【评语】本方案编写内容较全面,从地质资料介绍、施

工准备、施工工艺、质量控制到排污和用电的专项方案以及

安全文明措施都有较详细描述,对施工具有很强的指导性,

对其他工程的方案编制也有一定的参考价值。

但作为灌注桩施工方案,却没有桩基施工的序号安

排和施工机械的调度安排等内容。另外,缺少安全防护和

成品保护措施。文明施工措施亦宜单列为一节。

第 2 页共32 页2

目录

第一章工程概况............................................................................ . (4)

一、建筑、设计概况............................................................................ (4)

二、场址工程地质条件............................................................................ (5)

三、工程量及主要原材料消耗情况(见表

2) (6)

第二章施工工艺............................................................................ . (7)

一、工艺流程............................................................................ . (7)

二、施工方法............................................................................ . (8)

三、试成孔内容............................................................................ (13)

第三章质量目标、质量控制及保证措施 (14)

一、质量目标............................................................................ .. (14)

二、质量控制及保证措施............................................................................ (14)

第四章施工进度计划与工期保证措施 (23)

一、目标工期............................................................................

(23)

二、施工进度计划及形象进度控制 (23)

三、工期保证措施............................................................................ (25)

第五章主要机械设备及劳动力安排 (27)

一、主要机械设备投入............................................................................ . (27)

二、劳动力安排............................................................................ .. (27)

三、周转材料投入安排............................................................................ . (28)

第六章排污及用电专项方案............................................................................ (29)

第 3 页共32 页3

一、泥浆外运专项方案............................................................................ . (29)

二、施工用电专项方

案............................................................................ . (29)

第七章提交竣工资料............................................................................ .. (32)

第 4 页共32 页4

第一章工程概况

一、建筑、设计概况

(一)建筑概况

拟建场地位于温州市人民西路任宅前,东邻温富大厦,南邻九山外河,为旧房拆迁再建工程,拟建物包括主楼和裙房,主楼地上为21~25 层(共3 幢),框架-剪力墙结构,柱下最大荷载15000kN/柱;裙房2 层,

框架结构;主楼和裙房设一层地下室,埋深5m,基础形式采用大直径钻孔浇筑桩。由温州市旧城改建指挥部开发建设,由杭州市建筑设计院

设计。

(二)设计概况

1.本工程±0.000 相当于黄海高程5.500m。

2.本工程为钻孔浇筑桩基础,共设计桩181 根,包括φ900 桩112 根;φ1000 桩17 根;φ600 桩52 根。桩身混凝土强度等级为C30,试

桩和锚桩φ900 桩15 根,混凝土强度等级为C35,主筋混凝土保护层厚

度不小于50mm。设计采用端承摩擦桩,主楼高层部分,以7-3 层中风化基岩作为桩端持力层。桩底标高低于黄海高程-81.000m;同时要满足

桩端全截面进入持力层不小于3.0m;裙房部分的桩以5-2 层含碎石粉质

粘土作为桩端持力层,桩底标高统一为黄海高程-60.00m。

3.大直径钻孔浇筑桩施工的各工序必须连续进行,中间不得有停工现象。二次清孔结束测得孔底沉渣厚度满足上述要求后,半小时内必

须浇筑混凝土,否则需再次清孔。

4.桩孔成型后必须清除孔底沉渣,孔清后沉渣厚度不得大于

5cm(端承摩擦桩)并应立即浇筑水下混凝土。

5.混凝土实际浇筑高度高于设计桩顶标高1.8m,本工程桩基安全

第 5 页共32 页5

等级为一级。

二、场址工程地质条件

拟建场地位于温州海滨平原松台山残丘两侧,现地形平坦,在勘探深度内,地层由杂填土、黏土、淤泥、淤泥质黏土、黏性土、粉质黏土

混碎石、风化基岩等7 个工程地质层和15 个亚层组成,基本情况见表1。

场址工程地质条件

表1

土层

序号

地层名

层面高程

(m)

层厚

(m) 岩性描述

1 1-0 杂填土 3.10~5.05 1.3~2.7

以碎砖、瓦砾、碎块石、旧建

筑物基础、沙砾、黏性土组成

2 1-1 黏土 2.33~3.75 0.7~1.4

灰黄、褐黄色,含铁锰质氧化

斑点,可塑~软塑,全场分布

3 2-1 淤泥 1.53~2.65 7.6~8.85

灰色,流塑,厚层状,偶含腐

植质,土质均匀,全场分布

4 2-2 淤泥-6.97~-5.28 10.5~21.65

灰色,流塑,鳞片状,含少量

贝壳碎片,全场分布

5 3-1 黏土-25.45~-17.0 0.90~3.7

灰黄、褐黄色,可塑为主,含

少量铁锰质氧化斑点及结核,

局部分布

6 3-2 黏土-26.93~-20.25 4.75~15.2

灰色,软塑,厚层状,含褐色

有机质条纹及钙泥质团块,全

场分布。

7 4-1 黏土-34.65~-31.22 0.20~4.35

褐黄色,可塑,局部粉粒含量

较高,为粉质黏土,局部分布

8 4-2 黏土-36.95~-32.18 0.70~7.2

灰、浅灰色为主,软塑~可塑,

厚层状,局部含有机质及少量

炭化物,土质不均

9 5-1 黏土-41.17~-36.31 1.35~7.70

色杂,以浅灰灰黄为主,可塑,

局部粉粒含量较高,为粉质黏

土,局部分布

10 5-2

含碎石粉

质黏土-47.87~-34.42 1.10~15.4

浅灰~灰白色,可塑,厚层状,

含碎石,局部有孤石,全场分

第 6 页共32 页6

11 6

粉质

黏土-51.62~-38.43 1.8~13.75

浅灰~灰白色,可塑,局部硬

塑,厚层状,局部含黄色黏土

条带及少量碎石,局部分布

12 7-1

全风化

基岩-55.77~-51.16 18.3~31.35

色杂,浅紫红、黄色为主,完

全风化成土状,原岩结构尚清

晰,风化不均

13 7-2 强风化

基岩

-84.05~-72.08 0.3~3.60

浅灰色表面氧化成褐黄色,风

化强烈,节理裂隙发育,全场

分布

14 7-3

中风化

基岩-87.65~-73.58 11.30

浅灰色,局部表面氧化成褐黄

色,块状构造,不易碎,裂隙

较发育,全场分布

三、工程量及主要原材料消耗情况(见表2)

工程量:钻孔桩总数为181 根,其中φ600 抗浮桩52 根,φ900 桩112 根,φ1000 桩17 根,混凝土总方量约为8000m3。

主要原材料消耗一览表

表2

钢筋

名称

Ⅰ级Ⅱ级

水泥

(T)

砂(T)

卵石

(T)

(T)

电(KW/h)

数量84.58 364.76 3500 4900 10500 21000 490000

第7 页共32 页7

第二章施工工艺

一、工艺流程

施工准备

放样定位

清除障碍物埋设护筒

制浆钻机就位

选择钻进参数钻进成孔泥浆循环

一次清孔泥浆外运

运送钢筋笼下钢筋笼

制作钢筋笼下导管检测拼接导管

二次清孔

质量检测搅拌混凝土

泥浆排放混凝土灌注运输混凝土

起拔护筒试块制作

回填桩孔

图1 工艺流程图

第8 页共32 页8

二、施工方法

(一)放样定位

工程开工前,根据轴线及桩位布置情况,在场地内建立测量控制网,然后依据控制网测放各桩位中心点。

(二)埋设护筒

护筒直径应比桩孔直径大100mm,长度应满足护筒底进入黏土层不

少于0.5m 的要求,护筒顶端高出地面0.3m,护筒埋设的倾斜度控制在

1%以内,护筒埋设偏差不超过30mm,护筒四周用黏土回填,分层夯实。(三)钻机就位

钻机就位必须稳固、周正、水平,确保“天车、转盘中心、桩位中心”三点成一线,钻机的转盘中心与桩位中心误差不大于10mm。

(四)钻进成孔

针对本工程的地质特点:在5-2 层及7-3 层中夹有孤石;主楼高层

部分,桩基以7-3 层中风化基岩作为桩端持力层。结合以往施工经验,我方采用回转和冲击相结合的钻进方法进行成孔:在护筒埋设并定位后,首先使用GPS-20 型回转钻机钻进,该钻机扭矩大,转速高,成孔

效率也比一般钻机高,适合在强风化层或卵石层中钻进。在钻至孤石层

或强~中风化基岩时,若进尺很慢或无法进尺时,用吊车移走GPS-20 型钻机,换用Z22-300 型冲击钻机冲击钻进。该钻机冲程为0.8m,冲击

频率为38~42 次/min,比普通冲击钻机频率高,适合于强~中风化岩层钻

进。钻机在就位时应重新测量定位,确保对中无误。利用冲击钻机在硬

质基岩层中成孔效率较高的特点,完成余孔的成孔施工。采用这种方法

可以克服回转钻机在硬岩中钻进缓慢和冲击钻机在黏土中钻进缓慢

弱点,缩短了成孔时间,提高了整个孔的成孔效率。

在成孔过程中采用泥浆护壁。对于回转钻进,利用钻进过程中钻头

第9 页共32 页9

对泥土的搅拌作用自然造浆,根据实际需要可对泥浆的比重进行调节,

在施工过程中泥浆比重一般控制在1.2~1.3 之间,泥浆在循环过程中在

孔壁表面形成泥皮,它和泥浆的自重对孔壁起到保护作用,防止孔壁坍

塌。通过试成孔施工,泥浆护壁效果比较好,完全可以满足施工的需

要。

对于冲击成孔,利用冲击钻头对泥土的冲击作用造浆,冲击钻进形成的

泥浆比重往往比较大(比重一般在1.3 以上),可通过掏渣筒掏渣以及给

孔内加清水的方法来调节泥浆的比重,根据实际施工需要,泥浆比重一

般控制在1.3 以上,这样有利于冲击钻进和孔壁的稳定。

(五)一次清孔

在钻机钻至设计孔深后,将钻头提离孔底300~500mm,慢转,开

足泵量进行一次清孔,重点是搅碎孔底较大颗粒的泥块,同时上返孔内

尚未返出孔外的钻渣。时间为3h 左右。

(六)钢筋笼制作与安放

1.钢筋笼制作

钢筋笼在现场分节制作,主筋与加强筋全部焊接,螺旋筋与主筋采用隔点焊加固,钢筋笼制作符合设计要求外,还应符合表3 规定。钢筋笼制作允许偏差表

表3

项次项目允许偏差(mm)

1 主筋间距±10

2 箍筋间距±20

3 钢筋笼直径±10

4 钢筋笼长度±50

第10 页共32 页10

制作好的钢筋笼,即进行逐节验收,合格后挂牌存放。

2.钢筋笼孔内安放

钢筋笼在孔口焊接,单面焊10d,焊缝高度≥0.3d,焊缝宽度≥0.7d。两段笼子应保持顺直,同截面接头不得超过配筋的50%,间距错开,不

少于35d。钢筋焊接完好后,应缓慢下放至孔内,严禁砸笼,隔4m 在钢筋笼四周均匀设立4 个水泥保护块,钢筋笼下放至预定位置后,应在

孔口固定,以防其上窜或下沉。

(七)下导管

1.导管的选择

采用丝扣连接的导管,其内径φ250,底管长度为4m,中间每节

长度一般为2.5m。

在导管使用前,必须对导管进行外观检查、对接检查和压水试验。(1)外观检查:检查导管有无变形、坑凹、弯曲,以及有无破损

或裂缝等,并应检查其内壁是否平滑,对于新导管应检查其内壁是否光

滑及有无焊渣,对于旧导管应检查其内壁是否有混凝土粘附固结。(2)对接检查:导管接头丝扣应保持良好。连接后应平直,同心

度要好。

(3)压水试验:在连接后导管内先加70%的清水,然后一端密封,

另一端通过空压机加压到0.5~0.6MPa,维持压力不变,滚动导管看是否

漏水,时间约为15min。

经以上检验合格后方可投入使用,对于不合格导管应严禁使用。导

管长度应根据孔深进行配备,满足二次清孔及水下混凝土浇筑的需要,

即二次清孔时能下至孔底;水下浇筑时,导管底端距孔底0.5m 左右,混凝土应能顺利从导管内灌至孔底。

2.导管下放

第11 页共32 页11

导管在孔口连接处应牢固,设置密封圈,吊放时,应使位置居中,

轴线顺直,稳定沉放,避免卡挂钢筋笼和刮撞孔壁。

(八)二次清孔

二次清孔采用气举反循环法。

气举反循环清孔是利用空压机的压缩空气,通过风管(水管)送至

孔内气浆混合器,高压气与泥浆混合,在导管内形成一种密度小于泥浆

的浆气混和物,浆气混合物因其比重小而上升,在导管内混合器底端形

成负压,下面的泥浆在负压的作用下上升,并在压气动量的联合作用

不断补浆,上升至混合器的泥浆与气体形成气浆混合物后继续上升,从

而形成流动,因为导管的内断面积大大小于导管外壁与桩壁间的环状断

面积,便形成了流速、流量极大的反循环,携带沉渣从导管内反出,从

而起到极好的清孔效果。经实际试验,直径在10 ㎝以内的卵石及碎石

都可从孔底反出。

气举反循环清孔工作操作要领及注意事项:

1.导管下放深度以出浆管底距沉淤面30~40cm 为宜,风管(水管)下放深度一般以气浆混合器至泥浆面距离与孔深之比的0.55~0.65 来确

定。

2.空压机的主要参数:风量6~9m3/min,风压0.7MPa。出水管直

径>φ110,送风管直径(水管)φ25。混合器用φ25 水管制作,在1m

左右长度范围内打6 排,每排4 个φ8 孔即可。

3.开始送风时应先孔送浆(补浆),停止清孔时应先关气后断浆。清孔过程中,特别要注意补浆量,严防因补浆不足(水头损失)而造成

4.送风量应从小到大,风压应稍大于孔底水头压力,当孔底沉渣较厚、块度较大,或沉淀板结时,可适当加大送风量,并摇动出水管(导

第12 页共32 页12

管),以利排渣。

5.随着钻渣的排出,孔底沉淤厚度较小,出水管(导管)应同步跟进,以保持管底口与沉淤面的距离。

6.清孔后,孔内泥浆比重应小于1.20,黏度18~20s,孔底沉渣厚度≤5cm。

7.反循环法清孔时所需风压P 的计算。

P=γμ·h0/1000+ΔP

γμ——泥浆比重,kN/m3,取1.2;

h0——混合器沉没深度,m,取60;

ΔP——供气管道压力损失,一般取0.05~0.1MPa。

P=1.2×60/1000+0.1=48/1000+0.1≈0.17MPa

我们配用6~9m3 的空压机,额定压力为0.7MPa。因此0.7MPa>

0.17MPa,因此空压机的压力是足够的。

(九)混凝土浇筑

1.原材料试验:原材料主要有水泥、砂、石、水、钢筋及外掺剂等。进场的水泥应有质保单,并按规范规定分批做安定性试验,经试

合格后方可用,进场砂子、石子应进行分批检测其级配、含泥量等指标,

工地开工前需做混凝土配合比,根据配合比进行施工。

2.混凝土搅拌运输:根据实际情况,应将混凝土实验室配合比调整为施工配合比后方可进行称量,投料允许误差应符合规定:水泥±2%,

砂石±3%,水及外加剂±2%。混凝土搅拌设备采用JZC-350L 型搅拌机,

搅拌时间不小于60s;混凝土坍落度控制在18~22cm;搅拌出来的混凝

土利用手推车运到孔口倒入料斗内。

3.水下混凝土浇筑:浇筑前,对不同直径、深度的桩孔分别计算出混凝土浇筑初灌量。施工中要保证浇筑初灌量。浇筑时导管埋深控制

在2~6m,拆管前专人测量孔内混凝土面,并做记录,浇筑混凝土接近

第13 页共32 页13

桩顶标高时,应控制最后一次浇筑量,确保桩顶标高符合设计要求。初灌量计算依据:

V=π/4·D2·L+π/4·d2·(H-L)/2

其中V——第一次混凝土浇筑量,m3

D——桩径,m;D=1.0m

d——导管内径,m;d=0.25m

H——孔深,m;H=90.0m(按最大孔深计算)

L——首灌后混凝土面高,m。L=1.5m

经计算:φ1000 桩V=3.35m3 ,公司现有3.5 m3 的灌浆大斗,可以

完全满足施工所需。

4.试块制作:在浇桩过程中,随机抽取1~2 盘混凝土做试块,每支桩应做一组试块,制作好的试块在12h 后拆模,放置静水中养护。试

块评定采用数理统计法评定。

(十)起拔护筒

混凝土浇筑结束后,即起拔护筒,并将浇筑设备机具清洗干净,堆

放整齐。

(十一)回填桩孔

桩孔混凝土浇筑完成后,应将上部未灌混凝土部分利用场地内护

筒、沟、池、槽开挖出来的泥土、矿渣等进行回填,回填满后,用混凝

土重新将孔口封住,变成整块硬地坪场地。

三、试成孔内容

(一)准备工作

1.开工前进行安全、质量教育及技术交底,特种作业上岗教育。2.材料试验(钢筋原材料、焊接、混凝土配合比、卵石的级配与

第14 页共32 页14

强度、砂的细度模数、水泥安定性及强度等)。

3.设备及仪器检修与标定。

4.施工所需的各种技术资料(施工日记、放样记录、混凝土施工

日记、安全日记、成孔及混凝土浇筑原始记录、隐蔽工程记录及其他)。(二)成孔全过程

1.成孔前:需对钻具参数进行标定,包括钻头高度、直径、主杆

长度、加杆长度、孔口及平台标高、孔底标高。

2.在钻进过程中应记录以下参数:泥浆比重、黏度、钻进速度、

转速及进尺速度,各地层钻进异常情况描述。

3.终孔孔深及时记录,调节泥浆比重与时间记录,测量孔深记录,提钻时间记录。

第三章质量目标、质量控制及保证措施

一、质量目标

确保质量总目标达到合格,具体做好以下工作:

1. 工程桩桩位验收均满足施工规范及设计要求。

2. 桩动测合格率100%,无三类桩、四类桩。

3. 混凝土试块按规范留取、试压,统计合格。

4. 所有存档资料应完整、清晰。

二、质量控制及保证措施

(一)质量控制手段

1.为保证本工程质量目标的实现,决定调派质量意识强,工作认真负责,施工经验丰富,创优意识较强,有高度荣誉感和责任感的施工

第15 页共32 页15

管理人员。

2.制定质量管理责任制,认真按照设计要求和现行施工规范组织施工,施工全过程严格按有关质量标准进行,落实质量责任制,层层签

订质量责任书。

3.严格制定项目质量管理体系和项目质量保证大纲及质量计划,认真落实各级质量责任制,使质量观念深入人心,强化“三工序”管理,

严格质量法规,抓好控制把关,层层监督、检查、整改。我们采取具体

做法:

一是强化质量体系的运行,严格按建立的质量管理体系来开展各项质量活动。

二是强化工序管理。工序管理是施工生产过程质量管理的要点,只有各道工序符合质量要求,施工质量才能得到可靠的保证。对关键工序

和关键部位,确定管理点的负责人和管理办法,使工序质量得到有效

制。其次是对技术复杂、施工难度大、技术要求高且容易出现质量问题

的工序,开展质量分析,事先制定预防措施,通过保证本工序,监督上

道工序,服务下道工序的“三工序”管理活动,使工程在全过程、全方位、

全工序上始终处于受控状态。

(二)质量管理制度

1.技术、质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要内容,交底必须采用书面签字确认形式。

2.技术复核制度

本工程技术复核内容主要包括:钻孔孔位、钻孔孔深、孔底沉渣和混凝土浇筑等,技术复核应有相应的记录,由施工员及复核者签字后做

为本工程的施工技术资料存档。

第16 页共32 页16

3.隐蔽工程验收制度

凡施工工序结束后被下道施工覆盖,均应进行隐蔽工程验收,隐蔽验收的结果填写在“隐蔽工程验收记录”内,作为档案资料保存。本

高速公路里程及途经城市一览表

高速公路里程及途经城市一览表 名称起点--(里程)--途经--(里程)--终点总里程 京津塘高速:北京分钟寺桥--41--廊坊--60--天津--44--塘沽145 东石高速:北京六里桥--57--涿州--51--保定--153--石家庄264 京沈高速:北京四方桥--558--锦州--100--沈阳658 京哈高速:通州北关环岛--13--燕郊13 首都机场高速:北京三元桥--19--首都机场19 八达岭高速:北京马甸桥--31--昌平--31--居庸关--8--康庄70 京开高速:北京玉泉营环岛--42--固安大桥 六环高速:北京通州--48--大兴 京通快速:北京四惠桥--18--通州18 津唐高速:天津--139--唐山139 津滨高速:张贵庄立交--29--塘沽区胡家园29 石太高速:石家庄--46--旧关--144--太原190

石安高速:石家庄--216--安阳216 石黄高速:石家庄--187--黄骅187 保津高速:保定--129--天津129 宣大高速:宣化--186--大同186 唐港高速:唐山--80--京唐港80 太平高速:太原--94--原平94 太汾高速:太原--118--汾阳118 运风高速:运城--90--风陵渡90 阳晋高速:阳城--30--晋城36 呼包高速:呼和哠特--147--包头147 沈大高速:沈阳张士--86--鞍山--70--大石桥--202--大连后盐358 沈本高速:沈阳--88--本溪88 沈四高速:沈阳--57--铁岭--110--四平167 沈抚高速:沈阳--63--抚顺63 沈阳绕城高速:----------81 长吉高速:长春--83.6--吉林83.6 长哈高速:长春--360--哈尔滨360 长营高速:长春--68.7--营城子68.7 长四高速:长春--133--四平133 长春绕城(部分):----------26.4 哈大高速:哈尔滨--132.9--大庆132.9 哈佳高速:哈尔滨--324--佳大斯324

广州市番禺区基本建设投资管理办公室国际创新城曾边村安置房工程可行性研究报告-广州中撰咨询

广州市番禺区基本建设投资管理办公室国际创新城曾边村安置房工程 可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司 地址:中国·广州

目录 第一章广州市番禺区基本建设投资管理办公室国际创新城曾边村安臵房工程概论 (1) 一、广州市番禺区基本建设投资管理办公室国际创新城曾边村安臵房工程名称及承办单位 (1) 二、广州市番禺区基本建设投资管理办公室国际创新城曾边村安臵房工程可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) (一)项目可行性报告编制依据 (2) (二)可行性研究报告编制原则 (2) (三)可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、广州市番禺区基本建设投资管理办公室国际创新城曾边村安臵房工程产品方案及建设规模 (6) 七、广州市番禺区基本建设投资管理办公室国际创新城曾边村安臵房工程总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (7) 十、研究结论 (7) 十一、广州市番禺区基本建设投资管理办公室国际创新城曾边村安臵房工程主要经济技术指标 (9) 项目主要经济技术指标一览表 (10) 第二章广州市番禺区基本建设投资管理办公室国际创新城曾边村安臵房工程产品说明 (16) 第三章广州市番禺区基本建设投资管理办公室国际创新城曾边村安

臵房工程市场分析预测 (16) 第四章项目选址科学性分析 (16) 一、厂址的选择原则 (16) 二、厂址选择方案 (17) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (18) 五、项目用地利用指标 (18) 项目占地及建筑工程投资一览表 (18) 六、项目选址综合评价 (19) 第五章项目建设内容与建设规模 (20) 一、建设内容 (20) (一)土建工程 (21) (二)设备购臵 (21) 二、建设规模 (22) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (22) 一、原辅材料供应条件 (22) (一)主要原辅材料供应 (22) (二)原辅材料来源 (22) 原辅材料及能源供应情况一览表 (23) 二、基本生产条件 (24) 第七章工程技术方案 (25) 一、工艺技术方案的选用原则 (25) 二、工艺技术方案 (26) (一)工艺技术来源及特点 (26) (二)技术保障措施 (26) (三)产品生产工艺流程 (27) 广州市番禺区基本建设投资管理办公室国际创新城曾边村安臵房工程生产工艺流程示意简图 (27)

拆迁安置房建设项目可行性研究报告完整版

拆迁安置房建设项目可行性研究报告 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

目录

1 总论 基本情况 1.项目名称:磁8地块拆迁安置房建设项目 2.项目性质:新建 3.建设地址:重庆市沙坪坝区童家桥街道童新一村 4.项目业主:重庆富源新农村建设投资有限公司 5.业主地址:沙坪坝区西永微电子产业园 6.法人代表:杨枫 7.建设规模及内容: 总用地面积4273.4平方米(约亩),总建筑面积16347平方米,其中住宅建筑面积13500平方米,公共活动用房800平方米,商业面积547平方米,地下车库及设备用房1500平方米。 8.项目建设工期:20个月(—) 9.总投资: 项目开发建设总投入5080万元,其中:工程费用2965万元(包括建安工程费2745万元,市政设施配套费220万元),工程建设其他费用1670万元,预备费226万元,建设期利息167万元,期间费用52万元。 10.资金筹措: 资金来源:企业自筹资金1580万元,占总投资的31%;申请银行贷款3500万元,占总投资的69%,银行贷款偿还资金来源全部为当地财政资金。

业主简介 本项目的业主是重庆富源新农村建设投资有限公司,该公司由沙坪坝区人民政府于2007年12月组建,注册资本金5亿元人民币,是沙坪坝区国资局管理的全民所有制事业单位,实行企业化管理,是具有独立法人资格的国有独资有限责任公司,经营范围为土地整治储备及存量建设用地开发利用;利用自有资金从事城乡统筹发展基础设施建设项目、社会公益项目和相关产业项目的投资。主要负责沙坪坝西部地区交通等基础设施建设,是沙坪坝区四大新型投融资建设平台之一。积极参与西部八镇小城镇建设;引导、实施农民集中居住区的建设,促进土地资源开发利用,功能完善;促进农业产业化;积极开发生态旅游业产品;完成区委、区政府交办的其他任务。 编制依据及研究范围 1.3.1编制依据 1. 《关于印发沙坪坝区危旧房改造工作实施方案的通知》(沙委发〔2008〕10号文); 2.重庆磁器口历史街区保护规划与设计; 3.沙坪坝区用地规划; 4.《投资项目可行性研究指南》(试用版); 5.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版); 6.业主提供的区域及园区社会、经济、人口、环境、土地、自然条件等基础性资料;

浙江省高速公路建设规划介绍

浙江省高速公路建设规划介绍 一.规划总论1.规划背景改革开放以来,特别是近十年,我省交通事业得到了长足发展,与社会经济发展需求的差距逐步缩小。2002年我省交通实现了“四小时公路交通圈”,交通紧张状况已经得到缓解,正在逐步走向基本适应。 但是应该清醒地认识到,当前公路、水路交通的“缓解”和“基本适应”是在社会生产力和人民生活总体水平相对不高的情况下实现的。 从总体上看,我省交通基础设施依然薄弱,交通基础设施还不能全面适应社会经济发展的需要。 从新世纪开始,我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新阶段。根据我省提前基本实现现代化的战略目标,到2020年我省人均国内生产总值将在2000年基础上再翻两番,达到中等发达国家水平,公路水路交通运输无论从总量上还是质量上都必须有大幅度的提高。为适应我省经济的持续、快速、健康发展,交通要先行,交通必须保持快速发展的态势。 全面建设小康社会,提前基本实现现代化党的十六大提出了我国在本世纪头二十年全面建设小康社会的奋斗目标,省第十一次党代会作出了我省提前到2020年基本实现现代化的战略决策。面对新时期的新形势、新任务、新要求、新动力,交通必须实现新的跨越式发展。 经济持续快速增长,外向型经济趋势增强今后一个时期,我省经济仍将继续保持较快的增长速度,同时随着经济全球化进程的日益加快,我国正在成为全球加工制造业的中心,而我省所处的长江三角洲地区又是我国国际资本集聚的主要区域之一。这种趋势将对我省交通事业发展产生巨大的动力。 接轨大上海,融入长三角破壁互融打造“金三角”是党中央作出的英明决策。主动接轨,真诚合作,共同推进长江三角洲地区经济社会发展是省委省政府实施提前基本实现现代化战略中迈出的意义深远的一步。大交通服务于大流通,构筑长江三角洲地区大交通网络是我省全面接轨长三角的基础和前提。 工业化、城市化进程加快,形成区域经济发展新格局工业化是城市化的基础,城市化是现代化的重要标志,是经济长期稳定增长的重要动力。目前我省工业化、城市化正在健康快速发展,工业化和城市化发展需要以现代化的交通网络为依托。交通建设规划应与城市和城镇发展规划相协调,与我省打造先进制造业基地、推动外向型经济发展有机结合。 创建生态省,打造绿色浙江省委十一届二次全会明确提出打造绿色浙江的目标,要求积极实施可持续发展战略,以建设生态省为主要载体,努力保持人口、资源、环境与经济社会的协调发展。营造绿色交通长廊是全面建设“绿色浙江”的重要组成部分,将促进交通的可持续发展。 2.规划指导思想浙江省公路水路交通建设规划的指导思想是:全面贯彻落实党的十六大和省十一次党代会精神,以“三个代表”思想为指导,以加快发展为交通工作的第一要务。坚持与全面建设小康社会、提前基本实现现代化的目标紧密结合;坚持与接轨上海,推进长江三角洲经济一体化战略紧密结合;坚持与加快城市化进程紧密结合;坚持与建设生态省、走可持续发展战略紧密结合;坚持与加快欠发达地区经济发展紧密结合。抓住机遇、开拓创新,整体推进、适度超前,与时俱进,努力实现浙江交通新的跨越式发展。 3.规划基本原则编制《浙江省公路水路交通建设规划》的基本原则是:坚持与经济社会发展相适应、适度超前的原则贯彻落实“三个代表”重要思想、党的十六大和省第十一次党代会精神,以发展为主题,以满足经济发展和

桩基土方开挖(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 一、工程概况 临沂市交运公司东片区一期改造工程6—13#楼,位于临沂市解放路东段北侧,滨河大道以西,原交运公司院内,总建筑面积约327216㎡。本工程建设单位为临沂利金房地产开发有限公司,设计单位为临沂市规划建筑设计研究院设计,勘察单位为山东省建筑设计研究院勘察,监理单位暂未定,施工单位为山东天元第二建筑工程有限公司。 本工程建筑结构形式为剪力墙结构,基础为桩筏式基础。该工程地下水位较高,根据勘察报告,地下水位埋深4.5-5.2m 左右,标高64.00m左右,土方开挖前须做好基坑降水。 二、编制依据 该施工组织设计的编制主要依据: 图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。 三、施工方案 1、范围 本方案编制的范围为基础土方开挖及基础桩的施工。 2、具体方案分析

基础土方开挖和基础桩施工的顺序所拟定出的三个方案,如下: 方案一、施工顺序:基础定位放线---打桩---基础土方开挖。 方案二、施工顺序:基础定位放线---基础土方开挖---打桩。 方案三、施工顺序:基础定位放线---开挖一定深度的土方 ---打桩。 上述三个方案分别是在经济角度、施工工程的质量等有关方面,所存在的利与弊进行分析。 3、方案内容 方案一 施工顺序:施工顺序:基础定位放线--打桩--基础土方开挖。利处: 1、在经济角度上 ○1、先打桩后开挖,可以一次性开挖到基底,工作面、工作量相对于多次开挖要小,所以在机械、料物和人工方面投入较小,可以最大程度上的节约、控制成本。 ○2、工程距离沂河较近,地下水位较高,先打桩后开挖,可避免基坑内因水位比较高、水量大所造成的积水现象,积水会导致基坑内出现泥浆,基坑护坡存在滑坡、坍塌隐患,且必须根据积水量的多少使用人工进行有效的降水,施工效率降低。2、在施工上 ○1、先打桩后挖土,便于现场的操作,不用考虑护坡、降水等,且部分基础开挖放坡后,会破坏道路及周边的围墙,影响居民交通及现场安全。

桥梁桩基施工资料表格

桩基桩位放样检查记录表 施检表(36)编号:第页共页项目名称施工单位合同段 单项工程名称及桩号监理单位公路等级墩号桩号桩径 施工水位施工控制水位实测水位 护筒类型:直径:护筒顶标高:埋深: 中心位置X 设计实测偏差 允许值: 实测值:Y 设计实测偏差 允许值: 实测值: 中心地面高程设计实测偏差 允许值: 实测值:钻机类型/编号钻头尺寸 护筒底面地质情况 控制桩位置 及坐标图示 备注 自检 意见 监理 意见 测量施工 员 复核 技术 主办 项目 主管 测量 日期

水准测量记录表 施检表(8)编号:第页共页项目名称施工单位合同段 测量范围监理单位公路等级允许误差闭合差仪器产地型号 测点或桩号 水准尺读数 仪器高标高备注后视前视 自检意见 监理意见 测量计算复核技术 主办 项目 主管 测量 日期

施检表(46)编号:第页共页项目名称施工单位合同段 单项工程名称监理单位公路等级施工部位砂含水量碎石含水量 设计配合比水泥:砂:石:水:粉煤灰:外加剂 现场计量方式 碎石规格产地: 砂规格产地: 施工时间开始结束施工气温最高最低混凝土标号拌和方式运输方式振捣方式 水泥品种及标号水泥用量(kg/m3) 施工配合比水泥:砂 :石:水:粉煤灰:外加剂 水灰比 外加剂名称掺入量 实测坍落度(mm) 1:2:3:平均:留取试样组数编号 设计方数实浇方数 施工间断情况记录 自检 意见 监理 意见 检测施工 员 复核 技术 主办 项目 主管 检测 日期

施检表(42)编号:第页共页项目名称施工单位合同段 墩(台)桩编号监理单位公路等级 桩径(m) 设计孔底标高(m) 灌注前孔底标高(m) 护筒顶标高(m) 钢筋骨架底标高(m) 混凝土标高(m) 水泥标号水灰比 坍落度(mm) 每盘混凝土数量(m3) 计算混凝土数量(m3)/厚度(m) 储料斗体积(m3) 水泥:砂:砾石:水:粉煤灰: 外加剂 总盘数/总数量(m3) 时间总孔深 A (m) 基准面到混 凝土顶面高 度B(m) 混凝土浇 筑厚度 (m) 导管总长 (m) 基准面到导 管顶面高度 导管埋深 拆管 长度 (m) 重要记录 拆管前/后 (m) 拆管前/后(m) 1 2 3=1-2 4 5 6=4-2-5 自检意见监理意见 检测施工 员 复核 技术 主办 项目 主管 测量 日期

全国高速路线大全

路线名称 路线 编号 通车时间 起止点名称公路里程 年日均交通量 里程 排序起点止点合计 四车道六车道八车道 实际 折算小 型客车 总计19453 17118 2270 65 北京358 143 192 23 京福线(京沪高速) G020 1990.1 三环路市界38 35 3 13600 15000 京珠线(京石高速) G030 1993.11 六里桥琉璃河45 3 42 36810 46101 丹拉线(京沈高速) G025 1999.09 四方桥市界40 40 10168 13390 丹拉线(五环路) G025 2000.11 京哈路京沈路10 10 3683 5350 丹拉线(八达岭高速) G025 1997 昌平西关西拨子29 19 10 丹拉线G025 2001.9 西拨子市界8 8 69766 89698 京银线(八达岭高速) G110 1996 马甸昌平西关31 31 京哈线G102 1994.08 北关燕郊12 12 12489 15310 京广路G106 2001.06 玉泉营榆垡36 18 18 17857 20769 六环路S002 2001.6 京沈路黄村路38 38 3683 5350 五环路S001 2001.9 G110路机场路15 15 1472 1763 机场路S101 1993 三元桥首都机场19 19 86579 95081 京塘路G103 三环路通州北14 14 天津330 293 12 25 京福线(京沪高速) G020 1995 外环线河北界54 54 8765 13225 塘津支线(京沪支线) G020支线1993 武清区塘沽界101 101 18357 26653 丹拉线(京沈高速) G025 1999 河北三河河北丰南37 36 1 6082 7872 唐津支线(唐津高速) G025支线2000 塘沽区河北界61 50 11 3190 5091 津保高速2000 外环线口河北界24 24 4153 6932 津滨高速S11512 2001 张贵庄立交胡家园立交28 28 11500 15583 河北1567 1230 335 2 京福线(京沪高速) G020 2000.12 河北北京界吴桥宋门乡148 148 5850 9322 丹拉线(京沈高速) G025 1999.9 河北辽宁界河北北京界221 221 5422 7748 丹拉线G025 1995.9 宣化小幔岭宣化下八里11 11 9931 16771 唐津支线(唐津高速) G025支线1999.11 河北天津界唐山双庙59 43 16 9015 15767 京珠线(京珠高速) G030 1997.12 北京河北界河北河南界438 438 21853 30743 青银线(石太高速) G035 1995.10 石家庄南高营井陉核桃园(河 北山西界) 68 68 12027 19715 石黄线S00113 2000.12 沧州纸房头石家庄东古城205 187 18 5972 8574 保津线S00213 1999.12 廊坊东沽港徐水崔庄乡105 105 18 7357 12537 宣大限S00313 2000.12 杨原东井集宣化北碱台127 127 1484 2757 唐港线S00413 2000.12 唐山港口80 80 2664 4722 北戴河连线S02513 2000.6 抚宁县榆关北戴河镇18 18 1448 2010 丹拉线G025 2001.10 怀来土木宣化小幔岭51 51 7467 13122 唐山西外环S999 2001.11 丰南互通丰润高各庄34 34 2664 4722 山西598 422 164 12 青银线(太旧高速) G035 1996.6 旧关武宿142 142 9766 18909 青银线G035 1999.10 武宿罗城13 13 3922 8484 青银线G035 2000.10 交城汾阳56 56 2575 3772 二河线(原太高速G040 1998.9 原平曲阳92 92 5904 8937

拆迁安置房建设项目可行性研究报告

目录 第一章总论 .......................... 错误!未定义书签。 1.1项目概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.2研究依据及范围 ........................................... 错误!未定义书签。 1.3主要技术经济指标 ....................................... 错误!未定义书签。 1.4研究结论及建议........................................... 错误!未定义书签。第二章项目建设的背景和必要性......... 错误!未定义书签。 2.1项目建设的背景 ........................................... 错误!未定义书签。 2.2项目建设的必要性....................................... 错误!未定义书签。第三章项目服务需求分析............... 错误!未定义书签。第四章项目选址与建设条件............. 错误!未定义书签。 4.1选址原则....................................................... 错误!未定义书签。 4.2项目选址 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.3建设条件 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.4项目建设优势条件分析............................... 错误!未定义书签。第五章建设方案 ...................... 错误!未定义书签。 5.1建设规模与内容........................................... 错误!未定义书签。 5.2总体规划设计 ............................................... 错误!未定义书签。 5.3建筑方案....................................................... 错误!未定义书签。 5.4结构方案 ....................................................... 错误!未定义书签。

桩基资料-全表格一套

陕西省公路建设通用表格 316国道西乡桦柳树梁至古城段二级公路 水准测量记录表 ------------------------------------------------------------------------------------- 装 订 线 -----------------------------------------------------------------------------

陕西省公路建设通用表格 316国道西乡桦柳树梁至古城段二级公路 桩基桩位放样自检表 ------------------------------------------------------------------------------------------装 订 线------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------装 订 线 ------------------------------------------------------------------------

陕西省公路建设通用表格 G316西乡桦柳树梁至古城段二级公路 桩基成孔自检表 合同段:LJ-B标桥涵表08

陕西省公路建设通用表格 316国道西乡桦柳树梁至古城段二级公路 桩基终孔后灌注混凝土前自检表 ------------------------------------------------------------------------------------------装 订 线------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------装 订 线 ------------------------------------------------------------------------

【精编】温州绕城高速公路西南线工程第9标段边坡防护工程安全专项施工方案

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)温州绕城高速公路西南线工程第9标段 路基高边坡 安全专项施工方案 温州绕城高速西南线第9标段项目部

目录 一、编制说明.......................................... 错误!未定义书签。(一)编制依据.. (1) (二)编制目的及原则.................................. 错误!未定义书签。(三)适用范围........................................ 错误!未定义书签。 二、工程概述 (1) (一)工程简介........................................ 错误!未定义书签。(二)主要技术经济指标 (2) (三)水文地质条件 (2) 1、地形地貌........................................... 错误!未定义书签。 2、水文、气象......................................... 错误!未定义书签。 3、地质条件 (3) (四)工程施工条件 (3) 1、施工道路 (3) 2、施工用水用电 (3) 3、石料............................................... 错误!未定义书签。(五)工程特点.. (6) 三、施工工艺主要施工方法.............................. 错误!未定义书签。(一)路基开挖.. (6) (二)高度超过3米的边坡支挡 (9) (三)边坡施工 (16) 1、爬藤植物防护 (17) 2、锚杆施工 (19) 3、方格骨架及三维网 (20) 四、施工计划 (19) (一)施工进度计划 (19) (二)设备 (19) (三)劳动力计划 (19) 五、危险因素分析 (20) 六、施工安全保障措施 (22)

安置房可研报告

安置房可研报告 【引言】 所谓拆迁安置房是指因城市规划、土地开发等原因进行拆迁,而安置给被拆迁人或承租人居住使用的房屋。因为其安置对象是特定的动迁安置户,该类房屋的买卖除受法律、法规的规范之外,还受到当地政府相关的地方政策的约束。所以和一般的商品房交易有很大的不同。 根据相关法规及政策的规定拆迁安置房屋一般分为两大类:一类是因重大市政工程动迁居民而建造的配套商品房或配购的中低价商品房。如黄浦江两岸进行的世博会拆迁。按照有关方面的规定,被安置人获得这种配套商品房的,房屋产权属于个人所有,但在取得所有权的5年之内不能上市交易。另一类是因房产开发等因素而动拆迁,动拆迁公司通过其他途径安置或代为安置人购买的中低价位商品房(与市场价比较而言)。该类商品房和一般的商品房相比没有什么区别,属于被安置人的私有财产,没有转让期限的限制,可以自由上市交易。

安置房几大优势:1、是现房,而且早期的安置房有些的地理位置优越,小区配套较完善;2、户型适中,以小两房、小三房、部分中三房为主,即建筑面积120平方米以内的户型占绝大多数,而且大部分为多层建筑;3.政府统建的房屋质量较为稳定;4、安置房依托地理优势和小区配套优势,升值比率与经济增长周期吻合,升幅较快更重要的是,这些安置房如果没有产权,价格普遍会比市价低。 【目录】 第一部分安置房项目总论 总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。 一、安置房项目概况 (一)项目名称 (二)项目承办单位介绍 (三)项目可行性研究工作承担单位介绍 (四)项目主管部门介绍 (五)项目建设内容、规模、目标 (六)项目建设地点 二、项目可行性研究主要结论

国家发改委批复9个公路项目

国家发改委批复9个公路项目 本文是关于国家发改委批复9个公路项目,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 国家发改委批复9个公路项目全文 ——浙江省建德至金华公路 发改委今日批复了《关于要求审批建德至金华公路工程可行性研究报告的请示》。路线起自建德市杨村桥镇,接已建的杭州至建德高速公路,经大洋、马涧,止于金华市二仙桥东,接已建的金华至丽水高速公路和杭州至金华高速公路,全长约58公里。全线采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度100公里/小时,路基宽度26米。 项目估算总投资约为92.13亿元(静态投资85.75亿元)。 ——浙江省温州瓯江北口大桥 发改委今日批复了《关于要求审批温州瓯江北口大桥可行性研究报告的请示》,并原则同意采用宁波至东莞国家高速公路和国道228线共线过江的双层桥梁方案。 据悉,该桥上层为宁波至东莞国家高速公路瓯江北口大桥,路线起自温州市黄华镇北侧,接在建的宁波至东莞国家高速公路南塘至黄华段,经岐山头,跨越瓯江北口,止于灵昆岛,接在建的宁波至东莞国家高速公路灵昆至阁巷段,全长约7.9公里,其中主桥长约1.6公里,两岸引桥长约6.3公里。全线采用双向六车道高速公路标准建设,设计速度采用100公里/小时,路基宽度33.5米。 项目估算总投资约90.91亿元(静态投资85.22亿元)。 ——山东省济南至青岛高速公路改扩建工程 发改委今日批复了《关于呈报济南至青岛高速公路改扩建工程项目申请报告的请示》。同意利用既有公路改扩建的方案。路线起自青岛市朱家官庄附近的新主线收费站,接已改扩建完成的青岛至银川国家高速公路西元庄至朱家官庄段,经胶州北、高密北、潍坊市区北、昌乐北、青州北、临淄北、周村北、邹平南、章丘北,止于济南市大桥路零点互通立交,接已建成的济南至广州国家高速公路零点互通立交以西段,全长约309公里。

工业园区安置房项目评估报告

前言 重庆云阳工业园区A区四期安置房工程对于改善移民居住环境,提高移民生活质量;加快和推动云阳工业园区建设有着积极和重要的意义。为了提高该项目可行性研究质量,便于总体把握该项目的投资、决策及方案的可行性,受业主委托,由重庆中浩建筑工程咨询公司组成项目评估小组,组织工程技术人员仔细阅读了《重庆云阳工业园区A区四期安置房工程可研报告》(以下简称《报告》)和相关专题资料。项目评估组经过充分的讨论研究,形成了对重庆云阳工业园区A区四期安置房工程可研报告的评估报告。

一、可研报告摘要 (一)项目概况 1、项目名称:重庆云阳工业园区A区四期安置房工程 2、建设单位:云阳县人和投资开发有限公司 3、建设地址:重庆市云阳县人和街道立新社区 4、建设建设规模和内容 云阳工业园区A区四期安置房工程用地面积30.00亩(20000.00平方米)。项目主要建设内容如下: (1)项目征地拆迁30.00亩、场坪构筑、堡坎砌筑工程; (2)新建占地移民安置房40000.00平方米。 (3)给排水、供电、消防、环保、绿化等附属工程。 5、投资及资金筹措 该项目总投资为6000.00万元,其中建筑工程费5008.80万元,设备购置及安装工程费73.49万元,工程建设其他费用283.27万元,基本预备费250.44万元,建设期利息384.00万元。 其资金来源为:业主自筹资金2000.00万元,占项目总投资的33.33%;争取银行贷款4000.00万元,占项目总投资的66.67%。 6、工期安排:建设期为24个月,2012年8月—2014年7月。

主要经济技术指标表

(二)项目建设的必要性 1、是改善移民居住环境,提高移民生活质量的需要 占地移民和三峡移民一样,都要围绕“搬得出、安得稳、逐步能致富”的总体目标,贯彻开发性移民方针,坚持以农为主、以土为本的原则;实行政府引导与移民自愿选择安置方式,采取本地与异地、集中与分散相结合,多渠道、多方式妥善安置农村移民。通过前期补偿、补助和后期扶持,使农村移民生产、生活逐步达到或超过原有水平。而工业园区占地移民安置房外观造型典雅,室内布局合理,充分体现了健康、时尚、简洁、适用的现代居住文化理念。完全可以适应占地移民的住房需求。 2、是加快和推动云阳工业园区建设的需要 重庆云阳工业园区原名重庆市人和工业园区,是重庆市人民政府

桩基资料(各类表格)

关于桩基工程资料发放的通知
各桩基工程施工单位: 为了提高温州市桩基工程资料管理水平,有利于质量检查与工程档案管理,
现根据相应设计、施工、验收规范、标准,并结合温州市以往施工经验,推荐 一套桩基工程资料标准形式,经温州市质量监督站、温州市城建档案馆研究同 意,2008 年 1 月 1 日开始将桩基工程资料进行规范、统一实施。
附:桩基工程资料标准形式
代号说明:ZKZ-A 代表钻孔灌注桩测量、定位及成孔等验收施工记录 ZKZ-B 代表钻孔灌注桩钢筋笼、沉渣等隐蔽工程验收、施工记录 ZKZ-C 代表钻孔灌注桩混凝土灌注及注浆等验收、施工记录 ZKZ-D 代表钻孔灌注桩质量验收记录 YGZ-A 代表预应力管桩施工记录 YGZ-B 代表预应力管桩隐蔽工程检查验收记录 ZCZ-A 代表振动沉管灌注桩施工记录 RWZ-A 代表人工挖孔桩施工记录 SJZ-A 代表深层水泥搅拌桩施工记录
要求:混凝土灌注桩检验批质量验收记录(GB50202-2002)表 5.6.4-2 及混凝土灌注桩钢筋笼 检验批质量验收记录(GB50202-2002)表 5.6.4-1 中检验批的定义能否不以根为单位, 而以每次验收批中同一施工条件,同一设计要求的桩为验收批。
温州市建筑业协会基础工程分会 二○○七年十月十九日

钻孔灌注桩资料目录
序号
资料名称
1 桩位轴线控制网
2 桩位测量定位记录
3 试打桩记录
4 静压式预应力管桩(预制桩)施工记录
5 锤击式预应力管桩(预制桩)施工记录
6 预应力管桩隐蔽工程检查验收表
7 振动沉管灌注桩施工记录
8 人工挖孔桩施工记录
9 深层水泥搅拌桩施工记录
10 钻孔灌注桩开孔申请表
11 钻孔灌注桩成孔施工记录
12 隐蔽工程(钢筋笼)检查验收表
13 钻孔灌注桩灌注前隐蔽工程验收记录
14 钻孔灌注桩水下混凝土灌注记录
15 砼施工日记
16 钻孔灌注桩桩底注浆记录
17 钻孔灌注桩桩位偏差记录
18 砼强度汇总评定表
19 混凝土灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录
20 混凝土灌注桩检验批质量验收记录
21 分部(子分部)工程验收记录
22 分项工程质量验收表
23 桩基工程验收报告
编号 ZKZ-A-01 ZKZ-A-02 ZKZ-A-03 YGZ-A-05 YGZ-A-04 YGZ-B-01 ZCZ-A-04 RWZ-A-04 SJZ-A-04 ZKZ-A-04 ZKZ-A-05 ZKZ-B-01 ZKZ-B-02 ZKZ-C-01 ZKZ-C-02 ZKZ-C-03 ZKZ-D-01
使用说明

最新版棚户区改造安置房工程可行性研究报告

棚户区改造安置房工程可行性研究报告

第一章总论 一、项目概况 (一)项目名称:棚户区改造安置房工程(一期)(二)承办单位:(三)项目地点:一期用地位于**社区规划总用地的北部,北临淮海路 (四)项目性质:新建 (五)项目法人代表: (六)项目建设规模:总占地面积9814.7平方米。总建筑面积:16747.5平方米,其中:住宅13828平方米,商业2919.5平方米。项目总投资3182.02万元。 (七)项目建设期:12个月(2017.8——2018.8)。 (八)可研编制单位:萧县工程咨询研究所 (九)可行性研究报告编制依据及范围 1、编制依据 (1)《萧县国民经济和社会发展第十三个五年规划》 (2)《安徽省关于国民经济和社会发展“十三五”规划和2020年远景目标纲要》 (3)《萧县城区开发总体规划》

(4)《萧县土地利用总体规划》 (5)宿州市定额站《宿州定额信息》2017年第二季度 (6)《民用建筑设计规范》; (7)国家及地方有关建筑工程设计规范和标准; (8)国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》; (9)萧县土地利用总体规划; (10)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及技术资料;萧县建设、环保、土地等有关部门对该项目建设的意见和审批材料、证明材料等。 2、编制范围 本项目可研报告的研究范围包括: (1)项目提出的背景及建设的必要性 (2)项目选址与建设环境条件 (3)项目建设规模与主要建设内容 (4)项目总体布局方案 (5)工程技术方案 (6)环境保护、安全卫生、消防和节能 (7)项目运营和实施计划 (8)投资估算与资金筹措

安置房建设工程可行性研究报告

. . 街道安置房建设工程项目 可行性研究报告

目录 1总论 (1) 1.1概论 (1) 1.2业主简介 (1) 1.3编制依据 (1) 1.4编制内容 (2) 1.5结论及建议 (2) 1.6主要技术经济指标 (3) 2项目提出的背景及建设必要性 (6) 2.1项目提出背景 (6) 2.2项目建设的必要性 (7) 3项目选址及建设条件 (10) 3.1项目建设地址 (10) 3.2自然条件 (10) 3.3交通条件 (12) 3.4公用工程现状及建设条件 (12) 4建设内容及规模 (13) 4.1建设内容 (13) 4.2建设规模 (13) 5工程方案 (16) 5.1设计依据 (16) 5.2规划设计原则 (16) 5.3设计指导思想 (17) 5.4总图设计 (17) 5.5建筑设计 (21) 5.6结构设计 (24) 6公用工程方案 (28) 6.1给水排水 (28) 6.2通风空调设计 (31) 6.3燃气 (33) 6.4电气设计 (34) 7环境保护与绿化 (42) 7.1设计原则 (42) 7.2设计依据 (42) 7.3环境保护 (43) 7.4主要污染工序及环节 (44) 7.5污染物治理 (44)

8建筑节能 (48) 8.1设计依据 (48) 8.2建筑节能 (48) 8.3给排水节能 (50) 8.4通风与空调系统 (50) 8.5电气节能 (51) 9建筑消防设计 (53) 9.1设计依据 (53) 9.2设计内容及原则 (53) 9.3工程概述 (54) 9.4总图消防 (55) 9.5建筑消防 (56) 9.6结构防火 (57) 9.7消防给排水 (58) 9.8防排烟 (59) 9.9消防自动报警及联动系统设计 (63) 10劳动安全卫生 (65) 10.1总图 (65) 10.2建筑 (65) 10.3电气安全 (65) 10.4其他 (66) 11项目进度计划及招投标 (67) 11.1项目进度计划 (67) 11.2项目招投标 (67) 12投资估算及资金筹措 (69) 12.1投资估算范围 (69) 12.2投资估算依据 (69) 12.3项目投资 (70) 12.4资金筹措 (71) 13销售方案 (72) 13.1销售价格 (72) 13.2销售进度 (72) 14财务评价 (73) 14.1财务评价基础数据的测算 (73) 14.2盈利能力分析 (74) 14.3清偿能力分析 (75) 14.4不确定分析 (75) 15社会评价 (78)

桩基工程施工资料表格填写范例

建筑工程施工质量验收资料 (ZJ:桩基部分) 档号 档案馆代号 案卷题名 编制单位 编制日期 密级保管期限 共卷第卷 江苏省建设工程质量监督站编印

江苏省建设厅文件 苏建质(2002)332号 关于统一使用“建筑工程施工质量验收资料”的通知 南京市建委、建工局,各市建设局,有关单位: 为贯彻落实国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及配套工程质量验收规范,保证工程施工质量验收资料统一、规范、完整,我厅根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及配套工程质量验收规范组织编制了《建筑工程质量验收资料》,并于2002年11月1日起在新开工的工程中统一使用。原省建设工程质量监督站印发的《单位工程质量检验评定资料》废止。现将有关事项通知如下: 一、各地要认真组织监理(建设)单位、施工企业等认真学习掌握《建筑工程施工质量验收资料》,要求《建筑工程施工质量验收资料》表格中的签字者必须具有相应的资料并持有相应证书方可签字,并对签字的内容负责。 二、在收集、整理、填写该资料时,必须与施工工序同步,以保证其真实性,不得弄虚作假。各工程质量监督站在工程抽查、核查资料过程中应认真把关,一经发现有弄虚作假的应予以查处。 三、《建筑工程施工质量验收资料》由省建设工程质量监督站统一印刷。 四、在使用《建筑工程施工质量验收资料》时,如有意见或建议请及时向省建设工程质量监督站反映。 二○○二年十月二十日

建筑工程施工质量验收资料使用说明 为认真贯彻执行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及其相应的规范,促进施工企业做好资料的收集和整理工作,使工程技术资料管理工作做到规范化、标准化、系统化。我站依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及其相应的规范编制了《建筑工程施工质量验收资料》。全套共8个分册。本册是桩基部分,另7册分别是土建部分、玻璃幕墙部分、钢结构部分、给水排水及采暖卫生部分、建筑电气部分、通风空调及电梯部分。现将使用中应注意事项说明如下: 一、建筑工程质量验收资料的收集 (一)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据国家规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收记录并经监理工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的就写数据。无数据的,填写实际情况。当分项工程检验批检查时发现不合格者必须进行处理。否则,不得进行下一道工序的施工。 ③施工单位检查评定结果栏目由项目质量检查员填写。监理(建设)单位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监理的工程由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场实测旁站后填写。 ④如果分项工程检验批的主控项目的检测数据如混凝土强度不能及时按验收批提供时,可先根据该检验批的检验结果以及施工现场的质量情况,先进行验收,但其强度应大于验收批规定的最低强度的要求,检测数据提供后再对其强度进行验收。 ⑤分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余的部分应抽掉。 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。 4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制表格进行评定,并将验收资料移交总包单位归入工程质量验收资料中。 (二)隐蔽工程验收自试验记录 1、隐蔽工程完工后,按相应《施工质量验收规范》规定的内容进行检查验收,签证要齐全。 2、各项试验与测试记录,必须按相应的《施工质量验收》及有关标准进行,记录的数据真实无误,注明测试依据,签证要齐全。 (三)工程质量的验收

相关文档