文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各种防火封堵材料的施工工艺

各种防火封堵材料的施工工艺

各种防火封堵材料的施工工艺
各种防火封堵材料的施工工艺

一、阻火包的施工工艺

1、施工前将封堵工作面清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物,按电缆顺序梳理整齐。

2.将阻火密封包整齐排列叠放至贯穿孔洞的电缆周围,压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求为封严、封全、不留缝隙,用眼睛观不透光为止。

3.穿越楼层或设备的贯穿孔洞,应先将钢架或钢网固定在孔洞下端,刷阻火涂料,密封包码放厚度不得少于24厘米,上部可根据现场要求加盖板或其它防火装饰物(不得采用木板或其它易燃物作为支架或盖板)。

4.机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵周边应大于设备底座周边24厘米。电缆在地板下转弯处或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。

施工注意事项:

1.阻火密封包的使用码放厚度(h)标准:h≥240mm耐火达到一级(≥180min);240mm≤h≤200mm耐火达到二级(≥120min);h≥120mm 耐火达到三级(≥60min)

2.阻火密封包与电缆之间间隙,不得大于0.5厘米。

3.如阻火密封包着雨水后,应在干燥处阴干,不得在高温下烘烤。4.阻火密封包应在阴凉、干燥处保存,贮存环境温度小于100℃。

·电缆穿墙孔洞

1. 施工前将封堵工作而清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物;按电缆顺序梳理整齐。

2. 阻火密封包码放完后, 应在两侧扣5-8mm 防火板, 防火板内侧应与电缆1cm 以上距离, 3.封堵厚度不得小于24cm 。

①电缆②阻火密封包③防火板④固定螺栓 电缆穿楼层孔洞

1.电缆贯穿楼层孔洞时,将电缆与钢挂架固定,防止电缆烧断下沉。 2.孔洞封堵的底部用5-8mm 防火板固定,上部用非硬化堵料将表面1cm 封面抹平。

3.楼板较薄时,应适当加高防水台高度以确保耐火等组。

①电缆④固定螺栓

②钢板⑤非硬化堵料

③阻火密封包⑥防水台

·配电柜进出电缆封堵

1.施工前将配电柜内外工作面清理干净,按电缆进出顺序将电缆排列,在配电柜与电缆沟或地

板下部空间应封堵严密,使其之间不留空隙。

2.封堵剖面外沿应大于配电柜进出线孔洞24cm或与周边隔墙紧密结合。电缆在配电柜两侧进

出线,应在进出线处安装阻火盘,以防止火焰由上部进入盘内如图⑤。

①电缆③阻火密封包⑤阻火盘

②楼板④配电柜

·电缆桥架贯穿楼层孔洞

1.桥架贯穿楼层时,应注意电缆与桥架之间要用防火堵料隔开,确保电缆与桥架之间形成1cm 距离。

2.电缆桥架应与墙体保持不小于5cm的间距,小于5cm的应扩大至5cm以上,内部、外部同时封堵形成一体,桥架外部封堵厚度可与楼板一致,桥架内部应保证不小于24cm。

3.封堵完成后,桥架下端用5-8mm防火板封口。

①防火板③阻火密封包⑤电缆桥架

②固定螺丝④电缆

·电缆桥架穿墙孔洞

1.电缆桥架穿墙的封堵方法与1-1-1相同,如果电缆直径大于2cm时,在封堵前应在封堵部位向双方向涂刷各1.5延长米的电缆涂料,然后再进行封堵。

2.防火板内沿达应与桥架保持1cm距离。

①防火板④电缆

②电缆桥架⑤固定螺丝

③阻火密封包

·配电室进出电缆封堵

1.如图1-5-1的封堵方法外,配电柜出入电缆的分线处和连接处也要进行封堵,封堵体积的周边四至,与电缆的相隔距离不得小于24cm。

一般情况下应采取停电施工,如需带电作业,应确保安全施工距离,现场必须设有专业电工人员进行安全监理。

①配电盘

②电缆

③阻火密封包

·电缆槽盒穿墙孔洞

1.电缆槽盒的封堵是防火封堵中非常重要的一个环节,在封堵时,应特别注意槽盒内的封堵质量。

2.封堵部位的墙体厚度相同,内部应确保24cm以上(含24cm)。

①电缆③阻火密封包

②防火板④电缆槽盒⑤固定螺丝

·电缆贯穿楼层槽盒内封堵

1.槽盒贯穿楼层的封堵,应重点槽盒内钢吊架的安装方法,具体安装见图1-3-4。

2.槽盒内封堵厚度不得小于24cm,遇槽盒电缆较多的情况,须在电缆缝隙之间适当填入非硬化堵料,使之更加严密。

3.槽盒外部下端用5-8mm防火板封盖。

①电缆③阻火密封包⑤固定螺丝

②防火板④槽盒

·电缆槽盒贯穿楼层封堵

1.施工完毕后应按要求达到图中上剖面、下剖面的规范,槽盒内外钢吊架用手按压应达到坚固、不下沉(承受重量大于25公斤)。

2.槽盒下端封盖钢板应与槽盒保持1cm 距离。

①固定螺丝 ④钢吊架

②防火板 ③阻火密封包 ⑤电缆槽盒

·槽盒内钢吊架

①电缆槽盒 ②装饰盖板 ③阻火密封包

④楼板 ⑤钢吊架 ⑥连接螺丝或焊接

二、有机防火泥在电缆井中施工工艺

1.测量、计算电缆井孔的大小尺寸,楼板厚度,及电缆在井中占据的位置尺寸。

设电缆井孔尺寸为t 1和t 2。

电缆占用位置尺寸为X 1和X 2。 楼板厚度为h 。

电缆距井边为Y 1和Y 2。

楼板厚

2.然后根据电缆井孔的大小,选用铁丝粗细为¢5mm 的铁丝网做成网托,并使二边

留出5—10cm 的尺寸弯边,以便固定在楼板上。

3.把做好的铁丝网托放置到电缆井中,进行对接好,并在留边的两边分别用水泥钉

在楼板上固定住。

3.在做好的网托上堆放阻火包,在堆放时注意整齐、密实、不透风,在电缆周围的

防火包一定要填密实和压紧。如图:

5~10cm

/2

5~10cm

2/2

具体大小按电缆井孔做成二块后再对接,具体形状、尺寸见图示,特别要留出的穿电缆的位置

要正确,并做得美观才好。

电缆孔井

5.如果是用阻火包和有机防火泥,则在电缆井四周先用防火包堆放,在靠近电缆周

围及电缆之间用防火泥封实。

施工完后在网底部加抹涂有机防火泥,以保护网格及起装饰作用,厚度把网格盖住即可。

有机防火泥 阻火包 阻火包

三、3M被动防火系统施工工艺

3M被动防火系统防火封堵安装标准(防火等级---3 小时)

以下为3M防火封堵材料封堵竖井示意图,3M各类防火封堵材料在施工过程中的具体应用,详情可参见产品技术资料附件。

盖在3M CS-195+复合防火板接缝上的金属片

电缆线或导线管

再用3M CP25WB+ 凝固型防火泥或MPS-2+ 非凝固型防火泥封堵周边孔隙

先用3MFS-195+ 阻火带缠绕电缆或导线管

施工流程:

1、安装测量

安装时全面复核所有孔洞尺寸及洞周边情况。并做好记录。 2、施工流程: 工程安装:安装3MCS-195+复合防火板,其缝均用凝固型及非凝固型防火泥封堵。

(1)其施工流程:

清理基层——放样——打孔——切割防火板——锉钝防火板边缘——对电缆缠裹阻火带——打凝固性防火泥——固定防火板——填敷

非凝固型防火泥——检查增补防火泥——粘贴铝箔胶带——清洁防火板——粘贴警告性标志 (2)操作要点:

清理基层:包括清扫、清除建渣及松动的混凝土部分

3M FS-195+阻火带

3M 防火材料CS-195+防火板虽少有5CM 搭接在整个周边混凝土上

3M CP25WB+ 凝固型防火泥或MPS-2+ 非凝固型防火泥封堵周边孔隙

放样:CS-195+复合防火板与基层搭接长度≥5cm,根据此尺寸及防火板尺寸,弹线以定螺栓孔位,螺栓轴心间距≤15cm,每边均分。并保证在每个转角处有螺栓固定,按上做好标记。

打孔:用直径为6~8mm的冲击电钻沿线打孔,安装螺栓。

切割防火板:用板材切割工具,按现场尺寸割切CS-195+复合防火板,不能损坏未切割部分镀锌与钢丝、铝箔等材料,并先试装确定达到安装要求。

锉钝防火板边缘:用锉刀锉钝防火板切割后的镀锌板边缘,以防损伤电缆。

对电缆缠裹阻火带:对光缆及电缆缠绕阻火带。

打凝固型防火泥:按要求在楼板或墙体基层上的均匀敷施3M凝固型固定防火泥。

固定防火板:将防火板按要求用螺栓固定在基层,安装时应保证镀锌钢板镀锌面朝外。

填敷非凝固型防火泥:在防火面四周及接缝处敷设非凝固性防火泥,要求均匀顺滑。

粘贴铝箔胶带:将铝箔胶带粘贴在防火板周围的防火泥上,以保证防火泥不受污染,及机房清洁。

清洁防火板;每安装好一块防火板,均匀及时清洁其表面的杂物,并做好成品保护。

建筑消防封堵材料

1火灾实例 (1)韩国汉城21层的大燃阁旅馆,由于二楼咖啡馆液化石油气瓶爆炸起火,因大楼内空气调节竖井及其他管道井均未进行封堵,又没有在水平方向分层采取防火分隔措施,以致烟火通过这些管道井迅速蔓延到顶层。当大火从第11层向上扩展的同时,则火焰又从“摩天大厅”往下蔓延,全大楼很快形成一片火海。火灾造成163人死亡,60多人受伤。 (2)美国拉斯维加斯的26层米高梅大旅馆由于电气短路引起大火,因大楼内的楼梯间、电梯井没有设置防烟前室,各种竖向管井和缝隙没有采取防火分隔措施,而导致烟火通过这些竖井道迅速向上蔓延,在很短的时间内,浓烟笼罩整个旅馆大楼,翻滚直上,高出楼顶约150余米。火灾造成84人死亡,679人受伤,损失严重,教训深刻。 (3)哈尔滨市天鹅饭店11层发生火灾,烧毁了大部分装修、家具和电器设施,造成10人死亡,7人受伤,经济损失严重。由于饭店大楼管道穿过楼板的孔洞没有用水泥砂浆堵塞严密,火灾时,不时向下面几层楼掉落火星,幸亏及时发现,采取防范措施,才未酿成火灾。 2防火封堵常见的问题及危害 虽然国家规范对防火封堵有部分规定,但在有些工程中执行不严,对于建筑中出现的新材料、新工艺,现行规范滞后,没有明确规定。在日常防火监督中发现的主要问题有: (1)穿过防火墙、楼板的管道周围的缝隙没有用非燃材料填塞密实; (2)电缆井、管道井在穿过楼板处未按规范要求用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔,与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙没有采用不燃烧材料填塞密实,有些在管道检修后没有认真分隔或密实; (3)有些防火墙未封到顶部,留有空隙或孔洞; (4)建筑中的墙头缝、楼板与外墙之间的缝隙等部位未封堵; (5)有些玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙未封堵或未严密填实; (6)防火门的亮窗达不到相应的耐火极限要求,有些顶部和两侧封堵不严实; (7)防火卷帘上部或两侧的空隙或孔洞封堵不严,有些封堵材料达不到该防火卷帘的耐火极限要求; (8)封闭天桥、栈桥与建筑物连接处的门洞未设防止火势蔓延的保护设施; (9)电线、电缆穿过防火分隔墙的孔洞未封堵; (10)高层建筑中使用的塑料给排水管穿过楼板、防火墙时未设阻火圈等等。 存在上述问题,必然影响竖向和水平方向的防火防烟分隔,降低防火分隔设施的安全度,使烟火在整个建筑内蔓延,以致造成重大的财产损失和人员伤亡事故。 3防火封堵材料的分类、性能及一般施工方法 防火封堵材料用于各种贯穿和未保护开口,以限制热、火、气体和烟的蔓延传播。防火封堵材料按组份和性能特点分为无机防火堵料,有机防火堵料和阻火包;按耐火极限分为一级(≥3h)、二级(≥2h)、三级(≥1h)。其理化性能技术指标见表1。

消防工程施工工艺流程

消防工程施工工艺流程 消防工程施工工艺流程根据固定灭火和报警的要求,为充分地体现消防应以“预防为主,防治结合”的原则。本工程在自动报警和自动灭火的配合上必须根据工程的特点,讲究施工工艺。一、消防控制中心工作原理

根据国家有关消防法规的规定,本系统消防设施主要由以下系统组成:、自喷水灭火系统1、二氧化碳灭火系统2、防排烟系统3、消防广播系统4、疏散与应急照明系统5、消防给水系统6以上各系统既是独立的又是相互联系的,其独立性在于其各自发挥不同的作用。相互联系性在于所有的系统均受控制中心的指挥,协调行动,相互配合,完成从发现火灾到消灭火火灾,使火灾损失降到最低限度的过程。以上各个系统,既可统一动作,又可单独动作,统一动作时只能由控制中心来执行,单独动作时,各个系统由人员操作完成。因此本系统的消防设施既有其完整性,又有独立性。本系统的消防设施工作原理如图:

由各类探测器来监测环境的火灾情况,一旦有火灾发生,由探测器将信息传送给报警控制器并报警,然后由报警器将信息传送给CRT,并对信息进行确认,发出报警信号,将信息传送给控制中心。控制中心再次确认后,切断(一般使用)电源,打开应急照明和疏散指示灯,打开排烟风机,向控制区域内广

播火灾信息,引导人员疏散,并将信息传送到有关部门,启动消防泵,启动防火卷帘和防火门,关闭防火阀,将火灾区域予以分隔,启动灭火系统,对火灾区域实施灭火。二、火灾自动报警系统的工作原理火灾自动报警系统是所有固定消防设施中的火灾感知系统,用于发现火灾,并将火灾信息在第一时间传送给 消防控制中心,由消防控制中心采取后续措施。火灾自动报警系统的基本结构如图:

产品管理防火封堵材料产品型式认可补充细则

(产品管理)防火封堵材料产品型式认可补充细则

防火封堵材料产品型式认可补充细则 第壹条根据公安部消防产品合格评定中心《消防类产品型式认可实施规则》制定本补充细则。 第二条防火封堵材料分为三个大类、九种类型和三个耐火等级: 三个大类: 1、孔洞用防火封堵材料 2、缝隙用防火封堵材料 3、塑料管道用防火封堵材料 九种类型: 1、柔性有机堵料 2、无机堵料 3、阻火包(耐火包、防火包) 4、阻火模块 5、防火封堵板材 6、泡沫封堵材料 7、缝隙封堵材料 8、防火密封胶 9、阻火包带 三个耐火等级:防火封堵材料的耐火性能按的耐火时间分为:1h、2h、3h三个级别。 第三条防火封堵材料型式认可检验的检验项目、判定原则,应按GB23864-2009《防火封堵材料》的规定进行。抽样方

法应满足附件4的要求。 第四条申请型式认可的生产和检验设备,应满足相应的附件1、附件2、附件3规定的要求。 第五条现场监督检验应按照该产品现场监督检验项目、抽样方法和判定原则的规定进行。 第六条型式认可证书的有效期为3年。 第七条获准型式认可的产品必须使用统壹的认可标志,认可标志应贴于产品最小包装的显著位置。 第八条本补充细则由公安部消防产品合格评定中心负责解释。 第九条本补充细则自公布之日起实施。 附件1: 附件1 柔性有机堵料产品生产和检验设备最低配置要求

附件2: 无机堵料产品生产和检验设备最低配置要求 附件3: 阻火包产品生产和检验设备最低配置要求

附件4: 阻火模块产品生产和检验设备最低配置要求 附件5:

防火封堵板材产品生产和检验设备最低配置要求 附件6: 泡沫封堵材料产品生产和检验设备最低配置要求 附件7: 缝隙封堵材料产品生产和检验设备最低配置要求

防火封堵方案()

电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

消防工程施工工艺流程28432

消防工程施工工艺流程 一、施工前准备成立项目组 1、项目部了解工程概况、图纸会审,审定最佳施工方案,依据土建大计划确定我方工期、进度计划及用工计划; 2、制定材料计划,依据工程进度及施工图纸,合理提供现场实际用量计划,抄送采购部; 3、项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续(递交资质、组织设计、开工报告等); 4、组织施工人员进场,进行安全教育及技术交底。 二、施工工艺流程 1、质安部全程检查 (1)消防水系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→管道除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验→阀门、消火栓安装→阀门、消火栓检验批报验→喷头进场报验→喷头安装→稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验→分部(子分部)工程报验→分项工程报验→水泵联动调试→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务 (2)火灾自动报警系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管、桥架进场报验→钢管敷设(明敷钢管防火处理)→钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验→穿引丝→桥架安装及桥架内布线→线缆进场报验→管内穿线→接线(焊锡)→管内穿线检验批及分项工程报验→线路绝缘测试→绝缘电阻测试记录报验→设备进场报验→设备底座安装→设备安装→设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验→系统调试→系统调试分项工程报验→点位布置图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务 三、工程部自检 1、消防水系统检测依据:DB64/T404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》检测项目:消防水泵、水泵接合器、室外消火栓、输水管网、压力、主要设备、消防水池、消防水箱、气压给水装置、报警阀组、水力警铃、水流指示

防火封堵施工方案

电缆防火封堵 施工组织方案 1、编制依据及施工规范 1.1 编制依据 根据招标文件和施工规范。 1.2施工规范。 GA 161—1997 《防火封堵材料的性能要求和试验方法》 (TD-DL92-3001) 《电缆防火阻燃通用设计》 GA161 《电缆防火涂料通用技术条件》 DLGJ154-2000 《电缆防火措施设计和施工验收标准》 DL5027 《电力设备典型消防规程》 GB50168—92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 SDJ278 《水利水电工程设计防火规范》 2、施工组织机构设置 该工程将实施项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目部、全面履行合同、对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内外部及人员间关系,发挥各项业务职能的能动作用,满足现场的施工准备、作业计划、生产调度、技术管理、质量控制、安全施工、工程测量、劳务、物资、机具、成本校算、计量试验、生活、文明施工等需要,对本工程的质量、安全文明施工、工期、成本、服务全面负责,确保各项管理目标的完全实现。 项目部人员由经验丰富、服务态度好、责任心强、勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成,作业层由我单位劳务部门选择素质高、曾施工过类似工程的专业队伍施工。 组织机构图如下:

2.1该工程由项目经理、施工经理在现场负责,抓好质量和工期,同时与业主/监理、 设计方建立联络,随时汇报工程进度、质量和配合监造、检查。 2.2该工程由项目经理全面负责,负责材料生产、检验、发放和现场管理。 2.3工程必须由熟练工人施工,并由有经验的专家现场指导。 2.4准备的施工机械、工具、检测仪器 序 号机械或设备名称 规格 型号 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率 (KW) 生产能 力 备 注 1 冲击钻W- 2 10 中国新乡 1.5 100% 2 切割机JY-1 10中国新乡 1.5 100% 3 安全帽30顶100% 4 灭火器5只100% 5 工作服40套100% 6 直尺10把100% 7防护眼镜30副100% 8 油漆刷50把100% 9 灰刀50把100% 10 灰斗30个 100%

各种防火封堵材料的施工工艺

一、阻火包的施工工艺 1、施工前将封堵工作面清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物,按电缆顺序梳理整齐。 2.将阻火密封包整齐排列叠放至贯穿孔洞的电缆周围,压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求为封严、封全、不留缝隙,用眼睛观不透光为止。 3.穿越楼层或设备的贯穿孔洞,应先将钢架或钢网固定在孔洞下端,刷阻火涂料,密封包码放厚度不得少于24厘米,上部可根据现场要求加盖板或其它防火装饰物(不得采用木板或其它易燃物作为支架或盖板)。 4.机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵周边应大于设备底座周边24厘米。电缆在地板下转弯处或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。 施工注意事项: 1.阻火密封包的使用码放厚度(h)标准:h≥240mm耐火达到一级(≥180min);240mm≤h≤200mm耐火达到二级(≥120min);h≥120mm 耐火达到三级(≥60min) 2.阻火密封包与电缆之间间隙,不得大于0.5厘米。 3.如阻火密封包着雨水后,应在干燥处阴干,不得在高温下烘烤。4.阻火密封包应在阴凉、干燥处保存,贮存环境温度小于100℃。 ·电缆穿墙孔洞

1. 施工前将封堵工作而清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物;按电缆顺序梳理整齐。 2. 阻火密封包码放完后, 应在两侧扣5-8mm 防火板, 防火板内侧应与电缆1cm 以上距离, 3.封堵厚度不得小于24cm 。 ①电缆②阻火密封包③防火板④固定螺栓 电缆穿楼层孔洞 1.电缆贯穿楼层孔洞时,将电缆与钢挂架固定,防止电缆烧断下沉。 2.孔洞封堵的底部用5-8mm 防火板固定,上部用非硬化堵料将表面1cm 封面抹平。

给排水、消防和排风管道施工工艺流程图

4 给排水、消防和排风管道工程 4.1工程简述 本标段包括给水管道、消防管道和排风管道安装。 4.2施工引用标准规范: (1)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (2)《建筑排水硬聚氯乙烯管道室外埋地工程技术规范》DB305 (3)《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》(GJJ/C729-98) (4)《给排水通用图集》S1、S2、S3 (5)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-97) 4.3施工工艺流程图: (见下页) 4.4 施工准备 1.给水排水管道工程施工前应进行图纸会审,领会设计意图,读懂图纸 内容,而且应注意到每一个细节。 2.当熟悉施工图纸后,应由设计进行交底。施工单位有任何疑问,可当 场提出以释疑。

4.5材料检验 1.管材、管件应有供应厂商出示的合格证,并应进行现场外观检查,应符合 下列要求: ◆表面应无裂纹、缩孔、夹渣、砂眼、折迭和重皮; ◆螺纹密封面应完整,无损伤、无毛刺; ◆镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象; ◆非金属密封圈或密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象, 表面应无折损、皱纹等缺陷;

◆法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及经向沟槽,螺纹法兰的螺 纹应完整、无损伤; 2.现场检查系统组件、管件及其它设备、材料,并应符合下列要求: ◆系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行 有关标准的规定,并应且有出厂合格证; ◆用于消防管道的主配件应经国家消防产品质量监督检验中心检测 合格。 3.门及其附件的现场检验符合下列要求: ◆阀门的型号、规格应符合设计要求 ◆阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤; ◆进行主要功能检查,不合格者不得使用。 4.6测量放线 1.根据设计图纸所示的接管点和管线的座标,进行管道中心轴线的测量与放 线; 2.管道中心轴线及高程误差,必须控制在设计或规范的允许误差范围之内; 3.穿墙的管道按设计要求设置套管; 4.套管的埋设位置和标高应符合设计图纸要求; 4.7管道支、吊架 1.固定支架应按设计文件要求安装,支吊架位置应准确,安装应平整牢固, 与管子接触应紧密。

消防工程施工方法

1、消防工程施工方法 2)、主要施工工序及安装施工方法 ⒈火灾自动报警、联动控制、消防自动广播、消防对讲电话系统 ⑴、施工顺序: PVC塑料管暗敷 墙体 PVC塑料管接管桥架敷设 管内穿线 线槽敷线 绝缘电阻测试 安装探测器底座、按钮、警铃、信号灯 消控中心设备安装探头安装 系统调试 ⑵、施工方法及技术要求:所用阻燃型塑料管,其材质均能应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。阻燃型塑料管,其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。所用阻燃型塑料管附件及暗配阻燃型塑料制品,如接线盒、管箍头,必须使用配套的阻燃型塑料制品,接线盒,均应外观整齐,开孔齐全,无劈裂损坏等现象。 管路连接应使用套箍连接(包括端接头接管)。用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍;管口应到位。粘接剂性能要求粘接后1min内不移位,粘性保持时间长,并具有防水性。管路垂直或水平敷设时,每隔1m距离应有一个固定点,在弯曲部位主尖以圆弧中心点为始点距两端300~500mm处各加一个固定点。管进盒、箱,一管一孔,先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒子口。 抹灰及地面工程结束后,在管内或线槽内布线,穿线前应将管内或线槽内的污水杂物清除干净,放线前应对导线的规格、型号进行核对,管内穿线应检查护口是否齐全,对不同极性的电线颜色按规范要求加以区分。不同电压等级,不同电流类别线路不应在同一管内或同一槽孔内,线接头只能在接线盒上,根据吊顶高度和现浇板底平的净空高度,预留导线长度,并穿金属软管保护,绝缘电阻

消防施工工艺流程

一、自动喷淋灭火系统及消火栓系统 1、工作内容 自动喷淋灭火系统包括管道架设、管道保温、喷头及各类阀门等设备的安装及系统的调试。 2、工艺流程 管道架设-检查工程质量-管道水压试验-管道冲洗-隐蔽工程检查-施工配合-设备安装-检查安装质量-系统调试-工程检测-工程验收-竣工交接 3、施工方法 3.1管道架设:自动喷淋灭火及消火栓系统镀锌钢管的连接方式直径DN≥100的管道采用沟槽式连接件连接,DN<100的管道采用丝接。为保证管道内的洁净,必须保证每根管道都应进行严格的系统冲洗和吹扫。管道布设完毕后,根据设计要求,管道外刷红丹漆进行标识。 3.2设备安装:吊顶部位的喷头采用闭式喷头下垂式和直立式安装,消防栓箱距地1.1米墙壁安装。 4、施工技术措施 管道安装前应具备下列条件:施工图纸及其他技术文件齐全,并已进行技术交底;对安装所需管材、配件和阀门等附件以及管道支承件、紧固件、密封圈等核对产品合格证、质量保证书、规格型号、品种和数量,并进行外观检查;施工场地及施工用水、供电满足要求;施工机具已到场;与管道连接的设备已就位或已定位。施工人员应经技术培训,熟悉钢管的性能,掌握基本操作技能。 4.1管道安装: 管道安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已 安装管道内部的杂物。如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制,必要

时管道两端采用法兰活接,焊接后做完清理防腐再安装。严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊。 4.1.1管道穿过建筑物的变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板套管,其顶部应高出装饰地面20mm,穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm。管道的焊接环缝不得位于套管内,套管与管道的间隙应采用不燃烧材料填塞密实。 4.1.2管道横向安装宜设0.002-0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。 4.1.3管道安装时应先安装配水干管(立管)再安装水平管,管道安装应平直,立管和水平管的连接应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。 4.1.4管道支、吊架及防晃支架的安装:管道支吊架应符合设计规范要求,牢固可靠。管道支架或吊架之间的距离应不大于下表的规 4.1.5管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 4.1.6配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于一个,当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。 4.1.7当管道的公称直径≥50mm时,每段配水干管或配水管设

消防工程施工方法

消防工程施工方法 一、主要施工工序及安装施工方法 ⒈火灾自动报警、联动控制、消防自动广播、消防对讲电话系统 施工顺序: PVC塑料管暗敷 墙体 PVC塑料管接管桥架敷设 管内穿线 线槽敷线 绝缘电阻测试 安装探测器底座、按钮、警铃、信号灯 消控中心设备安装探头安装 系统调试 ⑵、施工方法及技术要求:所用阻燃型塑料管,其材质均能应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。阻燃型塑料管,其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。所用阻燃型塑料管附件及暗配阻燃型塑料制品,如接线盒、管箍头,必须使用配套的阻燃型塑料制品,接线盒,均应外观整齐,开孔齐全,无劈裂损坏等现象。 管路连接应使用套箍连接(包括端接头接管)。用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍;管口应到位。粘接剂性能要求粘接后1min内不移位,粘性保持时间长,并具有防水性。管路垂直或水平敷设时,每隔1m距离应有一个固定点,在弯曲部位主尖以圆弧中心点为始点距两端300~500mm处各加一个固定点。管进盒、箱,一管一孔,先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵

好盒子口。 抹灰及地面工程结束后,在管内或线槽内布线,穿线前应将管内或线槽内的污水杂物清除干净,放线前应对导线的规格、型号进行核对,管内穿线应检查护口是否齐全,对不同极性的电线颜色按规范要求加以区分。不同电压等级,不同电流类别线路不应在同一管内或同一槽孔内,线接头只能在接线盒上,根据吊顶高度和现浇板底平的净空高度,预留导线长度,并穿金属软管保护,绝缘电阻值不应小于20MΩ。 布线结束对导线进行绝缘测试,阻值应符合规范要求,编号并做好测试记录。在土建及内装修结束后,?按图纸位置安装探测器底座至梁、墙边等距离不应小于0.5米,周围0.5米内不应有遮挡物,至送风口距离不小于1.5米,探测器应水平安装,倾斜度不应大于45°。? 手动报警按钮安装高度距地1.5米,线路应按要求进行接线,所有设备安装应考虑装饰效果,不影响美观。?消防控制中心报警器落地安装时,其底宜高出地坪0.1-0.2米,控制器的主电源引入线应直接与消防电源连接,严禁用电源插头。控制器的接地应牢固,有明显标志。系统安装结束后由一组有经验的专业技术人员进场,对整个系统按照规范进行调试,对报警主机要求测试如下功能: ①火灾报警自检功能; ②消音、复位功能; ③故障报警功能; ④火灾优先功能; ⑤报警记忆功能; ⑥电源自动转换和备用电源的自动充电功能; ⑦备用电源的欠压和过压报警功能。 主机调试完毕后,按各系统干线安装探头,要求逐个测试电压,电压正常方可装上。 采用专用的检查仪器对探测器逐个进行加烟或加温试验,其动作应准确无误。 ⑶、质量要求: A.管道连接紧密、管口光滑、护口齐全、管子弯曲处无明显折皱,盒、箱设置正确、固定可靠、管子入合、箱处顺直。

防火封堵材料的性能要求和试验方法GA修订稿

防火封堵材料的性能要求和试验方法G A WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

防火封堵材料的性能要求和试验方法 GA 161—1997 中华人民共和国公安部1997—03—25批准 1997—10—01实施 ? ? 前言 ? 本标准非等效采用美国ASTM E814—83《贯穿型防火封堵材料耐火试验方法》及依据GB 50045—95《高层民用建筑设计防火规范》等标准进行编制。在技术内容上,其耐火性能检(试)验方法、判定准则与ASTME814—83等效,理化性能及材料分级则主要参照GB/T 208—94《水泥密度测定方法》等标准。编写规则符合GB/T1.1—1993《标准化工作导则第1单元:标准的起草与表述规则第1部分:标准编写的基本规定》的要求。 本标准的制定及实施,其目的在于使我国防火建材工业的发展及应用尽快适应国际贸易、技术及经济交流的需要,便于国家宏观控制产品质量,统一检验标准,使防火封堵材料产品质量监督法制化、规范化、技术化。 非等效采用ASTM E814—83制定本标准时,其耐火性能的检验方法及判定准则基本源于ASTM E814—83所规定的各项技术条件,如贯穿物的设置、测温点的布置、观察与记录及判定准则等等,各项性能指标、分级标准、试件规格等则主要依据我国现行技术规范及国情,综合生产厂企业标准及发展水平制定。本标准首次发布于1997年3月25日,从1997年10月1日起实施。 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会归口。 本标准由公安部四川消防科学研究所负责起草。 本标准主要起草人:易秉模、陈茂萱、王良伟、聂涛。 ? ? 1 范围 本标准规定了防火封堵材料的定义,以及产品的分类、性能要求、试验方法和判定准则。 本标准适用于建筑物的各种开口所使用的防火封堵材料,包括无机防火堵料、有机防火堵料以及阻火包等各类防火封堵材料。 ? 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 208—94 水泥密度测定方法 GB 710—91 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带 GB/T 2611—92 试验机通用技术要求 GB 4218—84 化工用硬聚氯乙烯管材的腐蚀度试验方法 GB 9278—88 涂料试样状态调节和试验的温湿度 GB 9978—88 建筑构件耐火试验方法

防火封堵材料

目前市场上的防火封堵材料包括:防火封堵板材、泡沫封堵材料、阻燃模块、防火密封胶、柔性有机堵料、无机堵料及阻火包等。防火封堵材料在建筑施工中的广泛应用能够确保火灾产生的火焰及高温烟气不会向另一个防火分区蔓延。防火封堵材料主要用于封堵各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙壁、楼板时形成的各种开口以及电缆桥架的防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有优良的防火功能,便于更换。 防火封堵材料包括:防火封堵板材、泡沫封堵材料、阻燃模块、防火密封胶、柔性有机堵料、无机堵料及阻火包等。 有机堵料 以有机材料为粘接剂,使用时具有一定柔韧性或可塑性,产品为稠厚液体或胶泥状物体。 无机堵料 以无机材料为主要成份的粉末状固体,与外加剂调和使用时,具有适当的和易性。 阻火包 将防火材料包装制成的包状物体,适用于较大孔洞的防火封堵或电缆桥架的防火分隔(阻火包亦称耐火包或防火包)。

阻火模块 用防火材料制成的具有一定形状和尺寸规格的固体,可以方便地切割和钻孔,适用于孔洞或电缆桥架的防火封堵。 封堵板材 用防火材料制成的板材,可方便地切割和钻孔,适用于大型孔洞的防火封堵。 泡沫封堵 注入孔洞后可以自行膨胀发泡并使孔洞密封的防火材料。 密封条 用防火材料制成的具有一定几何形状的制品或柔性卷材。 密封胶 具有防火密封功能的液态防火材料。 阻火包带

用防火材料制成的柔性可缠绕卷曲的带状产品,缠绕在塑料管道外表面,并用钢带包覆或其它适当方式固定,遇火后膨胀挤压软化的管道,封堵塑料管道因燃烧或软化而留下的孔洞。 阻火圈 用防火材料和金属外壳制成的制品,套在塑料管道的外表面,遇火后膨胀并封堵塑料管道穿过墙面、楼地板等孔洞时因燃烧或软化而留下的孔洞。

消防工程施工工艺流程

消防工程施工工艺流程 根据固定灭火与报警得要求,为充分地体现消防应以“预防为主,防治结合”得原则。本工程在自动报警与自动灭火得配合上必须根据工程得特点,讲究施工工艺。 一、消防控制中心工作原理 根据国家有关消防法规得规定,本系统消防设施主要由以下系统组成: 1、自喷水灭火系统 2、二氧化碳灭火系统 3、防排烟系统 4、消防广播系统 5、疏散与应急照明系统 6、消防给水系统 以上各系统既就是独立得又就是相互联系得,其独立性在于其各自发挥不同得作用。相互联系性在于所有得系统均受控制中心得指挥,协调行动,相互配合,完成从发现火灾到消灭火火灾,使火灾损失降到最低限度得过程。以上各个系统,既可统一动作,又可单独动作,统一动作时只能由控制中心来执行,单独动作时,各个系统由人员操作完成。因此本系统得消防设施既有其完整性,又有独立性。 本系统得消防设施工作原理如图: 由各类探测器来监测环境得火灾情况,一旦有火灾发生,由探测器将信息传送给报警控制器并报警,然后由报警器将信息传送给CRT,并对信息进行确认,发出报警信号,将信息传送给控制中心.控制中心再次确认后,切断(一般使用)电源,打开应急照明与疏散指示灯,打开排烟风机,向控制区域内广播火灾信息,

引导人员疏散,并将信息传送到有关部门,启动消防泵,启动防火卷帘与防火门,关闭防火阀,将火灾区域予以分隔,启动灭火系统,对火灾区域实施灭火。 二、火灾自动报警系统得工作原理 火灾自动报警系统就是所有固定消防设施中得火灾感知系统,用于发现火灾,并将火灾信息在第一时间传送给消防控制中心,由消防控制中心采取后续措施. 火灾自动报警系统得基本结构如 图: ?火灾报警系统主要由探测器与控制器组成,探测器通过对被保护范围内环境得温度、烟雾浓度与光得变化进行监测,当这种变化达到一定值时,就与其贮存得火灾特性进行比较确认,然后将火灾信息传送给火灾报警控制器,由控制器显示火灾地址并发出声、光报警,另外,控制器还要将这些信息传送给消防控制中心。 1、火灾报警控制器 火灾报警控制器根据国家GB4717—93标准规定,应具备得功能如下: (1)能为火灾探测器供电; (2)接受火警信号后发出声光报警,指示火灾发生部位,并予保持,直至手动复原,声信号消除,光信号保持,如再有火警信号输入后能重新发出声 报警信号; (3)自动记录火警输入时间,电子钟停走; (4)能检查火灾报警控制器报警功能; (5)当报警线路断线,电源发生故障时,能自动发出与火警报警信号 2、集中报警控制器 三、自动灭火系统得工作原理 自动灭火系统在整个建筑固定消防设施中起着直接扑灭火灾得作用,就是保护建筑本身与其内部与各类财产安全得最有效手段,就是评价建筑固定消防设施就是否准确可靠得最终依据之一。因此,自动灭火系统得作用就是给人们最直观

消防工程专项施工方案

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程 专项施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围

五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容资源配备计划 附表

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据 ,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。目前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的服务。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标 ,我们将“用我们的智慧和行动 ,实现对用户的承诺”。 二、编制依据 1 、依据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司,提供 的施工图。 2 、主要法规 : (1) 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法 (2) 中华人民共和国安全生产法 (3) 中华人民共和国环境保护法 (4) 建设工程质量管理条例 3 、主要规程、规范 : (1) 火灾自动报警施工验收规范 GB50166-92 (2) 自动喷水灭火系统施工验收规范 GB50261-96 (3) 火灾自动报警系统检验规程 DB21 / T1204-2003

消防工程施工方案完整版

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00㎡,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1).消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于

防火封堵材料(城市消防国家标准)

防火封堵材料 1 范围 本标准规定了防火封堵材料的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、综合判定准则及包装、标志、贮存、运输等内容。 本标准适用于在建筑物、构筑物以及各类设施中的各种贯穿孔洞、构造缝隙所使用的防火封堵材料或防火封堵组件,建筑配件内部使用的防火膨胀密封件和硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈除外。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2408-2008 塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法 GB/T 2611 试验机通用技术要求 GB/T 5455 纺织品燃烧性能试验垂直法 GB/T 7019—1997 纤维水泥制品试验方法 GB/T 8333 硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法 GB/T 9978.1 建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求 GA 304—2001 硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3. 1防火封堵材料 firestop material 具有防火、防烟功能,用于密封或填塞建筑物、构筑物以及各类设施中的贯穿孔洞、环形缝隙及建筑缝隙,便于更换且符合有关性能要求的材料。 3.2防火封堵组件 firestop subassembly

由多种防火封堵材料以及耐火隔热材料共同构成的用以维持结构耐火性能,且便于更换的组合系统。 3.3移动缝隙 moveable joint 受热后由于变形而可能使其宽度或位置发生变化的缝隙。 4 分类与标记 4.1 分类 4.1.1防火封堵材料按用途可分为:孔洞用防火封堵材料、缝隙用防火封堵材料、塑料管道用防火封堵材料三个大类: ——孔洞用防火封堵材料是指用于贯穿性结构孔洞的密封和封堵,以保持结构整体耐火性能的防火封堵材料; ——缝隙用防火封堵材料是指用于防火分隔构件之间或防火分隔构件与其他构件之间(如:伸缩缝、沉降缝、抗震缝和构造缝隙等)缝隙的密封和封堵,以保持结构整体耐火性能的防火封堵材料。 ——塑料管道用防火封堵材料是指用于塑料管道穿过墙面、楼地板等孔洞时,用以保持结构整体耐火性能所使用的防火封堵材料及制品。 4.1.2防火封堵材料按产品的组成和形状特征可分为下列类型: ——柔性有机堵料:以有机材料为粘接剂,使用时具有一定柔韧性或可塑性,产品为胶泥状物体; ——无机堵料:以无机材料为主要成分的粉末状固体,与外加剂调和使用时,具有适当的和易性; ——阻火包:将防火材料包装制成的包状物体,适用于较大孔洞的防火封堵或电缆桥架的防火分隔 (阻火包亦称耐火包或防火包); ——阻火模块:用防火材料制成的具有一定形状和尺寸规格的固体,可以方便地切割和钻孔,适用于孔洞或电缆桥架的防火封堵; ——防火封堵板材:用防火材料制成的板材,可方便地切割和钻孔,适用于大型孔洞的防火封堵; ——泡沫封堵材料:注人孔洞后可以自行膨胀发泡并使孔洞密封的防火材料; ——缝隙封堵材料:置于缝隙内,用于封堵固定或移动缝隙的固体防火材料;

消防工程施工方案(完整版)

济东高速公路房建工程二标段 济阳服务区 消 防 工 程 施 工 方 案 编制人:_____________________ 审核人:_____________________ 审批人:_____________________ 编制日期:___________________

一、编制依据: (1)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (2)现行规范、规程: 1. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2. 《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序:根据施工现场和工程实际进度情况组织施工,能够确保各项施工工序相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短施工工期; 3、采用流水作业法安排施工进度计划,保证各施工工序的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力、财力和各种施工设备,达到完成施工任务的目的; 4、从实际出发,做好人力、物力和机械设备的综合平衡,组织均衡施工; 5、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况:我单位所承建的济南至东营高速公路济阳服务区位于济阳县仁风镇,主要包含服务区南北区综合楼、泵房发电机房、南北区加油站、南北区汽修车间、南北区空调机房、消防水池和生活水池附属设施。济阳服务区总建筑面积5564.2 平方米,绿地面积21714.24 平方米,铺装地面面积3884.74 平方米。服务区综合楼为框架结构,基础为独立基础,主体填充墙为加气砼砌块,楼地面为整体地面砖,外窗为氟碳铝合金窗,中空玻璃,吊顶工程为普通石膏板吊顶,屋面为坡屋面,外墙装饰为灰色毛菇砖。本工程还包括水、电、消防、空调等分项工程。附属设施泵房发电机房、汽修车间为框架结构,其余附属设施为砖混结构。 (二)、服务区南区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85 平方米,建筑高度为8.04 米,室内外高差为0.45 米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (二)、服务区北区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85 平方米,建筑高度为8.04 米,室内外高差为0.45 米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (三)、服务区泵房发电机房(主要分布在南区):本建筑地上1 层,局部地下一层,层高 3.3m,地下一层层高3.6m,建筑面积为110.54平方米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。地下一

消防工程施工工艺施工方案

消防工程施工工艺施工方案 1主要分部、分项工程施工内容 1.1消火栓给水系统 室外消防采用低压制,本工程室外给水环管上设有四个室外消火栓,均匀布置于本建筑周围,并设于消防车道旁,当火灾发生时可由城市消防车取水进行加压灭火。 室内消火栓给水系统由地下贮水池,室内消火栓泵,屋顶水箱联合供水,室内消火栓给水系统分三区供水,高区:写字楼十六~二十五层,住宅楼十八~二十九层;中区:写字楼六~十五层,住宅楼六~十七层;低区:负一~五层。室内消火栓系统采用SG24/65型室内消火栓箱,内配SN65型室内消火栓一个,φ19型直流水枪一支,25m衬胶水带一根,消防按钮一个,箱内并配有消防卷盘一个。室内消火栓系统每区在室外各设有SQ型地上式消防水泵接合器三套。消火栓给水管道在地下室及屋顶层设置闭式环网。管材及连接方式为:管径在DN100及以上管道采用内外热镀锌钢管,卡箍连接,DN100以下管道采用内外热镀锌钢管丝扣连接。 1.2自动喷水灭火系统 自动喷淋系统由地下贮水池,自动喷淋泵,屋顶水箱联合供水,自动喷淋系统分两区,共计九个湿式报警阀供水。要求有吊顶喷头采用BBd15系列吊顶式玻璃球喷头,无吊顶处采用ZSB15 系列直立型闭式玻璃球喷头,喷头动作温度68度。 1.3水喷雾灭火系统 水喷雾灭火系统由地下贮水池,水喷雾泵,屋顶水箱联合供水,自水喷雾灭火系统采用一个雨淋阀供水。要求采用ZSTWB-30-120型中速水喷雾喷头,雾化角为120°。 1.4火灾自动报警及联动控制系统 消防控制中心设在大楼一层内。消防控制中心与大楼消防控制系统实现消防联网,消防联动控制在消防中心控制台进行,通过数据线实现数据传输。火灾自

相关文档
相关文档 最新文档