文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 马配小区施工方案

马配小区施工方案

马配小区施工方案
马配小区施工方案

1.编制依据

1.1工程施工图纸

1.2 主要规范、规程

1.3 主要标准

1.3 图集

2. 工程概况

2.1 总体简介

2.2 机电专业设计简介

2.2.1 78#、79#楼、80#(A区)

2.2.2 独立车库区(B区)

2.2.3 81#楼(C区)

3.施工部署

3.1施工管理体制

3.1.1根据本工程实际情况,我处配备项目经理一名,项目工程师一名,暖卫施工员江庙如1名,,质量检查员杨海滨1名,预算员施兰刚1名,材料员吴晓华1名,资料员徐新亚1名,暖班长3名。

项目施工管理组织机构图

4.施工准备

为了适应本工程结构复杂、技术要求高、工作量大和施工速度快,以及质量要求高标准的特点,必须从人员组织上、技术上、材料供应和施工机械设备及施工现场等各方面做好施工前的准备工作,以保证工程优质、高速、安全地顺利进行。

4.1 技术准备

4.1.1 一般性准备工作

4.1.1.1图纸会审计划。

组织各专业人员熟悉图纸,了解设计意图,组织专业人员进行图纸会审,对图纸中的问题及时汇总,各设计部门、监理公司、建设单位提出。积极参加图纸会审,并做好会审记录,将会审记录资料存档。

4.1.1.2 相应规范、规程、标准、图集的准备

从2003年1月1日起,工程施工均执行新规范,要准备好相关新的规范、规程、标准和图集。同时,要组织好员工学习新规范、新规程,并对如何创“结构长城杯”再学习。

4.1.1.3 组织编制质量计划、施工组织设计、安全规划、施工方案,并进行分级交底。

4.1.1.4编制工程施工预算计划。

接到图纸后,立即组织专业人员熟悉图纸,计算工程量,编制好工程预算,明确安装工程造价。同时提出工料分析,定出各种设备、材料名称及规格质量要求。制定订货计划和进场计划,特别注意某些紧缺物资及订货周期长的设备和材料。

4.1.1.5编制好施工进度计划。

根据施工图及建设单位的工期要求,依照土建进度着手编制施工形象进度计划,这是保证施工进展的实施大纲。在编制时结合实际长计划短安排,并考

能切实可行。

4.1.2主要机具配置计划

4.1.2.1 主要机具

4.1.3 技术工作计划

组织施工人员认真熟悉施工图,由技术部门进行各分项工程技术交底,对技术要求高、工艺新、难度大的项目作出书面技术交底,提出工艺流程及质量标准。在交底中认真细致,严格按照施工程序及规范要求、贯彻整个施工全过程,具体做好两点:

①要求对每个单项工程各班组长在下达分工之前,首先与操作人员搞好单项工程技术交底。做到施工人员心中技术概念清楚,做起来顺手不返工。一定要反对那种一说就懂,一做就错,不按规范要求野蛮施工,一经发现立即停工。

②要求施工技术管理人员及班组长自己吃透施工图精神,了解掌握施工的特点、技术要求的难点,并且使每个操作人员弄懂弄通,做到心中有数,按施工程序进行施工。

5. 主要施工方法

5.1 建筑给排水及采暖工程

5.1.1 管道洞口预埋

①首先根据设计图将各类管道位置,标高尺寸测定,如遇交叉点,根据有压让无压,小管让大管原则。先排水,暖气管后给水,消防管原则,合理安排尺寸,同时确保排水坡度,预留洞口的留设工作。如设计无要求时,预留洞按以下尺寸留置:

②预制木盒

木盒制作根据采暖或给水管径小于或等于25mm用100mm×100mm木盒。管径150mm用250mm×250mm木盒,管径32mm~50mm用150mm×150mm木盒,管径70mm~100mm采用200mm×200mm木盒。木盒厚度尺寸根据板墙厚度尺寸确认。平台采用钢套管高度为25㎝,用Φ10钢筋焊成拎手,一般管径小于或等于40㎜用DN100钢管,管径50㎜~80㎜用DN150钢管,管径100㎜~150㎜用DN200钢管,地漏用DN150钢管做预留套管。木盒制作必须牢固,有棱有角。

③安装木盒:在板墙上钢筋定位后按标记固定,严禁割断钢筋,将钢筋往

两边赶。模盒四周用加强钢筋固定牢,不得窜动。遇到必须断筋时,必须通知

现场技术人员,经过商量确定无质量隐患时得到技术人员通知后方可施工。在

平台上模板完成后根据标记有木盒四周用钉子固定木盒,待盖筋完成后用铁丝

将木盒固定牢。

④复核塞堵木盒:木盒安装结束后,自己复核重新测定,确认无误后木盒

内用木屑等物堵严。以防漏浆堵死木盒一次没成活。

⑤看管木盒:在浇注混凝土时应有专人配盒看管好木盒,发现移位及时更正。在平台上木盒应根据混凝土强度适时取出,应保证洞口光滑不能影响土建

施工质量,及时用黄少等物将洞口堵住,以防上层施工漏浆把洞口堵住。待安

装管子时疏通。

⑥预埋套管:

1)外墙刚性套管预埋

首先根据设计图、洽商变更及施工规范要求将套管数量、尺寸统计好。套管制作时套管长短必须同墙一样厚,两边割口必须平整与管子成90度。套管应比管子大二号。(铸铁管子应测外径后加一号)套管止水板必须焊在套管中间,止水板宽度为6cm,两面焊接、不夹渣、不咬肉。套管内焊制挡圈,在外墙钢筋固定结束后,用有色笔根据设计图、洽商要求在钢筋相应位置画好记号。洞口位置有钢筋的将钢筋往四周移,不得割断钢筋,将制作好的套管安在相应位置。套管四周另加钢筋加固,固定牢固。安装结束后复核套管位置、标高、规格。确定无误后,用废木屑等物堵住。待拆模后及时清理。

2)内墙套管安装:

内墙套管不焊止水板,施工方法和要求同外墙套管安装。套管内刷防锈漆。

⑦平台套管制作安装:

套管制作时套管高度根据房间楼板厚度加上厨房、厕所间套管比地面高5CM,其

余房间比地面高2CM。套管制作时在套管上焊2根钢筋防止套管下沉。套管制作

完成后需做内防腐。制作完成后归类堆放。套管安装原则:边安装边下套管,确保套管间隙一致。注意管子套管垂直度

5.1.2 给水安装工程施工

5.1.2.1 工艺流程:

5.1.2.2 安装准备:认真熟悉图纸,做好准备工作。对照结构、建筑图核对各种管道位置、标高、排列空间,并编制技术好技术交底。

5.1.2.3 预制加工:按设计图纸画出管路、管径变径位置、预留管口和阀门位置的施工草图,在实际安装的结构位置上做标记,按标志分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,按图中尺进行加工(断管、套丝)、上零件、调直,加工好后按管段分组编号,码放整齐。

5.1.2.4 干管安装:先在地下室上水总进水口开始安装,总进水管端口加好临时丝堵防止杂物堵塞和备试压用。出户段按设计要求做好防腐处理,并回填以防碰损。

5.1.2.5 立管安装:安装前先从上向下吊垂线,后将预制好的立管分层排开,然后安顺序安装。安装每节管时,对好垂线标记,接口外露2~3丝扣,然后清除接口处麻丝,校核甩口的位置、方向和高度。于外露丝口和镀锌层损坏处刷好防锈漆。支管甩口均加好临时丝堵。安装后再用线坠吊直、找正和卡牢。最后做好楼板洞口的找补。

5.1.2.6 支管安装:将预制好的支管从立管甩口处依次逐段安装,遇有截门时,应将手轮盖卸下再安装,同时根据长度合理加好固定支架,核对不同卫生器具的冷热水管预留口高度、位置是否正确。支管如有水表,应先装好连接管,试压后在连接前再拆下连接管安装水表。穿墙立管按要求做好套管,热水支管在冷水支管上方,支管预留口位置为左热右冷。

同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门的试验压力为公称压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍.

5.1.2.7管道试压

铺设、暗装、保温的给水管道在隐蔽前做好单项水压试验。管道系统安装完后进行水压试验。给水管道的水压试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。水压试验时放净空气,充满水后进行加压,当压力升到规定要求进停止加压,进行检查,如各接口和阀门均无渗漏,持续支到规定时间,观察整个系统压力,压力降不大于0.2 MPa.。自检合格后通知有关人员验收,办理交接手续。然后把水泄净,在破损的镀锌层和外露丝扣处做好防腐处理,再进行隐蔽工作。

5.1.2.7管道冲洗:

管道在交工前必须进行冲洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足的流量。

5.1.3 排水管道安装

5.1.3.1 工艺流程:

5.1.3.2 安装准备:首先核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾,预留洞口、埋件是否已完成,现场工作面是否清理干净。室内管道要在与结构施工相隔两层的条件下粗装修抹灰已完成后进行安装。

5.1.3.3预制加工:根据图纸要求和实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工图,再按加工图量好管道尺寸进行断管。

5.1.3.4铸铁排水干管安装:首先按设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞和预埋套管,埋入不敷出地下时,按坐标、标高、坡向做好支、吊、托架。再将加工好的管段按编号进行安装。管道支、吊、托架及管座(墩)安装应构造正

确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。

5.1.3.5立管安装

①首先找好预留洞口,将预制好的立管就位。穿墙板的管段要求做防水处理,无误后即可堵洞。

②立管检查口按设计要求设置,如排水立管设在吊顶内,宜在每层立管上设检查口以便作灌水试验用。

③透气管同下水管做法,透气三通与立管连接时,上下必须找正找直,出层面透气管高度对于不上人屋面为0.7m,加透气帽,刷漆颜色与屋面一致。高的透气管必须固定牢。

5.1.3.6 支管安装:首先剔出吊卡孔洞,复查预埋件位置是否合适。然后按要求进行调整。再将预制好的支管按编号运至安装就位。

5.1.3.7 器具连接管安装:核查楼面及墙面做法,找出管口坐标和标高,然后按准确尺寸修整预留洞口,分部位实测尺寸记录,并加工制作、编号。安装时,将预留管口清扫干净后再进行连接,接好后找正、找直。用充气橡胶堵封闭立管扫除口,进行闭水试验,合格后封好扫除口。

5.1.3.8排水管坡度允许编差

5.1.4 采暖工程

来自地下二层的85/60℃热水,为住宅供热,住宅楼采用分户计量方式,一户一表,每户设独立采暖系统,系统形式为下供下回双管系统。散热器采用U 型高效绕焊翅片管散热器。

5.1.4.1 采暖管道安装

管道安装,先做干管,再做立管。水平管变径采用偏心上平或下平大小头,立管变径采用同心大小头。管道大于DN40以上焊接,小于等于DN32的用丝扣

连接,管道安装前,先根据设计的坡度要求栽好支吊架,试压合格后,系统进行冲洗,在系统试压、冲洗合后均请甲方、监理在记录上签字归档。然后刷漆保温。

5.1.4.2 暖气安装

工艺:清理→组对→喷漆→试压→安装→采暖系统试压→交付使用

要求:各种阀门安装位置正确,操作方便、灵活,手抡等配件齐全;散热器组对平直严密,组对后的平直度应符合国家规范的要求,垫片外露不应大于1mm;散热器支、托架安装位置准确埋设牢固数量符合规范要求。

5.1.4.2管道试压:

暖气管道在隐蔽前做好单项水压试验。管道系统安装完后进行水压试验。给水管道的水压试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。水压试验时放净空气,充满水后进行加压,当压力升到规定要求进停止加压,进行检查,如各接口和阀门均无渗漏,持续支到规定时间,观察整个系统压力,压力降不大于0.2 MPa.。自检合格后通知有关人员验收,办理交接手续。然后把水泄净,在破损的镀锌层和外露丝扣处做好防腐处理,再进行隐蔽工作。

5.1.4.3 卫生器具安装

各墙面、地面施工结束,门窗上锁后,即可进行卫生器具的安装。首先复查预留的给排水管口是否正确,按照标准稳固各种卫生设备,再连接各种洁具和给排水管道。要做到:平、稳、牢、准、不渗、不漏、美观整洁。待满足调试条件后再由上往下逐层进行调试。

5.2消防工程

5.2.1 工艺流程:

制草图,预制加工。检查预埋和预留洞的尺和位置,检查管材、管件、阀门、设备及组件等数量和质量。

5.2.3 干管安装:直径在100以内的干管采用丝口连接,大于100的采用焊接连接。

5.2.4 消火栓及支管安装:选择符合设计,有消防部门认可的箱体、栓阀产品,消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体稳固后,再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时,应在箱门开启的一侧,并开启灵活。

5.2.5消防消水泵安装:水泵的规格、型号必须符合设计要求,水泵配管的安装应在水泵定位、找平、找正、稳固后进行。配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门手轮方向应便于操作标高一致,配管排列整齐。

5.2.6水泵结合器安装:选择符合设计要求的结合器,其安装位置应有明显标志,阀门位置便于操作附近不得有障碍物。

5.2.7管道试压:消防管道试压分层进行,上水时最高点设排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后进行加压试验。按规范时间检查无渗漏为合格。试压合格后及时办理验收手续。

5.2.8管道冲洗:试压完毕后,可连续做冲洗工作,冲洗前将系统中的流量孔板和过虑器拆除,待冲洗合格后重新装好,排放冲洗用水时不得损坏其它成品。

5.3 通风与空调工程

5.3.1工程概况

地下室二层中水处理水池地下一层变电室及一层、二层的卫生间的通风设施均设于楼顶,各楼梯间,合用前室等设置排风点,。

5.3.2 主要分项工程的施工措施

结构施工阶段预留洞配合。密切配合土建施工进度做好各种砼楼板、墙壁预留洞及预埋件等.在土建施工时按设计图纸将管道、设备的位置、标高尺寸测

定,标注好孔洞的部位并将预制好的模盒、预埋件在土建钢筋绑扎完按标识固定牢靠。浇灌砼时专人配合校对,以免移位。

5.3.2.1风管制作安装施工措施

⑴风管工艺流程

无设计要求时,镀锌风管成品不喷漆。

⑵直线的基本线有:直角线、垂直平分线、平行线、角平分线、直线等分圆等。展开方法宜采用平行线法、放射线法和三角线法。根据设计图及大样风管的不同几何形状和规格,分别进行划线展开。

⑶板材剪切必须进行下料复核,以免有误,按划“Z”线形状用机械剪切和手工剪切。

⑷金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。

⑸法兰加工

①矩形风管法兰加工: 方法兰由四根角钢组焊接而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不小于风管的外径,用型钢切割机按线切断;下料调直后放在冲床上冲铆钉孔及螺栓孔,孔距应符合施工验收规范要求;冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各规格模具卡紧;矩形法兰用料规格应符合施工验收规范规定。

②圆形法兰加工:先将整根角钢放在冷煨法兰卷圆机上按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺旋形状后取下;将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正;对调整好的法兰焊接、冲孔;圆法兰用料规格应符合施工验收规范的规定。

③铁皮插条法兰加工:经征得设计、建设单位同意,办理洽商手续,可采用插条法兰。利用下脚料铁皮条加工,可节约角钢、扁钢材料。加工时将铁皮条放在插条法兰机上推压成形。铁皮条成形种类、规格和使用范围应符合规定。

④矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施,常用加固方法:角钢加固、角钢框加固、角钢加固弯头、角钢框加固弯头、风管壁棱线等。在风管内铆法兰腰箍冲孔时,管外配合人员面部要避开冲孔。

⑤风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm时可采用翻边铆接,铆钉规格、铆钉尺寸见下表的规定。

圆形、矩形风管法兰铆钉规格及铆钉尺寸(mm)

风管壁厚大于1.5mm时可采用翻边点焊和沿风管管口周边满焊,点焊时法兰与管壁外表面贴合;满焊时法兰应伸出风管管口4~5mm,为防止变形,焊件的受热与冷却要比较均匀,从而减少变形。

⑥风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现割口,以免漏风。风管与小部件(嘴子、短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密,缝隙处应有锡焊或密封胶堵严以免漏风。使用锡焊、熔锡时锡液不允许着水。防止飞溅伤人,盐酸要妥善保管。酸液不得侵蚀风管。

⑦风管喷漆防腐不应在低温(低于5℃)和潮湿(相对湿度不大于80%)的环境不进行,喷漆前应清除表面灰尘、污垢与锈斑,并保持干燥。喷漆时应使漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡及混色等缺陷。普通钢板在压口时必须先喷一道防锈漆,保证咬缝内不易生锈。薄钢板的防腐油漆如设计无要求,可参

照下表。

注:需保温的风管外表面不涂粘结剂时,宜涂防锈漆二遍。

5.3.2.2风管部件制作措施

⑴风口制作安装

①风口工艺流程

②风口制作安装

领料:风口的制作应按其类型、规格、使用要求选用不同材料制作。

下料、成型:风口的部件下料及成型应使用专用模具完成;铝制风口所需

材料应为型材,其下料成型除使用专用的模具外,还应配备专用的铝材切割机。

组装:风口的部件成型后组装,应有专用的工具,以保证产品质量。产品组装后,应进行检验;风管表面应平整,与设计尺寸的允许偏差不大于2mm,

形风口两对角线之差不应大于3mm,圆形风口任意两正交直径的允许偏差不大于2mm ;风口的转动调节部分应灵活,叶片应平直,同边框不得碰撞;插板式及活动、篦板应平整,边缘光滑,抖动灵活。活动篦板式风口组装后应能达到完全开启和闭合;百叶风口的叶片间距应均匀,两端轴的中心应在同一直线上。手动式风口叶片与边框铆接应松紧适当;散流器的扩散环应同轴,轴向间距分布应均匀;孔板式风口不得有毛刺,孔径距应符合设计要求;旋转式风口,活动件应轻便灵活;风口活动部分,如轴、轴套的配合等,应松紧适宜,并应在装配完成后加注润滑油。

焊接:钢制风口组装后的焊接可根据不同材料选择气焊或电焊的焊接方式,铝制风口应采用氩弧焊焊接;焊接均匀在非装饰面侧进行,不得对装饰面外观产生不良影响;焊接完成后,应对风口进行一次调整。

表面处理:风口的表面处理,应满足设计及使用要求,可根据不同材料选择如喷漆、喷塑、氧化等方式;如风口规格较大,应在适当部位对叶片及外框采取加固措施。

⑵ 风阀制作安装 ① 风阀工艺流程

②下料、成型:外框及叶片下料应使用机械完成,成型应尽量采用专用模具。

③零部件加工:风阀内的转动部件应采用有色金属制作,以防锈蚀。

④焊接组装:外框焊接可采用电焊或气焊方式,并保证使其焊接变形控制在最小限度;风阀组装应按照规定的程序进行,阀门的制作应牢固,调节和制动装置应准确、灵活、可靠并标明阀门的启闭方向;多叶片风阀叶片应贴合严密,间距均匀,搭接一致;止回阀阀轴必须灵活,阀板关闭严密,转动轴采用不易生锈蚀的材料制作;防火阀制作所需钢材厚度不得小于2mm,转动部件任何时候都应转动灵活。易熔片应为有关部门批准的并验收合格的正规产品,其熔点温度的允许偏差为-2℃。

风阀组装完成后应进行检验,并根据要求作防腐处理。若风阀规格过大,可将其割成若干个小规格的阀门制作。防火阀在阀体制作完成后要加装执行机构并逐台检验。

⑶柔性管制作安装

①柔性管工艺流程

②柔性管制作一般可选用人造革、帆布等料,按设计要求制作。

A.柔性管的长度一般为150~250mm,不得作为变径管。

B.下料后缝制可采用机械或手工方式,但必须保证严密牢固。

C.如需防潮,帆布柔性管可刷帆布漆,不得涂刷油漆,防止失去弹性、伸缩性。

D.柔性管与法兰组装可采用钢板压条的方式,通过铆接使二者联合起来,铆钉间距为60~80mm.

某小区住宅楼模板工程施工方案

xxx模板工程施工方案 一、编制依据 1.1施工合同

我公司《综合管理手册》; 总公司《技术质量管理标准》。 二、工程概况 2.1概述 xxx工程位于房山区长阳镇,紧邻长阳路,本工程为该小区D地块1-1#、1-2#、1-7#、1-8#楼,总建筑面积为44013㎡;结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。基础形式为钢筋混凝土筏板基础。地下2层,地上10层,基础埋深为-7.710m,建筑总高度为29.000m等。 2.2结构尺寸简表(单位:除注明外为mm)

2.4设计图纸及流水段划分

2.5明确本工程模板施工的重点与难点 2.5.1电梯井、楼梯间层间接茬部位的模板支设与加固是模板工程质量控制的重点。 2.5.2后浇带均采用独立支撑体系,此项应重点控制。 2.5.3本工程地下部分采用木模板,重点控制模板强度及刚度。 三、施工部署 3.1施工流水段划分 针对本工程施工特点,为了加快进度、便于施工管理,根据工程量、劳动力情况,本工程由两家劳务公司承担施工任务,1#、2#为一个劳务公司;7#8#楼为一个劳务公司。基础底板以后浇带为界,划分为两段,1#、2#、7#楼地下及地上部分以23、37轴为界,8#楼以25、50轴为界划分为三个施工流水段进行施工。每个施工段按照子单位工程模式进行同步施工,各施工段劳动力形成相对独立作业班组。流水段划分详见上图

3.2施工部位及工期 3.3 3.3.1基础底板防水导墙采用小钢模板Ф48钢管支撑体系,地下室墙体墙采用15 mm厚多层板模板Ф48钢管支撑体系;地上墙体采用86系列全钢大模板,门窗洞口采用竹胶板制作定型模板。 3.3.2顶板采用15mm厚多层板100mm×100mm、50mm×100mm木方主次龙骨,碗扣架支撑体系; 3.3.3楼梯模板 楼梯模板采用15mm厚竹胶板配以木龙骨现场拼装; 3.4检验批的划分及验收流程 本工程根据施工流水段,划分各检验批;验收过程按检验批。 3.5劳动力安排 为了保证模板支设质量,模板工程各工序施工由固定工人进行;施工高峰期劳动力配备情况如下表所示:

小区道路工程施工方案

小区道路工程施工方案 一、小区道路灰土基础施工方案 (一)施工前,应作好水平高程的标志,在地坪上钉好标高控制的标准木桩。将地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。室外道路为400mm厚3:7灰土回填,分二皮回填,每皮200mm厚,压实系数≥。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土应与灰样颜色一致。 (二)施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。并根据厚度、面积、计算施工时需要添加的灰土量。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。夯打密实:夯打(压)的遍数应根据要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。灰土、素土回填每层夯(压)实后,应按规范规定进行环刀取样,测出灰土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。若含水量过大应翻松、晒干,防止出现橡皮土。 1、找平与验收:灰土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土。 2、雨期施工:基槽灰土回填应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流入槽坑内,以免边坡塌方或基上遭到破坏。雨天施工时,应采取防雨或排水措施。刚打完毕或尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将积水及松软灰土除去,并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土应在晾干后,再夯打密实。夜间施工时,应合理安排施工顺

序,要配备有足够的照明设施,防止铺填超厚或配合比错误。 3、灰土地基打完后,应及时进行基础的施工和地坪面层的施工,否则应临时遮盖,防止日洒雨淋。 4、应注意的质量问题:未按要求测定干土的质量密度:灰土回填施工时,切记每层灰土夯实后都得测定干土的质量密度,符合要求后,才能铺摊上层的灰土。 5、【 6、灰土配合比不准确:土料和熟石灰没有认真过按配合比,或将石灰粉花洒在土的表面,拌合也不均匀,均会造成灰土地基软硬不一致,干土质量密度也相差过大。应认真做好计量工作。 7、灰土表面平整偏差过大,致使地面混凝土垫层过厚或过薄,造成地面开裂、空鼓。认真检查灰土表面的标高及平整度。 8、施工时严格执行施工方案中的技术措施,防止造成灰土水泡。 二、小区道路混凝土施工方案: 小区道路为350mm厚C35混凝土面层,砼的浇灌和振捣,是保证安全和砼工程质量的关键,应分块捣制,振捣密实,随打随抹平,每块道路长不大于6米,沥青砂子或沥青处理松木条嵌缝。对于现浇砼工程施工,根据本工程的结构特点和施工方案的特点,组织分段分层浇水施工,确定每工作班和每工程量,根据现有设备条件,严格按照《砼工程施工及验收规范》的要求进行施工。以确保砼工程质量。 (一)模板和支架应进行检查并做好记录,符合设计要求,方可进行施工。

住宅小区施工方案 (6)

康达御景新城15#住宅工程 安全生产与文明施工 方案 编制人:? 审核人: 审批人: 承德滨河新城建筑安装工程有限责任公司 2019年6月20日

目录 一、工程概况 (3) 二、计划目标 (3) 三、安全生产措施 (4) 四、文明施工标化管理措施 (12) 五、消防安全管理措施 (15) 六、治安保卫管理措施 (16)

一、工程概况 二、计划目标 文明施工目标:文明工地,文明施工

三、安全生产措施 坚持贯彻“安全第一,预防为主”的方针,杜绝重大伤亡事故发生;严格执行施工现场安全生产“六大纪律”、“十个不准”,制定安全生产责任制,签发安全生产责任合同,建立安全台帐,施工现场实行安全标准化管理,事故发生率、歇工率控制在规定范围之内。 1. 设立安全监督责任岗位,其监护范围及要求如下: A.监护挖土是否按施工流程及要求进行。 B.监护用电齐全,电线的保护与用电设备的使用。 C.监护各灯洞口和临边保护是否有被拆除的情况发生。 2. 健全安全交底制度 各分项工程施工要进行逐级安全、消防技术交底,并不定期向有关班组进行交叉作业技术交底。实行安全交底纪录制度。 3. 奖罚措施 积极开展班组安全自检和互检活动,工地现场每月举行一次安全检查活动,并实行安全生产奖罚条例。

4. 所有施工人员进场,必须进行安全消防三级教育,进入现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带。 5.制定具体安全目标,实现方针目标管理,强化工作指令,强化技术措施、操作规程、人员素质、设备完好、安全检查等方面的管理工作,并抓好事故苗头实行“三不原则”。 6. 施工场地管理 A.配合创建国家卫生城市。在大门边设置高压水泵,车辆进出 时,有专职人员负责冲洗汽车轮胎,防止施工现场的泥块带出工地。 B.施工现场的道路硬地坪化,主要通道必须保持畅通,设置排水 暗沟做好排水工作,材料按程序文件的要求做好标识,分类堆放。 C.设置集水井消除场内积水,操作和上下攀登的地方加设防滑措 施。 7. 预留洞口的防护 A.所有预留洞口,采用盖板防护措施(用钢筋废料统一加工)。 B.水平洞口绑扎上下各一道钢管扶手,并用竹篱笆进行封闭。 8. 脚手架、安全网防护 A.本工程施工时必须在结构的四周一圈设置全封闭密目安全网 及围护,以防高空作业时材料等物体的滑落。 B.随结构层次上升,四周同步跟上外脚手架,外脚手架高度必 须保持超高结构高度1-2排。 C.随着建筑结构和外脚手架的上升,底层各个进出固定通道口

小区住宅楼模板工程施工方法[35234]

小区住宅楼模板工程施工方法[35234] 小区住宅楼模板工程的施工方法 (一)模板概况 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行”三检制”,才能保证模板的施工质量,确保主体结构达到优良标准。本工程着重抓好竹胶大模板、梁柱节点、板墙阴角节点的处理。 1、模板体系 ⑴地下室底板以下基础部分采用砖胎模,地下部分墙柱梁采用竹胶板。 ⑵地上结构:粱板柱均采用竹胶板。 ⑶门窗洞口:采用竹胶板制作而成。 2、机械料具安排 序号名称数量备注 1压刨机1木加工用 2平刨机1木加工用 3电动锯1木加工用 4竹胶板4000m2顶板及异型柱 5木方80m3顶板及异型柱 6钢管20T顶板 3、模板配备 为保证工程的正常施工,提高施工进度和模板的周转率,根据该楼的平面结构形式,模板配置三层的竹胶板。 (三)门、窗、洞口模板 1、门、窗洞模板为木门窗框外包12mm厚竹胶板制作而成。角部采用竹胶板拉结,以防洞口变形。 2、门、窗框四边利用对拉螺栓收紧,与墙模贴紧,门窗框的厚度为墙厚减2mm。 3、墙体预留洞口模板采用竹胶板,中间设50 ×50的木龙骨支撑,洞口四周用海绵条贴严。 4、门窗框模用50mm厚木板,或在2根50×100mm木枋上,钉高强竹胶板做边框模。 框模高= 洞口尺寸+ 地坪或窗台做法厚度 框模宽= 洞口尺寸+ 装饰做法要求加宽尺寸 5、门窗框模安装 将框模的平面位置、标高、垂直度控制好,用Φ14mm∏形钢筋与框模顶紧,并焊于墙或暗柱钢筋上,每边各焊2--3道;框模上角用φ14mm的T形筋钩牢,并焊于竖向筋上,以防框模向上位移。 (四)异型柱及电梯井竹胶板 1、主要施工方法 ⑴弹好楼层的柱墙身线,洞口位置线及标高控制线 ⑵为保证结构大角处及竖向主线条模板的安装质量要严控首层角模线位置和垂直度,拆模后从下到上弹上轴线作为控制线 ⑶塔吊为大楼的垂直运输工具 ⑷为防止下部漏浆、烂根等,浇筑砼前用砂浆封堵模板下口或先放好泡沫条。 (五)顶板模板 模板平面尺寸必须根据结构施工图及模板翻样图在木工棚加工好后,方可进入施工部

XX小区楼道路硬化工程施工方案

XX小区 道路硬化工程施工方案 1、总体施工方法 非地下室顶板做法: (1)素土夯实,压实系数≥93% (2)300厚角石垫层,粒径为100~300,压实系数≥95%。 (3)100厚6%水泥石粉基层,水泥等级为32.5级,压实系数≥96% (4)180厚C30素混凝土基层 (5)30厚1:4干硬性水泥砂浆 (6)50厚沥青 地下室顶板做法: (1)车库顶板完成面 (2)素土夯实,压实系数≥93% (3)100厚6%水泥石粉基层,水泥等级为32.5级,压实系数≥96% (4)180厚C30素混凝土基层 (5)30厚1:4干硬性水泥砂浆 (6)荔枝面/细麻面(园林单位施工) 2、总体施工原则 搞好目标规划:确保质量、投资、进度控制目标,围绕三大目标制定切实可行的各类计划及实施性施工组织设计,同时满足设计和相关适用标准的要求,施工过程中严格按计划和施工组织设计进行控制。

3、分部、分项工程具体施工方案与技术措施 3.1、素土夯实。 (1)施工准备 在小区道路下方各类预埋管完成回填后,根据图纸放样出路基开挖边线。便道应畅通,为开挖运输创造有利条件。 (2)土方开挖 开挖道路施工,开挖顺序自上而下分层进行,采用挖掘机、自卸汽车联合作业开挖,不得乱挖、超挖或掏洞取土。开挖至道路路床标高后,采用打夯机按照规范要求进行打夯。 (3)土基质量检测 路床标高、宽度、线性符合图纸及规范要求;路基表面平整、密实;挖出的废土方按指定的地点弃置。 3.2、角石垫层、水泥石粉基层。 施工顺序:施工放样→角石垫层→整平和压实→水泥石粉基层→夯实→养护(1)放样 先放出中心线,每20m设一个桩,弯道部分每10m设一个桩,然后放出边线,路基外测应放宽30cm。 (2)填筑材料与质量控制指标 道路基层所用的原材料必须满足规范中的各项规定。 (3)摊铺平整 施工前对底层进行严格检查,其质量达到规范要求。填料运至路基指定位置后,用推土机或人工进行摊铺,平地机整平。在直线段平地机由两侧向路中心进行刮平,必要时再回刮一遍。

住宅小区室外管网施工方案

##小区室外管网施工方案 第一章 工程概述 一.工程概况: 重庆某某地产发展有限公司某某?该工程二组团位于高新区高石水库旁,占地面积约90亩,建筑面积约5万平方米,工程由重庆市某某低产发展有限公司开发,由重庆某某建筑工程公司承建,由重庆市某某监理公司监理,二组团室外管网及道路工程量约:雨污水管网4000米,给水管约1500米,组团道路约6500平方米,工程质量要求达到国家质量验收合格标准. 二.自然条件及地质情况 1.某某?该工程二组团,地形条件基本平整,地质条件主要为页岩挖方区和回填区 域,地质条件较好. 2.管网工程中污水支管网以南高北低走向,主管网以西东低走向. 三.工程特点 1.施工中必须与各部门相互协调,合理布局,统筹安排。 2.施工中应加大技术投入力度,科学地组织,精心施工,合理安排,科学管理。 3.工期短,质量高,根据业主要求和场地现场情况,需加强人力,物力和财力的投入。 4.该工程全部采用人工开挖的方式进行。 5.施工区域内沟槽地下水和雨水集水,采用集水坑降水处理。

6.雨污水管的断面施工严格按照《重庆市下水道图集》和图集02S515,04S519 严格执行。 第二章 施工组织机构和施工部署 第一节组织机构 在该工程建设指挥工程部和该工程二组团工程项目部的领导和协作下,组织有针对性的专业施工人员,合理安排施工工序,作业流程,控制施工进度.质量.安全.文明施工等施工环节。 项目部经理(某某某) ――(某某某)―――→技术负责人 管网施工班组长(某某某)设备施工班组长(某某某) (某某某)(某某)(某某某)(某某某)(某某某) 若在施工过程中,工程项目有所调整,另行调整管理机构。

住宅小区建筑群模板工程的施工方法

住宅小区建筑群模板工程的施工方法 住宅小区建筑群模板工程的施工方法提要:严格控制拆模时间,常温下墙体模板要求拆除时强度不小于,即混凝土浇筑完毕12h左右。顶板模 物管手册 住宅小区建筑群模板工程的施工方法 1、概述 考虑结构形式及施工缝的留设,各楼分别配模如下: 地上部分:1号楼分别配置1套D户型、3套c户型的大模板;5号楼配置2套A户型的大模板;6号楼配置1套A户型的大模板;7号楼配置2套F户型的大模板。地下部分:1号楼采用木模,分别配置同样施工段的木模;5号、7号楼设备层采用大钢模施工;6号楼车库按九个流水段,分别考虑按6号楼主体范围内和车库范围内两个部分配模,车库配置一个流水段的木模板分别流水,主体范围内同样配模流水。 2、模板设计: 底板模板:底板周边模板采用砖胎模。 地下结构的顶板模板采用12mm厚竹胶板和50mm×100mm木方拼装成的木模。木模接缝采用硬拼。 地下竖向模板考虑结构变化较多,采用钢模成本较高,决定采用12mm厚竹胶板现场硬拼拼装。 地上部分为全现浇剪力墙结构,内外墙模板全部采用大钢模,楼板模板采用由12mm 厚釉面竹胶板和50mm×100mm木方拼装成的木模。 楼板模板支撑采用碗扣架,间距控制在~以内。 电梯井模板地下采用木模板全部在现场加工,地上采用伸缩定型筒模。 门窗采用现场木模加工,为保证四角方正,采用角钢夹具(L75×50×6)包角。 3、模板施工: 模板拼缝及模板下口处采用海绵条进行塞缝,保证不漏浆。 夏季模板采用乳化油性脱模剂。脱模剂使用前必须经项目技术负责人认可。 为防止门洞顶部过梁产生下垂和两侧移位、胀模现象,应根据门洞尺寸,在门洞四角加设足够的支撑。 楼梯踏步模板采用木模板,现场加工。 4、模板拆除: 严格控制拆模时间,常温下墙体模板要求拆除时强度不小于,即混凝土浇筑完毕12h 左右。顶板模板拆除必须待同条件养护混凝土试块达到设计强度的75%~100%(根据结构跨度确定,并经技术负责人同意后方可拆除)。 模板的拆除应符合下列规定: 侧模:在混凝土的强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后方可拆除,拆模时混凝土强度应不小于。 底模:应在混凝土强度达到下列要求后,才能开始拆模见表5-2 5、模板质量验收标准: 材料质量标准: (1)钢材技术性能必须符合《碳素结构钢》的要求。 (2)竹胶板、木胶板技术性能必须符合《混凝土模板用胶合板》的要求。 模板安装质量标准: 必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》及相关规范要求。

住宅小区施工组织设计方案

Xxx小区二期项目 施工组织设计 XX项目公司 前言 根据招标单位所颁发的xxxx二期项目(第六标段)施工招标文件中所作的规定,依据本项目期短,建筑栋号多,质量标准高等特点,我公司除将积极响应标书要求外,我们还将使用名厂优质建材,电脑资料管理,科学、合理布置施工现场平面,按省、市、公司及施工组织设计中的有关项目质量、文明、安全、雨期施工及网络施工、创优计划措施、竣工验收后的保修承诺等规章制度要求组织施工生产,并认真贯彻执行。 针对该项目的特点及建设单位的要求,我公司响应如下: 一、采用分区分段流水施工作业,同时开工,确保重点分项项目和关键工序的施工进度,土方项目挖填结合,分施工段按栋号流水作业。 二、按清水混凝土标准施工,模板采用九夹板。外脚手架采用落地式钢管双排脚手架。 三、施工进度计划编制科学合理,即突出主体项目,主要工序的施工路线,又兼顾其他支线,具有高度的实施性,采用网络图及横道图分别表述清晰易读。 四、安全生产、文明施工措施完善齐全,针对性强,切合本项目实际。 五、针对项目的特点和建筑规划意图,充分合理地利用场地,做到生产、办公、仓储设施等布置科学合理,互相干扰少,交通顺畅,联系方便,同时也较好地为安全生产、文明施工、优质高速创造有利的条件。 六、我们的项目质量、安全、工期和文明施工目标分别是: 质量目标: 全部达到市优,力争省优, 安全目标: 实现安全“五无”目标、轻伤事故频率在5‰之内,

工期目标: 工期7个月210d, 文明施工目标: 确保文明工地、争创示范文明工地。 为确保上述目标实现,在施工中合理利用人力、物力,有效利用时间和空间,采取先进的施工方法,加强施工协调,做到优质、高效、安全、低耗,确保实现建设单位提出的创优项目和公司计划的创优项目目标,为此,我公司特委任具有经理资质的优秀项目经理为首,组成精明强干的项目部。按照国家有关规范、规程要求严把项目质量关,如果不能达到市优良项目质量等级和工期要求,我公司愿接受招标书中所定的惩罚。 七、为在保证安全生产、文明施工的前提下优质高速地完成施工任务,采取的赶工期措施有:1. 采用机械挖运土石方,2.模板采用九夹板,3.保证各工序的施工质量,避免返工,4.科学合理利用时间和空间进行全方位立体交叉流水施工作业,5.杜绝劣质材料,既保证了优良又能保高速,6.合理调配施工人力物力,避免窝工现象发生,充分发挥和调动全体员工的劳动热情,以对xx市的建设做贡献的精神工作。 八、钢材、水泥除按标书要求分另类用南钢海鸥牌和xx滕王阁外,其他各种施工用材均根据招标人确定品牌,自行采购、采用正规厂生产的名优建材,并按规范要求做好检验工作。 九、为表达公司对xx市民居住事业的关心和重视,本着一切为用户着想的服务宗旨,公司保证做到竣工后一旦出现影响使用的质量问题即三天内赶到现场勘验,无论何方责任引起,小问题七日内修复,大问题十日内修复(费用由责任方支付)。公司接受建设单位规定的保修期要求条款。 对于这次有幸参加xxxx二期项目的投标,本公司在深表谢忱之余,谨郑重承诺,本公司将把xxxx项目列为重点施工项目,将派出最优秀的技术人员、管理人员和施工队伍,将调动最好的施工机械设备,实行项目法施工,在项目质

高层住宅小区模板专项施工方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节施工准备 (2) 第四节方案选择 (3) 第五节模板安装及拆除 (8) 第六节质量保证措施 (11) 第七节安全措施 (13) 第八节模板工程设计计算书 (14) 一、墙模板的计算 (14) 二、柱模板的计算(600×600、1000×1000) (22) 三、梁模板的计算(250×700、300×700、900×1200) (38) 四、板模板的计算 (110)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中 国建筑工业出版社。 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 ×××工程总建筑面积为36664.27m2。结构形式:框架-剪力墙结构。本建筑物主要由三栋主体结构加上裙楼部分连接而成,±0.000以下为一层,地面以上二十四层;结构层高:-1层3.0m、1层4.2m、2层5.4m、3层以上为标准层3.0m。 第三节施工准备 1、技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工班组进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术交底,合格后方可上岗。 2、材料准备计划(详见表3-1) 周转材料计划一览表表3-1

小区道路施工方案11.09

小区道路工程施工方案 二、小区道路灰土基础施工方案: 施工前,应作好水平高程的标志,在地坪上钉好标高控制的标准木桩。将地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。室外道路为400mm 厚3:7灰土回填,分二皮回填,每皮200mm厚,压实系数≥0.94。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土应与灰样颜色一致。 施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。并根据厚度、面积、计算施工时需要添加的灰土量。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。灰土、素土回填每层夯(压)实后,应按规范规定进行环刀取样,测出灰土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。若含水量过大应翻松、晒干,防止出现橡皮土。 1、找平与验收:灰土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土。 2、雨期施工:基槽灰土回填应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流入槽坑内,以免边坡塌方或基上遭到破坏。雨天施工时,应采取防雨或排水措施。刚打完毕或尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将积水及松软灰土除去,并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土应在晾干后,再夯打密实。夜间施工时,应合理安排施工顺序,要配备有足够的照明设施,防止铺填超厚或配合比错误。 3、灰土地基打完后,应及时进行基础的施工和地坪面层的施工,否则应临时遮盖,防止日洒雨淋。 4、应注意的质量问题:未按要求测定干土的质量密度:灰土回填施工时,切记每层灰土夯实后都得测定干土的质量密度,符合要求后,才能铺摊上层的灰土。 5、灰土配合比不准确:土料和熟石灰没有认真过按配合比,或将石灰粉花洒在土的表面,拌合也不均匀,均会造成灰土地基软硬不一致,干土质量密度也相差过大。应认真做好计量工作。

住宅小区楼装修工程施工方案(参考模板)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 第一节材料准备 (5) 第二节设备准备 (5) 第三节场地准备 (6) 四、装修工程施工部署 (6) 第一节装修工程的施工目标 (6) 第二节装修工程施工的总原则 (6) 第三节装修工程施工程序 (6) 第四节装修工程交叉施工的控制措施 (7) 五、主要施工方法 (7) 第一节拆除原石膏板吊顶(包含电梯厅石膏板吊顶) (7) 第二节、铲除原有墙面空鼓起砂发霉抹灰层到砖层 (8) 第三节、铲除原有墙面乳胶漆及腻子层 (9) 第四节、消防楼梯天花墙面原有乳胶漆翻新(打磨、修补油乳胶漆) (9) 第四节、走廊及电梯厅天花安装铝扣板 (16) 第五节、走廊墙面水泥砂浆抹灰层修补 (21) 第六节、防水工程:走廊墙面防水(黑豹防水) (28) (29) 六建立质量保证体系 (29) 第一节严格执行质量标准 (29) 第二节项目的质量监督 (30) 第三节严格执行监理制度 (30) 第四节严格执行样板间制度 (30) 第五节做好原材料、成品、半成品的质量控制 (30) 七安全、文明施工及环保工程 (32) 八雨期施工措施 (37)

一、编制依据

二、工程概况

三、施工准备 第一节材料准备 所有材料均需提前定货,进场时必须符合项目材料进场规定。各种原始资料必须齐全。

1 建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中,各专业施工队伍必须自行采取有效措施防止损坏、变质和环境污染。 2 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。各种材料进场后,必须经总包方质量部验收后,方可上报监理,监理同意后方可使用。 3 室内装修材料、涂料、建筑胶粘剂、腻子、地面混凝土等材料进场必须符合图书图标(GB50325-2001)的要求。 第二节设备准备 装修阶段7 号楼设置2 台龙门提升架作为垂直运输工具,5 号、6 号楼各设1 台龙门提升架作为垂直运输工具。各种小型工具依具体工艺情况准备。 第三节场地准备 考虑到两个单元施工场地狭小,将水泥、砂子堆放场分别,将工具用房设置。 四、装修工程施工部署 第一节装修工程的施工目标 4.1.1 施工质量目标:分部工程达到合格标准, 第二节装修工程施工的总原则

住宅楼模板工程施工方案

模板工程施工方案报审表工程名称:豫联花苑小区15#住宅楼

目录 1. 编制依据………………………………………………………… 2. 工程结构概况…………………………………………………… 3. 施工准备…………………………………………………………. 3.1 技术准备……………………………………………………….. 3.2 材料选择………………………………………………………… 3.3 中小型机械需用计划…………………………………………… 3.4 模板加工及堆放……………………………………………….. 4. 模板工程施工方法………………………………………………. 4.1 统一要求…………………………………………………………. 4.2现浇梁板柱模板施工…………………………………………….. 5. 模板的拆除………………………………………………………… 6. 模板制作、安装技术措施………………………………………… 6.1进场模板质量标准………………………………………………… 6.2 模板安装质量要求………………………………………………... 6.3 其他注意事项……………………………………………………… 7. 质量通病及预防措施……………………………………………….. 8. 材料节约措施……………………………………………………….. 9. 成品保护…………………………………………………………….. 10. 安全、环保、文明施工…………………………………………....

模板工程施工方案 一、编制依据 1.1 施工合同 河南洛汭房地产有限公司与中国六冶机械化工程公司签署的《豫联花苑小区15#住宅楼工程施工合同》。 1.2 施工组织设计 《豫联花苑小区15#住宅楼工程施工组织设计》。 1.3施工图纸(详见表1-1) 图纸一览表表1-1 1.4主要规程、规范(详见表1-2) 表1-2 规范一览表 本工程为豫联花苑小区15#住宅楼工程,本楼为三单元六层砖混结构,建筑主体高度19.85m;房屋总长度64.50m。基础采用钢筋混凝土条形基础,楼层主体为钢筋砼构造柱及砖砌体混合结构,构造柱锚入条形基础内,与条形基础

小区道路施工方案新

盘锦二界沟鱼雁小镇启动区项目园区土地整理及道路铺设 施 工 组 织 设 计 二○一四年七月 一、工程概况 本工程为盘锦二界沟鱼雁小镇启动区项目园区施工道路,道路南接二界沟大街,北临女儿沟,东接中望路,西接碱蓬路。由东向西分为三个施工地块,分别为1#地块、2#地块、3#地块。

1#地块土地整理面积为施工道路全长; 2#地块土地整理面积为施工道路全长; 3#地块土地整理面积为施工道路全长。 工程技术标准:园区施工道宽度为6m,设计车速20 km/h。 道路设计 1、土地整理及道路平面设计见附图1、附图 2、附图3 2、纵断面设计 本次设计结合现状地形、外部衔接道路标高、道路排水以及管线敷设等要求,本着既安全经济且符合技术标准,注重与道路两侧用地开发相衔接的原则进行道路的纵断面设计,最大纵坡为%,最小纵坡为%。 3、道路横断面结构层 小区施工主干道: 600mm厚山皮石道渣,0-2400mm厚素土,基土分层碾压,道路宽为6m。 主干道一:600mm厚山皮石铺设,适用于挖方路段。 主干道二:素土填筑,分层碾压,600mm厚山皮石铺设,适用于普通 填方路段。 主干道三:片石挤淤,素土填筑,分层碾压,600mm厚山皮石铺设,适用于河道、虾蟹养殖场等淤泥填方路段。 二、施工安排 施工部署

1、施工段的划分 依据工程特征及设计施工图,我们拟定将该工程划分为二个施工阶段:第1 施工阶段为施工道路铺设;第2阶段为施工场地平整。 2、施工任务的安排 针对本工程的特点,我们拟定安排三支施工队伍分别对三个施工段内各分部进行流水作业。 3、施工安排 分段临时排水工程完成,具备条件后,路基施工队跟进路基施工,首先安排路床整形,各工种之间采取平行交叉施工,整个施工过程中,安先地下,后地上,先深后浅,先主体后围护,突出重点兼顾次要的原则组织流水作业施工。 施工准备 1、临时设施布置 本工程属于二界沟鱼雁小镇启动区项目园区土地整理及道 路铺设,我方已经充分考虑了本工程的施工,因此,我方可以充分利用原有临时设施。 2、前期现场准备工作 做好地质详勘,对建筑物进行定位放线,充分了解现场情况,规划施工道路方向,确定现场布置及标高定位等。 3、技术准备 (1)对施工图纸,设计文件的熟悉和审查:审查发现并更正图纸中的差错,对不明确的设计意图进行补充,对不便于施工的设

住宅小区工程施工方案

住宅小区工程施工方案 五、施工组织设计

1. 内容完整性和编制水平 第一节综合说明 我公司经过认真的阅读本工程招标文件和专业技术人员现场实际勘察,通过项目经理部的研究分析,对整个工程的施工进行了策划部署,在综合考虑了各方面因素的基础上,选择优化施工方案,编制了本工程的施工组织设计,以使本工程的施工组织设计具有科学性、实施指导性和可操作性,以保证按期、优质、高效、安全地完成本工程的建设任务。 第二节编制依据 本工程施工组织设计编制的依据是: 1、建设单位提供的本工程施工图纸设计,本工程所选择使用的国家标准图集。 2、本工程招标文件的规定。 3、国家和上级单位以及公司有关安全生产,文明施工的政策法令性文件和法规、规定。 4、施工现场的自然条件和具体情况。(现场地理环境、水文地质、气象环境、交通运输、供水供电等) 5、建设部颁发的《建设工程现场管理规定》。 6、单位的企业标准及ISO9001质量体系文件标准。 7、现行建筑装饰、市政工程施工的有关规程、规范、验收标准及中华人民共和国国家行业标准。本工程依据的规范如下:《公路工程技术标准》(JTGB01-201④

《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-200④ 《公路工程废胎胶粉橡胶沥青》(JT/T799-201① 《公路工程橡胶沥青加工设备技术要求》(JT/T799-201① 《城镇道路工程与施工质量验收规范》(CJJ1-200⑧ 《道路交通标志和标线》(GB 5768-200⑨ 《道路交通标线质量和检测方法》(GB/T 16311-200⑨ 《道路交通反光膜》(GB/T 18833-201② 《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-200⑨ 《中华人民共和国道路交通安全法》 《给水排水工程构筑物施工及验收规范》(GB50141-200⑧ 《给水排水工程管道施工及验收规范》(GB50268-200⑧ 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-200⑥ 《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-200⑨ 《城镇给水排水技术规范》(GB50788-201② 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-200⑥ 《通信管道工程施工及验收规范》(GB50347-200⑥ 《城市工程管线施工及验收规范》(GB50289-9⑧ 《城市道路照明工程施工及验收规范》(CJJ98-200① 《城乡道路半导体照明工程技术规范》(DBJ/T45-004-201⑤

住宅清水样板间施工方案

鹅羊山住宅小区二期C标段样板房施工方案 一、基本情况 鹅羊山住宅小区二期C标段,总共7栋,总建筑面积约167468平方米。 分地下和地上两部分,地下1层30326.9m2,地上26层和31层,最低建筑高度82.00米,最高建筑高度97米。 其中C1、C2栋分B、C户型,C3栋为B户型,C5.6.7.8号栋均为A户型。根据甲方要求和本标段的实际情况,我单位计划各栋号在第二层施工一层砌体样板间,其中在C7号栋施工一个A户型的清水样板间。 二、样板房主要内容 1、砌体样板间±0.000以上外墙和卫生间墙采用MU10烧结页岩多孔砖(容重≤16.4KN/m3)、M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上其它部位的填充墙采用MU10烧结页岩多孔砖(容重≤16.4KN/m3)、M5混合砂浆砌筑。外墙厚200,分户墙厚200,厨厕墙厚200或120,水电竖井墙厚120,楼梯间墙厚200、电梯井墙厚200或150。商业墙厚:外墙厚240内墙厚240(120)。基施工严格按照砌体施工方案组织施工,其它各专业配合做好预留预埋工作。 2、清水样板间在砌体样板间的基础上再进行如下事项的施工。 2.1混合砂浆内墙面:15厚1:1:6水泥石灰砂浆;5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆。(已做40厚无机保温砂浆外墙内保温的墙面不再做混合砂浆内墙面) 2.2厨卫防水砂浆内墙面:20厚1:2水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂,分三次抹灰即每抹灰一遍收水时压实一遍。 2.3磁漆(合成树脂)内墙:(用于架空层、平台、入口平台、门厅、候梯厅、楼梯间、前室(阳台)、走道。 2.4面砖外墙:12厚1:3防水砂浆,掺入水泥用量5%的防水剂;刷素水泥浆一遍;8厚聚合物水泥砂浆;95×45面砖,1:1水泥砂浆勾缝。

小区道路维修施工方案

目录 1、综合说明------------------------------------------------2 2、施工现场平面布置图--------------------------------------2 3、劳动力计划和材料投入计划及其保证措施--------------------5 4、主要施工机械、设备投入计划------------------------------9 5、项目主要施工管理人员情况--------------------------------10 6、施工进度计划和各阶段季度保证措施------------------------11 7、维修施工方案--------------------------------------------13 8、维修质量保证措施----------------------------------------14 9、地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施------------------15 10、采用的新技术、新工艺、专利技术--------------------------15 11、各工序的协调措施----------------------------------------16 12、雨季施工措施--------------------------------------------16 13、施工安全保证措施----------------------------------------17 14、现场文明施工措施----------------------------------------18 15、施工现场环境保护措施------------------------------------20

住宅小区工程施工方案

五、施工组织设计

1. 内容完整性和编制水平 第一节综合说明 我公司经过认真的阅读本工程招标文件和专业技术人员现场实际勘察,通过项目经理部的研究分析,对整个工程的施工进行了策划部署,在综合考虑了各方面因素的基础上,选择优化施工方案,编制了本工程的施工组织设计,以使本工程的施工组织设计具有科学性、实施指导性和可操作性,以保证按期、优质、高效、安全地完成本工程的建设任务。 第二节编制依据 本工程施工组织设计编制的依据是: 1、建设单位提供的本工程施工图纸设计,本工程所选择使用的国家标准图集。 2、本工程招标文件的规定。 3、国家和上级单位以及公司有关安全生产,文明施工的政策法令性文件和法规、规定。 4、施工现场的自然条件和具体情况。(现场地理环境、水文地质、气象环境、交通运输、供水供电等) 5、建设部颁发的《建设工程现场管理规定》。 6、单位的企业标准及ISO9001质量体系文件标准。 7、现行建筑装饰、市政工程施工的有关规程、规范、验收标准及中华人民共和国国家行业标准。本工程依据的规范如下: 《公路工程技术标准》(JTGB01-201④

《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-200④ 《公路工程废胎胶粉橡胶沥青》(JT/T799-201① 《公路工程橡胶沥青加工设备技术要求》(JT/T799-201① 《城镇道路工程与施工质量验收规范》(CJJ1-200⑧ 《道路交通标志和标线》(GB 5768-200⑨ 《道路交通标线质量和检测方法》(GB/T 16311-200⑨ 《道路交通反光膜》(GB/T 18833-201② 《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-200⑨ 《中华人民共和国道路交通安全法》 《给水排水工程构筑物施工及验收规范》(GB50141-200⑧ 《给水排水工程管道施工及验收规范》(GB50268-200⑧ 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-200⑥ 《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-200⑨ 《城镇给水排水技术规范》(GB50788-201② 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-200⑥ 《通信管道工程施工及验收规范》(GB50347-200⑥ 《城市工程管线施工及验收规范》(GB50289-9⑧ 《城市道路照明工程施工及验收规范》(CJJ98-200① 《城乡道路半导体照明工程技术规范》(DBJ/T45-004-201⑤

国润家园住宅小区施工组织设计方案工程施工组织设计技术交底模板安全实施监理方案

__住宅小区B1、B2、C1、C2户型 施 工 组 织 设 计 __公司 编制人:

审核人: 施工方案 目录第一章编制说明及依据 第一节编制说明 第二节 编制依据 第二章 工程概况 第三章质量管理体系 第一节 技术管理措施 第二节质量管理措施 第三节质量保证体系 第四章关键部位或特殊要求施工工艺/措施第一节施工测量 第二节 土方开挖及回填 第三节 砌筑工程 第四节 钢筋工程 第五节 模板工程 第六节 砼工程 第七节装饰工程 第八节 设备安装工程 第九节电气安装工程

第五章施工力量计划及布署 第一节 项目组织结构 第二节 工程总承包管理 第三节 劳动力组织及劳动力计划安排 第六章 安全管理措施 第一节 安全生产保证体系 第二节制定安全生产管理制度 第三节施工安全要求 第四节 施工机械安全施工措施及有关规定第五节消防保卫综合治理 第七章 文明施工措施 第八章工程进度计划及保证工期措施 第一节工程进度计划 第二节保证工期措施 第九章主要设备、材料构件用量表 第一节主要设备用量表 第二节 主要材料、构件计划表 第十章 工程交付服务及维修 第十一章施工现场平面布置图 附表:施工进度表

第一章 编制说明及依据 第一节编制说明 本工程施工方案是根据勘察资料及__建筑设计所提供的施工图纸、分部分项工程的内容,以及招标文件的各项标准要求结合我公司在近几年来建筑同类型工程的施工及实力进行编制。它将作为中标后指导工程施工的纲领性文件,是编制我单位中标后,具体施工方法及施工技术措施的基础,本施工组织设计可以在中标后根据业主的某些要求再进行充实和完善。 第二节 编制依据 1、根据__建筑设计所提供的施工设计图纸,招标文件及相关图集。 2、国家现行技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。 3、建设部颁发的《建筑工程施工工程现场管理规定》及地方政府的有关文件。 4、我单位所具备的施工技术力量和管理能力。 5、__市《建筑工程现场管理规定》有关文件。 6、本工程概预算资料。 7、建设布颁发的《工程建设标准强制性条文》。 8、本单位长期施工总结、验证的先进工艺和施工方法。 9、施工现场实际情况。

小区道路工程施工方案

目录 第一章编制说明及概述...................................................... 错误!未指定书签。 第一节编制说明........................................................ 错误!未指定书签。 第二节工程概述........................................................ 错误!未指定书签。第二章施工部署与施工方案.................................................. 错误!未指定书签。 第一节总体施工程序.................................................... 错误!未指定书签。 第二节施工任务分析及部署安排........................................... 错误!未指定书签。 第三节施工区段划分.................................................... 错误!未指定书签。第三章施工总平面布置...................................................... 错误!未指定书签。第四章施工管理机构........................................................ 错误!未指定书签。第五章主要项目的施工方法.................................................. 错误!未指定书签。 第一节雨污水管道施工 .................................................. 错误!未指定书签。 第二节路基土石方施工 .................................................. 错误!未指定书签。 第三节碎砾石路基工程 .................................................. 错误!未指定书签。 第四节混凝土基层...................................................... 错误!未指定书签。 第五节沥青面层........................................................ 错误!未指定书签。 第六节侧石 ........................................................... 错误!未指定书签。第六章施工总进度计划与保证措施............................................. 错误!未指定书签。 第一节施工总进度计划 .................................................. 错误!未指定书签。 第二节工期保证措施.................................................... 错误!未指定书签。第七章施工机械设备计划.................................................... 错误!未指定书签。第八章主要材料质量控制与进场计划........................................... 错误!未指定书签。第九章劳动力计划及保证措施 ................................................ 错误!未指定书签。第十章质量目标设计与保证措施............................................... 错误!未指定书签。 第一节质量目标设计.................................................... 错误!未指定书签。 第二节质量保证体系.................................................... 错误!未指定书签。

相关文档
相关文档 最新文档