文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2011年北工大软件软土钉墙施工方案6.13

2011年北工大软件软土钉墙施工方案6.13

2011年北工大软件软土钉墙施工方案6.13
2011年北工大软件软土钉墙施工方案6.13

泛华建设集团有限公司

PAN-CHINA CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

北工大软件园

E区0#-16#研发楼楼工程

土钉墙施工方案

编制人:编制日期:

审核人:审核日期:

审批人:审批日期:

目录

1、工程概况-------------------------------------------2

2、编制依据-------------------------------------------2

3、施工组织-------------------------------------------3

4、施工方法-------------------------------------------4

5、工期要求-------------------------------------------7

6、质量保证措施---------------------------------------7

7、安全文明施工措施-----------------------------------7

8、消防保卫措施--------------------------------------10

9、雨季施工措施--------------------------------------10

10、土钉墙施工范围示意图------------------------------11

11、应急预案------------------------------------------11

12、土钉计算书----------------------------------------14

1、工程概况

本项目为北工大软件园E区0#-16#楼工程基槽边坡加固方案,由于1-6#楼已进行了开挖和护坡,本工程只考虑7-16#楼和0#楼的基坑支护。7—16#楼基底标高—5.65米,开挖深度为5.2米左右;0#楼基底标高—6.55,,开挖深度5.8左右。由于北、东和南面均紧邻施工道路,东侧和南侧采用坡度为1:0.2,北侧采用坡度1:0.3,其他部位采用自然放坡,坡度1:0.5。本工程岩土勘查报告显示,第一层为人工堆土层,该层厚度0.3——2.2米,底层标高在28.7——30.61米之间;第二层为砂质粉土层,厚度0.4——3.3米,层底标高28.2——29.5米;第三层为粉砂层,厚度0.3——3.7 米,层底标高24.07——26.6米;第四层为粘土层,厚度0.3——1.5米,层底标高23.71——25.92米;第六层为粘质粉土层,厚度0.3——2.6米,层底标高23.9——24.17米。有关上述地层空间的展布情况、特征综述和室内土工试验与原位测试指标的综合统计结果,详见本工程岩土工程勘察报告。

拟建场区见一层地下水,地下水类型为潜水,静止水位标高在8.0-10.06m;主要赋存于砂层中,主要为大气降水、地下水泾流补给,据近3~5年水位动态资料分析,其水位年变化幅度一般为2.0m。其天然动态型属渗入—泾流型。

根据区域地质资料,拟建场区历年最高地下水位接近自然地表,近3~5年最高地下水位埋深在20m左右,地下水埋藏较深。

依据岩土工程勘察报告和开挖深度,本工程属于三级边坡钢筋混凝土土钉墙护坡。

2、编制依据

(1)相关图纸资料

建设单位提供的施工图纸(电子版)

《北工大软件园E地块岩土工程勘察报告》

(2)相关技术标准

《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007)

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》(DBJ11-501-2009)

《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2002)

《锚杆喷射混凝土支护设计规范》(GB50086-2001)

《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007)

《建筑基坑工程监测技术规范》(GB5049-2009)

《岩土工程勘察规范》(GB50021-2009)

《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)

(3)相关法规

《建筑工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)

《北京市建设工程施工现场管理办法(政府令第72号)》

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)

《北京市实施<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>规定》(京建施[2009]814号)

3、施工组织

(2)主要施工机械设备计划表

(3)主要施工仪器计划表

(4)施工材料

施工用材料包括钢筋,水泥,石屑,中砂,电焊条,切割片等

4、施工方法

4.1 搭设脚手架

4.1.1 搭脚手架应根据负载要求进行工艺设计,并对作业人员进行技术交底。采用材料都应经检验质量符合有关规定。

4.1.2搭脚手架时主杆要垂直。立杆时先立角柱,然后立主柱,主力柱完成后,再开始安装大小横杆。脚手架搭至一步后,就要搭设抛撑。撑与地面的角度在45度—60度,撑的交叉点应绑扎在柱或横杆上,确保脚手架牢固稳定。

4.2清坡

基槽开挖后,及时用铁锹或刮尺将基槽边坡的虚土除掉,并尽量使坡面平整。

4.3、安置土钉

4.3.1 定位

依据土钉墙计算,土钉竖沿纵向分为3道,每道间距1.5米,横向间距1.5米,孔位允许偏差为±50mm;孔距误差不超过150mm,护坡钢筋网片网眼间距250毫米。

4.3.2钻孔

采用洛阳铲掏洞,洞孔圆而直,洞孔方向与水平面向下倾斜1 0至15度,土钉洞孔径100mm。钻孔深度根据开挖深度确定,一般长度和深度比值为

0.8-1.0,孔深允许偏差+500mm。

4.3.3清孔

安装土钉前将孔内浮土清除干净。

4.3.4水泥灌注浆制备

采用不低于32.5级且化学稳定性的普通硅酸盐水泥。水灰比0.45。

4.3.5土钉准备

按计算长度(埋入深度加面层厚度)和设计直径直径切取钢筋,钢筋上每隔2m设置1根圆弧形导向筋(即托架),以确保钢筋位置居中,同时便于灌浆的正常进行。

4.3.6注浆

孔深、孔径验收合格后灌注水泥浆,普通水泥浆锚杆的施工要求如下:水泥浆拌和均匀,水灰比尾0.45,随拌随用,一次拌和的砂浆要在初凝前用完。水泥浆质量是确保粘结力和锚固力的核心,必须充分注意,严格控制在初凝前用完,并要遵守以下规定

(1)注浆开始或中途暂停超过30分钟时,要用水润滑注浆罐及其管路。

(2)注浆孔口压力控制在0.4~0.6Mpa之间;。

(3)注浆管要插至距离孔底5~10cm处,随水泥浆的注入缓慢匀速拔出,直到注满为止。

4.3焊接土钉纵横腰筋

腰筋与土钉钢筋焊接为单面焊10d,腰筋间焊接为10d,腰筋间距同土钉间距。腰筋直径不小于二级16。

4.4 绑扎护壁钢筋网片

钢筋网片为?6.5@250mm,网片与腰筋搭接,搭接长度不小于300mm。

4.5喷射混凝土

4.5.1在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片牢固固定在边坡壁上并符合规定的保护层厚度要求。钢筋网片在混凝土喷射时应不出现移动。

4.5.2喷射混凝土的配合比应按设计要求通过试验确定,粗集料最大粒径不宜大于12mm,混凝土强度不小于C20;喷射混凝土作业,应事先对操作人员进行培训以保证喷射混凝土的水灰比和质量能达到要求;喷射混凝土前,应对机械设备、风、水和电路进行全面检查及试运转;喷射混凝土的喷射顺序应自下而上,喷头与受喷面距离宜控制在0.8~1.5m范围内,射流方向垂直指向喷射面,但在钢筋部位应先喷填钢筋一方后再侧向喷填钢筋的另一方,防止钢筋背面出现空隙;为保证喷射混凝土厚度达到规定值,可在边壁上垂直插入短的钢筋段作为标志。

4.5.3为加强支护效果,在喷射混凝土时可加入3%~5%的早强剂;在喷射混凝土初凝2h后方可进行下一道工序,此后应连续喷水养护5~7d。

4.5.4 喷混凝土严格按实验室测定的配合比,控制好水胶比,喷混凝土时要保持厚度尺寸,搭接处应有一定斜坡,避免出现搭接缝。混凝土厚度为10cm。

4.5.5喷水混凝土强度可用边长100mm立方试块进行测定,制作试块时应将试模底面紧贴边壁,从侧向喷射混凝土,每批至少留取3组(每组3块)试件。

4.6坡顶散水

坡面修正完毕,编制钢筋网片时,网片应从基坑上边沿向外弯折宽度不小于80cm公分,末端制作弯勾用水平压网筋固定,并设置竖向摩擦土钉固定。然后在其上施工80±20 mm宽混凝土面层。面层应有一定坡度,内高外低,以防止雨水大量流入基坑内部。

4.7特殊情况处理

依据专家意见,北侧0#楼原基坑塌方处,现边坡基本是垂直面,因其紧邻施工道路,需要局部加固:塌方处用沙袋按1:0.3的坡度堆起,将塌方处补出斜坡,便于土钉施工。双向土钉间距减小至1米每道,土钉增加至4道,护坡钢筋网片网眼间距缩至150毫米。此处护坡长度7.8米。

4.8不可预见因素处理措施

由于基坑支护施工受各种条件影响,不确定因素多,不可预见性大,根据施工经验,对施工过程可能出现问题应按以下方法处理。

(1)局部土体松散不稳定部位或较大面积范围内存在不利条件时,应通过加密土钉并增加其长度处理,必要时应再增加通长的水平(竖向)压网钢筋。

(2)施工中发现局部地下水时,应设置导排管进行导流排水,若情况严重影响边坡安全时,应上报具体情况,由相关单位进行研究和妥善处理。

(3)若局部不稳土体已塌落,可用编织袋或草袋等物体装土填充密实后,采取设置多层加强网片和增加摩擦钉进行处理。

(4)施工过程中,加强基坑变形检测,对检测数据及时分析,作好变形预警,及时排除隐患。

5、工期要求

本工程工期自基槽挖完8日内完工。挖土钉孔3日完成,插土钉钢筋,绑扎腰筋和钢筋网片2天,护坡混凝土施工3日完成。

6、施工质量保证措施

6.1土钉施工质量保证措施

6.2 进场原材料要经过检验和试验,不合格的材料不准使用。

6.3严格执行混凝土和砂浆的配合比,严格计量制度。

6.4成立质量检查机制,对施工过程要严格检验和巡查,发现违章行为和不合格产品要坚决制止和返工。

6.5施工前对施工人员进行技术交底,保证按照施工工艺进行施工。

6.6配合监理人员现场参加各项试验和检查,并将各项试验记录和成果以及验收报告经监理人验收,在签认合格后作为支护工程完工验收的资料。

7、安全文明施工

7.1 安全目标与制度

(1)本着“安全第一、预防为主”的安全方针,严抓施工安全,确保基坑施工期间无重大工伤事故,并杜绝死亡事故。

(2)进场后成立以项目经理任组长的安全文明施工领导小组,负责整个现场的安全生产工作,严格按照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。

(3)根据建设部、市建委制定的文件和规定建立健全各项现场安全管理制度,并将各项制度落实到人,实行安全生产奖罚制度。

(4)实行安全技术交底制:施工人员进场后,立即由项目经理组织如召开工作安排会,并由现场管理经理根据安全措施要求和现场实际情况,对管理人员进行安全交底,由各级管理人员再分别对作业人员进行书面交底。

(5)实行班前检查制:班组施工前,要由分项负责人对作业面进行安全检查,发现问题及时通知现场管理经理,再进行协调整改。

(6)实行每周安全活动制。经理部每周一次对全体员工进行安全教育,针对上一周安全方面存在的问题进行总结,并对本周的安全重点和注意事项做必要的交底,使广大员工能够心中有数,从意识上时刻绷紧安全这根弦。

(7)实行危急情况停工制:一旦出现危及职工生命安全的危险情况,要立即停工,并分析原因,采取措施排除险情。

(8)全面开展三级安全教育:要求由各专业负责人编制并实施安全交底,交底要落实到人,并要以文字等形式记录,被交底人要签字认可,工长以上人员经考核合格后才能上岗。

7.2 施工安全措施

(1)施工过程中严格遵守“先防护、后施工”的规定,严禁在没有任何防护的情况下违章作业。

(2)现场的各项安全管理制度以标牌形式设置在操作地点,以便管理人员和作业人员随时看到,熟记在心。

(3)安排专人负责管理现场安全内业资料,要求收集齐全。

(4)进场施工人员均必须带安全帽。项目管理人员和作业人员佩带不同着色的安全帽,便于管理。

(5)支护施工期间,做好边坡安全巡视,如发现异常,应立即会同技术人员分析原因采取紧急措施。

(6)边坡支护时,进行喷射砼操作人员,均佩带防护目镜,以防飞溅的石子伤害眼睛。

7.3 临电管理措施

(1)施工现场临用时用电执行国家建设部制定的JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》、JGJ59-88《建筑施工安全检查标准》。

(2)电工持证上岗,检修电路及接电有两人进行,符合“一干一看”要求,作业时佩带齐全有效的防护用具。

(3)严格按施工平面图的要求布置临电系统,线缆及配电箱的布设安装要符合《强制条文》第八章的有关要求,经测试验收合格后正式投入使用,办理相关的验收手续,并记录存档。

(4)现场均采用标准的成品配电箱。箱内贴有配电箱电路系统图,且每个电气配件边均有标识。配电箱的接线均采用下进线,安装就位后还应设防护栏杆。

(5)现场一律采用“三级配电”制及“一机一闸”制,严禁乱接电线,严禁使用多处龟裂和严重破损的电缆。

(6)每天临时水电负责人要对现场的情况进行检查,发现问题及时整改,如不能立即整改应通知作业人员注意操作,或令其停止作业。

7.4 机械管理措施

(1)现场机械安置必须符合施工平面布置图的要求。

(2)施工机械需有使用、检测记录,并有定期检查方案。

(3)钢筋加工区整洁,防护设备齐全。钢筋调直机、切断机定人定机负责管理,随机有安全操作规程。加工下脚料要及时清理干净,机械部位润滑良好、紧定、接地可靠。

(4)电焊机、切割机等机电设备,要求开关灵敏,接地可靠,电源线必须绝缘良好无漏电。

8.5 现场文明施工

(1)合理安排材料堆放场地,设置地点尽量方便施工,避免或减少二次搬运。

(2)露天堆放材料时要码放整齐,符合要求,不妨碍交通。堆放材料时设围档,围档高度不低于0.5m。

(3)现场材料保管必须执行公司质量体系文件《物资管理控制程序》。材料储藏要统一规格,合理布局,分类码放,采取有效的保管措施。

(4)现场材料出库发放要依据“材料需用计划或任务书“发料。对露天存放的不易控制的材料,按工程实际耗用量,并经预算、分项负责人、项目经理签字确认,尽量少露天堆放。

(5)砂石和其它散料应随用随清,不留料底;现场作业面做到活完、料清、

脚下清。

7.5 按预控方案对基坑进行辅助变形观测。

1、监测的方法:采用方向线法观测坡顶水平位移,采用水准仪对坡顶地

面沉降及建筑物沉降进行观测。

2、变形监测的精度:采用水准仪进行坡顶水平位移,采用水准仪进行坡顶

地面沉降观测,观测误差为±1㎜。

3、监测点的布设:本工程沿坡顶每隔30左右米设水平位移观测点和沉降

观测点,测量边坡的变形。

4、工完成且边坡稳定后,可以每周测一次,逐渐递减至每月1次,直至肥

槽回填完成后停止观测。如遇下雨、管线渗漏、变形过大等特殊情况,则随时增加变形观测。

5、变形报警值的确定:当边坡坡顶累计水平位移值或累计沉降值超过30

㎜时边坡的变形便达到其变形报警值。当边坡连续两次以上的变形值超过3㎜时,边坡的变形也达到其变形报警值。

6、当边坡稳定达到报警值时,立即采取安全预案。

8、消防保卫措施

(1)现场设置消火拴。

(2)每天对现场的防火情况及消防设施进行检查,确保消防设施完好有效,能及时消除火灾隐患。

(3)坚持现场用火审批制度,电气焊作业面上要有灭火器材。电焊要双线到位,不得以钢筋、铁件当回路电线。

(4)进场的易燃、易爆物品,设专人负责保管,严格履行进出入库手续,防止各种不安全隐患及事故的发生。

9、雨季施工措施

(1)施工现场负责人应提前做好雨季施工准备,作好规划。

(2)施工期间准备好防雨材料和物资。

(3)用电设备应作好防雨和防潮措施,降雨期间应将所有用电设备关机断电,不需要供电的闸箱要及时切断电源。

(4)用电设备要及时检查,尤其是雨后应先检查运转情况是否良好,有无漏电现象。

(5)水泥等材料要进行苫盖等处理,并要采取防潮措施。

(6)及时了解天气动向,作好施工安排和规划,以使施工错开雨天,在雨天来临前尽量赶工,避免降雨造成损失或影响正常施工进度。

10、土钉墙施工范围图

见附图。

11、应急预案

(1)、基坑边坡紧急事故预案

基坑开挖和支护施工过程中,由于破坏了土层中的原有的应力平衡,坡面肯定会发生变形,直到达到新的平衡。因此为保证边坡的安全,需在边坡四周设置观测点,对坡面的位移进行观测;同时在整个施工过程中对地面和周围墙面等注意进行观察。最大坡面变形不超过4‰,当发现坡面的安全存在问题时,应采取相应措施:

1、在施工过程中,就要进行预防,严格按设计施工方案进行施工,并在边坡建立相应的位移观测点;

2、如观测点累计位移量超过3‰,应停止当前开挖,并对边坡进行加固处理;土钉墙顶部位移在0~1.5cm内变化属于正常现象,在1.5~2.7cm内变化应该引起注意,应该加密观测频率。在位移超过2.7cm时应改采取特殊情况下的预案措施。必要时改采取特殊情况下的预案措施。

3、注意周边现场管线情况,杜绝管道水渗漏,护坡安全的最大隐患是水,为此施工过程中对少量地下滞水,一定要将其引出。同时对地表水亦应做好排水工作,不能使其渗入,特别是在基坑周围不得有渗水井的存在。若发现基坑四周有地下管线跑漏水的现象时,一定要将其处理妥当。

4、由于施工速度过快,砂浆尚未凝固,土钉不能起作用时坡面发生较大位移时,应加强配合,安排好施工顺序,避免发生上一步坡面刚施工完就立即开挖的情况发生;

5、当坡顶部分地段的土质情况不好时(如坡顶附近有近期挖沟且回填不密实的松动土层),采用通过锚杆设置地面拉筋的办法进行固定;

6、当发现坡面位移较大时,现场应设专人24小时不间断的注意观测,发现问题及时通过有关技术人员进行处理。

7、如施工中发现坡顶出现较大裂缝,出现滑坡迹象时,一方面立即停止施工,疏散坑内施工人员、机械,所有人员、机械转移到安全地带,同时组织土方施工机械及时回填,防止裂缝或滑坡进一步发展。另一方面立即报告相关单位,组织设计、施工技术人员研究加固处理措施,最短时间内处理事故,尽快恢复生产。

8、如果发生基坑边坡坍塌等安全事故,首先检查有无人员伤亡,如有人员在坍塌中被掩埋,立即拨打110、119、120紧急电话,同时组织现场人员进行快速抢救,寻求最快速的救助。及时向相关单位汇报情况。

(2)、基坑积水预案

1、如果场区内局部存有上层滞水,土方开挖坡角出水时可采用明排法导水,即在含水区域挖坑(坑大小根据水量和现场情况而定),下入滤管,管外填充级配砂石,在管内下泵抽水。

2、为保证基坑支护坡面的安全,须在基坑边坡的含水层底板渗水部位和其它渗水部位埋设导水管,在坑底坡脚设排水盲沟,将坡面渗水引至集水坑,再以水泵抽排至坑外。导水管拟采用新型的第三代软式透水管,比起传统的普通塑料花管具有透水性强(全面积透水),过滤性能好,反滤性强,使用方便的特点,尤其对砂层具有非常好的透滤效果,可有效导出坡面中的水。

3、如果基坑内电梯井坑或积水坑内有水,可在坑内用人工挖浅井,井深1.5m,埋设井管,四周填滤料,管内下泵抽水。详见明排降水示意图。

4、施工期间应即时清除由于雨水和其他流入基坑的积水,并按照由东向西的总排水方向进行,坡度2‰。

(3)夏季高温施工预案

在夏季高温季节施工为保证工程质量和广大职工的安全与健康,防止各类事故的发生,确保夏季施工顺利进行,重点做好安全生产和防暑降温工作。具体措施如下:

成立夏季施工领导小组,由项目经理、生产经理、各施工队长组成。切实改

善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生,定期喷洒防止蚊、蝇孳生,杜绝常见病的流行。关心职工,对高温作业人员如司机和打锚杆等支护人员要提前进行身体检查,不合格着不得在高温条件作业。

做好用电管理,禁止乱拉电线,特别是职工宿舍,及时检查和用电教育。

加强对易然、易爆等危险品的储存、运输和使用的管理,严禁烈日暴晒,防止火灾、爆炸事故的发生。

高温期间根据生产和职工健康的需要,合理安排生产班次和劳动作息时间,中午尽量多休息,防止中暑、中毒和其他事故的发生,医务人员要深入工地进行巡回防治检查。切实关心职工保证茶水供应并配发风油精、清凉油、十滴水及人丹等,适时供应绿豆汤等防暑降温饮料,生活区要有淋浴室,保证职工洗浴需要,现场还要有遮阳棚供职工休息使用。

(4)食堂卫生紧急事故预案

一旦出现食堂卫生事故,引起工人食物中毒的情况,立即将涉及人员送往最近的医院进行救治,如情况严重,病人危急,马上拨打急救电话120,讲明食物中毒情况,包括食用的食物名称、食用时间、中毒人数等,以求得急救部门能够有针对性地进行准备。

同时对食堂人员进行暂时控制,配合公安机关进行调查。

(5)治安紧急事故预案

如果现场发生治安事故,包括工人大规模群殴、外来人员对现场人员进行攻击等,要及时组织保安人员进行组织控制,对于严重治安事故造成伤亡事故的,要保护好现场,并尽快通知公安机关,说明事故地点,事故大致情况包括参与人数、伤亡情况等。

项目经理以及分管生产的项目经理在上述紧急情况发生的时候,要第一时间赶赴现场组织指挥,做好情况汇报材料,一边向相关部门汇报和报告。

12、土钉计算书

----------------------------------------------------------------------

计算项目: 北工大工业园5.2m

----------------------------------------------------------------------

[ 验算简图 ]

--------------------------------------------------------------------- - [ 验算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

基坑深度: 5.200(m)

基坑内地下水深度: 8.000(m)

基坑外地下水深度: 8.000(m)

基坑侧壁重要性系数: 1.000

土钉荷载分项系数: 1.250

土钉抗拉抗力分项系数: 1.300

整体滑动分项系数: 1.300

[ 坡线参数 ]

坡线段数 1

序号水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1 1.040 5.200 78.7

[ 土层参数 ]

土层层数 3

序号土类型土层厚容重饱和容重粘聚力内摩擦角钉土摩阻力锚杆土摩阻力水土泊松比变形模量

(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa)

1 素填土 1.100 17.0 18.0 10.0 15.0 20.0 50.0 合算 0.250 7.000

2 粉土 2.200 17.7 18.0 19.5 21.8 50.0 80.0 合算 0.250 7.000

3 粉砂 4.500 20.0 21.0 0.0 28.0 80.0 120.0 分算 0.250 7.000

[ 超载参数 ]

超载数 1

序号超载类型超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式长度(m)

1 满布均布 20.000

[ 土钉参数 ]

土钉道数 3

序号水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋

1 1.500 1.500 10.0 100 5.000 1D18

2 1.500 1.500 10.0 100 6.000 1D18

3 1.500 1.500 10.0 100 4.000 1D18

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑内侧花管排数 0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 坑内土不加固 ]

[ 内部稳定验算条件 ]

考虑地下水作用的计算方法:总应力法

土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500

******************************************************************* [ 验算结果 ]

*******************************************************************

[ 局部抗拉验算结果 ]

工况开挖深度破裂角土钉号土钉长度受拉荷载标准值抗拔承载力设计值

抗拉承载力设计值满足系数

(m) (度) (m) Tjk(kN) Tuj(kN) Tuj(kN) 抗拔抗拉

1 2.000 48.4 0

2 3.600 49.5 1 5.000 13.9 45.7 76.

3 2.631 4.390

3 5.200 50.7 1 5.000 1.1 35.8 76.3 25.410 54.132

2 6.000 16.4 88.9 76.

3 4.336 3.725

4 5.200 50.7 1 5.000 1.1 35.8 76.3 25.410 54.132

2 6.000 16.4 88.9 76.

3 4.336 3.725

3 4.000 56.9 69.9 76.3 1.982 1.373

[ 内部稳定验算结果 ]

工况号安全系数圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)

1 1.353 -0.944 6.708 3.149

2 1.410 -6.200 10.084 10.700

3 1.335 -7.91

4 8.031 11.275

4 1.438 -7.914 8.031 11.275

[ 外部稳定计算参数 ]

所依据的规程:《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

土钉墙计算宽度: 10.000(m)

墙后地面的倾角: 0.0(度)

墙背倾角: 90.0(度)

土与墙背的摩擦角: 10.0(度)

土与墙底的摩擦系数: 0.300

墙趾距坡脚的距离: 0.000(m)

墙底地基承载力: 140.0(kPa)

抗水平滑动安全系数: 1.300

抗倾覆安全系数: 1.600

[ 外部稳定计算结果 ]

重力: 908.4(kN)

重心坐标: ( 5.246, 2.460)

超载: 134.4(kN)

超载作用点x坐标: 5.520(m)

土压力: 66.8(kPa)

土压力作用点y坐标: 1.768(m)

基底平均压力设计值 105.4(kPa) < 140.0

基底边缘最大压力设计值 119.5(kPa) < 1.2*140.0

抗滑安全系数: 4.811 > 1.300

抗倾覆安全系数: 48.378 > 1.600

----------------------------------------------------------------------

验算项目: 北工大软件园5.80m

----------------------------------------------------------------------

[ 验算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 验算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

基坑深度: 5.800(m)

基坑内地下水深度: 8.000(m)

基坑外地下水深度: 8.000(m)

基坑侧壁重要性系数: 1.000

土钉荷载分项系数: 1.250

土钉抗拉抗力分项系数: 1.300

整体滑动分项系数: 1.300

[ 坡线参数 ]

坡线段数 1

序号水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1 1.160 5.800 79.8

[ 土层参数 ]

土层层数 4

序号土类型土层厚容重饱和容重粘聚力内摩擦角钉土摩阻力锚杆土摩阻力水土泊松比变形模量

(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa)

1 素填土 0.500 17.0 18.0 10.0 15.0 20.0 50.0 合算 0.250 7.000

2 粉土 2.700 17.7 18.0 19.5 21.8 50.0 80.0 合算 0.250 7.000

3 粉砂 1.900 20.0 21.0 0.0 28.0 75.0 120.0 分算 0.250 7.000

4 粘性土 3.600 20.9 21.0 24.2 20.3 65.0 120.0 合算 0.250 7.000

[ 超载参数 ]

超载数 1

序号超载类型超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式长度(m)

1 满布均布 15.000

[ 土钉参数 ]

土钉道数 3

序号水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋

1 1.500 1.600 10.0 100 5.000 1D18

2 1.500 1.600 10.0 100 7.000 1D18

3 1.500 1.600 10.0 100 4.000 1D18

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑内侧花管排数 0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 坑内土不加固 ]

[ 内部稳定验算条件 ]

考虑地下水作用的计算方法:总应力法

土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500

*******************************************************************

[ 验算结果 ]

*******************************************************************

[ 局部抗拉验算结果 ]

工况开挖深度破裂角土钉号土钉长度受拉荷载标准值抗拔承载力设计值

抗拉承载力设计值满足系数

(m) (度) (m) Tjk(kN) Tuj(kN) Tuj(kN) 抗拔抗拉

1 2.000 50.0 0

2 3.900 50.9 1 5.000 26.0 44.8 76.

3 1.379 2.350

3 5.800 51.

4 1 5.000 0.0 32.

5 76.3 999.000 999.000

2 7.000 29.5 101.0 76.

3 2.742 2.074

4 5.800 51.4 1 5.000 0.0 32.

5 76.3 999.000 999.000

2 7.000 29.5 101.0 76.

3 2.742 2.074

3 4.000 64.0 57.0 76.3 1.713 1.954

[ 内部稳定验算结果 ]

工况号安全系数圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)

1 1.645 -4.895 11.376 9.407

2 1.390 -6.07

3 9.937 10.283

3 1.495 -7.773 8.779 11.298

4 1.503 -7.773 8.779 11.298

[ 外部稳定计算参数 ]

所依据的规程:《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

土钉墙计算宽度: 10.000(m)

土钉墙支护施工方案[001]

第一节、土钉墙支护施工方案 一、适用范围 本土钉墙支护工程施工方案需要经过论证后实施。 土钉墙由密集的土钉群、被加固的原位土体、喷射的混凝土面层和必要的防水系统组成。土钉墙支护工程的适用范围如下: (1)深度不大于12m的基坑支护或边坡加固,应用期限不宜超过18个月。 (2)基坑侧壁安全等级为二、三级。 二、施工准备 (一)材料要求 1、土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400钢筋,钢筋直径宜为l6~32mm。使用前应调直、除锈、除油; 2、优先使用强度等级为P·032.5的普通硅酸盐水泥; 3、采用干净的中粗砂,含泥量应小于5%; 4、使用速凝剂时,应做与水泥的相容性试验及水泥浆凝结效果试验; 5、钢筋网,钢筋直径宜为6~10mm,间距宜为150~300mm。 (二)主要机具 1、成孔机具 一般宜选用体积较小、重量较轻、装拆移动方便的机具。常用有锚杆钻机、地质钻机、洛阳铲。在易塌孔的土体钻孔时宜采用套管成孔或挤压成孔设备。 2、灌浆机具设备 注浆设备有注浆泵、灰浆搅拌机等,其规格、压力和输浆量应满足施工要求。 3、混凝土喷射机具 混凝土喷射机具有z-5混凝土喷射机和空压机等。 (三)作业条件 1、有齐全的技术文件和完整的施工方案,并已进行技术交底。 2、进行场地平整,拆迁施工区域内的报废建筑物和挖除工程部位地面以下3m内的障碍物,施工现场应有可使用的水源和电源。在施工区域内已设置临时设施并修建施工便道及排水沟,各种施工机具已运到现场,且安装维修试运转正常。 3、已进行施工放线,土钉孔位置、倾角已确定;各种备料和配合比及焊接强度经试验可满足设计要求。

(四)土钉墙设计及构造应符合下列规定: 1、土钉墙墙面坡度不宜小于1:0.1。 2、土钉必须和面层有效连接,应设置承压板或加强钢筋等构造措施,承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接。 3、土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1.2倍,间距宜为l~2m,呈梅花形或正方形布置,与水平面夹角宜为5°~200° 4、土钉钢筋宜采用HRB33 5、HRB400级钢筋,钢筋直径宜为l6~32mm,钻孔直径宜为70~150mm。 5、注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于Ml0。 6、喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为6~10mm,间距宜为150~300mm;喷射混凝土强度等级不宜低于C20,面层厚度不宜小于80㎜。 7、坡面上下段钢筋网搭接长度应不小于一个网格边长或300mm,如为搭接焊则焊接长度单面不小于网片钢筋直径的l0倍。 8、当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截本措施;土钉墙墙顶应采用砂浆或混凝土护面,坡顶和坡脚应设排水措施,坡面上可根据具体情况设置泄水孔。 三、操作工艺 (一)工艺流程 排水设施的设置→基坑开挖→边坡处理→钻孔→插入土钉钢筋→注浆→铺钢筋网→喷射面层混凝土→土钉现场测试→施工检测 (二)排水设施的设置 1、水是土钉支护结构最为敏感的问题,不但要在施工前做好降排水工作,还要充分考虑土钉支护结构工作期间地表水及地下水的处理,设置排水构造措施。 2、基坑四周地表应加以修整并构筑明沟排水和水泥砂浆或混凝土地面,严防地表水向下渗流。 3、基坑边壁有透水层或渗水土层时,混凝土面层上要做泄水孔,按间距l.5~2.0m均布插设长0.4~0.6m、直径40mm的塑料排水管,外管口略向下倾斜。 4、为了排除积聚在基坑内的渗水和雨水,应在坑底设置排水沟和集水井。排水沟应离开坡脚0.5~1.0m。严防冲刷坡脚。排水沟和集水井宜采用砖砌并用砂浆抹面以防止渗漏。坑内积水应及时排除。

土钉墙施工流程

土钉墙施工流程 一、工程概况 三、施工准备 (一)作业条件 了解地质情况和地下管网,构筑情况。认真编制基坑支护的设计,施工方案,做好施工前的三通工作,根据现场实际情况,对可能出现的突发情况采取有效的防范措施。 (二)施工材料 原材料水泥,采用强度等级为32。5MPa的普通硅酸盐,矿渣硅酸盐水泥。砂。石子:采用细度模数2.3的中砂和粒径不大于12㎜的细石,砂含泥量不大于3﹪,石子含泥量不大于2﹪.钢筋。钢管‖钢筋。直径18-32㎜,盘条钢筋6-8㎜,直径48㎜的钢管。外加剂;采用符合有关规定要求的早强剂。膨胀剂和速凝剂,在冬季施工时喷射混凝土中应加入防冻剂。 (三)施工机械设备 施工机械设备(见表1) 表1机械设备-览表 (四)施工组织

1.劳动组织(见表2) 每班配制管理人员4名施工人员25-30名 表2 人员配备一览表 四、施工工艺流程 (一)工艺流程 工序编写施工方案及施工准备→开挖→清理边坡→孔位布点→成孔→安设土钉钢筋(钢管)→注浆→铺设钢筋网→喷射混凝土面层→开挖下一步。根据不同土性特点和支护构造方法个别顺序可以变化。支护的内排水以及坡顶和基底的排水系统应按整个支护从上到下的施工过程穿插置 (二)主要技术参数- (1)土钉孔径100MM,孔内注浆体强度等级M15 (2)钻孔深度(自上而下):第一排:4M.第二派:4M (3)钻孔间距:水平间距2.0M,竖向间距:1.5M (4)土钉锚杆:热轧钢管48×3焊接铜管

(5)土钉布置形式:三角形 (6)网片钢筋:HDB235直径6.间距200MM (7)喷射混凝土强度等级:C20 (8)喷射混凝土厚度:80-100MM (9)坡顶混凝土;外延1.0M,做好护坡排水 (三)施工方法 (1)准备工作 1)认真学习规范,熟悉设计图纸,以书面形式让甲方出据地下障碍物,管线位置图,了解工程的质量要求以及施工中的监控内容,编写施工方案。 2)施工前应确定基坑开挖线,轴线定位点。水准基点,变形观测点等。并在设置后加以妥善保护。 3)组织项目管理小组及专业施工队伍,对施工人员进行班前技术,安全交底,并完成上报审批程序。 4)按照施工方案选择施工机具与工艺,并检查设备运转情况,安排现场水、电照明及施工工作面,材料进场后做好原材料的检验与混凝土、水泥浆的试配。(2)开挖 1)土钉墙支护应按施工方案规定的分层开挖深度按作业顺序施工,在完成上层作业面的土钉与喷射混凝土以前,不得进行下一层深度的开挖。 2)当用机械进行土方作业时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动,当基坑边线较长,可分段开挖,开挖长度10-20m。 3)支护分层开挖深度和施工的作业顺序应保证修整后的裸露边坡能在规定时间内保持自立并在限定的时间内完成支护。 应尽量缩短边壁土体的裸露时间。对于自稳能力差的土体如高含水量的粘性土和无天然粘结力的砂土必须进行支护。 4)为防止基坑边坡的裸露土体发生坍塌,对于易坍塌的土体因地制宜采用相应措施。 5)开挖过程中如遇到土质与原设计有异常情况时应及时进行反馈设计。 (3)清理边坡 基坑开挖后,基坑的边壁宜采用小型机具或铲锹进行切削清坡,已达到设计规

基坑支护(土钉墙)设计施工方案

第二标段基坑支护工程设计与施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2013年7月21日

土钉墙支护方案

目录 第一章概述 (1) 第二章土钉支护设计计算 (3) 第三章土钉支护设计方案 (9) 第四章土钉墙支护施工方案 (10) 第五章冬季施工措施 (18) 第六章基坑及环境监测 (19) 第七章土方支护工程应急预案 (21) 附图: 1.基坑土钉支护剖面图1张 2.基坑支护平面布置图1张 3.土钉墙节点详图1张

第一章概述 一、工程概况 科研中心项目消防水池工程。基坑开挖深度从自然地表下约6.00m。 拟建场地位于中央路西侧,占地面积约350平方米,地上1 层,设有地下 室一层。 二、工程地质、水文地质情况 1、地形、地貌及周边情况 本工程拟建场地地位于中央路西侧,原东校区内,该场地地貌单元属 河谷平原的丘陵地带,地基土的成因类型为第四纪冲洪积形成的粘性土和 白垩纪沉积不同程度的风化页岩、砂岩、砂质泥岩层。第四纪地层覆盖厚 度大于80m,沉积地层为粘性土、砂土为主。 场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线 塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物距离均超过10m。 2、工程地质特征 本次勘探的最大深度(25.00m)范围内,土层主要为人工堆积层和第 四纪冲洪积层。地层主要以填土、粉质粘土、第四纪Q4形成的堆残积粘 性土层、及白垩纪形成的风化沉积岩层。据《岩土工程勘察报告》,其主 要地层由上至下详细描述如下: ①杂填土:杂色,以残土为主,含碎砖头、碎石、煤灰渣等建筑垃 圾组成,层底埋深在0.5-1.0米,厚度为0.5-1.0米。 ②粉质粘土:黄色,可塑,土质较均匀,稍有光泽,无摇振反应,干强度和韧性中等,普遍分布于整个场地,厚度为2.2-3.5米。层底埋深3.2-4.0米。 ③残积粉质粘土:黄黑色,完全风化成土状,有少量页岩碎屑,湿—饱

土钉墙支护施工组织设计

一、施工准备 1、技术规划准备 (1)熟悉、审查图纸:图纸是施工的依据。施工人员首先熟悉图纸并在学习和熟悉图纸的基础上,弄清设计意图及工程特点。 (2)收集资料:收集应有资料了解工程的施工要求和现场情况,并进行实地调查,掌握施工现场的地貌、地质、水文和气象资料、技术经济条件等以便制定切合实际,行之有效的施工组织设计,合理进行施工。 (3)编制施工方案及编制施工预算 2、现场施工准备 (1)进行建设区域内的工程测量定位,设置永久性的经纬坐标及水平控制点。根据甲方提供的轴线基准点测放桩位并做好标志,请甲方、监理现场复核验收,准确无误,经签证合格后方可进行下道工序。 (2)接通水、电,清除现场障碍物,搭建临时设施。 (3)施工机械和临时物资的准备。组织机械设备进场,做好机械设备的保养、维护和调试工作;落实材料货源,备料进场并经监理工程师见证取样送实验室做相关试验。 机具设备使用计划:

(4)做好冬雨季施工准备工作 3、施工队伍的准备 (1)组织施工力量,调整健全施工组织机构 (2)对全体施工人员进行计划、技术和安全的交底,明确任务,树立质量第一,安全第一的责任观,确保工程质量和合同工期,保证桩基施工符合设计要求。 (3)施工班组做好作业条件的施工准备。 (4)施工用工计划如下:

二、基坑支护施工方法及施工技术措施 根据以往的施工经验及施工场地的地质资料,本工程深基坑边坡支护采用钢管土钉墙支护。 1、土钉墙支护结构布置: (1)、本工程深基坑平均深度可达6.35m,且靠近边坡底,整个地下基坑的锚筋护坡支护竖向设置3排锚钉。锚钉水平间距上面一排1m、中间一排2米、下面一排1米。锚钉钢钢管均采用Φ48钢管制作,喷射混凝土为C20,厚度60mm,网格配筋为Ф6.5@200双向设置,2Φ16横向连接筋,2Φ25锁定筋(即在锚钉端头处设置),呈十字型与锚钉钢筋焊接连接,锚钉钢筋与加强钢筋连接焊接时,锚钉钢筋端头做成90o弯钩并钩住加强钢筋。钢筋格网保护层厚30mm。锚钉长度自上而下分别为:L1=4.0m、L2=3.0m、L3=4.0m。锚筋为Φ48钢管。锚钉入土角度(倾角)为15°。 (2)、基坑上口将护壁钢筋网片连为整体,向外1500mm宽做60mm厚压顶,并用水泥实心砖M5水泥砂浆砌侧壁、沟底和侧壁均用1:2.5粉15厚的500*500mm的截水沟,防止地面水流入坑内。 (3)、根据地质报告地下水位,从基坑顶往下至2.5米、4.5米处设置泄水孔,梅花型布置,泄水采用直径50mm的PVC管制成。 2、土钉墙支护施工 土钉墙支护的施工工艺流程是:开挖作业面→修坡→搭设脚手架→安装土钉(锚钉)→挂网→喷砼→脚手架拆除→养护。 (1)、开挖作业面 根据现场实际情况,该土钉墙支护施工技术要求,须采用分层、分段开挖。基坑边坡按照1:0.5放坡、下挖3米左右放台阶(台阶宽1米)开挖。 (2)、修坡 基坑大开挖好后,由人工铲除边坡上的松土及欠挖土体,填实超挖洞穴,进一步提高边坡的平整度;作业面渗水较大时,须设置临时排水孔。先初喷底层混凝土,初喷混凝土

土钉墙施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 第一章编制说明 (1) 1.1 施工方案编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2工程地质 (2) 第三章土钉墙施工方案 (3) 3.1技术参数 (3) 3.2施工顺序 (3) 3.3主要施工机械 (3) 3.4土钉墙施工工艺流程 (4) 3.4施工工艺说明 (5) 第四章质量保证措施 (7)

第一章编制说明 1.1 施工方案编制依据 施工方案主要依据设计图纸、地质勘察资料等,围绕着确保安全、保证质量、保证工期的目标来编制的。 在施工方案编制过程中,依据工程特点和我们的施工能力针对设计文件中涉及的各单项技术按设计、施工要求的理解及细化,针对设计中提出的安全、文明施工、质量和工期目标,从劳、材、机等几个方面提出了合理的组织计划和相应的保证体系。编制上述文件的主要依据包括: 1、深圳市儿童医院改扩建工程一期基坑施工图纸; 2、地质勘察及踏勘现场调查资料; 3、设计、施工过程中涉及的有关规范、规程。 第二章工程概况 2.1工程概况 深圳市儿童医院改扩建工程一期基坑位于福田区深圳市儿童医院内,北临红荔西路,西临民田路,东临儿童医院医务楼。儿童医院改扩建工程面积约13000㎡,建筑为14层住院大楼,采用框架剪力墙结构,建筑物等级为Ⅱ级。深圳地铁三号线西延段从一期地下室基坑正下方穿过,地铁顶板到基坑底部的距离介

于2.51m~5.72m之间。 地下室施工采用明挖法施工,基坑围护结构采用桩锚支护设计。由于三号线西延段下穿于基坑,故在三号线通过区域,围护桩桩长受到限制从而达不到支护作用,在这区域土方开挖采取放坡形式通过土钉墙支护以保证施工安全。在基坑东北角车库坡道段采用土钉墙支护进行放坡开挖。 基坑围护结构土钉支护部位如图1-1所示(断面3-3、10-10、13-13)。 9 107 8 图1-1基坑平面布置图 2.2工程地质 根据钻孔揭露,土钉墙施工部分场地地层有人工填土,第四系冲洪积层、残积层,自上至下分述如下: ⑴人工填土层(Q ml)

土钉墙支护施工方案(仅供参考)

土钉墙支护施工方案 一、工程概况 二、土钉墙工艺简介 土钉墙支护随基坑逐层开挖,逐层进行支护,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用洛阳铲人工成孔或机械成孔,孔内放锚杆并注入水泥浆,在坡面安装钢筋网,喷射强度等级不低于 C20的混凝土,使土体、土钉锚杆及喷射混凝土面层结合,为深基坑土钉支护。其技术原理是利用岩土介质的自承能力,借助土钉与周围土体的摩擦力和粘聚力,将不稳定土体和深部稳定土层连在一起形成稳定的组合体,土钉端与钢筋网相互连接,之后喷射混凝土,土钉与土体形成复合体,提高了边坡整体稳定和承受坡顶超载能力,增强土体破坏延性,改变边坡突然坍方性质。有利于安全施工,由于该技术具有施工简便、灵活机动、适用性强、隔水防渗等优点,近年来在我国的应用日益广泛,在《建筑基础工程技术政策(1996~2010)》中,被列为积极开发的支护技术。 三、施工组织 健全施工组织机构是保证施工质量和进度的关键,工程实行项目管理,管理人员应履行各自职责。 加强组织管理,根据工程需要实行例会制。施工班组由具有丰富施工经验的劳务队组成,劳动力合理调整,确保各阶段施工人员及时到位。 作业层施工人员组成情况见附表1。 施工人员组成情况表(附表1)

四、主要施工机械设备 主要施工机械设备表(附表2) 五、工艺流程及施工方法 从保证工程质量的重要性来看土钉墙施工是关键环节,其特点表现为作业时间长,施工难度大,受土体影响大。施工应根据土方开挖情况进行。开挖一步,支护一步,直至基坑底。施工前设置位移观测点,施工期间应连续观测,直至施工完毕。 根据本工程具体情况,基槽开挖深度为5.2米,距基槽边外500mm有一处原有建筑物,该建筑物为地上单层,高 3.6m,在计算时按满面荷载进行考虑,考虑荷载为静荷载,荷载为10KPa。基槽开挖时,第一步先开挖2米深,然后进行第一步支护,然后逐步进行开挖及支护工作。 1、工艺流程:

土钉墙施工方案00444

目录 第一章编制说明 (1) 1.1 施工方案编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2工程地质 (2) 第三章土钉墙施工方案 (3) 3.1技术参数 (3) 3.2施工顺序 (3) 3.3主要施工机械 (3) 3.4土钉墙施工工艺流程 (4) 3.4施工工艺说明 (5) 第四章质量保证措施 (7)

第一章编制说明 1.1 施工方案编制依据 施工方案主要依据设计图纸、地质勘察资料等,围绕着确保安全、保证质量、保证工期的目标来编制的。 在施工方案编制过程中,依据工程特点和我们的施工能力针对设计文件中涉及的各单项技术按设计、施工要求的理解及细化,针对设计中提出的安全、文明施工、质量和工期目标,从劳、材、机等几个方面提出了合理的组织计划和相应的保证体系。编制上述文件的主要依据包括: 1、深圳市儿童医院改扩建工程一期基坑施工图纸; 2、地质勘察及踏勘现场调查资料; 3、设计、施工过程中涉及的有关规范、规程。 第二章工程概况 2.1工程概况 深圳市儿童医院改扩建工程一期基坑位于福田区深圳市儿童医院内,北临红荔西路,西临民田路,东临儿童医院医务楼。儿童医院改扩建工程面积约13000㎡,建筑为14层住院大楼,采用框架剪力墙结构,建筑物等级为Ⅱ级。深圳地铁三号线西延段从一期地下室基坑正下方穿过,地铁顶板到基坑底部的距离介于2.51m~5.72m之间。 地下室施工采用明挖法施工,基坑围护结构采用桩锚支护设计。由于三号线西延段下穿于基坑,故在三号线通过区域,围护桩桩长受到限制从而达不到支护作用,在这区域土方开挖采取放坡形式通过土钉墙支护以保证施工安全。在基坑东北角车库坡道段采用土钉墙支护进行放坡开挖。 基坑围护结构土钉支护部位如图1-1所示(断面3-3、10-10、13-13)。

×××基坑土钉墙支护施工方案

XXX综合楼基坑土钉墙支护施工方案 一、工程概况 XXX综合楼位于和平南路300号,南接**** 办公楼,东临该公司1#、2#住宅楼,占地南北长52m东西宽10.5m,设一层地下室。基坑开挖按1:0.4 放坡,为防止办公楼及住宅楼随着地基的开挖出现事故问题,确保周边的安全,结合该工程地质现场勘察的地质情况,遵循安全可靠、技术可行、经济合理、节约工期的原则,该工程土方开挖时,拟采用土钉墙支护技术对基坑部分边坡进行支护加固处理。 地基土的构成及岩性特征,自上而下分为六层: (1)杂填土:层底埋深0.8?2.1m,平均厚1.45m褐、褐黄,以粉土为主。 (2)粉土:层底埋深2.9?5.8m,分布厚度1.8?4.5m,平均厚度3.15 , 场地在该层底为一厚0.9?1.7m的粉质粘土层,场地西面在埋深1.9?3.2m处为一层1.6m左右粉质粘土,向南变薄,直至为零,在埋深3.5?5.3m内含细砂。 (3)细砂、中砂:层底埋深6.9?8.0m,分布厚度1.2?4.2m,平均厚度2.7m,场地东为细砂、中砂互层,以细砂为主,含有粉质粘土和中砂,场地西以中砂为主,夹有粉砂、粗砂,粗砂中含有大量的卵石。 (4)粉土:层底埋深10.0?11.5m,分布厚度2.0?3.6m,平均厚度为1.9m。 (5)粉质粘土:层底埋深12.5?14.0m,分布厚度1.4?4.0m,平均厚度2.7m。 (6)粉土:本次勘察未穿透该层,该层顶部为一厚 1.3m左右的细砂层。 二、土钉墙工艺简介 土钉墙支护随基坑逐层开挖,逐层进行支护,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用洛阳铲人工成孔或机械成孔,孔内放锚杆并注入水泥浆,在坡面安装钢筋网,喷射强度等级不低于C20 的混凝土,使土体、土钉锚杆及喷射混凝土面层结合,为深基坑土钉支护。其技术原理是利用岩土介质的自承能力,借助土钉与周围土体的摩擦力和粘聚力,将不稳定土体和深部稳定土层连在一起形成稳定的组合体,土钉端与钢筋网相互连接,之后喷射混凝土,土钉与土体形成复合体,提高了边坡整体稳定和承受坡顶超载能力,增强土体破坏延性,改变边坡突然坍方性质。有利于安全施工,由于该技术具有施工简便、灵活机动、适用性强、隔水防渗等优点,近年来在我国的应用日益广泛,在

复合土钉墙基坑支护工程施工方案

项目基坑支护工程 施工方案 施工单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 2015年8月

目录 一、工程概况 1、工程介绍 (4) 2、场地工程地质、水文地质条件 (4) 3、编制依据 (6) 4、施工总目标 (7) 二、施工组织 1、施工准备 (8) 1.1、人员准备 (8) 1.2、施工机械设备准备 (8) 1.3、施工现场准备 (8) 2、施工部署及施工方法 (9) 2.1、土钉墙施工 (9) 3、工程质量保证体系及施工管理 (12) 3.1、质量保证体系 (13) 3.2、工程进度控制 (15)

3.3、施工质量保证措施 (16) 3.4、施工质量验收标准 (17) 3.5、技术资料管理 (17) 3.6、雨季施工措施 (18) 4、安全和文明施工措施 (19) 4.1、安全施工保证措施 (19) 4.2、文明施工措施 (21) 5、环境保护措施 (22) 5.1、环境管理体系 (22) 5.2、环境保护的管理制度 (23) 5.3、环境保护措施 (23) 6、边坡变形观测方案 (24) 6、紧急预案措施 (26) 附表:

表1、主要施工机械设备表 表2、拟配备本标段的试验和检验仪器设备表 表3、劳动力计划表 表4、施工进度计划表 附图: 图1、《施工图设计》 一、工程概况 1、工程介绍 本工程的拟建场地位于长春市,根据建设单位提供的设计资料,本工程由2栋25层写字楼,2栋4层公建、及全场分布2层地下室组成。 2、工程地质条件、水文地质条件 2.1、工程地质条件 2.1.1、区域地质背景

2.1区域地质背景和气候条件 长春市位于松辽凹陷的东部边缘,是中朝地台的一部风,古生时代的沉积物较少,附近有奥陶纪灰岩,局部有二叠纪层出露,在中生代地台下降,在东部山区有侏罗纪的沉积层。长春基岩有厚层白垩纪泥质砂页岩陆相沉积,第四纪中更新世有长白山岩浆活动。 长春市东部有EN-WS向深大断裂,在范家屯附近有EN-ES向断裂,1963年3月有5.2级地震记录。 长春市的地貌形态属于波状台地。白垩纪泥岩和砂岩构成基底,台地的覆盖层为10-20m左右厚的黏性土层,底部为厚度不等的砾砂层。 长春市的气候属欧亚大陆东部中温带大陆性半湿润~半干旱季风气候,春季干旱多风,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。年平均气温4.1℃~4.9℃,7月份平均气温23℃,1月份平均气温17℃。冬季盛行偏西风,夏季盛行东南风,春季盛行西南风,风速季节变化明显,春季平均风速 3.9m/s,最大风速30m/s。长春市地区多年平均降水量500-600mm,降水量不稳定,季节性变化大,年内降水量分配不均,汛期(6-9月份)降水量一般占全年降水量的77%,长春市地区日照实数约2637小时。 根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)附录F,拟建场地地基土的标准冻结深度为1.70m。 2.2工程地形地貌 根据本次勘探及地貌形态,本工程拟建场区位于台地与伊通河阶

土钉墙施工方案

XX新城三期号房及车库 基坑围护工程 施工方案 二〇〇七年五月二十六日 目录一、编制说明

二、工程概况 三、场地工程地质条件 四、围护方案简价 五、施工组织及质量保证体系 六、进度计划 七、施工准备 八、施工机械和人员配置 九、井点降水 十、土方开挖 十一、土钉墙施工 十二、工期保证措施 十三、确保安全生产的措施 十四、确保文明施工的措施 十五、应急预安及处置措施 十六、施工监测 十七、地下室施工建议 十八、工程资料整理 一、编制说明 XX新城三期号房及车库基坑围护工程施工方案,是用以指导本工程基坑围护施工全过程中的各项生产活动技术、经济的综合性文件。 本施工方案严格按照施工(方案)组织设计编制原则,并以以下所列文件为编制依据: 1、上海XX有限公司设计的“XX新城三期地下车库基坑围护设计方案”。 2、中国XX设计研究院出具的“XX新城三期岩土工程勘察地质资料”。 3、与本工程有关的说明性文件及会议内容。 4、本施工方案是本工程在施工过程中应严格遵循的技术性文件。编制过程中严格遵循了下列有关规范、规程、规定,以提高工程质量,确保安全施工: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《基坑工程设计规程》DBJ08-61-97 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《中华人民共和国建筑法》

《上海市工程建设管理条例》 建设部《建筑安全生产监督管理规定》 上海市建委颁发的其他有关规定。 二、工程概况 拟建XX新城三期号房及车库基坑围护工程,由上海XX有限公司投资筹建,工程场地位于上海市XX路。地下车库位于场地中部,基坑西侧为33#楼,地下室外墙距离33#楼约为18.2m;南侧是34~39#楼,地下室外墙距离号楼约2.5~8.2m;东侧地下室外墙距离红线约24.1m,红线外是公平绿地;北侧是28~32#楼,地下室外墙距离号楼约2.9~8.9m。 本工程号房基坑大面积开挖深度为2.45—2.95m,车库基坑大面积开挖深度为4.45m。 本方案采用相对标高,车库建筑±0.000相当于绝对标高+4.10,自然地面标高为+4.60。考虑施工成本的经济性和方便性,本工程基坑围护结构拟采用纯土钉墙挡土支护,并结合放坡开坡喷射砼护坡和轻型井点降水。 土钉墙采用振入式土钉,由轻型冲击钻机直接打入。土钉墙由土钉锚管、钢筋网、锚管注浆及喷射混凝土面层组成。土钉采用预埋MGΦ48×2.75钢管并注浆锚固形式,施工间距为1.2米,喷射混凝土面层为80~100厚C20混凝土,内配φ6.0@250双向钢筋网片。 三、场地工程地质条件 本工程场地地貌属滨海平原。场地为空地,地面起伏较大,局部堆放有较多土方,地面标高4.15~6.08m。 场地浅部土层分有潜水,主要补给来源为大气降水和地表泾流,水位动态变化主要受控于大气降水和地面蒸发影响。地质勘探期间测得地下稳定水位在 1.34~1.37m,围护方案按上海市常年平均地下水位0.5m考虑。 场地内有暗浜分布,暗浜深度约为 3.00~4.00m,由于暗(坑)浜的切割,导致第②1层褐黄色粉质粘土、第②2层灰黄色粘土层变薄或缺失,是本场地主要的不良地质现象。需进行清淤处理,进行回填并进行有效加固。 四、围护方案简介 车库周边号楼开挖较浅,采用放坡开挖或土钉墙边坡加固,现正在开挖施工中,准备在号楼底板浇筑完成后开挖地下车库。地下车库距离周边号楼2.5~8.9m左右,且距离红线较远,拟采用土钉墙围护配合轻型井点降水。 1、车库挖深4.45m区域:采用四道土钉围护,四道土钉长分别为9m、9m、9m、6m。并设一道竖向土钉,增加整体稳定性。 2、临近号楼区域:车库临近号楼区域,围护内边距离号楼在6m以内的,先卸土至号楼底标高,再采用土钉墙围护;围护内边距离号楼在6m以上的,仍按照第1、2条方式处理,第一道土钉根据实际情况适当缩短。 3、暗浜区域:暗浜区域需进行清淤处理,加固后再进行围护施工。

土钉墙施工方案07037

土钉墙支护工程施工方案 编制单位: 编制时间:

目录 第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、施工部署 第四章、施工技术方案 第五章、质量、安全、文明及环保施工措施 第六章、冬雨季施工措施

第1章编制依据: 相关法律、法规及施工图纸。 主要施工技术规范参考 1.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 2.《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012) 3.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4.《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 5.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005) 6.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 7.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009) 8.《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 9.《基坑土钉支护技术规程》(CECS96-97) 10.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 11.《建筑地基基础工程施工质量验收规程》(GB50202-2002) 12.《长沙市挡土墙及基坑支护工程设计、施工与验收规程》(DB43/009-1999) 13.《湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目岩土工程详细勘察报告》中间报告(深圳市勘察研究院有限公司, 2015.02) 第2章工程概况: 1.工程名称: 2.建设单位: 3.施工单位:

4.本支护工程土钉墙混凝土为C20,喷射厚度100mm,水泥采用普通硅酸盐水泥P.O 42.5R;注浆体采用P.O 42.5普通硅酸盐水泥配置的水泥浆,质量比为1:1;土钉成孔直径为110mm;锚杆直径为25mm,水平间距1.5米,上下排间距为1.2米和1.3米,梅花型布置,锚杆之间采用16mm加强筋;喷锚网片为8@150单层钢筋网片。详施工图纸。 第3章施工部署: 1.该工程实行项目经理负责制,下设技术负责人、带班工长、技术员、质检员、安全员、材料员等管理人员,在工程中推行项目法施工,根据生产要素优化组合与动态管理原则,对工程进行系统管理,施工过程中严格按照ISO9000国际质量认证标准及我单位有关受控文件和作业指导书对各工种、各工序建立质量管理体系,严格实行工作岗位责任制,各工种必须持证上岗,做好隐蔽工程及分项工程质量检查和验收工作,接受业主等单位的检查,确保工程质量与施工进度。 2.主要机具设备计划:详附表。 3.施工设备进场后,根据现场的具体条件,对施工所需的临时水电、设备、加工蓬、道路、住所、材料堆场等进行合理布置,详施工平面布置图。 (1)临时施工道路:根据现场地形,选择适当路线,经清表、整平、和压实后,作为现场临时施工道路,道路一侧挖机挖排水沟(宽1.2米,深0.4米)。道路软弱区段采取换填30cm厚砖渣压实处理。砖渣为**售票厅拆除所得,砖渣内运1km内。 (2)临时用水:从现有市政供水管网接入。施工时需要提前关闭水源,所以施工前,先发通知,告知附近用水单位和居民,施工需要的停水时间。此市政供水管网为150mm镀锌钢管,我方采取在此管网的合适位置用焊机开一

复合土钉墙施工方案

目录 一、工程概况 二、工程地质情况 三、复合土钉支护方案 四、施工组织设计 五、施工进度计划 六、特殊情况的应急处理措施 七、阻水技术措施 八、质量保证措施 九、安全生产措施及文明施工措施

一、工程概况: 西河名邸工程为了充分利用场地资源,本着安全可靠、节约经费、缩短工期、减少污染的原则,本基坑采用复合土钉墙和搅拌桩挡土技朮来保证该工程的基坑边坡稳定。 二、工程地质情况:(略) 三、复合土钉墙支护方案: 1、施工依据 1.1本工程施工执行下列我国现行规范、规程和标准: 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120—99 《基坑土钉支护技术规范》 CECS96—97 《土层锚杆设计与施工规范》 CECS22—90 《喷射混凝土施工技术规程》 YBJ226—91 四、施工组织 1、施工准备 1.1现场准备 1.1.1根据甲方提供现场条件,依据临时用电、临时用水布置,接通电源、水源。 1.1.2根据施工方案及施工进度计划,依据施工现场布置,提前 安排施工机械进场,同时对施工机械进行试运转,保证施工机械运转正常,确保施工顺利进行。 1.1.3根据施工方案及施工进度计划,依据施工现场布置,提前 安排材料进场,本工程所需钢材一次采购进场;水泥、黄砂及碎石分批进场,存量保证3天使用。 1.2技术准备 施工前召集班组长以上人员及设计人员开技术交底会,按照设计要求,做好施工准备工作。技术人员、施工人员熟悉设计图纸和有关《规程》,明确施工图纸要求及有关质量检验评定标准,明确工程质量保证措施、施工安全措施及文明施工要求。 明确施工方案,熟悉施工顺序,协调各工种之间关系,确保工程质量,做到万无一失。

基坑土钉墙支护工程施工组织设计方案16139

延百集团河庄坪购物广场框架楼 基坑土钉墙支护施工方案 一、工程概况 延百集团河庄坪购物广场位于市河庄坪镇,占地南北长m,东西宽m,设二层地下室。基坑开挖按1:0.4放坡,为防止随着地基的开挖出现安全事故问题,确保周边的安全,结合该工程地质现场勘察的地质情况,遵循安全可靠、技术可行、经济合理、节约工期的原则,该工程土方开挖时,拟采用土钉墙支护技术对基坑部分边坡进行支护加固处理。 地基土的构成及岩性特征,自上而下分为六层: (1)杂填土:层底埋深0.8~2.1m,平均厚1.45m褐、褐黄,以粉土为主。 (2)粉土:层底埋深2.9~5.8m,分布厚度1.8~4.5m,平均厚度3.15,场地在该层底为一厚0.9~1.7m的粉质粘土层,场地西面在埋深1.9~3.2m处为一层1.6m左右粉质粘土,向南变薄,直至为零,在埋深3.5~5.3m含细砂。 (3)细砂、中砂:层底埋深6.9~8.0m,分布厚度1.2~4.2m,平均厚度2.7m,场地东为细砂、中砂互层,以细砂为主,含有粉质粘土和中砂,场地西以中砂为主,夹有粉砂、粗砂,粗砂中含有大量的卵石。 (4)粉土:层底埋深10.0~11.5m,分布厚度2.0~3.6m,平均厚度为1.9m。

(5)卵石层:持力层 二、土钉墙工艺简介 土钉墙支护随基坑逐层开挖,逐层进行支护,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用铲人工成孔或机械成孔,孔放锚杆并注入水泥浆,在坡面安装钢筋网,喷射强度等级不低于C20的混凝土,使土体、土钉锚杆及喷射混凝土面层结合,为深基坑土钉支护。其技术原理是利用岩土介质的自承能力,借助土钉与周围土体的摩擦力和粘聚力,将不稳定土体和深部稳定土层连在一起形成稳定的组合体,土钉端与钢筋网相互连接,之后喷射混凝土,土钉与土体形成复合体,提高了边坡整体稳定和承受坡顶超载能力,增强土体破坏延性,改变边坡突然坍方性质。有利于安全施工,由于该技术具有施工简便、灵活机动、适用性强、隔水防渗等优点,近年来在我国的应用日益广泛,在《建筑基础工程技术政策》中,被列为积极开发的支护技术。 三、施工组织 健全施工组织机构是保证施工质量和进度的关键,工程实行项目管理,管理人员应履行各自职责。 加强组织管理,根据工程需要实行例会制。施工班组由具有丰富施工经验的劳务队组成,劳动力合理调整,确保各阶段施工人员及时到位。 四、工艺流程及施工方法 从保证工程质量的重要性来看土钉墙施工是关键环节,其特点表现为作业时间长,施工难度大,受土体影响大。施工应根据土方开挖

土钉墙施工方案50181

土钉墙小型工程加固 施工方案

上海振昂建设工程有限公司二0—四年十月七□ 目录 、 ■、工程概况 场地工程地质条件 三、施工组织 四、施工准备 五、施工机械和人员配置 六、土钉墙施工 七、安全生产措施 八、文明施工措施 九、施工监测 十、地下室施工建议

工程概况 由于原双轴搅拌桩桩重力坝出现裂缝,为确保施工安全现打设土订锚杆进行加固。土钉墙采用振入式土钉,由轻型冲击钻机直接打入。土钉墙由土钉锚管、钢筋网、锚管注浆及喷射混凝土面层组成。土钉采用预埋MG①48X3.0钢管并注浆锚固形式,土钉间距为 1.5米,喷射混凝土面层为80厚素混凝土,内配? 6.5@200双向钢筋网片。主要工程量为:土钉墙约250平方米。 二、场地工程地质条件本工程场地内土层物理性质参数请参见有关地质勘察单位出具的工程地质勘察报告。 三、施工组织及质量保证体系 本工程设项目负责人一名:具体负责本工程的组织管理、施工管理以及与其它协作单位的协调联络工作;全权负责工程进度、工程质量、施工技术会审、技术交底和施工安全工作;解决施工中的技术问题, 施工质量检查和验收。 施工组由土钉墙施工班组成,土钉墙施工班又分为土钉制作班、成孔班、注浆班、喷射班等班组。

(一)、组织网络图 土钉制作班 .钻孔班项目.土钉墙施工班术技人员负责 浆班注 班喷浆班组他其(二)、质量管理、树立质量意识,加强质量管理,开工前对全体员工进行一次全1面质量管理教育;定期召开班组活动分析会,针对施工中存在的困难具体分析解决。、工程项目负责人对工程质量全面负责。2、工程技术负责人配合项目负责人管理工程质量并在施工技术措3施方面对工程质量起保证作用。并配合项目负责人进行各工序质量及自检工作。各道工序必须在认真自检的基础上由施工监理人员验收合格后方可进行下一道工序的施工。、施工前由施工技术负责人认真分析阅读设计图纸、了解施工意4图,向各施工班组作施工技术交底并召开技术交底会,针对工程中质量重点环节 着重提出易出差错的工序质量点及如何预防的技术措施。、把好工 序质量关,按要求进行自检通过。5、值班施工员要认真做好施工原始记录的收集和整理工作,加强6施工资料管理。、原材料进量及用量及时报监理单位。原材料进场,材料员对规7. 格质量数量进行验收,并与监理工程师一起取样送检。 (三八质量保证体系 1、施工准备过程的质量保证。施工准备关系到工程施工的经济合理

土钉墙施工工艺[详细]

土钉墙 本标段在破碎软弱岩质路堑地段设置土钉墙,原位、分层加固路堑边坡. 附:土钉墙施工工艺流程图. 土钉墙施工工艺流程图 路 堑 分 层 加 固 第1章路堑分层开挖 采用2.0~3.5米高度进行分层台阶开挖,石方开挖采用浅孔爆破或液压破碎锤施工,挖掘机或装载机装碴、汽车运碴.按设计坡度开挖,不规则地方用液压破碎锤处理. 开挖完成后,用液压破碎锤或人工刷齐坡面,按设计要求(一般20米左右间距)挖槽,安设φ50软式透水管、泄水孔无砂砼板及伸缩缝沥青木板. 第2章喷射第一层混凝土 当形成较平顺规则坡面后,立即按照设计的配比、厚度喷射C20砼,喷射第一层混凝土,即使封闭边坡,下留30厘米不喷射砼,以利于下一层衔接.喷射砼在简易钢管脚手架上进行操作,喷射采用由下至上螺旋形移动喷头喷射,砼终凝(6h)后,开始进行洒水养护.

第3章布眼、钻孔 第一层砼喷射完成后,按设计位置布置土钉孔位,采用雪橇式KQL—100B型钻机和可行走式内燃空压机进行钻孔作业.钻孔方向与坡面垂直,孔深较土钉长0.15米,退钻时,用高压风吹出浮碴. 第4章设置土钉(锚杆)、注浆 土钉(锚杆)用Ⅱ级螺纹钢加工,端部用对焊与定作的螺丝杆连接.同时在锚杆上每个2米设置一个φ6米米钢筋制作的托架. 锚杆插入前,先进行锚杆除锈,使得水泥浆牢固包裹在锚杆上;对于锚杆螺丝端用塑料纸包裹并扎好,防止水泥浆弄脏丝口.注浆为1:3的水泥砂浆,采用孔底反浆法注浆,当水泥砂浆从孔口溢出时,停止注浆,抽出注浆管,注浆完毕. 第5章挂网、上钢垫板、螺帽 每层完成一段(10~20米)注浆,待水泥砂浆的强度达到设计强度的70%后,在坡面上挂φ3.0高镀锌机编钢筋网;在锚杆外露端头,安放钢垫板,上紧螺母,施加5~10KN预紧力,是钢垫板紧压钢筋网与第一层喷射砼密贴. 第6章喷射第二层混凝土 当钢筋布置平顺后,按照设计的喷射厚度、配比,喷射第二层砼.喷射完6h后,进行洒水养护.每2~3层完成后,对边坡坡面喷射1厘米厚的米20水泥浆并加掺速凝剂,以利于整体的美观. 第7章封闭坡脚 当完成了设计的一级土钉墙后,用C15砼施作角墙,及时封闭坡脚,以利于坡角的稳定.

12米深基坑复合土钉墙支护施工方案

深基坑支护工程方案 编制: 审核: 审批: 有限公司 二零一五年七月

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) 一、设计概况 (5) 二、主要工程量 (18) 第三章施工组织部署 (18) 一、工期质量安全管理目标 (18) 二、安全管理组织机构 (19) 三、施工进度安排及保证进度的措施: (20) 四、施工机械和检测设备安排 (21) 五、现场劳动力计划 (23) 六、现场材料采购进场及使用安排 (23) 七、临时设施及临时水电布置: (24) 八、施工材料的进场准备及检验 (25) 九、调查场地周边管线分布情况 (25) 十、定位放线及工程测量工作 (25) 第四章主要施工方案及技术措施 (26) 一、施工工艺流程 (26) 二、预应力锚索、土钉施工方案及技术措施 (27) 三、水泥搅拌桩施工方案及技术措施: (30) 四、基坑监测方案 (31) 第五章质量保证措施 (32) 一、质量管理机构网络 (32) 二、工程质量管理措施和质量控制程序框图 (33) 三、工程计量管理措施 (34) 四、工程质量保证措施 (35) 第六章安全保证措施 (37) 一、安全目标 (38) 二、组织机构 (38) 三、施工安全保证体系 (38) 四、安全岗位职责 (40) 五、基坑安全施工控制方案 (42) 六、施工临时用电安全措施 (49) 七、应急预案 (50) 第七章文明施工管理措施 (60) 一、管理组织机构 (61) 二、项目文明施工管理对策 (61) 三、项目文明施工管理要素 (61)

第一章编制依据

1.《更新单元(一期)02- 地块(8-1098号宗地)及02-13地块(- 00号宗地)项目岩土工程详细勘察报告》,xx市长勘勘察设计有限公司,2015.07; 2.开挖平面图,xx市投资有限公司,2015.07; 3.xx市标准《xx市基坑支护技术规范》(SJG05-2011),2011; 4.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010); 5.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005); 6.《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2001); 7.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 8.现场踏勘。 9、有关设计、施工规范 (1)《岩土锚杆技术规程》(CECS22:2005); (2)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); (3)《xx市基坑支护技术规范》(STG05-2011); (4)《建筑基坑工程监测技术规范》(DBJ4-024-2004); (5)《中华人民共和国安全生产法》; (6)建设工程安全生产管理条例; (7)施工现场临时用电安全技术规范(JGT46-2005); (8)建筑施工安全检测标准(JGJ59-99)。 10、现场勘查情况和我司类似工程项目的施工经验。 第二章工程概况

土钉墙基坑支护方案[优秀工程方案]

嘉和园三期(东)基坑支护 设 计 施 工 组 织 方 案 山西新大新基础工程有限公司

目录 一、工程概况 1、工程概况 2、场地工程地质条件 3、设计概况 二、编制依据 1、法律法规、规范标准 2、工程勘察资料 三、土钉喷射混凝土设计 1、设计原理 2、土钉设计 3、喷射混凝土面层设计 四、施工工艺流程及施工要点 1、施工工艺 2、施工流程及要点 五、施工总体部署 1、施工组织机构及人员配置 2、施工机械设备配置 六、质量保证措施 1、质量保证体系 2、技术管理 3、材料供应与管理

七、安全生产和文明施工 1、安全生产 2、文明施工 八、附图

第一章工程概况 1.1 工程概况 嘉和园三期工程拟建场地位于晋中市榆次区桥东街,场地地形较平坦,建设场地周边开阔,东侧围墙外有一条土路,西南侧为二层楼房(现甲方办公用),南侧距离基坑约15米为桥东街,北侧为工地围墙. 1.2 场地工程地质条件 (1)根据《嘉和园三期(东)工程岩土工程勘察报告》(详勘),本基坑支护范围内主要是湿陷性黄土,场地初见地下水位埋深在30.5―32.0米,类型为孔隙微承压水,主要补给来源为大气降水和侧向迳流,由东北向西南迳流排泄. (2)本场地抗震设防烈度为8度,场地土类别为Ⅱ级湿陷性土,建筑场地类别Ⅲ类. 1.3 设计概况 基坑开挖深度约10.0米,本着既安全又经济的设计原则,根据《岩土工程勘察报告》(详勘)提供的数据,经过详细计算与多年的施工经验,本基坑采用土钉喷射混凝土法进行支护. 第二章编制依据 本专项设计方案编制依据包括以下内容: 2.1 法律法规、规范标准 (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

相关文档
相关文档 最新文档