动态风险台账
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
?
类乌齐110kV输变电工程
动
态
风
险
台
账
青海鸿祥建设工程有限公司
类乌齐110kV输变电工程施工项目部
2013年9月
类乌齐110kV输变电工程动态风险台账施工用电部分
序号工序
作业内容
及部位
风险可能
导致的后
果
固有
风险
评定
值
D1
固
有
风
险
级
别
预控措施
项目动态风险评定
项目补充预
控措施
动态
调整
系数
k
调整
后风
险值
D2
动态
风险
级别
1
施工
用电施工准备触电63 2
编制施工专项安全技术措施
方案,并履行编审批手续。
0.92 66 2
2 施工配电箱及触电6
3 2 (1)配电系统应设置配电柜0.89 68 2
用电开关箱安
装或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电\两级保护(首级、末级)。配电系统宜三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时宜采用220/380V三相四线制供电。(2)总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30
m;开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m,距离大于3m时应使用移动式开关箱(或便携式卷线盘);移动式开关箱至固定式开关箱之间的引线长度不得大于30m,且只能用橡套软电缆。?(3)配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。?(4)漏电保护器应
装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,
额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA?s。(5)各级配电箱必须加锁,配电箱附近应配备消防器材。
3
施工
用电保护接地
或接零
触电63 2
(1)在施工现场专用变压器供
电的TN—S三相五线制系统
中,所有电气设备外壳应做保
护接零。(2)保护零线(PE
线)应由配电室(总配电箱)电
源侧工作零线(N线)或总
漏电保护器电源侧工作零线
0.92 64 2
(N线)重复接地处专引一根绿黄相色线作为局部接零保护系统的保护零线(PE线)。TN—S系统中的保护接零线(PE线)除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处(二级配电箱处)和末端处(三级开关箱处)做重复接地。(3)在保护零线(PE线)每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于4Ω;在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力
系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。保护零线(PE线)必须采用绝缘导线(绿/黄双色线)。保护零线(PE线)应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线,手持式电动工具的保护零线(PE 线)应为截面不小于1.5mm 2的绝缘多股铜线。(4)相线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、
L3(C)依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。
4
施工
用电现场照明
布置
触电
火灾
63 2
(1)照明开关箱内必须装设
隔离开关、短路与过载保护电
器和漏电保护器,照明灯具的
金属外壳必须与PE线相连
接,照明设备拆除后,不得留
有可能带电的部分。(2)施工
作业区采用集中广式照明,严
禁使用碘钨灯。室外220V
0.92 64 2
灯具距地面不得低于3m,室内220V灯具距地面不得低于2.5m,并不得任意挪动。普通灯具与易燃物距离不得小于300mm;聚光灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。(3)高温、有导电灰尘、比较潮湿环境或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于
36V;潮湿环境和易触及带电体场所的照明,电源电压不得
大于24V;特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。在坑井、沟道、沉箱内及独立高层构筑物上,应备有独立的照明电源。(4)电源线路不得接近热源或直接绑挂在金属构件上;在竹木脚手架上架设时应设绝缘子;在金属脚手架上架设时应设木横担。工棚内的照明线应固定在绝缘子上,距建筑物不得小于2.5cm。穿墙时应套绝
缘套管。管、槽内的电线不得
有接头。
(5)行灯的电压不得超过42
V,行灯电源线应使用软橡胶
电缆。行灯应有保护罩。行灯
电源必须使用双绕组变压器,
其一、二次侧都应有熔断器。
行灯变压器必须有防水措施,
其金属外壳及二次侧绕组的
一端均应接地。采用双重绝缘
或有接地金属屏蔽层的变压
器,二次侧不得接地。
变电站混凝土基础工程
5 施工
前准
备
现场作业
准备及布
置
机械伤害
物体打击
高处坠落
触电?机械
伤害
18 1
(1)对开挖深度超过3m
的土方开挖应编制专项施工
方案(含安全技术措施)。(2)
施工用工机具、安全设施、
工器具等进行安全可靠的检
查和试验。(3)工程技术负责
人向作业人员进行书面安全
技术交底并履行签字手续。
(4)平整基础施工用场地,清
除浮石杂物及障碍物。砂、
石堆料场地面硬化。(5)临空
作业面(包括坠落高度1.5m
0.8919 1
及以上的基坑)及直径大于1m 孔洞,设置钢管扣件组装式安全围栏,固定可靠,设置高180mm 的挡脚板,悬挂安全警示标志。
6 施工
前准
备
主要机具
检查
机械伤害
触电
45 2
(1)施工用机械、工器具经
试运行、检查性能完好,满
足使用要求。
(2)所有电动工机具必须做
好外壳保护接地。
(3)所有设备及工器具要进行
定期维护保养。
0.9246 2
7 土方开挖深度坍塌18 1 (1)土方工程多种施工机械0.92 1
开挖在1m到
3m之间
的基坑挖
土交叉作业时需填写《安全施工作业票A》。(2)一般土质条件下弃土堆底至基坑顶边距离≥1.2 m,弃土堆高≤1.5m。垂直坑壁边坡条件下弃土堆底至基坑顶边距离≥3 m。软土场地的基坑边则不应在基坑边堆土。(3)坑边如需堆放材料机械,必须经计算确定放坡系数,必要时采取支护措施。(4)挖土区域设警戒线,各种机械、车辆严禁在开挖的基础边缘2m内
行驶、停放。(5)基坑边缘按规范要求设置安全护栏。
8
模板
工程组模其他伤害18 1
(1)钢模组模须选择平整场
地进行。钢模板堆放齐整,
高度不超过1m。(2)组模施
工两人一组配合协调,组模用
卡扣使用前要经检查,去除
有伤痕卡扣。(3)模板采用
木方加固时,绑扎后应将铁丝
末端处理,以防刮伤人。
0.92 19 1
9
模板
工程模板拆除
物体打击
坍塌
高处坠落
27 2
(1)模板拆除应经施工技
术负责人同意后方可进行。
(2)拆模作业应按后支先
0.92 29 2
拆、先支后拆的原则,由上向下先拆除支撑和本层卡扣,同时将模板运送至地面,然后再拆除下层的支撑、卡扣、模板。拆除模板时,作业人员不得站在正在拆除的模板上。卸连接卡扣时要两人在同一面模板的两侧进行,卡扣打开后用撬棍沿模板的根部加垫轻轻撬动,防止模板突然倾倒。(3)拆模间隙时应将已活动模板临时固定。拆下的模板要及时运走,不得乱
堆乱放,更不允许大量堆放在坑口边。(4)拆模后应及时封盖预留洞口,盖板必须可靠牢固,并设立警示标志。
10
钢筋
工程钢筋加工
机械伤害
物体打击
触电
42 2
(1)机械设施安装稳固,机械
的安全防护装置齐全有效,传
动部分有(完好)防护罩。(2)
展开盘圆钢筋时,要两端卡
牢,防止回弹伤人。
(3)拉直调直钢筋时,卡头要
卡牢,地锚要结实牢固,拉筋
沿线2m区域内禁止行人。
卷扬机棚前应设置挡板防止
0.92 43 2