浅析高频通道干扰对高频保护的影响

【摘要】本文通过对禹渭I 线PSL-602 高频保护因通道干扰而不能正常投入的事故介绍,阐述了各种通道

干扰尤其是电晕噪声对高频保护的影响,分析了解决的对策。

【关键词】干扰高频通道预防措施

我国电力工业已进入大电网、大电厂、高参数、超高压输电时期,大电网已经具有日益明显的

优越性,同时对电力系统的稳定性和供电的可靠性要求也越来越高。随着新型微机线路保护的大量

应用,作为主保护的高频保护在超高压电网的应用依然十分广泛,但是,各种强电磁场干扰带来的

问题也频频出现,它一刻也不停的通过感应、传导、辐射等途径攻击处于复杂电磁环境下的高频加

工设备,当其干扰水平超过了装置逻辑元件和逻辑回路的抗干扰水平时,将引起装置异常动作,对

系统的安全运行造成了很大的威胁。

2006 年元月6 日早上7:00,运行告禹渭I 线PSL-602 高频保护收发讯机频繁启动,继电保护

人员立即去现场进行检查,发现发讯和收讯灯均亮,发讯灯常亮不可复归,发讯电平为39dBm,收讯

灯可以复归却频繁点亮,且收讯电平为0dBm。同时听到出口插件继电器有密集的跳跃声,高频保护

无任何启动信号,双重化的另一套保护MCD-H2 也没有启动。联系运行退出高频保护,检查各插件、

结合滤过器无异常。联系对侧渭南变电站了解情况,对侧现象与本侧相同。10:00 左右装置恢复正

常,原因不清楚,调令高频保护加运。到下午4:00,现象重复发生,又是收讯、发讯灯频繁点亮

且发讯灯复归不掉,收讯灯可以复归却马上点亮,再次申请退出高频保护,观察发现总是收讯灯先

亮,待一会发讯灯亮。将装置打至负载侧,装置一切正常,因此排除了装置本身的问题,复置通道

侧。元月8 日,禹渭I 线602 高频保护收发讯机又是持续频繁启动,调令退出保护,对侧联系我方

将高频收发讯机电源关掉。

为了保证主保护的可靠投入,高频保护停运后,继电保护人员抓紧时间对高频通道的各个环节

进行了全面检查:

1)、本侧装置的检查:

我公司高频收发讯机为国电南自生产的PSF-631 型微机高频信号传输装置,它具有单一工作频

率,与线路保护配合实现高频保护。装置采用“单接点”接口方式,即继电保护装置只有一

1

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

浅谈电力光纤通道复用保护

浅谈电力光纤通道复用保护 摘要:电力通信网经过多年来的安全管理,安全生产局面平稳,安全生产指标稳步提高,但随着电网规模迅速扩展,技术复杂性相应增加,客观上需要建立与现代电力工业及其通信系统相适应的现代化管理体系。 1 光纤知识简介 光纤为光导纤维的简称,由直径大约为0.1mm 的细玻璃丝构成。光纤作为继电保护的通道介质,具有不怕超高压与雷电电磁干扰、对电场绝缘、频带宽和衰耗低等优点。继电保护所用光纤为通信光纤,是由纤芯和包层两部分组成的:纤芯区域完成光信号的传输,包层则是将光封闭在纤芯内,并保护纤芯,增加光纤的机械强度,如图1所示。光在纤芯中形成全反射,n1(纤芯折射率)>n2(包层折射率)。按光在光纤中的传输模式,光纤可分为单模光纤和多模光纤。单模光纤(single mode fiber)的中心玻璃芯很细,其纤芯直径一般为:4~10μm,只能传一种模式的光。多模光纤(multi mode fiber)在一定工作波长下,可传多种模式的光。多模光纤的中心玻璃芯较粗,其纤芯直径一般为:50~70μm,但其模间色散较大,限制了传输数字信号的频率。随着距离的增加,其限制效果更加明显。 传输衰耗和色散是光纤的两大特性。继电保护用光纤对衰耗值要求较高,不同波长的光信号衰耗值不同。色散是指输入脉冲在传输过程中的展宽,产生码间干扰,增加误码率,限制通信容量及传输距离。色散包括模式色散、材料色散、波导色散。模式色散存在于多模光纤中;材料色散由于光纤材料本身的折射率随频率而变化;波导色散是由于光纤的制作工艺(几何结构、形状)的不完善而产生。综合传输衰耗和色散,可知单模光纤1310nm 波段是最佳传输窗口,所以现在继电保护用光纤均使用单模光纤1310nm 波段。 2 电力网络用光纤 目前电力光纤网络使用的光缆主要有 3 种: 普通非金属光缆、自承式光缆(ADSS)和架空地线复合光缆(OPGW)。架空地线复合光缆虽然造价较高,但在高电压等级及同杆双回和多回线路使用时,占线路综合造价比例较低,并可以兼作继电保护通道。架空地线复合光缆在电力光纤网络中越来越广泛的应用。 3 光纤保护通道的几种方式 3.1 线路保护专用光纤通道 俗称为裸纤保护,是指占用光缆中的一对纤芯,无需经过光纤通信设备的保护传输方式。其特点是共享光缆资源,为确保保护的稳定性和可靠性,两站间的距离一般在30km 以内,湖南省目前裸纤保护最长距离为60km,这对保护设

高频保护习题

高频保护 一、选择题 1、切除线路任一点故障的主保护是(B) A:相间距离保护B:纵联保护C:零序电流保护D:接地距离保护 2、高频阻波器所起的作用是(C) A:限制短路电流B:阻止工频信号进入通信设备 C:阻止高频电流向变电站母线分流D:增加通道衰耗 3、高频保护采用相—地制通道是因为(A) A:所需加工设备少,比较经济B:相—地制通道衰耗小 C:减少对通信的干扰D:相—地制通道衰耗大 4、闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是(A) A:正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号后信号又消失; B:正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到闭锁信号; C:正、反方向元件均动作,没有收到闭锁信号; D:正、反方向元件均不动作,没有收到闭锁信号。 5、高频闭锁保护,保护停信需带一短延时,这是为了(C) A:防止外部故障时因暂态过程而误动;B:防止外部故障时因功率倒向而误动; C:与远方启动相配合,等待对端闭锁信号的到来,防止区外故障时误动; D:,防止区内故障时拒动。 6、纵联保护电力载波高频通道用(C)方式来传送被保护线路两侧的比较信号。 A:卫星传输;B:微波通道;C:相—地高频通道;D:电话线路。 7.在电路中某测试点的功率P和标准比较功率P =lmW之比取常用对数的10 倍,称为该点的(C)。 A:电压电平B:功率电平C:功率绝对电平 8.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是(A)。 A:受工频干扰大,加工设备制造困难B:受高频干扰大C:通道衰耗大

9.当收发信机利用相一地通道传输高频信号时,如果加工相的高压输电线对地短路,则(B)。 A:信号电平将下降很多,以至于本侧收不到对侧发出的信号 B:本侧有可能收得到,也有可能收不到对侧发出的信号 C:由于高频信号能耦合到另外两相进行传输,所以信号电平不会下降很多,本侧收信不会受影响 10.相—地制高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。 A:高频阻波器B:耦合电容器C:结合滤波器 11.高频通道中结合滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器,其在通道中的作用是(B)。 A:使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接 B:使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接,同时使高频收发信机和高压线路隔离 C:阻止高频电流流到相邻线路上去 12.在高频保护的通道加工设备中的(C)主要是起到阻抗匹配的作用,防止反射,以减少衰耗。 A:阻波器B:耦合电容器C:结合滤波器 13.高频保护的同轴电缆外皮应(A)。 A:两端接地B:一端接地C:不接地 14.线路分相电流差动保护采用(B)通道最优。 A:数字载波B:光纤C:数字微波 15.纵联保护相地制电力载波通道由(C)部件组成。 A:输电线路,高频阻波器,连接滤波器,高频电缆 B:高频电缆,连接滤波器,耦合电容器,高频阻波器,输电线路 C:收发信机,高频电缆,连接滤波器,保护间隙,接地刀闸,耦合电容器,高频阻波器,输电线路 16.在纵联方向保护中,工频变化量方向元件在正方向短路时正方向元件?F)的相角为(C) ( + A:90°B:0°C:180°

高频电子线路基础知识

高频电子线路基础知识

基本概念 ?高频电子线路:高频电波信号的产生、放大和接收的电路。 ?广义的“高频”指的是射频(Radio Frequency,RF),它是指适合无线电发射和传播的频率,其频率范围非常宽。

本课程的主要学习内容 本课程的第1~7章讨论可用集中参数描述的高频电路,而分布参数分析法在第8章介绍。 只要电路尺寸比工作波长小得多,可用集总参数来分析实现。 当电路尺寸大于工作波长或相当时,应采用分布参数的方法来分析实现。

?第1章系统基础知识 ?第2章小信号选频放大电路 ?第3章高频功率放大电路 ?第4章正弦波振荡电路 ?第5章振幅调制、解调与混频电路?第6章角度调制与解调电路 ?第7章反馈控制电路 ?第8章高频电路的分布参数分析 ?第9章高频电路的集成与EDA技术简介

学习本课程有何意义? ?无线电报的发明开始了无线电通信的时代,并逐步涉及陆地、海洋、航空、航天等固定和移动无线通信领域,从1920年的无线电广播、1930年的电视传输,直到1980年的移动电话和1990年的全球定位系统及当今的移动通信和无线局域网,无线通信市场还在飞速发展,移动通信手机、有线电视调制解调器以及射频标签的电信产品迅速地渗入我们的生活,变成大众不可缺少的工具。 ?高频电子线路的发展推动了无线通信技术的发展,是当代无线通信的基础,是无线通信设备的重要组成部分。

第1章系统基础知识 ?无线电频段是如何划分的?无线通信为何要用高频电磁波? ?高频电子线路有什么特点? ?无线通信系统究竟包括哪些电路?它们都有什么功用? ?表征高频电路(系统)性能的参数有哪些?

电力系统继电保护原理(都洪基)课后答案

第一章 填空题: 1.电力系统继电保护应满足(选择性 )( 速动性)(灵敏性) ( 可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生骨子后,总伴随有电流(增大)电压(降低)线路始端测量阻抗的(减小)电压与电流之间相位角(变大) 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障设备),继电保护装置一般应(发出信号) 4.电力系统切除故障时的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间 5.继电保护灵敏性指其对保护范围内发生故障或不正常工作状态的反应能力 6.继电保护装置一般由测量部分,逻辑环节和执行输出组成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护原件的(某些运行参数)与保护的整定值进行比较。 选择题: 8我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是C A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型

9电力系统最危险的故障C A单相接地 B两相短路 C 三相短路 10电力系统短路时最严重的后果是C A电弧使故障设备损坏 B使用户的正常工作遭到破坏C破坏电力系统运行的稳定性 11.继电保护的灵敏度系数K1m要求(C) (A)K1m<1 (B)K11 (C)K1m>1 12.线路保护一般装设两套,它们是 (B) (A)主保护 (B)一套为主保护,另一套为后备保护 (C)后备保护 判断题: 13.电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷保护设备切除。 (错) 14.电力系统继电保护装置通常应在保护选择性的前提下,使其快速动作。(对) 15.电力系统在不正常工作状态时,继电保护不但发出信号,同时也把不正常工作的设备切除 (错) 16.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(错)

继电保护高频通道原理

继电保护高频通道原理、调试与故障处理 郭爱军 【摘要】本文主要介绍了线路高频保护的高频通道构成及其原理,对高频通道的调试方法、典型故障的处理方法进行了探讨。本文为高频保护的维护及运行人员提供参考。 【关键词】高频通道原理调试故障处理 1 概述 线路高频保护的高频通道由保护高频收发信机、高频电缆、阻波器、结合滤波器、耦合电容、输电线路构成。本文将结合我厂实际,对高频通道原理、调试、故障的处理等有关内容进行介绍。 2 继电保护高频通道(相地制)的组成 继电保护高频通道主要由高频收发信机、高频加工设备、高频结合设备、输电线路四个部分构成,如图1: 图1:继电保护高频通道(相地制)的组成 图1中:1—输电线路;2—高频阻波器;3—耦合电容器;4—结合滤波器;5—高频电缆;6—放电间隙;7—接地刀闸;8—高频收发信机;9—保护装置。 这里有几个专业术语,需要解释一下: (1)高频加工设备,是指阻波器,因为它串联在输电线路中,其含义是对输电线路进行再加工。(2)高频结合设备,是指高频电缆、结合滤波器、耦合电容器,其含义是将高频收发信机与输电线路结合再一起。 (3)关于高频信号的“高频”:所谓高频是相对于工频50HZ而言的,高频纵联保护信号频率范围一般为几十~几百千HZ; (4)输电线路的“高频纵联保护”:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。线路两侧保护将判别量借助通信通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。线路纵联保护的信号通道可以是微波通道、光纤通道,或电缆线通道,而利用电力载波通信通道构成的线路纵联保护则称为电力线载波纵联保护,即高频纵联保护。

高频保护通道的故障分析及对策

高频保护通道的故障分析及对策 张海峰,熊世泽,李军 (信阳市电业局,河南信阳!"!###) 摘要:介绍了高频保护通道的组成,主要质量指标;对高频保护通道目前存在的问题进行分析和探讨。提出了应采取的措施。 关键词:高频保护通道;故障;对策中图分类号:$%&&’ 文献标识码:( 文章编号:)##’*!+,&(-###) #+*##"-*#’ 图)高频通道接线示意图 )引言 利用电力线载波通信方式构成的继电保护称为载波保护或高频保护。在高压电力线路输送工频电 流的同时,复用传输高频保护信号,是电力系统特有的信息传递方式之一,因它不需专门的通信线路投资,故具有一定的经济价值;而且由于高压线路绝缘水平高,导线粗,强度大,杆塔牢固,有着很强的可靠性。同时,随着高频保护装置(相差高频和方向高频)的不断改进和发展,收发讯机的各项指标(收信防卫度、输出功率电平、频率稳定度、工作频率范围及载漏电平)不断提高,还增加了高频通道监视功能,具有通道衰耗及裕度告警电路,使得高频保护能正确、可靠地瞬时切除被保护线路范围内的各种故障,线路非全相运行以及电力系统振荡均不会误动作。目前,高频保护就成为高压和超高压线路的主要保护方式,在保证电力系统的安全和稳定运行上占有十分重要的地位。 随着高频保护装置的可靠性的大大提高,而高 频通道存在和出现的问题就成为影响高频保护可靠 性的主要矛盾。由于高压线路是为传输工频电流而设计的,当线路上高压电晕放电和绝缘子放电以及天气原因(冰层、霜雪覆盖线路)、外界电磁波干扰等等现象出现时,就会严重影响高频信号的传输和接收质量,这是电力载波所固有的不利因素。 另外,由于运行管理体制的问题,以及对通道的重要性认识不够,常常造成高频通道质量下降甚至 通道中断等后果,最近在信阳--#./变电站中, 先后两次由设备问题和运行维护问题,造成高频通道中断,严重影响输电线路的供电可靠性和高频保护的投入率。这应引起我们的高度注意。 -高频通道的组成 高频保护通道是由高频电缆,结合滤波器、耦合电容器,线路阻波器和电力线路及收发信机、保护间隙、接地刀闸等组成。收发信机与电力线的耦合电容器、结合滤波器、高频电缆统称为结合设备。结合设备的作用是使高频载波信号以最高效率耦合到线 路上,同时阻止线路上高压工频电流流入保护终端机,以保障设备和人身的安全。阻波器也称加工设备,它的作用是阻止耦合到线路上的高频信号流入母线,同时不影响工频电流的通过,并起均匀衰耗的作用。 相—地结合的高频通道是由本侧的高频收发信机,结合滤波器耦合电容器和输电线路及大地组成的回路,实际上,发信机发送的高频载波电流,并不完全沿着加工相的高频通道的传输,因为,输电线路各相导线之间,以及导线对地之间存在电容耦合,由 于容抗) !!和频率成反比, 故对高频载波频率来说,这些容抗是很小的,因此,由本侧高频 -"-###年+月继电器01234第-+卷第+! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!期万方数据

第五章全线动保护

第五章输电线路保护的全线速动保护 在《电力系统继电保护及安全自动装置技术规程》中对全线速动保护的规定有: 一、110~220kV中性点直接接地电力网中的线路保护,符合下列条件之一时,应装设一套全线速动保护 1.根据系统稳定要求有必要时; 2.线路发生三相短路,如使发电厂厂用母线电压低于允许值(一般约为70%额定电压),且其他保护不能无时限和有选择地切除短路时; 3.如电力网的某些主要线路采用全线速动保护后,不仅改善本线路保护性能,而且能够改善整个电网保护的性能。 二、对220kV线路,符合下列条件之一时,可装设二套全线速动保护。 (一)根据系统稳定要求; (二)复杂网络中,后备保护整定配合有困难时。 对于220kV以上电压等级线路,应按下列原则实现主保护双重化: 1.设置两套完整、独立的全线速动主保护; 2.两套主保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立; 3.每一套主保护对全线路内发生的各种类型故障(包括单相接地、相间短路、两相接地、三相短路、非全相运行故障及转移故障等),均能无时限动作切除故障; 4.每套主保护应有独立选相功能,实现分相跳闸和三相跳闸; 5.断路器有两组跳闸线圈,每套主保护分别起动一组跳闸线圈; 6.两套主保护分别使用独立的远方信号传输设备。若保护采用专用收发信机,其中至少有一个通道完全独立,另一个可与通信复用。如采用复用载波机,两套主保护应分别采用两台不同的载波机。 三、对于330~500kV线路,应装设两套完整、独立的全线速动保护。接地短路后备保护可装设阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护可装设阶段式距离保护。 500kV线路的后备保护应按下列原则配置 1.线路保护采用近后备方式。 2.每条线路都应配置能反应线路各种类型故障的后备保护。当双重化的每套主保护都有完善的后备保护时,可不再另设后备保护。只要其中一套主保护无后备,则应再设一套完整的独立的后备保护。 3.对相间短路,后备保护宜采用阶段式距离保护。 4.对接地短路,应装设接地距离保护并辅以阶段式或反时限零序电流保护;对中长线路,若零序电流保护能满足要求时,也可只装设阶段式零 大于300Ω时,能可靠地有选择性地切除故障。 5.正常运行方式下,保护安装处短路,电流 速断保护的灵敏系数在1.2以上时,还可装设电 流速断保护作为辅助保护。 第一节输电线路的纵联差动保护 一、概述 输电线路保护的全线速动保护是指利用输电

电力线载波高频通道的一些主要特性

电力线载波高频通道的一些主要特性 一、高频通道的组成 C C 耦合电容:tg σ<1 — 专用于电力线载波通信。 — 与结合滤波器组成一个高通滤波器。 — 推荐使用的电容量值: 35KV : 3500 pF 、5000 pF 110KV : 10000 pF 220KV : 5000 pF 、10000 pF 330KV : 5000 pF 、7500 pF 500KV : 5000 pF 、7500 pF 电容式电压互感器:简称电容式压变 - 用于继电保护的二次测量回路:从中间抽头引出 - 用于电力线载波通信的信号耦合回路:从下桩头引出 - 用分线盒将两种不同的信号分别接出到继电保护装置和通信设备 - 一般用在高压和超高压线路上 1、线路阻波器:Aj ≤2.6 dB Rt ≥1.14Zi 2、结合滤波器:工作衰耗A ≤2 dB 回波衰耗Ajlf ≥12 dB 3、高频电缆:(SYV-9-75)绝缘电阻:用1000V 摇表≥100M Ω 50 100 150 200 250 300 频率 [kHz] L1 = 阻波器的强流线圈 C, L, R = 频率调谐元件

二、高频通道的频率衰耗特性 线路衰耗: 线路部分衰耗的近似计算公式(dB) 式中: 1. K 是与线路电压等级有关的衰减系数,其经验值是: 35 KV 约0.012 110 KV 约0.0087 220 KV 约0.0065 由于是早期的经验值,所以缺少更高电压等级的数值。公式未考虑线路导线情况和大地导电率、线路换位等影响。 2. l 是线路长度,单位是公里。 3. f 是工作频率,单位是KHz 。 高频通道总衰耗的近似计算公式 A 总 = A + 7.0N1 + 3.5N2 + 0.9N3 + Ac + At (dB) 式中: N1 高频桥路数量 N2 中间载波机和无阻波器分支线数量 N3 两端并联载波机数量 Ac 高频电缆的衰减 At 终端衰耗,取5.7 dB 三、高频通道频率衰耗特性的测量方法 f Kl A A 站 B 站 结合滤波器 结合滤波器 P 0 P 1

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 A B C D

浅谈高频通道的组成和运行维护(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 浅谈高频通道的组成和运行维护 (新版)

浅谈高频通道的组成和运行维护(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1前言 线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,一般作为线路的主保护.对高压电网,其稳定性要求比较突出,故必须要求继电保护实现全线速动.目前实现保护全线速动的唯一办法是将线路两侧的保护装置的信息进行交换。对于短线,可用辅助导线,但长线,因受干扰和衰耗等影响,只能使用高频通道。渡口220kV变电站是虔东电网的一个重要枢纽站,其中渡潭线73.33km、井渡线138.96km、渡瑞I线63.72km、渡瑞II线63.72km。分别与潭东变电站、井冈山电厂、瑞金变电站相连。4条220kV线路运行着8 套高频保护,因此,为确保电网安全,对通道的加工结合设备进行日常巡视及维护检查成了运行人员和继电保护人员的重要工作内容。 2电力线载波通道的基本构成 电力线的主要功能是传输工频电流,要使它兼作传输高频信号的通道,就必须使工频电流和高频电流分开。这就需要一套加工结合设

高频通道基本知识概述

继电保护用高频通道知识简介 继电保护用高频通道是闭锁式纵联保护重要的组成部分,事关纵联保护能否正常运行及正确动作。在现实工作中高频通道异常是造成纵联保护被迫退出的主要原因。本文将较全面的对高频通道及其异常情况进行分析,供大家在工作中参考。 一、高频通道的构成情况: 1.输电线路 尽管我们平时并不注意,其实输电线路是高频信号传输的必由通道。我们常见的情况是线路检修时,如果线路上挂有地线,则高频信号的传输就会产生极大的衰耗,基本上不能在两侧间传输。闭锁式高频保护的通道一般采用相-地制,也就是说高频信号被调制设备耦合在输电线路和大地之间。正常情况下高频信号除了在输电线路上传播外还会在大地中进行传播,其中由于地阻抗很大所以高频信号在输电线路上传播占主体。输电线路除了耦合电容器连接的相别是高频通道外,另外两相输电线路由于和被耦合相线路之间存在电容等耦合途径也会成为高频信号传输的通道。考虑到中间相(一般为B相)与另外两相耦合关系最紧密、相应的阻抗最小,所以一般认为高频通道采用中间相最佳。而我们实际工作中,中间相往往被通讯专业使用,继电保护一般使用A、C相。另外输电线路作为高频信号传输通道其输入阻抗这一参数我们必须给予重视,常见的220kV输电线路不分裂的导线输入阻抗为400欧姆,双分裂的导线输入阻抗为300欧姆。请大家参照

实际情况正确整定结合滤波器相应的线路侧阻抗情况。 2.高频阻波器 它是一个高频谐振回路,对高频信号呈高阻抗,可以有效的将高频信号限制在两侧阻波器之间,一来防止高频信号流到其它线路造成对其它设备的干扰,二来可以减少高频信号的分流衰耗。阻波器损坏,常见现象就是高频对试时收讯电平的降低。阻波器对工频信号呈低阻性,可以保证电能传输不受阻碍。 3.耦合电容器和结合滤波器 两者共同组成滤波器,允许高频信号流过,阻止工频信号侵入收发讯机。同时还实现高频电缆和输电线路的阻抗匹配,保证高频信号的可靠高效传输。这里我们需要注意耦合电容器电容量和结合滤波器相匹配的问题,实际工作中存在两者阻抗不匹配的情况会影响信号的传输。另外,在进行结合滤波器的调整时我们还要注意输电线和高频电缆的阻抗匹配情况,减少传输衰耗。4.高频电缆 高频电缆将收发讯机和结合滤波器结合起来。现在常用的高频电缆的特性阻抗为75欧。 5.保护间隙 保护间隙位于结合滤波器和耦合电容器之间。防止过电压造成收发讯机和高频电缆的损坏。新型的结合滤波器中放电器(避雷器)替代了保护间隙,但由于无法从外观确定放电器的状态,因此也存在其击穿造成高频信号无法传递的隐患。

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及详细答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 ,不应动作时 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反应 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 , 和 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω 时,该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取

引起高频保护通道异常的常见原因及处理对策

引起高频保护通道异常的常见原因及处理对策 发表时间:2015-12-23T11:54:49.610Z 来源:《电力设备》2015年5期供稿作者:徐显光 [导读] 云南电网有限责任公司红河供电局纵联保护是由继电保护用高频通道组成的,纵联保护的作用比较重要。 徐显光 (云南电网有限责任公司红河供电局云南省红河州蒙自市 661100) 摘要:通过深入分析高频保护出现的通道异常现象,并且对故障出现的原因进行解读,根据实际情况提供了相应的检查方法,在最短的时间内将故障点确定并采取措施及时处理,从而实现减少高频保护停用时间以及电网安全运行的目的。 关键词:高频保护通道异常;原因;对策 输电线路和高频加工设备共同构成了高频保护的通道。纵联保护是由继电保护用高频通道组成的,纵联保护的作用比较重要,导致纵联保护被迫退出的主要原因是高频通道的异常,对高频通道的出现的异常与故障要及时发现并且采取措施解决,这种操作方法可以有效的防止由于保护装置存在异常运行状态导致电网故障的出现。 1高频保护通道的构成 对输电线构成的高频通道进行利用可以采取2种接线方式:第一,相相式。对两相输电线进行利用进行信号的传输,此方式的优点是可以消耗较小的能耗,而缺点则需要的是2套加工设备,这样的造价是非常高的,两相线路被 1个通道占用,成本较大[1];第二,相地式。通道由一相输电线和大地共同构成,此方式的缺点是存在较大的信号衰耗,但是其优点则是需要较少的加工设备,比较经济实用,所以在我国,我国已经广泛的应用了220 kV系统。 2 引起高频保护通道异常的常见原因 2.1元件质量出现问题 现阶段,高频保护装置及收发信机元件出现的质量问题是导致微机高频保护出现异常情况的主要因素。比如,SF-600型收发信机使用的电源是早期逆变电源,当直流电压降低小于140V时或者为0时,其就会处于无输出状态;当直流电压的电压恢复到大于220V时,它仍然不能自动的将供电功能恢复。除此之外,虚焊、二次回路接线错误以及插件接触不良等问题也会存在于各类型的高频保护及收发信机中,除此之外,其他一些异常情况也是时有发生的。比如保护装置开关量输入光电耦合损坏等情况都可能导致高频保护的拒动情况出现。 2.2 高频通道显现的问题 高频通道中包含2个变电站的设备,由于其会在一定程度上受到自然环境因素的影响,因此在通道上,无论哪一个环节出现了问题,高频保护的正常运行状态都会受到一定程度的影响[2]。现阶段,根据高频保护维护的实际情况来看,“重保护、轻通道”是从事继电保护工作人员普遍存在的观念,在通道测试时,一些继保人员会出现缺、漏项情况;在定检测试时,个别人员只是检查高频通道的远方启,同时不能全面的对高频加工设备的各项项目进行测试,导致不能及时发现通道上存在的一些缺陷。 2.3 外界干扰高频保护导致出现误动 外部干扰对高频保护装置产生的危害是更为严重的,这些外部干扰包含多种方面。如果没有对干扰情况采取措施或者采取的抗干扰措施存在异常时,通道或保护装置上就会被这些干扰信号作用,在区外故障时,高频收发信机正方向所收闭锁信号出现间断的情况,高频保护误动情况容易出现。 3 引起高频保护通道异常的处理对策 3.1 检查高频通道衰耗较大 通道衰耗增大是高频通道最常出现的不正常情况,如果衰耗在3 dB以上,就需要停止使用两侧的高频保护,然后分别按照规定的步骤检查两侧上各自管辖的加工设备。第一,对收发信机工作的状态进行检查。断开收发信机与通道之间的链接,将75Ω负载电阻接上,对发信电平进行测量,检查其状态是否正常。如果发信电平比较低,就要详细检查收发信机,将发生故障的愿意查找出来,并且采取适当的措施进行处理,直至工作回复正常状态再进行下一步的操作。通常情况下,功放回路中功放管子损坏是导致发信电平低的最常见的原因。第二,对阻波器和耦合电容器的工作状态进行检查。检查的方法是通过测量通道将阻抗法输入。采用此种方法可以不将线路停电。先解除另一侧的收发信机远方启动回路,本侧将高频电流表串接在收发信机与高频电缆之间,如果没有高频电流表,可以用5Ω的无感电阻代替,对电阻两端电压进行测量,然后再将其换算成电流,对发信电压和发信电流进行测量,根据测量的数据将整个通道的输入阻抗计算出来。如果本侧的加工设备处于正常状态,那么需要将测量的输入阻抗控制约为75Ω;假如出现很大的偏差,那么表明本侧的加工设备存在异常情况。 3.2 检查高压线路停电时的主要方法 第一,检查耦合电容器,此操作主要由高压试验人员完成。电容值C、介质损耗tgδ和绝缘值是测量的主要参数,将其与铭牌参数进行比较。除此之外,还需要对耦合电容器与结合滤波器之间连线的绝缘情况进行仔细的检查,如果出现绝缘老化的情况,或者与外壳之间的绝缘效能丧失,则在传输中,高频信号是接地的[3]。第二,检查线路阻波器。因为高压线路是装设线路阻波器的位置,因此很难拆装,而且不停电时,同一母线带多条线路的情况不可以使用于近端跨越衰耗法。为了将线路阻波器出现障碍的具体位置确定,可以将轮流跳开关及拉合线路地刀法应用其中。当地刀所处的位置不同时,且收信电平的变化也不明显时,说明两侧的阻波器的状态是正常的,而如果收信电平的变化比较明显,如在2dB以上,那么就需要对线路阻波器进行检查。 3.3产品质量问题的解决 制造厂家要对质量进行严格的把关,尤其是要采取措施对收发信机等外围设备的质量进行提高,避免出现错线及元器件损坏等情况而导致出现误动或拒动的情况。筛选老化的集成电路芯片、分立元件的工作要加强。如果在运行中发现了原理存在缺陷并且设计回路存在不合理的技术性问题,需要采取措施加大对技术进行改革,以最快的速度制定出整改措施。对收发信机进行升级,以实现很好解决质量问题的目的。 4 结束语 检查高频通道得方法和步骤比较复杂,必须要循规蹈矩。在这个过程中需要牢记:信号传输的实质是功率,对每一元件点的数据都要认认真真的测好,将存在功率衰耗异常的环节确认,将故障元件找出。除此之外,对于新建的线路给予一些建议,如在此线路投运前,高

MIC基础知识简介

MIC基础知识简介 一、传声器的定义:: 传声器是一个声-电转换器件(也可以称为换能器或传感器),是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。是声音设备的两个终端,传声器是输入,喇叭是输出。 传声器又名麦克风,话筒,咪头,咪胆等。 二、传声器的分类: 1、从工作原理上分: 炭精粒式 电磁式 电容式 驻极体电容式(以下介绍以驻极体式为主) 压电晶体式,压电陶瓷式 二氧化硅式等 2、从尺寸大小分,驻极体式又可分为若干种. Φ9.7系列产品Φ8系列产品Φ6系列产品 Φ4.5系列产品Φ4系列产品Φ3系列产品 每个系列中又有不同的高度 3、从传声器的方向性,可分为全向,单向,双向(又称为消噪式) 4、从极化方式上分,振膜式,背极式,前极式 从结构上分又可以分为栅极点焊式,栅极压接式,极环连接式等 5、从对外连接方式分 普通焊点式:L型 带PIN脚式:P型 同心圆式: S型 三、驻极体传声器的结构 以全向MIC,振膜式极环连接式为例 1、防尘网: 保护传声器,防止灰尘落到振膜上,防止外部物体刺破振膜,还有短时间的防水作用。 2、外壳: 整个传声器的支撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作用。 3、振膜:是一个声-电转换的主要零件,是一个绷紧的特氟窿塑料薄膜粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电荷,也是组成一个可变电容的一个电极板,而且是可以振动的极板。 4、垫片:

支撑电容两极板之间的距离,留有间隙,为振膜振动提供一个空间,从而改变电容量。 5、极板: 电容的另一个电极,并且连接到了FET的G极上。 6、极环: 连接极板与FET的G极,并且起到支撑作用。 7、腔体: 固定极板和极环,从而防止极板和极环对外壳短路(FET的S,G极短路)。 8、PCB组件: 装有FET,电容等器件,同时也起到固定其它件的作用。 9、PIN:有的传声器在PCB上带有PIN,可以通过PIN与其他PCB焊接在一起,起连接另外前极式,背极式在结构上也略有不同。 四、传声器的电原理图: FET(场效应管)MIC的主要器件,起到阻抗变换或放大的作用, C;是一个可以通过膜片震动而改变电容量的电容,声电转换的主要部件。 C1,C2是为了防止射频干扰而设置的,可以分别对两个射频频段的干扰起到抑制作用。 RL:负载电阻,它的大小决定灵敏度的高低。 VS:工作电压,MIC提供工作电压 :CO:隔直电容,信号输出端. 五、驻极体传声器的工作原理: 由静电学可知,对于平行板电容器,有如下的关系式:C=ε?S/L……①即电容的容量与介质的介电常数成正比,与两个极板的面积成正比,与两个极板之间的距离成反比。 另外,当一个电容器充有Q量的电荷,那麽电容器两个极板要形成一定的电压,有如下关系式:C=Q/V ……② 对于一个驻极体传声器,内部存在一个由振膜,垫片和极板组成的电容器,因为膜片上充有电荷,并且是一个塑料膜,因此当膜片受到声压强的作用,膜片要产生振动,从而改变了膜片与极板之间的距离,从而改变了电容器两个极板之间的距离,产生了一个Δd的变化,因此由公式①可知,必然要产生一个ΔC的变化,由公式②又知,由于ΔC的变化,充电电荷又是固定不变的,因此必然产生一个ΔV的变化。 这样初步完成了一个由声信号到电信号的转换。 由于这个信号非常微弱,内阻非常高,不能直接使用,因此还要进行阻抗变换和放大。 FET场效应管是一个电压控制元件,漏极的输出电流受源极与栅极电压的控制。 由于电容器的两个极是接到FET的S极和G极的,因此相当于FET的S极与G极之间加了一个Δv的变化量,FET的漏极电流I就产生一个ΔID的变化量,因此这个电流的变化量就在电阻RL上产生一个ΔVD的变化量,这个电压的变化量就可以通过电容C0输出,这个电压的变化量是由声压引起的,因此整个传声器就完成了一个声电的转换过程。

电力系统继电保护原理习题精选教学文稿

目录 1绪论 (1) 2基本器件 (2) 3电网电流保护 (3) 4电网距离保护 (8) 5电网纵联保护 (11) 6自动重合闸 (12) 7变压器保护 (13) 8发电机保护 (14) 9母线保护 (15) 10微机保护基础 (17)

1绪论 1.1什么是主保护?什么是后备保护、近后备保护、远后备保护?什么是辅助保护?什么 是异常运行保护? 1.2说明对电力系统继电保护有那些基本要求。 1.3简要说明继电保护装置的一般构成以及各部分的作用。 1.4如图所示电力系统。(1)分别说明在保护和断路器都正常的情况下,k1、k2、k3、k4点 故障时按选择性的要求哪些保护应发跳闸命令,跳开哪些断路器?(2)k4点故障时,如果QF2拒动,则应将哪个断路器断开?(3)k1点故障时QF2拒动,如果近后备保护动作会断开哪些断路器,远后备保护动作会断开哪些断路器? B

2基本器件 2.1什么是电流继电器的动作电流、返回电流和返回系数?过量动作继电器、欠量动作继 电器的返回系数有什么区别?

3电网电流保护 3.1 在图示系统中,试分析:(1)保护1、4和9的最大和最小运行方式,(2)保护8与保护 6配合、保护1与保护9配合时计算最大、最小分支系数对应的运行方式。 QF1 QF2 A B QF8 QF7 C QF3 QF4 QF6 QF5 D QF10 QF9 系统M 系统N 3.2 分析电流保护中各段如何保证选择性?各段的保护范围如何,与哪些因素有关? 3.3 分析和比较Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段电流保护的异同,试按“四性”的要求评价它们的优缺点。 3.4 为什么三段式电流保护中只有过电流保护在整定计算时考虑返回系数和自起动系 数? 3.5 如何确定保护装置灵敏性够不够?何谓灵敏系数?为什么一般总要求它们至少大于 1.2-1.5以上?是否越大越好? 3.6 在图所示网络中,等值系统电势为380/,等值系统阻抗为10Ω。线路AB 始端保 护1装有三段式电流保护,线路BC 始端保护2装有两段式电流保护,均采用不完全星形接线方式,电流互感器变比为5/5,线路AB 和BC 的最大负荷电流分别为2.3A 和2A ,线路BC 的过电流保护动作时限为3s 。试完成线路AB 和BC 保护的整定计算, 并计算各电流继电器的动作值。(rel 1.2K I =,rel rel 1.1K K II III ==,re 0.85K =,ss 1K =) 5/5 QF1 5/5 QF2 A B C D 15Ω 23Ω 10Ω 3.7 某配网系统接线如图所示。已知最大运行方式下降压变电所10kV 母线(k1点)三相短 路电流为4776A ,线路末端三相短路电流为835A ;最小运行方式下,降压变电所10kV 母线(k1点)两相短路电流为3266A ;线路的最大负荷电流为230A 。设该线路只配置电流速断保护和定时限过电流保护,计算各保护的电流定值,并进行有关校验

相关文档