文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 集控站运行规程3.1

集控站运行规程3.1

集控站运行规程3.1
集控站运行规程3.1

黑龙江省鹤岗供电公司

HG/JS 22-05

鹤岗电业局

集控站信息标准化规定

2011—03—1发布2011—03—21实施鹤岗供电公司继电保护所发布

二、信息编制原则

1、为减少集控站监控的信息量,对于保护装置和硬接点(测控装置发出)信息重复的,仅保留硬接点信息。

2、为减少集控站监控的信息量,所有的保护启动的遥信点均不上传,包括主变复压启动。

3、为减少集控站监控的信息量,仅对现场有需求的必要的(如投入的保护)保护软、硬压板状态上传,并且要求所有电压等级的线路的重合闸软压板具备遥控功能的,均实现遥控操作。

4、对保护装置各种装置告警(不闭锁保护)、各种装置闭锁(闭锁保护)信息点一一对应合并,上传时只上送两合并点信息,其详细的装置告警、装置闭锁内容不传送至监控中心。但对哪些合的是装置告警,装置闭锁要另有详细说明,已备给运行人员使用。

6、对于10kV、35kV、110kV电压等级的保护和操作一体的装置,跳闸位置,合闸位置等操作插件信号不上传,但开关、刀闸及开关本体信息正常需要上传。

7、软压板要对保护重合闸软压板进行遥控

1

黑龙江省鹤岗供电公司集控站信息标准化管理规定

2

附录A:遥信信息表

主变信息表

1、主变(主变本体及测控屏)信息表

3

2、主变保护信息表

4

5

6

7

三、母差失灵/保护信息表

黑龙江省鹤岗供电公司集控站信息标准化管理规定

8

四、110kV 线路保护信息表 1、110kV 线路测控屏信息表

2、110kV 线路保护信息表(没有针对哪个具体装置,通常是这些类,

厂家不同可能还有些不同的地方)

9

10 2、110kV 线路保护信息表(CSC-163a )

11

黑龙江省鹤岗供电公司集控站信息标准化管理规定

12

五、35Kv/(10 kV )线路保护信息表

六、10kV线路手车开关保护信息表

七、低周减载装置信息表

13

八、小电流接地选线装置信息表

14

15

九、直流屏信息表(直流屏厂家不同信息有所不同,直流信息不做删

减)

16

十、公用测控屏信息表

17

附录:合并点信息表,

东方电子的只有部分装置的,按说明书合的,不一定准确,需厂家进一步确认核实。

18、主变保护(DF3331A )

18 19、主变保护(DF3331B )

20、主变保护(DF3330)

21、线路保护(DF3320)

19

22、线路保护(DF3323;DF3322)

23、线路保护(DF3322A )

CSC-163a (已完成)

靖煤集团白银热电集控辅机运行规程(初稿)解析

靖煤集团白银热电有限公司企业标准 集控运行规程 集控运行辅机部分(试行) 2014年9月30日发布 2014年9月30日实施白银热电有限公司发布

为确保靖煤集团白银热电有限公司一期2×350MW超临界燃煤机组按时投产发电,满足生产调试、机组运行工作的需要,为了规范运行操作,保证人身和设备的安全,制定本规程。 本规程为集控辅机运行规程,包括三个部分:《汽轮机辅机运行规程》、《锅炉辅机运行规程》、《电气辅机运行规程》。 本规程的编写主要依据《电业安全工作规程》、《电力工业技术管理法规》、《电力生产重大事故的25项重点要求》的相关内容,以及西北设计院设计资料、制造厂家说明书、同类型机组运行规程等相关资料。 本规程编写由于时间短,资料缺,加之编者水平有限,规程中的不妥之处在所难免。我们将在执行中不断加以修改、完善。 本规程为试用版,正式版规程发布后,本规程自动作废。 下列人员应熟悉本规程: 1、生产厂长、总工程师、副总工程师; 2、发电部、工程技术部、计划部主任、副主任,专责工程师、点检长、点检员及相关热工和保护人员,检修维护单位技术负责人及相关人员; 3、值长、集控运行主值、副值及巡检人员; 4、其他运行、检修人员。 本规程起草部门:发电运行部 本规程起草人:薛剑琦、魏久升、展总煌、张海勇 本规程初审人:闵兴华马腾 本规程审核人: 本规程批准人: 本规程由发电运行部负责解释。

一、汽轮机辅机部分 (6) 1 汽轮机辅机设备规范 (6) 1.1 开式冷却水系统 (6) 1.2 闭式冷却水系统 (7) 1.3 辅助蒸汽系统 (8) 1.4 凝结水系统 (9) 1.5 主机真空系统 (10) 1.6 轴封系统 (14) 1.7 间接空冷系统 (14) 1.8 高、低压旁路系统 (17) 1.9 低压加热器 (20) 1.10 除氧器 (21) 1.11 高压加热器 (21) 1.12 电动给水泵系统 (23) 1.13 汽动给水泵组 (25) 2 汽轮机辅助设备运行 (26) 2.1 辅机设备运行通则 (26) 2.2 开式冷却水系统的运行 (28) 2.3 闭式冷却水系统的运行 (33) 2.4 辅助蒸汽系统的运行 (36) 2.5 生水加热器的运行 (38) 2.6 凝结水补充水系统的投停、运行维护 (38) 2.7 凝结水系统的运行 (39) 2.8 主机真空系统的运行 (46) 2.9 轴封系统的运行 (49) 2.10 间接空冷系统 (53) 2.11 高、低压旁路系统运行 (64) 2.12 低压加热器 (66) 2.13 除氧器 (72) 2.14 高压加热器 (78) 2.15 电动给水泵系统的运行 (86) 2.16 汽动给水泵组的运行 (92) 2.17 主机润滑油系统 (105) 2.18 密封油系统运行. (116) 2.19 氢气系统的运行 (122) 2.20 发电机定子冷却水系统的运行 (128) 2.21 EH油系统 (136) 2.22 润滑油贮存装置的运行 (141) 2.23 供热首站系统 (144) 2.24 采暖加热、全面通风系统 (150) 2.25 汽机辅机试验 (153) 二、锅炉辅机设备规范 (166) 1 锅炉辅机设备规范 (166) 1.1 空预器 (166) 1.2 引风机 (166) 1.3 送风机 (169) 1.4 一次风机 (171) 1.5 密封风机 (173) 1.6 火检冷却风机 (173)

运行规程复习题(集控)

集控运行规程复习题 填空题 1、控制和检测的主要对象为输煤系统中的输煤工艺设备、400VPC 开关电源、MCC 开关、燃料设备的6KV 开关电源及其为输煤系统工艺服务的设备和装置。 2、输煤控制系统的运行方式为:集中和就地两种方式;集中控制又分为自动和手动。 3、只有当选择开关设置为远方时,输煤控制室才能控制该设备。 4、在需要停止该流程时,操作人员在上位工控机上发出“停止”命令,PLC 系统按正常顺序停止。 5、当碎煤机、摆动筛后面的设备出现故障时,碎煤机、摆动筛延时30s 停止运行,以防设备损坏。 6、当碎煤机、摆动筛本身发生故障时,其前面的设备能接受联锁信号而自动停止运行。 7、取样装置、除铁器及除尘器与皮带机联锁停机。 8、运行人员在就地控制箱上控制设备,此时联锁回路仅有拉绳和电气保护。 9、启动时按逆煤流方向,从该流程到最后设备(皮带及相关设备)开始依次启动。直到第一条皮带及相关设备启动后,才开始供煤。 10、在启动任何运行方式前,先启动与这一运行方式相应的警告信号通知附近人员。 11、每台机组共设6只原煤斗,更换机组加仓或过检修仓时能自动切换,来煤卸至尾仓。 12、加仓配煤的基本过程,先顺序给超低煤位仓配煤并报警,配一定数量的煤,消除煤仓超低煤位状态。 13、为防止现场交流电压干扰,输煤集控程控装置特设置110VDC电源系统。 14、程控系统结构采用PC+PLC方式。 15、当输煤系统主要设备发生故障时,该设备在工艺流程图上变色,在液晶显示器画面上弹出报警窗并闪光,同时发出语音音响。 16、当工作主机故障,退出运行时,备用主机可以进行无惯性的切换,接替主机的工作,以保证控制系统的无扰动运行。 17、所有设备正常开机时,必须按逆煤流顺序延时启动。 18、只有当所有保护装置或“紧急停机”按钮已复位并且在上位机上按了安全系统的复位按钮后,才能重新启动系统。 19、输煤程控系统在接收到翻车机发出“卸煤准备好”的信号后,方能允许翻车机、皮带和辅助设备的自动启动。 20、输煤程控系统在接收斗轮机料机发出“堆取料机准备好”的信号后,方能允许堆取料机、皮带和辅助设备的自动启动。 21、对运行或备用中的设备应进行正常维护,并每3小时巡回检查一次。 22、落煤发生堵煤时,发“落煤管堵煤”信号报警,并自动启动振打器振打5秒,若堵煤仍未消除,立即联跳前面的设备。 23、程控配煤遵循三个原则:低煤位优先配、顺序配、余煤配。 24、某一仓出现低煤位信号时,不论原来在哪个仓进行配煤,都将立即中止而转入对低煤位信号仓的配煤。 25、当上位机落犁信号发出几秒后,该犁仍未落到位,则发出犁煤器卡死的信号。 26、上位机画面主要由画面切换键,功能键以及中间部分的详细画面三部分组成。

煤电股份有限公司运行部集控主值班员岗位工作标准

煤电股份有限公司 运行部集控主值班员岗位工作标准 1主要内容及适用范围 本标准规定了运行部集控主值班员的职责、责任与权限,岗位人员基本技能、工作内容与要求,检查与考核。 本标准适用于运行部集控主值班员的工作,是考核值班员工作的依据。 2职责与权限 2.1职责 2.1.1集控主值班员对所管辖设备的管理、安全经济运行及各项消耗指标负责。 2.1.2贯彻“安全第一,预防为主”的生产方针,保证人身和设备安全负责。 2.1.3集控主值班员接受班长的领导,协助班长搞好机组安全经济运行和文明生产。 2.1.4负责集控室内的监盘和操作,根据当时数据及时分析,随时调整,尽力保持机组运行最佳工况,负责本机组主要操作任务的操作和监护,向副值班员下达操作命令。 2.1.5发现异常和设备缺陷立即向班长汇报,并及时采取措施。 2.1.6事故情况下,在值长、班长的统一指挥下,负责本机组设备范围内的事故处理,在紧急情况下,可按规程先行处理后再汇报班长。 2.1.7熟知有关规程、制度本机组设备结构、特性和原理,连锁和保

护程控、自控等功能。 2.1.8负责监护巡检人员的抄表及协助班长抓好低岗位人员的培训。 2.1.9接受班长命令,负责启动锅炉等设备的操作。 2.1.10经考试合格,厂批准后,担任电气一二种工作票许可人。 2.1.11值班员不得同时离开集控室,班长不在时代理班长工作。 2.1.12有权制止违章操作和拒绝违章指挥及制止无关人员进入生产现场。 2.2权限 2.2.1有权拒绝上级发布的直接威胁人身安全、设备安全的命令。 2.2.2有权拒绝和制止违章作业。 2.2.3有权制止无关人员进入生产现场和接近设备。 2.2.4值班期间有权向副值班员下达操作命令。 3岗位基本技能 3.1文化程度:具有本专业中专或相当于中专及以上文化程度。具有电力各专业的基础理论和专业理论知识水平。 3.2专业知识 3.2.1全面熟悉掌握《集控运行规程》、《热机、电气系统图》。 3.2.2熟知〈电业安全工作规程〉(热力和机械部分、发电厂和变电所电气部分)。 3.2.3熟知本机组机、炉、电专业定期试验工作。 3.2.4熟知本机组安全经济指标以及各指标之间的相互关系。 3.2.5了解机组主要部件金属材料性能。

集控运行规程修改与补充条文

陕西国华锦界能源有限责任公司 GHFD-04-01/JJ 600MW机组 集控运行规程 (修订与补充条文) 2007年9月1日发布 2007年10月1日实施陕西国华锦界能源有限责任公司发布

规程控制表

说明 本规程为陕西国华锦界能源有限责任公司600MW机组集控运行规程修订与补充条文。根据现行电力工业管理规范、北京国华电力公司《发电管理系统》,以及制造厂、设计院提供的设计说明书、图纸,二十五项反措等资料编制而成。同时根据机组投产以来的运行经验,对本规程进行了修订和完善。 下列人员应熟知本规程: 生产副总经理、总工程师、副总工程师; 发电运行部、设备维护部门及其它生产管理部门经理、副经理及助理; 生产管理部门、设备维护部门各专业人员。 下列人员必须严格执行本规程: 值长、发电运行部专工(或专业主管)及集控运行人员。 二○○八年八月三十日

第一部分汽机 一、 1.1.1.4 汽轮机的报警与保护(表格中增加以下内容) 二、 1.6.3.3增加一条6):环境温度低于2℃,机组采用带旁路高中压缸联合启动方式,在锅炉炉膛出口烟温低于再热器允许干烧温度前,不打开旁路,开启锅炉PCV阀升温。随着燃料量增加,炉膛出口烟温达535~540℃时打开旁路,空冷凝汽器进汽。 三、 1.6.4.1 14)修改为:检查轴封蒸汽母管压力正常,轴封供汽过热度14℃以上,且与汽缸金属温度差<110℃。 四、 1.6.4.5修改为:冲转至3000rpm 五、 1.6.4.5 1)修改为:本机组正常情况下采用带旁路高中压缸联合启动方式,环境温度低于2℃必须采用带旁路高中压缸联合启动方式。 六、 1.6.4.5 2)修改为:在环境温度低于2℃时,空冷凝汽器进汽后2小时(以打开旁路为标志)内达到空冷凝汽器最低防冻负荷。 七、 1.6.4.5 3) (G)修改为:排汽装置背压<15Kpa,最大不超过20KPa。 八、 1.6.4.5 5)后增加一条 6):机组挂闸前,低旁自动或手动控制再热蒸汽压力 0.25~0.3MPa。其它序号顺延。 九、 1.6.4.5 24)后增加一条:25)注意:在600~2100rpm升速过程中,调整高、低旁开度,控制再热蒸汽压力0.3~0.5MPa。高压主汽门开度在升速过程中不大于10%、中压调门开度不大于15%。其它序号顺延。 十、 1.6.4.5 26)后增加一条:27)注意:在自动进行阀切换过程中,调整旁路开度,

超超临界660MW机组集控运行规程概论

发电厂2×660MW机组 集控运行规程 超超临界660MW机组集控运行规程

1机组设备概述 (7) 1.1锅炉设备概述 (7) 1.2汽机设备概述 (8) 1.3发电机设备概述 (10) 2机组设备规范 (11) 2.1锅炉设备规范 (11) 2.1.1锅炉规范 (11) 2.1.2燃料特性 (13) 2.1.3锅炉汽水要求 (14) 2.1.4燃料灰渣特性 (14) 2.1.5燃油特性(轻柴油) (15) 2.1.6锅炉设备技术数据 (15) 2.1.7锅炉热力数据汇总表 (24) 2.2汽机设备规范 (25) 2.2.1主机设备规范 (25) 2.2.2汽轮机发电机组临界转速 (26) 2.2.3机组变工况热力参数 (26) 2.3发电机及励磁机设备规范 (27) 2.3.1发电机规范 (27) 2.3.2励磁变压器规范 (29) 2.3.3励磁整流柜参数 (30) 2.3.4励磁调节器规范 (30) 2.3.5氢系统规范 (30) 2.3.6定子冷却水系统规范 (31) 2.3.7发电机密封油系统规范 (31) 3机组主要保护 (32) 3.1汽机主要保护 (32) 3.1.1汽轮机超速及跳机保护 (32) 3.1.2汽轮机主要联锁保护 (32) 3.1.3调节级叶片保护 (32) 3.2锅炉主要保护 (33) 3.2.1炉膛安全保护系统FSSS (33) 3.2.2MFT条件 (33) 3.2.3机电炉大联锁保护 (34) 3.3电气主要保护 (34) 3.3.1发变组保护 (34) 3.3.2保护配置情况 (34) 4机组启动 (36) 4.1启动规定及要求 (36) 4.1.1启动要求 (36) 4.1.2机组禁止启动条件 (37) 4.1.3启动状态的划分 (39) 4.1.4机组主要检测仪表 (39) 4.1.5主要控制及调节装置 (40) 4.2启动前联锁、保护试验项目 (41) 4.3启动前的检查和准备 (41) 4.3.1启动前检查: (41) 4.3.2辅助设备及系统的投入 (45)

火电厂集控运行申报中级职称工作总结

专业技术工作总结 我于1999年毕业于哈尔滨电力学校发电厂及电力系统电气专业,后进修东北电力大学“热能与动力工程”专业,大学本科学历。现今在大唐七台河发电有限责任公司担任集控机组长工作岗位。曾经担任网控值班员、集控巡检员、集控副值班员、集控主值班员、集控机组长、代理单元长、值长等工作。回眸过去的15年就职经历,我在每一个岗位上都兢兢业业,用自己的技术,自己一丝不苟的态度去工作,保障安全生产,最大限度的提高机组效率和热经济性,为企业赢得效益。 一、工作认真负责,爱岗敬业,以先进企业的理念严格要求自己,诚信待人,踏实做事,服从领导安排,始终以积极认真的心态对待工作。1999年至2003年期间,根据专业及当时电厂实际工作需要,我被分配到发电部从事网控工作。2000年,做为一名专业主力的我,连同其它四位专业同事,连续三天两宿不眠不休,终于网控220KV开关场及#0启备变反受电一次成功,为我厂的机组单体试运及机组整体投运打响了第一枪。2001年,在网控运行专业技能大赛中,取得了个人成绩第一名及值际团体第一名的优异成绩。2003年,由于岗位配臵的需要,我做为一名优秀网控值班员,坚决服从领导的安排,撤离原岗位,来到集控从见习巡检岗位干起。虽然岗位低,工作辛苦,但从事生产一线的工作,对于年轻人来说这是一个很好的锻炼机会,认真的完成领导交待的每一项工作任务,虚心向老师傅学习经验,休

班时间到现场查热力系统,还利用业余时间参加专业技术学习,先后取得了电气专业函授专科毕业证书及热动专业本科毕业证书,通过专业理论的学习,大大填补了起点低,热动专业理论不足的缺口。经过我的不懈努力并得到了领导的一致认可,并升任副值、主值、机组长,代理单元长、值长等岗位。在工作中严格要求自己,以厂为家,精心调整机组的各项参数指标,做到压线运行。通过指标的调整来达到节能降耗的目的,进而减少资源的浪费。抓好生产管理,努力提高设备健康运行水平。在担任网控值班员期间积极参与设备调试与试运,得到多方的好评。并且通过仔细的巡查研究中发现了许多的缺陷,并提出了建设性的意见,为厂子的安全稳定生产做出了卓越的贡献。在担任集控巡检期间,认真巡视设备,多次发现重大缺陷,比如风机振动大、磨煤机风道着火、空预器导向轴承着火、EH油管泄漏、高加汽侧安全门泄漏等,避免了多次非停事故的发生,为厂子挽回了重大的经济损失。在担任集控副值期间,精心调整机组参数,在值际指标评比竞赛中多次获得第一名。在机组正常的操作中,严格按规程操作,一丝不苟,严格执行两票三制,做到尽职尽责。在工作之余,我不但加强自身的学习,还不忘带动周围同事,积极参与部门培训工作,负责值内安全工作,主动整理学习资料,进行技能培训讲课,并写出了多篇业务心得,不断增强自身的竞争能力。对电厂来说,机组能否稳定安全经济运行及节能降耗是重中之重,理清思路逐月对自己的经济指标进行一次分析,对运行中存在的较大问题,进行专题讨论,拿出具体措施,专人负责落实。

600MW集控运行规程电气系统及配电装置概论

第四篇 电气系统及配电装置

第一章电气系统及设备的操作原则 第一节电气操作的一般注意事项 1.1.1 倒闸操作必须得到值长的命令后方可进行。 1.1.2 执行操作票或单项操作卡时,均应在模拟图上进行模拟操作,并核对系统的接线方式无误。 1.1.3 凡设备检修完工后,检修工作负责人必须在设备检修通知簿注明设备是否符合运行条件,并签名。 1.1.4 设备送电前应终结所有工作票,拆除为检修而设的安全措施,恢复固定遮栏和常设警告牌,对设备及所属回路进行全面检查,并根据调度命令或现场有关规定检查或投入需要投入的保护装置,严禁设备无保护运行。 1.1.5 带有同期合闸的开关,应在投入同期后方可进行合闸,仅在开关一侧无电压时操作并应得到值长的同意后,才允许解除同期闭锁回路。 1.1.6 设备送电前,应将仪表及保护回路熔丝或小开关、变送器的辅助电源熔丝放上。 1.1.7 所有倒闸操作,均应严格遵守“操作管理制度”及《电业安全工作规程》的有关规定。 1.1.8 一切正常倒闸操作,应尽量避免在交接班时进行。 第二节基本操作的原则和有关规定 1.2.1 停、送电操作 1.2.1.1 合、拉刀闸及手车开关停、送电时,必须检查开关在断开状态。 1.2.1.2 严禁带负荷拉合刀闸,所装电气和机械(防误)闭锁装置不得随意退出运行。 1.2.1.3 停电时先断开关,然后拉开负荷侧刀闸再拉开母线侧刀闸,送电操作顺序与停电相反。 1.2.1.4 操作过程中,发现误拉(合)刀闸不准重新合上(拉开),只有在采取了安全措施后才允许将误拉(误合)的刀闸合上(拉开)。 1.2.2 环路操作

1.2.2.1 系统合环操作须满足下列条件:相位一致;电压一致。 1.2.2.2 合环操作时,有同期鉴定的开关,应同期签定后合环,确无同期鉴定的开关合环时,应检查确在环网状态下方可合环操作。 1.2.2.3 解、合环操作前,应考虑电压的变动不超过规定值,并注意各潮流分布情况,有无电气元件过载等。 1.2.3 冲击合闸操作 1.2.3.1 变压器、母线等设备在新安装投入运行前和大修后应按有关规程的规定进行全电压冲击,有条件时应尽可能先采取零起升压的方式充电。 1.2.3.2 变压器、母线等设备事故跳闸后,可按有关规定进行全电压冲击,有条件时应尽可能采用零起升压的方式充电。 1.2.3.3 冲击合闸操作时应注意以下问题 (1)冲击合闸开关应有足够的遮断容量,且故障跳闸次数应在规定的次数内。 (2)冲击合闸开关保护装置应完整并投入运行,自动重合闸应停用,必要时在冲击合闸前可降低保护装置的定值。 (3)应尽可能选择对系统稳定影响较小的电源做冲击合闸电源,必要时应检查有关联络线的潮流并加以调整。 (4)对中性点接地系统中的变压器冲击时,其中性点应接地。 第三节事故处理的基本原则 1.3.1 事故处理主要任务 1.3.1.1 迅速限制事故的发展,消除事故的根源,保证人身和设备的安全,防止事故进一步扩大。 1.3.1.2 尽可能保证厂用电系统的正常运行,特别是保安电源的正常供电,避免全厂停电。 1.3.1.3 尽可能保持主机继续运行,以保证用户的正常供电,必要时应设法在未直接受事故影响的机组上增加出力。 1.3.1.4 尽快对已停电的用户恢复送电。 1.3.1.5 在事故已被限制并趋于稳定时,调整运行方式使之合理,并使系统恢复正常。 1.3.2 事故处理时,值长为统一指挥,单元长领导本机人员进行事故处理和操作。

煤电股份有限公司运行部集控巡检员岗位工作标准

煤电股份有限公司 运行部集控巡检员岗位工作标准 1主题内容与适用范围 本标准规定了运行部集控巡检员的职责、责任与权限,岗位基本技能、工作内容与要求,检查与考核。 本标准适用于运行部集控巡检员的工作。 2职责与权限 2.1职责 2.1.1在班长、主值班员和副值班员的领导和指挥下做好各项工作,在业务上接受运行部各专业工程师的指导。 2.1.2是集控室外主、辅设备正常运行,维护调整和安全文明生产的责任人。 2.1.3巡检员在副值班员统一指挥下接受班长、值班员的命令,负责集控室外主、辅设备正常运行、维护调整和安全文明生产。 2.1.4严格执行集控运行规程、事故处理规程,异常处理方法以及厂部、部门颁发的有关规章制度。 2.1.5负责主控室外的所有操作和运行维护工作,认真完成班长、值班员和副值班员下达的生产任务,巡检员有全厂主、辅助设备操作的权利,厂用动力设备停送电的操作及监护权利。 2.1.6巡检员在值班员的监护下可以监盘和进行CRT上的有关操作。 2.1.7定期对所属设备的巡视检查,认真做好事故预想,发现异常运行工况和设备缺陷时,应及时汇报和处理。细心操作,定时抄表,确保安

全生产。 2.1.8严格执行交接班制度,接班前20分钟到达现场,检查掌握设备运行情况,并将检查结果向主值班员汇报。 2.1.9认真做好本岗位的设备定期切换及清洁工作。 2.2权限 2.2.1有权拒绝上级发布的直接威胁人身安全、设备安全的命令,有权对严重违犯安全规程,有明显危害人身及设备安全的工作拒绝执行,并及时向上级或有关部门提出改进意见。 2.2.2做好现场保卫工作,发现无票作业或违章作业应停止其工作,并立即汇报班长。 2.2.3有权制止无关人员或无本厂工作人员陪同下的外来参观人员进入现场和接近设备。 3岗位基本技能 3.1文化程度:具有本专业中专或相当于中专及以上文化程度。具有电力各专业的基础理论和专业理论知识水平。 3.2专业知识 3.2.1巡检员必须熟悉相关设备的基本常识及基础理论知识,掌握基本操作技能,达到全能巡视条件。 3.2.2熟悉机组辅助设备的特性、构造和工作原理、热力生产过程。 3.2.3巡检员必须熟知下列规章制度 3.2.3.1全面熟悉掌握《集控运行规程》、《电工手册》。 3.2.3.2全面熟悉掌握《电业安全工作规程》(热力和机械部分,发电

集控规程下册(辅机部分)

规程控制表

说明 本规程为神东电力**********2х300MW循环流化床机组集控运行规程。根据《电力工业技术管理法规》、《电业安全工作规程》(热力和机械部分)、设备制造厂家说明书、电力设计院的设计资料、二十五项反措、《300MW机组典型运行规程》及兄弟电厂同类型的运行规程;制造厂、设计院提供的说明书、图纸;结合我公司实际情况而编制。 一、规程引用标准: 1、《电力工业技术管理法规》 2、《电力安全工作规程(热力和机械部分)》 3、《300MW机组典型运行规程》 4、《电力工业锅炉监察规程》 5、《电力技术汇编----锅炉及辅机》 6、《电力设备典型消防规程》 7、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》5、水电部水电生字第11号,《继电保护及安全自动装置运行管理规程》 8、国电发[1999]579号,《汽轮发电机运行规程》 9、能源部DL474(1—6)-92,《现场绝缘试验实施导则》 10、电供[1991]30号,《高压断路器运行规程》 二、适用范围: 本规程规定了我公司2×300MW机组热机设备、辅属设备及其系统的规范、启动、停止操作、运行监督、维护和事故处理。 三、下列人员必须熟悉本规程: 1. 生产副厂长、总工程师。 2. 发电运行部、检修维护部和设备技术部经理及经理助理。 3. 生产管理部门、设备技术部和检修维护部的相关专业主管。 4. 发电运行部各专业主管、值长、机组长及全体集控运行人员。 本规程的解释权归属发电运行部。 2010年 1月1 日

目录 1.1辅机运行基本规定 (4) 1.2润滑油系统的运行 (49) 1.3调速油系统的系统运行 (65) 1.4给水系统的运行 (72) 1.5开式循环冷却水系统的投运 (82) 1.6旁路系统的运行 (88) 1.8凝结水系统 (91) 1.9精处理系统的运行 (101) 1.10真空系统的运行 (101) 1.11石灰石系统的运行 (114) 1.12风烟系统的运行 (117) 1.13吹灰系统的运行 (135) 1.14炉前油系统的 (138) 1.15炉水加药系统的运行 (140) 1.16压缩空气系统的运行 (141) 1.17除灰除渣系统的运行 (144) 1.18电除尘器的运行(加布袋部分) (147) 1.19脱硫系统的运行 (156) 1.20继电保护及自动装置系统的运行 (156) 1.21厂用电系统的运行 (194) 1.22电动机的运行 (220) 1.23直流系统的运行 (228) 1.24UPS系统的运行 (236) 1.25保安电源系统运行规程 (240) 1.26低压加热系统 (251) 1.27高压加热系统 (264) 1.28辅助蒸汽系统 (279) 1.29轴封系统的运行 (281) 1.30发电机密封油系统 (287) 1.31发电机氢气系统 (299) 1.32发电机定子冷却系统 (309) 1.33闭式水系统及补水系统 (317) 1.34除氧器 (324) 1.35汽轮机本体疏水系统 (332)

电厂集控运行总结

电厂集控运行总结 火电厂集控运行岗位工作实习期总结 转眼之间,两个月的实习期即将结束,回顾这两个月的实习工作,感触很深,收获颇丰。这两个月,在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过我自身的不懈努力,我学到了人生难得的工作经验和社会见识。我将从以下几个方面总结火电厂集控运行岗位工作实习这段时间自己体会和心得: 一、努力学习,理论结合实践,不断提高自身工作能力。 在火电厂集控运行岗位工作的实习过程中,我始终把学习作为获得新知识、掌握方法、提高能力、解决问题的一条重要途径和方法,切实做到用理论武装头脑、指导实践、推动工作。思想上积极进取,积极的把自己现有的知识用于社会实践中,在实践中也才能检验知识的有用性。在这两个月的实习工作中给我最大的感触就是:我们在学校学到了很多的理论知识,但很少用于社会实践中,这样理论和实践就大大的脱节了,以至于在以后的学习和生活中找不到方向,无法学以致用。同时,在工作中不断的学习也是弥补自己的不足的有效方式。信息时代,瞬息万变,社会在变化,人也在变化,所以你一天不学习,你就会落伍。通过这两个月的实习,并结合火电厂集控运行岗位工作的实际情况,认真学习的火电厂集控运行岗位工作各项政策制度、管理制度和工作条例,使工作中的困难有了最有力地解决武器。通过这些工

作条例的学习使我进一步加深了对各项工作的理解,可以求真务实的开展各项工作。 二、围绕工作,突出重点,尽心尽力履行职责。 在火电厂集控运行岗位工作中我都本着认真负责的态度去对待每项工作。虽然开始由于经验不足和认识不够,觉得在火电厂集控运行岗位工作中找不到事情做,不能得到锻炼的目的,但我迅速从自身出发寻找原因,和同事交流,认识到自己的不足,以至于迅速的转变自己的角色和工作定位。为使自己尽快熟悉工作,进入角色,我一方面抓紧时间查看相关资料,熟悉自己的工作职责,另一方面我虚心向领导、同事请教使自己对火电厂集控运行岗位工作的情况有了一个比较系统、全面的认知和了解。根据火电厂集控运行岗位工作的实际情况,结合自身的 优势,把握工作的重点和难点,尽心尽力完成火电厂集控运行岗位工作的任务。两个月的实习工作,我经常得到了同事的好评和领导的赞许。 三、转变角色,以极大的热情投入到工作中。 从大学校门跨入到火电厂集控运行岗位工作岗位,一开始我难以适应角色的转变,不能发现问题,从而解决问题,认为没有多少事情可以做,我就有一点失望,开始的热情有点消退,完全找不到方向。但我还是尽量保持当初的那份热情,想干有用的事的态度,不断的做好一些杂事,同时也勇

集控站运行规程

黑龙江省鹤岗供电公司 HG/JS 22-04 鹤岗电业局集控站设备和系统 运行管理规程 2009—11—1发布2009—12—21实施鹤岗供电公司继电保护所发布

1 HG/JS 22―04 前 言 鹤岗电业局集控站于2009年12月20日正式投入运行,为做好集控站设备及系统运行管理工作,确保集控站系统安全可靠运行,特编制《鹤岗电业局集控站设备和系统运行管理规程》自发布之日起,凡涉及集控站设备和系统的运行管理问题,有关方面应按本规程严格执行。 本规程从2009年12月21日起实施。 本规程由鹤岗电业局继电保护所提出并归口。 本规程附录部分都是标准的附录。 本规程适用于鹤岗电业局集控站设备和系统的运行管理。 本规程起草单位:鹤岗电业局继电保护所。 本规程主要起草人:李金荣。 本规程审查人:邓卫民、阮德俊。 本规程批准人:李俊峰。 本规程由鹤岗电业局继电保护所负责解释。

2 黑龙江省鹤岗供电公司 鹤岗集控站设备和系统运行管理规程 HG/JS 22―04 第1部分:监控系统设备和系统运行管理规程 ·1 监控系统运行说明 1.1.1 开机/关机 开机同其他电脑,电源在光驱上方的白色圆钮,开机后自动运行监控必要程序。关机时先点击 屏幕右下方的系统软总线,退出系统总线,再关机。 1.1.2 程序运行 1.1. 2.1主要监视用程序:调度机启动时系统自动运行系统总线,调度台,事项告警,事项存盘。 1.1.2.2系统正常监视时,调度台应放在右屏。 1.1.2.3系统总线图标为 ,系统正常运行时在屏幕右下方的任务栏内,启动系统总线时事项存盘也 在屏 幕右下方的任务栏内,图标为 。 ·2 调度台界面使用说明 调度台员界面(GExplore )用以浏览DS3000系统图形界面和系统界面操作.图标为 ,调度 台启动时需要选择操作员类型,操作员名称,并输入相应密码,进入主目录。 2.1 主目录说明: 主要包括系统简介,厂站目录,通道工况,常用电话,系统配置,监控和维护等程序,点击可进 入相应程序。 2.1.1、厂站目录:显示各厂站名称的按钮图标,点击可进入相应厂站,返回主目录可点击上面的厂站目录。 2.1.2、通道工况:为各厂站通道运行状态,可显示厂站通断情况,通道主备情况及通道误码率。通道 正常运 行时图标 为绿色,旋转。点击通道名称可进入相应厂站,点击上面的通道工况可返回主目录。 2.1.3、系统配置:该画面显示各结点的拓扑结构,结点IP 地址及运行情况。图标为 绿色,表示运行中,黄色为主要备机,红色为网络主控,正常运行时必有一个黄色,一个红色,黑色代表该设备停机。点击上面系统配置图可返回主目录。 2.1.4、语音测试:可测试音箱或喇叭是否开启。 2.1.5、常用电话:管理组,集控站,部分变电所,站的个人或办公电话。 如有变动请联系继电保护进 行更改,值班员不能自己修改。 2.2界面介绍 2.2.1、浏览工具栏

火电厂运行规程编写工作安排知识交流

火电厂运行规程编制工作安排 一、编写范围 根据***火电厂运行管理模式,暂定按集控、化学、除灰脱硫、输煤四个专业编制《集控运行规程》、《化学运行规程》、《除灰、脱硫运行规程》、《输煤运行规程》四本运行规程。其中,集控专业含炉、机、电、消防、采暖通风、启动锅炉;化学专业含化验、水处理、精处理、综合泵房、取水口、氢站、燃油、废水处理;除灰脱硫专业含电除尘、炉底、干灰、脱硫岛及其公用系统;输煤专业范围从计量衡到给煤机入口。此外,辅助专业均含相关电气操作内容。 二、人员安排 由在***电厂实习的生产准备人员负责完成运行规程的编写任务,编写人员分为四个小组,每个小组的实习负责人即为规程编写负责人,负责具体分工、汇总排版、召集讨论、资料管理等工作。三、时间要求 按照****年12月26日#1机组并网发电的总体目标要求,结合运行人员外出实习的具体情况。要求按以下时间完成学习版规程的编写工作。 1、《集控运行规程》:5月20日个人编写工作结束,6月15日前完成两次讨论修编,6月30日完成汇总排版。 2、《化学运行规程》:3月31日个人编写工作结束,4月15日前完成两次讨论修编,4月30日完成汇总排版。

3、《除灰、脱硫运行规程》:7月31日个人编写工作结束,8月15日前完成两次讨论修编,8月31日完成汇总排版。 4、《输煤运行规程》:9月15日个人编写工作结束,9月30日前完成两次讨论修编,10月10日完成汇总排版。 四、任务安排 具体的编写任务安排见附表。 五、有关事项 1、编写人员需以严谨、求实、勤奋、创新的精神投入到编写工作中,保证各项编写工作按期、高质量地完成。 2、由***、***担任资料保管员,分别管理集控和化学、除灰脱硫资料,各组编写规程所需取用资料须进行登记。资料使用过程中须珍惜、爱护。 3、编写规程的时间主要为利用上班之外的时间,望各位编写人员调整好作息时间,做到实习、编写两不误。 4、运行规程编写工作由***总体负责,各编写人员有事可与其联系。 生产准备部 ****-2-9

运行分场集控巡操岗位工作标准

Q/CEHD C.I.I.D.G 鄂尔多斯鸿骏电力有限公司企业标准 Q/CEHD-307-0604-2012 运行分场集控巡操 岗位工作标准 2012-09-01发布2012-10-01实施C.I.I.D.G 鄂尔多斯鸿骏电力有限公司发布

前言 为加强C.I.I.D.G 鄂尔多斯鸿骏电力有限公司运行岗位管理工作,制定本标准。 本标准由C.I.I.D.G 鄂尔多斯鸿骏电力有限公司运行分场提出。 本标准由C.I.I.D.G 鄂尔多斯鸿骏电力有限公司运行分场归口。 本标准起草单位:C.I.I.D.G 鄂尔多斯鸿骏电力有限公司运行分场 本标准主要起草人: 本标准主要审定人员: 本标准批准人: 本标准由C.I.I.D.G 鄂尔多斯鸿骏电力有限公司运行分场负责解释。 1

运行分场集控巡操岗位工作标准 1 范围 本标准规定了运行分场集控巡操岗位的职责与权限、工作内容与要求、上岗标准、检查与考核。 本标准适用于运行分场集控巡操工作岗位。 2 职责与权限 2.1 职责 2.1.1 巡操员在运行分场机组长、主、副值的直接领导下,全面负责当值期间本机组的安全与经济运行中的各项巡检操作任务。 2.1.2 巡操员在当班期间是本机组安全、经济运行的主要巡检操作人员,对本机组各项正常巡视检查负责,对机组长和主值下达的各项正确无误的操作命令负责。 2.1.3 对所审批的工作票和操作票的正确无误的操作负责。 2.1.4 对机组长和主副值班员下达的各项正确无误的命令正确执行负责。 2.1.5 工作中严格执行技术标准、管理标准及上级部门的有关业务、技术规定,正确执行公司和分场里领导下达的各项正确无误的操作命令。 2.1.6 当班巡检时发生的任何威胁安全运行的隐患及事故,需迅速向上级领导汇报,配合机组长和主值班员隔离与排除故障,确保人身与设备的安全。 2.1.7 巡操员对上级领导发布的错误命令或机组运行方式不符或危机人身和设备安全的命令或直接造成机组非停等错误指令时,有权拒绝执行操作,要求上级领导重新发布指令,并且有越级汇报的权力。 2.1.8 遵守公司的有关规章制度和各项劳动纪律,做好本人的思想教育、安全教育和加强本身的技术培训。 2.2 权限 2.2.1 有权停止工作巡视中发现的不安全作业和违章作业。 2.2.2 有权拒绝接受、执行上级领导发布的错误命令或与机组运行方式不符或危及人身和设备安全的命令或直接造成机组非停等错误指令。 2.2.3 有权将工作巡视中发现的已经发生的人身伤害事故和设备伤害事故的电源断开,并及时向上级领导汇报。 2.2.4 巡操员是机组安全生产中运行操作和定期定时巡视的直接负责人。 2.2.5 在事故处理中,巡操员应立即执行上级领导下达的各项正确无误的操作任务。 3 工作内容与要求 3.1 每班接班以前,应提前30分钟到达现场,对机组主机及其附属设备进行全面细致的检查。 1

规程系统图修编规定管理

Q/CRPPJ-FP-FDGL-003-2013 规程、系统图编制管理规定 華潤電力(盘锦)有限公司 企 業 標 準 2013-03-10發佈 2013-04-01實施 華潤電力(盘锦)有限公司 發佈

目次 目次................................................................................. I 前言................................................................................ II 规程、系统图编制管理规定.. (1) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 职责 (1) 5 管理内容与方法 (1) 6 报告和记录 (7) 7 检查与考核 (7) 8 附则 (7) 9 附录 (7)

前言 为规范华润电力(盘锦)有限公司规程系统图培训规范化,标准化,系统化、科学化,特制订本制度。 本制度由华润电力(盘锦)有限公司标准化委员会提出并归口。 本制度由华润电力(盘锦)有限公司标准化办公室组织起草。 本制度的主要起草人: 本制度的审核人: 本制度的审定人: 本制度的批准人: 本制度由华润电力(盘锦)有限公司标准化委员会负责解释。

规程、系统图编制管理规定 1 范围 本标准规定了本公司规程及系统图的编制工作规范。 本标准适用于本公司规程及系统图的编制工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 QCRP-GE-201.001 《企业标准化工作管理标准》 QCRP-GE-201.002 《企业标准编写体例导则》 QCRP-GE-201.003 《企业管理标准编写规定》 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 无 4 职责 4.1 职能与分工 4.1.1 规程、系统图的修编由发电部负责组织。 4.1.2 发电部与工程部各专业工程师分别负责运行和检修规程、图纸的修编工作。 4.1.3 发电部部长负责规程及系统图的审核。 4.1.4 公司生产准备副总经理负责规程图纸的批准。 5 管理内容与方法 5.1 规程、系统图的修编管理要求 5.1.1 规程的编写应本着指导生产操作、规范操作行为的目的,根据上级颁发的规程、制度、反事故技术措施和设备厂家的说明书编写。 5.1.2 编制和修改运行规程时应考虑规程的有效性和可操作性、内容的一致性、单位的标准化。

600mw机组集控运行规程

600M W机组集控运行规程 (E版) 经典文档下载后可编辑复制

为了保证600MW机组的安全经济运行,防止运行中发生事故和正确处理事故,特制定本规程。本 规程是在《600MW机组集控运行规程》(D版)的基础上修改而成。 全规程共分六章,其中第一章为《机组设备概况》,第二章为《机组辅助设备启停》,第三章为《机组启停》,第四章为《机组运行维护》,第五章为《机组联锁保护及试验》。 由于运行经验不足,该规程尚有许多不妥之处,需在生产实践中不断总结经验,使之逐步完善。 本规程适用于内蒙古蒙东能源有限公司鄂温克电厂600MW机组的运行工作。 本规程引用下列资料:A、部颁《电力工业技术管理法规》 B、部颁《电业安全工作规程》 C、设备制造厂使用说明书 D、东北电力设计院设计技术资料 E、防止电力生产事故的二十五项重点要求 本规程由内蒙古蒙东能源有限公司鄂温克电厂运行部负责编写。 本规程主要编写人:秦朝海、于卫东、王建伟、李跃林、王传军、王喜龙、张建立 本规程审核: 本规程批准: 下列人员应熟悉本规程: 总经理、副总经理、总工程师、生产部室的主任及专工。 下列人员应掌握并执行本规程: 运行部主任、运行部副主任、专业专工、值长、机组长、主值、副值、巡检员。 本规程由内蒙古蒙东能源有限公司鄂温克电厂运行部负责起草。 本规程由内蒙古蒙东能源有限公司鄂温克电厂运行部负责解释。 本规程自批准实施之日起执行。 本规程于2015年09月30日发布实施(版)

目录 第一章机组设备概况 (1) 1. 机组设计概况 (1) 2. 锅炉设备概况 (6) 3. 汽轮机设备概况 (36) 4. 电气设备概况 (67) 第二章机组辅助设备启停 (83) 1. 通则 (83) 2. 空气预热器启停 (85) 3. 引风机启停 (89) 4. 送风机启停 (94) 5. 一次风机启停 (100) 6. 密封风机启停 (106) 7. 火检冷却风机的启停 (107) 8. 炉水循环泵的启停 (108) 9. 燃油泵房的运行 (113) 10. 烟温探针的运行 (114) 11. 等离子点火器的投停 (115) 12. 制粉系统投停 (121) 13. 暖风器投停 (131) 14. 蒸汽吹灰器投停 (134) 15. 空压机的运行 (136) 16. 除渣系统操作 (143) 17. 脱硫增压风机 (146) 18. 辅助蒸汽系统投停 (148) 19. 消防水系统投停 (150) 20. 空调机的投停 (151) 21. 暖通系统投停 (152) 22.辅机冷却水系统投停 (153) 23. 闭式冷却水系统投停 (156) 24. 凝结水系统投停 (157) 25. 除氧器投停 (161) 26. 电动给水泵启停 (163) 27. 加热器投停 (167) 28. 主机润滑油系统投停 (170) 29. EH油系统运行 (174) 30. 发电机密封油系统投停及维护 (175) 31. 发电机氢气系统 (181)

值长调度规程

发电部值长调度规程

1前言 为了规范公司值长运行管理行为,保证安全生产及人身和设备的安全,制定本标准。 本标准由标准化管理委员会提出。 本标准由发电部归口。 本标准起草单位:发电部。 本标准主要起草人: 本标准主要审定人: 本标准批准人: 本标准委托发电部负责解释。 本标准2012年07月01日首次发布。 2引用标准 本规程在修订过程中,参照下列标准,并引用部分条文和技术参数而构成本规程的条文,本规程在使用过程中应随下列标准响应条文和技术参数的变更而变更,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 《电业安全工作规程(第1部分:热力和机械)》和《电业安全工作规程(第2部分:发电厂和变电所)》,简称“安规” 《电网调度管理条例》 华东区域《发电厂并网运行管理实施细则》和《并网发电厂辅助服务管理实施细则》,简称“两个细则” 省电网《继电保护及安全自动装置运行管理规程》 《省电力系统调度规程》,简称“省调调规” 《中国集团公司发电厂运行管理制度》 《发电公司规章制度汇编》 发电公司《2×600MW超临界机组集控运行规程》和《2×660MW超超临界机组集控运行规程》,简称“我厂集控规程” 发电公司《继电保护及安全自动装置运行规程》,简称“继保规程” 3总则 发电企业运行工作是电力生产的第一线,运行管理是企业管理的重要组成部分,值长直接接受省调调度指令的岗位是电网生产指挥系统的重要组成部分。值长要正确执行调度命令

并贯彻落实公司领导下达的生产任务,对全厂设备的运行、备用、检修、操作及事故处理必须实行统一的调度管理。为规范值长生产运行管理工作行为,提高运行管理水平,更好地落实责任制,保证发电设备能够在安全、经济、优质、环保的良好状态下运行,特制定本规程。 下列人员应熟悉并执行本规程: (1)运行人员:值长、副值长、机组长、外围运行班长和全体运行人员。 (2)领导:生产副总经理、总工程师、副总工程师、发电部主任、设备部主任,各生产科室及项目部负责人。 (3)其它生产技术人员:发电部专业主管,设备部专业点检,项目部检修班班长。 4值长岗位规范 4.1值长岗位要求 4.1.1岗位技能: 4.1.1.1具备国际发电股份有限公司《2×600MW火电厂岗位规范汇编》中相应条款规定的基本条件。 4.1.1.2本岗位须取得《省电力系统调度运行合格证书》。 4.1.2专业知识 4.1.2.1掌握《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业安全工作规程(第1部分:热力和机械)、(第2部分:发电厂和变电所电气)》、《省电力系统调度规程》、《中国集团公司电力生产事故调查规程》、《继电保护及自动化运行规程》、《集控运行规程》、《集控辅机运行规程》、《辅控运行规程》、《电力设备典型消防规程》及《运行反事故技术措施》。 4.1.2.2掌握全厂发电机组热力系统,电气一、二次系统,NCS、DCS、DEH控制系统及相关设备结构、原理、技术参数、运行方式、逻辑关系,以及重要运行参数的正常范围、报警、跳闸整定值;了解汽轮发电机组各保护及自动装置原理。 4.1.2.3掌握全厂公用系统的设备、流程、容量、布局,包括除灰、脱硫、化学、启动炉、输煤系统的运行方式、供电方式、控制方式及主要运行参数、监督指标。 4.1.2.4熟悉《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《电网调度管理条例》。 4.1.2.5熟悉华东电网“两个细则”管理和电网运行特点。 4.1.2.6熟悉工程力学、流体力学、材料力学、电机学、继电保护、汽轮机原理及锅炉原理等基础知识。 4.1.2.7熟悉本厂设备管理、运行管理、检修管理、反事故措施及设备缺陷管理等各项制度和标准。 4.1.2.8熟悉有关计算、分析、统计报表及关口电量的抄录计算。

相关文档
相关文档 最新文档