文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规试题填空

安规试题填空

安规试题填空
安规试题填空

1.电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程

同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

2.工作场所必须设有符合规定照度的照明。主控制室、重点表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有应急照明。高度

低于 2.5 m的电缆夹层、隧道应采用安全电压供电。

3.油管道不宜用法兰盘连接。在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳。

4.寒冷地区的厂房、烟囱、水塔等处的冰溜子,应及时清除,以防掉落伤人或压垮构建筑物。如不能清除,应采取安

全防范措施。

5.高处作业地点的下方应设置隔离区,并设置明显的警告标志,防止落物伤人。

6.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过 1.5m 时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

7.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的紧固盖板。

8.应根据生产场所、设备、设施可能产生的危险、有害因素的不同,分别设置明显的安全警示标志。

9.任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),必须戴好安全帽。

10.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或者负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。

11.遇有 6级以上的大风时,禁止露天进行起重工作。

12.企业必须对所有新员工进行厂(公司)、车间(部门)、班组(岗位)的三级安全教育培训,告知作业现场和工作岗位存在

的危险因素、防范措施及事故应急措施。

13.在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等保证安全的技术措施。

14.电力生产企业应按照谁主管、谁负责的原则,建立各级人员的防火责任制。

15.电力生产企业的领导、防火责任人,保卫、安监部门负责人在接到火灾报警后,必须立即奔赴火灾现场

组织灭火并做好火场的保卫工作。

16.加强和规范建设项目安全设施“三同时”管理是从源头上治理和预防安全生产隐患,防止安全设施与建设工程主

体项目脱节,避免先天不足的有效措施。

17.项目法人对工程建设过程中的安全工作负有全面的监督、管理责任。应明确发布建设项目的安全方针、目标、政策和

主要保证措施;明确必须遵守的安全法规;依托项目安全委员会,建立健全现场安全保证体系和安全监督体系。18.公司系统各单位建立以行政正职为主任、其他行政副职为副主任、各级部门负责人为成员的安全生产委员会(简称

安委会),负责统一领导安全生产工作,研究和决策重大安全生产事项。

19.公司系统各发电、检修、建设管理单位必须设立独立的安全监督机构。其他与电力生产有关的单位,其安全监督机构

的设置要求由本单位自定;不设独立安全监督机构的,必须设专职安全员。

20.发电企业每年应编制年度反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划。检修、建设管理单位应编制年度安全技

术措施计划及项目安全施工措施。

21.各单位应建立安全生产事故隐患排查治理以及重大事故隐患责任追究常态机制,落实各业务职能部门事故隐患排查、

治理和防控的责任,强化事故隐患的源头控制,切实实现事故隐患的超前控制和闭环管理。

22.各单位行政正职每月参加基层安全活动应不少于1次,分管生产副职、总工程师每月参加基层安全活动应不少于2 次。

23.各单位应建立承、发包工程管理制度,严禁将工程项目发包给不具备相应资质和条件的承包商。

24.对于发现的隐患,各单位要按照四不放过的原则,深入分析隐患产生的原因,严肃追究隐患制造者的责任。

25.重大事故隐患是指可能造成一般以上人身伤亡事故、电力安全事故,直接经济损失100万元以上的电力设备事故和

其他对社会造成较大影响事故的隐患。

26.事故隐患一经确定,应立即组织编制治理方案。一般事故隐患治理方案由各单位负责审批,重大事故隐患治理方

案由各单位初审通过后,报公司相关业务职能部门审批。

27.事故隐患排查治理应纳入日常工作中,按照“发现(排查)-评估-报告-治理(控制)-验收-销号”的流程形成闭环

管理

28.根据隐患的危害程度,隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。其中:重大事故隐患分为Ⅰ级重大事故隐患和II级

重大事故隐患。

29.公司及各单位应坚持隐患就是事故的预防理念,按照“统一领导、落实责任、分级管理、分线负责、全员参与、溯源

追责”的要求,建立公司和各单位事故隐患排查治理工作机制。

30.《神华集团公司电力生产事故调查规程(试行)》所称的电力生产设备事故按该规定分级、认定,级别分为一般设备

事故、重大设备事故设备一类障碍、设备二类障碍和异常。

31.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求,加强企业生产技术管理,因安全生产技术问题不解决产生

重大隐患的,要对企业主要负责人、主要技术负责人和有关人员给予处罚;发生事故的,依法追究责任。

32.《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行

安全生产方面的责任

33.据《建筑灭火器配置设计规范》(GBJl40.90)的规定,选择灭火器时应考虑的因素有:灭火器配置场所的火灾种类、

灭火器配置场所危险等级、对保护物品的污损程度、灭火有效程度、设置点的环境温度等。

34.《电力设备典型消防规程》规定一级动火过程中,应每隔2-4h测定一次现场可燃性气体和易燃液体的可燃蒸汽含量

或粉尘浓度是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不得重新动火。

35.多个安全标志牌一起设置时,应按_警告、禁止、指令、提示类型的顺序先左后右、先上后下排列。

36.设备标志应为_双重编号,由设备编号和设备名称组成,企业可根据需要在设备标志中增加设备编号。

37.厂房内沟道、孔洞、电缆隧道入口的盖板,应具有防滑功能,并标有禁止阻塞线。

38.生产厂房内外工作工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,应覆以与地面齐平、坚固、有限位的盖板。盖板边缘应大于孔

洞边缘100mm,限位块与孔洞边缘距离不应大于25-30mm。

39.开关室、电子间、电缆夹层等出入口应加装高度不低于_400mm_的防小动物板。

40.人行通道高度不足_1.8m的障碍物上,应标有防止碰头线。

41.电子设备室、集中控制室、单元控制室、化学及输煤控制室等场所应装设空气调节系统,并有与消防连锁的防火排烟

设施。

42.室外独立安装的变压器应装设高度不低于_1.5m的固定、全封闭围栏或隔墙,围栏或隔墙与变压器本体距离不宜小于

3m。

43.电缆夹层高度低于2.5m时,照明应有防止触电的措施或采用_24V及以下的安全电压。

44.高度超过_3m的脚手架,应按规定设置爬梯,并在爬梯距地面1.5m处悬挂“从此上下”提示标识牌。

45.检修现场使用的电气工具和用具,应按有关规定接好漏电保护器和接地线。

46.任何单位和个人不得生产、经营、使用国家_禁止生产、经营、使用的危险化学品。

47.生产、储存危险化学品的单位,应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志,并对危险化学品管道定期检查、检测。

48.危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书,并在危险化学品包装(包括外包

装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。

49.对重复使用的危险化学品包装物、容器,使用单位在重复使用前应当进行检查;发现存在安全隐患的,应当维修或

者更换。使用单位应当对检查情况作出记录,记录的保存期限不得少于2年。

50.生产、储存危险化学品的单位,应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的_安全警示标志。

51.生产、储存危险化学品的单位,应当在其作业场所设置通信报警装置,并保证处于适用状态。

52.生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位,应当设置_治安保卫_机构,配备_专职治安保卫人员。

53.剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,应当在专用仓库内单独存放,并实行双人收发、双人保

管制度。

54.国家对危险化学品经营(包括仓储经营)实行许可制度。

55.险化学品生产企业、进口企业,应当向国务院安全生产监督管理部门负责危险化学品登记的机构(以下简称危险化学

品登记机构)办理危险化学品登记。

56.企业应急办公室负责制订年度应急培训计划,负责组织开展应急教育培训,对各级各类应急指挥人员、技术人员、管

理人员、应急队伍和一线员工进行应急培训。

57.燃油气区内应保持_清洁,无杂草树木等易燃物品,无油污,不准储存其他易燃物品和堆放杂物,不准塔建临时建筑。

58.卸油站台应有足够的照明。冬季应清扫冰雪,并采取必要的防滑措施。

59.检修油管道时,必须作好防火措施。禁止在油管道上进行焊接工作。

60.观察锅炉燃烧情况时,应戴防护眼镜或用有色玻璃遮护眼睛。严禁站在看火门、检查门或喷燃器检查孔的正对面。

61.除灰时,工作人员应戴手套、穿防烫伤工作服和长筒靴并将裤脚套在靴外面,以防热灰进入靴内。

62.在球磨机运行中,禁止在传动装置和滚筒下部清除煤粉和钢球。

63.禁止在制粉设备附近吸烟或点火。不准在运行中的制粉设备上进行焊接工作。如需在运行中的制粉设备附近进行焊接

工作,必须采取必要的安全措施,并得到生产领导的批准。

64.企业职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范,并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范

的修订情况,及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。

65.企业安全风险预控管理体系应采用“策划、实施、检查、改进”(PDCA)动态循环模式,满足基于风险的管理要求。

66.企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给有关岗位人员,开展专题教育培训。

67.根据确定的安全生产目标、指标制定相应的分级(厂级、部门、班组)目标、指标,建立“一级保一级”的安全目标

责任制

68.制定明确的安全生产目标、指标,应科学、合理,并经企业主要负责人审批,以正式文件形式下达(安全生产1号文

件)。

69.职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针,建立用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监

督的机制,实行分类管理、综合治理。

70.对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存,用人单位必须配置防护装置和报警装置,保证接触放射线的工作人员

佩戴个人剂量计。

71.县级以上人民政府卫生行政部门依照职业病防治法律、法规、国家职业卫生标准和卫生要求,依据职责划分,对职业

病防治工作进行监督检查。

72.用人单位和医疗卫生机构未按照规定报告职业病、疑似职业病的,由有关主管部门依据职责分工责令限期改正,给予

警告,可以并处一万元以下的罚款;

73.对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急

撤离通道和必要的泄险区。

74.用人单位应当建立、健全职业病防治责任制,加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平,对本单位产生的职业

病危害承担责任。

75.用人单位和医疗卫生机构发现职业病病人或者疑似职业病病人时,应当及时向所在地卫生行政部门和安全生产监督管

理部门报告。确诊为职业病的,用人单位还应当向所在地_劳动保障行政部门报告。接到报告的部门应当依法作出处理。

76.火灾分类(GB/T4968-2008)标准中,根据可燃物的类型和燃烧特性将火灾定义为六个不同的类型。

77.在火灾分类(GB/T4968-2008)标准中,A类火灾是指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时

能产生灼热的余烬。

78.在火灾分类(GB/T4968-2008)标准中,B类火灾是指液体或可熔化的固体物质火灾。

79.在火灾分类(GB/T4968-2008)标准中,C类火灾是指气体火灾;D类火灾是指金属火灾。

80.在火灾分类(GB/T4968-2009)标准中,E类火灾是指带电火灾。物体带电燃烧的火灾;F类火灾是指烹饪器具内的

烹饪物(如动植物油脂)火灾。

81.重大危险源管理组织体系包括公司安全监察部、电力生产部以及各单位安全监察部门、生产管理部门、车间。

82.重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化,或者国家有关法律、法规、标准发生

变化时,应及时按评估标准对重大危险源重新进行评估,并按本规定及时上报

83.各单位对确认的重大危险源,应按照当地政府安全生产监督管理部门规定的格式要求进行登记,并及时报地方政府

安全生产监督管理部门和公司安全监察部、电力生产部、科技信息环保部备案。

84.各单位安全监察部门负责监督重大危险源的档案管理工作,明确重大危险源档案资料的分管部门和专责人,每半年

进行1次检查,督促各部门做好重大危险源的安全技术档案资料管理工作。

85.各单位要根据重大危险源评估结果,按照公司《安全生产应急管理办法》要求,建立健全应急救援预案,并定期开

展现场应急救援预案的演练。

86.发电、基建单位防灾减灾工作按时间划分为灾前预防、灾时抢救和灾后恢复三个阶段。

87.位于地震重点监视区、防汛重点区域的单位要加强灾情监测,保持救灾设施处于完备状态。

88.发生灾情后,成立应急指挥部,按照应急管理规定的相关要求迅速确定灾害级别,按照灾害级别确定应急响应级别,

启动应急预案,立即开展抢险救灾行动。

89.及时实施灾害发生时安全生产和安全停机预案,落实发生次生灾害的应急处置措施。

90.高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点 4m以内,室外人员进入接地点 8m以内,均应穿绝缘靴。接触设备的

外壳和构架时,还应戴绝缘手套。

91.职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时和应急的健康检查。

92.受限空间照明电压应小于等于24V ,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V;

93.生产、储存危险化学品的单位应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志,在其作业场所设置通

信、报警装置,并保证处于使用状态。

94.存煤自燃时,禁止在煤堆正上方作业及灭火,防止坍塌。

95.工作票延期手续办理时,工作负责人必须提前 2小时向工作许可人申明理由,办理申请延期手续。

96.使用钻床、车床等转动机械时严禁戴手套。

97.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救法、窒息急救法、

心肺复苏发等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。

98.在锅炉运行中,不应带压对承压部件进行焊接、捻缝、紧螺丝等工作。

99.雷雨天气巡视室外高压电气设备时,应穿绝缘鞋,不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。

100.高压开关柜内手车开关拉至检修位置时,隔离带电部位的挡板封闭后不应开启,并设置止步!高压危险的标示牌。

安规考试试题带答案

X X公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移开遮拦时,人 体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV的安全距离为 1 m, 110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进 入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可后,方可进 行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度 和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上工作,应 拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器, 应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在上 进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。装、拆接地线 均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2, 同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、 有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接 地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。

2019年安规试题带答案

安规考试试题 一、单选题: 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(B)培训,经考试合格上岗。 A.实践技能;B.岗位技能; C.安全技能;D.专业知识 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过(C)教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.现场基础;B.危险点; C.安全知识;D.专业 3、高压电气设备:电压等级在(C)V及以上者; A.250;B.500;C.1000;D.10000 4、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在(B)m以上,安装牢靠并加锁者; A.1.5;B.1.7;C.2;D.2.5 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(C)m以内。 A.6;B.7;C.8;D.10 6、巡视配电装置,进出(C),应随手关门。 A.变电站;B.间隔;C.高压室;D.组合电气 7、监护操作时,其中一人对设备较为(B)作监护。特别严重和繁复的倒闸操作,由烂熟的运行人员操作,运行值班负责人监护。

A.清晰;B.熟悉;C.明白;D.了解 8、倒闸操作由(B)填用操作票。 A.运行人员;B.操作人员; C.监护人;D.工作许可人 9、操作票应填写设备的(B)名称。 A.编号;B.双重名称; C.开关;D.隔离开关(刀闸) 10、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经(A)同意的操作行为。 A.监护人;B.发令人;C.值班长;D.调度员11、操作中发生(A)时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。 A.疑问;B.故障;C.异常;D.事故 12、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用(B),并站在绝缘垫或绝缘台上。 A.绝缘棒;B.绝缘夹钳;C.绝缘靴;D.工具13、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和(A)前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.做好安全措施;B.推上接地刀; C.作好临时遮拦;D.未许可开工 14、(C)操作时不得进行登高或登杆操作。 A.刀闸;B.倒闸;C.单人;D.检修 15、不停电工作系指:(A)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

安规考试试题题库(答案)

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票是指工作票和操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。

13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。 14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。

安规考试带答案

、单选题共65题 1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。答案:C 《线路安规:1.4.1》 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。答案:B 《线路安规:2. 3.8.1》 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。答案:B 《线路安规:2.3.8.2》 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。答案:A 《线路安规:.3》 A. 设备 B. 现场

C. 接线 5.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C 《线路安规:2.6.1》 A. 立即 B. 即可 C. 临时 6.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B 《线路安规:3.4.1》 A. 部分 B. 所有 C. 全部 7.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C 《线路安规:4.2.7》 A. 调换 B. 变更 C. 更换 8.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C 《线路安规:6.1.5》 A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯

9. 凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。答案:B 《线路安规:7.2》 A. 季 B. 年 C. 月 10. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按附录M定期抽查检验,不合格的不准使用。答案:C 《线路安规:7.7》 A. 全部 B. 质量 C. 外观 11.工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 12.在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票 B、可以发给一张二种工作票

2020年安规考试试卷

2020年安规考试试卷 一、单选题(40分/每题1分) 1、(C)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 3、在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显(D)。 A.电气指示 B.机械指示 C.警示标识 D.断开点 4、柱上断路器应有分、合位置的(A)指示。 A.机械 B.电气 C.仪表 D.带电 5、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置(B)标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 6、装设于(D)的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。 A.室外 B.室内 C.柱上 D.地面 7、现场勘察工作,对涉及(D)的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 8、若一张工作票下设多个小组工作,(C)应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人 9、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入(B)。 A.安全措施 B.相应的安全措施 C.技术措施 D.相应的技术措施 10、若需变更或增设(D),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。 A.安全条件 B.施工范围 C.工作任务 D.安全措施 11、专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A)情况和本规程的人员担任。 A.设备 B.现场 C.接线 D.运行 12、填用配电第一种工作票的工作,应得到(C)的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A.现场工作许可人 B.配电运维人员 C.全部工作许可人 D.值班调控人员

中安规试题答案

一、填空题(每题 2 分,共20 分) 1、新《煤矿安全规程》是根据《煤炭法》、(矿山安全法)(煤矿安全监察条例)制定的。 2、煤矿企业必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、(标准)(技术规范)。 3.煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制、(职能机构安全生产责 任制)(岗位人员安全生产责任制)。 4、(煤矿安全规程)、(作业规程)和《操作规程》三大规程在煤矿生产中具有 同等种要和并列平等的关系。 5、煤矿职工在安全生产中依法感受有关安全生产的(知情权)(建议权)的权 力 6、采掘工作面及其它作业地点风流中(瓦斯浓度)达到(1.0%)时,必须停止使用电钻打。 7、矿井相对瓦斯涌出量是指(矿井)在(正常生产)情况下平均日产一吨煤的瓦斯涌出量。 8、瓦斯检查做到(瓦斯检查手册)、(瓦斯检查牌板)、瓦斯班报三对口。 9、“一炮三检”是指(装药前)、(放炮前)、放炮后分别检查风流中的瓦斯。 10、井下供电应做到的“三无”内容是(无鸡爪子)(无羊尾巴)无明接头。 二、选择题(每题 2 分,共20 分) 1、采掘工作面进风流中氧气所占的体积佰分比不得低于(B ) 。A. 20.96% B. 20% C. 18% 2、压入式局部通风机和启动装置必须安装进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于(C )。 A 2m B 5 m C 10 m 3、电缆在水平巷道或倾斜井巷内吊挂间距不得超过(A )。 A.3m B. 4m C. 5m 4、因瓦斯超限而切断电源的电气设备,只有瓦斯浓度降到(B )方可送电开 动机器。 A.1.5% B.1.0% C.0.5% 5、检修电气设备时,下列哪种情况是不答应的(A ) A.可以约时停送电 B.不可约时停送电 C.电话通知停送电 6、局部通风机及其开关附近10m 内,风流中瓦斯浓度不超过(A )时,方可启动通风机。 A.0.5% B.1.0% C.1.5% 7、新《煤矿安全规程》自(A)起实施。 A 2016 年10 月1 日 B 2016 年11 月1 日 C 2016 年12 月1 日 8、安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少(A)次。 A 1 B 2 C 3 9、甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每(A)天必须使用校准气样和空气样调校 1 次。 A 7 B 10 C 15

新版电力安全工作规程电气部分修订版

新版电力安全工作规程电气部分修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 GB26860-2011 2011-07-29发布,2012-06-01实施 目??次 前言2 1范围 3 2规范性引用文件 3 3术语和定义 3 4作业要求 4 5安全组织措施 5 6安全技术措施 9 7电气设备运行 11 8 线路作业时发电厂和变电站的安全措施13 9 带电作业 14 10 发电机和高压电动机的检修、维护 16 11 在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作 17

12 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作17 13 二次系统上的工作17 14 电气试验工作 18 15 电力电缆工作19 16 其他安全要求19 附录A(资料性附录)电气第一种工作票格式20 附录B(资料性附录)电气第二种工作票格式 24 附录C(资料性附录)电气带电作业工作票格式26 附录D(资料性附录)电气事故应急抢修单格式27 附录E(资料性附录)绝缘安全工器具试验项目、周期和要求28附录F(规范性附录)标示牌式样 33 附录G(规范性附录)电气倒闸操作票格式 34 前??言 本标准的第5章和7.3.4为推荐性,其余为强制性。 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会(SAT/TC226)归口。 本标准起草单位:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国大唐集团公司、浙江省能源集团有限公司。 本标准主要起草人:陈竟成、蔡崇积、刘亨铭、张雷、陆懋德、戴克铭、王尚顺、胡翔、聂宇本、林勇刚、何沿锟、赵亚维、李智勇、卢建明、葛乃成。

安规考试题库

化学专业安规考试题库 一、填空: 1、电力生产必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。 2、禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机械的旋转部分,严禁将手伸入栅栏内。 3、任何电气设备上的标志牌,除原来放置人员或运行值班人员外,其他任何人员不准移动。 4、发现有人触电,应立即切断电源,并进行急救。如在高空,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。 5、严禁用口偿和正对瓶口用鼻嗅的方法鉴别性质不明的药品。 6、试管加热时不应将试管口朝向自己或他人,刚加热过的玻璃仪器不应接触皮肤或冷水。 7、汽水取样地点应有良好的照明,取样时应戴手套。 8、取样时应先开启冷却水门,再慢慢开启取样管的汽水门,使样品温度保持在30℃以下。 9、在涉及酸碱类工作的地点,应备有自来水、毛巾、药棉、及急救中和用的溶液。 10、当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量清水冲洗,再用0.5%的碳酸氢钠溶液清洗。当强碱溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量清水冲洗,再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤。 11、所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置,使用中不应将接地装置拆除或对其进行任何工作。 12、所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 13、作业人员的着装不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分,进入生产现场必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好,禁止戴围巾、穿着长衣服、裙子。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料。 14、工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋;辫子、长发必须盘在工作帽内。 15、作业接触高温物体,从事酸、碱作业,在易爆场所作业,必须穿着专用的手套,防护工作服。接触带电设备工作,必须穿绝缘鞋。

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

新版电力安全工作规程(电气部分)

电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 GB26860-2011 2011-07-29发布,2012-06-01实施 目次 前言 2 1范围 3 2规范性引用文件 3 3术语和定义 3 4作业要求 4 5安全组织措施 5 6安全技术措施 9 7电气设备运行 11 8 线路作业时发电厂和变电站的安全措施13 9 带电作业 14 10 发电机和高压电动机的检修、维护 16 11 在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作 17 12 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作17 13 二次系统上的工作17 14 电气试验工作 18 15 电力电缆工作19 16 其他安全要求19 附录A(资料性附录)电气第一种工作票格式20 附录B(资料性附录)电气第二种工作票格式 24 附录C(资料性附录)电气带电作业工作票格式26 附录D(资料性附录)电气事故应急抢修单格式27 附录E(资料性附录)绝缘安全工器具试验项目、周期和要求28 附录F(规范性附录)标示牌式样 33 附录G(规范性附录)电气倒闸操作票格式 34 前言 本标准的第5章和7.3.4为推荐性,其余为强制性。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会(SAT/TC226)归口。 本标准起草单位:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国大唐集团公司、浙江省能源集团有限公司。 本标准主要起草人:陈竟成、蔡崇积、刘亨铭、张雷、陆懋德、戴克铭、王尚顺、胡翔、聂宇本、林勇刚、何沿锟、赵亚维、李智勇、卢建明、葛乃成。

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 1.范围 本标准规定了从事电力生产单位和电气工作人员在电力工作场所中的基本安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位的可参考使用。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20-1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV)1994,NEQ)GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3.术语和定义 GB/T 2900.20-1994 、GB/T 2900.50界定的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1发电厂[站]electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2变电站(电力系统的)substation (of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3电力线路 electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-03] 3.4断路器 circuit-breaker 能关合、承载、开断运行回路正常电流、也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。 注:改写GB/T 2900.50—2008,定义3.13

安规考试试题(带答案)

XX公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应 重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移 开遮拦时,人体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV 的安全距离为 1 m,110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为 3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝 缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可 后,方可进行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应 立即报告调度和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措 施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备 上工作,应拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关 的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在 上进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。 装、拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂 “禁止合闸、有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可 靠的保护接地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。 18、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,钳形电流表应保存在干

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维) 单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 B.12 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A.0.5 B.4 C.10 D.30 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( B )m。 A.2 B.5 C.10 D.20 6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小 时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全 措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂 ( B )的标示牌。。 A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作! C、设备运行中

最新安规考试试题(答案)

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。

安规考试答案

安规考试答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

安规考试试卷 题号一二三总分 得分 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 3 道大题,满分 100 分,考试时间 60 分钟。 一、选择题 ( 请将正确答案的代号填在横线上,每题2分,共20题、40分 ) 1.电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是(C)。 A.1.0米B.1.5米C.3.0米 2.因工作任务或其他原因需增加、减少、变更工作班组成员时,由(B )确认是否合适。 A.工作许可人B.工作负责人C.值长 3.创伤急救的原则是(B)。 A.先固定、后抢救、再搬运B.先抢救、后固定、再搬运C.先固定、后搬运、再抢救4.电压等级为35kV及以下的设备不停电时的安全距离是(C) A.0.35米B.0.70米C.1.0米 5.由工作负责人收执的一份工作票必须经常保存在(C )。 A.变电站主控室B.作业班组工具车内C.工作地点 6.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂 ( C )标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 7.对带电设备不能使用(B )灭火 A.干式灭火器B.泡沫灭火器C.二氧化碳灭火器 8.高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(A)以内。 A.8米B.4米C.5米 9.第一、二种工作票的计划工作时间,以(B)为限。 A.申请的检修时间B.批准的检修时间C.工作所需要的最长检修时间 10.触电者未脱离电源前,救护人员( C )。 A.等医生前来处理B.不准直接用手触及伤员C.直接进行心肺复苏法 11.电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是(C)。 A.3.0米B.4.0米C.5.0米 在带电设备周围应使用(B )进行测量工作。 A.钢卷尺B.不含金属丝的线尺C.皮卷尺 12.. 多天工作,每天工作间断时,由工作班人员清扫工作现场,值班人员开放已封闭的通道,工作负责 人将所持工作票(B)。 A.自行保存B.交回值班员C.交给工作票签发人 13.电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是( A )。 A.0.70米B.1.0米C.1.5米 14.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员具备必要的电气知识和(B), 熟悉电气设备及其系统。 A.操作技能B.业务技能C.技能D.技术 15.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在检修工作( A )应进行工作布置,明确工作 地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。A.前B.中C.后D.期间 16.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在电气设备上工作应有保证( B )的制度措施, 可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。 A.施工质量B.安全C.工期D.技术 17.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出, 所有安全措施保持不变。隔日复工时,应得到( B )的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进人工作地点。 A.工作负责人B.工作许可人C.工作票签发人D.值班负责人 18.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作许可后,工作负责人、专责监护人应向 工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员(B )方可开始工作。 A.履行确认手续后B.检查好安全措施的布置后C .熟悉工作流程后D.了解后 19.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等 长物,应(B),并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人直立搬运B.放倒后搬运 C.倾斜搬运D.一个直立搬运 20.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员应被告知其作业现场存在的危险因 素和(A)。 A.防范措施B.预控措施C.技术措施D.安全措施 二、多选题 (每空2分,共10空、20分 ) 1、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:下列距离应满足相关安全规定:(ABCD)。

相关文档