文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬季施工技术措施

冬季施工技术措施

冬季施工技术措施
冬季施工技术措施

一编制说明

根据“建筑工程冬期施工规程”(JGJ104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。

本施工方案适用于冬季里一注水站及站外系统工程中土建,工艺焊接,电气仪表施工,要求相关人员严格遵守执行,实际过程中如有不妥处希望及时反馈给项目管理部,以便修改后实施,要求持有者妥善保管。

二、编制依据

里一注水站及站外系统工程工程设计文件

《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)

《石油工程建设施工安全规定》SY6444-2000

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2010

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GBJ50204-2002

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2010

《建筑装饰工程质量及验收规范》GB50210-2002

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2006

《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》GB50169-2006

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236—98

《钢质管道焊接及验收》SY/T4103-2006

《石油天然气建设工程质量验收规范通则》SY/4200-2007

《石油天然气建设工程质量验收规范设备安装工程第1部分》SY 4201.1—2007 《石油天然气建设工程质量验收规范储罐工程》SY/4202-2007

《石油天然气建设工程质量验收规范站内工艺管道工程》SY/4203-2007

《35kV 及以下电缆敷设》 94D101-5

《接地装置安装》 03D501-4

《建筑物防雷设施安装》 99D501-1

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96

三、工程概况

里一注水站及站外系统工程位于甘肃省环县马岭镇境内。自然地形标高在1449.56m-1457.17m之间。里一注水站为五级站,注水站建筑面积429.3M2,占地面积2030M2

主要工程量有:

1、新建站内砖混结构水处理间224.2m

2、注水泵房238.45m2、100m2钢制立式水罐3具、三柱塞注水泵2台、离心式喂水泵2台及流程配套。

2、配套工程有:12m2煤棚一座,污水池10m2一座,120kw热水炉1台,两蹲位旱厕一座,排水明沟90m,4m宽钢大门一樘,站内砼路面4m宽71m,水泥地砖人行道94m2,户外变压器圈25m2,电力变压器400kVA1台,防翻越围栏2.2m 高182m。

3、站外工程:里一注至56注水站20#-76*9注水管线4.03km,1.4*1.4砼阀门井一座,冲沟穿越40m。

四、施工管理机构

里一注水站及站外系统工程工程管理

组织机构

五、总体部署

里一注水站及站外系统工程工程施工主要由河北省安装工程有限公司完成。下

设土建作业组、管焊作业组、铆焊作业组、电气仪表作业组、补口补伤作业组、

综合作业组、质量检验组、材料供应组、安全监督组,各作业组积极配合、使整

个工程能保质、保量、按期完成,详细部署如下:

土建作业组(负责人:高峰)

主要职责:场地的土方、罐基础处理、设备基础、围墙、进站道路、站内及巡回检查道路等。

管焊作业组(负责人:雷君)

主要职责:站内设备、工艺管道安装、组对、焊接。

铆钳焊作业组(负责人:梁刚)

主要职责:100m3立式清水罐、100m3立式原水罐、100m3立式反冲洗水罐防腐保温组(负责人:曹利军)

主要职责:所有的储罐、工艺管道进行防腐保温,管道补口。

电气仪表作业组(负责人:王军)

主要职责:负责站内接地网安装、照明安装、电缆敷设及站内电气仪表的安装、调试、搬运工作。

综合作业组(负责人:陈昌菲)

主要职责:配合前五个作业组,进行站内管线吹扫、试压工作。

主要职责:负责材料、设备、工具及劳保的拉运、保管及检查验收。

安全监督组(负责人:李思刚)

主要职责:负责排查各作业组施工过程中的安全隐患。

六、冬季施工技术方案及措施

1、土建工程冬季施工方案

1.1 施工场地的准备工作:

1) 排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排

水措施,消除现场施工用水、用汽造成场地结冰现象。

2) 施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近。

3) 保证消防道路的畅通。

1.2 搅拌机棚的保温

搅拌机棚前后台的出入口应做好封闭、棚内通暖。设置热水灌、外加剂存储容器。

搅拌机清洗时的污水应做好组织排水、封闭好沉淀池、防止冻结、定期清理、污水管理保持畅通。

1.2 原材料加热设备、设施的进场、搭设,如拌和水加热设备、砂子加热的热坑等。

1.3 冬期施工资源准备

1) 外加剂用量计划。根据外加剂的使用工程部位,工程量,计算出需用量计划,报材料供应部门。

2) 外加剂的复试。对于市场上销售外加剂,应事先做好复试工作,确保其性能达到技术要求。对单一成分的外加剂,测定其有效成分的含量。

3) 保温材料的选择

冬期施工所用的保温材料要求其保温性能好、价格便宜、就地取材。有的要求具有良好的防火性能。常用保温材料,根据其使用部位大致分为:

①钢模板的保温:使用质轻、防火、保温性能好的聚苯乙烯泡沫板、岩棉等。

②混凝土表面覆盖保温:选用隔气性能好的塑料薄膜、保温性能好的岩棉毡、稻草编制的草帘等。(草帘由于易燃、且容易散开,应用玻璃丝布包装后使用)

③小车、灰浆桶机具保温:选用聚苯乙烯泡沫板等。

④门窗洞口封闭保温:选用塑料布、面帘子等。

1.4冬期施工主要施工方法和工艺

1)冻土的开挖与回填

①人工开挖冻土方

开挖方法:一般是1个人用尖镐刨或3-4人一组用铁楔子劈冻土方。

施工工具:有尖镐、铁锹、18-24磅大锤和用450-60圆钢、小铁道钢制作的铁楔子,尖端碾扁。操作要点:1个人掌铁楔子,2-3个人轮流打大锤,将冻土按茬劈开,一般备有2-3个铁楔子,当第一个楔子还没有完全劈开时,就把第二个铁楔子放在旁边的裂缝上加进去,直至冻土剥离为止。

保证安全措施:要注意去掉铁楔子头打出的飞刺,以免伤人。铁楔子的人与打锤子的人不能面对面,必须成90度角,以免锤子掉头伤人。铁楔子时,要用粗铁丝或由钢筋作成把手,防止震坏手和误伤等。

②机械开挖冻土方

机械挖冻土方法:当冻土层厚度为0.4m以内时,可选用不同类型机械设备直接进行挖掘,如果冻土层厚度超过0.4-1.2m时,要用重锤击碎冻土,然后用装载机或反、正铲装车运出。

根据开挖面积的大小、形状和开挖的深度具体条件,合理的布置挖掘机、装载机和碎机等的作业方向,保证运输道路畅通,要有合理的进出环形道路,充分发挥各种作业机械设备的效率。

③冻土回填

基坑、基槽等砌筑完毕后,允许用含有冻土块的土回填时,冻土颗粒直径不得大于5cm,而且含量不得超过填土总体积的15%。

回填地下管道的沟槽时,管顶上50cm厚范围内不得用冻土回填,50cm以下部分冻土体积不得超过15%。

所有回填地方,均必须排除积水,清除冰块等杂物。其每层填铺厚度,应比夏季小为宜,一般不超过20cm,用夯锤实或碾压机压实、导沟下部挖进少许,但不得超过冻土层厚的三分之二。

④基坑保护

基坑开挖后要及时采取保温措施,防止冻土产生:检查合格后的及时进入下面工序。

⑤混凝土工程

混凝土采用商品混凝土。

混凝土的材料要求:

水泥:选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

骨料:要求没有冰块、雪团,应清洁、级配良好、质地坚硬,不应含有易被冻坏的矿物。

拌合水:经化验合格的水。

外加剂:选用通过技术鉴定、符合质量标准的外加剂。

混凝土配合比:

根据试验室提供的混凝土配合比配制。

混凝土搅拌控制:

冬期混凝土的搅拌时间应比常温时延长50%。

混凝土拌和物出机后,应及时运到浇筑地点。在运行会过程中,咬注意防止混凝土热量散失、表层冻结、混凝土离稀、水泥砂浆流失、坍落度变化等现象。

混凝土的浇筑:

一般要求

混凝土浇筑时要保证砼的均匀性和密实性,要保证结构的整体性,尺寸准确,钢筋、预埋件位置,拆模后砼表面平整、光洁。

在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。浇筑时,拌合物由拌板、料斗、漏斗或各类运行会工具中卸除砂浆容易与容器冻结,故在浇筑前应采取防风、冻结保护措施,一旦发现砼遭冻应进行二次加热搅拌,使搅拌物具有适应的施工和易性再浇筑。

施工缝的位置宜留在结构剪力较小,且便于施工的部位。柱应留水平缝;梁、板、墙应留垂直缝。柱子应留在基础顶面,高的梁应留在板底面以下20-30mm 处,平板楼板应留在平行于板短边的任何位置。楼梯应留在楼梯长度中间1/3长度范围内。

在施工缝处接着浇筑砼时,应先除掉水泥薄膜和松动石子,湿润冲洗干净,并使接缝处原混凝土的温度高于2℃,然后铺抹水泥浆或与砼砂浆成分相同的砂浆一层,待以浇筑的砼强度高于1.2mpa时,允许继续浇筑。

砼浇筑

砼拌和物入模浇筑,必须经过振捣,使其内部密实,并能充分填满模板各个角落,制成符合设计要求的构件。冬期振捣砼采用机械振捣,振捣要快速,浇筑前应做好必要的准能被工作,如模板、钢筋和预埋件检查、清除冰雪冻块、浇筑使所用脚手架、马道的搭设和防滑措施检查、振捣机械和工具的准备等。浇筑柱子使,一个施工段内每排柱子应按由外向内对称的顺序浇筑,不要由一端向另一端推进,以防住宅模板逐渐受推倾斜,造成误差积累而难以纠正。

梁和板一般同时浇筑,从一端开始向前推进。只有当梁高大于1m时才允许单独浇筑梁,此时的施工缝应留在楼板面下2-3cm处,梁底与梁侧面要注意捣实,振捣器不要直接接触及钢筋或预埋件。楼板砼底虚铺厚度应略大于班后,振捣后用长底木抹子抹平,然后铺塑料膜,其上及时铺盖保护层。

宜选用蓄热法养护:一层塑料薄膜和二层草袋保温。

混凝土拆模

砼模板拆除的时间,应按结构特点、自然气温和砼所达到的强度来确定,一般以缓拆为宜。

拆除模板,砼强度亦必须满足要求。

冬期拆除模板时,砼表面温度和自然气温之不应超过20℃。

在拆除模板过程中,如发现砼有冻害现象,应暂停拆卸,经处理后方可继续拆卸。

对已拆除模板的砼,应采取保温材料予以保护。结构砼达到规定强度后才允许承受荷载。施工中不得超载使用,严禁在其上堆放过量的建筑材料或机具、混凝土温度的测定:

气温、原材料和砼温度的测量工作应按如下规定执行:

气温的测量,每昼夜8、12、14、20点共测4次。

对拌和材料和防冻剂温度的测量,每工作班不少于3次。

对出搅拌机的时砼拌和物的温度,至少每2h测量一次。

对灌筑前和振捣完毕的温度,至少每2h测量一次。

对养护期间砼温度的测量:在终凝前,前三天每2h测一次,以后每昼夜指数应进行2次。

在超过养护期后,砼温度可以在气温发生大变化时抽测。

为了测量砼内部的温度,应在浇灌砼时预埋一些一端封闭温管中,并立即加以覆盖,以免受外界气温影响,温度计在管中指数停留5分钟,然后取出,迅速记下温度。

测温孔应设在砼温度较低和有代表性的地方。

所有测温孔应编号,应绘制测温孔布置图。测温人员应同时检查覆盖保温情况,并了解结构的灌筑日期、养护期限,以及砼的允许最低温度。如发现问题,应立即通知有关人员,以便及时采取措施,加强保温或局部进行短时加热。 5 2、焊接作业冬季施工方案

2.1电弧焊作业时,当风力超过四级时,应采取挡风措施。

2.2焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪。当环境温度低于-20℃时,不得进行电弧焊作业。

2.3当环境温度低于-5℃的条件下,需进行电弧焊作业的,要根据施工现场的条件对钢材的焊接点进行预热;

2.4按要求对焊接所用的辅材进行烘焙,焊条存放在保温罐里;

2.5焊接操作过程的各个环节应密切配合,以保证焊接质量,若出现异常现象或焊接缺陷时,及时清除。

3、电气仪表安装季施工方案

3.1设备和精密仪器应采取特殊保护措施,防冻、防潮,防止设备和仪器的损坏。

3.2各种仪表应有防冻、恒温设施保持其精密度。

3.3电气设备到场后应有专人对其负责防止小件丢失。精密仪器应采用特殊保护的办法。

3.4电气设备存储应充分考虑到现场天气环境的影响。

3.5电气设备工作间、配电室严禁使用热光源,临时照明电源绝缘检测应合格。

3.6电气设备工作间、配电室内的包装箱等易燃、易爆物应及时清理。

3.7各电气工作间、配电室应加强管理,以防无关人员带入火种或损坏防护设施3.8已安装完毕未投入运行的电气设备,做好必要的防护措施。

3.9油箱、容器及油泵内的油料冻结时,应用热水或蒸汽化冻,严禁用火烤。3.10 电气设备安装施工措施

1)变压器安装冬季施工措施:

①变压器安装施工由于在户外,冬季施工难度较大,也容易发生人员滑落危险,所以施工过程中应格外注意防滑。

②施工前检查梯子是否牢固,清除梯子上的杂物及积雪,配备好安全防护用品。

③附件安装前需进行清理,需预热部件必须采取相应的预热措施,重点部位要采取相应的保暖措施。

④吊装主、辅设备时一定要注意防滑,即时清理吊勾,物件上的积雪、杂物严防伤人。

2)盘柜安装冬季施工措施:

①室外安装设备必须注意防滑、防冻。

②高空作业配备好相应的安全防护设施,并在施工前检查施工现场,清理杂物和积雪。

③对控制设备做好保温措施,并覆盖防护用品。

④个别精密设备、部件要放到有采暖设施的屋里或用棉被盖好。

七、冬期施工安全管理

冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。

7.1 冬期施工安全教育

1) 须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。

2) 对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。

3) 特殊工种(包括:电气、架子、起重、锅炉、焊接、爆破、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每年进行一次复审。

4) 采用新设备、新机具。新工艺应对操作人员进行机械性能、操作方法等安全技术交底。

5) 所有工程的施工组织设计和施工方案都必须有安全技术措施。爆破、槽坑、支模、架子等工程均编制单项技术安全方案(亦称安全设计),并详细交底,否则不许施工。

7.2现场安全管理

1)气温低于-5℃进行露天作业时,施工现场附近应设取暖休息室,取暖设施应符合防火规定,施工采暖供热设施必须悬挂明显标志,防止人员烫伤。

2)对消防器具进行全面检查,对消防设施做好保温防冻措施。

3)对取暖设施进行全面检查并加强用火管理,及时清除火源周围的易燃物。4)施工现场严禁用明火或碘钨灯取暖,防止火灾发生。

5)大风及雨、雪后,要检查脚手架是否有塌陷现象,如有发生,立即加固。6)在冬季对消防器材进行全面检查,对消防设施采取保温措施,以备待用。7)霜冻、雨、雪后必须将施工现场清理干净,脚手架和跳板及走道上的积水、霜雪应及时清除并采取防滑措施。

8)冬季施工前,认真做好防冻、防滑、防火等安全用品的准备和检查。

9)起重作业时,应注意物体与地面,物体与物体之间的冻结,大风、大雪、大雾天气禁止吊装作业。

10)施工区域的冰雪及时清除,并采取撒沙子等必要的防滑措施。

11)下雨、雪天使用电动工具和电焊必须采取可靠且有效地防触电措施,使用合格的绝缘手套、绝缘鞋。

12)对各电气设备应加强巡视、防尘、防冻、防挂冰、防放电伤人。

13) 现场内的各种材料、没半、砼构件、乙炔瓶、氧气等存放场地和乙炔集中站都要符合安全要求,并加强管理、

14)冬期坑槽施工,在方案中应根据土质情况和工程特点制定边坡防护措施:施工中和化冻后要检查边坡稳定,出现裂缝、土质疏松或护坡桩变形等情况要及时采取措施。

15)加强季节性劳动保护工作。冬期要做好防滑、防冻、防煤气中毒工作。脚手架、上人马道、要操去防滑措施。霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查脚手架,防止高空坠落事故发生。

16)在冬期施工防案和施工组织时间中,必须有现场电器线路及十倍位置平面图。现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备。严禁非电工人员随意拆改。

17)施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压,防止电线冻结在冰雪之中。大风雪后,应对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

18)采取电加热设备提高施工环境温度,应编制“强电进楼防案”。用电设备采用专用电闸箱。强电源与弱电源的插销要区分开,防止误操作造成事故。

7.3 解除冬期施工后的安全管理

随着气温的回升,连续七昼夜不出现负温度方可解除冬施。但注意以下几点:

1) 深坑应随时观测土坡稳定,应有专人负责观测。有条件时要抓紧回填土。

2) 冬期施工搭设的高车架、外用电梯,高度超过三层楼以上的架子,塔式起重视路基和电线杆等,应进行一次普查,防止地基冻融沉陷造成倾斜倒塌。

3) 用冻融法砌筑的砌体,在化冻时按砌体工程施。

4) 施工验收规范的规定采取必要的措施。

冬季施工技术质量措施

冬季施工技术质量措施 冬季施工的准备以及冬季施工的主要技术质量控制和冬季施工中商品混凝土的常见质量通病和预防措施。 一.主题:冬季施工的准备以及冬季施工的主要技术质量控制和冬季施工中 商品混凝土的常见质量通病和预防措施 二.冬季施工准备 (一)技术准备 1,施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理性. 2,制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下内容:施工部署(进度安排),施工程序,施工方法,机具与材料调配计划,施工人员技术培训(测温人员,掺外加剂人员)与劳动力计划,保温材料与外加剂材料计划,操作要点,质量控制要点,检测项目等方面. (二)生产准备 根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作.如现场供水管道的保温防冻,拌合机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装修工程的门窗洞口封闭及保温. (三)资源准备 根据制定的计划组织好外加剂材料,保温材料,施工仪表(测温剂),职工劳动保护用品等的准备工作. 三.冬季施工主要的技术措施

(一)土方工程 1,基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的 施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工. 2,施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措 施(例如沿路覆盖草袋). 3,在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施.施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻. 4,基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融 循环而形成塌方. 5,开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包. 6,土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净. 7,室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积 的15%.室内的坑,槽,管沟不得用含有冻土块的土回填. 8,回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm. 9,回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻. (二)桩基工程 1,施工前,应编制专项施工方案和技术措施. 2,桩基础的轴线引出的距离应适当增加,以免在打桩时受冻土硬壳层的影响.水准点的数量不应少于两个.

工程冬季施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 工程冬季施工安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-77950工程冬季施工安全技术措施 Engineering winter safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、冬季拌制混凝土时,水及骨料的加热温度应根据热工计算确定。 2、冬季施工中,混凝土的入模温度除满足热工计算要求外,一般以15-25C0为好 3、当温度低于-20℃时,严禁对低合金刚进行冷弯。以避免在钢筋弯点处发生强化,造成钢筋脆断。 4、蓄热法加砂石时,若采用炉灶焙烤,操作人员穿隔热鞋;若采用锯末生石灰蓄热,则要选择安全配合比,学实验证明无误后,方可使用。 5、电极加热时,应划定范围,并围上安全围栏,悬挂"有电危险"、"严禁行走"的警告牌,当采用边浇筑边通电时,应将钢筋接地,地线深度不得小于1.0--1.5M;采热棒以单独插座与电源相连;电热时应采用逐个闸刀送电;并要设电压

调整器控制电压。 6、采用暖棚法以火炉为热源时,应注意加强消防和防止煤气中毒。 7、调拦化学附加剂时,应戴口罩、手套。防止吸入有害气体和刺激皮肤。 8、高压泵水箱间,应昼夜有人值班,室内生的火炉必须与可燃物保持1M以上的距离。 9、各种有毒物品、油料、氧气、乙炔等要设专库存放,专人管理,并建立严格的领发料制度。 10、脚手架和上人梯、斜道、浇注混凝土的临时运输等应牢靠平稳,大风雪后要认真清扫,并及时消除隐患。 11、冬期混凝土强度必须有技术人员批准,方准拆模,拆模过程中,如发现有冻害现象,应暂停,经处理后,方可继续拆除;对已拆除的模板应用保温材料对混凝土加以遮盖。 12、冬期施工前应组织现场职工进行冬期安全和消防的宣传教育。并建立安全生产、防滑、防火、防爆、防中毒等的各项规章制度,并教育职工严格遵守。 请输入您公司的名字

冬季施工技术措施36083

冬季施工技术措施 (内部资料,注意保存!) 安丘市华安建筑安装有限责任公司 二0一五年十一月二十一日 各分公司、厂: 冬季将至,工程施工即将进入冬期施工阶段,为预防气温骤变给建筑施工带来的不良影响,杜绝因冬期施工技术管理措施不当而造成质量事故或隐患,为确保冬期施工质量,加强冬期工程施工管理,特制定本措施,希各单位充分重视,根据工程特点,参照本技术措施编制切实可行的冬期施工方案,并严格执行。 1、施工准备工作 (1)组织措施 技术培训:进入冬季施工前,施工管理人员、测温人员进行培训,学习有关冬期施工规范、规定;学习公司制定的冬期施工措施,记录各种测温数据和填写表格,测温记录最后由技术员归入技术档案。 项目经理及时搜集气象信息,防止寒流突然袭击。技术人员及时测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、混凝土的温度并做好记录。 (2)现场准备 根据实物工程量提前组织有关机具,外加剂和保温材料进场。 搭建加热用的锅炉房、搅拌站、敷设管道等,对各种加热材料、设备、要检查其安全可靠性。 工地临时供水管及其它易受冻材料做好保温防冻工作。 做好冬季施工混凝土、砂浆及掺加剂的试配试验工作,计算出施工配合比。

2、各分项工程具体措施 (1)土方工程 基于土冻结规律,应遵循现行规范有关冬期施工规定施工。 土方开挖 冬季开挖土方时,可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气候条件确定,一般不小于0.3m。如基础垫层不能紧跟施工,应将基坑(槽)覆盖,防止基土冻结。 破碎冻土采用的机具和方法,应根据土质、冻结深度、机具性能和施工条件等确定。冻土层厚度较小时,可采用铲运机、推土机或挖土机直接开挖;当冻土层厚度较大时,可采用松土机、破冻土犁、重锤冲击、辟土锥(楔)或爆破法破碎。 冬期开挖土方时,如可能引起临近建筑物(或构筑物)的地基或其它地下设施产生冻结破坏时,应采取防冻措施。 在挖方上侧弃置冻土时,弃土堆坡脚至挖土上边缘的距离,应为常温条件规定的距离再加上弃土堆的高度。 冬季施工时,运输机械和行驶道路均应采取防滑措施,以保证安全。因冻结可能遭受损害的机械设备和降低地下水位设施等,应采取保温或防冻措施。 越冬的土方开挖工程,来年冬季施工结束后要做好基坑槽壁的监控工作,防止冻土融化槽壁坍塌,尤其是深基坑工程应重点监控。 土方回填 土冻结后即成为坚硬的土块,在回填过程中不能压实或夯实,土解冻后就会造成大量的下沉,所以施工验收规范中对冻土作回填有详细的规定,室内的基坑(槽)或管沟不得用含有冻土块的土回填,室外的基坑(槽)或管沟可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,管沟底至管顶0.5m范围内不得用含冻土块的土回填。 在冬季回填时,应采取以下措施: 把回填用土预先保温,在入冬以前,将挖土堆积一处进行严密保温,待冬季需要回填时,将内部含有一定热量的土挖出进行回填。 在冬季挖土时,将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留作回填之用。 回填土前将基底的冰雪和保温材料打扫干净,方可开始回填。 用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度10-15cm。 适当减少回填土方量,在冬季进行回填时,可在保证基底不受冻结条件下,尽量少填一些,留待春暖时再回填。 为确保冬季回填质量,对一些重大工程项目必要时可用砂回填。 在冻胀土上的地梁、桩基的承台等,其下面有可能被冻土隆起的地方,要垫以炉渣,矿渣等松散材料。

冬季施工技术质量措施

冬季施工技术质量措施 一、工程概况: 中国人民银行绵竹市支行宿舍楼原址重建工程:属于框架结构,地上六层,建筑高度:21.0M,标准层层高:3.0M,总建筑面积4403;总工期:180天;施工单位:四川恩达建筑有限公司。 二.冬季施工准备 (一)技术准备 1.主题:冬季施工的准备以及冬季施工的主要技术质量控制和冬季施工中混凝土的常见质量通病和预防措施 2,施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理性. 3.制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下内容:施工部署(进度安排),施工程序,施工方法,机具与材料调配计划,施工人员技术培训(测温人员,掺外加剂人员)与劳动力计划,保温材料与外加剂材料计划,操作要点,质量控制要点,检测项目等方面. (二)生产准备 根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作.如现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装修工程的门窗洞口封闭及保温. (三)资源准备 根据制定的计划组织好外加剂材料,保温材料,施工仪表(测温剂),职工劳动保护用品等的准备工作. 三.冬季施工主要的技术措施 (一)土方工程 1,基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工. 2,施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋).

3,在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施.施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻. 4,基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方. 5,开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包. 6,土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净. 7,室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积的15%.室内的坑,槽,管沟不得用含有冻土块的土回填. 8,回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm. 9,回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻. (二)桩基工程 1,施工前,应编制专项施工方案和技术措施. 2,桩基础的轴线引出的距离应适当增加,以免在打桩时受冻土硬壳层的影响.水准点的数量不应少于两个. 3,预制桩的混凝土的强度应达到设计强度标准值的70%方可起吊,达到强度标准值的100%方可运输和打桩. 4,桩的堆放应考虑到桩机的行进路线和打桩顺序,且桩的堆放层数应不超过4层. (三)钢筋工程 1.钢筋冷拉 (1)钢筋负温冷拉时,可采用控制应力法或控制冷拉率方法.对于不能分清炉批的热轧钢筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法. (2)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高.冷拉控制应力 最大冷拉率应符合下表的要求: 表格1冷拉控制应力及最大冷拉力

冬季施工技术措施方案

冬季施工技术措施 ( 部资料,注意保存!) 安丘市华安建筑安装有限责任公司 二0一五年十一月二十一日 DOC格式,

各分公司、厂: 冬季将至,工程施工即将进入冬期施工阶段,为预防气温骤变给建筑施工带来的不良影响,杜绝因冬期施工技术管理措施不当而造成质量事故或隐患,为确保冬期施工质量,加强冬期工程施工管理,特制定本措施,希各单位充分重视,根据工程特点,参照本技术措施编制切实可行的冬期施工方案,并严格执行。 1、施工准备工作 (1)组织措施 技术培训:进入冬季施工前,施工管理人员、测温人员进行培训,学习有关冬期施工规、规定;学习公司制定的冬期施工措施,记录各种测温数据和填写表格,测温记录最后由技术员归入技术档案。 项目经理及时搜集气象信息,防止寒流突然袭击。技术人员及时测量施工期间的室外气温,暖棚气温,砂浆、混凝土的温度并做好记录。 (2)现场准备 根据实物工程量提前组织有关机具,外加剂和保温材料进场。 搭建加热用的锅炉房、搅拌站、敷设管道等,对各种加热材料、设备、要检查其安全可靠性。 工地临时供水管及其它易受冻材料做好保温防冻工作。 做好冬季施工混凝土、砂浆及掺加剂的试配试验工作,计算出施工配合比。 2、各分项工程具体措施 (1)土方工程 基于土冻结规律,应遵循现行规有关冬期施工规定施工。 土方开挖 冬季开挖土方时,可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气候条件确定,一般不小于0.3m。如基础垫层不能紧跟施工,应将基坑(槽)覆盖,防止基土冻结。 破碎冻土采用的机具和方法,应根据土质、冻结深度、机具性能和施工条件等确定。冻土层厚度较小时,可采用铲运机、推土机或挖土机直接开挖;当冻土层厚度较大时,可采用松土机、破冻土犁、重锤冲击、辟土锥(楔)或爆破法破碎。

冬季施工方案及技术措施

近期是“大干四季度,拉通高速线”的关健时期,标段内路基、桥涵、轨道工程的作业项目较多,为了保证冬季施工的工程实体的质量指挥部对冬季施工项目制定如下措施: 一、冬季施工的规定、要求 1、当工地昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,即进入冬季施工。 2、要及时收听气象预报和做好测温记录,掌握好进入冬季施工的时间,提前安排,做到有备无患。 3、冬季施工的工号在施工前,提前备齐经检验合格的防冻剂、温度计、能源燃料等各类防寒材料、备用机具及职工用防寒用品。 二、冬季施工的技术措施 1、路基工程:昼夜平均气温在0°以下且连续15d,应按低温施工办理,低温施工的重点是处理好土壤防冻、挖掘及土方的填筑三个环节。

1)、基底处理;低温施工的路堤地基应在冻结前处理,处理方法除应符合规范要求外,还应清除冰雪、疏干积水,坑洼处用与地基同类的未冻土填平压实。 2)、路堤填筑:(1)低温填筑路堤用土,区间土方200Km地段一率采用A、B类填料。站场路基土方采用非渗水土时,其含水量宜低于塑限,并采取加大压实功能措施,如采用重型压路机或减薄填土层厚度。不得使用冻土填筑路堤。 (2)冬季路基填土压实施工应按横断面全宽分层平填,分层填筑铺土厚度应按正常温度试验段施工所得出的厚度减薄20%~25%,并不得铺成斜层,已铺土层未压实前不得中断施工,路堤填筑每层侧应超宽填30cm并压实,待冬期过后修整边坡削去多余部分并夯拍密实。 (3)施工地段的积雪,施工前必须清除,施工中遇大雪或其他原因不得不中途停止时,要整平填层及边坡面,继续施工前,将表面冰雪清除。填筑路堤应随挖随运、随填随压实。保证挖、运、填、压的周转时间小于土的冻结时间,一般不宜大于7h。 2、混凝土工程

冬季施工安全技术措施

冬季施工安全技术措施 随着冬季施工的来临,各项保湿防冻、取暖措施已基本落实,为了确保冬施防火及防煤气中毒,特制定本安全措施:1项目成立专门的“冬施防火及防煤气中毒”措施落实监督检查小组:2防火措施(1)、施工现场a、使用电气焊必须开具动火证明,并经审批后方能施工,动火证由各作业队的主管工长填写,施焊人签字,消防保卫负责人签字审批。在施焊过程中,项目安全员必须验证防范措施的有效性,临边及模板內焊接必须采用铁皮隔离、遮挡,严禁火星外溅及下落引起火灾。 凡未开具动火证而施焊的人员每发现一次罚款100元,防范措施不落实每发现一次罚款100元。b、在操作电焊时,地线必须可靠连接(电气连接),防止打火;施焊结束后电焊机必须拉闸断电,检查施焊作业面确实无火灾隐患才能离开,否则每发现一次罚款50元。c、在操作面上禁止吸烟,每发现一次罚款20元;在指定吸烟室吸烟,烟头未采取熄灭措施的罚款20元。d、操作面上的碘鸽灯应远离易燃物不小于50,未经值班电工许可碘鹄灯不允许移动。e、草帘、刨花等易燃物必须及时清理、收集、并妥善保管。 (2)搅拌站a、如采用蓄热法施工,冷水加热设施必须设专人负责,停止施工后采取可靠的闭火、盖火措施,烟囱中严禁冒明火。b、设备操作者及其任何人在搅拌站棚内严禁吸烟,违者罚款100元。c、搅拌站棚内严禁使用高热灯具,灯具距可燃物的距离必须符合安全标准规定、(3)电锯场地a、严禁吸烟,严禁烟火,违者罚款20元。b、锯末、刨花及时清理或装袋运到垃圾池装车运走。c、木材存放地必须采取必要的防火隔离措施,悬挂严禁烟火的标志牌,设置2个灭火器。 (4)材料库a、易燃品、可燃品必须采取可靠的防火隔离措施,悬挂严禁烟火的标志牌,具体事宜由材料负责人安排,经工长、技术、安全部门验收后, 采取经常性的防范措施。b、材料包装等易燃杂物,必须及时清理。c、设置必要的灭火设施,并经常检查其有效性。d、柴油等易燃易爆品必须采取有效的防范隔离措施,设专人负责,悬挂严禁烟火的标志牌。e、氧气、乙烘瓶设专人管理,瓶间距离不小于5米,距离明火不小于10米或采取可靠的隔离措施。 (5)生活区a、严禁使用1KW以上的高热灯具照明,严禁使用电炉取暖,特殊部位经审批后使用的必须采取可靠的防火隔离措施。b、严禁使用电褥子, 被批

公路工程冬季施工质量保证措施.docx

公路工程冬季施工质量保证措施 综合考虑到我项目的实际情况,为了体现国家的环保经济绿色施工原则,节省项目部冬施费用。我项目部将尽全力,在保证工程质量和安全生产的同时,尽可能在冬施前的一个阶段完成既定任务,以减少工程费用,主要从混凝土、钢筋混凝土及砌体工程三个方面来考虑。 一、基本原则 根据我项目部的工程现状可以看出,我项目部剩余的工程量的主要特点是工程量少,工作面少且相对集中。根据我项目在邯郸地区近三年的冬季施工经验,有能力做好冬施工作。 综合考虑到我项目的实际情况,为了体现国家的环保经济绿色施工原则,节省项目部冬施费用。我项目部将尽全力,在保证工程质量和安全生产的同时,尽可能在冬施前的一个阶段完成既定任务,以减少工程费用。争取做到“做好冬施准备,不打无准备之仗,有准备的前提下尽量避免进行冬施”。 由于我项目部不存在预应力混凝土,所以主要从混凝土、钢筋混凝土及砌体工程三个方面来考虑。 二、冬季施工保证措施 (一)、钢筋的焊接、冷拉的技术措施 1、焊接钢筋宜在室内进行,当必须在室外进行时,最低温度合宜低于-20℃。由于我项目的钢筋加工场地均为室外,所以要采取防雪挡风措施,在钢筋加工区增设彩条布围挡和雨棚等设施,以减小焊件温度差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪,支垫后确保半成品的焊接质量。 2、冷拉钢筋时的温度合宜低于-15℃,当低于-15℃时停止作业。 (二)、混凝土配制和搅拌的技术措施 1、配制混凝土时,宜优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级合宜低于42.5,水灰比合宜大于0.5。

2、浇筑混凝土宜掺用减水剂等外加剂,以提高混凝土的抗冻性。在钢筋混凝土中掺用氯盐类防冻剂时,氯离子含量不得超过规范值,且合宜采用蒸汽养生。当采用素混凝土时,氯盐掺量不得大于水泥质量的3%。掺用的减水剂及防冻剂,应符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB8076)的规定。 3、拌制混凝土的各项材料的温度,应满足混凝土拌和物搅拌合成后所需要的温度。当材料原有温度不能满足需要时,应首先考虑对拌和用水加热,仍不能满足需要时,再考虑对集料加热。水泥只保温,不得加热。各项材料需要加热的温度应根据《公路桥涵施工技术规范要求》附录J冬期施工热工计算公式计算确定,但不得超过《公路桥涵施工技术规范要求》表14.2.2的规定。 表14.2.2拌和水及骨料最高温度(℃) 项目 拌和水 骨料 强度等级小于52.5的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥 80 60 强度等级等于及大于52.5的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥 60 40 注:当骨料不加热时,水可加热到100℃,但水泥不应与80℃以上的水直接接触。投料顺序为先投骨料和已加热的水,然后再投入水泥。 4、冬期搅拌混凝土时,骨料不得带有冰雪和冻结团块。严格控制混凝土的配合比和坍落度;投料前,应先用热水冲洗搅拌机,投料顺序为骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,时间应较常温时延长50%。混凝土拌和物的出机温度合宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。

公路工程冬季施工技术措施

公路工程冬季施工技术措施 公路工程的施工过程受天气影响较大,尤其是冬季气候寒冷的时候,在进行工程施工时,应特别注意采取有效的技术措施,否则施工安全和工程质量都难以得到保证。笔者针对公路工程不同项目施工特点,依据相关施工技术规范和多年工作经验,概述了公路工程冬季施工应采取的技术措施,供同行参考 路基工程 公路路基工程施工过程中,当昼夜平均温度在-3℃以下,且连续10天以上,或者昼夜平均温度虽在-3℃以上,但冻土没有完全融化时(永久性冻土地区除外),均应采取冬季施工技术措施,方可保证路基工程质量要求。 冬季不宜施工的项目 高速公路、一级公路的土质路堤、地质不良地区和二级及二级以下公路路堤不宜进行冬季施工。河滩低洼地带,可被水淹没的填土路堤也不宜进行冬季施工。 冬季不得施工的项目 土质路堤路床以下lm范围内,以及半填半挖地段和挖填方交界处均不得在冬季进行施工。 冬季进行路基工程施工时,应采取以下施工技术措施:应及时排放雨、 雪水及路堑开挖时出现的地下水;在冻结前应完成路基基底表层清理,挖好台阶;填筑前应将基底范围内的积雪和冰块清除干净,基底处理后应立即采取保温措施防止冻结;路堤填筑,应选择未冻结的砂类土、碎(卵)石土、石渣等透水性良好的填筑材料;不得用含水量过大的粘性土。填筑路堤,应按横断面全宽平填,每层松铺厚度应比正常施工减少20%~30%,且松铺厚度不得超过30cm,并及时进行整平压实。中途停止填筑时,应进行覆盖防冻,恢复施工时应将表层覆盖物清除,并补充压实。当填筑标高距路床底面lm 时,碾压密实后应停止填筑,在顶面覆盖防冻保温层,待冬季过后整理复压,再分层填筑至设计标高;冬季过后必须对填方路堤进行补充压实,压实度应达到相关规定要求;路基挖方,不得一次挖到设计线位,应留一定厚度的覆盖层,待到正常施工时节后再开挖修整到设计坡面;路基挖至路床顶面以上1m时,在完成临时排水沟后,应停止开挖,待冬季过后再行施工。 路面工程 水泥混凝土路面 当摊铺现场连续5昼夜平均气温低于5℃,夜间最低气温低于-3℃时,必须停止水泥混凝土路面摊铺施

冬期施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 冬期施工安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-24688冬期施工安全技术措施 Technical measures for winter construction safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 冬季施工期间,空气干燥,天冷地滑,用火、用电较多,工人思想上较松懈,因此我们更应注意安全,确保工程顺利进行。 (一)思想教育 1、加强对工人的安全用电、用火教育,加大检查力度。 2、教育工人严格执行各种安全操作规程,安全技术交底的要求。 (二)防火: 1、建立防火制度,责任到人,加强防火安全知识教育。 2、防火器具:现场易然易爆材料堆场附近应按防火要求配置消防器材。现场灭火器材六组,生活区设灭火器材两组。灭火器均选用泡沫式灭火器。经常检查灭火设备的有效性,保持消防通道随时通畅。

3、现场应派人检查巡逻,每组2-3人,对出现火情的应立即报告并组织扑救。 4、管道焊口加温时应注意火情及防止煤烟中毒,专人监护,配备灭火消防器材。 5、现场动用明火必须严格执行动火审批制度。现场严禁生火取暖,以及严禁使用电炉。 (三)临时用电 1、加大检查力度,晚间安排专业电工值班巡逻。 2、严禁用工作灯取暖,现场接线必须由专业电工操作,严禁私拉乱接。 3、严禁私自使用大功率用电器,如电炉、电饭锅、电热毯,宿舍严禁私拉乱接。 4、经常检查电气设备的运行情况,遇有过热等不正常现象,应查明原因及时修理或更换。 5、各种用电设备在下班时应断电并上锁,专人专管,其他任何人不得擅自操作,且严禁无证上岗。 6、雨雪天及时检查电缆线路有无被水浸泡或冻裂。 (四)现场作业

冬季施工质量保证措施

石太高速公路井陉西收费站进口车道加宽工程 冬季施工质量保证措施 一、工程概况 我单位承建的井陉西收费站加宽工程,由于各方面的原因导致了工程工期延误,现在已进入冬季施工阶段,因气温温差较大,气温较低,对工程的影响很大。为保证冬季施工的质量,必须作好相应的保温措施,以保证施工进度及质量。 二、准备工作 1、技术方面 我项目部施工技术方案的制定以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理性。建立以项目经理温振飞,技术负责人张增茂,路面工程师张仲凡,质检工程师石扬等组成的领导班子。现场负责:蔡鑫张飞,施工队长张锁贤等人形成的质保小组,做到分工明确。其制定的施工技术方案有以下内容:施工部署(进度安排),施工程序,施工方法,机具与材料调配计划,保温材料与外加剂材料计划,质量控制要点,检测项目等方面。 2、生产方面 根据制定的进度计划安排好施工任务及施工现场准备工作。如场地整平及临时道路的设置。我项目部采用的是C40的商品混凝土,要求生产商提供各项检测报告,并根据气温条件掺加适当外加剂。 3、材料方面 准备好必要的保温材料如草垫、麻袋等,应保持干燥,以备气温较低时能够及时保温养护。保温材料不能再露天堆放,以免受潮失去保温效果。 三、主要工程施工安排及施工方法、技术措施 (一)水泥混凝土施工 水泥砼路面的质量控制是冬季和低温施工中要严格把握的问题,根据我项目部施工能力及装备情况,在本段工程施工中,我们充分发挥机械化与专业队伍的优势, 具体施工方法步骤、技术措施和施工安排如下: 1、基本要求 (1)我项目部施工所用的混凝土标号为C40 (2)拆模后的混凝土表面及时覆盖草垫等,使其缓慢冷却。 (3)为冷却的混凝土由较高的脆性,所以结构在冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用。 (4)在必要时我单位将采取蒸汽养生,以保证混凝土达到规定强度。 2、混凝土的运输和浇注

冬季施工的主要措施.doc

冬季施工的准备以及冬季施工的主要技术质量控制和冬季施工中混凝土的常见质量通病和预防措施 二、冬季施工准备 (一)技术准备 1、施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理性. 2、制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下内容:施工部署(进度安排),施工程序,施工方法,机具与材料调配计划,施工人员技术培训(测温人员,掺外加剂人员)与劳动力计划,保温材料与外加剂材料计划,操作要点,质量控制要点,检测项目等方面. (二)生产准备 根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作.如现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装修工程的门窗洞口封闭及保温. (三)资源准备 根据制定的计划组织好外加剂材料,保温材料,施工仪表(测温剂),职工劳动保护用品等的准备工作. 三、冬季施工主要的技术措施 (一)土方工程 1、基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时

组织好施工管理,争取在短时间内完成施工. 2、施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋). 3、在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施.施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻. 4、基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方. 5、开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包. 6、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净. 7、室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积的15%.室内的坑,槽,管沟不得用含有冻土块的土回填. 8、回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm. 9、回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻. (二)桩基工程 1、施工前,应编制专项施工方案和技术措施. 2、桩基础的轴线引出的距离应适当增加,以免在打桩时受冻土硬壳层的影响.水准点的数量不应少于两个. 3、预制桩的混凝土的强度应达到设计强度标准值的70%方可起吊,达到强度标准值的100%方可运输和打桩. 4、桩的堆放应考虑到桩机的行进路线和打桩顺序,且桩的堆放层

冬期施工技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A87516 冬期施工技术措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冬期施工技术措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一年一度的冬季对建筑企业的施工质量、作业计划安排必将产生不容忽视的影响,当室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下,且最低气温低于0℃时,即进入冬期施工。为顺利完成四季度施工计划,采取科学合理的冬期施工技术措施必须引起各分公司、项目部的高度重视。 一、冬期施工前的工作: 各分公司、项目部在进行冬季施工的工程项目,必须在保安全、保证质量前提下,严密组织、妥善安排.将关键工作避开恶劣天气作业,并认真做好冬期施工准备工作。

冬季施工专项安全技术措施实用版

YF-ED-J3939 可按资料类型定义编号 冬季施工专项安全技术措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

冬季施工专项安全技术措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、概述 随着季节变化,即将进入冬季,井筒装备 安装工程随着井筒不断加深,气候变冷,给施 工安全带来诸多不利因素,为确保板集副井井 筒冬季正常、顺利施工,进一步提高工程质 量,特制订冬季施工专项安全技术措施。 二、工程概况 副井井筒累深795.5m,井筒为钢筋混凝土 及钢板井壁混合式井筒,井筒净直径为6m,并 且累深439.54m~635.46m段钢板井壁为倾斜段

井壁,现副井已完成修复施工,具备重新安装井筒装备的先行条件。 三、取暖保温的地点 1、取暖保温的地点: 井口棚、主提车房、井口值班室、井口工具室、打点室等。 2、取暖保温的设备: 需要取暖保温的主要设备有:主提升机、地面供水、排水管路及阀门、压风管路阀门等。 四、组织措施 1、制定切合实际的冬季施工专项安全措施,组织有关人员进行学习贯彻。 2、召开冬季施工会议,对冬季施工安全作出全面安排。

冬季施工安全质量保证措施

冬季施工安全质量保证 措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

冬季施工安全、质量保证措施 一、冬季施工安全保证措施 1、成立冬季大干100天安全、质量领导小组。 2、冬季施工必须确保工程质量,做到安全生产。开展冬季施工前的质量、安全综合检查,对各分项施工项目、机械设备使用等情况逐一进行全面检查,重点检查职工宿舍、现场临时用电、施工防火、防冻、防滑、防煤气中毒和临边高处作业防护措施。对存在安全隐患的部位和安全防护措施不到位的场所,按“三定”措施(定人、定整改措施、定隐患整改时间)整改后,由项目工程主管领导、施工技术人员和专职安全员复检合格后,才能实施施工。 3、开展班组冬季安全生产教育培训活动。对冬季施工的班组和机械设备操作人员,按工作性质开展安全技术交底、操作规程和安全知识教育活动。要求各班组长,严格按冬季施工安全技术措施要求,合理安排组员日程工作安排,不违章作业。 4、明确各级管理人员安全生产责任制度,对在施工现场发生违章作业、违章指挥现象,严格按《项目安全管理办法》处罚。

5、现场内的各种材料按材质分类堆码到指定地点,堆放高度不得高于1.5m并有防止倾倒保护措施和防火、防盗措施。 6、加强季节施工劳动保护工作。按工作性质,按月发放劳保用品(手套和安全防护用品)。霜、雪过后要及时清扫作业面,对使用的临时操作架体和临边防护设施必须有安全管理人员检查合格后才能使用,防止高处坠落事故的发生。 7、安全标识设置。在施工现场危险场所、通道口和临边醒目位置,设置相应的安全警示标志牌,提示作业人员加强自我安全保护意识,防止意外事故发生。 8、施工、运输场地不的因积水现象导致因温度过底时而结冰,造成安全隐患。 9、混凝土浇注前由施工技术和安全管理人员提前对施工作业面和工作环境检查,符合施工条件才能实施。 10、用电管理和机械设备使用管理。①现场设两名专业电工(蒋国定、宋雪清)负责安装、维护和管理用电设备,严禁无关人员随意拆、改用电线路;②在使用的设备就近设置移动开关箱,浇注混凝土时,电工必须在作业现场值班,负责震动设备移动后,接、拆电源作业,避免发生

冬季施工技术措施

冬季施工技术措施 ( 内部资料,注意保存!) 安丘市华安建筑安装有限责任公司 二0一五年十一月二十一日 各分公司、厂: 冬季将至,工程施工即将进入冬期施工阶段,为预防气温骤变给建筑施工带来的不良影响,杜绝因冬期施工技术管理措施不当而造成质量事故或隐患,为确保冬期施工质量,加强冬期工程施工管理,特制定本措施,希各单位充分重视,根据工程特点,参照本技术措施编制切实可行的冬期施工方案,并严格执行。 1、施工准备工作 (1)组织措施 技术培训:进入冬季施工前,施工管理人员、测温人员进行培训,学习有关冬期施工规范、规定;学习公司制定的冬期施工措施,记录各种测温数据和填写表格,测温记录最后由技术员归入技术档案。 项目经理及时搜集气象信息,防止寒流突然袭击。技术人员及时测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、混凝土的温度并做好记录。 (2)现场准备 根据实物工程量提前组织有关机具,外加剂和保温材料进场。 搭建加热用的锅炉房、搅拌站、敷设管道等,对各种加热材料、设备、要检查其安全可靠性。 工地临时供水管及其它易受冻材料做好保温防冻工作。 做好冬季施工混凝土、砂浆及掺加剂的试配试验工作,计算出施工配合比。 2、各分项工程具体措施

(1)土方工程 基于土冻结规律,应遵循现行规范有关冬期施工规定施工。 土方开挖 冬季开挖土方时,可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气候条件确定,一般不小于。如基础垫层不能紧跟施工,应将基坑(槽)覆盖,防止基土冻结。 破碎冻土采用的机具和方法,应根据土质、冻结深度、机具性能和施工条件等确定。冻土层厚度较小时,可采用铲运机、推土机或挖土机直接开挖;当冻土层厚度较大时,可采用松土机、破冻土犁、重锤冲击、辟土锥(楔)或爆破法破碎。 冬期开挖土方时,如可能引起临近建筑物(或构筑物)的地基或其它地下设施产生冻结破坏时,应采取防冻措施。 在挖方上侧弃置冻土时,弃土堆坡脚至挖土上边缘的距离,应为常温条件规定的距离再加上弃土堆的高度。 冬季施工时,运输机械和行驶道路均应采取防滑措施,以保证安全。因冻结可能遭受损害的机械设备和降低地下水位设施等,应采取保温或防冻措施。 越冬的土方开挖工程,来年冬季施工结束后要做好基坑槽壁的监控工作,防止冻土融化槽壁坍塌,尤其是深基坑工程应重点监控。 土方回填 土冻结后即成为坚硬的土块,在回填过程中不能压实或夯实,土解冻后就会造成大量的下沉,所以施工验收规范中对冻土作回填有详细的规定,室内的基坑(槽)或管沟不得用含有冻土块的土回填,室外的基坑(槽)或管沟可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,管沟底至管顶范围内不得用含冻土块的土回填。 在冬季回填时,应采取以下措施: 把回填用土预先保温,在入冬以前,将挖土堆积一处进行严密保温,待冬季需要回填

大型施工机械冬季施工技术措施

大型施工机械冬季施工技术措施新疆项目部根据工程施工的需要,在冬季要继续施工。新疆石河子地区冬季比较寒冷,过低的环境温度会造成大型施工机械安全装置失灵、刹车失效、操作失准、液压系统密封件损坏等故障,对大型施工机械的技术性能、结构、强度等也有相当大的影响。为保障大型施工机械在冬季施工中能安全稳定的运行,满足工程需要,通过咨询、查阅相关资料、借鉴其他北方火电施工企业冬季施工经验,制定如下施工技术措施: 一、在冬季来临前做好大型施工机械越冬保养检查等准备工作。 1、对所有大型施工机械进行全面细致的检查,保证机械各运转部 分工作正常。 2、入冬前做好大型施工机械的维护保养工作。需要润滑的部位及 时补充润滑脂,发动机、减速箱等做好换季保养。 3、大型施工机械使用的各种润滑油和冷却液,根据新疆石河子地 区冬季气温,全部更换冬季施工用油和冷却液。具体为:龙门吊:各减速箱润滑油使用GL-5齿轮油,并适当兑加5W-40机油。履带吊:使用牌号为5W-40机油,冷却水箱100%使用最低温度-45°C 的防冻液,液压油使用经询问厂家,使用46号抗磨液压油。发动机燃油根据气温的变化,及时调整高标号。履带吊还应特别检查蓄电池是否老化,连接桩头是否腐蚀,是否连接牢固。保持电解液的液面高度,保持足电状态。如有必要更换,使用干式荷电铅

酸蓄电池。 4、大型施工机械上的各种盖板及时装复,采用防寒毡保温的方 法,对裸露的油箱、油缸等进行保温。 5、做好大型施工机械操作室的密封工作,检查门窗是否严密,龙 门吊操作室内放置电取暖器,履带吊的暖风系统进行检查,保证工作正常。 6、做好防滑措施,龙门吊的登机爬梯踏板用麻袋包扎好,准备好 扫雪的工具等。 7、履带吊行走履带内的泥沙清理干净,履带销轴用机油润滑,防 止冬季冻结后影响履带吊的行走。龙门吊主电缆排列整齐,有龟裂破损的地方及时包扎好,防止冬季结冰拉断电缆。 二、大型施工机械在冬季使用时随时检查,发现问题及时采取措 施。 1、加强大型施工机械的班前检查工作。工作前,对所有的安全保 护装置要进行检查试验,发现安全保护装置有冻结和失灵的,要及时消除。对各运转机构的制动器要进行多次试验,确认制动机构工作正常。 2、工作前做好预热工作。履带吊发动机启动后,怠速运转10分 钟左右后,再中速运转10分钟左右,直到发动机水温升高。液压系统先不加载负荷,各动作空负荷动作几次,使各液压部件都运转几次,使液压油的温度升高。龙门吊各运转机构先空负荷运转几次,保证各机构的润滑。

冬季施工安全技术措施方案

冬季施工安全技术措施 当室外平均气温连续五天稳定低于5℃即进入冬季施工,若施工过程采取措施不当将对工程带来不利影响,易造成工程质量隐患,发生安全事故。现由于即将进入冬季施工阶段,特制定本安全技术措施方案,以便做好冬季施工安全生产工作,严防生产安全事故的发生。 组织措施: A.组织有关人员学习冬季施工相关技术及安全措施,项目部对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬季施工前做好安全技术交底(克方)。配备好安全防护用品(黄鹏)。 B.特殊工种经有关部门专业培训,持证上岗。每年均须重新培训考核。 C.对于防冻物资的储存要采取保温措施,施工机械、设备按要求提前做好过冬准备。 D.及时接收天气预报,防止寒流突然袭击,关注天气变化情况,有针对性的进行施工作业安排(启明)。 E.工地临时供水管道等做好保温防冻工作(于建祥) F.根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 高处作业安全技术措施: A.高处作业时,切割的工件、边角余料放在牢靠的地方。高处作业地点、脚手架上不得堆放重物,施工用料随用随吊。

B.在夜间或光线不足的地方进行高处作业配有足够的照明。 C.栏杆、安全网等防护设施,严禁任意拆除,必须拆除时,应征得安监人员的同意,工作完毕,立即恢复,并经验收合格。室临边和洞口的安全设施,必须按规要求设置到位(夏日成) D.登高作业人员佩带防滑鞋、防护手套等防滑防冻用品,并按要求正确戴好安全帽,系好安全带(黄鹏) E.遇雨雪或大风(六级以上)等恶劣天气,严禁登高作业。 物体打击控制措施: A.高空作业,严禁互相抛掷、传递工具及其它物件。 B.高空作业应使用工具袋。 C.吊装作业设警告标示,严禁无关人员靠近,作业人员应相互听口令、看信号、手势及指挥。 D.设专人监督检查负责,安全员(黄鹏)检查。 触电控制措施: A.所有机具在使用前应由专业人员(章玉军)检查,检查完好后方可使用。 B.现场应设电工(章玉军)负责安装、维护和管理用电设备。严禁非专业人员乱接线、拆线。 C.用电开关应由专人负责(章玉军),严禁其他人随意开关,以免误触电。

冬季施工技术及质量控制措施的研究

冬季施工技术及质量控制措施的研究 冬季施工若采取的措施不当,极易出现质量隐患或造成质量事故。本文就此阐述冬季施工的准备及冬季施工的主要技术和质量控制措施。 一、冬季施工的准备工作 1.技术准备: 施工技术方案(措施)的制定,必须以确保施工质量及生产安全为前提,应具有以下内容: 冬季施工的生产任务安排和部署;施工材料进场计划;劳动力计划;热源、设备计划和部署;冬季施工人员培训计划;工程质量的控制要点;冬季安全生产的要点。 2.生产准备: 根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作。如现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装修工程的门窗洞口封闭及保温。 3.资源准备: 根据制定的计划,组织好外加剂材料、保温材料、施工仪表(测温剂)、职工劳动保护用品等的准备工作。做好原材料的检验复试及材料的配合比。 4.人员教育培训准备: 冬季施工前必须进行人员培训。培训内容为:国家和地方有关冬季施工规范、标准、规定;有关冬季施工的基本理论知识及施工方法。同时,进行冬季施工前的技术交底工作。 二、冬季施工技术简介 1.土方工程:

施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻。基坑槽内,应做好排水措施,防止产生积水。开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包。 2.桩基工程: 施工前,应编制专项施工方案和技术措施。桩基础的轴线引出的距离应适当增加,以免在打桩时受冻土硬壳层的影响。预制桩的混凝土的强度应达到设计强度标准值的70%,方可起吊;达到强度标准值的100%,方可运输和打桩。 3.钢筋工程: 钢筋负温冷拉时,可采用控制应力法或控制冷拉率方法。钢筋负温焊接时,施工人员必须持有焊工上岗证,才可上岗操作。钢筋负温闪光对焊,宜采用预热闪光焊或闪光—预热—闪光焊工艺。 4.混凝土工程: 冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂。必要时,应加入防冻剂。 5.砌体工程: 水泥宜采用普通硅酸盐水泥,标号为32.5R,水泥不得受潮结块。在砌筑前,应清除表面污物、冰雪等。遭水浸后冻结的砖和砌块不得使用。砌筑应采用“三一砌筑法”。 6.装饰工程: 装饰抹灰工程时,正温下,先抢外粉饰,最低气温低于0℃后,内粉饰前应封闭门窗,配好玻璃。可采用室内加热法。 油漆、涂料工程时,应在采暖条件下进行,室内温度保持均衡,不得突然变化。室内相对湿度不大于80%,以防止产生凝结水。 7.地面工程:

相关文档