2、钢筋笼加工及安装注意事项

2.1 钢筋笼制作

1)、材料要求:钢筋进场必须有出厂合格证书和质量保证书,进场钢筋应分别按规格、型号、批量堆放,并按规定进行见证取样检验,请监理单位、施工单位双方共同现场见证取样,检验结果书面通知技术负责人,报送监理单位审批认可合格后方可加工制作,钢筋现场堆放地点要求挂牌以备检查,明确标示已检查、合格字样。

2)、钢筋笼制作前应按不同的桩逐根翻出实样,先按实样制作加劲箍、螺旋箍筋,主筋采用搭接电弧焊,该工艺在地面操作。并按规定的验收批抽样送检合格后方可使用。

2.2钢筋笼绑扎施工方法

1)、施工前应具备的条件:

①、桩成孔经监理验收合格,已办理终孔验收手续。

②、钢材原材料具有合格证及检验报告。

③、孔内积水已抽干,用通风机具向下输送新鲜空气,且孔内空气经测试合格后。

④、下井作业前已向班组进行安全及技术交底。

2)、工艺流程:

钢筋井上下料→安装加劲箍→主筋与加劲箍焊接→绑扎螺旋筋→吊钢筋笼到孔内安装→办理隐蔽手续→桩身砼浇筑。3)、钢筋笼制作

按设计要求及实际桩长,孔上进行钢筋的配料,主筋搭接下料时,保证在35d范围内搭接头的数量不超过主筋的50%,加筋箍制作时应确保桩主筋的保护层不得小于50mm,钢筋笼实际长度超过30 米时,钢筋笼分段制作,制作时搭接出的钢筋接头应相互错开,错开的长度和数量应满足规范要求;加劲箍与主筋的焊接应满足相应规范的要求。

2.3钢筋笼吊装施工方法

钢筋笼在孔上制作成型后,为确保钢筋笼吊装安全,决定采用吊车整体吊装方法进行桩身钢筋笼的安装。

1)、在钢筋笼上部设加劲箍一道与主筋焊牢,作为吊桩的吊点。

2)、当钢筋笼制作为一段时,采用一次性整体吊装的方法进行桩身钢筋笼的安装;当钢筋笼制作为分段时,将下一节钢筋笼吊放于孔口并高出1.0m 左右,然后把上一节钢筋笼吊起,使主筋对准后进行焊接,再绕螺旋箍筋,把整个钢筋笼吊起,慢慢放入孔内就位。

3)、钢筋笼隐蔽检查

钢筋笼安装好后,应对其标高、主筋直径、间距、箍筋间距、焊接质量、绑扎质量、保护层等进行自检,自检合格后书面报请监理工程师检查,检查合格及时办理好隐蔽工程签字手续。

钢筋下料时Φ8及其以下的钢筋可采用断筋钳人工进行下料,其余钢筋采用钢筋切断机,下料前应将切断机安置在坚实平稳的

地面上,四周有较宽敞的搬运钢筋的场地,4)、钢筋加工及钢筋笼制作允许偏差

钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。 式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取,对三级抗震等级取,对四级抗震等级取。 La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。 一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 注: 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la的倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。 二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE 1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系

数。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。 Lab和LaE 的区别: Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取,带肋钢筋取,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取,三级抗震取,四级. 另外补充LabE,这个是基本抗震锚固长度,比如框架梁柱中钢筋锚到混凝土中的投影长度分别要求不小于、, 纵向受拉钢筋最小搭接长度(ll、llE) 一、非抗震纵向受拉钢筋最小搭接长度ll 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2. 当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。

钢筋搭接长度规范

钢筋搭接长度规范 钢筋连接有四种常用得连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接与螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率与节约钢材。钢筋焊接分为压焊与熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊与气压焊;熔焊包括电弧焊与电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头得焊接应采用埋弧压力焊等。电弧焊系利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧(焊条与焊件间得空气介质中出现强烈持久得放电现象叫电弧),使焊条与电弧燃烧范围内得焊件金属熔化,熔化得金属凝固后,便形成焊缝或焊接接头。电弧焊应用范围广,如钢筋得接长、钢筋骨架得焊接、钢筋与钢板得焊接、装配式结构接头得焊接及其她各种钢结构得焊接等。钢筋得搭接长度一般就是指钢筋绑扎连接得搭接长度,也有就是不严格得指钢筋焊接得焊缝长度。这里摘录一些绑扎连接得规定供您参考。纵向得受拉钢筋最小搭接长度 注1:本表适用于纵向受拉钢筋得绑扎接头面积百分率不大于25%得情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1、2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1、35取用;当最小搭接长度两根直径不同得钢筋搭接长度,以较细钢筋得直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1、1取用;

对环氧树脂涂层得带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1、25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板与爬升模板等方式施工),其 最小搭接应按相应数值乘以系数1、1取用;对末端采用机械锚固措施得带肋钢筋, 其最小搭接可按相应数值乘以系数0、7取用;当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径得三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0、8取用; 注3:对有抗震设防要求得结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1、15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数 1、05取用,对四级抗震等级得结构构件不作调整;在任何情况下受拉钢筋得最小搭接长度不应小于300mm。 注4:纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0、7取用。在任何情况下,受压钢筋得最小搭接长度不应小于200mm。; d2 搭接长度应用举例: 【例d2、1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400 (III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。 解: 最小搭接长度=40d×1、2×1、1×1、25×1、15=75、9d=2126mm。钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。 【例d2、2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定 其搭接长度。 解:

钢筋笼搭接规范

2、钢筋笼加工及安装注意事项 2.1 钢筋笼制作 1)、材料要求:钢筋进场必须有出厂合格证书和质量保证书,进场钢筋应分别按规格、型号、批量堆放,并按规定进行见证取样检验,请监理单位、施工单位双方共同现场见证取样,检验结果书面通知技术负责人,报送监理单位审批认可合格后方可加工制作,钢筋现场堆放地点要求挂牌以备检查,明确标示已检查、合格字样。 2)、钢筋笼制作前应按不同的桩逐根翻出实样,先按实样制作加劲箍、螺旋箍筋,主筋采用搭接电弧焊,该工艺在地面操作。并按规定的验收批抽样送检合格后方可使用。 2.2钢筋笼绑扎施工方法 1)、施工前应具备的条件: ①、桩成孔经监理验收合格,已办理终孔验收手续。 ②、钢材原材料具有合格证及检验报告。 ③、孔内积水已抽干,用通风机具向下输送新鲜空气,且孔内空气经测试合格后。 ④、下井作业前已向班组进行安全及技术交底。 2)、工艺流程: 钢筋井上下料→安装加劲箍→主筋与加劲箍焊接→绑扎螺旋筋→吊钢筋笼到孔内安装→办理隐蔽手续→桩身砼浇筑。3)、钢筋笼制作

按设计要求及实际桩长,孔上进行钢筋的配料,主筋搭接下料时,保证在35d范围内搭接头的数量不超过主筋的50%,加筋箍制作时应确保桩主筋的保护层不得小于50mm,钢筋笼实际长度超过30 米时,钢筋笼分段制作,制作时搭接出的钢筋接头应相互错开,错开的长度和数量应满足规范要求;加劲箍与主筋的焊接应满足相应规范的要求。 2.3钢筋笼吊装施工方法 钢筋笼在孔上制作成型后,为确保钢筋笼吊装安全,决定采用吊车整体吊装方法进行桩身钢筋笼的安装。 1)、在钢筋笼上部设加劲箍一道与主筋焊牢,作为吊桩的吊点。 2)、当钢筋笼制作为一段时,采用一次性整体吊装的方法进行桩身钢筋笼的安装;当钢筋笼制作为分段时,将下一节钢筋笼吊放于孔口并高出1.0m 左右,然后把上一节钢筋笼吊起,使主筋对准后进行焊接,再绕螺旋箍筋,把整个钢筋笼吊起,慢慢放入孔内就位。 3)、钢筋笼隐蔽检查 钢筋笼安装好后,应对其标高、主筋直径、间距、箍筋间距、焊接质量、绑扎质量、保护层等进行自检,自检合格后书面报请监理工程师检查,检查合格及时办理好隐蔽工程签字手续。 钢筋下料时Φ8及其以下的钢筋可采用断筋钳人工进行下料,其余钢筋采用钢筋切断机,下料前应将切断机安置在坚实平稳的

建筑工程中钢筋搭接要求

建筑工程中钢筋搭接要求 建筑工程中钢筋搭接要求 首先,人家问的是搭接,而不是连接,一大部分答非所问。其次,交代的不清楚,如是柱、墙、梁,还是板?不管这个结构是几级抗震,板都是非抗震设计。 5.1钢筋连接 5.1.1钢筋接头分绑扎搭接、焊接或机械连接。受力钢筋的连接方式应符合设计要 求,钢筋接头宜设置在受力较小区域,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端距钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 5.1.1.1轴心受拉和小偏心受拉杆件(如屋架下弦、拱拉扦等)中的钢筋接头不得采 用绑扎接头。 5.1.1.2普通混凝土中直径大于22mn t勺钢筋和轻集料混凝土中直径大于 20mm勺 HPB235级钢筋及直径大于25mmHRB335HRB40(级钢筋接头,不得采用绑扎接头。 5.1.1.3直接承受动力荷载的结构构件中,纵向受力钢筋不得使用绑扎接头。 5.1.1.4对有抗震要求的受力钢筋的接头,宜优先采用焊接或机械连接。 5.1.2钢筋绑扎搭接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于连接 区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段,同连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积面分率:对梁、板、墙类构件不宜大于25%对柱类构件不宜大于50% 绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm 5.1.3钢筋机械连接与焊接接头连接区段的长度为35d (d为纵向受力钢筋直径的 较大者)且不小于500mm同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求,当设计无具体要求时应符合下列规定:

5.1.3.1受拉区不宜大于50%受压区不受限制; 5.1.3.2 接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端,柱端的箍筋加密区当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头不宜大于50%; 5.1.3.3 对直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头,当采用等强度高质量机械连接接头时不应大于 50%。 5.1.4纵向受力钢筋绑扎接头搭接长度(Ld)须符合(表5.1.4 )及下列要求。 表 5.1.4 纵向受拉钢筋的最小搭接长度 Ld 钢筋类型 混凝土强度等级 C15 C20—C25 C30—C35 > C40 光圆钢筋 HPB235级 45d 35d 30d 25d 带肋钢筋

建筑钢筋搭接规范要求

建筑钢筋搭接规范要求 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。 电弧焊系利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧(焊条与焊件间的空气介质中出现强烈持久的放电现象叫电弧),使焊条和电弧燃烧范围内的焊件金属熔化,熔化的金属凝固后,便形成焊缝或焊接接头。电弧焊应用范围广,如钢筋的接长、钢筋骨架的焊接、钢筋与钢板的焊接、装配式结构接头的焊接及其他各种钢结构的焊接等。 钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。 这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级 C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40 光园钢筋HPB(I)级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB(II)级55 45 35 30 HRB400(III)级、RRB400(III)级--- 55d 40d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整; 在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。

钢筋绑扎搭接连接规范

钢筋绑扎搭接连接规范 钢筋绑扎搭接连接的机理 (1)搭接传力的微观机理(2)搭接钢筋的劈裂及分离趋势 钢筋搭接传力的机理 (1)搭接传力模型(2)搭接传力的极限状态 钢筋搭接传力的机理 (1)接头横向裂缝和纵向裂缝(2)搭接破坏和龟裂鼓出

搭接区域的裂缝状态 9.4.1钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头或焊接 接头的类型和质量应符合国家现行有关标准的规定。 受力钢筋的接头宜设在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。 9.4.2轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用 绑扎搭接接头。 当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接 接头。 9.4.3同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。 钢筋绑扎搭接接头连接区段的 长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接 头中点位于该连接区段长度内的搭 接接头均属于同一连接区段。同一连 接区段内纵向钢筋搭接接头面积百 分率为该区段内有搭接接头的纵向 钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面 面积的比值(图9.4.3)。 位于同一连接区段内的受 图9.4.3 同一连接区段内的纵向受拉钢筋绑扎搭接接头 注:图中所示同一连接区段内的搭接接头钢筋为2根,当 4根钢筋直径相同时,钢筋搭接接头面积百分率为50% 拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构 件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁 类、板类及墙类构件,不宜大于50%;对柱类构件,可根据实际情况放宽。 纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭 接接头面积百分率按下列公式计算: l l=ζl a(9.4.3) 式中l l——纵向受拉钢筋的搭接长度; l a——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定; ζ——纵向受拉钢筋的搭接长度修正系数,按表9.4.3取用。 表9.4.3 纵向受拉钢筋的搭接长度修正系数 纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25 50 100 ζ 1.2 1.4 1.6 相关资讯:根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)公式(9.3.1-1)、 (9.3.1-2)和(9.4.3)算得纵向的受拉钢筋最小搭接长度如表9.4.3-1

钢筋连接方法技术规范要求

钢筋连接方法技术规范要求 1、钢筋接头 (1)钢筋接头 1)钢筋连接: ①竖向钢筋:当d<16mm时,采用绑扎搭接,当16mm≤d<20mm时,采用电渣压力焊连接,当d≥20mm时,采用机械连接。 ②框架梁板筋:当d<16mm,采用绑扎搭接,当d≥20mm时,采用机械连 2)钢筋接头要求: 受力钢筋接头的位置应相应错开,当采用非焊接的搭接接头时,从任一接头中心至1.3倍搭接长度的区段范围内,或当采用焊接接头时,从任一接头中心至长度为钢筋直径35d且不小于500mm的段范围内。有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面的允许的百分率应符合: 绑扎骨架和绑扎网中钢筋的搭接接头:受拉区25%,受压区50% 受力钢筋的焊接接头:受拉区50%,受压区不限制 受力钢筋的机械连接头:受拉区50%,受压区不限制 (2)钢筋的锚固长度、搭接长度应符合结构施工总说明的要求。 2、电渣压力焊施工 (1)钢筋端头制备: 1)钢筋安装之前,焊接部位和电极钳口接触的(约150mm区段内)钢筋表面上的锈班、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端部若有弯折、扭曲,应予以矫直或切除,但不得用锤击矫直。 选择焊接参数: 钢筋电渣压力焊的焊接参数主要包括:焊接电流、焊接电压和焊接通电时间。不同直径钢筋焊接时,按较小直径钢筋选择参数,焊接通电时间延长约10%。 2)安装焊接夹具和钢筋:夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为1/2焊剂罐高度偏下5~10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的淹埋深度。上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。 3)安放引弧用的铁丝球(也可省去),安放焊剂罐、填装焊剂。

钢筋绑扎规范要求

钢筋绑扎规范要求 1、操作工艺 (1)将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。(2)按钢筋位置线布放基础钢筋。 (3)绑扎钢筋。四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免风片歪斜变形。对于单向板,板钢筋可以用梅花扎,但梁边两道板钢筋必须满扎;对于双向板,则必须满扎。梁筋与箍筋交叉点应该满扎;剪力墙也应该满扎。钢筋工施工手册中有。 (4)大底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚下应垫在下征钢筋网上。见图10.6.2-1和图10.6.2–2。 钢筋撑脚的形式和尺寸如图10.6.2-1图10.6.2-2所示。图10.6.2-1所示类型撑脚每隔1m放置1个。其直径选用:当析厚h≤300mm时为8~10mm;当板厚h=300~500mm时为12~14mm。当板厚h>500mm时选用图10.6.2-2所示撑脚,钢筋直径为16~18mm。沿短向通长布置,间距以能保证钢筋位置为准。 (5)钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;双钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 (6)独立基础、为双向弯曲,其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的上面。

(7)现浇柱与基础连用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径,以便连接。箍筋的位置一定要绑扎固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。 (8)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于70mm。 (9)钢筋的连接: 1)钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍; 2)若采用绑扎搭接接头,则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎接送连接区段的长度为1.3倍搭接长度(LL);凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%; 3)当钢筋的直径d>16mm时,不宜采用绑扎接头; 4)纵向受力的钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大值)且不小于50mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定,当设计无规定时,应符合下列规定: ①在受拉区不宜大于50%; ②直接承受动力荷载的基础中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。 (10)基础钢筋的若干规定: 1)当条形基础的宽度B≥2500mm时,横向受力钢筋的长度可减至

钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》11.1.7规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。 式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。 La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。 一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 注: 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la 的0.7倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。

二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE 1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。 Lab和LaE 的区别: Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取1.15,三级抗震取1.05,四级1.0. 另外补充LabE,这个是基本抗震锚固长度,比如框架梁柱中钢筋锚到混凝土中的投影长度分别要求不小于0.4LabE、0.5LabE,

钢筋搭接长度规范

钢筋搭接长度规范 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高连接效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T 形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。电弧焊系利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧(焊条与焊件间的空气介质中出现强烈持久的放电现象叫电弧),使焊条和电弧燃烧范围内的焊件金属熔化,熔化的金属凝固后,便形成焊缝或焊接接头。电弧焊应用范围广,如钢筋的接长、钢筋骨架的焊接、钢筋与钢板的焊接、装配式结构接头的焊接及其他各种钢结构的焊接等。钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度: C15 C20~C25 C20 C35 ≥\~C40 光园钢筋HPB(I) 级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB(II) 级55d 45d 35d 30d RRB400(III)级HRB400(III) 级 55d 40d 35d 35d

注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况; 当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2 取用; 当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35 取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm 时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1 取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25 取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1 取用;对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7 取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8 取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15 取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05 取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;

钢筋搭接长度规范要求

钢筋搭接长度规范要求 钢筋绑扎搭接的机理是钢筋的锚固,认为两段钢筋各自都锚固在砼里了就视同连续的一根样。然而,因为搭接段钢筋相互接触,接触面缺少足够的砼包裹,缺失一部分握裹力。科研人员考虑到这点,经过研究和实践,在规范应用时,引入了一个大于一的修正系数乘以锚固长度予以补偿,作为绑扎搭接的长度。所以,绑扎搭接长=锚固长度×修正系数。我们知道,11G101-1里的钢筋搭接是要我们去计算的,应该说还是有点小麻烦的,而新版的16G101-1则简单多了,直接给出表格,只要一一对应就可以了。而16G101也应该是平常施工中用的最多的。 抗震时的搭接长度除此之外,在其他的规范中,也有很多对钢筋搭接长度讲解的地方,今天小编也给大家先列举一部分。 内容肯定不能全部列举完,相关条文对比太多,各个专业都有相关的说明。公路水泥混凝土路面施工技术细则JT G/T F30-2014 > 7滑模摊铺机施工> 7.5 钢筋混凝土、连续配筋混凝土面层滑模摊铺机铺筑7.5.4 钢筋及钢筋骨架的质量控制应符合下列规定:1 面层钢筋及钢筋骨架焊接或绑扎的允许偏差应符合表7.5.4-1的规定。 2钢筋焊接搭接长度,双面焊不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。钢筋绑扎搭接长度不应小于35d。3 同一垂直断面上焊接或绑扎钢筋的数量不宜超过断面钢筋总数的25%,相邻钢筋焊接或绑扎接头应分别错开500m m或 1 000m m。纵向连续钢筋宜每隔30m设置一处绑扎接头。4 路面、桥面钢筋及钢筋骨架安装位置允许偏差应符合表7.5.4-2的规定。 地下铁道工程施工及验收规范GB50299-1999(2003版) > 5 隧道明挖法施工> 5.5 钢筋加工及安装> (Ⅱ)钢筋绑扎 5.5.9 钢筋绑扎搭接长度应满足设计要求,绑扎点应符合下列规定:1 钢筋搭接时,中间和两端共绑扎三处,并必须单独绑扎后,再和交叉钢筋绑扎;2 主筋和分布筋,除变形缝处2~3列骨架全部绑扎外,其他可交叉绑扎;3 主筋之间或双向受力钢筋交叉点应全部绑扎;4单肢箍筋和双肢箍筋拐角处与主筋交叉点应全部绑扎,双肢箍筋平直部分与主筋交叉点可交叉绑扎; 5墙、柱立筋与底板水平主筋交叉点必须绑扎牢固,如悬臂较长时,交叉点必须焊牢,必要时应加支撑;6钢筋网片除外围两行钢筋交叉点全部绑扎外,中间部分交叉点可相隔交错绑扎牢固。构筑物抗震设计规范G B 50191-2012>18浓缩池> 18.3 抗震构造措施18.3.4 池壁环向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。其钢筋绑扎搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下式计算:l l E= ζll aE[18.3.4] 式中:l lE——纵向受拉钢筋的搭接长度;l aE——纵向受拉钢筋的锚固长度,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》G B 50010的有关规定确定;ζl——纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,应按表18.3.4采用。 注:中间值可采用线性插入法计算。公路桥涵施工技术规范J T G-T F50-2011>4钢筋> 4.3钢筋的连接 4.3.7 钢筋的绑扎接头应符合下列规定:1绑扎接头的末端距钢筋弯折处的距离,不应小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件的最大弯矩处。2 受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合表 4.3.7的规定;受压钢筋绑扎接头的搭接长度,应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。

钢筋搭接长度规范

钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。 电弧焊系利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧(焊条与焊件间的空气介质中出现强烈持久的放电现象叫电弧),使焊条和电弧燃烧范围内的焊件金属熔化,熔化的金属凝固后,便形成焊缝或焊接接头。电弧焊应用范围广,如钢筋的接长、钢筋骨架的焊接、钢筋与钢板的焊接、装配式结构接头的焊接及其他各种钢结构的焊接等。 钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。 这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 C15 C20~C25 C20 C35 ≥\~C40 光园钢筋HPB(I)级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB(II)级55d 45d 35d 30d HRB400(III)级 RRB400(III)级--- 55d 40d 35d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整; 在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。 注4:纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。; d2 搭接长度应用举例: 【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

钢筋搭接规范

钢筋搭接规范 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级 C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40 光园钢筋 HPB(I)级 45d 35d 30d 25d 带肋钢筋 HRB(II)级 55 45 35 30 HRB400(III)级、RRB400(III)级 --- 55d 40d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的綁扎接头面积百分率不大于25%的情况; 当綁扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当綁扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整; 在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。 注4:纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。; d2 搭接长度应用举例: 【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,綁扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。 解: 最小搭接长度=40d×1.2×1.1×1.25×1.15=75.9d=2126mm。 钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。 【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,綁扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。 解: 最小搭接长度=45d×1.35×0.7=42.525d=765.45mm。 钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。

建筑工程常见钢筋焊接接头形式及要求

建筑工程常见钢筋焊接接头形式及要求 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

建筑工程常见钢筋焊接接头形式及要求 1、电弧焊机:电弧焊用的是焊丝 电弧焊机:用于焊接不锈钢薄壁构建、电弧焊可以焊接薄一点的铁板、铁皮 2、电焊机:电焊机用的是焊条电焊机:适用于直径 10~40MM 的Ⅰ~Ⅲ级钢筋 和直径 10~25MM 的余热处理Ⅲ级钢筋,焊接时宜采用双面焊,焊接长度为 5D, 不能进行双面焊时,也可采用单面焊,焊接长度为10D;也是施工中常用的焊 接方法。试件:双面焊试件长度不小于(8d+焊缝长度+240)mm;单面焊试件长度不小于 (5d+焊缝长度十240)mm。 3、电渣压力焊电渣压力焊:适用于现浇 钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)钢筋的连接,特别是 对于高层建筑的柱、墙钢筋,应用尤为广泛。电渣压力焊试件:一组3根,每根500-600mm ;不小于(8d+240mm) 4、闪光对焊机:闪光对焊:一般用于 梁钢筋的搭接闪光对焊是用在纵向受力钢筋的接长的,理论上说也允许用在柱的钢筋连接,但实际上闪光对焊用来柱子钢筋连接很不好操作,还要考虑接头数控制,工地上一般用电渣压力焊或绑扎连接柱子钢筋。闪光焊试件:一组 抗拉三根300_400mm .一组抗弯三根500_600mm ;不小于(8d+240mm) 说明: 1、对焊是两根钢筋沿着整个接角面连接的方法,它适用 于水平钢筋非施工现场连接;对钢筋端面要求不严格,可以免去钢筋端面磨平工序,因而简化了操作,提高了工效,所以是目前普遍采用的焊接方法; 2、搭接电弧焊适用于直径10~40MM的Ⅰ~Ⅲ级钢筋和直径10~25MM的余热处理Ⅲ 级钢筋,焊接时宜采用双面焊,焊接长度为5D,不能进行双面焊时,也可采用 单面焊,焊接长度为10D;也是施工中常用的焊接方法。 3、电渣压力焊是近 年来兴起的一项新的钢筋竖向连接技术,因其生产率高,施工简单、节能、节材、接头质量可靠

钢筋连接方式的规范

钢筋连接方式的规范 篇一:钢筋连接要求 附录B 钢筋接头技术要求和外观质量 钢筋绑扎接头技术要求: 1 受拉区内的光圆钢筋末端应作成彼此相对的180°弯钩,带肋钢筋应作成彼此相对的90°弯钩。绑扎接头的搭接长度(由两钩端部切线算起)应符合表的规定。 表钢筋绑扎接头的最小搭接长度 注:① d为钢筋直径。 ②绑扎接头的搭接长度除应符合本表规定外,且在受拉区不得小于300 mm,在 受压区不得小于200 mm。 2 受压区光圆钢筋的末端,可不作弯钩,但钢筋搭接长度不得小于30d。钢筋电弧焊和闪光对焊接头技术要求: 1 钢筋电弧焊和闪光对焊接头类型应符合表的规定。 2 钢筋电弧焊接头外观质量应符合下列要求: 1)搭接接头的长度、帮条的长度和焊缝的总长度应符合表的规定。 2)钢筋搭接接头的搭接部位应预弯,搭接钢筋的轴线应位于同一直线上。 3)帮条电弧焊的帮条,宜采用与被焊钢筋同级别、同直径的钢筋;当采用同级别不同直径的钢筋作帮条,且被焊

钢筋与帮条钢筋均为Ⅰ级钢筋时,两帮条钢筋的直径应大于或等于被焊钢筋的,当被焊钢筋与帮条钢筋为Ⅱ、Ⅲ级钢筋时,两帮条钢筋的直径应大于或等于。 表钢筋电弧焊和闪光对焊接头类型 注:①在无条件进行序号2、4的双面焊缝电弧焊时,可采用3、5的单面焊缝电弧焊;②表中的帮条或搭接长度值,不带括号的数字适用于Ⅰ级钢筋,括号中的数字适用于 Ⅱ、Ⅲ级钢筋; ③采用序号2~5的电弧焊时,焊缝长度不应小于帮条或搭接长度,焊缝高度h及焊缝 宽度b应按本附录图测量;当采用序号6焊接时,h及b应按本附录图测量。 帮条和被焊钢筋的轴线应在同一平面上。 4)焊缝高度h应等于或大于,并不得小于4 mm,焊缝宽度b应等于或大于,并不得小于8 mm(图)。 5)钢筋与钢板进行搭接焊时,搭接长度应大于或等于钢筋直径的4倍(Ⅰ级钢筋)或5倍(Ⅱ级钢筋)。 焊缝高度h应等于或大于,并不得小于4 mm,焊缝宽度b应等于或大于,并不得小于6 mm(图) 图钢筋搭接、图钢筋与钢板 帮条焊接的焊缝焊接的焊缝

钢筋笼搭接规范

钢筋笼搭接规范文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

2、钢筋笼加工及安装注意事项 钢筋笼制作 1)、材料要求:钢筋进场必须有出厂合格证书和质量保证书,进场钢筋应分别按规格、型号、批量堆放,并按规定进行见证取样检验,请监理单位、施工单位双方共同现场见证取样,检验结果书面通知技术负责人,报送监理单位审批认可合格后方可加工制作,钢筋现场堆放地点要求挂牌以备检查,明确标示已检查、合格字样。 2)、钢筋笼制作前应按不同的桩逐根翻出实样,先按实样制作加劲箍、螺旋箍筋,主筋采用搭接电弧焊,该工艺在地面操作。并按规定的验收批抽样送检合格后方可使用。 钢筋笼绑扎施工方法 1)、施工前应具备的条件: ①、桩成孔经监理验收合格,已办理终孔验收手续。 ②、钢材原材料具有合格证及检验报告。 ③、孔内积水已抽干,用通风机具向下输送新鲜空气,且孔内空气经测试合格后。 ④、下井作业前已向班组进行安全及技术交底。 2)、工艺流程: 钢筋井上下料→安装加劲箍→主筋与加劲箍焊接→绑扎螺旋筋→吊钢筋笼到孔内安装→办理隐蔽手续→桩身砼浇筑。 3)、钢筋笼制作

按设计要求及实际桩长,孔上进行钢筋的配料,主筋搭接下料时,保证在35d范围内搭接头的数量不超过主筋的50%,加筋箍制作时应确保桩主筋的保护层不得小于50mm,钢筋笼实际长度超过30 米时,钢筋笼分段制作,制作时搭接出的钢筋接头应相互错开,错开的长度和数量应满足规范要求;加劲箍与主筋的焊接应满足相应规范的要求。 钢筋笼吊装施工方法 钢筋笼在孔上制作成型后,为确保钢筋笼吊装安全,决定采用吊车整体吊装方法进行桩身钢筋笼的安装。 1)、在钢筋笼上部设加劲箍一道与主筋焊牢,作为吊桩的吊点。 2)、当钢筋笼制作为一段时,采用一次性整体吊装的方法进行桩身钢筋笼的安装;当钢筋笼制作为分段时,将下一节钢筋笼吊放于孔口并高出 1.0m 左右,然后把上一节钢筋笼吊起,使主筋对准后进行焊接,再绕螺旋箍筋,把整个钢筋笼吊起,慢慢放入孔内就位。 3)、钢筋笼隐蔽检查 钢筋笼安装好后,应对其标高、主筋直径、间距、箍筋间距、焊接质量、绑扎质量、保护层等进行自检,自检合格后书面报请监理工程师检查,检查合格及时办理好隐蔽工程签字手续。 钢筋下料时Φ8及其以下的钢筋可采用断筋钳人工进行下料,其余钢筋采用钢筋切断机,下料前应将切断机安置在坚实平稳的地面上,四周有较宽敞的搬运钢筋的场地, 4)、钢筋加工及钢筋笼制作允许偏差

钢筋接头送检规范要求

钢筋接头送检规范要求 1.每种规格钢筋的接头时间不应少于3 根。 2.现场检验 应按批进行,同施工条件、同一批材料、同等级、通行时、 同规格接头、应以500 个位一个验收批进行检验与验收,不 足500 个应作为一个验收批。对接头的每一批验收,必须在

工程结构中随机截取3 个接头试件做 抗拉强度试验,按设计 3 个接头时间的抗拉强度均符要求的 接头等级进行评定。当 合强度要求时,评为合格。如果有一个试件的抗拉强度不符 合要求,应再取6 个试件进行复验。 若复验仍有一个试件的 强度不符合要求,则该批次评为不合格。 3.现场检验当连续

10 个验收批次均一次抽样合格时,检验批接头数量可扩大一 倍,即按1000 个接头为一批。篇二:钢筋焊接及钢筋机械连 接试件的取样方法钢筋焊接及钢筋机械连接试件的取样方 法一、适用范围钢筋混凝土结构中钢筋闪光对焊、电弧焊 单面搭焊、双面搭焊、电力压力焊、带肋钢筋套筒挤压连接、

钢筋锥螺纹接头。二、引用标准 GB/T3057《钢筋粗直螺纹 钢筋接头》JGJ18-96《钢筋焊接及验收规程》 JGJ107-96《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ108-96《带肋 JGJ109-96钢筋套挤压连接技术规程》《钢筋锥螺纹接头技 术规程》三、术语钢筋机械连接通过连接件的机械胶合作

用或钢筋端的承压作用将一根钢筋中的力传送至另一根钢 筋的连接方法。钢筋锥螺纹接头把钢筋大连接端加工成锥 型螺纹简称丝头通过锥螺纹连接套把两根带丝头的钢筋按 四、一般试验项目抗规定的力矩连接成一体的钢筋接头。 五、验收批及取拉强度。闪光对焊增加一冷弯试验项目。 样数量钢筋闪光对焊在同一台班内有同一焊工完成的300

绑扎钢筋相关要求及规范

目录 一、编制依据 (1) 二、钢筋分项工程概况 (1) 三、钢筋进场 (1) 四、钢筋加工 (2) 五、钢筋的连接形式 (3) 六、钢筋绑扎 (4) 七、钢筋电渣压力焊 (14) 八、钢筋闪光焊 (17) 九、钢筋电弧焊 (19) 十、直螺纹连接 (20) 十一、地下室钢筋绑扎及位置允许偏差 (22) 十二、钢筋定位及预留 (23) 十三、成品保护 (24) 十四、注意的质量问题 (25) 十五、安全与文明施工要求 (25)

一、编制依据 1.《好百年国际商业广场施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规范》(GB 50204—92) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1、11G101-2、11G101-3、09G901-3) 4.《建筑物抗震构造详图》(11G329-1、11G329-2、04G329-5、04G329-7、04G329-8) 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499.2—2007) 6.《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB1499.1—2007) 7.《低碳钢热扎圆盘条》(GB/T701-2008) 8.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18—2003) 9.《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—2003) 10.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33—2001) 11.《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 12.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ50301—2001) 13.《好百年国际商业广场广场工程建筑图、结构图》及相关的图纸会审记录、设计变更洽商。 二、钢筋分项工程概况 本工程位于苏州市苏站路南侧,广济路西侧。总建筑面积为:149625㎡。地下建筑面积为24470.2 ㎡;其中人防建筑面积为8373.5 M2,地下室建筑面积为16096.7。其中地上13层地下1层;建筑高度49.5m。建筑抗震等级为框架四级,剪力墙三级,结构抗震烈度按6度设防;结构安全等级按二级设计;耐火等级为二级;屋面工程防水等级为二级;设计合理使用年限为大于50年。 本工程基础结构形式主楼部分采用预应力砼管桩,其他部分采用预制方桩基础。底板为承台筏板基础,主体结构为现浇钢筋混凝土框架结构。 三、钢筋进场 钢筋进场时间必须依照工程实际进度,每次进场量为两层钢筋用量;进场钢筋必须有标识,标识上必须写明此部分钢筋所用工程部位,对应配筋料单及其钢