文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 03-EV2检测细则

03-EV2检测细则

03-EV2检测细则
03-EV2检测细则

1、适用范围

本细则适用于测试粒径不大于承载板直径1/4的各类土和土石混合填料压实后的静态变形模量。

2、引用标准

《变形模量Ev2检测规程(试行)》铁建设【2005】188号

3、试验仪器

3.1 荷载板直径300mm,厚度为25mm上带有水准泡的钢制圆板。

3.2 加载装置由千斤顶、手动油泵、高压油管及提供反力的试验工程车或其它载重车辆组成。液压千斤顶加载能力范围为0~0.8MN/m2,荷载传感器量程100kN。

3.3 沉降量测装置由测桥和测表组成:测桥的测臂采用足够刚度的杠杆式,杠杆比h P:h M为2:1;测表量程15mm,分辨率0.01mm。

4、试验前准备工作

4.1 选定一个与承压板面积大小相适应的测试面,借助钢尺、抹刀或通过推移和转动承压板尽可能地将测试面整平,并使用毛刷扫去表面松土。当测试面处于斜坡时,应将承载板支撑面做成水平面。

4.2 将承压板放置于测试点上,如果测试面稍有不平整,可以铺设一薄层干燥砂(2~3mm)或石膏腻子,同时利用承压板上的水准泡来检查测试面是否水平。

4.3 将液压缸放在承压板中心位置上,并与加载反力装置地面垂直。用加长杆和调节丝杆使千斤顶顶面球铰座与反力装置承载部位紧贴。反力装置安装要牢固、安全。

4.4 安装好测桥,并将沉降测量装置的触点自由地放入承压板上测量孔的中心位置,沉降量测表必须与测试面垂直。测桥支撑座与反力装置支撑点的距离不得小于1.25m,支撑架必须保持水平状态。

4.5 试验过程中测桥和反力装置不得晃动。

5、试验步骤及方法

5.1 试验前先预压0.01MPa荷载约30s,待稳定后卸除荷载,然后将测量表调整到零值。

5.2 变形模量Ev2试验程序分为:第一次加载、卸载、第二次加载。

5.3 第一次加载分6级进行,并以大致相等的荷载增量(0.08MPa)逐级加载(具体每级加载见试验记录),一直加到最大荷载为0.5MPa或沉降量达到5mm时所对应的应力后为止。

5.4 第一次加载完后进行卸载,卸载量按最大荷载的50%、25%和0三级进行。

5.5 卸载完后进行第二次加载,每级荷载保持与第一次加载时各级相同的荷载进行加载,直至第一次所加最大荷载的倒数第二级。

5.6 每级加载或卸载过程必须在1min内完成。

5.7 加载或卸载时,每级荷载的保持时间为2min,在该过程中荷载应保持恒定。

6、试验记录及结果处理

6.1 试验过程中必须按《变形模量Ev2试验记录》的内容详细记录。(见附表1)6.2 根据试验结果绘制应力(σ)—沉降量(S)曲线。

6.3 变形模量Ev是通过应力—沉降量曲线在0.3σ1max和0.7σ1max之间割线的斜率确定,变形模量按下式计算:

Evi=1.5r×1/(a1+a2σ1max)

式中Evi——变形模量(MPa);

r ——承载板半径(mm);

σ1max——第一次加载最大应力(MPa);

a1 ——一次项系数(mm/MPa);

a2 ——二次项系数(mm/MPa)。

6.4 试验结束后将试验结果记录在附表2的汇总表上。

7、注意事项

7.1 变形模量Ev2测试仪必须每年标定一次;

7.2 在安装测桥时,沉降测量装置注意不要卡住;

7.3 试验中若施加了比预定荷载大的荷载时,应保持该荷载,并将其记录在试验记录表中,加以注明;

7.4 当试验过程中出现承压板严重倾斜,以至承压板上水准器上的气泡不能与圆圈标志重合或承压板过度下沉及量测数据出现异常情况时,应查明原因,另选点进行试验,并在试验记录表中注明。

8 相关记录

8.1 《变形模量Ev2试验记录》

8.2 《试验结果汇总表》

附表1:变形模量Ev2试验记录

试验年月日复核年月日

附表2:试验结果汇总表

记录年月日复核年月日

平行检测规定

关于发布《上海市建设工程施工监理平行检测的若干 规定》的通知 (沪建交〔2013〕233号) 各有关单位: 为贯彻落实《上海市建设工程质量和安全管理条例》、《上海市建设工程检测管理办法》,进一步发挥建设工程施工监理的作用,确保建设工程质量安全,现将监理单位开展平行检测工作的有关要求通知如下: 一、项目监理机构应当按照法规、规章、技术标准要求及其他相关规定编制监理平行检测计划,明确实施平行检测的具体检测范围、检测项目和检测数量。 平行检测应当结合工程实际情况,针对涉及结构安全和重要使用功能的项目实施。范围包括地基基础、主体结构防水与装饰装修、建筑节能、设备安装等相关建筑材料和现场实体的检测。 二、监理平行检测的比例,应当符合国家有关规定;国家未作规定的,应当符合下列规定: 1、保障性住宅工程监理平行检测数量不低于规范要求检测数量的30%; 2、除保障性住宅以外的房屋和基础设施工程中监理平行检测数量不低于规范要求检测数量的20%。

三、监理平行检测不得少于三个阶段: 1、在见证取样阶段,监理单位应当按照一定比例抽取建材样品实施监理平行检测; 2、在建筑材料使用过程中,监理单位对后续进场的材料产品,发现外观质量差劣、对材料质量有疑义时,应当抽取一定比例的样品实施随机或定向的平行检测; 3、在混凝土浇筑完成达到28d龄期,并达到同条件养护试件的等效养护龄期后,监理单位应当对地基基础分部、主体结构分部的混凝土实体强度实施非破损检测,检测的构件数量不低于同条件养护试块组数的30%,并不少于3个构件。非破损检测结果作为分部工程验收重要依据。 四、监理平行检测试样的抽取、制作,以及工程实体检测部位的选取,应严格执行相关技术标准。试样抽取、制作时,应有监理单位对检测试样张贴或嵌入唯一性识别标识。 监理平行检测的取样和制样人员,应经培训考核并持证上岗;试样试件信息应经施工单位确认。 五、开展平行检测的检测机构的能力等级不得低于原建设单位委托的检测机构的能力等级,且未对该工程实施过检测。 承担监理平行检测的检测机构不得与所检测工程项目相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。 六、监理平行检测合同应当按规定备案,并通过检测信息系统出具检测报告。监理单位平行检测的费用,由建设单位支付。

平行检测细则

平行检测细则 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

鄞州新城区东南片区首南路北侧C-1地块商业商务办公用房工程 平 行 检 测 细 则 编制人:____________ 批准人:____________ 浙江工业大学工程建设管理有限公司 2016年2月3日 一、工程概况 工程名称:鄞州新城区东南片区首南路北侧C-1地块商业商务办公用房 工程地点:宁波市鄞州区下应街道胜利村 建设单位:宁波鄞青物业服务有限公司 勘察单位:宁波市联城岩土工程有限公司

设计单位:北京龙安华城建筑设计有限公司 施工单位:凯盛建设有限公司 监理单位:浙江工业大学工程建设管理有限公司 二、工程监理平行检测方案 1.工程监理平行检测的概念 工程监理平行检测是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)明确规定,工程监理平行检测是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检测编制的依据 《建设工程监理规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《工程建设标准强制性条文》 各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 《住宅工程质量通病防冶标准》 设计图纸和技术资料 已批准的监理规划和施工组织设计 3.工程监理平行检测实施的基本规定

开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定工程监理平行检测方案,并明确平行检测范围、内容、程序、比例、频率等。 项目监理机构应当配备经纬仪、水准仪、钢卷尺、激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,检测仪器工具须满足工程建设要求。 项目监理机构在工序完成后或建筑材料进场后承包单位自检合格基础上组织平行检查活动。 项目监理机构在见证承包单位制作试块、试件、原材料取样时按比例独立制作试块、试件、原材料取样送至具有资质的专业检测试验机构,进行平行检测活动; 监理工程平行检测即平行检查、平行检测的记录和结果是项目监理机构对被检测项目检测批作出合格判断的重要依据之一。 监理工程平行检测由监理机构组织实施,应按公正、独立、自主的原则进行,以确保平行检测所获得数据和结论准确。 监理工程平行检测的结论分正常和异常,监理机构检测的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以内时监理机构应通知质监部门;当异常数据偏差在规范允许误差范围人15%以外时监理机构应会同建设单位、施工单位提出新的平行检测方案,并报当地质监部门。如三方对新的平行检测方案不统一时,可提交质量监督部门确认。 平行检测人员应做好现场平行检测记录,并将平行检测记录归入监理技术档案。 4.本工程平行检测的范围、内容、比例、频率

公路工程试验检测实施细则

目录 1、依据和目的 (1) 2、组织机构及职能范围 (1) 3、标准试验和材料试验检测规则 (1) 4、工程材料方面 (1) 4.1钢筋 (1) 4.1.1技术指标 (1) 4.1.2技术要求 (1) 4.1.3取样规则和方法 (2) 4.1.4主要指标试验方法 (2) 4.2天然砂、机制砂 (3) 4.2.1技术指标 (3) 4.2.2技术要求 (3) 4.2.3取样规则和试验方法 (4) 4.3碎(卵)石 (6) 4.3.1技术指标 (6) 4.3.2技术要求 (6) 4.3.3取样规则和试验方法 (7) 4.4水泥 (10) 4.4.1技术指标 (10) 4.4.2技术要求 (10) 4.4.3取样规则和试验方法 (12) 4.5石材 (15) 4.5.1技术要求及检验规则 (15) 4.5.2主要技术的试验方法 (15) 4.6路基填料 (17) 4.6.1技术指标 (17) 4.6.2技术要求 (17) 4.6.3取样规则和试验方法 (19) 4.6.4试验方法与步骤 (19) 4.7特殊材料取样频率和方法 (25) 5、标准试验 (25)

5.1.1取样规则与试验频率 (25) 5.1.2试验方法与步骤 (26) 5.1.3标准击实试验成果的批准 (28) 5.2混凝土配合比试验 (28) 5.2.1配合比试配需知 (28) 5.2.2配合比试配试验 (32) 5.2.3配合比设计提交与成果 (35) 5.3砂浆、孔道压浆配合比试验 (35) 5.3.1砌筑砂浆配合比设计 (35) 5.3.2预应力孔道压浆试验 (36) 5.3.3砂浆、净浆配合比批准 (37) 5.3.4混凝土标准试件强度试验 (37) 6、工艺试验 (39) 6.1填方试验路段 (40) 6.1.1试验准备 (40) 6.1.2现场试验 (40) 6.1.3试验总结 (40) 6.2水下灌注桩 (40) 6.2.1泥浆指标试验 (40) 6.2.2钢导管灌注混凝土试验 (41) 6.3钢筋连接 (42) 6.3.1焊接接头 (42) 6.3.2机械接头 (44) 6.3.3预应力张拉设备检验 (45) 7、路基施工现场检测 (45) 7.1压实度检测 (45) 7.1.1检测方法及频率 (45) 7.1.2压实度检测结果评定 (46) 7.2弯沉检测 (46) 7.2.1仪器和设备 (46) 7.2.2检测部位及频率 (47) 7.2.3弯沉结果评定 (47)

建筑工程监理平行检测细则

工程平行检验 监理细则编制 审批 河南方大建设工程管理股份有限公司 工程项目监理部 年月日 目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表

10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表 13、钢管承重支模系统平行检验监理记录 14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表 监理平行检验方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点:。 建筑特点: 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 《建设工程监理规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《工程建设标准强制性条文》 各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

现场检测试验实施管理细则

现场检测试验实施管理细则 一、概述 依据合同条款规定及规划对质量控制的要求,管理细则主要是对其进 行控制并保持其现行有效,从而保证管理体系的持续适应性和有效 性。 二、人员 本试验室已配备足够的管理人员和技术人员,并赋予其必要的权力和资源,明确其职责,对不符合检测工作进行控制,区分检测程序的偏离,采取纠正或预防措施,减少这种偏离。 试验室从组织机构和岗位职责方面保证试验室及所有人员与检 测活动、检测数据和结果不存在利益关系。所在母体组织通过公正性声明确保员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响,并防止商业贿赂。 试验室所有人员承诺确保所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密不外泄。 试验室主任、技术负责人、质量负责人均由母体授权任命,当人 员发生变更时报监理、业主备案。 三、部门职责 1、选定料源:主要指地方材料(包括土、砂石材料、石灰)等,按设计文件提供的材源,通过试验,选择符合技术标准要求,开采方便,运输费用低的

料场供施工使用。 2、试样管理;包括试样的采集、运输、分类、编号及保管。 3、验收复检:指对已进场的各种材料(包括原材料、成品或半成品材料)按技术标准或试验规程的规定,分批量进行有关技术性质试验,以决定准予使用或圭寸存、清退。 4、标准试验:指完成各种混合材料的配合组成设计试验,提出配合比例及相关施工控制参数。 5、工艺试验:包括试验路铺筑、混合材料的预拌等过程中的试验工作,为施工控制采集有关的控制参数。 6、自检试验:包括配合比例、压实度、强度(包括各类试件的成型、养护和试验)、施工控制参数、分项或分部工程中间交工验收试验等。 7、协助试验:指为监理试验室提供其复核试验所需的一切材料(同 现场监理人员一同取样,每种材料取两份,一份留自己试验用,一份送监理试验室),为现场监理人 员抽检试验提供必要的仪器设备及人员协助,以及委托试验的送样任务。 8、协助有关方面调查施工中出现的质量问题或质量事故,为调查处理提供真实、齐全的试验数据、证据或信息,参与必要的试验检测工作。 9、对试验资料进行整理分析,提出分析报告,随时掌握施工质量动 态,供有关人员参考。 10、参与现场科研试验工作,推广及应用材料、新技术、新工艺。 11、关键岗位质量职责11、1主任岗位职责 负责日常管理工作,抓好全体试验人员的技术业务学习,对分管部门工作

建筑材料试验抽检实施细则

建筑材料试验抽检实施细则 一、工程特点 本工程建筑材料试验检测工作量大、检测内容涉及范围广,包括钢材、水泥、混凝土原材料等各种原材料检测和路基压实度、桩基动测、地基承载力等各种工程检测。 二、监理依据 1.本工程有关的设计图纸、合同文件; 2.《建设工程监理规范GB50319-2000》; 3.现行的规范规程标准; 4.本工程《**市建设工程质量监督工作方案(市政工程)》; 5.**市建筑业管理办公室《关于规范建设工程见证取样和送检工作的通知》重建办[2002]29号; 三、监理试验控制方法 本工程试验根据《建设工程监理规范GB50319-2000》第5.4.6条规定,并征求质监站、甲方负责人同意,采用见证方式(见证取样和送检、见证试验)对本工程的原材料、构配件、半成品质量和工程试验进行控制 四、见证频率及内容 现场试样由承包人试验工程师,按规范规定频率方法进行取样送检或现场试验检测,由监理工程师百分之百全过程见证。 见证内容:用于****区B17线道路及排水工程的原材料、半成品及

工程试验。 五、检测机构 所取试样按规定送具有相应检测资质的检测部门检测,送样前或现场工程检测前对检测部门资质进行审核后才进行相应的检测工作。按规定抽检试件(或试样)送**区质监站试验室。 六、材料试验监理程序(见下页) 七、检测内容和试验的方法 (一)砼 普通水泥砼 1.检验项目 常规检验项目:立方体抗压强度试验、现场坍落度 2.取样方法及频率 (1)交货检验的砼试验应在交货地点采取。交货检验砼试样的采取和坍落度的测定应在砼运送到交货地点按规定在20分钟内完成;强度试件的制作应在40分钟内完成。 取样频率及组批: A 按每100m3相同配合比的混凝土,取样不少于一次; 原材料、成品、半成品验收监理工作流程 B 一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100 m3时取样不得少于一次; C 当在一个分项工程中连续供应相同配合比的砼量大于1000 m3时,其交货检验的试样每200 m3砼取样不得少于一次;

建设工程监理平行检测细则

工程工程监理平行检验计划 编制人: 审核人: 年月日

目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表 10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表 13、钢管承重支模系统平行检验监理记录 14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表

监理平行检验方案 一、工程概况 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 2.1《建设工程监理规范》 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 2.5《住宅工程质量通病防冶标准》 2.6设计图纸和技术资料 2.7已批准的监理规划和施工组织设计 3.工程监理平行检验实施的基本规定 3.1开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定工程监理平行检验方案,并明确平行检验范围、内容、程序、比例、频率等。 3.2项目监理机构应当配备经纬仪、水准仪、钢卷尺、激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,检测仪器工具须满足工程建设要求。 3.3项目监理机构在工序完成后或建筑材料进场后承包单位自检合格基础上组织平行检查活动。 3.4项目监理机构在见证承包单位制作试块、试件、原材料取样时按比例独立制作试块、试件、原材料取样送至具有资质的专业检测试验机构,进行平行检测活动;

平行检测规定

关于发布《上海市建设工程施工监理平行检测的若干规定》的 通知 (沪建交〔2013〕233号) 各有关单位: 为贯彻落实《上海市建设工程质量和安全管理条例》、《上海市建设工程检测管理办法》,进一步发挥建设工程施工监理的作用,确保建设工程质量安全,现将监理单位开展平行检测工作的有关要求通知如下: 一、项目监理机构应当按照法规、规章、技术标准要求及其他相关规定编制监理平行检测计划,明确实施平行检测的具体检测范围、检测项目和检测数量。 平行检测应当结合工程实际情况,针对涉及结构安全和重要使用功能的项目实施。范围包括地基基础、主体结构防水与装饰装修、建筑节能、设备安装等相关建筑材料和现场实体的检测。 二、监理平行检测的比例,应当符合国家有关规定;国家未作规定的,应当符合下列规定: 1、保障性住宅工程监理平行检测数量不低于规范要求检测数量的30%; 2、除保障性住宅以外的房屋和基础设施工程中监理平行检测数量不低于规范要求检测数量的20%。 三、监理平行检测不得少于三个阶段: 1、在见证取样阶段,监理单位应当按照一定比例抽取建材样品实施监理平行检测;

2、在建筑材料使用过程中,监理单位对后续进场的材料产品,发现外观质量差劣、对材料质量有疑义时,应当抽取一定比例的样品实施随机或定向的平行检测; 3、在混凝土浇筑完成达到28d龄期,并达到同条件养护试件的等效养护龄期后,监理单位应当对地基基础分部、主体结构分部的混凝土实体强度实施非破损检测,检测的构件数量不低于同条件养护试块组数的30%,并不少于3个构件。非破损检测结果作为分部工程验收重要依据。 四、监理平行检测试样的抽取、制作,以及工程实体检测部位的选取,应严格执行相关技术标准。试样抽取、制作时,应有监理单位对检测试样张贴或嵌入唯一性识别标识。 监理平行检测的取样和制样人员,应经培训考核并持证上岗;试样试件信息应经施工单位确认。 五、开展平行检测的检测机构的能力等级不得低于原建设单位委托的检测机构的能力等级,且未对该工程实施过检测。 承担监理平行检测的检测机构不得与所检测工程项目相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。 六、监理平行检测合同应当按规定备案,并通过检测信息系统出具检测报告。监理单位平行检测的费用,由建设单位支付。 七、监理平行检测结论为不合格的,该批材料或工程按照不合格处置。对监理平行检测结论有异议的,异议方可以向市或者区(县)建设工程安全质量监督机构申请监督检测。 八、监理平行检测报告由监理单位作为监理工作资料归档。

建设工程监理平行检测细则(doc 39页)

建设工程监理平行检测细则(doc 39页)

工程工程监理平行检验计划 编制人: 审核人: 年月日

监理平行检验方案 一、工程概况 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 2.1《建设工程监理规范》 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 2.5《住宅工程质量通病防冶标准》 2.6设计图纸和技术资料 2.7已批准的监理规划和施工组织设计 3.工程监理平行检验实施的基本规定 3.1开工前,监理机构应会同建设单位、施工

单位制定工程监理平行检验方案,并明确平行检验范围、内容、程序、比例、频率等。 3.2项目监理机构应当配备经纬仪、水准仪、钢卷尺、激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,检测仪器工具须满足工程建设要求。 3.3项目监理机构在工序完成后或建筑材料进场后承包单位自检合格基础上组织平行检查活动。 3.4项目监理机构在见证承包单位制作试块、试件、原材料取样时按比例独立制作试块、试件、原材料取样送至具有资质的专业检测试验机构,进行平行检测活动; 3.5监理工程平行检验即平行检查、平行检测的记录和结果是项目监理机构对被检验项目检验批作出合格判断的重要依据之一。 3.6监理工程平行检验由监理机构组织实施,应按公正、独立、自主的原则进行,以确保平行检验所获得数据和结论准确。 3.7监理工程平行检验的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设

公路工程试验检测实施细则

公路工程试验检测实施细则

目录 1、依据和目的 (1) 2、组织机构及职能范围 (1) 3、标准试验和材料试验检测规则 (1) 4、工程材料方面 (1) 4.1钢筋 (1) 4.1.1技术指标 (1) 4.1.2技术要求 (1) 4.1.3取样规则和方法 (2) 4.1.4主要指标试验方法 (2) 4.2天然砂、机制砂 (3) 4.2.1技术指

(3) 4.2.2技术要求 (3) 4.2.3取样规则和试验方法 (4) 4.3碎(卵)石 (6) 4.3.1技术指标 (6) 4.3.2技术要求 (6) 4.3.3取样规则和试验方法 (7) 4.4水泥 (10) 4.4.1技术指标 (10) 4.4.2技术要求 (10) 4.4.3取样规则和试验方法 (12) 4.5石

(15) 4.5.1技术要求及检验规则 (15) 4.5.2主要技术的试验方法 (15) 4.6路基填料 (17) 4.6.1技术指标 (17) 4.6.2技术要求 (17) 4.6.3取样规则和试验方法 (19) 4.6.4试验方法与步骤 (19) 4.7特殊材料取样频率和方法 (25) 5、标准试验 (25) 5.1标准击实试验 (25) 5.1.1取样规则与试验频

(25) 5.1.2试验方法与步骤 (26) 5.1.3标准击实试验成果的批准............................................................... (28) 5.2混凝土配合比试验 (28) 5.2.1配合比试配需知 (28) 5.2.2配合比试配试验 (32) 5.2.3配合比设计提交与成果 (35) 5.3砂浆、孔道压浆配合比试验 (35) 5.3.1砌筑砂浆配合比设计 (35) 5.3.2预应力孔道压浆试验 (36) 5.3.3砂浆、净浆配合比批准 (37) 5.3.4混凝土标准试件强度试

平行检测监理实施细则

表号:HCPM/JH02 金山新城公共绿地项目 监理实施细则 (平行检验) 编制人 总监理工程师 上海华城工程建设管理有限公司 年月日

目录 第一章:工程概况; 第二章:平行检验编制依据; 第三章:本工程平行检验特点; 第四章:平行检验工作程序及流程; 第五章:平行检验工作得控制要点及目标值; 第六章:平行检验工作得方法及措施; 第一章工程概况 一、工程名称:金山新城公共绿地项目。 二、建设地点:本项目所在地块北邻龙航路,西邻杭州湾大道,东邻海芙路,南靠老红旗港(含老红旗港桥南侧滨河绿化带),为老红旗港沿线绿地得中心区域。 二、各参建单位: 1、建设单位:上海金山新城区建设发展有限公司。 2、勘察单位:地矿新余地质工程勘察院。 3、设计单位:上海市园林设计院有限公司。 4、质量安全监督单位:上海市绿化与市容(林业)工程管理站。 5、施工单位:上海金山园林工程有限公司。 6、投资监理单位:上海建惠建设咨询有限公司。 7、监理单位:上海华城工程建设管理有限公司、 四、建设规模: 项目实施面积59960㎡,其中绿化面积43762㎡。项目主要工作内容有桥梁工程(含两座景观人行桥)、建筑工程(含管理用房等五座建筑)、土建小品工程(广场铺装、星光步道、自行车道、停车场、亭廊、木栈道)、给排水工程、电气安装工程、绿化种植工程及养护等。 七、工期及造价:工期为186天,计划施工开工时间2017年4月28日,计划竣工时间2017年10月31日。造价为4580万元(固定总价); 第二章平行检验编制依据 一、《建设工程监理规范》、工程建设监理合同、经批准得监理规划、经批准得施工组织设计; 二、业主与承建商签订得施工承包合同及其附件; 三、、本工程施工图纸、技术说明及设计交底、设计变更、会审纪要; 四、工程建设标准强制性条文; 五、建设单位,施工单位与材料,成品,半成品及设备等供货单位签订得加工与购货合同 六、相关规范。 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042012 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T501072010 4、《混凝土结构试验方法标准》GB501522012 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2012

旁站巡视及平行检验制度

旁站巡视及平行检验制度

旁站、巡视及平行检验制度 一、旁站制度 1、本工程旁站监理的关键部位、关键工序,主要包括: (1)、隐蔽工程、桩基施工、承台施工、墩柱施工、箱梁施工、桥面系施工、路基填土、排水(雨水井、管道排水、雨水口等﹚、水稳结构层、路面结构层沥青砼及各种机械进场施工按规范操作等。 (2)、见证取样:主要原材料的试(化)验见证取样、封存及送样;现场检测,使用功能试验及新技术、新工艺、新材料的使用。(3)、根据工程实际情况确定的旁站项目。 2、旁站监理依据: (1)、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》(建市[2002]189号) (2)、《建设工程监理规范》(GB50319-2000) (3)、《建设工程质量管理条例》(国务院令279号令) (4)、有关法律、法规、规定及现行规范、规程、标准;(5)、建设工程委托监理合同、建设工程施工合同及其他相关合同; (6)、设计文件(地质勘察资料、设计文件、标准图集、设计变更文件、设计交底及图纸会审资料) (7)、监理规划、监理细则、施工组织设计、作业指导书等。 3、根据旁站内容,结合施工进展情况,要求施工方在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工前24小时通知监理项目部,在总监理工程师(或总监代表、副总监)的指导下,安排现场监理人员实施。

4、旁站监理人员应当认真履行职责,现场跟班监督,及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题,如实准确的做好旁站监理记录,旁站监理及施工方现场质检员应在记录上签字,否则不得进入下道工序施工。旁站监理人员可检查施工方质检员到岗、特殊人员持证上岗及施工机械、材料情况;监督施工方执行施工组织设计(施工方案)及强制性标准情况;核查现场工程材料构配件、设备和商品砼质量检验报告、材质证明等,并可在现场监督施工方进行检验或者委托具有资格的第三方进行复检,拒绝不合格产品或三无产品用于工程;旁站监理发现施工违反了工程强制性标准行为的,有权责令施工方立即整改,发现施工中已经或可能危及到工程质量的,应当及时向监理工程师或者总监理工程师(或总监代表)报告,由总监下达局部暂停施工指令或者采取其它应急措施。 5、旁站监理记录是监理工程师或总监依法行使有关签字权的重要依据,对于确定旁站的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或没有旁站监理记录的,监理工程师或总监不得在相关文件上签字。旁站监理记录不得丢失,要存档备查。 6、根据本项目部的具体情况及专业分工,土建关键部位、关键工序由监理人员全过程旁站,监理工程师巡视,总监代表具体现场负责,总监全面负责。 二、巡视制度 1、监理项目部现场监理工程师、监理员应每天定期对工程现场进行巡视检查,并编写巡检记录,按规定的时间对发现问题报监理项目部。巡视检查内容: (1)施工形象进度、施工质量和安全隐患;

南京监理平行检查细则示范资料

南京平行检查细则范例 一、总则 1.1为了提高监理平行检验水平,规范各项目部的平行检验工作,编制本作业指导书。 1.2本作业指导书适用于房屋建筑工程、市政及轨道交通工程中房屋建筑工程。 1.3监理平行检验工作由总监理工程师组织,专业监理工程师负责。 1.4各监理项目部应在《监理规划》中明确《监理平行检验方案》的负责人及编制完成时间。 1.5监理平行检验方案应在详细分析本项目设计文件及施工方案的基础上有针对性的编制。 1.6监理平行检验出按本文要求外,还应符合国家及地方现行法规。 1.7监理平行检验工作应由监理单位独立完成,而且实体平行检验应在施工单位自检合格后实施,平行检验应有一半数量复核施工单位自检的数据 1.8不合格状态的处理: 1.8.1原材料平行检验不合格的应加倍进行检验,加倍检验仍不合格的应做退货处理,也不得用于工程。 1.8.2砼强度回弹平行检验不合格的应委托有资质的检测单位进行检测。检测结果仍 不合格的按照质量问题处理。 1.8.3钢筋保护层和构件尺寸平行检验不合格的应对同一楼层同一类型构件加倍进 行检验,加倍检验仍不合格的,按照质量问题处理。 1.8.4轴线和层高平行检验不合格的,按照质量问题处理。 1.8.5 砌体平行检验不合格的,应加倍进行检验,加倍检验仍不合格的应拆除重砌。 二、名词短语 2.1平行检验——项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 同意或否定承包商的合格结论. 2.2原材料平行检验——专业监理工程师对工程所用实体原材料或周转材料的平行检验。 2.3实体检验平行检验——专业监理工程师对房屋工程的回弹检测、钢筋砼保护层、构件尺寸、轴线和层高及砌体等的平行检验。 2.4钢筋平行检验——对工程将用到的钢筋的外观质量(如锈蚀、裂纹、油污、平直、损伤)及直径(如内径、勒高等)进行的检验,同一检验批数量不超过60吨。 2.5模板平行检验——对模板试拼装检查及模板周转后的保养更换的检查及记录工作。 2.6砖(砌块)平行检验——每一批砖随机抽取20块对几何尺寸和外观质量的检验工作,17块以上合格则本批次合格。 2.7砼坍落度平行检验——混凝土浇筑过程中,监理人员对砼坍落度的检测工作,最少不少于每十车一次。 2.8砼回弹检测平行检验——监理人员对已完砼构件的实体强度推定的检验工作。 2.9砼保护层平行检验——监理人员对已完砼梁板的钢筋保护厚度采用仪器进行检查检验工作。 2.10构件尺寸平行检验——监理人员对构件(梁、板、柱)实体截面尺寸的测量检验,每一层每一类构件不少于2个。 2.11轴线平行检验——监理人员对构筑物轴线位置准确性的检验,每一楼层不少

试验检测管理办法

试验检测管理办法 1、试验室制度及职责 1.1试验室主任岗位职责 (1)在项目总工的领导下,负责试验室全面的管理和业务工作。 (2)负责组织贯彻执行国家和上级颁发的技术标准、试验规程及试验方法。 (3)负责组织各项试验、测试,对试验资料进行复核,并对报告进行归档。 (4)组织试验人员的业务培训工作,并合理安排试验室的工作。 (5)参与驻地工程项目的施工调查及质量事故分析,并向上级领导汇报调查情况。 (6)定期组织并参与工作检查、交流、评比活动。 (7)完成领导交办的其它工作。 1.2试验员岗位职责 (1)在试验室主任的领导下,负责本项目内的材料试验及检验工作。 (2)贯彻国家、上级单位对产品质量检验有关的政策、方针、法令、条例和制度,严格控制各类材料的技术要求,确保工程结构的内在质量。 (3)掌握各种产品的检验标准,检测规范,检测细则,检测方法。 (4)积极推广运用新材料、新工艺、新技术,为工程服务。 (5)完成领导交办的其它工作 1.3试验室管理制度 (1)在项目部总工的领导下,依据相关标准要求,对接受委托的样品依程序进行随机抽样,并按照规定进行送检。 (2)按规定要求整理测试原始记录和检测报告,及时发送至相关部门。

同时应做好资料收集、统计、分析、总结工作,按要求进行整理归档。 (3)认真做好资料保密工作,未经负责人同意,任何人不得随意借出、复印。 (4)技术资料、规范、文件由专人负责管理,技术资料分长期保存和定期保存。 (5)试验人员均应接受相应技术培训,取得相关资质、资格后方可从事试验检测工作。 (6)信守职业道德,遵守企业制度,服从现场生产安排,努力提高自身素质和业务水平。 (7)遵守安全用电和防火等要求,保证试验室环境干净、整洁。 1.4试验资料管理制度 (1)严格遵守技术资料的保密制度,与检测项目无关的人不得查阅检验报告。 (2)认真管理试验标准、规范、产品质量的政策法令文件,检验人员如需借阅必须办理手续。 (3)检测报告发放仅向监理或工程甲方,严禁将报告发给无关单位或部门。检验报告的发放严格履行文件登记手续。 (4)完成交工验收、技术档案及各项的试验资料和报告。 (5)资料员应采取有效措施作好技术资料的防霉、防虫、防潮、防火和防盗工作。 (6)对于超过保存期的资料应登记,报经负责人批准后在监督下进行销毁。 1.5检测不合格品处理制度 (1)出现不合格材料,试验室应立即通知项目部停止该批材料的使用,同时口头报告现场试验监理。 (2)对不合格品的不合格项进行分析,在可处理达到合格的情况下,监督工人进行处理,处理完成后再通知试验室,工地试验员在试验监理工程师的旁站下进行复检。 (3)若复检合格,请试验监理工程师确认试验结果并通知现场使用,反之,清退出场。 (4)现场材料检测流程图见图7.5-1。

中心试验实施细则(新)

广东省云浮至阳江高速公路罗定至阳江段J1标总监办中心试验室 试 验 检 测 实 施 细 则 (试行) 罗阳高速公路J1标总监办 二○一二年十二月

目录 第一章总则.......... .. (1) 第二章中心试验室组建.... . (1) 第三章中心试验室职责 (2) 第四章中心试验室主要试验检测任务 (3) 第五章检测频率 (6) 第六章中心试验室与高监办的试验检测项目划分 (7) 第七章建立试验月报制度 (8) 第八章对施工单位工地试验室(含流动试验室)的管理 (10) 第九章总监对中心试验室的管理职责 (11) 第十章试验检测资料的整理与归档 (12) 第十一附则 (13)

试验检测实施细则 第一章总则 第一条目的 为保质、保量、按时、按规定频率完成试验检测任务,以试验数据指导施工、控制施工质量,为施工监理工程的质量评定提供科学数据。 第二条依据 根据《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)、粤交监[1999]162号《广东省公路工程桩基检测、混凝土试件及原件材料送检试验要求》、粤交监督[2006]186号《关于印发<广东省公路水运工程建设项目工地试验室试验检测能力要求及监督考核评定程序(试行)>的通知》及有关规范并结合公司《质量管理手册》,特制定《监理工程师中心试验室管理试行办法》。 第三条适用范围 本管理办法适用于罗阳高速公路J1标总监办中心试验室及各承包人项目部工地试验室,在工程施工过程中指导试验检测工作。 第二章中心试验室组建 第一条监理单位独立组建。试验仪器设备、设施监理单

试验、检测监理实施细则

第二章试验、检测监理实施细则 一、适用范围 本细则适用于**********工程各标段施工图纸所示工程施工的原材料、半成品、混凝土与钢筋混凝土各工序、土方填筑的试验检测。其工作内容包括:检查施工单位试验室(或第三方实验室)的试验仪器设备和资质,跟踪检测,平行检测,原材料厂家选择的审核,试验检测数据的分析和相关报告的编写审核等。二、编制依据 本细则依据**********工程建设监理的招标文件、工程施工承包合同、工程建设监理合同、监理规划、设计文件与图纸、以及有关工程施工技术和工程验收规程规范编制。 本项目工程使用的主要技术标准、规程、规范及技术要求有: 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); 《土工试验规程》(SL237-1999); 《土工合成材料应用技术规范》(GB50290-98); 《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001); 《水工混凝土试验规程》(SL352-2006); 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》(GB1344-1999); 《低热微膨胀水泥》(GB2938-97); 《通用硅酸盐水泥》(GBl75-2007); 《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T5100-1999); 《水工混凝土掺粉煤灰技术规范》(DL/T5055-1996); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); 《混凝土强度检验评定标准》(GBJl07-87); 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92); 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92); 《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008); 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007);

巡视检查、平行检验细则

巡视、平行检验监理实施细则 工程名称: 建设单位: 项目监理机构: 编制人: 审核人: 编制日期: 目录

一、工程概况及专业特点 (1) 二、编制依据 (2) 三、巡视检查、平行检验概述 (3) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作要点 (5) 六、监理工作方法及措施 (9) 七、应注意的问题 (9)

一、工程概况及专业特点: XXX项目建安工程位于XXX。 XXX项目建安工程由1#楼、2#楼、8#楼及地下车库组成。 1#楼总建筑地面积:6169.96㎡,地上建筑面积:5699.23m2,地下建筑面积470.73m2,地下一层,地上十三层,建筑高度37.7m,建筑工程等级二级, 屋面防水一级,抗震设防烈度8度,建筑物耐久年限为50年,属于现浇钢筋混凝土剪力墙结构。 2#楼总建筑地面积28479.08m2,地上建筑面积:27409.78㎡,地下建筑面积:1019.3㎡,地下一层,地上三十三层,建筑高度98.2m,建筑工程等级二级,屋面防水一级,抗震设防烈度8度,建筑物耐久年限为50年,属于现浇钢筋混凝土剪力墙结构。 8#楼总建筑地面积:19085.37㎡,地上建筑面积:18489.81㎡,地下建筑面积:595.56㎡,地下一层,地上三十四层,建筑高度98.30m,建筑工程等级一级,屋面防水一级,抗震设防烈度8度,建筑物耐久年限为50年,属于现浇钢筋混凝土剪力墙结构。 地下车库总建筑地面积:除去住宅地下室建筑面积为5147.8㎡、含住宅地下室人员掩蔽所建筑面积为2159.2㎡,灰土挤密桩复合地基,地下一层,抗震设防烈度7度,地下车库防水一级,建筑防火一类,建筑物耐久年限为50年,属于钢筋混凝土框架结构,结构安全等级二级。 专业特点 1#楼DDC素土挤密桩消除黄土湿陷性、共1428根,桩长14.7m,桩径400mm,桩间距900mm,排距780mm,工程桩为CFG桩,共147根,桩长23m,桩径400mm,桩身混凝土强度C30,孔中心距1800mm;

1材料设备试验、检验细则

寿县炎刘农民工创业园工程项目 材料试验、设备检测监理实施细则 安徽至泽建设咨询有限公司 寿县炎刘农民工创业园工程项目监理部 2011年6月26日

签署页

目录 1工程概况 2本细则编写所依据的文件及规范 3建筑材料试验基本技能 4必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料5专项检测 6常见的一些建筑材料见证取样方法

1工程项目概况 1.1项目概述 1.1.1项目名称:寿县炎刘农民工创业园工程 1.1.2工程地点:寿县炎刘镇 1.1.3建设规模: 1.1.3.1建筑面积:约17600M2 1.1.3.2工程造价:约2000万元 1.2项目组织体系 1.2.1项目组织系统 1.2.2项目组织结构图

2本细则编写所依据文件及规范 2.1《现行建筑施工规范大全》 2.2《常用建筑材料与结构工程检测》 3建筑材料试验基本技能 3.1取样 在进行试验之前首先要选取试样,试样必须具有代表性。取样原则为随机抽样,即在若干堆(捆、包)材料中,对任意堆放材料随机抽取试样。取样方法视材料而定。3.2仪器的选择 试验中有时需要称取试件或试样的质量,称量时要求具有一定的精确度,如试样称量精度要求为0.1g,则应选用感量0.1g的天平,一般称量精度大致为试样质量的0.1%。另外测量试件的尺寸,同样有精度要求,一般对边长大于50mm的,精度可取1mm;对边长小于50mm的,精度可取0.1mm。 3.3试验 试验前一般应将取得的试样进行处理、加工或成型,以制备满足试验要求的试样或试件。制备方法随试验项目而异,应严格按照各个试验所规定的方法进行。比如检测混凝土强度要制备符合要求的砼试块等。 3.4结果计算与评定 试验结果经计算处理后,应给予评定,是满足标准要求,评定其等级,在有些情况下还应对试验结果进行分析,并得出结论。对监理人员来说,观察试验过程更加重要。 3.5试验报告 试验的主要内容都应在试验报告中反映,试验报告的形式可以不尽相同,但其内容应该包括: ⑴试验名称、内容; ⑵目的与原理;

建设工程监理平行检测细则

建设工程监理平行检测 细则

工程工程监理平行检验计划 编制人: 审核人: 年月日

目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表 10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表 13、钢管承重支模系统平行检验监理记录

14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表 监理平行检验方案 一、工程概况 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 2.1《建设工程监理规范》 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》

相关文档