文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑式脚手架工程交底

悬挑式脚手架工程交底

悬挑式脚手架工程交底
悬挑式脚手架工程交底

技术交底记录

施工单位:焦作市宏程工程建设有限责任公司年月日

工程名称郑州信息创意产业园招商中心分项工程名称悬挑式脚手架

交底内容:

一、材料要求

1)钢管

钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm,其材质应采用国家现行标准的要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用。脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg(6m长)。钢管上严禁打孔。

2)扣件

扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。

3)钢丝绳

钢丝绳选择6×19+1钢丝绳(16#)光面钢丝绳,断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。钢丝绳拉环采用直径22的圆钢制作。

4)脚手板

脚手板采用400*250*50的木脚手板。

5)安全网

安全网采用密目式安全网,尺寸为1.8米X6米。

6)工字钢

脚手架悬挑工字钢采用6m长I18工字钢,钢材为Q235钢(3号钢),用Φ18圆钢焊接固定工字钢与梁上。拐角处悬挑工字钢采用钢筋焊接与工字钢斜撑相结合。

二、架体搭设要求

1)、平面布置

立杆纵向间距1500mm,横向间距1050mm,内排立杆距离建筑物的距离为300mm。且立杆的直接头应相互错开大于1000mm长,其接头距离纵向水平杆的距离不大于步距的1/3。

2)、立面布置

纵向水平杆步距1800mm,上下横杆的接长位置错开布置,错开距离不小于纵距的1/3,扶手杆水平设置于每步架0.9m高处。剪刀撑要求满设,并沿高连续布置,斜杆与立杆接触部位均用旋转扣件扣紧,其与水平杆的夹角为不大于55°

3)、纵向水平杆的构造

纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

4)、横向水平杆的构造

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度为150mm。

5)、连墙杆

连墙杆用短钢管制成,长度约500~800mm,一端用扣件固定于脚手架的立杆上,另

一端与预埋在建筑物中的钢管相连,连墙件采用双扣件连接。连接杆设置两步二跨,上下错开,成菱形布置。

三、架体搭设

1)施工准备

有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,应当组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业前技术、安全交底。架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。

2)搭设施工顺序

地基处理(铺悬挑钢梁)→立杆→大横杆→小横杆→连墙件→脚手扳→剪刀撑→栏杆→安全网→斜道→安全防护棚→卸料平台

四、架体拆除

拆除施工顺序:

先搭的后拆,后搭的先拆。先从钢管脚手架顶端开始、由上至下逐层拆除;同一楼层的拆除顺序是:安全网、栏杆→剪刀撑→脚手板→大横杆→小横杆→立杆、连墙件→斜道→安全防护棚→地基支垫→材料转运堆放。并按一步一清的原则进行,所有的连墙件应随脚手架逐层拆除。拆除作业严禁上下同时进行。

五、安全措施

(1)在架上作业的工人应穿防滑鞋和佩挂好安全带。为了便于作业和安全,脚下应铺

设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。

(2)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心,平稳传递。不要用

力过猛。以免引起人身或杆件失稳。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。

(3)作业工人应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。

(4)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。

(5)每次收工以前,所有上架材料必须全部搭设上,不要存留在架子上。

(6)在搭设作业进行中,地面上的配合人员应躲开可能落物的区域。

(7)按规范或设计规定的荷载使用,严禁超载。

(8)不得随意拆除基本结构杆件和连墙件,当因作业的需要必须拆除某些杆件和连墙

点时,应取得施工主管和技术人员的同意,并采取可靠的弥补加固措施。

(9)不得随意拆除安全防护措施,未有设置或设置不符合要求时,应予补设或改善后

才能上架进行作业。

(10)作业时应注意随时清理落到架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材

料、工具,以免影响自己作业的安全和发生掉物伤人。

(11)在进行撬、拉、推、拔等时,应注意采取正确的姿势,站稳脚根,或一手把持

在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛时身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支托措施,以免拆下的模板材料掉落架外。

(12)每次收工时,应把架面上的材料用完或码放整齐

(13)现场人员必须戴安全帽。

(14)除搭设过程中必要的1~2步架的上下外,作业人员不得攀沿脚手架上下,应走

房屋楼梯或另设安全人梯。

(15)在搭设脚手架时,不得使用不合格的架设材料。

(16)服从统一指挥,不得各行其是。

(17)脚手架与建筑物间空隙每隔三层满铺木板进行封闭。

技术负责人:交底人:接交人:

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑式脚手架工程施工方案 施工单位:中维世纪建设集团有限公司工程名称:乳山香榭里中心花园 时间:2015年月日

表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:乳山市香榭里中心花园编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

山东省建设工程质量监督总站监制

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、设计总体思路 四、脚手架主要施工方法及要求 1、脚手架的布置 2、脚手架构配件的质量标准 3、脚手架的搭设 4、脚手架的安全人行斜道及入口的安全通道 5、脚手架搭设的质量要求 6、脚手架的使用规定 7、脚手架的交底与验收 8、脚手架的拆除方法 9、脚手架搭设时注意事项 1 0、脚手架的维护与管理 五、防雷避电措施 六、脚手架计算书

一、编制依据: 1、施工图纸。 2、国家现行安全规范、规程。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ—130—2011) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011) 参考手册: 1、中国建筑工业出版社出版的建筑施工计算手册 2、建筑施工手册 3、建筑施工脚手架手册 4、建筑施工计算手册 二、工程概况: 本工程为威海智仁房地产开发有限公司开发新建的乳山香榭里中心花园工程,位于乳山市胜利街北侧、世纪大道东侧、建设街南侧。总建筑面积169274.50㎡,其中地上112247.58㎡,地下57026.92㎡。 三、设计总体思路 1、建筑物四周安全脚手架 本工程三层顶板以下结构施工时,在建筑物四周搭设落地式双排钢管脚手架,三层以上结构施工时,搭设型钢悬挑双排钢管脚手架。悬挑双排钢管脚手架根据工程高度在四层底板和十层底板搭设型钢悬挑梁(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#标准层高为2.9米,每六层悬挑一次。8#标准层高为3.6米,每五层悬挑一次),施工至四层、十层结构底板时,在底板上板表面预埋钢筋环,用于安装,固定挑架型工字钢悬挑构件,在五层、十一层结构底预

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

悬挑式脚手架专项施工设计方案专家论证

悬挑脚手架安全施工专 项案 工程名称:定慧小区一期工程25#楼 建设单位:泰兴市兴黄综合投资开发有限公司 施工单位:黄桥建设工程有限公司 监理单位:国兴建设项目管理有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 二0一二年八月一日

目录 1 编制说明及依据 ............................................ - 3 - 2 工程概况..................................................... - 4 - 3 施工计划..................................................... - 4 - 4 脚手架的主要搭设法及检查验收........................ - 5 - 5 质量保证措施............................................ - 11 - 6 脚手架安装和拆除的安全技术措施..................... - 14 - 7 监测措施................................................... - 16 - 8 文明施工措施 ............................................. - 16 - 9 施工应急救援预案........................................ - 17 - 10 劳动力计划 .............................................. - 19 - 11 悬挑脚手架安全管理措施.............................. - 19 - 12 脚手架防电、避雷及安全防护装置 ................... - 20 - 13 计算书.................................................... - 21 -

悬挑脚手架安全技术交底记录(新版)

悬挑脚手架安全技术交底记录 (新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0214

悬挑脚手架安全技术交底记录(新版) 交底内容: 1、脚手架搭设须严格执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011》相关要求。 2、脚手架搭设相关安全技术要求: (1)、悬挑粱要求: 1、标准要求: 悬挑梁必须使用不小于16的工字钢,预埋悬挑梁楼内外长度比至少为2∶1,即压2挑1。 (2)交底与验收:脚手架搭设前,施工技术负责人必须组织作业人员进行交底,交底要有书面记录,搭设完毕后组织有关人员按照施工方案要求进行检查验收。交底、验收要严肃认真,要对检查情况做好记录,签字日期要齐全有效,不得代签字。

(3)荷载2KN/㎡;悬挑架上不准存放大量材料、过重的设备,施工人员作业时,尽量分散脚手架的荷载。 (4)悬挑梁要求: (5)悬挑脚手架一次性搭设高度不应大于20米,超过20米须进行专家论证。 (6)悬挑梁必须固定牢固,悬挑梁在楼的同一侧时必须设置在同一水平线上,两梁之间距离为1.5米,必须进行等间距设置。 (7)悬挑式脚手架固定,用可调式钢丝绳斜拉连接,绳两头的回定绳卡不少于三个,卡方向全部朝主力绳一方。钢丝绳要留有足够的绳头,绳头长度能够打成绳扣。钢丝绳直接要根据施工方案的计算来定。 (8)脚手架防护:做好兜底网防护:横向扫地杆下面悬挑梁的上方必须设水平网进行防护,上面满铺脚手板,铺设必须严密。 (9)悬挑梁楼内部分固定,必须设至少两个以上锚固点,锚固点预留使用不小于Φ18的圆钢制作成“U”形钢筋拉环或锚固螺栓,固定方法采用辫结焊制和螺栓钢压板固定(钢压板尺寸不应小于

最新悬挑式脚手架专项方案

悬挑式脚手架专项方 案

慧仁家园北地块III标段工程 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江宝恒建设有限公司 2010年3月

悬挑式脚手架专项方案 一、工程概况 工程名称:三墩镇农转居公寓(慧仁家园北地块III标段) 工程地址:杭州市西湖区三墩镇 建设单位:杭州三墩集镇建设指挥部 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 施工单位:浙江宝恒建设有限公司 慧仁家园III标段是三墩镇农转居公寓项目,由浙华建筑设计事务所 设计。该工程位于杭州市西湖区三墩镇。该工程拟建五幢住宅楼(F1楼、 F2楼、F3楼、F4楼、F5楼)地下一层, F2~F5楼地上18层、F1楼地 上16层。F1~F5楼采用悬挑式脚手架。一层层高为3.9m,标准层层高为 2.9m。 二、编制依据: 1、JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、JGJ130-2001、J84-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 4、50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 5、GBJ9-87 《建筑结构荷载规范》 三、悬挑架内立杆离墙距离300mm,架宽1050mm,每一挑共八~九步, 高度14.4m~16.2m,按每层两跨设置连墙点,其施工操作面外侧设置踢脚板,高度300mm。立杆纵距1500mm均匀布置,对不能取整的,按

1500mm做参考,均匀设置,以保持架体美观。凡在悬挑层槽钢外端部设分层板,分层板刷60度斜条黑白相间油漆。 外架具体见立面图,平面图。

悬挑式外脚手架安全技术交底

安全技术交底 工程名称科技研发楼 分项工程 (班组)名称 悬挑式外脚手架搭设 交底时间2016年9月28日交底人 安全术交底内容 一、脚手架构配件的质量要求: 1、钢管: (1)钢管采用外径40mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,应用产品质量合格证、检验报告。锈蚀严重的必须更换,不得用于搭设架体。(2)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,有严重锈蚀的、弯曲、压扁、损伤和裂纹的 不得使用。 (3)钢管应涂刷防锈漆:立杆及横杆涂刷黄色防锈漆,剪刀撑及扶手栏杆用钢管涂刷黄黑相间防锈漆。每根钢管的重量不应大于25kg。钢 管上严禁大洞。 (4)立杆、纵向水平杆的钢管长度为3~6米,横向水平杆钢管长度为 1.1~1.3米,横向斜撑钢管长度为3~4米。 2、扣件: (1)新扣件应有生产许可证、产品质量合格证和检验报告。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必 须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。锈蚀严重的扣件及损坏的 扣件及时修理更换螺栓。螺栓上油保障使用方便。 (2)扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小

距离要小于5mm。所用扣件在螺栓扭紧力达65N.m时,不得发生 破坏。 3、脚手板: (1)脚手板采用焊接钢笆片,用18#铁丝将其捆扎在大横杆上。 (2)钢笆片出现脱焊、锈蚀严重的禁止使用。 (3)绑扎所用的铁丝必须使用18#铁丝绑扎,且每块钢笆片必须绑扎4道以上。 二、脚手架的搭设施工工序、方法及要求: (一)脚手架的架体形式:本工程采用18#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8米,立杆纵距1.5米,内外排立杆间距0.8 米;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为0.6米,内侧大横杆间距为1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二)脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁的安放: (1)挑梁吊环按方案要求预埋,位置准确,尺寸合适。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好后,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时要轻吊轻放,减小对混凝土结构的扰动安全影响。(三)脚手架的搭设方法及要求: 1、扫地杆搭设要求: 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于100mm处的立杆

悬挑式脚手架搭设技术交底

悬挑式脚手架搭设技术交底 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),其中型钢类型及规格、锚固构造、锚环直径、锚环埋设方式、附加钢筋、卸荷钢丝绳直径、防滑构造、排布方式、上部架体构造等等,涉及内容较多,今天我们通过视频学习!本技术交底适用于世和二期(2-2#地块)项目中的外脚手架工程施工。 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),其中型钢类型及规格、锚固构造、锚环直径、锚环埋设方式、附加钢筋、卸荷钢丝绳直径、防滑构造、排布方式、上部架体构造等等,涉及内容较多,今天我们通过视频学习! 本技术交底适用于世和二期(2-2#地块)项目中的外脚手架工程施工。 1、技术准备 (1)所有相关工程施工有关人员必须认真熟悉施工图纸和现场相关情况; (2)施工前由技术部编制可行的外脚手架施工方案,并对施工工长做方案交底;

(3)施工前工长应对分包管理人员和操作人员进行详细的、可操作性强的施工技术交底; 2、劳动力准备 为保证外脚手架工程的顺利施工,必须保证人员充足,各工种相互协调及时完成外脚手架悬挑搭设工作及平网和外网挂设、底部封闭、刷漆防锈等相关工作。 3、材料准备 工字钢选择18#号工字钢,预埋环采用直径20HPB300钢筋。卸载钢丝绳采用直径16mm 优质钢丝绳,预埋拉结吊环采用直径20HPB300钢筋。钢管、防护网等相关材料均应满足规范及方案要求。根据现场场地及施工进度情况,制定周密的材料进场计划,合理安排材料进场时间。所有材料进场后作好检验工作,根据有关规定进行抽样检验,要绝对保证各种原材料的质量,杜绝不合格的材料进入下道工序。 4、生产准备 (1)各种材料堆放在塔吊工作半径范围内,以便于直接吊装; (2)材料堆放区内材料堆放须分规格、分类型堆放整齐。 (3)相关预埋件埋设完毕,验收合格且相关资料完毕; (4)做好施工前交底工作。 二、施工工艺及技术要点 1、悬挑式外脚手架搭设应遵循有关施工工艺和技术要点。 2、悬挑脚手架搭设流程 第N层结构施工→第N+1层结构施工(预埋抱箍,附加钢筋)→第N+1层结构强度达到75%)→安装悬挑层钢梁,焊接抱箍、定位钢筋等→安装顶撑、连梁→N+2层结构预埋吊筋→达到75%强度安装钢丝绳卸载→按照落地式外脚手架的搭设方法搭设脚手架→底部封闭→底部硬隔离。

悬挑式脚手架专项施工方案(北京市)

14#楼 悬挑钢梁脚手架专项施工方案北京博力建筑工程有限公司

目录 一、工程概况 .................................................................................................................... - 4 - 二、编制依据 .................................................................................................................... - 4 - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。..................... - 5 -《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》(DB11-T583-2008) .................. - 5 - 二、材料准备 .................................................................................................................... - 5 - 三、脚手架结构形式 ....................................................................................................... - 6 - 四、搭设方法 .................................................................................................................. - 10 -

悬挑架安全技术交底

安全技术交底

(3)预埋件固定完毕后,浇筑混凝土前,由技术负责人负责验收,检查位置、数量是否正确; (4)浇筑混凝土时,架子工必须安排责任心强的人负责看护,防止预埋件被挪动、移位、倾倒; (5)悬挑梁、连系梁安装固定完毕,及定位筋焊接完毕后,由安全员负责根据图纸检查定位筋位置确定的准确性,及有无缺漏的,验收完毕方可继续下一道工序; (6)悬挑架首层架体搭设必须用水平管等工具,保证架体横平竖直; (7)首层架体搭设完毕后,由技术负责人会同安全科、架子班组长进行联合验收,测量人员配合,使用仪器测量垂直度和水平度,不符合要求的杆件无条件返工; (8)各验收和监督人员对验收结果负责,保留追朔性。 B、搭设流程: (1)放置预埋件:平台模板出来后,放线员根据图纸画出预埋件位置,锚环必须由架子工班组长亲自放置; (2)放置连系梁前,悬挑梁必须固定完毕; (3)焊接定位筋及拉环,注意电焊火花下落引起火灾的危险;悬空人员全部系安全带,并且与安全绳连接固定; (4)连系梁与主梁连接处用预埋件锁紧,连系梁外伸长度大于搭接长度的,连梁与主梁交叉点设置锚固拉环固定; (5)悬挑梁、连系梁锁紧等,选取质量完好的跳板辅助施工,严禁在挑梁上行走、跨越、骑卧; C、架子构造要求: (1)架子杆距严格按图尺寸设置,小横杆外伸距离为10cm; (2)护身杆与立杆交接处全部扣件连接,安全网相邻卷起在钢管后侧,达到平面无安全网接缝;安全网内侧张拉一层加强网;

(3)严禁出现同步同跨两个接头,对接扣件开口必须向上向内(横杆向上,立杆朝内) (4)转角设内护角钢管,阳角安全网必须直角;转角架体必须按照井字型不值 (5)安全网要撑紧,绑扎牢固; (6)剪刀撑按图起止点设置,与立杆交接处必须设置扣件连接; (7)钢丝绳拉环预埋点,混凝土浇筑前由安全员验收; (8)连墙件样式如下:; (9)踢脚板每跳悬挑架设置两道(底部一道,中部一道),必须设置齐平、牢固;平网第一步开始,每4步设置一道,平网必须拉到建筑结构面,与建筑物之间无间隙;同时踢脚板沿阳角竖向布置。 (10)连墙件必须满足规范要求,2步3跨,从第一步纵向水平杆开始设置。

悬挑脚手架搭设专项方案

目录 一、工程概况: (2) 二、设计依据及构造要求 (2) 三、外脚手架的搭设 (3) 四、通道口安全隔离设置 (8) 五、“三宝四口”防护 (8) 六、安全技术措施 (9) 七、扣件式悬挑型钢脚手架设计计算书 (10)

一、工程概况: 1、工程建筑物包括:1-8栋住宅楼和1栋商业楼,全部为18层,建筑高度为53.1m;商业楼为2层,5.9m;采用框剪结构,总建筑面积86157.33m2。 2、场地周围环境:工程位于和平县龙湖北路(原活塞厂),本项目距离已建的一排民房约12m,民房层数3/4/6/7层不等,基础型式采用旋挖桩桩基础。 3、本工程地下室设一层,地下车库和设备用房(包括水泵房、发电机房、风机房和配电房),楼梯间也可由地下直达地上各层。 4、该工程的建筑等级为一级,设计使用年限为50年,其耐火等级为一级,安全等级为二级,抗震设防烈度为6度。 5、本工程防水设计:地下工程防水等级为Ⅰ级,除结构采用混凝土强度等级采用C30,抗渗等级P6防水混凝土外,另增加外防水。屋面防水等级为Ⅰ级。本工程设计标高±0.00相当于绝对标高165.20m(黄海高程)。 该工程由本公司总承建施工,根据施工的要求,采用钢挑梁悬挑式钢管脚手架。 本工程建设单位为“和平天麓山碧桂园置业有限公司”,由“广东博意建筑设计研究院”设计,“和平县建设工程监理有限公司”监理。 本工程1#、2#楼4层以下,3#楼5层以下;4#、5#、6#,7#、8#楼7层以下均采用落地式脚手架,其余楼层采用悬挑式脚手架,特编制本悬挑式脚手架专项方案,以指导施工。 二、设计依据及构造要求 1、本方案按最大搭设高度18.00m对扣件式悬挑型钢脚手架进行验算。 2、本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 3、外脚手架采用落地式+型钢悬挑扣件式钢管脚手架,1#、2#楼4层以下,3#楼5层以下;4#、5#、6#、7#、8#楼7层以下均采用落地式脚手架,双排落地式脚手架下采用型号为C15、厚15cm的混凝土垫层进行基础硬化,在房子四周设臵宽300mm、深400mm的排水沟,有利于排水畅通。脚手架搭设高度18.00m,

悬挑式脚手架安全技术交底大全

附件4: 中建四局五公司安全技术交底记录表编号:

鞋。作业时精力集中,团结合作,互相呼应,统一指挥,不得走“过档”和跳跃架子。 5、架子组装、拆除作业必须3人以上配合操作,必须按照程序支搭、组装和拆除脚手架。严禁擅自拆卸任何固定扣件、杆件及连墙件。 6、班组接受任务后,必须组织全体人员认真领会脚手架专项施工组织设计和技术措施交底,研讨搭设方法,明确分工,由一名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 7、脚手架要结合进度搭设,搭设未完的脚手架,在离开作业岗位时,不得留有未固定的构件和不安全隐患,确保架子稳定。 8、风力六级以上(估六级)、高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。风、雨、雪后应对架子进行全面检查,发现倾斜、下沉、脱扣、崩扣等现象必须进行处理,经验收合格后方可使用。 9、架上作业应按规范或设计规定的荷载使用,严禁超载。并应遵守如下要求: (1)架面荷载应力求均匀分布,避免荷载集中于一侧。 (2)不得在脚手架上堆放材料。 (3)较重的施工设备(如电焊机等)不得放置在脚手架上。严禁将模板支撑等固定在脚手架上及任意悬挂起重设备。 10、架上作业时,不要随意拆除基本结构杆件和连墙件,因作业的需要必须拆除某些杆件自连墙点时,必须取得施工主管和技术人员的同意,并采取可靠的加固措施后方可拆除。 11、架上作业时,不要随意拆除安全防护设施,未有设置或设置不符合要求时,必须补设或改善后,才能上架进行作业。 12、脚手架拆除作业前,应制订详细的拆除施工方案和安全技术措施。并对参加作业全体人员进行技术安全交底,在统一指挥下,按照确定的方案进行拆除作业,注意事项如下:(1)一定要按照先上后下、先外后里、先架面材料后构架材料、先辅件后结构件和先结构件后附墙件的顺序,一件一件地松开联结,取出井随即吊下(或集中到毗邻的未拆的架面上,扎捆后吊下)。 (2)拆卸脚手板、杆件、门架及其他较长、较重、有两端联结的部件时,必须要两人或多人一组进行。禁止单人进行拆卸作业,防止把持杆件不稳、失衡而发生事故。拆除水平杆件时,松开联结后.水平托持取下。拆除立杆时,在把稳上端后,再松开下端联结取下。 (3)多人或多组进行拆卸作业时,应加强指挥,并相互询问和协调作业步骤,严禁不按程序进行的任意拆卸。 (4)困拆除上部或一侧的附墙拉结而使架子不稳时,应加设临时撑拉措施,以防因架子晃动影响作业安全。 (5)拆卸现场应有可靠的安全围护,并设专人看管,严禁非作业人员进人拆卸作业区内。 (6)严禁将拆卸下的杆部件和材料向地面抛掷。已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域,保持现场文明。 13、搭设和拆除作业中的安全防护:

悬挑式脚手架施工方案(正文)

一、工程概况 龙湖北碚新城项目一期1组团Ⅱ标段工程位于重庆市北碚区歇马镇高坪村,为新建高档别墅及洋房社区,我司承建项目为2-1~2-18号楼共18栋别墅和E1~E5、F1~F5户型共10栋花园洋房组成,工程总建筑面积约104381m2。 本工程别墅户型为地下一层,地上三层建筑;地上建筑层高一层为,二、三层为,檐口高度为。花园洋房为地下一层,地上六层建筑;地上建筑层高均为3.0m,檐口高度为。 工程建设概况: 工程名称:龙湖北碚新城项目一期1组团II标段 工程地点:重庆市北碚区歇马镇高坪村 建设单位:龙湖德卓地产发展有限公司 设计单位:中国机械工业第三设计研究院 地勘单位:重庆南江地质工程勘察院 监理单位:重庆联盛建设项目管理有限公司 施工单位:重庆诚业建筑工程有限公司 二、编制依据 1、本工程脚手架方案编制依据: 1)建筑施工安全检查标准JGJ59-99 2)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ130-2011 3)建筑结构荷载规范GB50009-2001(2006年版)

4)建筑施工计算手册 5)建筑施工手册(第四版) 6)本工程相关施工图说 2、编制说明 为满足本工程结构施工安全及文明施工要求,针对本工程实际情况,特编制悬挑式脚手架施工方案。本方案体现了我项目对本工程施工外脚手架的构思与部署,我们将依据本方案确定的原则,严格遵循我公司技术管理标准和质量体系文件,并用以指导和规范工程施工,确保优质、快速、安全地完成本工程的施工任务。 三、材料选用 悬挑梁:16#工字钢(为满足现场材料使用,使用16#槽钢则翼缘应采用Φ25钢筋按照@1000进行补强施工) 架体构件:Φ48×3㎜钢管(外架钢管底漆采用红丹防锈漆一遍,面漆采用黄色红白相间油漆涂刷;剪刀撑采用红白相间油漆涂刷)扣件:可锻铸铁制作的扣件(十字扣件,旋转扣件,对接扣件) 脚手板:竹跳板 踢脚板:竹胶板或多层板 连墙件:φ48×3㎜钢管 三步一隔离:木板 架体外侧防护:密目安全网 牵引拉绳:φ14钢丝绳(规格:采用纤维芯,绳6×19,股1+6+12)

悬挑脚手架交底记录

施工方案交底记录 表格编号 JB32 1、施工部署 本工程自一层结构地面往上采用工字钢悬挑双排脚手架,高层脚手架内立杆距离 结构外墙0.35M,多层悬挑架内立杆距离结构外墙0.55M,转角等部位根据实际情况进 行悬挑,保证悬挑工字钢与结构内工字钢的距离比大于1:1.25。双排悬挑架纵距为 1500mm,横距为900mm,步距为1800mm;与商业相连接的高层及多层,连接区域采用落 地式双排脚手架施工至二层顶,开始悬挑架施工。 多层悬挑架剖面图

钢筋,钢筋高出混凝土面300mm端部套丝,下部压在楼板下层钢筋下面,如图所示。 工字钢埋件节点详图 3)工字钢 钢梁采用16号工字钢,长度主要为4000mm和6000m(局部特殊处理),悬挑长度分别为1350、1550mm和2150mm,在每根立杆的相应位置焊Ф25钢筋,高度为150mm,放置立杆时,将立杆套在钢筋上,以防止立杆偏位。在浇筑楼板砼后及时安装工字钢并进行焊接固定,在上层混凝土浇筑完毕后用直径16的钢丝绳拉结卸载。 1)悬挑梁的位置必须根据图纸进行细化部署,按确定的位置设置预埋件; 2)悬挑梁的悬挑支承点应设置在结构梁上,不得设置在悬挑板上(有加固的除外); 3)悬挑梁末端应由三道的预埋U型螺栓固定,锚固位置设置在现浇楼板上时,楼板内增设两根1500mm长的直径18的钢筋;

悬挑架阳角处立杆布置图 U悬挑架剖面图 4)立杆 立杆纵向间距1.8m,横向间距0.9m。立杆接头除顶层顶步外,其余各层各步接头采用对接扣件连接,立杆与纵向水平杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3(本工程取500mm)。立杆的垂直度偏差要不大于架高的 1/300,且不大于50mm。 5)纵向水平杆 纵向水平杆步距1.8米,采用6m钢管,局部4m调整,外侧纵向水平杆增加俩道拦腰杆,间距为0.6m,置于横向水平杆之下,立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧; 纵向水平杆采用扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离不小于500mm,各接头距立杆距离不大于纵距的1/3(本工程不大于500mm),纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/300(本工程不超过20mm),同跨内两根纵向水平杆高差不超过10mm; 高于楼板面的大横杆在马道位置处搭设临时脚手板倾斜通向楼板,保证施工人员行走方便。高于作业面的横杆外侧满挂安全网,且水平杆搭设不超过作业面2步。作业层内力杆与墙体之间在施工时满铺脚手板,施工完毕后满挂安全平网。 6)横向水平杆

悬挑脚手架技术交底

技术交底记录

2)架体须超过施工操作层1.8m高,中间须加防护栏杆。 3)密目式安全网应紧随架体搭设高度满挂。 4)每步均铺设竹芭,防止物体坠落,脚手架的顶层应满铺脚手板,以保证脚手架的顶端有足够的横向水平刚度。 5)每步架与建筑物处空隙用模板封严。 五、悬挑脚手架节点搭设详图 悬挑脚手架立面图 连墙件节点详图

六、悬挑脚手架验收 1、悬挑脚手架验收的依据:《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《表一:悬挑脚手架卡环及吊环隐蔽验收记录》、《表二:悬挑式钢管脚手架验收表》。 2、悬挑脚手架的验收由公司安全部组织进行,卡环及吊环隐蔽验收由项目组织进行。首步脚手架验收合格后才能继续搭设,并在明显部位挂验收合格,同意使用标牌。 3、悬挑脚手架搭设时应分阶段进行质量检查和验收,发现问题及时校正: 1)型钢安装后及脚手架搭设前; 2)操作层上施加荷载前; 3)每搭设两步架后必须进行检查验收,并填写悬挑脚手架验收表。 4、架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经技术负责人同意,由架子工操作。 七、脚手架安装和拆除的安全技术措施 1、悬挑脚手架搭设安全技术措施 1.1脚手架搭设前,应做好各项准备工作。应配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。 1.2每搭设完一步脚手架后,应按照规范要求校正步距、纵距、横杆及立杆的垂直度。 1.3 脚手架搭设时,严禁将壁厚不同的钢管混合使用。 1.4在脚手架搭设到一定高度后,应及时按照方案和规范要求随工程进度设置连墙件和剪刀撑。 1.5脚手架搭设应做到竖向垂直,横向交圈,间距均匀,满足垂直度和间距尺寸要求。

钢管悬挑式脚手架施工方案2

、编制依据钢管悬挑式脚手架施工方案 一、工程概况 六安康桥特色产业小镇2#4#6#楼工程。2#楼三层,4#6#楼二层。由于工程量小,混凝土龄期不够。首层不填土的情况下进行施工。首层采用落地脚手架,待填土时拆除。填土完毕后重新搭设与二层架体连接。二层以上采用钢管悬挑,悬挑高度10 米。此脚手架只用于主体结构施工及防护与装修。 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 2、工程施工图 2、工程施工组织设计 3、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-1999 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 5、《钢管脚手架、模板支撑架安全选用技术规程》DB1"T583-2008 三、脚手架选型 根据本工程的结构特点,在首层顶板采用钢管式悬挑脚手架,进行主体结构施工。材料采用48型扣件连接,钢管规格为①48X3.0mm脚手架总搭设高度为15.0米计算,施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板共铺设3层。 (设计计算见本方案第十部分)。 四、施工准备 1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使 用,不符合规范要求的的钢管禁止使用; 2、搭设脚手架前应清除搭设场地的杂物,平整搭设场地,并使排水畅通; 3、操作人员应持证上岗。 4、放线定位,做好明显的标记。 五、钢管悬挑式脚手架的搭设 1、本工程外脚手架采用扣件式落地双排钢管脚手架,钢管采用①48X 3.0,

脚手架内立杆离墙面距离 0.3 m,排距为1.00m,立杆纵向间距1.5m,步距为 1.8m。 2、搭设顺序:预埋直径园18伽钢筋埋件一放置纵向悬挑钢管一立杆(立杆下方垫通长脚手板)f横向扫地杆f 第一步纵向水平杆f 第一步横向水平杆f 第二步纵向水平杆f第二步横向水平杆f 依次搭设。(外满铺密目安全网,连墙处白织网兜底)。 3、脚手架搭设必须配合施工进度要求,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步; 4、每搭设完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度; 5、严禁将外径48mn与 51mn t勺钢管混合使用; 7、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求; 8、开始搭设立杆时,应按楼层柱距设置一到连墙杆,直至连墙件安装稳定后,方可进行下一步的搭设; 9、纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部位立杆固定; 10、剪刀撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 11、脚手架操作层须满铺脚手板,设200mn高的挡脚板和高度1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。 12、脚手架搭设立面示意图如下:

悬挑脚手架技术交底记录

中铁四局3#地块型钢悬挑脚手架 安 装 与 拆 除 技 术 交 底 中铁四局郑州航空港河东四棚户区一标项目经理部 2016年10月

一、脚手架搭设方式 根据施工现场实际情况,经项目部研究决定,本工程外脚手架搭设使用一次落地架和五次型钢悬挑脚手架,搭设高度分别如下: 落地架:从车库顶板搭设至一层顶,搭设高度为:5.17+1.7 = 6.87m 悬挑架:第一次:从二层搭设至七层,搭设高度为:2.8×6=16.8m 第二次:从八层搭设至十三层,搭设高度为:2.8×6=16.8m, 第三次:从十四层搭设至十九层,搭设高度为:2.8×6=16.8m, 第四次:从二十层搭设至二十五层,搭设高度为:2.8×6= 16.8m, 第五次:从二十六层搭设至屋面机房层,搭设高度为:2.8×6+1.5=18.3m 为了预防高坠事故和人员来往的安全,故在悬挑层分别用多层板做一次封闭。并在三层位置设置一道平网。 悬挑型钢采用16号工字钢。 二、悬挑脚手架的搭设 2.1悬挑脚手架的设计 本工程计划采用16号工字钢作挑架,1#-6#楼外架从一层顶开始搭设型钢悬挑脚手架至顶层,共悬挑5次,前四次每次悬挑高度为:2.8X6=16.8米,第五次悬挑高度为:2.8X6+1.5=18.3米。 通过计算,悬挑架采用16号工字钢制作悬挑架,将工字钢直接用φ16的U型环固定在楼面上,普通悬挑主梁部位选用3米长16号工字钢,外挑1.2米,锚固端长1.8米;转角采用5.2米长工字钢,外挑2.3米,锚固2.9米,阳台采用6米长工字钢,外挑2.6米,锚固3.4米。

架体采用钢管扣件搭设,立杆间距不大于 1.5米,每步架体操作面铺设脚手板,外侧用密目网封闭,底层架体操作面与结构之间用多层板封闭,施工作业层与结构层之间设置隔离网。 人货电梯料台部位悬挑架搭设时应按料台设计方案单独进行搭设,外部横杆、剪刀撑及防护网应按常规部位搭设方式设置,并与相邻架体可靠连接,后期待安装电梯时根据需要局部拆除。 2.2搭设架体的要求 2.2.1外架立杆横向间距0.8米,步距1.8米,纵距1.5米,内立杆距离外墙外边线0.25米。 2.2.2脚手架搭设流程 搭设作业程序:熟悉方案和图纸→放线以便确定悬挑杆件U型环定位预埋→悬挑杆件定位→杆件与U型环的固定(每个U型环用木楔三方塞牢,严禁焊接)→立杆定位→转角处摆横向工字钢→摆入纵向扫地杆→逐根树立杆(随即与纵向扫地杆扣紧)→安放横向扫地杆(与立杆或纵向扫地杆扣紧)→安装第一步纵向水平杆和横向水平杆→安装第二步纵向水平杆和横向水平杆→加设临时抛撑(上端与第二步纵向水平杆扣紧,在设置二道连墙杆后可拆除)→安装第三、四步纵向和横向水平杆;设置连墙杆→安装横向斜撑、增设卸荷钢丝绳→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→安装护身栏杆→挂设安全网。外架四周从一步架起等距设置双道栏杆至顶层。 2.3悬挑方法及要求 2.3.1U型环制作与设置:U型环采用φ16的螺杆制作,U型环内径宽度为100㎜,高度为350㎜。U型环必须在楼板底筋下,U型环的两角附加横向钢筋2φ18@1.5m,增加抗拉力。安装工字钢与U型环锚卡间隙处用木楔塞紧,再用铁钉固定。每个悬

悬挑式脚手架专项施工方案

悬挑式脚手架专项施工方案 第一节工程概况 1、工程概况 工程名称:庆阳春正商贸有限责任公司春正大厦工程 建设地点:西峰区安化东路 主体结构:框架剪力墙结构。 建筑面积:地上建筑面积19287.53㎡,地下建筑面积1978.43㎡,总建筑面积21265.96 ㎡。 层数及功能: 地上十三层,地下一层一幢。其中1-4层为餐饮及宾馆配用套房,5-9层为商务宾馆,10-13层为写字楼,地下一层为设备用房和小车车库。 工程工期:计划工期579日历天,计划开工工期2014年09月25日,计划竣工日期2016年04月26日。 2、搭设基本信息 本工程外墙脚手架除一至四层采用普通落地搭设,竖向从五层楼面开始进行第一次悬挑脚手架搭设,第二次于11层屋面进行悬挑搭设。 外墙脚手架采用16#工字型钢作为外伸钢梁悬挑搭设,外墙转角部位及多立杆作用处采用¢16钢丝绳吊拉与外伸钢梁共同作用承受上部脚手架竖向荷载。 3、脚手架基本构造及参数 脚手架构造设计:扣件式钢管外脚手用φ48.3×3.6焊接钢管和扣件搭设成双排架,立杆采用单立管。悬挑部分脚手架采用16号工字

钢做外伸钢梁承受上部脚手架荷载,外墙转角部位及多立杆作用处采用φ16钢丝绳吊拉与外伸钢梁共同受力。 脚手架搭设横距为1.05m,纵距为1.5m,步距为1.8m,内立杆距结构边0.30m,连墙件为每层布置即竖向间距2.9m,横向间距4.5 m。 施工作业层按1层计算,活荷载取值为3.0KN/m2,作业层设扶手栏杆和挡脚板并隔层铺设。脚手架外立杆内侧挂密目式安全网封闭施工。其余搭设要求按照JGJ130—2011规定执行。。 4、脚手架设计说明 脚手架主要受力杆件为纵向、横向水平杆、立杆、连墙杆,脚手架传力顺序为:竹笆脚手板→大横杆→小横杆→主杆→悬挑钢梁→楼面。 其中纵向、横向水平杆主要计算其受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力;立杆主要计算其整体稳定性;连墙杆主要计算其强度、稳定性和连接强度;立杆地基承载力主要验算地下室顶板结构层的允许承载力;悬挑梁主要计算其受弯构件的强度和稳定性。 本工程脚手架设计依据为: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 《建筑结构荷载规范》GB5009-2001(2006版); 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ18; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;

悬挑式脚手架专项施工方案

外墙悬挑脚手架搭、拆专项施工方案编制人: 2014年4月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、脚手架的主要搭设方法及检查验收 (3) 四、质量保证措施 (8) 五、脚手架安装和拆除的安全技术措施 (10) 六、监测措施 (14) 七、文明施工措施 (15) 八、脚手架防电、避雷及安全防护装置 (15) 九、悬挑脚手架计算书 (16) 十、悬挑脚手架阳角型钢计算书 (26)

一、工程概况 二、编制依据 《建筑施工计算手册》 《建筑施工手册》 《钢结构设计规范》 (GB50017-2013) 《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2012) 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2012) 《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-2011) 三、脚手架的主要搭设方法及检查验收 3.1悬挑脚手架搭设 3.1.1 施工准备 1)悬挑脚手架搭设前由公司工程技术部组织项目部管理人员向脚手架搭设和使用人员进行技术交底。 2)钢管、扣件、脚手板等进场需进行检查验收,不合格产品不得使用,合格构配件按品种、规格分类堆放整齐,堆放场地不得有积水。 3.1.2悬挑外架搭设要求: 钢管类型采用φ48*3.0,双排脚手架立杆采用单立管,立杆纵距1.5米,立杆横距0.85

米,横杆步距1.8米,外排1.8米中部(0.9米高处)增加设置一根横杠,作为栏杆以保证外架施工人员的安全。施工均布荷载为3.0KN/M2,同时施工2层,脚手板共铺设2层,悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长1.2米,建筑物内锚固段长度1.8米,锚固压环钢筋采用φ16一级钢预埋在梁板内:(详见附后大样图),悬挑水平钢梁采用拉杆与建筑物拉结,最外面支点距离建筑物1.35米。拉杆采用直径14mm钢丝绳和20号拉环连接。 3.1.3 悬挑脚手架搭设顺序 做好搭设的准备工作→按房屋的平面形状放线→预埋吊环、卡环→安置型钢→按立杆间距排放底座→放置纵向扫地杆→逐根树立立杆,随即与纵向扫地杆扣牢→安装第一步小横杆(与各立杆扣牢)→安装第一步大横杆→第二步小横杆→第二步大横杆→加设临时抛撑(上撑与第二步大横杆扣牢,在装设两道连墙杆后可拆除)→第三、四步小横杆和大横杆→设置连墙杆→接立杆→加设剪力撑→铺脚手板→绑护身栏和挡脚板→挂安全网→… 3.1.4 悬挑脚手架采用封闭式防护外侧满挂密目安全网,每层设通长200高踢脚板。 3.1.5 悬挑脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。 3.1.6 每搭设完一步脚手架后,应检查其步距、纵距、横距及立杆垂直度是否符合要求。 3.2 悬挑脚手架搭设详图 3.2.1、悬挑脚手架平立面布置图

相关文档