JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZ-02智能控制模块、 KZJ-02智能控制监视模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮使用说明书

一、概述

1、 JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZ-02智能控制模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮(智能手报)是与智能二总线火灾报警控制器JB-QB (LD )- 9700配套使用的产品、KZJ-02智能控制监视模块是与智能二总线火灾报警联动控制器JB- LD - 9700配套使用的产品。

2、 所有智能模块和智能手报通过BM-9700编码器编写地址码。

3、 在同一报警回路,智能模块地址与智能探测器地址可以同号,但智能模块与智能模块之间、智能模块与智能手报之间的地址不能相同,否则系统可能工作不正常。

4、 当智能模块或智能手报地址设定且确认与控制器连接无误后才能接通电源。9700控制器设置此智能模块或手报地址后,该模块(手报)的红色信号指示灯(LED )进行闪烁。

5、 当JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZJ-02智能控制监视模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮(手报)处于监视报警状态下时,LED 常亮;KZ-02智能控制模块、KZJ-02智能控制监视模块处于被命令控制状态下时,LED 常亮;只有在系统复位或短暂掉电且又重新上电后,模块和手报上的常亮LED 才恢复闪烁状态。

6、 工作环境:温度:-10℃~+55℃ 相对湿度:< 95% 二、 使用说明

1、JS-02智能监视模块使用时的接线方法图

图中: L+ /L-:控制器输出报警回路信号正/负端; TO+ /TO-:负载接入点正/负端。

负 载

47K/0.25W

2、JK-02智能接口模块使用时的接线方法图

图中: L+ /L-:控制器输出报警回路信号正/负端: TO+ /TO-:负载接入点正/负端;

24VK /GND :受控24V 电源正/负端; 终端负载:47K Ω/0.25W 电阻; T :传统开关量探测器(如感烟探测器JTY-LZ-983K 、JTY-GD-01K ,感温探测器

JTW-ZCD-01K 等)。

3、KZ-02智能控制模块、KZJ-02智能控制监视模块使用时的接线方法图(KZJ-02仅使用在JB- LD

-9700中)

1)、无源输出(跳线J1在下端,无须外接终端负载47K 。FBO 、FB1仅在KZJ-02控制监视模块使用),

接线示意图如下(KZJ-02仅使用在JB- LD -9700中):

图中:L+ /L-:控制器输出报警回路信号正/负端; FB0 /FB1:外控设备信号反馈端;

47K 终端负载

TO2:输出常闭点; TO0:输出控制公共点;

GND:输出常开点用;

输出控制接点容量: DC24V/1A。 AC220V交流电不能直接接入模块控制接点,必须采用外接中间继电器方式输出。

2)、有源输出方式见三江公司9700系统设计手册或向公司咨询。

3)、模块输出方式(以下示意图为模块主体部分背面的仰视图)

4、J-SJP-MZ智能手动报警按钮(手报)使用时的接线方法图

图中:L+ / L- :控制器输出报警回路信号正/负端;

TO+/ TO-:外接普通手报正/负端(可选择使用)。

三、注意事项

1、JK-02智能接口模块必须外接可控+24V/GND电源,每只模块最多可级联8只开关量探测器

(如感烟探测器JTY-LZ-983K、JTY-GD-01K,感温探测器JTW-ZCD-01K等)。

2、JS-02智能监视模块只能监视:水流指示器、消火栓、压力开关等消防设备(统称开关量设

备)。不能监视传统开关量探测器。

3、KZ-02智能控制模块、KZJ-02智能控制监视模块有源输出时必须外接可控+24V/GND电源。

4、智能模块或智能手报的输入端不能接入任何超过24V的电源。

5、图中所示智能模块应接终端负载的必须接47K电阻,否则将导致控制器报该地址模块故障。

6、随模块或手报附带的防尘罩,在现场安装后及未开通验收前,请勿过早摘除,以免模块或手

报受到污染。

7、安装应符合GB 50116-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》中的规定。

泛海三江监视模块说明

JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZ-02智能控制模块、 KZJ-02智能控制监视模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮使用说明书 一、概述 1、 JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZ-02智能控制模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮(智能手报)是与智能二总线火灾报警控制器JB-QB (LD )- 9700配套使用的产品、KZJ-02智能控制监视模块是与智能二总线火灾报警联动控制器JB- LD - 9700配套使用的产品。 6、 工作环境:温度:-10℃~+55℃ 相对湿度:< 95% 二、 使用说明 1、JS-02智能监视模块使用时的接线方法图 图中: L+ /L-:控制器输出报警回路信号正/负端; TO+ /TO-:负载接入点正/负端。 终 端 负 载 47K/0.25W

泛海三江火灾主机操作说明书

泛海三江火灾主机操作说 明书 The latest revision on November 22, 2020

J B-Q B L-M N/300火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时 间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消 音键,主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时 间 3、“总火警”灯亮。

4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理: 1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认) 后,按远音控制键,即完成声光报警器的消音。 2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认) 后,按本机消音键,主机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与 维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位 键,使主机恢复正常监视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待 反馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时 处于打开或关闭状态,如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24 小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面 板控制按键,输入密码,主机复位,复位时间需要60秒左右。

泛海三江火灾主机操作说明书

泛海三江火灾主机操作 说明书 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

泛海三江火灾主机操作说明书[1]

JB-QBL-MN/300 火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入 6 个 8,按 #键确认)后,按本机消音键, 主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间 3、“总火警”灯亮。 4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理:

1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入 6 个 8,按 #键确认)后, 按远音控制键,即完成声光报警器的消音。 6 个 8,按 #键确认)后, 2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入 按本机消音键,主机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与 维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入 6 个8,按 #键确认),按复位键, 使主机恢复正常监视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下 1 号或 2 号泵控制键,启动显示灯亮,待反 馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打 开或关闭状态,如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24 小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制 按键,输入密码,主机复位,复位时间需要60 秒左右。

泛海三江火灾主机操作说明方案

J B-Q B L-M N/300火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键,主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间 3、“总火警”灯亮。 4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理: 1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按远音控制键, 即完成声光报警器的消音。

2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键,主 机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位键,使主机恢复正常监 视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待反馈显示灯亮起则水 泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打开或关闭状态,如 遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制按键,输入密码, 主机复位,复位时间需要60秒左右。

泛海三江火灾主机操作说明书[1]

JB-QBL-MN/300火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键, 主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间 3、“总火警”灯亮。 4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理:

1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后, 按远音控制键,即完成声光报警器的消音。 2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后, 按本机消音键,主机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与维 护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位键, 使主机恢复正常监视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待反 馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打 开或关闭状态,如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制 按键,输入密码,主机复位,复位时间需要60秒左右。

深圳市泛海三江电子技术资料全

火灾报警系统方案 一、主机联网说明: JB-QGL-2100报警系统采用CAN总线组网,系统最多可连接20台火灾报警控制器,1台CRT图纹显示系统和中文打印机。其中CRT和控制器可以适时显示每一台控制器报警信息,并按现场编程的逻辑的关系发出联动控制信息。另外,系统通过RS-485接口连接火灾显示盘。 针对****项目,共116幢高层,9个组团,每个组团采用1台火灾报警控制器,形成9台主机联网。CRT图文显示系统、打印机、多线联动点、消防广播主机、消防电话主机都设在消防控制中心的报警主机内。系统组网构成如下: 二、布线方式: 1、分布智能报警网络以CAN总线连接;

2、CAN总线应采用双色双绞屏蔽线; 3、CAN总线应设置为串行连接,不可星形连接或环形连接。 三、系统特点及优势: A、高稳定性、可靠性 a、国内首家采用32位CPU(军工级),ARM内嵌实时多任务操作系统完成任务调度,保证软件运行可靠性。 b、独有的抗干扰设计和工艺保障,使系统平均年探测误报率≤3‰(连续三年结超过3000余个工程的追踪统计) c、有完善的防雷、防潮、防锈处理。回路保护增加了防雷装置,适合多雷击区域的环境。 d、具有智能对比分析功能和自适应环境变化功能,使误报率降至最低。 e、总线联动控制模块不用单独电源,可就地为设备取电,节省用线且保证设备稳定、可靠运行,特别适合于大型建筑的报警系统。 B、容量大,联网功能强 a、拥有完美的接口板扩展接口方案,控制器单机容量达15840点(远大于一般报警设备厂家的单机容量),特别适合于大面积开发的楼群系统和分期开发的项目工程使用。 b、支持20台主机无主从联网,所有信息完全共享,容量可达316800点。 c、单机多线联动扩展可达4000点,且采用三线制,是目前行业内控制消防设备用线最少的解决方案,低成本满足大工程需求。 C、通讯距离远、抗干扰能力强 a、火灾报警控制器总线探测距离可达3km,处于业界领先地位。 b、采用CAN2.0B总线,并且可变传输速度,且可加光纤传输,可传10KM以上的传输距离。 D、优秀的火警管理功能 a、采用仿Windows菜单/窗口,人机界面友好。 b、中文大屏幕液晶(LCD)显示。 c、支持PS/2标准键盘、鼠标接入,操控灵活方便。全中文拼音输入法,内置二级字库,实现自由中文输入。 d、电子表格内嵌图形系统,仅用鼠标就可完成所有设置,人性化设计。 e、具有现场数据备份功能,使用智能存储卡,可复制或恢复系统设置文件和记录文件。

泛海三江消防主机9116简易操作说明

JB-QGL-9116简易操作说明 第一步:主机报警时先在主机上看报警的类型和部位。在主机上有中文显示,在CRT图文显示系统上可以看到具体部位.然后派人到现场确认。 第二步:如是误报,先按“消音”键,再到现场排除火警“如是探测器,将探测器内的灰尘吹掉;如是手动按钮或消火栓按钮,手动复位”。再到主机按“复位”键复位整个系统,复位到正常巡检状态。如果复位后还报火警,打电话给消防安装公司或厂家来处理。 注意:要复位时先要打开“键盘”,也就是主机上的“键盘”指示灯要点亮。打开方法:按一下“键盘” 键,再按四下“1”键,再按一下“确认”键。 第三步:如是真火警,消防中心值班人员先把“键盘”打开,打开方法同上。打开后按一下“自动/手动” 键,把主机打到自动状态,灯亮说明已经打到自动。 说明:“自动/手动”是控制除了声光报警器和警铃外其他所有的设备的联动。“总线手控”是控制总线手控盘,灯亮时总线手控盘才能操作。 JB-QGL-9116维护注意事项 我公司建议贵单位指定一个设备维护人,对设备进行日常维护。设备维护人有一个“系统管理员”密码,密码为“111111”,也就是六个一。此密码可以进入主机进行一些简单的设置(主机没有报火警和反馈信号才可以)。设备维护人得到密码后应更改密码,慎防泄露此密码。设备维护人变更时要注意交接好。我公司提供的使用说明书(光盘)设备维护人要认真阅读。 进入主机设置界面: 在键盘上同时按下“*”键,这时主机显示要求输入密码,输入初始密码8个2,再按“确认”键。 看到主机上的“键盘”灯点亮后,按主机上的“菜单”键就可以进入主机的设置界面了(主机有火警和反馈信号时不可以进入设置界面)。 一、在“系统设置”一栏里可以更改的是:时间设置、密码设置、打印机设置、LCD定时关闭。 1、时间设置:可以更改时间,直接把原来的时间删除,再重新输入新的时间,点击“确认”就可以 了。 2、密码设置:可以更改密码,也是真接把原来的密码删除,再重新输入新的密码,点击“确认”。(高 级用户可以更改本级和低级用户的密码)。 3、打印机设置:可以设置打印机打印和不打印。在登记“□”那里打“√”表示主机有打印机,主机 报警时打印机打印,打“X”则不打印。 4、LCD定时关闭:可以设置液晶显示屏是否使用省电保护模式,打√表示使用,不打√表示液晶显示 屏一直处在高亮状态。 二、在“操作”一栏里除了“自动登陆”外其他的都可以操作。在这里有些菜单功能和面板按键功能是一 致的。主要是取消隔离必须在这里取消。点击“取消全部隔离”就可以取消所有隔离了。 三、在“历史查询”一栏里可以查询历史记录。每项最多可以记录最新的1000条历史记录。历史记录可以 用主机带的打印机打印。 注意:除了上面说明的菜单功能可以进入设置更改外,其他的不可以进入更改,如进入更改所造成系统不能正常使用,本公司不负任何责任。

泛海三江产品性能及技术特点

投标产品性能及技术特点 1 产品特性 1.1可靠性 系统采用分层分布式模块控制结构。系统中任何设备的单个元件故障均不造成系统关键性故障或控制设备的误动作。产品均采用国际国内先进标准,产品设计符合国家标准、ISO系列国际标准。在器件选型方面,大量采用CE认证和UL 认证部件,充分保证其可靠性。 可靠性:平均无故障时间MTBF≥5000小时; 维修性:平均修复时间MTTR≤10分钟; 系统的可用率≥99.99%。 1.2配置灵活性 我司生产的火灾报警控制器满足于大中小型火灾自动报警系统的要求。控制器与探测器之间采用无极性信号二总线连接,控制器与各类编码模块采用四总线连接(无极性信号二总线、DC24电源线有极性)。火灾报警控制器具有较强的扩展能力,各信号总线回路板采用拔插式设计,系统容量扩充简单、方便。火灾报警控制器的任一地址编码点,即可由编码火灾探测器占用,也可由编码模块占用,在工程编码时可以混编。根据工程情况,可配置多块多线制控制盘及总线手动控制盘,多线控制盘最大可扩展到4000点,总线手动控制盘可扩展到3600点,完全能够满足各种项目对消防控制系统中重要设备的控制。 1.3便于操作性 系统采用7.4吋液晶作为显示部件,能同时显示火警、设备反馈、故障等信息,报警信息一目了然。操作界面采用仿Windows菜单及窗口界面,接近电脑

操作使用习惯,简单易学。用户通过鼠标就可以调出下拉式菜单即可非常快捷地进行测试、调试、配置、事件管理、监视和报告处理等工作。 1.4抗干扰性 1)在产品方面:产品设计参考了各行业的相关标准和IEC标准,在电磁兼容设 计方面,采用软硬件滤波、屏蔽和浪涌吸收等设计方法,抗辐射电磁场性能可达10V/m,符合IEC标准及国家有关标准规范的要求。可有效防止大气过电压、电磁波、无线电和静电等干扰侵入系统内部,造成系统设备的损坏和误动作。 2)传输信号线路上的措施:火灾自动报警系统信号总线可通过采用RVS双绞 线、电源线采用屏蔽双芯电缆,可有效抑制环境中的强电磁干扰,保证系统的可靠运行。 3)在系统电源上装有电涌保护器,减少系统由过电压冲击造成的危害。 1.5先进性 消防自动报警系统在满足集散分布式全智能结构形式系统要求,采用计算机数字通讯技术,符合火灾报警、计算机技术和网络通信技术的发展趋势,系统响应时间短,系统报警响应时间≤1秒。采用分布式智能火灾探测技术,报警及控制在同一总线回路中实现,系统通过总线,主机与探测器进行全双向信息交流,完善的智能化分析既考虑了火灾中参数的变化规律,又考虑了火灾中相关探测器的信号间的相互关系,从而使系统的可靠性提高到非常理想的水平。系统设备具有灵活、简便的特点,保证了在今后相当长的一段时间内不需更新换代。 1.6开放性 系统遵循开放系统的原则,提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、

泛海三江公司新智能疏散系统架构

公司新智能疏散系统架构 一、公司产品系统示意图 二、产品分类及架构 属于灯具采用集中电源供电的集中控制型 三、产品名称(未正式发布仅供参考) 1、应急照明控制器----SJ-C-xxW/B7100---型号、本身功率待定,与火报主机CAN 联网,应急控制器之间采用以太网联网,联网数量64台。每台应急照明控制器点位为3200。 2、集中电源----与应急照明控制之间采用CAN 联网,联网数量最多可以达到60台, 联网方 灯具采用集中电源供电方式的集中控制型系统 应急照明控制器 应急照明集中电源 集中电源集中控制型消防应急灯具 集中电源集中控制型消防应急灯具 应急照明集中电源 集中电源集中控制型消防应急灯具 集中电源集中控制型消防应急灯具

式与火报操作一致,手拉手连接,超过600米增加中继器。 3、灯具

四、产品参数 1、控制器---总点位--3200点,新规强制条款,不应超过3200点。 2、集中电源(相当于老款疏散系统中的集中电源与带A板的分配电整合在一起,可以视为一台带电池的壁挂主机) 4回路-总功率150W、300W两款----小型系统灯具4回路总功率不超过150W可以选择使用150W,对应的成本会降低。 8回路-总功率300W、600W两款----小型系统灯具8回路总功率不超过300W可以选择使用300W,对应的成本会降低。 集中电源每个回路108个地址点,总功率75W,建议使用60W 新规范要求,每个回路带的灯具总数不能超过60只 3、灯具分为照明灯具和标志灯具(具体见上面型号,新产品增加了9W、15W,后续大功率灯具还会有增加,留意公司的产品发布) 五、防护等级要求 1、集中电源安装在竖井中,防护等级应为IP33,连接线进出口在箱体下方。 2、地埋灯的防护等级IP67。

深圳市泛海三江电子技术资料

深圳市泛海三江电子技术资 料 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

方便设备维护,全现场编程。 f、黑匣子记忆每个探测器和模块一年的运行数据。

XXXX年泛海三江火灾报警产品价格表

V2011.1 深圳市泛海三江电子有限公司 火灾报警产品价格表 说明: (1) 本价格表自2011年1月1日起生效,原价格表同时作废。 (2) 本价格表中所有产品的价格均为出厂价,不含特殊包装费、运费、保险费及调试费等费用。 (3) 本价格表的最终解释权归深圳市泛海三江电子有限公司所有。 (4) 价格单位:人民币元。 一、消防火灾报警及联动控制系统设备 火灾探测器及模块 序号 产品名称 型 号 单位价格备 注 1001 点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-930 套 390 带地址,电编码,内置CPU,无极性;适用于9000型和MN/300型智能二总线报警控制器;含底座,吸顶式安装。 1002点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-930K 套 380 不带地址,内置CPU,无极性;适用于气体灭火控制器;可通过JK-952接入智能二总线报警控制器;含底座,吸顶式安装。 1003 点型感温火灾探测器(A2) JTW-ZD-920 套 375 带地址,电编码,内置CPU,无极性;适用于9000型和MN/300型智能二总线报警控制器;含底座,吸顶式安装。 1004 点型感温火灾探测器(A2) JTW-ZD-920K 套 365 不带地址,无极性,适用于气体灭火控制器;可通过JK-952接入智能二总线报警控制器;含底座,吸顶式安装。 1005 探测器底座 DZ-910 只 30 适用于带地址型探测器。 1006 探测器底座 DZ-910K 只 30 适用于不带地址型探测器。 1007 输入模块 JS-951 只 330 带地址,电编码,内置CPU;单输入,输入一组无源开关量报警信号;适用于9000型和MN/300型智能二总线报警控制器。 1008 输入模块 JK-952 只 340 带地址,电编码,内置CPU;可接不带地址探测器(最多25只)、不带地址手动报警按钮和不带地址消火栓报警按钮;适用于9000型和MN/300型智能二总线报警控制器。 1009 输出模块 KZ-953 只 420 带地址,电编码,内置CPU;单输出,输出一组无源触点信号;适用于9000型和MN/300型智能二总线报警控制器。 1010 输入/输出模块 KZJ-956 只 450 带地址,电编码,内置CPU;单输出单输入,输出一组无源触点信号、输入一组无源开关量反馈/报警信号,适用于9000型和MN/300型智能二总线报警控制器。 1011 短路隔离器 GL-957 只 320 不带地址,自恢复型,二总线短路时起保护、隔离作用;适用于9000型和MN/300型智能二总线报警控制器。 附件一

泛海三江产品资料及技术优越性

投标产品的技术参数和性能叙述 一、布线说明 1、线路敷设:信号线,电源线,联动线均由消防控制中心穿镀锌钢管或阻燃塑料管明敷或暗敷。 2、信号二总线:室内采用ZR-RVS-2×1.5mm2铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘双绞型软电线,室外采用ZR-RVS-2×1.5mm2电缆。 3、DC24V电源线:室内主干线采用ZR-BV-2×4mm2的铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线,其他平面层采用ZR-BV-2×1.5mm2或2×2.5mm2的铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线,室外采用ZR-BVV-2×4mm2电缆。 4、多线联动控制线采用: NH-KVV-3×1.5mm2铜芯耐火型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。 5、消火栓启泵、点亮线:室内采用 ZR-BV-4×1.5mm2铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线,室外采用ZR-BVV-4×1.5mm2电缆。 6、消防广播线采用:室内采用ZR-BV-2×1.5mm2铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线,室外采用ZR-BVV-2×1.5mm2电缆。 7、消防电话线采用: ZR-RVVP-2×1.5mm2铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘及护套屏蔽软电缆。 8、消防广播线和消防电话线需单独穿管。 二、我公司提供的消防报警及联动控制设备所构成的系统的配置及先进性的介绍 消防报警系统能控制所有消防设备的启、停,并显示其工作状态;消防水泵、防烟、排烟风机的启、停,除自动控制外,还可实现手动直接控制;能显示火灾报警、故障报 警的部位;能显示保护对象的重点部位,疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟 图等;能显示系统供电电源的工作状态;设置了火灾报警装置、应急广播控制装置及消 防通信设备;在确认火灾后,能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应 急照明灯和疏散标志灯;在确认火灾后,能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。 JB-QGL-9000(或JB-QTL-9000)二总线分布智能火灾自动报警联动控制系统是我公 司在十几年设计、生产火灾自动报警联动控制系统系列产品丰富经验的基础上,采用现 代最新传感、自动控制、计算机、数据通讯技术和先进的嵌入式微机控制技术、探测技术、配合先进的电子工艺研制开发、生产的新一代高稳定、高可靠性能的全智能火灾自

泛海三江报警主机故障判断和处理

泛海三江报警主机故障 1、报火警后,警铃、声光警报器为何不动作? 可能原因有: a、主机面板上的“远音联动”未打开(“远音联动”指示灯未点亮)。 处理方法:打开面板控制权限,按一次“远音联动”按键,“远音联动”打开(“远音联动”指示灯点亮)。 b、主机上存在该被联动警铃或声光警报器的故障信息。 处理方法:排除故障信息,检查控制警铃的模块或智能型声光警报器的编码是否正确,接线是否松动。 c、直流24V电源没有供到相应的警铃或声光警报器。 处理方法:检查直流24V电源是否供到相应的警铃或声光警报器,将直流24V电源线按要求接好,接通直流24V。 d、警铃的输出模块类型没有设置成为远音或声光警报器。 处理方法:将控制警铃的输出模块的类型设置成远音或声光警报器。 e、在联动设置中没有设置警铃或声光警报器的相关联动输出。 处理方法:在联动设置中设置相应的联动关系,目标指向警铃或声光警报器。 2、报火警后,为何没有什么任何设备请求动作? 可能原因有: a、主机查面板上“一般联动”未打开(“一般联动”指示灯未点亮)。 处理方法:打开面板控制权限,按一次“一般联动”按键,“一般联动”打开(“一般联动”指示灯点亮)。 b、联动设置中无联动设置数据,或联动数据中“注册”项没有选定。 处理方法:进入主机联动设置项,按安求设置联动关系,并选定“注册”项。 3、报火警后,为何主机上的多线联动模块没有任何联动请求或动作? 主机上多线联动模块一般都是控制比较重要的消防设备,为防止误动作一股都有多重保护措施。自动联动除受“一般联动”开关的控制外,还受主机上“禁止/允许”锁控开关和“手动/自动”锁控开关的控制。在“禁止”状态下,任何操作都不能启动多线模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应主机的动作请求。不论是“手动”或“自动”状态下,均可手动启停多线模块。同时还应检查相应联动关系是否设置正确。

深圳市泛海三江电子技术资料复习进程

深圳市泛海三江电子 技术资料

泛海三江远程监控操作步骤

第一步:局域网(内网)访问客户端的相关操作。 1.准备好一个路由器(如:TP-LINK.D-LINK)。DVR和电脑连入路由器,使得DVR和电脑获取IP。(注:DVR前面板网络指示灯闪烁,为DVR已经通网。) 2.进入DVR主菜单界面,如下图所示: 点击【系统】—【网路设置】,如下图所示:

手动设置IP(IP一定 要和电脑.路由器在同 一个网段 与路由器IP一样(如: 192.168.1.1或192.168.0.1) IP获取方式为手动设置,IP地址为内网IP,(注:内网 IP为手动设置IP和路由器在同一个网段,DVRIP与电脑IP 设置不能一样,)。默认网关为路由器网关(如:192.168.1.1 或192.168.0.1),其它设置为出厂默认设置,不需要改动。以 上需要改动为如上图红箭头所示,其它设置为出厂默认设置 不需要改动,点击【保存】就可以了。 3.设置完成以后,进入客户端,如下图所示:

请填写DVR里面手 动设置的IP。 用户名:admin 密码:8888 端口;5555 地址:DVR手动设置的IP(注:内网IP。) 输入完以后点击【登入】,出现如下图所示界面:

以上步骤为内网访问客户端进行远程监控。 第二部:外网(广域网)访问客户端或IE 的相关操作. 1..路由器端口映射。输入路由器地址19 2.168.1.1(注;路 由器以TP-LINK为例。)如下图所示:

上图为路由器出厂设置的用户名和密码,点击【确定】。如下图所示: 输入admin 输入admin 上图所示为【转发规则】——【虚拟服务器】显示界面 映射端口 DVR 手动设置IP (注:如图所 示IP 为DVR 出厂设置的IP 。)