文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站值班员中级工理论试卷样本

变电站值班员中级工理论试卷样本

变电站值班员中级工理论试卷样本
变电站值班员中级工理论试卷样本

变电站值班员中级工理论试卷样本

电力职业技能考试

<<变电站值班员>>中级工理论试卷

注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。

2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。

3.本份试卷共 6 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。

一、选择(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题)

1.有限个同频率正弦量相加的结果是一个( C )。

(A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率的正弦量。

注释:同频率正弦量相加(减)的结果仍为同频率的正弦量,且对应为相量的加(减). 1)两同频率正弦量相加(减):

)2Im() sin()()

2Im() sin()(j 22m22j 11m11t t e U Ψt U t u e U Ψt U t u ωωωω??=+==+=

)2Im()2Im()()( j 2j 121t t e U e U t u t u ωω??+=+

)2Im()2Im()()( j 2j 121t t e U e U t u t u ωω?

?+=+

t j e U

ω 2I m = 21 ???+=∴U U U

2.通电导体在磁场中所受的力是( B )。

(A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 注释:严格说此题无答案,电场力:即静电场力,又叫库仑力,是电场对位于其内的电荷(不论电荷是否相对电场运动)的作用力 ,洛仑兹力是磁场对运动的点电荷的作用力,本质上就是磁场力 ,安培力是磁场对直线电流的作用力,本质上也是磁场力。 1、安培力 如果导体长度L ,通过的电流I ,垂直于磁场,磁感应强度为B ,安培力的大小为F=BIL ,安培力的方向用左手定则判断:伸出左手,四指指向电流方向,让磁力线穿过手心,大拇指的方向就是安培力的方向。 2、安培力的成因 导体中有电流,就是电子们在运动,运动电荷在磁场中会受到洛仑兹力,大量电子洛仑兹力的宏观表现就是安培力。

3.电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的( C )。

(A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。

注释:电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的(C). (C)5%~10%;

4.电压互感器的精度级一般与( )有关。

(A)电压比误差; (B)相角误差; (C)变比误差; (D)二次阻抗。

注释;副边电流产生的压降和励磁电流的存在是电压互感器误差之源。电压互感器的容量,就是决定测量精度的关健因素;虽然电压互感器的精度是在制造完成后就固定了,但电压互感器的特殊之处在于,其所带的负荷大小能够影响二次输出电压,也就是影响“比差”的大小,因而在

有计量、测量等与精度有关的用途时,就要验算选用的电压互感器是否在误差允许范围之内了;使用中的电压互感器,常采用实际测量的方法,主要是电压互感器在负载下的“角差”和“比差”在误差允许范围内;选用设备时,先通过统计计算,汇总出电压互感器所带的总负荷,再根据厂家产品样本,选出在负荷下能够保障精度的容量即可;

5.当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗( C ) 。

(A)减少; (B)不变; (C)增大; (D)变化很小。

注释:变压器运行电压高或低于额定电压对其有何影响?

简称“铁耗”,又称“磁芯损耗”、“激励损耗”。磁性材料中由于存在交变或脉动磁场而引起的功率损耗。以热的形式表现。分磁滞损耗和涡流损耗两部分。

(1)高于额定时,会使变压器铁芯过饱和,空载电流上升、空载损耗增大,且电压波形中高次谐波成分增大,严重时会引起电压和磁通波形严重

畸变对绝缘不利。(2)低于额定时,对变压器本身影响不大,但过低时会造成供电电压达不到要求,影响电能质量。Lb4A110当变压器电源电压高于额定电压时.铁芯中的损耗(C). (A)减少;(B)不变;(C)增大;(D)变化很小,答:变压器最

理想的运行电压是在额定电压下运行,但由于系统电压在运行中随负荷变化波动相当大,故往往造成加入变压器的电压不等于额定电压的现象。若加于变压器的电压低于额定电压,对变压器不会有任何不良后果,只是对用户有影响;若加于变压器的电压高于额定值,导致变压器铁芯严重饱和,使励磁电流增大,铁芯严重发热,将影响变压器的使用寿命;使电压波形畸变,影响了用户的供电质量。其主要危害如下:

(1)引起用户电流波形的畸变,增加电机和线路上的附加损耗。

(2)可能在系统中造成谐波共振现象.导致过电压使绝缘损坏。

(3)线路中电流的高次谐波会影响电信线路,干扰电信的正常工作。

(4)某些高次谐波会引起某些继电保护装置不正确动作。

6.变压器的最高运行温度受( C )耐热能力限制。

(A)绝缘材料; (B)金属材料; (C)铁芯; (D)电流。

注释:一般运行中变压器绕组是温度最高的部位,变压器的损耗主要是铜耗和铁耗,空载时主要是铁耗,这时铁心的温度高于绕组的温度,随着负载增加铜耗增大,绕组的温度会超过铁心温度,我是变电所的运行工人,最高的就是绕组温度,一般变压器内装的温度传感器装在绕组附近和油面上层两个。绕组附近那个最需要关注,是变压器温度最高部位。

7.油断路器的交流耐压试验周期是:大修时一次,另外10kV以下周期是( )。

(A)一年两次; (B)一至三年一次; (C)五年一次; (D)半年一次。

注释:油断路器的交流耐压试验周期是:大修时一次,另外10kV以上周期是(B) (A)一年两次;(B)一至三年一次;(C)五年一次;(D)半年一次。Lb4A3112油断路器的交流耐压试验周期是:大修时一次,另外10kV以下周期是(B). (A)一年两次; (B)一至三年一次; (C)五年一次;(D)半年一次.

8.电流互感器在运行中必须使( A )。

(A)铁芯及二次绕组牢固接地;(B)铁芯两点接地;(C)二次绕组不接地;(D)铁芯多点接地。

注释:电流互感器二次侧接地有二个作用;电流互感器,铁芯要接地,二次回路K2端子要接地1、是使电流互感器二次侧电压“固定”,不是处于悬空状态,因为电流互感器的作用是

将高电压下的大电流按变比变换成小电流,利用的是电流,而非电压,但电压悬空容易烧坏仪表设备,也容易电击人,所以将二次进行接地;2、是防止电流互感器一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。电流互感器和电压互感器在运行中二次绕组要接地,那是保护接地只是互感器的二次侧的一端接地并不是两端接地所以没有构成回路也就不存在故障,保护接地的目的是为了防止绝缘性能下降使高压串入低压对设备和人身安全造成威胁.此时就通过接地线与大地构成回路,电路出现接地故障.有保护的话保护电路就要动作切断电源,三相的线路,三个电流互感器接地都要S2接地,否则不一样的话就使你的功率因数变得很小,如果负载是纯电阻时PF不是1而是0.34左右! 要么都是S1,要么都是S2,若接错,就会出现楼上说得那种情况。十四、电流互感器在运行中应注意些什么?

答:1、电流互感器的一次线圈串联接入被测电路,二次线圈与测量仪表连接,一、二次线圈极性应正确。2、电流互感器一次线圈和铁芯应可靠的接地。3、二次侧的负载阻抗不得大于电流互感器的额定负载阻抗,以保证测量的准确性。4、电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。5、电流互感器二次侧有一端必须接地,以防止一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧的高压窜入二次侧,危及人身和设备的安全。6、电流互感器一次侧带电时,在任何情况下都不允许二次线圈开路。7、运行前的检查8、电流互感器的巡视检查。9、电流互感器更换。

9.为了消除超高压断路器各个断口上的电压分布不均匀,改善灭弧性能,可在断路器各个断口加装( A )。

(A)并联均压电容;(B)均压电阻;(C)均压带;(D)均压环。

释义:高压断路器在高电压等级(550KV以上)为使串联的双断口的电压得到平衡分配,并联了均压电容器。在开关关合状态时,电容不起作用,当开关在分闸状态时,串联的两个断口就相当于两个电容器串联在一起,这时由于电压降的存在,会使两个串联断口间产生电位差,电压分布不匀衡,为消除这种不平衡,给串联的两个断口再并联一个大些的电容,这个电容类似一个充电电容,向其它两个串联在一起电容同时充电,这样就使断口间的电压得到平衡。这是均压电容器的主要用途。其第二个用途就是限制开关在开断过程中断口间恢复电压的幅值,有利于减轻开关开断故

障电流时的负荷,利用的是容性元件电压不可跃变的原理。断口间并联电容的主要目的是改善断口附近的电场分布的均匀度,降低断路器瞬态恢复电压及其陡度(上升速率)。从而间接提高断路器的开断能力。

11.变电站的母线上装设避雷器是为了( C )。

(A)防止直击雷; (B)防止反击过电压; (C)防止雷电行波; (D)防止雷电流。

释意:变电站的母线上装设避雷器是为了防止反击过电压。(0)变电站的母线上装设避雷器是为了(防止雷电进行波)。

12.定时限过流保护动作值按躲过线路( A )电流整定。

(A)最大负荷; (B)平均负荷; (C)末端短路; (D)出口短路。

释义:定时限过流保护动作电流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可*地返回。

13.过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个 ( C )而组成的装置。

(A)负序电压元件; (B)复合电流继电器; (C)方向元件; (D)选相元件。释义:过电流方向是在过电流保护装置的基础上,加装一个方向元件而组成的保护装置。过电流方向保护主要用来保护电网中的相间短路和单相接地短路,尤其在环形电网中,或者在具有双侧电源辐射的电网中,从两侧供电时,如果其中一端发生故障,由于加设了方向元件,过电流方向保护就能迅速将故障点两侧断路器断开,使故障点迅速脱离电源。过电流方向保护装置由起动机构、功率方向机构和时限机构这三部分组成,分别装有电流继电器、功率方向继……线路方向过电流保护的构成及动作过程

方向过流的保护原理接线如图12所示,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线(UbcIA及UabIc)。各相电流继电器

的触点和对应功率方向继电器触点串联,以达到按相启动的作用。时间继电器7是使保护装置获得必要的动作时限,其触点闭合,经信号继电器8发出跳闸脉冲,使断路器QF跳闸。

方向过电流保护,由于加装了功率方向继电器,因此线路发生短路时,虽然电流继电器都可能动作,但只有流入功率方向继电器的电流与功率方向继电器规定的方向一致时(当规定指向线路时,即一次电流从母线流向线路时),功率方向继电器才动作,从而使断路器跳闸。而当流入功率方向继电器的电流与功率方向继电器规定的方向相反时(即一次电流从线路流向母线时),功率方向继电器不动作,将方向过电流保护闭锁,保证了方向过电流保护的选择性。在正常运行时,负荷电流的方向

也可能符合功率方向继电器的动作方向,其触点闭合,但此时电流继电器未动作,所以整套方向过电流保护仍被闭锁不动作。

方向过电流保护的动作时限,是将动作方向一致的保护,按逆向阶梯原则进行整定的。定时限过电流保护特性:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。反时限过电流保护特性:流过熔断器的电流越大,熔断时间越短。反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。定时限过电流保护通常用在线路和母线保护上,而反时限过电流保护通常用在电动机等方面的保护上。

14.电流互感器铁芯内的交变主磁通是由( C )产生的。

(A)一次绕组两端电压; (B)二次绕组内通过的电流; (C)一次绕组内通过的电流; (D)一次和二次电流共同。

释义:电流互感器铁芯内的交变主磁通是由(C)产生的. (A)一次绕组两端电压; (B)二次绕组内通过的电流;(C)一次绕组内通过的电流;(D)一次和二次电流共同.在正常用电时,如果三相用电是平衡的,其三相电流在互感器里产生的磁场正好抵消,这时零线上是没有电流的。即使三相用电不平衡,流过三相线路的不平衡电流和零线上的电流还是大小相等,方向相反,即剩余电流互感器原边线圈各导线相量和为零。此时铁芯中磁通和次级线圈中感压电动势均为零,当被保护电路中发生触电事故或不平衡漏电时,原边线圈中各导线电流相量之和不为零,此电流就是剩余电流。剩余电流在铁芯中产生交变磁通,在次级线圈中感应出电动势,电流经放大器放大至动作电流整定值时,脱扣器动作使主开关在额定时间内切断电源,保护人身安全。

15.检查并、解列负荷分配,应在该操作相的末位记上实际( A )数值。

(A)电流; (B)电压; (C)有功; (D)无功。

释义:并、解列操作应怎样检查负荷分配?检查方法为:

(1)并、解列(包括系统并解列、变压器并解列、双回线并解列、用旁路开关代送、倒母线)检查负荷分配(检查三相电流平衡)。

(2)在该项的末尾记上实际电流数值。

(3)用哪台断路器并列、即检查哪台断路器的负荷情况。

16.运行中的电流互感器二次侧,清扫时的注意事项中,( D )是错误的。

(A)应穿长袖工作服;(B)带线手套;(C)使用干燥的清扫工具;(D)单人进行。

释义:运行中的电流互感器二次侧,清扫时的注意事项中,(D)是错误的。(A)应穿长袖工作服;(B)带线手套;(C)使用干燥的清扫工具;(D)单人进行。

17.运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的( B )。

(A)1倍;(B)2倍;(C)5倍;(D)3倍。

释义:运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的(B)。(A)1倍;(B)2倍;(C)5倍;(D)3倍。

18.电流互感器极性对( D )没有影响。

(A)差动保护;(B)方向保护;(C)电流速断保护;(D)距离保护。

释义:电流互感器在继电保护二次回路中起一、二次回路的电压和电流隔离作用,它们的一、二次侧都有两个及以上的引出端子,任何一侧的引出端子用错,都会使二次侧的相位变化180度,既影响继电保护装置正确动作,又影响电力系统的运行监控和事故处理,严重时还会危及设备及人身安全。在生产实践中,由于电流互感器极性及接线不正确,造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发生,这在克拉玛依电网已发生过多起,且故障多发生在主变差动保护、110 kV线路保护及母差保护中。例如:石西地区110 kV陆良变电站及35 kV莫北变电站都因1,2号主变差动保护电流互感器极性及接线存在问题,造成多次全站失电。因此,正确判断电流互感器的极性及二次接线的正确性是非常重要的。电能计量仪表由于互感器极性接反会出现计量错误。这种错误有时是由于电力部门工作人员的疏忽,有时则可能是用电单位的技术窃电,无论属于哪种可能都应该及时纠正。电流互感器极性对(C)没有影响。 A 差动保护 B 方向保护 C 距离保护 D 电流速断保护

19.操作票中的下令时间是指调度下达操作( A ),对于自行掌握的操作是指调度批准的时间。

(A)动令时间;(B)预令时间;(C)结束时间;(D)开始时间。

释义:操作票中的下令时间是指调度下达操作(A),对于自行掌握的操作是指调度批准的时间。

(A)动令时间;(B)预令时间;(C)结束时间;(D)开始时间。

20.断路器技术状况良好,外观整洁,技术资料齐全,正确,能保证安全供电是( )。

(A)名牌设备;(B)一类设备;(C)优良设备;(D)三类设备。

释义:断路器技术状况良好,外观整洁,技术资料齐全、正确,能保证安全供电的是(B) (A)名牌设备;(B)一类设备;(C)优良设备;(D)三类设备。

二、判断(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共20题)

1.硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失都较小(较大)。( × )

释义:磁性硬是指磁性材料经过外加磁场磁化以后能长期保留其强磁性(简称磁性),其特征是矫顽力(矫顽磁场)高。矫顽力是磁性材料经过磁化以后再经过退磁使具剩余磁性(剩余磁通密度或剩余磁化强度)降低到零的磁场强度。而软磁材料则是加磁场既容易磁化,又容易退磁,即矫顽力很低的磁性材料。退磁是指在加磁场(称为磁化场)使磁性材料磁化以后,再加同磁化场方向相反的磁场使其磁性降低的磁场。常用的永磁材料主要具有4种磁特性:(1)高的最大磁能积。最大磁能积[符号为(BH)m]是永磁材料单位体积存储和可利用的最大磁能量密度的量度;(2)高的矫顽(磁)力。矫顽力[符号为(H)c]是永磁材料抵抗磁的和非磁的干扰而保持其永磁性的量度;(3)高的剩余磁通密度(符号为Br)和高的剩余磁化强度(符号为Mr)。它们是具有空气隙的永磁材料的气隙中磁场强度的量度;(4)高的稳定性,即对外加干扰磁场和温度、震动等环境因素变化的高稳定性。磁滞损耗Ph的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗Pe 的方法是减薄磁性材料的厚度t 及提高材料的电阻率ρ。

2.同步电动机的转速不随负载的变化而变化。( √ )

释义:同步电动机的转速=极对数×频率,同步转速n与磁场磁极对数p的关系:n=60f/p.f为频率,单位为Hz.n的单位为r/min,同步电动机的转速=极对数×频率(我国工频为50Hz),异步电动机转速=极对数×频率-极对数×频率×转差率,另外,同等功率的电动机,转速越大,输出扭距越小。同步电动机的转速不随负载的变化而变化。(√)关于它的转速主要由外界提供的电压来决定,它的输出扭力由电流来决定,另外,还要看电机的速度常数和扭力常数,与驱动器自身的效率等,以上讲的是交流电机的同步转速,实际转速大都在同步转速的95~96%左右。另外,转速与负载的大小也有一点

关系。负载大,转速会低一点。正同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合应用大型同步电动机可以提高运行效率。由于同步电机转速不随负载变化而变

化,功率因数可以调节,可改善电网的功率因数以及运行的稳定性,所以被广泛应用于大功率的拖动负载中,同步电机的转速由电源的频率与电机的极数决定;异步电机除了这两项外,还和转子的电阻有关,因为它决定着电机的转差率;另外还有电磁调速电机的输出转速,除了取决于拖动电机转速外,主要要由激磁线圈的电流大小来确定啦。

3.互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小。( × )

释义:互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小.(×),比例系数,它们由线圈的几何形状、大小、匝数以及线圈之间的相对位置所决定,而与线圈中的电流无关。

4.变压器的变比与匝数比成反比。( × )

释义:变压器的变比与匝数比成反比。(×),变比只跟一二次线圈的匝数有关,跟是星接,还是角接没关系的。一次的端电压与其感应电势有差异,是空载铁损铜损与空载电流作用的结果。

5.变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。( × )

释义:强油循环风冷式变压器在运行中,冷却装置全部停止工作时,允许在额定负荷下运行20分钟,20分钟后,如上层油温未达到75℃,可以达到75℃,但切除全部冷却装置后的最长运行时间,在任何情况下不得超过1小时。达到下列条件立即停运变压器

1)上层油温上升至75℃。

2)上层油温升超过55℃。

3)绕组温升超过65℃。

4)冷却器全停1小时内电源未恢复

变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。(×)

6.变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。( √ )

释义:变压器的阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%,阻抗电压是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压的比值百分数。阻抗电压Uk (%)是涉及到变压器成本、效率和运行的重要经济指标和对变压器进行状态诊断的主要参数依据之一。变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。(√)

7.电压互感器的互感比是指互感器一、二次额定电压之比。( √)

释义:额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比。电流互感器一、二次电流之比称为电流互感器的额定互感比。

8.电压互感器隔离开关检修时,应取下二次侧熔丝,防止反充电造成高压触电。( )

释义:电压互感器隔离开关检修时,应取下二次侧熔丝,防止反充电造成高压触电。(√)电压互感器一次侧装熔断器的作用是:

(1)防止电压互感器本身或引出线故障而影响高压系统(如电压互感器所接的那个电压等级的系统)的正常工作。

(2)保护电压互感器本身。但装高压侧熔断器不能防止电压互感器二次侧过流的影响。因为熔丝截面积是根据机械强度的条件而选择的最小可能值,其额定电流比电压感器的额定电流大很多倍,二次过流时可能熔断不了。所以,为了防止电压互感器二次回路所引起的持续过电流,在电压互感器的二次侧还得装设低压熔断器。

装于室内配电装置的高压熔断器,是装有石英填料的,能截断1000兆瓦的短路功率。

在110千伏及以上电压的配电装置中,电压互感器高压侧不装熔断器。这是由于高压系统灭弧问题较大,高压熔断器制造较困难,价格也昂贵,且考虑到高压配电装置相间距离大,故障机会较少,故不装设。

二次侧短路的保护由二次侧熔断器担负。二次侧出口是否装熔断器有几个特殊情况:

(1)二次开口三角接线的出线端一般不装熔断器。这是唯恐接触不良发不出接地信号,因为平时开口三角端头无电压,无法监视熔断器的接触情况。但也有的供零序过电压保护用,开口三角出线端是装熔断器的。

(2)中性线上不装设熔断器。这是避免熔丝熔断或接触不良使断线闭锁失灵,或使绝缘监察电压表失去指示故障的作用。

(3)用于自动励磁调整装置的电压互感器二次侧一般不装设熔断器。这是为了防止熔断器接触不良或熔断,使自动励磁调整装置强行励磁误动作。

(4) 220千伏的电压互感器二次侧现在一般都装设空气小开关而不用熔断器,以满足距离保护的需要。

二次侧熔断器选择的一般原则:

(1)熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时,小于继电保护装置的动作时间。

(2)熔断器的容量应满足以下条件:熔线额定电流应大于最大负荷电流,且取可靠系数为1.5。

(3)继电保护装置与测量仪表公用一组电压互感器时,应考虑装设在继电保护装置的熔断器与仪表回路的熔断器在动作时间和灵敏度上相配合,即仪表回路熔断器的动作时间应小于继电保护装置的动作时间,这样仪表回路短路时,不致引起继电保护装置误动作。

9.因违约用电或窃电造成供电企业的供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿。( √)

释义:本规则第一百零四条因违约用电或窃电造成供电企业的供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿。因违约用电或

窃电导致他人财产、人身安全受到侵害的,受害人有权要求违约用电或窃电者停止侵害,赔偿损失。供电企业应予协助。

10.“电网调度管理条例”立法的目的主要是加强电网调度管理,保障电网安全,保护用户利益,适应经济建设和人民生活用电的需要。( )

释义:电力工业部关于颁发《电网调度管理条例》释义,第一条为了加强电网调度管理,保障电网安全,保护用户利益。适应经济建设和人民生活的需要,制定本条例。

11.系统频率降低时应增加发电机的有功出力。( )

释义:电力系统频率主要和系统负荷有关。大型机组的投切、大功率负荷的变化都可能会引起电力系统频率的变化;发电量大于用电负荷时或有部分线路跳闸时,系统频率会升高,当负荷突增或发电机跳闸时,系统频率会下降。1、过负荷2、谐振,出力不足,使电动机不能正常运转,电子设备失灵,电感线圈电流增大等,过负荷时为了平衡系统有功(即为了获得更大发电功率),发电机将会减速运行,所以频率降低,当频率降低到一定值危

及电网安全时就得切除一部分负荷,也就是所谓的低周减载,在原动机输出一定的情况下,原动机拖动转矩与电磁转矩平衡,机械功率转化为电功率,某时段系统负荷(有功)增大,导致功率因数角ψ减小,功率角θ增大,而T=f(θ)是一条正弦函数曲线,所以电磁转矩增大,大于拖动转矩,于是发电机减速运行,系统频率降低

12.在液压机构油泵电机回路中,电源已加装熔断器,再加装热继电器是作为熔断器的后备保护。( ×)

释义:在液压机构油泵电机回路中,电源已加装熔断器,再加装热继电器是作为熔断器的后备保护。(×)

13.新设备有出厂试验报告即可运行。( )

释义:新设备有出厂试验报告即可运行。(×)第十三条新设备投运必须具备以下条件:

(一)设备验收工作已结束,质量符合安全运行要求,有关运行单位向调度部门已提出新设备投运申请。

(二)所需资料已齐全,参数测量工作已结束,并报送有关单位(如需要在投运过程中测量参数者,应在投运申请中说明)。

(三)待投产设备已调试合格,按调度规定完成现场设备和模拟图板命名编号,继电保护和安全自动装置已按给定的定值整定并启用。

(四)与有关调度部门已签定并网调度协议,相关设备及厂、站具备启动条件。

(五)调度通信、自动化设备准备就绪,通道畅通。计量点明确,计量系统准备就绪。

(六)新建发电厂和变电站具备两种以上不同方式的调度专用通讯通道。

(七)生产准备工作已就绪(包括运行人员的培训、厂站规程和制度已完备、运行人员对设备和启动试验方案及相应调度方案的熟悉等)。

(八)启动试验方案和相应调度方案已批准。

(九)由省调管辖的新设备只有得到省调值班调度员的命令或征得其许可后方能投入系统运行。自得到值班调度员的命令或许可时起,即应按调度规程的规定对设备进行调度管理。

第十五条新设备投运前,调度部门应当参加以下工作:

(一)参与新设备接入系统审查;

(二)参与继电保护、通信自动化设备选型评标工作;

(三)签订《并网调度协议》;

(四)新设备并网必备技术条件的审查和验收;

(五)新设备并网必要技术资料的收集;

(六)有关运行人员调度业务培训和考试;

(七)确定新建发电厂调度名称,确定新设备调度命名及编号;

(八)新设备启动投产方案、220kV及以上系统继电保护方案编制;

(九)新建发电厂通信电路的接入和管理;

(十)新建发电厂(机组)远动和电量计量信息接入管理;

(十一)新建水利发电厂水调自动化系统接入管理和人员培训;

(十二)通信、自动化设备的联网调试;

(十三)新建发电厂(机组)AGC功能联调;

(十四)电力市场技术支持系统电厂端设备、软件的安装调试、接入管理及有关人员培训;

(十五)新设备启动投产的方式安排和调度指挥。

14.运行中的电流互感器过负荷,应立即停止运行。( ×)

释义:运行中的电流互感器过负荷,应立即停止运行。(×)电流互感器一般不允许过负荷运行。过负荷运行对电流互感器的寿命及计量精度均有影响。但电流互感器能承受的短时过流值是很大的,特别是保护用的电流互感器,当电路发生短路事故时,其承受的短时电流冲击值可能达到额定值的几倍到几十倍。电流互感器长时间过负荷运行,会使测量误差增大,表计指示不正确,另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器

15.硬母线施工中,铜铝搭接时,必须涂凡士林。( × )

16.在SF6断路器中,密度继电器指示的是SF6气体的压力值。( √ )

释义:在SF6断路器中,密度继电器指示的是SF6气体的压力值。(√)因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得特别重要。为了能够达到经常监视其密度的目的,国家标准规定,SF6断路器应装设压力表或SF6气体密度表和密度继电器。压力表或SF6气体密度表是起监视作用的;密度继电器是起控制和保护作用的。根据几年来密度表在冬、夏季的统计分析结果,负荷电流越大,误差越大,误差可达0%~20%。当对类似这种情况不能正确理解时,往往会怀疑密度表或压力表质量差、指示不准确等,而当成缺陷处理,要求更换密度表或压力表。

17.接地距离保护比零序电流保护灵敏可靠。( √ )

释义:接地距离保护比零序电流保护灵敏可靠。(√,距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保

护或阻抗保护。采用接地距离保护有什么优点?答:接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段接地保护。特别适合于短线路的一、二段保护。对短线路说来,一种可行的接地保护方式是用接地距离保护一、二段再辅之以完整的零序电流保护。两种保护各自配合整定,各词其责:接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护段和有较短时限与足够灵敏度的全线第二段保护;零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务,保证与相邻线路的零序电流保护间有可*的选择性。零序过流保护不反应三相和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生,所以它有较好的灵敏度。但零序过流保护受电力系统运行方式变换影响较大,灵敏度因此降低,特别是短距离线路上以及复杂的环网中,由于速动段的保护范围太小,甚至没有保护范围,致使零序电流保护各段的性能严重恶化,使保护动作时间很长,灵敏度很低。

18.变压器事故过负荷可以经常使用。 ( × )

释义:变压器事故过负荷可以经常使用。(×)变压器的允许过负荷

1 变压器可以在正常过负荷下运行,变压器过负荷时应投入所有工作冷却器,必要时投入备用冷却器。

2 变压器冷却系统不正常,严重漏油,色谱分析异常等,不准过负荷运行。

3 变压器正常过负荷3.1正常过负荷可以经常使用,其允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质温度过负荷变压器所带的负荷量和过负荷时间来确定;3.2全天满负荷运行的变压器不宜过负荷运行;3.3高厂变及启/备变分裂绕组过负荷按总容量不超50000KVA考虑。

4 变压器事故过负荷4.1事故过负荷只允许事故情况下运行,事故情况下是指运行中若干变压器中有一台损坏,又无备用变压器,则其余变压器允许在事故过负荷下运行;4.2变压器过负荷运行时,其相应回路的元件,包括电流互感器,隔离开关,断路器均应满足其载流要求,否则,严禁过负荷运行;4.3变压器事故过负荷后,应将事故过负荷大小,持续时间记入运行记录中;4.4油浸式变压器事故过负荷允许值,可参照下表运行。

19.新建、扩建、改建和检修后的设备投运前,值班长均要组织进行全面外部整体检查验收和进行开关传动试验并参加保护整组传动试验。( √ )

释义:36. 新建、扩建、改建和检修后的设备投运前,值班长均要组织进行全面外部整体检查验收和运行开关传动试验并参加保护整组传动试验。(√)

20.关键字严禁修改,如“拉、合、停、启、装、拆”等。( ×)

释义:2.13 关键字严禁修改,如:拉、合、投、退、装、拆等。关键字严禁修改,如"拉、合、投、退、装、拆"等。(√)478 防误装置万能钥匙使用时必须经监护人批准。(×)479 关键字严禁修改,如"拉、合、停、启、装、拆"等。(×)

三、简答(每题5分,共4题)

1.工作票的改期是怎样规定的?

释义:答:具体规定为:

(1)由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。

(2)由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运行记录中。

5.12 工作票延期

5.12.1 工作负责人对工作票所列工作任务确认不能按批准期限完成,第一种工作票应在工作批准期限前2h,由工作负责人向值班负责人申请办理延期手续。

5.12.2 延期的工作票,由值班负责人填上延期的时限,经双方签名后生效。

5.12.3 一份工作票,延期手续只能办理一次。如需再次办理,需将原工作票结束,重新办理工作票。

2.断路器在运行中液压降到零如何处理?

释义:225、断路器在运行中液压降到零如何处理?

答:断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。

(1)如有旁路断路器立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧刀闸断开,然后查找原因(2)若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下,带电处理

1、禁止操作断路器,拉开控制电源。禁止启动油泵。拉开油泵电源。

2、用专用夹具将断路器固定在合闸位置。

3、查找漏点,采取针对性措施。

4、合上油泵电源,手按住合闸阀,启动油泵建压。

5、检查夹具,应能轻松取下。

断路器压力异常的检查处理:

液压机构压力降到闭锁分闸的防慢分处理:

a) 立即将液压机构压力降到零的故障汇报调度,将出现的信号作好记录;

b) 根据调度命令,退出该开关的控制保险(主变开关除外);

c) 根据调度命令,用专用卡板将开关的传动机构卡死;

d) 根据调度命令和当时运行方式,操作旁专开关对旁路母线充电正常;

e) 操作旁专开关与液压机构故障的开关并列运行;

f) 退出旁专开关控制保险;

i) 根据调度命令,用专用卡板将旁专开关的传动机构卡死;

j) 断开液压机构故障开关两侧刀闸;

k) 拆除旁路开关传动机构专用卡板;

l) 投入旁专开关控制保险;

m) 将液压机构故障开关转为检修状态;

n) 当线路可停电或旁专开关无法使用时,根据调度命令执行下列操作:

1) 按倒母线的操作步骤将液压机构故障开关所接母线上的其它开关倒至另一母线上运行;

2) 操作断开母联开关及母联开关的两侧刀闸;

3) 断开液压机构故障开关的两侧刀闸;

4) 将液压机构故障开关转为检修状态。

o) 当液压机构故障开关为母联开关时,根据调度命令执行下列操作:

1) 退出母联开关控制保险;

2) 将母差屏母线运行方式把手QK打到“单母”;

3) 用专用卡板将母联开关的传动机构卡死;

4) 将某一运行线路开关的母线侧另一刀闸合上;

5) 取下卡板,断开母联开关的两侧刀闸;

6) 将母联开关转为检修状态;

p) 将处理情况汇报调度,作好记录;

q) 如检查不出原因,立即汇报调度及变运管理所。

3.线路自投无压起动回路的两个电压互感器电源,停其中一个时,应注意什么?

释义::若停用无压起动回路两个电压互感器电源中的一组电压互感器时,应先征得调度同意将自投装置退出运行,以防在另一组电压互感器发生保险熔断时,使自投误动

4.工作许可人的安全责任有哪些?

释义:具体责任有:

(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。

(2)工作现场布置的安全措施是否完善。

(3)负责检查停电设备有无突然来电的危险。

(4)对工作票中所列的内容即使发生很小的疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。

5.8工作许可

5.8.1 值班负责人确认现场安全措施满足工作要求,指定一名熟识情况的值班员担任工作许可人,办理许可手续。

5.8.2工作许可人的安全贡任:

a)工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件;

b)工作现场布置的安全措施是否完善;

c)停电设备有无突然来电的危险;

d)许可和组织验收、工作终结。

5.8.3 工作许可人许可前核对工作负贡人身份与工作票填写工作负责人相符,核对实际工作人数与工作票上所填写的工作人数一致。

5.8.4 工作许可人与工作负责人手持工作票共同到施工现场,完成下列许可手续后,工作班组方可开始工作:

a)到现场检查所做的安全措施与工作要求的安全措施对应情况,对有调整的进行说明,证明检修设备确无电压;

b)指明工作地点保留的带电部位和其他安全注意事项;

C)确认安全措施满足要求时,在工作票上分别签名。

四、计算(每题5分,共2题)

1.已知通过某支路的正弦交流电的频率为1Hz,Im=10mA,初相角=π/4。试写出电流的函数式,并求当t=0.5s时,电流的瞬时值。

释义:解:由已知条件可写出电流的函数式为,

sin(2πft+ψ)

i=10sin(2πft+π/4)(mA)= I

m

当t=0.5s时,电流的瞬时值为

i=10sin(2π×0.5+π/4)=-7.07(mA)

答:电流的瞬时值为-7.07mA

2.有一台SFL1-50000/110双绕组变压器,高低压侧的阻抗压降为10.5%,短路损耗为230kW,求变压器绕组的电阻和漏抗值。

释义:解:变压器绕组的电阻

R B=△P D*103/ Im2)=△P D*103(Ue2/Se2)=(△P D*103/Se2)Ue2=[230*103]/(50000)2]*1102=1.11(Ω)

变压器的漏抗

X B=(U D%Ue2/Se)*103=(U D%Ue/Ie)*103=(U D%*Z)*103=(△Ud/Ie)*103

=(10.5%*1102/50000)*103=25.41(Ω)

答:变压器绕组的电阻为1.11Ω,漏抗值为25.41Ω。

变压器的短路阻抗百分比,在数值上与变压器短路电压百分比相等。它是指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。

变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器制造价格大小和变压器并列运行也有重要意义。

由于这些特点,于是短路阻抗值习惯使用百分比数值。如果在某些场合需要使用实际数值计算,当然要换算,其公式为:

X=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)

五、绘图(每题10分,共2题)

1.有三台电流互感器二次侧是星形接线,其中B相极性相反,画出其电流的相量图。

2.请画出预告信号熔断器监视灯回路图。

六、论述(每题10分,共1题)

1.主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验,冲击几次

释义:1)拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4。5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压,为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。

2)带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0。5~1s后0。25~0。5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒,由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时

考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。

3)冲击试验次数:新产品投入为5次。大修后投入为3次。

电工中级理论知识试卷

电工中级理论知识试卷(七 1、考试时间:120分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容 1.示波器工作中间因某种原因将电源切断后,不可立即再次起动仪器。( ) 2.电动系频率表示未使用时其指针指向( )。 A标度尺的最大值 B标度尺的中间值 C标度尺的最小值 D 衡状态 3.工频数字式面板表的测量范围为( )赫。 A10~30 B20~40 C45~65 D5 4.在实验室中,作为标准表使用的频率表大都采用( )测量机构。 A电磁系 B电动系 C感应系 D 5.工频数字式面板表的测量范围为( )赫。 A45~55 B、45~65 C、900~1100 D、1650 6.采用电动系测量机构的频率表,仅适用于作安装式的。( ) 7.在实验室中,作为标准表使用的频率表大都是电动系的。( ) 8.下列关于仪表的维护,( )是不正确的。 A测量仪表的指针需经常作零位调整 B仪表不使用时,应放置在干燥通C仪表应轻拿轻放 D仪表应放在强磁场周围 9.仪器仪表的维护存放,不应采取( )措施。 A轻拿轻放 B棉线擦拭 C放在强磁场周围 D

( )是否符合规定。 A准确度 B内阻 C工作条件 缘强度 18. 任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证,或者超过检查周期以及经合格的计量器具。 ( ) 19. 仪表在使用一段时间或检修后,按规定都要对它进行校验,检查它的准确度和其他标是否符合要求。 ( ) 20. 下列关于摇表的使用,( )是不正确的。 A用摇表测试高压设备的绝缘时,应用两人进行 B测量前应对摇表进行开路,验 C测试前必须将被试线路或电气设备接地放电 D试完毕应先停止摇动摇表,再21. 下列关于万用表的使用,( )不是正确的。 A用万用表前要校准机械零位和电零位 B量前要先选好档位 C禁止带电切换量程 D不用时,切换开关应停在欧姆22. 下列关于钳形电流表的使用,( )是不正确的。 A测量前应先选择合适的量程档 B导线在钳口中时,可由大到小程 C测量时被测载流导线应放在钳口内的中心位置 D测量完毕后,把开关置于最大23. 下述仪表的检测( )正确。 A万用表带电测量保险是否熔断 B单臂电桥测开关触点接触电阻 C兆欧表测接地电阻 D500型万用表测交流电流 24. 土壤的电阻率是决定接地电阻大小的主要因素。( )

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2=L /C ; (C)R 2+(L )2=C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =UC ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效值、 有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组严 重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率的 正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

配电线路中级工试题及答案

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题分,共分) 1.钢筋混凝土电杆焊接后的杆身弯曲应不超过杆长的()。 /300 /500 /1000 /2000; 正确答案:B /JB44-62卸扣,当型号为时,其允许载荷重为()kg。 ; 正确答案:B 3.钢筋混凝土门型双杆,电杆立直校正后其根开的最大误差不应大于()㎜。 A.±10 B.±20 C.±30 D.±40。 正确答案:C 金属氧化锌避雷器在做交接试验时,当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时,其绝缘电阻值不得小于()MΩ。 。 正确答案:B 5.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 。 正确答案:D 6.电源电动势的大小表示()做功本领的大小。 A.电场力 B.外力 C.摩擦力 D.磁场力。 正确答案:A 7.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误

正确答案:B 8.通电导体在磁场中所受的力是()。 A.电场力 B.磁场力 C.电磁力 D.引力。 正确答案:C 9.如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1-Φ2 >0,这种情况为()。 A.两个正弦交流电同相 B.第一个正弦交流电超前第二个 C.两个正弦交流电反相 D.第二个正弦交流电超前第一个。 正确答案:B 10.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是()。 >XL <XL =C; D. D.电路呈谐振状态。 正确答案:B 11.对称三相电源作星形连接,若已知 UB=220∠60°,则UAB=() -150° /-150° /150° //-150° 正确答案:A 12.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的()。 100 100 100 1000。 正确答案:C 13.环形钢筋混凝土电杆制造质量,应符合现行国家标准中的规定:当放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过()。 。 正确答案:A 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于()。 Ω Ω Ω Ω。 正确答案:A 15.柱上变压器台底部距地面高度不应小于()。 正确答案:C

变电站值班员高套

变电站值班员高套 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

试卷答案 一、单选题 1.变电所接地网接地电阻的大小与(D.电气设备的数量。)无关。 2.长200m的照明线路,负载电流为4A,如果采用截面积为10mm2的铝线,则导线上的电压损失(=0.0283·mm2/m)为(A.4.52)V。 3.(D.运行人员切换定值区时)不需要停用整套微机保护装置。 4.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A.发热量较大)5.电流表、电压表本身的阻抗规定是(A.电流表阻抗较小、电压表阻抗较大) 6.若须在(C.35)kV及以下电压等级采用等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 7.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B.既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;)。 8.BP-2B型微机母线保护有死区保护功能,这里的死区是指(C.母联间隔开关至电流互感器间)。 9.造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是(C.欠充电)。 10.当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C.站用电系统) 11.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,只能在(B.220)kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 12.中性点电抗器与线路并联电抗器区别是(B.线路并联电抗器有铁芯,中性点电抗器无铁芯) 13.电力生产场所,风力达(B.5级)以上的露天作业严禁动火。14.用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C.不能补偿无功不足的情况)。 15.开展输变电设备状态检修的目标是增强设备检修的(B.针对性、有效性),以提高设备可用率、供电可靠率及企业综合效益。 16.220kV变压器检修时,对一次中性点刀闸的处理下列说法正确的是(B.可以合上,增强安全措施)。 17.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时。(C.失去复合电压闭锁功能)18.已知加在C=100μF电容器上电压uC=20sin(103t+60°)V。则此电容器储存的最大能量为(D.2*10-2J) 19.电力线路发生相间短路故障时,在短路点将会(B.通过很大的短路电流)。20.铅酸蓄电池在初充电过程中,电解液的温度不许超过(C.40)℃。 21.设备状态评价是依据各级输变电设备状态检修试验规程、状态评价导则等技术标准,通过对收集的各种设备状态量进行综合分析,确定(B.设备状态)和发展趋势。22.装设端电池的蓄电池组,电池的个数应保证在事故放电终止和充电末期,直流母线的电压维持在比用电设备高(A.5%)的水平上。 23.有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,将它并联一个0.05Ω的电阻,则这块电流表的量程将扩大为(B.4)A。 24.SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于(A.A类检修)25.隔离开关触头过热的原因是(B.触头接触面氧化、接触电阻增大). 26.OPGW是(C.光纤复合架空地线光缆) 27.采用一台三相三柱式电压互感器,接成Yyn接线,该方式能进行(B.相间电压的测量)

变电站值班员题库-中级工.

变电站值班员试题库(中级工) 一、填空题 1.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应靠近(避雷器和避雷针). 2.保证安全的技术措施包括(停电、验电、装设接地线)、悬挂标示牌和装设遮拦等。 3.任何人进入生产现场应正确佩戴(安全帽)。 4.“四遥”是指(遥控)、遥信、遥测、遥调。 5.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 6.需要将高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用(电气第一种工作票)。 7.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。 8.变压器声音响明显增大,很不正常,内部有爆裂声此时变压器应(立即停运)。 9.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 10.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 11.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 12.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 13.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 14.监视变电所电气设备运行的各种信号装置总称为(中央信号装置)。 15.电气设备的运行状态可分为四种即运行状态,热备用状态,冷备用状态和(检修状态)。 16.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 17.倍率是电流互感器变比乘以(电压互感器变比)。 18.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 19.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 20.当控制开关在“预备分闸”位置时红灯(闪光)。 21.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 22.(倒闸操作)是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种状态,由一种运行方式转变为 另一种运行方式时所进行的一系列有序操作。 23.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 24.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 25.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 26.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 27.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 28.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。

配电线路工-中级工题库

(11-047) 电力职业技能鉴定考试 《配电线路工》中级工技能试卷 1.题目名称:拉线制作的操作 准备通知单: 扳手、木锤、钢丝钳、10~12号铁丝、18~20号铁丝、断线钳、NX-50楔型线夹一套、钢卷尺 试题正文: 拉线制作的操作 总时间与各项时间分配要求: 25min 其他需要说明的问题和要求: 1.单独完成 2.建议采用GJ-35钢绞线 评分记录表: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

2.题目名称:承力三联铁桩锚的安装 准备通知单: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

1 试题正文: 承力三联铁桩锚的安装 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.根据受力方向的要求,独立布置安装 2.派人协助扶桩,并听从应试人员的安排评分记录表:

3.题目名称:液压法导线接续的操作 准备通知单: 1 试题正文: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

液压法导线接续的操作 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.操作者独立完成 2.根据题意选择工作所需工器具及材料 3.各地可参照实际情况 评分记录表:

变电站值班员(中级工论述)

中级论述题 1、按图F-2说明储能电容器组进行定期检查的工作原理。 图F-2 答:不在检查位臵时,ZK触点1-2、5-6、9-10接通,其他触点断开。此时1C和2C的正极分别接至+WC1和+WC2,各自作本回路跳闸电源。 旋ZK到检查I组电容器位臵时,触点1-4、5-8、9-12接通,其他触点断开。 此时2C正极同时接至+WC1和+WC2,作两回路的跳闸电源。 1C正极接至KT线圈右端,使KT线圈加上1C动作,经一定时间接通KV,若1C的电压足够,则KV启动,信号灯亮,证明电容器组满足要求。反之,责说明电容量降低或有断路存在,应逐一检查更换。 旋ZK到检查II组电容器位臵时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。 此时1C作两回路的跳闸电源,2C被检查。 2、按图F-3说明通常采用的开关事故跳闸音响回路是如何工作的? 图F-3

答:(1)利用开关的一对常闭辅助触点QF,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻串联组成。正常的开关辅助触点QF在断开位臵,事故时开关跳闸辅助触点QF闭合,瞬时事故警报回路接通,发出跳闸警报信号。 (2)利用开关合闸回路的跳闸位臵继电器KTP的一对常开辅助触点,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻R串联组成。正常运行跳闸位臵继电器在失磁状态,其触点在断开位臵,当事故跳闸后KTP常开触点闭合,瞬时接通事故跳闸音响回路,发出跳闸警报信号。 3、为小电流接地系统交流绝缘监视的原理接线图,请说明工作原理。 答:交流绝缘监视的工作原理为,TV是母线电压互感器(三相五柱或三个单相组),其一次中性点接地,正常时每相绕组对地电压为额定相电压,故二次星形每相绕组电压是100/3V,开口三角形每相绕组电压是100/3V。 当一次系统中A相发生接地时,一次A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到线电压。二次星形绕组的A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到100 V 三个电压表中,A相电压表指示零、另两相指示线电压,由此得知一次系统A相接地。二次开口三角形的A相绕组电压降到零,其他两绕组的电压升高到100/3V,三角形开口两端电压升高到100V。加在电压继电器KV上的电压由正常时的零伏升高到100V,KV动作发出信号。 图F-4 4、图F-5为直流母线电压监视装臵电路图,请说明其作用。

电工中级理论知识试卷八

电工中级理论知识试卷(八) 1、考试时间:120分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容 1. 为使阀型避雷器不受冲击,一般只做一次工频放电电压试验,即可确定其工频放电电压值。答案N 2. 目前使用最广泛的接地摇表如ZC-8型,属( C )类型的仪表。 (A) 流比计型 B.电桥型 C.电位计型 D.电压电流表型 3. 当被测电阻小于( C )时,为消除接地电阻和接触电阻的影响,宜用四端子接地摇表。 (A) 4 Ω B.10Ω C.1Ω D.2Ω 4. 测量接地装置的接地电阻采用( A )仪表。 (A) 接地摇表 B.兆欧表 C.电桥 D.欧姆表 5. 目前使用最广泛的接地摇表如ZC-8型,属( A )类型的仪表。 (A) 电位计型 B.流比计型 C.电桥型 D.电压电流表型 6. 测量接地装置的接地电阻宜在刚下过雨后进行。答案N 7. 用接地电阻测量仪测量线路杆塔接地体的接地电阻时,测量仪电压极与电流极的布置宜取与线路相垂直的方向。答案Y 8. 低压电气设备的接地电阻,规定应不大于( B )。 (A) 0.5Ω B.4Ω C.10Ω D.20Ω 9. 高压电气设备单独装设的接地装置,其接地电阻应不大于( C )。 (A) 0.5Ω B.4Ω C.10Ω D.20Ω

10. 1KV以下中性点不接地系统的接地电阻,一般应不大于( B )。 (A) 5Ω B.10Ω C.15Ω D.20Ω 11. 1KV以下无避雷线的钢筋混凝土杆的接地电阻应不大于( C )。 (A) 10Ω B.20Ω C.30Ω D.40Ω 12. 35KV以上有避雷线的架空线路的接地电阻与土壤电阻率大小和接地形式无关。答案N 13. 在1KV以下中性点直接接地系统中,电力变压器中性点的接地电阻值不应大于10Ω。答案N 14. DB-25型绝缘油运行中取样试验,按标准规定凝点不高于( D )。 (A) -25℃ B.-10℃ C.-20℃ D.无规定 15. 变压器油要对流散热,因此凝固点( B )。 (A) 越大越好 B.越小越好 C.适中为好 D.多大都可以 16. 25#绝缘油表示凝固点为( C )。(A) -15℃ B.-20℃ C.-25℃ D.-35℃ 17. 45号绝缘油的凝固点为( D )。(A) -25℃ B.-35℃ C.-40℃ D.-45℃ 18. 绝缘油的凝点影响油的对流性能,因此越低越好。答案Y 19. 25#绝缘油表示凝固点为-25℃。答案Y 20. 运行中的绝缘油的闪点应不比新油的标准降低( D )。(A) 1℃ B.2℃ C.3℃ D.5℃ 21. 对25#新绝缘油的闪点应不低于( C )。(A) 120℃ B.125℃ C.140℃ D.150℃ 22. 运行中的绝缘油的闪点应不比前次测量值低( A )。(A) 5℃ B.7℃ C.8℃ D.10℃ 23. 运行中的DB-45型绝缘油的闪点应不比新油标准降低( B )。(A) 3℃ B.5℃ C.7℃ D.9℃ 24. 对25#新绝缘油的闪点应不高于140℃。答案N

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

中级工试题题库

一、单项选择(第1题~第100题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分100分。) 1. 理想电流源的内阻为( B )。 A 、0 B 、无穷大 C 、随着温度的升高而升高 D 、与温度、负载大小无关的固定值 2. 对称三相交流电路的无功功率计算公式为( C )。 A 、?cos 3p p I U Q = B 、?cos 3l l I U Q = C 、?sin 3l l I U Q = D 、l l I U Q 3= 3. 某三相异步电动机,额定功率为,额定电压380V ,功率因数为,额定电流为 4.41A 。该电动机效率为( A )。 A 、 B 、0.86 C 、 D 、 4. 已知某三相对称负载,在五月份共用电465kwh ,该负载在五月份的平均功率因数为,则该负载在五月份消耗的无功电能是( A )kVarh A 、1553 B 、 C 、465 D 、 5. 在R 、L 、C 串联电路中Z=R+jX ,当发生串联谐振时,X 的值( C )。 A 、大于零 B 、小于零 C 、等于零 D 、等于R 6. 铁芯中产生涡流的原因是( D )。 A 、交变的电场穿过铁芯 B 、铁芯在电场中运动 C 、绕组绝缘下降,在铁芯中形成漏电流 D 、交变的磁通穿过铁芯 7. 在电阻、电感串联交流电路中,电阻上的电压为16V ,电感上的电压为12V ,则总电压为( B )。 A 、28V B 、20V C 、4V D 、16V 8. 晶体三极管作开关使用时,通常都是采用( A )接法。 A 、共发射极 B 、共基极 C 、共集电极 D 、共发射极和共基极 9. 手摇式兆欧表的测量机构,通常是用( B )做成。 A 、铁磁电动系仪表 B 、电磁系比率表 C 、磁电系比率表 D 、电动系比率表 10. 下列说法中,错误的是( D )。 A 、变压器是一种静止的电气设备 B 、变压器可以用来变换电压 C 、变压器可以变换变流 D 、变压器可以改变频率 11. 变压器运行性能的主要指标有两个:一是( A );二是效率。 A 、二次电压稳定性 B 、二次电压的大小 C 、电源频率的稳定性 D 、电源波形的畸变程度

最新变电站值班员中级工复习提纲

变电站值班员中级工 复习提纲

精品好文档,推荐学习交流 (11-050) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员》中级工理论试卷 题号 一 二 三 四 五 六 合计 统分人 得分 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线中心密度一样; (D)无法确定。 _________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

答案:A 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 22. 如蓄电池单个电池电压在( )V,则为正常浮充电状态。 (A)2.05~2.1; (B)2.15~2.2; (C)2.25~2.3; (D)2.1~2.3。 答案:B 23. 断路器控制回路中"5-8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 答案:A 28. 当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗( ) 。 (A)减少; (B)不变; (C)增大; (D)变化很小。 答案:C 29. 某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V那么一次侧电压为( )。 (A)10000V; (B)35000V; (C)15000V; (D)40000V。 答案:A 30. 变压器的最高运行温度受( )耐热能力限制。 (A)绝缘材料; (B)金属材料; (C)铁芯; (D)电流。 答案:A 31. 变压器温度升高时,绝缘电阻测量值( )。 (A)增大; (B)降低; (C)不变; (D)成正比例增大。 答案:B 32. 油浸风冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的( )。

中级电工理论试题

职业技能鉴定国家题库统一试卷 中级电工知识试卷 注意事项 1. 请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3. 不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关内容。 ~80 题。选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1.0分。满分80分): 1. 在正弦交流电的波形图上,若两个正弦量正交,说明这两个正弦量的相位差是()。 (A)180°(B)60°(C)90°(D)0° 2. 下列关于无功功率的叙述()说法正确。 (A)电路与电源能量交换的最大规模(B)单位时间放出热量 (C)单位时间所做的功(D)电感消耗的能量 3. 40W、60W和100W三只灯泡串联后接在220伏电源中,发热量由大到小的排列顺序 是()。 (A)100w60w40w(B)40w60w100w (C)100w40w60w(D)60w100w40w 4. 提高功率因数可提高()。 (A)负载功率(B)负载电流 (C)电源电压(D)电源的输电效益 5. 三相电源绕组三角形联接时只能输出()。 (A)相电压(B)一个电压(C)线电压(D)两种电压 6. 线电流是通过()。 (A)每相绕组的电流(B)相线的电流 (C)每相负载的电流(D)导线的电流 7. 保护接地指的是电网的中性点不接地设备外壳()。 (A)不接地(B)接地(C)接零(D)接零或接地 8. 保护接零适用于()运行方式。 (A)中性点不接地(B)无中性线 (C)中性点直接接地(D)中性点小电流接地 9. 在纯电感电路中,自感电动势()。 (A)滞后电流90°(B)超前电流90° (C)与电流反相(D)与电流同相 10. 三相电源绕组星形联接时对外可输出()电压。 (A)一种(B)二种(C)三种(D)四种

变电站值班员技师实操试卷(答案)

冶金行业职业技能鉴定统一试卷 变电站值班员技师模拟操作技能试卷 注意事项 1、首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4 第一部分 第二部分 总 分 总 分 人 得 分 一、 事故分析试题 (60分) 某35kV 变电站 越级跳闸事故 事故过程: x 日9时,二段(假设线路名)457变电所线路电缆发生故障,而本线路没有任何保 护动作,导致2#主变低压侧越级跳闸。 经过现场人员勘查,发现457线路在开关至架空线之间的新老电缆接头处发生短路 (离控制室大到100米的距离),短路点电缆线几乎熔断。 上位机记录如下:x 日9时41分13秒697毫秒 2#变低后备 过流1动作 Ia =17.84A Ib =17.12A Ic= 2.93A Uab =41.16V Ubc =69.51V Uca =97.30V Uo =46.69V 其他信息: 在该事故发生前几日凌晨,由于外部线路遭受雷击,引起2条线路保护动作,正确跳 开本线路的断路器,上位机记录如下: xx 日2时42分13秒493毫秒 张庄农网线路 过流1动作 Ia =70.03A Ib= 74.52A Ic =66.08A Uab =12.81V Ubc =8.75V Uca =13.86V Uo =2.01V xx 日4时07分04秒387毫秒 1段北二线路 过流2动作 Ia= 61.96A Ib =46.93A Ic =43.08A Uab =90.27V Ubc =87.95V Uca=88V Uo =0.27V 现场定值情况 1、2#主变低后备定值 CT 变比 2000/5 过流1段 12A 0.5S (目前已改为5.2A 0.5S ) 复合电压闭锁低压定值65V ,负序电压定值30V 2、457线路定值: CT 变比 200/5 过流1段 27A 0.29S 过流2段 9A 0.59S 3、张庄农网线路定值: CT 变比 600/5 过流1段 20A 0.29S 过流2段 10A 0.59S 4、1段北二线路定值: CT 变比 100/5 过流1段 60A 0.29S 过流2段 12A 0.59S 问题1、已知2#主变参数: 容量Sn=16000kVA 短路阻抗U %=8% 额定电压 Ue =6.3kV 假设系统的容量为无穷大。从以上的保护动作记录数据分析,457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的一次电流为多少?(运行方式为2#主变单独对6kV 母线供 电)分析457线路的最大短路电流是多少?有没有可能达到计算出的故障电流值?(30分) 答:因为457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的二次故障电流为17.84 A ,所 以折算到一次电流为7136 A (电流乘变比为17.84 A ×2000/5)。 因为运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电,所以6kV 母线发生故障的最大短路电流计算如下:短路电流标么值(用上标*表示标么值): I* = 1/x* (总电抗标么值的倒数) =1/0.08=12.5. 基准值为(用下标j 代表基准值):Ij=Sj/(Uj) 有名值为=标么值 ×基准值 I= I*×Ij = I*×Sn/( Ue)=12.5×16/( ×6.3)=18.32KA 从以上计算结果看出,当2#主变单独对6kV 母线供电时,6kV 母线发生故障的最大短路电流可以达到18.32kA ,故对于本次故障来说,故障点在457线路离6kV 母线电缆出线不到100米的距离处,可以近似的认为6kV 母线发生故障,所以对本次故障,保护电流达到7kA 完全有可能。 问题2、457线路在故障电流下为何不跳闸,而越级到主变。 按照保护整定原则,应该保证继电保护的选择性,当457线路发生故障时,应该由457线路保护动作跳开自身 开关,而不应该越级到2#主变。而该次故障为何引起主变越级跳闸呢?(20分) 答:经过分析认为,一次故障电流为7136 A ,由于457线路的一次CT 变比为200/5, 则故障电流达到了CT 额定电流的30多倍,而一般的保护电流互感器饱和倍数按照10-15倍进行设计,所以此时,457线路的一次CT 磁场进入了深度饱和,深度饱和状态下CT 的二次输出电流接近于0,故457线路保护装置采集不到故障电流而造成该线路保护拒动,而故障电流超过2#主变定值造成主变越级跳闸。 问题3、前几日的两次线路故障为何没有引起主变越级跳闸?(10分) 答:从上位机记录数据分析: 张庄农网线路故障电流为74.52×600/5=8942A 。大约为一次CT 额定电流的15倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。得 分 评分人 -------------------线 -------------------------封 ------------------------ 密----------------------- 培训单位:首钢技校 准考证号:___________________ 姓名: _________

相关文档