榆横工业园区供水管理站外观质量评定标准

一、成立外观质量评定组

根据水工建筑物外观质量评定的程序和方法,成立了榆林经济开发区水厂工程外观质量评定组,评定组成员有质量监督、建设、设计、监理和施工及运行管理单位的代表组成。

二、制定质量评定标准

评定组在学习、了解和借鉴以往水工建筑物外观质量评定的基础上,按照水利工程主体和附属工程的划分原则,将加压泵房、管理房、井房及机电设备金属结构安装等按水工建筑物标准进行外观质量评定,将供水站围墙内其它建筑物按房屋建筑安装工程标准进行观感质量评定,制定本单位工程外观质量评定标准如下:

(一)、水工建筑物外观质量部分

1、建筑物外部尺寸。该项目标准分为12分,其项目(除围墙内其它管理房归房建部分外)分为加压泵房、井房、围墙、室内标高4个分项目。

加压泵房分项目标准分为3.0分,质量标准允许偏差为±2cm。

管理房、井房分项目标准分为4.0分,质量标准允许偏差为±2cm。

围墙分项目标准分为2.0分,质量标准允许偏差为±5cm。

室内±0.00(泵房、井房)分项目标准分均为3.0分,质量标准允许偏差为±3cm。

2、轮廊线顺直。此项标准分为10分,分为泵房、井房、围墙、管理房4个分项目。

加压泵房和井房分项目标准分均为3.0分,质量标准均为15m拉线,偏差不大于1.0cm。

围墙分项目标准分均为2.0分,质量标准为15m拉线,偏差不大于2.0cm。

管理房项目标准为2.0分,质量标准为15m拉线,偏差不大于1cm。

3、表面平整度。此项标准分10分,分为泵房、管理房、井房、围墙3个分项目。

泵房、井房分项目标准分均为4分,用2m靠尺检查墙面和地面,偏差不大于3.0 mm。

围墙分项目标准分为2分,质量标准为2m靠尺检查墙面,偏差不大于5.0 mm。

4、立面垂直度。此项标准分10分,分为泵房、井房、围墙、管理房4个分项目。

泵房、井房分项目标准分均为3分,围墙、管理房分项目标准分为2分,质量标准均采用吊垂线全高测偏斜值,偏差不大于2.0cm。

5、梯步。此项标准分为2分,质量标准为相邻两步宽度和高度偏差不超过1cm。

6、栏杆。此项标准分为2分,质量标准为:

表面平直光滑,线条顺直,楞角方正,长度方向偏差15m拉线在1cm以内,局部断面

尺寸偏差在0.5cm以内为一级;

表面平直光滑,线条基本顺直,楞角方正,长度方向偏差15m拉线在1.5cm以内,局部断面尺寸偏差在1cm以内为二级;

表面基本光滑,线条清晰,楞角分明,长度方向偏差15m拉线在2cm以内,局部断面尺寸偏差在1.5cm以内为三级;

表面比较粗糙,线条不够顺直,楞角模糊,长度方向偏差15m拉线在3cm以内,局部断面尺寸偏差在1.5cm以内为四级。

7、水工金属结构外表面。此项标准分为6分,质量标准均为:

表面光滑无锌粒,无磨损,焊缝错位小于或等于板厚的5%,且不大于0.2cm为一级;

表面光滑,喷镀均匀,有少量锌粒,无磨损,焊缝错位小于或等于板厚的7%,且不大于0.2cm为二级;

表面基本光滑,喷镀基本均匀,有部分锌粒,有局部磨损,焊缝错位小于或等于板厚的10%,且不大于0.2cm为三级;

表面不够光滑,喷镀不够均匀,锌粒较多,磨损严重,焊缝错位大于板厚的10%或大于0.2cm为四级。

8、电缆线路敷设。此项标准分为5分,质量标准均为:

电缆沟整齐平顺,排水良好,覆盖平整。桥架排列整齐,油漆色泽一致,完好无损。安装位置符合设计要求,电缆摆放均匀为一级;

电缆沟较平顺,排水良好。桥架排列整齐,油漆色泽一致,电缆摆放均匀二级;

电缆沟基本平顺,桥架排列基本整齐为三级;

未达到三级标准者为四级。

9、泵站机组、管路。此项标准分为4分,质量标准均为:

安装整齐平直,位置准确,固定良好,无渗漏现象,色泽均匀为一级;

安装基本平直牢固,位置准确,无渗漏现象,色泽基本均匀为二级;

安装基本平顺、牢固,色泽基本均匀为三级;

未达到三级标准者为四级。

10、厂区道路及排水沟。此项标准分为4分,质量标准均为:

路面、排水沟表面平整,线型平顺,排水沟畅通,无淤积为一级;

路面、排水沟表面平整,线型较顺,排水基本畅通,无淤积为为二级;

路面表面较平整,线型基本平顺,排水沟有少量淤积为为三级;

未达到三级标准者为四级。

11、厂区绿化。此项标准分为8分,质量标准均为:

绿化满足设计要求,为一级;绿化基本满足设计要求,为二级;绿化有局部空白,多处成活不好,为三级;绿化多处有空白,成活不好,为四级。

(二)、房屋建筑安装工程观感质量评定部分

12、室外墙面。此项标准分为10分。

(1)平整度标准分为3分,质量标准为2m靠尺检查,允许偏差≤2mm;

(2)垂直度标准分为3分,质量标准为2m靠尺测量,允许偏差≤3mm;

(3)饰面砖标准分为4分,要求横平、竖直,粘贴牢固,色泽均匀协调。

13、散水。此项标准分为2分。

质量标准:宽度、坡度符合设计,表面颜色一致、无裂缝,分割均匀、分割缝顺直(目测定级)。

14、水落管。此项标准分为2分。

质量标准要求横平、竖直,竖线用垂球吊线检查,允许偏差为1.5cm。

15、屋面防水层。此项标准分为3分。

质量标准:无渗漏或积水,粘结牢固、密封严密、不得有皱折、翘边和鼓泡现象,铺设方向正确,搭接宽度允许偏差为1cm(现场定级)。

16、室内顶棚。此项标准分为4分,质量标准均为:

无掉粉、起皮、漏涮和透底,有轻微少量流坠、疙瘩、溅沫为一级;

无掉粉、起皮、漏涮和透底,有少量流坠、疙瘩、溅沫为二级;

无掉粉、起皮、漏涮和透底,正视无明显缺陷为三级;

未达到三级标准者为四级。

17、室内墙面。此项标准分为10分。

(1)平整度标准分为5分,质量标准为2m靠尺检查,允许偏差≤4mm;

(2)垂直度标准分为5分,质量标准为2m靠尺测量,允许偏差≤3mm;

18、室内地面。此项标准分为10分,质量标准均为:

表面洁净,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象为一级;

表面洁净,无裂纹、起砂等现象为二级;

表面洁净,有少数细小收缩裂缝和轻微麻面为三级;

未达到三级标准者为四级。

19、厕浴。此项标准分为2分,质量标准均为:

质量标准:外表光滑,造型周正,无裂纹,色调一致。安装要求平、稳、牢、准、不漏、使用方便,性能良好(评定组目测定级)。

20、门、窗。此项标准分为8分,质量标准均为:

安装牢固,关闭严密,间隙均匀,开关灵活,表面洁净为一级;

安装牢固,关闭基本严密,间隙均匀,开关灵活,表面洁净为二级;

安装牢固,关闭基本严密,间隙基本均匀,开关灵活,表面洁净为三级;

未达到三级标准者为四级。

21、玻璃。此项标准分为2分,质量标准均为:

玻璃厚度、长宽尺寸符合安装要求,密封严密,固定牢固(目测定级)。

22、油漆。此项标准分为4分,质量标准均为:

涂层质地平滑细洁,色调一致均匀,无毒、无嗅、耐燃(目测定级)。

23、室内给排水。此项标准分为8分,质量标准均为:

管材、管件规格符合设计,内外壁平整、光滑,无裂纹、无损伤,颜色一致均匀,管线坡度正确,接口严密,支架牢固,阀门开关灵活,检查口、扫除口、地漏安装位置准确,高程正确(评定组目测定级)。

24、室内采暖。此项标准分为5分,质量标准均为:

管材及配件规格符合设计,干管坡向、坡度正确,立管、支管符合规范要求,散热片数量符合设计,支架牢固,防锈涂层色泽一致均匀。

25、室内电气安装。此项标准分为8分,质量标准均为:

电线、配电箱及相关配件规格型号符合设计,线路敷设规范,开关、插座位置合理,灯具齐全,配电箱位置正确,固定牢固,色泽协调。

三、外观质量评定办法

1、检测数量:全面检查后,抽检25%,且各项不少于10点。

2、评定等级标准,测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,为一级;合格率为90~99.9%时,为二级;合格率为70~89.9%时,为三级。合格率小于70%时,为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算:各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率。

工程外观质量评定方案

精品资料 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组 二O—七年六月

大石桥市 2014 年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1. 外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2. 评定组织机构 2.1 组织机构:根据规程SL176-2007 第4. 3.7 条规定,组建单位工程外观质量评定组。参加单位:项目法人、监理、设计、施工、运行管理等单位,有关代表参加。评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于5 人。 2.2 评定组任务: (1)审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。核定各检测项目的检测数量及检测断面的分布位置。 (2)组织外业检测、检查及内业资料整理工作。 (3)审核内、外业资料,确定外观质量评定得分率。 3. 评定前的准备工作一是组建测量队,准备测量用的仪器设备:水准仪、多功能检测尺、钢尺、测绳、钢卷尺等,并对其校核,保证测量精度。二是学习外观质量评定方案;三是备足外业检测、检查记录用表和内业统计计算用表。 4. 外业工作 4.1 评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一是确定检测具体时间;二是研究和部署外业检测工作。承包人在现场标出检测断面具体位置。同时将这些检测断面的检测点(线段)的设计值,以书面形式报评定组审核和备案。 4.2 测量组在检测前,一是进行培训,掌握外观质量评定实施方案,并且进行分工,明确每个组员 的任务。二是对仪器设备进行校核,保证检测精度。三是核实检测记录用表的数量,记录人员熟习记录表的内容、记法及记录注意事项。

水利水电工程施工外观质量评定标准

附件3ICS93.160 点击此处添加中国标准文献分类号 DB DB XX/ XXXXX—XXXX 重庆市地方标准 重庆市水利水电工程外观质量 检测与评定规程 征求意见稿 XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施 发布

目次 1范围…………………………………………………………………… 2规范性引用文件…………………………………………………………………… 3总则……………………………………………………………… 4 术语…………………………………………………………………………… 5 项目划分…………………………………………………………… 6 外观质量评定组织与程序…………………………………………………………… 7 外观质量评定…………………………………………………………… 8 外观质量评定表填表基本规定…………………………………………………………… 附录A 各类水利工程项目外观质量评定划分示例……………………………………… 附录B 外观分部质量评定表…………………………………………………………… 附录C 外观单位质量评定表…………………………………………………………… 条文说明……………………………………………………………………………………

前言本标准为推荐性标准。 标准由重庆市水利工程质量监督中心站提出。 本标准由重庆市水利局归口。 本标准起草单位: 本标准起草人:

重庆市水利水电工程外观质量检测与评定规程 1范围 范围:重庆市辖区新建、改建、扩建、加固水利(水电)工程建设的建筑物外观质量检查及评定。 本规程规定了水利工程外观质量项目划分的原则、外观质量评定标准、外观质量等级评定程序及内容等。 目的:为提高水工建筑物的外观质量,使其在施工过程中外观质量得有效的控制,统一外观质量评定标准,规范外观质量评定工作,实现外观质量评定工作标准化、规范化,作为施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定外观质量的依据,也是质量监督机构行使政府监督外观质量的依据,也是检测单位在竣工验收阶段制定外观质量抽检方案的依据,特制定本规程。 2 规范性引用文件 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》(SL632-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-堤防工程》(SL634-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水工金属结构安装工程》(SL635-2012)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-发电电气设备安装工程》(SL638-2012)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《公路工程质量检验评定标准土建工程》(JTG F 80/1-2004) 《城市绿化工程施工质量验收规范》(CJJ/T-99) 《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93) 3总则 3.1 本规程适用于重庆市辖区内的水利(水电)工程的外观质量检测及评定。 3.2本规程规定了外观分部的质量评定项目、检查检测内容、质量标准、检查检测频率与方法。 3.3本规程规定的外观分部之外的其他分项,其外观质量评定项目、检查检测内容、质量标准、检查检测频率与方法,由建设单位组织监理、设计、施工等单位根据工程特点,参照本规程和其他相关标准确定,并报质量监督机构批准。 3.4水利水电工程外观质量分为优良、合格两个等级。 3.5外观质量为不合格的工程,施工单位必须进行处理。处理方案应经监理单位审核,并报建设单位批准后实施。处理完成后,经施工单位自验,监理单位复核合格,由建设单位组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位重新进行评定。重新评定合格的,可作为合格等级带入单位工程施工质量(外观)评定表中;重新评定不合格的,施工单位应继续制定方案进行处理直至合格;或经建设单位组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位及有关专家论证,认为可不再处理的,应由建设单位报质量监督机构备案。

工程外观质量评定方法

大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组 二○一七年六月

大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1. 外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2. 评定组织机构 上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于5人。 2.2评定组任务: (1)审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。核定各检测项目的检测数量及检测断面的分布位置。 (2)组织外业检测、检查及内业资料整理工作。 (3)审核内、外业资料,确定外观质量评定得分率。 3. 评定前的准备工作 一是组建测量队,准备测量用的仪器设备:水准仪、多功能检测尺、钢尺、测绳、钢卷尺等,并对其校核,保证测量精度。二是学习外观质量评定方案;三是备足外业检测、检查记录用表和内业统计计算用表。 4. 外业工作 4.1评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一是确定检测具体时间;二是研究和部署外业检测工作。承包人在现场标出检测断面具体位置。同时将这些检测断面的检测点(线段)的设计值,以书面形式报评定组审核和备案。 4.2测量组在检测前,一是进行培训,掌握外观质量评定实施方案,并且进行分工,明确每个组员的任务。二是对仪器设备进行校核,保证检测精度。三是核实检测记录用表的数量,记录人员熟习记录表的内容、记法及记录注意事项。 4.3测量组按已定的检测断面,逐个断面、逐个项目的进行检测。 4.4在外业工作中,评定组进行全过程跟踪检测,以保证检测质量和真实性。

水利水电工程外观质量评定办法及表格

水利水电工程外观质量评定办法 A.1 基本规定 A.1.1 水利水电工程外观质量评定办法,按工程类型分为:枢纽工程、堤防工程、引水(渠道)工程、其他工程等4类。 A.1.2 附录中的外观质量评定表列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“/”表示;工程中有附录中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准进行补充。其质量标准及标准分应由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定后报工程质量监督机构核备。 A.2 枢纽工程外观质量评定方法 A.2.1 枢纽工程中的水工建筑物外观质量评定表见表A.2.1。 表A.2.1 水工建筑物外观质量评定表

A.2.2 项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据工程特点(工程等级及使用情况)和相关技术标准,提出表A.2.1所列各项目的质量标准,报工程质量监督机构确认。 A.2.3 单位工程完工后,应按4.3.7条的规定,由工程外观质量评定组负责工程外观质量评定。 1 检查、检测项目经工程外观质量评定组全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 2 各项目工程外观质量评定等级分为四级,各级标准得分见表A.2.3。 表A.2.3 外观质量等级与标准各分 3 检查项目(见表A.2.1中项次6、7、12、18、20~27)由工程外观质量评定组根据现场检查结果共同讨论决定其质量等级。 4 外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。 5 表尾由各单位参加工程外观质量评定的人员签名(施工单位1人。如本工程由分包单位施工,则总包单位、分包单位各派1人参加。项目法人、监理、设计各派1~2人。工程运行管理单位1人)。 A.2.4 工程外观质量评定结果由项目法人报工程质量监督机构核定。

工程外观质量评定方案

大石桥市2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组

二○一七年六月

大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1. 外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2. 评定组织机构 2.1组织机构:根据规程SL176-2007第4. 3.7条规定,组建单位工程外观质量评定组。 4.5检测项目的测量数据及检查项目的评定成果,记录在相应的记录表中。 4.6 外业工作结束后,测量组向评定组提交“检测成果报告”。 5. 内业工作 5.1将记录表中的检测成果填入各附件中的《外观质量现场检查评定统计表》,将此表中结果填写到各单位工程外观质量评定表中,计算出本单位工程外观质量得分率。 5.2当内业统计出现得分率低于70%时,检查内业统计计算各个环节,有计算错误纠正过来。无误时,评定组要求承包人限期进行整改,重点是那些合格率低的项目,经整修后达到设计标准。在修整期间监理应旁站监理,进行检查和指导。达到标准后,重新申请检测,重新评定。 6. 评定结论 评定组在内业工作结束后,召开评定会。会议经过审核内业、外业资料,在资料完整、数字准确、得分率大于或等于70%条件下,通过验收,同意评定结论,并在《大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目外观质量评定表》上签字。 7.外观质量评定范围 大石桥市2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目。 8. 评定等级标准 测点中符合质量标准(或允许偏差)的点数占总测点的百分率为100%时,评为一级。合格率为90-99%时,评为二级。合格率为70-89%时,评为三级。合格率小于70%时,评为四级。每项评定得分按下式计算: 各项评定评分=该项评定分×该项评分百分率

水利水电工程外观质量评定办法

水利水电工程外观质量评定办法 A.1基本规定 A.1.1 水利水电工程质量外观质量评定办法,按工程类型分为:枢纽工程、堤防工程、引水(渠道)工程、其它工程4类 A.1.2 附表中的外观质量评定表列出某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“/”表示;工程有附表中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准进行补充,其质量标准及标准分应由项目法人组织监理、设计、施工等单位确定后所质量监督机构核备。 A.2枢纽工程外观质量评定方法 A.2.1 枢纽工程中的水工建筑物外观质量评定表达式见表A.2.1 表A.2.1水工建筑物外观质量评定表

A.2.2项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据本工程特点(工程等级及使用情况等)和相关技术标准,提出表A.2.1所列各项目的质量标准,报质量监督机构确认。 A.2.3 单位工程完工后,项目法人应组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质量评定组,现场进行工程外观质量检验评定,并将评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格,评定组人数应不少于5人,大型工程不宜少于7人。 1、检查、检测项目经工程外观质量评定组全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 2、各项目工程外观质量评定等级分为四级,各级得分见表 A.2.3 表A.2.3外观质量等级与标准得分 3、检查项目(见表A.2.1中项次6、7、12、17、18、20~27)由工程外观质量评定组根据现场检查结果共同讨论决定其质量等

级。 4、外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。 5、表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,若本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人、监理、设计各1~2人,工程管理运行单位1人)。 A.2.4 工程外观质量评定结论由项目法人报工程质量监督机构核定。 A.3堤防工程外观质量评定方法 A.3.1 堤防工程外观质量评定表见表A.3.1-1。 表A.3.1-1 堤防工程外观质量评定表

工程外观质量评定表

表0.2.2 枢纽工程水工建筑物外观质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求: 1.本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。表中各项质量标准,是在主体工程开工初期由项目法人组织监理、设计、施工等单位根据本工程特点(等级及使用情况等)和相关技术标准共同研究提出,报质量监督机构确认后执行。 2.外观质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工及管理运行等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定。参加外观质量评定组的人员,必须具有工程师及以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。3.检测数量。全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 4.评定等级标准。测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,评为一级。合格率为90 .9/6~99.9%时,评为二级。合格率为70.0%~89.9%时,评为三级。合格率小于70.0%时,评为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算: 各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率 评定得分小数点后保留一位,并填写在相应级别栏内。 5.表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100 %,缺陷面积超过总面积5%者,该项得分为0。 6.表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。填表时,须将不执行的分数用“/”划掉。7.合计应得分是实际评定各项标准分之和,实得分是各项实际得分之和。 得分率= 应得分 实得分×100%,小数点后保留一位。 8.表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2人,管理运行单位1人)。9. 外观质量评定结论由项目法人报工程质量监督机构核定。

项目工程外观质量评定方案方针.docx

#+ 大石桥市 2017年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市 2017年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组 二○一七年六月

#+ 大石桥市 2014 年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1.外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2.评定组织机构 2.1 组织机构:根据规程SL176-2007 第 4. 3.7 条规定,组建单位工程外观质量评定组。参加单位:项目法人、监理、设计、施工、运行管理等单位,有关代表参加。评定结论报工程 质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资 格。评定组人数不少于 5 人。 2.2 评定组任务: (1)审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。核定各检测项目的 检测数量及检测断面的分布位置。 (2)组织外业检测、检查及内业资料整理工作。 (3)审核内、外业资料,确定外观质量评定得分率。 3.评定前的准备工作 一是组建测量队,准备测量用的仪器设备:水准仪、多功能检测尺、钢尺、测绳、钢卷尺等,并对其校核,保证测量精度。二是学习外观质量评定方案;三是备足外业检测、检查记录 用表和内业统计计算用表。 4.外业工作 4.1 评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一是确定检测具体时间;二是研 究和部署外业检测工作。承包人在现场标出检测断面具体位置。同时将这些检测断面的检测点(线段)的设计值,以书面形式报评定组审核和备案。

水利 (单位)工程外观质量评定方法

水利(单位)工程外观质量评定方法单位工程外观质量评定是单位工程质量等级评定的一项重要内容。单位工程完工后,由工程质量监督机构组织项目法人(建设单位)、监理、设计、施工和质量检测等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定,参加外观质量评定的人员必须具有工程师及其以上职称,人数为5~9人。 单位工程外观质量评定标准由水工建筑物外观质量评定标准、堤防工程外观质量评定标准二部分组成。闸、站、涵洞等工程按水工建筑物外观质量评定标准进行评定;堤防工程外观质量参照SL239-99《堤防工程施工质量评定与验收规程》进行质量评定;厂房、控制室、管理房屋等按房屋建筑安装工程外观质量评定标准进行评定。 1 水工建筑物外观质量 1.1 水工建筑物外观质量评定的内容和标准 水工建筑物外观质量评定的内容和标准见表 1.1 1.2 水工建筑物外观质量评定 水工建筑物外观质量评定共分19个项目,每个项目的质量分为4级,测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时为一级;合格率为90~99.9%时为二级;合格率为70~89.9%时为三级;合格率低于70%时为四级。各项目的实得分按该项标准分乘以该项得分率计算。一级得分率为100%,二级得分率为90%,三级得分率为70%,四级得分率为0。单位工程外观质量得分率为实得分占应得分的百分率。

2 堤防工程外观质量 2.1 堤防工程外观质量评定内容和标准 堤防工程外观质量评定标准见表2.1 2.2 堤防工程外观质量评定 堤防工程外观质量评定共分为12个项目,其中第1项为堤防外部尺寸质量检测项目,根据其检测结果进行评分(总测点合格率×标准分),其他各项得分为各评定成员在检查现场后对相应项的外观质量进行打分的算术平均值。外部尺寸检测项目,每测项抽测不少于10点,各测项“评定结果”根据测点合格率确定,测点合格率不小于70%时测项评为合格,测点合格率小于70%时为不合格,测项不合格时必须进行处理,否则该项目得分率以0计算。堤防单位工程外观评定时,仅对实际存在的项目进行评分,其标准分累计为应得分,评定打分合计为实得分,得分率为实得分占应得分的百分率。

工程外观质量评定方案

工程外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组 二○一七年六月

大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1、外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2、评定组织机构 2、1组织机构:根据规程SL176-2007第4、 3、7条规定,组建单位工程外观质量评定组。参加单位:项目法人、监理、设计、施工、运行管理等单位,有关代表参加。评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于5人。 2、2评定组任务: (1)审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。核定各检测项目的检测数量及检测断面的分布位置。 (2)组织外业检测、检查及内业资料整理工作。 (3)审核内、外业资料,确定外观质量评定得分率。 3、评定前的准备工作 一就是组建测量队,准备测量用的仪器设备:水准仪、多功能检测尺、钢尺、测绳、钢卷尺等,并对其校核,保证测量精度。二就是学习外观质量评定方案;三就是备足外业检测、检查记录用表与内业统计计算用表。 4、外业工作 4、1评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一就是确定检测具体时间;二就是研究与部署外业检测工作。承包人在现场标出检测断面具体位置。同时将这些检测断面的检测点(线段)的设计值,以书面形式报评定组审核与备案。

单位工程外观质量评定表

单位工程外观质量评定表 (共2个表式) 水利水电工程外观质量评定办法:单位工程完工后,由建设(监理)单位组织,负责该项工程的质量监督部门主持,有建设(监理)施工及质量检测等单位参加的工程质量评定组进行现场检验评定。 参加工程外观质量评定的人员应具有工程师及其以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。 各评定项目的质量标准,应根据所评工程特点及使用要求,在评定前由设计、建设(监理)及施工单位共同研究提出方案,经负责该项工程的质量监督部门确认后执行。

水利水电工程 水工建筑物外观质量评定表 表01 项 次 项 目 标 准 分 (分) 评定得分(分) 备 注 一级 100% 二级 90% 三级 70% 四级 0 1 建筑物外部尺寸 12 2 轮廓线顺直 10 3 表面平整度 10 4 立面垂直度 10 5 大角方正 5 6 曲面与平面联结平顺 9 7 扭面与平面联结平顺 9 8 马道及排水沟 3⑷ 9 梯步 2(3) 10 栏杆 2(3) 11 扶梯 2 12 闸坝灯饰 2 13 混凝土表面无缺陷 10 14 表面钢筋割除 2⑷ 15 砌 体 勾 缝 宽度均 匀、平整 4 16 竖、横缝 平直 4 17 浆砌卵石露头均匀、 整齐 8 主要工程量 3 m 年 月 日 单位工程名称 施工单 位 评定日 期

续表01 说明: (1)检测数量全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 ⑵ 评定等级标准测点中符合质量标准的点数占总测点的百分率为100%时,为一级。 合格率为90- 99.9 %时,为二级。合格率为70- 89.9 %时,为三级。合格率V 70%时,为四级。 其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算各项评定得分=该项标准分x该项得分百分率 (3)表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错 台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100%,缺陷面积超过总面积 5 %者,该项得分为0。 (4)表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。

水利工程外观质量评定标准

《水利工程外观质量评定标准》 河南地方标准编制说明 1工作简况 1.1 任务来源 根据河南省质量技术监督局《关于申报2016年河南省地方标准制修订项目的通知》(豫质监标发[2015]236号)要求,河南省水利水电工程建设质量监测监督站于2015年12月提交了“《水利工程外观质量评定标准》地方标准修订计划任务书”,河南省质量技术监督局《关于下达2016年第一批河南省地方标准制修订计划的通知》(豫质监标发[2016]127号),将《水利工程外观质量评定标准》列入《2016年度第一批河南省地方标准修订计划》。 1.2 承担单位 河南省水利水电工程建设质量监测监督站。 1.3 本标准主要起草人 孙觅博,戚世森,王银山,杜晓晓,陈相龙,高翔,雷振华。 1.4 本标准参加起草人

付瑞杰,轩慎民,吕仲祥,易善亮,白建峰,杨东英,苏航,李鹏,黄山,王相谦,张彬,李承骏,闫志强,王海涛,任春萍,蔡能博,李松涛,李秀菊,田振女,孙缔英,孟春丽,魏磊,孟博霞,郭涌,程晋亮,景晶,付扬戬。 2制定标准的必要性和意义 根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《质量发展纲要(2011-2020年)》(国发[2012]9号)、《水利工程质量管理规定》(水利部令第7号)、《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)、《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)、《河南省建设工程质量管理条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第36号)、《河南省建筑市场管理条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第37号、《河南省水利工程质量管理暂行办法》(豫水建[2014]7号)等有关法规规定,水利工程实行政府部门监督、项目法人负责、监理单位控制、勘测设计和施工单位保证的质量管理体制。河南省各级水利工程质量监督站,在工程建设期间实施水行政主管部门的质量监督职权,进行质量监督。各级质量监督机构代表政府行使监督职能,对水利工程质量进行强制性监督管理,确保水利工程质量。 河南省是全国唯一地跨长江、淮河、黄河、海河四大流

水利水电工程外观质量评定办法及表格

水利水电工程外观质量评定办法 基本规定 水利水电工程外观质量评定办法,按工程类型分为:枢纽工程、堤防工程、引 水(渠道)工程、其他工程等4类。 附录中的外观质量评定表列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“ /表示;工程中有附录中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准进行补充。其质量标准及标准分应由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定后报工程质量监督机构核备。 枢纽工程外观质量评定方法 枢纽工程中的水工建筑物外观质量评定表见表。 表水工建筑物外观质量评定表

项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据工程特 点(工程等级及使用情况)和相关技术标准,提出表所列各项目的质量标准,报 工程质量监督机构确认。 单位工程完工后,应按条的规定,由工程外观质量评定组负责工程外观质量评 检查、检测项目经工程外观质量评定组全面检查后,抽测 25%,且各项 10点。 各项目工程外观质量评定等级分为四级,各级标准得分见表。 表外观质量等级与标准各分 3 检查项目(见表中项次 6、7、12、18、20~27)由工程外观质量评定组 根据现场检查结果共同讨论决定其质量等级。 4外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。 5表尾由各单位参加工程外观质量评定的人员签名(施工单位 1人。如本 工程由分包单位施工,则总包单位、分包单位各派 1人参加。项目法人、监理、 设计各派1~2人。工程运行管理单位1人)。 工程外观质量评定结果由项目法人报工程质量监督机构核定。 堤防工程外观质量评定方法 堤防工程外观质量评定表见表。堤防工程外观质量评定标准,见表。 表堤防工程外观质量评定表 1 不少于 2

工程外观质量评定方案

精选文本 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组 二○一七年六月 .

. 表0.2.2 枢纽工程水工建筑物外观质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求: 1.本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。 = 实得分×100得分率%,小数点后保留一位。 应得分8.表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2人,管理运行单位1人)。 9. 外观质量评定结论由项目法人报工程质量监督机构核定。 . . 水利水电工程

工程外观质量评定方案

大石桥市 年中央财政水利发展资金 农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市 年中央财政水利发展资金 农业水价综合改革项目外观质量评定组 二○一七年六月

大石桥市 年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 评定组织机构 组织机构:根据规程 第 条规定,组建单位工程外观质量评定组。参加单位:项目法人、监理、设计、施工、运行管理等单位,有关代表参加。评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于 人。 评定组任务: ( )审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。核定各检测项目的检测数量及检测断面的分布位置。 ( )组织外业检测、检查及内业资料整理工作。 ( )审核内、外业资料,确定外观质量评定得分率。 评定前的准备工作 一是组建测量队,准备测量用的仪器设备:水准仪、多功能检测尺、钢尺、测绳、钢卷尺等,并对其校核,保证测量精度。二是学习外观质量评定方案;三是备足外业检测、检查记录用表和内业统计计算用表。 外业工作 评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一是确定检测具体时间;二是研究和部署外业检测工作。承包人在现场标出检测断面具体位置。同时将这些检测断面的检测点(线段)的设计值,以书面形式报评定组审核和备案。 测量组在检测前,一是进行培训,掌握外观质量评定实施方案,并且进行分工,明确每个组员的任务。二是对仪器设备进行校核,保证检测精度。三是核实检测记录用表的数量,记录人员熟习记录表的内容、记法及记录注意事项。 测量组按已定的检测断面,逐个断面、逐个项目的进行检测。 在外业工作中,评定组进行全过程跟踪检测,以保证检测质量和真实性。 检测项目的测量数据及检查项目的评定成果,记录在相应的记录表中。 外业工作结束后,测量组向评定组提交“检测成果报告”。 内业工作 将记录表中的检测成果填入各附件中的《外观质量现场检查评定统计表》,将此表中结果填写到各单位工程外观质量评定表中,计算出本单位工程外观质量得分率。 当内业统计出现得分率低于 时,检查内业统计计算各个环节,有计算错误纠正过来。无误时,评定组要求承包人限期进行整改,重点是那些合格率低的项目,经整修后达到设计标准。在修整期间监理应旁站监理,进行检查和指导。达到标准后,重新申请检测,重新评定。

水利工程外观质量评定表的填写方法.docx

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1、本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。表中各项质量标准,是在主体工程开工初 由项目法人组织监理、设计、施工等单位根据本工程特点(等级及使用情况等)共同研究提 出,报质量监督机构确认后执行。 2、外观质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织、质量监督 机构主持,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工及管理运行等单位组成外观质量评定组, 进行现场检验评定。参加外观质量评定组的人员,必须具有工程师及以上技术职称。评定组 人数不应少于 5 人,大型工程不宜少于 7 人。 3、检测数量。全面检查后,抽测25%,且各项不少于10 点。 4、评定等级标准。测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,评为一级。合格率为90%~%时,评为二级。合格率为70%~%时,评为三级。合格率小于70%时,评为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算: 各项评定得分 =该项标准分×该项得分百分率 评定得分小数点后保留一位,并填写在相应级别栏内。本例项次 1 建筑外观尺寸,共检测12 次,合格 11 次,合格率 %,评为二级。本项标准分为12 分,二级得分百分率为90%,因此,项次 1 得分为 12×90%=分,填写在项次 1 对应的二级处。项次 2轮廓线顺直,共检测10 次,全部合格,合格率100%,评为一级。该项标准分为10 分,一级得分百分率为 100%,因此项次 2 得分为 10×100%=10分,将其填写在项次 2 相应的一级处。余此类推。 5、表中第13 项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂蜜、麻面、挂帘、裙边、小于3cm 的错台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100%,缺陷面积超过总面积 5%者,该项得分为 0。 6、表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。填表时,须将不执行的分数用“ /划”掉,如分例项次9 、10、 14、 18、 22 中均划掉了不执行的分数。 7、合计应得分是实际评定各项标准分之和,(本例为1~7, 9~16, 18~20,22等项标准分之和为 118 分),实得分是各项实际得分之和,本例为分。得分率=实得分/应得分×100%,小数点后保留一位。本例外观质量得分率=/ 118×100%=%。 8、表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位 1 人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派 1 人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2 人,管理运行单位 1 人,质量监督 2~3)。

外观质量评定方案

铁岭市两家子农场 2014年农村饮水安全 外观质量评定方案 沈阳市文林水土工程设计有限公司 2014年9月

目录 1工程概况 (1) 2外观质量评定标准 (1) 3外观质量检测和检查 (1) 4外观质量评定 (2) 4.1评定组织与程序 (2) 4.2检查项目评定 (2) 4.3检测项目评定 (3) 4.4评定得分 (4) 4.5评定工作报告 (4) 5评定结论核定 (5)

铁岭市两家子农场2014年农村饮水安全工程,按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007),结合本工程特点,制定本方案。 1.工程概况 两家子农场位于昌图县西南部,地处三县交界,毗邻5个乡镇15个村屯,交通十分便利。全镇所辖9个分场。现有区域面积86525亩,其中耕地面积55455亩,林地面积15500亩,河流面积5724亩,道路面积3718亩,村屯面积4488亩,待垦面积1640亩。由于地处辽河、招苏台河河套地区,而招苏台河污染严重,所以当地河岸附近地下水受到污染,水质不达标,影响了当地人民的生存质量。 该工程计划解决2115户、10696人、1622头大牲畜的饮水安全问题,安排的工程包括饮用水源井2处,其中新打深井1眼(包括套配井房及机电设施、院落和围墙), 维修原有深井1眼并与新打深井连接;输水管网总长59.464km;设立加压站1座(包括管理户及院落围墙);穿越国道1处,镇级公路1处,村级混凝土路40处,穿越住户围墙2115户。 计划工期:242日历天。 计划开工日期:2014年10月9日。 计划竣工日期:2015年6月8日。 工程质量:合格。 2.外观质量评定标准 铁岭市两家子农场2014年农村饮水安全工程外观质量评定依据(参照)引水(渠道)建筑物外观质量评定标准执行。本方案评定项目按评定标准表中规定执行。评定表所列项目,如实际工程中无该项内容,应在评定表标准分栏内用斜线“/”表示。 3.外观质量检测和检查 铁岭市两家子农场2014年农村饮水安全工程外观质量评定依据(参照)引水(渠道)建筑物外观质量评定标准执行。 外观质量检测的项目有建筑外部尺寸、轮廓线、表面平整度、里面垂直度、室内墙面、梯步。外观质量检查的项目有变形缝结构缝、砌体、建筑物表面、管线(路)及电气设备、室内地面、室内顶棚、门窗。

工程外观质量评定方案

大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金 农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金

农业水价综合改革项目外观质量评定组 二○一七年六月 大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1. 外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2. 评定组织机构 组织机构:根据规程SL176-2007第条规定,组建单位工程外观质量评定组。参加单位:项目法人、监理、设计、施工、运行管理等单位,有关代表参加。评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于5人。 评定组任务: (1)审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。 4. 外业工作 评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一是确定检测具体时间;二是研究和部署外业检测工作。承包人在现场标出检测断面具体位置。同时将这些检测断面的检测点(线段)的设计值,以书面形式报评定组审核和备案。. 测量组在检测前,一是进行培训,掌握外观质量评定实施方案,并且进行分工,明确每个组员的任务。 5. 内业工作 将记录表中的检测成果填入各附件中的《外观质量现场检查评定统计表》,将此表中结果填写到各单位工程外观质量评定表中,计算出本单位工程外观质量得分率。

相关文档