文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CMV高压固态软起动装置冷轧钢板柜工艺流程表

CMV高压固态软起动装置冷轧钢板柜工艺流程表

CMV高压固态软起动装置冷轧钢板柜工艺流程表
CMV高压固态软起动装置冷轧钢板柜工艺流程表

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

10KV高压开关柜操作流程

一、送电操作 1、清楚柜体内杂物,关紧前后门。 注:柜体若有地刀,只有当地刀处于合闸状态,前后门才能关上。 地刀合,后门可打开 地刀分,后门打不开 地刀分,前门打不开 地刀合,前门可以打开 2、柜体内的直流电源开关1DK1、1DK2要合上(交流电源根据是否需要决定)。 注:检查控制电源是否是直流220V ,要确认电源正负。 3、检查断路器处于分闸状态,接地刀(若有)处于分闸状态。 注:检查断路器航空插头是否固定牢靠,断路器是否已经储能。 4、顺时针摇断路器,将断路器从试验位置摇到工作位置,(当听到“嗒”的声响时,表明手车已经到位,操作时,切忌用力过大,以免损坏手车机构)。 注:一般手柄旋转20圈,断路器从试验位置到工作位置。 5、通过柜面上的合闸按钮或后台进行合闸。 注:柜体是否带高压电可以通过观察保护装置的电压值或开关状态显示仪面板的高压带电显示确定。 凸轴竖直

二、启动一号电动机 运行1#电动机需要投入使用MCB1、PT1,ICB1,RCB1,SCB1,OCB,PT3;七面柜体(SCB2断路器上口带电)。 三、停电维修 1、通过柜面的分闸按钮或后台遥控分闸。 2、逆时针转动摇把,将断路器从工作位置摇到试验位置。 3、合上接地刀(若有),打开前后门。 4、断开控制电源(直流220V微断),拔下断路器航空插头,拉出断路。 四、注意事项 1、检查ICB1柜、RCB1柜、ICB2柜地刀必须打开;MCB1、ICB1,RCB1,SCB1,OCB 柜断路器处于分闸状态。 2、依次将MCB1、PT1,ICB1,RCB1,SCB1,OCB,PT3柜体的手车从试验位置摇到 工作位置。 3、合MCB1柜断路器,通过高压带电显示和PT2柜的电压表查看柜体是否已 经带高压电。 注:无论是1#电机还是2#电机运行,都紧止操作地刀。

降补固态软启动器说明

错误!未找到引用源。装置 1 概述 1.1 主要用途及适用范围 TCS系列降补固态软起动装置适用于大中型高压鼠笼交流异步电动机或异步起动的高压同步电动机,作电机降压起动之用。使用该软起动装置起动电机具有起动电流小且恒定、转矩大且逐步增加的软起动特性,不受环境温度变化的影响,起动时对电网影响很小,无电磁干扰,是各种降压起动的理想替代产品, 相对于高压变频软起动器而言,又具有明显的操作简单、免维护、无谐波污染等优势。 该装置采用了两项专利技术,技术水平国内领先,属国际首创。 TCS 系列降补固态软起动装置广泛用于电压等级为6kV 、10kV ,额定功率50000kW以下电机的降压软起动。 1.2 产品特点 1、起动时回路电流小于1.8倍电机额定电流,最小可达到额定电流,且恒定; 2、起动时电网的压降在5%-12%之间可任意选择; 3、对电网容量要求很低,显著减小变压器安装容量,大幅降低一次设备投资; 4、起动转矩大,可满足不同负载的要求; 5、可连续起动,重复精度高,起动时切换过程无操作过电压; 6、无谐波,压降很低,基本不影响电能质量;无附加有功损耗; 7、全密封,不受环境限制,安全可靠,寿命长,基本免维护; 8、体积较小,安装使用方便。 1.3型号的组成及意义 图1-1 型号说明

1.4 型号及规格 目前的TCS降补固态软起动装置共分为2、3、6三种系列,2系列适用功率范围为6000kW以下,3系列适用功率范围为5000kW-32000kW,6系列适用功率范围为 10000-50000kW并且同一功率下精度比3系列高。 1.5 使用环境条件 1、环境温度:上限50℃(24小时平均气温不超过45℃),下限-10℃; 2、相对湿度不超过90%; 3、海拨高度不超过2000m; 4、应放置室内无剧烈振动及冲击且垂直倾斜度不超过5°的场合; 5、不允许有导电尘埃及腐蚀性气体; 6、没有火灾及爆炸危险的场所。

高压开关柜安全操作规程

高压开关柜安全操作规程 开关柜的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安监局颁发的《电工操作证》以及能源局颁发的《入网证》方可进行高低压开关柜操作,未经培训的任何人员严禁操作。1、投运前的检查 1.1、检查绝缘子、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损、裂纹及放点痕迹。 1.2、检查母线连接外接触是否良好,以及支架是否坚固。 1.3、检查熔断器和隔离开关的机械是否灵活可靠。 1.4、检查各操作机构是否灵活可靠。 1.5、检查变压器各部: 1.5.1、有无异常声音及振动。 1.5.2、有无局部过热.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕迹和碳化现象等造成的变色。 1.5.3、变压器的风冷装置运转是否正常。 1.5.4、高.低压接头应无过热.电缆头应无漏电.爬电现象。 1.5.5、绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级,监视温升不得超过规定值。

1.5.6、支持瓷瓶应无裂纹.放电痕迹,检查绕组压件是否松动。 1.5.7、室内通风应.铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞,铁芯无生锈或腐蚀现象等。 2、操作规程 2.1、开关柜一次、二次设备要有明显标志,包括双重编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示。 2.2、操作时不能单凭记忆,应仔细检查操作地点及设备双重编号后,方能进行操作。 2.3、操作人不能依赖监护人,应对操作内容做到心中有数,否则会在操作中易出现问题。 2.4、处理事故时,操作人员应沉着冷静,切不要惊慌失措,要正确果断进行处理。 2.5、要采用电力系统统一的操作术语。 2.6、穿绝缘鞋、带绝缘手套。 2.7、送电操作,先合电源侧真空断路器,后合负荷侧真空断路器。 2.8、停电操作,应先将低压部分依次分闸,在可进行高压部分操作,不可带负荷操作;先分负荷侧真空断路器,再分电源侧真空断路器。

高压开关柜接地开关

高压开关柜接地开关的应用和管理 1 高压开关柜无法“验电” 电力行业标准 DL408-91 《电业安全工作规程》第4条“保证安全的技术措施”中规定:“在全部停电或部分停电的设备上工作,必须完成下列措施:a.停电;b.验电;c.挂接地线;d.悬挂标示牌和装设遮拦。”“验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。”而对于某些高压开关柜却无法实施“验电”这一重要的安全措施。这是由于高压开关柜自身结构所造成的: a. 高压开关柜带有接地开关; b. 主开关(断路器或负荷开关)与接地开关具有联锁功能; c. 接地开关与电缆室门(或盖板)具有联锁功能。 在高压开关柜停电检修时,一般操作程序为:主开关分闸→接地开关合闸→打开电缆室门(或盖板)。由于在接地开关合闸之前无法打开电缆室门(或盖板),也就不能用验电器验电。 另外,由于某些高压开关柜柜宽尺寸较小,带电导体呈纵向布置,受高压开关柜结构的限制,验电器无法对每一相导体进行验电。 2 接地开关合闸前操作注意事项 2.1 高压开关柜(出线柜)主开关与接地开关必须具有可靠的联锁功能。 2.2 高压开关柜必须具有主开关和接地开关分合闸位置的机械指示,而且指示清晰、到位、真实、可靠。 2.3 高压开关柜必须安装高压带电显示装置。电力行业标准 DL408-91 《电业安全工作规程》第4. 3.3条规定:“表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,不得作为设备无电压的证据。但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。”该项规定说明,高压带电显示装置仅作为一种提示性装置,而不能作为设备无电压的主要判据。 高压带电显示装置应具有试验按钮,在高压开关柜运行时,高压带电显示装置应置于非显示状态,以延长高压带电显示装置的使用寿命,当需要停电检修时,先按下试验按钮,此时带电显示灯应发光显示,然后操作主开关分闸,此时带电显示灯应熄灭,以此来判断高压带电显示装置是否完好。

高压软起动技术规格书(含配置明细表)

高压软起动技术规格书 1 适用范围 本规格书是为山东龙港化工有限公司年产14.5万吨异丁烯项目的电气工程中10电机固态软启动器设计、结构、检查及试验的最基本的要求。 2 卖方的责任 2.1 本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸、询价书等之间的任何矛盾应由买方负责澄清。 2.2 不允许用假设来掩盖数据的不足。卖方有责任由买方或其它渠道获取可靠数据。 2.3 为确保设备正确的安装、操作及维修,卖方应提供所有必须的或附加的设备,专用工具和附件的清单,即使这些设备在图纸、规格书或数据表中未列出。 2.4 卖方应列出并充分描述与本规格书和相关法规的不同点。 3 规范和标准 3.1 描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家()和工业标 准规范;国外设计和采购的设备材料应满足相关的国际()和国外标准规范。当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 供货商应根据国际标准9000的程序及国家电力电子产品质量监督检测中心出具的检验报告,要求对产品的所有硬件设备和软件程序质量提供证明和保证。除了另外特别说明以外,电气设备的设计、设备组装、材料和安装必须满足相关最新版本标准规范的最低要求。 3.2 标准规范 3906-91 3~35 交流金属封闭开关设备 11022-89 高压开关设备通用技术条件 1208-98 电流互感器 298 额定电压1以上至52的金属封闭交流开关设备和控制设备/T2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验:交变湿热试验方法

高压电动机固态软启柜

· 高压电动机固态软启柜 1)工作范围 (1)按照本招标文件的要求承担泵站6kV高压电动机软启动柜的设计、制造、工厂试验、包装发运、运输、现场开箱交货、现场安装指导、调试和参加安装阶段的质量检查、现场试验、继电保护定值计算及设定、调试验收、技术培训、质量保证期内的维修服务等; (2)本合同与其它相关合同设备的接口协调、与工程设计单位的联络协调以及配合业主与电信、电力单位的协调工作等; (3)提供所供设备的技术文件、计算书和图纸资料; (4)参加并组织设计联络会; (5)对管理运行单位进行操作和维护的技术培训。 2)环境条件及基本技术参数 使用环境条件 安装地点:户内 安装地点海拔高度:不大于1000m 周围最高空气温度:不大于45℃ 日常最高平均空气温度:30℃ 周围最低空气温度:-20℃ 地震烈度:8 度 相对湿度:90%,无凝露 电源基本技术参数 a.电压:6kV三相交流 b.频率:50Hz

频率变动范围:49~50.5Hz 电动机基本技术参数 1、额定功率:400kW 2、额定电压:6kV 安装地点 a.安装地点:户内。 b.安装方式:单列式不靠墙安装布置,电缆进出,具体安装方式在设计联络会上确定。 3)技术规格及要求 a.软起动原理: 采用闭环控制,智能系统通过装在主回路上的传感器动态采集电机起动过程的电流信号和饱和电抗器两端的电压信号,自动调节电抗器的励磁电流,平滑改变电抗器的电抗值,限制起动电流,达到电机平稳起动。

1一次设备应有完善的机械及电气防误互锁,确保设备安全的转换与运行。 2柜门装有门控开关,与控制回路电源联锁,内部装有照明灯。 3开关位置闭锁,保证一次操作安全。 4严格按照国家标准进行出厂检测,接地和避雷保护措施。 5有高压带电显示装置,电磁门锁保护措施。 e、柜内元器件及柜体基本要求 1.柜内元器件要求 2.柜内电气元器件应选用具有国家资格认证的,并有一定实力的生产厂家。 3.主要元器件必须有产品合格证,产品使用说明书等相关资料。 4.可控电抗器按12.5kV电压标准等级生产,绝缘等级为F级 5.软起动柜体要求 联锁:各柜均应具有五防功能,防误装置应安全、简单、可靠、操作灵活,柜内机械闭锁,柜间采用电气闭锁。 高压开关柜安装高压带电显示器,该装置在65%额定相电压时应正常发光。

高压开关柜送电停电检修操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、 分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出 或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行 合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打 开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁 锁),才能打开后门。 注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置,将转 运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接 地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。

4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器) 处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次, 确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工作 位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态, 测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线侧 断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位 置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺 时针转90°)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。 (如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作) 3.打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车的二次插头并将动插头扣锁在手车架 上。 5. 将转运车放置并锁定在开关柜前指定位置(与装入手车时相同);将手车的左

CMV高压软起说明书

创新无限、诚信永恒CMV高压固态软起动装置说明书 中国·西安

CMV 高压固态软起动装置说明书 1 公司简介 西安西驰电气有限责任公司是一家拥有自主知识产权产品的高新技术企业,座落于有“西部硅谷”之称的西安高新技术产业开发区。公司集数字式高压软起动装置、低压软起动器、变频器、PLC 控制柜、交/直流伺服控制系统的研发、生产、销售、技术咨询、服务于一体。产品率先在同行业中取得欧盟CE 认证、国家质量认证中心3C 认证、ISO9001:2000质量管理体系认证。 公司产品已普遍应用于电力、建材、化工、冶金钢铁、造纸、农业灌溉等行业。近年来,公司着力打造高性价比产品,致力于产品研发及全国销售、服务网络的建立,以优质的产品和服务在业内赢得了良好的口碑,产品畅销国内外。公司已发展成为中西部地区最大的软起动器、变频器生产厂家,在国内外具有较高的品牌知名度和行业认可度。 公司自成立以来一直秉承“创新无限、诚信永恒”的企业理念,在各界朋友的大力支持下、在西驰人的不断努力进取下,企业取得了突飞猛进的发展。西驰人将一如既往地以服务社会为己任;以合作共赢求发展;以坚持创新为宗旨;不断开拓、创新! 西安西驰电气有限责任公司全体员工热诚欢迎各界人士莅临指导。 安 全 ● 操作本设备之前,请仔细阅读本产品说明书并严格按照该说明书进行操作。 ● 安装及维护操作,应严格按照本说明书及相关国家标准及行业惯例,否则因没有按照相应指导规范操作所引起的一切不良后果制造商概不负责。 ● 维护软起动装置或电机之前,必须断开一切电源输入。 ● 安装后应仔细检查核实无任何零部件落入带电器件部位。 警 告 ● 本产品与主电源连接后其内部局部器件所带的电压等同于主电源电压,若违规接触它将非常危险,可引起触电伤亡事故。 ● CMV 的负载端不允许接入电容功率因数补偿器、压敏电阻,会引起冲击电流,起动时会损坏SCR。不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 ● 软起动装置与变频器混用时,二者输出端要彼此隔离。

10kv高压开关柜操作规程(修订)

10KV高压开关柜操作规程(修订) 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1) 操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至 面板指示分位置,松开手后操作手柄应白动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2) 仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4) 手车主回路断开状态下打开手车室门,解除航空插锁定,手动脱离航空插; (5) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车; (6) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1) 关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板白动弹回,遮住操作孔。 (3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 (4) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮); (5) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯

高压开关操作流程

高压开关柜操作程序 高压开关柜由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、手车室、电缆室和继电器仪表室。 高压柜手车 手车按用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车几种,同品牌、同参数规格的手车可互换。手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都均有到位装置,并连接到电气和机械连锁装置,防止操作人员误操作以确保操作安全。 1、断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。 2、仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置;仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。 3、接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。 4、断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。 高压柜安全连锁装置 为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁程序进行操作。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,其作用为:

1、防止误操作断路器。 2、防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车。 3、防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关。 4、防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电。 5、防止误入带电间隔。 进线柜送电操作程序 1、关闭所有柜门及后封板,并锁好(接地开关处于合位时方可关出线柜下门)。 2、推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力将断路器推入柜内,断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位),手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3、观察上柜门各仪表、信号指示是否正常(正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路)。 4、将断路器手摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号(此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭)。 5、观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜(带电显示器面板开关压下为ON位置,如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜

高压软启动器工作原理及操作流程

高压软启动器工作原理及操作流程 一、接线及检查 1、接线前,请保证所有开关处于断开位置。 2、请按照中高压柜相关标准对软起动柜进行安装。 3、主回路连接:端子R-S-T连接电源端。 端子U-V-W连接电机端。 4、控制端子连接:由用户提供AC220V/50HZ,接至低压仓用户端子的相应位置上。 5、接地:将接地电缆接在柜体的地排(GND)上。请检查主回路电压和控制回路电压是否与软起动装置的电压等级匹配。软起动装置将部分信号预留在外控接线端子上,用户可根据需要接线。 二、送电及操作 1、将控制电源(AC220V)微型断路器置于闭合位置,此时软起动面板上的LCD人机界面显示“STOP”、停止指示灯点亮(绿色)、三相数显电压/电流表分别被点亮。 2、将上端主电源断路器置于闭合位置,此时软起动面板上的带电显示器发光二极管被点亮(表示三相主电源带电),数显电压表显示三相主电源电压。 3、在待机情况下,浏览软起动装置内部设置参数,确保参数设置与

实际负载相匹配。 4、请确保当前三相电源正常的情况下,方可进行操作。 三、控制方式 1、本装置具有本控/远控/dcs控制三种起停控制方式,用户可通过面板上的转换开关进行转换(禁止在装置运行过程中切换)。 2、本装置起动控制分为“软起/直起”两种方式软起方式:将“软起/直起”钥匙开关选择“软起”位置,按起动按钮(绿色),电机开始起动。用户可通过本装置上的三相数显电流表,观察电机起动过程及运行过程中的电流。电机起动完成后,自动切换到旁路运行状态,装置上的运行指示灯被点亮(红色)。起动或运行过程中按下面板上的红色停止按钮,则电机停机且面板停止指示灯亮(绿色)。 当装置检测到故障后,面板上的故障指示灯(黄色)亮,且电机自动停止运行。故障必须被清除后才能进行下一次操作(用户可通过切断外部控制AC220V电源的方式清除面板上的故障显示)。 直起方式:将“软起/直起”钥匙开关选择“直起”位置,按起动按钮(绿色),真空接触器吸合。用户可通过本装置上的三相数显电流表,观察电机起动过程及运行过程中的电流。电机通过真空接触器直接运行,运行指示灯被亮(红色)。起动或运行过程中按下面板上的红色停止按钮,则电机停机且面板停止指示灯亮(绿色)。当装置检测到故障后,面板上的故障指示灯(黄色)亮,且电机自动停止运行。故障必须被清除后才能进行下一次操作(用户可通过切断外部控制AC220V电源的方式清除面板上的故障显示)。起动或运行过程中发生

高压开关柜操作规程

高压开关柜操作规程 一、使用商的准备工作: 1、检查所用回路的电压数值是否在规定范围内。(8000V以上) 2、检查三相电源指示是否正确。 3、检查指示灯,仪表是否正常工作。 4、检查微机综合保护指示是否正常。 二、送电操作: 1、将手把打到“分断闭锁”档。 2、合上接地开关。 3、合上隔离开关。 4、合下隔离开关。 5、手把打到“工作”检。 6、合断路器。 7、运行正常后挂上“正在运行”牌板。 三、停电操作: 1、通告停电的相关区域做好停电准备工作,丢掉负载。 2、手把打到“分断闭锁”断路器分开。 3、合下隔离。 4、合上隔离。 5、合上接地。 6、停电完毕后挂“有人工作,严禁合闸”警示牌。

四、其它注意事项 1、操作必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 2、操作必须由两人进行,1人操作,1人监护。 3、双回路倒闸操作按停送电操作程序操作。 4、注意室内的一切清洁卫生。 10KV高压开关柜操作规程 一、进线柜的送电操作(以Ⅰ段为例) 1、检查进线柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作;第 二、母联柜为冷备用状 态; 第三、本段出线开关均已分闸; 第四、本段电阻柜隔离刀闸已合上,变压器已受电。) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯 上; 4、检查Ⅰ段PT柜1106(LAH06)摇至工作位; 5、确认I段电阻柜(LZR01)隔离开关已在合位 6、确认1#主变已受电;

7、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至工作位; 8、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 9、合上控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 10、远控合Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 11、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 二、进线柜的停电操作(以Ⅰ段为例) 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴, 并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0; 5、分Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,检查Ⅰ段进线柜断路器在分位; 6、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至试验位置; 三、母联柜的送电 1、检查母联柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作,第 二、如果送上电,两台 主变的电不会碰头,第三、要送电段母线上的出线开关均已分闸)2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护;

高压固态软启动柜

带你认识西驰高压软启动装置 原创2016-01-20高压软启动装置 CMV系列高压固态软起动装置是采用最新理念设计的高压电机软起动装置,主要适用于鼠笼式异步、同步电动机起动和停止的控制与保护。该装置采用多个可控硅串并连而成,可满足不同的电流及电压要求。 CMV series high voltage solid soft starter(hereinafter referred to as soft starter) is a high voltage motor soft starter designed with up-to-date concept,and mainly applicable to the control of and protection for the starting and stopping of squirrel-cage type asynchronous and synchronous motors.The starter is composed of several thyristors in series-parallel,and it can meet different current and voltage requirements. 广泛应用于额定电压3000—10000V的电力、建材、化工、冶金钢铁、造纸等行业。能很好地与水泵、风机、压缩机、粉碎机、搅拌机、皮带机等各种机电设备配套使用,是理想的高压电机起动及保护设备。

The product is widely used in electric industry with rated voltage3000to 10000V,building materials,chemical industry,metallurgy,steel and paper-making industries etc.,and can perform well if used together with various kinds of electromechanical devices including water pumps,fans, compressors,crashers,agitators and conveyer belt etc..It is the ideal device for starting and protecting high voltage motors.

高压软起动技术规范书

高压电机软启动柜技术规范

规范和标准 1.1描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;国外设计和采购的设备材料应满足相关的国际(IEC)和国外标准规范。 当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 供货商应根据国际标准ISO9000的程序及国家电力电子产品质量监督检测中心出具的检验报告,要求对产品的所有硬件设备和软件程序质量提供证明和保证。除了另外特别说明以外,电气设备的设计、设备组装、材料和安装必须满足相关最新版本标准规范的最低要求。 1.2标准规范 GB1207-1997 电压互感器 GB1208-1997 电流互感器 GB/T2423.4-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试方法。 (eqv IEC 60068-2-30:1980) GB3804-2004 3~63kV交流高压负荷开关 GB3906-2006 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB/T2828-2008 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB/T 2900.19-1994 电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合 GB/T 2900.20-1994 电工术语中压开关设备 DL/T593-2006 中压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 311.1-1997 中压输变电设备的绝缘配合 GB/T 3797-2005 电气控制设备 GB/T 14048.1-2001 交流中压接触器和基于接触器的电动机起动器

高压开关柜操作及保养规程

高压开关柜操作及保养规程 1、目的:确保高压环网正常运行。 2、范围:大厦(小区)业主产权范围内的高压开关柜(六化硫封闭 式组合开关柜、真空断路器开关柜) 3、内容: 3.1操作规程 1、基本要求 A、一切高压操作均需报告片区供电所批准。 B、一切操作任务(事故情况下除外)都应执行操作票制度 C、一切操作必须由两名正式值班电工(两证齐)来进行, 其中一人操作,另一人唱票及监视,并要穿、戴合格的防护 用具。 D、严格按操作票规定的操作步骤进行,不得任意简化,操 作完毕后,应在模拟板上正确反映出系统中各设备的运行状 态。 E、操作票须由主管人员进行审查签字后,方可执行。 F、环网进线柜、出线柜严禁操作,若供电局人员操作,须 核实其身份,并在操作票上签名。 2、停电的操作步骤 A、若本大厦(小区)变压器高压侧须停电,由班长填写操 作票,管理处由主管机电副主任审查,机电公司由主管工程师 审查。 B、操作人明确操作票内容,核对要停电的变压器及控制该

变压器的高压开关柜。 C、按操作票在监控下进行停电操作。 D、停电后进行验电,悬挂警告牌。 E、操作完毕向主管人员汇报。 3、送电的操作步骤 A、填写操作票,审查操作票。 B、明确操作票的内容,核对要送电的设备。 C、拆除停电警告牌。 D、在监护下按操作票进行合闸送电操作。 E、操作结束后,向主管人员汇报。 3.2高压开关柜的养护 A、检查高压柜接地是否良好、可靠。 B、检查高压电缆、电缆头有无老化、破损、放电现象,有无 异常声响。 C、检查六氟化硫压力是否正常,有电显示是否正常。 D、若无任何异常,清扫柜外壳灰尘。 E、检查高压开关操作机构电源是否正常。 F、若发现异常情况,及时报告,请电力局专业公司维修。 4、相关文件: 4.1《干式变压器的保养》 4.2《操作票》

高低压配电柜倒闸操作规程

. . 高低压配电柜倒闸操作规程 倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

kV高压开关柜运行规程(参考Word)

35kV高压开关柜运行规程 1 范围 本规程适用于中国水电顾问集团风电××有限公司××风电场升压变电站35kV高压开关柜的运行维护和事故处理。 2 引用标准 国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 国家电网公司电力安全工作规程(线路部分) 生产厂家的有关技术资料。 3 相关技术参数 生产厂商:江苏大全长江电器股份有限公司 型式:真空断路器、六氟化硫断路器(无功补偿进线柜) 型号:真空断路器——ZN85-40.5(江苏大全) 六氟化硫断路器——HD4-40.5(厦门ABB) 额定电压:40.5kV 额定电流:1250A 额定短路开断电流:31.5kA 额定峰值耐受电流:80kA 额定短路关合电流:80kA 额定短时耐受电流:31.5kA 机械寿命:≧10000次 额定操作循环:分-0.3s-合、分-180s-合分 雷电全波冲击耐受电压:185kV 1min工频耐受电压:95kV 4 运行规定 4.1配电装置的间隔、门及设备本体应标明设备名称和编号; 4.2正常运行时,断路器应置远方控制; 4.3为防止断路器操作机构电动机过热,连续一小时内断路器分合闸操作一般不

允许超过10次

; 4.4断路器切断负荷电流距离上一次切断负荷电流的时间应尽量超过三分钟; 4.5断路器切断5次短路电流后应进行检修; 4.6断路器操作电源消失后,不允许运行人员强行分开断路器; 4.7发生短路事故时,断路器跳闸后,进入断路器现场应符合《安全规程》的有关规定。 5 运行操作与检查 5.1高压开关柜的投运 5.1.1新装或大修后的断路器,投运前必须验收合格才能施加运行电压; 5.1.2新装断路器的验收项目按《电气装置安装工程及施工验收规范》及有关规定,大修后的验收项目按大修报告执行; 5.1.3投入电网和处于备用状态的高压断路器必须定期进行巡视检查; 5.1.4巡视周期:每天当班人员巡视不少于一次。 5.2高压开关柜投运检查项目 5.2.1 电气连接应可靠且接触良好; 5.2.2 盘、柜的固定及接地应可靠,盘、柜漆层应完好、清洁整齐; 5.2.3 盘、柜内所装电器元件应齐全完好,安装位置正确,固定牢固; 5.2.4 电缆头安全净距符合要求; 5.2.5 电缆头安全净距符合要求; 5.2.6 真空断路器与其操动机构的联动应正常,无卡阻;分、合闸指示正确;辅助开关动作应准确可靠,接点无电弧烧损; 5.2.7断路器灭弧室的真空度应符合产品的技术规定; 5.2.8绝缘部件、瓷件应完整无损; 5.2.9油漆应完整、相色标志正确,接地良好; 5.2.10操作及联动试验正确,符合设计要求; 5.2.11盘、柜及电缆管道安装完后,应作好封堵。柜门密封完好,可能结冰的地区还应有防止管内积水结冰的措施。 5.3 巡视时应按照设备巡视卡上对应的检查项目进行检查,发现设备缺陷需及时上报相关领导,并按缺陷管理制度的分类登入缺陷记录簿。 5.4高压开关柜的特殊巡视 5.4.1新设备投运的巡视检查,周期应相对缩短。投运72h以后转入正常巡视。

高压固态软起动装置使用说明

ZSSGQH系列高压固态软起动装置在安装、运行、维护高压交流电动机软起动装置之前,请仔细阅读本手册! 注意事项 ●本产品设计依据GB11022-2011类设备等级标准要求。 ●进一步的信息详见技术说明。 危险事项 ●如不按规定操作可能导致危害人生安全的事故。 ●高压交流电动机软起动装置接入电源后,柜内会带高电压。但即使在电机停 止运行状态,其输入端仍带有高电压。柜内带有电磁锁,必须断开软起动装置的前级输入电源,确认软起动装置与高压断开后,方可打开软起动装置的前、后大门。在对软起动装置的高压部分进行任何维护、维修之前,必须将软起动装置的高压部分可靠接地。 ●软起动装置的微机控制器和二次控制回路使用AC 220V电源,接触微机控制 器接线端及二次控制回路接线端有触电的危险。 ●软起动装置的柜体必须可靠接地。 警告事项 ●如不按规定操作可能导致危害设备安全的事故。 ●用于提高电机功率因数的无功补偿装置接入时,可能损坏软起动装置的可控 硅元件,用户如需接入无功补偿装置,请务必在订购软起动装置时向厂家说明。 ●软起动装置的输入、输出端不得接反,否则将损坏软起动装置。 ●固态软起动器起动时可控硅元件会发热,设备设置有起动间隔闭锁,无法起 动时为间隔时间未到,不代表设备故障。 ●软起动装置工作环境为室内、常温、无污染及腐蚀,用户有特殊的要求请在 订购时向厂家说明。 第一章概述

1、产品简介 软起动装置是用来控制高压交流电动机起动的设备,它的主要构成是接于电源与被控电机间的三相反并联晶闸管组件及其电子控制装置。ZSSGQH系列高压固态软起动装置由多个晶闸管串并联而成,通过控制晶闸管的触发角来控制输出电压的大小,可以满足电机起动过程中不同电压和电流要求。在电机起动过程中,ZSSGQH系列高压固态软起动装置按照预先设定的起动曲线,增加电机的端电压,使电机平滑加速,从而减少电机起动对电网、电机和相连设备的电气和机械冲击。当电机起动达到正常转速后,旁路真空接触器或断路器接通,电机起动完成。电机运行过程中,软起动装置继续监控电机,实时测量电机电流、电压,并提供各种继电保护功能。 2、性能指标

10KV开关柜操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 10KV开关柜操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9188-18 10KV开关柜操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、2#主扇停止运行后由维修工负责打开1#主扇(新安装)风门,并确认正常。 2、把主扇10KV配电室1#进线(1013#)(或2#进线(1014#))电压互感器手车摇到“工作位置”,并确认正常。 3、检查主扇10KV配电室1#进线(1013#)(或2#进线(1014#))高压带电显示器是否带电。 4、把主扇10KV配电室1#进线(1013#)(或2#进线(1014#))断路器手车摇到工作位置并,确认正常。 5、合上主扇10KV配电室1#进线(1013#)(或2#进线(1014#))断路器并确认电压及数据显示正常。 6、把母联隔离(05#)手车摇到“工作位置”,并确认正常。 7、把母联断路器(04#)手车摇到“工作位置”,