第一章 电力系统的基本概念

⑴什么是电力系统、电力网?

电力系统定义:生产、变换、输送、分配、消耗电能的设备,及测量、保护、控制乃至能量管理系统组成的统一整体。

电力网络:变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备组成的部分。

⑵电力系统运行的特点有哪些,对电力系统的基本要求是什么?

电能生产、输送、消费的特点:⑴与国民经济关系密切;⑵不能大量储存;⑶生产、输送、消费各环节不可分割;⑷工况改变十分迅速;⑸对电能质量的要求严格。

对电力系统运行的基本要求:⑴保证可靠地持续供电;⑵保证良好的电能质量;⑶保证系统运行的经济性。

⑶电力系统中将负荷分为几级,如何考虑对其供电?

负荷供电可靠性分级:

⑴一级:不能停电(保证不间断);⑵二级:可短时停电;⑶三级:无要求。

⑷电力系统接线方式的有备用、无备用接线方式各有几种基本形式?

典型接线方式的特点:

⑴无备用:放射、干线、链式。

优点:简单、经济、运行方便。

缺点:供电可靠性差。

⑵有备用:双回放射、干线、链式;环式、两端供电网络。

双回放射、干线、链式: 优点:可靠性、电压质量高。缺点:不够经济。

环式: 优点:较经济。缺点:运行调度复杂,故障时电压质量差。

两端供电网络: 必须有两个或以上的电源。

⑸为什么要高压交流输电?是否各种电力线路都要采用高压输电?

⑹电力系统为什么有不同的电压等级?升压变压器和降压变压器的额定电压有何区别? 额定电压等级的确定: 对应于一定输送功率和输送距离应有一最合理的线路电压,电压等级的系列化

升压变压器(例:35/242,10.5/121):

一次侧(低压侧)接电源,相当于用电设备,一次侧额定电压等于用电设备的额定电压;直接和发电机相联的变压器一次侧额定电压等于发电机的额定电压;

二次侧(高压侧)接线路始端,向负荷供电,相当于发电机,应比线路的额定电压高5%,加上变压器内耗5%,所以二次侧额定电压等于用电设备的额定电压110%。

降压变压器(110/38.5,220/38.5):

一次侧(高压侧)接线路末端,相当于用电设备,一次侧额定电压等于用电设备的额定电UI

S 3=

压;

二次侧(低压侧)向负荷供电,相当于发电机,应比线路的额定电压高5%,加上变压器内耗5%,所以二次侧额定电压等于用电设备的额定电压110%。

⑺电力线路、发电机、变压器的一次和二次绕组的额定电压是如何决定的?

1.取线路始端电压为额定电压的105%;

2.取发电机的额定电压为线路额定电压的105%;

3.变压器分升压变和降压变考虑:

一次侧接电源,取一次侧额定电压等于用电设备额定电压;

二次侧接负荷,取二次侧额定电压等于线路额定电压的105% 。

⑻电力系统中性点运行方式有几种,各适用于什么范围?

中性点运行方式:

⑴直接接地:故障时有短路回路,可靠性低。110kV及以上系统用。

⑵不接地:无短路回路,可靠性高。但非故障相电压升高。60(35kV)及以下系统用。

⑶经消弧线圈接地:不接地的一种。3-60kV网容性电流大时装。

过补偿:I

L > I

c

;欠补偿:I

L

< I

c

。一般用过补偿。

⑴普通三绕组变压器的哪些试验参数需要归算,如何归算?如何计算各绕组的电阻、电抗,其原则是什么?

普通三绕组:等值星形电路:

⑴电阻:容量比 S1/S2/S3 不同时,需要归算。

P

K( , ) 归算公式,P

K1

、P

K2

、P

K3

计算公式

R T1、R

T2

、R

T3

与双绕组公式相同。

新标准给定P

Kmax 时: R

T(100%)

, R

T(50%)

⑵电抗:规定短路电压百分比已经归算。

U K1% 、U

K2

%、U

K3

%求。

X T1、X

T2

、X

T3

与双绕组公式相同。

⑶导纳:G

T 、B

T

与双绕组公式相同。

⑵三绕组自耦变压器哪些试验数据需要归算,如何归算?

自耦变:

⑴双绕组:与普通双绕组参数、电路相同。

⑵三绕组:容量比SN/SN/S3,需要归算P

K13、P

K23

和U

K13

%、U

K23

%。

新标准:已知P

Kmax 、归算过的U

K13

%、U

K23

%。

⑶为什么需要使用分裂导线和扩径导线?

目的:减少电晕损耗或线路电抗。

扩径导线:人为扩大导线直径,但不增加载流部分截面积。不同之处在于支撑层仅有6股,

起支撑作用。

分裂导线:又称复导线,其将每相导线分成若干根,相互间保持一定的距离。但会增加线路电容。

⑷架空输电线路为什么需要换位,规定是什么?

架空线路的换位:减少三相参数的不平衡。规定超过100km 的架空线路应换位。

⑸为什么电力线路计算中使用的电阻率略大于直流电阻率?

因为需要计及集肤效应,而且绞线每一股线的长度略长于导线的长度,而计算时采用的额定面积又多半略大于实际截面积。

⑹架空输电线路的电抗、电导、电纳的意义是什么?其电抗、电纳如何计算?

线路电抗:导线中流过交流电流,在导线周围产生磁场形成电感对交流电流的抵抗作用。 线路电纳:由导线间、导线与大地间电容决定。

线路电导:取决于沿绝缘子串的泄漏和电晕。

⑺电晕临界电压有何意义,如何计算?如何判断输电线路是否发生电晕?

电晕是电力系统中重要的电能损耗原因之一,计算电晕临界电压,避免电晕的发生。

⑻当输电线路的线间距离增加时,其单位长度的电抗、电纳如何变化?而其导线半径增加时,又如何变化?

线间距离增加:电抗增大;电纳减小

导线半径增加:电抗减小;电纳增大

⑼当输电线路采用分裂导线的根数增加时,其单位长度的电抗、电纳如何变化?

⑽短线路、中等长度线路和长线路如何划分?等值电路的形式是什么?

)212()()222(0157.0lg 1445.0)1(113121-==-+=-n n m n n eq eq m rd d d d r r n r D x (S/km) 10lg 58.761-?=eq m r b )292(lg 3.49ln 21-==r

D r m m r D r

E U m m cr cr δ26)

-(2(S/km) 10lg 58.761-?=r D b m )202(0157.0lg 1445.01a r

D x m -+=3ca bc ab m D D D D =n n m n n eq eq m rd d d d r r n r D x )1(113121)(0157.0lg 1445.0-==+= (S/km) 10lg 58.761-?=

eq

m r D b

一般线路:中等及中等以下长度线路,对架空线为300km ;对电缆为100km 。

一般线路中,有短线路和中等长度线路之分。

短线路:长度不超过100km 架空线路。

中等长度线路:长度在100~300km 之间架空线路和不超过100km 电缆线路。

⑾什么是综合用电负荷、供电负荷和发电负荷?

电力系统的总负荷:系统中千万个用电设备消耗功率的总和。大致分异步电动机、同步电动机、电热电炉、整流没备、照明设备等类。

电力系统的综合用电负荷:将工业、农业、邮电、交通、市政、商业以及城乡居民所消耗的功率相加。

电力系统的供电负荷:综合用电负荷加网络中损耗的功率就是系统中各发电厂应供应的功率。

电力系统的发电负荷:供电负荷加各发电厂本身消耗的功率-厂用电,就是系统中各发电机应发的功率

⑿电力系统标幺值计算中常用哪些基准值,其关系如何?有几个可以任意选取,一般取什么,如何取?

在三相功率S B 、线电压U B 、线(相)电流I B 、单相阻抗Z B 、单相导纳Y B 基准值间的关系为: 五个基准值中只有两个可以任意选择,其余三个必须根据上列关系派生:

功率基准值S B 往往取系统中某一发电厂总功率或系统总功率,有时也取某一个整数。如100、1000MVA 。

)662(/1;3;3-===

B B B B B B B B Z Y I Z U I U S )

672(3;;22-===B B B B B B B B B U S I U S Y S U Z

电压基准值U B 往往取参数和变量都将向其归算的该级额定电压。

⒀多电压级网络中,标幺值的准确计算有几种方法?

多电压级网络参数归算到基本级:

⑴有名值全部归算到基本级,用基本级基值归算为标幺值。

⑵将基本级基值归算到各电压级,就地归算为标幺值。

第二章 简单电力网络的计算和分析

⑴什么是电压损耗、电压偏移、电压调整和输电效率?

电压损耗:是指线路始末两端电压的数值差(U1-U2)。

电压损耗%= (U1-U2)/U N *100%

电压偏移:是指线路始末两端与线路额定电压的数值差(U1-U N )或(U2-U N )。

始端电压偏移%=(U 1-U N )/U N*100%

末端电压偏移%=(U 2-U N )/U N*100%

电压调整:是指线路末端空载与负载时电压的数值差(U 20-U 2)。

电压调整%=(U20-U2)/U20*100%

输电效率:是指线路末端输出有功功率P2与线路始端输入有功功率P1地比值。

输电效率%=P2/P1*100%

⑵在什么条件下,电力线路的末端电压将高于始端?

1. 线路的空载运行状况:线路末端电纳中的功率⊿S y2=-j ΔQ y2属容性。在线路上流动时引起的电压降落纵、横分量分别为: 末端电压可能高于始端,即产生电压过高现象。

2.末端仅有无功功率负荷Q 2:末端电压高于始端。

2

222

BR U U BX U U =-=?δ

⑶什么是运算电源功率、运算负荷功率?

? 变电所电源侧母线上的等值负荷功率、运算负荷

? 发电厂负荷侧母线上的等值电源功率、运算功率

⑷手算环网的潮流分布时,S a 、S b 如何计算,在初步功率分布中有何意义?

求得初步功率分布后,可确定功率分点以及流向功率分点的功率。

⑸什么是电力系统中有功功率、无功功率的分点?哪个分点的电压最低?

功率分点:网络中某些节点的功率由两侧向其流动。根据向其流动是有功还是无功确定功率分点。

电压损耗主要由无功功率流动引起,无功分点电压往往低于有功分点电压。

⑹环网中的循环功率有何特点,如何计算?

两端供电网络的两端电压不等时,有两端电压相等时的功率,也产生了一个取决于d U 和回路总阻抗的功率,称循环功率,用S c 表示: ⑺为什么电力网络中需要进行强制功率分布?用什么方法实现?

环形网络中,无附加措施时,潮流按阻抗分布,也无法控制。两端供电网络潮流虽可借调整两端电源功率或电压适当控制,但两端电源容量有限制,电压调整范围要服从对电压质量的要求,调整幅度不可能大,难以保证安全、优质、经济供电要求。

方法:1. 串联电容2. 串联电抗3. 附加串联加压器

第三章 电力系统潮流的计算机算法

1、计算机计算一般步骤有哪几步?

(1)建立数学模型(2)确定解算方法(3)制订计算流程(4)编制计算程序并进行调试、检验。

2、什么是电力网络方程?一般用什么方程?

将网络有关参数和变量及其相互关系组成的、可反映网络性能的数学方程式组,符合这种关系的方程式组有节点电压方程、回路电流方程等;节点电压方程。

3、什么是节点注入功率?

节点注入功率可以简单理解为电源通过该节点向网络注入的功率

31*23*12*331*231*23*~~)(~Z Z Z S Z S Z Z S a ++++=31

*23*12*221*321*23*~~)(~Z Z Z S Z S Z Z S b ++++=34*

23*12*~

Z Z Z U

d U S N c ++=

4、计算机算时,变压器采用什么等值电路?

π型等值电路

5、节点导纳矩阵和节点阻抗矩阵的特点?

(1)由节点导纳矩阵是一个对称稀疏矩阵;

(2)由互阻抗性质决定节点阻抗矩阵是对称矩阵,但不是稀疏矩阵而是满矩阵

6、如何直接形成节点导纳矩阵(自、互导纳数值上等于什么)?

根据定义直接形成节点导纳矩阵:

7、节点导纳矩阵4种情况下如何修改?

⑴从原网络引出一新支路,增加一个新节点

?

增加对角元 Yjj =yij ?

新增非对角元 Yji =Yij =-yij ? 原对角元增量 ΔYii =yij ⑵在原网络节点i 、j 之间增加一支路

? 原数值叠加增量:

ΔYii =yij ΔYjj =yij ΔYij =ΔYji =-yij

⑶在原网络节点i 、j 之间切除一支路

? 相当于增加-yij 支路,原数值叠加增量:

ΔYii =-yij ΔYjj =-yij Yij =ΔYji =yij

⑷原网络节点i 、j 间导纳由yij 变为y'ij

? 相当于切除yij 支路而增加y'ij 支路,原数值叠加增量:

ΔYii =y'ij -yij

ΔYjj =y'ij -yij

ΔYij =ΔYji =yij -y'ij

8、计算机计算潮流,每个节点有几个变量?

网络参数Gij 、Bij 已知。

每个节点i 上共6个变量:

负荷消耗有功功率和无功功率:PLi 、QLi

∑≠=+=n i j j ij i ii y y Y 10

y - Y ji ji =

电源发出有功功率和无功功率:PGi 、QGi

节点(或母线)电压大小和相位角:Ui 、δi

每个节点i 必须已知或给定其中4个变量。

9、计算机计算潮流,节点分哪几类?对应电力系统什么情况?哪个节点可以没有? PQ 节点:此类节点注入的有功功率和无功功率是已知的,而节点的电压数值和相角是待求量

PV 节点:注入的有功功率已经给定,同时又规定了母线电压的数值,而无功功率和电压的相位角则根据系统运行情况确定,可以没有!

平衡节点:根据潮流计算的需要需要认为确定的一个节点,电压数值和相位角均事先给定,而功率P 和Q 则带求

10、PQ 分解法是牛顿-拉夫逊法哪两方面简化而得?

⑴电力系统高压网,Xij>>Rij ,节点电压相角差δij 改变,主要影响输送有功功率,从而影响Pi ;节点Ui 大小改变,主要影响输送无功功率,从而影响Qi ,略去雅可比矩阵元素N 、J ,牛顿-拉夫逊法修正方程式简化:

⑵元件电压相角差δij 较小,再计Gij<

Hij= -UiUjBij , i,j =1,2,…,n-1,i ≠j

Lij= -UiUjBij , i,j =1,2,…,m-1,i ≠j

即H 、L 非对角元素表示式简化为相同形式

第四章 电力系统的有功功率和频率调节

(1)负荷变动规律有几种,如何调整?

有功负荷随时间变动规律分解为三种。

第一种变动:幅度小、周期短。无法预测(随机),靠发电机调速器调整,称一次调整。自动进行。

第二种变动:幅度较大、周期较长。冲击性负荷。靠发电机调频器调整,称二次调整。可手动、自动。

??

????????????=????????U U L H Q P /00δ

第三种变动:幅度最大、周期最长。可预测,生产、生活引起,称三次调整。优化分配负荷又称经济调度。

(2)电力系统频率的一次、二次调整如何进行,各有何特点?

一次调频指由发电机调速器进行的、对第一种负荷变动引起频率偏移的调整。

一次调频特点:自动调节。一次调频是所有运行发电机组都可参加,这类发电厂称为负荷监视厂

二次调频指由发电机调频器进行的、对第二种负荷变动引起频率偏移的调整。

二次调频特点:手动调节。二次调频由平衡节点承担。

(3)为什么电力系统需要备用容量?

备用容量:系统电源容量大于发电负荷的部分。

电力系统中的有功功率电源是各类发电厂的发电机,但并非系统中的电源容量始终等于所有发电机额定容量之和。因既非所有发电设备全部不间断地投入运行,也非所有投入运行的发电机设备都能按额定容量发电。例如,必须定期停机检修;某些水电厂的发电机由于水头的极度降低不能按额定容量运行等。

(4)写出电力系统有功功率最优分配的数学模型。

有功功率负荷的最优分配:指系统有功功率负荷在各个正在运行的发电设备或发电厂之间合理分配。

数学模型:

在满足等式约束条件 f (x 、u 、d )=0

不等式约束条件 g (x 、u 、d ) ≤0

使目标函数 C = C (x 、u 、d ) 为最优。

(5)发电机与负荷的单位调节功率的意义是什么?什么是发电机的调差系数?

● 发电机单位调节功率标志随频率升降发电机组发出功率减少或增加的多寡。

机组的调差系数δ:

发电机的单位调节功率与调差系数的关系: (6)频率的一次、二次调整能否做到无差调节?

频率的一次调整不能做到无差调节;频率的二次调整可以做到无差调节。

100100% 0 000?-=???-=-=---=??-=N N GN N GN GN N GN N G f f f P f fP P f f P f f P f σσ100%1?==σσN GN G f P K

(7)调频厂应该如何选择,这类电厂有何主要特点?

调频厂选择:系统中有水电厂时,选择水电厂做调频厂;当水电厂不能做调频厂时,选择中温中压火电厂做调频厂。一个电厂不够时,选择第二、第三等调频厂。多个电厂同时二次调频时,采用自动调频方式。

特点:调整容量应足够大,调整速度应足够快,调整范围内的经济性能应较好,调整时不至引起系统内部或系统间联络线工作的困难。

第五章电力系统的无功功率和电压调整

1)无功功率电源有哪些?哪些可以平滑调节?

无功功率电源:发电机、电容器、调相机、静止补偿器。

可以平滑调节:调相机、静止补偿器

2)限制冲击负荷电压波动的措施是什么?

(a)设置串联电容器、(b)设置调相机和电抗器、(c)设置静止补偿器

3)什么是电力系统的逆调压、顺调压、常调压?

逆调压:在高峰负荷时升高中枢点电压、低谷负荷时降低中枢点电压的电压调整方式。

在高峰负荷时将中枢点电压升高至105%UN,低谷负荷时将中枢点电压降为额定电压UN。顺调压:在高峰负荷时允许中枢点电压略低,而低谷负荷时却允许中枢点电压略高的调压方式。

采用顺调压,高峰负荷时中枢点电压允许不低于102.5%U N,低谷负荷时中枢点电压允许不高于107.5%U N。

常调压:任何负荷下保持中枢点电压为一基本不变的数值。

适用于负荷变动小、线路上电压损耗小的情况。常调压方式,电压保持为(102%-105%)U N。4)选择变压器分接头进行调压的特点是什么?

系统中无功功率必须充足才有效,否则必须用其他措施;不需要附加设备。

5)电力系统的电压调节有几种主要措施?

借改变发电机端电压调压;借改变变压器变比调压;借补偿设备调压;组合调压。

最新电力系统稳态分析考试试题

三.简答题:(每小题5分,共25分) 1、对电力系统的基本要求是什么? 2、对调频电厂的基本要求是什么?什么电厂最适宜担负系统调频电厂? 3、什么叫功率分点?标出下图所示电力系统的功率分点。 4、在下图所示的电路中,变压器的实际变比如图所示,并联运行的两台变压器中有无循环 功率存在?为什么?如果循环功率存在的话,请指出循环功率的方向。 5、在无功电源不足引起电压水平普遍偏低的电力系统中,能否通过改变变压器变比调压? 为什么? 四.计算题:(共50分) 1、某35KV电力系统采用中性点经消弧线圈接地的运行方式,已知35KV线路长度为100公里,线路每相的对地电容为,单相接地时流过接地点的电流为3.6安培,求消弧线圈的 电感值。(10分) 2、110kv降压变压器铭牌数据为: ①计算变压器的参数(归算到110KV侧); ②画出变压器的形等值电路。(10分) 3、某地方电力网的等值电路如下图,有关参数均已标于图中,求网络的初步功率分布标出 其功率分点,并计算其经济功率分布。(10分) 4、联合电力系统的接线图及参数如下,联络线的功率传输限制为300MW,频率偏移超出才进行二次调频,当子系统A出现功率缺额200MW时,如系统A不参加一次调频,联络线 的功率是否越限?(10分)

5、某降压变电所装有一台容量为10MVA,电压为的变压器。已知:最大负荷时变压器高压侧电压为114KV,归算到高压侧的变压器电压损耗为5KV;最小负荷时变压器高压侧电压为115KV,归算到高压侧的变压器电压损耗为3KV。现要求在低压母线上实行顺调压(最大负荷时要求电压不低于线路额定电压的倍;最小负荷时要求电压不高于线路额定电压的 倍),试选择变压器的分接头。(10分) 三.简答题:(每小题5分,共25分) 1、答:对电力系统的基本要求有:满足用户对供电可靠性的要求(2分);具有良好的电能质量(2分);电力系统运行的经济性要好(1分)。(意思对即可得分) 2、答:对调频厂的基本要求是①具有足够的调节容量;(1分)②调节速度要快;(1分) ③调节过程的经济性要好(1分)。具有调节库容的大型水电厂最适宜作为调频电厂(2分)。 3、答:电力系统中如果某一负荷点的负荷功率由两侧电源供给,则该负荷点就是功率分点,功率分点又分为有功功率分点和无功功率分点(3分),分别用“▼”和“▽”标注。图示电力系统中负荷点2为有功功率分点(1分),负荷点3为无功功率分点(1分)。 4、答:有循环功率存在(3分)。因为上述网络实际上是一个多电压等级环网,两台变压 器的变比不匹配(如取绕行方向为顺时针方向,则,所以存在循环功率(1分);循环功率的方向为逆时针方向(1分)。 5、答:不能(3分),因为改变变压器的变比并不能改善电力系统无功功率平衡状态(2分)。 四.计算题:(共50分) 1、解: 单相接地短路时的原理电路图和相量图如下:

电力系统稳态分析复习

电力系统稳态分析复习 陈珩编第一章:电力系统的基本概念 概念: 1、电力系统就是由发电机、变压器、电力线路和负荷按一定方式组成的生产、传输、分配和消费电能的整体。 2 、电力网由变压器和线路组成。亦可说:由输电网和配电网组成 3 、电力系统运行的基本要求有:可靠持续地供电、优良的电能质量和运行的经济性、(环境保护)。或称:可靠性、优质性和经济性环保性。 4 、电能质量指标包含:电压(允许偏移± 5)、频率(允许偏移± 0.2 )和波形(允许畸变率约为5%)。 5 、电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷是依据用户对供电可靠性 要求来划分的。 6 、系统运行经济性的两个考核指标是煤耗率和网损率。 7 、电力网络的接线方式可以分成无备用接线和有备用接线。 8、电力系统无备用接线方式包括单回路放射式、干线式、链式。 9 、有备用电源接线的五种接线方式为:1)两端供电;2)环形; 3)双回路放射式;4)双回路干线式;5)双回路链式。 10、线路的额定电压表示的是线电压。 11、平均额定电压约为电网额定电压的1.05 倍。 12、电力系统中性点的运行方式分为: 1)大电流接地方式:中性点直接接地,发生单相接地立即切除故障, 单相接地时非故障相对地电压不变,一般用于110 及以上电网。 (2)小接地电流方式:中性点不接地(及中性点经消弧线圈接地),单相接地时仍可运行2 小时,非故障相对地电压值由相电压升至线电压,中性点对地电压由零升至相电压。接地电流等于正常运行时一相对地电容电流的

三倍。 当网络接地容性电流超过如下数值时,中性点应装设消弧线圈进行补偿。 3 ?6——30A; 10——20A; 35 ?60——10A 补偿方式:过补偿 1 3、我国电力系统的额定电压等级有:3、6、10、35、110、220、500(),目前电力系统的最高电压等级是:交流1000,直流± 800 习题: 1 、对于一级负荷比例较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为 (B )。 A 单电源双回路放射式 B 双电源供电方式 C 单回路放射式接线 D 单回路放射式或单电源双回路放射式 2、简单的闭式网络可分为两端供电式网络和( A ) A. 环式两大类 B. 干线式两大类 C.放射式两大类 D. 链式两大类 3、标出下图中变压器T14的额定变比和G的额定电压。

华北电力大学电力系统稳态分析题库

华北电力大学电力系统稳态分析题库 电力系统稳态分析摸索题 第1章 请讲明火力发电的能量转换过程。 电力系统中除火电、水电及核电以外的其它发电形式一样称为“新能源”,你能讲出几种新能源发电形式? 火力发电使用的一次能源都有哪些? 负荷成分要紧是什么? 电力系统包括哪些要紧组成部分?分不起哪些作用? 什么是电力网?什么是动力系统? 电力系统常用的结线图有几种? 电力系统生产的特点是什么? 对电力系统运行的差不多要求是什么? 电能质量的要紧指标是什么? 考核电力系统运行经济性的指标是什么? 什么是“有备用结线”?什么是“无备用结线”?各有几种形式? 我国电力系统3kV以上的额定电压等级是什么? 我国电力系统中性点的运行方式是什么? 什么是“消弧线圈”?作用原理是什么? 升压变和降压变的变比有何区不? 我国三峡电站将装设台水轮发电机组,每台额定容量为 MW。 什么是线路的经济输送功率和输送距离? 什么是“黑启动”? *什么是“能量治理系统(EMS)”? *你对电力市场了解多少? *什么是高压直流(HVDC)输电系统?与交流输电相比有哪些优缺点? *什么是灵活交流输电系统(FACTS)?

第2章 “数学模型”的含义是什么? 什么是发电机的“运行极限图(功率圆图)”? 什么是发电机“进相运行”? 什么是变压器的铜耗和铁耗? 什么缘故讲变压器的铜耗是可变损耗?铁耗是不变损耗? 升压三绕组变压器三个绕组由内到外的排列顺序是:中、低、高;降压三绕组变压器三个绕组由内到外的排列顺序是:低、中、高,什么缘故? 采纳扩径导线或分裂导线的要紧目的是什么? 220kV和500kV线路上每串绝缘子的片数一样为多少? 铝线和铜线的电阻率是多少? 架空输电线什么缘故要换位?何谓“完全换位”? 架空输电线路的电抗一样为Ω/km左右。 架空输电线路的电纳一样为S/km左右。 正常的架空输电线路的电导一样为S/km左右。 架空线路与电缆线路在电气参数上要紧有哪些差不? 什么是电晕? 三相导线等间距水平排列时,边相导线和中间相导线哪个更容易发生电晕现象? 运算线路的参数时,在什么情形下需要考虑分布参数特性? 什么是“平均额定电压”?它是如何规定的? 标么制与有名制有和区不? 在等值电路中,线路的对地支路是容性的,变压器的对地支路是感性的,什么缘故? 什么是线路的“充电功率”?它对线路输送容量及系统运行有何阻碍? 什么是负荷特性?它有什么涵义? *什么是负荷曲线?日负荷曲线和年负荷曲线各有何用处? *电力系统什么缘故要进行负荷推测?

电力系统稳态分析知识点汇总

电力系统稳态分析知识点汇总 第一章电力系统的基本概念 一、电力系统组成(*) 电力系统由发电厂、变电站、输电线、配电系统及负荷组成的有机的整体。 电力网络就是由电力线路、变压器等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。 在电力系统中,发电机、变压器、线路与受电器等直接参与生产、输送、分配与使用电能的电力设备常称为主设备或称一次设备,由她们组成的系统又称为一次系统。 在电力系统中还包含各种测量、保护与控制装置,习惯上将它们称为二次设备与二次系统。 二、电力系统基本参量 总装机容量系统中实际安装的发电机组额定有功功率的总与,其单位用千瓦(KW)、兆瓦(MW)或吉瓦(GW)。 年发电量指系统中所有发电机组全年实际发出电能的总与,其单位用兆瓦时,吉瓦时或太瓦时。 最大负荷电力系统总有功夫与在一年内的最大值,以千瓦,兆瓦或吉瓦计。年发电量与最大负荷的比成为年最大负荷利用小时数Tmax 额定频率按国家标准规定,我国所有交流电系统的额定功率为50HZ。 最高电压等级就是指该系统中最高的电压等级电力线路的额定电压。 三、电力系统的结线方式 对电力系统接线方式的基本要求:1、保证供电可靠性与供电质量;2、接线要求简单、明了,运行灵活,操作方便;3、保证维护及检修时的安全、方便;4、在满足以上要求的条件下,力求投资与运行费用低;5、满足扩建的要求。 无备用结线包括单回路放射式、干线式与链式网络。优点:简单、经济、运行方便。缺点:供电可靠性差。适用范围:供电可靠性要求不高的场合。 有备用结线包括双回路放射式、干线式与链式网络。优点:供电可靠性与电压质量高。缺点:不经济。适用范围:电压等级较高或重要的负荷。 四、电压等级及适用范围(*)

1、2章电力系统稳态分析作业答案

1、电力系统的结线方式及特点? 答:无备用结线:单回路放射式、干线式、链式网络;优点是简单、经济、运行方便。缺点是供电可靠性差,不适用于一级负荷占很大比重的场合。有备用结线:双回路放射式、干线式、链式、环式和两端供电网络;优点是供电可靠性和电压质量高。缺点是可能不够经济。 2、电力系统中性点的运行方式有哪些?我国电力系统中性点的运行方式如何? 答:中性点分为两类:即直接接地和不接地;在我国,110KV 及以上的系统中性点直接接地,60KV 以下的系统中性点不接地。 3、什么叫分裂导线?为什么要用这种导线? 答:分裂导线又称复导线,就是将每相导线分成若干根,相互保持一定距离。这种分裂导线可使导线周围的电、磁场发生很大变化,减少电晕和线路电抗,但线路电容也将增大。 4、架空线路全换位的作用? 答:架空线路使用的绝缘子是分针式和悬式两种;作用是减少三相数的不平衡。 5、一条110kV 架空线路长150km ,导线为150-LGJ ,导线的直径为16.72mm ,水平排列,导线间距为 4m 。 试求线路单位长度的电阻、电抗和电纳,画出等值电路图; 6、1)画出变压器Γ型等值电路模型写出出参数计算公式;(2)画出变压器π型电路模型并写出参数计算公式。 7、系统接线如图所示,如果已知变压器1T 归算至121kV 侧的阻抗为2.95+j 48.7Ω,2T 归算至110kV 侧的阻抗为Ω+4.4848.4j ,3T 归算至35kV 侧的阻抗为Ω+188.9127.1j ,输电 线路的参数已标于图中,试分别作出元件参数用有名值和标么值表示的等值电路。 6 T 2 10kV T 1T 3 110kV 35kV 10kV 习题8图 31.5MV A 10.5/121kV 20MV A 110/38.5kV 10MV A 35/11kV 6.6+j8Ω 10.5+j20.8Ω 1 ~ 2 3 4 5

电力系统稳态分析作业答案

第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1-3.何为电力系统的中性点其运行方式如何它们有什么特点我国电力系统中性点运行情况如何答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为0 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其它两非接地相电容电流之和, 倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么补偿方式有哪些电力系统一般采用哪种补偿方式为什么 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。 补偿方式有欠补偿和过补偿,欠补偿就是感性电流小于容性电流的补偿方式,过补偿就是感性电流大于容性电流的补偿方式。电力系统一般采用过补偿方式。因为随着网络的延伸,电流也日益增大,以致完全有可能使接地点电弧不能自行熄灭并引起弧光接地过电压,所以一般采用过补偿。 1-6.目前我国电力系统的额定电压等级有哪些额定电压等级选择确定原则有哪些 答:我国电力系统的额定电压等级有3kV、6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、154kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV。 额定电压等级选择确定原则有:用电设备的额定电压=系统额定电压。发电机的额定电压比系

完整word版电力系统稳态分析考试试题

电力系统稳态分析考试试题 (时间100分钟,满分100分) 一.单选题:(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,请把你认为正确答案的题号,填入题干的括号内,多选不给分。每小题1分,共10分) 1、下面所列各组电力网接线方式中,完全属于有备用接线的一组是()。 A、两端供电网、环网、双回线路辐射网 B、双回线路辐射网、环网、单回路链式网 C、单回路辐射网、两端供电网、单回路干线网2、关于中性点不接地三相对称系统的中性点对地电压,下述说法中正确的是 A、正常运行时为零,单相接地时升高为线电压; B、正常运行时为零,单相接地时升高为相电压; C、正常运行时无法确定,单相接地时为相电压。 3、220kv电力系统中性点应采用的接线方式是( )。 A、不接地; B、直接接地; C、经消弧线圈接地。 4、架空输电线路采用分裂导线的目的是 A、减小输电线路电阻; B、减小输电线路电抗; C、增大输电线路电容。 5、500kv超高压输电线路两端装设并联电抗器的目的是 A、防止输电线路重载时末端电压降低; B、防止输电线路轻载时末端电压升高; C、防止输电线路轻载时末端电压降低。 6、关于单侧电源电力网,下述说法中正确的是()。 A、电力网的功率分布由负荷分布确定,其潮流无法调控; B、电力网的功率分布与线路阻抗有关,其潮流无法调控; C、电力网功率自然分布就是功率的经济分布。 7、在一个具有n个独立节点的系统中,节点阻抗矩阵的阶数为 A、nXn 阶; B、(n — 1) x(n — 1)阶; C、(n + 1)x( n+ 1)阶。 &系统中有功功率不足,会造成 A、电压水平上升; B、电压水平下降; C、频率下降。 4发电厂两台发电机组芥列运行时,如果两台发电机的有功出力都没有达到额定值.且有

电力系统稳态分析(陈珩)作业答案

电力系统稳态分析(陈珩) 作业答案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1-3.何为电力系统的中性点其运行方式如何它们有什么特点我国电力系统中性点运行情况如何 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为0,非接地相电压升高 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其 倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么补偿方式有哪些电力系统一般采用哪种补偿方式为什么 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。

(完整版)电力系统稳态分析考试试卷及解析

电力系统稳态分析 一、单项选择题(本大题共10分,共 10 小题,每小题 1 分) 1. 双绕组变压器的变比为110±8×1.25%/11,+4档分接头对应的变比为()。 A. 114.5/11 B. 115.5/11 C. 116.5/11 D. 117.5/11 2. 电力网络的无备用接线不包括()。 A. 单回路放射式 B. 单回路干线式 C. 单回路链式网络 D. 两端供电网络 3. 下列说法不正确的是()。 A. 中性点经消弧线圈接地时,有过补偿和欠补偿之分。 B. 欠补偿是指消弧线圈中的感性电流小于容性电流时的补偿方式。 C. 过补偿是指消弧线圈中的感性电流大于容性电流时的补偿方式。 D. 在实践中,一般采用欠补偿的补偿方式。 4. 频率的二次调整是由()。 A. 发电机组的调速器完成的 B. 发电机组的调频器完成的 C. 调相机的励磁调节器完成的 D. 静止无功补偿器完成的 5. 双绕组变压器的电阻()。 A. 可由空载损耗计算 B. 可由短路电压百分值计算 C. 可由短路损耗计算 D. 可由空载电流百分值计算 6. 隐极式发电机组运行极限的原动机功率约束取决于()。 A. 原动机的额定视在功率 B. 原动机的额定有功功率 C. 原动机的额定无功功率 D. 原动机的最大机械功率 7. 电力系统电压波动产生的原因有()。 A. 由幅度很小,周期很短的偶然性负荷变动引起 B. 由冲击性或者间歇性负荷引起 C. 由生产和生活的负荷变化引起 D. 由气象变化引起 中一不变的值的中枢点8. 在任何负荷下都保持中枢点电压为(102%~105%)U N 电压调整方式是()。 A. 逆调压 B. 顺调压 C. 常调压 D. 故障时的调压要求

(完整版)电力系统稳态分析复习题

电力系统稳态分析复习题 一、单项选择题 1. 丰水季节,宜作为调频电厂的是( D)。 A. 热电厂 B. 核电厂 C. 有调节性能的水电厂 D. 中温中压火电厂 2. 下列不属于电力系统的设备是( B)。 A. 发电机 B. 反应堆 C. 电力线路 D. 变压器 3. 电力线路的波阻抗是( B)。 A. 阻抗 B. 纯电阻 C. 纯电抗 D. 纯电纳 4. 利用制造厂家提供的三个绕组两两作短路试验测得的短路电压百分值计算容量比为100/50/100的三绕组变压器第一绕组的短路电压百分值的计算公式为( B)。 A. B. C. D. 5. 若网络中共有n个节点,其中有1个平衡节点,有m个PV节点,其余为PQ 节点,则极坐标形式牛顿-拉夫逊潮流算法的修正方程组中待求状态变量的个数为(C )。 A. n-m-1个电压相角和m个电压幅值 B. n-1个电压相角和m个电压幅值 C. n-1个电压相角和n-m-1个电压幅值 D. n-1个电压相角和n-m个电压幅值 6. 隐极式发电机组运行极限的定子绕组温升约束取决于(C )。 A. 定子绕组的电阻 B. 定子绕组的电抗 C. 定子绕组的电流 D. 定子绕组的电压 );低谷负荷时,允许7. 高峰负荷时,允许中枢点电压略低(不低于102.5%U N )的中枢点电压调整方式是(B )。 中枢点电压略高(不高于107.5%U N A. 逆调压 B. 顺调压 C. 常调压 D. 故障时的调压要求 8. 节点电压幅值和角度称为( C)。 A. 扰动变量 B. 控制变量 C. 状态变量 D. 电源变量

9. 在原网络的两个节点切除一条支路,节点导纳矩阵的阶数(D )。 A. 增加一阶 B. 减少一阶 C. 减少二阶 D. 不变 答案C 二、多项选择题 答案ABD 2.电力线路的中长线路的等值电路需计及(AD) A.分布参数特性 B.线路电阻 C.线路电抗 D.线路电纳 3. 隐极式发电机组以超前功率因数运行时的约束有( BCD)。 A. 转子绕组电压约束 B. 定子端部温升约束 C. 并列运行稳定性约束 D. 原动机功率约束 4. 发电负荷包括( ABCD)。 A. 综合用电负荷 B. 变压器损耗的功率 C. 线路中损耗的功率 D. 厂用电 5. 实际中,三绕组变压器各绕组的容量比组合有(ACD )。 A. 100/100/100 B. 50/100/100 C. 100/50/100 D. 100/100/50 三、判断题 1. 发电机的额定电压为线路额定电压的105%√ 2. 雅可比矩阵是对称矩阵。× 3. 环网不会产生循环功率×

电力系统稳态分析总结

《电力系统稳态分析》总结 对于这本书的总结,我准备采用分章总结,然后在结合整本书的容进行整合分析;最后,谈谈我对这门学科的认识。以下容全部由我个人概括总结而写出来的。 第一章电力系统的基本概念 第一章主要是给我们简单的介绍一下电力系统这个概念以及构成。首先,电力系统的基本参量有七个,分别为:(1)总装机容量(Kw、MW、GW);(2)年发电量(MW?h、GW?h、TW?h);(3)最大负荷(Kw、MW、GW);(4)额定频率(我国为50Hz);(5)最高电压等级;(6)地理接线图;(7)电气接线图。 接下来就是讲了电能的生产、输送、消费的特点:(1)电能与国民经济各部门之间关系密切;(2)电能不能大量储存;(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割;(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速;(5)对电能质量的要求颇为严格。 接下来就强调了电力系统要稳定运行的基本要求,分别是:(1)保证可靠地持续供电;(2)保证良好的电能质量;(3)保证系统运行的经济性;(4)保证对环境的保护。其中将符合分为三类,第一,一级负荷,主要为国家用电负荷。第二,二级符合,主要为工厂以及企业的用电负荷。第三,三级负荷,主要为家庭负荷。 然后,就是介绍了接线方式和电压等级。接线方式分为无备用和有备用接线方式。无备用接线方式通常有三种:放射式,干线式和链式。有备用可分为:放射式、干线式、链式、环式以及两端供电网络。其电压等级与线路传输距离有关。 以上容为第一章的主要容。 第二章电力系统各元件的特性和数学模型 对于本章的学习的容主要有:1.发电机组的数学模型;2.变压器的数学模型; 3.输电线路的数学模型; 4.用电负荷的数学模型。其四种数学模型就为电力系统的四大组成部分。

《电力系统稳态分析》期末冲刺试题

电力系统稳态分析期末冲刺试题 一.单选题:(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,请把你认为正确答案的题号,填入题干的括号内,多选不给分。每小题1分,共10分) 1、下面所列各组电力网接线方式中,完全属于有备用接线的一组是(A )。 A、两端供电网、环网、双回线路辐射网 B、双回线路辐射网、环网、单回路链式网 C、单回路辐射网、两端供电网、单回路干线网 2、关于中性点不接地三相对称系统的中性点对地电压,下述说法中正确的是( B)。 A、正常运行时为零,单相接地时升高为线电压; B、正常运行时为零,单相接地时升高为相电压; C、正常运行时无法确定,单相接地时为相电压。 3、220kv电力系统中性点应采用的接线方式是(B )。 A、不接地; B、直接接地; C、经消弧线圈接地。 4、架空输电线路采用分裂导线的目的是( B)。 A、减小输电线路电阻; B、减小输电线路电抗; C、增大输电线路电容。 5、500kv超高压输电线路两端装设并联电抗器的目的是(B )。 A、防止输电线路重载时末端电压降低; B、防止输电线路轻载时末端电压升高; C、防止输电线路轻载时末端电压降低。 6、关于单侧电源电力网,下述说法中正确的是(A)。 A、电力网的功率分布由负荷分布确定,其潮流无法调控; B、电力网的功率分布与线路阻抗有关,其潮流无法调控; C、电力网功率自然分布就是功率的经济分布。 7、在一个具有n个独立节点的系统中,节点阻抗矩阵的阶数为( A)。 A、n×n阶; B、(n-1)×(n-1)阶; C、(n+1)×(n+1)阶。 8、系统中有功功率不足,会造成( C)。 A、电压水平上升; B、电压水平下降; C、频率下降。

最新电力系统稳态分析基础复习

三相短路 )3(f 对称短路 两相相短路 ) 2(f 单相接地短路 ) 1(f 不对称短路 两相接地短路 )1,1(f 短路故障也称为横向故障 1.产生短路故障的主要原因是:电力设备绝缘损坏 引起绝缘损坏的原因: ? 1).各种形式的过电压(如雷击过电压或操作过电压)引起 的绝缘子、绝缘套管表面闪络; ? 2).绝缘材料恶化等原因引起绝缘介质击穿; ? 3).恶劣的自然条件及鸟兽跨接裸露导体造成短路; ? 4).运行人员的误操作等。 3.故障分类: 一相断线和两相断线 短路故障也称为横向故障 注:1.单相接地短路发生的几率达65%左右。 2.短路故障大多数发生在架空输电线路。 3.电力系统中在不同地点发生短路,称为多重短路。 4.标幺制的优点: (1)线电压和相电压的标幺值相等; (2)三相功率和单相功率的标幺值相等; (3)能在一定程度上简化计算工作; (4)计算结果清晰,易于比较电力系统各元件的特性和参数等。 5.暂态分量:(又称自由分量或非周期分量)是按指数规律不断衰减的电流,衰减的速度与时间常数成正比。 结论:① 三相短路电流的周期分量是一组对称正弦量,其幅值Im 由电源电压幅值及短路回路总阻抗决定,相位彼此互差 1200; ② 各相短路电流的非周期分量具有不同的初始值,并按照指数规律衰减,衰减的时间常数为Ta ③ 非周期分量衰减趋于零,表明暂态过程结束,电路进入新的稳定状态。 6.最大的短路电流瞬时值称为短路冲击电流 7.短路冲击电流出现的条件 a 、短路前电路为空载状态 b 、短路回路的感抗X 远大于电阻R ,即 c 、短路冲击电流,在短路发生后约半个周期, 即 0.01s (设频率为50Hz )出现。 式中:① KM 称为冲击系数,即冲击电流值相对于故障后周期电流幅值的倍数。 ②其值与时间常数Ta 有关,通常取为1.8~1.9。 8. 短路全电流有效值用来校验设备的热稳定。 9. 短路功率主要用于校验开关的切断能力 10. 各绕组的磁链方程 由此可见,绕组的自感系数以及绕组间的互感系数,大部分是随角度的变化而周期性变化,求解发电机的运行状态十分不便。 )0(900=-=?θ,m I 00090≈≈θ?m M m T T m m M I K I e e I I i a a =+=+=- -)1(01 .001.0I U S av ''=322 ) 01.0(2)1(212)2/(-+=+==M m s t at m M K I i I I

电力系统稳态分析习题课及答案新

1、某电力系统额定频率N f 为 50HZ ,负荷的频率静态特性 **2*3*0.20.40.30.1L P f f f =+++,试求: (1) 当系统频率为50HZ 时,负荷的调节效应系数*L K ; (2) 当系统运行频率为48HZ 时,负荷功率变化的百分数及此时的调节效应系数*L K 。 答: 2、如下图所示,某水电厂通过SFL1-40000/110升压变压器与系统连接,最大负荷与最小负荷时高压母线电压分别为及,要求最大负荷时低压母线的电压不低于10KV ,最小负荷时低压母线的电压不高于11KV ,试选择变压器分接头。 ~m in (1510)S j M VA =+~ max (2821)S j MVA =+(2.138.5)T Z j =+Ω 140000 S F L -2*2.5%/10.5kv ±(10~11)kv (112.09~115.45)kv 3、如图降压变压器的等效电路中,折算到一次侧的阻抗为(2.4440)T T R jX j +=+Ω。已知在 最大负荷和最小负荷时通过变压器的功率分别为~~ max min (2814)(106)S j MVA S j MVA =+=+,,一次侧的电压分别为1max 1min 110113U KV U KV ==和。求二次侧母线的变化不超过~的范围,试选择分接头。 2 1110(12*2.5%)/6.331.5kv kv MVA ± 4、110/11kV 降压变压器折算到一次侧的阻抗为(2.330)j +Ω,已知最大负荷和最小负荷时流

过变压器等效阻抗首端的功率分别为~ max(2412) S j MVA =+, ~ min(126) S j MVA =+,一次侧实 际电压分别为 1max 110 U kV =, 1min 112 U kV =。要求二次侧母线电压在最大负荷时不低于,最小负荷时不高于。确定变压器二次侧所需的无功补偿容量(电容器)。 5、电网结构如图所示,其额定电压为10KV。已知各节点的负荷功率及线路参数如下: ~ 2(0.30.2) S j MVA =+ ~ 3 (0.50.3) S j MVA =+ ~ 4 (0.20.15) S j MVA =+ 12(1.2 2.4) Z j =+Ω 23(1.0 2.0) Z j =+Ω 24(1.5 3.0) Z j =+Ω试作功率和电压计算。

电力系统稳态分析复习资料教学文案

电力系统稳态分析 一、单项选择题 1. 工业、农业、邮电、交通、市政、商业以及城乡居民所消耗的功率之和是(C)。 A. 厂用电 B. 供电负荷 C. 综合用电负荷 D. 发电负荷 5. 高峰负荷时,电压中枢点的电压升高至105%U N;低谷负荷时,电压中枢点的电压下降为U N的中枢点电压调整方式是(A )。 A. 逆调压 B. 顺调压 C. 常调压 D. 故障时的调压要求 6. 升压结构三绕组变压器高、中压绕组之间的短路电压百分值(A)。 A. 大于中、低压绕组之间的短路电压百分值 B. 等于中、低压绕组之间的短路电压百分值 C. 小于中、低压绕组之间的短路电压百分值 D. 不大于中、低压绕组之间的短路电压百分值 8. 在原网络的两个节点切除一条支路,节点导纳矩阵的阶数(C)。 A. 增加一阶 B. 增加二阶 C. 不变 D. 减少一阶 7. 线路末端输出有功功率与线路始端输入有功功率的比值,常用百分值表示的是(A)。 A. 输电效率 B. 最大负荷利用小时数 C. 线损率 D. 网损率 9. 电力系统电压波动产生的原因有(B)。 A. 由幅度很小,周期很短的偶然性负荷变动引起 B. 由冲击性或者间歇性负荷引起 C. 由生产和生活的负荷变化引起 D. 由气象变化引起 10. 下列说法不正确的是(B)。 A. 所谓一般线路,是指中等及中等以下长度的线路 B. 短线路是指长度不超过300km的架空线 C. 中长线路是指长度在100~300km之间的架空线路和不超过100km的电缆线路

D. 长线路指长度超过300km的架空线路和超过100km的电缆线路 二、多项选择题 1.导线材料的电阻率略大于材料的直流电阻所考虑的因素有(ABD)。 A. 集肤效应的影响 B. 绞线每股长度略有增长 C. 相间距离略有增大 D. 额定截面积略大于实际截面积 5. 牛顿-拉夫逊迭代法用泰勒级数展开非线性方程后保留(AB )。 A. 常数项 B. 一阶偏导数项 C. 二阶偏导数项 D. 高阶偏导数项 6. 调相机(AD )。 A. 投资大和运行维护困难 B. 只能发出感性无功功率 C. 不能连续调节 D. 在一定条件下,当电压降低时发出的无功功率可以上升 7. 产生循环功率的原因是(ABD )。 A. 双端供电网络两端的电源有电压差 B. 两台并列运行的变压器的变比不同 C. 两回并列运行的输电线路的长度不同 D. 环网中变压器的变比不匹配 8. 原子能电厂原则上应持续承担额定容量负荷的原因是(AB )。 A. 一次投资大 B. 运行费用小 C. 可调容量大 D. 可调速度快 9. 实际中,三绕组变压器各绕组的容量比组合有(ACD )。 A. 100/100/100 B. 50/100/100 C. 100/50/100 D. 100/100/50 10. 确定电力系统结线的基本原则有(ABCD )。 A. 可靠、优质、经济 B. 运行灵活 C. 操作安全 D. 便于发展 三、判断题 2.手算潮流时,在求得各母线电压后,应按相应的变比参数和变量归算至原电压级。(√) 4. 我国交流电力系统的额定频率是50Hz。(√)

电力系统稳态分析实验报告

电力系统稳态分析实验报告 篇一:电力系统稳态分析实验指导书 电力系统稳态分析实验指导书 目录 实验一单机-无穷大系统稳态运行方式实验 ................................................ ........................................ 2 1.1 实验目的................................................. ................................................... ........................................... 2 1.2 原理说明................................................. ................................................... ........................................... 2 1.3 实验内容与步骤 ................................................ ................................................... ................................ 3 实验二电力系统潮流计算分析实验 ................................................ ...................................................

电力系统稳态分析考试及答案

第五次作业 1、 造成电力系统电压水平波动的原因是什么? 2、 电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点? 3、 在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应?那些具有负的调节效应? 4、 什么叫电力系统的电压中枢点?电压中枢点的电压调整方式有那几种? 5、 常用的调压措施有那些?对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压 措施?对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施? 6、 电力系统无功电源最有分布的目的是什么?无功电源最优分布的原则是什么? 7、 电力系统无功最优补偿的目的是什么?无功最优补偿的原则是什么? 8、某降压变电所由110kV 线路供电,变电所装有一台40MVA 普通变压器,如图三所示。110kV 送端电压U1保持115kV 不变。若要求变电所10kV 母线电压U2变化范围不超出10.0~10.7kV ,试选择变压器分接头。 9、电力网接线如下图所示,已知Ω=70ij X ,变电所低压母线要求逆调压(最小负荷时电压为额定电压,最大负荷时电压为105%U N ),低压母线额定电压为10KV ,变压器额定电压为KV 11/%5.22110?±。最大负荷及最小负荷时,归算到高压侧的实际电压分别为:KV U KV U j j 2.110;1.101min .max .='='。若i U 不变,求应选择的变压器分接头和并联电容器的容量。

电力系统稳态分析第五次作业参考答案 1、造成电力系统电压水平波动的原因是什么? 答:造成电力系统电压水平波动的原因是电力系统无功负荷的波动。(要保持电力系统的电压在正常水平,就必须维持在该电压水平下的无功功率平衡,当电力系统无功负荷波动时,电力系统的的无功功率平衡关系被破坏,相应的电力系统的电压水平也就发生波动) 2、电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点? 答:电力系统的频率只有一个,频率调整也只有调整发电机有功出力一种方法(调速器、调频器和有功负荷最优分配都是改变发电机有功出力);而电力系统中各点的电压都不相同,电压的调整也有多种方式。 3、在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应?那些具有负的调节效应?答:在常用的无功补偿设备中,调相机、SR型静止无功补偿器和TCR型静止无功补偿器具有正的电压调节效应;而电力电容器、TSC型静止无功补偿器具有负的电压调节效应。 4、什么叫电力系统的电压中枢点?电压中枢点的电压调整方式有那几种? 答: 电力系统的电压中枢点是指某些可以反映电力系统电压水平的主要发电厂或枢纽变电所母线,只要控制这些点的电压偏移在一定范围,就可以将电力系统绝大部分负荷的电压偏移在允许的范围。 电压中枢点的电压调整方式有三种:即逆调压、顺调压和常调压。(顺调压指负荷低谷时,允许电压适当升高,但不得高于107.5U N%,负荷高峰时允许电压适当适当降低,但不得低于102.5U N的调压方式;逆调压指负荷低谷时,要求将电压中枢点电压适当降低,但不低于U N,负荷高峰时要求将电压中枢点电压升高至105U N%的电压调整方式;常调压则指无论在负荷低估还是负荷高峰时均保持中枢点电压为一基本不变的数值的电压调整方式。) 5、常用的调压措施有那些?对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压 措施?对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施?答: 常用的调压措施有改变发电机机端电压调压、改变变压器变比调压和利用无功补偿装置调压等。 对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取增加无功补偿设备的调压措施。(因为此时采用改变变压器变比调压并不能改变电力系统的无功功率平衡关系,只能改变电力系统的无功流向,提高局部电网的电压水平,但这部分电网电压水平的提高,使其消耗的无功功率增大,将更加增大整个电力系统的无功缺额,导致电网其他部分的电压水平进一步下降)对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用改变变压器变比的调压措施。 6、电力系统无功电源最有分布的目的是什么?无功电源最优分布的原则是什么? 答: 电力系统无功电源最优分布的目的是使整个电力系统的有功损耗最小。 电力系统无功电源最优分布的原则是等网损微增率准则。 7、电力系统无功最优补偿的目的是什么?无功最优补偿的原则是什么? 答: 电力系统无功负荷最优补偿的目的是使增加无功补偿装置所减少电网损耗费用与增加无功补偿设备所增加的设备费用之差取得最大值,即取得最好无功补偿经济效益。 无功负荷最优补偿的原则是最优网损微增率准则。 8、某降压变电所由110kV线路供电,变电所装有一台40MVA普通变压器,如图三所示。110kV送端电压U1保持115kV不变。若要求变电所10kV母线电压U2变化范围不超出10.0~10.7kV,试选择

电力系统稳态分析题库

电力系统稳态分析题库 电力系统稳态分析思考题 第1章 1、请说明火力发电的能量转换过程。 2、电力系统中除火电、水电及核电以外的其它发电形式一般称为“新能源”,你能说出几种新能源 发电形式? 3、火力发电使用的一次能源都有哪些? 4、负荷成分主要是什么? 5、电力系统包括哪些主要组成部分?分别起哪些作用? 6、什么是电力网?什么是动力系统? 7、电力系统常用的结线图有几种? 8、电力系统生产的特点是什么? 9、对电力系统运行的基本要求是什么? 10、电能质量的主要指标是什么? 11、考核电力系统运行经济性的指标是什么? 12、什么是“有备用结线”?什么是“无备用结线”?各有几种形式? 13、我国电力系统3kV以上的额定电压等级是什么? 14、我国电力系统中性点的运行方式是什么? 15、什么是“消弧线圈”?作用原理是什么? 16、升压变和降压变的变比有何区别? 17、我国三峡电站将装设台水轮发电机组,每台额定容量为MW。 18、什么是线路的经济输送功率和输送距离? 19、什么是“黑启动”? 20、*什么是“能量管理系统(EMS)”? 21、*你对电力市场了解多少? 22、*什么是高压直流(HVDC)输电系统?与交流输电相比有哪些优缺点? 23、*什么是灵活交流输电系统(FACTS)? 第2章 1、“数学模型”的含义是什么? 2、什么是发电机的“运行极限图(功率圆图)”? 3、什么是发电机“进相运行”? 4、什么是变压器的铜耗和铁耗? 5、为什么说变压器的铜耗是可变损耗?铁耗是不变损耗? 6、升压三绕组变压器三个绕组由内到外的排列顺序是:中、低、高;降压三绕组变压器三个绕组 由内到外的排列顺序是:低、中、高,为什么? 7、采用扩径导线或分裂导线的主要目的是什么? 8、220kV和500kV线路上每串绝缘子的片数一般为多少?

电力系统稳态分析(第四版)考点总结

一、题型:多项选择、简答、作图、计算 二、考点 1.稳态P3 电力系统结线图分为地理结线图和电气结线图 2.稳态P5 电力系统运行的基本要求:保证可靠地持续供电(首要) 3.稳态P6 电能质量包括电压质量、频率质量和波形质量三个方面 4.稳态P7 电力系统结构分级分层,非常复杂 5.稳态P13 电力系统正常的相对静止的运动状态是电力系统稳态 6.稳态P17 隐极式发电机组的运行极限图2-5 7.稳态P19-21 双绕组变压器的数学模型和参数 8.稳态P32 式2-20b 线路阻抗与导线半径及几何均距有关,导线半 径不变,几何均距越大线路电抗越大(高电压线路的几何均距大)9.稳态P33 分裂导线减小了线路的几何均距(图2-27),减小了电 抗,但是几何均距不能太大,将不利于防止发生电晕 10.稳态P47 线路的Π型和T型等值电路,用Π型电路可以减少潮流 计算的节点(P112) 11.稳态P53 负荷曲线:负荷曲线的分类 12.稳态P58 标幺值的计算:基准值,标幺值 13.稳态P72 电压降落和功率损耗的概念 14.稳态P80 运算负荷和运算功率的概念图3-8 15.稳态P81 辐射形网络的潮流计算例3-1,3-3 16.稳态P89-93 环形网络中的潮流分布计算例3-4 17.稳态P103 潮流控制的三个主要手段包括:串联电容、串联电抗、

附加串联加压器。 18.P104纵向串联电动势主要产生强制循环功率的无功部分,横向串 联电动势主要产生强制循环功率的有功部分,即改变电压大小可改变电网中无功功率分布,改变电压相位则主要改变网络中有功功率的分布。 19.稳态P113 节点导纳矩阵的形成方法和特点 20.稳态P121 进行潮流分布计算是要迭代解非线性的节点电压方程 21.稳态P124 节点分类及各类节点的特点 22.稳态P128 牛拉潮流计算中,修正方程式中的雅克比矩阵 直角坐标系(式4-37):稀疏、不对称、阶数2(n-1) 极坐标系P130(式4-44):稀疏、不对称、阶数n+m-2 23.稳态139-141 PQ方法是如何得到的 PQ分解法建立在牛拉法的极坐标形式的潮流计算基础上。 对极坐标形式潮流计算进行简化:简化一(P140,电抗远大于电阻,可忽略P对V的偏导数、Q对电压角度的偏导数);简化二(P141,节点电压相位差几乎为零,雅克比矩阵中的H ij、L ij元素具有相同的表达式);简化三(P142,其他节点都接地时的节点注入功率远大于正常运行时节点注入功率) PQ分解法的修正方程式具有如下特点(P142) 24.稳态P171 电力系统的负荷变动分类和频率调整分类 25.稳态P174 各类发电厂的运行特点(优缺点) 26.稳态P179-180 最优负荷分配的目标函数和约束条件