文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 北京市建筑工程研究院 叶林标

北京市建筑工程研究院 叶林标

北京市建筑工程研究院 叶林标
北京市建筑工程研究院 叶林标

新《地下工程防水技术规范》标准解读

北京市建筑工程研究院叶林标

经中华人民共和国住房和城乡建设部第172号公告批准,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)为新的国家标准。该标准将于2009年4月1日起实施。其中,第3.1.4、3.2.1、3.2.2、4.1.22、4.1.26、(1.2)、5.1.3条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)同时废止。

新的《地下工程防水技术规范》(以下简称“新规范”)与原规范主要内容的差异为:

1、提高了防水等级为二级的地下工程防水设防标准

1.1除工业与民用建筑外,新规范大幅度地提高了其他地下工程防水设防的标准,其湿渍面积由原规范规定不应大于总防水面积的6/1000提高到2/1000;任意100㎡防水面积上的湿渍不应超过4处减少到3处。同时对隧道工程还增加了具体渗漏水量化的要求,要求其平均渗漏量不应大于0.05L/㎡.d,任意100㎡防水面积上的渗漏量不应大于0.15L/㎡.d。使该标准在贯彻执行中,更具有可操作性。

1.2对处于冻融侵蚀环境中地下工程混凝土的抗冻融循环由原规范不得少于100次提高到不得少于300次,以利于提高地下工程的使用寿命,这是贯彻节能减排的重要措施。

2、增加了通过近年工程实践证明是行之有效的新型防水材料

2.1在主体结构和施工缝的防水措施中,分别增加了膨润土防水材料和渗透结晶型防水材料与预埋注浆管等,这些措施有利于提高防水工程质量。

2.2在卷材防水层中,增加了本体自粘聚合物沥青防水卷材(含聚酯毡胎体和无胎体)、高分子自粘胶膜防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材与膨润土防水材料。

3、对部分防水材料提高了性能指标或防水层厚度的要求

3.1有机和无机防水涂料以及塑料防水板在新、旧规范中的性能对比见表3.1-1、表3.1-2和表3.1-3。

表3.1-1有机防水涂料在新、旧规范中的性能对比

涂料种类新、旧

规范

潮湿基面粘结

强度(MPa)

抗渗性(MPa)浸水168h后

表干时间(h)

砂浆迎水

砂浆背水

拉伸强度(MPa)

断裂伸长率

(%)

反应型

新≥0.5≥0.8≥0.3≥1.7≥400≤12

旧≥0.3≥0.6≥0.2≥1.65≥300≤8

水乳型新

≥0.2

≥0.8≥0.3

≥0.5≥350≤4旧≥0.6≥0.2

聚合物水泥新≥1.0

≥0.8≥0.6≥1.5≥80≤4旧≥0.6

表3.1-2无机防水涂料在新、旧规范中的性能对比

涂料种类

新、旧

规范抗折强度(MPa)

粘结强度

(MPa)

抗渗性(MPa)

第一次第二次

掺外加剂、掺合料水泥基

防水涂料新

≥4.0≥1.0≥0.8/旧

水泥基渗透结晶型防水涂

料新≥4.0

≥1.0

≥1.0≥0.8旧≥3.0≥0.8/

表3.1-3塑料防水板在新、旧规范中的性能对比

项目

新、旧

规范

性能指标

乙烯—醋酸

乙烯共聚物

乙烯—沥青

共聚物

聚氯乙烯高密度聚乙烯

断裂伸长率(%)新≥500≥450≥200≥400

旧≥200

不透水性,2h (MPa)

新≥0.3≥0.3≥0.3≥0.3

旧≥0.2

低温弯折性

新-35℃无裂纹-35℃无裂纹-20℃无裂纹-35℃无裂纹

旧-20℃无裂纹

热处理尺寸变化率(%)

新≤2.0≤2.5≤2.0≤2.0

旧≤2.5

3.2高聚物改性沥青防水卷材的低温柔度由≤-15℃降低到≥-25℃,同时增加了高聚物改性沥青防水卷材的可溶物含量和热老化后低温柔度的指标,要求在-22℃条件下无裂纹,以利于监控伪劣卷材应用在工程中。

3.3对高聚物改性沥青卷材防水层双层使用的厚度由原规范规定不应小于6㎜(3+3)增加到不应小于7㎜(4+3),进一步提高了防水工程质量的可靠度。

3.4增加了粘贴各类防水卷材对其粘结质量的具体要求.不同卷材的粘结性能应符合表3.4-1的要求。

表3.4-1防水卷材的粘结性能要求

项目

本体自粘聚合物改性

沥青防水卷材

三元乙丙橡胶

和聚氯乙烯防

水卷材胶粘剂

合成橡胶胶

粘带

高分子自粘

胶膜防水卷

材粘合面聚酯胎体无胎体

剪切状态下的粘合性(卷材-卷材)标准试验条件

(N/10㎜) ≥

40或卷材断裂20或卷材断裂20或卷材断裂

20或卷材断

20或卷材断

粘结剥离强度 (卷

材-卷材)

标准试验条件

(N/10㎜) ≥

15或卷材断裂15或卷材断裂4或卷材断裂/浸水168h后保持

率(%)≥

707080/

粘结强度 (卷材-混凝土)标准试验条件

(N/10㎜) ≥

15或卷材断裂15或卷材断裂6或卷材断裂

20或卷材断

表3.4-2聚乙烯丙纶复合卷材用聚合物水泥粘结材料的性能要求

项目性能要求

与基层的粘结拉伸强度(MPa)常温7d≥0.6耐水性≥0.4耐冻性≥0.4

可操作时间 (h)≥2.0

抗渗性 (MPa,7d)≥1.0

剪切状态下的粘结性(N/㎜,常温)

卷材与卷材≥2.0或卷材断裂

卷材与基面≥1.8或卷材断裂

3.5对水泥基渗透结晶型防水涂层的厚度由原规范不应小于0.8㎜提高到不应小于1.0㎜,并增加了其用量不应小于1.5kg/㎡的规定。

4、增加了新的施工方法

4.1对高分子自粘胶膜卷材提倡“采用预铺反粘”的施工方法,并可在平整、坚固、无明显积水而潮湿的基面上铺设,这种施工方法不但可以加快施工进度,缩短工期,而且有利于防止在卷材防水层与基层之间容易发生窜水而导致渗漏的通病。

4.2对铺设聚乙烯丙纶复合卷材防水层时,明确要求采用与其配套的聚合物水泥粘结材料,其粘结面积且不得小于90%。

4.3铺设塑料防水板防水层时,增加了“宜设置分区预埋注浆管系统”的施工措施,有利于避免因窜水而导致一处漏水容易殃及全线病害的产生。

4.4对膨润土防水材料防水层的设计与施工作出了明确而具体的规定,以利于确保该材料在地下工程中的防水质量。

4.5为适应充分开发和利用地下空间的需要,对地下工程种植顶板防排水的设计与施工,均作出了具体的规定。新规范强调种植顶板应在普通防水层上必须再铺设一层耐根穿刺的防水层。

4.6鉴于桩头的防水处理问题较多,新规范对桩头防水施工明确所用的材料应与基层具有良好的粘结性、湿固化性并应与垫层防水层连成一体。对采用水泥

基渗透结晶型防水涂料时,应在坚实、干净、潮湿的基层上,连续、均匀地进行涂刷,且不得少涂或漏涂,并应及时喷雾状水进行养护。

4.7对盾构法隧道管片的外防水涂料提倡使用具有高渗透性改性环氧涂料或水泥基渗透结晶型防水涂料等具有渗透自愈型的材料。

4.8对后浇带用混凝土膨胀剂的性能指标要求,应符合表4.8的规定。

表4.8 混凝土膨胀剂的性能要求

项目性能指标

细度比表面积(㎡/kg)≥250

0.08㎜筛余(%)≤12

1.25㎜筛余(%)≤0.5

凝结时间

初凝(min)≥45

终凝(h)≤10

限制膨胀率(%)

水中

7d≥0.025

28d≤0.10空气中21d≥-0.02

抗压强度(MPa)

7d≥25.0

28d≥45.0抗折强度(MPa)

7d≥4.5

28d≥6.5

5、淘汰了一些落后的防水材料和施工方法

5.1在水泥砂浆防水层中,删除了原规范中有关“普通水泥砂浆”以及“使用强度等级不得低于32.5MPa水泥”的规定。

5.2在聚合物乳液中删除了原规范有关固体含量应大于35%和宜选用专用产品的规定,增加了其质量应符合国家现行标准《建筑防水涂料用聚合物乳液》的规定,便于与材料标准相协调。

5.3在聚合物水泥防水砂浆中删除了“拌合后应在1h内用完”的内容,而改为“应在规定时间内用完”的要求,使其更符合施工实际情况。

6、小结

通过新的国标《地下工程防水技术规范》的发布和实施,必将对提高我国地下工程防水的设计与施工质量,确保技术先进、经济合理、安全环保起到极其重要的作用。

建筑工程技术标

. 目录第一部分施工方案 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备 第四章工期要求 第五章施工部署 第六章基础工程 第七章主体工程 第一节钢筋工程施工方法 第二节钢筋工程施工方法 第三节模板工程施工方法 第四节混凝土工程施工方法 第五节脚手架工程施工方法 第六节砌筑工程施工方法 第八章屋面工程 第九章装饰工程 第十章楼地面工程 第十一章施工测量 第十二章施工措施 第十三章暖卫工程施工组织设计 第十四章电气工程施工组织设计 第二部分工程质量保证措施 第三部分工程项目合理化建议 第四部分文明工程保证措施 第五部分安全施工措施 第六部分工程保修围及措施 第七部分附表

卫生学校易地新建项目2#-6#、9#、楼工程 施工组织设计 第一部分施工方案 第一章编制依据 1、施工图纸 2、建筑施工组织设计实例应用手册 3、建筑分项工程施工标准 4、现行建筑施工规大全 5、混凝土结构平面整体表示方法制图规则和构造详图11G101-3 6、《混凝土结构施工质量验收规》GB50204-2015 7、《建筑装饰工程质量验收规》GB50210-2011 8、《住宅装饰工程施工质量验收规》GB50327-2010 9、《混凝土泵送施工技术规程》 10、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 11、《测量施工规》 12、《建筑施工工艺规》 13、《建筑地基基础质量验收规》 14、《多层建筑混凝土结构技术规程》 15、《多层结构施工平面图构造详图》 16、《房屋工程质量验收规》 17、地质勘测报告 第二章工程概况 第一节建筑概况 招标围:土建、水暖、电气 工程名称:卫生学校(职工医科大学)易地新建工程 工程地点:市丰满区吉丰西路 设计单位:中美建筑设计研究院有限责任公司 招标代理机构:市公正建设工程招标有限责任公司 建筑规模表:

建筑工程技术标通用版

目录 1全面性 1.1工程概况、施工组织方案; 1.2施工机械设备、劳动力投入计划; 1.3质量、工期、投资控制方案; 1.4文明施工措施; 1.5施工总进度计划(附图); 1.6施工现场平面布置(附图); 2可行性 2.1施工措施及计划; 2.2施工现场流水段的划分; 2.3施工现场流水作业; 2.4施工现场交叉作业; 2.5施工现场机具配置和布置; 3针对性 3.1施工的重点和关键部位处理 3.2质保体系; 3.3安保体系; 3.4创优措施; 3.5安全措施; 3.6文明施工和防止扰民措施。 4先进性 4.1采用的新工艺、新技术、新设备; 4.2在确保工程质量前提下,有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高进度的方案; 4.3在执行国家强制性条文前提下体现施工的先进性措施。 5强制性 5.1防治质量通病的措施; 5.2行国家强制性条文的保证措施; 6承诺 6.1保修承诺和违约经济处罚承诺; 6.2工程质量争优承诺及保证质量措施。 1全面性 1.1工程概况、施工组织方案 1.1.1工程概况 1.1.1.1工程简述 本工程为新疆新能千公投资有限公司电力物资加工制造基地施工一标段,建设地点位于新疆乌鲁木齐兵团十二师西山工业园米兰街2号,项目包括生产材料组配车

间和综合楼,其中生产材料组配车间建筑面积10273.28㎡,地上一层,门式钢架结构,檐口高度12.0m;综合楼建筑面积8364.12㎡(地上部分5262.4㎡,地下部分3101.7 2㎡),地下一层,地上五层,钢筋混凝土框架结构,建筑檐高20.9m,建筑抗震设防烈度为8度。 1.1.1.2建筑设计内容 建筑墙体: 生产材料组配车间外墙1.20米标高以下为240厚砖墙(外贴100厚保温),1.20米标高以上为双层压型钢板墙体。内部防火墙1.20米标高以下为240厚砖墙,1.20米标高以上为火克板防火墙。 综合楼地下部分外墙采用300厚钢筋混凝土墙,内墙采用200厚和150厚加气混凝土砌块墙。地上部分外墙采用250厚加气混凝土砌块墙,内墙采用200厚和150厚加气混凝土砌块墙及120厚KP1型粘土砖墙。 建筑外墙面做法: 生产材料组配车间外墙砌体部分外墙面贴仿古面砖,保温层为100厚硬泡聚氨酯保温板,燃烧性能B1级。砌体以上部分为双层压型钢板复合保温墙体(竖排)。综合楼一、二层外墙面采用80B1级硬泡聚氨酯板保温层,三至顶层采用80厚B1级EPS 板保温层,外墙面为真石漆饰面。勒脚贴现代仿古面砖。 室内墙面: 生产材料组配车间内墙面(砖墙部分)抹灰刷白色内墙涂料。 综合楼地下部分室内墙面为水泥砂浆涂料墙面,地上部分水箱间、电梯机房为水泥砂浆涂料墙面,主、副食操作间、洗消区、走道、备餐间、食品库、冷藏间餐具间、卫生间、盥洗室、粗加工区、开水间、门厅为陶瓷砖墙面,楼梯间及其他室内墙面均为白色乳胶漆墙面。 室内顶棚: 综合楼地下部分配电室为白色涂料顶棚,其他除楼梯间、档案室采用乳胶漆顶棚外均为板底抹灰顶棚。地上部分除水箱间、电梯机房为板底抹灰顶棚,其他均为白色涂料顶棚。 楼地面: 生产材料组配车间室内地面为混凝土地面。综合楼地下部分车库为混凝土地面,设备间、配电室为细石混凝土地面,楼梯间、走道、档案室、工器具室为水泥砂浆地面,车库入口坡道为钢筋混凝土地面(设防滑条)。地上部分楼梯间铺地砖,水箱间为水泥砂浆楼面,电梯机房为细石混凝土楼面,其它室内楼地面均为地板辐射采暖楼铺地砖。 门窗: 生产材料组配车间所有外墙窗均为四腔三密封双层中空玻璃塑钢节能窗,门为平开钢木门、成品电动提升钢木门和成品特级防火卷帘门。 综合楼外门均采用成品节能外门,组合门窗及外窗为65系列四腔三密封双层中空玻璃塑钢节能门窗,内门为复合实木门和防火门。 屋面工程:

建筑工程技术标(施工组织设计)

1、施工方案与技术措施 一、前言 本技术标是根据炎陵县霞阳派出所建设项目施工工程招标文件、设计图纸、国家规范行业标准及建设单位相关要求进行编制的。本技术标是从招标文件入手,结合该项目的性质特点,综合我方以往同类工程的施工经验,通过精心策划、反复论证后编制而成,由于时间仓促、资料有限,文中若有不妥之处,敬请各位领导和专家批评指正。本技术标以介绍主要的分部、分项工程施工技术、工艺及质量保证措施为主,同时兼顾施工安全、文明、环保及工序协调等组织管理内容。图纸中如有材料及做法等尚未明确部分暂根据经验进行叙述,有待中标后结合实际情况再制定相应的施工措施。 本工程招标范围内所使用的各种原材料及设备,除甲方与设计有特殊要求的定向产品外,基本上均由乙方供货,所选用的建筑节能材料技术指标均需满足设计图纸及规范要求,选用的材料品牌响应招标文件的要求。我们将根据总工期进度计划,按照基础、建筑、安装工程、给排水、(电气设备工程、火灾自动报警工程、弱电工程、消防工程、通风、空调)(如有)等阶段的工程材料用量,分批组织货源陆续进场,在保证材料施工要求的前提下,尽可能减少材料仓储面积,减少临时用地的占用。 由于本工程做法较复杂、如果中标将列为我公司重要性工程,我公司非常重视,十分希望承揽该项工程,并有坚定的决心和雄厚的实力把该工程建设好。我们按照“全方位、全过程、全专业”的总承包

管理模式设立组织机构,实行项目承包管理责任制,履行施工过程中的计划、组织、指挥、监督、协调、控制六项职能,选派综合素质高、具有丰富经验的项目经理、副项目经理、项目工程师及各专业技术人员组成的项目经理部,并选择专业配套、思想过硬、技术高超、经验丰富的队伍担任施工任务,打出施工特色与技术水平,为建设单位提供优质服务。 二、目标承诺 (一)工程工期目标: 炎陵县霞阳派出所建设项目工程工期计划在2019年11月8日开工(实际开工日期以发包人和监理工程师发布的开工通知为准),总工期共计360日历天。 (二)工程质量目标: 工程质量达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准,一次交验合格。 (三)安全管理目标: 安全生产无事故,施工现场安全达标率100%,一般工伤事故控制在 1.2‰以下,重伤事故为零,火灾事故为零,职业病为零,中毒事故为零,高处坠落事故为零,机械伤害事故为零。杜绝死亡事故。 (四)文明施工目标承诺: 达到“株洲市安全文明工地”标准。 (五)环境及节能管理目标: 所选用建筑节能施工环保材料的技术指标及施工工艺、方法均需

建筑工程技术标

2、施工组织设计 1、开工前的恢复定线与施工测量控制网布设 在项目总工程师的领导下,测量队参加由建设单位、设计单位、监理工程师组织的交接桩工作:按照提供的资料逐一接收平面、高程控制点桩、交点桩、合同分段桩、重要结构物的中心桩。按监理工程师的要求,办理交接桩签认。 根据接桩资料和设计文件进行控制点复测及恢复定线,工作主要内容:平面、高程控制点,线路中线、转角点,合同分段桩,重要结构物的中心桩的复位测量。工作开始之前,应向监理工程师提交复测开工报告,内容包括:测量人员和仪器、工具配置,测量方案与计划安排。复测开工报告批准后,在监理工程师旁站下进行复测,在规定的期间内完成,复测结果上报监理工程师审批。 在熟悉施工设计文件中的路线和结构工程的平面、纵横断面图的基础上,根据施工技术规范的要求和施工的实际需要,确定利用原设计控制网点并增设新测量控制网点,对于原有导线点不能满足施工要求时,进行加密,保证在路基桥涵及隧道施工的全过程中相邻导线点间能互相通视进行施工控制测量。测量方案报监理工程师批准,测量精度和网点的选点、造标、埋石符合规范要求,测量成果报监理工程师审批。 施工测量平面控制网和高程控制网,是根据设计单位提供的等级控制点坐标和高程,建立适用于施工精度的控制网坐标和高程,以便于坐标放样和标高测量。项目经理部在正式开工前对设计单位提供的控制点坐标和高程进行复核,在确认符合技术规范要求的精度条件下布设施工控制点,建立符合精度要求的施工控制网。 对设计控制点的坐标复核采用全球定位系统(GPS)进行,坐标误差法精度满足相对误差。高程复核采用二等精密水准测量,精度满足±20√L。 (1)平面控制网 对设计院提供控制点进行复核满足精度要求后,以设计控制点为起算点,布设施工控制网。 在对施工控制网进行测设时,采用附合导线法。但实际操作中,把每个控制点连成三角形,用全站仪精测三角形边长,利用余弦定理,推算出内

建筑工程行业技术标范本

施工投标文件 (封面) 工程名称: XXXXXXXXX工程 投标文件内容:投标文件技术部分格式投标人:(盖公章)法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)日期:年月日

施工组织设计 A、技术方案质量保证措施 一、地面铺装施工方法 工艺流程:素土夯实→塘渣→碎石→C20钢筋砼→清理基层→弹线→试拼→扫浆→铺结合层→铺面层→擦缝。 1、素土夯实 素土夯实采用振动夯实机。每个夯窝之间的距离,可根据需要间隔2-3个夯位,接上夯之邻的二道夯位进行打夯,二道夯完毕后,再进行三夯位的打夯。夯实后,填土密实度在基础以下0-80cm达到95%以上,80cm以下密实度达到85-90%. 2、塘渣碎石垫层 石粉碴要求粒径0-5mm级配良好且含泥量不能超过5%.计算出每车可铺面积,推算出每车间距,将每次所需量备齐后,发水浸透,保证石粉碴的最佳含水量(8%-10%)。然后用人工配合推土机将石粉推平至设计标高(考虑松铺系数1.3),并根据实验室测出的石粉碴的容重算出每平方水泥用量,将水泥均匀的摊铺在石粉碴上。用稳定土搅合机翻拌2遍,人工马上牵十字交叉线将石粉碴找平,用压路机碾压密实,即完成石粉碴摊铺和压实,12小时后开始对其养护,前3天保持石粉表面潮湿,3天后每天养护3-4遍。 3、C20钢筋砼 砼混合料在拌合场用搅拌机生产,砼按照设计要求进行配比。砼拌合后,人工进行摊铺,采用平板振动或卡板振动器振捣,振动器搁在纵向侧模顶上,自一端向另一端依次振动2-3遍。砼垫层以人工进行收浆,成型后2-3小时且物触无痕迹时,用麻袋进行全面覆盖,经常洒水保持湿润。 4、清理基层 基层施工时,必须按规范要求预留伸缩缝。抄平,以地面±0.00的抄平点为依据,在周边弹一套水平基准线。水泥砂浆结合层厚度控制在10-15mm之间。清扫基层表面的浮灰、油渍松散砼和砂浆,用水清洗湿润。

建筑工程技术标模板

目录 一、编制说明 (3) 1、投标书编制依据和投标编制说明 (3) 1.3工程概况: (3) 二、主要分部分项工程施工方案 (4) 2.1施工总体部署(施工工区划分) (4) 2.2施工技术方案 (5) 三、施工现场平面布置 (11) 3.1施工准备阶段 (11) 3.2基础阶段: (12) 四、保证工程安全、文明生产及环境保护的主要技术措施 (12) 4.1安全生产保证措施 (12) 4.2文明施工保证措施 (14) 4.3环境保护措施 (16) 五、保证施工质量的技术措施 (20) 5.1工程质量等级及奖罚 (20) 5.2质量保证技术措施 (20) 六、施工进度计划及保证措施 (22) 6.1保证措施 (22) 七、各种用工计划及主要施工机械、设备和劳动力用量情况 (23) 八、施工现场“渣土垃圾”的整治处置及违约措施 (25) 8.1整治处置措施 (25)

九、工程总包管理、施工过程中与各相关单位组织协调配合等措施 (26) 9.1组成施工项目部对内进行施工协调 (26) 9.2对外部工作进行工程施工协调 (26) 十、施工组织管理体系安排的合理性以及拟派主要管理人员的状况 (27) 项目经理简历表 (28) 项目工程师简历表 (28) 主要管理人员表 (29)

一、编制说明 1、投标书编制依据和投标编制说明 1.1投标书编制的主要依据 (1)*****工程“建设工程施工招标文件”; (3)经现场踏勘所获得的现场自然条件资料及业主提供的答疑文件; (4)国家、部颁及广州市现行设计及施工技术(验收)规程及规范、质量评定标准、定额等。 1. 2投标书编制说明 (1)在仔细地阅读本工程招标文件,深刻领会投标的要求,结合我公司多年来在类似工程施工中的实践经验,本着以高速、优质、文明的施工组织为指导思想,编写本工程的技术投标书。 (2)本技术标仅为初步的投标文件,一旦我公司中标后,将在原标书的基础上,根据业主要求,按照更详细的设计施工图、专业资料及工程所在地区工程项目建设的有关规定,进一步完善施工方案,补充各分部分项工程施工中的细节问题,形成一份具有技术先进、安排合理、经济实用、操作简便的施工组织设计,同时接受业主、监理、设计院的指导和审查。 (3)我公司将在充分保证本工程施工质量的前提下,加快施工速度,同时加强现场施工管理,积极配合业主、设计、监理对本工程在施工过程中的检查验收工作,加强对原材料的质量控制,合理组织部署施工,充分体现我公司的企业精神。 1.3工程概况: *************

技术标-房建工程重点、难点分析

精心整理工程概况 工程名称:*****装饰改造工程,建设地点位于*****;建设规模:办公楼建筑面积约3850平米、南北教学楼建筑面积约11400平米,均为装饰改造工程,质量标准要求为合格。 北教学楼:铲除室内墙面、顶棚涂料,重新批腻子刷乳胶漆,楼梯栏杆刷调和漆二遍; 南教学楼:铲除室内墙面、顶棚涂料,重新批腻子刷乳胶漆,外墙铲除涂料层批腻子刷乳胶漆; 办公楼:更换吊顶,外墙面层批腻子做真石漆,拆除地面装饰层粘贴玻化砖。 1 2 3 4 5 6、编制原则 6.1、认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行建设程序。

6.2、突出重、难点工程,确保施工质量与进度。 6.3、采用网络计划技术,科学合理地安排施工计划,组织有节奏、均衡和连续地施工。 6.4、采用先进的施工机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化程度;改善劳动条件,提高劳动生产率。 6.5、积极推广应用“四新”技术成果,科学地确定施工方案,坚持合理的施工程序和施工顺序,确保工程质量和施工安全;缩短施工工期,降低工程成本。 6.6、坚持专业化施工,对外墙真石漆、室内楼地面等工程安排经验丰富的专业化施工队伍施工。 6.7、尽量减少临时设施,做到永临结合,既方便施工又兼顾方便群众。 6.8 1 2 签订合同后,迅速进场做准备工作,在建设单位完成前期准备工作的基础上,争取提前开工。 1质量目标 坚持质量第一、信誉至上的方针。严格按施工图纸、技术文件和国家颁发的有关规范、规程精心施工,认真落实质量岗位责任制,诚恳接受有关方面的质量检查和监督,积极配合现场施工监理人员的工作,确保工程质量合格。 2安全目标:确保无重大伤亡事故,无等级火警事故 加强安全教育和安全管理,严格执行关于安全生产的有关规定和制度,按照安全生产保证措

建筑工程技术标范本

建筑工程技术标范 本 1

目录 第一部分施工方案 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备 第四章工期要求 第五章施工部署 第六章基础工程 第七章主体工程 第一节钢筋工程施工方法 第二节钢筋工程施工方法 第三节模板工程施工方法 第四节混凝土工程施工方法 第五节脚手架工程施工方法 第六节砌筑工程施工方法 第八章屋面工程 第九章装饰工程 第十章楼地面工程 第十一章施工测量 第十二章施工措施 第十三章暖卫工程施工组织设计 第十四章电气工程施工组织设计 2

第二部分工程质量保证措施 第三部分工程项目合理化建议 第四部分文明工程保证措施 第五部分安全施工措施 第六部分工程保修范围及措施 第七部分附表 3

吉林卫生学校易地新建项目2#-6#、9#、楼工程 施工组织设计 第一部分施工方案 第一章编制依据 1、施工图纸 2、建筑施工组织设计实例应用手册 3、建筑分项工程施工标准 4、现行建筑施工规范大全 5、混凝土结构平面整体表示方法制图规则和构造详图11G101-3 6、<混凝土结构施工质量验收规范>GB50204- 7、<建筑装饰工程质量验收规范>GB50210- 8、<住宅装饰工程施工质量验收规范>GB50327- 9、<混凝土泵送施工技术规程> 10、<砌体工程施工质量验收规范>GB50203- 11、<测量施工规范> 12、<建筑施工工艺规范> 13、<建筑地基基础质量验收规范> 14、<多层建筑混凝土结构技术规程> 15、<多层结构施工平面图构造详图> 16、<房屋工程质量验收规范> 17、地质勘测报告 第二章工程概况 1

第一节建筑概况 招标范围:土建、水暖、电气 工程名称:吉林卫生学校(吉林职工医科大学)易地新建工程 工程地点:吉林市丰满区吉丰西路 设计单位:黑龙江中美建筑设计研究院有限责任公司 招标代理机构:吉林市公正建设工程招标有限责任公司 建筑规模表: 场地类别及其基础: 本工程场地类别为II类,安全等级2级,抗震设防烈度为8度,建筑设计使用年限50年,基础形式4#-6#、9#为独立基础,2#、3#为预应力混凝土管桩,主体结构形式为框架结构。 第二节结构概况 1、构件混凝土强度等级如下: 2

土建工程技术标(全)

目录 工程项目概况------------------------------- 监理工作范围------------------------------- 监理工作内容------------------------------- 监理工作目标------------------------------- 监理工作依据------------------------------- 项目监理机构的人员配备计划----------------- 项目监理机构的人员岗位职责 监理工作程序------------------------------- 监理工作方法及措施------------------------- 监理工作制度------------------------------- 投入监理工程的检测设备--------------------- 监理各项具体措施---------------------------

一、监理工程项目概况 (一)、工程名称:赛洛城A03地块建设工程 (二)、建设地点:鸡西市鸡冠区兴国西路赛洛城项目A03地块 (三)、工程概况:商品房区A03地块中含多层住宅4栋,高层住宅7栋及一层或二层商业网点裙房,建筑面积:100,029 m2 (四)、投资概算:28,000万元 (五)、工期要求: 计划开工日期:2013年4月1日,竣工日期:建安工程2014 年10月30日,场区道路、景观绿化及配套工程2015年6月30日,总工期:820日历天。 二、监理工作范围: 招标区域内全部土建工程、设备安装工程、装饰、通风、空调、采暖、煤气、给水排水、消防、电气、智能、通讯、网络及有线电视安装、小区道路、景观绿化、室外配套工程(供热管网、消防管网、给排水管网)等全部工程施工阶段监理。 三、监理工作内容: (一)、本工程监理工作内容为施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调及安全文明施工监理。检查督促施工单位对本工程的竣工图、竣工资料的收集整理等。 (二)、招标人有权根据工程情况调整或授予监理服务内容 四、监理工作目标: (一)、质量控制目标:合格,部份单位工程获优质奖; (二)、投资控制目标:以合同金额为目标,最大限度减少设计变更、现场签证增加工程造价; (三)、进度控制目标:以招标文件中约定的计划开、竣工日期为准,并按招标人要求适时为设备安装、庭院、外网及精装修等提供进场条件,以实现按期交付使用的总工期目标。

建筑工程技术标通用版

建筑工程技术标通用版

目录 1全面性 1.1工程概况、施工组织方案; 1.2施工机械设备、劳动力投入计划; 1.3质量、工期、投资控制方案; 1.4文明施工措施; 1.5施工总进度计划(附图); 1.6施工现场平面布置(附图); 2可行性 2.1施工措施及计划; 2.2施工现场流水段的划分; 2.3施工现场流水作业; 2.4施工现场交叉作业; 2.5施工现场机具配置和布置; 3针对性 3.1施工的重点和关键部位处理 3.2质保体系; 3.3安保体系; 3.4创优措施; 3.5安全措施; 3.6文明施工和防止扰民措施。 4先进性 4.1采用的新工艺、新技术、新设备; 4.2在确保工程质量前提下,有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高进度的方案; 4.3在执行国家强制性条文前提下体现施工的先进性措施。 5强制性 5.1防治质量通病的措施; 5.2行国家强制性条文的保证措施; 6承诺 6.1保修承诺和违约经济处罚承诺; 6.2工程质量争优承诺及保证质量措施。

1全面性 1.1工程概况、施工组织方案 1.1.1工程概况 1.1.1.1工程简述 本工程为新疆新能千公投资有限公司电力物资加工制造基地施工一标段,建设地点位于新疆乌鲁木齐兵团十二师西山工业园米兰街2号,项目包括生产材料组配车间和综合楼,其中生产材料组配车间建筑面积10273.28㎡,地上一层,门式钢架结构,檐口高度12.0m;综合楼建筑面积8364.12㎡(地上部分5262.4㎡,地下部分3101.72㎡),地下一层,地上五层,钢筋混凝土框架结构,建筑檐高20.9m,建筑抗震设防烈度为8度。 1.1.1.2建筑设计内容 建筑墙体: 生产材料组配车间外墙1.20米标高以下为240厚砖墙(外贴100厚保温),1.20米标高以上为双层压型钢板墙体。内部防火墙1.20米标高以下为240厚砖墙,1.20米标高以上为火克板防火墙。 综合楼地下部分外墙采用300厚钢筋混凝土墙,内墙采用200厚和150厚加气混凝土砌块墙。地上部分外墙采用250厚加气混凝土砌块墙,内墙采用200厚和150厚加气混凝土砌块墙及120厚KP1型粘土砖墙。 建筑外墙面做法: 生产材料组配车间外墙砌体部分外墙面贴仿古面砖,保温层为100厚硬泡聚氨酯保温板,燃烧性能B1级。砌体以上部分为双层压型钢板复合保温墙体(竖排)。综合楼一、二层外墙面采用80B1级硬泡聚氨酯板保温层,三至顶层采用80厚B1级EPS板保温层,外墙面为真石漆饰面。勒脚贴现代仿古面砖。 室内墙面: 生产材料组配车间内墙面(砖墙部分)抹灰刷白色内墙涂料。 综合楼地下部分室内墙面为水泥砂浆涂料墙面,地上部分水箱间、电梯机房为水泥砂浆涂料墙面,主、副食操作间、洗消区、走道、备餐间、食品库、冷藏间餐具间、卫生间、盥洗室、粗加工区、开水间、门厅为陶瓷砖墙面,楼梯间及其他室内墙面均为白色乳胶漆墙面。 室内顶棚: 综合楼地下部分配电室为白色涂料顶棚,其他除楼梯间、档案室采用

建筑工程技术标范例

一、编制依据及原则 本施工组织设计为我公司对本工程施工的总体构思和部署,是本工程的施工大纲,它将用以指导本工程施工,确保本工程优质、高效、安全、低耗、高速度的建成。 (一)编制依据 1、招标文件 依据***、***道路综合整治工程施工招标文件。 2、设计图纸 依据***、***道路综合整治工程施工图纸及设计说明。 3、现场实际情况 根据现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料。 4、法律依据 依据国家现行的设计、施工规范、工程质量检验标准及验收规范,以及***市的有关规定。 5、施工经验 依据我公司同类工程的施工经验。 (二)编制原则 1、以实事求是的原则为出发点编制 在实事求是的基础上,力求科学合理,施工工艺先进可行而且经济适用的原则。认真阅读施工招标文件,严格按照招标文件的要求,确保工程质量、工期、安全生产、文明施工,并结合本工程的特点和本公司的实力和特点进行编制。 2、突出重点 坚持突出重点,抓好关键,兼顾一般,点面结合,均衡发展的原则。流水作业、平行施工。 3、坚持既满足施工需要,又兼顾方便群众的原则 既要保证施工,又要兼顾环境保护,合理安排施工布置,最

大限度地降低对当地交通、生产、生活、环境带来的影响,搞好安全生产,文明施工。在满足施工要求的前提下,减少各种临时设施的投入,降低工程的投资,合理布置施工现场,做到文明施工。 4、科学合理地作好施工方案和施工组织设计 根据工程实际情况合理安排季节性施工,保证工程施工的连续性,保证各种资源均衡、连续地进场。 5、坚持专业化组织施工的原则 根据不同的分项工程,安排相应的有丰富工程施工经验的专业队伍承担。 6、遵循目标管理的原则 对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的实现。 二、工程概况及特点 (一)工程概况 本工程为****道路综合整治工程。本工程共划分为2个标段。 第一标为****街车行道路面结构设计:面层为3cmAC-131细粒式沥青混凝土+5cmAC-161中粒式沥青混凝土;基层为:16cm12%石灰土+16cm二灰碎石+16cm二灰碎石。路基处理:20cm10%石灰土。细粒式沥青混凝土沥青采用70号B级道路石油沥青,沥青用量根据马歇尔试验确定,参考用量为 5.5%,骨料采用石灰岩骨料;中粒式沥青混凝土沥青采用70号B级道路石油沥青,沥青用量根据马歇尔试验确定,参考用量为5%。人行道设计:人行道为荷兰砖铺设。 第二标段****路综合整治工程横断面设计:道路规划宽20米,横断面布置为:5米(人行道)+10米(车行道)+5米(人行道)=20米。车行道为修正二次抛物线路拱,路缘石采用五莲

改造工程投标技术标

第一章总体概述 一、施工组织设计编制说明 本施工组织设计编制的目的是从施工全局出发,根据各种具体的施工条件,为磋商阶段提供较为完整的纲领性文件,一旦中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,并做好以下工作。 二、项目概况 1、项目简介 1.1 项目名称: 1.2 建设地点: 1.3 采购人: 1.4结构类型: 1.5 建筑分类及耐火等级: 1.6 建筑室内防污染控制等级为二级 2、设计概况 根据甲方要求,本工程为地下室机电工程改造工程,改造内容包括: a. 拆除原有照明、弱电、空调管线后新做。 b.新增新风系统。 3、编制依据 主要规范规程及标准: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)[2009年版] 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《办公建筑设计规范》(JGJ 67-2006) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)[2001年版] 《公共建筑节能设计标准》(DB11/687-2009) 采购方提供的设计图纸

三、项目管理特点及总体要求 1、项目特点 本工程是改造拆除工程,施工面积大、空间高、拆除难度大,施工人员较多,因此安全、消防工作是本工程中非常重要的工作,因此,我公司将建立起一套行之有效的安全管理体系及措施,确保施工人员及工作人员的安全,确保工程的拆除工作,在工期内顺利完成拆除工作,为室内装修天花、墙柱面、地面及各专业施工的顺利开展奠定基础。 拆除工作势必造成相对较大的噪声和振动,然而在楼内有办公区,为了减少嘈音对楼内的正常工作与休息,我公司将尽量减少产生大的噪音。 2、总体目标 2.1 工程期限 31个日历天。 2.2质量目标 合格。 2.3安全管理目标 达到五无目标,即“无死亡事故,无重大伤人事故,无重大机械事故,无火灾,无中毒事故”。

装饰装修工程技术标完整版

目录 目录 (1) 第一章、综合说明 (7) 第一节编制依据及工程概况 (9) 1、编制依据 (9) 2、工程概况 (9) 3、施工阶段划分 (10) 4、实现目标及承诺 (10) 第二节工程特点分析 (12) 1、工程特点 (12) 2、装饰施工措施 (12) 第三节现场施工管理方案 (15) 1、施工特点 (15) 2、施工安排 (16) 第二章、施工部署 (19) 第一节现场管理组织机构 (19) 第二节劳动力总体计划 (23) 1、劳动力来源 (23) 2、劳动力的组织管理保证措施 (24) 3、劳动力的技术保证措施 (24) 4、工程劳动力计划 (25) 第三节机械设备总体计划 (25) 1、机具准备 (25) 2、机具管理 (26) 3、机械设备计划 (26) 第四节物资材料总体计划 (31) 1、材料的组织管理 (31)

3、采购材料、外加工件等材料供应方管理措施 (32) 4、物资材料的检验、试验计划 (34) 5、装饰材料质量控制程序 (35) 6、主要设备材料用量计划 (37) 第五节施工现场平面布置 (38) 1、施工平面布置原则 (38) 2、施工平面及临设布置安排 (39) 第六节装饰与其它单位的协调配合措施 (40) 1、与总包配合 (40) 2、与其它装饰施工单位的配合 (41) 3、与监理工程师的协调 (41) 4、与设计方的协调 (42) 5、施工协调配合原则 (43) 6、协调方式 (43) 第七节施工管理中的重点、难点 (44) 1、施工管理中的重点、难点 (44) 2、针对以上情况所应采取的解决措施 (44) 第三章、分部分项工程施工技术方案 (46) 第一节天花工程 (46) 第二节墙面工程 (51) 1、墙面石材干挂 (51) 2、墙面贴墙砖 (57) 3、轻钢龙骨石膏板隔墙 (60) 4、窗帘盒安装 (61) 5、墙面涂料 (62) 6、墙面木饰面制安 (67) 7、墙面裱糊 (67) 第三节地面工程 (73)

技术管理 房屋建筑工程施工技术标准

工程施工技术标准 沉井施工技术标准 1、沉井制作尺寸的允许偏差应符合下列规定: 1.1 长、宽:±5%,且不大于±12cm; 1.2 曲线半径:±0.5%,且不大于±6cm; 1.3 对角线:±1%; 1.4 井壁厚(混凝土):±4cm。 2、沉井清基后位置的允许偏差应符合下列要求: 2.1 沉井地面平均高程应符合设计要求; 2.2 沉井的最大倾斜度不得大于沉井高度的1/50; 2.3 沉井顶、底面中心与设计中心在平面纵横向的位移(包括因倾斜而产生的位移)均不得大于沉井高度的1/50; 2.4 矩形、圆端形沉井平面扭角允许偏差≤1°。

清筛道床道技术标准 注:允许速度大干120 km/h的线路,无垫层时碎石道床厚度不得小于450mm;有垫层时碎石道床厚度不得小于300 mm,垫层厚度不得小于200mm。 道床顶面宽度及边坡坡度 线路连接技术标准 普通线路接头螺栓扭矩标准 注:①C值为接头阻力及道床阻力限制钢轨自由伸缩的数值。 ②小于43 kg/m钢轨比照43 kg/m钢轨办理。 ③高强度绝缘接头螺栓扭矩不小于700 N·m。

线路维修技术标准 线路轨道静态几何尺寸容许偏差 注:①轨距偏差不含曲线上按规定设置的轨距加宽值,但最大轨距(含加宽值和偏差)不得超过I 456mm; ②轨向偏差和高低偏差为10m弦测量的最大矢度值; ③三角坑偏差不含曲线超高顺坡造成的扭曲量,检查三角坑时基长为 6.25m,但在延长18m的距离内无超过表列的三 角坑; ④专用线按其他站线办理。

道岔轨道静态几何尺寸容许偏差 注:①支距偏差为现场支距与计算支距之差; ②导曲线下股高于上股的限值:作业验收为0,经常保养为2mm,临时补惨为3 mm; ③三角坑偏差不含曲线超高顺坡造成的扭曲量,检查三角坑时基长为 6.25m。但在延长18。的距离内无超过表列 的三角坑; ④尖轨尖处轨距的作业验收的容许偏差管理值为±1 mm; ⑤专用线道岔按其他站线道岔办理。

建筑工程技术标范本(93页)

目录第一部分施工方案 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备 第四章工期要求 第五章施工部署 第六章基础工程 第七章主体工程 第一节钢筋工程施工方法 第二节钢筋工程施工方法 第三节模板工程施工方法 第四节混凝土工程施工方法 第五节脚手架工程施工方法 第六节砌筑工程施工方法 第八章屋面工程 第九章装饰工程 第十章楼地面工程 第十一章施工测量 第十二章施工措施 第十三章暖卫工程施工组织设计 第十四章电气工程施工组织设计 第二部分工程质量保证措施 第三部分工程项目合理化建议 第四部分文明工程保证措施 第五部分安全施工措施 第六部分工程保修范围及措施 第七部分附表

吉林卫生学校易地新建项目2#-6#、9#、楼工程 施工组织设计 第一部分施工方案 第一章编制依据 1、施工图纸 2、建筑施工组织设计实例应用手册 3、建筑分项工程施工标准 4、现行建筑施工规范大全 5、混凝土结构平面整体表示方法制图规则和构造详图11G101-3 6、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015 7、《建筑装饰工程质量验收规范》GB50210-2011 8、《住宅装饰工程施工质量验收规范》GB50327-2010 9、《混凝土泵送施工技术规程》 10、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 11、《测量施工规范》 12、《建筑施工工艺规范》 13、《建筑地基基础质量验收规范》 14、《多层建筑混凝土结构技术规程》 15、《多层结构施工平面图构造详图》 16、《房屋工程质量验收规范》 17、地质勘测报告 第二章工程概况 第一节建筑概况 招标范围:土建、水暖、电气 工程名称:吉林卫生学校(吉林职工医科大学)易地新建工程 工程地点:吉林市丰满区吉丰西路 设计单位:黑龙江中美建筑设计研究院有限责任公司 招标代理机构:吉林市公正建设工程招标有限责任公司 建筑规模表:

房建工程技术标房屋建筑工程施工方案

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程施工招标 投标文件 技 术 标 项目名称: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 投标人:XXXXXXXXXXXXXXXXXX (盖章)法定代表人或其委托代理人:______________ (签字或盖章)日期:2015年11 月_24_日

目录 目录.............................................................. 0.. 第一章编制说明..................................................... 4. 一编制依据..................................................... 4. 二工程概况..................................................... 4. 三招标文件响应性............................................... 4. 第二章施工准备.................................................... 5. 一施工现场准备................................................. 5. 二技术准备..................................................... 5. 三劳动力准备................................................... 5. 四材料准备..................................................... 5. 五机械设备准备................................................. 5. 第三章施工总体布置................................................ 6. 一施工总体安排................................................. 6. (一) ......................................... 施工现场布置 6 (二) ......................................... 施工进度安排6二施工用电安排................................................. 6. 三施工用水安排................................................. 7. (一) ................................................. 给水7. (二) ................................................. 排水7. 四施工消防安排................................................. 7. 第四章施工技术方案............................................... 8. 一施工测量..................................................... 8. (一) ............................................. 测量方法8. (二) ............................................. 沉降观测8. 二土建工程..................................................... 8. (一) ............................................. 土方工程8. (二) ............................................. 基础工程9 (三) ............................... 混凝土及钢筋混凝土工程9 (四)脚手架工程 1.1 (五)砌体工程 1.1 (六)屋面及防水工程 1.2 三装修工程.................................................... 1.3 (一) ............................................. 内墙抹灰13

建筑工程技术标(施工组织设计)

天津市**********标段 施工招标投标文件 第三分册技术标部分 招标备案号: 标段号: 1 投标人:(盖公章) 法定代表人或被授权委托人:(签字或盖章)日期: 2016 年月日

目录 (1)综合说明1 (2)施工现场平面布置和临时设施布置1 (3)项目班子的配备、劳动力和材料投入计划及其保证措施3 (4)施工进度计划和施工进度、施工工期的保证措施15 (5)机械设备投入计划22 (6)分部分项工程及关键工序的施工技术、工艺以及质量保证的措施、工程项目实施的重点、难点分析和解决方案23 6.1桩基础施工顺序23 6.2工程测量23 6.3、土方工程23 6.5基础工程质量保证措施29 6.6基础排水和防止沉降措施32 6.7混凝土、钢筋工程主要施工方法或方案和施工措施32 6.8装修装饰工程58 6.9采用新技术、新工艺、专利技术70 6.10各种管道、线路等非主体结构质量保证措施70 6.11幕墙工程80 6.12给排水工程100 6.13电气设备安装工程:主要施工方法和技术措施105 6.14火灾自动报警工程:111 6.15弱电工程:123 6.16消防工程:129

6.17通风、空调工程:141 (7)各工序的协调措施153 (8)地下设施、周围建筑物保护措施155 (9)冬、雨季施工方案157 (10)文明施工措施163 (11)施工安全方案及保证措施165 (12)施工现场环保施工措施177 (13)施工现场维护措施182 (14)工程交工后的服务措施182 拟投入的主要施工机械设备表183 劳动力计划表184 施工进度计划表187

建筑工程装饰装潢施工组织设计(79页)技术标

第一卷装饰工程投标书3 (4) 第一章投标书 (4) 第二章标书综合说明 (5) 第一节公司概况 (5) 第二节工程概况 (5) 第三节承包范围 (5) 第四节承包方式 (6) 第五节竞标措施和优惠条件 (6) 第三章施工组织设计 (11) 第一节工程施工现场平面布置图 (11) 第二节施工总进度计划 (11) 第三节主要施工机械设备表 (11) 第四节机械、人员数量及调配表 (14) 一、机械调配 (14) 二、施工人员调配表 (14) 第五节工程质保体系、措施及质量检测方法 (15) 一、工程质保组织体系 (15) 二、保证质量的措施 (15) 三、质量检测方法 (17) 第六节工程管理体系 (19) 一、工程施工组织体系图 (20) 二、工程管理程序 (20) 第七节工程管理的任务及目标 (21) 一、实施建立施工项目管理组织 (22) 二、进行施工项目管理规划 (22) 三、进行施工项目的目标控制 (22) 第四章各分项工程施工工艺及技术要求 (23) 第一节石材地坪工程 (23) 一、适用范围 (23) 二、引用标准及图纸 (23) 三、施工准备 (23) 四、操作工艺 (24) 五、质量标准 (25) 六、施工注意事项 (27) 第二节地砖地坪工程 (28) 一、适用范围 (28) 二、引用标准及图纸 (28) 三、施工准备 (28) 四、操作工艺 (29) 五、质量标准 (31) 六、施工注意事项 (32) 第三节地毯地坪工程 (33) 一、适用范围 (33) 二、引用标准 (33)

四、操作工艺 (34) 五、质量标准 (35) 六、施工注意事项 (36) 第四节金属挂板平顶工程 (36) 一、适用范围 (36) 二、引用标准及图纸 (37) 三、施工准备 (37) 四、操作工艺 (37) 五、质量标准 (39) 六、施工注意事项 (40) 第五节墙面、柱面饰面工程 (40) 一、适用范围 (40) 二、引用标准及图纸 (41) 三、施工准备 (41) 四、操作工艺 (42) 五、质量标准 (44) 六、施工注意事项 (45) 第六节墙、柱面墙纸工程 (46) 一、适用范围 (46) 二、引用标准和图纸 (46) 三、施工准备 (46) 四、操作工艺 (48) 五、质量标准 (49) 六、施工注意事项 (50) 第七节楼梯工程(花岗石踏步) (51) 一、适用范围 (51) 二、引用标准和图纸 (51) 三、施工准备 (52) 四、操作工艺 (52) 五、质量标准 (53) 六、施工注意事项 (55) 第八节楼梯工程(玻璃隔断、不锈钢扶手) (57) 一、适用范围 (57) 二、引用标准 (57) 三、施工准备 (57) 四、操作工艺 (58) 五、质量标准 (58) 六、施工注意事项 (59) 第九节卫生间墙面工程(釉面砖铺贴) (60) 一、适用范围 (60) 二、引用标准和图纸 (60) 三、施工准备 (60) 四、操作工艺 (61)

相关文档
相关文档 最新文档