文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 思雅河大桥拱圈支架施工方案(修改)

思雅河大桥拱圈支架施工方案(修改)

思雅河大桥拱圈支架施工方案(修改)
思雅河大桥拱圈支架施工方案(修改)

目录

1、工程概况 (3)

2、落地式满堂钢管拱架的搭设 (4)

2.1、场地处理 (5)

2.1.1、思雅河河道改移 (5)

2.1.2、拱脚处加固 (7)

2.1.3、支架基础处理 (8)

2.2、测量放线 (9)

2.3、拱架搭设钢管的质量要求 (9)

2.4、落地式满堂钢管拱架搭设方案 (10)

2.5、落地式满堂钢管拱架验算 (11)

2.5.1、验算依据 (11)

2.5.2、材料设计技术参数 (12)

2.5.3、荷载计算 (14)

2.5.4、强度验算 (15)

2.6、施工预拱度设置及坐标确定 (21)

2.7、拱圈预压 (21)

2.8、拱架卸落、拆除 (22)

3、拱圈混凝土浇筑 (23)

4、拱上排架及排架墩盖梁施工 (25)

4.1、排架及盖梁的支架搭设 (26)

4.1.1、支架钢管质量要求 (26)

4.1.2、支架安装 (26)

4.1.3、杆件搭设 (26)

4.1.4、支架搭设要求 (27)

4.1.5、布置方案 (27)

4.1.6、支架拆除 (28)

4.1.7、支架验算 (28)

5、桥面板铺设 (36)

6、危险源识别 (37)

7、附件 (37)

思雅河大桥拱圈及盖梁支架施工专项方案1、工程概况

1.1、拱圈

本桥采用单孔净跨60m钢筋砼整体式箱型拱桥,拱圈为等截面悬链线,净矢跨比1/4,矢高15米,拱轴系数m=2.24m,拱圈宽度为26m,拱圈高度为1.5m,为单箱六室截面。拱圈腹板厚度为0.5m,拱圈顶、底板厚度均为0.25m,拱圈内设横隔板,隔板厚度均为0.4m,两岸对称布置,共计7道横隔板。

拱圈采用落地式满堂钢管拱架搭设现浇施工。拱圈混凝土浇筑时从两拱脚向拱顶对称进行,分两次浇筑。第一次浇筑拱圈底板及腹板的部分混凝土(约腹板高度的1/2),待到强度后现浇腹板余下的及顶板混凝土。

1.2、拱上排架及排架墩盖梁

全桥共计设置排架9道,每道排架为四柱式排架,排架上部为盖梁。

思雅河大桥纵断面图

思雅河大桥横断面图

2、落地式满堂钢管拱架的搭设

拱架是拱圈施工的关键。要求拱架有足够的强度、刚度和稳定性,并能使结构线型符合设计要求;构造简单,受力明确,能够准确计算在浇筑过程中结构的弹性变形和非弹性变形;便于安装、拆除、加快施工进度,减少施工费用。

2.1、场地处理

2.1.1、思雅河河道改移

1)、改移原因

思雅河原河堤为黄粘土,不能满足拱圈支架搭设承载力要求,且河道弯曲,距离1号拱座为11m不利支架搭设。其平面位置图如下:

2#

说明:图中尺寸高程以m计,其余均以cm及。

思雅河平面位置图

2)、改移方案

将思雅河改道,该至思雅河大桥中线位置,两侧河堤及底板采用M7.5浆砌片石,如下图所示

开挖面积:36.8m2

开挖示意图

M7.5浆砌片石截面积:12m2

C25片石混凝土面积:7m2

思雅河改移后截面图

说明:图中尺寸以cm计。3)、工程数量表

思雅河改移工程数量表

4)、思雅河跨越

在搭设钢管架时需要跨越思雅河,改移后的思雅河宽度为3m,采用6m的Ⅰ36B工字钢进行跨越,工字钢间隔为0.6m,共需要工字钢372m。工字钢平放思雅河两侧的挡墙上。

2.1.2、拱脚处加固

在施工完拱座后,拱脚处拱圈预留钢筋伸出长度为2.5m,伸出来的预留钢筋距离原地面高度为 1.4m,在以后的支架基础处理中,拱脚处会因预留钢筋不能进行碾压施工,从而保证不了支架对基础承载力的要求,在拱脚处修建深度为1.5m,高度为1.6m的M7.5浆砌挡墙,以确保地基承载力能满足支架搭架要求。

立面图

拱脚处加固示意图

拱脚处加固工程数量表

2.1.3、支架基础处理

钢管拱架搭设位置处于农田区,地基承载力达不到设计要求,需要对该处进行换填,换填厚度为2m(根据现场回填弯沉试验报告),换填压实后再浇筑厚30cm厚的C30混凝土以确保承载力满足要求。

场坪处理工程数量表

2.2、测量放线

项目部测量组定出支架纵横向轴线、边线,作好标识。

2.3、拱架搭设钢管的质量要求

为确保支架的安全,支架构件运抵施工现场后,由总工程师组织专人对进场构件进行初步验收,未经验收合格的构件不得投入使用。要求脚手架构配件必须满足如下技术要求:

1).钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793~92)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中的Q235A级普通钢管,其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)规定。

2).钢管规格为Φ48×3.0mm,壁厚不得小于3.0 mm。

杆件组焊形位公差要求

3).构配件外观质量应满足:钢管应无裂纹、凹陷、锈蚀,不得采用接长钢管;铸造件表面应光整,不得有砂眼、缩孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷,表面粘砂应清除干净;冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷;各焊缝应饱满,焊药清除干净,不得有未焊透、夹砂、咬肉、裂纹等缺陷;构配件防锈漆涂层均匀、牢固;主要构、配件上的生产厂标识应清晰。

4).可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于4~5扣,插入立杆内的长度不得小于150mm。

2.4、落地式满堂钢管拱架搭设方案

拱架最高点位高17.3m,采用Φ48mm*3.0mm扣件式钢管支架拼装而成。拱架立杆顺桥向间距为0.6m,横桥向间距为0.6m,步距1.2m。拱圈两侧施工平台通道各宽为 1.7m,拱圈宽26m,拱架总宽共计29.4m。施工平台通道架子与拱架架子同时搭设。拱架由底座、立杆、小横杆(横桥向)、大横杆(顺桥向分配梁)、水平剪刀撑及四周和中间纵横方向竖向剪刀撑、扣件、顶托组成。立杆接长采用对接,用对接扣件固定。小横杆采用140mm*140mm方木,放置于立杆顶的顶托上,

通过顶托来调整高程。大横杆采用φ48×3.0mm钢管弯制后放置于小横杆上,间距20cm。并在间隔1.2m位置设置与钢管同方向的5*5cm 方木,便于拱圈底模的固定,

拱架搭设从两拱脚开始,全宽度推进,合拢于拱顶处。搭设开始前,应对每根立杆位置准确放样。施工过程中注意到横平竖直,特别是立杆位置要准确,并与水平面垂直;离地面20cm,设置纵横向扫地杆,同时设置水平剪刀撑,在拱架顶部和中间也设置水平剪刀撑,并在四周和中间纵横方向设竖向剪刀撑;搭设过程中应随时检查和测量支架搭设的尺寸和偏差,并予以调整。拱架搭设完成后,应在拱架平台通道外边侧设高1.5m的防护栏杆并挂设密目式安全立网,施工平台通道铺设竹夹板并绑扎牢固。

拱架搭设完成后,应对拱架进行全面检查,并做好详细的检查记录。要求排距、层距、扣件螺栓松紧程度符合规范要求;底座与垫枕木,枕木应与地基密贴,有间隙时应采用钢板填塞;顶托与顶端小横杆及立柱顶部均应紧密连接无松动。

详细布置情况见附件2:

2.5、落地式满堂钢管拱架验算

偏安全考虑,支架验算按照全箱梁混凝土一次浇筑成型验算。2.5.1、验算依据

1、思雅河大桥施工图纸;

2、公路桥涵施工技术规范(JTGT F50--2011);

3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130--2011);

4、钢管脚手架扣件(GB15831-2006);

5、满堂钢管支架预压技术规程(JGJ/T194--2009);

6、公路桥涵地基与基础设计规范(JTG D63--2007);

7、公路桥涵钢结构及木结构设计规范(JTJ025-86)

2.5.2、材料设计技术参数

竹胶板:

规格:122cm×244cm×1.8cm

弹性模量:纵向E1=6.5GPa、横向:E2=4.5GPa;

抗剪强度:1.6N/mm2;

弯曲强度:f纵=80MPa,f横=55MPa;

密度:ρ=6.5KN/m3。(以上数据为厂家提供)

木材:

方木强度等级取A-3=30Mpa,偏安全,考虑砼施工时含水量大而渗入木料中致使木料含水量增大(公路桥涵钢结构及木结构设计规范 JTJ025-86)。

顺文承压应力:12.0MPa;

顺文弯屈应力:12.0MPa;

顺文剪应力:1.3 Mpa;

弯曲剪应力:1.9 Mpa;

弹性模量(E):9×103MPa;

密度:ρ=8KN/m3。

钢材:

规格:φ48×3.0

截面积(A)=4.24×102 (mm2);

惯性矩(I)=1.078×105 (mm4);

抵抗距(W)=4.493×103(mm2);

回转半径(i)=15.78(mm);

每米自重33.3N

钢管支架允许荷载(N)

扣件抗滑承载力(Rc):8.5KN;

钢材弹性模量(E):2.1×105 Mpa;钢材强度极限值([σ]):205Mpa;

钢材剪应力:85Mpa;

钢材弯曲应力:145Mpa;

I36B型工字钢

I36a型工字钢参数为:E=2.1×105Mpa;[σw]=145Mpa;

I X=15796cm4;W X =877.6cm3;

2.5.3、荷载计算

根据公路桥涵钢结构及木结构设计规范、路桥施工计算手册,最不利截面为拱顶。

钢筋砼自重:取最不利截面:1.00×1.00×1.5×26=39KN,(取钢筋砼为26KN/m3,含筋量≧2%,)安全系数为1.2。

钢筋砼重为:39KN×1.2=46.8KN

模板自重(安全系数为1.2);1.2×1×1×0.018×6.5=0.404KN 方木:10cm×10cm:每米重:0.1×0.1×1×8=0.08KN/m;

14cm×14cm:每米重:0.14×0.14×1×8=0.188KN。

模板每平米重:取1 KN(偏安全考虑);

钢管自重(安全系数为1.2):33.3×1.2=39.96N/m

支架重=(34+14)/0.36×39.96=5328N/m2。

支架每平米重:取5.4 KN

施工荷载:

施工人工荷载:(计算模板是按照2.5Kpa计算,安全系数为1.4);

施工人工荷载=2.5×1.4=3.5Kpa;

倾倒砼施工荷载:(4.0Kpa,安全系数为1.4);4×1.4=5.6Kpa;捣固砼施工荷载:(2.0Kpa,安全系数为1.4);2×1.4=2.8Kpa;风荷载不考虑

2.5.4、强度验算

根据设计图,考虑最不利截面时砼荷载为46.8KN

1)、底模板竹胶板验算

竹胶板按支承在φ48×3.0mm钢管分配梁上,按3跨连续梁在均布荷载作用下进行受力分析计算,分配梁(顺桥方向大横杆)间距为0.2m。

荷载q= 46.8+3.5+5.6+2.8=58.7KN(每平米均布荷载)

①、抗弯强度验算

顺方向每延米跨度跨中最大弯矩M=0.1qL2(N.m)

M=0.1×58700×0.2×0.2=234.8(N.m)

L—计算宽度(分配梁钢管)L=0.2m

q—荷载(砼自重+施工荷载)

按以下公式进行竹胶板抗弯强度验算:

б=M/W≦f(Mpa)

W=bh2/6 (b—宽度,h—厚度)抗弯刚度

W=1×0.018×0.018/6=5.4×10-5 m3

б=234.8/5.4×10-5=4.3Mpa

②、抗剪强度验算

Q=0.6qL(N)

Q=0.6×58700×0.2=7044(N)

截面抗剪强度应满足

τ=3Q/2bh≦f

τ

τ=3×7044/(2×600×18)=0.98N/mm2<1.62N/mm2,符合要求。③、挠度验算

f=0.677qL4/100EI≦[ω]=L/250。

f =0.677×58700×0.24/(100×4.5×109×1×0.0183/12=2.9×10-4≦L/250=8×10-4,符合要求。纵向E1=6.5GPa、横向:E2=4.5GPa;

2、分配梁(大横杆)钢管验算

主受力方木(横桥向小横杆)间距为60cm,分配梁钢管(顺桥向大横杆)按20cm布置支承在主受力方木上,按3跨连续梁按均布荷载进行受力分析计算。钢管规格为φ48×3.0mm

规格。

惯性矩(I)=1.215×105 (mm4);

抵抗距(W)=5.078×103(mm2);

q=0.6×0.2×(46.8+3.5+5.6+2.8+1) =7.16KN

①、抗弯强度验算

M=0.1qL2;L—计算跨段,q—砼自重+施工荷载+竹胶板。

M=0.1×7160×0.6×0.6=258(N.m)

б=M/W≦[f]

б=258/5.087×10-3=0.05Mpa<[f]=205 MPa(钢材允许应力)②、抗剪强度验算

按均布荷载作用下的3跨连续梁计算:

q= 7160

V(?Q)=0.6qL(N)

V(?Q)=0.6×7160×0.6=2578(N)

τ=3V(?Q)/2bh≦fτ(?钢管截面是环形,不是方形,用此公式是否对)

τ=3×2578/(2×0.048×0.048)=1.7Mpa<205 MPa(?钢材允许应力?应是剪应力的标准要求),符合要求。

③、挠度验算

f=0.677qL4/100EI≦[ω]=L/250。

f=0.677×2578×0.64/(100×5.1×1011N/ m2×1.215×105m4)=3.7×10-13= L/250 mm,符合要求。

3、主受力方木(横桥向小横杆)验算

主受力方木(横桥向)间距为60cm,采用14×14cm方木,承受分配梁钢管传来的集中力,按3跨连续梁集中荷载进行受力分析计算。

①、主受力方木跨中弯矩,

P=0.6×0.6×(46.8+3.5+5.6+2.8+1)+ 0.0461×0.6×4=21.6KN/ m I= bh3/12=0.14×0.14×0.14×0.14/12=3.2×10-5 m4,

W=bh2/6=0.14×0.14×0.14/6=4.573×10-4 m3,

M=0.267×P×L(N.m)

M=0.267×21600N×0.6=3460.3

б=M/W≦[f]

б=3460.3/4.573×10-4=7.57Mpa<[f]=12Mpa,符合要求。

②、抗剪强度验算

Q=1.267×P

Q=1.267×21600N =27367N

τ=Q/2bh≦f

τ=3×27367 N /(2×0.14×0.14) =20.9Mpa>f=1.3Mpa,不符合要求。将方木改成20*20cm的方木。

τ=3×27367 N /(2×0.2×0.2) =1.03Mpa<f=1.3Mpa,符合要求。所以方木改成20*20cm的方木。

③、挠度验算

f=1.883ql3/100EI

f=1.883×21600×0.63/(100×9×109×3.2×10-5)=0.31 mm≦[W]=600/250=2.4 mm,符合要求。

4、支架立杆验算

支架立杆纵横间距60厘米×60厘米布置,步距120厘米,

①、立杆抗压强度验算

N < [N]=A×[f ]

钢管支架荷载计算

模板每平米重:取1 KN

钢管自重(安全系数为1.2):33.3×1.2=39.96N/m

支架重=(34+14)/0.36×46.08=5328N/m2。

支架每平米重:取5.4 KN

施工人工荷载=2.5×1.4=3.5Kpa;

倾倒砼施工荷载:(4.0Kpa,安全系数为1.4);4×1.4=5.6Kpa;捣固砼施工荷载:(2.0Kpa,安全系数为1.4);2×1.4=2.8Kpa;

风荷载不考虑

N=57.26< 424×205=86.9 KN

N—既有荷载; [N]—允许值; A—杆面积; [f]—强度计算值(205N/mm2)

②钢管支架立杆稳定检算:

规格:φ48×3.0

截面积(A)=4.24×102 (mm2);

惯性矩(I)=1.078×105 (mm4);

抵抗距(W)=4.493×103(mm2);

回转半径(i)=15.78(mm);

竖杆的纵横向间距均为0.6m,每根竖杆承担的竖向荷载为:

0.6m×0.6m×57.26KPa=20.61KN

采用Φ48×3.0mm的钢管,钢管净截面A=424mm2,钢管的回转半径为i=15.78mm

按强度计算,钢管立柱的受压应力为:

δ=N/A=20.61KN /424mm2=49MPa

(注意单位换算1MPa=106Pa=106N/m2)

长细比λ=L/i=1600/15.78=101.3(L为计算长度,其值为h +2a,h为步距,a为立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度,按0.2m计)

查《钢结构设计规范》,稳定系数ζ=0.422

则立柱的受压应力为δ=N/(A×ζ)=20610/(0.422*424mm2)

=115MPa

5、工字钢验算(?表述中说的是集中力及连续梁,而计算中却是用的单跨简支梁及均布荷载计算。另剪刀未计算)

在搭设钢管支架时需要跨越思雅河,改移后的思雅河宽度为3m,采用6m的Ⅰ36B(?)工字钢进行跨越,工字钢间隔为0.6m,承受力为立杆管传来的集中力,按3跨连续梁计算。

I36a(?)型工字钢参数为:E=2.1×105Mpa;[σw]=145Mpa;

I X=15796cm4;W X=877.6cm3;(?是Ι36b还是Ι36a,参数是Ι36a的)作用在工字钢上的总荷载为:

P=3×26×(1+39.96+5.4+3.5+4.6+2.8) =4466.28KN/ m(?)

作用在工字钢上的线荷载为:

q=4466.28KN/43/3m=34.6KN/m;

跨中最大弯矩:M max=1/8ql2(?)=1/8×34.62×32=38.95KN.m;

强度检算:σ=M max/ W X =38.95KN.m/877.6×10-6m3=46Mpa<[σw] =145Mpa;

强度满足要求;

挠度检算:f=5ql4/384EI=5×34.6×103×34/384×2.1×1011×15796×10-8=0.001×10-2m<3/400=4/400=0.008×10-2m;

挠度满足要求。

5、地基承载要求

将原地面换填1.2m(换填深度以实验数据为准),其上用C30混凝土满铺,厚度为30厘米,长宽见平面图,搭设支架时,杆脚铺设枕

外脚手架施工方案14 22楼修改

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于宜昌市梅子垭路,16#17#楼建筑面积约为26567.33M2,± 0.000相当于绝对高程120.3 米;18#19#楼建筑面积约为22275.54 M2,±0.000 相当于绝对标高114.300米;20#21#楼建筑面积约为26157.37 M2±0.000 相当于绝对标高109.60米;22#楼建筑面积约为12932.75 M2,±0.000 相当于绝对标高99.30 米;建筑层楼为:14#—15#楼30层, 16#—19#楼32层,20#楼31层,21#楼32 层,22#楼18 层;结构形式为剪力墙结构;基础采用人工挖孔桩基础+局部墙下条形基础或独立基础。建筑 物总高度:16#17#楼97.45 米;18#19#楼97.45米;20#楼94.450米;22#楼97.450米。 二、架体布置形式 根据工程平面形状,本工程一至四层或(一至六层)采用落地式钢管脚手架(搭设高度为11米或18 米),四或六层至屋面层采用悬挑式钢管脚手架两种形式相结合。其中悬挑式钢管脚手架将采用三套114 (>1.5m采用116)工字钢悬挑构件周转,每6层(18米)为一悬挑段。 三、材料: 1、钢管:采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。用于拉杆、大横杆和斜杆的钢管长度3~6m 为宜。这样的长度一般重25kg 内适合人工操作。用于 小横杆的钢管长度以1.0~1.2m 为宜,以适用脚手架的宽度。 2、扣件:扣件是用以下三种形式:直角扣件,旋转扣件,对接 扣件。在施工时可以根据不同情况选择适当扣件,扣件材质必须可靠,扣件与钢管的贴合面必须严格整形,接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件

外支架专项施工方案

外支架专项施工方案 (一)支架设计及布置 本支架设计包括沪崇苏立交立柱脚手架、盖梁和箱梁的承重支架。 立柱截面有矩形和圆形两种,矩形四角设置R=15㎝圆弧倒角,圆形立柱的直径有3500㎜和900㎜两种,立柱形式有单柱和双柱两种。盖梁为预应力砼结构,截面有五种形式。箱梁为大跨径现浇连续预应力结构。 所有脚手架均采用满堂钢管支架形式,立杆、纵、横向水平杆全部采用Φ48×35㎜扣件式钢管,立柱采用搭接接长,承重支架采用WDJ碗扣式钢管支架。布置原则:盖梁视为等载结构,支架均匀分布;箱梁在腹板上和横膈板位置加密,其余部位均匀布置。 所有立柱施工脚手架的立杆纵距2.0m,横距1.2m,横杆步距1.8m。 附:《盖梁统计及支架布置一览表》 (二)地基加固处理 1)立柱、盖梁 ①现场位于农田地带,需对承重支架范围内的地基进行加固处理。具体的加固方法首先对场地进行平整,用压路机压实后铺设20cm道渣,再浇筑10cmC20混凝土面层,立柱,盖梁以及Π型梁的加固面积均为支架投影面积四周加宽1m。 ②做好地基处理后的场地排水,在加固地基的四周设置临时边沟,纵坡不宜小于3‰。 ③在浇筑砼地坪时,应确保地面的平整度,以保证钢管支架搭设的平整稳固。2)箱梁 现浇箱梁支架体系关键部位是桥下地基处理,桥梁施工范围内地基承载力

应满足所承受的全部荷载,地基不发生沉陷现象。桥宽范围内先清除表面杂草和废弃垃圾等,基底碾压合格后(密实度90%),做1层20cm厚 5%石灰土(密实度压至93%以上)(重型)和一层道渣垫层(厚15cm),个别软弱地段进行换填加固处理后填筑石灰土;最后浇注15cm厚C20素混凝土作为面层,在桥墩两侧各5米范围内灰土厚度为40cm、道渣厚度为15cm、混凝土厚度为20cm,顶面做好排水处理。(具体的地基处理根据现场试验和实际情况最后确定,地基处理见下图。) (三)立柱脚手架内力验算 立柱脚手架立杆纵向距离(柱距)L=2m,立杆横向距离(排距)L=1.2m,横杆距离(步距)为1.8m,脚手架搭设最大高度H取18m,采用Φ48×3.5mm钢管,工作平台采用脚手板铺在纵向水平杆(工作平台的纵向水平杆间距0.4m,横向4根)上。验算中采用的计算表格出自《建筑施工脚手架实用手册》(中国建筑工业出版社),验算过程如下: 1)立杆稳定性验算 查表4-38得一个柱距范围内每米高脚手架结构自重产生的轴心压力标准值gK=0.14KN/m,则18m高脚手架结构自重产生轴心压力 NGK=H×gK=18×0.14=2.52 KN

河南大学导师介绍

河南大学导师介绍 孙九林院士,男,1937年8月出生于上海市,原籍江苏盐城县人。1964年毕业于西安交通大学,获学士学位。曾任中国科学院自然资源综合考察委员会副主任、研究员、博士生导师。现为河南大学环境与规划学院名誉院长、教授、博士生导师,中国科学院地理科学与资源研究所创新基地研究员,中国工程院院士,著名农业与资源环境信息工程专家。兼任世界数据中心中国可再生资源与环境学科中心主任,国际科联世界数据中心执行委员会委员,中国自然资源学会常务理事、资源信息委员会副主任,中科院科学数据库及信息系统专家委员会副主任,中国地理信息系统协会理事,资源科学杂志编委等职。 主要研究方向:地球信息科学,地理信息系统、遥感、全球定位系统应用,虚拟地理环境,信息化农业。 孙九林先生在20世纪80年代曾担任河南大学环境与规划学院(原地理系)兼职教授,为学校培养了多位中青年学者。他主要从事地球信息科学与农业信息工程研究,是农业与资源环境信息工程学术带头人之一,国家级有突出贡献专家,主持完成多项国家级攻关项目并解决一系列关键技术,在取得的15项重大成果中,有11项获省部级以上奖励,其中4项国家科技进步二等奖。80年代首次提出我国资源信息管理体系和分类编码、区域开发模型体系、统计型空间信息系统模式等,为信息科学在资源环境中的应用做出了开拓性贡献;90年代建成国内第一个多品种大面积遥感估产实用系统、主持完成面向应用的中国农业资源信息系统和青藏高原科学数据库,提出了资源环境虚拟科研环境的初步框架等,把信息科学技术在农业与资源环境中的应用推向了一个新阶段。 他出版专著11部,论文80余篇。代表性论著有:《信息化农业总论》,中国科学技术出版社,2001;《中国农作物遥感动态监测与估产》系列专著(5部),中国科学技术出版社,1996;《国土资源信息分类体系与评价指标》,1992,中国科学技术出版社;《中国亚热带东部地区能源研究》,科学出版社,1990年;《区域资源开发模型系统》,1992,中国科学技术出版社;《黄土高原综合开发治理模型研究》,科学出版社,1990;《中国21世纪可持续发展道路》,经济出版社,1999;Dynamic Monitoring & Yield Estimation of Crops by Mainly Using the Remote Sensing Technique in China,Photogrammetric Engineering & RS, May 2000;资源信息科学虚拟创新环境的探讨,资源科学,1999,21(6);广泛开发资源信息科学研究与应用,自然资源学报,2000(1);建立我国主要农作物卫星遥感估产运行系统的主要技术环节及解决途径,自然资源学报,1997(4);农业信息工程的理论、方法和应用,中国工程科学,2000(3)等。 李小建教授现在学术兼职包括:中国地理学会经济地理专业委员会副主任;中国地理学会主办《经济地理》副主编,中国科学院地理研究所主办《地理科学进展》副主编,《地理学报》、Chinese Geographical Science、《人文地理》等4家核期刊编委;中国区域科学协会常务理事;中国区域经济学会理事;中国

河南大学明伦校区校园绿地系统规划探讨_楚纯洁

河南大学明伦校区校园绿地系统规划探讨 楚纯洁1 ,钱宏胜1 ,马建华 2*  (1.平顶山学院环境与地理科学系,河南平顶山467000;2.河南大学资源与环境研究所,河南开封475001) 摘要 通过对河南大学明伦校区校园绿地现状的调查分析,提出了校园绿地系统规划建设的原则与总体构思。在对校园绿地做出总体规划的基础上,分功能区进行绿地建设,并选取两个典型绿地斑块进行详细规划,在绿化植被的配置上也作了较为详尽的分析。关键词 绿地现状;绿地系统规划;河南大学明伦校区中图分类号 S688.4 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2008)09-03632-04Green space s ystem planning in Minglun cam pus of Hena n University C HU C hun -jie et al (graph y ,Pingdin gshan Univers it y ,Pingdin gsh an ,Henan 467000) A bstract In t his paper ,the author made a full investigation ab out t he status of green s pace in Minglun cam pus of H en an University at first ,then ,pro -p osesd t he principle an d overall ideas of green sp ace system plann ing an d construction .On the basis of overall plann ing ,the author analyzed green space con struction for different function al green space districts ,includin g detailed plan ning for two t ypical green p atches and a relative detailed an alysis for the al -location of green vegetation . Key w ords Status of green space ;Green s pace system plann ing ;Min glu n campus of Henan University 基金项目 河南大学专项基金资助项目(X KZ02001);教育部人文社会 科学重点研究基地河南大学黄河文明与可持续发展研究 中心项目(YR CSD -A -02);平顶山学院高层次人才科研启动经费资助(2007)。 作者简介 楚纯洁(1978-),男,河南叶县人,硕士,讲师,从事自然地理、环境规划与管理方面的教学与研究。*通讯作者,博士生导师,教授。 收稿日期 2008-02-21 校园环境建设是高校生态文明建设的一个重要方面。校园环境质量高低最主要的影响因素是绿地,通过绿地可以净化空气,减少粉尘,降低噪音,调节气温,改善小气候,提高环境质量;通过绿地可以创造疏朗、郁闭等各种不同的绿色空间,便于师生交往;通过绿地可以创造丰富的季相色彩,美化校园环境;通过绿地还可以让学生学到植物学知识,扩大知识面等。河南大学明伦校区历史悠久,地处开封市城区,对校园绿地来说,不仅应使其具有较高的绿化功能,而且还应使其具有较高的生态环境功能。因此,对河南大学明伦校区绿地建设进行探讨具有典型意义。在以往的研究中[1],对河南大学校园绿地建设的探讨尚显不足,而且时隔数年,校园绿地系统有了很大的改变。因此,笔者在前人研究的基础上对河南大学明伦校区校园绿地进行实地调查分析与系统规划,以期对其他高校校园绿地建设提供借鉴。1 河南大学校园绿地现状分析 1.1 绿地植被构成 河南大学植物区系成分以华北植物区系为主,兼有其他植物区系植物。目前查明校园植物包括蕨类植物、裸子植物、被子植物共77科、194属、265种,其中常绿灌乔木45种,占总种数的17.3%,落叶灌乔木75种,占总种数的28.9%,以草本为主的科102种,占总种数的39.2%。河南大学校园植物区系的特点之一是单属种科最多,占科种数的37.7%。而1~4个种的科占总科数的80.5%,多于10个种的科有蔷薇科、菊科、豆科、禾本科、百合科5个科,占总科数的6.2%,共计58属83种,占总种数的31.9%。特点之二是植物区系主要为人工栽培为主。除一些杂草外,其他几乎没有自然生长,完全是根据校区绿化的需要而进行人工栽培,人为因素起主要作用。 以草本为主的科有蓼科、藜科、茉莉科、十字花科、景天科、 虎耳草科、酢浆草科、旱金莲科、大戟科、马兜铃科、苋科、仙人掌科、千屈菜科、报春花科、柳叶菜科、车前科、菊科、禾本科、莎 草科、天南星科、鸭跖草科、百合科、石蒜科、罂粟科、芭蕉科、鸢尾科、美人蕉科共28科102种,占总种数的39.2%。 以乔灌木为主的科有苏铁科、银杏科、松科、杉科、南洋杉科、柏科、罗汉松科、杨柳科、榆科、桑科、木兰科、海桐科、杜仲科、悬铃木科、芸香科、苦木科、楝科、黄杨科、漆树科、卫茅科、槭树科、无患子科、胡桃科、腊梅科、梧桐科、柽柳科、石榴科、五加科、杜鹃花科、木樨科、马鞭草科、紫薇科、忍冬科、棕榈科共34科、120种,其中常绿灌乔木45种,占总种数的17.3%,落叶灌乔木75种,占总种数的28.9%,常绿和落叶灌乔木相比,落叶灌乔木种数占优势。 从校园绿地植物的适应性来考虑,校园植物资源适宜程度分为4类,即最适应、一般适应、不太适应、不适应。据最新统计,校园植物最适应者占60%,一般适应者占24.74%,而不太适应或不适应者占15.26%。 实地测量,校园总面积为5.05×105m 2,绿地面积为1.22×105m 2,绿地覆盖率为24.1%,人均公共绿地面积8.11m 2,较国外先进城市的绿地指标平均值[2](绿地覆盖率33.33%,人均公共绿地面积为36.35m 2/人)存在着较大差距。1.2 绿地分布不均匀 河南大学校园绿地主要集中于大礼堂广场周围,呈大面积成片连续分布;学生活动区、教职工生活区绿地相对较少,多呈小型斑块状不连续分布。由于河南大学校园土壤存在着严重的盐碱化问题[3],受盐碱的侵害,部分草坪出现斑秃现象,许多植物表现出生长不良、树梢干枯,甚至存在前期暂活、后期死亡的现象,致使校园新栽或移植树木成活率低。由于校园土壤的重金属污染[4],污染物在植物体内进行迁移转化,也影响到校园植被生态功能的健康。从管理上来看,大礼堂作为河南大学的标志,其广场周围绿地定期进行抚育管理等,绿地植被生长良好;而校内部分绿地由于长期疏于管理致使绿地植被生长不良,绿化、美化效果及其生态服务功能都不能得以充分发挥。此外一些重要的空间节点缺乏景观设计,绿地的景观效应也不明显,因此在河南大学绿地规划中景观重组应作为绿地规划设计的一个重点。 安徽农业科学,J ou rn al of An hui Agri .Sci .2008,36(9):3632-3635 责任编辑 罗芸 责任校对 罗芸

脚手架专项施工方案修改

版权声明:本文件属于公司内部管理文件,未经许可,不得复制。 中国核工业第五建设有限公司

1.工程概况 工程项目名称: 建设单位: 监理单位: 工程规模:本方案拟定建筑物高度24米,首层层高3.6米、标准层高3米、面积工程特点:外形为矩形、独立基础 工程范围: 2.编制说明 外脚手架搭设方式:立杆纵距1.8m(局部有所调整,但均不大于1.8m),横距0.9m(可平铺三块竹串竹笆片,每块竹串竹笆片宽250mm),内排架步距1.83m,外排架步距0.915m (安全网规格为6m×1.8m,拉紧后比1.8m略宽,如取两倍步距1.8m,安全网不易拉紧,显得松垮,不美观,故按现场经验取1.83m),防护架限高取25.6m(总高24m加1.6m高护栏)。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10cm2300孔)。 本方案适用范围:双排、单立杆 2.1.编制依据 1.依据施工设计图纸。 2.依据《工程施工组织设计》。 3.主要规程、规范 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130- ) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59- ) 《钢结构设计规范》(GB50017- )

3.主要工程实物量 本方案拟建工程长X宽=60X40米,可根据专用的钢管脚手架算量软件进行大概的估量。 4.施工部署 4.1人员及岗位职责 1)技术员:负责脚手架专项施工方案的编制,材料计划的提交以及技术交底。 2)施工员:负责现场施工协调,进度计划、施工人员、机具安排;负责按方案组织施工,对现场施工进度、质量和安全负责。 3)质检员:负责施工过程中各工序的专项质量检查,以及日常巡检;对施工过程中出现的不合格品进行分析并提出纠正措施。 4)安全员:负责施工过程的安全交底和检查;对施工过程中的危险源进行分析;有权对现场违章作业进行停工整改。 5)施工班组:在施工员的协调下负责按技术交底要求进行外架的施工。 4.2施工顺序 根据设计施工图纸与主体施工进度的要求,在保证施工外架结构安全性的前提下。 1)外架搭设施工顺序: 场地平整、夯实→砼基础浇筑→外围设置排水系统→弹线定位设置通长脚手板、底座→立杆定位→排放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→连墙件→铺设脚手板,绑扎防护及档脚板、立挂安全网。 2)外架拆除施工顺序:

支架施工专项安全施工方案

脚手架专项安全施工方案 一、编制依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号。 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041--2000) 3、交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076--95) 二、工程概况 一、工程概况: 西部中大建设集团有限公司桂来高速公路工程总承包部第 三标段全长26.75公里。(桩号K183+250~K210+000),设计为整体式路基,设计时速100km∕h。 路线途径武宣县禄新乡、寺山乡两个乡镇。 主要工程数量:大桥528.5米/4座,中桥157.5米/2座,分离式立交桥338.9米/9座,小桥33.04米/1座,寺山互通立交1处;盖板通道69道,圆管涵22道; 路基土石方总量为413万立方米,其中路基填方299万立方米,路基挖方为114万立方米。特殊路基处理234517立方米;防护排水工程82355立方米; 项目合同工期:18个月(2011.4.23~2012.11.23)。 工程质保期:工程缺陷责任期2年,保修期5年。 项目设计单位:广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院 项目监理单位:甘肃省交通科学研究院有限公司 广西八桂工程监理咨询有限公司

项目承建单位:西部中大建设集团有限公司桂来高速工程总承包 部 三、本项目支架作业的基本类型 本项目在高处作业主要为墩柱钢筋、模板的支设以及桥梁上部现 浇箱梁支架的搭设方面。 1、下部墩柱施工采用双排钢管支架搭设施工脚手架作为现场辅 助作业平台。依照现场墩身高度脚手架搭设高度为7~9m, 上铺厚2cm木板材作为踏步,四周挂防坠安全网。 2、现浇箱梁一般地段施工支架采用多支点碗扣支架施工,跨道 路通行路线地段(第三联第二跨)采用少支点钢管支墩组合工字 钢支架。 1)一般段连续梁支架采用Φ48×3m碗扣钢管支架剪刀撑采用 扣件式钢管支架全桥按不同荷载地段分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三区,分别验算各自最大荷载。Ⅰ区为桥墩横隔梁部位计算荷载高度采用最 大其尺寸300cm支架杆件形式为60cm×60cm×120cm(横×纵×);Ⅱ区为箱梁腹板地段计算荷载高度为230cm,支架杆件形式为 60cm×90cm×120cm(横×纵×高);Ⅲ区为箱梁箱室,翼板地段,计算荷载高度为底板、顶板之和48cm,支架杆件形式为90cm×90cm×120cm(横×纵×高);

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

地上脚手架施工方案 (最新修改)

目录 1编制依据 (1) 1.1国家、行业和方相关规范规程 (1) 1.2相关设计图纸 (1) 1.3安全管理法规文件 (1) 2工程概况 (1) 3脚手架体系选择 (2) 4脚手架设计方案与施工工艺 (2) 4.2落地双排扣件式钢管脚手架设置相关要求 (2) 4.3安全防护设计 (10) 4.4脚手架搭设工艺流程 (14) 4.5 脚手架材料、产品质量标准和检验控制措施 (16) 4.6脚手架安装质量标准及检查验收程序 (17) 5施工安全保证措施 (18) 5.1特种作业人员和专职安全生产管理人员的配置要求 (18) 5.2安全技术措施 (19) 6应急预案 (20) 7 地上脚手架计算书 (20)

1编制依据 1.1国家、行业和方相关规范规程 1.2相关设计图纸 1.3安全管理法规文件

2工程概况 2.1基本概况 2.2工程特点 本工程2#、3#、4#楼出正负零后分开,进行各自单体施工。2#楼层高24米,3#楼层高24米,4#楼层高24米。沿2#、3#、4#楼回填土外墙周边搭设双排落地扣件式钢管脚手架,宽度为1.20m,2#、3#、4#楼高度为24.5m,满足使用要求。 3脚手架体系选择 本工程选用双排落地扣件式钢管脚手架。

4脚手架设计方案与施工工艺 以上各楼栋脚手架立杆纵距1.5m,横距1m,纵向水平杆步距1.5m,内立杆距结构混凝土墙体或阳台外皮0.6m,连墙件按“两步三跨”布置,即竖距3m,横距4.5m,外排架内侧设全封闭密目安全网。 4.2落地双排扣件式钢管脚手架设置相关要求 4.2.1 脚手架基础 脚手架位于回填土上面的,架体下面800mm深用两步2:8灰土回填,要求回填土压实系数不小于0.97,回填土上满铺脚手板。脚手架底座底面高于自然地坪50mm。 架子底部设有专用底座,底座在已硬化的地基表面设置通长木垫板,木垫板规格为4000mm×250mm×50mm,底座按脚手架立杆纵距和横距铺放在木垫板上。 在脚手架四周距外立杆500mm处设200mm宽排水明沟,见下图。

满堂支架专项施工方案

第一章专项施工方案 1.1满堂支架支架搭设与拆除方案 1.1.1工程概况 桥梁全长:254.3米。跨径布置为(3×25)+(4×25)+(3×25)=250米。上部结构形式为预应力混凝土现浇箱梁,桥梁左幅21.6米,右幅21.6米。采用满堂支架现浇。 现浇段桥梁参数表

1.1.2机械设备配备 机械设备配备表 1.1.3地基处理 施工现场天然地基的承载力具有明显的差异,湟水河区经筑岛换填后分层压实处理,天然地基条件较好的区段经压实后在原地面以上部分采用填片石,并分层压实后作为支架搭设区的地基持力层。 现浇段地基换填在桩基施工完成后进行,桩基施工时应注意避免泥浆及沉渣等不利填料埋入桥跨区。地基表面清表整平后采用18t振动压路机分层辗压。 填高后地基顶面高于原地面不小于50cm,处理范围超过支架搭设区域边长2m以上,地基外边线纵向设矩形排水沟,同时设2%双向横坡排地表水,地表水由横坡汇入纵向排水沟后排出场外,经处理后的地基表面浇筑砼硬化层。硬化层强度形成后,可进行支架立杆垫板的搭设放样。 1.1.4支架搭设与拆除 支架设计采用满堂钢管支架(剪刀撑及其他用于加固杆件采用普通扣件式钢管),拟进场钢管截面规格为Φ48×3.5mm,支架最大搭设高度小于5.5m,纵向间距为0.9m,(24×0.9)m,步距采用墩柱前后1.5米附近采用0.6m,跨中采用1m,横断面小于6m范围内设一道剪刀撑,纵向剪刀撑沿支架两侧及箱梁腹板轴线位置分别布设一道(共8道),每孔支架两端按每三步设一道之字形水平

面上横向斜撑加强,并在横断面上根据《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008)增设斜杆加固。 支架搭设断面图示如下: 支架搭设时,在经换填压实的原地面上铺填石渣层压实(地质条件较好的暨有路面,可不加铺石渣层),石渣层顶面浇筑砼硬化层,砼硬化层以上分别为:5cm厚木垫板、可调节钢底托、扣件式满堂支架、可调钢顶托、10×10cm方木纵梁、10×10cm@25cm木枋横梁、18mm厚胶合板。 1.1.5安全管理要求 1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术 考核管理规则》(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规范规定进行检查验收,合格 后方准使用。 4、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、 缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。 5、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

河南大学知名校友名单

《河南日报》百年校庆专栏录选校友名单 公示 为迎接百年校庆,提高学校的社会影响力,学校计划在2011年年底至2012年10月期间,在《河南日报》开设河南大学百年校庆专栏,每周刊登两期人物介绍,共100期,主要介绍百年来曾经在我校工作、学习过的知名校友。录选标准如下: 1、在学校发展各重要时期有突出贡献的组织者、领导者; 2、在河南大学各个时期学习与工作的造诣突出、成绩显著 的专家、学者、社会活动家; 3、院系调整时期部分调出学者及合并学校部分知名校友; 4、收录以过世校友为主,个别德高望重在世校友除外。 为广泛听取意见,现将录选名单(见附件)予以公示,如有异议,请于2011年11月30日之前反馈至党委宣传部办公室。 党委宣传部 2011年11月24日

附件: 录选名单 一、校长(20人) (一)本校校长(13人) 1、林伯襄:首任校长,教育家,奠定了河南大学“团结勤奋严谨朴 实”的校风。 2、李敬斋:1918——1919年预校时期校长,1931年1月——5月河 南大学校长。他与许心武一起,对河大校园的整体规划作 了调整和补充,奠定了明伦校区主题建筑的整体格局。去 台后,潜心研究古文字学、甲骨文、金文等。著有《中华 字源》、《八朝诗选》、《文字源流》等。 3、张鸿烈:1919——1922年预校校长,1922——1927年中州大学校 长,1927年6月——1927年12月中山大学校长。斋房、 七号楼等是任期所建。 4、许心武:建筑学家。1931年5月——1933年8月任河南大学校长。 他与李敬斋一起,对河大校园的整体规划作了调整和补 充。提出建筑大礼堂的动议并付诸实施。筹建土木工程系, 并亲自讲授水文学、大地测量及砖石结构学3门课。延揽 名师,使河南大学在20世纪30年代进入了兴旺发达时期。 5、刘季洪:南大门的修建者,“七七”事变后积极支持师生抗日,并 组织河南大学南迁,接受东北大学师生来校借读。 6、王广庆:1938年10月至1944年10月,抗日战争流亡办学时期

悬挑式钢管脚手架施工方案(修改后)

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章悬挑式脚手架搭设安全技术要求 (2) 1、构配件材质 (2) 2、构造技术要求 (4) 3、搭设工艺流程 (5) 4、搭设技术要求 (6) 5、安全防护 (8) 第四章安全管理 (9) 第五章脚手架拆除安全技术要求 (11) 第六章计算书 (14) 2、小横杆的计算 (17) 3、扣件抗滑力的计算 (19)

4、脚手架荷载标准值 (20) 5、立杆的稳定性计算 (23) 6、连墙件的计算 (25) 7、悬挑梁的受力计算 (27) 8、悬挑梁的整体稳定性计算 (29) 9、锚固段与楼板连接的计算 (30) 第七章附图 (31)

第一章工程概况 本工程位于平凉市崆峒区定北路以西,由二个单位工程构成,总建筑面积18100.28㎡。建筑总高度79.80m,地下一层,地上25层,全现浇剪力墙结构。其中地下室至结构2层采用双排落地脚手架,地上2层开始安装悬挑外架,五层一挑,共7(8)次至顶层。 第二章编制依据 1、建设工程安全生产管理规范国务院令第393号 2、建筑结构荷载规范GB50009-2001 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2011 4、建筑施工安全检查标准JGJ 59-99 5、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 6、《建筑施工手册》(第4 版) 7、本工程施工图纸 8、公司有关要求

第三章悬挑式脚手架搭设安全技术要求 1、构配件材质 1.1 悬挑型钢 质量符合国家标准要求,钢号:Q235; 禁止使用锈蚀、弯曲变形、裂纹缺损、废料拼接、无出厂合格证的产品材料。 1.2 锚固圆钢 质量符合国家标准《钢筋混凝土用钢筋》(GB1499),钢号HPB235;禁止使用螺纹钢材料; 禁止使用有严重锈蚀、有裂纹、废料拼接、无出场合格证的产品材料。 1.3 钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定; 规格:外径48mm,壁厚不小于3.2mm,表面涂黄漆;禁止使用

(定稿)钢管支架施工专项安全施工方案

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、材料选择 (2) 1、钢管 (2) 2、扣件 (3) 四、钢管支架施工 (3) 4.1 基础施工 (3) 4.2 支架搭设 (3) 4.3支架稳定计算 (6) 4.4支架验收 (9) 4.5支架拆除 (10) 五、安全防护 (10) 六、文明施工 (11) 页脚内容1

页脚内容2 一、 工程概述 本标段起止桩号为K9+200~K14+774.28,路线长5.572Km 。全标段桥梁 有七滧桥、六滧桥、向化公路跨线桥,向化互通D 和E 匝道桥及2号人行天桥,共6座桥梁,全长2860.918m 。七滧港桥、六滧港桥及向化公路跨线桥的一部分下部结构为盖梁结构形式,向化公路跨线桥的盖梁主要以高1.4米,盖梁总宽11.80米,宽1.7米为主,七滧港桥、六滧港桥盖梁尺寸以盖梁总宽为16.3米,宽度为1.8米,高度为1.5米和1.6米形式为主。各桥盖梁工程数量如下表: 崇启通道工程(上海段)Ⅱ标盖梁工程数量表 桩号 桥名 桥长(m) 桥宽(m) 盖梁 K10+064.479—K10+909.237 七滧港桥 846.758 33.5 66 K12+434.907—K12+925.747 六滧港桥 490.84 33.5 36 XHKO+183.710~XHKO+740.550 向化公路跨线 桥 556.84 12 20 二、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令70号),《建 筑工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)。 2、《钢管脚手架》(GB15831-2006). 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 4、《上海市市政工程立柱施工脚手架搭设安全技术暂行规定》 5、本工程施工图纸及本工程相关要求。 三、材料选择 1、钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 12793)或《低

史金生简介

史金生简介 史金生,男,南开大学文学博士,中国社会科学院博士后。现任解放军外国语学院教授,汉语言文字学专业和对外汉语专业学科带头人,研究生教学指导组组长,解放军外国语学院学术委员会委员、学位委员会委员,《解放军外国语学院学报》编委。 上海市普通高等学校人文社会科学重点研究基地上海师范大学对外汉语学院兼职研究员,河南大学兼职教授。中国语文现代化学会语义功能语法研究会副会长,河南省学位委员会第三届学科评议组专家。 主持完成国家社科基金项目“汉语虚词的语法化机制”(05BYY005),国家汉办“十五”规划重点课题“现代汉语虚词的语篇功能及习得研究”(HBK01-05/043),军队2110工程军事学项目“军事汉语新体验”(0807003),第45批中国博士后基金资助项目“现代汉语副词连用顺序和同现研究”。参与中国社会科学院重大课题“现代汉语用法研究”(2002-2004)、国家社科基金项目“近二十年来结合语义表达进行汉语语法分析的理论和方法”(98BYY018)、国家社科基金项目“汉语动词和动词性结构的语义功能语法研究”(02BYY034)等课题的研究工作。 现主持国家社科基金重点课题“三百年来北京话的历史演变和现状研究”、中国博士后基金特别资助项目“北京话的语法演变”、总参军训部规划项目“基础汉语教材建设”和解放军外国语学院科研基金重点课题“军事汉语语料库建设”的研究工作。 出版专著《现代汉语副词的连用顺序和同现研究》《汉语书面语表达概论》,主编系列军事汉语教材。在《中国语文》《世界汉语教学》《语文研究》《语言研究》《语言教学与研究》等语言学期刊发表论文40余篇。 曾获中国社会科学院青年语言学家奖二等奖(2010),全军优秀教学成果一等奖(1997),军队院校育才奖银奖(2008)。专著《现代汉语副词的连用顺序和同现研究》获商务印书馆语言学出版基金资助,并获河南省优秀社科成果二等奖(2012)。

移动脚手架专项施工方案

一、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11)。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m;含局部夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为50KN/m2。 本工程建筑设计标高±0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房(A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米,A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高4.5米,二层层高6.0米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。 仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

相关文档
相关文档 最新文档