第四节电缆及架空导线截面选

为了保证导线在运行中有足够的机械过载能力,要求导线的截面积不能太小。因为导线截面积越小,其机械过载能力也越小,所以在规程中对上述不同等级的线路和不同材料的 选择架空线的导线截面,机械强度是重要的重要条件之一。当线路通过居民区,横跨越铁路、公路时,最小允许截面应放大,第1和第Ⅱ类线路采用铜线截面为16mm2 ,铝线截面为35mm2。

导线常用的材料是铜、铜锡合金(青铜)、铝、铝合金及钢。 铜导电性能好,抗腐蚀能力强,容易焊接,但铜线的价格高;铝线的最大缺点是机械强度低,允许应力小,为了加强铝线的机械强度,往往采用绞线,有时用抗张强度为1200N /mm2的钢作为芯线,铝线绞在钢芯外面,作导电主体,这种线称为钢芯铝绞线。 常用字母代号表示不同材料的导线,铜导线(T),铝导线(L),钢线(G)。铜绞线(TJ),铝绞线(LJ),钢芯铝绞线(LGJ)。 电缆有导电和绝缘层两部分组成,电缆线路的结构问题实际上就是电缆的敷设方法。电缆户外敷设有三种类型:

直接埋地(图3—20)、电缆沟敷设和混凝土管敷设方法,后者用于有受到外界承重容易损伤的场所。 一、导线截面的选择 导线截面的选择,即根据实际工况给出满足技术与经济条件的电线或电缆截面。 导线选择的内容可概括为两方面: 1.确定供电网络结构,导线型号、使用环境和敷设方式; 2.选择确定导线截面实际截面大小。 从导线安全运行的角度出发,至少应考虑满足两个基本的要求:架空线路的承受机械强度的能力和导线发热最高允许工作温度。承受机械强度能力决定了导线的最小允许截面,参见表3—2。此外,还要校验线路电压损失大小,即按电压损失要求选择截面法及依据初投资与年运行费综合经济方案比较和经济电流密度法选导线截面等。 1.依据发热选择导线截面 导线传输一定负荷时,其电流通过线路电阻,耗能使导线温度升高,会导致绝缘老化和机械强度降低。因此,各类导线通常都规定其允许长期工作的最高温度。当周围介质温度一定时,某一截面的导线必然有其最大允许电流,这一电流(载流量)通常是由导线生产厂家列表给出,以备查用;附表2-1~2-4及附表6-3列出部分导线允许载流量。 依据发热要求,截面为S的导线,在实际介质温度下的载流量必须满足:

防火线缆之耐热与耐火的区别

防火线缆之“耐热线缆”与“耐火线缆”的区别 中国的国情不同于欧美,欧洲和美洲在综合布线防火线缆的标准选择上存在很大的分歧,其焦点是采用含卤的防火材料还是采用不含卤的“环保”防火材料。为了保证数据在火场中的完整性,我们现今的耐火缆线必须要符合哪些条件,现有的部分防火电缆为什么能够称之为“耐火电缆”而不是所谓的“耐热电缆”,本文中对上述问题和行业动态都进行了逐一阐述和介绍。 中国的国情不同于欧美,欧洲和美洲在综合布线防火线缆的标准选择上存在很大的分歧,其焦点是采用含卤的防火材料还是采用不含卤的“环保”防火材料。为了保证数据在火场中的完整性,我们现今的耐火缆线必须要符合哪些条件,部分防火电缆为什么能够称之为“耐火电缆”而不是所谓的“耐热电缆”,本文中对上述问题和行业动态都进行了逐一阐述和介绍。 1引言 这十几年随着综合布线行业发展的井喷,越来越多的国际知名厂商看到了中国市场的巨大潜力,最早进入中国的厂商如康普等,都美美的吃到了一块大肥肉,越来越多的厂商都想进入中国市场分一杯羹。因此,随着低端和暴利时代的结束,各大厂商都拿出了自己的看家本领,欲求占领市场,因为一个日趋成熟的市场已经不是光靠国际品牌知名度和引进国外技术就能取得主动权了,更多的考虑怎样才能跟上中国综合布线行业整体的发展速度,怎样才能将国外的技术和营销引入并进行本土化的改造以期扩大在中国的市场份额。 在网络传输中最宝贵的是信息而不是网络设备。有这么一则新闻,某位市民家中起火,她就只抱了一个抽屉从火场中逃了出来,人家问她这是什么啊!这么珍贵?她说这是我从小到大的照片,其他东西都是有价的,而照片是无价的,烧毁了也就永远没有了。可见信息是不可再生的,一旦丢失了也就永远没有了,因此人们千方百计地通过各种手段来备份资料,通过稳定的网络来传送资料,将他们安置在安全的地方。人们逐渐将综合布线系统转向抵御外部侵袭和避免对外危害的方向,因此,线缆防火就成为其重中之重。 人们常说水火无情,自从人类发现火以来,火不仅加速了人类文明的发展,也给人类文明带来了毁灭,多少古代的文明毁于大火。同样,火灾也能烧毁综合布线系统,使网络传输中断。同时,如果线缆

耐高温电缆型号有哪些

耐高温电缆型号有哪些 什么是耐高温电缆呢?本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线。 耐高温电缆具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能,适合适合冶金、电力、石化等行业。下面我们就一起来了解下耐高温电缆的相关知识吧! 在了解耐高温电缆型号之前,我们先来了解下耐高温电缆的相关知识。耐高温电缆主要是用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线,所以我们在装修的时候就会选择使用耐高温电缆。 那么,今天我来要给大家介绍常用的耐高温电缆型号有哪些?耐高温电缆的价格是多少?如果你有这方面需求的话,不妨随我一起来了解下耐高温电缆型号、价格及其它相关知识吧! 耐高温电缆特点 具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能,适合冶金、电力、石化等行业。 耐高温电缆型号 广泛用于航空航天、机车车辆、能源、钢铁、有色金属冶炼、石油开采、电机等领域。长期连续工作温度在125度、135度、150度、180度、200度、250度及250度以上的耐高温电缆,目前常用的有辐照联聚烯茎、硅橡胶、氟树脂、聚醯亚胺、云母、氧化镁等电缆。 耐高温电缆型号1、聚醚砜绝缘电缆

优良的耐热性、物理机械、电绝缘、挤出成型性,在高温下,保持性能稳定等优点,热变形温度在200-220度,连续使用温度为180-200度,ul温度指数为180度。可耐150-160度热水或蒸汽,不受酸、碱的侵蚀。弹性模量在100-200度几乎不变、线膨胀系数小、温度依赖性小,具有无毒性,被美国DA认可、自熄性,不添加任何阻燃剂。 耐高温电缆型号2、聚醚醚酮绝缘电缆 聚醚醚酮属于超耐热性热塑料性树脂,长期连续使用温度为250度,ul温度指数为250度。peek是一种柔韧的树脂,抗蠕变性能、自熄性以及不添加任何阻燃剂就可以达到要求。 耐高温电缆型号3、耐热硅橡胶绝缘硅橡胶护套电缆 适用于家用电器、照明灯具、燃具设备等高温环境。分为镀锡铜芯硅橡胶绝缘耐高温软线、镀锡铜芯硅橡胶绝缘编织屏蔽耐高温软线、镀锡铜芯硅橡胶绝缘高压线、镀锡铜芯硅橡胶绝缘中型橡套软电缆、镀锡铜芯硅橡胶绝缘重型橡套软电缆。 耐高温电缆价格 由于耐高温电缆品牌、型号及厂家不同,当然耐高温电缆价格也会有所差异。那么,耐高温电缆价格是多少呢?耐高温电缆价格按卷来算的话,300元不等。按米来算的话,每米也就几元不等。 注:此价格仅供参考!由于地域不同,当然价格也会有所差异。如需了解更多相关价格详情,请以当地经销商提供为准! 电缆与电线的区别 “电线”和“电缆”无界限。通常,芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 耐高温电缆产品执行标准 Q/HHTZH004.1;阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准 总结:以上就是常用的耐高温电缆型号有哪些的相关知识,希望能够帮助到有这方面需求的朋友们!

导线和电缆选择

导线和电缆选择 导线和电缆的选择是供配电设计中的重要内容之一。导线和电缆是分配电能的主要器件,选择得合理与否,直接影响到有色金属的消耗量与线路投资,以及电力网的安全经济运行,提倡选用铜线,以减少损耗,节约电能,特制在易爆炸、腐蚀严重的场所,以及用于移动设备、检测仪表、配电盘的二次接线等,必须采用铜线。 导线和电缆的选择,必须满足用电设备对供电安全可靠和电能质量的要求,尽量节省投资,降低年运行费,布局合理,维修方便。 导线和电缆的选择包括两个方面:①型号选择;②截面选择。 高压侧母线选择 进线方式有两种:架空进线和电缆进线。根据实际情况,我们选用了架空进线。 根据下面导线和电缆型号的选择原则,经组内讨论研究决定,在高压侧母线,我们选用了铝绞线(LJ),型号为LJ-10。 综合个方面性能指标,以及选择原则,铝绞线性能较好,重量轻,对风雨抵抗力较强,这一点非常实用与室外,且其价格较低,适用场合更广泛,因此我们选用了铝绞线。 导线和电缆型号的选择原则 导线和电缆型号的选择应根据其使用环境、工作条件等因素来确定。 1.常用架空线路导线型号及选择 户外架空线路6kV及以上电压等级一般采用裸导线,380V电压等级一般采用绝缘导线裸导线常用的型号及适用范围为: (1)铝绞线(LJ) 该导线导线性能较好,重量轻,对风雨作用的抵抗力较强,但对化学腐蚀作用的抵抗力较差。多用于6~10kV的线路,其受力不大,杆距不超过100~125m。 (2)钢芯铝绞线(LGJ) 该导线的外围为铝线,芯子采用铜线,这就解决了铝绞线机械强度差的问题。由于交流电的趋肤效应,电流通过导线时,实际只从铝线经过,钢芯铝绞线的截面就是其中铝线的截面。在机械强度要求较高的场所和35kV及以上的架空线路上多被采用。 (3铜绞线(TJ) 该导线导电性能好,机械强度好,对风雨和化学腐蚀作用的抵抗力较强,但价格较高,是否选用应根据实际需要而定。 (4)防腐钢芯铝绞线(LGJF) 具有钢芯铝绞线的特点,同时防腐线性能好,一般用于沿海地区、咸水湖及化工工业地区等周围有腐蚀性物质的高压和超高压架空线路上。 导线和电缆截面的选择原则 导线和电缆界面的选择必须满足安全、可靠和经济的条件。 (1)按允许载流量选择导线和电缆截面 在导线和电缆(包括母线)通过正常最大负载电流(即计算电流)时,其发热温度不应该超过正常运行时的最高允许温度,以防止导线或电缆因过热而引起绝缘损坏或老化。这就要求通过导线或电缆的最大负荷电流不应大于其允许载流量。 (2)按允许电压损失选择导线和电缆截面 在导线和电缆(包括母线)通过正常最大负荷电流(即计算电流)时,线路上产生的电压损失不应超过正常运行时允许的电压损失,以保证供电质量。这就要求按允许电压损失选择导线和电缆截面。

电缆截面选择的注意事项(改).

关于电缆截面选择的注意事项 摘要:本文结合建筑电气设计的实践经验,详细探讨配电设计中对于低压电缆截面选择遇见的设计问题,并提出相应措施,以供类似工程的电气设计参考。 前言:据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.2条规定,选择导体截面,应符合1 按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流; 2 导体应满足线路保护的要求;笔者根据自已多年工作实践中遇到的几个容易忽视的问题,谈谈以下自已的看法并对这些问题加以分析。 1、不同工作温度的电缆,电线共用电缆槽盒内敷设时导体截流量的降低系数的适用问题 实际工程中我们经常利用金属线槽作为电缆,电线的主要敷设方式,有的设计人员把低压电力电缆,电线共用金属线槽多回路成束敷设,然后把电缆、电线沿线槽敷设时初始载流量允许值乘以《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008表7.4.4-1 多回路或多根多芯电缆成束敷设的校正系数,作为各回路的电缆,电线设计载流量。笔者认为这种载流量计算方法并不能符合《布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002第523.4条“电缆束的降低系数适用于具有相同最高运行温度的绝缘导体或电缆束,含有不同允许最高运行温度的绝缘导体或电缆束,束中所有绝缘导体或电缆的载流量应根据其中允许最高运行温度最低的那根电缆的温度来选择,并用适当的电缆束降低系数来校正”这一规定。

例如BV导线或VV电缆与YJV电缆共用线槽敷设时,BV导线或VV电缆的最高运行温度为70度,而YJV电缆的最高运行温度为90度,那么YJV电缆的初始载流量应按最高运行温度70度时的载流量选取,然后再乘以“多回路或多根多芯电缆成束敷设的校正系数”。比如《建筑电气常用数据》04DX101-1图集6-6页查得YJV-4*35+1*16电缆单回路敷设在线槽内,环境温度35度时的载流量为122A,由于YJV电缆与BV或VV电缆共用线槽成电缆束敷设,所以YJV-4*35+1*16电缆载流量由04DX101-1图集6-9页查得仅为93A,即工作温度70时YJV电缆载流量仅为90度工作温度时的载流量的75%,导致了未能充分利用YJV电缆截面。 《布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002表52-B2注释1)“表52-C1至52-C4的敷设方法B1和B2给出的载流量值仅指单回路而言,当在电缆槽盒内敷设多回路时,不论槽盒内有无隔板,表52-E1中的电缆束降低系数都是适用的”。由此条文可以得知,当YJV电缆与BV电线、VV电缆共用线槽敷设时,不论线槽内有无隔板分隔电缆与电线回路,YJV电缆应按允许最高运行温度70度时的载流量来选择,并用适当的电缆束降低系数来校正载流量。 2、沿电缆槽盒内敷设的电缆束含有不同导体截面的绝缘导体或 电缆时,应沿不同金属线槽敷设,以免小截面电缆过负荷 大多设计人员习惯将同一路径不同大小截面的电缆共用金属线槽成束敷设,并以电缆的初始载流量乘以“多回路或多根多芯电缆成束敷设的校正系数”,这种计算方式同样不符合《布线系

导线与电缆的选择

导线与电缆的选择 在建筑电气工程中,需要大量的导线和电缆,正确选择导线和电缆,是保证用电安全可靠必不可少的重要条件。在选择导线和电缆中,既要重视它的可靠性,还要考虑它的经济性。 导线、电缆(包括照明变压器及其它电器的容量)的选择,其依据是照明装置的负荷计算。照明计算的负荷,是整个照明装置的最高负荷,它由下式来求得: 白炽灯、卤钨灯:P=mP0 有镇流器的放电光源:P=Mp0(1+a) P表示照明计算负荷 P0表示照明装置的连接容量,即连接于照明线路上的光源总容量 m 表示同时系数(即最高负荷时,同时点着的照明器容量对所有接入照明线路的照明器总容量之比) a 表不镇流器的功率损耗系数, 各种放电光源镇流器功率损耗系数可参见下表 导线、电缆型号的选择,还必须根据使用环境和敷设方式而定。在各种不同的环境就要求选择相应的导线、电缆,同时也要求与之相适应的安装敷设方式,以确保各种环境下的用电安全,下面列出了按环境选择导线、电缆及其敷设方式的表。 导线、电缆其负荷的计算与温度、环境有很大关系,导线、电缆的截面积选择就很关键,

下面就列出常用绝缘电线长期负荷下的允许载流量的相关表格 1、BV BLV BVR 型单芯电线单根敷设载流量(在空气中敷设)导线电高允许温度65度, 2、RV RVV RVB RVS RFB RFS BVV BLVV型塑料线和护套线单根敷设载流量

3、BV BLV型单芯电线穿铁管敷设载流量导线最高允许工作温度65度,周围环境温度 4、绝缘导线在环境温度35度时的安全载流量 以上各表是在一定环境温度和敷设条件下给出的,当环境温度和敷设条件变化时,所列载流量需要乘以校正系数。 I2=ηI1 I2表示实际载流量 I1表示表列载流量

耐高温电缆

耐高温电线电缆通常是指氟塑料电缆或铁氟龙电缆,广泛适用于交流额定电压450/750V、600/1000V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线,具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能,适合冶金、电力、石化等行业,在电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。。 耐高温电线电缆相关参数下面安徽康泰来为您分享! 耐高温电缆温度范围 (1)最高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃、可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃

(2)最低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃,氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-20℃ (3)电缆安装敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶和丁腈护套电缆不低于-25℃)。 (4)电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍,铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的10倍,氟塑料绝缘和护套电缆最小为电缆外径的8倍 耐高温电缆型号种类 KFF 氟塑料绝缘和护套控制电缆 KFFP 氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆 KFFR 氟塑料绝缘和护套控制软电缆 KFFRP 氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆 KFV 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KFVP 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 KFVR 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KFVRP 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆 KFV22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KFVP22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆KFVR22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆KFVRP22氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆KFFV22 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆 KFFRV22氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆 耐高温氟塑料电缆特性 1、阻燃:氟塑料的氧指数高,燃烧时火焰扩散范围小,产生的烟雾量少。用其制作的电缆适合对阻燃性要求严格的地方,例如计算机网络、

高压电缆截面选择计算书

电缆截面选择计算 1.计算条件 A.环境温度:40℃。 B.敷设方式: 穿金属管敷设; 金属桥架敷设; 地沟敷设; 穿塑料管敷设。 C.使用导线:铜导体电力电缆 6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。 380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。 2.导线截面选择原则 导线的载流量 1)载流量的校正 A.温度校正 K1=√(θn-θa)/(θn-θc)式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃; XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。 θa:敷设处的环境温度,℃; θc:已知载流量数据的对应温度,℃。 2)敷设方式的校正

国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2= 3)载流量的校正系数 K=K1×K2 电力电缆载流量表 表1 6~10kV XLPE绝缘铜芯电力电缆载流量表 表2 1kV PVC绝缘电力电缆载流量表

3×50mm2115813×300mm2375263表3 1kV XLPE绝缘电力电缆载流量表 电缆规格 空气中 40℃(A)电缆桥架中 40℃(A) 电缆规格 空气中 40℃(A 电缆桥架 中40℃(A) 3×4mm233233×70mm2176123 3×6mm241293×95mm2213149 3×10mm257403×120mm2246172 3×16mm276533×150mm2279195 3×25mm298683×185mm2319223 3×35mm2119833×240mm2374262 3×50mm21431003×300mm2426298 短路保护协调 1)6~10kV回路电力电缆短路保护协调 S≥I×√t×102/C 式中:S:电缆截面,mm2; I:短路电流周期分量有效值,A; t:短路切除时间,秒。 C:电动机馈线C=15320;其他馈线C=13666 2)380V低压回路电力电缆短路保护协调 配电线路的短路保护协调 S≥I×√t/K

导线和电缆截面的选择

导线和电缆截面的选择

导线和电缆截面的选择 各级电压电力线路输送容量及距离的大致范围 额定电压(KV) 输送功率(KW) 输送距离(Km) 0.22 50以下0.15以下 0.38 100以下0.6以下 10 200—2000 6-20 35 2000-10000 35-50 63 10000-20000 60-100 一.根据设计经验,选择导线和电缆截面 ⒈10KV及以下高压线路及低压动力线路 ①按发热条件来选择截面; ②校验电压损耗; ③校验机械强度; ④对于绝缘导线和电缆还应满足工作电压的要求; 2.低压照明线路 ①按电压损耗条件选择截面; ②校验发热条件; ③校验机械强度; ④对于绝缘导线和电缆还应满足工作电压的要求; 3.对长距离大电流及35KV以上的高压线路 ①按经济电流密度选择经济截面; ②校验电压损耗;

③校验发热条件; ④校验机械强度; ⑤对于绝缘导线和电缆还应满足工作电压的要求; 二.选择导线和电缆的条件说明 1. 发热条件 ①三相系统相线截面的选择 导线和电缆(包括母线)在通过正常最大负荷电流即计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。 按发热条件选择三相系统中的相线截面时,应使其允许载流量I al 不小于通过相线的计算电流I 30,即: I al ≥I 30 其中I 30= ? UCOS P 3 P —负载功率(W) U —负载线电压(V) ?COS --负载功率因率 如果导线敷设地点的环境温度与导线允许载流量所采用的环境温度不同时,则导线的允许载流量应乘以温度校正系数。(即I al *K θ) K θ= θθθθ-'-al al al θ--导线额定负荷时的最高允许温度; 0 θ--导 线的允许载流量所采用的环境温度; '0θ--导线敷设地点实际的环境温度; 在室外,环境温度一般取当地最热月平均最高气温; 在室内,环境温度一般取当地最热月平均最高气温加5℃;

电线及电缆截面的选择及计算要点

低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。 1低压导线截面的选择 1.1选择低压导线可用下式简单计算: S=PL/CΔU%(1) 式中P——有功功率,kW; L——输送距离,m; C——电压损失系数。 系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。 (1)确定ΔU%的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。 因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。 (2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2

-U n)/U n×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-U n)/U n,整理后得: ΔU=U1-U n-Δδ.U n (2) 对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-0.1×220)=32V,所以ΔU% =ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。 1.2低压导线截面计算公式 1.2.1三相四线制:导线为铜线时, S st=PL/85×11.65=1.01PL×10-3mm2(3) 导线为铝线时, S sl=PL/50×11.65=1.72PL×10-3mm2(4) 1.2.2对于单相220V:导线为铜线时, S dt=PL/14×13.91=5.14PL×10-3mm2(5) 导线为铝线时, S dl=PL/8.3×13.91=8.66PL×10-3mm2(6) 式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW和供电距离m,就可以方便地运用(3)~(6)式求出导线截面了。如果L用km,则去掉10-3。 1.5需说明的几点 1.5.1用公式计算出的截面是保证电压偏差要求的最小截面,实际选用一般是就近偏大一级。再者负荷是按集中考虑的,如果负荷分散,所求截面就留有了一定裕度。

耐高温电缆TPU

耐高温电缆TPU(热塑性聚氨酯弹性体)的特点和用途 电线电缆电线分为:聚酯型、聚醚型、低烟无卤阻燃型、耐高温型,硬度在85A到95A 之间,超软规格。 TPU电缆主要分为:电力能源电缆,通讯电缆,地理勘探电缆,汽车电缆,海底电缆,工业用电缆,其他:弹簧线,可缩回电线,影像及音频线,医用 近年来TPU正逐步取代pvc和氯丁二烯橡胶应用在电缆上,因为聚氨酯弹性体具有极好的耐磨性,其磨损是在包括橡胶在内的所有弹性体中最小的,此外聚氨酯的强度高、耐油性能极佳、耐弯曲疲劳、基本不长霉(抗微生物)、极好的韧性、耐低温(低温柔韧性)、良好的耐候性,所有这些特性都增加了此种电缆的耐用性和使用寿命,在一些环境要求苛刻的应用场合,它是电缆护套的首选材料。TPU中文名称叫热塑性聚氨酯弹性体 聚酯型tpu的特点:机械强度、耐化学腐蚀、耐热、耐磨。 聚醚型tpu的特点:低温柔韧性、良好的耐候性、耐水解和抗细菌滋生(抗微生物),耐磨。 低烟无卤阻燃型tpu的特点:除了具备聚醚的特点外,还有低烟:燃烧的时候不会产生大量的浓烟。无卤:即无卤素也就是没有氟、氯、溴、碘、砹,目前很多阻燃产品是通过添加卤素(特别是溴系)来提高阻燃性能的,有卤素,燃烧时就会产生致命的有害气体,所以用我司材料做的产品,燃烧时不会产生有毒气体。阻燃:被点燃后,会在一定的时间内自己熄灭。阻燃级别:达到美国UL认证的V0/16。 耐高温型tpu电线电缆特点:普通的聚氨酯只能耐温在七八十度,而深圳嘉源环保材料公司开发出来的,长期工作温度可以在100-110度、130度以上,耐水解性、耐溶剂性、耐磨性也很好。 超软规格:60a、70a、80a。 环保型阻燃电缆、包覆、阻燃电线的特征是: a.不低于聚烯烃电缆的阻燃性能; b.不含有铅等重金属,不含环境激素,不污染土壤; c. 不含有卤素,不产生有害气体及腐蚀性气体; 除了卤族元素之外,磷类阻燃剂也应在排除之列。 d.燃烧时发烟量少;

导线截面选择

从配电变压器到用电负荷的线路有架空线路和电缆线路两种形式。无论室内或室外的配电导线及电缆截面的选择方法是一样的。 10.3.1选择导线截面的原则: 1.电力电缆缆芯截面选择的基本要求: (1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。 (2)最大短路电流作用时间产生的热效应,应满足热稳定条件。 (3)连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值。 (4)较长距离的大电流回路或35kV以上高压电缆,当符合上述条件时,宜选择经济截面,可按“年费 用支出最小”原则。 (5)铝芯电缆截面,不宜小于4mm2。 (6)水下电缆敷设当需缆芯承受拉力且较合理时,可按抗拉要求选用截面。 导线截面的选择应同时满足机械强度、工作电流和允许电压降的要求。其中导线承受最低的机械强度的要求是指诸如导线的自重、风、雪、冰封等而不致于断线;导线应能满足负载长时间通过正常工作最大电流的需要;及导线上的电压降应不超过规定的允许电压降。一般公用电网电压降不得超过额定电压的5%。 电力电缆为何发生电压降,什么场合考虑电压降? 电力电缆电压降是一个非常重要的问题不可忽视,在购买时一定要考虑压降问题,否则有可能发生不能正常启动现象。发生这种现象我想大家都不想看到,既然都不想看到这种事情发生,在购买时考虑降压是必要的。 1.电力线路为何会产生“电压降”? 英语中,“Voltage drop”就是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。 电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。当然我们是希望这种压力降越小越好。因为压力间本身是一种电力损耗,虽然是不可避免,但我们总希望压力降是处于一个可接受的范围内。 2.在哪些场合需要考虑电压降? 一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上,有些用户在电力线路配置问题上往往只是很在意如何选用电缆(型号,规格),而往往忽略、忽视了电缆压降的问题。一旦电缆敷设后在启动设备时方才发现:或因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态。而到这种情况出现时就会显得非常被动。那么在哪些情况下需要事先考虑电压降的问题呢? 首先,较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。其次,对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。例如,有些电力设备对电压有要求,当压降超过了设备许可范围,设备就无法启动。还有就是电缆用于驱动重要的机械设备,当电压低于某一数值时,设备虽仍可运转,但因是处于“低电压”状态,时间长了会损坏设备。如果设备价格昂贵,或者设备损坏后会造成较大经济损失时,就必须事先关注压降的问题。 电力电缆芯截面选择不当时,造成影响可靠运行、缩短使用寿命、危害安全、带来经济损失等弊病,不容忽视。电缆缆芯持续工作温度,关系着电缆绝缘的耐热寿命,一般按30~40年使用寿命,并依据不同绝缘材料特性确定工作温度允许值。当工作温度比允许值大时,相应的使用寿命缩短,如交联聚乙烯工作温度较允许值增加约8℃,对应载流量增加7%,则使用寿命降低一半。电缆缆芯持续工作温度,

如何选择导线的截面

如何选择导线的截面先要看你功耗有多大,先计算出它需要通过的最大电流,I=P/U,知道电流之后从而选择导线的截面积。导线截面积的选择 一、一般铜线安全计算方法是: 2.5 4 6 10 16 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--28 平方毫米铜电源线的安全载流量--35 平方毫米铜电源线的安全载流量--48 平方毫米铜电源线的安全载流量--65 平方毫米铜电源线的安全载流量--91 平方毫米铜电源线的安全载流量--120 A 2.5mm2——28A——6KW 4mm2——35A——7KW 6mm2——48A—— 10mm2——65A 16mm2——91A 25mm2——120A 二、如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A 来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A 来取。这只能作为估算,不是很准确。三、下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格: 线径(大约值)(mm2)2.5 4.0 6.0 8.0 14 22 30 38 50 60 70 80 100 60 20 25 30 40 55 70 85 95 110 125 145165 195 铜线温度(摄氏度)75 85 电流(A)20 25 25 30 35 40 50 55 65 70 85 95 100 100 115 125 130 145 150 165175 190 200 215 230 250 90 25 30 40 55 75 95 110 130 150 170 195 225 260 四、导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 五、铜导线载流量与载流量(A)大致关系:导线截面(mm2 ) 载流量(A) 1 9 1.5 14 2.5 23 4 32 6 48 10 60 16 90 25 100 35 123 导线截面的选择 ㈠导线选择的内容 导线选择的内容包括型号及敷设方式的选择、导线截面的选择两大部分。 型号:可反映导线的材料和绝缘方式。如BX型表示铜芯橡皮线。BLX型则表示铝芯橡皮线。BV型表示铜芯塑料线;BLV型则表示铝芯塑料线,等等。

耐热和高温电线电缆简述

耐热和高温电线电缆简述 吉启荣 摘要:本文内容主要将一些比常规工作温度高的电线电缆品种作简单介绍,围绕电缆使用的耐热和高温材料,结合产品的品种和耐热性能略作叙述,使大家能更多了解高温电线电缆这一特种领域。关键词:电线电缆;氟塑料;辐照交联;聚氨脂;硅橡胶一、前 言 一般的电线电缆是以塑料和橡胶为绝缘护套,这些材料都是常规工程材料,具有丰富的来源,能够满足大规模生产,而且成本相对较低。但对于一些特殊行业如石油化工、钢铁、航空航天、造船、军工、制药、食品、塑料机械、锅炉等与热与高温有关的行业,都需要能够耐一定较高温度的电线电缆,普通的电线电缆显然不能使用,需能耐高温的电线电缆才能保证其电力和信号的安全运行。 随着我国经济快速发展,特种行业对高温电缆的需求已显高速增长阶断,耐热和高温电缆每年以20%的速度增长,高温电缆作为特种电缆的重要组成部分,具有极强的生命力,供不应求,我国每年从国外进口约二十亿元用于国内建设。 下面我们了解一下什么样的工作温度称为耐热与高温电缆。国际电工委员会(IEC)对绝缘的耐热的等级一般按表1规定分为:表1 耐热的等级的规定 我们普通用的电线电缆绝缘和护套为普通工程橡胶和塑料为基本树脂,但要求是绝缘级的。常见电缆用橡胶材料有:丁本橡胶、乙丙橡胶、天然橡胶和氯磺化聚乙烯等,工作温度为(60~75)℃;常见电缆用塑料材料有聚氯乙烯、聚乙烯(包括交联聚乙烯)和聚丙烯等,工作温度为(70~90)℃。由此可见,这些电缆不是严格意义上的耐热或高温电缆。 耐热电缆一般指(90~155)℃及以下的电缆,而高温电缆则是180℃及以上的电缆。而要解决普通电缆不耐高温的状况,则是要对材料进行改进,或使用能够耐高温的绝缘级材料。 二、耐热和高温电线电缆的主要特点 耐热和高温电线电缆一般是由两种需求决定的。第一种是电线电缆环境温度较高,电缆在长期在高温下能够正常传输信号或电能;另一种是电力传输电缆,主要是增加截流能力为主要目的。 高温环境下工作的电缆。普通电缆在高温时易产生绝缘老化和焦烧现象,使用电缆失去性能,受破坏而不能使用。高温电缆在额定高温下能够正常稳定地工作,信号或电能传输性能不受影响,还能保证电缆具有较长的使用寿命。这类功能电缆是高温电缆最常见最多的一种,使用特性也最易于理解的。 增载型高温电缆,主要是为了保证载流的前题下减小电缆外径和重量,向轻量化发展的。一般来说,电缆的工作温度越高,同样截面的电缆通过的载流量越大。象飞机和汽车等场合,减轻重量的意义相当大,利用高温电缆大大减少了截面。工作温度从90℃升到155℃,则载流能力上升50%,同样载流量下,电缆重量要减轻一半,成本也有所降低。当然高截流的同时,大多数绝缘材料的电能损耗也会有所增加。三、耐热型电线电缆 耐热型电线电缆分:耐热材料和普通材料的耐热改性两种。(一)耐热材料的电线电缆 耐热材料的电线电缆是绝缘和护套材料本体树脂具有耐热性能,主要品种有:聚氨脂(可达155℃级)、聚脂(可达135℃)、聚偏氟乙烯(150℃)和尼龙(可达115℃)的绝缘或护套材料。常用于通信、汽车、电机、建筑等行业。

特氟龙特性

铁氟龙和特氟龙是同义词,已合并。特氟龙 目录

过,1938年被罗伊·普朗克特(Roy Plunkett)发明出来的聚四氟乙烯(特氟龙是商品名)最早的用武之地,却是举世闻名的“曼哈顿计划”。 聚四氟乙烯英文全称为Polytetrafluoroetylene,简称Teflon、PTFE、F4等。聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethene),一般称作“不粘涂层”或“易洁镬物料”;是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易洁镬和水管内层的理想涂料。 特氟龙分子式图片 杜邦公司Teflon(特氟龙)商标主要使用在以下几种产品上:PTFE、FEP、PFA、ETFE、AF、NXT、FFR。 PTFE:PTFE(聚四氟乙烯)不粘涂料可以在260℃连续使用,具有最高使用温度290-300℃,极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。 FEP:FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜,具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性,最高使用温度为200℃。 PFA:PFA(过氟烷基化物)不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃,更强的刚韧度,特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。 特性 烤炉片 1、不粘性:几乎所有物质都不与聚四氟乙烯涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。

2、耐热性:聚四氟乙烯涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃,一般在240℃~260℃之间可连续使用,具有显著的热稳定性,它可以在冷冻温度下工作而不脆化,在高温下不融化。 3、滑动性:聚四氟乙烯涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化,但数值仅在0.05-0.15之间。 4、抗湿性:聚四氟乙烯涂膜表面不沾水和油质,生产操作时也不易沾溶液,如粘有少量污垢,简单擦拭即可清除。停机时间短,节省工时并能提高工作效率。 5、耐磨损性:在高负载下,具有优良的耐磨性能。在一定的负载下,具备耐磨损和不粘附的双重优点。 6、耐腐蚀性:聚四氟乙烯几乎不受药品侵蚀,能够承受除了熔融的碱金属,氟化介质以及高于300℃氢氧化钠之外的所有强酸(包括王水)、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用,可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。 物理性质 相对密度 2.14~2.2 吸水率(23℃,24h)% <0.01 拉伸强度MPa 22~35 伸长率% 200~400 拉伸弹性模量GPa 400 弯曲弹性模量MPa 420 压缩弹性模量GPa 500 缺口冲击强度J/m 163 热变形温度℃ 0.45MPa 121 1.82MPa 55 线膨胀系数10-5/℃ 10 阻燃性(UL94) V-0 体积电阻率Ω.cm

耐高温电缆样本

耐高温(阻燃)电力电缆 High Temperature Resistant (Flame Retardant) Power Cable 本产品适用于额定电压0.6/1kV及以下的高温范围和恶劣环境内,作电气设备电能传输线。 It is used as power transmission cable for electric equipments of rated voltage 0.6/1kV or lower in bad environment or that with high temperature. 一、生产执行标准采用企业标准Executive standard:enterprise standard 二、使用特性Performance in Usage 1、额定电压UO/U: 0.6/1kV。 2、电缆允许最高工作温度: 氟塑料绝缘及护套为200℃; 氟塑料绝缘耐热105聚氯乙烯护套为105℃;氟塑料绝缘硅橡 胶护套为180℃。 3、短路时(最长持续间不超过5S)电缆导体的最高温度不 超过250℃。 4、电缆敷设温度应不低于-15℃。 5、电缆的弯曲半径如下:单芯电缆:其弯曲半径不小于 电缆外径的20D。 三芯电缆:其弯曲半径不小于电缆外径的15D。 6、氟塑料绝缘及护套型电力电缆具有优异的耐化学腐蚀 性、耐高温及阻燃性。 1: Rated voltage UO/U: 0.6/1kV 2: Max.working temperature allowed by cable is 200℃ for cable with fluoroplastic insulation and sheath, 105℃ for cable with fluoroplastic insulation,105℃ heat resistanc and PVC sheath, and 180℃ for cable with fluo-roplastic insulation and silicon rubber sheath. 3: Max temperature of cable conductor is no more than 250℃ during short circuit (The longest lasting time is no more than 5s). 4: Temperature for installation is no less than -15℃. 5: Bending radius of cable as follows: It is no less than 20 times that of cable outer diam- eter for cable with single core It is no less than 15 times that of cable outer diameter for cable with 3 cores 6: Power c able with f luoroplastic insulation and sheath has good features of chemical corrosion resis- tance, high temperature resistance and flame retardance. 三、电缆的型号名称 Type and Description 1、电缆的型号名称如表1 Type and Description in Table 1 Table 1 注:型号中“22”表示钢带铠装,如需钢丝铠装结构应将型号中的“22”改为“32”即可。Note: 22 means steel tape armor “22”should be changed into “32”for cable with steel wire armor (if needed).

耐高温氟塑料电线电缆企业标准

如有你有帮助,请购买下载,谢谢! 耐高温氟塑料电线电缆 ********电缆集团有限公司发布

前言 本标准由中国电器工业协会提出。 本标准由全国电线电缆标准化技术委员归口。 本标准负责起草单位:********电缆集团有限公司。 本标准主要起草人: 本标准于2008年**月**日首次发布。 目录 第一部分一般规定 (3) 第二部分耐高温氟塑料防腐控制电缆 (11) 第三部分耐高温氟塑料防腐电力电缆 (15) 第四部分耐高温氟塑料安装线 (19)

GB××××.1-2008 耐高温氟塑料电线电缆 第一部分一般规定 1范围 本标准规定了耐高温氟塑料电线电缆的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于氟塑料绝缘耐高温电缆。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文:本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性:GB/T2951 电线电缆机械物理性能试验 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956 电缆的导体 JB/T8137 电线电缆交货盘 GB9330 塑料绝缘控制电缆 GB4909 裸电线试验方法 GB8170 数值修约规则 GB2952 电缆外护层 GB/T12706 额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件GB/T18380 电缆在火焰条件下的燃烧试验 GB6995 电线电缆识别标志方法 3分类与命名 3.1代号 控制电缆 K 安装线 A 软结构 R 导体代号 铜导体(T)省略 镀银铜线导体 Y 绝缘代号 F46氟塑料绝缘 F F4氟塑料绝缘F4 F47氟塑料绝缘F47 屏蔽代号 铜丝编织屏蔽P 镀锡铜丝编织屏蔽 P0 铠装代号 双钢带铠装 22 GB××××.1-2008 细圆钢丝铠装 32 外护套代号