一.系统描述

为了加强今后新区总装车间生产组织过程的管理,相关信息做到目视化,传递做到快捷化,工序过程透明化,提高生产组织效率,拟建立该系统。

该系统作为生产全过程组织的一个辅助工具,能实现快速的信息传递、申请呼叫、实时显示、统计分析、报表生成等,就工序作业、设备状态、质量问题、供应情况等过程进行实时的信息传递和管理,对生产全过程构成支撑。

二.系统的功能需求

生产目视管理系统作为总装车间信息传递的一个子系统,要求实现如下过程的管理职能:

(一)工序作业管理

各工序或者重要工序可以由操作者通过系统进行必要的信息远程传递和呼叫,如维修、供应、支援、质量等,使工序过程透明化。

(二)设备状态管理

在线设备可以通过人工呼叫、设备信号提取、故障诊断系统反馈等方式,确认设备生产运行状态、维修需求等,并进行相关的汇总性及重要工位的停线工时分析和报表统计。

(三).质量管理

系统能通过人工呼叫、质量数据采集系统反馈等方式,确认装配质量、协作件质量等质量原因对生产的影响程度。对影响过程和位置进行实时申报,并对造成的总停线情况及分工位情况进行汇总分析及报表统计。

(四).供应管理

对物流配送的需求进行实时呼叫,对物流对生产过程的影响

进行实时记录,并统计及生成有关报表分析。

(五).停线管理

1.关于停线的权限:

对如下三种情况赋予系统停线权限:

1)设备限制并仅因设备限制不可以越位装配的,通过安顿系统停线。

2)质量问题停线。如重要设备连续几次质量问题停线。该请求可以通过人工或质量控制网络系统来发出。

3)计划停线。即按照生产计划的停线,如产量完成停线,休息时间停线等。

其他原因停线通过机械化系统自身急停系统完成,不赋予该系统停线的权限。

2.停线原因的统计与报表:

系统具备对各类停线进行统计和汇总分析的能力,并能够生成相关报表。

(六)环境管理

系统除常规工位状态显示外,能够进行当班生产计划、完成产量、停台、日历、时间等有关信息显示。并能有选择地通过广播系统播放多种背景音乐。

三.信息的输出方式

系统信息采用如下五种方式输出:

(一)显示屏

在甲方指定地点吊挂安顿显示屏,对有关信息进行综合显示。该方式是系统输出的主要手段。

(二)电脑终端

在甲方指定的场所,设置电脑终端,并赋予不同的权限,进行信息显示、汇总分析、设置和系统管理等。该方式是系统输出和管理的主要手段。

(三)广播系统

系统设置广播系统,可以进行人工呼叫播音、特定事件定制播音、背景音乐、作息时间提示播音等。

(四)声音报警

对重要的呼叫内容,在显示屏附近和现场关键点设置声音报警。该方式是系统输出的辅助手段,只针对部分重要信息。(五)转灯报警

对重要的呼叫内容,在显示屏附近和现场关键点设置转灯报警。该方式是系统输出的辅助手段,只针对部分重要信息。

四.系统配置

(一)信息管理设备:

1)电脑设备

中控室服务器:1台。配置:IBM或者HP,P4 2.8G/2G内存/ 2X146G硬盘镜像,DVD刻录机。

中控室终端机:1台。配置:DELL/ P4/ 2.8G/ 512M/ 160G,DVD刻录机。

办公室终端机:生产经理1台、生产部部长室1台、调度室1台、生产科2台、设备科办公室1台、维修办公点1台、车间办公室1台、质保部办公室1台、物流科1台,共10台。配置:DELL/ P4/ 2.8G/ 512M/ 80G。

以上共1台服务器和11台终端机。

终端机显示器全部选择17寸液晶显示器。

系统提供移动式编程调试设备TABLET一台。

2)不间断电源:1台,分别用于中控室服务器和终端。

配置:山特,保持时间不低于4小时。

3)打印机:10台。用于中控室、生产经理办公室、生产部部长室、调度室、生产科、设备科、维修办公点、车间办公室、质保部现场科办公室、物流科,各1台。配置:HP黑白激光打

印机。

4)电脑桌椅:10套。

5)机柜:1套。用于服务器。

6)中央控制室:提供组合式控制台及椅子,并对中央控制室进行整体内部布置设计及施工。具体方案由乙方做出,并提交构件清单,交甲方确认。

(二)软件平台:

1)操作系统:WIN2000 SERVER。

2)数据库:SQL SERVER。

3)组态软件:INTOUCH8.0。

其它辅助软件按照以上平台环境予以配置。

(三)信息分层结构:

1)设备底层信号采集及处理采用AB ControlLogix5555系列PLC及DeviceNet工业总线结构。

2)现场设置集中呼叫操作终端,采用AB PannelView550,通过ControlNet进行组态。

3)设备控制器到中央控制室的信息管理层采用工业以态网及TCP/IP协议。

(四)设备底层配置构成:

1)采用1台PLC对现场进行处理和控制,PLC使用AB ControlLogix5555产品。

2)现场设备底层控制柜界面查询和操作使用1台AB PannelView1000。

3)设备底层I/O控制使用DeviceNet总线,并采用图尔克产品,等级IP67。点数600点左右,分布在300个呼叫点,9个显示屏及不超过30台的设备申请停线点。实际配置考虑今后系统扩充的需要,输入点按400点进行配置,总I/O点700点左右。

4)现场信号采集方式可以通过拉线开关或者按钮实现。流水作业线使用拉线,单机分装区使用按钮。

5)现场各生产班组根据情况设置集中呼叫发出触摸终端,型号采用AB公司PannelView550。该终端共17个,具体位置由甲方在平面图或现场指定。

6)低压电器产品采用美国AB公司产品。

7)电柜采用RITTLE产品。

(五)显示屏与声光报警系统:

1)显示板数量:车间生产现场6个,分别用于主显示板、内饰1、底盘线与内饰2-1、发动机和桥分装区、检测线与内饰2-2、车门分装及仪表分装区。另外,调度台、维修班、物流场地各1个。以上全部9个。具体位置由甲方现场给出。

2)显示屏显示器件(包括指示灯)选用进口产品或国产合资同级产品。其余声光器件选用正品优质产品。这些器件的平均使用寿命不低于5年。

3)屏幕形式:现场主显示板为双面双基色点阵式大屏幕,两个为局部点阵式双面灯箱,其余6个为双面灯箱并带七段数码显示。

(六)广播系统:

1.主体音响设备选用高保真胆机产品,适应工业现场,语音清晰,音乐品质好。

2.具体配置、扬声器数量及布点由乙方推荐方案,甲方确认。

3.厂房面积6.3万平方米。乙方方案保证在70DB噪声环境下,语音清晰无死角。

4.播音、功放系统必须满足可能的24小时连续运行的恶劣条件。

五.设计要求

(一)产品选型相关

1.产品选型主体部分在硬件配置中已经提出。

2.拉线开关使用AB公司的拉线显示一体化开关。

3.导线配线使用优质七芯以上(不含7芯)的塑胶软线或多芯电缆。

4.产品选择甲方提出配置的,严格按照甲方要求选择。乙方认为有必要变更时,须经甲方认可。

5.甲方未明确确定供货厂商和型号的器件,由乙方在报价中提出型号、厂家等相关信息,甲方确认。

6.大屏幕灯箱结构采用铝合金结构,覆盖玻璃层采用高透明度有机玻璃板制作。

7.网络设备必须选择世界知名品牌正版产品。

(二)系统基本设计规范

1.电网环境:三相380VAC,+15%/-10%,50HZ。

2.交流控制电源及PLC电源应采用隔离变压器,减少控制部分受供电电源的干扰。

3.总控制柜设置触摸屏,提供系统常规状态信息、故障信息、帮助信息、系统信息、I/O即时映象、程序参数修改、PLC 梯形图等信息和功能。

4.负载电源和控制电源必须分开设置,由于现场传输距离长,要充分考虑因距离产生的压降对系统的影响。

5.PLC输入、输出点及现场总线模块要预留不低于15%的备用点。

6.盘面配线时,输入输出线、交直流线的颜色应予以区分。交流线原则使用红色,地线使用黑线或专用花皮地线。其它可以使用除黑色、红色、花线以外的颜色。

7.PLC每个I/O槽口附近,贴有I/O地址标记。

8.控制柜应有插座,2线,3线220V、5A以上的电源插座各一组,作为编程设备电源。

9.电箱柜门设置可以折叠的编程设备摆放平台。

10.控制柜应装照明灯,电柜打开时,自动点亮,关门时

自动熄灭。

11.控制柜应有电源总开关,电源总开关操作手柄应设置在控制柜两端外侧。

12.显示屏设计要求外观美观,考虑发热元件散热设施。吊挂便于拆装,一面可以掀启并支撑,便于维修。

(三)系统组态设计及其它

1.系统软件组态设计及数据库结构设计要考虑今后扩展的方便性,用户在今后可能的扩展中,能以模块化的方法简单地对系统进行修改和增殖。

2.硬件组态灵活,便于今后的扩展。地址编排按每16点1组,间隔16点的方式,进行跳跃式编址。

3.组态软件总点数按照2000点配置。

4.总控制柜触摸屏按如下内容定制:

1)系统现场分布图:动态显示系统分布结构及各部件的运行状态。

2)系统常规状态信息:显示系统当前状态的文字信息提示。

3)故障信息:动态提示系统故障信息。

4)帮助信息:针对故障信息,可以在线提示故障详细说明及处理方法。

5)系统信息:对硬件、软件版本、设计厂商、服务渠道等的系统信息提示。

6)I/O即时映象:动态显示设备底层的I/O映像表。

7)程序参数修改:在线修改有关PannelView系统控制参数、有权限地修改部分安顿环境参数。

8)PLC梯形图显示:动态监视设备层PLC程序运行状态。

以上需求的具体格式及页面由乙方负责设计,甲方确认。

5.现场呼叫以拉线或按钮形式发出。各工位拉线及按钮呼叫点需求明细表以附件形式另行提供。

6.现场各生产班组根据情况设置集中呼叫发出触摸终端

(PannelView550),由生产班长接到生产线呼叫信息后,根据呼叫信息类型,就近进行分类录入和呼叫。这些集中呼叫终端的设计需求,甲方以附件形式提供。乙方设计出操作界面后,交甲方确认。

7.各分区灯箱显示屏双面显示,内容需求及格式由甲方以附件形式提供。乙方针对甲方需求二次设计出显示屏的外观和布置方案,交甲方确认。

8.总屏幕采用双面LED点阵式,滚屏显示全系统综合信息。内容需求及格式由甲方以附件形式提供。乙方针对甲方需求进行二次设计,交甲方确认。

9.系统设计时,要考虑和调度系统、质量控制系统、设备故障诊断系统的接口,以交换必要的信息。和其它系统施工厂商的协调,由甲方负责。如发生费用,乙方要在本系统中予以考虑。

10.和其它网络系统的交换信息定制如下:

1)和调度系统:读取班产量计划及班产量完成数量等。用于安顿系统显示和报表。

2)和质量控制系统:读取特定设备因质量问题申请停线的请求信息并明确请求设备的身份等。用于安顿系统显示、呼叫及报表。

3)和设备故障诊断系统:读取该系统自动采集到故障的设备,并判断地点和身份。用于安顿系统维修呼叫及显示。

11.系统需要从其它设备系统提取并传输信号和数据的,乙方应在设计中尽早提出详细清单和连接方案,甲方负责协调。涉及费用时,乙方应在本方案报价中提出。

12.终端电脑仅中央控制室终端赋予系统管理权限,其它终端只赋予显示、查询、统计、报表等功能权限。

13.所有终端电脑能以动画形式动态显示车间主体设备生产是否正常的画面。

14.中央控制室终端可以方便地对系统进行必要的参数修

改、设置及程序修改、调试和管理。

15.计划停线可以设置成按产量停线、按时间停线及取消计划停线三种控制方式。

16.需要广播系统语音提示的需求甲方以附件形式提供。乙方设计时应定制好语音,在系统中自动播出。语音采用清晰的女声语音。

17.背景音乐预先定制不少于20种,曲目乙方提出,甲方确认。并可以在中控室终端上方便地设置、修改及更新曲目。

18.系统预留以太网接口,便于今后系统扩展及与上级系统联网。

19.广播系统播放设备安装在中控室。甲方提供现场平面图,乙方负责布点设计。广播系统要求播放品质好,失真小,声音清楚。具体配置型号、功率选择等,乙方负责提出方案,甲方确认。

20.随广播系统提供12支无线麦克风,并能同时在线使用。

21.必须停线的设备清单以附件形式提供。乙方应负责设计从现场设备提取信号的方式及现场连接,并通过安顿系统停线及在安顿显示板显示。此类停线,可以在问题排除后,由发出申请的设备实时撤消。

22.呼叫的声音提示(非语音)不同装配线或区域声音定制不同。

23.按作息时间的计划停线,在停线前按不同停线性质预播放不同音乐。

24.所有操作界面,产品本身具备中文语言的,一律按照中文设计。

(四)、方案和图纸确认

1.乙方接到甲方技术要求后,应尽快提出书面方案和预算详细清单,在招标过程中由甲方审查确认。

2.图纸设计完成后,应先由甲方审查确认,然后交付施工。

六.施工质量

1.凡3米以上长距离辐射布线采用桥架(线槽)布线。短于3米长于1米的布线可以使用线槽或金属管。1米以内可以直接使用电缆布线。

2.箱体结构、元件布置结构应便于维修及部件更换。

3.箱体及分线盒封闭良好,具备良好的防尘、水性能。

4.控制柜要有标牌,标明设备型号、电气容量等技术参数。

5.总柜操作面板、控制柜内元件及现场元件要有明确的指示标牌,并要可靠固定。标牌采用金属刻字标牌,并应与图纸的名称或代号一致。标牌位置不能贴在元件上,应就近合理布置。

6.控制柜元件布置位置应预留20%以上空间位置。

7.接线端子板的同一端子位置,最多接2根电线。

8.接线端子板要预留20%以上备用端子。

9.导线接点要压接专用冷压端子,不得直接和端子板或元件连接。

10.配线剥线和端子压接必须使用专用剥线钳和压线钳,不得使用其它钳子剥线和压线。

11.控制柜元件固定方式要合理,便于拆装;不允许采用螺丝、螺母穿孔固定方式。

12.电气配线两端均应有标号,并与图纸一致。标号要求为打印方式,长期使用不脱色,并能防水、防油。

13.同一电线两端的标号必须相同,接到同一端子上的电线的标号相同。

14.配线线槽垂直对接点要斜口切割,对接后四周无裸露对接口。

15.所有线号切割要长度整齐,线号向外,线号部分和盘面平行布置。

16.盘面配线要适当结扎,做到层次清楚,外观整齐。

17.控制柜的铁板厚度不低于1.5毫米,要保证强度。

18.控制柜的颜色由甲方指定。

19.所有电线连接必须通过分线盒端子板或标准插头,不得有直接对接的接点。

20.电缆通过箱体处必须使用标准管接头,不得直接进出布线。

21.所有电缆接头附近做出打印标识,标识和系统接线图一致。并能长期使用不褪色。

22.管路内非电缆穿线使用软线,截面不小于1平方毫米。

23.管路、线槽内部穿线必须保留10%以上备用线。不足1根的至少要保留1根备用线。

24.在不改变原有系统结构的情况下,可以部分利用机械化系统的桥架。

25.桥架内布线要严格注意信号线和动力线分开。

26.管路端头、接口、线槽转角、端头等位置应适当防护,以免伤线。

27.邻近元件超过三个的位置,要就近采用分线盒或总线模块布线,不得长距离分散走线。

28.电箱、显示屏、分线盒及桥架等金属部分必须有可靠的接地。

29.电箱结构及四周空间大小要便于维修。

30.未尽事宜,按照国家相关标准执行。

七.资料提供

(一)、乙方必须提供如下图纸资料:

1.全系统操作、维修说明书:3套。

2、系统电气原理图:3套。

3、系统电气接线图:3套。

4、系统网络平面布置及走线图:3套。

5、带单点中文注释的梯形图:3套。

6、系统地址及PLC软元件地址分配表:3套。

7、软盘或光盘形式的用户软件、参数备份:3份。

8、提供元器件清单(包括型号、厂家、数量等):3份。

9、提供总线系统的产品识别程序:1份。

10、提供PLC、总线、触摸屏、特殊模块等控制器件的随机安装、连接、维修、编程、操作、参数等说明书:数量与实际使用套数相同。

11、提供网络组态软件等商业软件的说明书:1份。

12、如果乙方自行开发本系统的专用软件,须提供乙方自行开发软件的带有中或英文注释的原代码程序。

13、所有报价涉及的装机软件、系统软件、组态软件、数据库软件等的安装光盘及钥匙盘和加密狗。

14、上述未涉及,但甲方认为和系统相关的资料。(二)、所有图纸资料必须符合下列要求:

1、图形符号必须符合国家标准及行业标准规范。

2、标注要清楚、规范、齐全。明确控制点来源及关联使用位置,如:继电器的触点使用位置,线圈在图纸中的页号、坐标位置,关联线的来源位置等。

3、和现场安装情况相符,没有明显的错误和遗漏。

4、以上资料可以合理组合装订,装订形式合理,表面整洁。

八.随机备件及工具

1.乙方负责按照系统实际配置,按系统全部报价的1.5-3%提出必要的随机备件清单,由甲方审核。系统总报价中包含备件部分。

2.随机备件由乙方按照市场正常价格进行采购,不应按项目收取附加费用,并在系统验收前交付甲方接收签字。

3.提供系统调试诊断用TABLET工具(预装软件,带全网

络功能,见电脑设备配置部分)1套,编程电缆1套。

九.工期进度

乙方承诺按照如下进度计划,完成甲方需求。

(一)、一期工程:

截止日:2004年6月30日。

要求完成如下项目:

1.中控室服务器、所有终端的硬件设计、布置,及软件的基本界面设计和前期功能开发。

2.所有大屏幕的吊挂,连接。能显示工位呼叫及其它可能的信息。

3.现场控制柜的硬件、软件设计及施工。

4.主干网络线路的铺设和连接。

5.现场主要装配线拉线呼叫点安装完毕,并投入使用。

6.各现场呼叫终端PannelView的结构安装、连接及主体操作界面的设计,并实现呼出功能。

7.广播系统主要节点安装完毕,可以使用麦克风进行呼叫。

8.中央控制室的内部结构设计及施工。

一期工程要保证主体设备到位,基本功能启用。

(二)、二期工程

从2004年7月1日到9月31日。

1.完善全系统硬件所有点的铺设安装。

2.完善甲方需求的所有软件功能设计。

3.现场分步调试出甲方需求的所有系统功能。

4.对系统外观完好性进行彻底完善,并做全所有标识。

二期工程保证全系统硬件、软件的最后完善。系统具备人工及自动呼叫,信息的自动提取及完整显示、和其它系统的信息交互,设备控制,广播系统语音定制,系统平面动画等所有技术协议要求的功能。

(三)、系统联调

2004年十一长假。

完成全系统联合调试。

(四)、稳定运行试验

联调结束后,双方进行系统状态确认。在系统吻合甲方技术文件需求的前提下,进行稳定运行试验,周期两个月。

(五)、终验收

系统稳定试验结束后,双方确认系统是否符合验收条件,如符合,按照协议验收项目组织系统最终验收。

十.技术培训

乙方有义务对维修人员进行必要的培训:

1.对生产操作人员进行操作培训。

2.对维修人员进行系统硬件及软件构成原理的培训。

3.对维修人员进行PLC程序结构和控制流程思想的培训。

4.对维修人员进行相关编辑监控及配置软件的操作、编辑、设置、监控方法的培训。

5.关键的设计节点,如系统设计方案确定、图纸完成、软件功能与流程确认、人机界面、系统模拟联调、现场施工、现场调试等,乙方应通知甲方,在甲方主要技术人员有条件,且不影响项目进度的前提下,进行必要的交流。

6.系统必要的维修保养知识。

培训完成后,应使受训人员基本熟练掌握相关技能。

十一.验收条件

在系统联调完成后,双方进行确认,并开始如下项目验收。该系统的验收在甲方进行。

1.完好性验收:按照国家标准和技术协议验收系统安装的外观完好性。

2.稳定性验收:进行二个月的试运行,期间不出影响系统基本性能的故障。

3.一致性验收:考察结构、部件使用是否与报价和图纸设计一致。

4.功能性验收:系统基本功能是否符合技术协议要求。

5.可维修性验收:系统安装格局是否具备良好的可维修性。

6.资料验收:资料符合技术协议要求,全部交接完毕。

7.培训验收:完成技术协议要求的必要培训。

8.备件验收:完成随机备件验收和签字。

以上项目全部确认合格后一周内,甲方组织项目验收签字。

十二.售后服务与技术支持

系统验收完成后,乙方有如下义务:

1.提供一年的免费维修。

2.在系统联调结束后,提供三个月的陪产服务。

3.系统运行期间,乙方应对甲方的系统维护及可能的改进负责提供终身的技术支持。

4.甲方提出技术服务要求时,乙方应在24小时内到达甲方现场。

以上未尽事宜,双方协商解决。

十三.附件

以下附件作为乙方方案制定和设计依据:

1.《各工位呼叫需求一览表》。

2.《各显示屏显示需求一览表》或草图。

3.《广播系统语音提示定制需求一览表》。

4.《总装厂房布置平面图》,由厂家设计安顿系统和广播系统配置及布置方案使用。

5.《设备停线需求一览表》。

6.《集中呼叫触摸屏设计需求一览表》。

具体附件在本协议之外另附,不作为合同附件。

甲方代表签字:乙方代表签字:

2004年4月28日

门禁管理系统设计方案

1.1.门禁管理系统 1.1.1.概述 门禁管理系统是非接触式IC卡一卡通系统的子系统之一,同时也是大楼综合保安系统的重要组成部分,其设计之主要目的是为实现人员出入权限控制及出入信息记录。 当人员进门时只需持卡靠近读卡器进行读卡,读卡器接触到IC卡信息后,门禁控制器首先判断该卡号是否合法,如合法则发出“滴”一声,绿灯点亮,同时开锁,并将该卡号、日期、时间等信息保存以供查询。否则门不打开,红灯亮,蜂鸣器发出“滴滴”两声。 几乎在所有的一卡通系统中,门禁比重是最大的,对整个安防领域来说,门禁系统发挥的作用是至关重要的,由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们的正常生活和工作息息相关,所以门禁系统的稳定性显得尤为重要。甚至可以说是决定一卡通系统稳定与否的最关键因素。 1.1. 2.系统架构与拓扑图 披克门禁系统TCP/IP一级结构方案,稳定可靠、功能全、性能好,性价比高,适应于各种大、小系统的不同应用场合;特别适应实时性要求高,或单个门用户量大、脱机信息存储量大的场合 TCP/IP一级结构控制器采用采用32位ARM9CPU,TCP/IP通讯,实时性强、能实时上传各种报警、数据信息;功能强大,持卡人数40000个(可扩10万个),信息10万条;适应实时性要求强、安全性高、功能全的场合,拓扑图如下:

1.1.3.门禁系统主要功能特点 1)系统容量大 整个系统管理的人员可以管理超过1000000人,具体到每个门可管理3000人进出,系统可以同时管理并处理上万个门禁点的实时数据(包括读卡、按钮、各种报警)。 2)简便易学、清晰鲜明的软件架构设计 全中文Windows XP风格软件操作界面,无需专业知识即刻轻松掌握,培训学习更加轻松.远离国外品牌繁琐复杂的操作培训 3)无缝兼容Wigand协议输入设备 核心科研机构、财务部门、数据机房等涉及金融、科研机密的高安全门禁,万一卡片遗失没有及时挂失,给不法分子可乘之机,财产的失窃、科研人员的研究成果泄密,将给用户单位造成不可挽回的损失,凡在安全级别高、人员少的门禁,披克建议: 1、密码读卡器,实现卡+密码方式双重认证 2、读卡前端采用指纹、面部、虹膜等生物识别 披克所有门禁系列产品都无缝兼容Wigand协议输入设备 4)多级权限控制

安全生产管理协议书(模板)

编号: 安全生产管理协议书范本 工程名称: 发包单位(甲方): 承包单位(乙方): 签订时间: 签订地点: 有效期限:

填写说明 一、本协议由发包单位与承包单位在外包工程开工前并在签订工程承包合同时签订。 二、本协议的签约双方为企业的主要负责人,签约时若需要委托代理人的,应当出具委托代理书。 三、各单位在制定本单位外包工程安全生产管理协议时,应根据工程实际情况在本协议基础上加以修订。 四、本协议所称安全投入费用及费用计算方法,请参阅国家及地方政府安全措施规定和《企业安全生产使用管理办法》。 五、本协议中附表1 至附表22,以及签约双方对本协议未尽事宜需要另行约定补充条款的其他附件,可作为协议的补充,与协议具有同等效力。 六、本协议中若存在签约方无需填写的条款及附表时,可以删减或在该条款处注明“无”等字样;条款的填写空格不够时,可以另附页说明。

《 《 甲方: 乙方: 为了加强对工程的安全生产管理,明确安全生产责任,防止和减少施工作业中的生产安全事故,按 照《安全生产法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章的有关规定,甲乙双方遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就工程安全生产管理事项协商一致,订立本协议。 第一条 工程概况 (一) 工程名称: (二) 工程地点与范围: (三) 工程承包主要内容: 。 。 。 (四) 工程开工之日至工程结束:自 年 月 日 至 年 月 日。 第二条 甲、乙双方共同责任 (一) 双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、 中华人民共和国建筑法》、 建设工程安全生 产管理条例》、 生产安全事故报告和调查处理条例》等一系列有关安全生产的法律法规,严格 执行建设部标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-1999)等一系列标准规程; (二) 双方应共同组织建立现场安全生产管理体系; (三) 乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、 产品合格证,并在进入施工现场前由甲方和乙方共同进行验收,验收合格方可使用。 第三条 甲方的责任、权利和义务 (一) 对乙方施工安全负有监督、指导、检查的责任,并应当建立健全工程施工的安全生产考核机制, 制定考核办法,对乙方每月至少进行一次安全生产检查及考核; (二) 甲方应当保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行,保证外包工程具备法律、法规、 规章和标准规定的安全生产条件及施工作业条件; (三) 在乙方安排生产任务时,应审核其施工方案和作业指导书中的安全技术措施,并督促乙方办理 书面的安全技术交底,要求要有交底方和工作人员的签字; (四) 依据安全费用提取标准(在项目合同费用中已包括),甲方按专款支付给乙方的工程款或者工 程单价中含有的安全生产投入费用,其内容包括: 项目,甲方应当明确 其金额或者比例为: ,并应当监督乙方将各项安全投入落实到位; (五) 甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等项制度,定期对隐患排查治理情况进行统 计分析与报告; (六) 甲方应对乙方安全教育培训工作进行指导,并监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况; (七) 有权制止乙方的违章作业,对重大违章行为有权责令其停工整顿;对于乙方的违章行为,甲方 有进行经济处罚的权利; (八) 有权要求安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员限期退场; (九) 有权要求安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故分包方限期退场,中止分包合同。

车间管理(日常奖罚制度)

车间管理制度 为了规范车间的管理,特制定本制度。望各位同仁能共同遵守。1.0 全体人员要准时上下班,不可迟到、早退,早上提前5分钟,中午提前 5分钟上班。 1.1 上下班必须按先后次序排队打卡,不得插队或拥挤,一次违者口头警告, 二次通报批评,三次罚款10元,屡教不改者开除处理,如上下班不打 卡,人事部查卡时发现则按旷工论处(忘记打卡需直接上司作证才给 予签卡),迟到、早退不给予签卡。代他人打卡或授权他人打卡者,双 方以旷工一天论处,态度恶劣予以开除。 1.2 上班时间有私事需出厂外,必须办理请假手续方可出外出,违者按当天 旷工论。 1.3 除因特别急事或在外患病外,请假必须提前申请,经核准后方可休假, 一般不接受事后补假。 1.4 送交请假单后,如未获批准擅自缺勤者,则视作旷工。 1.5 上班离岗需相关人员顶位,擅自离岗者一次警告,二次罚款10元,造 成停拉者追究经济责任。 1.6 凡办理三天以上病假必须提供法定医院的有效证明方可办理。 1.7 因公出差漏打卡或其它特殊原因没有打卡,需说明理由,工人由经理签 卡,经理呈上一级签卡,不得私自签卡,签卡不签名视为无效,请假签卡权一律在人事部,其它人员一概无效。 2.1 各生产人员必须完成当天所安排的生产任务,如不能完成需加班完成白 天工作日任务的,其加班不予计酬。 2.2 故意怠工、罢工情节特别严重者,给予开除处理,严重者交政府机关处 理。 2.3 生产工人必须注意流水线的运转和产品质量,发现问题而不能自行处理 的应立即报告管理人员,因责任心不够而酿成工伤事故其后果自负, 造成产品质量问题的,当事人或主要责任人承担经济责任。 2.4 上班时不准翘二朗腿,需座端正,违者一次口头提醒,二次警告一次, 三次罚款10元。 2.5 工具、文具一经领用则由实物领用保管人负责,合理损耗以旧残工具、 文具换领,如因保管不善丢失,则照价赔偿。 2.6 生产工人在生产正常情况下,坐和站着不工作,都属违纪行为,违者给 予警告处分,严重者给予开除。 2.7 各机械设备实行专人负责制,不属当班或岗位人员操作、未经领导许可 的,不得乱用。违者追究赔偿责任及给予行政处分。

门禁系统施工方案

门禁系统的安装方法及措施 1、门禁系统施工方法及措施 1.1、设备安装 (1)前端设备 A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切勿靠近或接触高频或强磁场(如重 载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方式。 B、出门处安装出门按钮。 C、电磁锁安装在门和门框的上沿。 D、为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。现 场安装控制器的优点在于节约线材的使用,控制器安装于弱电井内便于系统日后 的维护和系统的安全,也可将控制器箱安装在读卡器上方,靠近电磁锁处。具体 情况可根据客户选择安装方式。 (2)中控室设备 A、控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。 B、报警装置放置在报警效果较好的位置。 C、由于门禁系统的特殊性,要求对该系统供电良好,建议采用UPS电源,对门禁系 统集中供电。 1.2、设备调试 (1)系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。 (2)管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有门禁点的正常 开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。 (3)尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保 证信息纪录的完整性。 (4)做好调试记录。 (5)最后填写竣工报告。

1.3、管线安装 (1)安装工程布线应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽同一槽孔内。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。(小截面系统连接可以绞接,绞接匝数应在五匝以上,然后搪锡,用绝缘带包扎。管线经过建筑物的变形缝,(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。 (2)门禁控制器应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、避免交叉,并应固定牢固电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵 (3)门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器的接地牢固,并有明显标志。 (4)监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规:接地母线的表面应完整,无明显损伤和残余焊剂渣,铜带母线光,滑无毛刺,绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横档上;系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装,应配合土建施工同时进行。

门禁控制管理系统设计方案.doc

8#门禁控制管理系统设计方案1 8#门禁控制管理系统设计 第一章概述 我们推荐使用非接触式IC卡系统,非接触式IC卡系统相对于以往传统的接触式系统(如接触式IC卡,磁卡,条码卡,TM 卡等系统),具有更多的优点。通过这套系统,可以实现对人员权限的明确限定,无论是内部人员或外部人员,都可以通过对权限的设置清楚的界定可以自由进出、消费、借阅的范围,并对人员的交易情况进行记录,以备查询。极大的解放了人员管理的压力,并可达到在提高安全度的情况下节约人力的效果。 从信息卡的发展来看有磁卡、光电卡、TM卡、接触式IC 卡。但使用这些卡片均在不同程度上存在共同的问题。例如:这些都有插卡或接触点,容易塞入异物,被恶意破坏;长期使用后灰尘、油污积累在读写头易发生故障;磨擦式卡的操作会造成卡片和读写头磨损,容易发生故障。 第二章用户系统需求及分析 1.1.前言 根据客户对门禁系统和的安全管理要求,并结合我司多年来在安防行业的专业经验,为了更科学的系统地管理和监控主要进出通道,特定设计门禁智能化管理系统应用。 1.2.用户需求分析及选型

系统采用美国AWID 感应卡识别技术,系统实现门禁和自动感应卡双结合的应用及管理,采用性价比合理及系统扩容性良好的门禁一卡通系统产品。 门禁管理系统需求 根据要求,本系统共设置34个门禁监控点,系统通讯采用RS —485总线制方式,通道采用进门读卡控制,系统具体功能如下: 能满足对建筑物内外人员正常的出入通道进行管理,人员进出时都必须刷卡; 可以实现在指定的时间段,不采用门禁管理,直接使用自动门系统,采用红外感应器进行门的开和关;. 系统具有实时系统管理及监控各门禁点具有非常事件报警功能,并将报警事件传回系统管理中心;本系统采用感应卡和感应式读卡器,有34把电锁,其中部分锁具有断电保安管理功能,即断电时门锁在关门的状态。其他的电锁采用通电状态时门自动关闭,断电时门自动开启,以确保在紧急状态时,人员能够安全逃离现场。 分析及选型 根据用户需求,门禁系统的核心部份选用佰安仕TM BS-02门禁控制器。设备采用EM 感应卡识别技术,使用的是全球唯一ID号码的感应卡,确保系统安全可靠。 人员进出管理及查询。

煤矿安全生产管理协议范本

编号:FS-HT-05018 煤矿安全生产管理协议Coal Mine Safety Production Management Agreement 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

煤矿安全生产管理协议 为保证矿井安全生产,明确安全职责,依据中华人民共和国《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《特别规定》等法律、法规,特签订本协议。 一、甲方安全生产管理职责 1.严格执行中华人民共和国《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《特别规定》等有关法律、法规和上级部门有关规定,建立健全矿井安全生产管理系统。 2.建立健全安全生产责任制和安全生产管理机构,对矿井安全生产管理工作统一协调、统一监督,将乙方的安全纳入甲方的安全监督管理体系。 3.有检查、指导乙方安全生产的权利和责任。当乙方违反甲方及上级主管部门有关规定时,甲方有权对乙方按照有关规定进行处罚。

4.组织制定并实施矿井安全生产事故应急救援预案,及时如实向上级主管部门报告安全生产事故,并组织实施事故救险。一旦发生灾害事故,及时通知事故波及范围内的乙方人员撤离险区,并尽力为乙方抢救伤员提供救护、医疗便利。 5.乙方特殊作业人员在由乙方统一管理,按照“统一制度、统一检查、统一考核、统一奖惩”的四统一原则,由甲方依照有关规定监督其岗位设置并进行监管。 7.按照矿井安全技术措施的审批程序,对乙方涉及安全的作业规程、安全技术措施等进行审批并备案。 8.对乙方发生的“三违”现象,有权对其进行经济处罚。 9.对乙方施工过程进行安全督查工作,查出的安全隐患,有权责令乙方整改。 10.若发生事故,积极协助乙方进行安全救护外,还应协助乙方保护事故现场,按程序向有关部门报告,关有权参与事故分析追查工作。

小区门禁对讲系统施工方案

XXXX职工小区 楼宇智能系统 施 工 方 案 施工单位:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字)

20 年月日 目录 3公司简介 一、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 3编制依据 二、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 3、编制范围及内容 (1) 4....................................................................................................................... 2、施工组织设计编制技术依据 4工程概况 三、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 4、1 .......................................................................................................................................... 工程内容: 5 .............................................................................................................................................. 工期要求2、 5 ...................................................................................................................... 3、非可视对讲系统示意图 6 .......................................................................... .......................................................................... 四、工程实施计划6施工难度.............................................................................................................................................. 1、6设备安装内容...................................................................................................................................... 2、6具体工程内容:3、.................................................................................................................................. 6、4 ...................................................................................................................................... 施工布置原则6 五、 ........................................................................ ............................................................................ .... 非可视系统7系统构成方式...................................................................................................................................... 1.7系统设备配置及基本技术参数.2 .......................................................................................................... 21售后服务承 诺 .......................................................................... ........................................................................ 六、 51 .........................................................................

智能门禁管理系统设计方案

国家提倡科技带动生活的理念,因此智能化的管理就走进了我们的生活当中来,例如智能门禁系统可以满足当前和未来发展的需求,但是好的系统需要有一个优秀的解决方案,才能发挥其最大的优势和价值,下面给您分享一些比较好的设计案例。 客户需求: 智能门禁管理系统除了包含门禁、考勤、证件、巡更、就餐、消费、健身、医疗、停车场、图书资料、会议签到、访客管理、电梯控制管理、办公设备管理、会所娱乐、叁表及物业交费等,还与其它智能化系统进行必要的集成和联动,如防盗报警、闭路监控、消防报警,甚至是楼宇自控系统等。 设计技术要求: 1、门禁系统要求安全、可靠,符合安防技术要求,至少通过了一项国家权威机构认证,比如说公安部的MA认证等。 2、系统管理操作为汉字菜单,除系统管理员外,其他任何人无权更改系统数据和实时数据。 3、在系统或采集器出现故障时,应能及时、方便地开启大门。

4、对每个工作人员可进行开门权限设置,包括开启的大门和开启的时间。 5、可采用刷卡或密码的开门方式。 6、可以实现多人开锁功能,可以实现365天任意指定时间段组合定义。 7、可实现拆机报警功能,并能输出报警信号。 8、可实现门磁监测功能,即可以判断门是否被非法打开或门没有关好 系统功能 1、轻松完成录入、记录、查询和编辑等工作。 2、系统具备实时监测功能,能够在上位机实时了解每个门出入的记录,并能根据不同的条件可以查询过往的出入记录。 3、权限设定:完成操作员权限设定,开门逻辑设定等。 4、液晶屏幕中文汉字显示,方便易用。 5、具有刷卡或密码的多重客户身份验证方式。 6、界面友好,操作简单,对于还没有计算机基础的管理人员,也能掌握领会并可操作使用。

2019安全生产管理协议书范本

2019安全生产管理协议书范本 出租单位(以下简称甲方): 地址: 法定代表人: 承租单位(以下简称乙方): 地址: 法定代表人: 根据《中华人民共和国安全生产法》,《珠海市安全生产条例》等 法律、法规和精神,为进一步增强租赁厂房场所、特种设备的安全生产 管理,保证人民群众的生命和财产安全,经甲,乙双方协商后,一致同意 签定本协议。 一、甲方将珠海市路号楼平方米的房屋(场地)(属结构,防火 等级级)出租给乙方使用。附属设施有:特种设备有:。 二、乙方从事的主要生产经营内容: ;从业人员数量为:人。 三、租赁期限自年月日至年月日。 四、甲方的安全管理职责: 1.出租的厂房,场所或特种设备,应符合国家相关法律,法规和规定,并具备出租时确定使用内容的安全生产条件。 2.对乙方的安全生产、消防安全、特种设备安全管理等实行监督 检查,对同一厂区,场所范围内多家承租单位的安全管理工作统一协调。 3.对安监、消防、质监等相关部门检查发现的事故隐患或不安全 因素,按照安全管理职责落实整改或督促乙方实行整改。

4.发现乙方存有安全生产、消防安全、特种设备安全等存有隐患时,即时督促乙方整改,并即时向所在地的安监、消防、质监等相关部门报告。 五、乙方的安全管理职责: 1.严格遵守安全工作的法律,法规和规定,具备相对应的安全生产资质和条件,并服从甲方对其安全工作的统一协调、检查和督促。 2.对承租区域或生产经营(生活)范围内的安全生产工作全面负责,承担责任,对事故隐患或不安全因素应立即整改。 3.建立安全生产工作责任制为核心的安全管理规章制度,增强对从业人员安全工作的日常教育和培训,按照相关规定配备安全管理人员,并制定安全应急救援,疏散预案。 4.在用的特种设备必须经检验,检测,验收合格,从事特种作业人员必须具备相对应的资格,对设备和作业人员按规定实行年检和复审。 5.承租厂房(场所)的装修(改造)和设备安装,须符合相关技术标准和安全生产,消防安全规定,不得破坏,改变建筑结构。凡涉及国家规定需要审查验收的设备和建筑施工,按国家相关规定办理。 6.发生安全生产、消防安全、特种设备安全等事故时,即时甲方和所在地的安监、消防、质监等相关部门报告。 六、乙方在生产经营中相关安全管理要求: 1.应自觉遵守甲方制定的各项安全管理制度和规定;要增强从业人的安全教育和劳动纪律,治安教育,不得随意进入他人生产经营区域,严禁非生产人员进入生产经营区域。 2.一旦使用甲方所提供的房屋,场所,特种设备,就确认具备了基本安全生产条件。国家规定的特种设备和特种作业人员,须做到凭有效证件使用和持有效证件上岗。

生产车间奖惩考核细则

奖励是成绩的体现、进取的动力、激励的措施,公司奉行有功必奖的原则,鼓励员工勤劳敬业,中国文库网为大家带来的生产车间奖惩考核细则,希望能帮助到大家! 生产车间奖惩考核细则 一、目的 1根据和谐门窗有限公司《车间员工工资管理办法》的有关规定,特制定本车间绩效考核办法。 2提高生产效率,实现增产增效。 3为月度评优,年度评优提供较为公正,准确的评价依据。 二、适用范围 1本办法适用于直接参与生产作业人员(含固定月薪制人员),不包括车间管理人员。

2新招收的试用期内员工、学徒工不参加本考核。 三、职责 1 生产部经理,生产厂长负责绩效考核办法的制订和及时修订; 负责指导所属员工进行自我评价,根据员工的绩效评估结果,与员工进行沟通,帮助员工认识到工作中存在的有待解决的问题,并与员工共同制订绩效改进计划; 接受员工申诉。 2 班组长和指定的绩效考核管理员负责具体考核指标的日常考核工作,根据考核标准客观公正地对员工的绩效进行评估。 3 车间所有员工根据考核结果认真进行自我评价,并与车间领导或车间指定负责绩效考评的人员进行交流沟通; 制定个人发展规划; 认真进行相关的评价工作。

四基本原则 1 “三公”原则考核标准公平合理,人人平等; 考核实行公开监督,人人掌握考核办法; 考核做到公正客观,记录真实,考核结果准确。 2 “四严”原则严格考核标准,即考核标准要具体、明确、客观、合理; 严格考核方法,即考核的形式和方法要科学、严谨; 严格考核制度,即考核的准则要严格,使考核工作有据可依,有章可循; 严肃考核态度,即考核的思想端正,态度认真,反对老好人思想和不负责任的态度。 五、考核程序 每月初(5号前)由考核管理人对本车间员工上月工作表现进行考评,并将考评结果及应有的考评依据在每月8号前记录于《员工绩效考评表》上,车间厂长对《员工绩效考评表》进行审核修改,根据每位员工的绩效分数等级重新分配绩

门禁系统施工方案

车辆段门禁系统工作总结 一、门禁系统概况 车辆段门禁系统由门禁工作站、交换机、主控制器、读卡器、磁力锁、紧急开门按钮、出门按钮以及通信设备、通信网络组成。中央级门禁设备及工作站设在浔峰岗车辆段。 二、与其他专业接口 1、与低压配电专业的接口 接口位置:门禁设备用房的接地箱。 接口说明:低压配电系统提供接地端子排。 2、与综合监控系统的接口 接口位置:检修库DCC综合设备室综合监控系统接线排。 接口说明:接口为通信线。 3、与建筑装修专业的接口 接口位置:在安装门禁设备的管理及设备用房、通道门等处。 接口说明:1)ACS向建筑专业提供设备管理用房房门安装门禁磁力锁的要求,提供门禁设备用房的规模及要求(含工艺及装修,以及孔洞和壁坑预留等)。 2)建筑专业根据门禁磁力锁安装要求落实到提供设备管理房房门的厂家,按ACS所提要求设置门禁用房,并反馈给门禁专业。 4、与BAS专业的接口 接口位置:综合楼消防设备室以及检修库DCC综合设备室BAS的UPS馈线端。 接口说明:提供UPS馈线回路。 三、施工过程控制要点 1、线管 规格、型号、壁厚(游标卡尺进行测量)、镀锌厚度、长度符合设计要求;见证取样送检检测镀锌层厚度;线管内部要求光滑,管口无毛刺,表面要求涂防火漆;线管敷设固定间距符合设计要求,结构伸缩缝处设置软接。 2、线槽 规格、型号、壁厚(游标卡尺进行测量)符合设计要求 3、出门按钮 出门按钮的安装高度需注意与室内灯开关一致,美观 四、调试阶段

五、施工过程存在问题及解决方案 1、安装大样图:这两张图片的冲突所在竖向的两根25管是暗敷在室内还是室外的墙上?萝岗车辆段最终确定暗敷在室内。 2、出门按钮 出门按钮的安装高度设计要求为1500mm,而室内低压开关的安装高度为1400mm,高度不一致。需注意并统一布置门禁出门按钮、低压开关、空调开关的位置与高度,要协调美观、便于操作。 3、磁力锁 磁力锁螺丝不紧固;吸合不严密,防火门的原因造成的。 验收存在问题: 调试过程存在问题:

2016智能道闸门禁系统设计方案

2016智能道闸门禁系统设计方案 作者:鑫蓝波 根据工业和信息化部颁发的《关于增补民爆生产线安全监控手段的通知》,为切实解决民爆生产现场人员管理的混乱,从根本上杜绝生产线超员和进出现场人员无记录可查询等问题,实现智能化管理,依据本行业的特点,本着安全性、科学性、先进性、可靠稳定性及经济性的原则,特编制此门禁设计方案 一、门禁系统主要设计依据规范 1.《国际综合布线标准》ISO/IEC11801 2.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 3.《中华人民共和国安全防范行业标准》 GA/T74-94 4.《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T70-94 5.《监控系统工程技术规范》 GB/50198-94 二、民爆生产现场智能化门禁系统设计方案的总体概述 民爆生产现场一般有2-3个土堤通道。由于通道既是人员、车辆进出通道,又是现场内人员遇到危险时主要逃生通道,考虑到这个特殊性,本套设计方案中分为人员管理和车辆进出管理两套门禁系统,实现综合式门禁管理系统。 人员管理:企业的员工每人将持有唯一编码的IC感应卡,根据所获得的授权,在有效期限内可开启通道门进入相应的生产现场,当现场内部人员达到规定要求时,管理计算机通过画面和声光进行报警提示,实现员工进出管理和信息记录。 车辆管理:车辆通道采用道闸管理系统实现车辆的进出管理,实现道闸开╱启的双重控制,同时增设地感防砸车装置可保证车辆在闸杆下停留,闸杆不会落下。使系统动作更加稳定可靠。同时车辆管理和人员管理进行相互关联,当现场人员达到规定要求时,车辆不得进入。 在每个通道处增设高清全天候的视频监控并储存在管理计算机中,便于操作人员进行实时监

安全生产管理协议范本

安全生产管理 协 议 书

安全生产管理协议书 产权和物业管理单位(甲方): 地址: 法定代表人:联系电话: 承租单位(乙方): 地址: 法定代表人:联系电话: 根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》、《深圳市安全管理条例》和《福永街道工业园区安全生产管理规定》等规定,为进一步加强租赁场所的安全管理,保证人民群众的生命和财产安全,经甲、乙双方协商一致,签订本协议。 一、甲方将坐落在房屋(场地)(属结构,耐火等级级)出租给乙方使用,并于年月日签订《厂房租赁合同》。 二、乙方从事的生产经营范围: ;从业人员数量为: 人。 三、甲方的安全管理职责: 1、出租场所的建(构)筑物或设备设施,应符合国家有关建(构)筑物或设备设施的安全规定和标准规范的要求,并具备乙方生产经营活动所要求的安全生产条件,同时按国家有关规定,进行常规检测和日常维护。 2、有权检查乙方相应许可资质和证照,并复印存档,根据乙方生产经营活动的特点和危险化学品使用储存情况,合理规划园区布局。 3、应如实在入驻前向乙方进行安全交底:出租场所建筑安全的相关技术资料及现状;建筑耐火等级、建筑物火灾危险性类别和消防验收的证明资料(不得升级使用);园区公共安全设施配备和运行情况;园区内同一建筑或周边建筑内使用存放危险化学品情况及相应安全防护措施;园区应急救援方案;其他涉及园区安全的有关资料。 4、依法对园区的安全生产工作统一协调和管理,定期组织乙方进行安全生产宣传教育工作,定期召开园区安全生产管理工作协调会并做好记录。负责园区各项公共安全设施的使用、维护和管理。 5、定期组织安全生产检查,对乙方租赁区域的安全生产经营设施、危险化学品的使用储存安全、特种设备管理等进行检查监督,发现事故隐患应书面告知乙方要求整改。对逾期未整改的,应采取停水、停电或单方面终止租赁合同等措施,并同时向街道相关安全生产监督管理部门报告。 6、对安监、消防、环保、质监等相关部门检查发现的园区事故隐患或不安全因素,负责整改落实到位或督促乙方进行整改。 7、负责编制和修订园区生产安全事故应急预案,每年至少组织一次园区应急救援联合演练。 8、负责组织园区内突发安全事件的处置和事故后协助政府有关部门进行事故调查处理。 四、乙方的安全管理职责:

工厂车间管理奖罚制度

奖惩制度 为严肃厂纪厂规,保障公司工作的正常进行,按公平、公正、公开原则,鼓励员工正确行为,纠正员工错误行为,特制定本条例。 一、奖励 (1)全勤奖; (2)原材料节约奖罚; (3)工龄奖。员工自入职满1年工龄的,工龄奖50元/月,满2年工龄的,工龄奖100元/月,100元封顶; (4)安全奖。生产车间当月无任何工伤及安全事故,正式员工当月获得安全奖励50元/人; (5)老员工介绍新员工进厂。新员工在公司工作期满三个月,老员工可享有200元/人的介绍奖励; (6)月度优秀员工奖。根据各岗位签订合同正式员工全月出勤情况、完成各项指标等情况综合评选,获奖员工当月获得一次性奖金100元。 二、罚款 (一)纪律类: (1)责任心不强,造成设备设施及产品损坏的,根据设备维修情况或产品损坏情况,罚款30元-200元/次; (2)故意损坏公物,破坏生产设备工具及产品的,按实物价的2倍赔偿; (3)随手丢垃圾、工作时间玩手机,扣10元/次; (4)下班不关闭工作区域水、电、气阀门造成工厂损失,按情况轻重罚款当事人30-100元/次; (5)离开5分钟以上,不关风扇等行为,罚款5元/次; (6)当事人下班时有不打扫岗位和机台卫生、不收拾工具用具等行为之一的,扣10元/次; (7)在禁烟区域吸烟者,罚款10元/次;

(8)对上级有指示或有期限的命令,无故未能如期完成,罚款30元; (9)不服从上级工作分配、调动、指挥或无理取闹,影响生产和工作秩序的,罚款50元/次; (10)在工作场所吵架者,双方各罚款50元/次; (11)挑拨是非、乱传闲话、影响团结、扰乱正常工作环境和秩序之一的,罚款50元/次; (二)安全类: (1)上班赤膊者,罚款10元/次; (2)上班穿拖鞋者,罚款10元/次; (3)工作时间带小孩或外来人员进入生产区域的,罚款20元/次; (4)冲床、分切机、辊运转时,无安全意识手伸进模具、刀具、辊内罚款10元/次; (5)擅自驾驶厂的车辆的,罚款30元/次; (6)出现重大生产、设备故障不及时上报的,罚款50元/ (三)文明类 (1)提前进入食堂就餐的,罚款10元/次; (2)早上在上班时间吃早餐者,罚款10元/次; (3)将饭菜、汤水泼于餐桌、餐椅或地面的,罚款10元/ 次; (4)未经同意,在食堂私自烧菜的罚款50元/次; (5)浪费粮食的,罚款10元/次; (四)降职(免职)、自动离职: (1)管理者带头违纪的; (2)管理者不作为,或乱作为的; (3)不服从上级指挥的; (4)不认真履行岗位职责,致使厂生产或经营受到重大损失。 (5)在厂内打架,造成严重后果或造成他人伤害的,负责

智能化门禁等设备施工方案

施工方案 项目名称: 施工单位: 编制人: 审核人:

目录 编制依据 1.业主提供的施工要求 2.智能建筑设计标准50314-2000 3. 中国工程建筑标准化协会的《建筑与建筑群综合布线系统工程施工规范》 4.建筑设计防火规范 J16-87 5.民用建筑电气设计规范 16-92 6.电气装置工程施工及验收规范 232-82 7.建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 72:97 8. 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范8997 9.防盗报警控制器材通用技术条件 12663-90 10.安全防范工程程序与要求75-94 11.入侵探测器通用技术条件 10408.1-89 12.防雷及接地安装工艺标准322-1998

13.金属线槽配线安装工艺标准313-1998 14.钢管敷设工艺标准305-1998 15.建筑电气安装分项工程施工工艺标准533-1996 16 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 89:97 工程概况与施工范围 工程概况 工程名称: 分项工程:智能化工程 工程地点: 质量标准:合格 工期要求: 开工日期:暂定2018年月日; 完工日期:暂定2018年月日; 施工范围: 门禁系统、电子巡更系统、互联网可视对讲系统、车行道闸系统、人行道闸系统、触摸屏(75英寸i3-7100 4g 1t 集显)及工地扬尘检测仪(2.510+噪音联动

可选); 施工进度 本设计中所考虑安排的施工进度计划将来以甲方要求的工程进度、以及甲方有关的工程进度为依据进行设计,工程计划及工程施工进度也是按前面施工队进度进行设计,便于及时地指导工程施工进度。本计划因限于各种可能潜在因素的影响,在考虑安排选择施工方案与方法,施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面。 总体施工方案 门禁系统 门禁系统是在智能建筑领域。指"门"的禁止权限,是对"门"的戒备防范。这里的"门",广义来说,包括能够通行的各种通道,包括人通行的门,车辆通行的门等。因此,门禁就包括了人行通道门禁系统。在施工现场管理应用中,人行通道门禁系统是人员管理的一种重要手段,主要是管理人员进出权限。 出入口门禁安全管理系统是新型现代化安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体。它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。它在工作环境安全、人事考勤管理等行政管理工作中发挥着较大的作用。 系统组成:门禁控制器、读卡器、电磁锁、门磁检测器、开门的钥匙及其他设备(无线门磁出门按钮、门磁、电源) 电子巡更系统

门禁系统设计方案完整版

门禁管理系统 (综合) 设计方案书

目录 第一章概述 (4) 1.1非接触式智能卡及多信息载体识别 (4) 1.2智能门禁系统 (5) 第二章系统设计目标及原则 (6) 2.1系统设计目标 (6) 2.2系统设计原则 (7) 2.3系统设计规范 (8) 第三章系统解决方案及技术描述 (9) 3.1系统概述 (9) 3.2系统功能及特点 (9) 3.3系统结构 (12) 3.4系统工作流程 (15) 3.4.1 办理门禁卡流程 (15) 3.4.2 持卡人刷卡流程 (15) 3.4.3 管理员操作流程 (17) 第四章系统组成部分及配件介绍 (19) 4.1门禁系统的基本组成部分 (19) 4.2门禁系统功能原理示意图 (21) 4.3门禁系统组网布线拓扑示意图 (22) 第五章门禁系统软件及功能介绍 (26) 5.1读卡器及卡片 (26) 5.2门禁控制器 (28) 5.3门禁系统其他配件 (31) 第六章门禁系统软件及功能介绍 (35) 6.1系统登录退出功能 (35) 6.1.1 系统登录 (35) 6.1.2 系统退出 (35) 6.2资料管理 (36) 6.2.1 使用单位管理 (36) 6.2.2 部门管理 (37) 6.2.3 人员资料设置 (38) 6.2.4 门禁设备管理 (40) 6.3门禁卡管理 (41) 6.3.1 门禁卡发行 (41) 6.3.2 门禁卡注销................................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.3.3 门禁卡挂失与恢复 (42) 6.3.4 门禁卡检测 (43)

车间奖惩品控管理制度

车间奖惩品控管理制度

一、目的 为了促进公司的永续经营,围绕“高效、优质、低成本”,严肃厂纪厂规,确保生产车间正常运作,特制定本制度。 二、范围 适用于车间所有成员及授权进入车间的其他人员 三、管理职责 1)车间奖惩制度由生产部主管/经理负责制定或修订,并负责向范围内的人员进行培训宣导。 <培训记录>留存人事存档备查。 2)各生产基层管理人员必须严格执行本制度,在执行过程中,严格从自身做起,处处事事起带头作用。 四、主要条款 一)上班要求 1、员工上班前必须于工场一楼鞋柜更换区更换拖鞋,带上静电帽方可上工作作业区,进入 无尘车间前必须按规定着防尘服通过风淋室吹净身上尘屑等附着物后方可进入无尘车间。有着防尘服的车间,厂牌必须佩带于防尘服的左上胸;无需着防尘服的车间,厂牌统一挂于工衣左上胸。不允许衣帽不整者进出车间(工衣须扣到口袋以上第二个纽扣),男孩子不可以留长发,违反以上任意一项者处罚10元/次。 工装要求:工衣需扣好扣子,工帽须戴正,不准歪斜或帽子戴一半,帽子须扣紧并下沿必须能清晰可见,须将前面的头发全部包入帽子里面,无尘服必须拉链全部拉上,头发全部包住,违反者一律处罚10元/次。 2、所有员工每天上班时必须提前5分钟进车间,同时做好开工前的准备工作(如带好指套 /5S清理/点检工装设备等),违者一律处罚10元/次(早上则需参加拉别早会)。 3、车间人员按时上班和下班,迟到、早退或未经批准私自不上班或私自下班的,按公司规 章制度处理。加班时不服从上级的一律处罚20元/次。 二)早会制度 4、员工在开早会时须站立端正,认真听上级领导讲话,不得喧哗、相互聊天、谈笑等做一 些与早会无关的事项,违者一律处罚10元/次。 5、早会站姿:统一将双手平托置于后腰线,双脚稍息V八字,宽度与肩同宽。认真听取 车间管理或拉长的训戒。 6、早会流程:管理人或拉长问好“同事们,早上好!”,全体同事回应,“好,很好,非常

相关文档
相关文档 最新文档