保温节能工程技术

甘肃天水柏浪平

一.材料控制

1.本工程采用面砖饰面的外墙外保温系统;外墙采用伊斯特牌190mm厚保温砖砌筑,外墙混凝土柱、梁面等冷桥部位采用JNS保温砂浆粉刷,屋面采用倒置式瓦屋面防水保温。1#楼外墙采用面砖饰面的外墙外保温系统;外墙JNS-W保温砂浆粉刷,屋面采用倒置式瓦屋面防水保温。

2.①JNS保温砂浆外墙保温系统应符合附表3之规定。

②界面砂浆应符合规定。

③JNS保温砂浆及抗裂砂浆应符合产品标准《JNS高性能粉煤灰复合保温砂浆》、《抗渗抗裂剂》之规定。

④网格布、底涂料、抗裂柔性耐水腻子等材料应分别符合相应产品标准要求。

3.所有保温材料进场后,及时对材料进行了现场抽检并陪同相关人员进行送检,确保了见证材料的真实性,齐全性,完整性;

4.材料配制

(1)界面砂浆的配制

采用现场搅拌制界面砂浆,按要求的配合比或实验确定的配合比,采用砂浆搅拌机搅拌,搅拌时间不少于3分钟,搅拌好的界面砂浆应在2H内用完。

(2)JNS保温砂浆的配制

先在搅拌机内加入JNS保温砂浆重量的30%的水,然后倒入JNS

保温砂浆,边加水边搅拌。加水量约保温砂浆重量的65%,搅拌时间不少于3分钟。砂浆必须在2H内用完。

(3)抗裂砂浆的配制

采用现场搅拌抗裂砂浆,必须按配合比要求配比,用砂浆机搅拌,搅拌时间不得少于3分钟。砂浆必须在2H内用完。

二.施工控制

(一).施工条件

1.基层墙体应符合《混凝土结构工程质量验收规范》和砌体《砌体工程施工治理验收规范》及相应基层墙体质量验收规范要求。

2.墙面先清理干净,剔除墙面松动、风化部位。墙面凸出物大于或等于10公分时应剔除。凹进去修补填平,达到墙面验收标准。 3.外门窗口安装完毕,验收合格缝隙应分层填严,做好成品保护,并按设计要求预留外保温层的厚度。

4.施工环境不低于5摄氏度,风力不大于5级,风速不大于10m/S。

5.外墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管等安装时不能破坏保温层,并按设计要求留出外保温层的厚度。

6.对在露天存放的施工材料,应用防雨布覆盖。保温及配套材料进场先进行验收、抽检。材料在干燥、通风场所储存。

7.操作工需进行培训并考核合格方可上岗。

验收

8.JNS保温砂浆外墙保温系统验收按照《外墙外保温工程技术规程》、《JNS高性能粉煤灰复合保温砂浆施工技术规程》执行。三、外墙保温

1.基层墙面处理

基层墙体应符合《混凝土结构工程质量验收规范》和《砌体工程施工治理验收规范》及相应基层墙体质量验收规范要求。

墙面先清理干净,剔除墙面松动、风化部位。墙面凸出物大于或等于10公分时应剔除。凹进去修补填平,达到墙面验收标准。

2.界面处理

用铁抹子批2毫米界面剂达到粉刷标准。

3.吊垂直线、套方、弹控制线

吊垂直、套方找规矩,弹厚度3公分控制线及伸缩线、装饰线等,拉垂直、水平控制线,套方做口。在外墙大角挂垂直基准钢线和水平线。

4.做灰饼、冲筋

用JNS保温砂浆做灰饼冲筋3公分厚。

5.保温层施工

抹JNS保温浆料,每遍厚度不大于10毫米,每遍施工间隔在24小时以上。最后一遍施工应达到冲筋厚度并用靠尺搓平,墙面、门窗洞口平整度达到标准要求。施工时适当用力,要顺同一个方向涂抹。每层施工结束后浇水养护,夏季每天早晚一次,冬季每天中午一次,浇水量以粉刷面湿润为准。

6.做PVC分格线,门窗洞口滴水槽及阳角护角

采用PVC阳角护角,同时在门窗洞口处用水泥浆作出坡度,下设滴水槽。

7.抗裂防护层以及饰面层施工

待保温层施工完成1-3天(夏季为1天,冬季为3天)且保温层施工质量验收合格后,即可进行抗裂层施工。

8.涂料饰面

A、抹抗裂砂浆,铺压网格布。

网格布尺寸按分各条事先裁好。抹3-5毫米厚抗裂砂浆并立即用铁抹子压入网格布,再涂抹3-5毫米厚抗裂砂浆。网格布之间搭接宽度不小于50毫米,严禁干搭。阴角处网格布要压入茬搭接,宽度不小于50毫米,网格布铺贴要平整,砂浆饱满度达到100%,同时要抹平,保持阴阳角的方正和垂直度。

B、涂料装饰面层施工

抗裂层施工硬化干燥后即可进行装饰面层施工。

9.面砖饰面

A、铺设防锈钢丝网

保温层固化后,进行防锈钢丝网的铺贴。先用U型卡子或保温钉卡住钢丝网使其紧贴保温层面,然后用塑料锚栓将钢丝网收头处应用塑料锚栓加垫片使钢丝网固定在主体结构上。

B、抹抗裂砂浆

钢丝网铺贴完毕经检查合格后抹抗裂砂浆,并将钢丝网包裹在抗裂砂浆之中,抗裂砂浆的总厚度控制在10mm±2mm。施工缝留设在分格缝或阳角处。

10.面砖装饰面层施工

待抗裂浆达到初凝强度即可进行面砖面层施工。

11.要求各栋楼的不同部位选用不同的施工方法,这样有利于提高保温系统各施工界面的施工质量,从而满足节能标准要求。

12. JNS保温砂浆外墙保温系统中的浆料是由工厂生产在现场直接加水搅拌即可施工的干粉砂浆,砂浆配合比稳定。所以在施工时要注意保温砂浆与传统施工工艺的区别。

13. JNS保温砂浆外墙保温系统中各层的粘结技术是本方案的

最基本要求。

四、屋面保温

1.保温材料应选用高热绝缘系数、低吸水率的新型材料XPS板材。XPS板材规格为1800*600*25;挤塑板保温层不能直接接受太阳照射,以防紫外线照射导致老化,还因避免与溶剂接触和在高温环境下(80℃以上)使用。

2.倒置式保温防水屋面主防水层(保温层之下的防水层)选用SBS高分子防水卷材,热熔法施工。

3.保温材料可以直接干铺或用专用粘结剂粘贴,聚苯板不得选用溶剂型胶粘剂粘贴。

4.保温材料接缝处可以是平缝也可以是企口缝,接缝处可以灌入密封材料以连成整体。块状保温材料的施工应采用斜缝排列,以利于排水。

五.安全与环保措施

1.分格线、滴水槽、门窗框、管道、槽合上残存砂浆及时清理干净。

2.翻拆脚手板应防止破坏已抹好的墙面,门窗洞口、边、角采用保护措施。

3.各构造层在凝结前防止水冲、撞击、振动。

4.原材料进场放置在专用仓库堆放整齐,用塑料布覆盖。

5.施工时风大,要求在避风设施的条件下进行搅拌材料。

6.包装保温材料的编织袋用完后回收,不得进行任意丢放。 7.施工后,及时清理掉落的砂浆。做好成品保护。

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

保温节能工程监理实施细则

保温节能工程监理实施细则 一、工程特点概况: 本工程位于XXXX ,总建筑面积8800 平米,建筑结构为框混,由A 、B、C、D、E、F 栋六个单体建筑组成。按照居住节能设计该工程所处热工分区为夏热冬冷区,最冷月平均室外温度-4 度。根据节能设计文件内容该工程门窗采用6+6+6 塑钢双层中空玻璃,屋面保温层采用XPS 挤塑聚苯板,墙体保温隔热采用外墙外保温聚苯颗粒浆料系统。精品文档收集整理汇总 建设单位:XXXX XXXX 质监单位:XXXX 监理单位:XXXX 设计单位:XXXX 施工单位:XXXX 监理工作的流程: 原材料试验(合格)监理平行巡视检查(按要求施工)监理对检验批验收 (合格)下道工序 二、墙体节能监理工作的控制要点及目标值: 1.原材料的进场控制控制要点:材料的种类,出厂合格证,材料的取 样、试验情况及见证; 目标值:材料按进场批次每批抽样不少于一件。 2. 基层控制要点:基层必须清理合格,达到设计合施工工艺要求,除 粘土多孔砖可浇水淋湿抹保温浆料外,其他墙体均先涂刷界面砂浆;精品文 档收集整理汇总目标值:符合规范要求。 3. 保温浆料层控制要点:保温浆料配合比厚度必须符合设计和规范要 求,浆料 保温层应分层施工,浆料保温层应与基层之间的粘结必须牢 固,不应脱层、空股和开裂。精品文档收集整理汇总目标值:按检验批抽样检查不少于3处。 4.钢丝网和抗裂层 控制要点:钢丝网作防止开裂和脱落的加强措施时,钢丝网的铺 贴和搭接应符合设计和施工工艺要求。表层砂浆应严实,不得

空股,钢丝网不得褶皱、外露。面层施工应符合设计和《建筑 装饰装修工程验收规范》GB50210 的规定。精品文档收集整理汇总 目标值:按检验批数进行抽样检查。每个检验批应抽查5%并不 得少于5件(处) 5.材料进场的控制 (1)、材料的取样 (2)、材料的见证取样: 各种材料按进场批次的30%以上进行见证取样。 (3)、保温层偏差应符合下表: 6.墙面节能施工过程的要求:

屋面节能施工方案

屋面节能施 工 方 案目录

1.编制依据2 2.分项工程概况2 3.施工安排3 3.1.质量目标 3 3.2.工期目标 3 3.3.安全文明环保目标 3 4.施工准备3 4.1.技术准备 3 4.2.材料准备 3 4.3.劳动力准备 4 4.4.机具准备 4 4.5.现场准备 4 5.施工方法4 5.1.施工顺序及流程 4 保温层施工 (5) 5.2.找坡层施工 5 5.3.找平层施工 6 5.4.防水层施工 6 5.5.聚氨脂施工 7 5.6.保护层施工 8 5.7.细部做法 9 6.质量标准及验收10 6.1.保温层

10 6.2.找坡层 10 6.3.找平层 10 6.4.防水层 11 6.5.工程验收 11 7.管理措施 11 7.1.质量保证措施 11 7.2.安全保证措施 12 7.3.文明施工、成品保护措施 12 1.编制依据 1.1东城家园安置房(二期)工程及配套基础设施(A)标工程施工图纸 1.2屋面工程质量验收规范 1.3建筑工程施工质量验收统一标准 1.4东城家园安置房(二期)工程及配套基础设施(A)标工程施工组织设计 2.分项工程概况 本工程为桐城市东城家园(二期)15#、16#、17#、18#楼工程,建设地点位于桐城市桐枞公路南侧,总建筑面积约20736m2平方米。 屋面防水等级为Ⅱ级,合理使用年限为15年,屋面设计为上人屋面和不上人坡屋面两种。 上人屋面保温层30锅炉渣+岩棉板,屋面防水层为聚氨脂和氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材. 不上人屋面保温层采用40半硬质玻璃板和水泥砂浆,屋面防水层为SBS改性沥青防水卷材两道设防,采用热熔法满粘施工方法, 防水保护层:上人屋面为水泥砂浆地面,不上人屋面为卵石保护层。 防水层施工作业人员均持有建设行政主管部门颁发的上岗证。

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

屋面保温节能施工方案

南阳三杰.盛世苑项目2#楼工程 屋 面 施 工 方 案 中建七局第四建筑有限公司 2011年11月 南阳三杰.盛世苑项目2#楼工程 屋面分部工程施工方案 一、工程概况 1、建筑概况 本工程总建筑面积约21803.64平方米,主楼部分地上二十六层,建筑高度为78.90米。主楼屋面结构板为混凝土现浇楼板,屋面建筑面积约900m2。屋面四周采用MU10实心砖砌筑1.7米高维护。 2、屋面设计概况 主楼住宅屋面做法选用图集05YJ1屋6(B7-180-F3),结构层次为(自下而上):钢筋混凝土屋面板—1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处20mm厚)—110mm厚水泥膨胀珍珠岩保温层—20mm厚1:3水泥砂浆找平层—两层3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材—满铺0.15聚乙烯薄膜一层——干铺砂子10厚—干铺110厚CCP保温隔热复合板缝宽8-12,1:1水泥砂浆填缝。 主楼水箱、电梯间屋面做法为05YJ1屋12,结构层次为(自下而上):钢筋混凝土屋面板—1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处20mm厚)—20mm厚1:3水泥砂浆找平层—两层3mm厚高聚物改性沥青防水卷材—颗粒料保护层 裙楼四层、五层商场屋面设计做法参05YJ1屋12,结构层次为(自下而上):钢筋

混凝土屋面板—1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处20mm厚)—1:8水泥臌胀珍珠岩(100 mm)—20mm厚1:3水泥砂浆找平层—两层3mm厚高聚物改性沥青防水卷材—颗粒料保护层 二、编制依据 1、设计图纸、变更通知单。 2、05YJ中南标准图集 3、《屋面工程技术规范》GB50345—2004 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 三、主要施工工艺 (一)保温层施工 1、工艺流程: 基层清理→弹线找坡、分仓→管根固定→隔汽层施工→保温层铺设→水泥砂浆找平层。 2、施工要点 (1)基层清理:现浇砼结构层表面杂物、尘土应清理干净,保持平整、干燥。 (2)弹线找坡、分仓:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。保温层设置排汽道时,按设计要求弹出分格线来。 (3)管根固定:穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用与基层混凝土同强度等级的细石混凝土填塞密实,其中UEA掺量为混凝土中水泥用量的13%。,做好转角处理,将管根部固定。 (4)保温层铺设: 保温层采用1:8水泥膨胀珍珠岩,加适量水(用手紧握成团不散,并稍有水滴下是为好,机械搅均匀),保温层铺设应采取“分仓”施工,每仓宽度700~900㎜,按设计坡度及流水方向由一端向另一端虚铺均匀(虚铺厚度为设计厚度的130%,且每层虚铺厚度不应大于150mm),用平板式振捣器振实或用木抹子拍实,表面抹平,做成粗糙面,以利与上部找平层结合。待修补平整后,再用平板振动器沿纵横方向振实;铺设保温层时振实后保温层最薄处厚度不应小于设计厚度。为了保证准确控制保温层厚度,可在屋面基层上每隔1m摆放保温层厚度的木条(垂直于流水方向)作为厚度标准;松散珍珠岩保温层不得在下雨天和五级风以上的情况下施工,保温层施工完毕后应立即施工水泥砂浆找平层并保湿养护不少于7d。

建筑节能改造工程施工方案

建筑节能分部工程施工方案 工程名称:档案中心改造工程 编制人:X X X 审核人: 批准人: 编制单位:江苏XX建筑技术发展有限公司 日期:2011年12月

1建筑节能分部工程概况 1.1工程概况: 1.1.1建筑名称:XXXX银行扬州分行档案馆改造工程。 1.1.2建设地点:扬州市XX西路128号。 1.1.3建设单位:XXXX银行扬州分行。 1.1.4占地面积:369.8m2;建筑面积:2045.3m 2. 1.1.5建筑层数:7层;建筑高度:25.2m。 1.1.6主要结构类型:砌体结构。 1.1.7抗震设防类别:标准设防类。 1.1.8建筑类别:三类;建筑体形系数:0.34;耐火等级:二级。 1.1.9工程设计使用年限:30年。 1.2本工程建筑节能分部工程概况 表1.1 2编制依据 2.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.2 经批准的单位工程施工组织设计。 2.3 本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表2.1 3 施工管理组织机构图 XXX XXX XXX XXX 图3.1管理组织机构图

4 施工方案 4.1墙体保温节能 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表4.1 4.1.2施工机具 (1)电动搅拌器、搅拌灰盘、灰斗,垂直运输机具,水平运输手推车,冲击钻等。 (2)常用抹灰工具及抹灰检测工具,施工工具、线锤、水桶、铁锨、扫帚、托线板、方尺、钢板尺等。 4.1.3操作工艺 施工操作执行的标准: (1)《复合发泡水泥板外保温系统应用技术规程》JGT 041-2011。 (2)《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2004。 (3)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB-50411-2007。 (4)《江苏省建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2007

保温节能专项施工方案

保温节能专项施工方案(总15 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录 一、编制依据 02 二、工程概况 02 三、技术要求 03 四、江苏省相关保温节能方面施工质量验收标准规程 03 五、工程实体质量监督的内容及重点 04 六、本工程节能保温原材料的检测 05 七、外墙面施工分层操作顺序 05 八、屋面施工分层操作顺序 06 九、质量控制基本程序: 07 十、质量保证措施 08十一、墙体节能保温施工工艺 08十二、屋面节能保温施工质量控制 11十三、屋面节能工程的隐蔽验收 12十四、门窗节能工程一般要求 12十五、门窗工程施工质量控制 13十六、建筑节能分部工程质量验收要点 15

一、编制依据 1、南京金宸建筑设计有限公司设计的施工图; 2、图纸会审、设计变更; 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 4、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2006 二、工程概况: 建设单位:昆山金鹰置业有限公司 设计单位:南京金宸建筑设计有限公司 监理单位:南京工苑建设监理咨询有限责任公司 施工单位:南通一建集团有限公司 工程地址:昆山市珠江中路东侧,东新街南侧 本工程设计图纸要求 外墙保温设计: 1、商业用房40厚岩棉保温层; 2、住宅外墙用30厚岩棉保温层。 屋面保温设计: 1、商业用房屋面采用60厚岩棉保温层; 2、住宅屋面用50厚岩棉保温板。 门窗节能: 3、建筑门窗气密性、水密性及抗风压等级均为6级。 三、技术要求 1、保温节能方面的变更建设单位应完善设计变更手续,并按规定报审图部门进行施工图复审。

保温节能专项施工方案(5-4定稿)

金阳新区阳关安置房工程一标段 建筑节能施工 专 项 方 案 编制: 审核: 批准: 成都市工业设备安装有限公司 1

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、建筑节能分项工程及检验批 (2) 四、砌体工程 (3) 五、外墙内保温施工方案 (7) 六、成品保护 (11) 七、安全技术 (11) 八、屋面保温工程施工方案 (12) 九、节能门窗工程施工方案 (13) 十、节能工程验收 (15)

节能保温施工专项方案 一、工程概况 (一)、金阳新区阳关安置房工程位于金阳新区甲秀北路与黔灵山大道交汇处东南角,一标段建筑总面积约190000m2,分6#、7#、8#、9#、10#、11#、13#主楼和1#、2#、3#、4#裙楼及10、11#(一)、(二)商业裙楼,主楼最高楼层地上32层,商业裙楼四层;地下一层、最高建筑高度97.25m;。结构形式为地上部分框支剪力墙结构基础为人工挖孔桩基础;设计使用年限50年;抗震设防烈度:7度;抗震等级三级。 (二)、工程节能设计做法(详建筑设计总说明) 1、砌体: 外墙均采用200mm厚加气混凝土砌块;各分户单元外隔墙、分户隔墙、公共过道防火隔墙、楼梯间隔墙采用200mm厚加气混凝土砌块,用外加剂专用M5混合砂浆砌筑;户内厨房、卫生间隔墙采用120mm厚加气混凝土砌块。使用M5混合砂浆砌筑。 2、外墙做法 ○1商业裙楼柱、住宅楼部分外墙做法:喷甲基醇钠憎水剂/刷(喷)仿石漆面两遍/7厚1:2水泥砂浆找平/13厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或画出问道/刷界面处理剂(加气混凝土外墙2-3厚外加剂专用砂浆打底,表面刮糙)/基层清扫干净,填补缝隙缺损均匀润湿/基层墙体。 ○2涂料外墙做法:刷高分子乳液弹性底层涂料一遍,喷涂或滚涂外墙涂料二遍/抗裂柔性腻子刮平腻子找平/5厚防渗抗裂柔性砂浆压入耐碱玻纤网格布/刷界面处理剂(加气混凝土外墙2-3厚外加剂专用砂浆打底/基层墙体。 3、倒置式上人屋面做法(保温) 浅色地砖,5厚聚合物水泥砂浆铺贴/40厚C20补偿收缩混泥土(加纤维),内配φ4@200双向钢筋网,设缝间距6m,缝宽10mm,内填聚氨酯密封膏/干铺无纺聚酯纤维布一层/35厚(商业)25厚(住宅)挤塑泡沫保温格热板/ 2厚HP66高分子蠕变型自粘复合防水卷材/1:5厚819弹性抗裂防水涂料/20厚1:3水泥砂浆找平/30厚(最薄处)1:8水泥陶粒找坡/现浇钢筋砼屋面板。 4、外墙门窗 ○1本工程住宅外窗均采用白色塑钢框,配单框5+6A+5透明中空玻璃,七层以上外开窗配单框5+6A+5透明中空钢化玻璃。K=4.5w/(m2.k),SC=0.8。

节能保温工程 专项施工方案

一、编制说明 1、本节能保温施工方案依据西宁市虎台片区街景整治工程(城市棚户区改造)I标段项目设计文件中外保温系统要求以及 ●《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 ●《绝热用石墨聚苯板》GBT10801.2-2002 ●《外墙外保温建筑构造》02J121-1 ●《屋面工程技术规范》GB50345-2004 ●《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JCJ134-2001 等编制。 二、工程概况 工程名称:西宁市虎台片区街景整治工程(城市棚户区改造)I标段 构造层次:(附图)

三、保温材料 1、材料选用 ●保温主材:该项目外墙和屋面外保温系统的保温材料选用石墨聚苯板。 ●保温辅材:胶粘剂、抹面胶浆、耐碱网格布、锚栓等。 2、材料简介: ●SEPS是经典隔热材料发泡聚苯乙烯通过化学法进一步精炼的产品,绝热性能有了明显的改善。它含有特殊的石墨颗粒,可以像镜子一般反射热辐射,并且其中含有能够大幅度提升保温隔热性能的红外线吸收物,从而减少房屋的热损失。它的绝热能力比普通EPS至少高出30%,有助于提高能效并减少二氧化碳的排放。

3、保温辅材:保温辅材包括胶粘剂、抹面胶浆、耐碱网格布、锚栓等,在该外墙外保温系统中构成粘接层和薄抹灰增强防护层。其中: ●胶粘剂是保温系统中粘接层的组成材料。该产品现场加入一定比例的水,搅拌均匀即可使用,用于保温板的粘贴。 ●抹面胶浆是由高分子聚合物、无机胶凝材料和填料等材料制成。薄抹在粘贴好的保温板外表面,与耐碱网格布复合成增强防护层,具有很好的防水和透气性能,用以保证保温系统的机械强度和耐久性。 ●耐碱网格布是由表面涂覆耐碱防水材料的玻璃纤维网格布制成,埋入抹面胶浆中,复合形成薄抹灰增强防护层,用以提高防护层的机械强度和抗裂性。 ●锚栓是把保温板固定在基层墙体的专用连接件。通常包括塑料钉或具有防腐性能的金属螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成。其使用起稳固作用,确保保温系统的安全性。 四、施工准备 1、材料准备 保温材料应符合规定的质量要求,保温主材运到施工现场后,应提供相关的合格证、出厂检测报告等资料;并会同甲方、监理等单位对进场材料取样送检、合格后使用。 2、技术准备 施工前应了解设计文件和图纸,掌握施工中的细部构造及有关技术要求,做好技术交底。 3、保温基层检查、验收 (1)外墙 外墙保温基层是否符合要求,是直接关系到保温施工质量的主要原因之一,因此,应对外墙基层做如下检查,符合要求后方可进行保温施工。 ●外墙保温基层表面应平整牢固、清洁干燥,符合设计要求,水泥砂浆找平不得有酥松、起砂、起皮、空鼓现象。

屋面节能工程质量验收记录表

屋面节能工程质量验收记录表 GB50411-2007

门窗节能工程检验批质量验收记录表 GB50411-2007 建筑围护结构隐蔽工程验收记录 工程名称:金益紫檀住宅小区1#栋夹层验收日期:年月日共页第页

注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业负责人等进行验收。 ②记录时应首先说明就是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在血用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位得旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范得主控项目,一般项目得内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别就是结构构造措施得内容要求,填写真实可靠得结果或结论。

金属门窗安装工程检验批质量验收记录表 (铝合金门窗) GB50210-2001 (II) 030302□□ 注:1、主控项目:①金属门窗得品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗得型材壁厚应符合设计要求。金属门窗得防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。观察与尺量检查:检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录与复验报告。②金属门窗框与副框得安装必须牢固。预埋件得数量、位置、埋设方式、与框得连接方式必须符合设计要求。手扳检查。③金属门窗必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗必须有防脱落措施。观察、开、闭与手扳检查。④金属门窗配件得型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。观察、开、闭与手扳检查。2、一般项目:①金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划妆、碰伤。漆膜或保护层应连续。观察与敲框检查。②金属门窗框与墙体之间得缝隙应填嵌饱满,并采有

保温节能专项施工方案详解

节能保温专项施工方案 一、工程概况: 阜宁县施庄中心小学教学楼工程项目为地上四层、局部一层,建筑主体结构相对高度15米,室内外高低差0.3米,总建筑面积3011平米,耐火等级二级,建筑设计合理使用年限为50年。 本工程为公共建筑,节能设计目标值为65%。具体体现在以下几个方面: 1、外围护墙体采用240㎜厚烧结淤泥保温砖,1:3聚合物防水水泥砂浆找平,外墙及外墙冷桥处保温采用A级45㎜复合发泡水泥保温板、真石漆饰面;外墙内侧采用25㎜厚水泥基无机矿物轻集料(A级)+5厚聚合物抗裂砂浆罩面。 外窗采用88系列的塑钢推拉窗,单框中空玻璃厚度为5 +16A+5,朝南和朝北向的窗为活动外遮阳。 屋面为倒置式防水构造,保温层采用B1级85㎜厚挤塑聚苯板,导热系数为0.03×1.25W/M.K。 二、编制依据: 1、施工图纸和设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50204—2001 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011 4、《建筑节能工程施工验收规范》GB50411-2007 5、《外墙保温工程技术规程JGJ_144-2008》 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 7、《复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程》苏DGJ32/TJ174-2014 三、检验批划分和质量验收: 根据江苏省复合发泡水泥保温板外墙保温系统应用技术规程DGJ32/TJ174-2014相关规定:节能分项工程的检验批可根据与施工流程相一致且方便施工与验收;采用相同材料、工艺和施工条件的墙体保温工程按每500~1000㎡墙面面积为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。本工程外墙建筑面积约1700㎡,按二个检验批进行验收。 质量检查数量应符合下列规定:每100㎡至少抽查一处,每处不得少于10㎡,每个检验批抽查不少于3处。 四、材料性能指标

节能(保温)工程专项施工方案示范文本

节能(保温)工程专项施工 方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

节能(保温)工程专项施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 武汉城开.天兴花园二期二标段207#、208#楼工程 位于江岸区谌家矶,由武汉时代建筑设计有限公司设计, 武汉鸿诚工程咨询管理有限公司监理,武汉荣城建设集团 有限公司承包。207#楼总建筑面积为6748.39㎡,地上十 八层。208#楼总建筑面积为8136.93㎡,地上二十三层。 本工程建筑分类为一类高层,结构安全等级为二级,设计 使用年限分类为三类,设计使用年限为50年本工程建筑分 类为一类高层,结构安全等级为二级,设计使用年限分类 为三类,设计使用年限为50年,本工程结构形式为剪力墙 结构。 二、节能设计

1、外墙节能设计:采用外墙内保温做法。 外墙墙体材料采用250厚蒸压加气块混凝土砌块,保温材料采用30厚无机保温砂浆,界面剂一道(仅在外墙梁、柱设),底层聚合物砂浆(部位同网格布)。 2、屋面节能设计 207#楼采用100厚挤塑聚苯板、208#楼采用80厚挤塑聚苯板。建筑胶水泥腻子抹平,二层2厚聚氯乙烯防水卷材刷基层处理剂一遍。 3、外墙门窗节能设计 采用塑钢单框双层玻璃门。 4、楼地面节能设计 采用20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 三、编制依据 GB50176-93民用建筑热工设计规范 JGJ134-2001夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准

节能保温专项施工方案

节能保温专项施工方案 工程概况 本工程外墙节能材料为30厚聚苯颗粒保温层,7厚抗裂砂浆,门窗采用塑料普通中空玻璃,(5+12A+5),主楼屋面保温材料为45厚MLC轻质砼、20厚挤塑保温板,商铺屋面保温材料为120厚MLC轻质砼。 胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统 1.0.1 设置在外墙外侧,由界面层、胶粉聚苯颗粒保温层、抗裂防护层和饰面层构成,起保温隔热、防护和装饰作用的构造系统。 1.0.2基层 外保温系统所依附的外墙。 1.0.3 界面砂浆 由高分子聚合物乳液与助剂配制而成的界面处理剂与水洗中砂、强度等级42.5普通硅酸盐水泥按一定比例搅拌均匀制成的砂浆,用于提高基层与保温层的粘结强度。 1.0.4 胶粉料 由无机胶凝材料掺有多种外加剂,通过预混合干拌制成的专门用于配制胶粉聚苯颗粒保温浆料的复合胶凝材料。 1.0.5聚苯颗粒 由废聚苯乙烯泡沫材料直接破碎制成的具有一定粒度、级配的专门配制胶粉聚苯颗粒保温浆料的轻骨料。 1.0.6 保温浆料 由胶粉料与聚苯颗粒组成并且聚苯颗粒体积比不小于80%的保温灰浆。 1.0.7 抗裂砂浆 由特种乳胶粉、相关助剂及抗裂物质制成的抗裂剂与中砂、强度等级为42.5普通硅酸盐水泥按一定比例搅拌均匀制成的具有一定柔韧性的砂浆,用于外保温防护面层。 1.0.8 耐碱涂塑玻璃纤维网格布 以含锆玻璃纤维网格布为基布,表面涂塑耐碱橡塑材料制成的网格布,用于外保温防护面层增强。 1.0.9 高分子乳液弹性底层涂料 由弹性乳液加入各种助剂、颜填料配制而成的具有防水和透气效果的封底涂层。 1.0.10 柔性耐水腻子 由聚合物弹性乳液、助剂、抗裂纤维和料粉制成的具有一定柔韧性和耐水性的腻子,专门用于外保温防护面层的找平作业。 1.0.11热镀锌电焊网 由热镀锌钢丝焊接而成的矩形网格网。 1.0.12 塑料膨胀锚栓 由螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成的用于将热镀锌电焊网固定于基层墙体的专用连接件。

节能保温工程试验计划

香邑溪谷住宅小区一期工程节能保温工程试验计划 编制人:职务/职称 审核人:职务/职称 审批人:职务/职称 工程名称:香邑溪谷住宅小区一期工程A3、A7楼施工单位:中天建设集团有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 2.1、总体简介 (3) 2.2、建筑设计概况 (4) 2.3、结构设计概况 (4) 2.4、节能设计概况 (5) 三、施工部署 (7) 四、试验目的和要求 (7) 五、本工程节能材料试验内容和试验流程 (8) 六、节能材料试验计划 (9) 七、试验资料的收集整理 (12) 八、现场试验管理制度 (13) 九、现场试验员岗位职责 (13)

一、编制依据 1.1、《香邑溪谷住宅小区一期工程高层住宅及地下车库》施工图纸。 1.2、《涿州香邑溪谷住宅小区一期工程施工组织设计》 1.3、主要是给规范、标准、图集 (1)《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 (2)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 (3)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50189-2005) (4)《建筑节能门窗工程技术规范》DB53(J)/T114-2010 (5)《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 GB/T8484-2008 (6)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (7)《建筑装修装饰工程质量验收规范》GB50210-2001 (8)《居住建筑节能设计标准》DB53(J)63-2011 1.4、国家法律和法规 (1)《民用建筑节能管理规定》(建设部令第143号) (2)《中华人民共和国节约能源法》 二、工程概况 2.1、总体简介

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 二、编制依据 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

四、施工部署 施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。

工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓"施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表

2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。 3、施工重点的确定 装饰施工阶段:木工程装饰内容不多,且无复杂内容。但从确保总工期的角度来着,装饰工程能否及时插入、能否协调好、能否按预期进度进行,仍然是个共镶环节,同时对成品、半成品的保护也是降低成本和保证质量的重要措施。 竣工收尾阶段:竣工收尾要做好清扫修补,全面复查并恢复设备安装时损坏的装饰施工成果,以达到竣工验收的要求。 4、施工中的协调管理

建筑节能外墙保温

建筑节能外墙保温天津金色领地花园四期工程施工方案来源:中国建筑节能工程网作者:2008-11-26 1.编制依据: 1.1 施工图纸 1#、2#、3#、4#、5#、7#楼及幼儿园、旅馆施工图纸。 1.2 主要规范、规程序号名称编号 2. 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 1. 建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 3. 天津市居住建筑节能 4. 天津市居住建筑节能工程施工技术规程 工程质量验收规程 J10521-2005 J10522-2005 2.工程概况: 2.1 总体简介: 工程名称金色领地花园四期工程 建设单位天津金色领地房地产开发公司 设计单位天津市建筑设计院 监理单位天津市环外建设监理有限公司宝坻监理所质量监 督单位天津市宝坻区质量监督站 施工总包中国建筑第六工程局第四建筑工程公司合同质量 目标达到天津市优质工程“海河杯”标准 2.2 设计概况: 楼号建筑面积( m2) 层数结构形式檐高 (m) 性质耐火等级 1# 5628.25 6?8异形柱-剪力墙24.7多层住宅二级2# 8422.18 6?9异形柱-剪力墙27.5多层住宅二级3# 5628.25 6?8 异形柱-剪力墙24.7 多层住宅二级4# 4756.05 5?6 砖混17.4 多层住宅二级 5# 6725.4 5?6 砖混17.4 多层住宅二级 7# 5773.205?6 底框17.4 多层底商住宅二级 幼儿园2248 2 框架8.6 公建二级旅店2039 4 框架15.95 公建二级 3.施工部署: 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理 目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副 。我项目经理部成立了以项

建筑节能工程专项施工方案(确定版)

郓城金河 1 号小区项目 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 浙江金誉建设有限公司

二O—八年五月三^一日 第一章编制依据. (1) 第二章、工程概况. (1) 第三章工程节能设计. (2) 第四章施工部署. (3) 第五章建筑节能各分项工程施工方法 (5) 第六章安全注意事项. (19) 第七章验收监督. (20) 第八章节能施工安全生产及文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1、金河1号工程施工图纸 2、《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014; 3、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007; 4、国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 5、行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 6、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》; 7、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》; 8建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010 11、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2016 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015 13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 15、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 16、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JG/T29-2015) 17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 (GB/T7106-2008) 第二章工程概况 一、项目概况 工程名称:金河1号商住小区项目

建筑节能规范(屋面)

屋面 1 一般规定 1、1本章适用于建筑屋面得节能工程,包括采用松散、现浇保温材料、板材、块材等保温隔热材料得屋面节能工程得质量验收。 条文说明本条规定了建筑屋面节能工程验收适用范围,包括采用松散、现浇板材及块材等 保温隔热材料施工得平屋面、坡屋面、倒置式屋面、架空屋面、种植屋面、蓄水屋面等。 1、2 屋面保温隔热工程得施工,应在基层质量验收合格后进行。 条文说明本条对屋面保温隔热工程施工条件提出了明确得要求,要求敷设保温隔热层得基层质量必须达到合格,基层得质量不仅影响屋面工程质量,而且对保温隔热得质量也有直接 得影响,保温隔热敷设后已无法对基层再处理。 1、3 屋面保温隔热工程采用得保温材料,进场时应对其下列性能进行复验: 1板材、块材及现浇等保温材料得导热系数、密度、压缩(10%)强度、阻燃性; 2 松散保温材料得导热系数、干密度与阻燃性; 条文说明在屋面保温工程中,保温材料得性能对于屋面保温隔热得效果起到了决定性得作用。为了保证用于屋面保温隔热材料得质量,避免不合格材料用于屋面保温隔热工程,参照常规建筑工程材料进场验收办法,对进场得屋面保温隔热材料也由监理人员现场见证随机抽样送有资质得试验室,对有关性能参数进行复验,复验结果作为屋面保温隔热工程质量验收得一个依据。 1、4屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细得文字与图片资料: 1 基层; 2 保温层得敷设方式、厚度与缝隙填充质量; 3 屋面热桥部位。 4 隔气层。 条文说明本条对将影响屋面保温隔热效果得隐蔽部位提出隐蔽验收要求。主要包括:①

基层;②保温层得敷设方式、厚度及缝隙填充质量;③屋面热桥部位;4、隔汽层。因为这些部位被后道工序隐蔽覆盖后无法检查与处理,因此在被隐蔽覆盖前必须进行验收,只有合格后才能进行后序施工。 1、5 屋面保温隔热层施工完成后,应及时进行找平层与防水层得施工,避免保温层受潮、浸泡或受损。 条文说明屋面保温隔热层施工完成后得防潮处理非常重要,特别就是易吸潮得保温隔热材料。因为保温材料受潮后,其孔隙中存在水蒸气与水,而水得导热系数(λ=0、5)比静态空气得导热系数(λ=0、02)要大20多倍,因此材料得导热系数也必然增大。若材料孔隙中得水分受冻成冰,冰得导热系数(λ=2、0)相当于水得导热系数得4倍,则材料得导热系数更大。黑龙江省低温建筑科学研究所对加气混凝土导热系数与含水率得关系进行测试,其结果见表 加气混凝土导热系数与含水率得关系 上述情况说明,当材料得含水率增加1%时,其导热系数则相应增大5%左右;而当材料得含水率从干燥状态(ω=0)增加到20%时,其导热系数则几乎僧大一倍。还需特别指出得就是:材料在干燥状态下,其导热系数就是随着温度得降低而减少;而材料在潮湿状态下,当温度降到0℃以下,其中得水分冷却成冰,则材料得导热系数必然增大。 含水率对导热系数得影响颇大,特别就是负温度下更使导热系数增大,为保证建筑物得保温效果,在保温隔热层施工完成后,应尽快进行防水层施工,在施工过程中应防止保温层受

保温节能工程监理细则

B13碧桂园天麓山二期工程 监理实施细则 (保温节能工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作依据 监理工作控制目标及控制要点 监理工作流程 监理工作方法及措施 编制: 审核: 日期:2013年3月 广东省建东东工程监理有限公司

建筑节能工程监理实施细则 一、工程概况: 1、项目名称:碧桂园天麓山二期工程 2、项目地址:东莞市塘厦镇石潭埔社区 3、结构层次:框剪、框架/地下一层,地上三层 4、项目计划工期: 5、工程质量等级:优质工程 6、建设单位:碧桂园天麓山房地产开发有限公司 7、勘察单位:建材广州地质工程勘察院 8、设计单位:广东博意建筑设计院 9、施工单位:广东省腾跃建筑工程有限公司 10、建筑节能计算面积:X1㎡;建筑表面积:X 2㎡;建筑体积:X3 m3;体形系数:0.22。 二、编制依据 1.已经批准的监理规划; 2.经审查的专项施工方案; 3.设计图纸及相关变更; 4.《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 5.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134—2001) 6.《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2005) 7.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-1993) 8.《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB/T7107-2002) 9.《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225) 10.《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇》(2007) 11.《江苏省民用建筑施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》(2008年 版)(苏建科32号文) 12.《建筑节能工程施工质量验收规范》﹙GB50411-2007﹚ 13.江苏省建筑节能标准《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 ﹙DGJ32/J 19-2007﹚ 14.外墙外保温建筑构造(一)(02J121-1) 15.《挤塑聚苯乙烯板外墙外保温系统应用技术》 (JG/T016—2008)