文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 赫格隆液压站过滤器滤芯更换1

赫格隆液压站过滤器滤芯更换1

赫格隆液压站过滤器滤芯更换1
赫格隆液压站过滤器滤芯更换1

赫格隆系统中使用的过滤器有两种:单筒或双筒。

1.单筒过滤器更换时需停机。

2.双筒过滤器,不必停机,可以在线更换

●卸下过滤器筒

●检查O型密封圈和止推环是否损坏,如果必要,更换该部件。

●检查和寻找滤芯和滤筒内是否有不正常的颗粒。如果发现有不正常的颗粒将其保存下

来,以便于进一步分析。同时向赫格隆公司询问。

●用煤油将滤筒内壁清洗干净。

●更换滤芯。安装期间非常重要的是,滤芯尽量避免接触污物。例如,尽可能将滤芯保存

在塑料壳中。

●安装过滤器筒。用手拧紧并至不动,再后退1/8圈。

乌鲁木齐石化炼油厂过滤器聚结器滤芯更换技术规格书(2.1修订)

中国石油乌鲁木齐石化公司 炼油厂2016年停工检修 200万吨/年柴油加氢 600万/年吨常减压装置 过滤器、聚结器、分离器滤芯技术询价规格书 2016年1月8日

目录1.总则 2.技术要求 2.1. 供货范围 2.1.1 设备具体范围 2.1.2 备品备件 2.1.3 专用工具 2.2. 规范和标准 2.3 设备技术条件及要求 2.4 性能要求和性能保证值 2.5 投标方产品业绩 2.6 设计与供货的界限及接口规则 2.7 技术资料及交付进度 2.8 设计联络 2.9 培训 2.10 清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存 2.11 监造(检验)和性能验收试验 2.12 技术服务 2.13 工程进度安排 2.14 通讯地址及联系人

1.总则说明 1.1 本技术规格书适用于乌鲁木齐石化公司炼油厂200万吨/年柴油加氢装置原料油反冲洗过滤器滤芯;600万吨/年常减压装置石脑油聚结器滤芯,常二线过滤器聚结器滤芯,混合柴油过滤器滤芯,提出了滤芯的功能设计、结构、制造、检验、安装、试验和现场服务等方面的技术要求;技术文件及相关报告的提供;包装及运输等内容。 1.2 在确定中标人后,针对中标人对技术规格书的应答文件及存在的技术偏离,双方协商达成一致意见后对本技术规格书内容进行补充细化,修改签署版本作为商务合同的技术附件。 1.3 本技术规格书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规格书和符合有关国家、行业技术规范和标准的高质量产品及其相应服务,对所供产品质量承担全部责任。 1.4 在设备技术规格中标注有“*”号的条款为必须满足的要求,不允许投标人投标的产品有任何偏离,对这些条款的任何偏离将导致废标。 1.5 在技术规格中标注有“#”号的条款,允许投标人应标时有差异,但需要投标人的投标文件要具体对投标产品在技术性能或服务上的差异进行充分说明。 1.6 如果投标人没有以书面方式对本技术规格书的条文提出异议,那么招标人可以认为投标人提出的产品完全符合本技术规格书和标准的要求。所有偏差必须清楚地填写在附件三“技术偏差表”中。 1.7 投标人应对技术规格书中的每一条款逐条响应,技术规格书中对某项技术要求有详细技术指标要求的,投标人在投标文件应对投标货物的具体技术数据、指标和做出详细说明,不得仅以“满足什么的标准”或“满足”为答复。技术资料(可以是滤芯样本、说明书、检验报告、图纸等)应能充分证明设备规格参数符合技术规格书条款的要求,必要时附有设备照片(从不同侧面能够反映设备的全貌,以及反映关键工作部位)。 1.8 投标人中标后,不是说只达到招标文件有“*”号和“#”号的条款就可以了,而是投标文件中所有承诺条款都要做到。不管这些条款是否属于“*”号和“#”号条款。 1.10 在所有技术文件中的文字和计量单位,除温度外均采用中文(中英文对照)和国际SI单位,温度采用摄氏度。 1.11 签订合同后,招标人有权在法规许可范围内或招标结果框架范围内,提出因规格书中的标准或规程发生变化而产生的补充修改要求,中标人须积极配合,具体款项由供、

压缩空气精密过滤器

压缩空气精密过滤器 使 用 说 明 书

过滤器是利用物理阻隔技术来分离介质中其他成分的一种设备。空气过滤器是用来过滤空气中固体微粒、水滴及油雾等气溶胶类杂质,使空气获得清净的主要设备。过滤器结构图

精密过滤器的性能与安装 性能: 安装: 图1、图2所示在一个完整的压缩空气净化系统中,各级过滤器的安装次序。图3为单支过滤器的标准配置。 1-空压机2-后部冷却器3-贮气罐4-FC级离心式油水分离器 5-冷冻式干燥机6-FT级主管路过滤器 7-FA级微油雾过滤器8-FH级除臭活性炭过滤器 图1 过滤器与冷干机的标准安装次序

1-空压机2-后部冷却器3-贮气罐4-FC级离心式油水分离器 5-FA级微油雾过滤器6-吸干机 7-FT级主管路过滤器8-FH级除臭活性炭过滤器 图2 过滤器与吸干机的标准安装次序 图3 过滤器标准配置图 注意事项: 1、过滤器以“先粗后精”原则组合配置,顺序不能颠倒。 2、实际通过过滤器的压缩空气流量、压力及温度不能超过铭牌规定值。 3、安装时须注意分清过滤器的进、出口位置。 4、过滤器安装应对地垂直。留有一定的离地高度,便于调换滤芯。

5、下列情况之一出现时,应当更换滤芯: a. 过滤效果明显恶化; b. 压差表示值超过0.07MPa;(注:滤芯初始压降<0.015Mpa) c. 使用时限:FC、FT、FA为8000h,FH为2000h。 6、不带自动排水器的过滤器,应定时打开球阀排除滤壳积水。通常每班不少于1—2次。 7、过滤器进气温度不超过66℃。 8、若工作压力低于标准值(0.7MPa)时,过滤器的实际处理能力应按下表进行修正: 常见故障排除 过滤器在使用过程中若出现故障,请按下表找出原因,然后在对症处理。

机床液压系统使用说明书

机床液压系统使用说明书 在客户新购买的液压站常常不知道怎么使用,或者使用错误,造成原本不会出现的液压站故障。那么在使用新液压站时,请详细阅读汉力达液压提供的液压系统使用说明书。 一、液压站工作条件 1.调试前必须认真检查下列各项: (1)因为经过运输,收到货后请检查液压站外观是否有破损,各管路是否有松动; (2)如果电控箱是您自行配置的,那么需要把液压站和电控箱的线路连接起来,确保线路正确、牢固可靠; (3)为油箱加液压油。冬天用32#液压油,夏天用46#液压油。液压油常有规格:200L/桶、18L/桶。 例如YZL120-Z3,则准备至少120L油。装油时,观察液位计指针(红线与黑线之间)。 调整测试液压系统的调整测试的主要内容有空负荷测试和负荷测试等。 1.空负荷测试 空负荷测试目的是全面检查液压系统各个元件、辅助装置和各种基本回路的动作是否正常。 检查的方法是:(1)启动液压泵,先点动确定液压泵的转向。一般为从电机后端看是顺时针转。

(2)松开全部溢流阀手柄(压力调到最小,溢流阀先调到最低,测试时观察压力表指示在最低),泵在空负荷下间歇运转。 ①检查泵的卸荷压力是否在允许范围内。(压力表指针是否在低位) ②有无刺耳噪声。 ③油箱中油液表面是否有吸入空气的泡沫。 ④将液压缸在低压下来回动作数次,最后以最大行程往复多次,以排除系统中积存的空气。

(3)空负荷运转一段时间后,检查油箱内的油面是否过低。 (4)检查安全阀及压力继电器等是否可靠。 (5)当液压系统连续运转半小时以上时,查看油温是否在35~60℃的规定范围内。 (6)检查系统有无异常。 (7)检查各连接处、接合面有无泄漏。 2.负荷测试负荷测试是使液压系统在规定负荷下工作,是检查液压系统能否满足各种参数和性能要求的重要阶段。一般先在低于最大负荷下测试,然后逐渐加载。如果运转正常,才能进行最大负荷测试。 (1)负荷测试时,应缓慢旋紧溢流阀手柄,使系统的工作压力按预先选定值逐渐上升,每升一级都应使液压缸往复动作数次或一段时间。 (2)测试过程中,还应及时调节行程开关、先导阀、挡铁、碰块及自动控制装置等,使系统按工作循环顺序动作无误。

保安过滤器性能特点分析

保安过滤器性能特点分析 一、保安过滤器概述 保安过滤器能够对水处理系统起到保护作用,同时确保出水水质符合标准。它的内部使用装线绕蜂房式滤芯或熔喷滤芯,用于饮用水、生活用水、电子、印染、纺织、环保等行业的生产用水过滤、酒精过滤、药业过滤、酸碱过滤、反渗透RO膜前保安过滤,通量大、耗材成本低、外表抛光或亚光,内表面酸洗钝化处理。进出口、排污管道配自动控制阀、控制器、可自动反冲冼。 保安过滤器 二、保安过滤器主要技术参数

工作压力0.05MPa-0.6MPa 工作温度5℃-40℃(特殊温度可定做) 滤芯接口平压式、插入式 过滤精度3μm-100μm 滤芯数量1芯-180芯 滤芯长度10-50寸 单台流量0.1m3/h-300 m3/h 筒体材质304、316L、Q235衬胶 三、保安过滤器的工作原理 保安过滤是采用成型的滤材,原液通过滤材,滤渣留在滤材壁上,滤液透过滤材流出,从而达到过滤的目的。 成型的滤材有:滤布、滤网、滤片、烧结滤管、线绕滤芯、熔喷滤芯、微孔滤芯及多功能滤芯。因滤材的不同,过滤孔径也不相同。精密过滤是介于砂滤(粗滤)与超滤之间的一种过滤,过滤孔径一般在0.1-120μm范围。同种形式的滤材,按外形尺寸又分为不同的规格。线绕滤芯(又称蜂房滤芯)有两种:一种是聚丙烯纤维-聚丙稀骨架滤芯,最高使用温度60℃;另一种是脱脂棉纤维-不锈钢骨架滤芯,最高使用温度120℃。

保安过滤器 四、保安过滤器特征 1.材质及结构 圆柱形壳体,304、316L不锈钢,可选炭钢及树脂壳体;配以单支或多支滤芯。 2、规格 滤芯数量:单支或多支滤芯。 滤芯长度:单节、二节、三节、四节(每10″为一节)。 滤芯安装形式:国际通用平压式、卡入式和插入式。

保安过滤器滤芯的选型

保安过滤器滤芯的选型 保安过滤器又叫做滤芯过滤器或精密过滤器,一般情况下保安过滤器放置在石英砂,活性炭,树脂等之后,设置在压力容器之前,有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小微粒(悬浮物、铁锈、破碎的树脂、活性炭、细沙等)进入成品水,来满足后续工序对进水的要求,可以说是去除大颗粒和胶体等杂质的最后保障!能有效除去液体中的悬浮物、铁锈等,滤芯可用多种材质和多种形式来制作,以适应各种流体和系统配置的流体过滤的需要,可承受较高的过滤压力。 为了防止预处理中未能完全去除或新产生的悬浮颗粒进入反渗透系统,保护高压泵和反渗透膜,通常在反渗透进水前设置滤芯式保安过滤器。一般采用孔径小于10um,根据实际设计情况可设计为5um或更低。滤芯除了长度、内径、外径、联结方式、密封形式、与被过滤介质的相溶性等这些确保使用的技术指标外,还有精度、截留率、流量、纳污量等必要的技术参数,正是由这些完全独立的技术指标形成了滤芯的内在品质。只有选择了这些指标都满足的滤芯,才可以很好地使用,再加上过滤器中滤芯数量的合理选择就更经济了。 公称精度是辅以截留率而存在的,并没有一个业者共同认定并遵行的标准。也就是说对同一5μm的滤芯产品甲公司可以把截留率定在85-95%,而乙公司确可定在50-70%,换句话说,甲公司的25μm 过滤精度可能等于乙公司的5μm,或者更细。虽然一样在5μm颗粒

之滤除能力同为95%,但其过滤功能确有着相当的差异。因此,最好的解决办法是试用。以确定选择滤芯的合理性、经济性、安全性。对于一般的保安过滤器滤芯,由于价格不贵,往往被人们忽视。其实保安过滤器的滤芯对反渗透的运行有着至关重要的作用。(1)首先就是大家所说的起保护作用,防止大的污染物进入反渗透装置里,划破反渗透膜或污堵膜孔,在实际中,由于预处理一般采用传统的方式,即砂滤+炭滤。在这样的系统中很难保障砂炭不进入到反渗透中,所以保安过滤器的作用至关重要。(2)另一个作用就是通过滤芯的压力过滤,使投入的阻垢剂能够很好的完全的与原水混合,更好的起到防止反渗透膜结垢。(3)另一个作用就是对反渗透膜污堵情况的预见型检测,无论是粘泥类的、还是铁胶体的、还是混凝剂类的、还是预处理颗粒物的、还是生物类的污堵都会有个预见性的! 其实对保安过滤器滤芯的选择非常的重要,一方面确认是否可以真正完全保护反渗透膜稳定安全的运行,另一方面根据系统的配置、水源水质、所加药剂等来选择其经济性的滤芯。所以真正对保安过滤器滤芯的选择还是从试用比较保险的。

初中高效过滤器清洗及更换标准操作规程

初/中/高效过滤器清洗及更换标准操作规程 1.目的:建立一个初、中、高效空气过滤处理更换标准操作规程,使空调系统卫 生符合医疗器械生产质量管理规范。 2.范围:适用于空调系统的采风口粗过滤网(凹凸网)、初效过滤网、中效过滤 器、高效空气过滤器清洗及更换。 3.责任:空调操作人员对实施本规程负责。 4.内容: 4.1初效过滤网、中效过滤器、高效过滤器使用更换必须符合生产工艺条件对生产空调系统基本要求,同时达到必须的生产条件。 4.2采风口凹凸网过滤器(采风口粗过滤网) 4.2.1采风口粗过滤网每30个工作日必须更换(清洗)一次,更换下采风口粗过滤网进行清洗(自来水冲洗,不得用刷子、高压水枪),并全面检查采风口粗过滤网有无破损(如有破损即不得再次使用),当采风口粗过滤网清洗完毕应统一放置相对密封房间阴干,待滤网干透后,工作人员再逐一检查一遍采风口粗过滤网有无破损,查验合格后方可安装使用,如采风口粗过滤网有破损及时更换。 4.2.2采风口粗过滤网根据破损情况进行更换,但最长使用年限不得超过2年。 4.2.3在春秋多风尘季节相应增加采风口粗过滤网清洗次数。 4.2.4当供风量不足时及时清洗采风口粗过滤网上尘埃。 4.2.5拆卸采风口粗过滤网可以在不停机组情况下进行,但须及时安装新采风口粗过滤网。 4.2.6每次清洗更换采风口过滤网,须填写《采风口过滤网清洗更换记录表》。 4.3初效过滤网: 4.3.1要求每季度必须打开机箱检查,查看各初效过滤网框有无破损,并对初效过滤网全面清洗一次。

4.3.2每次清洗初效过滤网,必须将初效过滤网拆卸下来(严禁框架上用水直接清洗),放置于专用清洗间,用清水(自来水)反复清洗,清洗同时检查滤网有无破损,如有破损及时更换(清洗时不得使用高温水、高压水),当滤网清洗完毕应统一放置相对密封房间阴干,待滤网干透后,工作人员再逐一检查一遍过滤器有无破损,查验合格后方可安装使用,如初效过滤网有破损及时更换。 4.3.3在初效过滤网拆下清洗时,工作人员应同时将空调机箱内部反复用清水清洗,可拆洗的部位要拆下清洗,将设备表面清理干净,最后用干布(布不得掉毛)统一清擦一遍,直至箱体内达到无尘要求,方可安装初效过滤网。 4.3.4初效过滤网更换时间根据破损情况进行更换,但最长使用年限不得超过2年。 4.3.5每次更换、清洗初效过滤网、机箱应及时填写《初效过滤器清洗更换记录表》,并备档待查。 4.4 中效过滤器: 4.4.1中效过滤器要求每季度必须打开机箱全面检查,中效框架的固定及密封,并对中效全面检查一次,查看中效袋体有无破损,并全面吸尘一次。 4.4.2每次中效吸尘必须将中效过落袋拆卸下来用专用吸尘器吸尘,在吸尘操作中,工作人员需注意吸尘器吸管不得将中效袋弄破,并逐一检查每条袋体颜色是否正常,袋体是否有开线、破漏现象等,如袋体出现破损,灰尘过多工作人员应及时更换。 4.4.3在中效拆卸下吸尘时,工作人员应及时清扫其框架、擦洗干净,以达到无尘要求,方可安装中效过滤器。 4.4.4安装中效过滤器,应将袋体与框架压平,并固定防止出现缝隙。 4.4.5中效过滤器更换时间,根据袋体破损和容尘情况进行更换,但最长使用年限不得超过二年。 4.4.6每次清洗更换中效过滤器应及时填写《中效过滤器清洗更换记录表》。 4.5高效过滤器的更换 4.5.1对于高效过滤器,当过滤器的阻力值大于450Pa时;或当出风面气流速度降到最低限度,即使更换粗效、中效过滤器后,气流速度仍不能增大;或当高效过滤器表面出现无法修补的渗漏情况,均须更换新的高效过滤器;如没有上

Pae精密过滤器

Pae精密过滤器 孔通道。值得注意的是:即使是分离干净的纯饱和空气,随着温度的降低,仍会有冷凝水析岀,大约每降低10℃,其饱和含水量将下降50%,即有一半的水蒸气转化为液态水滴。所以在压缩空气系统中采用多级分离过滤装置或将压缩空气预处理成具有一定相对湿度的于燥气是很必要的;油份--高速、高温运转的空压机采用润滑油可起到润滑、密封及冷却作用,但污染了压缩空气。采用自润滑材料发展的少油机、半无油机和全无油机虽然降低了压缩空气中的含油量,但也随之产生了易损件寿命降低,机器内部和管路系统锈蚀以及空压机在磨合期、磨损期及减荷期含油量上升等副作用。这对于追求高可靠性的自动化生产线无疑是一种威胁。此外还应强调指岀:从空压机带到系统中的油在任何情况下都没有好处。因为经过多次高温氧化和冷凝乳化,油的性能已大幅度降低,且呈酸性,对后续设备不仅起不到润滑作用,反而会破坏正常润滑;微生物--在制药、生物工程,食品制 一、压缩空气精密过滤器参数 Working condition and technical data 进气温度(Inlet temperature):≤80℃ 进气压力(Inlet pressure):0.4~1.0MPa 二、精密过滤器概述 工作原理 精密过滤器(又称作保安过滤器),筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。机体也可选用快装式,以方便快捷的更换滤芯及清洗。该设备广泛应用于制药、化工、食品、饮料、水处理、酿造、石油、印染、环保等行业,是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。 结构特点 精密过滤器具有纳污能力高、耐腐蚀性强、耐温好、流量大、操作方便、使用寿命长、没有纤维脱落等诸多特点。各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器,适用于精细化工,油品,食品医药,水处理等场合。 精密过滤器应用 用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广,适用于医药。食品。化工。环保。水处理等工业领域、各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器,适用于精细化工,油品,食品医药,水处理等场合. 精密过滤器特点 1、高效能去除水、油雾、固体颗粒,100%去除0.01μm及以上颗粒、油雾浓度控制在0.01ppm/wt; 2、结构合理,体积小、重量轻; 3、带有防护罩塑胶外壳和铝合金外壳可选择。 4、三级分段净化处理,使用寿命长 精密过滤器材料 1、外壳:铝合金; 2、防护罩:塑胶杯、聚碳酸脂、金属杯、铝合金; 3、滤芯材料:B、C系列环保特殊纤维、不织布;D系列、活性碳; 4、液位指示器、金属杯、PV。 精密过滤器种类 C级精密过滤器 通用范围:一般往复式空压机前置过滤材质:多层玻璃纤维滤芯滤杂质:5MICRON滤油含量:5PPM 最大压力:16KG/CM最高温度:65℃一般压差:0.2KG/CM最大压差:0.7KG/CM 功能:将压缩气内大量的油气滤到5PPM以内及滤除杂质颗粒至5MICRON能除去大量的液体及3μm以上固体微粒,

高效空气过滤器更换规程

副本编号:***制药厂

一.目的: 建立高效空气过滤器更换规程,以明确为生产环境提供洁净空气的高效空气过滤器技术要求、购买与验收、安装及检漏、洁净度测试,最终保证空气洁净度符合规定要求。 二.范围: 1、本标准适用于***制药厂精烘包车间药品生产过程中,用于为生产环境提供洁净空气的空气过滤系统中高效空气过滤器的更换规定,包括以下部位: 1.1HVAC系统(又叫空气净化系统); 1.2医药喷雾干燥塔进风过滤系统; 1.3医药气流粉碎进风过滤系统。 三.职责: 1、提取车间维修人员:按本标准要求,负责对高效空气过滤器的验收、存放,更换前的卫生清洁和更换,并配合检测人员检漏测试工作。 2、洁净区操作人员:按本标准要求,负责配合维修人员对洁净区卫生清洁和高效空气过滤器更换工作。 3、HVAC系统操作人员:负责按本标准要求,对高效空气过滤器安装前的空吹工作。 4、QC人员:负责对已安装的高效过滤器检漏、风量测试、洁净度检测,并出具测试记录。 5、医药工段长、提取车间主任:按本标准要求,负责对高效空气过滤器的购买计划申报,并组织验收、存放、安装、检漏、洁净度测试工作。 6、设备科:负责高效空气过滤器计划审核,并报公司设备部审批,记录收集与存档管理。 7、质量科:负责按本标准要求,对高效空气过滤器实行全过程监督管理。 四.引用文件 1、高效空气过滤器国家标准 GB13554-92 2、洁净厂房设计规范 GB50073-2001 3、洁净室施工及验收规范 JGJ71 90 五.定义: 1、高效空气过滤器(HEPA):由滤芯、框架和密封垫组成。在额定风量下,对粒径大于等于0.3um粒子的捕集效率在99.9%以上及气流阻力在250Pa以下的空气过滤器。 2、有分隔板过滤器:滤芯是按所需深度将滤料往返折叠制成,在被折叠的滤料之间靠波纹分隔板支撑着,形成空气通道的过滤器。 3、无分隔板过滤器:滤芯是按所需深度将滤料往返折叠制成,但在被折叠的滤料之间是用纸带(或线、线状粘结剂或其他支撑物)支撑着,形成空气通道的过滤器。 4、检漏试验:检查空气过滤器及其与安装框架连接部位等的密封性试验。 5、洁净度测试:即通过测定洁净环境内单位体积空气中含大于或等于某粒径的悬浮粒子

保安过滤器滤芯试用协议

第1页 试用协议书 项目: 1600t/h除盐水站R O保安过滤器滤芯试用协议买方: 卖方: 签订日期:二O一八年十二月~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

反渗透保安过滤器滤芯试用协议 甲方:(以下称甲方) 乙方:(以下称乙方) 乙方向甲方提供试用的保安过滤器大通量折叠滤芯应满足甲方现场条件,乙方首先应根据现场确认甲方水处理工艺及保安过滤器形式经过合理选型和科学计算确认试用滤芯型号,保证甲方设备的安、稳、满运行。为明确双方权利和义务,签订本协议: 1 系统简介 1.1 脱盐水站一级反渗透膜型号:BW30-400FR,一级反渗透产水为6台单套产水200m3/h反渗透装置,回收率75%;。一级反渗透流程:初滤原水→多介质过滤器→超滤装置→一级反渗透及配套加药、清洗系统。一级反渗透为38支压力容器组成,分为2段,第一段25支,第二段13支,每支压力容器内装6支膜组件,每套反渗透有228支膜元件。保安过滤器为Q=267m3/h,5μm,7芯 1.2 浓水回用装置反渗透膜型号:BW-30-400FR,浓水反渗透为2台单套产水为200m3/h反渗透装置,回收率67%。满足2台产水200t/h浓水反渗透连续运行三个月的药剂量,浓水反渗透流程:混合水(一级/浓水过滤器反洗水、一级/浓水超滤反洗水、自备电厂高盐反渗透浓水、一级反渗透浓水)→机械搅拌沉淀池→多介质过滤器→浓水超滤系统→浓水反渗透及配套系统。浓水反渗透为46支压力容器组成,分为2段,第一段30支,第二段16支,每支压力容器内装6支膜组件,每套反渗透有272支膜元件。膜型选用美国陶氏公司生产的BW30-400FR膜元件。保安过滤器为Q=300m3/h,5μm,8芯 1.3 系统水质条件: 新鲜水反渗透制除盐水系统的原水为多郎水库水,经厂内净水厂预处理后,母管供水至除盐水系统。预处理措施为:原水→平流式絮凝沉淀池→D型滤池→蓄水池→供水,预处理前的水库水水质报告如下:

滤芯更换操作规程

滤筒(滤油小车)滤芯更换操作规范 一、滤芯更换的原因: 1、根据在用滤芯是否到定期更换周期来决定是否对滤芯进行更换; 2、根据压力表的压差(>1.5bar)是否超过规定来决定是否对滤芯进行更换; 3、根据油品精度是否下降决定是否对滤芯进行更换; 二、滤芯更换步骤: 1、确认备件型号、滤芯精度是否合格,内外包装是否完好。 2、准备空油桶、清洗剂、干净破布、工具到现场。 3、用清洗剂对过滤小车、滤筒、吸油管、排油管进行清洗,确保新油品不会受到污染。 4、油站本体过滤装置需将滤筒切换到备用滤筒,将空油桶接到高位排气阀下方,防止油品污染,将高位排气阀稍微打开一点,确定滤筒快切阀是否关闭到位,如果排气阀长时间都存在带压排油,就证明快切阀关闭不到位,需重新关闭或停机更换滤芯。 过滤小车需将小车电源进行关闭锁定,二次确认到位,关闭油泵前后球阀,将空油桶接到排油阀下方,打开滤筒排油阀,对滤筒进线排污,排油过程中可将滤筒上盖进行拆除,排污完成后,将旧滤芯取出,对滤筒及旧滤芯进行检查,确认旧滤芯及油品是否存在异常。(检查滤芯及滤筒处是否有杂物、异物、滤芯是否变形、开裂,油品颜色是否正常) 5、将滤芯内外包装进行拆除,检查新滤芯密封件是否完好,对滤芯进行安装,滤芯安装到位后,检查滤芯高度是否合乎要求,检查滤芯安装过程中密封松紧是否合适,安装过程太轻松,表示密封太松,将造成滤芯內泄,导致油品过滤效果严重下降。 6、滤芯更换完成后,检查滤筒上盖密封是否损坏,对上端盖与滤筒密封结合面进行清理,确保密封效果。合上滤筒上端盖,分对角逐步均匀紧固端盖螺栓,确保端盖紧固到位。 7、打开旁通球阀(油站本体过滤系统),(外加过滤小车还需打开前后球阀)稍微打开滤筒高位排气阀进行排气,直至排气接近尾声,排出的空气中含油量较高,关闭排气阀,检查滤筒密封是否有泄漏,对滤筒进行卫生清理。 三、注意事项: 1、滤油机在启动时,应注意不能使油泵反转,以免引起油泵轴封吹出导致吸入空气。 2、滤油机使用一段时间后,如因污染物严重堵塞粗过滤器表面而使吸油不畅,引起 油泵噪声过大,应停机取出滤芯清洗。 3、精细滤芯在使用一段时间后,易被污染物逐渐堵塞,引起滤筒压力升高,当压力 达到0.4MPa时,需及时更换精细滤芯。 4、使用的吸油、出油软管应随时保持清洁。 5、如果滤油机抽不出油,请检查认定:a、油泵转向是否正确;b、油箱至吸油口 间的各零部件密封是否可靠,吸油口是否离开油面或油液已吸完;c、粗滤器滤芯 是否堵塞。 6、滤油机流量显著减少,请检查认定:a、粗、精过滤滤芯是否堵塞严重;b、油泵轴油封是否磨损或因反转而造成吹出。 7、过滤压力突然下降,请检查精细滤芯是否被击穿。

派克液压系统UP3000-100国电使用说明书

国电联合动力技术有限公司 3MW风机液压系统使用说明书 Engineering Document Doc No.: PHBJ-IM-10052-A0-0-SH 1. 范围 本操作说明书适用于国电联合动力技术有限公司3MW风机液压系统使用说明书(以下简称系统); 本操作说明书规定了系统的使用方法,常规保养和常见故障的处理方法。 2. 系统简介 本系统主要用于3MW风机的转子刹车,偏航刹车和主轴插销控制。 2.1 系统组成 本系统由液压动力站总成和管道组成。 2.2 主要工作参数: 2.2.1 主齿轮泵: PGP502A0012CH1H1NE3E2B1B1 (1.2ml/r) 最大工作压力: 25 MPa 数量: 1台 辅应急手动泵: HP10-21A-O-N-B(10.6ml/stroke) 2.2.2 电动机 电机型号: MS802-4-B14-400/50-IP55 输出功率: 0.75 KW 转速: 1500 rpm 数量: 1台 2.2.3 电加热器 型号: SK7787-220-170 功率: 170W 220VAC 50Hz 数量: 1 台 2.2.5 供电要求 电动机为:三相 AC400V, 50Hz 电加热器: 单相 AC220V, 50Hz 控制电源和电磁铁电源为: DC24V 2.2.6 油箱容积 有效容积为12L,最大容积为15L。 2.2.7 液压工作液 Mobil SHC 524油液清洁度应保持在NAS 8级(ISO 17/14),最低不能超 过NAS9级( ISO 18/15),油液含水量不超过0.1%。

2.3 外形及安装说明 外形, 外接管路及地脚螺钉尺寸见所附外形图 3. 工况说明: 系统液压回路及相关的技术参数见液压系统原理图和附件样本。 系统由电机泵组(6,7,8)提供动力, 系统压力由溢流阀(13.1)调整至170bar, 蓄能器(22,23)提供应急动力源, 压力传感器(19.3)监控主系统压力, 压力 传感器(19.2)监控偏航刹车压力, 压力传感器(19.1)监控主轴刹车压力,节 流阀(24)平时处于关断状态, 在泵卸荷时才需要开启. 3.1 转子制动回路 转子制动器系统用来停止转子。 正常工作时, 电磁换向阀(15.1,27.1)电磁铁Y1,Y2得电, 转子刹车释放. 应急情况下, Y1, Y2失电, 蓄能器(23)压力油经电磁阀(15.1)进入刹车卡 钳, 转子制动. 压力继电器(3.8)在刹车油腔低于10bar时断开发讯. 压力 传感器(19.3)监控蓄能器(23)充压情况. 压力传感器(19.1)监控转子刹车 压力情况.减压阀(16)控制刹车油最高压力. 节流阀(17.1)控制刹车起压时 间. 3.2 偏航刹车回路 偏航制动器系统用来停止机舱旋转。 电磁换向阀(27.2)得电, 偏航刹车释放. 电磁换向阀(27.3)得电, 偏航 刹车半刹, 溢流阀(13.3)调整半刹时的压力. 节流阀(17.2)控制刹车起压时 间.电磁换向阀(15.2)在偏航半刹和解缆时得电。 3.3 主轴插销回路 主轴插销回路是用来在停机后防止主轴在外力作用下继续旋转。 手动泵(11.2)用于给主轴插销油缸加压,手动换向阀(26)控制压力油的 流向,以控制主轴插销油缸伸出或者缩回。 3.2 使用条件说明 3.2.1 液位:工作油路液位应保持在油箱高度的70%左右。 油箱上设有液位液温控制器,当液位低时,SL液位控制器断开,提示使 用人员加油。 3.2.2 油温:油温要求控制在2℃和70℃之间; 当油温低时,加热器自动启动; 当油温高于700C时,油温控制器ST断开,高温报警. 3.2.3 压力:系统主轴刹车压力由S1,BP1,BP2和BP3监控, BP1输出为 4~20mA(0~250bar)信号,对应应急动力源压力,S1监控刹车压力, 低于 10bar时断开. BP2输出为4~20mA(0~250bar)信号,对应应监控高速轴刹 车压力,偏航刹车压力由BP3监控, 输出为4~20mA(0~250bar)模拟信号.

精密过滤器的技术特点和参数

精密过滤器(又称作保安过滤器 ),筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用PP 熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。随着过滤行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用到了精密过滤器,越来越多的企业加入了精密过滤器行业。 一、精密过滤器的性能特点及应用 1、精密过滤器的性能特点 (1)过滤精度高,滤芯孔径均匀。 (2)过滤阻力小,通量大、截污能力强,使用寿命长。 (3)滤芯材料洁净度高,对过滤介质无污染。 (4)耐酸、碱等化学溶剂。 (5)强度大,耐高温,滤芯不易变形。 (6)价格低廉,运行费用低,易于清洗,滤芯可更换。 2、精密过滤器的应用 用于各种悬浮液的固液分离,环境要求比较高的,过滤精度比较高的药液过滤,适用范围广,适用于医药。食品。化工。环保。水处理等工业领域、罐体材质可分为玻璃钢罐、碳钢罐、不锈钢罐,也可根据用户要求制作。 二、精密过滤器的基本参数 1、过滤量T/H:0.05-20 2、滤器使用压力mpa:0.1-0.6 3、滤机规格蕊数:1、3、5、7、9、11、13、15、 4、滤器使用温度°C:5-55 5、各种滤芯的特点及应用: 聚四氟乙烯膜(PTFE)滤芯,聚硐膜(HE)滤芯,聚丙烯膜(PP)滤芯,醋酸纤维膜(CN-CA)滤芯,过滤精度从0.1-60um,长度有10、20、30和40英寸(即250、500、750、1000mm)四种,上述滤芯,耐压为0.42mpa,可反冲。接口方式有插入式(222、226座二种)和平嘴式二种。 三、精密过滤器的适用范围

精密过滤器被广泛应用于石油化工、天然气、涂料、油漆、油墨、医药、生物工程、汽车制造、电子、电镀、食品、饮料等领域,是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。 1、石化、化工行业:双氧水、树脂、润滑油、聚合物、粘胶、航煤及各种油品、催化剂、化学纤维制造过程中各种流体净化、化工中间体产品及化工产品的分离回收。 2、石油、天然气行业:加气站CNG过滤、胺液脱硫及脱水剂过滤、天然气及炼厂的分离与净化、油田注水、修井、酸化液体过滤。 3、涂料、油漆、油墨行业:乳胶漆、油漆原料和溶剂过滤、印刷油墨、打印油墨及添加剂。 4、医药、生物工程行业:输液(LVP和SVP)制药用水、生物制品血浆血清、各种医药中间体、医药原料、溶剂过滤、CIP过滤、发酵罐进气及尾气除菌过滤。 5、汽车制造行业:电泳漆、面漆、超滤水、前处理液、整车喷淋水、发动机曲轴制造冷却液、喷漆用工业气体及喷漆房气体净化。 6、电子、电镀行业:液晶显示、光刻机、光盘、铜箔、集成电路及其他微电子及电子产品制造过程的各种化学品及处理、电镀液、工艺气体纯化和净化间气体过滤。 7、食品、饮料、酒行业:葡萄酒、黄酒、白酒、啤酒、果酒、清酒、果汁、茶饮料、豆奶、乳制品、瓶装水、食用油、醋、味精等食品添加剂制造的流程净化和无菌处理。

液压泵站使用说明

BZ 型超高压油泵站 一、适用范围 BZ 型超高压油泵站是以超高压、小型、安全、效率高等为特点的油压泵站,在需要以油压为动力的各种作业中都可以得到广泛应用。例如:配以相应的机具和装置,可进行推广、拉伸、扩张、夹紧、弯曲、顶升、挤压等基本作业,也可进行送变电导线压接、钢筋压接、钢筋混凝土桩压桩以及桩基测试等工程作业。油泵站内设有安全阀(注:125MPa 泵站无安全阀)、溢流阀、三位四通换向阀、操作灵活、使用方便、安全可靠。 二、型号说明: 电动机D (可省略) 原动机 汽油机Q 风动马达F 改型编号 (a,b,c......) 流量1/min 额定工作压力MPa 泵站 四、液压系统与工作原理: 1、液压系统图 BZ 型超高液压油泵站,主要由电动机(汽油机)、轴向柱塞泵、安全阀(125MPa 泵站无安全阀)、溢流阀、三位四通换向阀、油箱等组合而成。液压系统见下图:

2、工作原理: 本泵站是将电能(或机械能)转变成液压能的装置,是供分离式千斤顶或其他液压机具进行作业的液压动力源。其工作原理是:电动机(汽油机)带动压轴旋转,由于压轴的倾斜面,使与其压盘接触的柱塞产生轴向移动,柱塞油腔容积发生变化,达到吸油、压油之目的。液压油通过三位四通换向阀将压力油输出,通过装有快换接头的两根高压软管(均可作进出油管)与分离式千斤顶或其他液压机具连接,实现顶升、下降或其他作业要求。 五、操作方法与维护 1、首先由装有快换接头的高压软管将油泵站与分离式千斤顶或其他液压机具连接牢固,然后将溢流阀处于开启状态(逆时针旋松),同时将换向阀手柄盖箭头置于中间位置(见图一、图二)。

2、启动电动机(或汽油机)(电动机正反转均可),油泵站运转正常达到工作状态后,将换向阀手柄盖箭头旋转到任一管接头出口位置上,然后顺时针旋转溢流阀上的调压螺帽进行压力调节(注:当千斤顶或其他液压机具在运动时调压,压力不会升高),此时油泵站将工作油经对应的出口处输出,若接头出口软管与千斤顶上的“下腔”连接,则千斤顶上升;欲使千斤顶下降,则将换向阀手柄盖箭头方向指向另一管接头出口位置,改变工作油的输出方向,千斤顶则达到回程目的。 3、当停止使用需拆下高压软管时,油泵站的接头必须用防护套封住,以防止杂质进入接头内,从而引起回路接头堵管或油路堵塞造成油缸变形或其他不良的严重后果。 4、70MPa高压软管不论使用与不使用,其弯曲半径应小于200mm(尽可能大),125MPa高压软管其弯曲半径小于300mm。当拆下后,应将软管两端接头对接封住,以防止杂质等进入管内堵塞通道造成事故,同时携带方便。 5、快换接头连接时,用手指用力将外管接头的外套沿轴方向退出,保持不动,用另一只手握住内管接头,沿轴方向用力插入外管接头内,确定插到位后,放松外套使其复位。脱离时,用手指用力将外管接头的外套沿轴方向退出,保持不动,用另一只手握住内管接头,沿轴方向用力拔出内管接头后,放松外套使其复位并装上防护套。在拆装过程中,用力必须沿轴方向用力,以防止“O”型圈擦伤或外管接头卡住,并注意清洁以防止杂质进入管路引起渗漏或堵管,造成不良后果和不必要的经济损失。 连接方法:一只手先将外套退出保持不动,另一只手将内管接头沿轴方向插入外管接头后,放松外套。

华泽保安过滤器类技术规范.docx

1002目录 1 总 则 .......................................................................................................................... 3 工2程 概况 .................................................................................................................. 3 保3安过 滤器类设备规范及供货范围........................................................................ 4 4设备制 造标准及要求............................................................................................... 6 5服 务 .......................................................................................................................... 6 交6货 和运输 ............................................................................................................... 7 包7装与 标记 ............................................................................................................... 7 技8术资 料 .................................................................................................................. 7 验9 收 .......................................................................................................................... 8 10保 证与索赔............................................................................................................. 8山西华 泽铝电有限公司余热锅炉除盐水系统设备工程保安过滤器类技术协议书 3 1.1 本 规范书适用于山西华泽铝电有限公司余热锅炉除盐水系统设备工程设备的设计、结 构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术 要求并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标 准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须 满足其要求。1.3供方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。1.4 合 同签订后15天,按本规范书的要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、 装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方,需方确认。 1.5供方应对合同规定的设备和工艺方面的一切专利费和执照费承担责任,并且负责保 护需方不受任何损害。一切由执照费、文字和专利侵权的申诉,或由使用设备和工艺结 构特征所引起的裁决、诉讼和费用均与需方无关。本合同所规定的附款,应 当视为包括了专利费、执照费和其它这方面的费用。山西华泽铝电有限公司余热锅 炉除盐水系统设备工程为超滤+反渗透+混床的锅炉补给水工程,本协议为超滤反 渗透系统配套的保安过滤器类设备采购技术协议。 2.1自然条件 2.1.1环境温度:最 高 42.5℃,最低 -19.9℃,年平均温度 13.2℃,最热月平均温度 26.4℃,最冷月平均 温度 -1.68℃; 2.1.2降雨量:年最大降雨量 731.9mm,年最小降雨量 310.7mm,年平 均降雨量 491.6mm,一昼夜最大降雨量 122.9mm; 2.1.3年平均雷暴日数: 26.3 天 / 年; 2.1.4冬季最大覆冰厚度: 5mm,最大积雪深度< 150mm; 2.1.5相对湿度:夏 季平均相对湿度 65,冬季平均相对湿度 51;山西华泽铝电有限公司余热锅炉除盐水 系统设备工程保安过滤器类技术协议书 4 2.1.6户外风速:年平均风速 2.3m/s,瞬时 最大风速 24m/s; 2.1.7海拔高度: 440m; 2.1.8地震烈度: 7度; 3.1设备规范3.1.1 超滤清洗保安过滤器型式:立式垂直圆筒直径/壁厚:Φ450×4 mm正常出力:50m3/h 最大出力:50m3/h数量:1台设计压力:0.60 MPa水压试验压力: 0.75 MPa 工作温度:5-45℃ 正常出力压差:~0.02 MPa最大出力压差:0.1 MPa 本体材料:304SS滤芯外径/内径:φ 65/φ 32 mm过滤精度:5μ m滤芯数量: 27支/台滤芯长度:1016 mm进水装置型式:挡板进水装置材料: 304SS 出水装置型式:多孔板出水装置材料:304SS接口尺寸:见图纸附 件:配套提供设备本体进水压力表: 1.0 MPa压力表需配置不锈钢针型隔断阀。

液压系统通用使用说明书

? 液压系统通用使用说明书 1.前言 海门市中龙液压有限公司是生产液压阀和液压控制系统的专业厂家。具有年生产液压阀5万余件,液压系统1500多台套的生产能力,工厂已经有近十年生产液压产品的历史,是目前国内液压行业生产液压产品的主导厂家之一。 2.质量三包承诺 本产品在用户按说明书规定条件正常使用前提下,产品自出厂之日起算,质量三包期如下: (1)、液压元件,底板块,油箱,冷却器,蓄能器,空气滤清器,液位计,耐震压力表,电动机,质保期为壹年。 (2)、各种油泵质保期为六个月。 (3)、滤油器,O型圈,组合垫,胶管以及其他标准件为易损件。 3.液压传动系统常见故障及排除方法 一、液压泵常见故障分析与排除方法 1、故障现象:不出油、输油量不足、压力上不去 故障分析:①电动机转向不对 (排除方法:检查电动机转向) ②吸油管或过滤器堵塞 (排除方法:疏通管道,清洗过滤器,换新油)

③轴向间隙或径向间隙过大 (排除方法:检查更换有关零件) ④连接处泄漏,混入空气 (排除方法:紧固各连接处螺钉,避免泄漏,严防空 气混入) ⑤油液粘度太大或油液温升太高 (排除方法:正确选用油液,控制温升) 2、故障现象:噪音严重压力波动厉害 故障分析:①吸油管及过滤器堵塞或过滤器容量小 (排除方法:清洗过滤器使吸油管通畅,正确选用过 滤器) ②吸油管密封处漏气或油液中有气泡 (排除方法:在连接部位或密封处加点油,如噪音减小,可拧紧接头或更换密封圈;回油管口应在油面以下, 与吸油管要有一定距离) ③泵与联轴节不同心 (排除方法:调整同心) ④油位低 (排除方法:加油液) ⑤油温低或粘度高 (排除方法:把油液加热到适当的温度) ⑥泵轴承损坏

反渗透保安过滤器滤芯

反渗透保安过滤器滤芯 技术规范书 郑州豫能热电有限公司 2020.01

1、总则 1.1 本文件适用于郑州豫能热电有限公司化学反渗透保安过滤器滤芯备件,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、制造、供货、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 报价人必须提供与郑州豫能热电有限公司反渗透保安过滤器尺寸一致并符合要求的滤芯。 1.3为了保证滤芯质量,报价人所报滤芯产品生产厂家必须要有ISO14001、ISO9001和OHSAS 18001认证证书。 1.4本技术规范书作为订货合同的附件,与合同正本具有同等法律效力。 1.5供货时间:中标后一周以内。 2、设计制造标准 除非由需方指定或双方在订货后商定,保安过滤器滤芯的设计和制造,均符合如下标准和规范(如有最新版本,采用最新版本)。但不仅限于此。 2.1 由供方供货的设备,其制造工艺和材料符合美国机械工程协会(ASME)、美国材料试验协会(ASTM)和美国国家标准研究所(ANSI)所涉及的标准或德国 A.D.Mertblatter标准。 2.2 供方如采用上述建议以外的标准和规范,有责任说明所推荐的标准和规范相当于或优于以上的要求,并提供该标准和规范。 3、设备规范 反渗透保安过滤器滤芯主要技术规范及要求 3.1供货时必须采用PALL原装进口大流量折叠滤芯,卖方必须对滤芯做出有效的质量保证。

3.3滤芯应具备安全性能好,抗污染性强,便于检修和安装的性能。 4、寿命要求 4.1 滤芯的使用寿命,必须考虑到在设备使用期间经受各项环境条件的综合影响。供方保证提供设备的包装要求满足海运和陆地长途运输要求。运输和仓储期间有防止设备变形和变质的装置和措施,至少满足现场存放6个月的要求。 5.注意事项 5.1报价人报价时需要同时上传美国PALL公司授权书等证明文件,供货时 必须提供产品合格证,原产地证明等证明材料,否则按废标处理。 5.2质保期内滤芯出现质量问题时供货商要及时给予处理,必要时可直接退 货。 5.3为保证滤芯到场后能够顺利安装,各报价单位务必报价前认真落实3.1 和3.2的设备各项参数。 5.4为了防止假货现象,要求厂家直发最终用户。