人类对木材有着特殊的情怀,从古至今,木材在人们生活中扮演着重要的角色。我国古代建筑就多以木结构为主,如应县木塔、五台山南禅寺、蓟县独乐寺、故宫建筑群等,木结构建筑记载着我国历史文化的变迁。随着国家经济实力的不断提高、居民环保意识的增强,回归自然的生活观念也越来越受到人们的推崇和青睐。现代木结构建筑因其良好的环境协调性和环保性,在我国建筑业获得了良好的发展空间。

然而,火灾一直是木结构建筑的挑战。2014年1月11日凌晨,云南香格里拉独克宗古镇发生火灾,1300年历史古城的核心区变成废墟,木结构建筑损毁三分之二以上,财产损失上亿,大量文物损毁;1月25日晚,贵州省镇远县侗寨发生大火,300年历史的侗族村寨被烧毁,当地侗文化遭毁;4月6日凌晨,位于茶马古道上的束河古镇起火,具有800年历史,融合纳西族、白族、藏族风格的木结构建筑部分遭毁。类似如此火灾,举不胜举。

1木结构防火解决措施

目前木结构工程施工中,最常用的防火处理手段,轻型结构的处理方式是有别于普通木结构和胶合木结构的。普通木结构和胶合木结构是通过规定结构构件的最小尺寸(包括梁、柱的截面尺寸以及楼面板和屋面板的厚度等),将所有构件外露,利用木构件本身的耐火性达到规定的耐火极限。木材的导热性很低,构件燃烧时,表面形成的碳化层起到了很好的隔热效果,有效地减缓了碳化层下未燃烧木材的燃烧速度。

经研究,用于支撑屋顶和地板的柱和横梁,截面尺寸不小于190×190mm的实心锯材或者180×190mm的胶合木,耐火极限为0.75h[1]。而对于耐火极限要求较高、截面尺寸又不能太大的构件,则必须用木材阻燃处理或涂刷阻燃涂料。

轻型木结构主要采用规格材和木基结构板材建造,墙体、楼屋盖的结构体系类似箱型结构,其防火设计主要通过在结构构件外部覆耐火材料,例如耐火石膏板等,以达到增加构件耐火极限及阻挡火焰和高温气体传播的作用。

日本曾对一栋北美木结构别墅进行了在大地震状况下的火灾破坏试验,在底层房间失火的情况下,火势要经过45min才会蔓延到第2层,而传统的房屋仅10min就被大火包围[2]。这主要归功于耐火性能强的耐火石膏板墙板和天花板,使别墅内的地板和木质构件处于封闭状态,阻止了火焰的迅速蔓延。

经检测,厚度为15mm的双层耐火石膏板加90mm 的空心隔层墙体,耐火极限为1h[1],可满足GB 50005-2003《木结构设计规范》中规定的除防火墙以外其他各类构件应用。耐火石膏板不仅能自然调节室内外的湿度,也是极好的阻燃材料,所以这种组合墙体的耐火能力极强,与砖石或钢混住宅的防火性能相当。基于耐火石膏板的优异耐火性能,现代轻型木结构建造中被广泛使用。

但耐火石膏板在使用过程中也发现了一些问题。比如耐火石膏板力学强度低,装修和使用过程中轻微的碰撞会导致墙面破损;握钉力差,不能满足居家生活中的吊挂要求;耐水性差,在使用过程中遇水或湿度过大,均会导致耐火石膏板的破损。

鉴于耐火石膏板以上的问题,部分木结构建造商也在开始尝试新的防火板来替代耐火石膏板,菱镁防火板便是选择之一。

2 防火覆面板新选择—菱镁防火板

菱镁防火板是以氧化镁(MgO)、氯化镁(MgCl2)和水(H2O)为三元胶凝材料体系,经合理配制和改性,以中碱玻纤网布或其它增强材料,以轻质材料为填充,经加工处理而制成的板材。

早在上世纪30年代,我国就已经将菱镁材料用于制

轻型木结构用防火覆面板新选择——菱镁防火板The new choice of fireproof structural sheathing with light wood frame construction—Magnesia board

沈长生(木材节约发展中心,北京 100834)

摘 要:菱镁防火板属不燃性建筑材料,耐火极限超过2h,各项力学性能均优于耐火石膏板,具有价格优势。在轻型木结构建造中,完全可以取代耐火石膏板作为防火覆面板。

关键词:木结构;防火;菱镁防火板;覆面板

Abstract:magnesia board belongs to the non-combustible building materials, fire resistance limit more than 2h, the mechanical properties are better than gypsum plasterboard, and cheap in price.In the construction of the light wood frame construction,magnesia board could completely replace the gypsum board used to fireproof structural sheathing.

Keywords:wood structure;fireproof;magnesia board;structural sheathing

中图分类号:TU545 文献标识码:B 文章编号:1003-8965(2015)03-0035-03

新型建材

35

作水泥地面和外墙饰面的实践。时至今日,菱镁产品已经应用到防火板、防火门、复合保温屋面板、轻质隔墙条板、通风管道、农用大棚支架、高速公路隔音屏蔽、建筑装饰工艺品等领域。产品已出口至西班牙、比利时、英国、法国、德国、丹麦、意大利、俄罗斯、日本、韩国等三十余个国家。

各类菱镁产品中,防火板的份额占60%以上,被大量用于建筑室内装饰和吊顶,除了具有优异的耐火性能,满足我国室内装修消防要求外,还具有很好的装饰性能。菱镁防火板在生产过程中可在表面贴覆装饰纸或薄木单板,省去了墙面二次涂刷工序,增加了装饰美感。

目前,酒店、高铁站、住宅小区等建筑室内装饰装修,已经能够看到菱镁防火板的身影。但直到现在为止,菱镁防火板却很少应用到轻型木结构建筑中去。笔者分析,主要是基于地域原因。我国轻型木结构建造方式和理念,主要还是照搬加拿大的建造模式,选材也基本延续了加拿大的方式。

菱镁矿资源在加拿大的蓄积量为全球的0.5%,该产品在当地很少被利用和开发,所以加拿大的木结构建造设计师认识不到这种产品,也就不会使用,转而采用更为常见的耐火石膏板。

我国菱镁矿蓄积量占全球的30%以上,对该类产品研究时间长,技术水平和生产工艺处于世界领先水平。基于以上原因,菱镁产品虽然在我国已经发展了接近一个世纪,产品也广泛运用于建筑、建材、交通、农业、轻工、国防等领域。但到目前为止,仍未被我国的木结构设计建造方所应用。

随着木结构建造选材的国产化和多元化,菱镁防火板也逐渐被部分材料商认识到。相对于耐火石膏板,菱镁防火板有自身特有的优势。

表1 菱镁防火板燃烧性能实验

检验项目标准要求检验结果

炉内温升,℃

A1≤303

持续燃烧时间,s00

质量损失率,%≤50.0≤39.0热值,MJ/kg≤2.00.3

烟气毒性,mg/L AQ1≥100.0,试验动物

30min染毒期内及染毒后

三日内不死亡,且平均体

重恢复

100.0

符合要求

2.1 防火性能优异

对菱镁防火板进行燃烧性能检测,对照国标GB/T 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》要求,菱镁

防火板燃烧性能达到A1级(不燃性建筑材料)要求;对

照GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》要求,

烟气毒性达到安全一级(AQ1)级要求。具体检测数据如

表1所示。

同时,还进行了耐火性能测试,经检测耐火极限大

于4h,但根据菱镁防火板中填充的材料类别和数量不同,

耐火极限会有差异。行业内人士普遍观点认为,各类菱镁

产品耐火极限均高于2h。具体指标如表2所示。

而耐火石膏板属B级(难燃性建筑材料),遇火稳

定时间为30min左右,双层耐火极限为1h。

相比较而言,菱镁防火板比耐火石膏板的耐火性能

优异,且不产生有毒烟气,是一类优质的建材产品。

2.2 各项力学性能均优于耐火石膏板

均以12mm厚度的板进行对比,菱镁防火板抗折强

度为耐火石膏板的一倍。同时,菱镁防火板耐水性能优异,

在泡水48h后,抗折强度仍能保持80%以上,而耐火石

膏板泡水后将会失去强度。菱镁防火板具有一定握钉力,

用于室内装饰板时,可以承受小件物品的吊挂,耐火石膏

板不具备吊挂能力。具体参数指标见表3。

2.3 具有价格优势

笔者针对市场上销售的耐火石膏板和菱镁

防火板进行了一个粗略调研,选择产品尺寸均为

1220×2440×12mm。耐火石膏板约为60~70元/张。

菱镁防火板素板(表面未进行装饰纸、薄木等材料进行

贴面)为30~40元/张,饰面的菱镁防火板中表面贴装

饰纸的价位在50~80元/张,表面贴薄木的价位一般在

100元以上,根据选择薄木的树种,价位不同。

单层耐火石膏板遇火稳定时间通常为30min,可以

满足木结构设计规范中作为分室隔墙、疏散楼梯、室内吊

顶的要求,但造价高于菱镁防火板素板。饰面的菱镁防火

板虽然价位较高,但装饰效果好,不用再进行二次涂装,

节省涂料和人工成本。考虑菱镁防火板的耐火极限及各

项力学性能优于耐火石膏板,可选择厚度略薄的板,如

10mm、8mm,可进一步降低该产品价格。

综合对比,菱镁防火板价格更具有竞争优势。

表2 菱镁防火板耐火极限实验

检验项目标准要求实测结果结论

耐火性能完整性

丧失完整性:棉垫被点燃;缝隙碳棒可以穿过(6mm的缝隙

棒穿过试件进入炉内,并沿裂缝放心移动150mm的长度;

25mm的缝隙碳棒穿过试件进入炉内);背火面出现火焰并持

续时间超过10s。

240min,时间背面未出现火焰,未

点燃棉垫,未做探棒试验。

240min 隔热性

丧失隔热性:试件背火面的平均温度温升超过初始平均温度

140℃,任一点位置的温度温升超过初始平均温度180℃。

240min,时间背火面平均温升

43℃,最高温升49℃。

新型建材

36

表3 菱镁防火板与耐火石膏板性能比较检测项目菱镁防火板[3]耐火石膏板[4]抗折强度(MPa)≥10.0≥4.4

泡水48h后抗

折强度(MPa)

≥8.0无强度

握钉力(N/mm)≥20未做要求吸水率(%)≤25≤10

燃烧性能等级A1,遇火稳定

时间超过2h 遇火稳定时间不小于20min

2.4 菱镁防火板绿色、低碳、环保,符合国家绿色建材要求[5]

石膏每吨原料生成耗煤(标煤)60kg,菱镁每吨原料耗煤71kg(标煤),高出石膏15.5%;石膏制品生产总能耗105.32kg,高出菱镁制品总能耗71kg的32.59%。

生成石膏制品总CO2排放量为280.15kg,生成每吨菱镁制品CO2排放量188.86kg,菱镁制品吨产量比石膏制品吨产量减排CO2量32.5%。

这是由于菱镁材料在常温下水化聚合有较高的水化热(925J/g·MgO),反应是放热反应,最高反应温度可达140℃,生产是无需采用热工手段进行烧结和蒸养就能生产,节约燃煤使用,减少CO2排放。而石膏产品要消耗较大的热能,进行制品干燥。

菱镁制品是严格控制用水量的,因为过量的水会造成制品延缓凝结时间,降低强度、泛霜现象。每吨菱镁制品最大用水量约0.36吨,产品的终含水率约在11%左右,不需要进行后期的耗能干燥。

经SGS检测我国的菱镁产品不含甲醛、石棉、甲苯、二甲苯、氰化物、SO3、SO2、放射性核素等物质。

3 菱镁产品存在的不足

任何一类产品都存在优势和不足,菱镁产品同样存在。

由于菱镁产品是以氧化镁(MgO)、氯化镁(MgCl2)和水(H2O)为三元胶凝材料体系,产品中必然有游离氯离子的存在,国家标准要求菱镁产品中游离氯离子含量不得超过3%。如果超过这一限制要求,产品在潮湿环境下,氯离子会吸潮,使墙体部分出现水珠和水印,也就是通常所说的“出汗”。

同时,氯离子对金属腐蚀性较强,会腐蚀用于紧固菱镁防火板的金属连接件,造成安全隐患。安装时,需选用镀锌或者不锈钢金属连接件。

4 结 语

据粗略统计,每年我国木结构开工量约300万平方米,而且还在持续增加。虽然市场容量很大,前景很广阔,但我们在木结构住宅的开发方面还有许多工作要做。其中材料的研究和开发,寻找可以替代进口的、低成本的结构材料,将是我国木结构建造发展的关键要素。菱镁防火板具有优异的耐火极限和力学性能,完全可以替代耐火石膏板作为轻型木结构用覆面防火板。虽然产品也存在一些瑕疵,但采购过程中注重产品质量,选择符合标准的合格产品,注重施工细节,还是可以规避风险的。

相信未来的木结构建造材料中,必然会有菱镁产品的一席之地。

参考文献

[1]龙卫国,杨学兵等.木结构设计手册[M].中国建筑工业出版社,2005:337~338

[2]姚利宏,王喜明,费本华,赵荣军.木结构建造防火的研究现状[J].木材工业,2007,21(5):29~31

[3]JG/T 414.建筑用菱镁装饰板[S].中华人民共和国住房和城乡建设部,2013

[4]GB/T 9775.纸面石膏板[S]. 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,2008

[5]邱发成等.关于加快和推进我国菱镁产业健康稳定和可持续发展的指导意见[R].北京:中国菱镁行业协会,2011:34-35

新型建材

37

防火板工工艺

防火板施工工艺 1 工艺流程:弹线、分档→做地枕带(设计有要求时)→固定沿顶、沿地龙骨→固定边框龙骨→安装竖向龙骨→安装门、窗框→安装附加龙骨→安装支撑龙骨→检查龙骨安装→电气铺管安附墙设备→安装一面罩面板→填充隔声材料→安装另一面罩面板→接缝及护角处理→质量检验 2 弹线、分档:在隔墙与上、下及两边基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚,位置准确。按设计要求,结合罩面板的长、宽分档,以确定竖向龙骨;横撑及附加龙骨的位置。 3 作地枕带:当设计有要求时,按设计要求作豆石混凝土地枕带。作地枕带应支模,豆石混凝土应浇捣密实。 4 固定沿项、沿地龙骨;沿弹线位置固定沿项、沿地龙骨,可用射钉或膨胀螺栓固定,固定点间距应不大于600mm,龙骨对接应保持平直。 5 固定边框龙骨:沿弹线位置固定边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应固定,固定点间距应不大于lm,固定应牢固。 边框龙骨与基体之间,应按设计要求安装密封条。 6 选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上,卡距为400~600mm,距龙骨两端的距离为20~25mm。 7 安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距应按设计要求布置。设计无要求时,其间距可按板宽确定,如板宽为900mm、1200mm时,其间距分别为453mm、603mm。 8 选用通贯系列龙骨时,低于3m的隔断安装一道;3~5m隔断安装两道;5m以上安装三道。 9 罩面板横向接缝处,如不在沿顶、沿地龙骨上,应加横撑龙骨固定板缝。 10 门窗或特殊节点处,使用附加龙骨,安装应符合设计要求。 11 对于特殊结构的隔墙龙骨安装(如曲面、斜面隔断等),应符合设计要求。 12 电气铺管、安装附墙设备:按图纸要求预埋管道和附墙设备。要求与龙骨的安装同步进行,或在另一面石膏板封板前进行,并采取局部加强措施,固定牢固。电气设备专业在墙中铺设管线时,应避免切断横、竖向龙骨,同时避免在沿墙下端设置管线。 13 龙骨检查校正补强:安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度,门窗框、各种附墙设备、管道的安装和固定是否符合设计要求。如有不牢固处,应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应≤3mm,表面不平整应≤2mm。 14 防火板宜竖向铺设,长边(即包封边)接缝应落在竖龙骨上。曲面墙所用石膏板宜横向铺设。 15 龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的内外两层防火板应错缝排列,接缝不得落在同一根龙骨上。 16 防火板用自攻螺钉固定。沿防火板周边螺钉间距不应大于200mm,中间部分螺钉间距不应大于300mm,螺钉与板边缘的距离应为10~16mm。 17安装防火板时,应从板的中部向板的四边固定,钉头略埋入板内,但不得损坏纸面。钉眼应用石膏腻子抹平。 18 防火板宜使用整板。如需对接时,应紧靠,但不得强压就位。 19 隔墙端部的防火板与周围的墙或柱应留有3mm的槽口。施工时,先在槽口处加注嵌缝膏,然后铺板,挤压嵌缝膏使其和邻近表层紧密接触。

浅析木结构建筑防火的措施

浅析木结构建筑防火的措施 摘要:文章分析木结构建筑火灾的起因:木结构建筑耐火等级较低、木结构建筑密度大、无防火间距、火灾扑救困难。从木材的阻燃处理、表面防护、结构设计等方面介绍解决木结构建筑防火的技术措施,以减少木结构建筑火灾发生的频率及其所造成的损失,保障人民生命财产安全。 关键词:木结构建筑;火灾原因;防火措施 1前言 我国木结构建筑有着悠久的历史,早在3 500年前就已经形成了用榫卯连接梁柱的木结构框架体系,到盛唐逐渐成熟,现在许多大型的古代木建筑都没有坏。现在的桁架结构经过传统的设计和加工技术,逐步进入现代胶合木结构自行设计与加工应用阶段。随着越来越多的建筑使用木结构,木建筑的防火措施尤为重要。 2木结构建筑出现火灾的原因 2.1木结构建筑耐火等级较低 许多的木结构建筑,经过多年的干燥,木材构件成了全干的,含水量很低,极易燃烧,特别是一些枯朽的木材,由于质地疏松,在干燥的季节遇到火星也会起火,且一旦起火,屋顶内部的烟和热不易散发出去,容易使温度积聚,迅速导致“轰燃”。在发生火灾时,建筑的梁、柱、椽等构件表面积大,木材的裂缝和拼接的缝隙多,大多数情况下通风条件都较好,有些建筑建在山地之间,发生火灾后火势蔓延快,燃烧猛烈,极易形成立体燃烧。很多木建筑中的可燃、易燃物多,火灾荷载远远高于现行国家标准所规定的火灾负荷量,火灾危险性极大。 2.2木结构建筑密度大,无防火间距 很多木结构建筑的修建随意性较大,缺乏统一的规划和整体布局,多数为成片修建,防火间距严重不足,且大多数木结构建筑都是以各式各样的单体建筑为基础,组成各种庭院。在庭院布局中,基本采用“四合院”和“廊院”的形式,这两种形式都造成了建筑布局密集,缺少必要的防火分隔和安全距离,如果其中一处起火而得不到及时有效的控制,毗连的木结构建筑很快就会出现大面积燃烧,形成“火烧连营”的局面。此外,一些建筑的跨度大、空间大且高位窗口多,在火灾情况下,极易形成“烟囱”效应。 2.3火灾扑救困难 很多木结构建筑位置往往距离最近的消防站也要数十公里,无法依托城市的消防基础设施,而且一旦建筑发生火灾,火势就会迅速蔓延,此时城镇消防站也

11.建筑设计防火规范汇总表(木结构建筑篇)

木结构建筑篇 要点:1 老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房和活动场所设置在木结构建筑内时,应布置在首层或二层。 商店、体育馆、厂房(库房)应采用单层木结构建筑,并宜采用胶合木结构。 设置在木结构住宅建筑内的机动车库、发电机间、配电间、锅炉间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔,不宜开设与室内相通的门、窗、洞口,确需开设时,可开设一樘不直通卧室的单扇乙级防火门。机动车库的建筑面积不宜大于60m2。 当木结构建筑的每层建筑面积小于200m2且第二层和第三层的人数之和不超过25人时,可设置1部疏散楼梯; 丁、戊类木结构厂房内任一点至最近安全出口的疏散距离分别不应大于50m 和60m。 住宅建筑内厨房的明火或高温部位及排油烟管道等,应采用防火隔热措施。

民用木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距不应小于表11.0.10的规定。 民用木结构建筑与厂房(仓库)等建筑的防火间距、木结构厂房(仓库)之间及其与其他民用建筑的防火间距,应符合本规范第3、4章有关四级耐火等级建筑的规定。 表11.0.10民用木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距(m) 注:1两座木结构建筑之间或木结构建筑与其他民用建筑之间,外墙均无任何门、窗、洞口时,防火间距可为4m;外墙上的门、窗、洞口不正对且开口面积之和不大于外墙面积的10%时,防火间距可按本表的规定减少25%。 2当相邻建筑外墙有一面为防火墙,或建筑物之间设置防火墙且墙体截断不燃性屋面或高出难燃性、可燃性屋面不低于0.5m时,防火间距不限。 木结构墙体、楼板及封闭吊顶或屋顶下的密闭空间内应采取防火分隔措施,且水平分隔长度或宽度均不应大于20m,建筑面积不应大于300m2,墙体的竖向分隔高度不应大于3m。 轻型木结构建筑的每层楼梯梁处应采取防火分隔措施。 木结构建筑组合建造时,应符合下列规定: 1竖向组合建造时,木结构部分的层数不应超过3层并应设置在建筑的上部,木结构部分与其他结构部分宜釆用耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔。 水平组合建造时,木结构部分与其他结构部分宜采用防火墙分隔; 总建筑面积大于1500m2的木结构公共建筑应设置火灾自动报警系统,木结构住宅建筑内应设置火灾探测与报謦装置。

轻型木结构房屋知识问答

轻型木结构房屋知识问答 1、什么是轻型木结构房屋? 轻型木结构房屋是以木产品为基本结构材料,这些木产品被用来建造结构框架和覆面板,结构框架和覆面板再通过连接件连接成整个结构体系。在一些国家的建筑现范中,木结构建筑可允许做到六层高度。木结构还可与混凝土和钢结构同时使用,形成混合结构,用于中高密度房型。 2、轻型木结构房屋有哪些主要特性? 设计灵活,建造简便迅速,成本具有竞争力,结构完整性好,抗震抗风性能好,适应性和耐久性强,节能,舒适便利,规范体系完整,低碳(绿色建筑),可超过相关防火规范的要求。 3、轻型木结构房屋有什么样强度和刚度? 轻型木结构具有相当高的强度和刚度。主要原因在于:构件的共同作用和复合作用。当荷载增加时,轻型木结构构件的共同作用为荷载的传递提供了多种途径。构件的复合作用是指当覆面板和木框架连接在一起时,覆面板和木框架能共同承受传递作用于结构上的荷载。轻型木结构中木质材料受力时表现出一定的柔性,加之材料自重轻,轻型木结构有很好的抗震性能。 4、为什么说轻木结构是低碳建筑? 因为木材产品在生产过程中消耗的能量远低于混凝土和钢材,更重要的是木材产品是唯一可再生的资源。木材的经济意义对材业的可持续发展,对采伐后的后续工作包括次生材开发和新材地的种植均有积极意义。 5、木结构房屋为什么建造简便迅速? 因为轻型木结构房屋可以在工厂或施工现场进行不同程度的预制,如桁架、橱柜和楼梯可以在车间里完成;从整个建筑来讲,整栋房屋中的面板部分或者可模块化生产的部分,均可在工厂化环境中生产装配,然后运到工地搭建、装配。 6、木结构可用于哪些建筑? 轻木结构除用于住宅外,还可以多方面满足中国市场的要求,可用于小型商业、办公建筑、学校、诊所、护理院、大学、研究中心、运动馆和其它休闲娱乐场所。使用大尺寸木料和工程木产品可用于体育场馆或综合性体育设施、工业建筑、购物中心、办公区建筑。 7、我国目前对轻型木结构房屋规范研究和制定情况如何? 在中国,轻型木结构房屋由一整套涵盖广泛的规范体系作支持,其中包括建筑规范、产品标准、设计规程等,对建筑物和所使用建筑材料进行规范管理。建筑规范体系由国家和地方建筑管理机构、研究和培训机构、消防研究机构,以及技术和贸易协会、开发商和建造商、设计人员和监理人员以及产品供应商共同组成。 8、中国目前对木结构建筑在基础方面有何要求? 对木结构建筑基础的要求,应与传统混凝土结构完全区别开来。由于木结构的自重远小于混凝土结构,一般为相同体重混凝土结构的10%-12%,所以对木结构进行基础设计时,不论基础的尺寸、强度还是基础的承载能力,均远小于相同情况下对混凝土建筑的要求。 9、为什么木结构在地震多发区更受欢迎?

防火板施工方案

目录 一、编制说明 ................................................................................- 1 - 二、工程概况 ................................................................................- 1 - 总体概况表...............................................................................- 1 -建筑概况...................................................................................- 1 - 三、主要材料及操作条件............................................................- 2 - 四、操作工艺 ................................................................................- 3 - 五、质量标准 ................................................................................- 6 - 六、成品保护 ................................................................................- 7 - 七、应注意的质量问题................................................................- 7 - 八、安全及文明施工....................................................................- 8 -

木结构建筑防火案例

木结构建筑防火案例 一个多世纪以来,多高层建筑主要采用混凝土和钢材建造,这两种材料是结构材料的首选并将继续成为未来建筑的重要材料。尽管如此,气候变化、城镇化建设、可持续发展及世界宜居需求为选择木材作为结构材料提供了契机。 随着城镇化进程加快,制定和实施各种规模的低碳建筑解决方案十分必要。多高层木结构建筑不仅可以减少温室气体排放,还能满足城市密集人口对住房的需求,是城市开发的重要策略之一。 高层木结构建筑并非全新的建筑形式。实际上,高层木结构建筑已经存在几个世纪了。应县木塔建于公元1056年左右,高67米,被认为是世界上现存的最高木结构建筑之一。从19世纪中期到20世纪中期,在北美和其他地区也有许多采用高层砖石混合结构,即所谓的“砖梁”建筑建造厂房和仓库。这些砖石结构通常由没有加强的砖砌外墙和支撑内部结构的重木梁柱组成。这些建筑可高达九层,大概已有100多年历史。

应县木塔 近十年来,由于最新的工程木产品和系统不断发展和进步,以及以基于目标和性能要求的建筑规范的制定,建成了许多8~14层的高层居住及公共木结构建筑。此外,消防安全和防护工程、建筑科学和结构工程分析的进步也促进了多高层木结构建筑的发展。 环境效益

与其他主要建筑材料相比,木材的环境优势是巨大的:首选木材作为主要结构材料有助于解决三个关键的环境问题:碳排放、固碳和可持续性发展。 与钢材和混凝土等材料相比,木材产品具有更小的内含能(Embodied Energy)。内含能是指建筑材料在原材料生产,加工,运输中所消耗的能耗。加拿大木材委员会(Canada Wood Council)早前发布的一份报告显示,钢材和混凝土产品的内含能分别比木材产品高26%和57%,多排放34%和81%的温室气体,造成的水污染分别高出400%和350%。

三聚氰胺板和防火板的区别

三聚氰胺板和防火板的区别 一、双饰面又称为三聚氰胺板,贴面是进口贴面,基材是刨花板,这种结构的板材叫做双饰面板。首先,强调贴面为进口贴面,基材是国产刨花板。吉林露水河双饰面板,就是贴面为进口贴面,基材是国产的露水河防潮刨花板,甲醛释放量达到欧洲E1级环保标准。 二、另一种的是贴面和基材都是进口材料,例如:爱家板,它真正的原产地为奥地利,主要它的特点是低密度,高强度的三聚氰胺板。甲醛释放量有达到欧洲E1级环保标准,有达到欧洲E0级环保标准的。由于是进口板材,价格高。 总之,所谓的双饰面无论是进口的还是国产的,具有相同的特点,两面的贴面一致,整体效果好,具有耐磕耐碰的特点。不足之处,和防火板相比,贴面的厚度薄,耐磨转数低。 市场上现在有很多用三聚氰胺板冒充防火板的,我在此就两者做个对比: 防火板,它的标准名称是耐火板。防火板只是人们的习惯说法,但它可不是真的不怕火,只是具有一定的耐火性能。防火板门板,是用防火板做贴面,刨花板做基材(也有用密度板的),经过橱柜工厂压贴

后制成。与三聚氰氨板比起来,防火板加工更麻烦一些。三聚氰氨板可以直接裁板,而防火板需要喷胶后,使用压板机压一天以上的时间,才能下料使用。许多装修队、橱柜厂,没有专门的机器压板,就用一些土办法压板,那质量可就难保证了。这一点也提醒业主朋友,如果选择防火板门板的橱柜,是否有专业的压板设备也是值得注意的。 防火板贴面,一般是由表层纸、色纸、基纸(多层牛皮纸)三层构成的。表层纸与色纸经过三聚氰氨树脂成分浸染,使耐火板具有耐磨、耐划等物理性能。多层牛皮纸使耐火板具有良好的抗冲击性、柔韧性。从对比图可以看出来,防火板贴面是三层,比较厚(威盛亚等优质防火板,厚度在0.8mm以上),而三聚氰氨板的贴面只有一层,比较薄。所以,一般来说防火板的耐磨、耐划等性能要好于三聚氰氨板,而三聚氰氨板价格上低于防火板。两者虽然在贴面材料都含有相同的树脂,但厚度、结构的不同,导致性能上有明显的差别。两者是不能一概而论的。 另外,防火板最好选双面的,单面的由于一面是三聚氨纸,一面是防火板,两面的厚度不一样,膨胀系数不一样,所以容易变形。怎样选购返回顶部防火板是一种高级新型复合材料,又成为高压装饰耐火板。由

木结构建筑防火初探参考文本

木结构建筑防火初探参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

木结构建筑防火初探参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 近来,随着经济的发展,在大多数城市的城郊周围出 现了大量的休闲山庄,这些休闲山庄大多为周边的农民利 用自己的田地建造,结构简单,均为木制结构,建造时所 用的时间很短,有时一、两个月即全部完工。而且大多成 片建造,建筑之间没有防火间距。所用的电气线路也只是 套普通的套线槽保护。建造者法制意识淡薄,在建造时未 依法向公安消防机构申报,致使公安消防机构在发现这些 场所时,这些场所均已完工,并投入使用。由于这些场所 未经公安消防机构审核合格,就擅自施工,存在着极大的 先天不足。万一发生火灾,将火烧连营,造成极大的损 失。

可是我国《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2002版)第5.1.1条中对耐火极限为三级、四级的民用建筑是否可作为餐饮场所未做出明确的规定,而在《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2002版)中第3.2.1条中则明确规定了歌舞厅、餐馆等娱乐、餐饮建筑在营业面积超过100平方米时,顶棚只能使用A级装修材料。这两者之间似乎存在有冲突,如果有冲突的话,又如何在两者之间协调呢? 笔者认为可以借鉴一下加拿大在木制结构防火这方面的经验。通过对加拿大与我国在建筑防火方面的消防设计和审核进行比较,从而借鉴一种既科学又实际的消防理念。 由于盛产木材且木结构建筑材料具有可以再生、生产

中国古代建筑防火设计初探

中国古代建筑防火设计初探 发表时间:2017-10-31T15:19:35.013Z 来源:《防护工程》2017年第14期作者:徐荣正 [导读] 本文从防火材料、建筑规划、建筑形式这几个方面来探讨中国古代建筑的防火设计。 昊华骏化集团有限公司河南驻马店 463000 摘要:中国建筑发展一直以木结构建筑为主流,木结构建筑具有结构和美学的双重优势,但易遭火灾,为此,中国古代先民对防火技术做了积极有效的探索。本文从防火材料、建筑规划、建筑形式这几个方面来探讨中国古代建筑的防火设计。 关键词:古建筑;防火设计;防火材料 几千年以来,木结构建筑一直是中国建筑发展的主流,它以较强的适应性、抗震性、独具美学的外观被人们所接受。但木结构建筑也存在着诸多缺陷,其中易遭火灾这一缺陷给古代木建筑带来了致命破坏,如明永乐时兴建的北京紫禁城三大殿,在迁都后的第二年即遭雷击而焚毁,以后又屡建屡焚。各地城镇因火灾而烧毁大片房屋的记载不绝于书。于此同时,人们也在不断探索木建筑的防火设计技术,以期建造出适应性更强,更具防火功能的建筑。可以说,一部中国建筑的发展史,基本上也是建筑材料和建筑防火设计的发展史。 1、建筑防火材料的发展 中国古代建筑经历了从土木发展到砖木的过程,防火材料的发展也经历了“土——瓦——砖”的过程,除了这几种主要材料,还发展了石和金属等非燃材料。我国对木结构建筑的防火保护探索,早在5000多年前就开始了,那时古人已经懂得在木柱上涂上一层防火涂料进行保护。这种“涂料”是目前所知道的世界上使用最早的防火涂料,类似于如今的硅酸盐水泥,青灰颜色,平整光滑,质地坚硬[1]。古人经常采用涂抹泥灰的方法,改善木构件的防火条件,延长火灾初起时的着火时间。早在新石器时期,氏族人就从烧陶技术中获得了用陶化泥土防火的经验。在半穴居向地面建筑发展的仰韶时期,生产工具限于石器,发展土木建筑。虽然,氏族人从烧陶得到启发,为防御火灾,把建筑全面涂泥陶化,但是,这些建筑大部分仍是毁于火灾。 夏代以前,已出现了夯土技术,高台建筑就是夯土技术的成果。夯土用于筑造城墙、院墙,在筑造中加进桩木。夯土墙技术仍是以土为本的营造方法,从构造上看,加桩木的夯土墙和木骨泥墙差不多,但它们在防火意义上就有较大区别。在建筑中,木骨泥墙的厚度只有二十多厘米,而夯土版筑墙的厚度则“为五十八至七十五厘米”。[2]据现代实验测定:木骨泥墙的防火极限约0 . 8 小时;而夯土墙则是一种防火墙体,其耐火极限超过4 小时。在这个时期,除了夯土墙外,还出现了土坯墙。土坯墙是砖墙的前奏,土坯又是从自然材料向人工材料发展的过渡。土坯墙有防火、预制及取材便、用功省的优点,故在许多地方,尤其是边远地区至今仍在使用。瓦的出现是中国古代建筑的一个划时代跃进,是中国建筑发展的里程碑。战国及秦汉时代,瓦已迅速广泛地普及,秦咸阳宫遗址出土的大量瓦片及瓦当说明、秦宫基本上都是瓦顶。不燃建筑材料“砖”作为现代建筑中必不可少的材料,其最早使用是在战国时期,到了汉武帝以后,砖才得以普遍使用。随着砖石建造技术的不断发展,明代出现了完全用砖石砌筑的无梁殿,多用作为防火建筑,如佛寺的藏经楼、皇室的档案库等。 此外,中国古代建筑中还存在灵活应用金属的特点。金属用作门皮,门钉可防御火攻,这在大型建筑群中运用很多。金属作塔刹、香炉等在寺庙中也常有之。 2、建筑规划和布局的防火设计 古代在规划城市,营造宫殿、衙署,乃至宙宇、民居,对水源问题总是优先予以考虑。这不仅是为了生活、园林等用水的需要,也是保证消防用水的需要。目前发现的我国原始社会文化遗址大多位于河流两岸,有的于河流交汇处。这种选择并非偶然,选择河流附近除便于生活、生产、渔猎、交通外,消防也是一个重要的因素。我国古代城市多傍水而筑,一般城墙外都有护城河,除了增强城市的防御功能外,还有便于取水灭火,防止火灾的作用。 在城市规划和建设中,很早以前就把防火安全间距和消防通道作为防火的一项重要技术措施。先秦古籍《考工记匠人》总结了周王城的城市规划方式,清代戴东原补注《考工记》绘制的周王城规划图,一直是研究周代以来城市规划的一个蓝本。周王城除有整齐的方格式城市道路布局外,靠城墙内部的四周有“环涂七轨”,即有宽度可并行七辆车的环城通道。城内民居房屋都距城墙有一段距离,这既是战争的需要,也是消防的需要。《墨子备城门》有“城门内不得有室”的记载,为《考工记》作了注解。古代城门上面都有城楼建筑,为了防止敌人进攻时城门失火,殃及城内,因此在城门内不许建筑房屋,必须留出安全空间。我国古城的规划和建造考虑到消防通道既能帮助建筑内部人员逃生,还为抢救火灾提供方便条件。最早的消防通道是在五代后期,柴荣在扩建泞梁城时主张建“火巷”。火巷要比一般的道路宽敞笔直,巷两边还挖有排水明沟,可以隔断对面的火势。这样的巷子平时供行人出入,发生火灾时则用作疏散群众的紧急通道,相当于现代建筑的消防通道。 3、建筑形式的防火设计 (1)院的组织。中国古代建筑以群体组合见长。宫殿、陵墓、坛庙、佛寺、道观等大都以院落来形成庞大的建筑群。 中国古代选择用合院的形式组合建筑群,不仅具有组织空间、丰富空间层次的作用,还含有防火的技术因素,而合院的发展变化更受防火意念的影响。合院除本身的发展外,还演进为庭院和天井的形式。初期的合院是通过两厢加廊庑连接前后的主体建筑。这种形式在序列上是连续的层次,且避风雨。然而,由于建筑构件相连,虽有中部的院落可作为前后建筑的间距,但有时还会延烧。因此,人们通常在相连长廊中,每隔一定距离设一防火间,间内全为砖石构筑,廊的一边失火不易蔓延另一边,如北京故宫的廊庑。而更多建筑群的院是在主体建筑和两厢房间设一段无附着连廊的墙体。 宋代以后,城市迅速发展。江南重镇在突破里坊制度之后,建筑面街,用地紧张,民居中院的尺度压缩成小院天井或天井之后定型为进厅式建筑。一个天井为一进,组合起来可大可小,封闭内向,每进为一个单元,建筑可以一次竣工,也可以逐渐加大,设计标准化,施工方便,同时适宜南方气候特点。天井在表面上只保持了院的通风采光功能,失去了防火间隔功能;其实,天井仍保持了院的排热、稀烟、减缓延烧的功能。天井一般设在屋顶两坡交接处,简化了交接构造。遇到火灾,特别是火灾初期。天井对火有一定的抽吸作用,减缓了火灾水平延烧。更重要的是天井能及时排除室内热烟,为扑救疏散以及抢救财产争取了时间。 综上所述,中国古代建筑群体中院的形成,尤其是合院的形成与发展,都不同程度地受到防火技术的影响。 (2)封火墙的设置。封火墙始于明代。明代时,我国南方的建筑多采用竹、木搭建,起火后极易蔓延,为解决这一问题,各户之间

防火板

防火板 防火板 百科名片 防火板又名耐火板,学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板,英文缩写为HPL{Pecorative high-Pressure Lcminate}是表面装饰用耐火建材,有丰富的表面色彩,纹路以及特殊的物流性能,广泛用于室内装饰、家具、厨柜、实验室枱面、外墙等领域。目录 简介 材料 功能 主要品牌 产品特性 技术参数 产品种类 生产工艺

施工保养 施工方面 保养方面 涂料处理注意事项友情提醒 产品使用 产品鉴别 注意选购 注意问题 前景展望 简介 材料 功能 主要品牌 产品特性 技术参数 产品种类 生产工艺

施工保养 施工方面 保养方面 涂料处理注意事项友情提醒 产品使用 产品鉴别 注意选购 注意问题 前景展望 展开编辑本段简介 防火板

防火板 防火板又名耐火板,学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板,英文缩写为HPL{Decorative high-Pressure Laminate}是表面 装饰用耐火建材,有丰富的表面色彩,纹路以及特殊的物流性能,广泛用于室内装饰、家具、厨柜、实验室枱面、外墙等领域。防火板是原纸(钛粉纸、牛皮纸)经过三聚氰胺与酚醛树脂的浸渍工艺,高温高压成。三聚氰胺树脂热固成型后表面硬度高、耐磨、耐高温、耐撞击,表面毛孔细小不易被污染,耐溶剂性、耐水性、耐药品性、耐焰性等机械强度。绝缘性、耐电弧性良好及不易老化。防火板表面光泽性,透明性能很好地还原色彩、花纹有极高的仿真性。酚醛树脂热固成型后形成极高的密度具有耐温、耐水及硬质等物流特性。 其实更准确说是装饰板,只是国内俗称防火板。目前国内制造商基地主要在江苏常州,有着地势优势和对技术长久的钻研。业内人士必到之处,江苏武进横林镇,并也有着中国强化地板之都的称号。 编辑本段材料

木结构建筑如何防火

木结构建筑如何防火 木结构建筑易发生火灾、且难以救援 多高层木结构:大于三层的木结构与建筑。采用的木结构形式分为纯木结构、木混合结构。 应县木塔结构整体与局部效果图(图片来源于相关修复团队修复时为研究结构而做的模型)

巴黎圣母院结构图(图片来源:网络)

根据www.notredamedeparis.fr网站介绍,巴黎圣母院由于要建设哥特式的屋顶(角度达到55度),采用木结构来支撑其屋顶,其长度超过100m,中殿宽13m,横断面40m,高10m。塔尖使用了500吨木材,250吨铅,离地面93m。据CNN报道,“一旦木梁开始燃烧,石墙外部会不断升温,这使得建筑物外的消防员更难到达着火源。”美国圣路易斯消防局的前消防队员格雷格法夫尔说。清华大学土木水利学院陆新征教授表示,巴黎圣母院的大火是全人类文明的一个悲剧。木结构防火、抗火研究的必要性不言而喻,土木工程防灾减灾任重道远。 大教堂的天花板上的橡木横梁结构(图片来源:CNN) 3 教训与启示 1 文物古建筑、高层木建筑一旦发生火灾,耐火时间短,容易发生整体倒塌。有实验模拟数据火灾竖向形成“烟囱效应”,垂直蔓延速度极快。对于历史保护建筑,灭火人员难以进入建筑内部喷水灭火,一般也不会轻易从未着火部位开辟灭火通道,只能从外部采用高喷车喷水作业影响了灭火效率。

2 施工维修违规操作是文物建筑、木建筑发生火灾的一个常见原因。木结构建筑现场堆料复杂,可燃物多,维修施工的操作不规范容易导致火灾发生。根据国外经验,施工现场如果进行带电、明火等作业,施工过程中每人配备手持灭火器随时消灭起火点,施工完毕后60分钟内现场应有专人看管,4小时内应返回作业现场查看是否存在火灾隐患。 3 历史街区及历史建筑周边空间狭小也往往制约了火灾的扑救速度。巴黎圣母院大火持续5个多小时,虽然紧急调动了400余名消防员参与灭火,但是也很难同时派上灭火,一般采取消防车串联供水,多台消防车轮流作业。 4 文物古建筑、木建筑的要采取消防、人防、技防多管齐下的措施。既有的古建筑安全仍然坚持预防为主,重视监控与第一时间扑救;同时完善消防设备设施,补充建筑周边的消防栓与取水口;消防车通道应设置环状道路,满足消防装备安全、快捷通行要求。 相关规范及技术标准

木结构防腐防火防虫安全技术措施(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 木结构防腐防火防虫安全技术措 施(新编版)

木结构防腐防火防虫安全技术措施(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 木材和木结构的防腐处理技术措施: 依据《木结构设计规范》GBJ5-88如下: 一,为防止木结构受潮而引起木材腐朽,设计时必须从构造上才采取下列防潮和通风措施: 1.应在桁架和大梁的支座下设计防潮层。 2.为保证木结构有适当的通风条件,不应将桁架支座节点或木构件封闭在墙,保温层或其他通风不良的环境中,对露天结构在构造上应避免任何部分有积水的可能。 3.为防止木材表面产生谁气凝结,当室内外温差很大时,房屋的围护结构(包括保温吊顶),应采取有效的保温和隔气措施,除从结构上采取通风防潮措施外,尚应采用药剂处理。 二,对下列情况: 1.露天结构; 2.内排水桁架的支座节点处;

3.檩条,搁栅等木结构直接与砌体接触的部位; 4.在白蚁容易繁殖的潮湿环境附近使用木构件; 5.虫害严重地区使用马尾松,云南松,以及新利用树种中易感染虫害的木材; 6.在主要承重结构中使用不耐腐的树种木材。 三,木材应先胶合后进行药剂处理。 四,为了防止木结构遭受火灾的危险,应采取下列构造措施: 1.在有火源的房屋内,须设置防止火焰,火星及辐射热危害的防火设施(如防火隔墙,防火幕,石棉隔板等)。使用木结构与火源隔开,被隔开的木结构仍应具有通风条件,不得将结构包裹都在防火层内。 2.当房屋中有采暖或炊事的砖墙囱时,与木构件相邻部位的烟囱壁厚度应加厚至240mm。烟囱外表面与木构件之间的净距,不应小于下列规定:对于砖或混凝土烟囱120mm对于经书烟囱240mm当烟囱穿过木屋盖的吊顶时,在烟囱周围500mm范围内,不得采用可燃材料作保温层,。 3.当房屋有采暖管道通过木构件时,其管壁表面应与木构件保持不小于50mm的净距(若采暖管道的温度超过100摄氏度,此净距尚应

广东省2017年二级专业结构:木结构建筑防火初探模拟试题

广东省2017年二级专业结构:木结构建筑防火初探模拟试 题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、下列说法错误的是()。 A.在金属表面涂刷油漆,可以防止腐蚀 B.金属在潮湿的空气中主要发生吸氧腐蚀 C.牺牲阳极保护法中,被保护金属作为腐蚀电池的阳极 D.在外加电流保护法中,被保护金属接外加直流电源的负极 2、在结构动力模型试验中,解决重力失真的方法是__。 A.增大重力加速度 B.增加模型尺寸 C.增加模型材料密度 D.增大模型材料的弹性模量 3、使用水准仪的操作不包括__。 A.对中 B.精平 C.瞄准 D.读数 4、下列说法正确的是()。(1)塑性指数表示黏性土处于可塑状态的含水量变化范围(2)液性指数是判别黏性土软硬状态的指标(3)液限是黏性土由可塑状态转变为流动状态的界限含水量(4)缩限是黏性土由流动状态转变为可塑状态的界限含水量 A.(1)(3)(4) B.(1)(2)(3) C.(1)(2) D.(2)(4) 5、有下列情形之一的,合同__。①—方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;②恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的;③以合法形式掩盖非法目的;④损害社会公共利益或者违反法律、行政法规的强制性规定。 A.有效 B.无效 C.效力待定 D.可撤销 6、柱下钢筋混凝土单独基础的高度()。 A.根据抗冲切承载力计算确定 B.根据地基承载力计算确定 C.根据基础尺寸的构造要求再通过抗冲切验算确定 D.根据基础尺寸的构造要求再通过地基承载力验算确定 7、下列两电池反应的标准电动势分别为,则下列表述正确的关系是()。

钢结构防火板保护法

1.发明名称:钢结构防火板保护法 2.技术领域:本发明属于钢结构防火工程领域;是一种在钢结构构件表面通过铺装新型防火板的方法实现钢结构建筑防火要求的技术。 3.背景技术:钢结构因为自重轻、强度大、施工速度快的特点在国内得到快速发展,钢结构致命的缺陷是防火能力差。钢结构的防火主要有三种方法:直接包裹保护法、屏蔽保护法、充水冷却保护法。其中直接包裹保护法又以外铺防火材料保护法和涂刷防火材料两种形式最为常见。传统的外铺防火主要有砌筑粘土砖、浇筑混凝土、表面抹灰。这种方法虽然会在一定的程度上提高钢结构的抗火极限,但也会极大的提高结构的自重,减小了建筑的使用面积,增加施工成本,近些年来基本不再使用。涂刷防火材料虽可以起到一定的防火作用,但其受环境影响大、附着力不稳定、耐久性差、表面粗糙且需要重新装修。本文中的防火板保护法能够同时避免传统外铺防火材料保护法和涂刷防护材料法的弊端,造型美观、经济性好,干法施工、安装简便在工程上有很强的实用性。 4.发明目的:提供一种钢结构防火的新方法。 5.技术方案:本发明主要是为了解决传统防火技术的弊端,在保证结构防火安全性和经济性的前提下,充分发挥防火板材质量轻,造型美观、暗转简便的特点,为钢结构的防火提供一种新的方法。 采用防火板包裹钢结构是一种全新的施工手段,合理的安装方法会对结构的防火性能和经济性产生很大的影响。发达国家在安装防火板材保护钢结构时,通常会将板材和钢结构之间预留一定的缝隙起到绝热,提高结构耐火极限的作用。本发明借鉴这一特点,给出了内钢柱、外钢柱、和钢梁的防火板材构造效果图。 (1)内钢柱的防火构造: 对于设置在建筑物内部的钢柱,一旦建筑物发生火灾,钢柱会受到来自四个面的火源的威胁。因此,需要在钢柱的四个侧面都铺设防火板,做防火处理。最简单的方法是用防火板材(如:CF防火板)直接通过耐火胶黏剂(如:硅酸盐高温耐火胶黏剂,耐火极限可达1000℃)或螺栓铺设在构件表面包敷钢柱。该方法适用于防火板材较厚的情况,构造如图a所示。另外一种方法是通过轻型条状龙骨将防火板材和钢结构件连接在一起。轻型条状龙骨可以通过焊接或者螺栓与钢结构连接,通过螺栓或钢钉与防火板连接,构造如图b所示。第三种方式是通过板条龙骨将防火板和钢结构连接在一起。板条龙骨可以通过耐火胶黏剂、螺栓或者钢钉形成防火构造,如图c所示。 a:直接包裹法 b:轻型条状龙骨包裹法 c:板条龙骨包裹法 ①钢柱②防火板③水平板间接缝错开间距约500 mm ④轻钢龙骨⑤固定点⑥防火板接合缝条(与防火板材料相同)龙骨

建筑设计防火规范2018修订版)

建筑设计防火规范GB50016-2014 与《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)相比,本规范主要有以下变化: 1.合并了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的高、多层分类统一按照建筑高度划分; 2.增加了灭火救援设施和木结构建筑两章,完善了有关灭火救援的要求,系统规定了木结构建筑的防火要求; 3.补充了建筑保温系统的防火要求; 4.将消防设施的设置独立成章并完善了有关内容;取消了消防给水系统、室内外消火栓系统和防烟排烟系统设计的要求,这些系统的设计要求分别由相应的国家标准作出规定; 5.适当提高了高层住宅建筑和建筑高度大于100m的高层民用建筑的防火技术要求; 6.补充了有顶商业步行街两侧的建筑利用该步行街进行安全疏散时的防火要求;调整、补充了建材、家具、灯饰商店营业厅和展览厅的设计疏散人员密度; 7.补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求,调整了液氧储罐等的防火间距; 8.完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求。 【条文说明】修订后的《建筑设计防火规范》规定了厂房、仓库、堆场、储罐、民用建筑、城市交通隧道,以及建筑构造、消防救援、消防设施等的防火设计要求,在附录中明确了建筑高度、层数、防火间距的计算方法。主要修订内容为: 1、在“建筑构造”一章中补充了建筑保温系统的防火要求。 2、为便于建筑分类,将住宅建筑原按层数划分多层和高层住宅建筑,修改为按建筑高度划分,并与原规范规定相衔接;修改、完善了住宅建筑的防火要求,主要包括: 1)住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,高层建筑中的住宅部分与非住宅部分防火分隔处的楼板耐火极限,从1.50h修改为2.50h; 2)小于等于100m的高层住宅建筑套内宜设置火灾自动报警系统,并对公共部位火灾自动报警系统的设置提出了要求; 3)规定建筑高度大于54m的住宅建筑应设置可兼具使用功能的避难房间,建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层; 4)明确了住宅建筑疏散楼梯间的前室与消防电梯前室合用的条件; 5)规定高层住宅建筑的公共部位应设置灭火器。 3、适当提高了高层公共建筑的防火要求: 1)建筑高度大于100m的建筑楼板的耐火极限,从1.50h修改为2.00h; 2)建筑高度大于100m的建筑与相邻建筑的防火间距,不能按照有关要求减少; 3)完善了公共建筑避难层(间)的防火要求,高层病房楼从第二层起,每层应设置避难间; 4)规定建筑高度大于100m的建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙; 5)建筑高度大于100m的建筑中消防应急照明和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间,从30min修改为90min。

木结构防火设计

第十章木结构的防火设计 第一节木结构防火设计原则及防火理念 一、木结构防火设计原则 国家标准《木结构设计规范》GB50005-2003第一章“总则”中第1.0.6条规定:木结构的设 计,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。第十章第10.1.1规定:木结构建筑的防火设计,应按本章规定执行。本章未规定的应遵照《建筑设计防火规范》GB50016的规定执行。 上述规定是木结构建筑防火设计的根本指导原则。设计人员或审图人员在进行工程设计、审查时必须遵守该条规定,以维护国家标准的权威性和公正性。 二、木材的燃烧特性 木材为可燃材料,品种不同发热量各异。木材受热,温度在100℃以下时,只蒸发水分,不发生分解。继续加热,温度在100~200℃时,开始分解。但其速度很慢。分解出的主要是 水蒸气和CO 2, 同时,还有少量的有机酸气体。因此,在200℃以下,是木材的吸热过程,一般不会发生燃烧,仅有少数木材品种的最低着火点为157℃。 在没有空气的条件下,木材加热超过200℃时,即开始分解。最初比较缓慢,随着温度的提高,分解加速。当温度达到260℃~330℃时,分解到达最高峰。木材急剧分解时,放出 可燃气体,如:CO、甲烷(CH 4)、甲醇(CH 3 OH)以及高燃点的焦油成分等,而剩余物为木 碳。木材在其温度达到400℃~450℃的时候完全碳化,并在急剧分解的过程中放出大量的反应热,故此过程为放热反应过程。 木材受热分解时,放出的可燃气体和产生的剩余物,若与氧气或氧化剂相遇,则发生氧化反应,放出热和光,俗称为燃烧。气体燃烧过程中产生的固体剩余物——木碳,继续与氧气发生反应,即称之为煅烧,其过程产生大量的热又使内层木材发生分解,进一步分解出的可燃气体,又继续燃烧,周而复始,使燃烧煅烧往复交替形成火势。 在木材受热分解而急速放出可燃气体时,氧气在木材表面碳化层的扩散受到阻碍,因而气相燃烧通常是在离木材表面一定距离处进行的。由于木碳层传热性能较差,故当木材表面形成碳化层后,对木碳层下面的木材与其外面的气相燃烧起到了一定的隔离作用,这不仅延缓了内层的木材达到热解温度,而且也降低了热分解速度,导致分解出的可燃气体透过碳化层参加外表面与空气混合的燃烧速度减慢,当然,木材深层的碳化速度亦随之减慢。这就是常见的大截面木构件 虽然没有经过防火处理但仍然有比较长的耐火极限的原因。 三、木结构的防火特性 木结构分为普通木结构、胶合木结构和轻型木结构三种。由于各自的结构性质不同,其防火性能也有着各自的特点。 (一)普通木结构 未经防火处理的普通木结构构件较为容易被火引燃。但是,由于木材的导热性较低,且构件 338

木结构建筑防火技术研究

木结构建筑防火技术研究 木结构建筑防火技术研究 摘要:我国木结构建筑,无论从应用规模或者数量,还是从相关消防技术研究的广度和深度,都跟国外木结构建筑应用较多的国家存在很大差距。为了系统、完善地解决有关木结构建筑的消防技术问题,为木结构建筑在我国的安全应用提供科学的技术支持。本文主要对木结构建筑防火技术措施进行了探讨。 关键词:木结构;防火技术 Abstract: our timberwork building, whether from the application scale or quantity, or from the fire control technology research related to the breadth and depth, with foreign timberwork building is used more often has a lot of countries gap. In order to perfect the system, to solve the problem of wood construction in fire control technology, for timberwork building is in the security of our country, to provide the scientific technology application support. This paper mainly to the timberwork building fire prevention technology measures are discussed. Keywords: timberwork; Fire protection technology 中图分类号:TU74文献标识码:A 文章编号: 按照我国现行GB50016-2006《建筑设计防火规范》的有关规定,木结构建筑的耐火等级在三级与四级之间。经过多年的干燥,木材构件成了“全干材”,含水量很低,极易燃烧,火灾危险性极大。特别是古建筑火灾,损失之大往往是难以估计的。为了对木结构建筑在我国的推广使用提供技术支持和法律依据,有效保障此类建筑物的消防安全,为此,下文主要从木结构建筑的防火保护和对木结构火灾的扑救两方面入手论述木结构建筑的防火技术要点。 1木结构的防火设计 木结构建筑的防火设计构造应按照GB50016-2006《建筑设计防

相关文档
相关文档 最新文档