一、单选题:

1、电流互感器极性对( C )没有影响。

A:差动保护 B:方向保护

C:电流速断保护 D:距离保护

2、电容式电压互感器中的阻尼器的作用是( D )。

A:产生铁磁谐振 B:分担二次压降

C:改变二次阻抗角 D:消除铁磁谐振

3、变电站的母线上装设避雷器是为了防止( C )。

A 直接雷

B 反击过电压

C 雷电进行波

D 雷电外部过电压

4、35kV电压互感器的电压比为( B )。

A、35000/√3/100/√3/100

B、35000/√3/100/√3/100/3

C、35000/√3/100/100

D、35000/√3/100/100/3

5、( C )的作用是限制过电压(雷电侵入波过电压、操作过电压)以保护电气设备。

A 避雷针 B避雷线 C避雷器 D阻波器

6、当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(B)。

A、稳定

B、瓦解

C、电压升高

D、电压质量上升

7、为防止电压互感器高压侧击穿,高电压进入低压侧,损坏仪表、危机人身安全,应将二次侧( A )。

(A)接地;(B)屏蔽;(C)设围栏;(D加防护罩。

8、电流互感器二次开路时,其主要现象和后果是:表计为零或指示错误,保护拒动,开路点产生火花,( A )等。

(A)铁芯发热及铁芯有嗡声响(B)一次线圈发热(C)二次回路接地

9、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(A)。

(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相熔丝断;

(C)高压侧一相熔丝断; (D)高压侧两相熔丝断。

10、双母线系统的两组电压互感器二次回路采用自动切换的接线,切换继电器的接点( C )。

(A)采用同步接通与断开的接点;(B)应采用先断开,后接通的接点;

(C)应采用先接通,后断开的接点;(D)对接点的断开顺序不作要求。

11、电压互感器交流电压二次回路断线主要影响哪些保护 ( A )

A:距离保护; B:变压器差动保护; C:分相电流差动保护;

12、电流互感器的不完全星形联接,在运行中(A )

A、不能反应所有的接地故障;

B、对相间故障反应不灵敏;

C、对反应单相接地故障灵敏;

D、对于反应三相接地故障不灵敏。

13、电流互感器正常工作时二次回路阻抗接近于( B )。

A、开路状态

B、短路状态

C、介于开路与短路之间

14、因系统原因长期不投入运行的无功补偿装置,( A)应在保证电压合格的情况下,投入一定时间,对设备状况进行试验。

A 每月

B 每季度

C 每半年

D 每年

15、对于同一电容器,两次连续投切中间应断开的时间为( A )以上。

(A)5min; (B)4min; (C)3min; (D)2min。

16、电流互感器铁芯内的交变主磁通是由( C )产生的。

(A)一次绕组两端电压; (B)二次绕组内通过的电流; (C)一次绕组内通过的电流; (D)一次和二次电流共同。

17、电压互感器二次短路会使一次( C )。

(A)电压升高;(B)电压降低;(C)熔断器熔断;(D)不变。

18、JCC1-110型互感器中第一个“C”字母表示的含义为(B)

(A)电压互感器 (B)串级式绝缘 (C)瓷箱式 (D)高原地区

19、对平衡绕组不正确的叙述是:( D )

(A)加强铁芯上下绕组的铁磁耦合; (B)对上铁芯有去磁作用; (C)对下铁芯有助磁作用; (D)此绕组输出电压为100V。

20、下面对串级式电压互感器的主要功能叙述不正确的一项为( C )

(A)作电压测量用; (B)用于继电保护电压信号源; (C)兼作通信及远动控制等高频通道; (D)作电能计量用。

21、谐振型阻尼装置由哪几大部分组成:( B )

(A)阻尼电阻、串联电抗、补偿电抗;

(B)阻尼电阻、谐振电容、谐振电抗;

(C)串联电抗、补偿电抗、谐振电抗;

(D)中压电容、谐振电抗、阻尼电阻

22、下面对CVT的主要功能叙述不正确的一项为( D )

(A)作电压和电能计量用;

(B)用于继电保护电压信号源;

(C)兼作通信及远动控制等高频通道;

(D)电容分压元件可以用作无功补偿

23、下面叙述中不正确的处理为( B )

(A)雨天进行设备区巡视应穿绝缘靴;

(B)线路被雷击后应马上到避雷器处进行记录检查;

(C)接地网电阻及单独接地装置的接地电阻应定期测量并合格;

(D)雷季前应将全部避雷器预试合格并复役。

24、避雷器的计数器与避雷器本体的接地端( A )连接。

(A)串联; (B)并联; (C)混联; (D)无。

25、金属氧化锌避雷器的电阻片主要成分是氧化锌,由于这种电阻片具有非常优良的( C )性伏安特性,比传统避雷器有更好的保护性能。

(A)弹; (B)线; (C)非线; (D)抛物线。

26、纯电容元件在电路中( A )电能。

(A)储存; (B)分配; (C)消耗; (D)产生。

27、电容是表示在电场作用下两导电极板上所具有储积电荷的能力,储积的电荷Q与所加电压成( A )

(A)正比; (B)反比; (C)恒比; (D)无关。

28、在交流电流中,电容电流总是( B )电压()度。

(A)滞后,90; (B)超前,90; (C)滞后,180; (D)超前,180。

29、集合式并联电容器,内部是由( C )个电容器并列而成。

(A)1; (B)10; (C)多; (D)20。

30、耦合电容器用于( A )。

(A)高频通道; (B)均压; (C)提高功率因数; (D)补偿无功功率。

31、耦合电容器应能在系统最高运行电压及同时叠加( B )kHz的通信波条件下长期运行。

(A)10-200; (B)30-500; (C)60-1000; (D)20-400。

32、OWF-110/3-0.01中“W”表示:( B )

(A)二芳基乙烷; (B)烷基苯; (C)膜纸复合介质; (D)芳基甲苯。

二、多选题:

1、可用隔离开关拉合( A B C ),但操作前应确认上述设备无异常。

(A) 空载母线; (B) 电压互感器; (C) 避雷器; (D)电抗器。

2、电流互感器的用途是( A B C )

(A) 把大电流按一定比例变为小电流; (B) 二次电流回路与高电压隔离; (C) 使仪表和继电器的制造简单化、标准化; (D)提高供电可靠性。

3、电力系统中的无功电源有( A B )

(A) 同步发电机; (B) 调相机; (C) 并联补偿电容器; (D) 串联补偿电容器;(E) 静止补偿器。

4、互感器是将高压电按一定变比,变成专供(A B C D)二次回路使用的电源。

(A)测量仪表; (B)计量仪表; (C)继电保护; (D)自动装置。

5、对于互感器以下说法正确的是( A B C )

(A)电流互感器二次侧不准开路; (B) 电压互感器二次侧不准短路; (C)二次侧有一点可靠接地; (D)互感器均是串联在电气设备上。

6、电力电容器的作用是( A B C D )

(A)补偿电力系统的无功功率; (B)提高负荷功率因数; (C)减少线路的无功输送; (D)改善电压质量。

7、避雷器的作用是(A B)

(A)限制雷电侵入波过电压; (B)限制操作过电压; (C)改善电压质量; (D) 提高系统功率因数。

8、避雷器的种类:( A B C)

(A)管型避雷器; (B)阀型避雷器; (C)金属氧化锌避雷器; (D)间隙避雷器。

9、耦合电容器与( A B C D)组成电力线路高频通信通道。

(A)高频阻波器; (B)结合滤波器; (C)高频电缆; (D)高频收发讯机。

10、互感器按绝缘介质分为( A B C D)

(A)干式绝缘; (B)浇注式绝缘; (C)油浸式绝缘; (D)SF6气体绝缘。

11、互感器的接线方式有( A B C D )

(A)星形; (B)三角形; (C)V形; (D)两相电流差接线。

12、电子式互感器分为:( A B )

(A)有源型; (B)无源型; (C)串级型; (D)集合型。

13、无功补偿的方式有( A B C D )

(A)集中补偿; (B)分散补偿; (C)固定补偿; (D)自动补偿。

14、电力电容器的结构,主要由(A B C D)等元件组成。

(A)外壳; (B)电容元件、紧固件; (C)液体和固体绝缘; (D)引出线和套管。

15、电流互感器的二次两个绕组串联后,变比和容量的变化规律是( C D )

(A)变比增加一倍; (B)容量不变; (C)变比不变; (D)容量增加一倍。

16、与电容器串联的电抗器的作用是( A C )

(A)抑制高次谐波; (B)补偿系统无功; (C)限制合闸涌流; (D)维持母线残压。

17、电流互感器的极性接反,会导致( A B C D )

(A)测量表计误测; (B)测量表计误测; (C)继电保护误动; (D)继电保护拒动。

18、发生下列情况之一时应立即将电容器退出运行:( A B C D )

(A) 套管闪络或严重放电; (B) 接头过热或熔化; (C) 外壳膨胀变形; (D) 内部有放电声及放电设备有异响。

19、在带电的电压互感器二次回路上工作,应注意的安全事项是( A B C D )

(A) 防止电压互感器二次短路和接地; (B) 工作时应使用绝缘工具; (C) 根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动; (D) 接临时负荷时,应装设专用隔离开关和熔断器。

20、电压互感器的巡视项目包括:( A B C D )

(A)检查瓷套有无裂纹,破损和放电痕迹; (B)检查接点有无发热、发红; (C)一次引线有无断股; (D)检查有无渗漏油。

21、电流互感器的准确级分为( A B C D E )

(A)0.2; (B)0.5; (C)1; (D)3 ;(E)10。

22、电流互感器二次开路的危害有( A B C D )

(A)二次侧产生高电压,对设备绝缘及人员造成威胁; (B)铁芯严重发热; (C)容易烧毁线圈; (D)影响计量的准确性。

23、电容器在下列各种情况下,应断开断路器停止运行,( A B C D E )

(A)环境温度超过允许值; (B)电流超过允许值; (C)电容器发生爆炸、着火; (D)母线失压后;(E)投入变压器或并联电抗器前。

24、氧化锌避雷器分为( B C )

(A)串级式; (B)电瓷式; (C)金属封闭式; (D)集合式。

25、避雷器日常巡视应注意( A B C D E )

(A)引线应牢固无松动; (B) 瓷套无裂纹,破损和放电痕迹; (C)避雷器计数器是否良好,动作是否正确; (D)接地线是否牢固可靠;(E)避雷器的基础应无下沉和倾斜。

26、避雷器在雷击后的巡视检查应注意( A B C D )

(A)计数器是否动作并记录; (B)避雷器外观是否良好; (C)避雷器上部引线及接地引下线是否良好; (D)雷雨天气运行人员应穿绝缘靴,不得靠近避雷器。

27、电力电容器允许在( B D )情况下长期运行。

(A) 不超过额定电压的5%; (B)不超过额定电压的10%; (C) 不超过额定电流的20%; (D)不超过额定电流的30%。

28、电力电容器的投停原则( A B C D )

(A)保证电能质量; (B)提高电网运行的经济性; (C)减少主变调压开关的动作次数;

(D)保持不向系统倒送无功。

29、电力电容器在运行中的注意事项:( A B C D )

(A)对长期不投的电容器,每月应投入一次; (B)电容器三相电流差值不应超过±5%;

(C)电容器停止后,要经过5分钟自放电,才允许再次投入运行; (D)不允许投入带空载变压器的系统中。

30、避雷器的运行规定包括( A B C D )

(A)避雷器应常年投入; (B)避雷器每年进行一次试验; (C)非雷雨季节每月检查一次计数器; (D)雷雨过后对计数器检查并记录。

三、判断题:

1、电流互感器的二次回路必须有且只能有一个接地点(√)

2、为防止电流互感器二次侧短路,应在其二次侧装设低压熔断器。(×)

3、耦合电容器的作用是与结合滤波器共同构成载波信号的通道,并阻止工频高压进入电力线载波机。(√)

4、与电容器组串联的电抗器起限制合闸涌流和高次谐波的作用。(√)

5、将电压互感器停电时,应先断开一次侧,后断开二次侧。(×)

6、互感器分为电压互感器和电流互感器,它们是将高压电按一定变比,变成了专供测量仪表,继电保护和自动装置二次回路使用的电源。(√)

7、电力电容器的主要作用是补偿电力系统的无功功率,提高负荷功率因数,改善电压质量以及提高设备利用率。(√)

8、氧化锌避雷器可用来防护大气过电压,也可以用来防护操作过电压。(√)

9、运行中的线路电压互感器的二次保险熔断,不会影响本线路的同期重合闸。(×)

7、电压互感器隔离开关检修时,应取下二次侧熔丝,防止反充电造成高压触电。(√ ) 11、CT有不同准确等级:误差小的准确等级供继电保护用,误差较大的准确等级供仪表和测量用(×)

12、电流互感器是将交流大电流变成小电流(5A或1A),供电给测量仪表和保护装置的

电流线圈。(√)

13、正常情况下电流互感器在接近于短路状态下工作(√)

14、电压互感器二次及三次额定电压100、100/√3 、100/3 V三种。(√)

15、电容器放电装置的作用是当电容器停电后, 在规定时间内放尽电容器内的残余电

荷。(√)

16、电流互感器的零序接线方式,在运行中只能反映零序电流。(√)

17、当电流互感器二次回路短路时 , 应查明短路位置并设法将短路处断开 , 如果不能进行处理时 , 可申请调度停电处理。(×)

18、带有电压互感器的空母线充电时易产生基波谐振。(√)

19、电流互感器正常工作时,二次侧回路可以开路。(×)

20、新换上的电流互感器或更换后的二次接线,在运行前必须测定整个二次回路的极性。(√)

21、当线路被雷击后,氧化锌避雷器能迅速通过间隙放电,以避免设备为雷电所伤。(×)

22、避雷器的持续电流:指在持续运行下,流过避雷器的电流,包含电阻性电流分量和电容性电流分量,持续电流随温度的变化而改变,并受对地杂散电容的影响。(√)

23、氧化锌避雷器只允许用资质介质,作为绝缘。(×)

24、弹簧将氧化锌电阻片压紧,以保证电气连接可靠。(√)

25、当线路被雷击后,应立即倒闸操作将被击线路退出运行。(×)

26、电容式电压互感器的扩张器用于满足介质体积随周围空气的热胀冷缩的要求。(√)

27、串联电抗器与并联电容器一样都可以提高系统的功率因数和改善电压质量。(√)

28、将可以单独使用的子单元电容器组装在充满绝缘油的大箱壳中组成的电容器叫集合式并联电容器。(√)

29、电容器组断路器跳闸后,可以马上合闸再送电。(×)

30、集合式并联电容器在运行中应注意三相电流是否平衡,相差太大可能是电容器发生损坏,熔丝熔断或系统电压不平衡。(√)

31、为了加强保护装置的工作稳定性能,要求耦合电容器有一定的电感。(×)

32、一但耦合电容器发生漏油,必须马上停运。(√)

33、将耦合电容器从线路上断开后,即可接触之。(×)

四、简答题:

1、电容式电压互感器有哪些特点 ?

答 : 电容式电压互感器, 是在原有电容套电压抽取装置的基础上研制而成的 , 可用

于电力系统高压电气设备的保护及测量之用。与电磁式电压互感器相比 , 它具有以下特

点 :

(l) 电容式电压互感器除具有互感器的作用外 , 分压电容还可兼作高频载波通信的耦合电容。

(2) 电容式电压互感器的绝缘强度比电磁式高。

(3)不会与断路器的断口电容产生串联谐振。

(4) 误差特性和暂态特性比电磁式互感器差 , 输出容量较小。

(5)运行时可能产生二次谐振。

2、避雷器的正常运行巡视项目及内容有哪些?

(1)瓷套表面积污程度及是否出现放电现象,瓷套、法兰是否出现裂纹、破损;

(2)避雷器内部是否存在异常声响;

(3)与避雷器、计数器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象;

(4)避雷器放电计数器指示数是否有变化,计数器内部是否有积水;

(5)对带有泄漏电流在线监测装置的避雷器泄漏电流有无明显变化;

(6)避雷器均压环是否发生歪斜;

(7)带串联间隙的金属氧化物避雷器或串联间隙是否与原来位置发生偏移;

(8)低式布置的避雷器,遮拦内有无杂草。

3、10kV电压互感器高压熔断器熔断可能是什么原因 ?

答 : (1) 当系统在某种运行方式、某种条件下 , 可能产生铁磁共振 , 这时也会产生过电压 , 有可能使电压互感器的激磁电流增加十几倍 , 会引起高压侧熔断器熔断。

(2) 系统发生单相间谐电弧接地时 , 会出现过电压 , 可达正常相电压的 3~3.5 倍 ,使电压互感器的铁芯饱和 , 激磁电流急剧增加 , 引起高压侧熔断器熔断。

(3)电压互感器本身内部有单相接地或相间短路故障。

(4) 二次侧发生短路而二次侧熔断器未熔断时 , 也可以造成一次侧熔断器熔断。

4、引起电流互感器二次回路开路的原因有哪些 ?

答 : (1) 交流电流回路中的试验接线端子 , 由于结构和质量上的缺陷 , 在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良 , 造成开路。

(2) 电流回路中的试验端子连接片 , 由于连接片胶术头过长 , 旋转端子金属片未压在连接片的金属片上 , 而误压在胶木套上 , 造成开路。

(3) 修试工作中失误 , 如忘记将继电器内部接头接好。

(4) 二次线端子接头压接不紧 , 回路中电流很大时 , 发热烧断或氧化过热而造成开路。

(5) 室外端子箱、接线盒受潮 , 端子螺丝和垫片锈蚀过重 , 造成开路。

5、并联电容器的运行原则是什么?

答:(1)并联电容器应就地补偿无功负荷,不向系统倒送。

(2)电容器的投、停应按电压曲线的要求进行,以维持母线电压不过高也不过低。

(3)调整峰谷时的系统电压,首先应以投、停电容器为主,如果满足不了需要,再以有载调压装置调整。

6、检查处理故障电容器时的注意事项有哪些?

答:(1)电容器组断路器跳闸后,不允许强送电。过流保护动作跳闸应查明原因,否则不允许再投入运行;

(2)在检查处理电容器故障前,应先拉开断路器及隔离开关,然后验电装设接地线;

(3)由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或熔丝熔断,因此有一部分电荷有可能未放出来,所以在接触故障电容器前,应戴绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接,方可动手拆卸。对双星形接线电容器组的中性线及多个电容器的串接线,还应单独放电。

7、互感器的作用?

答:互感器的主要作用是将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值。通常电

压互感器额定二次电压为100V,电流互感器额定二次电流为5A或1A,供给测量仪表和继电保护装置的电压线圈和电流线圈。互感器还有以下几方面作用:

(1)远方监控。所有二次设备可用低电压、小电流的控制电缆来连接,这样就使配电屏内布线简单、安装方便;同时也便于集中管理,可以实现远距离控制和测量。

(2)二次接线灵活。二次回路不受一次回路的限制,可采用星形、三角形或V形接线,因而接线灵活方便。同时,对二次设备进行维护、调换以及调整试验时,不需中断一次系统

的运行,仅适当地改变二次接线即可实现。

(3)隔离作用。使一次设备和二次设备实施电气隔离。这样一方面使二次设备和工作人员与高电压部分隔离,而且互感器二次侧还要接地,从而保证了设备和人身安全。另一方面二次设备如果出现故障也不会影响到一次侧,从而提高了一次系统和二次系统的安全性和可靠性。

8、电子式互感器的优点?

(1)高低压完全隔离,安全性高,具有优良的绝缘性能,不含铁芯,消除了磁饱和及铁磁谐振等问题。

(2)抗电磁干扰性能好,低压侧无开路高压危险。

(3)动态范围大,测量精度高,频率响应范围宽。

(4)没有因充油而潜在的易燃、易爆炸等危险。

(5)体积小、重量轻。

9、氧化锌避雷器优点?

答:(1)残压低。具有平坦的伏—安特性,非线性系数α比碳化硅阀片小得多,所以残压低。

(2)无续流。工频续流很小,可视为无续流,在过电压下只需吸收过电压能量,减轻了动作负载,耐重复动作能力强,一般还可省去串联间隙。

(3)通流容量大。氧化锌阀片单位面积通流能力比碳化硅阀片大4~4.5倍,所以可用以限制操作过电压(操作过电压需要吸收的能量较大)。

(4)性能稳定,动作迅速。

10、正常巡视耦合电容器注意什么?

答:耦合电容器正常巡视应注意:

(1)电容器瓷套部分有无破损或放电痕迹。

(2)上下引线是否牢固,接地线是否良好,接地开关是否位置正确。

(3)引线及各部有无放电响声。

(4)有无漏、渗油现象。

(5)二次电压抽取装置的放电氖灯无放电(不应发亮)。

(6)结合滤波器完整严密不漏雨。

电流互感器电压互感器和避雷器安装施工工艺要求

电流互感器电压互感器和避雷器安装施工工艺要求 5.1 适用范围 电流互感器、电压互感器和避雷器安装。 5.2 设计要求 (1)设备本体安装 设备底座与设备支架安装应做到无垫片安装。设备底座应采用螺栓安装,连接螺栓应紧固,同相瓷柱中心线应在同一垂直平面内,同组设备应在同一直线上。 (2)互感器的二次接线盒、铭牌等的朝向一致,并符合设计要求。二次接线盒电缆采用槽盒安装,槽盒与支架之间的固定工艺应美观,同一轴线上设备的槽盒安装轴线应一致,槽盒从接线盒引下避开柱头板时自然折弯、美观过渡,引下的槽盒尽量紧靠支柱边固定。与接线盒底电缆孔连接处统一采用螺栓连接,密封良好,美观。 (3)同一列安装的应排列整齐,同一组互感器的极性方向一致。避雷器在线监测装置布置应排列整齐,朝向应一致。(4)接地安装

a) 各个接地部位可靠,主要包括:CT、PT、CVT、避雷器本体与接地网两处可靠接地;电容式套管末屏可靠接地;CT 备用线圈短接可靠并接地,PT、CVT的N端应可靠接地,二次备用线圈一端应可靠接地。 b) 接地线的连接宜采用铜排或扁钢通过螺栓连接,搭接面紧密。 c) 接地体横平竖直、工艺美观。裸露接地线的地上部分应涂黄绿相间油漆明示出来,接地漆间隔宽度全站统一为50 mm 或100mm。 (5)避雷器在线监测装置的安装 a) 在线监测装置与避雷器连接导体超过1.5m应设置绝缘支柱支撑,设备支架高度为4.5m或5m时,设一处支撑,为6m时,设两处支撑,支撑点间距约为1m。 b) 过长的硬母线连接应采用预防“热胀冷缩”应力的措施,与在线监测装置接线端子连接处宜采用软绞线连接 c) 在线监测装置宜与水平线成30度安装,离地安装高度不低于2.5m,便于观察。

线路上电压互感器作用

线路PT作用 线路PT只有单相有的(A、B、C都可以),它的作用重合闸需要检无压或检同期时用 1、线路跳闸时,用于检定线路无电压,重合闸才能动作重合 2、当线路送电时,用线路PT采电压量,用于进行线路和母线电压比较,以便进行同期合闸 线路装设单相PT的作用是抽取线路的一个电压量来作为自动重合闸装置检同期或检无压合闸的依据。 比如说自动重合闸装置需要本侧先合闸的话,那么可设定为检无压,这样线路跳闸之后,重合闸装置会通过线路单相PT检测到线路没有电压了,便检无压自动合闸。如果需要对侧先合闸,本侧检同期合闸,如果对侧没有合闸,线路单相PT则检测不到电压,重合闸装置不会先合闸,只有当对侧合闸了,重合闸装置便会将线路单相PT和对应相的母线PT两者采集的电压量做同期比对,如果同期检定成功,则发出检同期合闸指令。可见,无论自动重合闸是检同期还是检无压方式,都要依靠线路单相PT采集的一个电压量才能完成,这也正是线路单相PT的作用,即供重合闸装置检同期或检无压使用。 也许有师傅会疑问,为什么线路装单相PT而不装三相PT呢?因为重合闸在单重方式时是不考虑同期检定的,也就是说三相重合闸才考虑,那么三相重合闸的前提则是三相跳闸,可见,已知三相是同时跳闸的情况下,只要检测一相没有电压,也就等于是三相都没有电压了,从而检无压成立。此外,在同期检定的时候,发电机组同期检定比较严格,所以发电机和系统侧的三相电压都要送到自动准同期装置里进行判别,而线路同期检定就比较简化一些,只要把待并两侧事先约定好的同一相进行同期检定,相位等条件满足就可以了。也就是说,线路同期检定只需要线路PT的单相电压和对应母线PT与线路PT同相的那一相电压进行比对即可,所以,线路PT只有一相也就够用了。而且前面已经提到了,只要是事先约定好的同一相进行检定就可以,所以,线路PT有的装在C相,有的装在A相,这个都是没有问题的。而线路保护所用的电压量,那是取自母线PT的,而且基本都是三相电压量了。 下边摘一段线路重合闸装置的说明书原文: 4.8.3重合闸方式 通过控制字KG2.0可选择重合闸的方式:不检方式、检无压方式、检同期方式。 检无压方式中,线路抽取电压(从线路单相PT抽取的单相电压)小于0.3倍额定电压则判断为无压。 检同期时,当母线电压与线路抽取电压(同上)均大于0.75倍额定电压时,检查线路抽取电压同相应相别的母线电压之间的相位差,若小于整定的同期角,则检同期条件满足。 此外,还有的线路单相PT作为检电器,然后引入五防功能,防止带电合地刀。 最后补充一点,线路装设单相PT是从节省投资和根据需要等多方面进行考虑的,并不是所有的线路PT都是单相的。我们以前的110KV线路PT是单相的,而二期的500KV线路PT就是三相的了,而且我去了很多500KV站,发现有不少站特别是3/2接线方式的,有的母线PT是单相的,而线路PT是三相的,也就是说,需求不同,方式也不是一成不变的。

(阅)避雷器规格型号

依据JB/T 8459-1996 《避雷器产品型号编制方法》、金属氧化物避雷器产品型号说明如下: 产品型式:Y —表示瓷套式金属氧化物避雷器 YH (HY )—表示有机外套金属氧化物避雷器 结构特征:W —表示无间隙 C —表示串联间隙 使用场所:S —表示配电型 Z —表示电站型 R —表示并联补偿电容器用 D —表示电机用 T —表示电气化铁道用 X —表示线路型 附加特性:W —表示防污型 G —表示高原型 TH —表示湿热带地区用

系统的额定电压(也称标称电压)为6KV,最高电压应该为6*1.15KV,而避雷器的灭弧电压设计是定在系统最高运行电压的1.1倍,应该为6*1.15*1.1.=7.59KV。 当然选择避雷器的额定电压又是在参考避雷器灭弧电压设计基础上再乘以 1.2-1.3倍即6*1.15*1.1*1.3.=9.867将上面的数据除以1.732就是5.696KV了又称电弧电压。 DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》标准的要求。 选择MOA的重要技术参数是额定电压、最大持续电压、标称电流、雷电冲击保护水平、操作冲击保护水平等,下面就6-35kV系统开关装置内避雷器选择进行阐述。 (1) 避雷器额定电压Ur的选择 a.按避雷器持续运行电压UC的选择 由于6-35kV系统多为中性点不接地系统,出现单相接地以后,相对地电压上升为线电压Um(Um为系统最高工作电压),属暂时过电压,故障持续时间≥10s,故避雷器持续运行电压的选择为:6-10kV时UC≥1.1Um ,则6kV避雷器UC≥1.1x7.2=7.92kV;10kV避雷器UC≥1.1x12=13.2kV 35kV时UC≥1.0Um ,则35kV避雷器UC≥1.0x40.5=40.5kV b.按避雷器暂时过电压Ut的选择 暂时过电压包括工频和谐振两大类。只有单相接地引起的工频过电压,才是确定和选择避雷器额定电压的主要依据。根据电力部1993年10月30日“关于提高3-66kV无间隙金属氧化物避雷器额定电压和持续运行电压有关情况的通报”,3-15.75kV Ur≥1.4Um ,35-66kVUr≥1.3Um 。 实际选择中略小于上述值: 6-10kV Ur≥1.38Um则6kV避雷器Ur≥1.38x7.2=9.94kV 10kV避雷器Ur≥1.38x12=16.6kV 35kVUr≥1.25Um 则35kV避雷器Ur≥1.25x40.5=50.6kV (2)标称放电电流的选择 避雷器的标称放电电流In是波形为8/20μs用以划分其等级的重要参数,有1.5、2.5、5、10、20kA 等五级,前三级分别与中性点、电机避雷器、电容器避雷器等相对应,电站避雷器则分为后三种,一般6-35kV 系统选择5kA。 (3)雷电冲击保护水平

电压互感器的一、二次装熔断器问题

电压互感器的一、二次侧装熔断器是怎样考虑的? 电压互感器一次侧装熔断器的作用是: (1)防止电压互感器本身或引出线故障而影响高压系统(如电压互感器所接的那个电压等级的系统)的正常工作。 (2)电压互感器二次侧装熔断器的作用是: 保护电压互感器本身。但装高压侧熔断器不能防止电压互感器二次侧过流的影响。因为熔丝截面积是根据机械强度的条件而选择的最小可能值,其额定电流比电压感器的额定电流大很多倍,二次过流时可能熔断不了。所以,为了防止电压互感器二次回路所引起的持续过电流,在电压互感器的二次侧还得装设低压熔断器。 装于室内配电装置的高压熔断器,是装有石英填料的,能截断1000兆瓦的短路功率。 (3)在110千伏及以上电压的配电装置中,电压互感器高压侧不装熔断器。这是由于高压系统灭弧问题较大,高压熔断器制造较困难,价格也昂贵,且考虑到高压配电装置相间距离大,故障机会较少,故不装设。 二次侧短路的保护由二次侧熔断器担负。二次侧出口是否装熔断器有几个特殊情况: (1)二次开口三角接线的出线端一般不装熔断器。这是唯恐接触不良发不出接地信号,因为平时开口三角端头无电压,无法监视熔断器的接触情况。但也有的供零序过电压保护用,开口三角出线端是装熔断器的。 (2)中性线上不装设熔断器。这是避免熔丝熔断或接触不良使断线闭锁失灵,或使绝缘监察电压表失去指示故障的作用。 (3)用于自动励磁调整装置的电压互感器二次侧一般不装设熔断器。这是为了防止熔断器接触不良或熔断,使自动励磁调整装置强行励磁误动作。 (4)220千伏的电压互感器二次侧现在一般都装设空气小开关而不用熔断器,以满足距离保护的需要。 二次侧熔断器选择的一般原则: (1)熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时,小于继电保护装置的动作时间。 (2)熔断器的容量应满足以下条件:熔线额定电流应大于最大负荷电流,且取可靠系数为1.5。 (3)继电保护装置与测量仪表公用一组电压互感器时,应考虑装设在继电保护装置的熔断器与仪表回路的熔断器在动作时间和灵敏度上相配合,即仪表回路熔断器的动作时间应小于继电保护装置的动作时间,这样仪表回路短路时,不致引起继电保护装置误动作。

CVT电容式电压互感器内部结构

CVT——电容型电压互感器 电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电容式电压互感器由串联电容器抽取电压,再经变压器变压。CVT可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======% f2 L/ g. g( h6 K8 Q" |6 X电磁式多用于 220kV及以下电压等级。电容式一般用于110KV以上的电力系统,330~700kV超高压较多。 * D- _0 J# B0 J" c 1、概述 电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。CVT最主要的特点是: ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!) h8 B" ^, V% }1 n0 q、——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!+ _9 V5 l/ B$ g- A/ Q ——能可靠的阻尼铁磁谐振。成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。T% X: |2 ]8 c" |4 P ——优良的顺变响应特性。当一次短路后其二次剩余电压能在20MS内降到5%以下,特别适应于快速继电保护。 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======; R4 e% A& U, O* m1 J0 _, A ——具有电网谐波监测的专利技术。 2、应用U l. f1 o% g: \1 e7 k2 y7 M 电容式电压感器可在高压和超高压电力系统中用于电压和功率测量、电能计量、继电保护、自动控制等方面,并可兼作耦合电容器用于电力线载波通信系统。如有需求,可提供用于谐波电压测量的内部附件及外部接线端子。 - |& k2 G0 w6 b7 ^% { (1)安装运行场所:户外或户内。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!- }& I8 |5 s) S Z6 K! k: T (2)海拔:330kv及以下产品不超过2000m。500kv产品不超过1000m,根据订货要求,可提供直至4000m的高原型产品。 (3)环境温度:-40/+40度,-25/+45度。由用户在订货时选定(也可选择其他温

电压互感器与电流互感器的作用、原理及两者区别

电流互感器作用及工作原理_电压互感器的作用及工作原理_电压互感器和电流互感器的区别 电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源,所以说电压互感器与电流互感器在电力系统中起到了非常的大的作用,而本文要介绍的就是电压互感器与电流互感器的区别以及如何使用电压互感器测量交流电路线电压。 电流互感器作用及工作原理 电流互感器的主要所用是用来将交流电路中的大电流转换为一定比例的小电流(我国标准为5安倍),以供测量和继电保护只之用。大家应该知道在发电、变电、输电、配电过程中由于用电设备的不同,电流往往从几十安到几万安都有,而且这些电路还可能伴随高压。那么为了能够对这些线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,这时就需要用到电流互感器了。有些人可能见过电工用的钳形表,这是一种用来测量交流电流的设备,它那个“钳”便是穿心式电流互感器。

电流互感器的结构如下图所示,可用它扩大交流电流表的量程。在使用时,它的原线圈应与待测电流的负载线路相串联,副边线圈则与电流表串接成闭合回路,如图中右边的电路图所示。 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。 由于I1/I2=K i(Ki称为变流比)所以I1=K i*I2

由此可见,通过负载的电流就等于副边线圈所测得的电流与变流比K i之乘积。如果电流表同一只专用的电流互感器配套使用,则这安培表的刻度就可按大电流电路中的电流值标出。电流互感器次级电流最大值,通常设计为标准值5A。不同的电流的电路所配用的电流互感器是不同的,其变流比有10/5、20/5、30/5、50/5、75/5、100/5等等。 为了安全起见,电流互感器副线圈的一端和铁壳必须接地。 电流互感器规格型号识别方法 电流互感器的型号是由2~4位拼音字母及数字组成。通常能表示出电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。横线后面的数字表示绝缘结构的电压等级(4级)。电流互感器型号中字母的含义如下: L:在第一位,表示电流互感器;

(完整版)电流互感器末屏的工作原理及试验方法

电流互感器末屏的工作原理及试验方法(故障攻关特色工作室) 朔黄铁路原平分公司

一、什么是电流互感器的电容屏及末屏? 电容型电流互感器器身的一次绕组为“U”字型,导体根据额定电流的大小而有铝管、铜管等形式,一次绕组用绝缘纸缠绕,一般由数层绝缘纸绕制而成,绝缘纸之间有锡箔层,这些锡箔层即电容屏,其中,靠近一次绕组的屏称为“零屏”,最外层的电容屏称之为末屏,也称作“地屏”。两两电容屏之间形成电容。 二、电流互感器内部为什么要设置电容屏? 电容型电流互感器随着额定电压等级的提高,尤其是110KV及以上电压等级的电流互感器,其互感器缠绕一次绕组的绝缘纸厚度也越来越大,这就使绝缘内的电场强度越来越不均匀,而绝缘材料的耐电强度是有限的,电场强度不均匀后,某些局部绝缘所受的电场强度会超出本身耐电强度,绝缘整体的利用率就会降低,如果在绝缘纸中,设置一些电容屏,每两个电容屏与两屏之间的绝缘层就形成一个电容器,电容器的最内电极(零屏)与电流互感器一次绕组高压端连接,最外电极(末屏)与地连接时,整个电流互感器就构成一个高电压与地电位之间由多个电容器串联的电容器。 绝缘纸缠绕一次绕组为圆柱形同心圆结构,串联的每个电容器(相邻两个电容屏组成)都是一个圆柱形电容器,同等绝缘厚度下,电容屏设置越多,每个电容器的内极半径和外极半径之差就越小,内外电极表面的场强差别也就越小,若中间屏数量无限多,则各电容屏之间的场强差别趋近于零,但在实际的电流互感器中,电容屏数量是有限的,所以每个电容屏的场强也并不完全相等,但也起到了非常大

的均匀场强的作用,这样就使内绝缘的各部分尽量场强分布一致,最大程度的利用绝缘材料。 三、电流互感器的末屏为什么一定要接地? 电流互感器最外部的电容屏即末屏必须接地,如果末屏接地发生断裂或接触不良,末屏与地之间会形成一个电容,而这个电容远小于流互内部电容屏之间的电容,也就是说,首屏到末屏为数个容值一样的串联电容器,接地断裂或接触不良后,这个电路又串进一个容值很小的电容器。 容抗X=1/(2πfC),可见频率相同的情况下,电容器的容值与容抗成反比,所以在这个电路中,这个串进来的对地小电容容抗要远大于流互内部电容器。而又由于串联电路,电流处处相等,所以电流互感器内各电容器的电量Q是相等的,Q=CU,所以对地小电容所分得的电压远远大于流互内部电容器。这个末屏高电压会使电流互感器内部绝缘的电场强度分布极度不均匀,在电场力的作用下,内部绝缘的电荷会朝末屏聚集,场强集中后,周围固体介质会烧坏或炭化,也会使绝缘油分解出大量特征气体,从而使绝缘油色谱分析结果超标,也会对地发生火花放电。 如果末屏接地,电流互感器只存在电容屏组成的电容,则每个电容器电压均分,且末屏接地,导致末屏这个最外极的电容屏电势为零,而由于电容器两极板之间电荷一定是数量相等,极性相反,且只会从负极板经外部电路流向正极板放电,所以末屏这个极板的电荷并不会导入进地,即Q不变。

TYD110-0[1].02型电容式电压互感器使用说明书

TYD110/3— 电容式电压互感器 杨京线C 相 安装使用说明书 湖南电力电瓷电器厂 0. 02H 0.015H

产品安装使用前,请认真阅读本说明书。 1 主要用途与适用范围 1.1 本系列电容式电压互感器(即CVT 以下简称互感器)适用于额定电压110kV 、220kV ,额定频率50Hz 的中性点有效接地系统,作电压、电能测量及继电保护之用,并可兼作载波通讯。 1.2 T 注:型号中带“H ”或“W ”的产品适用于污秽程度为Ⅲ级的火电厂、电站及其它污秽等级类同的电站,其爬电比距大于2.5cm/kV ;不带“H ”或“W ”的产品适用于Ⅱ级的污秽环境,其爬电比距大于2.0cm/kV (按系统最高电压计算)。

2 使用环境 2.1 温度类别:-25/B,-40/B 2.2 海拔:不超过1000m 2.3 风速:不超过150km/h 2.4 地震:烈度不超过8度 3 主要技术性能 3.1 额定电压比 110000/3/100/3/100/3/100, 3.2 额定中间电压:19.05kV 3.3 设备最高工作电压:126 kV 3.4 电容及电容偏差见表1: 表 1 3.5 极性:减极性 3.6 额定电压因数:1.2倍连续,1.5倍30S

3.7 中间变压器连接组标号:1/1/1/1-12-12-12 3.8 准确级次组合:0.2/0.5/3P 3.9 标准准确级下的额定输出见表2: 表 2 注:负荷的功率因数为0.8(滞后)。 3.10 误差限值 在规定的条件下,互感器的二次绕组和剩余电压绕组的电压误差和相角差的限值符合表3规定: 表 3

电压互感器的结构及作用

电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。 电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关传感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/102886504.html,。

DL866-2004电流互感器和电压互感器选择及计算导则

DL866-2004电流互感器和电压互感器选择及计算导则

目次 前言 1范围 2规范性引用文件 3术语、定义和符号 3.1电流互感器术语和定义 3.2电压互感器术语和定义 3.3符号 4电流互感器应用的一般问题 4.1基本特性及应用 4.2电流互感器的配置 4.3一次参数选择 4.4二次参数选择 5测量用电流互感器 5.1类型及额定参数选择 5.2准确级选择 5.3二次负荷选择及计算 6保护用电流互感器 6.1性能要求 6.2类型选择 6.3额定参数选择 6.4准确级及误差限值 6.5稳态性能验算 6.6二次负荷计算 7TP类保护用电流互感器 7.1电流互感器暂态特性基本计算式 7.2TP类电流互感器参数 7.3TP类电流互感器的误差限值和规范 7.4TP类电流互感器的应用 7.5TP类电流互感器的性能计算 8电压互感器 8.1分类及应用 8.2配置和接线 8.3一次电压选择 8.4二次绕组和电压选择 8.5准确等级和误差限值 8.6二次绕组容量选择及计算 8.7电压互感器的特殊问题 附录A(资料性附录)TP类电流互感器的暂态特性 附录B(资料性附录)测量仪表和保护装置电流回路功耗 附录C(资料性附录)P类或PR类电流互感器应用示例 附录D(资料性附录)TP类电流互感器应用示例 附录E(资料性附录)电子式互感器简介 前言 随着超高压系统的发展和电力体制的改革,继电保护系统和测量计费系统对电流互感器和电压互感器提出了许多新的和更严格的要求,现有的选择和计算方法已不能适应。为了规范电流互感器和电压互感器的选择和计算方法,统一对产品开发的技术要求,解决设计应用存在的问题,特制定此标准。

电压互感器高压熔断器频繁熔断原因分析

电压互感器高压熔断器频繁熔断原因分析 作者简介:李贞(1984-),黑龙江密山人,西安供电局,配电运行;吕信岳(1984-),浙江温州人,西安供电局,配电运行。 电压互感器(PT)作为变电站中保护和计量的主要设备,在运行中起着至关重要的作用。其熔断器的频繁熔断不仅造成了经济损失,而且也影响正常的保护和计量工作,成为电网安全运行的隐患。先介绍电压互感器的作用、概述电压互感器熔断器熔断的常见原因,然后结合变电站现场发生的PT熔断器熔断现象,通过理论分析,对变电站PT熔断器熔断现象的根本原因做出解释,为今后可能出现的类似问题提供参考和借鉴。 标签:电压互感器; 铁磁谐振; 高压熔断器熔断; 解决措施 1 电压互感器的作用 (1)把一次回路的高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,监视母线电压及电力设备运行状况,并提供测量仪表、继电保护及自动装置所需电压量,保证系统正常运行。 (2)可以将一次侧的高电压与二次侧工作的电气工作人员隔离,且二次侧可设接地点,确保二次设备和人身安全。 (3)使二次回路可采用低电压控制电缆,且使屏内布线简单,安装、调试、维护方便,可实现远方控制和测量。 2 电压互感器损坏及高压熔断器熔断的危害 (1)对变电设备的危害:一般情况下,系统中最常发生的异常运行现象是谐振过电压。虽然谐振过电压幅值不高,但可长期存在。尤其是低频谐波对电压互感器线圈设备影响的同时可能会危及变电其它设备的绝缘,严重的可使母线上的其它薄弱环节的绝缘击穿,造成严重的短路事故甚至大面积停电事故。 (2)对运行方式的危害:出现电压互感器烧坏及高压熔断器熔断现象后,如不能马上修复,将导致母线不能分段运行。 (3)对人员的危害:一旦发生电压互感器损坏或高压熔断器熔断现象,将会给运行人员巡视设备时造成人身伤害。 (4)降低供电可靠性和少计电量:若电压互感器损坏或高压熔断器熔断,则无法准确计量,直接造成电量损失或计量不准确。同时保护电压的消失将严重危及供电设备的安全运行。

互感器的作用

互感器的作用 互感器简介 instrument transformer 互感器是按比例变换电压或电流的设备。互感器的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。 互感器原理 在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 较早前,显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。现在的电量测量大多数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。 微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。) 电流互感器原理线路图

微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。如图绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。 微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。 Kn=I1n/I2n 微型电流互感器大致可分为两类,测量用电流互感器和保护用电流互感器。 测量用电流互感器 测量用电流互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量电流、电压、功率等。 测量用微型电流互感器主要要求: 1、绝缘可靠, 2、足够高的测量精度, 3、当被测线路发生故障出现的大电流时互感器应在适当的量程内饱和(如500%的额定电流)以保护测量仪表。 保护用电流互感器 保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用微型电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。 保护用互感器主要要求:1、绝缘可靠,2、足够大的准确限值系数,3、足够的热稳定性和动稳定性。 保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限 值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P,表示在额定准确限值一次电流时的允许误差5%、10%。 线路发生故障时的冲击电流产生热和电磁力,保护用电流互感器必须承受。二次绕组短路情况下,电流互感器在一秒内能承受而无损伤的一次电流有效值,称额定短时热电流。二次绕组短路情况下,电流互感器能承受而无损伤的一次电流峰值,称额定动稳定电流。 保护用电流互感器分为:1、过负荷保护电流互感器,2、差动保护电流互感器,3、接地保护电流互感器(零序电流互感器)。 互感器作用 电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、

电流互感器分类及原理

1、电流互感器(Current Transformer,CT) 电力系统电能计量和保护控制的重要设备,是电力系统电能计量、继电保护、系统诊断与监测分析的重要组成部分,其测量精度、运行可靠性是实现电力系统安全、经济运行的前提。目前在电力系统中广泛应用的是电磁式电流互感器。 2、电流互感器国标(GB 1208-87S) 1)准确级:以该准确级在额定电流下所规定的最大允许电流误差百分数标称。 2)测量用电流互感器的标准准确级有:0.1、0.2、0.5、1、3、5; 特殊要求的电流互感器的准确级有:0.2S和0.5S; 保护用电流互感器准确级有:5P和10P两级。 3、电磁式电流互感器 1)原理: 一次线圈串联于被测电流线路中,二次线圈串接电流测量设备,一二次侧线圈绕在同一铁芯上,通过铁芯的磁耦合实现一次二次侧之间的电流传感过程。一二次侧线圈之间以及线圈与铁芯之间要采取一定的绝缘措施,以保证一次侧与二次侧之间的电气隔离。根据应用场合以及被测电流大小的不同,通过合理改变一二次侧线圈匝数比可以将一次侧电流值按比例变换成标准的1A或5A电流值,用于驱动二次侧电器设备或供测量仪表使用。 2)缺点: ①.绝缘要求复杂,体积大,造价高,维护工作量大; ②.输出端开路产生的高电压对周围人员和设备存在潜在的威胁; ③.固有的磁饱和、铁磁谐振、动态范围小、频率响应范围窄; ④.输出信号不能直接和微机相连,难以适应电力系统自动化、数字化的发展趋势。 4、电子式电流互感器 1)特征: ①.可以采用传统电流互感器、霍尔传感器、空心线圈(或称为Rogowski coils)或光学装置 作为一次电流传感器,产生与一次电流相对应的信号; ②.可以利用光纤作为一次转换器和二次转换器之间的信号传输介质; ③.二次转换器的输出可以是模拟量电压信号或数字量。 2)分类 (1)按传感原理的不同划分:光学电流互感器和光电式电流互感器 I、光学电流互感器(Optical Current Transformer,简称OCT) 原理:传感器完全基于光学技术和光学器件来实现。 II、光电式电流互感器(Opto-Electronic Current Transformer,简称OECT) 原理:传感部分采用电子器件而信号的传输采用光学器件和光学技术,是光电子技术的结合。 (2)按传感侧是否需要电源划分:无源型电流互感器和有源型电流互感器 I、无源型电流互感器:光学电流互感器的传感和传输部分均采用无源光学器件,其利用Farady 磁光效应,传感和传输信号都是来自二次侧的光信号,一次侧不需要额外能量供给。因此光学电流互感器属于无源型电流互感器。 II、有源型电流互感器:一种基于传统电流传感原理、采用有源器件调制技术、由光纤将高压端转换得到的光信号传送到低压端解调处理并得到被测电流信号的新型电流互感器、由于其电路

电压互感器装熔断器问题

电压互感器装熔断器问题 一次侧装熔断器 作用: 1.防止电压互感器本身或引出线故障而波及高压系统。 2.保护高压系统非正常电压损坏电压互感器。 注意:高压侧熔断器不能防止二次侧过流的影响。因为熔丝是根据机械强度的条件而选择的最小可能值,其额定电流比电压互感器的额定电流大很多倍,二次过流时可能熔断不了。所以,为了防止电压互感器二次回路所引起的持续过电流,在电压互感器的二次侧还得装设低压熔断器。 110kV及以上电压的配电装置中,电压互感器高压侧不装熔断器。 因为 1.高压系统灭弧困难,成本高。 2.装置相间距离大,故障机会较少。 3.电容套管绝缘裕度大,被击穿的概率很小。 4.110kV及以上系统中性点直接接地,对地短路会引起继保动作。 装于室内配电装置的高压熔断器,一般为石英填料熔断器,能截断1000兆瓦的短路功率。 二次侧熔断器 作用: 实现二次侧短路保护和过负荷保护。 二次侧出口是否装熔断器有几个特殊情况: 1.开口三角接线的出线端一般不装熔断器。 因为 平时开口三角端无电压,无法监视熔断器的状况。 担心接触不良发不出接地信号。在大电流接地系统中会使零序方向元件拒动,在小电流接地系统中会影响绝缘监察继电器正确运行。但也有供零序过电压保护用,开口三角出线端是装熔断器的。 2.中性线上不装设熔断器。 避免熔丝熔断或接触不良使断线闭锁失灵,或使绝缘监察电压表失去指示故障的作用。 3.励磁电压互感器一般不装设熔断器。 防止熔断器接触不良或熔断,使励磁装置强行励磁误动作。 4.220千伏的电压互感器二次侧现在一般都装设空气小开关而不用熔断器,以满足距离保护的需要。 二次侧熔断器选择的一般原则: 1.熔丝的熔断时间小于继电保护装置的动作时间。 2.熔断器的容量:额定电流应大于最大负荷电流,且取可靠系数1.5。 3.继电保护装置与测量仪表公用一组电压互感器时,应考虑装设在继电保护装置的熔断器与仪表回路的熔断器在动作时间和灵敏度上相配合,即仪表回路熔断器的动作时间应小于继电保护装置的动作时间,这样仪表回路短路时,不致引起继电保护装置误动作。

电压互感器PT新的应用接法

PT近几年出现的一种特殊接法 chenly518 发表于: 2008-4-15 00:03 来源: 热电联盟博客 本人在近几年的调试过程中经常见到PT的辅助绕组接成闭口三角的,现将网上较好的一篇论文呈现给大家 关于配电网络中的铁磁谐振问题 北京供电局 董振亚 谐振过电压事故是最为频繁的,在各种电压的电网中都会产生,在不少电网中会严重的影响安全运行。谐振过电压的持续时间长,一般可达十几秒以上,甚至长期存在,但是运行经验表明:只要我们能够正确掌握这种过电压的规律,认真做好预防工作,这种事故也是完全可以避免的。 谐振按其性质不同可以分成下列三种现象: (1)线性谐振 在线性的L—C串联回路中,如图l所示其回路电流I可用下式来表示:

当回路阻抗为零时,电流和压降趋不动声色穷大,此时在L和C上将出现非常高的过电压。 这个回路本身的因有的自振频率,此式还可以改写成下式: 只要电路的自振频率之一与电源的谐波频率之一相等,就将产生谐振。 (2)参数谐振 如电机与空载线路或串补装置相连,后者的电容与电机的变参数电感间构成特殊的振荡回路,并有可能造成电机的自励磁,工频电压很快上升,这就是参数谐振过电压。 (3)铁磁谐振 当变压器、电机、电压互感器,消弧线圈和并联电抗等在励磁电流很大时,将会发生铁芯饱和,如与电容 相连,则可能引起铁磁谐振现象。 在中性点不接地系统中,如果不考虑线路的有功损耗与相间电容;仅考虑PT的电感L与线路的对地电容CO当CO大到一定值时,PT不饱和时,XL>Xc。,而当PT上加的电压大到一定数值时,PT的铁芯饱和 Xl<Xc。,这样就构成了谐振的条件。 谐振时三相电压分别为:

低压互感器的种类及作用

低压互感器是工业上用于1KV以下,36V以上交流互感器。包含低压电流互感器及低压电压互感器两种。 低压电流互感器:低压互感器的品种较为繁多较为常见的为LMZ(含LMZJ)系列,LMK(含BH)系列,SDH系列,LQZ系列,AKH系列等,常用于0.5kv,0.66kv等电压等级,精度为0.5级,0.5s级,0.2级,0.2s级等,一次输入为20~6000A二次输出为1A或5A,适用于测量或保护。 LMZ1-0.5 系列电流互感器供额定频率为50Hz、额定电压为0.5kV及以下的交流线路中作电流、电能测量或继电保护用。本型互感器为浇注绝缘式,穿心母线型电流互感器,下部有底座,供固定安装之用。 LMK-0.66系列产品适用于额定频率50Hz,额定电压0.66kV及以下电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。本型互感器用于户内配电柜、箱内部型,电流互感器为母线型塑料壳式绝缘,产品下部有安装板供固定安装用,中间窗孔供一次母线排通过用。 LMZ1-0.66系列电流互感器供额定频率为50Hz、额定电压为0.66kV及以下的交流线路中作电流、电能测量或继电保护用。本型互感器为浇注绝缘式,穿心母排型电流互感器,上端有安装螺丝供固定用。 SDH-0.66系列产品适用于额定频率50Hz,额定电压0.66kV及以下电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。本型互感器用于户内配电柜、箱内部型,电流互感器为母线型塑料壳式绝缘,产品下部有安装板供固定安装用,中间窗孔供一次母线排通过用。 LQZ(LQG)-0.66型电流互感器用于户内,供额定电压660V,额定频率50Hz 的交流电路中作电流、电能测量和继电保护用。LQG(LQZ)-0.66电流互感器是为小电流(5~150A)免去用户穿心多匝的麻烦而新开发的产品,具有用铜排布线能直接连接、安装方便、容量大等特点。 AKH-0.66系列电流互感器[1]外壳采用阻燃、耐温120℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。产品符合国标GB1208-2006(等效IEC60044-1:2003),并通过CE认证。 低压电压互感器:低压电压互感器品种较少,较常见的为JDG系列型号,主要起到变压器的作用为用电设备供电。

防雷系统设计方案

防雷系统设计方案

防雷系统设计方案 防雷系统发展 电的普遍使用促进了防雷产品的发展,当高压输电网为 千家万户提供动力和照明时,雷电也大量危害高压输变 电设备。高压线架设高、距离长、穿越地形复杂,容易 被雷击中。避雷针的保护范围不足以保护上千公里的输 电线,因此避雷线作为保护高压线的新型接闪器就应运 而生。在高压线获得保护后,与高压线连接的发、配电 设备依然被过电压损坏,人们发现这是由于“感应雷”在 作怪。(感应雷是因为直击雷放电而感应到附近的金属 导体中的,感应雷可经过两种不同的感应方式侵入导 体,一是静电感应:当雷云中的电荷积聚时,附近的导 体也会感应上相反的电荷,当雷击放电时,雷云中的电 荷迅速释放,而导体中原来被雷云电场束缚住的静电也 会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中形成电脉 冲。二是电磁感应:在雷云放电时,迅速变化的雷电流 在其周围产生强大的瞬变电磁场,在其附近的导体中产 生很高的感生电动势。研究表明:静电感应方式引起的 浪涌数倍于电磁感应引起的浪涌。雷电在高压线上感应 起电涌,并沿导线传播到与之相连的发、配电设备,当 这些设备的耐压较低时就会被感应雷损坏,为抑制导线

中的电涌,人们创造了线路避雷器。 早期的线路避雷器是开放的空气间隙。空气的击穿电压很高,约500kV/m,而当其被高电压击穿后就只有几十伏的低压了。利用空气的这一特性人们设计出了早期的线路避雷器,将一根导线的一端连在输电线上,另一根导线的一端接地,两根导线的另一端相隔一定距离构成空气间隙的两个电极,间隙距离确定了避雷器的击穿电压,击穿电压应略高于输电线的工作电压,这样当电路正常工作时,空气间隙相当于开路,不会影响线路的正常工作。当过电压侵入时,空气间隙被击穿,过电压被箝位到很低的水平,过电流也经过空气间隙泄放入地,实现了避雷器对线路的保护。开放间隙有太多的缺点,如击穿电压受环境影响大;空气放电会氧化电极;空气电弧形成后,需经过多个交流周期才能熄弧,这就可能造成避雷器故障或线路故障。以后研制出的气体放电管、管式避雷器、磁吹避雷器在很大程度上克服了这些毛病,但她们依然是建立在气体放电的原理上。气体放电型避雷器的固有缺点:冲击击穿电压高;放电时延较长(微秒级);残压波形陡峭(dV/dt较大)。这些缺点决定了气体放电型避雷器对敏感电气设备的保护能力不强。半导体技术的发展为我们提供了防雷新材料,比如稳压管,其伏安特性是符合线路防雷要求的,只是其经

《电压互感器,保护用熔断器,的选用导则》

高压电器检测 公司拥有17500MVA冲击电源试验系统和220kV网络试验系统,可为客户提供有关高压开关设备和控制设备的产品认证检测、质量监督检验、委托检测和技术评价试验服务,可以进行包括电力变压器突发短路试验在内的变压器、互感器、电抗器全项目试验;为电力变压器、互感器、电抗器的产品认证检测、质量监督检验、委托检测和技术评价提供试验服务;产品检测能力覆盖了各类电容器、绝缘子和避雷器,主要有电力电容器、高压并联电容器装置、高压支柱绝缘子、绝缘套管、交流无间隙金属氧化物避雷器、电子避雷器等。 试验能力 l 直接试验——三相40.5kV/35kA、24kV/60kA、12kV/120kA; l 合成试验——550kV/63kA 1/2极、363kV/63kA单极、252kV/63kA三极; l 大电流试验——长期试验电流36 kA,短时试验电流400 kA; l 绝缘试验——550kV及以下高压电器; l 突发短路试验——550kV/1000MVA; l 温升试验——35000A; l 气候环境试验——拥有6m×4.5m×4m容积为108m3的高低温复合试验箱,温度-35℃~75℃,相对湿度45%~100%; l 大型变压器试验——试验大厅配有400吨行车及变压器油循环试验系统; l 电容器测试容量——10000kvar; l 绝缘子机械弯扭试验——扭转负荷40kN.m,弯曲负荷300kN.m; l 避雷器试验——363kV及以下全项目; l 冲击电流试验——8/20us雷电冲击200kA,30/80us操作冲击20kA,18/40us 操作冲击15kA,4/10us 大电流冲击150kA,2ms方波3kA。

相关文档
相关文档 最新文档