淮安财富广场±0.000以下

结构施工方案

一、工程概况

淮安财富广场位于淮安市青浦区淮海南路1号,为商业、办公及住宅楼,总建筑面积为54300M2。本工程抗震设防烈度为7度,结构采用框-剪结构,南北楼抗震等级为二级,中间群房抗震等级为三级;基础形式采用钢筋砼桩筏基础,地下两层,其中中间群房地下二层为人防地下室。

二、施工段的划分及施工流水方向

本工程地下部分根据设计图纸中的后浇带划分成6个施工段(1/01轴~5轴/E轴—K轴为第Ⅰ施工段,1/01轴~6轴/1/0A—D 轴为第Ⅱ施工段,6轴~10轴/1/0A—D轴为第Ⅲ施工段,5轴~10轴/E轴—K轴为第Ⅳ施工段,6轴~10轴/L轴—N轴为第Ⅴ施工段,1/01轴~6轴/L轴—N轴为第Ⅵ施工段),从西中段开始,然后再向南进行流水施工。

因施工现场狭小,主楼地下室施工完成后先进行地下室主体验收,验收后及时进行防水施工和室外土方回填,扩大施工场地的面积。

三、地下结构阶段施工程序

C15垫层基础钢筋基础模板基础砼地

下二层墙、柱钢筋地下二层墙、柱模板地下二层墙、柱砼地下二层梁、板模板地下二层梁、板钢筋地下二层梁、板砼(养护)地下一层墙、柱钢筋地下一层墙、柱模板地下一层墙、柱砼地下一层梁、板模板地下一层梁、板钢筋地下一层梁、板砼养护拆模验收底板防水施工(背水面)、外墙防水室内外回填。

四、地下室防水施工

地下室底板背水面和外墙迎水面进行防水施工,筏板背水面做防水可以缩短施工工期,加快施工进度。

地下室防水施工方案详见单项防水施工方案。

五、钢筋工程施工方案

钢筋工程是主体结构工程质量中的重要一环,要把住材质、焊接、加工、绑扎的质量关和成品保护关。要熟悉图纸、跟踪质检,确保钢筋工程的质量。

5.1 施工准备工作

5.1.1 做好钢筋施工的技术交底和钢筋翻样工作。

5.1.2 索取钢材试验报告单,按检验批取样复试(每组取4个,2个做拉伸试验,2个做冷弯试验),原材复试合格后再进行钢筋加工作业。

5.1.3 焊接人员必须经培训考试合格后持证上岗,在规定的范围内进行焊接工作。

5.1.4 做好各种规格钢筋接头型式的试验工作。

5.1.5 各种钢筋机械的保养,安装和试车运转正常。

5.1.6 垫块制作。钢筋保护层垫块用1:2.5水泥砂浆制作,黄砂为中粗砂,水泥采用32.5R的普通硅酸盐水泥。垫块要注意养护,确保其强度。

水泥垫块厚度(mm)

竖向钢筋和水平钢筋直径≥22mm的钢筋采用直螺纹机械连接,直径<22mm的钢筋采用焊接和搭接;框支柱、框支梁采用直螺纹连接;地下室所有的竖向钢筋每层均接长一次。

5.3 钢筋的加工

5.3.1 钢筋的调直与成型

5.3.1.1 钢筋除锈

如钢筋使用时发生锈蚀采用手工除锈(用钢丝刷)或调直过程中除锈。除锈过程中如发现钢筋表面的氧化膜鳞落现象严重并

已损伤钢筋截面,或在除锈后钢筋表面有严重的麻坑斑点伤蚀截面时,应降级使用,或剔除不用。

5.3.1.2钢筋直径≤12mm的I 级钢筋,用卷扬机调直,调直冷拉率不宜大于4%。调直后钢筋应平直,且无局部曲折。

5.3.1.3 弯曲成型工艺

(1)对形状复杂的钢筋,根据料牌上标明的尺寸进行试弯,尺寸复核无误后批量加工。

(2)I 级钢筋的受力筋端部应作1800的弯钩,弯够直径D=2.5d,平直长度=5d。

(3)钢筋作不大于900的弯钩时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

(4)箍筋和拉筋的弯钩构造按03G101第35页的构造详图施工。

5.3.1.4 钢筋成型的允许偏差,应符合表中的规定

5.4

5.4.1闪光对焊工艺

5.4.1.1作业条件

⑴须持有有效的考试合格证;

⑵电焊机及配套装置、冷却水、压缩空气等符合要求;

⑶电源应符合要求,当电源电压下降大于5%,小于8%

时,应采取适当提高焊接变压器级数的措施;大于8%时,不得进行焊接。

⑷作业场地应有安全防护措施,防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾事故。

⑸熟悉料单,弄清接头位置,作好技术交底。

5.4.1.2工艺流程

检查设备选择焊接工艺流程及参数试焊、作模拟试件送试确定焊接参数焊接质量检验

5.4.1.3主要技术措施

⑴焊接工艺方法的选择:当钢筋直径较小时,钢筋级别较低,可选择连续闪光对焊;钢筋直径较大,端面较平整,宜采用预热闪光对焊,当端面不够平整时,则应采用闪光—预热闪光对焊。

⑵焊接参数:为获得良好接头,应选择良好的调直长度、闪光留量、闪光速度、预锻速度、顶锻压力、及变压器级次。采用预热闪光焊,还要有预热留量与预热频率的选择。

⑶检查电源,对焊机及对焊平台,地下铺垫的绝缘胶垫,冷却水,压缩空气等一切处于安全可靠状态。

⑷试焊,做班前试件。按参数要求焊接焊件为6个,3个做拉力试验,3个做冷弯试验,试验合格后,方可确定焊接参数或批量生产。

⑸接头试验:每检验批截取六个接头,3个做拉伸试验,3个做弯曲试验,试验中有不符合要求的加倍取样,若仍有不符合要求的视为不合格接头(执行JGJ18—2003国家行业标准)。5.4.2直螺纹机械连接

5.4.2.1作业条件

(1)参加接头施工的人员均已通过技术培训、考核合格。

(2)直螺纹套丝机等机械设备经维修使用,测力扳手经校验,可满足使用要求。

(3)螺纹套及钢筋端头经清理、除污,按规格加工,存放备用。

5.4.2.2操作工艺

5.4.2.2.1钢筋预加工施工程序

钢筋除锈、调直钢筋端头切平(与钢筋轴线垂直)下料磨光毛刺、缝边将钢筋端头送入套丝机卡盘开口内车出丝头测量和检验丝头质量将车出丝头的端部套上保护盖和帽编号、成捆分类、堆放备用。

5.4.2.2.2施工现场钢筋安装施工程序

钢筋就位回收待连接钢筋上的密封盖和保护帽

用手拧上钢筋,使首尾对接拧入钢筋,使首尾对接拧入连接套按直螺纹连接的力矩值拧紧钢筋接头,直到力矩扳手发出响声为止用油漆在接好的钢筋上标记质检人员用

规定力矩值检查连接质量报验,作钢筋抽检

5.4.2.2.3钢筋接头位置应错开,其错开的间距不应小于35d,且大于500mm,接头端部钢筋弯起点不得小于10d。

5.4.2.2.4 钢筋丝头的加工与检验

(1)丝头加工时应用水溶性切割液,严禁用机油或不加切割液

(2)加工的丝头要求进行检验,检验项目有丝头长度,螺纹直径,检验丝头长度用卡尺;检验螺纹直径用专用的螺纹环规,通规能顺利旋入,止规旋入量不超过3圈,则判定为螺纹直径合格,螺纹直径每加工10个丝头用螺纹环规的通、止规检查一次,并剔除不合格丝头。钢筋丝头的质量检验方法及要求见下表:

(3)自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班内生产的丝头为一个验收批,随机抽检10%,且不得少于10个,当合格率大于等于95%判定该批合格,当合格率小于95%,应加倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,应对合部钢筋丝头进行检查,并切去不合格丝头重新套丝。

(4)检验合格的丝头应保护,在其端头加保护帽或用套筒

拧紧。

5.4.2.2.5 施工现场钢筋的安装

(1)钢筋连接施工时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应完好无损。

(2)直螺纹接头的连接应用力矩扳手进行施工,连接完成后套筒两端外露的圈数应大致相等。接头拧紧值按下表采用,不得超拧,经拧紧后的直螺纹接头应作出标记。

(3)钢筋连接应做到表面顺直、端面平整,其截面与钢筋轴线垂直,不得歪斜、滑丝。

5.4.2.2.6 接头试验:每个检验批截取3个接头做抗拉强度试验,试验中有不符合要求的加倍取样,若仍有不符合要求的视为不合格接头(执行J257-2003国家行业标准)。

5.5 钢筋的安装与绑扎

5.5.1 筏板基础钢筋的绑扎

5.5.1.1 筏板基础钢筋的施工程序

划钢筋位置线运钢筋至使用部位绑底板钢筋及基础梁钢筋墙体柱插筋定位监理验收

5.5.1.2 划钢筋位置线:在垫层上画出基础梁位置及筏板钢筋的间距,标明钢筋的规格和直径;

5.5.1.3 按弹出的位置线,先铺下层东西向钢筋,再铺南北

向钢筋,接着铺上层南北向钢筋,最后铺东西向钢筋,板筋自筏板模板边或基础梁边5CM开始绑扎;

5.5.1.4 基础梁:先铺南北向地梁钢筋与南北向筏板钢筋,然后再铺东西向地梁和东西向筏板钢筋,铺完后再进行基础梁和筏板钢筋的交错绑扎;

5.5.1.5 筏板钢筋的所有交叉点全部绑扎,为保证筏板上下层钢筋网片间的净距,摆放Φ18几字型马凳,其高度H=板厚—(上层两钢筋直径+下层外筋直径+两保护层厚度),具体形状详见附图(一);当遇有承台时采用Φ22几字型马凳。

5.5.2 墙板筋的绑扎与安装

5.5.2.1墙板筋施工程序:

修整预留搭接筋安装竖筋画横筋分档志

二道横筋画竖筋分档标志绑横、竖筋

5.5.2.2伸出筋,发现移位,可将其按1:6的比例上弯,使其就位,以保证砼保护层的厚度。

5.5.2.3墙板筋上分绑扎线时,应根据水平和垂直基准线来划分。水平筋距板面50mm起线。

5.5.2.4墙筋及暗柱,凡在转角、丁字形连接处,应根据板面弹线,吊好垂线后绑扎,以利立模。

5.5.2.5 绑扎:按墙筋竖向和横向钢筋交叉点全部绑扎牢固,不得松动。

5.5.2.6 钢筋搭接位置及绑扎接头的数量应符合设计和施工规范要求。墙体水平筋应搭接在墙1/3跨的位置,搭接部位绑

不少于3道扎丝。

5.5.2.7 留洞口加强筋按设计或03G101图集要求安装加固绑扎。

5.5.2.8 墙在顶板楼层处,墙筋拉筋布置在暗梁外侧。

5.5.3柱筋的安装与绑扎

6.5.3.1施工程序:

修整予留筋套箍筋安装竖向受力筋绑扎箍筋报验

5.5.3.2在柱的对角线上用粉笔自砼面上50mm起划线,划好箍筋间距,然后将已套好的箍筋向上移动,由下向上绑扎。

5.5.3.3箍筋面应与柱筋垂直,箍筋转角与主筋交点均需绑扎,并且要保持箍筋的弯直部分要在柱四周通转。

5.5.3.4绑扎时,要注意柱子的扭位现象,如发现柱子扭位,必须将部分钢筋拆除,重新绑扎。

5.5.4 框架梁钢筋的安装与绑扎

5.5.4.1按设计要求,确定主、次梁筋在跨中穿插顺序,次梁筋置于主梁筋之上。

5.5.4.2 多排梁筋安装时,排筋之间夹Φ25(钢筋直径须大于主筋)的短筋,短筋的间距≤1000mm,短筋的长度 = 梁宽-20mm。

5.5.4.3 梁箍弯钩重迭处,沿梁的方向相互错开。弯钩应设置在梁的受压区内及结构层板内。

5.5.4.4 距墙或柱边50mm为第一道箍筋位置。

5.5.5 楼板筋的绑扎

5.5.5.1 板筋施工程序:

清理模板画线绑扎下部受力钢筋

绑扎上层筋报验

5.5.5.2 分清楼板筋是双向受力筋,还是单向受力筋。楼板底部筋布设方法,短跨向的钢筋在下,长跨的钢筋在上。

5.5.5.3 对隔墙下的板底加强暗筋进行专检,以防遗漏。

5.5.5.4 板上洞口尺寸≤300mm,一般将钢筋从洞边绕过,当>300mm时按设计要求或03G101图集加设加强筋。

5.5.5.5 双层网筋之间为保证上层筋的有效高度,采用设置马凳铁。地下二层顶板采用Φ16几字型马凳,间距≤1000mm,呈梅花型布置;地下一层顶板采用Φ12通长马凳,从梁边300mm 开始设置,间距≤800mm。马凳铁的高度为:H=板厚—(上层两钢筋直径+下层外筋直径+两保护层厚度),通长马凳的布置及马凳具体形状详见附图(一)。

5.5.5.6 板筋绑扎

(1) 距墙、梁、柱边50mm起线布筋。

(2) 板筋除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎结外,中间部分可间隔交错绑扎;双向受力筋交点,应全部扎牢。

(3) 绑扎扣应相互呈八字形。

5.5.6 楼梯钢筋的施工方法

为配合墙板大模板的施工,当遇有层间平台板时,对梯梁在剪力墙上预留洞,洞口截面尺寸=梯梁截面尺寸+10CM;对板筋采

用预埋钢筋(甩出长度须大于搭接长度),等拆模后凿出预埋筋进行搭接绑扎,搭接长度=1.6LaE。

本工程中地下结构所有预插钢筋须经验收合格后,再进行下道工序。

5.6防止钢筋位移的措施

楼层柱纵筋在模板上口对称布置砂浆垫块,并用活动式定位架定位;在墙筋的模板口设置加定位卡,定位卡卡在墙竖向筋上,待浇筑完砼后拿出。砼浇筑完成后,应根据墙边线带线校正竖向筋的位置。

5.7质量检查

5.7.1主控项目:钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格、数量、间距及加筋必须符合设计要求。

5.7.2钢筋接头的位置及搭接长度应符合要求。

5.7.3检查钢筋有无油污、漆污和铁锈(片状)。

5.7.4 钢筋安装位置的偏差应符合下表的规定:

六、模板工程施工方案

模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,保证模板的施工质量,才能确保主体结构达到优良标准。

6.1 模板体系

本工程的筏板、基础梁及承台侧模采用砖胎模;基础反梁、集水坑内模、剪力墙采用定型组合小钢模体系;独立的框架柱采用定型大钢模体系;顶板采用覆膜竹胶板体系。

6.2施工准备

6.2.1模板的定位基准工作

6.2.1.1进行中心线和控制线的放线,根据施工图纸用墨线弹出模板的内边线和中心线,墙模板要弹出模板的内边线和外侧控制线,以便模板安装和校正。

6.2.1.2做好标高测量工作,用水准仪把建筑物的水平标高根据实际标高的要求,直接引测到模板安装位置。

6.2.2模板安装前准备工作

6.2.2.1竖向支模前在采取可靠的定位措施,主筋上焊Φ12定位钢筋,长度=墙厚—2mm,离砼面50mm,水平间距≤1000mm,往上每平方米放置一根撑筋,撑筋的规格和长度同定位钢筋;在筏板基础上预埋Φ25地锚,长度为400,埋入筏板中200mm,间距沿墙、柱边每1000放置一根地锚。

6.2.2.2 准备好海绵条(4—5厚)、止水螺杆(做法见附图四),PVC套管(φ20),钢丝网(用于梁头留设施工缝)。

6.2.2.3 对模板进行平整度、接缝、吊钩、脱模剂涂刷情况等检查合格,并进行清点数量和编号。脱模剂应用水性脱模剂,

6.2.2.4墙体模板支设前墙筋、预留洞、埋件、埋管、门窗洞框模位置及固定等隐检合格,并办完验收手续。

6.3 筏板、地梁、承台外侧模板及吊模

筏板、地梁侧模板用MU10粘土砖M5水泥砂浆砌筑240宽砖胎模,内侧抹20厚1:2.5水泥砂浆,地梁侧模砌筑时边砌筑边回填粘土;承台的侧模板用MU10粘土砖M5水泥砂浆砌筑240宽砖胎模,内侧抹20厚1:2.5水泥砂浆。同时砼垫层浇筑至砖胎模的外侧边。

地下室外墙第一道水平施工缝留置于筏板面往上300,300高的外墙支模及上返梁采用小钢模吊模,同时加设Ф14@1000限位撑筋上下各一道,吊模示意图详见附图二。

6.4墙体模板

墙体施工采用组合小钢模,内楞采用φ48*3.5单钢管,间距300mm,外楞采用φ48*3.5双钢管,间距400mm;对拉螺杆水平间距400mm,竖向间距第一道距地350mm,往上每一道400mm.。内楞采用φ48*3.5单钢管,间距400mm;外楞采用φ48*3.5双钢管,间距400mm。模板拼装图详见附图三。

6.4.1 6墙体模板安装施工工艺

6.4.1.1 工艺流程

组装前检查安装门窗口模板安装第一步模板(两侧)安装内钢楞调整模板平直安装第二步至顶部(两侧)安装内钢楞调平直安装对拉螺杆安装外钢楞加斜撑并调模板平直与柱、墙模板连接

6.4.1.2 在安装前,按位置线安装门窗洞口模板,与墙体钢筋固定,并安装好埋件。

6.4.1.3 安装模板时两侧同时安装,第一步模板边安装锁定边插入对拉螺杆(地下室外墙和人防地下室的所有墙体均采用止水螺杆),并将两侧模对准墙线使之稳定,然后用碟形扣件与钩头螺栓固定于模板边肋上,调整两侧模板的平直。

6.4.1.4 用同样的方法安装其他若干步模板到墙顶部,内钢楞外侧安装外钢楞,并将其用碟形扣件与钩头螺栓和内钢楞固定,对拉螺杆从外钢楞中间插入,用螺母将碟形扣件拧紧,使两侧墙体模板成为一体。安装斜撑,调整模板垂直

6.4.1.5 回形销、对拉螺杆等连接件都要连接可靠,松紧力度一致。

6.4.2模板安装要求

6.4.2.1同一条模板拼缝上的U形卡,不宜向同一方向卡紧,相临模板U形卡安装距离不得大于300mm。

6.4.2.2拼模时,尽量采用规格大的模板,在螺丝杆位置摆

放在宽为100mm的模板上。先用U形卡进行加固,100mm小钢模与其它模板连接U形卡满扣。

6.4.2.3墙转角处或柱边采用阴角模和阳角模连接,用U形卡与模板连接牢固。

6.5 独立框柱模板

本工程地下室的独立框柱模板采用定型大钢模,由公司的钢模厂配置,运至现场经清理干净后直接投入使用,操作方便且能保证模板的施工质量。

6.5.1 施工操作工艺

6.5.1.1 施工工艺

找平定位组装柱模吊装柱模安装拉杆或斜撑校正垂直度柱模验收

6.5.1.2 按标高抹好水泥砂浆找平层,按柱模边线做好定位墩台,以保证标高及轴线位置的准确。

6.5.1.3 安装就位各片柱模,先将相连两片就位,就位后用铁丝与主筋绑扎临时固定,用U形卡将两片模板连接卡紧,安装完两面模板后再安装另外两片。

6.5.1.4 安装完柱箍后安装拉杆和斜撑,柱模每两边设2根拉杆,固定于楼板的钢筋地锚上,用花篮螺栓校正柱模垂直度。拉杆与地面的夹角宜为450,预埋钢筋与柱距离宜为3/4柱高。

6.6 平台、梁模板

6.6.1 选型与规格

为了保证板底面的平整度、光洁度,平台、梁模板采用12mm 厚的覆膜竹胶板,支撑体系采用碗扣式脚手架,模板的主龙骨采用ф48双钢管,次龙骨采用50×100木方,立放,木方表面须进行处理以保证与板模接合面平整,立杆及水平杆间距不大于1200mm。

6.6.2顶板模板施工工艺

6.2.1 工艺流程

搭设支架安装主次龙骨调整楼板下皮标高及起拱铺设竹胶板检查模板上皮标高及平整度

6.6.2.2 按模板设计要求搭设碗扣脚手架,放上顶托,依标高调整好高度,摆放好主次龙骨,调整好竹胶板下皮标高,板底面略高2—3mm。主次龙骨间距如下:

6.6.2.3 铺设竹胶板,板的净跨>4m时,模板起拱L/1000并≤15mm。

6.6.2.4主龙骨双钢管,搭接头处单根悬挑不允许超过200mm,单根钢管下面必须加顶撑。

6.6.2.5板的接缝要求小于2mm,接缝处应放好木方,以便于固定竹夹板。

6.6.2.6模板铺设方法见附图五。

6.6.3 梁模板施工工艺

6.6.3.1 工艺流程

弹出梁轴线及水平线搭设梁模支架安装梁底模并起拱绑扎钢筋安装梁侧模复核梁模尺寸、位置及标高与相连模板连固

6.6.3.2按模板设计要求搭设好梁底H形扣件支撑,间距为600mm,调好标高,摆好钢管及梁底模, 梁的净跨>4m时,模板起拱2L/1000并≤25mm,木工翻样事先按梁结构尺寸加工好梁模。

6.6.3.3 待梁钢筋绑扎完毕后,安装梁侧模,侧模与底模要固定牢固,各梁墙、板结点要拼缝严密不漏浆,且侧模与板模要连结牢靠,梁支撑示意图见附图二。

6.6.3.4 梁高≤600mm时,梁的两侧设对称斜向支撑固定侧模,间距600mm;当梁高>600mm时,在1/2梁高处设对拉螺栓(人防地下室采用止水螺杆)及斜向支撑控制侧模的垂直度,间距为600mm。

6.7 楼梯模板

楼梯段与楼顶模板同步施工,因层间有楼梯平台,楼梯梁在砼墙上预留比梯梁宽度和高度大100mm的洞口,楼梯平台板筋采用预埋,待埋筋剔出后立模。楼梯底板采用竹胶板,踏步侧板采用30mm厚木板。楼梯模板支设详见附图六。

楼梯每第一步和最后一步踏步模板高度应根据地面、楼面和踏步的建筑做法,确定其结构尺寸的高度。

6.8 电梯井坑、集水坑模板支设

电梯井坑及集水坑模板采用组合小钢模吊模,竖向背楞采用Φ

48×3.5单钢管,间距300,横向背楞也采用Φ48×3.5双钢管间距400。四侧模板采用水平对撑同时模板下采用吊模限位撑筋,保证模板的整体稳定性。

6.9预留洞口模板施工

墙体予留洞口模板采用竹夹板,中间支撑50*50的木龙骨,间距为300mm,现场摆放在墙体钢筋上,洞口四侧每侧用3Φ16(长20CM)与主筋焊接,加固牢固,洞口四周用海棉贴严,且在洞盒底部开凿适当的排气孔。预留洞模板支设时与安装设备施工人员密切配合,保证留洞的位置准确性。具体详见附图七。6.10 后浇带模板支设

6.10.1 后浇带顶板模板支设:本工程地下室设置纵横向4条800mm宽的后浇带,后浇带的砼在地面以上的主体结构完后进行浇筑。在平台模板支设时后浇带的模板与后浇带两侧的模板、龙骨分开(模板支设详见附图八),后浇带处的模板待后浇带砼强度达到100%时再拆除。

6.10.2 后浇带侧面模板支设:后浇带侧面模板采用双层钢丝网和钢筋龙骨支设,支设详图附图九;砼浇筑完强度达到1.2Mpa后,将钢丝网用凿子剔除,并用清水冲洗干净。

6.10.3 后浇带及施工缝止水钢板的固定安装:采用Φ14的短钢筋与主体钢筋焊接固定安装止水钢板,具体安装详附图八。

6.11墙体组合小钢模模板分析及计算

框架柱、墙体组合小钢模,内楞间距400,外楞400,对拉

螺杆水平、竖向间距400mm,外墙、人防地下室使用止水螺杆,其余使用普通螺杆。模板分析及计算均参考《建筑施工手册》1、荷载设计值

(1)砼侧压力

A、砼侧压力标准值:t0=200/(20+15)=5.71

F1=0.22γc t0β1β2V1/2=2*24000*5.71*1*1*1.81/2=40.4KN/M2

F2=γC H=24000*4=96.0 KN/M2>F1

所以,取F1=40.4KN/M2

其中;t0----新浇砼的初凝时间

γc—砼的重密度

β1—外加剂影响修正系数

β2—砼塌落度影响修正系数

V----砼浇筑速度

B 、砼侧压力设计值

①F=F1*分项系数*折减系数=40.4*1.2*0.85=41.21 KN/M2

②倾倒砼产生水平荷载为:4*1.4*0.85=4.76 KN/M2

则,F'=①+②=45.97 KN/M2

2、钢模板验算

取钢模板截面特征:Ixj=26.97×104mm4

Wxj=5.94×103mm3

①计算简图:

模板支护施工专项施工方案

模板支护专项施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司

XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四模板支设施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5)

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2010 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ/130-2011 5、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 6、建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-2003 二、工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 施工现场准备

1、本工程木模的加工由现场加工,因现场场地狭小,利用栋号之间的狭小地带加工制作首层模板,待首层砼浇筑后,在首层室外楼面板上设置封闭式木模加工棚,长×宽为7m×10m,净高为2.7m;模板堆放区布置见《施工平面布置总图》,但堆放区要避开道路、消防管线,并满足相关消防要求。 2、依据图纸、本方案、交底、洽商、现场实际尺寸等画出本班组施工范围内模板的拼装图(要有拼板编号),需调整误差模板(板角部模)应留出1-2cm 余量;并据此裁好每块竹胶板(在背面用白粉笔编号),下部均分垫三根100×100mm的木方,分类堆放高度不超过1.5m,随加工随用;所有钉眼用腻子填满后粘上胶带纸。 3、运输准备: 在现场制作完成的墙模板、柱模板、梁板拼装后,用塔吊吊运。 4、成立模板专业施工组,使其对本施工范围的工作专业化,达到操作熟练,各环节得心应手。定岗、定位、定人,责任落实到每个人。 施工材料准备 按清水砼质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁程度,阴阳角模统一整齐(尽量在安装之前配置)。 1、支撑系统:采用钢管支撑,扣件连接,U托调整高度。 2、止水对拉螺杆:采用14的高强螺杆中部焊接止水片(有防水要求的砼模板专用)。 3、模板:顶模板采用15mm厚、1830×920mm的多层胶合板。 4、木方:采用50×100mm、100×100mm规格,要求不变形,无死节,无断裂。 5、脱模剂:水溶性脱模剂、机油:柴油(1:1); 6、对拉螺栓:采用14的高强螺杆,蝴蝶卡。 7、工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 四、模板支设施工

正负零以下施工方案

第一章编制原则及依据 第一节编制原则 一、施工方案编制遵循以下基本原则: 1、保证重点,统筹安排,依据工程项目的内容,本着适用、安全、经济、合理、先进的原则,科学地安排施工程序。合理组织施工,确保各项施工活动相互促进,紧密衔接,加快施工进度,缩短工期,保持质量体系并使之有效运行。确保安全生产和提高工程质量。 2、施工方案以工程图纸、施工规范为依据指导本工程施工。 3、充分挖掘和利用机械设备潜力,提高机械化程度,减轻劳动强度和提高劳动生产率。 第二节编制依据 一、工程应用的主要法律、法规: 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国环境保护法》 3、《中华人民共和国安全生产法》 二、设计图及文件: 1、依据建设单位提供的建筑,结构和安装设计及工程概况说明。 2、依据现行的国家建筑安装工程施工与验收规范,质量评定验收标准: (1)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) (2)《建设地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

(3)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (4)《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) (5)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2005) (6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (7)《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) (8)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (9)《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ/T27-2003) 第二章工程概况 一、本工程设计为地下一层,底板厚度为700㎜,基础梁截面尺寸为600×1100~1350㎜、1200×1500㎜,砼墙厚300㎜,顶板厚250㎜。 二、砼强度等级:基础垫层C15、底板及其地梁C35、墙砼C35、顶板砼C35。 三、砼抗渗等级为S6。 四、抗震裂度8度,结构抗震等级为二级。 五、结构设计使用年限50年。 六、建筑结构安全等级为二级。 七、地下室防水等级为二级。 八、地基采用大开挖,地基采用素混凝土刚性桩复合地基,砼等级为C20,共829根,桩径Φ400㎜,桩长14m。

建设工程施工合同补充协议

建筑工程施工合同补充协议 发包方:(以下简称甲方) 承包方:,工程承包资质等级为级,法定代表人。(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就利奥.璟都工程施工事项协商一致,并订立以下补充协议: 一、工程概况: 1、工程名称:(项目名称) 2、工程地点: 3、工程内容:该项目基础工程、主体工程(包括砌砖、粘贴、粉水工程)建设,按图施工,据实结算。 二、工程承包范围及形式: 1、工程承包范围为该项目基础工程、主体工程、初次装修工程(包括砌砖、粘贴、粉水)建设,实行包工、包料、包质量、包安全等大包干形式。 2、装饰装修工程和门窗、消防、水电等安装工程及其它附属工程,另行商定议价,同等条件下乙方优先承包。 三、工程工期: 1、本工程总工期为十五个月,从开工日起主体三楼封顶时间为75天,三楼到主体封顶为150天,从开工日起十五个月内,本工程完工。若乙方十个月内完工,甲方奖励乙方壹拾万元,若逾期完工,每逾期一天,乙方向甲方支付违约金贰仟元。 2、开工日期:甲方完成相关部门报建手续后,具体时间以甲方发出的开工令为准,如甲方未能按照上述约定时间开工,乙方有权要求退还保证金。 3、竣工日期:从开工之日起,顺推十五个月之日为竣工之日,遇不可抗拒因素导致延期的,工期相应顺延。 四、双方约定的工程计价(取费)标准。 1、该项目主体工程和基础工程取费标准为四川省2000年工程预(决)算定额三级二档标准及其配套规定取费计价,按四川省及绵阳市当月材料、人工信息价调差。 2、该项工程的赶工(加班)补偿费、临时设施费、施工图预算包干费、安全、文明施工费及增加费等不计价,不取费;在施工中单项工程变更,增减量的造价在贰仟元内的单项工程不计价,不取费。乙方对上列全部费用进行大包干,由甲方向乙方支付贰拾万元

模板专项施工方案(最新完整版)

荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度 设备扩建技改项目 高 支 模 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、主要部位支模方法 (3) 五、模板拆除 (8) 六、质量验收标准 (8) 七、模板安装技术措施 (10) 八、成品保护 (12) 九、安全文明施工 (13) 十、典型梁截面模板计算书 (14) 十一、典型板模板计算书 (27) 十二、典型梁侧模板计算书 (39) 十三、典型柱模板(设置对拉螺栓)计算书 (47) 十四、典型梁侧模板计算书 (56)

一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第五版 (6)《混凝土结构设计规范》GB50010-2012 (7)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 (8)《建筑施工安全检查规范》JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2008 (10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度设备扩建技改项目。 本工程包含1-3#车间及辅助用房及门卫。工程地址位于:太仓市浏河镇西部工业园区。建设规模19717.41平方米。地上四层,地下一层。建筑的火灾危险类别为丁类,耐火等级为二级。本次专项方案主要针对2#车间辅助用房高支模,此模板搭设高度达8米需进行专项方案编制并进行专家审查。 三、施工准备 3.1.技术准备 详细阅读图纸,了解工程特点,做好图纸会审和技术交底工作。参与并执行施工组织设计的工期要求,技术要求以及与其它专业工种相配合的重点注意事项。 3.2.现场准备 3.2.1 模板合模前,首先由水电等专业,对预埋管件验收检定无误后,再行合模。 3.2.2 支模前,必须弹线,包括轴线,300控制线,标高线。 3.2.3 检查钢筋绑扎质量,办好隐蔽工程记录,并要检查钢筋保护层厚度。 3.2.4安装模板前,应把模板面清理干净,刷好隔离剂。 3.3.机具准备 电钻3台,6KW,刨、车床2台12KW,电锯2台,6KW,其它相关机具现场确定。 3.4.材料准备 13mm木胶板; 40*90木方;Ф48*2.8钢管;扣件 四、主要部位支模方法 4.1.柱模板安装 本工程柱模板为13mm木胶板,40*90木方作竖向背楞,双钢管对拉螺栓固定。 4.1.1按照设计图纸,每个柱子预制好4片模板,木胶板宽度两边比柱截面小3mm,另外两边宽度为柱截面加两块木胶板的厚度。 4.1.2竖向背楞间距不大于250mm,对拉螺栓间距不大于600mm,下面一道螺栓距地200mm。 4.1.3支模前根据柱边线用钢筋在距地50m m左右,焊好柱断面撑,每边二根,并做 3

专项施工方案模板

目录 第一章编制依据 0 第二章工程概况 0 第三章施工准备 0 3.1人员组织 0 3.2机具准备 0 3.3材料准备 (1) 3.4现场资源及场地准备 (1) 第四章施工方法 (1) 4.1施工流水组织 (1) 4.2主要施工方法 (1) 第五章质量要求 (2) 5.1质量标准 (2) 5.1.1工程资料 (2) 5.1.2检验批划分 (2) 5.1.3技术质量指标 (2) 5.2质量控制措施 (2) 5.2.1验收流程 (2) 5.2.2检验内容、检验人员及相应检验方法 (2) 5.2.3重点工序质量控制措施 (2) 第六章安全文明施工 (3) 00

方案标题 第一章编制依据 (编制依据是施工方案编制时所依据的条件及准则,为编制施工方案服务,一般包括现场的施工条件、图纸、技术标准、政策文件、施工组织设计等。列项说明).......正文 第二章工程概况 (施工方案的工程概况不是针对整个工程的介绍,而是针对本分部/分项工程内容进行介绍。不同的分部分项工程所介绍的内容和重点虽然不同,但介绍的原则是相同的:1.重点描述与施工方法有关的内容和主要参数;2.分部/分项工程施工条件;3.分部/分项工程施工目标;4.特点及重难点分析。此四项内容在方案概况介绍时并不是全部需要,可根据工程具体情况选用。 对施工方案的概况分析要简明扼要,多用图表表示,多附现场照片,特点及重难点分析要根据工程特点及施工单位实力分析得当,如无必要,可不进行分析。).......正文 第三章施工准备 3.1人员组织 (明确总包管理人员,注明姓名及职责。列表或列项说明个时间段/施工段的各工种的劳动力数量。) .......正文 3.2机具准备 (列表或列项说明所需机具的名称、型号、数量、规格、主要性能、用途,其中包括小型施工机械、工程测量仪器、工程试验仪器等) .......正文 00

东方广场东一、东四楼正负零以下工程模板施工方案

一、工程简况: 东方广场东一、东四楼地下工程为全现浇框架剪力墙结 构体系。地下室外墙为挡土墙。建筑面积约40000平方M 工程南北长约为153M,东西宽约为80M。地下三层,局部有四层,各层地面标高见表一: 表 基础筏基厚1900?2200mm,独立柱基部分抗水板厚 650mm。楼板多为无梁楼盖体系,板厚多为275mm,柱帽为 矩形或条形,柱帽厚450?600mm。梁为矩型梁,梁的两个下角切边长为25mm的45。斜角。柱子的形式较多,其中圆柱共14根,直径从800?2600mm,异形柱有梯形、L形和椭圆形多种。矩形柱子多为大截面柱,柱四角切边长为25mm的45。斜角。地下结构墙、柱、板大部分为清水模板。b5E2RGbCAP 二、模板及支撑体系配置情况: 一般柱子模板采用冷轧钢模板< 基本规格1500 X 600)O 圆柱子采用定型钢柱模板。异形多边柱子采用150mm厚多 层板拼支。柱头模板符合模数时采用钢模板,不符合模数的

采用多层板。模板加固采用钢管、方钢或木方子plEanqFDPw 梁板模板采用多层板,龙骨为木方子,支撑体系采用碗扣架子。混凝土板下配快拆托,梁下设U型支托。特殊房间模板支撑体系采用钢管架子。DXDiTa9E3d 墙模板用中型冷轧钢模板,钢管加固 三、施工准备: 1、技术准备: 认真审阅图纸和说明,做好技术、质量及安全的书面交底。组织好施工翻样工作,及早把圆柱、大截面矩形柱及异形柱的模板、穿墙螺栓等特殊环节的加工图绘制完毕,统计好数量,做好预留孔洞及埋件的加工,以便施工。RTCrp! 2、材料准备: 顶板、梁模板及支撑系统配两层,墙柱模板配一层。碗扣架子按地上标准层四层配置。 3、现场准备: 在现场设置模板及相应材料的堆放场地,分类码放。搭设必要的工作棚,做好防火、防尘等环保工作。根据工期要求组织好材料进场,按部位进行施工。模板存放场地做好排水。5PCzVD7HxA 四、施工部署: 1、本工程地下各层模板原则上采用层层平端的方法进行施工。东 一、东四分为2个工作面,中心筒剪力墙要求作为施工重点部位进行施工。由于本工程模板一次性投入量很大,因此要尽可能

建设工程合同终止

篇一:建设工程施工合同的终止履行 建设工程施工合同的终止履行 一、案件基本事实 上诉人(原审被告、反诉原告):白兰公司。 被上诉人(原审原告、反诉被告):冶建公司。 1995年10月9日,白兰公司与冶建公司签订《建设工程施工合同协议条款》,由冶建公司承包兰州比科新商厦工程。工程承包范围为土建、水暖电、一般通风、安装工程及一般装饰工程等。工期28个月,计划1995年10月9日开工。质量等级为优良,力争省优。合同价5800万元,承包方式为包工包料。价款结算方式是经审定的施工图预算加签证。除工程量变化、不可抗力、白兰公司未按合同规定和工程进度支付工程款等情况外,工程不能按期竣工,均视为冶建公司违约,白兰公司可没收冶建公司交纳的合同保证金,另按工作量的1%作为经济处罚。工程款结算按二类建筑工程取费标准计费。正负零以下工程部分先由冶建公司垫资施工。白兰公司若不能按时支付工程进度款和正负零以下已完工程的价款,违反合同规定,向冶建公司承担该部分价款的延期银行计划外贷款利息,并按冶建公司实际完成的工作量的1%支付罚金。施工过程中如发生工程停建或缓建和由于设计变更、设计错误造成的停建、缓建,双方应当采取措施弥补或减少损失,同时赔偿冶建公司由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。同日,白兰公司与冶建公司又签订《建设工程施工补充合同》,载明工程的建筑总面积约75 000平方米,最终以施工图设计核准。8层以下为大空间框架结构,8层以上为框剪结构。原《建设工程施工合同协议条款》签订生效三日内,冶建公司向白兰公司交纳合同保证金500万元。工程竣工验收时,确认冶建公司全面完成规定的质量和工期要求,白兰公司一次返还不计利息。工程如遇停工或缓建,白兰公司应即时归还保证金。同年10月31日,白兰房地产公司函告冶建公司,白兰房地产公司成立,比科新商厦工程建设指挥部开始使用“兰州白兰房地产开发有限责任公司”的印鉴。1997年1月20日,冶建公司向建业公司出具《授权委托书》,授权建业公司的法定代表人代表冶建公司与白兰公司就比科新商厦工程及其装饰工程订立和履行合同。4月3日,白兰房地产公司致函冶建公司,请其就比科新商厦室内回填工程质量问题立即停止施工并处理纠正。 1997年4月30日,白兰公司与冶建公司西北工程指挥部签订《协议书》,为兰州交易会的召开“展开施工作业大会战”,由白兰公司提供2 700万元的建设资金,其中1700万元用于土建工程,500万元用于设备设施的订货和安装,500万元用于外立面装修。冶建公司确保完成工程量内容。白兰公司若未按协议书规定的责任和义务执行,相关的经济损失和法律责任由白兰公司独自承担。 1997年5月,白兰房地产公司与建业公司又签订了《装饰工程合同协议条款》及《兰州“比科新商厦”装饰工程施工意向书》,约定比科新商厦室内外装饰工程由建业公司总承包,承包范围是全部室内外装饰工程内容的施工图设计和施工。开工日期1997年5月25日,竣工日期1997年8月10日。质量等级优良。合同价1800万元。由建业公司分包的装饰施工单位应出具有关营业执照、施工资质证书、施工简历、业绩等文件报白兰房地产公司审定、考核、认可。工程结算为白兰房地产公司授权建业公司向分包单位收取分包工作量10%以上的工期和质量合同保证金。装饰工程的备料款、进度款由建业公司自行筹措,工程竣工验收后30日内,白兰房地产公司除工程保修款外将工程款一次结清。合同签订后,建业公司将装饰工程分包给广州珠江建筑装饰集团公司并于1997年底交付白兰公司投入使用。一审法院审理过程中,经甘肃信诺房地产咨询估价中心评定,装饰工程评估价为12 519 210元(不含运输费693 321.33元和剩余石材款381 134.88元)。甘肃信诺房地产咨询估价中心具有甘肃省建设委员会颁发的《房地产中介机构资质证书》,资质等级为“房地产评估甲级”。 另查明:在白兰房地产公司与建业公司签订的《兰州“比科新商厦”装饰工程施工意向书》中载明,由白兰房地产公司代建、冶建公司西北工程指挥部(建业公司)承建的比科新商厦工程,至1996年底土建工程已完成至结构三层顶,计划于1997年10月1日前裙楼部分的全部建安工程、室外配套工程和室内外装饰工程具备交工验收条件,交付使用。白兰房地产公

模板专项施工方案最新完整版)

x x x x x x x x项目 模板支撑专项施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxxx项目部 2013年12月16日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) 3.1.技术准备 (4) 3.2.现场准备 (4) 3.3.机具准备 (4) 3.4.材料准备 (4) 四、主要部位支模方法 (5) 4.1 柱模板安装 (5) 4.2梁板模板安装 (5) 4.3剪力墙模板安装 (8) 4.4楼梯模板安装 (9) 4.5门窗洞口及预留洞模板 (10)

五、模板拆除 (13) 六. 质量验收标准 (14) 6.1模板加工质量要求 (14) 6.2现浇结构模板安装质量 (15) 6.3预埋件与预留洞口模板质量 (15) 6.4模板安装观感质量 (15) 七、模板技术措施 (16) 7.1 进场模板质量标准 (16) 7.2 模板安装质量要求 (16) 7.3、其它注意事项 (19) 7.4、脱模剂及模板堆放、维修 (20) 八. 成品保护 (20) 九. 安全文明施工 (21) 十.模板计算书 (22) 一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第四版 (6)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 (7)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (8)《建筑施工安全检查规范》 JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》 JGJ74-2003 (10)《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为xxxxxxxx。本工程总建筑面积:17120㎡,地下一层,地上九层,总建筑 高度 38.1m。本工程结构形式:框架--剪力墙结构。

东方广场东一、东四楼正负零以下工程模板施工方案

一、工程概况: 东方广场东一、东四楼地下工程为全现浇框架剪力墙结构体系。地下室外墙为挡土墙。建筑面积约40000平方米。工程南北长约为153米,东西宽约为80米。地下三层,局部有四层,各层地面标高见表一: 表一 基础筏基厚1900~2200mm,独立柱基部分抗水板厚650mm。楼板多为无梁楼盖体系,板厚多为275mm,柱帽为矩形或条形,柱帽厚450~600mm。梁为矩型梁,梁的两个下角切边长为25mm的45。斜角。柱子的形式较多,其中圆柱共14根,直径从800~2600mm,异形柱有梯形、L形和椭圆形多种。矩形柱子多为大截面柱,柱四角切边长为25mm的45。斜角。地下结构墙、柱、板大部分为清水模板。 二、模板及支撑体系配置情况: 一般柱子模板采用冷轧钢模板(基本规格1500×600)。圆柱子采用定型钢柱模板。异形多边柱子采用150mm厚多层板拼支。柱头模板符合模数时采用钢模板,不符合模数的采

用多层板。模板加固采用钢管、方钢或木方子。 梁板模板采用多层板,龙骨为木方子,支撑体系采用碗扣架子。混凝土板下配快拆托,梁下设U型支托。特殊房间模板支撑体系采用钢管架子。 墙模板用中型冷轧钢模板,钢管加固。 三、施工准备: 1、技术准备: 认真审阅图纸和说明,做好技术、质量及安全的书面交底。组织好施工翻样工作,及早把圆柱、大截面矩形柱及异形柱的模板、穿墙螺栓等特殊环节的加工图绘制完毕,统计好数量,做好预留孔洞及埋件的加工,以便施工。 2、材料准备: 顶板、梁模板及支撑系统配两层,墙柱模板配一层。碗扣架子按地上标准层四层配置。 3、现场准备: 在现场设置模板及相应材料的堆放场地,分类码放。搭设必要的工作棚,做好防火、防尘等环保工作。根据工期要求组织好材料进场,按部位进行施工。模板存放场地做好排水。 四、施工部署: 1、本工程地下各层模板原则上采用层层平端的方法进行施工。东一、东四分为2个工作面,中心筒剪力墙要求作为施工重点部位进行施工。由于本工程模板一次性投入量很大,

建筑工程承包合同

建筑工程承包合同 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 汇友家园(以下简称本工程)由甲方投资开发建设,乙方承建施工。 为进一步明确甲、乙双方的责任,权利、义务,保证工程顺利实施,经甲、乙双方友好协商,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及海南省有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲、乙双方完全自愿和完全理解本协议条款的基础上,签订本工程协议书。 一、工程概况 1、工程名称:汇友家园 2、工程地点:乐东县九所新区 3、结构形式:框架式结构 4、建筑面积:约平方米 二、承包范围:包工包料 1、乙方负责协助办理工程开工所需前期工作。 ⑴报建手续;⑵规划;⑶放空;⑷勘探;⑸土地部门的定点定界;⑹消防;⑺施工图纸的设计及审核;⑻电梯合格使用证; ⑼建设部门的验收手续;⑽市政部门的管网接入;⑾市政部门的建筑许可;⑿开工前的水电协调;⒀房产证的办理。乙方负责协

调规划许可以外的房产证办理。 2、施工图范围内所有土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、电梯安装、调试。 3、本工程包人工、材料、机械、质量、安全、维护及风险、包验收合格,保修期按《工程质量保修协议书》的约定执行。 三、主材和施工质量要求: 1、本工程钢材一律采用国标钢材,必须有出厂合格证和复试报告单,分批抽样检测,如检测不合格,乙方无条件退换,并且承担罚款5000元,乙方在浇筑前要通知甲方来检验钢材质量,如甲方不来,乙方按钢材质量合格施工。 2、主体框架采用商品混凝土浇筑,砌墙砖档采用天涯牌325#水泥混拌砂浆,淡水砂子和环保砖(严禁掺红土、黄泥、海砂)。 3、楼板面须倒注12公分厚混泥土,养生一周后才可拆除模板。 4、施工中严格按照设计图纸进行,如须更改须甲、乙双方确认后才能进行,墙体建筑及批档,梁柱与墙要有墙拉钢筋,梁柱与墙接触面拉钢丝网或纤维网后再批档,要求墙面平直,砖头缝满浆、梁柱要求垂直、平整、够强度。 5、装修工程要求铺地板角线铺平齐粘贴墙砖横侧成线,卫生间铺粘地板砖要找坡下水漏。 四、安全责任和文明施工费用 1、本工程甲方以大包形式承包给乙方,乙方必须为本工程

模板施工方案(范本)

模板工程专项施工组织设计(范本) 注:本专项施工组织设计所包含的内容(含公式、数据等)仅供参考,项目部在编写同类型专项施工组织设计时可参照本专项施工组织设计的编排格式,同时应根据工程项目的实际情况酌情增减有关内容。 1、编制依据 (1)《木结构工程质量验收规范》(GB50206-2002) (2)《混疑土结构工程施工质量检验规范》《GB50204—2002) (3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (4)《混凝土模板胶合板》(GB/T17656-1999) (5)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) (7)《钢管脚手架扣件》(GB/T15831-1995) (8)《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2、工程概况 工程名称:XX公园管理配套用房工程 工程地点:XX区XX路XX号 建设单位:上海市XX区园林管理处 设计单位:XX设计咨询有限公司 监理单位:上海XX建设监理有限公司 施工单位:上海金鹿建筑实业有限公司 本工程主楼地下一层,箱形框架结构,地上二层,副楼地上二层,均为框架结构。层高:头层4.4米,二层4米,建筑总高度:主楼10.4米,副楼9.4米,室内外高差:主楼1米,附楼0.30米,建

筑总面积:2236米2。基础埋置深度:主楼-2.75米,附楼-1.70米,基础结构:主楼为箱形片筏基础,副楼为条形基础。模板支撑采用钢管(Φ48×3.5mm)扣件连接,排架支撑组合。模板采用胶合板,横楞采用(50×100mm)方木,搁栅采用钢管(Φ48×3.5mm)扣件连接,采用Φ14对铰螺栓加固。 3、模板施工 用胶合板拼成较大模板,加工前,绘制模板制作图和组装图。首先,根据墙、柱及板宽,确定小木楞长度(方木尺寸50×100mm),间距200~300mm,用园钉将九夹板固定在小木楞上,拼装好的模板编号并注明使用部位,然后用塔吊运至相应位置拼装。 (1)垫层模板由于基础垫层面积较大,混凝土浇筑后垫层面不可能在同一水平上,因此在模板的下端统长铺设一根(50×100mm)方木。采用水平仪进行找平,木条下部每2米留一个排水孔(30×50mm)以便于将混凝土浇灌时产生的余水和浮浆排出坑外。 (2)基础模板 1)模板边线放线后,必须由技术质量人员进行技术复核,无误后才能支模。模板采用胶合板拼组,内木楞采用竖向(50×100mm)方木,间距:300mm;外木楞采用双钢管(Φ48×3.5mm)上下二道加Φ14螺栓,月牙扣件固定,水平间距500mm。竖杆、水平支撑,斜杆支撑固定。 2)地下室墙模板,外墙施工缝留在底板面上250mm处,地下室模板,采用胶合板,根据墙板相应尺寸组合拼装成整体,模板内木楞采用50×100mm方木作竖向木楞,间距300mm,横向外木楞采用双钢管(Φ48×3.5mm)间距600mm加Φ14螺栓,水平间距500mm,月牙扣件进行固定,模板排架纵横向水平杆支撑,纵横向剪力撑加固连接。

简要施工方案

简要施工方案 ----瑞城·蝶景湾三期C-3、4#楼、长乐漳新中学教学综合楼 一、工程概况及目标 1.本工程为瑞城·蝶景湾三期C-3、4#楼、长乐漳新中学教学综合楼,为现浇框架结构,其中:瑞城·蝶景湾三期C-3、4#楼,工程地点位于福建南平市顺昌城南东路,建设单位为福建顺昌瑞城置业有限公司。建筑面积5263㎡,建筑层数为地上11层,地下1层,建筑总高度34.20m,建筑结构安全等级二级,主体结构合理使用年限50年,耐火等级一级,上部结构为框架结构,抗震设防烈度小于6度,未进行地震力计算,地下室及框架抗震等级四级、剪力墙按抗震等级三级抗震构造措施进行施工,室内外高差150mm。 长乐漳新中学教学综合楼,建筑面积3452㎡,建筑层数为地上5层,建筑总高度19.5m,建筑等级三级,主体结构合理使用年限50年,耐火等级二级,上部结构为框架结构,抗震设防烈度7度,抗震等级为三级,室内±0.00相当于当地场地标高10m( 勘察设计), 室内外高差150mm。 两栋楼合同工期为522天,总造价为14070193元。 2.工程总目标 (1)质量目标:合格,争创市优质工程。质量指标工序一次交验合格率100%,工程感观质量评定为好。 (2)安全与消防目标:在整个施工期间,无重大伤亡事故;杜绝发生火灾事故,轻伤事故频率控制在0.5%以内,实现“五无”,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。 二、与造价有关的构造做法 瑞城·蝶景湾C-3、4#楼: 1、墙体:正负零以上的建筑外墙采用190厚加气砼砌块,卫生间、厨房内隔墙采用90mm,分户墙采用190mm加气砼砌块。内墙采用M5混合砂浆190*90*90厚加砌砼砌块。卫生间墙体底部设200高C20素砼反口,外墙窗台做80mm压顶。 2、楼面: (1)楼梯间踏步采用300*300成品带防滑条地砖贴面,150高面砖踢脚。(2)住宅卫生间及厨房楼面设20厚水泥砂浆,涂0.8厚水泥基防水涂料,卫生间防水涂料上翻至墙面1.8m,厨房防水上翻0.3m,其余采用水泥砂浆找平。 3、地面: 住宅户(含阳台)内地面均为20厚1:3水泥砂浆找平。 4、顶棚: 住宅户内顶棚均采用刮腻子二道,除人防工程外的地下室顶棚刮腻子一道,乳胶漆罩面一道。 5、屋面: 平屋面采用钢筋砼现浇板,20厚1:2.5水泥砂浆找平,两道1.5厚高分子防水涂料(多层为一道2厚高分子防水涂料),40厚细石砼层,20厚1:2.5砂浆面层。 6、外墙面装饰与室内装修工程:

施工合同全部关键点

施工合同全部关键点 1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格 (1)对于国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目,必须通过招投标。 (2)《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》:将五种合同依法认定为无效:(一)承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(三)建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的;(四)承包人非法转包建设工程的;(五)承包人违法分包建设工程的。 因此,对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中,律师修改施工合同时,合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段,但仍需要从具体合同特点角度予以分析。 2、注意工程承包范围的审查 整体比较简洁;注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致。包括:土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程(包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分)等。 3、注意标明开工日期的成立标志

项目开工日期的明确对工期的认定,具有重要意义。 一般标明:开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准。 实际开工日期与约定日期不一致:实际开工日期为准(开工令等证实); 施工许可证日期和实际施工日期不一致:以施工许可证日期为准。 4、注意审查组成合同文件的顺序 首先需标注:在前者优先;其次,对于有补充协议的,要注明与合同正文效力一致。 5、注意审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置 对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令,可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。 ①明确工程师授权范围;②对于超越工程师授权范围的,由发包方确认。 6、注意审查对安全文明施工的约定 一般约定由承包方承担,但为保护承包方利益时,可以约定一个兜底条款,如:因为发包方原因造成的安全文明施工问题,由发包方承担一切损失。

模板现场施工方法

模板工程 施 工 方

一、编制依据: 1、青海省土木建筑设计院有限公司提供的河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程设计图纸 2、河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程施工组织设计 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 4、人防工程施工及验收规范(GBJ134-90) 5、建筑施工手册(缩微版第二版) 6、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 7、建筑施工高处作业安全技术规程( 8、建筑混凝土结构技术规程( 9、建筑安装工程资料管理规程( 3层局部4层。制剂车间2385.37 ㎡,建筑高度6.65M;建筑层数为 传统工艺车间749.4 ㎡,建筑高度3.0M,建筑层数 1、 梁板采用木胶合板; 2、流水段划分: 12、地上地下划分详见《河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程 施工组织设计》。 五、施工准备工作: 1、技术准备:

(1)、根据施工组织设计、施工图纸要求计算模板配置数量,确定各部位模板施工方法,编制模板 设计施工方案。 (2)、技术负责人及主管工长对操作班组做好方案、技术交底岗前培训,明确模板加工、安装标准 及要求。 (3)、根据施工进度,技术员提前制定模板所需材料进场计划。 2、生产准备: (1)、人员准备: 2、墙柱木模板应放置在模板插口架内,插口架做法见【模板插架搭设图】附图。(4)、运输准备:多层板在加工区组装成模板,包括柱模、梁帮板,然后用自制手推车推至现场, 现场安装用塔吊吊运。 (5)、预埋准备: a.框架柱、墙体木模板支模时,地锚用25的钢筋头长度为400mm(漏出混凝土面200mm),离框架柱、墙体根部200mm,1500mm,2500mm,3500mm埋第一、第二、第三、第四排,纵向间距1000mm。 b.严禁在抗渗混凝土内预埋钢筋地锚。

模板方案专项施工方案(高层)(优.选)

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节模板方案选择 (2) 第四节材料选择 (3) 第五节模板安装 (3) 第六节模板拆除 (6) 第七节模板技术措施 (7) 第八节安全、环保文明施工措施 (13) 第九节模板的计算 (14)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 本工程位于陕西省西安市南郊曲江开发区,地上18层,地下2层,住宅主 第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维

修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 第四节材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用18mm厚竹胶合板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向内楞采用60×80木方,水平外楞采用60×80 木方。加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓,。斜撑采用钢管+U型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,采用焊接螺栓固定,外用方木支撑,螺栓孔采用锥形堵头防止漏浆。

东方广场东一东四楼正负零以下工程模板施工方案

东方广场东一、东四楼正负零以下工程模板施工方案东方广场东【一】东四楼地下工程为全现浇框架剪力墙 结构体系。地下室外墙为挡土墙。建筑面积约40000平方米。 工程南北长约为153米,东西宽约为80米。地下三层,局 部有四层,各层地面标高见表一: 表 基础筏基厚1900?2200mm,独立柱基部分抗水板厚 650mm。楼板多为无梁楼盖体系,板厚多为275mm ,柱帽为 矩形或条形,柱帽厚450?600mm。梁为矩型梁, 45。斜角。地下结构墙、柱、板大部分为清水模板。【二】模板及支撑体系配置情况: 层板拼支。柱头模板符合模数时采用钢模板,不符合模数的梁的两个下 角切边长为25mm的45。斜角。柱子的形式较多,其中圆柱 共14根,直径从800?2600mm,异形柱有梯形、L形和椭圆 形多种。矩形柱子多为大截面柱,柱四角切边长为25mm 的 般柱子模板采用冷轧钢模板〔基本规格1500X 600〕。圆柱子采用定型钢柱模板。异形多边柱子采用150mm厚多

采用多层板。模板加固采用钢管、方钢或木方子。 梁板模板采用多层板,龙骨为木方子,支撑体系采用碗 扣架子。混凝土板下配快拆托,梁下设U 型支托。特殊房间模板支撑体系采用钢管架子。 墙模板用中型冷轧钢模板,钢管加固。 三】施工准备: 1、技术准备: 认真审阅图纸和说明,做好技术、质量及安全的书面交 底。组织好施工翻样工作,及早把圆柱、大截面矩形柱及异形柱的模板、穿墙螺栓等特殊环节的加工图绘制完毕,统计好数量,做好预留孔洞及埋件的加工,以便施工。 2、材料准备: 顶板、梁模板及支撑系统配两层,墙柱模板配一层。碗 扣架子按地上标准层四层配置。 3、现场准备: 在现场设置模板及相应材料的堆放场地,分类码放。搭 设必要的工作棚,做好防火、防尘等环保工作。根据工期要求组织好材料进场,按部位进行施工。模板存放场地做好排水。 四】施工部署: 1、本工程地下各层模板原那么上采用层层平端的方法进 行施工。东【一】东四分为2 个工作面,中心筒剪力墙要求

模板施工方案范本

模板工程施工方案 一、工程概况 ***城商业中心—剑桥V岸工程位于***城内,框架四层,地下二层。土建及水电安装工程为二类民用建筑,为框架结构,抗震设防烈度为7度。建筑高度20.00m、塔楼高为:3.00m,总建筑面积:30184m2。墙、柱、梁及平模板采用18mm厚木夹板。内楞采用45mm*95mm木方,对拉螺栓为φ12圆钢,外楞采用φ48*3.0钢管。 二、技术要求 1、平台排架必须设纵横向扫地杆,采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,当力杆基础不在同一水平面上时,必须将高处的扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。 2、立杆底层步距不应大于2m。 3、两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个接头错开的距离不应小于500mm,各接头中心点至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 4、支架立杆应竖直设置,2m高度内允许偏差为15mm。 5、满堂模板支架应符合下列规定: ⑴、满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置。 ⑵、高于4m的模板支架,其两端与中间每隔四排立杆从顶层开始向下每隔两步设置一道水平剪刀撑。 三、模板的材料及构配件 1、地下室底模采用小钢模散拼U形卡连接,竖、横向用φ48钢管加强。 2、地下室内外墙及标准层内外墙模板及平台采用18mm厚木夹板,包括梁底板、旁板及门窗洞口封头板,龙骨为美松,规格为48mm*100mm(经压刨后尺寸)内墙模单块拼装,外墙制成大模施工。 3、内楞采用45mm*95mm木方及φ48*3.0钢管;外楞采用φ48*3.0钢管。 4、对拉螺栓为φ12圆钢,间距为450mm*600mm。 5、支撑系统采用φ48*3.0钢管排架,立柱间距为800mm*800mm,平台板向上200mm设纵横向扫地杆,扫地杆向上1600mm及顶部设两道水平杆,木龙骨间距为350mm。

模板专项施工方案

一、编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 2.《木结构设计规程》(GB50005-2003); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002); 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5.《北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#车库工程施工图纸》; 6.《建筑施工计算手册》(第四版缩印本) 7.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)等。 二、工程概况 本工程为北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#地下车库工程,项目所在地位于衡水市中湖大道与南环路交叉口东北角 5#住宅楼工程总建筑面积:23076.86平方米;地上21387.76m2地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。建筑结构形式为:剪力墙结构。 6#住宅楼工程总建筑面积:23076.78平方米;地上21347.68平方米,地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。 7#住宅楼工程总建筑面积: 22586.57平方米;地上地上20931.55平方米,地下地下1655.02平方米,建筑占地面积:897.45平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度) 2#车库总面积12205.42平方米,车库停车类型为小型,共有374个停车区域,属于大型车库。 总工期:开工日期:2017年7月1日,竣工日期:2019年2月20日,总工期:600天; 本工程建设单位:衡水盛景城乡建设开发有限公司 设计单位:石家庄新空间建筑设计有限公司 监理单位:河北建达工程监理有限公司;

地下室逆作法预留挡水板施工方案22页[优秀工程方案]

xxxxB号、C号栋地下室逆做法预留抗水板及挡墙 施 工 方 案 编制单位:xxx 编制时间:xxx

目录 第一章工程概况: (1) 第二章逆做法工艺原理: (1) 第三章逆作法工艺特点: (3) 第四章施工部署: (4) 第五章施工要点: (4) 第六章施工具体过程: (6) 第七章施工机具: (18) 第八章施工进度计划: (19) 第九章施工组织机构与劳动力计划: (19) 第十章安全措施: (19) 第十一章施工现场应急救援预案: (20)

第一章工程概况: 该工程为广元万融·盛世项目,建设地址在xxx,分两期进行修建.一期有B号、C号两栋框架剪力墙结构商住楼高层,建筑面积为约50000.00㎡,主楼地上30层,地下两层;建筑高度99.6米,地上5层商业楼,层高分别为5.4米、4.4米、4.4米、4.4米、5.4米;地下负二层层高4.8米,地下负一层主楼5.7米,裙楼4.5米.室内地坪正负零绝对标高477.00米,室外地坪绝对标高476.80米,地下室负二层相对基础底板标高覆土厚度4.8米,宽度平均约6.3米,基础抗水板500米米,地梁600*800(局部地梁400*800米米).根据勘察报告提供的现状地面标高结合土建设计图纸基底埋深,本工程基坑最大开挖深度为4.8+0.8+0.1+0.05=5.75米, 基坑支护桩为旋挖灌注桩,桩间采用钢筋网片加砼浆护壁(但负二层没有). 该工程建设单位为XXX,设计单位为XXXX,监理单位为XXXX,勘察单位为XXXX,施工单位为XXXX. 第二章逆做法工艺原理: 逆作法施工是由多种工艺组合而成.由地下连续墙或带止水的排桩墙构成的围护结构是逆作法施工的前提条件,墙式支护结构的施工质量及止水效果是逆作法施工的第一个关键.在基坑内土方未完全开挖的情况下施工结构柱网,有效地解决结构竖向荷载的传递是第二个关键.

相关文档
相关文档 最新文档