大唐林州2×350MW超临界热电机组工程风冷分体空调设备

买卖合同附件

(技术协议)

买方:大唐林州热电有限责任公司

设计方:中南电力设计院

卖方:安阳市宝隆商贸有限公司

中国林州

2010年11月

联系方式:

大唐林州热电有限责任公司:

联系人:赵志强

电话:137********

传真:0372-*******

E-mail:zhaozhiqiang7030@https://www.wendangku.net/doc/1a293536.html,

邮寄地址:河南省林州市经济开发区金鑫大道大唐林州热电有限责任公司

邮编:456561

中南电力设计院:

联系人:周远琳

电话:027-******** 139********

传真:027-********

E-mail:zhouyuanlin@https://www.wendangku.net/doc/1a293536.html,

邮寄地址:湖北省武汉市武昌区民主路668号

邮编: 430071

安阳市宝隆商贸有限公司:

联系人:杨保国

电话:0372-******* 135********

传真: 0372-*******

E-mail:aysljdjyb@https://www.wendangku.net/doc/1a293536.html,

邮寄地址:河南省安阳市文峰大道(工贸中心对面)安阳市宝隆商贸有限公司

邮编: 455000

签字:

安阳市宝隆商贸有限公司:

代表签字:

中南电力设计院:

代表签字:

大唐林州热电有限责任公司:

代表签字:

主管部长签字:

主管领导签字:

目录

附件1 技术规范........................................................................................................................................ 附件2 供货范围........................................................................................................................................ 附件3 技术资料及交付进度.................................................................................................................... 附件5 设备监造、检验和性能验收试验................................................................................................ 附件7 技术服务和设计联络....................................................................................................................

1技术规范

1. 总则

1.1本技术协议适用于大唐林州2x300MW级热电机组所使用的风冷分体式空调机,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 买方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。卖方应保证提供的产品是其技术成熟的标准产品,投标时应提供相应标准产品样本供买方审阅。

1.3本工程采用KKS标识系统,卖方应根据买方设计院给出的KKS编码码段和编码要求,编出至零件级的KKS编码,并在所有图纸、清册和说明书等技术资料和设备铭牌中作出明确标注。

2. 工程概况

本工程建设2×350MW超临界燃煤供热机组,留有再扩建的条件,同步建设烟气脱硫装置、预留脱硝系统布置位置。本工程燃煤主要为山西省长治县、壶关县、陵川县及安阳本地煤,通过公路运输。

大唐林州2×300MW级热电联产机组工程厂址位于林州市陵阳镇经济技术开发区。林州市地处河南省北部边缘,太行山东麓,晋、冀、豫三省交界处。

3. 设计和运行条件

3.1 工程主要原始资料

3.1.1气象资料

本工程有关的室外气象参数如下:

海拔高度287~307m(85国家高程基准)

夏季大气压力995.9hPa

冬季大气压力1017.3hPa

夏季通风计算温度32 ℃

夏季室外平均风速2.3 m/s

冬季室外平均风速2.4 m/s

极端最高温度41.7℃

极端最底温度-21.7℃

基本风压值: 0.45kN/m2

基本雪压值: 0.4kN/m2

3.1.2厂区地震基本烈度为8度。

3.1.3 其他使用条件

系统额定频率: 50Hz

电源:风冷立柜式(热泵)型空调机:380/220V;风冷壁挂式(热泵)型空调机:220V;分

体吊顶式空调器:380/220V。

4. 技术参数和性能要求

4.1 风冷分体式空调机基本技术参数

风冷分体式空调机基本技术参数及KKS编码见:风冷分体式空调机汇总表。

4.2.使用说明及条件

4.2.1.机组应采用制冷剂R22的全封闭式制冷压缩机。

4.2.2.除了轴承、制冷压缩机及转动部件可能在正常寿命期间更换外,其它的材料和部件应在正常情况下运行十五年。

4.2.3.直接蒸发盘管、风冷式冷凝器、加热器的制造和检验应符合卖方的国家标准或制造厂标准。

4.2.4.机组的设计应使其在设计负荷的条件下平稳运行以消除机组过多的噪音、振动和位移。4.2.

5.机组应在额定电压的额定值的±10%范围内能正常启动和运转。

4.3.设计要求

4.3.1.机组的额定风量在标准空气工况下允许偏差应不小于-5%(空气标准工况是指空气温度20℃、压力101.3KPa、密度为1.2kg/m3时的空气状态)。

4.3.2.机组在标准空气工况下,余压实测值和额定值的允许偏差应不小于-5%。

4.3.3.在机组内外压差为额定余压1.2倍时,漏风率应不大于3%。

4.3.4.机组在标准空气工况下的供冷量、供热量的实测值和额定值的允许偏差不小于-5%。

4.4. 风冷立柜式热泵型空调机设计和结构特点

4.4.1.总则

4.4.1.1.机组应为专门从事该设备生产制造厂的产品,并能提供完整的设计、安装和性能资料及图纸。

4.4.1.2.机组应在工厂内组装成整体并预先进行调试试验。

4.4.2.风冷柜式空调结构

4.4.2.1.室内机机柜

a) 机柜面板应采用厚度不小于1.2mm的镀锌钢板冲压成型,外表面均采用喷塑处理。

b) 机柜的框架为整体型,其框架用厚度不小于2.0mm的镀锌钢板预压成型。

全部面板都是可拆卸的,以便于维修。

4.4.2.2.制冷压缩机

a) 压缩机可置于室内机机柜内或置于室外冷凝机组内。

b) 压缩机为全封闭型,并妥善地安装在弹簧隔振器上。

c) 机组应按机组制冷量选用一台或多台同一型号的制冷压缩机。

4.4.2.3.风冷式冷凝机组

a) 冷凝盘管应进行气压试验和水压试验,其试验压力分别为1.2MPa和3.0MPa。

b) 冷凝风机应为直接传动垂直安装式轴流风机。

c) 叶轮应由铝合金制成。

d) 风机叶轮(包括轴)应当在组装之前进行动平衡和静平衡试验。轴流风机转速不应大于960r.p.m.,风机应设置满足下列要求而设计的弹簧减振器:

风机转速减振效率

达450r.p.m. 80%

450r.p.m.~850r.p.m. 90%

850r.p.m.以上95%

e) 多联机应根据室内机运行需求变制冷剂流量运行。

4.4.2.4.直接蒸发盘管(冷却盘管)

a) 直接蒸发盘管应由紫铜管外胀有铝或铝合金翅片制成。

b) 冷却盘管及所连接的制冷剂管道应进行气压试验和水压试验,其试验压力分别为1.2MPa

和3.0MPa。

c) 空气通过冷却盘管的最大迎风面风速不应超过3m/s。最大盘管排数不宜超过8排。

4.4.2.

5.电加热器

a) 电加热器应为管式电加热器。

b) 电加热器使用的电源为单相220V、50Hz。

c) 通过电加热器的空气应尽量均匀。

d) 管式电加热器的制作及安全标准应符合卖方国国家标准或制造厂标准。

e) 机组所配电加热器的加热量应满足设计要求。

4.4.2.6加湿器(需要时)

a) 加湿器应为电极式。

b) 加湿器使用的电源为单相220V、50Hz。

c) 通过加湿器的空气应尽量均匀。

d) 电极式加湿器的制作及安全标准应符合卖方国国家标准。

e) 机组所配加湿器的加湿量应满足设计要求。

4.4.2.7.室内机风机

a) 风机应是离心式的。风机叶轮和轴应在制造厂内做静平衡和动平衡试验。

b) 外壳由镀锌钢板制作。

4.4.2.8.空气过滤器

a) 空气过滤器盒应为扁平式,其外框应是铝质或镀锌钢板制作。

b) 空气过滤器安装在机组回风口上。

c) 通过过滤器的面风速不应超过过滤器制造厂所建议的最大的迎风面风速。

d) 过滤器过滤效率应大于65%(重量法)。

4.4.2.9.滴水盘

a) 滴水盘大小及容量应设计成能使制冷盘管之冷凝水全部流入滴水盘中,并应能畅通地排水。

b) 滴水盘应采用至少1.6mm厚镀锌钢板或1mm厚不锈钢板制作。其边角应焊接。

4.4.2.10.制冷剂管路系统

a) 系统中所有需维修或可拆卸的部件均采用扩口接头。

b) 系统管道连接完成后,应经过2.24MPa干燥氮气的耐压试验和R22的检漏试验。

c) 多联中央空调室外机与室内机的最大连接长度不小于150m,最高落差不低于50m。

4.4.3.保温

a) 室内机机柜面板保温均由卖方在工厂内负责进行。

b) 保温材料应采用难燃性保温材料,其传热系数K值应不大于0.036w/m2.℃。

c) 保温层外应设置隔汽层和保护层,以防止保温层受潮和受损。

4.4.4.安装

4..4.4.1.机组应在与机组尺寸及重量相对应的基座上。机组水平放置基座上应不需采用减振器。

4.4.4.2.机组应配置吊耳或吊环以便设备的吊装。

4.4.

5.材料和焊接

4.4.

5.1.机组所采用的钢板、型材、管材等应符合卖方国有关国家标准、规定。

4.4.

5.2.所有两种直接接触的材料应为相容的材料,以防止锈蚀的加速,及轴和轴承之间转动失灵及材料表面剥落现象。

4.4.

5.3.设备构件不应含有汞化物。

4.4.

5.4.垫圈、涂料、保温材料、过滤器及设备其它结构应具有防火特性,并符合卖方国国家防火协会的等级及其试验要求。

4.4.

5.5.机组各部件材料之间的焊接工艺、方法及材料应符合卖方国有关国家标准、规定。

4.4.6.表面整理和涂料

4.4.6.1.所有金属表面的清理、整理应按照卖方标准做法进行。

4.4.6.2.卖方所购买的外购件部分应按照制造厂家的标准进行喷涂。

4.4.6.3.喷涂过程应按照制造厂家的标准做法进行。

4.4.7.噪音及振动

4.4.7.1.在距离机组外壳1.5m和地面以上1.0m处测得的声压级应不超过75dB(A)。试验方法按照卖方的国家标准。

4.4.7.2.机组运行时垂直振动不应超过15μm。

4.4.8.电气

4.4.8.1.总则

a) 绝缘电阻值不应小于2MΩ;

4.4.8.2.风机电动机

a) 风机电动机应按卖方国国家标准制造,卖方应提供所采用的制造标准。

b) 风机电动机应安装在一个可调间距的滑动机座上,机座与支架应有良好的隔振措施。

c) 电源电压应为380V、50Hz。

d) 风机电动机转速不应大于1450r.p.m.。

e) 机组风机应由鼠笼感应式三相电动机驱动。

f) 室外安装的电动机应为防雨型。所有电动机都应设置排水口,以防止积水;

4.4.8.3.接线要求

a) 机组内部电力电缆应按照卖方的标准布置;

b) 卖方应配备接线端子供买方连接电源线;

c) 应尽量减少机组外表面接线孔,穿孔处应有套管。

4.4.8.4.电器安全性能

电器的安全性能应满足卖方所在国的标准,但不能低于下列要求:

a) 绝缘电阻值不应小于2MΩ;

b) 介电强度试验时不应击穿和闪络;

c) 接地电阻不应大于0.1Ω;

d) 泄漏电流值应不大于5mA。

4.4.9.设备上的标记

每台机组都应有一块不锈钢制成的铭牌,且永久性地固定在机组外壁明显处,单位采用国际单位制。铭牌上至少应有下列内容:

a) 买方所确定的设备编号

b) 制造厂的名称及成品的系列编号

c) 设备名称

d) KKS编码

e) 机组的铭牌数据有:机组型号、制冷量、制热量、风机转速、设计风量、机组余压、电机功率、机组重量、外形尺寸等

4.5 标准

4.5.1 合同设备包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

4.5.2 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际标准。如采用合资、合作或进口产品,还应遵守合作方或进口产品生产国的国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。

4.5.3当标准、规范之间出现矛盾时,卖方应将矛盾情况提交用户,以便在开始生产前制定解决方案。

4.5.4 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

4.5.5合同签订后3个月,卖方提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给买方,买方确认。

5. 监造(检查)和性能验收试验

5.1 卖方应在本合同生效后2个月内,向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

5.2买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知卖方。

5.3如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,买方可以拒收,卖方应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,买方不承担上述的费用。

5.4买方对货物运到买方所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。买方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除卖方按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后买方对其进行的检验。

5.5卖方应在开始进行工厂试验前15天,通知买方其日程安排。根据这个日程安排,买方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到卖方关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知卖方。然后买方将派出技术人员前往卖方和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,买方代表有权发表意见,卖方应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

5.6若买方不派代表参加上述试验,卖方应在接到买方关于不派员到卖方和(或)其分包商工厂的通知后,或买方未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

5.7 监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息,并提出监造中发现的问题(如有)。

5.8 卖方应保证所提供的设备满足电厂安全、可靠运行的要求,并对设备的设计、制造、供货、试验、装箱、发运、现场调试等过程全面负责。

5.9 卖方所提供的产品应有保质期。保质期期限为2年。

5.9.1.卖方应对保质期内因质量原因导致的产品损坏实行无偿的修复和零件配制,甚至产品更换。

5.9.2.保质期后应保证买方对产品的技术咨询(无偿)和零件的供给(有偿)。

5.10 产品的试验符合国家及原机械部、电力部有关规范标准的要求。试验项目应包括但不限于以下项目:

出厂前:控制系统动作实验、整机绝缘实验、部件耐压及电气耐击穿实验、模拟性能实验、强度实验。

设备安装完成后在现场进行性能试验。

6. 设计界限及接口规则

6.1卖方的工作范围和责任

6.1.1卖方对设备本体的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。6.1.2卖方的工作范围包括设备的设计、制造、试验、包装和运输,还包括对设备的安装、运行所需的技术服务。卖方派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在设备安装、启动调试及投运期间进行现场技术指导和质量监督。

6.1.3卖方提供设计、制造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件和图纸。

6.1.4卖方提供备品备件及专用工具,并保证在设备寿命期内提供备品备件。

6.1.5 卖方负责派人在现场指导安装。

6.2 买方技术配合

6.2.1买方向卖方提供相关的技术资料;

6.2.2买方为卖方的现场技术服务提供便利;

6.2.3买方组织总体验收。

6.2.4 提供设备的KKS编码码段及编码规则说明。

6.3 接口

6.3.1 与风管接口:无;设备以设备安装基础为界。

6.3.2 电气以电源接线端子接口为界。

6.4 其他

6.4.1所有的地脚螺栓及现场特殊焊接用的焊条应由卖方提供。

6.4.2卖方负责分体空调的安装及供货(包括冷凝水管道、管道支吊架)。

6.4.3卖方应同时准备好《技术协议书》样本,以便在中标后洽谈技术协议,技术协议应与技术规范一致并细节化。

7. 清洁、油漆、标志、包装、运输与储存

7.1 清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾,如金属切削、填充物等,从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。

7.2. 设备标志

7.2.1 设备铭牌应采用耐腐蚀的金属板制造。

7.2.2 铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。

7.2.3 铭牌上应该有耐磨损的下列内容,该牌为中文,但不限于此。具体要求见4.4.9

7.3 包装、运输与储存

7.3.1每个设备箱内至少包括二份详细的装箱清单和一份质量检验证明。

7.3.2对装箱供给的设备,卖方应在每个包装箱的四面清楚地标明订货号、运输识别号、发货及到货地点、发货人及到货人、设备名称、工程项目名称、箱号(箱的序号/设备名称)、毛/净重、外形尺寸(长x宽x高)、设备运输及储存保管要求的国际通用标记。

7.3.3对于2t或者更重的包装箱,还应在两侧用箭头突出地标出重心或起吊点的位置,以便装卸和运输。

7.3.4所有孔、管接头、法兰、螺纹和末端焊接的连接件,都应加以保护,以防止运输和保管期间发生损坏、腐蚀和掉进其它物件。

7.3.5卖方提供的设备应包装保护好,使其在室外条件下能够存放12个月的时间,直至运行前不需要拆卸检查(轴承和密封除外)。

7.3.6对于预期要存放更长时间的设备,买方必须与卖方商妥推荐一种必须遵循的方法。

8. 数据表

8.1 其他需要说明的有关事项

9.风冷分体式空调机设备汇总表

序号KKS编码名称型号及规格单位数量备注卷册号输煤综合楼采暖通风空调设备材料表

1-1 J0SAK46AH900 分体吊顶式空调器制冷量:4.5kW,制热量:5.6kW,输入功率:

220V/2.3kW

台 1 带制冷剂管,电缆连线

N0312

1-2 J0SAK46AH901 分体吊顶式空调器制冷量:4.5kW,制热量:5.6kW,输入功率:

220V/2.3kW

台 1 带制冷剂管,电缆连线

N0312

1-3 J0SAK46AH902 分体吊顶式空调器制冷量:4.5kW,制热量:5.6kW,输入功率:

220V/2.3kW

台 1 带制冷剂管,电缆连线

N0312

1-4 J0SAK46AH903 分体吊顶式空调器制冷量:4.5kW,制热量:5.6kW,输入功率:

220V/2.3kW

台 1 带制冷剂管,电缆连线

N0312

推煤机库采暖与空调设备材料表

1 J0SAK61AH901 风冷热泵壁挂式空调器

(因功率太大供货时已

改为柜式)

制冷量:5.95kW,制热量:6.6kW,输入功

率:220V/2.25kW

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

N0313

空汽车衡及值班室空调设备材料表

1 J0SAK81AH901 风冷热泵分体柜式空调

KFR-50L,制冷量:5kW,制热量:5.8kW,电加

热:1.2kW,输入功率:220V/3.19kW,

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0314

2 J0SAK82AH901 风冷热泵分体柜式空调

KFR-32G,制冷量:3.2kW,制热量:3.8kW,电

加热:0.66kW,输入功率:220V/1.95kW,

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0314

入厂煤取样间及重车衡空调设备材料表

1 J0SAK91AH901 风冷热泵分体柜式空调

KFR-43G,制冷量:4.3kW,制热量:5.2kW,电

加热:0.82kW,风量:750m 3/h

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0315

8

序号KKS编码名称型号及规格单位数量备注卷册号

2 J0SAK92AH901 风冷热泵分体柜式空调

KFR-43G,制冷量:4.3kW,制热量:5.2kW,电

加热:0.82kW,风量:750m3/h

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0315

3 J0SAK93AH901 风冷热泵分体柜式空调

KFR-60L,制冷量:6kW,制热量:6.5kW,电加

热:1.33kW,输入功率:220V/3.63kW

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0315

4 J0SAK94AH901 风冷热泵分体柜式空调

KFR-60L,制冷量:6kW,制热量:6.5kW,电加

热:1.33kW,输入功率:220V/3.63kW

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0315

循环水泵房采暖通风空调设备材料表

1-1 J0SAQ01AH900 风冷分体立柜式空调器制冷量:10kW,输入功率:380V/3.86kW 台 1 带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0402

1-2 J0SAQ01AH901 风冷分体立柜式空调器制冷量:10kW,输入功率:380V/3.86kW 台 1 带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0402

电除尘控制楼及空压机房采暖通风空调设备材料表

1 J0SAS04AH900 风冷分体壁挂式空调器制冷量:2.6kW,制热量:3.0kW,电辅热:0.64kW,

输入功率:220V/(0.94+0.64)kW

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0406

2-1 J0SAS06AH900 风冷分体壁挂式空调器制冷量:4.3kW,制热量:5.2kW,输入功率:

1.65kW

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0406

2-2J0SAS06AH901 风冷分体壁挂式空调器制冷量:4.3kW,制热量:5.2kW,输入功率:

1.65kW

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0406

启动锅炉房采暖通风及空调设备材料表

9

序号KKS编码名称型号及规格单位数量备注卷册号

4 J0SAS01AH901 风冷热泵壁挂式空调器制冷量:4.8kW,制热量:5.35kW,输入功

率:220V/2.02kW

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0411

锅炉房电梯机房通风及空调设备材料表

1-1 10SAH21AH900 风冷分体壁挂式空调器制冷量:4.3kW,制热量:5.2kW,电辅热:0.82kW,

输入功率:380V/(1.65+0.82)kW

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0412

1-2 20SAH21AH900 风冷分体壁挂式空调器制冷量:4.3kW,制热量:5.2kW,电辅热:0.82kW,

输入功率:380V/(1.65+0.82)kW

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0412

一次风机变频器室通风空调设备材料表

1-1~ 1-2 J0SAA11AH900~

J0SAA11AH901

风冷分体立柜式空调器

制冷量:32.7kW,风量:6500m3/h,机外余压:

200Pa,电源:三相四线制,输入功率:12.4kW,

带制冷剂管(包括保温套管),冷凝水管

台 2

设备应能够在室外环境温度

-10℃条件下运行制冷工况

N0414

1-3~ 1-4 J0SAA12AH900~

J0SAA12AH901

风冷分体立柜式空调器

制冷量:32.7kW,风量:6500m3/h,机外余压:

200Pa,电源:三相四线制,输入功率:12.4kW,

带制冷剂管(包括保温套管),冷凝水管

台 2

设备应能够在室外环境温度

-10℃条件下运行制冷工况

N0414

1-5~ 1-6 J0SAA13AH900~

J0SAA13AH901

风冷分体立柜式空调器

制冷量:32.7kW,风量:6500m3/h,机外余压:

200Pa,电源:三相四线制,输入功率:12.4kW

台 2

设备应能够在室外环境温度

-10℃条件下运行制冷工况

N0414

1-7~ 1-8 J0SAA14AH900~

J0SAA14AH901

风冷分体立柜式空调器

制冷量:32.7kW,风量:6500m3/h,机外余压:

200Pa,电源:三相四线制,输入功率:12.4kW,

带制冷剂管(包括保温套管),冷凝水管

台 2

设备应能够在室外环境温度

-10℃条件下运行制冷工况

N0414

灰库空调设备材料表

10

序号KKS编码名称型号及规格单位数量备注卷册号

1-1~1-2 J0SAK101AH901~AH902 风冷热泵壁挂式空调机制冷量:4300W,制热量:5200+820W,输入功

率:220V/1.65+0.82kW

台 2

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0415

灰场管理站通风空调设备材料表

1-1 J0SAK111AH900 风冷分体壁挂式空调器制冷量:2.3kW,制热量:2.6kW,电辅热:0.62kW,

输入功率:220V/(0.86+0.62)kW

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0420

1-3 J0SAK112AH900 风冷分体壁挂式空调器制冷量:2.3kW,制热量:2.6kW,电辅热:0.62kW,

输入功率:220V/(0.86+0.62)kW

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0420

1-4 J0SAK113AH900 风冷分体壁挂式空调器制冷量:2.3kW,制热量:2.6kW,电辅热:0.62kW,

输入功率:220V/(0.86+0.62)kW

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0420

2 J0SAK114AH900 风冷分体壁挂式空调器制冷量:3.2kW,制热量:3.8kW,电辅热:0.66kW,

输入功率:220V/(1.29+0.66)kW

台 1

带制冷剂管(包括保温套管),

冷凝水管,电缆连线,安装支

架N0420

网络继电器小室空调通风设备材料

2-1 J0SAA01AH900 风冷分体吊顶式空调器

(四面出风)

制冷量:7.5kW,制热量:8.2kW,电辅热:2.1kW,

输入功率:380V/(3.0+2.1)kW

台 1

带制冷剂管,电缆连线

用于网络继电器小室

N0405B

2-2 J0SAA01AH901 风冷分体吊顶式空调器

(四面出风)

制冷量:7.5kW,制热量:8.2kW,电辅热:2.1kW,

输入功率:380V/(3.0+2.1)kW

台 1

带制冷剂管,电缆连线

用于网络继电器小室

N0405B

2-3 J0SAA01AH902 风冷分体吊顶式空调器

(四面出风)

制冷量:7.5kW,制热量:8.2kW,电辅热:2.1kW,

输入功率:380V/(3.0+2.1)kW

台 1

带制冷剂管,电缆连线

用于网络继电器小室

N0405B

11

序号KKS编码名称型号及规格单位数量备注卷册号

2-4 J0SAA01AH903 风冷分体吊顶式空调器

(四面出风)

制冷量:7.5kW,制热量:8.2kW,电辅热:2.1kW,

输入功率:380V/(3.0+2.1)kW

台 1

带制冷剂管,电缆连线

用于网络继电器小室

N0405B

12

2:供货范围

1. 一般要求

本附件规定了合同设备的供货范围,卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

卖方的工作应包括(但不限于)设计、采购、制造、供货、包装运输和设备安装期间的指导以及在本技术规范中所叙述的服务。

卖方提供的所有设备和系统,均应带有必需的就地仪表和性能试验用特殊仪表(如果有),并要求列出具体仪表清单。

卖方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本附件未列出和/或数目不足,卖方仍须在执行的同时补足。

卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清单。

提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备),并在投标书中给出具体清单。

提供所供设备中的进口件清单。

2. 供货范围

卖方确保供货范围完整,满足买方对安装、调试、运行和设备性能的要求,并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充,若在安装、调试、运行中发现缺项,卖方补充供货。

2.1卖方提供风冷分体式空调机的供货范围(不限于此):

2.1.1.卖方提供的风冷分体立柜式空调机组、风冷立柜式防爆型空调机、风冷热泵壁挂式空调机、风冷分体吊顶式空调器、电热风机盘管应包括(但不限于)压缩机、压缩机电动机、蒸发器、冷凝器、冷凝风机及其电动机、循环风机及电动机、电加热器、空气过滤器、机组壁板等。

2.1.2.卖方提供的风冷分体立柜式空调机组、风冷立柜式防爆型空调机、风冷热泵壁挂式空调机、风冷分体吊顶式空调器机组的附件应包括(但不限于)制冷剂供、回连接管、冷凝水管及保温管套等。

2.1.

3.卖方提供的风冷分体立柜式空调机组、风冷立柜式防爆型空调机、风冷热泵壁挂式空调机、风冷分体吊顶式空调器机组的电气设备应包括(但不限于)电气动力箱、电子端子箱、电气控制箱、机组内部电气动力连接线、机组内部控制动力连接线、室内外机间的连接电缆(包

13

括动力及控制电缆)等。

2.2 详细供货清单

外购的设备必须标注品牌及生产厂家。

空调厂家为广东美的暖通设备有限公司,供货清单如下:

序号KKS编码名称型号及规格单位数量备注卷册号输煤综合楼采暖通风空调设备材料表

1-1 J0SAK46AH900 分体吊顶式空调器制冷量:kfr-51Q1W/DY-N 台 1 带制冷

剂管,电

缆连线

kfr-51Q

N0312

1-2 J0SAK46AH901 分体吊顶式空调器制冷量:kfr-51Q1W/DY-N 台 1 带制冷

剂管,电

缆连线

带连接管、

电源线

N0312

1-3 J0SAK46AH902 分体吊顶式空调器制冷量:kfr-51Q1W/DY-N 台 1 带制冷

剂管,电

缆连线N0312

1-4 J0SAK46AH903 分体吊顶式空调器制冷量:kfr-51Q1W/DY-N 台 1 带制冷

剂管,电

缆连线N0312

推煤机库采暖与空调设备材料表

1 J0SAK61AH901 风冷热泵壁挂式空调器(因功率

太大供货时已改为柜式)

制冷量:KFR-72DLW/DY-A 台 1

带制冷

剂管(包

括保温

套管),

冷凝水

管,电缆

连线,安

装支架

N0313

空汽车衡及值班室空调设备材料表

1 J0SAK81AH901 风冷热泵分体柜式空调机KFR-50L 台 1 带制冷

剂管(包

括保温

套管),N0314

14

冷凝水管,电缆连线,安装支架

2 J0SAK82AH901 风冷热泵分体壁挂空调机KFR-32G 台 1 带制冷

剂管(包

括保温

套管),

冷凝水

管,电缆

连线,安

装支架N0314

入厂煤取样间及重车衡空调设备材料表

1 J0SAK91AH901 风冷热泵分体柜式空调机KFR-51LW/DY-GC 台 1 带制冷剂管(包括保温

套管),冷凝水管,电缆

连线,安装支架N0315

2 J0SAK92AH901 风冷热泵分体柜式空调机KFR-51LW/DY-GC 台 1 带制冷剂管(包括保温

套管),冷凝水管,电缆

连线,安装支架N0315

3 J0SAK93AH901 风冷热泵分体柜式空调机KFR-72LW/DY-GC 台 1 带制冷剂管(包括保温

套管),冷凝水管,电缆

连线,安装支架N0315

4 J0SAK94AH901 风冷热泵分体柜式空调机KFR-72LW/DY-GC 台 1 带制冷剂管(包括保温

套管),冷凝水管,电缆

连线,安装支架N0315

循环水泵房采暖通风空调设备材料表

1-1 J0SAQ01AH900 风冷分体立柜式空调器KFR-120LW/SDY-GC 台 1 带制冷剂管(包括保温

套管),冷凝水管,电缆

连线,安装支架N0402

1-2 J0SAQ01AH901 风冷分体立柜式空调器KFR-120LW/SDY-GC 台 1 带制冷剂管(包括保温

套管),冷凝水管,电缆

连线,安装支架N0402

15

网络继电器小室空调通风设备材料

2-1 J0SAA01AH900 风冷分体吊顶式空调器

(四面出风)

制冷量:7.5kW,制热量:

8.2kW,电辅热:2.1kW,输

入功率:380V/(3.0+2.1)kW

台 1

带制冷剂管,电缆连线

用于网络继电器小室

N0405B

2-2 J0SAA01AH901 风冷分体吊顶式空调器

(四面出风)

制冷量:7.5kW,制热量:

8.2kW,电辅热:2.1kW,输

入功率:380V/(3.0+2.1)kW

台 1

N0405B

2-3 J0SAA01AH902 风冷分体吊顶式空调器

(四面出风)

制冷量:7.5kW,制热量:

8.2kW,电辅热:2.1kW,输

入功率:380V/(3.0+2.1)kW

台 1

N0405B

2-4 J0SAA01AH903 风冷分体吊顶式空调器

(四面出风)

制冷量:7.5kW,制热量:

8.2kW,电辅热:2.1kW,输

入功率:380V/(3.0+2.1)kW

台 1

N0405B

电除尘控制楼及空压机房采暖通风空调设备材料表

1 J0SAS04AH900 风冷分体壁挂式空调器KFR-26GW/GC 台 1 带制冷剂管(包括保温

套管),冷凝水管,电缆

连线,安装支架

N0406

2-1 J0SAS06AH900 风冷分体壁挂式空调器KFR-50GW 台 1 带制冷剂管(包括保温

套管),冷凝水管,电缆

连线,安装支架

N0406

2-2J0SAS06AH901 风冷分体壁挂式空调器KFR-50GW 台 1 带制冷剂管(包括保温

套管),冷凝水管,电缆

连线,安装支架

N0406

启动锅炉房采暖通风及空调设备材料表

16

相关文档
相关文档 最新文档