液化气罐的安全管理规定

液化气瓶使用的安全规定 液化石油气以其清洁卫生和方便的特点而被广泛使用,但由于液化石油气具有易燃、易爆、有毒的性质,加上瓶体本身承受较高压力,使用不当,容易发生安全检查事故。为保证我处餐厅用气安全,使用液化气瓶严格遵守以下安全规定: 1 、应使用有制造许可证企业的合格产品,不使用超期未检的气瓶。 2、民用气瓶,自制造之日起,前三次检验周期为4年,第四次为三年。使用期超过15年的气瓶,不予检验,按报废处理,依法予以销毁。 3、使用者必须到已办理充装注册的单位或经销注册的单位购气。装有液化石油气的气瓶,运输距离不得超过50公里。 4 、气瓶使用前应进行安全状况检查,必须按使用说明书要求使用气瓶,不符合安全技术要求的气瓶禁止使用。 5、气瓶的放置地点,不得靠近热源和明火,应保证气瓶瓶体干燥。 6、气瓶立放时,应采取防止倾倒的措施。[最专业的安全生产管理-风险世界网] 7、夏季应防止曝晒。 8、严禁敲打、碰撞气瓶。 9、严禁在气瓶上电焊引弧。 10、严禁用温度高于40℃的热源给气瓶加热。 11、液化石油气用户及经销者,严禁将气瓶内的气体向其次气瓶倒装,或直接由罐车对气瓶进行充装,严禁自处理气瓶内的残液。 12、气瓶投入使用后,不得对气瓶进行挖补、焊接修理。 13、严禁擅自更改气瓶的铅印和颜色标记。

鞍山市公共场所液化石油气钢瓶安全管理办法 【颁布单位】鞍山市人民政府 【颁布日期】 【实施日期】 《鞍山市公共场所液化石油气钢瓶安全管理办法》业经一 九九八年十二月七日市政府第十二届三十五次常务会议讨论通过,现予发布施行。 【章名】第一章总则 第一条为加强我市公共场所液化石油气钢瓶安全管理工作,保证钢瓶安全使用,保障社会公共安全和稳定,根据国务院《锅炉压力容器安全监察暂行条例》和《辽宁省民用液化石油气管理条例》的有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于我市行政区域内在餐饮、娱乐等公共场所及企事业单位使用民用液化石油气钢瓶(以下简称公共场所液化石油气钢瓶)的单位和个体经营者。 第三条液化石油气钢瓶充装、运输和使用必须符合有关规定和本办法的要求。 第四条市公用事业行政管理部门是液化石油气行业的行政主管部门;劳动部门负责公共场所液化石油气钢瓶的安全监察;公安、交通等部门按各自职责共同做好公共场所液化石油气钢瓶安全管理工作。 【章名】第二章充装管理 第五条充装单位必须持有省劳动行政部门颁发的《充装注册登记证

液化气站管理制度三篇

液化气站管理制度三篇 篇一:液化气站管理制度 目录 领导安全管理责任制 安全管理负责人责任制 安全培训教育制度 事故管理制度 安全检查和值班制度 液化石油气的运输、储存制度 设备管理和维护制度 1、档案管理制度 2、 3、 4、总经理安全管理责任制 5、为董事长负责,主管公司经营全面管理工作。 6、遵照国家法律,法规,合法经营。 7、主管制订和执行规章制度,确保安全经营。 8、主管人事、财务、经营计划管理。 9、负责劳动报酬分配,做到奖罚分明、 10、负责组织气源、销售价格管理。

11、主持公司经营合同及汽车槽车运行调度。 抓好综合治理、计划生育、文明卫生工作。 经理安全管理责任制 1、主管公司储存站、各供气门点的工作管理。 2、负责贯彻落实上级及公司的有关政策及月、年度经营计划。 3、严格执行各项规章制度和劳动纪律、做好劳动调配、确保安全生产。 4、负责协调处理对外经营活动的关系,确保经营活动的顺畅。 5、负责公司所属供气门点和储存站的安全及经营动态,扩大经营业务。 6、定期组织储运站和门点员工,进行安全知识、职业道德教育。 7、每月召开储存站讲评会,每半年召开门点安全、经营通报会。 站长安全管理责任制 1、负责贮存站的管理并兼管消防、门卫管理。 2、抓好各项规章制度的落实,严格考核和劳动调配。 3、建立健全站内设备、技术资料档案,提报维修、大中修计划。 4、组织职工安全技术学习,确保安全生产。 5、把好开票、收款关,做好汽槽到达过磅礴手续。 6、认真落实国家消防、压力容器的规定,搞好防静电、防雷的安全检查。 7、加强安全值班和文明卫生工作。

8、完成经理交办的事宜。 配电房岗位责任制 一、努力学习业务技能,熟悉掌握供电设备的技术性能和运行情况,并作好运行记录。 二、严格遵守操作规程及有关安全规定,设备在运行过程中,要悬挂“有电运行”标志,要注意检查继电器具和仪表的运作情况如发现异常现象,应立即停机检查,并迅速排除故障。检查设备时,应首先切断电源,以确保人生安全。 三、搞好设备的维护保养,发现问题及时检查,使之处于良好的工作状态,确保正常运行。 四、搞好清理卫生,防止小动物进入配电房,以免造成停电。 五、站内如万一发生紧急特殊情况,要尽力保证特别的所需供电。 液化气站技术员岗位责任制 1、认真执行质监部门关于压力容器使用规定,防止超装、超压、超温事故发生。 2、认真搞好液化气站的设备管理、建立健全各种设备台帐和设备使用规程,建立技术档案。 3、搞好液化气站的设备维修保养,制定抢修保养计划。 4、认真执行消防部门防火、防雷、防静电的规定。

液化石油气瓶使用管理规定

液化石油气瓶使用管理规定 1、编制目的:为了确保我单位液化气瓶的安全使用,特制定本作业规定。 2、管理细则: 2.1采购符合国家标准规定、从有经营许可证的供应企业购买燃气用液化气。 2.2我单位由专人做好液化气瓶存储、使用的安全管理。 指定人员:负责燃气用液化气及瓶的仓库存储、管理、检查、安全措施的实施及液化气瓶定期检测保养,并将遇到的问题及时反馈相关领导。 相关使用人员:负责液化气瓶使用前及使用后的检查,确保安全可靠。 2.3液化气存储和使用人员必须经过培训,了解液化气的特性及安全使用基本知识,其他人员禁止擅自使用液化气瓶。 2.4液化气的存储 2.4.1液化气钢瓶必须存储于单独的钢混结构的库房内,库房必须阴凉通风,远离热源,摆放位置易搬动、周围无易燃物,并配备一定数量的灭火器。 2.4.2气瓶总重量大于420公斤时,气瓶间与其他建筑间距不小于10米的独立建筑物。 2.4.3气瓶间高度不低于2.2米。内部不得有暖气沟、地漏及其他地下构筑物。 2.4.4气瓶间和使用场所要配备可燃气体浓度报警器。 2.4.5液化气钢瓶存放必须直立放置,不允许卧放或倒放。严禁将气瓶内的气体向其他气瓶倒装。 2.4.6存储液化气的库房内必须使用防爆型电器设备。室内的开关要移到室外。 2.4.7储气房内应配足灭火器(消防沙箱、灭火毯和消防水箱)等相应的消防设施。储气房管理人员负责定期进行检查、更换,严禁使用过期失效灭火器材。 2.4.8储气房由专人负责开、关,无关人员不得进入库区。工作人员在库内工作,严禁吸烟。储气房管理人员应经常检查存放动态,保持清洁卫生。如发现险情,应及时组织处理,同时报告单位负责人。 2.4.9应经常检查储气房内有无泄漏现象,发现气瓶漏气,应及时安排检修并隔离存放。 2.4.10液化气系统使用的管道、软管、管道附件、调压阀、调压器、汽

煤气罐安全检查告知书

农贸市场管理办公室 煤气罐安全检查告知书 一、安全检查 1、检查钢瓶有效期。 2、钢瓶必须要直立放置,不允许卧放或倒放。 3、将使用完的煤气罐关紧瓶阀,等待管道里余气燃尽,关闭灶具开关,从使用 后的煤气罐上拆下减压阀。 4、拆下减压阀后,检查是否有密封圈,密封圈是否完好,是否无变形或开裂。 如有破损或缺失,应立即更换和安装新的密封圈。 5、将新煤气罐移至灶台旁,减压阀手轮对正阀口,要逆时针旋转上紧。此过程 要注意减压阀手轮必须对正阀口,不能歪斜,旋转须至最紧,不能留有松动。 6、安装完煤气罐后,要打开新罐瓶阀,查看是否有煤气泄漏现象。检查煤气可 用耳听、鼻闻、手摸,也可用肥皂水涂抹在管道和接口处或用仪器检测,切勿用明火检查。橡皮管、灶具开关、减压阀及手轮至瓶阀连接部位是较易漏气部位,检查时须重点关注。 7、如检查发现有漏气现象,须立即旋紧瓶阀,杜绝火种产生并检查减压阀是否 拧紧,是否缺损密封圈,确认无误后,再按第6条操作。如果不能确定是何位置漏气,应关紧瓶阀并立即报告上级领导,请电工或供应单位做出检修处理。 8、如检查发现没有任何漏气现象,则可进行正常点火。 9、点火方法。正确的点火方法是“火等气”,即先拧开瓶阀和减压阀上的开关, 然后打开灶具上的开关进行点火。 10、不准私自拆卸、改装液化石油气专用设备,有问题请交供应单位处理。 11、使用后的废弃钢罐,要关紧瓶阀,尽快让供应单位回收,严禁私自处理。 12、燃气罐至少与灶台保持两米以上距离使用。 二、应急处理 1、发生煤气泄漏时要及时关紧瓶阀,打开门窗,进行通风疏散,切忌开启排气 扇,以免引燃室内混合气体,引起爆炸。在泄漏场所,要严禁各类明火(包括烟头)、严禁开关任何电器设备、严禁打电话等。 2、如发生火灾,要尽快切断气源(关瓶阀),切忌将瓶放倒,并及时上报领导。 3、立即进行人员疏散,到泄漏场所以外拨打煤气抢修电话或119报警电话。 被告知人签字: 年月日

液化气使用管理规定

液化气(天然气)使用管理制度 1范围 1.1本制度规定了某单位液化气、天然气使用管理的范围、职责、管理内容与要求。 1.2本制度适用某单位液化气、天然气使用管理工作。 2职责 2.1社会公益服务中心某单位综合办是本制度的归口管理部门,负责本制度的解释和对执行情况进行监督检查。 2.2各基层单位负责所辖范围内液化气、天然气使用的日常管理工作。 3工作内容与要求 3.1液化气的使用 3.1.1租用的液化气钢瓶必须完好、零部件齐全,并按期检验,否则使用单位拒收。。 3.1.2液化气钢瓶的使用 3.1.2.1使用单位应建立健全液化气钢瓶台帐。 3.1.2.2液化气钢瓶要分专室储存,以免所装介质相互接触后引起燃烧、爆炸事故。 3.1.2.3瓶阀冻结时不得用火烘烤,禁止敲击、碰撞气瓶。 3.1.2.4液化气钢瓶不得靠近热源。气瓶与明火的距离要大于10m。 3.1.2.5液化气钢瓶使用中不得倒置和横放。液化气钢瓶不要经常置于潮湿处和积水处。3.1.2.6液化气钢瓶上角阀和起源的总开关,用后应及时关阀,不要用力过大。 3.1.2.7在液化气用完时,严禁用火烤钢瓶。。 3.1.2.8液化气钢瓶内剩余残液严禁个人处理,必要时请有关专业部门处理。 3.1.2.9液化气不使用时,应及时关闭钢瓶上的角阀,并做好记录。 3.1.2.10液化气钢瓶应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰。 3.2天然气的使用 3.2.1每日使用前必须对管线、阀门、压力表的完好性进行检查。 3.2.2每日使用前后对流量计读数进行记录。 3.3液化气(天然气)炉灶的使用。 3.3.1在使用前首先检查各管道、胶管、阀门及炉灶上的附件是否完好、有无泄漏,然后才能进行点火开气。 3.3.2在使用过程中,人员不得随便离开,发现问题时应首先关闭液化气钢瓶角阀或天然气总阀断绝气源。 3.3.3停火时,先关闭角阀或天然气总阀,在关闭炉具上的扭把开关。 3.4液化气钢瓶与炉具之间的软管、减压阀应纳入日常检查的内容,软管半年必须强制更换。 4 检查与考核 4.1本标准的执行状况由生产管理办公室负责检查考核,每月进行一次。

液化石油气钢瓶安全使用须知

液化石油气钢瓶安全使用须知 液化石油气钢瓶一种具有爆炸危险的承压特种设备,为避免发生安全事故,提高液化石油气钢瓶使用安全意识,应科学安全地使用瓶装液化气: 一、拒绝购买和使用未经国家认证的生产厂家或相关部门检验合格的液化石油气钢瓶,液化石油气钢瓶每4年检验1次,对设计使用年限为8年的液化石油气钢瓶,允许在进行安全评定后延长使用周期,使用周期只能延长一次,且延长使用周期不得超过气瓶的一个检验周期。对未规定设计年限的液化石油气钢瓶,使用年限达到15年的应当予以报废并且进行消除使用功能处理(交气瓶检验单位作破坏性处理); 二、液化石油气钢瓶应直立使用,不允许卧放或倒置使用,减压阀连接液化石油气钢瓶时减压阀应正面朝上保持水平位置; 三、严禁用火、蒸气、热水加热液化石油气钢瓶,严禁放在露天烈日下暴晒,严禁明火试漏; 四、应经常检查减压阀接口和瓶阀密封圈有无损坏、脱落、老化现象,减压阀、三通器、软管、灶具等连接处应使用管卡或抱箍固定牢靠; 五、液化石油气钢瓶和单台液化气灶具连接使用耐油橡胶软管的,应当用卡箍紧固,长度控制在1.2--2.0米之间,软管至少2年更换1次。软管布设应防止刮、碰、撞、压等现象,液化石油气钢瓶与灶具应保持0.5米以上安全距离,不应使用橡胶软管穿越楼板或隔墙; 六、每次更换新液化石油气钢瓶要认真检查瓶阀、减压阀及

各个软管接口,确认不漏气再行使用; 七、灶具使用时不能有红火或回火现象,液化石油气钢瓶与灶具周围不得有易燃物; 八、残液必须由充装站专业人员进行处理,禁止任意排放; 九、严禁私自维修瓶阀、减压阀,严禁私自充装和瓶对瓶倒 气作业; 十、发生灶具因漏气或软管松动起火时,应立即将软管折叠掐紧切断气源或关闭液化石油气钢瓶瓶阀,发现液化石油气钢瓶瓶阀漏气起火时,应立即用湿毛巾或不燃物质护住手后把液化石油气钢瓶瓶阀关闭,在瓶阀失灵关闭无效情况下应迅速将液化石油气钢瓶转移至空旷安全地带进行处理,迅速组织疏散人员、报警。 违法行为投诉举报电话:12315 12365 充装服务电话:8532544 黄山区市场监督管理局黄山区深源液化气有限公司

液化气站安全管理制度

×××××液化气站 安 全 生 产 管 理 制 度

液化气站安全管理制度 为确保液化石油气站安全,特制订安全管理规定如下: (一)设立站值班人员,坚持二十四小时值班制,值班员应游动检查观察库区动态,清除库区杂草,打扫清洁卫生,如发现险情,应及时报告单位领导,同时应尽力采取安全处置措施。 (二)罐区周围不准有明火。无关人员不得进入罐区。工作人员在罐内工作,严禁吸烟。罐区内动电、动火、焊接作业,应经公安、消防等部门同意,并确保液化气浓度在安全范围内后,方可动工。 (三)罐区内应配足消防设施,罐区管理人员负责并定期进行检查、更换、严禁使用过期失效灭火药剂。 (四)单位派汽车提运装卸气瓶,只能是提运工作人员和司机二人进入站区,并应遵守本规定,听从车间负责人员的指挥。 (五)建立严格的气瓶进货与发放制度,严格进行登记检查,做到数字准确,账物相符。 (六)气瓶库内防止日光直接照射、温度过高和长期淋雨现象。搬运装卸气瓶,应防止坠落或撞击。 (七)气瓶库内存放气瓶,地上应铺绝缘垫板或不发火地面,重瓶堆放不准超过两层,空瓶应堆稳固。 (八)应经常检查库内有无泄漏现象,发现气瓶漏气,应隔离存放,及时安排检修。 (九)按规定定期对钢瓶进行检验,不合格者,严禁再使用。 液化气站规章制度 一、总则 1. 加强安全生产工作,建立安全生产长效机制,防止和减少安全生产事故,切实保障员工在经营活动中的安全与健康。 2. 遵守国家有关安全生产法律法规,树立“以人为本”的思想、坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的基本方针,实施安全生产目标管理,健全各项安全生产规章制度,落实安全生产责任制,完善安全监督机制,采用先进适用安全技术、装备,抓好安全生产培训教

液化气钢瓶的检验及安全使用

液化气钢瓶的检验与安全使用 一、钢瓶的定期检验 液化石油气作为民用燃料具有节能、清洁、使用方便等优点,其使用越来越普及。钢瓶在运输过程中不可避免地要发生碰撞,在使用过程中由于环境潮湿而生锈腐蚀,瓶阀因多次开启,密封圈磨损而发生泄漏,积存的残渣造成钢瓶的内部腐蚀及渗氢造成瓶体材料鼓包等,加之液化石油气本身具有易燃、易爆、破坏力强等特点,所有这些因素都将影响钢瓶的安全使用,甚至酿成火灾或爆炸事故。因此,对液化石油气钢瓶进行定期检验,以便及时发现和消除事故隐患,是保证钢瓶安全使用的前提。 GB8334《液化石油气钢瓶定期检验与评定》及《气瓶安全监察规程》对液化石油气钢瓶的检验周期规定如下:对在用的YSP-50型、YSP-2.0型、YSP-10型和YSP-15型钢瓶,自制造之日起,第一次至第三次检验周期均为四年,第四次检验有效期为三年;对在用的YSP-50型钢瓶每三年检验一次。当钢瓶受到严重腐蚀损伤以及其他可能影响安全使用的缺陷时应提前进行检验。库存或停用时间超过一个检验周期的钢瓶,启用前应进行检验。 钢瓶的定期检验项目包括:外观检验、壁厚测定、容积测定、水压试验或残余变形率测定、瓶阀检验、气密性试验。 1.检验准备

逐只检查登记钢瓶的制造标志和检验标志。登记的内容包括:制造国别、制造厂名称或钢瓶制造许可证编号、出厂编号、水压试验压力、公称工作压力、实际重量、实际容积、瓶体设计壁厚、出厂年月、钢瓶材料牌号、上次检验日期。 对未经质量技术监督部门认可的厂商制造的钢瓶、制造标志不符合GB5842《液化石油气钢瓶》或《气瓶安全监察规程》规定的钢瓶以及政府有关文件规定不准再用的钢瓶,登记后不予检验,按报废处理。 对使用期限超过15年的任何类型钢瓶。登记后不予检验, 按报废处理。 2.外观初检与评定 钢瓶应逐只进行外观初检,用目测检查易于发现和评定的外观缺陷,凡属下列情况之一的受检瓶,按报废处理。 ①无任何制造标志的钢瓶;有螺旋焊缝的钢瓶;除YSP-50 外的任何型号的钢瓶不应有纵向焊缝;耳片、护罩脱落或其焊缝出现裂纹的钢瓶。 ②因底座脱落、变形、腐蚀、破裂、磨损以及其他缺陷影响直立的钢瓶;局部和全面遭受火焰或电弧烧伤的钢瓶;瓶体倾斜、变形或封头直边存在纵向皱褶深度大于钢瓶外径0.25%的钢瓶;钢瓶底座支撑面与瓶底中心的间距小于表2-2-3规定尺寸的钢瓶。 表2-2-3钢瓶底座支撑面与瓶底中心间距

关于液化气罐安全使用的通知 文档 (3)

关于液化气罐安全使用的通知 经过最近几次安全检查,发现各家参施单位都在使用液化气罐做饭,为了加强安全管理,保障其使用安全,防止爆炸、失火事故的发生,现将液化气罐使用安全要求告知如下: 一、领导重视、制定制度、加强检查、安全使用 各参施单位高度重视,制定液化气罐安全管理制度,专人管理、专人使用、专人检查,监理单位做好监督检查,确保安全使用。 二、液化气罐必须按规范使用 1、液化石油气是易燃、易爆危险品,使用过程中要做到“五会”。 ①会点火。要掌握“火等气”的原则,使用时先点火,后开气。 ②会装卸减压阀,安装前首先检查连接杆头部的胶皮密封圈有 无脱落,安装时手轮对准阀口放正,逆时针旋转上紧。 ③会调风门,火焰调到蓝色为最佳。 ④会试漏,对灶具开关、胶管、减压阀、钢瓶角阀等易漏气部 位要经常检查,试漏时应用皂液,不能用明火。 ⑤会处理紧急情况,发现液化气体泄漏时,应先关闭瓶阀,打 开门窗通风换气,严禁各类明火,严禁开关各类电器。液化石油气灭火的有效方法是用棉被等物将火捂灭。 2、液化石油气使用做到“六不准”。 ①不准将钢瓶放在露天烈日下曝晒、雨淋及潮湿场所。 ②不准用明火或热水、蒸汽对钢瓶加热。 ③不准将钢瓶倒置或卧放使用。

④用户不准私倒残液。 ⑤不准瓶对瓶倒气。 ⑥液化气不准与其它火源同室使用。 3、钢瓶应放在易搬动、通风良好、周围没有易燃物的地方。钢瓶距灶具或热源不得小于一米,钢瓶周围温度温度不超过45℃。 4、灶具操作间应保证充足的通风换气量。使用时必须有人看管,防止风吹灭或汤水溢出浇灭火焰,造成泄漏而发生事故。灶具每次使用完应同时关闭灶具开关,不允许只关一阀门。 5、钢瓶角阀或减压阀发生帮障,应及时送供气站修理或更换,用户不要私自拆修。 6、卧室、办公室、楼道、地下室及易燃品仓库不准存放钢瓶。液化石油气瓶,。凡超期是使用期限的钢瓶,不得继续使用。 7、如发现液化气大量泄漏,应首先关闭瓶阀,打开门窗通风换气,严禁各类明火(煤火、吸烟等),严禁开、关各类电器。 8、发生火灾时,应尽快关闭并瓶阀,并将钢瓶移至空旷无明火的安全地点,切忌将钢瓶碰倒,同时向消防队速报火警。 三、液化气罐严格按照质量安全自查“五法”进行检查。 1、一看 ①看铭牌标志内容是否齐全规范,钢瓶制造厂家是否经国家认可, 其产品质量是否稳定,是否属于合格产品,是否有国家认可的锅检机构驻厂监检标志“CS”钢印。 ②看瓶体标志。是否附有国家认定的钢瓶检验中心定期检验合格

液化气新上墙规章制度

一.液化气站经理岗位安全职责 1.经理对液化气站的安全生产、经营全面负责,是液化气站安全生产第一责任人;对于液化气站由于违反安全法规,指令或因管理不善出现的事故应负领导责任;因本人工作失职造成损失,承担相应责任。做好职工的政治思想工作,在全站树立安全第一的思想。 2.贯彻执行国家、地方政府的政策、法律、法规和集团公司、企业的安全管理制度及规定,做到“五同时”。 3.组织制定并实施液化气站的各项安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划。 4.负责组织对本站员工(含代培实习人员、临时合同工等)进行二级安全教育和班组安全教育,对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育,开展岗位技术练兵,定期组织安全技术考核,每月参加一次班组安全活动,总结安全工作,表扬先进典型。 5.每季组织检查一次液化气站各项安全制度的执行情况,落实隐患整改,保证生产设备、安全装备、消防设施、消防器材和急救器具等处于完好状态,并教育职工加强维护,正确使用。 6.组织各项安全生产活动,总结交流安全生产经验,表彰先进班组和个人。 7.对液化气站发生的事故及时处理并上报,要坚持“四不放过”的原则,注意保护现场,查清原因,分清责任,采取防范措施;对事故的责任者提出处理意见,并报主管部门批准后执行。制订落实防止重复事故发生的预防控制措施。

8.组织做好危害识别与风险评价,制定并落实防范措施。负责签发二级火票和一级固定动火点的申请,组织好动火时的安全措施。 9.建立、健全液化气站安全管理网,配备合格的安全技术人员,充分发挥本站和班组安全人员的作用。 10.建立、健全液化气站值班制度,做到24小时有人值班。 11.不违章指挥,有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,对他人的违章作业加以劝阻和制止,发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

瓶装液化气使用须知标准版本

文件编号:RHD-QB-K6438 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 瓶装液化气使用须知标 准版本

瓶装液化气使用须知标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.选择合格的液化石油气供应商,不购买非法商贩出售的瓶装液化石油气。 2.使用合格的钢瓶并定期检测。普通家庭使用的15公斤钢瓶使用期限为15年,自生产之日起至少要每4年检测一次,50公斤钢瓶每3年检测一次。 3.使用液化石油气钢瓶其它几点禁止事项:不使用超量灌装的实瓶(15公斤钢瓶规定

灌装量为14.5+-0.5公斤.50公斤钢瓶规定灌装量为49+-0.5公斤);不准将装有液化石油气的钢瓶置于阳光下长时间暴晒;不准用火烤、热水烫钢瓶;不准自行拆卸钢瓶角阀和减压阀零部件。不准自行倒罐、倒残液。不准摔打、碰撞钢瓶。 4.瓶装液化石油气附件要求:不得随意拆卸减压阀。一定要用耐油胶管输气,一般家庭用户使用的耐油胶管,长度不宜超过2米,胶管使用寿命为3年。 5.经常进行漏气检查:瓶装供气系统的角阀、减压阀、橡胶管、燃气用具等连接处易漏气,检查先关闭燃气具开关,再打开角阀,用肥皂水在易漏部位涂抹,连续起泡处即为漏气点,严禁明火试漏。

6.漏气处理: (1)发现漏气时,切勿恐慌,迅速关闭钢瓶角阀。 (2)迅速打开门窗,保持良好通风,让液化石油气散发到室外。 (3)严禁开、关任何电器和使用室内电话。熄灭一切明火。. (4)到户外打抢修电话,通知供气单位派专业人员处理。

液化气安全使用管理规定

上海中盟石油天然气有限公司 液化气安全使用管理规定 一、液化气主要成份 1、液化气一般叫液化石油气,主要成分为:乙烯、乙烷、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等。 2、外观与性状:无色气体或黄棕色油状液体, 有特殊臭味。为了提醒人们及时发现液化气是否泄漏,加工厂常向液化气中混入少量有恶臭味的硫醇或硫醚类化合物,也就是特殊臭味的来源。 二、安装要求 1、液化气罐应单独设置房间放置、使用,通过管道连接至用气设备。如距离过长,液化气罐与用气设备之间主管道必须用金属管道连接,连接液化气灶具要使用专用胶管,接口要用夹具紧固,胶管应在灶具下自然下垂,且保持10厘米以上的距离;不允许灶台下放置钢瓶;液化气罐应安装防回火装置; 2、液化气灶具上面应安装通风设施; 3、燃具安装的位置要避开风口,以免点火后被风吹灭而跑气引起火灾事故。建议使用带有自动熄火保护装置的安全型燃具; 4、液化气金属管道须刷黄漆标注,专用胶管挂牌警示;液化气罐房应有醒目的“严禁烟火”等警戒牌; 5、使用管道燃气的公司,严禁私自拆、装、移、改燃气管道设备,禁止搬弄气表。 三、液化气安全操作规程 1、液化气罐房应保持通风、干燥;要防止潮湿或飞油的盐分、油

类腐蚀钢瓶,保持钢瓶的清洁; 2、液化气罐严防曝晒、严禁靠近明火或温度较高的地方。因为气瓶内的压力是随温度增加而上升的,一旦造成瓶内的压力异常上升,就会发生危险。 3、液化气罐要直立使用、严禁倒立或卧倒使用; 4、不管是实瓶或空瓶都严禁摔、踢、滚和撞击。因为轻则损坏油漆,重则气瓶变形报废,甚至会使气瓶破损,发生火灾、爆炸事故; 5、不准用开水浇和火烤钢瓶去强行气化; 6、不能自倒液化气罐残液; 7、安装、使用液化气管道、液化气设施的房间,要保持通风换气,严禁住人,并配备足量干粉灭火器,其附近应设置消防栓,以防燃气事故发生。 8、使用、存储液化气的房间内,不准使用柴、煤炉及其他灶具,以免发生火灾或爆炸; 9、使用电子点炉具,如连续三下不能点燃时,应稍候待燃气散开后再点火; 10、严禁私自过气,气瓶过气是指用户私自将一气瓶中的液化气倒灌进另一气瓶; 11、灶具使用时,人不要远离,以免沸汤溢出扑灭或被风吹灭火焰造成漏气。 12、炉灶使用完毕,注意关好炉灶具开关,做到人走火灭。同时将表前阀门关闭,确保安全。 13、如气罐(瓶)存在质量问题,不能自行拆卸检查和修理,应送至

液化气站各项规章管理制度

××市××××液化气站 质 量 安 全 手 册

质量保证体系责任人员名单 站长: 质保工程师: 技术员: 检验员: 安全员: 充装人员: 值班员: 管理员:

站长(法定代表人)岗位职责 1.认真贯彻执行国家颁布的有关液化石油气贮存、充装、运输、销售的政策和法令。 2.贯彻落实好“安全第一,预防为主”的安全生产方针、组织管理好站内设备安全和消防安全。 3.对本站各项制度的建立和运转负责。 4.负责气站财政收入和支出的全面管理。 5.有权根据职工的表现及各方面的反映对职工进行奖惩。 6.有权按照规定聘用各部门负责人和职工。 7、有权对气站重大问题作出决策。 8、有权亲自或授权气站技术负责人审核本气站各类见证材料。 9、对本职工作的失误负责。

副站长岗位职责 1、在站长的领导下完成分管的工作及时向站长汇报站内工作情况。 2、做好全站的安全工作,发现问题及时汇报处理。 3、不定期组织安全检查工作,主持召开安全工作会议。 4、组织全站的销售工作,保持良好的社会服务意思和气站的盈利意识。 5、有权协调各部门人力物力。 6、紧急情况下,对必须立即解决的问题有临时处置权,但事后应当及时向站长报告,并告知有关部门。 7、有权代表气站与外单位联系工作。 8、对本职工作中失误负责。 9、对未能正确贯彻气站有关决定负责。

技术负责人岗位职责 1.协助站长管理气站安全与技术,确保气规章制度的贯彻执行。 2.熟悉液化石油气充装的法规、安全技术规范及专业技术知识,认真贯彻执行国家颁发的有关特种设备和液化石油气充装的法律、法规、标准。做好特种设备的运行管理和定期检验等工作。 3.组织修订气站的质量保证手册等技术文件。 4.组织职工学习安全、技术知识并考核。 5、及时审核各项责任人员上报的各类报表和工作见证。 6、有权追究并向站长提供对重大技术问题做出处理的意见。 7、对设备、仪器、仪表、量具的采购进行技术审核。 8、负责气站的核准、换证的组织协调工作。 9、对必须立即解决的技术问题,有临时处置权,但事后应当及时向站长报告。 10、有权对技术管理制度执行不力者提出处理意见和建议。 11、对气站的技术性问题有处理和仲裁权利。 12对各岗位的人员存在技术能力问题有权提出换岗建议。

液化石油气钢瓶使用操作规程

液化石油气钢瓶使用操作规程 1.对新用的钢瓶必须认真检查。新灌气钢瓶在首次使用之前,应进行宏观(包括嗅觉)检查,并采用涂刷肥皂水的方法检查瓶体以及角阀、减压阀、胶管接口部位是否有漏气。 液化石油气中含有刺激气味。钢瓶一旦漏气,会很快刺激嗅觉,此时应迅速打开窗通风换气,并与周围的火源隔离,然后查明漏气部位和原因,采取对策,予以消除。 2.钢瓶在使用时应有人看管,特别是用小火或瓶内气体即将用完,以及烧开水,做稀饭时,更不能离人。因为小火容易被风吹灭;当一瓶气接近用完时,火焰会很小容易熄灭;当沸水或饭汤溢出时更容易将火浇灭。此时虽然火已熄灭,但炉具继续向外供气,很容易造成熏人或火灾事故。一旦发现火焰自行熄灭,应立即关闭瓶阀断绝气源,并迅速打开门窗通风换气,待经过一段时间确认室内已无液化石油气积存时,方或重新点燃使用。 3.钢瓶位置不要靠近热源。在正常情况下,一只YSP-10型钢瓶的汽化量可达立方米/h,而一只YZ-9型炉具同时点燃两个火眼,实际耗气量仅立方米/h所以,在常温下满足钢瓶内汽化所需要的热量是足够的。钢瓶距离炉具应不小于1米,更无需利用其他热源(如暖气片、火炉、火墙等)来加热。即使在瓶内积存的残液较多,炉具点不着火的情况下,也绝不可采用火烤或热水烫瓶底等加热方法来强制汽化。 4.使用液化石油气的房屋应注意通风换气。一般家庭用户使用

液化石油气日耗约0.5kg,相应耗用空气量为89立方米以上,随着室内空气中氧气的大是消耗,二氧化碳和水蒸气不断增加,会使人感到不舒适,特别是在冬季,还可能发生窒息,因此,应注意室内外通风换气。 5.钢瓶必须直立使用。如果将钢瓶卧放或倒置,瓶内液态石油气从炉具喷出变为气体时,体积迅速膨胀250倍,相当于把炉具的喷嘴面积突然扩大250倍,致使火焰窜得很高,根本无法使用,甚至因此而引起火灾。 6.点火方法是“火等气”,即先拧开钢瓶角阀和减压器上的开关,再划着火柴,并移近炉具火眼,然后用另一只手稍微拧开炉具上的开关进行点火。这样可使少量液化石油气与空气中的氧气一边互相扩散混合,一边发生燃烧,因而燃烧速度缓慢。 7.火焰调节。液化石油气正常燃烧的火焰应呈蓝色,内外两层火焰清晰可见,而且紧贴火孔燃烧。如果在燃烧时出现红黄色火焰或者冒黑烟说明空气量不足,燃烧不完全,此时烟气中含有一氧化碳、氮氧化物等多种有害气体,会污染空气,影响人体健康。因此,需适当调节炉具的调风板,加大空气供给量,使火焰逐渐变短,直至达到完全燃烧,如果火焰发紫,且火焰不稳定,甚至发生脱火现象,说明空气量过大,此时需相应关小炉具的调网板,减小空气供给量,直至达到完全燃烧。 8.消防措施。液化石油气在使用中一旦发生火警,必须立即采取有效措施。将火扑灭。首先要切断电源。如果是胶管或炉具漏气起

液化气站安全管理制度

兰陵县亿海液化气站 安 全 生 产 管 理 制 度

液化气站安全管理制度 为确保液化石油气库安全,特制订安全管理规定如下: (一)设立气库值班人员,坚持二十四小时值班制,值班员应游动检查观察库区动态,清除库区杂草,打扫清洁卫生,如发现险情,应及时报告单位领导、武保、安环等部门,同时应尽力采取安全处置措施。 (二)库区周围五十米,不准明火。无关人员不得进入库区。工作人员在库工作,严禁吸烟。库动电、动火、焊接作业,应经公安、安环部门同意,并将气瓶搬至安全地点后,方可动工。 (三)库应配足消防设施,气库管理人员负责并定期进行检查、更换、严禁使用过期失效灭火药剂。 (四)单位派汽车提运装卸气瓶,只能是提运工作人员和司机二人进库,并应遵守本规定,听从气库保管人员指挥。 (五)建立严格的气瓶进货与发放制度,严格进行登记检查,做到数字准确,账物相符。 (六)库防止日光直接照射、温度过高和长期淋雨现象。搬运装卸气瓶,应防止坠落或撞击。 (七)库存放气瓶,地上应铺绝缘垫板,重瓶堆放不准超过两层,空瓶应堆稳固。 (八)应经常检查库有无泄漏现象,发现气瓶漏气,应隔离存放,及时安排检修。(九)按规定定期对钢瓶进行检验,不合格者,严禁再使用。 液化气站规章制度 一、总则 1. 加强安全生产工作,建立安全生产长效机制,防止和减少安全生产事故,切实保障员工在经营活动中的安全与健康。 2. 遵守国家有关安全生产法律法规,树立“人为本”的思想、坚持“安全第一,预防为主”的基本方针,实施安全生产目标管理,健全各项安全生产规章制度,落实安全生产责任制,完善安全监督机制,采用先进适用安全技术、装备,抓好安全生产培训教育,坚持安全生产检查,保证安全生产投入,加大事故隐患整改和重点危险源监控力度,全面提高安全生产管理水平。 3. 加强基层安全建设,开展安全质量标准化活动,加强生产作业的过程管理,按照标准、规组织生产,努力做到施工现场标准化、岗位操作标准化、基层管理标准化。 4. 切实保障员工在安全生产方面的各项权利。与员工签定劳动合同,同时应签定《员工安全生产责任制合同》;为员工创造安全作业环境,提供合格的劳动防护用品和工具。 二、站长岗位职责

液化气站安全管理制度汇编

员工守则 1、全体员工必须遵守《全国职工守则》,热爱祖国,热爱本单位,热爱本职工作。 2、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令,坚持四项基本原则。 3、努力学习技术,刻苦钻研业务,提高工作质量和工作效率。 4、维护安定团结、服从领导,积极完成领导分配的各项任务,有不同意见,应按层、按级反映,共同协商解决。 5、树立当家、管家、爱家的思想,以主人翁的精神,努力生产,厉行节约,共同为完成目标作贡献。 6、坚持文明生产,保持站内整洁,搞好爱国卫生,创建文明单位。 7、遵守劳动纪律,执行站内各项规章制度。 8、搞好优质文明服务。

站长职责 1、在主管部门的领导下,认真贯彻党和国家、方针、政策、法律、法规,负责本站的全面工作,掌握全站的生产、经营、人员、设备、安全等各方面情况。 2、明确各部位的岗位职责,做到安全工作与生产计划同布置、同检查、同总结。 3、贯彻落实各项规章制度,做到勤检查督促,组织开展培训和教育活动,及时消除事故隐患,确保气站的安全。 4、负责制订全站的发展规划以及本站内部管理制度,批准后积极组织实施。 5、努力扩大经营,讲究服务质量,提高工作效率,使本站的物质文明和精神文明能同步提高。 6、加强员工思想政治工作,调动全站员工的积极性和创造性,努力上级下达的各项工作任务。

总帐会计岗位职责 1、认真执行党的方针政策,严格财经纪律,根据企业会计制度和财务会计管理制度,负责处理会计事项,财务监督和业务指导。 2、负责复核、汇总各种记帐凭证,正确及时、准确地上报各种财务报表,每月做好财务分析。 3、建立健全各类会计帐簿,负责记好帐和有关财务分析。搞好会计核算,资金财产变化,按规定提取各种资金、折旧、留成、报废、利息等,如实反映经营成果,为领导提供可靠资料。 4、经常核对各项明细帐目,及时收回应收款,按期申报税款等,做好记帐、算帐、对帐、清帐的工作,做到帐、资金、实物一致。 5、物资商品发生超额损益,固定资产、低劣品的报废,要认真地查明原因,分清责任,报领导批准进行帐务处理。 6、对帐册、报表、凭证等按照上级有关规定妥善保管,不得遗失或擅自销毁。

液化石油气钢瓶的安全使用参考文本

液化石油气钢瓶的安全使 用参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

液化石油气钢瓶的安全使用参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 液化气作为一种清洁、高效的能源,广泛用于我们的 日常生产生活中。谁家没有一两个液化气罐?但是,您对 液化气罐又了解多少呢?您会安全使用液化气罐吗?其使 用稍有不慎,即可导致事故的发生,小小液化气罐关系着 您和您的家人、财产的安全。在此双节临近的特殊时期, 质监局工作人员再次提醒大家: 一、液化气罐的“皮”多么厚?能盛多少气? 液化气罐的“皮”是用钢板做的,按国家标准规定厚 度不能小于2.5mm。我们日常用的气罐最高安全容量为 15公斤。但为了使用更安全,一般一罐气只灌13公斤。 您千万不要图省事,多灌几公斤,这样会惹大麻烦! 二、您可听说过“早晨灌的气,中午爆炸了”?

这种事可不新鲜。有的人贪便宜,超过最高安全容量多灌气,罐内充满了液体,没留下汽化膨胀的空间。早晨气温低,罐内压力小,气罐不显样,中午气温一升高,液体受热汽化膨胀,罐内压力就增大了。说专业点,气温升高1℃,罐内压力就会增加2.3Mpa,从早晨到中午气温升高4℃,罐内压力就会增加9.2Mpa,这时罐壁承受不住高压,就会膨胀变形,直至发生爆炸。尤其是气罐使用时间长了,腐蚀了,壁薄了,就更容易发生这种事。 三、冬天点不着火或正煮着饭,火苗越来越小,眼看没气了,用开水烫烫行吗? 且慢!这绝对禁止!不管罐里有多少气,都不能用开水烫、用火烤。温度低的时候,液化气是“液”,一受热,“液”就变成了“气”,气体的压力可大多了,一旦无法控制就会发生爆炸。 四、液化气罐发生漏气怎么办?

液化气安全使用管理制度示范文本

液化气安全使用管理制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

液化气安全使用管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 目的 为加强区域安全管理,预防火灾、爆炸事故的发生, 保障人身和公私财产安全,特制定本规定。 2. 适用范围 本制度适用于风电场食堂使用液化气的区域。 3. 职责 3.1 风电场是食堂的安全管理监管部门,负责制定本制 度并监督制度的执行情况,并监督检查; 3.2 厨师负责液化气的维护保养和每日安全检查工作; 4. 管理规定 4.1 注意事项 4.1.1液化气罐房应保持通风、干燥;要防止潮湿或飞

油的盐分、油类腐蚀钢瓶,保持钢瓶的清洁; 4.1.2、液化气罐严防曝晒、严禁靠近明火或温度较高的地方。因为气瓶内的压力是随温度增加而上升的,一旦造成瓶内的压力异常上升,就会发生危险。 4.1.3、液化气罐要直立使用、严禁倒立或卧倒使用; 4.1.4、不管是实瓶或空瓶都严禁摔、踢、滚和撞击。因为轻则损坏油漆,重则气瓶变形报废,甚至会使气瓶破损,发生火灾、爆炸事故; 4.1.5、不准用开水浇和火烤钢瓶去强行气化; 4.1.6、不能自倒液化气罐残液; 4.1.7、安装、使用液化气管道、液化气设施的房间,要保持通风换气,严禁住人,并配备足量灭火器(干粉灭火器),其附近应设置消防栓,以防燃气事故发生。 4.1.8、使用、存储液化气的房间内,不准使用柴、煤炉及其他灶具,以免发生火灾或爆炸;

液化石油气瓶安全使用须知

编号:SM-ZD-43281 液化石油气瓶安全使用须 知 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

液化石油气瓶安全使用须知 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 液化石油气是一种广泛应用于工业生产和居民日常生活的燃料,一旦泄漏出来,很容易与空气形成爆炸混合物。若在短时间内大量泄漏,可以在现场很大范围内形成液化气蒸气云,遇明火、静电或处置不慎打出火星,就会导致爆炸事故的发生。 如没有防护,直接大量吸入有麻醉作用的液化石油气蒸气,可引起头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等;重症者可突然倒下、尿失禁、意识丧失、甚至呼吸停止;不完全燃烧可导致一氧化碳中毒;直接接触液体或其射流可引起冻伤。 随着液化石油气使用范围的不断扩大和用量的不断增大,近年来较大的液化石油气泄漏、爆炸事故时有发生,对人民生命财产造成了极大的威胁。 液化石油气瓶在使用中应做到:

液化石油气站安全管理制度

生产作业区管理制度 1、公司加气区、充装区、供气区、储罐区等生产作业区 内严禁一切烟火,不准携带火种进入。外单位人员随身携带火种(打火机、火柴)交给专人保管。 2、公司职工和外单位人员一律不准穿带钉子鞋进生产作 业区。不准在生产作业区打手机。 3、凡进入生产作业区的各种车辆,必须在发动机排气管 的出口处安装防火帽。 4、来公司的人员和车辆须经批准方能进入生产作业区。 5、不准在生产作业区内修车、擦车、防水。 6、外单位人员不准动用加气设备,充装区设备、供气设 备。 7、对违反各项规定者,视情节轻重,给予处理。对由此 造成重大事故者追究其法律责任。 危险作业报告制度 一、危险作业的范围 1、一类危险作业范围 加气区、充装区、供气区、储罐区内贮运压力容器和管道设备动火;在液化石油气罐区、压缩机间、烃泵房、加气区的动火;槽车装卸台、槽车处及易燃、易爆危险品仓库处的动火; 加气、充装、供气设备管网接改线的动火。 2、二类危险作业范围 生产作业区内除一类危险作业范围外的动火均属二类危险作业范围。 二、危险作业审批手续

1、凡属一类危险作业,由作业单位拟定作业方案。 (1)作业的内容; (2)作业的具体部位,画草图说明; (3)作业的安全措施,包括加盲板的位置,扫描置换的方式、放散措施、现场监护、浓度分析测定、消防人员和器材的配备等; (4)作业的现场指挥员; (5)作业的起止时间。 拟定方案以后,由技术负责人审查,本单位主管生产(或安全)的领导签字后报安全部门。安全部门审查后签发动火证,作业班组持动火证执行危险作业。 2、凡属二类危险作业也需按一类方案的内容由作业部门 拟定作业方案由单位主管生产(或安全)的领导批准,并由站安全员签发动火证,作业班组持动火证执行作业。 3、一类危险作业方案须在作业前两天报安全部门。 4、特殊紧急状态下临时抢修用火,可根据作业的部位和 性质用非书面的形式向安全部门申请,经批准后方可执行。 5、危险作业要在动火证或作业方案所限定的时间内完成。 如因故改期或动火部位和方案有改变,需另行办理审批手续。 6、无论一类或二类危险作业,都必须有作业方案并经过 批准。无作业方案或未经批准的作业,按违章论处。 消防安全管理制度 液化石油气公司是易燃、易爆的重点单位,因此“安全生产,人人有责”,各级管理人员都要不断地提高管理水平,加强安全管理工作,认真贯彻执行国家有关的法令、法规和标准。

相关文档
相关文档 最新文档