文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电工作业考试题库006

高压电工作业考试题库006

高压电工作业考试题库006
高压电工作业考试题库006

1、在设备已停电的情况下,验电和挂地线的工作可由一人完成。

正确答案:错误

2、遮拦是防止检修人员走错位置,误入带电间隔的防护装置。

正确答案:正确

3、变配电室的临时接地线可以不分组编号,但应摆放整齐。

正确答案:错误

4、使用风车型高压验电器验电,若指示叶片旋转,则说明设备带电。

正确答案:正确

5、高压电器设备的瓷绝缘或合成绝缘脏污、破损,不会影响到设备的安全运行。

正确答案:错误

6、交接班时发生设备事故,应尽快完成交接班,然后迅速处理事故。

正确答案:错误

7、拉开断路器后,检查断路器的实际位置无须单独列步骤。

正确答案:错误

8、备用中的电气设备随时有带电的可能,故接触之前应做好安全措施。

正确答案:正确

9、倒闸操作票是保证人身与设备安全,防止误操作的重要措施。

正确答案:正确

10、在变配电室内,应由值班员配合工作负责人,完成检修现场的安全措施。

正确答案:错误

11、10kV高压开关都是三极同时分断的,为提高工作效率,验电时只验一相证明无电,即可挂接临时接地线。

正确答案:错误

12、变配电室停电检修,检查电压表已无指示,应立即挂临时接地线,以保证检修工作的安全。

正确答案:错误

13、在变配电室内检修电气设备,停电由值班员完成,挂地线由检修人员完成更有安全可靠感。

正确答案:错误

14、变压器速断保护动作跳闸,可以立即合闸试送,若再跳闸则不能再次试送。

正确答案:错误

15、变配电室直流电源多采用普通二极管整流电源。

正确答案:错误

16、微机保护是由交流插件、CPU插件和继电器出口板等构成。

正确答案:正确

17、电流速断保护不能保护变压器的所有故障。

正确答案:正确

18、接地极、接地线的连接多采用搭接,其中圆钢搭接长度为直径的6倍。

正确答案:正确

19、为防雷电波侵入,10kV变配电室每组母线上都装设避雷器。

正确答案:正确

20、运行中的避雷器发生爆炸原因较多,应根据现场情况进行分析,并采取应对措施。

正确答案:正确

21、运行中的避雷器应每隔3 ~ 5年做一次预防性试验。

正确答案:错误

22、雷电的间接破坏作用,表现为雷电的热效应和机械效应

正确答案:错误

23、运行中的电缆绝缘击穿与电缆安装质量好坏无关。

正确答案:错误

24、直埋电缆线路较明敷线路散热较好,允许长时间过负荷运行。

正确答案:错误

25、10kV架空线路导线的跨接连接多采用裸露的并沟线夹。

正确答案:错误

26、不同金属、不同截面、不同绞向的导线不得在架空线路同一档距内连接。

正确答案:正确

27、架空线路在无建筑物屏蔽地区,应采取防雷击断线措施。

正确答案:正确

28、10kV中置式开关柜具有“五防”联锁,当值班员送电操作受阻时,可立即紧急解锁,尽快完成操作。

正确答案:错误

29、10kV中置式开关柜不能带负荷推拉隔离车,可以带负荷推拉断路器车。

正确答案:错误

30、10kV中置式开关柜的断路器小车具有工作、备用和检修三个位置。

正确答案:正确

31、六氟化硫气体的绝缘性能极好,故作为断路器的绝缘与灭弧介质。

正确答案:正确

32、断路器的额定开断电流,是指在额定电压下能可靠断开的最大负荷电流。

正确答案:错误

33、所有的负荷开关都具有明显可见的断开点。

正确答案:错误

34、跌开式熔断器停电操作与送电操作的顺序相同。

正确答案:错误

35、两台V∕V接线的电压互感器,可以测量相、线电压。

正确答案:错误

36、零序电流互感器是用来检测相间短路电流的。

正确答案:错误

37、用于继电保护的电流互感器,一般选用P级的。

正确答案:正确

38、电压互感器是给表计和继电保护回路提供工作电压的。

正确答案:正确

39、发现运行中的变压器冒烟着火,应迅速开启冷却风扇降温。

正确答案:错误

40、变压器的额定容量与额定工作条件无关。

正确答案:错误

41、所有电力变压器都是根据电磁感应原理工作的。

正确答案:正确

42、运行中的变压器突然冒烟着火,值班员应逐级报告领导并准备倒闸操作票。

正确答案:错误

43、变压器满负荷运行主要是指有功功率达到变压器的额定容量。

正确答案:错误

44、新装变压器投入运行前,应检查变压器需接地部位是否已接地。

正确答案:正确

45、变压器的额定容量是指变压器在额定工作条件下,能够提供的最小容量。

正确答案:错误

46、所有的变电所都起着升高电压和分配电能的作用。

正确答案:错误

47、《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。

正确答案:正确

48、《中华人民共和国安全生产法》规定,国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。

正确答案:正确

49、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员发现危及人身安全的紧急时,无权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

正确答案:错误

50、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。

正确答案:正确

单选题

1、在变配电室内停电检修,验电工作应由()完成。

A: 值班员

B: 检修人员

C: 试验人员

D: 施工人员

正确答案:A

2、冬季使用高压验电器验电时,应戴()。

A: 绝缘手套

B: 棉手套

C: 干燥手套

D: 皮手套

正确答案:A

3、下列用具中,()属于高压辅助绝缘安全用具。

A: 绝缘靴

B: 绝缘夹钳

C: 安全带

D: 验电器

正确答案:A

4、绝缘安全用具试验后,用具上粘贴的试验标识应标明()。

A: 绝缘电阻

B: 试验合格

C: 泄漏电流

D: 试验电压

正确答案:B

5、声光型高压验电器由()、绝缘部分和握手部分组成。

A: 报警部分

B: 信号部分

C: 检测部分

D: 电源部分

正确答案:C

6、下列用具中,()属于高压基本绝缘安全用具。

A: 绝缘手套

B: 绝缘杆

C: 绝缘靴

D: 绝缘垫

正确答案:B

7、运行中的变压器出现强烈噪音并伴随温度急剧上升,值班员应采取()的措施。

A: 加强监视

B: 立即减负荷

C: 退出运行

D: 投入排风系统

正确答案:C

8、由供电部门调度下令挂的临时接地线,应由()拆除。

A: 施工人员

B: 调度下令后值班员

C: 工作许可人

D: 值班员自行

正确答案:B

9、变配电室的防鼠挡板应设在()。

A: 设备区通往室外的门处

B: 低压室门处

C: 高压室门处

D: 控制室门处

正确答案:A

10、为防止值班员或其他人员误碰设备,在柜盘前标示的警戒线距离柜盘应不小于()。

A: 300mm

B: 500mm

C: 400mm

D: 600mm

正确答案:D

11、变配电室值班人员应遵守交接班制度,如接班人员因故未到,交班人员应()。

A: 短信留言

B: 坚守岗位

C: 委托他人

D: 书面留言

正确答案:B

12、10kV配电室接线方式为单母线分段,其母线编号应为()。

A: 2#和3#

B: 3#和4#

C: 4#和5#

D: 1#和2#

正确答案:C

13、不受供电部门调度的双电源用电单位,()倒闸。

A: 可以短时并路

B: 严禁并路

C: 可以并路

正确答案:B

14、规程规定,装设和拆除接地线,至少应由()进行。

A: 四人

B: 一人

C: 两人

D: 三人

正确答案:C

15、运行良好的()可以作为判别有无电压的依据。

A: 带电显示器

B: 电压表

C: 验电器

D: 电流表

正确答案:A

16、人体距离10kV带电体,在无遮拦时应不小于()。

A: 0.5米

B: 0.3米

C: 0.7米

D: 0.1米

正确答案:C

17、10kV配电变压器零序保护动作跳闸,判断故障范围在()。

A: 变压器低压侧

B: 变压器高压侧

C: 变压器高压或低压两侧

正确答案:B

18、10kV配电变压器过流保护动作跳闸,判断故障范围在()。

A: 变压器低压侧

B: 变压器高压侧

C: 变压器高压或低压两侧

正确答案:C

19、10kV配电变压器速断保护动作跳闸,判断故障范围在()。

A: 变压器高低压两侧

B: 变压器低压侧

C: 变压器高压侧

正确答案:C

20、按用途,二次回路图可分为()和安装接线图两大类。

A: 屏面布置图

B: 端子排图

C: 原理接线图

D: 二次接线图

正确答案:C

21、100kVA以上的配电压器,一次熔丝按其一次额流的()选择。

A: 0.5~1倍

B: 1.0~1.5倍

C: 1.5~2倍

D: 0.1~0.5倍

正确答案:C

22、10kV避雷器摇测绝缘电阻,应使用()兆欧表。

A: 250V

B: 1000V

C: 2500V

D: 500V

正确答案:C

23、接地体距建筑物出入口、人行道一般不小于()。

A: 4米

B: 3米

C: 2米

D: 5米

正确答案:B

24、避雷器线路侧引线,在室外安装时应使用绝缘线,其截面不小于()。

A: 铝芯16mm²

B: 铝芯10mm²

C: 铜芯16mm²

D: 铜芯10mm²

正确答案:C

25、阀型避雷器由火花间隙和阀片电阻()组成。

A: 串联

B: 串并联

C: 并联

D: 焊接

正确答案:A

26、电力系统中,过电压按其产生的原因分为内部和()两类。

A: 雷电过电压

B: 浪涌过电压

C: 谐振过电压

D: 操作过电压

正确答案:A

27、在电力电缆型号中,YJV22表示()。

A: 交联聚乙烯绝缘直埋电缆

B: 橡皮绝缘直埋电缆

C: 聚氯乙烯绝缘直埋电缆

D: 聚乙烯绝缘直埋电缆

正确答案:A

28、高压断路器能在()的作用下,自动跳闸,切除故障电路。

A: 合闸机构

B: 操作电源

C: 继电保护

D: 储能机构

正确答案:C

29、KYN28中置式开关柜,按基本结构分有()等四个小室。

A: 操作室

B: 观察室

C: 手车室

D: 高压室

正确答案:C

30、FLN36-12负荷开关兼有通断负荷、隔离电源和()三种功能。

A: 故障切除

B: 接地

C: 过压保护

正确答案:B

31、电压互感器发生绕组对地绝缘击穿,则高压熔丝()。

A: 不会熔断

B: 连续熔断

C: 不好确定

D: 可能熔断

正确答案:B

32、停用电压互感器,应事先取得()的许可。

A: 试验人员

B: 巡视人员

C: 有关负责人

D: 检修人员

正确答案:C

33、由三台JDZJ-10型电压互感器构成的接线方式,用于10KV()系统,供表计和绝缘监察用。

A: 中性点经电阻接地

B: 中性点不接地

C: 中性点直接接地

正确答案:B

34、两台单相电压互感器接成(),又称为不完全星形接线。

A: Y∕d接线

B: Y∕y接线

C: V∕V接线

D: D∕y接线

正确答案:C

35、电压互感器二次绕组的额定电压,一般为()。

A: 60V

B: 120V

C: 220V

D: 100V

正确答案:D

36、LZZBJ9-10型电流互感器,第二个字母“Z”表示()。

A: 浇注绝缘

B: 电流互感器

C: 支柱式

D: 带保护级

正确答案:C

37、电流互感器的一次绕组是()在一次主电路中。

A: 并联

B: T接

C: π接

D: 串联

正确答案:D

38、10kV油浸式变压器分接开关有3个档位,当电源电压为10kV时,分接开关应在()位置。

A: 3档

B: 1档

C: 2档

正确答案:C

39、变压器铁芯一般是用导磁性能良好的()冲压制成。

A: 镍合金

B: 硅钢片

C: 钴合金

D: 铁合金

正确答案:B

40、高压侧采用负荷开关-熔断器的变电所主接线,供电可靠性不高,一般用于()的变电所。

A: 三级负荷

B: 二级负荷

C: 四级负荷

D: 一级负荷

正确答案:A

41、低压照明用户,受电端电压允许偏离额定值的幅度范围为()。

A: +5%~-5%

B: +7%~-10%

C: +7%~-7%

D: +5%~-10%

正确答案:B

42、从业人员有对本单位安全生产工作中存在的问题,提出()的权力。

A: 建议、批评、控告

B: 投诉、检举、建议

C: 批评、检举、控告

D: 揭发、检举、投诉

正确答案:C

43、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位的生产区域、生活区域、()区域之间应当保持规定的安全距离。

A: 使用

B: 工作

C: 储存

D: 销售

正确答案:C

44、《北京市安全生产条例》规定,新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训时间不得少于()。

A: 6学时

B: 48学时

C: 12学时

D: 24学时

正确答案:D

45、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。

A: 劳动用工情况

B: 安全技术措施

C: 安全投入资金情况

D: 事故应急措施

正确答案:D

46、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位从业人员安全生产培训教育的费用由()承担。

A: 政府主管部门

B: 生产经营单位

C: 安全培训机构

D: 从业人员

正确答案:B

47、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的从业人员有权了解的内容,不包

含()项。

A: 场所和工作岗位存在的危险因素

B: 安全生产投入预算

C: 防范措施

D: 事故应急措施

正确答案:B

48、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对()应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A: 事故隐患

B: 危险源

C: 重大事故隐患

D: 重大危险源

正确答案:D

49、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全()。

A: 禁止标志

B: 指示标志

C: 警示标志

D: 指令标志

正确答案:C

50、《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产工作应当以人为本,坚持()的方针。

A: 安全第一、以人为本

B: 安全第一、预防为主

C: 安全第一、预防为主、综合治理

D: 安全第一、人人有责

正确答案:C

高压电工作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年高压电工作业安全生产模拟考试题库及答案 第1题、【判断题】三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电 流的根号3倍。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差120°。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的磁场强度H。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】 1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相 不完全星型接线并动作于跳闸。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第5题、【判断题】 10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第6题、【判断题】 220/380V配电线路一般称为低压配电线路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】 35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第8题、【判断题】 35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】 FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】 RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】 RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第12题、【判断题】 RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,来判断熔丝是否熔断。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】 S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定 容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】 S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力 变压器。 A、正确 B、错误 正确答案:B

高压电工作业考试题库006

1、在设备已停电的情况下,验电和挂地线的工作可由一人完成。 正确答案:错误 2、遮拦是防止检修人员走错位置,误入带电间隔的防护装置。 正确答案:正确 3、变配电室的临时接地线可以不分组编号,但应摆放整齐。 正确答案:错误 4、使用风车型高压验电器验电,若指示叶片旋转,则说明设备带电。 正确答案:正确 5、高压电器设备的瓷绝缘或合成绝缘脏污、破损,不会影响到设备的安全运行。 正确答案:错误 6、交接班时发生设备事故,应尽快完成交接班,然后迅速处理事故。 正确答案:错误 7、拉开断路器后,检查断路器的实际位置无须单独列步骤。 正确答案:错误 8、备用中的电气设备随时有带电的可能,故接触之前应做好安全措施。 正确答案:正确 9、倒闸操作票是保证人身与设备安全,防止误操作的重要措施。 正确答案:正确 10、在变配电室内,应由值班员配合工作负责人,完成检修现场的安全措施。 正确答案:错误 11、10kV高压开关都是三极同时分断的,为提高工作效率,验电时只验一相证明无电,即可挂接临时接地线。 正确答案:错误 12、变配电室停电检修,检查电压表已无指示,应立即挂临时接地线,以保证检修工作的安全。 正确答案:错误 13、在变配电室内检修电气设备,停电由值班员完成,挂地线由检修人员完成更有安全可靠感。 正确答案:错误 14、变压器速断保护动作跳闸,可以立即合闸试送,若再跳闸则不能再次试送。

正确答案:错误 15、变配电室直流电源多采用普通二极管整流电源。 正确答案:错误 16、微机保护是由交流插件、CPU插件和继电器出口板等构成。 正确答案:正确 17、电流速断保护不能保护变压器的所有故障。 正确答案:正确 18、接地极、接地线的连接多采用搭接,其中圆钢搭接长度为直径的6倍。 正确答案:正确 19、为防雷电波侵入,10kV变配电室每组母线上都装设避雷器。 正确答案:正确 20、运行中的避雷器发生爆炸原因较多,应根据现场情况进行分析,并采取应对措施。 正确答案:正确 21、运行中的避雷器应每隔3 ~ 5年做一次预防性试验。 正确答案:错误 22、雷电的间接破坏作用,表现为雷电的热效应和机械效应 正确答案:错误 23、运行中的电缆绝缘击穿与电缆安装质量好坏无关。 正确答案:错误 24、直埋电缆线路较明敷线路散热较好,允许长时间过负荷运行。 正确答案:错误 25、10kV架空线路导线的跨接连接多采用裸露的并沟线夹。 正确答案:错误 26、不同金属、不同截面、不同绞向的导线不得在架空线路同一档距内连接。 正确答案:正确 27、架空线路在无建筑物屏蔽地区,应采取防雷击断线措施。 正确答案:正确 28、10kV中置式开关柜具有“五防”联锁,当值班员送电操作受阻时,可立即紧急解锁,尽快完成操作。 正确答案:错误

2020年最新高压电工作业资格证考试复习题库及答案(共280题)

2020年最新高压电工作业资格证考试复习题库 及答案(共280题) 1.中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,可继续运行(B)小时。 A、20 B、2 C、 12 2.负载接成星形时,相电压等于线电压的( B )倍。 A. √2 B. 1/ √3 C.1 3.其他接地体与独立避雷针的接地体之地中距离不应( B )3m。 A、大于 B、小于 C、等 于 4.管型避雷器由( B )组成。 A.产气管、内部电极和外部间隙 B.产气管、内部间隙和外部间隙 C. 产气管、内部间隙和外部电极 D. 产气管、内部电极和外部电极 5.手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸已闭合,称之为( C )状态。 A.运行 B. 备用 C.检修 6. 对单相接地电流大于5A时的电动机,应装设反映( C )的零序电流保护。

A、两相短路 B、三相短路 C、单相接地短路 7. 设备编号中,阿拉伯数字表示( A )。 A、设备顺序号 B、设备数量 C、安装单位编号 8. 2000kW以下的电动机,如果( B )灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。 A、过负荷保护 B、电流速断保护 C、纵差动保护 9.根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变化,每年( B )季较为易发、集中。 A. 一;二 B. 二;三 C.三;四 10. 变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之( A )来表示。 A、比 B、和 C、差 11.电工作业人员,应认真贯彻执行( A )的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。 A. 安全第一、预防为主、综合治理 B. 安全重于泰 山 C.科学技术是第一生产力 12.人电击后危及生命的电流称为( C )。 A、感知电流 B、持续电流 C、致命电流

高压电工作业复习题(一).doc

试卷代码:A 高压电工作业理论复习题 一、单选题:(共40题,每题1分,共计40分,每题只有一个正确选项〉 1、断路器金属外壳应有明显的接地标志,接地螺栓不应小于(C )。 A. M20 B. M16 C. M12 2、电压互感器按用途分为测量用电压互感器和(C )。 A.充电用电压互感器 B.绝缘用电压互感器 C.保护用电压互感器 3、职业病指(B ) A.劳动者在工作中所患的疾病 B.用人单位的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有 害物质等因素而引起的疾病 C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病 D.工人在职业活动屮引起的疾病 4、中性点直接接地,系统中发生单相接地时,非故障相对地电压会(B )。 A.不变 B.升高 C.降低 5、职业病防治的法定责任者是(A ) A.单位负责人 B.劳动者 C.医疗机构 D.国家 6、电流流过人体的途径屮,以(A )最危险。 A?左手一胸 B.左手一右手 C.左手一脚 7、配电盘二次线路的绝缘电阻不低于(B )o A.2MQ B.1MQ C?0.5MQ 8、配电变压器低压中性点的接地称为(C )接地。 A.保护 B.重复 C.工作 9、TN—S系统是(B )完全分开的系统。 A.工作接地和保护接地 B.工作零线和保护零线 C.任意两线 10、安装(A )的目的是保证TT系统中电气设备各金属外壳带电时的触电安全。 A.漏电保护器 B.熔断器 C.刀开关

11、电气设备发生火灾时,应首先(B )。 A?使用不导电灭火器进行扑救B?断开油开关或自动开关C.断开隔离开关 12、电气火灾直接的原因是(A )。 A.发生电气设备过热 B.设计不合理 C.电气老化 13、装设避雷线是一种有效的避雷措施,由于造价高,只在(C )及以上架空线 路装设。 A. 10kV B. 35kV C. 60kV 14、交流电是指(C )随时间作周期性变化的电动势(电压或电流)。 A.大小 B.方向 C.大小和方向 15、电路中并联电阻可以起到(B )作用。 A.分压 B.分流 C.分流和分压 16、对称三相电源星形连接吋,线电压是相电压的(B )倍。 A. V 2 ; B. V 3 ; C. 1 o 17、我们使用的照明电压为220帀,这个值是交流电的(A )。 A.有效值 B.最大值 C.恒定值 18、生产经营单位应当依法保护从业人员的生命安全,严禁强迫从业人员(B )。 A.遵守劳动纪律 B.超强度劳动冒险作业 C.办理工伤保险 19、由职业性危害所引起的疾病称为职业病,由国家主管部门公布的职业病目录所 列的职业病称为(D )职业病。 A.劳动 B.环境 C.重度 D.法定 20、绝缘夹钳必须在(C )的情况下进行操作。 A.接通电源 B.不切断负载 C.切断负载 21、( A )是用来防止工作人员直接电击的安全用具。 A.绝缘安全用具 B. 一般防护安全用具 C.辅助安全用具 22、安全生产执法原则是执法活动中所应遵循的(A ) A.基本准则 B.根本原则 C.根本政策 D.规章制度 23、在正常情况下,为了减缓变压器油变质,上层油温最高不宜超过(C )。 A. 105°C B. 95°C C. 85°C 24、变压器的高压绕组的电流一定(C )低压绕组的电流。 A.大于 B.等于 C.小于

(判断题)特种作业高压电工作业2018版题库(含答案)

【判断题】 ★相线与中性线(或零线)间的电压称为相电压。()正确 ★有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。()错误 ★在电路中,电能的单位常用单位是kW?h,并且,1kW?h的电能俗称为1度电。()正确 ★导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。()错误★实验证明,在纯电容电路中,交流电的频率越高,容抗就越大。()错误 ★两根相线之间的电压称为线电压。()正确 ★磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。()正确 ★三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的倍。()正确 ★交流电流的有效值和最大值之间的关系为:I=Im/根号2。()正确 ★工作许可人不得签发工作票。正确 ★高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内。()正确 ★高压电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。()错误 ★断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。()错误 ★负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。()错误

★ RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。()正确 ★不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。()错误 ★对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。()正确★新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。()正确★正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。()错误 ★弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。()正确 ★高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。()错误 ★高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。()错误 ★真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。()错误 ★电容器金属外壳应有明显的接地标志。()正确 ★当电容器内部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。()错误★六氟化硫(SF6)断路器用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质和灭弧介质。()正确★为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联。()正确★高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。()错误

高压电工证考试试题及答案

2016年高压电工证考试试题及答案 一、判断题(正确的画√,错误的画×,每题1分,错判或不判为0分,总计36分) 1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。(√) 2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×) 3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。(×) 4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×) 5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×) 6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(√) 7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。(√) 8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。(√)9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(√) 10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。(√) 11、电压互感器工作是相当于一台负载运行的降压变压器。(√) 12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。(×) 13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。(√) 14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×) 15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。(×) 16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√)

17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。(√) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×) 19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。(√) 20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。(√) 21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。(√) 22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√) 23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√) 24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×) 25、 35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的金线段架设避雷线。(√) 26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。(√) 27、发电厂和变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。(√) 28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。(√) 29、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。(√) 30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√) 31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。(√) 32、工作终结即工作票终结。(×)

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题库及答案(完整版)

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题 库及答案(完整版) 一、选择题 1 补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电( ) min后进行. A.l B.3 C30 参考答案:B 2.两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热( )。 A相同B较大c较小 参考答案:B 3.配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于( ) m.底部离地不应超过0.1m。 A.1.3 B.1.5 C.1.7 参考答案:C 4 在防雷装置中,具有防雷作用的是( )。 A引下线B避雷针c接地装置 参考答案:B 5. 10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( )。 A.±7%B±5% C.10%参考答案:A 6 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应

不少( )条 A 3 B 2 C 4 参考答案:B 7 FN型中的F表示( ) A户内断路器B负荷开关c户内熔断器 参考答案:B 8 电磁操动机构是利用( )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。 A电磁力B电动力c弹簧力 参考答案:A 9 用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时不可( ) A用焊剂B停止C硬烧 参考答案:C 10 下列过程不易产生静电的是( )。 A两丝织物摩擦B液体冲刷金属C固体研膳粉 参考答案:B 11 Ⅱ类设备的防触电保护是采取( )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。A双重绝缘B安全电压c变乐器油绝缘 参考答案:A 12.变压器的分接开关装于( )。 A_次侧B-次侧C任一侧

参考答案:B 13. 10kV变压器台停电检修时应先断开( ) A低压侧总开关B高压侧开关c低压侧各分路开关 参考答案:C 14按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流( )。 A小B火C和绕组电压低的一侧一样 参考答案:A 15第二种工作票的有效期最长为( )。 A.2天 B.1天 C 3天 参考答案:B 16电流互感器的额定二次电流一般为( )安培。 A.5 B.l0 C.15 参考答案:A 17电流继电器的文字符号表示为( ) A.K BKM C.KT 参考答案:A 18造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( )。 A内过电压B运行中温度变化C内部发生极简短路 参考符案:C 19梯子分为人字梯和( )。, A靠梯B挂梯C伸梯 参考答案:A

特种作业高压电工作业2018版题库(含答案)

【单选】已知在四个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10A, 则该电路中的电流为(B)A。 A. 2.5 B. 10 C. 20 【单选】交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的 (C)。 A. 瞬时值 B. 最大值 C. 有效值 【单选】已知一段电路两端的电压为15V,通过该段电路的电流为8A,则该段电路的电功率P 等于 (C)W 。 A. 60 B. 100 C. 120 【单选】在电阻并联的电路中,电路的端电压 U等于(B)。 A. 各并联支路端电压的平均值 B. 各并联支路的端电压 C. 各并联支路的端电压之和 【单选】下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是 (A)。 A. 串联的火花间隙和阀片多 ,而且随电压的升高数量增多 B. 并联的火花间隙和阀片少 ,而且随电压的升高数量增多 C. 串联的火花间隙和阀片少 ,而且随电压的升高数量减小 【单选】(C)的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施 ,以及禁止向某设备合闸送电等。 A. 绝缘台 B. 绝缘垫 C. 标示牌 【单选】在工作中 ,电能的常用单位符号是 (C)。 A. W B. kW C. kW/h 【单选】电路闭合时,电源的端电压(C)电源电动势减去电源的内阻压降。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 【单选】表示磁场强弱和方向的物理量是 (C)。 A. 磁通 B. 磁力线 C. 磁感应强度 【单选】降低杆塔接地电阻,线路的跳闸率 (A)。 A. 降低 B. 增大 C. 不变化 【单选】装、拆接地线必须由 (B) 完成。 A. 一人

高压电工作业考试题库001

考核项目:高压电工作业 1、验电笔、绝缘手套、绝缘靴的试验周期规定为每年一次。 正确答案:错误 2、为保证安全,停电检修的设备或线路的开关,可以采取挂临时接地线或拉开接地开关的方式进行。 正确答案:错误 3、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 4、检查发现绝缘靴的靴底已经磨平,对安全使用影响不大。 正确答案:错误 5、电压等级为10kV的绝缘杆,可以短时操作35kV带电设备。 正确答案:错误 6、变配电室允许采用短信或电话的方式停送电。 正确答案:错误 7、工作票或电气负责人的书面命令,属于签发操作票的依据。 正确答案:正确 8、高压电器设备的瓷绝缘或合成绝缘脏污、破损,不会影响到设备的安全运行。 正确答案:错误 9、弹簧储能式操作机构采用手动储能时,无需断开信号电源。 正确答案:正确 10、装设或拆除接地线、拉合接地开关都属于倒闸操作。 正确答案:正确 11、工作负责人在工作开始前,应向主要工作人员交代工作任务,停电范围等。 正确答案:错误 12、10kV中置式开关柜的小车在在备用(试验)位置时,一、二次回路均不连通。 正确答案:错误 13、杆上变压器检修,拉开跌落保险管后,就可以开始工作。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,可能是变压器发生了相间短路故障。

15、容量为800kVA的油浸式变压器,更换为1000kVA的干式变压器,应重新调整继电保护定值。 正确答案:正确 16、巡视中发现继电保护装置有异常现象,值班员应将保护退出运行,避免误动作。 正确答案:错误 17、对于F级绝缘的干式变压器,当运行温度达到60℃时,风机应起动降温。 正确答案:错误 18、电流速断保护是变压器的主保护,保护安装在负荷侧。 正确答案:错误 19、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 20、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 21、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 22、接闪器是专门用来接受感应雷过电压的金属物体。 正确答案:错误 23、电缆线路的中间对接头是电缆运行的薄弱环节之一。 正确答案:正确 24、10kV架空线路导线的跨接连接多采用裸露的并沟线夹。 正确答案:错误 25、更换环网柜中的高压熔断器,必须确认接地开关在分闸位置,才能打开熔断器室门。 正确答案:错误 26、弹簧储能操作机构只能采用直流操作电源。 正确答案:错误 27、运行中的六氟化硫断路器严重漏气或意外爆炸时,进入室内必须穿戴防护用品。 正确答案:正确 28、六氟化硫气体在高温时产生的低氟化合物,没有腐蚀性。

高压电工作业考试

高压电工作业考试 单选题 (共50题,每题1分) 问题:1. 变压器采用星形接线方式时,绕组的线电压() A、等于 B、大于 C、小于 问题:2. 纯净的变压器油具有优良的() A、导热 B、冷却 C、导电 问题:3. 可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在()位置 A、分闸 B、合闸 C、任何 问题:4. 高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是() A、断路器一电源侧刀闸一负荷侧刀闸 B、电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸 C、断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸 问题:5. 手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于() A、动作 B、不动作 C、再次动作 问题:6. 二次线路中,时间继电器的文字符号表示为()。

A、km B、kt C、ka 问题:7. 造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是() A、运行中温度变化 B、过电压 C、部发生极间短路 问题:8. 运行中的电压互感器相当于一个() A、短路运行 B、空载运行 C、带负荷运行 问题:9. 我国电缆产品的型号由几个() A、大写汉语拼音字母 B、小写汉语拼音字母 C、大写英文简写 问题:10. 接闪网和接闪带可等用圆钢制作,圆钢的直径不得小于()mm。 A、6 B、8 C、10 问题:11. () A、断路器 B、隔离开关

C、熔断器 问题:12. 电流互感器的额定二次电流一般为() A、5 B、10 C、15 问题:13. 电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是() A、各种类型的短路 B、各种设备过电压 C、各种设备超负荷 问题:14. 线路限时电流速断保护装置动作,可能是() A、全线 B、始端 C、末端 问题:15. 图中符号a表示()。 A、电流表 B、电压表 C、功率表 问题:16. 下列仪表属于比较式仪表的是()。 A、万用表 B、接地电阻测量仪 C、兆欧表 问题:17. 严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有()

最新高压电工作业题库及答案解析

高压电工作业题库(共576题) 考试时系统随机抽取100道题(判断题70题,单选题30题)共100分,每道题1分,80分及格 判断题(答案在每一道题前面的括号里)考试随机抽取70题,题库答案与现实有出入的一定以题库为准 1. (×)隔离开关只能用来将电器设备与带电体隔离。线路有明显断开点、检修断开电源 2. (×)隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。次序错 先分(后合)负荷开关 五防措施 3. (×)电容器正常运行时应发出“嗡嗡 4. (×)变压器电源侧。只能保护变压器内部故障 5. (×)定时限电流保护具有动作电流 6. (×)变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。直流 7. (×)共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率的放大倍数以及稳 定性与频率特性较差。输入阻抗大、输出阻抗小 8. (×)所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。整流 开关 变容、稳压 9. (×)在均匀磁场中,磁感应强度B 与垂直于它的截面积S 的乘积,叫做该截面的磁通密度。磁通Φ=B ×S 10. (×)人体触电时,电流流经人体的途径不同会引起不同的伤害,通过中枢神经会引起人立即 昏迷。 11. (×)摇表多采用手摇交流发电机作为电源。直流 负极性 接到被测线路设备负极,接地正极 12. (×)人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短是电击事故严重程度的基本决定因 素,当通电电流与通电时间之乘积达到30mA.1s 时即可使人致死。 30mA 0.1s 动作 13. (×)钳形电流表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响。 14. (×)电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。15. (×)工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一 般有三种格式。两种 第一种高压 第二种低压 16. 带负荷拉刀闸 先拉断路器或者负荷开关 17. (×)在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车” 等都是可能引发电气火灾的因素。 18. (×)据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于 高压触电,农村触电事故高于城镇。? 19. (×)系统的高低压一次侧负荷电流无论多大,电流互感器的二次电流都统一为1A 。变流比 二次电流成比例变化,额定也有5A 20. (×)真空断路器不能用于事故较多场合。断开短路电流能力 21. (×)过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数。除 小于1 0.85 10 5.8动作电流返回电流 (×)在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以 方便使用者的原则来安装。 23. (×)中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。 35KV 高阻抗接地 10KV 中性点不接地(允许单相接地运行2小时),其它都是大电流接地(有效接地 中性点直接接地) 24. (×)输电线路都是以交流形式输送的。 个别用直流

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(七)

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(七)一、判断题(正确的选择√;错误的选择×。共66题,每题0分,共0分) 1、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。() 您的答案:正确答案:错 2、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。 您的答案:正确答案:对 3、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。() 您的答案:正确答案:对 4、雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。() 您的答案:正确答案:对 5、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。(?) 您的答案:正确答案:错 6、避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。(?) 您的答案:正确答案:对 7、35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km 的进线段架设避雷线。(?)

8、避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。(?) 您的答案:正确答案:对 9、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。() 您的答案:正确答案:对 10、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。() 您的答案:正确答案:对 11、线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。() 您的答案:正确答案:对 12、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。 您的答案:正确答案:对 13、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。您的答案:正确答案:对 14、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。 您的答案:正确答案:错 15、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。() 您的答案:正确答案:对 16、频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。()

高压电工作业考试题库003

1、变配电室全部停电时,应将所有进出线部位都装设临时接地线,以确保检修安全。 正确答案:错误 2、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 3、电压等级为35kV的绝缘杆,可以操作10kV带电设备。 正确答案:正确 4、为保证操作安全,高压基本绝缘安全用具的工作部分也是由绝缘材料制成的。 正确答案:错误 5、变配电室环境湿度很大但温度不高,对高压电气设备的安全运行影响不大。 正确答案:错误 6、六氟化硫断路器发生漏气、真空断路器出现异常声音,都会影响设备的安全运行。 正确答案:正确 7、值班员巡视设备时,若有人监护,则可以打开高压开关柜门。 正确答案:错误 8、工作监护人在执行专责监护时,可以兼做其它工作。 正确答案:错误 9、运行中的10kV中置式开关柜,操作小车摇进或摇出时,因为站在绝缘垫上,可以不带绝缘手套。 正确答案:错误 10、操作10kV中置式开关柜,其小车摇进或摇出受阻,与误操作无关。 正确答案:错误 11、因为监护人的技术等级高,所以倒闸操作票应由监护人填写。 正确答案:错误 12、检修工作结束后,工作负责人应独自对设备进行检查,并将检查结果告知值班员。 正确答案:错误 13、变配电室已经全部停电,检修时可以不挂接临时接地线。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,不能合闸试送,必须查明原因。 正确答案:正确 15、变配电室的操作电源是供给二次回路的工作电源。

正确答案:正确 16、定时限过电流保护是变压器低压出口故障的后备保护。 正确答案:错误 17、定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小有关。 正确答案:错误 18、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 19、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 20、为防雷电波侵入,10kV变配电室每组母线上都装设避雷器。 正确答案:正确 21、运行中的避雷器发生爆炸原因较多,应根据现场情况进行分析,并采取应对措施。 正确答案:正确 22、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 23、运行中的避雷器应每隔3 ~ 5年做一次预防性试验。 正确答案:错误 24、雷电的间接破坏作用,表现为雷电的热效应和机械效应 正确答案:错误 25、直埋电缆线路较明敷线路散热较好,允许长时间过负荷运行。 正确答案:错误 26、10kV中置式开关柜的手车在工作位置时,二次插头可以拔出。 正确答案:错误 27、弹簧储能操作机构的电动储能是靠电磁铁完成的。 正确答案:错误 28、运行中的六氟化硫断路器,应记录气体压力与温度。 正确答案:正确 29、断路器分闸后,操作机构的常闭辅助接点接通绿灯回路。

高压电工作业考试5(题及答案)

高压电工作业考试 单选题(共50题,每题1分) C 问题:1. it系统中的i表示()。 A、中性点直接接地 B、重复接地 C、中性点不接地 A 问题:2. 在()系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。 A、中性点不接地 B、中性点接地 C、接零保护 B 问题:3. 二次线路中,时间继电器的文字符号表示为()。 A、km B、kt C、ka 问题:4. 三相星形接线的电源或负载的线电压是相电压的()倍,线电流与相电流不变。 A A、 B、 C、1 A 问题:5. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起()。 A、串联谐振过电压 B、并联谐振过电压 C、串联谐振过电流

问题:6. () A、断路器 B、隔离开关 C、熔断器 问题:7. 额定电压为220v的灯泡接在110v电源上,灯泡的功率是原来的() A、1/4 B、4 C、1/2 问题:8. 主网是电力系统的最高级电网,电压在()kv A、10 B、35 C、110 问题:9. 备用电源只能投入() A、三 B、二 C、一 问题:10. 被测量交流电流如大于()a时,一般需要配合电流互感器进行测量。 A、1 B、5 C、10 问题:11. 运行中变压器着火应() A、切断电源开动灭火装置

B、不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火 C、带电状态下用水灭火 A 问题:12. 按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流()。 A、小 B、大 C、和绕组电压低的一侧一样 C 问题:13. 供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的()%。 A、3 B、4 C、5 B 问题:14. 两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热()。 A、相同 B、较大 C、较小 C 问题:15. 电缆终端头,根据现场运行情况每()停电检修一次。 A、三个月 B、半年 C、1~3年 问题:16. 在人体触电过程中,()电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止,这是电 C 击致死的主要原因。 A、感知 B、摆脱

2018高压电工作业最新国家总局试题库完整

2018高压电工作业最新国家总局题库 说明:此题库是能源局高压电工进网作业许可证和安监局高压电工证合并后的最新题库,适用于全国使用国家总局题库的初训考生(目前全国要求用的都是国家题库)。 一、判断题: 1.新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√) 2.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×) 3.高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。(×) 4.电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√) 5.在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹(√) 6.投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。(×) 7.高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。(×) 8.弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。(×) 9.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(×) 10.新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。(√) 11.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×) 12.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×) 13.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√) 14.三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×) 15.在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(×) 16.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能

高压电工作业理论复习题

高压电工作业理论复习题

高压电工 判断题(第一套) 1、在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。X 2、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。X 3、变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。X 4、气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置。V 5、故障切除时间等于保护装置动作的时间。X 6、无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。X 7、电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。V 8、在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。V 9、端子排垂直布置时,排列顺序由上而下,水平布置时,排列顺序由左而右°V「 10、蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来。V 11、集电极最大允许耗散功率与环境温度有关,环境温度愈高,则允许的最大允许耗散功率愈大。X 12、整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。V 13、所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。X 14、最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。V 15、国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。V 16、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m °X 17、变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。V, 18、绝缘夹钳的定期试验周期为每6个月一次。X 19、聚氯乙烯绝缘电缆一般只在35kV及以下电压等级中应用。X 20、在工期允许的情况下,应该首先敷设高压电力电缆,其次敷设低压动力电缆,最后再敷设控制电缆和信号电缆。二^ 21、输电线路都是以交流形式输送的。X 22、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之 23、无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。V 24、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。V 25、输电线路的电压等级在35kV及以上。V 26、如果将电压表串入电路中,串入电路将呈开路状态。V 27、摇表摇动后产生的电压丄端为负极,E端为正极。V 28、直流电压表的“端接电路的高电位点,-"端接电路的低电位点。V 29、电阻、电感、电容可以用万用表直接测量。V 30、测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。V 31、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。X 32、由于倒闸操作而引起的过电压,称之为高压闪断过电流。X 33、弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。V 34、电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。V 35、供电可靠性是衡量供电质量的重要指标之一。V 36、10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。V 37、高压断路器是一次设备。V 38、接地变压器的绕组相电压中无三次谐波分量。V 39、中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号,又动作于跳闸。V

2020高压电工模拟考试题库

2020高压电工作业考试题 1、【判断题】磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。(√) 2、【判断题】电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。(√) 3、【判断题】绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。(√) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。(√) 6、【判断题】电流流过人体的路径,左手至脚对人体的伤害程度最大。(√) 7、【判断题】当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(√) 8、【判断题】装设剩余电流动作保护器虽然是一种很有效的触电防护措施,但不能作为单独的直接接触触电的防护手段。(√)

9、【判断题】对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。(√) 10、【判断题】装、拆接地线人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电。(√) 11、【判断题】在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。(×) 12、【判断题】变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致 一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理。(×) 13、【判断题】在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。(×) 14、【判断题】弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。(√) 15、【判断题】电路中负荷为电阻性负载时,恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭。(×) 16、【判断题】线路验电应逐相进行。(√) 17、【判断题】我国110kV及110kV以上的电力系统,都采用中性点非直接接地的运行方式,以降低线路的绝缘水平。(×) 18、【判断题】绝缘靴(鞋)要放在柜子内,并应与其他工具分开放置。(√) 19、【判断题】在变配电所内工作时,工作许可人应会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(√)

高压电工作业考试2

高压电工作业考试 单选题(共50题,每题1分) 问题:1.新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行()后,应进行预防性试验。 'A、三个月 'B、半年 C 一年 问题2 雷电的()效应可使巨大的建筑物坍塌,造成家毁人亡。 A、冲击 B、电气 C机械 问题3 二次回路交流耐压试验电压为1000v。当回路绝缘电阻值在10m w以上时,可采用()v伏摇表代替,试验持续时间为1min。 A 1000 B、2500 C 5000 问题4 万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示()。 B、g位 C中间位 问题:5.电能表属于()仪表。 A、电磁式 B、电动式 C感应式 问题6 运行中的电压互感器相当于一个()的变压器。 A、短路运行

B、空载运行

C带负荷运行 问题:7.氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在()电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。 A、过 'B、额定 'C恒定 问题:8.我国电缆产品的型号由几个()和阿拉伯数字组成。 A、大写汉语拼音字母 B、小写汉语拼音字母 C大写英文简写 问题9 电力电缆按照电缆的电流()来选择的。 A、电压等级 B、载流量 C最小值 问题:10.额定电压为1000V及以上的设备,测量其绝缘电阻时应选用()v的摇表。 A 500 B、1000 C C 2500 问题:11.线路限时电流速断保护装置动作,可能是()部分发生短路故障。 A、全线 B、始端 C末端 问题:12.电气设备由事故转为检修时,应()。 A、填写工作票

B、直接检修

'C 汇报领导后进行检修 问题:13.开启式干式变压器小容量的采用 ()冷却方式。 'A 、空气自冷式 B 、风冷式 C 空气自冷式加风冷式 问题:14.变压器()保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。 A 、失压 B 、温度 C 重瓦斯 问题:15.运行中变压器着火应()。 A 、 切断电源开动灭火装置 B 、 不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火 C 带电状态下用水灭火 问题:16.供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的 A 、 3 B 、 4 问题:17.脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用()材料制成。 A 、 钢材 B 、 绝缘材料 C 木材 B 、7 问题:18. ii 类电气设备的绝缘电阻不得低于 ()m 3。 ()%。

相关文档