当前位置:文档库 › 柳车线路柳沟变电站新增一个110KV出线间隔安装工程电缆施工分部

柳车线路柳沟变电站新增一个110KV出线间隔安装工程电缆施工分部

柳车线路柳沟变电站新增一个110KV出线间隔安装工程电缆施工分部
柳车线路柳沟变电站新增一个110KV出线间隔安装工程电缆施工分部

柳车线路柳沟变电站新增一个110KV出线间隔电缆施工

工程质量验收评定表

电缆敷设分部工程质量验收评定表

屋内电缆敷设分项工程质量检验评定表

工程编号:7-3-1 表号:DL/T 5161.5 表2.0.2

屋内电缆敷设分项工程质量检验评定表

屋外电缆敷设分项工程质量检验评定表

工程编号:7-3-2 表号:DL/T 5161.5 表2.0.3

屋外电缆敷设分项工程质量检验评定表

工程编号:7-3-2 表号:DL/T 5161.5 表2.0.3续

控制电缆终端制作及安装分部工程质量验收评定表

工程编号:7-5 表号:DL/T 5161.1 表4.0.2

控制电缆终端制作安装分项工程质量检验评定表

工程编号:7-5-1 表号:DL/T 5161.5 表3.0.3

室外电缆沟施工方案(中英文)_secret

电缆沟开挖施工方案 Work Method of Cable Trench Excavation 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by: 2009年10月21日 October 21, 2009

目录 Content 一. 概况OVERVIEW (3) 1.1 工程概况PROJECT OVERVIEW (3) 1.2 施工范围SCOPE OF WORK (3) 二.编制依据COMPILATION BASIS (4) 三.施工工艺流程CONSTRUCTION PROCESS: (4) 四. 前期准备PREPARATIONS (4) 4.1 技术准备TECHNICAL PREPARATION (4) 4.2 材料准备MATERIAL PREPARATION (5) 4.3 主要机具准备MAIN EQUIPMENTS PREPARATION (5) 4.4 作业环境准备OPERATING ENVIRONMENT PREPARATIONS (5) 五. 电缆沟施工 (5) 5.1 电缆沟测量、定位CABLE TRENCH MEASUREMENT AND POSITIONING (5) 5.2 电缆沟开挖CABLE TRENCH EXCA V ATION (6) 六. 质量控制QUALITY CONTROL (7) 6.1 电缆沟外形尺寸允许偏差表ALLOWABLE DEVIATED EXTERNAL DIMENSIONS OF CABLE TRENCH TABLE (7) 6.2 应注意的质量问题QUALITY ISSUES (8) 七. 成品保护FINISHED PROTECTION (8) 八. 施工记录CONSTRUCTION OF RECORD (8) 九. 安全生产、文明施工要求和措施SAFETY AND CIVILIZED CONSTRUCTION REQUESTS AND MEASURES (8) 附厂区电缆沟图:ATTACHED: CABLE TRENCH DRAWING (8)

光伏发电项目电缆沟施工方案(模板)

中广核枣阳七方100MW农光互补光伏发电项目 电缆沟施工技术方案 批准: 审核: 编制: 中国电建集团贵州工程有限公司 中广核枣阳七方光伏项目EPC项目部 二零一九年十一月五日

一、工程规模: 本工程占地面积约 2450 亩,共安装263172块380Wp 的单晶硅光伏组件。光伏发电系统由32个3.15MWp 子方阵组成,各方阵逆变器采用175kW 组串式逆变器方案,配置一台容量为3150kVA 箱式升压变,电压比为36.75±2×2.5%/0.8kV 。本工程光伏场区共配置32台箱式升压变压器。将32台箱式升压变压器分为8回接线,每回连接3~5台箱式升压变压器,经8回集电线路送至光伏电站内新建的110kV 升压站35kV 母线。项目配套新建110kV 升压站,拟建1回110kV 线路接入枣襄州区大岗坡110kV 变电站。 二、工艺流程: 沟槽放线 土方开挖 地基处理 砼垫层浇筑 土工试验 复核高程 沟壁及沟底预留孔 支模 预埋件安装 砼浇筑 模板加工 拆除模板 盖板支模 砼浇筑 拆除模板 砼养护 按照规定留置试块 砼养护 砼养护 按照规定留置试块 砼养护

三、施工质量标准、技术措施: 1.测量放线 就近从站区测量主控网的控制桩进行引测。引桩布置完成后必须从不同的控制桩对测量成果进行复核,确认无误后方可进行下道工序施工。引桩四周砌砖灌混凝土进行保护,做明显标识,防止被堆土埋没,堆土时要考虑轴线可以通视。 2.土方开挖 2.1土方开挖工艺流程 测量定位 人 工 清 理 边 坡 修 整 土 方 开 挖 撒 开 挖 灰 线 计 算 开 挖 边 线 地 基 验 槽 2.2计算开挖边线 基底工作面一般按300㎜考虑。挖方边坡坡度根据现场土质、地下水位、挖方深度、地面荷载、土体稳定等实际情况确定。常规情况按下表数值计算。 临时性挖方边坡值 土的类别边坡值(高:宽) 砂土(不包括细砂、粉砂) 1:1.25~1:1.50 一般性粘土 硬1:0.75~1:1.00 硬、塑1:1.00~1:1.25 软1:1.50或更缓 碎石类土充填坚硬、硬塑粘性土1:0.50~1:1.00 充填砂土1:1.00~1:1.50 2.3土方开挖以机械为主,人工为辅(机械开挖至设计底标高上200mm,余下为人工清基)。土方开挖分批依次进行,待第一批基础回填后,再施工第二批基础。

电缆及电缆沟施工规范、施工方案

直埋电缆线路工艺标准 一、总则 1.1目的:为使电缆线路分项工程施工作业规范化,促进施工技术进步,确保施工质量,制定本施工工艺标准。 1.2适用范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑安装工程中的建筑电气分部电缆线路分项工程施工作业,对于特定场所施工作业有特殊专业要求的应按规定进行。 1.3施工作业条件 1.3.1和分项工程相关的施工技术文件应齐全有效,如施工图、图纸会审纪要、施工组织设计、质量计划、工艺评定标准,及相关技术标准、规范、标准图等。 1.3.2参与施工的作业人员应具备相应的施工技术资质,需要时应安排对该项施工作业的适应性培训,考核合格者才能准许上岗作业。 1.3.3本项施工作业应使用的机具性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠,用于检测的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,且在规定的有规检定周期内。 1.3.4施工环境 (1)直埋电缆沟按施工图控好,其深度应满足规范要求,底砂铺好,沟内无杂物。 (2)电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上。 2、操作工艺 2.1工艺流程图 2.2工艺流程细则 2.2.1准备工作 (1)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。 (2)电缆应进行绝缘电阻检测或耐压试验。 a、1KV及以下电缆,用1000V兆欧表测其线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 b、6-10KV电缆应经检测绝缘电阻、直流耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家标准规定。

c、油纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。 d、电缆测试完毕,油纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆端头封好,其它电缆应用橡塑材料封头。 (3)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 (4)电缆线路所需敷设的电缆保护管应加工好并放置现场。电缆保护管的加工应符合以下要求:①管口应无毛剌和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。②电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。③金属管应在外表涂防腐漆或涂沥青。 (5)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 2.2.2电缆敷设 (1)电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。用机械的最大牵引强度宜满足表-1的规定,其速度不宜超过15m/min,且应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。 电缆最大牵引强度(N/mm2)表-1 牵引方式牵引头钢丝网套 受力部位铜芯铝芯铅套铝套塑料护套 允许牵引强度70 40 10 40 7 (2)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (3)电缆弯曲半径应符合规范要求,在沟内敷设应有适当的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、穿管处、垂直位差处均应留有适当的余变。 (4)电缆之间,电缆与其它管道:道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应满足规范的要求。 (5)冬季敷设电缆,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 (6)电缆敷设应设置联络指挥系统,宜以无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。 2.2.3覆砂盖砖 (1)电缆敷设完毕,应请建设单位、监理及质量监督部门作隐蔽工程验收,作好记录、签字。 (2)电缆上面与电缆下面一样,覆盖10cm砂土或软土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。 2.2.4回填土

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

电力工程电缆设计规范.doc

5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1)避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2)满足安全要求条件下使电缆较短。 (3)便于敷设、维护。 (4)避开将要挖掘施工的地方。 (5)充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。 5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允 许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。 5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1)应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均 应按相同的上下排列顺序原则来配置。 (2)支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 (3)同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。 5.1.4 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定: (1)控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。 (2)除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同 一回路多根电力电缆,不宜迭置。 (3)除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。 5.1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并使按持续工作电流选择电缆截面尽可能较小的原则来确定。未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。 5.1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径, 必要时可采取下列抑制感应电势的措施: (1)使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。 (2)对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。 (3)沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。 5.1.1 明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。 表5.1.7 电缆与管道相互间允许距离(mm)

电缆沟施工方案

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表 拟投入的主要机械设备 主要机械设备表

主要周转材料表 二工区进度计划从2012年3月15日至2012年4月30日,一工区进度计划从2012年4月15日至2012年5月31日。 计划横道图如下:

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

110kV东山变电站迁改移建工程 电 缆 沟 施 工 方 案 云南德泰宏森源电力工程有限公司 二零一六年九月

一、工程概况 110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟具体概况如下:SW-400×400电缆沟长为米,SW-400×600电缆沟长为米,SW-600×600 电缆沟长为米,SW-800×800电缆沟长为米,SW-1000×1200电缆沟长为米;GGL-800×800电缆沟长为米,GGL-1000×1200电缆沟长为米,GGL-1200×1500电缆沟长为米。电缆沟包边采用∠50×5×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 SW-400×400电缆沟、SW-400×600电缆沟及SW-600×600电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》Q/GDW183-2008 三、电缆沟施工 施工准备 (1)材料的准备

本工程电缆沟分为钢筋混凝土浇筑和砖砌电缆沟,其钢筋混凝土电缆沟采用商品混凝土浇筑,模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料检查,并经取样送检复试合格。砖砌电缆沟砌体采用Mu10砖,水泥砂浆砌筑(2)技术准备 1)图纸会审:会审由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会审后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:由于本工程部分电缆沟在变电站带电区域,施工前应与本变电站运行维护人员协商,并请设计人员一同到现场踏勘,做好相应安全技术措施。每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。浇筑混凝土底板垫层

电缆沟及盖板施工方案

电缆沟及盖板施工方案 湖南省新湘送变电建设有限公司电缆沟及盖板施工方案 大英山至滨海110kV送电线路新建工程 电缆沟及盖板施工方案 审批: 审核: 编制: 湖南省新湘送变电建设有限公司 2011年11月10日 湖南省新湘送变电建设有限公司电缆沟及盖板施工方案 目录 一、工程概况 ............................................. 1 二、编写依据 ............................................. 3 三、作业流 程 ............................................. 5 四、作业准 备 (6) 4.1 人员配备 ........................................... 6 五、作业方法 (7) 5.1 电缆沟施工: ....................................... 7 六、安健环控制措施 . (8) 6.1 控制措施 (8) 6.2 危险点辨识 ......................................... 9 七、质量控制措施及检验标准 .. (9) 7.1 质量控制措施 (9)

湖南省新湘送变电建设有限公司电缆沟及盖板施工方案 一、工程概况: 1.工程简述 工程名称:大英山至滨海110kV送电线路新建工程 建设地点:海口市国兴大道、龙昆南路、龙昆北路 建设单位:海南电网公司海口供电局 施工单位:湖南省新湘送变电建设有限公司 设计单位:吉林省电力勘测设计院 监理单位:深圳市威彦达电力工程监理有限公司 质量标准:满足国家施工验收规范,优良工程标准,达标投产 2(工程概况 本工程为110kV电缆送电线路。 2.1 工程概况 (1)本工程起自大英山220kV变电站,电缆线路沿国兴大道,龙昆南路及龙昆北路敷设,然后接入110kV滨海站。在国兴大道至南大立交桥段采用原10kV电缆线路走廊,并把原10kV电缆扩建为10kV和110kV共用电缆沟(同时预留大英山至侨中双回电缆位置、10kV预留16回),其余部分为2回110kV新建电缆沟及埋管、顶管敷设,全线采用110kV双回路电缆敷设,线路全长2×4.43km(包含站内200m), 2截面面积为800mm。 (2)本工程将由110kV滨海站主控室通信ODF配线柜至220kV大英山站通信室ODF配线柜沿本期新建的110kV电缆电缆沟整盘敷设1根24芯管道光缆,其纤芯为符合G.652标准的单模光纤,路径全长约4.8km。光纤传输波长为 1310nm,1550nm。

高压电缆线路电气设计的几点思考 葛丙奎

高压电缆线路电气设计的几点思考葛丙奎 发表时间:2019-10-18T10:56:25.610Z 来源:《电力设备》2019年第9期作者:葛丙奎王倩倩[导读] 【摘要】近年来,高压交联聚乙烯电力电缆在城市电网中广泛应用,同时越来越多的架空线路也逐步进行电缆改造。电力电缆线路的安全、稳定运行对城市电网安全运行具有重要意义。 (国网山东省电力公司郓城县供电公司) 【摘要】近年来,高压交联聚乙烯电力电缆在城市电网中广泛应用,同时越来越多的架空线路也逐步进行电缆改造。电力电缆线路的安全、稳定运行对城市电网安全运行具有重要意义。本文以实际工程为例,介绍了电缆分布式光纤测温系统、电缆金属护套环流监测系统 的特點、配置。 【关键词】高压电缆线路;电气设计;几点思考引言 随着我国国力水平的不断提高,城镇化进程进一步加快,电力在人们的日常生活中的应用越来越多,电力建设的发展也上了一个新的台阶。随着城镇化的加快,经济开发区以及产业园区的建设,输电线路中采用高压电缆线路的比重越来越多,但高压电缆线路设计中有许多问题需要关注和改善。高压电缆线路电气设计是我国电力电缆线路设计的重要环节,高压电缆线路电气设计经过多年的发展,已经总结出了很多的优秀经验,无论是在设计方案选择,还是在电缆的敷设方式,都有了很多新的方法和经验。在高压电缆线路电气设计和工程实践中,设计人员需要更好的方法和建议作为指导,满足高压电缆线路设计建设的需要。 1高压电缆线路电气设计概述高压电缆线路电气设计是高压输电线路电气设计中的环节之一。高压电缆线路电气设计主要是指将电缆埋放在地底下进行电力的传输工作,这也充分展示出了高压电缆线路的独特优点,能够最大限度地节省很多电网传输电力的空间,但这其中有利也必有弊,因为这样的高压电缆线路电气设计在后期的工作建设中面临着检修线路的障碍,高压电缆线路设计一旦发生故障,工作者很难进行及时的维修护理和电路检查,所以高压电缆线路电气设计在未来的发展进程中,还需要进行更加科学化和合理化的工程设计,对具体的输电工程进行维护和保养。只有这样,才能保障高压电缆线路输电工作的高效运转,才能更好地提高我国电力事业的强大实力。 2高压电缆线路电气设计的主要内容 2.1高压电缆线路电气设计的可行性研究 高压电缆线路电气设计,可以说是一项相对比较艰巨的设计工程。如果在设计的过程中没有进行理论化和科学化的计划,就可能会发生难以预料的事故和不可预估的风险。所以在高压电缆线路电气设计的过程中,就需要有可行性的设计研究,以此来规避工程在实施过程中可能出现的风险。在高压电缆线路电气设计中,对线路的工程规模、资金成本、所需要的各种材料以及各项必须设备,都要进行严格的检测和评估。只有具备了相应的对高压电缆线路电气设计的可行性研究,才能保证工作人员高效的工作效率,保障电路的正常稳定运行。 2.2高压电缆线路电气设计的初步设计 在高压电缆线路电气设计的初级阶段,大部分是以草图设计为主,之后再根据施工过程中的具体情况做出适当的调整和修改,确立最终的符合实际情况的高压电缆线路电气设计方案。在这一设计过程中,设计者们主要的工作任务分为以下几个方面。第一,电缆线路周边环境的踏勘。电缆敷设环境情况对设计方案的确定有着至关重要的决定作用,是在设计过程中必不可少的考虑因素。第二,线路路径的选择。线路路径决定着电力的分配路线,选择合理的输电路径,不仅仅可以节省电力资源,也为电力的供给提供了保障。第三,电缆的选择。电缆的型式、绝缘材质都是设计者需要考虑的问题,选择性价比最高、最合适的导线是高压电缆线路正常运行的关键之处。除此之外,对于一些火灾、地震、外力破坏等不可抗力因素的发生,还需要设计者在设计过程中做好防火、防震、防外力措施的安排。这些都是高压电缆线路电气初步设计的重要内容,是保证高压电缆线路正常运行的重要条件。 2.3高压电缆线路电气设计的施工图设计 高压电缆线路电气设计需要具体的施工图设计。设计者们会根据具体的实际情况对施工图进行不断的改良和完善。首先,在高压电缆线路电气设计图的施工过程中也要考虑全面性的问题。不仅要考虑高压电缆线路电气设计预算的内容,也要考虑及时更正修改存在的问题。其次也要保证高压电缆线路电气设计图的实用性特点,让设计图真正起到指导和参考的重要作用。最后结合全局性问题设计出最终的方案。设计人员根据施工图合理落实具体的工程实施,不忽略任何一个细小的细节。 3高压电缆线路电气设计存在的问题 3.1高压电缆线路电气设计的路径选择不科学 高压电缆线路电气设计中最重要的环节就是对路径的合理选择。目前,高压电缆线路电气设计的路径存在选择不科学的现象。合理的路径选择不仅在运行条件和技术指导上起到关键作用,而且在施工方面也有着不可或缺的重要作用。优化高压电缆线路的路径选择,合理进行电缆分段布置存,既可以降低施工难度,对电缆的生产运输也十分便利。同时在路径的选择上还要考虑居民的用地问题,最大程度减少对居民们的生产生活带来的影响。 3.2高压电缆线路电气设计的电缆敷设方式存在不足之处 高压电缆线路电气设计的电缆敷设方式主要分为五种。其中包括隧道式、穿管式、沟槽式、直埋式和缆沟式。虽然高压电缆线路电气设计的电缆敷设方式多种多样,但这其中也难免存在着各种各样的问题。第一,隧道式的电缆敷设方式不适合于居民们生产生活的小区内采用。隧道式的电缆敷设方式需要十分坚固的地下隧道和足够的空间分布,所以投入的成本也相对较高。第二,穿管式的电缆敷设方式存在着不安全的问题,在投入使用的过程中可能存在着很多不确定性的安全问题。第三,沟槽式的电缆敷设方式属于暗沟式。虽然具有随意性的优点,但是这样的敷设方式却不能够适用于道路和硬化地面的应用。第四,直埋式的电缆敷设方式投资少也便于施工,但是一旦在电缆的运行过程中出现任何的故障,却存在维修困难的问题。第五,缆沟式的电缆敷设方式需要足够的排水系统和排水设备,因此对维修的费用来说,也是一笔不可忽视的开销。 4完善高压电缆线路电气设计的方案 4.1合理的路径选择

带电电缆沟施工方案

220千伏经贸至水贝II回线路工程 批准: 审核: 编写: 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 二0一五年十一月

目录 一、工程概况 (4) 二、编制主要依据 (4) 三、施工计划 (4) 四、施工组织部署 (4) 4.1施工用水 (4) 4.2临时用电 (4) 4.3组织机构 (4) 4.4主要负责人及部门职责 (5) 4.5主要机械设备需用计划 (8) 五、施工方案 (9) 5.1施工准备 (9) 5.2测量定位放线 (9) 5.3地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 (10) 5.4顶管施工 (11) 5.5电缆沟施工 (13) 5.6埋管施工 (14) 六、施工资源配置计划 (15) 6.1劳动力配置计划 (15) 6.2机械设备配置计划 (15) 6.3施工材料配置计划 (16) 七、管线保护措施 (16) 八、安全文明保证及环境保护措施 (17) 8.1保证施工安全措施 (17) 8.2工作范围内的临时防护措施 (17) 8.3穿越施工现场安全防护措施 (18) 8.4临时用电安全技术措施 (18) 8.5机械设备安全管理措施 (18)

8.6文明施工措施 (19) 8.7环境保护管理措施 (19) 九、应急救援预案 (20) 9.1突发事件应急预案 (20) 9.2组织机构 (20)

一、工程概况 1.1 概况 220千伏经贸站至水贝站电缆线路工程:新建单回电缆路径长7.43千米。220千伏经贸变电站间隔扩建工程、220千伏水贝变电站间隔扩建工程。 本工程路径从220kV经贸变电站至220kV水贝变电站,经木棉花路、嘉宾路、宝安南路、深南东路、河边路、桂园路、红桂路、宝安南路、笋岗东路、洪湖路、洪湖公园、文锦北路、布心路、心安路、太安路,新建电缆路径长7.43km。 本工程电缆线路位于深圳市罗湖区,该地区属于深圳市老城区,交通拥挤,人流密集,过路电缆大部分采用顶管敷设。本工程在经贸站侧大部分利用原清经线建设时预留的电缆沟和过路管,出站段通过改造现有电缆通道进行敷设,在水贝站出站段利用已经停用的清水线电缆通道。 二、编制主要依据 1. 220千伏经贸至水贝II回线路工程施工合同; 2.工程建设法律、法规和有关规定文件; 3. 现行相关的国家标准、行业标准、地方标准; 4. 中国南方电网有限责任公司标准、规定、规章、制度等; 5. 深圳供电局标准、规定、规章、制度等; 6. 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司标准、规定、规章、制度等; 7. 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系文件等; 8. 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司现有技术力量、劳动力、机具等资源情况。 三、施工计划 3.1施工进度计划 计划2015年11月25日开工,至2016年11月30日完工。 四、施工组织部署 4.1 施工用水 本工程施工用水拟接附近居民生活用水或水车送水。 4.2 临时用电部署 临时用电采用自备1台30KW发电机进行供电。低压采用三相五线制,实行三级配电,即总箱/分箱/施工配电箱,保证用电设备“一机一闸一漏电”。

电力工程电缆沟道施工方案

(一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作

(1)、钢筋进场检验: (2)、钢筋放样: (3)、钢筋加工 4、电缆隧道及检查井底板、墙、顶板钢筋绑扎 (1)、底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑扎连接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚30㎜。 (2)、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,长向钢筋接头相互错开。 (3)、墙体钢筋绑扎先绑外侧,再绑内侧,双排钢筋之间绑扎拉筋@400mm (4)、顶板钢筋绑扎:清理模板上面杂物,放出下层主筋间距线,按间距先放主筋,再放分布筋,预埋件及时配合安装。绑扎完毕后放上马凳再绑上层钢筋。 (5)、钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距600mm。厚度以设计要求为准。 5、模板工程 模板安装 垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶斜撑间距不大于800mm加固。 基础底板与墙模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板接缝严密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加固采用木方及钢管结合用∮12止水螺栓加固。

变电站工程电缆沟施工组织设计方案

变电站工程电缆沟施工方案 一、工程概况: 王源(铅山)220kV变电站工程电缆沟具体概况如下:800×800电缆沟长为25米,1000×1000电缆沟长为300米,1200×1200电缆沟长为160米,1200×1050穿公路电缆沟长为13米。沟盖板采用∠50×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 1000×1000电缆沟及800×800电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据: 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204-2002 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW 183-2008 三、电缆沟施工: 3.1 施工准备 (1)材料的准备 混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试合格报告;模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。 (2)技术准备 1)图纸会审:会审应由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,

准备意见,并进行必要的核对。会检后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 3.2 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。 3.3 浇筑混凝土底板垫层 基底原土夯实,放设电缆沟底垫层模板边线以及坡度线,根据边线及坡度线安装模板,并采用水准仪跟踪测定模板标高。基础较宽时,在基槽中间部分设水平控制桩。 3.4 电缆沟砌筑 本站800×800及1000×1000电缆沟为砖砌体电缆沟。砌体采用Mu10砖,M5. 0水泥砂浆砌筑,沟壁砌筑时应提前进行浇水湿润,并根据沟道中心线在垫层上弹出砌筑沟壁的位置,并设立皮数杆,拉10m通线进行砌筑。沟壁砌筑时应采取“三一”砌法,上下错缝,内外搓接,灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平灰缝应控制在8-12mm范围之内,具体数值由皮数杆确定。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖向灰缝不得出现通缝,砌体的转角处应同时砌筑,施工过程中

电缆沟及电缆井的施工方案

电缆沟及电缆井的施工方案 一、编制依据及原则 1.编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;(2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (4)《构筑物抗震设计规范》GB50191-93 (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)(6)《35Kv及以下电缆敷设图集》(94D101-5)(7)我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料;(8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 二、工程概况 1.工程简介:

施工数量表:

4.工程投入的主要物资

测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。 3.电缆沟施工准备 1.沟槽开挖 本工程现场土质情况较好,采取人工配合机械严格按施工设计边坡进行,边坡为1:0.3,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。若遇到周边环境较差不适合机械开挖的段面,采用人工进行开挖。在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,但堆放点距沟槽边不少于5米。沟底应按千分之三设置纵坡,每50米设置设置φ500深0.5米的集水井,沟槽开挖过程中及结构施工中,均应进行临时施工排水,用水泵将集水抽排至施工范围外的排水系统,保持管道施工在无水条件下进行。电缆沟施工后沟槽不得长期停置,应及时回填以保证沟槽回填的质量。在施工管道时,开挖到设计标高,请设计人员、监理、业主现场验槽后,确保电缆沟基础达到设计要求。2.基坑围护

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

变电站区电缆沟施工方案最新版本

为保证本工程施工质量、施工进度及安全文明施工等各项目标的实现,特编制本方案。 一、编制依据: 1、濮阳东500 千伏变电站工程:《站区电缆沟施工图》。 2、《110kV—1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》 (Q/GDW 18—3 2008) 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2010 4、《钢筋焊接及验收规程》 ( JGJ18-2003) 5、《混凝土结构设计规范》 ( GB50010-2002) 6、《地下工程防水技术规范》 ( GB50108-2001) 7、图纸会审纪要 二、工程概况 站区电缆沟截面为钢筋混凝土电缆沟1200X 1000及800X 1000,电缆隧道1600X 1450,砖砌电缆沟为600X 600及300 X 600。过道路处为钢制套管,钢筋混凝土电缆沟底板及侧壁厚均为120mm混凝土强度C30,垫层C15,保护层厚度25mm砖砌电缆沟采用烧结普通砖:MU10水泥砂浆:M1Q沟盖板盖 到沟壁外沿3cm。钢筋混凝土电缆隧道沟底板200 mn及侧壁厚均为200mm电缆隧道底标高为-1.1m。过道路处为埋管方式。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1 、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案,并严格按照施工方案的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后

在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道

10KV电缆线路排管敷设技术标准资料

10KV电缆线路排管敷设技术标准资料

10KV电缆线路排管敷设技术说明 一、总则 1、参照南方电网《第九卷南方电网公司10kV和35kV配网标准 设计10kV电缆线路标准设计》。 2、根据永兴县城提质改造工程设计单位及项目建设指挥部提供 的技术要求制定. 3、郴电国际永兴分公司内部评审会议及永兴县旧城区改造要求 制定 二、电缆 电缆选择要求 1、电缆统一按交联聚乙烯电缆考虑,选用具有阻燃功能(或耐火性)电缆。 2、电缆敷设环境温度:年最高温度45℃,年最低温度-10℃。 3、10kV配网主干线电缆宜选用240~300mm2规格的电缆。 电缆路径要求 1、按当地供电部门有关运行要求并经过当地主管部门许可建设电缆走廊。 2、避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 3、便于敷设、维护。 4、避开将要挖掘施工的地方。 5、电缆线路应按有关规范规程做好防火防爆措施。

6、电缆线路沿线应有良好的接地措施,根据要求,本次电缆排管敷设全线采用镀锌扁铁加角铁桩预埋接地网。 埋管敷设要求 1、10kV电缆保护管宜选用C-PVC管、PE管、MPP管、MPP单壁波纹管、玻璃钢电缆保护管、涂塑钢管,管径大小应符合有关规定,管壁厚度要求为:行车道要求不小于8mm,行人道不小于 5mm,其中涂塑钢管要求不小于4mm。埋管材质要求:行人道采用C-PVC管、PE管、MPP单壁波纹管、玻璃钢电缆保护管;行车道采用C-PVC管、PE管、MPP管、玻璃钢电缆保护管、涂塑钢管,顶管宜采用PE管或MPP管,本次排管采用直径为160的C-PVC管、PE 管。 2、 10kV电缆保护管连接要求:C-PVC管(承插连接)、PE管(可焊接)、MPP管(可焊接)、MPP单壁波纹管(可焊接或卡扣式)、玻璃钢电缆保护管(承插连接)、涂塑钢管(承插连接)。当现场施工条件满足保护管焊接要求的时候,尽量选用可焊接型式的保护管。当施工现场需要快速安装电缆保护管的时候,可选用卡扣式或承插式连接。 3、单根保护管使用时,宜符合下列规定: 1.每根电缆保护管的弯头不宜超过三个,直角弯不宜超过二个; 2.地下埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基不宜小于1.0m;距排水底不宜小于0.3m;

电缆沟施工方案73236

电缆沟施工方案 一、工程概况: 电缆沟从0+030—0+679.59,长649.59米,其中0+590—0+679.59段为电缆埋管。0+007.5—0+540段电缆沟位于道路东侧距中心线13米处。设计电缆沟断面形式为1.2m×1.8m,每4米设置一构造柱,每40米设置一道沉降缝,变形缝材料采用聚氨酯密封膏,填缝材料采用浸沥青的木丝板。过路电缆沟断面形式为1.2m×1.5m。过路构造柱间距为2.5米。电缆横过路预留采用6根碳素管保护敷设至对面道路红线外一米处。共设两处余量井,分别在0+190和0+510处。电缆沟内双侧安装玻璃钢支架,支架为六层。支架悬挂承重不小于150kg,电缆沟检查井处爬梯做好接地处理,接地电阻≤4Ω。 二、具体施工方法 1、沟槽开挖: 1)沟槽开挖前,应由技术员、施工员、测量员共同定位放线,并及时请监理单位进行定位复核,在确认无误和对地上、地下管线调查清楚后,由施工员负责指挥用小型挖掘机或人工分层开挖。 2)在开挖至负1.0m左右时,测量人员要及时在沟槽边打设腰桩,控制开挖深度,并由作业队派专人负责及时平整槽底,机械开挖至槽底以上20cm时停止下挖,由人工配合把余土清理干净,以下的20cm采用人工开挖,确保不出现超挖现象。开挖时要注意槽底的坡向修整,保证渗水井处为最低点。 3)沟槽开挖要分段进行,开挖部位、开挖长度由项目部根据管线调查、物资到位、天气预报等情况综合考虑、统一组织安排,不得随意开挖,特别是各种路口的施工,要由业主代表、监理单位统一协调、统一安排组织施工。 4)沟槽开挖修整、槽底平整夯实和清理干净后,经质检员验收合格

后,及时向监理单位报请验槽。在验收合格后,方可进行下道工序的施工。 2、电缆沟混凝土平基 1)经监理方验收合格后的电缆沟沟槽,要及时进行混凝土平基的施工,电缆沟平基为C20混凝土,宽3140mm,厚200mm(过路段300mm)。 2)电缆沟平基混凝土浇筑时,要注意做好渗水井、沉降缝的留置和电缆沟层架接地角钢的打设。平板振捣器振捣密实,人工抹面找平,路口等处的平基混凝土施工时,还要及时按设计要求插入构造柱钢筋。在抹面找平时要注意找好坡度,一旦有水进入电缆沟,保证能及时排入渗水井。 3)排水坡度采用道路坡度,道路坡度不足0.5%时按0.5%,渗水井每40m设一处,过路段、最低点、余量井、检查井处必须设置,渗水井为φ200mm(余量井内为1000mm×500mm),深度为1000mm,渗水井内填充卵石。 4)计量员、试验员要控制好混凝土的施工配合比,严格按比例进行混凝土的拌制,送样员会同监理工程师现场取样,做好试块的留置。 3、电缆沟砖墙砌筑与粉刷抹面 1)电缆沟采用MU10机砖、M7.5水泥砂浆砌筑,墙厚370mm,墙高1680mm;砌筑时每40m设沉降缝一道,基础与墙体同时断开,沉降缝内填充乳化沥青木丝板。层架埋件横向间距为800mm,纵向间距为250mm,底层埋件距混凝土平基上面150mm。检查井、余量井处要按设计要求安放爬梯便于检修。 2)砌筑应满铺满挤,上下搭砌,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm,不得有竖向通缝;曲线段的竖向灰缝,其内侧灰缝宽度不小于5mm,外侧灰缝不大于13mm;墙体采用一丁一顺法砌筑,底皮与顶皮应用丁砖砌筑,砌筑时随手将挤出的砂浆刮平。以便粉刷和节约材料。 3)埋件安装要准确竖向垂直、横向水平,间距留置准确,埋件露出墙面15mm,与粉刷后墙面相平。电缆沟采用承插式玻璃钢支架,支架露出墙面265mm。检查井处的爬梯采用φ20圆钢。

相关文档