文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3500本特利使用说明

3500本特利使用说明

3500本特利使用说明
3500本特利使用说明

有关萧山电厂的3500本特利使用说明

我厂于2005年5月在#1机组上安装了3500本特利表(由3300改造) BNC System Installed Date:

本特利公司系统安装日期:2005年5月

BNC System Construct and It’s P/N, S/N:

本特利公司系统构成及编号,系列号:

3500监测系统1套:

3500/15 2块, 3500/22 1块, 3500/25 1块, 3500/42 3块,

3500/45 1块, 3500/32 2块, 3500/33 1块, 3500/92 1块

Installation/Configuration/Calibration/Inspection Procedure:

安装/组态/校验/检测步骤:

1, 3500系统组态

1), 槽2的CH1是键相器, 1齿, 0 - 5000rpm。键相探头的安装电压为-10Vdc,不能对准键槽.

2), 槽3和槽4的8个通道组态为绝对振动,相对振动传感器为3300 8mm,瓦振传感器9200。量程0 – 500um pp, 绝对振动报警1为125um pp, 报警2为250um pp。

槽3: ch1= VB1R, ch2= VB2R, ch3= VB1S, ch4= VB2S

槽4: ch1= VB3R, ch2= VB4R, ch3= VB3S, ch4= VB4S

3), 槽5的CH1和CH2组态为轴位移,7200 11mm传感器,量程为±2mm, 报警1为±1.0mm, 报警2为±1.2mm 。轴位移正方向为远离探头。轴位移1和2的安装零位电压为-12Vdc。

Ch1=RP1, Ch2=RP2

4), 槽5的CH3组态为偏芯, 峰峰值量程0 – 500um pp.电名为RX. 安装零位电压为-10Vdc。

5), 槽6 CH1组态为高缸胀差, 量称为-2.0 -0- +8.0mm, 报警1为+6.0mm, -1.0mm。报警2为+7.0mm, -1.5mm。其正方向为靠近探头。高胀差的安装零位电压为-10Vdc

槽6 CH2组态为低缸胀差, 量称为-2.0 -0- +8.0mm, 报警1为+6.5mm,报警2为+7.0mm。其正方向为远离探头。低胀差的安装零位电压为-5Vdc

Ch1= DEA, Ch2= DEB

6), 槽7的CH1是轴位移报警1输出, CH2是轴位移报警2输出。

7),槽8的CH1是高缸胀差报警1输出,CH2是高缸胀差报警2输出。CH3是低缸胀差报警1输出,CH4是低缸胀差报警2输出。

8), 槽9的CH1是VB1报警1输出, CH2是VB1报警2输出。CH3是VB2报警1输出, CH4是VB2报警2输出, CH5是VB3报警1输出, CH6是VB3报警2输出。CH7是VB4报警1输出, CH8是VB4报警2输出。

3,使用TK3检查该3500系统,所有测量点的显示,记录仪输出,报警

1及报警2功能正确,继电器动作正确.

一、各模块的含意:

VB-振动 RX-偏心 RP-轴向位移 DEA-高压差胀 DEB-低压差胀

CE-缸胀 K¢-键相位

#1机组本特利就地安装位置:

#1轴承边上的接线盒内:安装了#1振动VB1及高压缸差胀DEA和偏心RX。在地面上左侧是缸胀CEA,右侧是缸胀CEB信号线直接进电子间

的本特表;

#2轴承边上的接线盒内:安装的是#2振动VB2及轴向位移 RP1 RP2;#3轴承边上的接线盒内:安装的是#3振动VB3#4振动VB4及低压缸差胀;

发电机机头接线盒内:安装的是转速及键相位K¢。

3500/15:双电源模块

3500/22:瞬态数据模块

3500/25:键相器模块

3500/42-07:绝对振动模块

3500/42-01:轴偏心和轴向位移模块

3500/45:差胀和缸胀模块

3500/32:4通道继电器模块

3500/33:16通道继电器模块

3500/92:通迅模块

二、进入3500的操作步骤:

1)在进入3500 system Configuration 系统后

①、地址码(Rack Address)选“1”

②、点连接键(connect)中的Direct 如下图:

在Direct Connect 中Com port 指定通过调制解调器或电缆与第一个3500监测器框架相连的RS232端口的号码选Com 1;Baud(波特率)指定COMM端口与3500监测框架间的数据传输速率选19200。如下图:

③点上传键,再点ok回车即可。如下图

三、各卡件的功能及选择:

1.槽1的3500/22卡瞬态数据模块:

①点Options键再选22卡如下图:

②地址选:192.168.000.001

255.255.255.000

各选项内容如图

2.槽2的CH1是键相器, 1齿, 0 - 5000rpm。键相探头的安装电压为-10Vdc,不能对准键槽. 3500/25:键相器模块

①点Options键再选25卡如下图:

②slot:2 键相器模块在3500系统框架中插槽的位置;

③I/O Module:输入输出模块,所用终端类型将传感器和模块连接在一起,如

果传感器和键相器的输入输出模块(内部终端)相连,选用内部类型;如果

传感器和外部终端相连,则选用外部类型。选:Keyphasor I/O Module [Internal Termination]内部终端。

④Keyphasor Position:Upper 标识出键相器模块处于插槽的高低位置。表示

上部。

⑤Active 激活或者锁定键相器通道。选√(激活)。

⑥Signal Ploarity :信号极性 Notch:凹槽(键槽),产生输出脉冲,使监测

系统使用。该脉冲是由输入信号中的反向脉冲的前沿触发。如果使用的是电磁传感器的话,凹槽/凸台设置最好选择凹槽,因为在绝大多数情况下,信号的正半边将会削平。Projection:凸台,产生输出脉冲,使监测系统使用。该脉冲是由输入信号中的正向脉冲的前沿触发。选:Notch

⑦Type:类型,键相传感器类型。所提供的选择包括电涡流传感器和电磁传感

器。选:Proximitor 电涡流传感器。

⑧Threshold:阀值岧果滞后为零,键相脉冲启动和关闭点。Auot:自动,触发脉

冲产生的阀值将会被自动的设置为输入信号的正向极大值和负向极小值的中间。该值可以跟踪输入信号的任一变化,自动设置阀值要求信号的振动峰峰值不低于2V ,频率不低于120rpm(2Hz)。Manual:手动,阀值设置操作人员可以设置为-21.0V到0.0V之间的任何值。选:Auot

⑨Buffered Output选:Non-Processed ; Rack signal选:Non-Processed;

Event setup选 :Events per Rev

⑩每转脉冲数目:轴每递转一周键相传感器信号中的脉冲数目,有效范围为1-255。齿数选1。转速范围0-5000 。

点Point Names出现下如图:在Channel1中定议名称:Kph ;Channel2中写入shate (备用);点oK。

3.槽3和槽4的8个通道组态为绝对振动,相对振动传感器为3300 8mm,瓦振传感器9200。量程0 –500um pp, 绝对振动报警1为125um pp, 报警2为250um pp。

槽3: ch1= VB1R, ch2= VB2R, ch3= VB1S, ch4= VB2S

槽4: ch1= VB3R, ch2= VB4R, ch3= VB3S, ch4= VB4S

3500/42-07:绝对振动模块

?点options(选项)选槽3的42卡如下图

通道1和2的Channel pair type(双通道类型)选:shaft Absolute radial Vibration(绝对径向振动);

通道3和4的Channel pair type(双通道类型)选:shaft Absolute Vibration(绝对振动);

?再点相应通道Channel:1和2 的options…相同如下图:

Full-scale Range(量程选择):Direct 中选:0-500μm pp Gap中选:-24V dc Recorder Output(记录仪输出)选:Direct Amplitude(通频赋值)

将Two mA clamp (2mA 前位)选中:√看线有没有断。

Delay(延时)中的Alert(报警延时)选:3S Danger(跳机延时)选:3S

Direct Frequency Response(频率响应)选:240-240.000cpm

Trip Multiply中选:1

Transducer Selection(探头类型)选:相对振动传感器为3300-8mm

Alarm Mode(报警模式)Alert选:latching自保持Danger选:latching自保持Transducer Orientation(转换器定方位)选:0 即探头与轴的方向;Barriers(障碍) 选:none

?点上图的customize…如下图:用于调整传感器的灵敏度。

?点相应通道Channel:3和4 的options…相同如下图:

Full-scale Range(量程选择):sft Abs Direct 中选:0-500μm pp Velocity(速度)的Direct 中选:0-500μm pp 将Integrate(整合)选:√Recorder out 选:shaft Absolute Direct

high-pass Filter(高滤波)选:10 Hz Low-pass Filter(低滤波)选:500 Hz Delay(延时)中的Alert(报警延时)选:3S Danger(跳机延时)选:3S

Trip Multiply中选:1

Transducer Selection(探头类型)选:瓦振传感器9200 2-wire

?点上图的customize…如下图:用于调整瓦振传感器9200传感器的灵敏度。

?点下图的Point Names 出现Channel Point Names(定义通道名称)如下图:

Channel 1(通道1):VB1R(#1相对振动) Channel 2(通道2):VB2R(#2相对振动)

Channel 3(通道3):VB1S(#1绝对振动) Channel 4(通道4):VB2S(#2绝对振动)

?点Setpoints键再点三通道的42卡如图:

会出现各通道相应的报警棒状图如下图为Channel 1的棒状图:

Channel 1(通道1)和Channel 2(通道2)的报警棒状图相同。

Channel 3(通道3)和Channel 4(通道4)的报警棒状图如下图:

4、槽5的CH1和CH2组态为轴向位移,7200 11mm传感器,量程为±2mm, 报警1为±1.0mm, 报警2为±1.2mm 。轴位移正方向为远离探头。轴位移1和2的安装零位电压为-12Vdc。

Ch1=RP1, Ch2=RP2

槽5的CH3组态为偏芯, 峰峰值量程0 – 500um pp.电名为RX. 安

装零位电压为-10Vdc。

3500/42-01:轴偏心和轴向位移模块

?点options(选项)选槽5的42卡如下图

通道1和2的Channel pair type(双通道类型)选:Thrust position(轴向位移);

通道3和4的Channel pair type(双通道类型)选:Eccentricity(偏心);

?再点相应通道Channel:1和2 的options…相同如下图:

Full-scale Range(量程选择):Direct 中选:-2.0-0-2.0 mm Gap中选:-24V dc

Recorder Output(记录仪输出)选:Direct Amplitude(通频赋值)

将Two mA clamp (2mA 前位)选中:√看线有没有断即断线保护。

Delay(延时)中的Alert(报警延时)选:3S Danger(跳机延时)选:1S

OK Mode选:Nonlatching

Zero Position(安装零位电压)选:-12.00V

Transducer(探头类型)选:轴向位移传感器为7200-11mm

Alarm Mode(报警模式)Alert选:latching自保持Danger选:latching自保持Normal Thrust Direction(常态推进方向)选: Away From Probe即远离探头为正;

?点上图的customize…如下图:用于调整7200-11mm传感器的灵敏度。

?点Setpoints键再点五通道的42卡如图:

Channel 1(通道1)和Channel 2(通道2)的报警棒状图相同。

报警1为±1.0mm, 报警2为±1.2mm

?点偏心(Eccentricity)相应通道Channel:3和4 的options…相同如下图:Full-scale Range(量程选择):peak to peak 中选:0-500μm pp

Direct 中选:500-0-500μm Gap(整合)选:-24V dc

Recorder out 选:peak to peak

high-pass Filter(高滤波)选:10 Hz Low-pass Filter(低滤波)选:500 Hz Delay(延时)中的Alert(报警延时)选:3S Danger(跳机延时)选:1S

I nstantaneous Crossover选:1

Direct Chananel Above 600 RPM中选:Disabled

Zero position(安装零位电压)选:-10.00V

Transducer(探头类型)选: 3300-8mm Proximitor

Alarm Mode(报警模式)Alert选:latching自保持Danger选:latching自保持Barriers

3500本特利使用说明

有关萧山电厂的3500本特利使用说明 我厂于2005年5月在#1机组上安装了3500本特利表(由3300改造) BNC System Installed Date: 本特利公司系统安装日期:2005年5月 BNC System Construct and It’s P/N, S/N: 本特利公司系统构成及编号,系列号: 3500监测系统1套: 3500/15 2块, 3500/22 1块, 3500/25 1块, 3500/42 3块, 3500/45 1块, 3500/32 2块, 3500/33 1块, 3500/92 1块 Installation/Configuration/Calibration/Inspection Procedure: 安装/组态/校验/检测步骤: 1, 3500系统组态 1), 槽2的CH1是键相器, 1齿, 0 - 5000rpm。键相探头的安装电压为-10Vdc,不能对准键槽. 2), 槽3和槽4的8个通道组态为绝对振动,相对振动传感器为3300 8mm,瓦振传感器9200。量程0 – 500um pp, 绝对振动报警1为125um pp, 报警2为250um pp。 槽3: ch1= VB1R, ch2= VB2R, ch3= VB1S, ch4= VB2S 槽4: ch1= VB3R, ch2= VB4R, ch3= VB3S, ch4= VB4S

3), 槽5的CH1和CH2组态为轴位移,7200 11mm传感器,量程为±2mm, 报警1为±1.0mm, 报警2为±1.2mm 。轴位移正方向为远离探头。轴位移1和2的安装零位电压为-12Vdc。 Ch1=RP1, Ch2=RP2 4), 槽5的CH3组态为偏芯, 峰峰值量程0 – 500um pp.电名为RX. 安装零位电压为-10Vdc。 5), 槽6 CH1组态为高缸胀差, 量称为-2.0 -0- +8.0mm, 报警1为+6.0mm, -1.0mm。报警2为+7.0mm, -1.5mm。其正方向为靠近探头。高胀差的安装零位电压为-10Vdc 槽6 CH2组态为低缸胀差, 量称为-2.0 -0- +8.0mm, 报警1为+6.5mm,报警2为+7.0mm。其正方向为远离探头。低胀差的安装零位电压为-5Vdc Ch1= DEA, Ch2= DEB 6), 槽7的CH1是轴位移报警1输出, CH2是轴位移报警2输出。本特利BN3500安装指导说明

BN3500现场调试和传感器安装指导 该指导书主要针对印度135MW机组编制,该工程TSI与常规设计不同在于,胀差是冗余布置,特别是低压缸胀差,为冗余补偿式测量,安装时需要对两对传感器同时考虑安装间隙,还有该机组盖振配置为XY向。其他机型可以参考变通。 软件安装 BN3500系统调试软件3500/01,安装简单;现场调试安装请注意软件版本,目前厂内调试一般用的最新软件,因此现场最好也安装最新版本软件,否则在软件组态通讯上会有不匹配的情况出现。本指导按软件版本(不同版本组态界面可能不一样)完成。 通讯连接 BN3500系统调试通讯通过通讯电缆从PC和框架接口模块(3500/20,该卡件已经被淘汰,目前为3500/22)连接。3500/20板件背后有个开关,可以选择RS232/RS422,一般情况下,出厂即是选的RS232,因此现场直接用232的电缆连接即可,BN3500系统用RS232电缆连接如图1),通讯连接不需要密码,只要电缆没问题就OK,设置(通讯口和波特率)也不用更改,连接界面如图2、3。 图1 RS232电缆连接 图2 通讯连接界面一

图3 通讯连接界面二 模块组态以及组态下载 按TSI机箱框架实际槽位布置新建一个框架配置组态(只针对同一机箱配置,不同机箱需要不同框架配置组态),该配置也可以直接从TSI框架接口模块中上传至PC上(因为出厂前,TSI在厂内已经完成调试工作),如图4。 图4 上传机箱配置到PC上 右键框架中任何一个模块,即可对其进行组态,右键菜单如图5: 图5 卡件组态 卡件右键OPTIONS,设置卡件参数,包括传感器选型,测量类型,通道选择等; 卡件右键SETPOINTS设置报警停机值; 卡件右键VERIFICATION为卡件通道显示(间隙电压和间隙值),当PC与框架接口模块处于连接状态,并且传感器安装连接上时,可以在这个画面中检测传感器间隙值显示;同时在该画面中可以显示该模块OK状态,通道OK状态和传感器所处的状态(间隙值,电压值,停机报警状态变化),界面如图6。

本特利3500组态中文说明

本特利组态 一、连接、上载 一般先上电,点击图1后,选择端口和波特率见图2,点CONNECT建立连接。 点UPLOAD图3,上载组态图4。 图1 图2 图3

图4 二、模块设置 1、模拟量模块设置 点击图4中左侧的options按钮,然后可以对各个模块进行组态。 以上图为例,1~7槽分别为CPU模块,增速箱振动,风机振动,风机位移,报警继电器,停车继电器,modbus通信模块。 点击图4中的2号槽进入图5的界面进行振动组态

图5 如图5中,选择通道信号类型,每两个通道为一组同类型信号,Radial Vibration为振动,如果信号为位移则选择Thrust Position.不测建相,将No Keyphasor打钩。用到那个通道将该通道Active打钩。设定量程,选择探头类型点击要设定的通道的Options按钮。现在以图5中通道1为例,进入图6选择探头类型 图6 再点击图6中的进入图7选择要设定的参数量程,并且可以设置报警和停机的延迟时间。设置好点ok保存,如果该模块四个通道信号类型,探头型号以及量程都相同,可以点击图5中的1和2按钮依次将设置好的1通道属性复制到Channel 2、Channel 3、Channel 4中。 位移的设置类似。

图7 2、继电器模块设置 点击图4中的槽5进入图8的界面 图8

图8的逻辑是该继电器模块的第一路通道是第一个模拟量模块前两个通道报警信号有任何一个出现,该继电器输出。依次可以根据实际情况设置其他通道输出逻辑。 三、报警、停机值设定 点击主菜单中的如下图 图9 要设置振动或位移的报警、停机值,可在图9的界面中点击相应的模块 图10

本特利3500型TSI系统安装与调试

1 传感器的安装与调试 1.1轴承振动传感器探头的安装 6个φ8 mm灵敏度为7.87 V/rnm 的涡流探头分别装于1号、2号、3号轴承处。每个轴承处安装两只互成90° ,垂直于轴承,探头与水平方向的夹角为45°,分别测量X、Y方向上的振动。一般涡流传感器,涡流影响范围约为传感器线圈直径的三倍,因此传感器对应的测量宽度应为传感器直径的三倍,而且在传感器空间24mm范围内不应有其它金属物存在,否则会带来误差。安装间隙电压应为传感器输出特性曲线确定的线形中点位而定,φ8 mm灵敏度为7.87 V/mm的探头,安装间隙电压为- 9.75 V或1.2 mm左右。由于传感器线形电压范围大大超过测量范围,所以安装间隙允许有较大的偏差,只要保证测量范围在线形段内即可,但为了满足故障诊断和可靠性的需要,一般要求安装电压9.75土0.2 V。 1.2轴向位移、高低压差胀传感器的安装 轴向位移测的是推力轴承相对汽缸的轴向位移,在机组运行过程中,使动静部件之间保持一定的轴向间隙,避免汽轮机内部转动部件和静止部件之间发生摩擦和碰撞。两只轴向位移传感器探头安装在2号轴承处,分别装于甲乙两侧,探头朝向低压缸方向安装探头型号为7200型φ14 mm探头,灵敏度为3.937 V/mm,前臵器供电电压为-24V。大轴相对于汽缸的设计零点为止推轴承靠在工作瓦面为大轴零位。在安装轴向位移和低压差胀传感器前,首先要把大轴推到零位,然后按要求安装。轴向位移的量程范围为-2 mm一+ 2 mm,安装电压- 9.75

土0.2 V 沾化电厂汽轮机膨胀相对死点在2号轴承处,高压缸转子膨胀在以2号轴承处为相对死点向前箱方向膨胀,低压缸转子膨胀在以2轴承处为相对死点向发电机方向膨胀。高低压差胀探头为不带前臵器φ25 mm涡流探头,灵敏度为0.8 V/ mm,因为高低压差胀都是朝着发电机方向安装,要使高低缸差胀测量范围均在线形范围之内,按照探头线性中点及量程范围- 2--10 mm定位。探头零位的安装电压可按下式计算: 高压差胀探头零位安装电压:探头线性中点电压(-6.95 V)-探头灵敏度(0.8 V/mm)*4 低压差胀探头零位安装电压:探头线性中点电压(-6.95 V) +探头灵敏度(0.8 V/mm)*4 所以,高压差胀探头零位安装电压为-11.10 V;低压差胀探头零位安装电压为-3.8V。 1.3大轴偏心传感器的安装 偏心度的测量是监视大轴的弯曲程度。直接偏心指瞬时偏心值,峰一峰值偏心表示的是轴弯曲正方向的极值与负方向的极值之差。偏心的测量是通过偏心探头和键向探头共同完成的,均为φ8 m灵敏度为7.874 V/mm的涡流探头,键相器探头监测轴上一个凹槽,当轴每转一周,在探头上产生一个脉冲电压,提供计算偏心峰一峰值的频率。探头的安装间隙电压都为一10 V,注意键相探头的安装,不要正对着槽位安装。键相器也为振动提供相位信号,以便对振动进行分析研究。 1.4转速探头的安装

本特利3500安装与调试

1传感器的安装与调试 1.1轴承振动传感器探头的安装 6个φ8 mm灵敏度为 7.87 V/rnm的涡流探头分别装于1号、2号、3号轴承处。每个轴承处安装两只互成90°,垂直于轴承,探头与水平方向的夹角为45°,分别测量X、Y方向上的振动。一般涡流传感器,涡流影响范围约为传感器线圈直径的三倍,因此传感器对应的测量宽度应为传感器直径的三倍,而且在传感器空间24mm范围内不应有其它金属物存在,否则会带来误差。安装间隙电压应为传感器输出特性曲线确定的线形中点位而定,φ8 mm灵敏度为 7.87 V/mm的探头,安装间隙电压为- 9.75 V或 1.2 mm左右。由于传感器线形电压范围大大超过测量范围,所以安装间隙允许有较大的偏差,只要保证测量范围在线形段内即可,但为了满足故障诊断和可靠性的需要,一般要求安装电压 9.75土 0.2 V。 1.2轴向位移、高低压差胀传感器的安装 轴向位移测的是推力轴承相对汽缸的轴向位移,在机组运行过程中,使动静部件之间保持一定的轴向间隙,避免汽轮机内部转动部件和静止部件之间发生摩擦和碰撞。两只轴向位移传感器探头安装在2号轴承处,分别装于甲乙两侧,探头朝向低压缸方向安装探头型号为7200型φ14mm探头,灵敏度为 3.937V/mm,前臵器供电电压为-24V。 大轴相对于汽缸的设计零点为止推轴承靠在工作瓦面为大轴零位。在安装轴向位移和低压差胀传感器前,首先要把大轴推到零位,然后按要求安装。轴向位移的量程范围为-2 mm一+ 2 mm,安装电压-

9.75土 0.2 V沾化电厂汽轮机膨胀相对死点在2号轴承处,高压缸转子膨胀在以2号轴承处为相对死点向前箱方向膨胀,低压缸转子膨胀在以2轴承处为相对死点向发电机方向膨胀。高低压差胀探头为不带前臵器φ25 mm涡流探头,灵敏度为 0.8 V/ mm,因为高低压差胀都是朝着发电机方向安装,要使高低缸差胀测量范围均在线形范围之内,按照探头线性中点及量程范围- 2--10 mm定位。探头零位的安装电压可按下式计算: 高压差胀探头零位安装电压: 探头线性中点电压(- 6.95 V)-探头灵敏度( 0.8 V/mm)*4 低压差胀探头零位安装电压: 探头线性中点电压(- 6.95V)+探头灵敏度( 0.8 V/mm)*4 所以,高压差胀探头零位安装电压为- 11.10 V;低压差胀探头零位安装电压为- 3.8V。 1.3大轴偏心传感器的安装 偏心度的测量是监视大轴的弯曲程度。直接偏心指瞬时偏心值,峰一峰值偏心表示的是轴弯曲正方向的极值与负方向的极值之差。偏心的测量是通过偏心探头和键向探头共同完成的,均为φ8 m灵敏度为

本特利3500中文说明书

TSI系统调试基本知识 本内容将围绕大多数电厂中广泛使用的美国本特利(BENTLY)公司生产的振动检测系统3500为模版,全面讲述系统安装、组态、调试过程及调试中常见问题的处理。 第一节 TSI系统硬件基本知识 3500系统能提供连续、在线监测功能,适用于机械保护应用,并为早期识别机械故障提供重要的信息。该系统高度模块化的设计主要包括: 见下图: 系统的工作流程是:从现场取得的传感器输入信号提供给3500监测器框架内的监测器和

键相位通道,数据被采集后,与报警点比较并从监测器框架送到一个地方或多个地方处理。 3500框架中模件的共同特征是带电插拔和内部、外部接线端子。任何主模件(安装在3500框架前端)能够在系统供电状态中拆除和更换而不影响不相关模块的工作,如果框架有两个电源,插拔其中一块电源不会影响3500框架的工作。外部端子使用多芯电缆(每个模块一根线)把输入\输出模块与终端连接起来,这些终端设备使得在紧密空间内把多条线与框架连接起来变的非常容易,内部端子则用于把传感器与输入\输出模块直接连接起来。外部端子块一般不能与内部端子输入/输出模块一起使用。 1、3500/05系统框架 3500框架用于安装所有的监测器模块和框架电源。它为3500各个框架之间的互相通讯提

供背板通讯,并为每个模块提供所要求的电源。 3500框架有两种尺寸: 1 全尺寸框架——19英寸EIA框架,有14个可用模块插槽 2 迷你型框架——12英寸框架,有7个可用模块插槽 电源和框架接口模块必须安装于最左边的两个插槽中。其余14个框架位置(对与迷你型框架来说是其余7个位置)可以安装任何模 块。 2、3500/15电源模块 3500 电源是半高度模块,必须安装在框架左边特殊设计的槽口内。3500 框架可装有一个或两个电源(交流或直流的任意组合)。其中任何一个电源都可给整个框架供电。如果安装两个电源,第二个电源可做为第一个电源的备份。当安装两个电源时,上边的电源作为主电源,下边的电源作为备用电源,只要装有一个电源,拆除或安装第二个电源模块将不影响框架的运行。3500 电源能接受大范围的输入电压,并可把该输入电压转换成其它3500 模块能接受的电压。对于3500 机械保护系统,有以下三种电源: 1.交流电源 2.高压直流电源 3.低压直流电源 输入电源选项: 175 到 264 Vac rms: (247 到 373 Vac, pk),47 到 63 Hz。该选项使用交流电源且为高电压(通常220V)交流电源输入模块(PIM)。安装版本R 以前的交流电源输入模块(PIM)和/或版本M 以前的电源模块要求电压输入:175 到250 Vac rms。 85 到 132 Vac rms: (120 到 188 Vac, pk), 47 到 63 Hz。该选项使用交流电源并且是低电压(通 常110V)交流电源输入模块(PIM)。安装版本R 以前的交流电源输入模块(PIM)和/或版本M 以前的电源模块要求电压输入:85 到125 Vac rms。 88 到 140 Vdc: 该选项使用直流电源,并且是高电压直流电源输入模块(PIM)。 20 到 30 Vdc: 该选项是低压直流供电,是低压直流供电模块(PIM)。

本特利3500模块检修规程

1范围 本规程主要适用于3500系统硬件、软件。硬件系统包括:3500系统构成、各种卡件、系统电源组成等。软件系统包括组态软件。 2.检修的一般规定 2.1.1 检修项目、间隔及停用期间的规定 2.1.1.1 每6个月用防静电的真空吸尘器清除以下部件的灰尘:卡件、卡件安装单元、风扇组件、电源装置 2.1.1.2 每6个月清理并紧固所有电源线和接地线 2.1.1.3停用期间,应作电源故障切换试验,以及电源电缆绝缘测试 3.检修前的准备 2.2.1 一块万用表、一套电工组合工具、一把尖嘴钳、组合扳手、信号发生器、摇表 2.2.2 防静电真空吸尘器、防静电工具 2.2.3 检修电子电路应遵守的原则 注:当安装、调试卡件时,要使用现场防静电工具(手环、接地导线装置、鳄鱼夹和防静电扩散工作面),这些工具把技术人员和静电扩散工作表面连到同一个接地点,以防静电损坏卡件。 2.2. 3.1 使用静电袋。在把装入系统前不要把它从特殊的防静电袋中取出。卡件取出后,袋子待以后使用。 2.2. 3.2 打开前把防静电袋接地。在打开含有半导体设备的防静电袋以前,请将其与设备外壳接触一下,或者接地。 2.2. 3.3 不要触摸电路。处理卡件时,拿卡件的两侧,不要触摸电路。 2.2. 3.4 防止半导体器件局部连接。在使用前,一定要检查和卡件相连的所有设备是否完好接地。 2.2. 3.5 测试设备接地。 2.2. 3.6 使用现场抗静电吸尘设备。 2.2. 3.7 使用接地手环。连接接地环到电源引入盘上的接地插座,电源引入盘的接地插座和大地相连。 2.2. 3.8 不要用铅笔或圆珠笔设置小开关,防止开关触电损坏,触电损坏可能导致不必要的电路板误动作。 4.系统概述 我厂的汽轮机保护装置采用的是美国本特利(BENTLY)公司生产的3500保护系统,该系统是计算机化的振动信息系统,可对旋转机械和往复式运动机械的机械状态提供所需要的信息,如不平衡、不对中,轴裂纹和轴承故障等机械问题的早期判定提供可靠依据。其工作原理为:探头将位移信号送至前置器,前置器将其转换为电压信号送至3500保护系统进行处理,处理后由继电器模件输出报警、危险值送至ETS实现紧急停机,模件输出4~20mA 信号至DCS显示其数值。 5.主要技术规范: 5.1 电源3500/15 输入

本特利3500系统组态及典型问题浅析

3500硬件组态: 2.1 框架 框架为本特利3500系统各个框架之间的互相通讯提供背板通讯,并为每个模块提供所要求的电源。 2.2 电源模块 本特利3500系统电源模块是半高度模块,必须安装在框架最左边特殊设计的槽口内。3500框架可安装有一个或两个电源(交流或直流电源模块任意组合)。我们可以选择四种电源模块之一,并且上下两个电源不必保持一致,如上部采用220V AC,下部却采用24VDC。 2.3 框架接口模块 本特利3500系统框架接口模块(RIM)是3500框架的基本接口,它支持本特利内华达用于框架组态并调出机组中信息的专有协议。框架接口模块必须放在框架中的第一槽位(紧靠电源的位置)。 2.4 监测器、继电器及通讯网关模块 本特利3500系统的硬件组态时,除了电源模块和框架接口模块需要固定槽位安装,其它模块均可以在框架内任意槽位安装。 2.4.1 监测器模块 监测器模块负责从现场采集传感器输入信号,并把采集的数据进行处理后,与报警点比较并从监测器框架送到框架接口模块、继电器模块及通讯模块等与其它系统连接。本特利3500系统有型号众多的监测器模块,比较常用的有键相位模块、涡流/瓦振监测器、位移监测器、转速监测器等。 2.4.2 继电器模块 继电器模块用于将监测器模块送来的报警信号输出,有标准的全高四通道继电器模块、冗余半高四通道(每通道三路信号)继电器模块、全高16通道继电器模块。 2.4.3 通讯网关模块 通讯网关是一种充当转换重任的设备,连接不同的通讯协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两个系统。通过以太网或者串行通讯方式,将我们选定的状态量和电流值数据以数字化方式传输到过程控制系统、历史数据系统、工厂计算机以及其它相关系统中,该模块不干预3500系统的正常运行或机械保护功能,确保监测系统即使在不太可能发生的通讯网关模块失效时也能保持完整性。

本特利3500系统介绍及探头安装、调试

本特利3500系统介绍及探头安装、调试 【摘要】本文介绍本特利3500系统软硬件结构,以及各传感器的测量原理,同事根据笔者多年工作经验对传感器探头的安装与调试进行说明,供大家参考与学习。 【关键词】本特利3500;轴振;轴向位移;电涡流传感器 随着机组容量的增大,汽轮机安全监视与保护,已成为汽轮机的重要组成部分;同时,对汽轮机的各种安全装置的动作的准确性和可靠性提出了更高的要求。汽轮机的安全检测系统是对汽机的转速、轴承振动、轴向位移、高低压缸差胀、盖振、偏心、绝对膨胀进行时实监测,并当某一参数越限时,监测系统及时的发出报警或跳机信号,保护汽轮机设备运行安全。耒阳电厂汽轮机安全监测系统使用了本特利3500型监测系统,其方便的软件组态形式和可靠硬件质量,将为电厂的安全运行提供了有力保障,本人根据多年工作经验跟大家分享一下本特利3500系统结构以及传感器的安装与调试。 一、系统结构 1.1仪表框架部分 仪表框架部分包括:电源输入模块1个,框架接口模块模块1个,两通道键相监测模块1个,四通道电涡流位移传感器或速度加速度传感器监测模块4个、四通道差胀或轴向位移监测模块2个,两通道的转速监测模块1个。四通道的继电器模块2个。 1.2现场传感器部分 传感器部分主要有:各种涡流监测探头和速度式探头、延长电缆和前置器及信号线。 1.3计算机及软件 3500软件包包括:框架配置软件;数据采集/服务器软件;操作员显示软件。各种监测模块的内部设置,可以通过连接装有框架组态软件的计算机的RS232接口和框架接口模块的组态专用接口,在计算机上设置好各模块的参数,下装到各模块,及完成对各监测器的量程、报警点、探头类型和继电器输出的设置。 1.4电涡流传感器监测原理 电涡流传感器是根据涡流效应原理工作的,涡流传感器的线圈L与一个电容C并联,构成一个并联谐振电路。由前置器内的晶体振荡器供给稳定的高频电流来激励,在线圈周围产生高频交变磁场俑,当被测主轴靠近次交流磁场φ用范围时,在被测主轴表面产生电涡流,而此电涡流又产生一个新交变磁场来阻碍主磁场的变化,这一过程将消耗能量,因而使线圈的Q值发生变化。在被测主轴与传感器之间的间隙d改变时,传感器线圈的Q值也随之变化。 在电路中线圈Q值与线圈是电感量之间的关系为: Q=XL/R 式中L——线圈是电感量;R——电路中的祸合电阻。 上式说明,线圈的电感量随Q值变化而变化,亦即随间隙d的变化而变化。而线圈电感量的变化,使线圈的输出电压U发生变化。这样涡流传感器便将间隙d的变化转变成电压的变化。信号经前置器放大以后为0—24VDC信号进仪表框架。 二、TSI探头的安装与调试

本特利探头的安装调试

本特利探头的安装调试 摘要:简明的介绍了大型转动设备轴系监测的3500系统的原理,详细说明了其在实际应用中的注意事项及调试方法。 关键词:电涡流传感器轴系监测安装调试 概述:当今化工领域,工艺过程的长周期运行依赖于大型旋转设备不停息的运转,其一旦发生故障不仅影响生产效益,更有可能造成灾难性后果。为确保这些大型旋转设备安全平稳运行,必须对其状态进行实时监测,本特利3500系统是监测其运行参数的有效工具,而探头的安装质量直接影响其长周期运行,是其最基本也最关键一环。 1基本原理:本特利3500系统由电涡流传感器探头、延伸电缆、前置器所组成的传感器系统以及3500检测模块组成。探头安装于现场,检测轴承的振动、位移、转速等;延伸电缆用来连接探头与前置器,传输探头检测到的信号;前置器接收由探头和延伸电缆传输的信号,并将其转换为3500检测模块接收的电压信号。至此,电涡流传感器系统,将被测轴承表面与探头顶端的距离转变为容易采集识别的直流或者交流电压信号分别用以分析轴承的位移或者震动。 2探头的安装 探头安装之前务必确保所用探头选型正确且检验合格,探头的线性范围与其探头直径有着确定的关系,且探头直径越大其线性范围越宽,所以根据设备的极限动距离即可选定探头直径。为了直观简洁,下面均已8mm系统为例说明。8mm 探头的线性范围约从0.25到 2.3mm处对应电压-1到-17vdc,对应关系为7.87v/mm。根据现场安装条件选定合适的延伸电缆长度以及与之匹配的前置器型号,现场安装时切记混搭以免影响传感器系统线性造成测量失真。 2.1探头安装应注意以下问题:①安装面的大小以及探头与安装面之间的距离;②安装支架的选择;③探头与探头之间的距离;④探头锥孔的清洁以及安装间隙的确定;⑤探头电缆外观检查以及走线固定;⑥探头转接头的密封与绝缘。其中①②③应有设备供应商完成,且在设备第一次空负荷试车时检验,仪表工作人员通常只需做好④⑤⑥。在探头安装前应检查探头外观是否完好,线缆有无破损,探头阻值是否在正常范围内,如无异常则可以安装调试。在安装或存储过程中应对探头及接头做好防护,防止探头受损接头受污染等情况出现,接头可先用四氟带缠绕后加自黏胶带包裹的方法防污染,切记用电工胶带直接包裹,否则很容易污染接头。 探头间隙的确定以位移最为复杂,重点以其为例加以说明。首先本特利厂商对位移零点电压缺省设置为-9.75V,那么在位移安装时相应可以采用现场测电压或者室内看位移两种方法来安装位移探头。机组的轴窜量应由钳工予以确定,在钳工拨轴之前可以初步紧固一个探头至间隙电压-10v左右,假如钳工确定窜量0.4mm,间隙电压变化3.15v左右,因为将轴拨至中点较为困难,可在两端调整

本特利3500故障诊断

本特利3500故障诊断(上) 原创:工业透平室-徐杰上汽自控中心2016-02-22 本文介绍本特利3500监测系统和电涡流传感器系统问题的排查和修复的策略。 当电子设备的任何部位发生故障时,主要目标都是排查和修复故障,以使设备尽快恢复工作。如果这个设备属于机械监测系统中的一个环节,这个目标将变得更加重要。 如图1,此诊断步骤将3500监控系统分为三个部分: 一、现场接线和前置器 二、延伸电缆和探头 三、框架 图1 检查步骤如下: 1、测量监视器上I/O模块的PWR和COM端子之间的传感器供电电压(-VT),其值应为-23.7±0.5VDC。 如果-VT在允许范围外,问题发生在监视器或者I/O模块中,这是因为-VT电压调节器在这两个部件中有。拆除PWR端子信号线,用一个兼容的部件替换监视器或I/O模块,测量PWR 和COM之间的电压,以诊断故障部件。 如果-VT在允许范围内,监视器或者I/O模块正常工作,则进行下一步监测。 2、测量前置器上端子之间的电压,前置器电源电压-VT应为-23.7±0.5VDC。 如果-VT在允许范围外,现场信号线有故障,断开电涡流传感器的VT线,测量线端电压-VT,如果-VT还是在允许范围外,现场接线有问题,如果-VT在允许范围内,用兼容的备件替换电涡流传感器; 如果-VT在允许范围内,则进行下一步监测。 3、断开OUT端子的信号线,测量COM和OUT之间的直流间隙电压,该电压值应该在电涡流传感器的OK电压范围内。 如果OK电压超出范围,检查传感器的延长线,则断开I/O模块上SIG/A端子上的信号线,测量COM和SIG/A之间的直流间隙电压。电压应该在涡流传感器的OK范围之内。如果OK 电压超出范围,更换现场电缆,如果OK电压在范围之内,重新连接SIG/A端子信号线,用一个兼容的设备替换监视器。 如果OK电压在范围之内,重新连接OUT端子的信号线,进行下一步监测。 4、测试探头和延伸电缆 重新连接前置器OUT端子上的现场信号线,移除前置器上同轴延伸电缆接头,确认前置器上的同轴插座和延伸电缆上的插头是清洁的,测量延伸电缆外导体和内导体之间的电阻,正常阻值应在7-11欧姆之间,取决于传感器系统电气长度。 如果电阻超出限值,断开探头和延长电缆之间的同轴插头,确保延伸电缆上的同轴插座和探头上的同轴插头是干净的。测量探头外导体和内导体之间的电阻,如果电阻超出限值,使用兼容的备件更换探头,如果电阻没有超出限值,用兼容的备件替换延伸电缆。 如果电阻是在正常范围内,探头和延伸电缆无故障。 本特利3500故障诊断(下) 工业透平室徐杰上汽自控中心2016-02-29 关于3500框架故障诊断,检查步骤如下: 1、检查LED状态

3500检修规程

1.范围 本规程主要适用于3500系统硬件、软件。硬件系统包括: 3500系统构成、各种卡件、系统电源组成等。软件系统包括组态软件。 2.检修的一般规定 检修项目、间隔及停用期间的规定 1每6个月用防静电的真空吸尘器清除以下部件的灰尘:卡件、卡件安装单元、风扇组件、电源装置 2每6个月清理并紧固所有电源线和接地线 3停用期间,应作电源故障切换试验,以及电源电缆绝缘测试 3.检修前的准备 2.2.1 一块万用表、一套电工组合工具、一把尖嘴钳、组合扳手、信号发生器、摇表2.2.2 防静电真空吸尘器、防静电工具 2.2.3 检修电子电路应遵守的原则 注:当安装、调试卡件时,要使用现场防静电工具(手环、接地导线装置、鳄鱼夹和防静电扩散工作面),这些工具把技术人员和静电扩散工作表面连到同一个接地点,以防静电损坏卡件。其工作原理为:探头将位移信号送至前置器,前置器将其转换为电压信号送至3500保护系统进行处理,处理后由继电器模件输出报警、危险值送至ETS实现紧急停机,模件输出4~20mA信号至DCS显示其数值。 5.主要技术规范: 5.1 电源3500/15 输入 最大熔断电流: 85~125Vac输入: 2.5A rms (最大) 175~250Vac输入: 1.5A rms (最大) 88~140Vdc输入: 2.5A (最大)

本特利3500中文说明书(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 TSI系统调试基本知识 本内容将围绕大多数电厂中广泛使用的美国本特利(BENTLY)公司生产的振动检测系统3500为模版,全面讲述系统安装、组态、调试过程及调试中常见问题的处理。 第一节TSI系统硬件基本知识 3500系统能提供连续、在线监测功能,适用于机械保护应用,并为早期识别机械故障提供重要的信息。该系统高度模块化的设计主要包括: 见下图:

系统的工作流程是:从现场取得的传感器输入信号提供给3500监测器框架内的监测器和键相位通道,数据被采集后,与报警点比较并从监测器框架送到一个地方或多个地方处理。它为3500各个框架之间的互相通讯提供背板通讯,并为每个模块提供所要求的电源。 3500框架有两种尺寸: 1 全尺寸框架——19英寸EIA框架,有14个可用模 块插槽 2 迷你型框架——12英寸框架,有7个可用模块插

槽 电源和框架接口模块必须安装于最左边的两个插槽中。其余14个框架位置(对与迷你型框架来说是其余7个位置)可以安装任何模块。对于3500 机械保护系统,有以下三种电源: 1.交流电源 2.高压直流电源 3.低压直流电源 输入电源选项: 175 到264 Vac rms: (247 到373 Vac, pk),47 到63 Hz。该选项使用交流电源且为高电压(通常220V)交流电源输入模块(PIM)。安装版本R 以前的交流电源输入模块(PIM)和/或版本M 以前的电源模块要求电压输入:175 到250 Vac rms。 85 到132 Vac rms: (120 到188 Vac, pk), 47 到63 Hz。该选项使用交流电源并且是低电压(通 常110V)交流电源输入模块(PIM)。安装版本R 以前的交流电源输入模块(PIM)和/或版本M 以前的电源模块要求电压输入:85 到125 Vac rms。 88 到140 Vdc: 该选项使用直流电源,并且是高电压直流电源输入模块(PIM)。 20 到30 Vdc: 该选项是低压直流供电,是低压直流供电模块(PIM)。

本特利3500中文说明书

本特利3500中文说明书

TSI系统调试基本知识本内容将围绕大多数电厂中广泛使用的美国本特利(BENTLY)公司生产的振动检测系统3500为模版,全面讲述系统安装、组态、调试过程及调试中常见问题的处理。 第一节 TSI系统硬件基本知识 3500系统能提供连续、在线监测功能,适用于机械保护应用,并为早期识别机械故障提供重要的信息。该系统高度模块化的设计主要包括: 序号名称型号数量配置要 求 1.仪表框架3500/05 一套必须 2.电源模块3500/15 一或两 块 必须3.接口模块3500/20 一块必须 4.键相器模 块3500/25 一或两 块 可选 5.监测器模 块3500/XX(42、 45、53、50) 一个或 多块 必须

6.继电器模 块3500/32 一个或 多块 可选 7.三重冗余 继电器模 块3500/34 一个或 多块 可选 8.通讯网关 模块3500/92 一个或 多块 可选 9.3500 框架 组态软件 必须见下图:

本特利3500安装、调试使用规程 一、简述 BENTLY3500对高速旋转的高炉鼓风机提供在线监测转子的机械性能。轴向位移、径向振动重要参数的正确监测可以为操作人员提供可靠的在线设备信息,有效的采取各种措施,预防各种非计划停机。作为机组的保护装置,其本身的可靠性、抗干扰性是其发挥保护作用的前提。 本特利3500系统主要由传感器、延伸电缆、前置器、就地电缆和监测保护系统组成。其连接原理图如图一所示: 在风机机组中本特利探头主要使用轴位移探头和轴振探头两种。安装方式大致一样。 二、探头安装 2.1轴位移探头安装步骤: 1、探头安装前检查探头的丝口光滑平整,探头表面无油污或其它异物。旋转固定螺帽进退自如,无卡涩现象。 2、用卡尺量准汽轮机转子与固定盘的间距,旋转探头上的固定螺帽,将螺帽与探头前端的距离调整至稍大于量准的间距位置。探头旋进固定盘时用力不要太图一:本特利连接原理图 延伸电缆

猛,感觉碰到异物,要马上旋出探头检查,以免损坏探头。 3、给本特利3500送电,在现场本特利前置放大器的VT端和COM端接上万用表,检查24V电源是否正常。 4、将探头电缆的连接接头与前置放大器的延伸电缆的连接接头连接好。 5、用万用表接好本特利前置放大器的OUT端和COM端,旋转探头上的固定螺帽,调整探头与转子的间距。标准电压值9.75V±0.2。 6、查微机显示的相应轴振示值是否正常。 2.2轴振探头安装步骤: 1、头安装前检查探头的丝口光滑平整,探头表面无油污或其它异物。旋 转固定螺帽进退自如,无卡涩现象。 2、卡尺量准汽轮机转子与上缸开口丝孔的间距,旋转探头上的固定螺 帽,将螺帽与探头前端的距离调整至稍大于量准的间距位置。探头旋 进时用力不要太猛,感觉碰到异物,要马上旋出探头检查,以免损坏 探头。 3、本特利3500送电,在现场本特利前置放大器的VT端和COM端接 上万用表,检查24V电源是否正常。 4、探头电缆的连接接头与前置放大器的延伸电缆的连接接头连接好。 5、万用表接好本特利前置放大器的OUT端和COM端,旋转探头上的 固定螺帽,调整探头与转子的间距。标准电压值9.75V。 6、查微机显示的相应轴振示值是否正常,在停机盘车状态下10um以下 为正常。 2.3注意事项 1、轴位移探头安装前,要及时与风机工艺检修人员联系,一定要在顶轴后再开始安装。 2、探头电缆与延长电缆连接、延伸电缆与前置器的连接要正确,延伸电缆的连 接接头应用专用的接头保护器或热缩管、绝缘胶带包好。严禁将接头裸露。 严禁接头与任何金属接触。 3、轴位移、轴振探头安装前,仔细检查前端有无磨损,擦伤。

本特利3500系统及传感器系统

1.BN3500系统设备说明 1.13500监测系统说明 3500监测系统是机械状态监测系统的主要部分之 一。3500系统提供连续、在线监测功能,适用于机械保护应 用,并完全符合美国石油协会API670标准对该系统的要求。 监测系统包括框架,供电模块,接口模块,监测、通讯和继 电器模块以及组态软件。所有硬件设备都可以进行热插拔, 能运行在温度为0到65度的环境中。 3500在线机械保护系统,是美国本特利内华达公司于1995年正式推出的系统,它采用数字电路技术,是计算机化的监测保护系统,也是目前国际上最先进的系统。它具有操作简单,使用灵活,维护方便,系统易于集成的特点。与DCS系统采用网络或串行数字通讯,提供操作人员更多的机械保护信息,历史数据存储,报警事件追忆,计算机编程组态,可满足机组机械保护的需求。 “机械管理系统”的骨干是3500监测系统。3500 系统是可编程的连续在线监测系统,对关键机器提供监测和保护功能。该监测系统包括仪表框架、电源、接口模块和各种通信网关、监测模块、继电器模块和组态软件组合。全部硬件部件可热插拔,能够在0℃ 65℃温度范围内工作。下文简述各个模块。 其选型信息如下: 1.1.13500/15双电源模块 3500 电源模块为半高模块,可安装在框架最左侧的特殊设计的槽位中。3500框架中包括一个电源模块给框架中的其它监测模块供电。3500电源模块能够使用全球各种

交流/直流电压和频率,并将其转换成3500其它模块可接受的电压。3500/15 电源模块具有自检功能,可以监测是否所有的输出电压符合规范,并通过电源模块前面板上的绿色LED 灯显示出来。 其选型信息如下: 1.1.2 3500/22 瞬态数据接口模块 (TDI) 框架接口模块 3500瞬态数据接口(TDI )是3500监测系统和System1机械管理软件之间的接口。TDI 结合了3500/20框架接口模块(RIM )和通讯处理器,如TDXnet 的功能。 TDI 运行在3500框架的RIM 插槽中,与M 系列监测器连接连续采集监测数据,并通过以太网将数据传送到System1数据采集计算机。TDI 连续采集稳态和瞬态波形数据,并通过以太网将数据传送到注计算机软件。TDI 为全部框架提供通用功能,但并不是关键监测通道的组成部分,不影响整个监测系统的正确和常规运行。TDI 支持10Base-T, 100Base-Tx (RJ45) 或 100Base-Fx (MTRJ) ,为标准网络设备,可兼容任何以太网结构。 其选型信息如下:

 3500框架有两种尺寸: 1 全尺寸框架——19英寸EIA框架,有14个可用模块插槽

2 迷你型框架——12英寸框架,有7个可用模块插槽 电源和框架接口模块必须安装于最左边的两个插槽中。