文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水大作业答案

给排水大作业答案

给排水大作业答案
给排水大作业答案

工程概况

本工程是某职工住宅楼,为砖混结构,共6层,层高3m。给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管。排水管用UPVC 管,采用承插粘接,除坐便器外与器具连接的排水立支管均为De50。预留与热水器(用户自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆配备冷热混合龙头,大便器采用坐便,采用旋翼式螺纹水表,阀门为截止阀。给排水平面图.系统图如下图所示。

3100

D e 110

D e 110

D e 110

D e 110

D e 110D e 110

D e 110

D e 110

D e 110

D e 110

D e 110

D e 160

D e 75

D e

50

D e 110

D e

75

D e 50

图2-39 给水系统图

图2-40 排水系统图

三至六层同二层

工程量计算

给排水工程工程量计算表

注:1.:“支水平”是各层的水平管,“支垂直”是各层的垂直管。

2.由图可知洗脸盆是下配水方式,阀门标高为0.45m。

3.卫生洁具的连接管按全国定额考虑,各省有所不同。

给排水技术标

六、施工组织方案 ******排水管网工程 1施工组织设计 1.1编制依据 1.1.1遵循设计图纸、施工规范、规程、验收标准的原则。在编写主要项目施工方法中,严格按设计图纸要求,执行现行施工规范、规程及验收标准,确保工程质量。 1.1.2坚持实事求是的原则。在制定各具体项目实施方案过程中,充分研究、分析本工程的特点、难点,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效完成本标段建设任务。 1.1.3坚持施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,认真自检,严格执行监理工程师的指令,尊重业主和设计代表的意见,严格管理。 1.1.4坚持推广和应用“四新”成果的原则。在施工中积极推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备,充分发挥科学技术在施工中的先导作用。 1.1.5坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。在施工组织安排上,以专业团队为基本组成形式,机械化作业为主,充分发挥专业人员和先进优良设备之优势,并采取综合管理手段合理配臵,以达到整体优化目的。 1.1.6实施项目法管理,利用网络技术对生产资源及生产诸要因素进行优化配臵,保证实现成本、工期、质量、安全及社会信誉等预期目标。 1.1.7根据招标单位提供的招标文件,在认真学习领会设计意图的基础上,结合现场实地察看情况,出席了标前会议和确认答疑书的内容后,针

对本工程特点和单位自身施工组织能力,及相同相似工程中的实际经验而编制。 1.2工程概况 1.2.1本标段实施的为******排水管网工程。该工程建设规模:******新建排水管线,长度5600米,管径DN160-DN300。 1.2.2施工部署 1.2.3根据本标段工期紧、任务重的特点,按照“科学布局、周密安排、先地下、后地上,以路基为先导,主攻主车道,争抢土方;着重底基层、带动全段、紧跟附属”的施工原则组织施工。并注意作业工序之间衔接时间。 1.2.4确保施工流畅,减少间歇时间。 1.3总平面布臵 1.3.1驻地建设 通过考察现场,临时驻地及生产用房用地租借部分民房解决。 1.3.2施工便道 1.3.3本标段施工便道布臵,场外运输利用现有道路解决,场内则利用先施工主车道,用另一侧人行道作施工便道的方法来解决。 1.3.4水 从管道将自来水引入临时驻地并现场设储水容器供生活生产使用,零星工地用水采用水车拉运。 1.3.5电 施工及生活用电利用附近电源,采用TN-S配电系统,同时自备l台

超高层给排水五大知识点

超高层给排水五大知识点 1.超高层屋面雨水排放 对于300m以下高度的超高层建筑,通常采用不分区的雨水排水系统,有很多 成功的案例。但在使用中也存在一些问题,如经常溢流对建筑周边地面的影响、大暴雨时接雨水出户管的检查井井盖被顶起等。 分析原因,主要是屋面溢流口设置高度不当及雨水系统中的空气在检查井内析出,导致检查井内雨水气水流态不稳定所致。 2.真空排水 用的极少,不限于高层建筑。特点是可以随意上下弯曲管道,要是能够解决运行费用的问题,那么排水以后就完全可以不用管结构专业了。 真空高速排水系统到底如何工作,可以将水瞬间排走呢?真空管道内的排水水流速度可达到3-6米/秒,而普通排水系统的排水速度顶多达到1米/秒。假设一套实用面积100平方米、楼层高度为3米的住房完全被水淹没,用一排水能力为2立方米/秒的真空高速排水系统仅需要2.5分钟就能将这300立方积水排走。而采用目前的城市排水系统,在毫无故障的理想状况下,同口径大小的排水管道一般也要6.5分钟才能将这些水排走。 目前普遍采用的重力排水系统大多只能顺利通过浓度较低、杂质很少的液体,一旦泔水、淤泥、塑料袋、碎石、砖块等杂物混为一体,极易堵塞管道。目前城市遭遇大雨,排水系统经常瘫痪,很大原因就在于此。 3.超高层建筑叠压供水 利用室外给水管网余压直接抽水再增压的二次供水方式 一般来说,高层建筑只需采用并联分区供水,不存在叠压。但是100m以上超 高层推荐使用串联供水。现在一般采用的多是设备层设中间转输水池,占用空间不说,还给结构增加负担。新技术应该会采用管道泵直接叠压供水,不设中间转输水池,但是要解决的问题是供水的可靠性以及系统的稳定性问题,现在还极少采用。 市政管网压力理论上只能供应到4层,但是现在楼宇层数都很高,原来都是在楼 底有个水箱,市政管网的水自动流到水箱,然后再用水泵打上去,只不过这样不

建筑给排水节水新技术

建筑给排水节水新技术 随着我国经济的不断发展,给排水业也有着长足的进步,在充分满足用户用水的要求时,我们也需要考虑对水资源的节约和对能源的节约。这是每一个给排水工作人员在设计时所必须考虑的问题。 1.节水新技术 1.1推广应用新型节水设备 1.1.1推广使用优质管材、阀门 由于镀锌钢管容易生锈,会造成水质污染,长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、PP-R 管、PE 管、PVC-U管等就能很好的解决此类浪费问题。 阀门也是建筑给排水中最常用的配件之一,其类型和质量的好坏也能影响用水的质量。一般的,截止阀比闸阀关的严,闸阀比蝶阀关得严。当同等条件时,我们就应当选用更能够节水的阀门。 1.1.2推广使用节水型卫生器具和配水器具 一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作用。例如,通常淋浴喷头每分钟喷水20多升,而节水型喷头则每分钟只需要9L水左右,节约了一半的水量。可见卫生器具和配水器具的节水性能直接影响着整个建筑节水的效果。所以在选择节水型卫生器具和配水器具时,除了要考虑价格因素和使用对象外,还要考察其节水性能的优劣。大力推广使用节水型卫生器具和配水器材是建筑节水的一个重要方面[1]。

1.1. 2.1以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同的条件下,节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果,节水量为3%~50%,大部分在20%~30 %之间。且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此,应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,以减少浪费[2]。 1.1. 2.2使用小容积水箱大便器。目前我国正在推广使用6 L 水箱节水型大便器。设计人员应在保证排水系统正常工作的情况下建议用户使用小容积水箱大便器。也可以参考国外(以色列)的做法,采用两档冲洗水箱:两档冲洗水箱在冲洗小便时,冲水量为4 L(或更少);冲洗大便时,冲水量为9 L(或更少)。 1.1. 2.3采用延时自闭式水龙头和光电控制式水龙头的小便器、大便器水箱。延时自闭式水龙头在出水一定时间后自动关闭,可避免长流水现象。出水时间可在一定范围内调节,但出水时间固定后,不易满足不同使用对象的要求,比较适用于使用性质相对单一的场所,比如车站,码头等地方。光电控制式水龙头可以克服上述缺点,且不需要人触摸操作,可用在多种场所,但价格较高。目前,光电控制小便器已在一些公共建筑中安装使用。 1.2完善热水供应循环系统 随着人们生活水平的提高,小区集中热水供应系统的应用也得到了充分的发展,建筑热水循环系统的质量也逐渐变得越来越重要了。大多数集中热水供应系统存在严重的浪费现象,主要体现在开启热水装置后,不能及时获得满足使用温度的热水,而是要放掉部分冷水之后才能

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

给排水计算书

Xxxxxxxxxxxxxx学校 电气xxxx班 姓名:xx 指导教师;xx 学号:xxxxxxxxx 2011-5-10

一、工程概况: 该大楼是一栋办公大楼,该建筑地下一层,地上十一层,高度为35米,地下室为设备用房,包括水泵、水池、空调机房、报警阀用房、汽车库、高低压配电室、变电室。底层至十一层为办公室。 给水水源:本建筑物以城市给水管网作水源,建筑物北向有城市给水,管径DN500mm ,市政可提供水源280Kpa 。 排水条件: (1)城市排水管网为雨污分流排水系统。 (2)室外排水管网位于建筑物北向,排水管管径为ф500mm, 相对标高为了-2.0米, 雨水管径为ф1000mm,相对标高为-2.5米。 二、设计范围 设计给排水平面图:建筑给水管道布置、建筑排水管道布置、室内消火栓布置、自动喷水系统布置、 设计给排水系统图:给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水系统、大样图:卫生间大样图、泵房大样图、集水池大样图室外给排水平面图:室外给排水管道布置、室外给排水管道附件、检查井、阀门井 三、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版); 4、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 6、上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的

通知》; 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸;

《给排水管道工程技术》课程标准

给排水管到工程技术课程标准 一、学习领域(课程)基本信息 1、课程名称:给排水管道工程技术 2、课程编码:31050 3、适用专业:环境监测与治理技术 4、适用学制:三年 5、课程学时:48 6、课程学分:3 二、学习领域(课程)性质与作用 《给排水管道工程技术》是环境监测与治理技术专业城市水处理与净化技术方向的专业核心课程之一。本课程实践性很强,内容广泛,涉及室外给水管道工程、建筑给水系统、建筑消防系统、建筑排水系统、室外排水管道工程等五部分内容,根据五类给排水系统的设计任务来设计学习情境,并通过资讯、计划、决策、实施、检查和评估六步法实施教学。通过本课程学习,学生能够熟悉给排水工程的基本知识、理论,掌握室内外给排水系统基本设计方法,能够熟悉进行给排水系统施工图的识读,为以后的课程学习和工作打下坚实基础。三、学习领域(课程)目标 (一)知识目标 1、使学生能了解给水系统分类、组成布置,以便进行管道设计时选择有针对性的管道布置方案。 2、使学生了解给水系统的工作情况,重点要求学生掌握给水系统间量和压的关系、适用范围。 3、使学生掌握给水管道水力计算的工作原理、重点要求学生掌握给水管道水力计算方法和步骤。 4、通过理论学习和课程设计的训练,而使学生能合理布置给水管道,并对其进行优化设计,并能综合评价造价和运行成本。 5、全面掌握和了排水工程系统规划的基本概念、常识; 6、准确掌握有关城镇给水管网设计的基本原理以及相关的计算方法; 7、准确掌握有关城镇排水管道设计的基本原理以及相关的计算方法。 8、通过理论学习和课程设计的训练,而使学生能了解排水流域的划分及排水流量的计算,掌握排水管网的水力计算和管网布置,了解排水管网设计的基本过程,了解设计的思路和程序。

超高层建筑给排水设计策略与注意事项

超高层建筑给排水设计策略与注意事项 【摘要】国民经济的迅速发展直接促进了建筑行业的进步,与此同时人们对于超高层建筑安全性以及舒适性的要求越来越高。建筑给排水作为超高层建筑建设的重要环节,对于人们生活水平的提高,满足人们生活需要都有着重大的作用。只有创新建筑给排水设计理念,创新给排水设计方法,才可以设计出高质量高水平的给排水系统。本文旨在研究超高层建筑给排水问题,针对出现建筑给排水问题提出建筑给排水设计策略,为我国在超高层建筑给排水设计方面的开展提供思路。 【关键词】超高层建筑;给排水;设计策略;注意事项;分析研究 近年来,随着人们生活水平的不断提高,人们都在关注着住宅面积、位置以及住宅室内设计等问题,超高层建筑室给排水很受人们关注。超高建筑由于自身高大以及给排水设计繁琐等原因,其在设计方面不同于其他建筑上给排水设计,要根据其特点进行设计,体现出超高层建筑给排水设计不同风格。本文主要研究超高层建筑给排水常见问题。探讨超高层建筑给排水设计策略,为我国在超高层建筑给排水设计方面的进一步开展提供借鉴。 1 超高层建筑给排水常见问题 总体来讲,超高层建筑给排水常见问题主要体现在以下几个方面:第一,给水压力过大。第二,超高层建筑经常遇到的问题便是给水压力过大,给水压力过大直接使得卫生器具以及管材的使用寿命得到损害,同时也使得大量的电能被浪费掉。第二,高峰期时,建筑内使用人员的供水压力太小,使得用户的正常生活受到威胁。第三,外界条件变化后,不能及时的调整供水方案,从而引起了水压水量不足。第四,排水的布置方式、存水弯、地漏、噪音等现象依旧存在。布置方式主要是由于楼板配置较多的孔洞,不仅影响了楼板的整体性,还加大了施工的难度,在使用的过程中容易发生渗漏。 2 超高层建筑给排水设计策略 2.1 给排水设计规划 在实际的超高层建筑给排水设计过程中,由于设计以及技术原因,给排水设计往往会出现很多的问题,主要问题包括:管道渗漏问题,管道口径不一问题,给排水降压降噪问题,塑料给排水管道设置阻火圈和室内消火栓安装不符合要求等问题。针对这些问题,有关单位可以采取以下措施进行解决:首先,加强对给排水系统设计时的审核,尽量减少设计过程中的差错,通过设计发现施工中容易发生的问题,并设计相应对策措施进行解决。其次,在超高层建筑给排水设计过程中,应根据给排水的设计方案,留有必要的孔洞,方便给排水系统的施工,这就要求加强对超高层建筑给排水设计管理,严格按照要求图纸设计,确保设计的质量。最后,加强设计过程中的技术管理,提高设计人员的在设计过程中的质量

建筑给排水实用新技术的应用与发展

建筑给排水实用新技术的应用与发展 在现阶段科学技术日益更新的大背景下,建筑行业获得了极大的发展,新技术层出不穷,其中给排水技术也迎来了很多实用的新型技术,为我国的建筑行业,乃至整个社会的可持续发展都起着巨大的推动作用,基于此,文章重点分析了建筑给排水实用新技术的应用及未来的发展方向,希望能够为建筑行业和社会的更大发展提供借鉴。 标签:建筑给排水;实用新技术;节水新技术 1 建筑给排水的技术概况 随着城市高层建筑的增多,有的城市的供水能力渐渐显现出不足的问题,我国建筑给水中,增压设施中的加压设备使用得较为广泛。常用的储水装置设于屋顶的调节贮水水箱,应该说水箱的制作工艺有了大幅度的提高,旧有的水箱很容易受到二次污染,而玻璃或是不锈钢材质的水箱与水接触时不会对箱内的水质产生污染,也不会发生锈蚀现象。组合式水箱、装配式水箱等水箱的成型方式和形状以材质的改变而改变,这能够促进工厂化生产,还能提高水箱质量,提高工作效率。供水方式主要有桶装供应和管道分支供应两种,用桶装送至居民家中或到那些设置集中的优质水供应站自取,这样能够在一定程度上去除对人体有害的有机物质的臭氧氧化和活性炭吸附等,而且还能够很好的保留那些对人体有益的物质。 1.1 给水 现阶段我国比较常用的增压设施有水泵、气压及变频调速给水设备,并且已经得到了比较广泛的应用。水箱的样式和材质也在花样翻新,如搪瓷、涂塑、复合钢板及不锈钢等,清洁是它们的一大共性,对水资源的质量影响较小,也不会生锈,还能够有效地解决实际中的各类问题。人们的生活水平越来越高,对生活的品质也有了更高的要求,人们想要喝到放心水,通过净化处理后采用变频恒压供水系统,管道末端循环方式来向每家输送,这样的方式能够最大限度地保证水质安全。我国属于水资源严重缺乏的国家,再加上水资源受到不同程度的污染,各地发生了不同程度的饮用水量减少的情况,甚至会影响经济的持续发展。所以节水措施在给排水中显现出了极为重要的意义。 1.2 排水技术 现代化的生活使得人们对生命品质越来越关注,对卫生器具的功能性要求在不断提高,为了顺应这一发展趋势,卫生器具的可靠性、舒适性、节能性在日益完善。排水中的气体能够在排水同期中有效地散逸,实践证明透气效果良好;有效避免排水系统中产生水封负压虹吸及正压喷溅现象,空气能够正常循环,使排水保持通畅。热水供应技术是建筑给排水技术中相对薄弱的环节,在建筑标准日益提高,热水供应工程不断普及的促进下,热水供应技术发展迅速。热水多采用

给排水工程主要施工方法技术要求

给排水工程主要施工方法技术要求给排水工程主要施工方法技术要求提要:机具准备:根据总进度及专业进度计划,组织机具进厂,管道施工队在现场底层设置管道加工预制场,放置电动机器和其他机具 给排水工程主要施工方法技术要求 1室内给水系统 (1)施工准备:A材料准备:本工程给水管道采用PPR管热容连接,阀门采用塑料阀门。 系统使用的管材、管件检验,应符合设计要求和先向标准的规定,并且有出厂合格证,材质等级证与设计所采用的管子一致,安装前,应进行外观检查,阀门及其配料要有出厂组件清单,检查在否完好无缺,且有制造厂的合格证,外观上无加工缺陷及损伤,有清晰的名牌及标志。 (2)技术准备:以进场强管道工程师、厂长、应认真熟悉施工图及有关技术资料。将管道施工图与结构图建筑图及有关电气、消防、采暖施工图,进行核实,熟悉流程,了解施工及验收标准,熟悉现场环境及土建进度安排,施工管理等情况,对施工作业人员进行质量教育、安全教育、做好技术交底,明确器具是被安装的做法及标准,明确各管道安装尺寸、坡度、支吊架形式。 (3)机具准备:根据总进度及专业进度计划,组织机具进厂,管道施工队在现场底层设置管道加工预制场,放置电动机器和其他机

具。 (4)管道安装:管道穿墙和楼板时设钢套管,管道穿地下室墙设钢性防水套管内径要比管道外径大10mm,防水套管内径要比管道外径大20-40mm左右,穿楼板套管下端与楼面平齐上端高出建筑地面20mm(厕所高出50mm)穿墙套管两端与墙面平齐,钢套管外刷防锈漆一道,在管道安装时及时套入,待管道校正无误后调整固定,防水套管与管道间空隙用油麻填实,用沥青灌平。 (5)管道热熔连接 (A)固定熔接器安装加热端头,把热熔器放置于架上,根据所须管材规格安装对应的加热模头,并用内六角拌紧,一般小头在前端大头在后端。 (B)通讯开机:接通电源(电源线必须带有接地保护线)绿色指示灯亮,待绿色指示灯熄灭,红色指示灯亮,表示熔接器进入自动控温状态,可开始操作,注意在自动控温状态,红灯、绿灯会交替进行点亮,这说明熔接器处于受熔状态,不影响操作。 (c)熔接管材、管件:用切管器垂直切断管材,将管材和管件同时无旋转推进熔接器模头内,并按下表进行操作,达到加热时间后立即把管材与管件从模上同时去下,迅速无旋转地直线均匀插入到所须深度,使接头处形成均匀凸缘(如操作环境温度低于5℃加热时间延长50%)。 (D)注意事项: 在使用熔按器过程中,手及易燃物不能触及电熔热块部分以免发

超高层建筑给排水设计

超高层建筑给排水设计 简介:华源大厦是一栋高度为182.60米的综合性办公楼。文章介绍了本工程的生活给水系统、生活热水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、其他灭火系统、排水系统等方面设计要点。 关键字:高层建筑竖向分区耗热量减压阀 超高层建筑给排水设计: 4自动喷水灭火系统 本建筑的公共活动用房、走道、厨房、餐厅、客房、办公室、库房、地下车库以及面积大于5m2的卫生间等处均设置自动喷水灭火系统;自动喷水灭火系统按中危险等级设计,其中车库、厨房等按中危Ⅱ级,其它场所按中危Ⅰ级设计。中危Ⅰ级的设计流量为20.8l/s,中危Ⅱ级的设计流量为27.7l/s。自动喷水灭火系统竖向分为高、低两个区;高低区各设两台喷淋泵供水,水泵为一用一备。高区:二十四层~五十二层低区:地下二层~二十三层自动喷水灭火系统接屋顶消防水箱,在屋顶设备房设稳压装置,喷淋系统低区设消防水泵接合器。 5其他灭火系统 5.1,气体灭火系统 发电机房、锅炉房采用高压CO2气体灭火系统灭火,设计与施工应委托专业消防工程公司完成。 5.2,灭火器的配置 本建筑火灾危险等级除中餐厅厨房为严重危险级外,其它场所大部分为中危险级。主要火灾种类为A类火灾,厨房及地下车库为A、B类火灾,电气设备用房为带电类火灾。按《建筑灭 火器配置设计规范》GBJ140-90(1997年版)要求,在本建筑内的公共场所、走道、宴会厅、厨房、地下车库、机电设备用房等处均设置手提式干粉或二氧化碳灭火器,在地下车库增设推车型泡沫灭火器。 6排水系统 6.1,生活排水系统 市政排水系统采用雨、污分流制。故室外排水采用雨、污分流制。 (1)地下室污水无法自流排出室外,采用潜污泵抽升排出。 (2)消防电梯机坑设容积不小于2m3的集水井,排水泵的流量取大于10L/s。 (3)厨房及餐厅污水单独排至裙楼半地下层的污水处理间。 (4)主楼卫生间采用粪、污立管及专用通气管的三管制排水方式。并在每个客房卫生间设器具通气支管以改善排水条件,降低噪声。粪便污水经化粪池预处理后与生活污水一起排入市政污水管网。 (5)餐厅厨房含油污水必须进行预处理后,方能排入市政下水道。 6.2,雨水系统 屋面雨水系统采用有组织内排水系统。裙楼屋顶采用压力流(虹吸)排水,重现期P取5年,超出5年重现期至重现期50年的雨水采用开溢流口的方式排放。主楼屋顶采用重力流排水,重现期取50年。室内雨水管材,重力流采用柔性抗震排水铸管,节套式柔性接口;压力流采用HDPE排水管材,热熔连接;室外雨水排水管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(PVC-u)排水管材。 超高层建筑给排水设计:

建筑给排水图集建筑给排

[教学研究]水设计给排水设计施工图给排水施工图给排水大样图 建筑给排水图集建筑给排水设计给排水设计施工图给排水施工图给排水大样图 7.5设备控制图 04FD02防空地下室电气设备安装12路电容柜接线图 15.仪表电缆保护及连接图册35-0.38KV变压器二次电路图35-6~10KV变压器二次电路图35KV开关柜微机综合保护原理图6#机专用盘图纸 630kVA及以下室内型 6OOMW机组一次接线全图900MW超临界机组DEH系统图ABB软启动接线、控制原理图cmc-P(L)喷淋专用一用一备软起动控制装置原理图 D0608UPS二次接线图 DW17主备回路图 DW17主备自投主电自复回路F&G SF6环网柜 GCS总装图12xx GGD3一、二次电路图及设备表(58张) GGD总装配图(35xx) GZG58微机高频开关直流电源柜图纸LED显示屏 M开关自投自复三联锁 plc柜设计图 PLC控制交流双速电梯电气图PLC控制两进一联络 SWB-05-56定量给料机原理图VS1进线柜原理图

α角伺服器原理图 泵站系统 变电所10KV进线、计量柜、变压器柜原理图 变频调速系统电气原理图 变频器控制原理图 变压器全套图纸 变压器微机保护监控二次电路图柴油发电机组并机控制器图纸柴油发电机组控制器图纸 常用CAD电气图库对照 常用电气控制原理图通用图厂配电变压器二次图 单电源进线配双台变压器(400,630kVA及以下) 电动控制图 电机控制原理图 电机控制原理图大全 电炉全套图纸 电气原理图 电梯电梯主回路图纸 电站电气二次图 断路器选型.图纸及外型尺寸断路器原理图 二次设备电路图 二台(VI)喷淋互备自投星--三角降压起动控制电路图

住宅给排水计算书

XXXXX六期F37-2型住宅工程计算书 专业分类给排水 姓名 2008年7月30日

一、工程概况: 本工程位于XXXXX ,为低层住宅,耐火等级为二级,建筑面积xxx m 2,建筑占地面积 xxx m 2,地下1层,地上8层,建筑总高 25.10m 。 管材:给水管为钢衬塑复合管,排水管为PVC-U 排水塑料管。 二、市政条件: 给水:由市政给水管网供水。 高区:市政管径为 DN150,入口水压约 0.59MPa 。 低区:市政管径为 DN100,入口水压约 0.29MPa 。 消防:由市政消防管网供水,管径为 DN200,入口水压约 0.61MPa 。 三、给水管道水力计算: 取最不利的管段进行计算,即取户型二(A )的JL1-4、JL2-4计算。 a. 给水用水定额与时变化系数 依据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003),户型二(A )有两卫一厨,取4人/户,最高日生活用水定额q=320L/(人?d),时变化系数Kh=2.5。 b. 最高日用水量 Qd=mq d =4×320=1280L/d=1.75 m 3/d Q d —— 最高日用水量,单位(升/天); m —— 用水总人数,单位(人); q d —— 人均生活用水定额,单位(升/人天)。 c. 最高日最大时用水量 q hmax =Q d ×K h /T =1.28×2.5/24=0.133 m 3/h q hmax —— 最大时生活用水量,单位(m 3/h ); Q d —— 最高日用水量,单位(m 3); K h —— 小时变化系数; T —— 用水时间,单位(h )。 d. 给水管网水力计算 1)设计秒流量计算 按公式q g =0.2×U ×N g A 、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: 00100% 0.23600 h g q m k U N T ??= ???? U o ——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q 0——最高用水日的用水定额; m ——每户用水人数; k h ——小时变化系数; N g ——每户设置的卫生器具给水当量数; T ——用水时数(h); 0.2—— 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。 N g =8.00(洗涤盆1个1.00,洗脸盆2个0.75,大便器2个0.50,淋浴器2个0.75,拖布盆1个1.00,家用洗衣机1个1.00,室外绿化龙头1个1.00(仅一层有),绿化龙头1个1.00。) U 0=320×4×2.5/0.2/8/24/3600×100%=2.31% 取U 0=2.5%

给排水工程招标技术要求

给排水工程技术要求 目录 第一章工程简介 第二章法律法规 第三章施工过程中的质量控制要求 第四章设备材料技术要求

第一章工程简介 本篇是对XXXX项目给排水项目的材料、设备供应、安装、检测、竣工验收等工作提出 的技术要求。承包人应详细阅读本工程施工图纸及其他投标文件,并详细阅读理解本技术要求,以便于顺利、圆满地完成XXXX项目给排水工程建设的各项任务。 本工程给排水专业共设有室内生活饮用水系统、一体化直饮水设备、中水给水系统、生 活污水系统、生活废水系统、雨水排水系统。其中热水系统为太阳能+热泵集中热水系统。 屋面雨水排放系统采用虹吸式内排水。 一、给水系统: 1、自来水给水系统 本工程生活饮给水水源来为城市自来水,市政自来水管网在本工程附近的供水压力不小于0.25MPa。本工程最高日用水量97.10m /d,最大时用水量16.01m /h。 洗涤、厨房、直饮水水源及二层夹层、三层、四层的卫生器具采用自来水。 系统分区:本建筑生活饮用水分2个区,其中:地下室及一~二层生活饮用水由市政自来水管网直供,二层夹层、三层、四层由设置在地下二层的无负压增压稳流给水设备加压供给。 2、直饮水系统 本工程直饮水水源为自来水,经设置在饮水台下的一体化直饮水设备处理后,可提供直 饮水。最高日直饮水用水量10670L/d。 3、中水给水系统 本工程中水给水水源由海滨广场与海滨休闲公园景观项目中水站提供。中水管网在本工 程附近的供水压力大于0.25MPa。最高日中水用水量200.00m /d,最大时用水量28.25m /h。 屋顶绿化用水、空调补水、地下室停车库用水、及负一层、首层、二层大便器和小便斗 冲洗用水采用中水。 设计考虑到中水处理站与本建筑的建设周期不一致,在地下二层设置了转换阀和无负压 加压设备。中水系统投入使用时,转换阀门间的管段应断开、拆除,确保生活饮用水管网与 中水管网完全独立。 二、热水系统:

131751_建筑给排水节水新技术

建筑给排水节水新技术 张怡 ?简介:介绍了建筑给排水行业中节水及节能新技术。节水方面,主要介绍了新型节水设备,新型热水循环系统,超压出水的控制,中水回用,雨水回用,消防水池的设置新方法,新型水表及管理方法,真空节水技术。关于节能,主要介绍了在给水管网水头的利用方面,减压节流问题方面,生活与消防系统设置方面,水泵方面,开水供应方面的节能新方法、新技术。 ?关键字:建筑给排水,节水,节能 前言: 随着我国经济的不断发展,给排水业也有着长足的进步,在充分满足用户用水的要求时,我们也需要考虑对水资源的节约和对能源的节约。这是每一个给排水工作人员在设计时所必须考虑的问题。 1.节水新技术 1.1推广应用新型节水设备 1.1.1推广使用优质管材、阀门 由于镀锌钢管容易生锈,会造成水质污染,长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、PP-R 管、PE 管、PVC-U管等就能很好的解决此类浪费问题。 阀门也是建筑给排水中最常用的配件之一,其类型和质量的好坏也能影响用水的质量。一般的,截止阀比闸阀关的严,闸阀比蝶阀关得严。当同等条件时,我们就应当选用更能够节水的阀门。 1.1.2推广使用节水型卫生器具和配水器具 一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作用。例如,通常淋浴喷头每分钟喷水20多升,而节水型喷头则每分钟只需要9L水左右,节约了一半的水量。可见卫生器具和配水器具的节水性能直接影响着整个建筑节水的效果。所以在选择节水型卫生器具和配水器具时,除了要考虑价格因素和使用对象外,还要考察其节水性能的优劣。大力推广使用节水型卫生器具和配水器材是建筑节水的一个重要方面[1]。 1.1. 2.1以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同的条件下,节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果,节水量为3%~50%,大部分在20%~30 %之间。且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此,应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,以减少浪费[2]。

某18层高层建筑给排水设计计算书

给水排水部分 一、 生活给水部分 系统分区:I 区:D3F~2F ;II 区:3F~9F :III 区:10F~18F ; 1.I 区:生活给水 当量数量小计流量 管径N ∑N l/s mm 洗手盆12323淋浴器0.7510.75洗涤盆166坐式大便器0.542蹲式大便器619114开水间100小便斗0.5 10 5 合计 150.75 3.683409 总当量:∑=75.150N 流量: s l q /98.3= 管径:DN65 II 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆15656淋浴器0.7500洗涤盆11414坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 70 2.50998 总当量:∑=70N 流量: s l q /51.2= 管径:DN50 III 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆17272淋浴器0.759 6.75洗涤盆11818坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 96.75 2.950847 总当量:∑=75.96N 流量: s l q /95.2= 管径:DN65

2.中水回用水系统分区:I区:3F~9F;II区:10F~18F; I区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.500 蹲式大便器656336 开水间100 小便斗0.52814 合计350 5.612486总当量:∑=350 N流量:s .5 61 =管径:DN80 q/ l 两根立管,每根DN65 II区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.513 6.5 蹲式大便器668408 开水间100 小便斗0.53618 合计432.5 6.23899总当量:∑=432 N流量:s =管径:DN80 .6 q/ l 24 3.直饮水系统分区:I区:2F~9F;II区:10F~18F; I区:直饮水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆0.7500 淋浴器0.7500 小便斗0.500 洗菜池100 开水间11414 洗衣机100 洗涤盆100 坐式大便器600 坐式大便器0.500 合计14 1.12

超高层给排水与消防设计探讨

超高层给排水与消防设计探讨 发表时间:2017-06-09T09:52:22.777Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年2月上作者:胡甜 [导读] 某项目地上办公楼46层,地下室1~3层为停车库及设备房。 摘要:超高层给排水设计工作中,消防系统作为比较关键的部分,受到内人士的重视。设计好给排水消防系统,可以有效保障人们的生命和财产安全。本文根据工程案例,对项目的生活冷水系统、中水系统、雨水回收利用系统、生活排水系统、消火栓系统,自动喷淋系统及其他灭火系统等的设计参数和系统的选择进行探讨。 关键词:超高层建筑;给排水设计;消防设计 一、工程概况 某项目地上办公楼46层,地下室1~3层为停车库及设备房;1层为入口大厅及配套商务用房,2层为出租办公区入口大厅,3层为物业管理办公用房,4~6层为技术机房区,7~9层为悬挑裙房层,10层员工食堂,10~15层为高层办公区,16、32层为避难层,17~31层、33~43层为出租办公区,44~46为会所。 二、系统设计 (一)室外给水系统 项目临近的市政道路均预留有市政供水接口,预留的管径及市政管道压力(管网压力大于0.15MPa)均能满足项目的生活及消防用水需求。根据市政供水条件,本工程为两路供水,室外消防供水由市政管网直接供水。 (二)室内给水系统 根据《建筑给水排水系统设计规范》:建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。本项目采用垂直串联供水方式;在16层避难层和32层避难层设中间水箱及转输水泵,在47层设置屋顶高位水箱。地下3层装置水泵,从地下3层生活水箱提升生活用水至16层避难层之中间水箱,然后由16层转输水泵提升生活用水至32层避难层之中间水箱,最后由32层转输水泵提升生活用水至47层屋顶高位水箱。 按各分区最低配水点处的净水压力不大于0.45MPa,同时各卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa的原则进行供水分区:一区为地下室~首层,由市政自来水管网直供;二区为3层~10层,由16层避难层生活水箱重力配水;三区为11层~28层,由32层避难层生活水箱重力配水;四区为29层~44层,由47层屋顶水箱重力配水;45层~47层由设于屋顶的生活变频泵组加压供给。 (三)中水系统 为节省水资源及应业主的要求,项目设计中水回用系统及雨水收集利用系统,中水主要用于公共卫生间的冲厕。将本大楼的淋浴、盥洗优质杂排水及空调冷凝水全部收集,重力流排至地下三层中水处理机房,经处理后用于本大楼1~43层冲厕用水。中水系统分区按室内给水分区的原则进行划分,中水系统分区与室内给水分区相同。 项目中水处理采用膜生物反应器处理工艺流程: 中水系统独立设置,水池、阀门、水表、管道等均标有“中水”字样,采取了严格的防止误饮误用的措施。 (四)雨水回用系统 根据屋面及地面雨水的污染程度,项目分设雨水回收处理系统。将塔楼屋顶雨水、抬升裙楼屋面雨水收集至室外1010m3雨水蓄水池,雨水经沉淀、过滤处理后用于空调冷却塔补水;将室外广场雨水收集至室外320m3雨水蓄水池,雨水经处理后用于抬升裙楼屋面、室外地面的冲洗和绿化浇洒以及地下车库地面冲洗。 (五)生活排水系统 项目设置中水系统,收集淋浴及盥洗排水,因此本项目采用雨、污、废分流的排水系统,卫生间污、废水共用专用通气立管。因抬升裙楼部分的屋面外挑36m,整个外挑屋面面积约11060m2,按该市暴雨强度公式,10年重现期,5分钟降雨历时,雨水设计流量约为 624L/S,若设重力流雨水排水系统需要DNl00雨水斗53个或DNl50的雨水斗25个,需设DNl50排水立管25根,悬吊管需一直引至裙房主核心筒附近的水井内设排水立管,管道安装占用顶板下的安装高度较大;根据以上几种原因,该项目抬升裙楼屋面采用虹吸雨水排水系统,减少排水立管的数量以及悬吊管安装占用的空间高度。 因项目属于低于250m的超高层建筑,需特别注意排水立管的材质,需选择能够承压的排水管材,且排水立管需按规范的要求设置消能措施。根据此要求:屋面虹吸雨水管采用HDPE排水专用管材(PE80),管道连接方式采用热熔连接。塔楼屋顶雨水排水管采用内外涂塑无缝钢管,卡箍连接,承压2.5MPa,室内污、废水及通气管采用离心铸铁排水管,管箍连接。DN200壁厚5.0mm,DN250壁厚5.5mm,DN300壁厚6.0mm。其它雨水管采用离心铸铁排水管,管箍连接。 (六)室内消火栓系统 本工程属一类超高层建筑,超高层建筑因其建筑高度高、功能复杂,所以消防灭火必须立足于自救,因而消防供水设计的安全可靠性就变得尤为重要。通常情况下,超高层建筑高度均超过普通消防车的救火高度,所以其设计更应遵循“预防为主,防消结合”的设计理念,提高建筑的自防自救能力,采取可靠的防火措施,消防设计做到安全适用、技术先进、经济合理。 该项目采用串联供水方式,竖向分为4个区。其中地下室及地上1~9层为1区;10~16层为2区;17~32层为3区;33~47层为4区;各

(完整版)设计院给排水设计计算书范例剖析

给排水设计 一、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2005年版); 4、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 (2006年版); 5、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 6、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸; 二、设计范围: 本工种主要负责基地内建筑物室内外给水、污废水、雨水、消防栓消防、自动喷水灭火、灭火器配置等的施工图设计与配合。 三、给水系统: 1、给水水源和系统: 为满足消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN 200(生活用水接自其中一路),在基地内以DN200管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。 室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~2层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。其余用水进入主楼地下室生活水箱,经加压泵组抽吸、提升至屋顶水箱后供给。 2、用水量计算: ⑴办公用水: 人数:主楼地上部分面积为7433m2,副楼面积为3083m2,有效面积为建筑面积 60%,每人使用面积按6m2计,则办公人数为:(7433+3083)×60%/6=1052, 取1000人; 用水量标准:50 L/人·班; 时变化系数:K=1.2; 使用时间:10小时; 最高日用水量: Q d1=50×1000/1000=50 m3/day 最大时用水量: Q h1=50×1.2/10=6 m3/hr 平均时用水量: Q h平1=50/10=5m3/hr ⑵道路地面冲洗用水和绿化用水: 用水量标准: 2 L/ m2·次; 使用时间:以2 h/ 次,上、下午各一次计; 面积:约4000 m2;

给排水技术标模板

给排水技术标

六、施工组织方案 ******排水管网工程 1施工组织设计 1.1编制依据 1.1.1遵循设计图纸、施工规范、规程、验收标准的原则。在编写主要项目施工方法中, 严格按设计图纸要求, 执行现行施工规范、规程及验收标准, 确保工程质量。 1.1.2坚持实事求是的原则。在制定各具体项目实施方案过程中, 充分研究、分析本工程的特点、难点, 坚持科学组织、合理安排、均衡生产, 确保优质高效完成本标段建设任务。 1.1.3坚持施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中, 认真自检, 严格执行监理工程师的指令, 尊重业主和设计代表的意见, 严格管理。 1.1.4坚持推广和应用”四新”成果的原则。在施工中积极推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备, 充分发挥科学技术在施工中的先导作用。 1.1.5坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。在施工组织安排上, 以专业团队为基本组成形式, 机械化作业为主, 充分发挥专业人员和先进优良设备之优势, 并采取综合管理手段合理配置, 以达到整体优化目的。 1.1.6实施项目法管理, 利用网络技术对生产资源及生产诸要因素进行优化配置, 保证实现成本、工期、质量、安全及社会信誉等预期

目标。 1.1.7根据招标单位提供的招标文件, 在认真学习领会设计意图的基础上, 结合现场实地察看情况, 出席了标前会议和确认答疑书的内容后, 针对本工程特点和单位自身施工组织能力, 及相同相似工程中的实际经验而编制。 1.2工程概况 1.2.1本标段实施的为******排水管网工程。该工程建设规模: ******新建排水管线, 长度5600米, 管径DN160-DN300。 1.2.2施工部署 1.2.3根据本标段工期紧、任务重的特点, 按照”科学布局、周密安排、先地下、后地上, 以路基为先导, 主攻主车道, 争抢土方; 着重底基层、带动全段、紧跟附属”的施工原则组织施工。并注意作业工序之间衔接时间。 1.2.4确保施工流畅, 减少间歇时间。 1.3总平面布置 1.3.1驻地建设 经过考察现场, 临时驻地及生产用房用地租借部分民房解决。 1.3.2施工便道 1.3.3本标段施工便道布置, 场外运输利用现有道路解决, 场内则利用先施工主车道, 用另一侧人行道作施工便道的方法来解决。 1.3.4水 从管道将自来水引入临时驻地并现场设储水容器供生活生产使用,

相关文档