文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2010冬季施工措施.do

2010冬季施工措施.do

2010冬季施工措施.do
2010冬季施工措施.do

冬期施工措施

(2010年度)

河南省第二建设集团有限公司郑州分公司编制日期:2010年11月05日

目录

一施工准备 (2)

二主要项目施工方法 (2)

1、地基与基础工程 (2)

2、钢筋工程 (5)

3、混凝土工程 (5)

4、砌体工程 (10)

5、装饰装修工程 (11)

6、混凝土构件制作及安装工程 (16)

7、钢结构工程 (18)

8、电气工程 (23)

9、给排水工程 (22)

三、冬季施工管理措施 (23)

1、测温项目管理 (23)

2、试块项目管理 (24)

3、安全项目管理 (24)

四、冬季施工安全防护措施 (26)

冬季施工措施

为了加强建筑工程冬季施工管理,特别是提高冬期施工的工程质量,确保工程质量、进度、安全文明等顺利施工,特制定本措施。望各项目部认真贯彻执行,并根据各工程具体情况制定出详细的冬季施工方案。

根据规范(JGJ 104-97)规定,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,工程即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。

郑州分公司在建工程即将进入冬期施工的分部分项工程有:

1.洛阳黄河同力水泥有限责任公司二期工程(A标)内外墙抹灰、门窗及室外电气、电气照明、钢结构、给排水等分部分项工程;

2.驻马店市豫龙同力水泥有限责任公司二期工程(B标)主体混凝土框架、砌体、内外墙抹灰、门窗及室外电气、电气照明、屋面、

楼地面、钢结构等分部分项工程;

3.驻马店市白云纸业有限公司二期工程热电站及附属建筑主体混凝土框架和砌体等分部分项工程;

4.郑州市清水苑工程基础和主体混凝土框架分部分项工程;

5.山东茌平郝集电厂2X360MW一期工程基础和主体混凝土框架分部分项工程;

6.郑州市殡仪馆迁建项目骨灰堂工程主体混凝土框架及砌体分部分项工程;

7.河南省委党校工程地基与基础和主体混凝土框架分部分项工程;

8.河南大学金明校区专家公寓工程地基与基础和主体混凝土框架

分部分项工程。

一.施工准备

1.进入冬季施工的工程项目,应审查施工图纸,对有不能适应冬期施工要求的问题及时与建设单位及设计单位协商解决,并办好需要的签证。

2.对项目部管理人员和施工人员进行冬季施工方案的学习交底。熟悉各分部、分项工程的施工方法,以及技术、安全和降低成本措施,能够针对冬期施工中容易出现的受冻、受害等问题及时采取预防措施。

3.按计划准备好各项冬季施工物资和保温材料,并尽量减少能源消耗,施工中要根据天气变化及时发放生活防寒用品。

4.对现场搅拌机、卷扬机、提升架、塔吊、消防设备及其管道等都应进行越冬防冻维护,并检查其安全可靠性,保证冬季施工正常使用。

5.进入冬季施工前,对掺加、调剂外加剂人员、测温保温人员等应专门组织技术业务培训,学习冬期施工的相关知识。

6. 及时了解近期天气预报,为施工安排提供准确的气象信息。二.主要分项工程施工方法

1.地基与基础工程

土在冬季易遭冻结,变得坚硬,施工费用比常温期高,所以土方的冬季施工,必须在经济技术条件合理的情况下才能进行。施工前应做好准备工作,并应连续施工,运输道路和施工现场应采取防滑和防火措施。

1-1 土方开挖

冬季土方开挖对于土方量较小或机械开挖不到的地方,采用人工用镐、铁楔子进行开挖。保证施工的连续进行,对运输道路要采取防滑措施,如

撒炉渣或砂子。土方开挖完毕,或完成了一段,必须暂停一段时间,则应在未冻的土方上覆盖一层保温材料,以防冻结,若间歇时间较长,则应留一层土暂不挖除。

1)土壤冻结深度计算(例)

根据工程所在地的冬期开始时间,假设11月15日为冬季开始时间,根据气象预报查阅预计11月15日到11月30日平均气温为-3℃,12月1日到12月31日平均气温为-7℃,1月1日到1月31日平均气温为-8℃。

式中 H ——未保温的土壤冻结深度(cm);

A ——系数,对粘土、粉质粘土取2.5;

P ——冻结指数,P = Σt T ;

t ——土壤冻结的天数(d);

T ——土壤冻结时间,每天平均负气温(℃)(取正号)。

t = 15+31+31=77d

P = Σt T=15×3+31×7+31×8=510

H=2.5(22.58+9.18)= 79.4 cm

2)土壤的防冻与保温

(1)对于大面积的土方工程,宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表面土翻松耙平,其厚度宜为25~30cm。

(2)在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜在预定的位置上挖积雪沟,深度宜为30~50cm 。

(3)对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、稻草、草帘等,再加盖一层塑料布。

3)冻土的融化和挖掘

冻土的融化方法可采用烟火烘烤法,其燃料可选用刨花、锯末、树枝等可燃废料。在已开挖的冻土上将铺好的燃料点燃,并用铁皮覆盖,火焰不宜过高,并采取可靠的防火措施。

冻土的挖掘采用人工挖掘时,可采用锤击铁钻冻土的方法分层进行挖掘。

土方开挖完毕,或完成了一段,又如暂停一段时间,则应在未冻的土方上覆盖一层保温材料,以防冻结,若间歇时间较长,则应留一层土暂时不挖除。

1-2 土方回填

土方回填工程分室内回填及室外回填两部分,基础施工完毕验收合格符合回填条件后方可进行土方回填施工。

冬期土方回填时, 每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~50%。预留沉陷量应比常温施工时增加。

把回填土预先保温,在入冬以前,将挖土堆积处进行严密保温,等工程需要回填土时,将内部含有一定热量的土挖出进行回填。

回填前将基底的冻土和杂物打扫干净后方可开始回填。

回填室外的基坑或管沟可采用含有冻土块的土回填,但冻土块粒径不得大于15cm,含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以下50cm范围内不得含有冻土块的土回填。

冬期填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm以内,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填,其厚度应符合设计要求。

室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯(压)实。填方完成后至地面施工前,应采取防冻措施。

2.钢筋工程

2-1 钢筋冷拉可在负温下进行,温度不宜低于-20℃。预应力钢筋张拉温度不宜低于-15℃。

2-2 冬期钢筋的焊接,其最低气温不宜低于-20℃,且应有防雪挡风措施。焊接后的接头,严禁立即碰到冰雪。

2-3 在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验。钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。

3.混凝土工程

3-1混凝土冬期施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于32.5。最小水泥用量不应少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6。

3-2混凝土冬期施工必须按规范进行混凝土的热工计算。

3-3混凝土原材料加热优先采用加热水的方法,当加热水仍不能满足要求时,再对骨料进行加热。水、骨料加热的最高温度应符合下表规定。当水、骨料达到规定温度仍不能满足热工计算要求时,可提高水温到100℃,但水泥不得与80℃以上的水直接接触。拌合水及骨料加热不能超过规范要求的最高温度。(见下表所示)

3-4 水加热宜采用蒸汽加热、电加热或汽水热交换罐等方法。加热水

使用的水箱或水池应予保温,其容积应能使水达到规定的使用温度要求。

拌合水及骨料加热最高温度(℃)

3-5 砂加热应在开盘前进行,并应掌握各处加热均匀。当采用保温加热料斗时,宜配备两个,交替加热使用。每个料斗容积可根据机械可装高度和侧壁斜度等要求进行设计,每一个斗的容量不宜小于 3.5m3。

3-6 拌制掺用防冻剂的混凝土,当防冻剂为粉剂时,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入;当防冻剂为液体时,应先配制成规定浓度溶液,然后再根据使用要求,用规定浓度溶液再配制成施工溶液。各溶液应分别置于明显标志的容器内,不得混淆,每班使用的外加剂溶液应一次配成。

3-7 配制与加入防冻剂,应设专人负责并做好记录,应严格按剂量要求掺入。使用液体外加剂时应随时测定溶液温度,并根据温度变化用比重计测定溶液的浓度。当发现浓度有变化时,应加强搅拌直至浓度保持均匀为止。

3-8 水泥不得直接加热,使用前宜运入暖棚内存放。

3-9 搅拌混凝土时,骨料中不得带有冰、雪及冻团。拌制混凝土的最短时间应按下表:

拌制砼最短时间(S)

3-10 混凝土在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。对浇筑混凝土结构的迎风方向,应采取足够的措施。运输和浇筑混凝土用的容器应有保温措施。

3-11混凝土所用骨料必须清洁。不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。投料顺序为先投入骨料和已加热的水,然后再投入水泥。

3-12 为保证良好的使用效果,应严格控制混凝土水灰比,搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍,混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。

3-13 砼浇筑后应采取保温措施。根据现场条件及经济适用原则,板宜采用覆塑料薄膜盖草垫保温,柱要严格控制拆模时间并采用包裹塑料薄膜保温等措施。

3-14混凝土养护

A当室外最低温度不低于-15℃时,地面以下的工程,或表面系数M不大于5m-1的结构,应优先采用蓄热法养护。当采用蓄热法不能满足要求时,可选用综合蓄热法养护。

B使用矿渣硅酸盐水泥时,宜优先采用蒸汽养护。

a蒸汽养护法应使用低压饱和蒸汽,当工地有高压蒸汽时,应通过减压阀或过水装置后方可使用。

b蒸汽养护的混凝土,采用普通硅酸盐水泥时最高养护温度不超过80℃;采用矿渣硅酸盐水泥时可提高到85℃;但采用内部通汽法时,最高加热温度不应超过60℃。

c整体浇筑的结构,采用蒸汽加热养护时,升温和降温速度不得超过下表规定:

d整体结构采用蒸汽养护时,水泥用量不宜超过350kg/m3,水灰比宜为0.4~0.6,坍落度不宜大于5cm。

e采用蒸汽养护的混凝土,可掺入早强剂或无引气型减水剂,但不宜掺用引气剂或引气减水剂,亦不应使用矾土水泥。

f蒸汽加热养护混凝土时,应排除冷凝水,并防止渗入地基土中。当有蒸汽喷出口时,喷嘴与混凝土外露面的距离不得小于30cm。

C采用电热毯法养护时,电热毯宜由四层玻璃纤维布中间夹以电阻丝制成。其几何尺寸应根据混凝土表面或模板外侧与龙骨组成的区格大小确定。电热毯的电压宜为60~80V,功率宜为75~100W/块。当布置电热毯时,在模板周边的各区格应连续布毯,中间区格可间隔布毯,并应与对面模板错开。电热毯外侧应设置耐热保温材料(如岩棉板等)。电热毯养护的通电持续时间应根据气温及养护温度确定,可采取分段、间断或连续通电养护

工序。

D暖棚法施工适用于地下结构工程和混凝土量比较集中的结构工程。

E混凝土负温养护法适用于不易加热保温且对强度增长无特殊要求的结构工程。

a采取负温养护法施工的混凝土,宜使用硅酸盐水泥,混凝土浇筑后的起始养护温度不应低于5℃,并应以浇筑后5d内的预计日最低气温来选用防冻剂。掺防冻剂混凝土在负温下各龄期的混凝土强度应对照是否符合其增长规律。

b混凝土浇筑后,裸露表面应采用塑料薄膜覆盖保护。

c采用负温养护法应加强测温。当混凝土内部温度降到防冻外加剂规定温度之前,混凝土的强度应不低于其受冻临界强度,普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值的30%。采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%,当混凝土强度等级为C10及以下时,不得小于5.0N/mm2。

3-15冬期混凝土测温

A冬期施工测温的项目与次数应符合下表规定

注:室外最高最低气温测量起、止日期为本地区冬期施工开始起,终了时止。

B蓄热法或综合蓄热法养护从混凝土入模开始至混凝土达到受冻临界强度,或混凝土温度降到0℃或设计温度以前,应至少每隔6h测量一次。

C掺防冻剂的混凝土在强度未达到受冻临界强度之前应每隔2h测量一次,达到受冻临界强度以后每隔6h测量一次。

D采用加热法养护混凝土时,常温和降温阶段应每隔1h测量一次,恒温阶段每隔2h测量一次。

E全部测温孔均应编号,并绘制布置图。测温孔应设在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位,孔深宜为10~15cm,也可为板厚的1/2或墙厚的1/2。测温时,测温仪表应采取与外界气温隔离措施,并在测温孔内不少于3min。

3-16模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。

4.砌体工程

4-1 砌体工程冬季施工对材料的要求:

a.普通砖、砌块等在砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,遭水浸后冻结的砖或砌块不得使用。

b.砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制,不得使用无水泥拌制的砂浆。

c.拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1cm的冻结块和冰块。

d.拌合砂浆时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃。

冬季砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工时适当提高,可通过增加石灰膏的方法来增加和易性。冬季砂浆应储存在保温灰槽中,保温槽和运输车应及时清理,下班后用热水清洗,以免冻结。严禁使用已遭冻结的砂浆,不准把热水掺入冻结砂浆内重新搅拌使用,也不宜在砌筑时向砂浆内掺水使用。

e.每天收工前,用草帘或塑料薄膜等保温材料将砌体上表面加以覆盖,砌筑表面不得有砂浆,第二天上班时,应先将砖表面的霜雪扫净,然后再继续砌筑。

4-2 冬季搅拌砂浆的时间一般要比常温下增加0.5~1倍。砂浆温度不得低于5℃,砂浆硬化前应采取防冻措施。

4-3冬季砌筑工程要加强质量控制。在施工现场留置的砂浆试块,除按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。

5.装饰装修工程

室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工环境温度不应低于5℃。当必须在低于5℃气温下施工时,应采取保证工程质量的有效措施。

5-1抹灰工程

室内抹灰应待抹灰的一面解冻深度不小于墙厚的一半时,方可施工。不得采用热水冲刷冻结的墙面或用热水消除墙面的冰霜。

抹灰基层表面当有冰霜雪时,可采用与抹灰砂浆同浓度的防冻剂溶液

冲刷,并应清除表面的尘土。

安排室内抹灰以前,宜先做好屋面防水层及室内保温。

室内抹灰的养护温度,不应低于5℃。

室外墙面抹灰后要进行涂料施工时,抹灰砂浆内所掺的防冻剂品种,应与所选用的涂料材质相匹配,其掺量和使用效果应通过试验确定。

外墙面的饰面板、饰面砖以及马赛克施工,不宜在严寒季节施工,当需要安排施工时,宜采用暖棚法施工。

在进行室内抹灰前,应将门口和窗口封好,门口和窗口的边缘及外墙脚手眼或孔洞等亦应堵好,施工洞口、运料口及楼梯间等处应封闭保温;北面房间距地面以上50cm处最低温度不应低于5℃。

砂浆应在搅拌棚中集中搅拌,并应在运输中保温,要随用随拌,防止砂浆冻结。砂浆,室内抹灰的环境温度不应低于5℃。

室内抹灰工程结束后,在7d以内,应保持室内温度不低于5℃。

室外抹灰采用冷作法施工时,使用水泥砂浆或水泥混合砂浆;砂浆内可掺入CaCl2、NaCl、NaNO2等防冻剂。

氯盐防冻剂可掺入硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥拌合的砂浆中,但不得掺入高铝水泥砂浆内。砂浆内氯化钠掺量应符合规范规定。

含氯盐的防冻剂不得用于高压电源部位和有油漆墙面的水泥砂浆基层内。贴铺砂浆硬化初期不得受冻。

5-2饰面工程

冬期室内饰面工程施工可采用热空气或带烟囱的火炉取暖,并应设有

通风、排湿装置。室外宜采用暖棚法施工。

饰面板就位固定后,用1:2.5水泥砂浆灌浆,保温养护时间不小于7d。

釉面砖及外墙面砖在冬期施工时宜在2%盐水中浸泡2h,并在晾干后方可使用。

贴铺砂浆硬化初期不得受冻。砂浆温度不得低于5℃,砂浆硬化前应采取防冻措施。气温低于5℃时,室外铺贴砂浆内可适量掺入能降低冻结温度的外加剂。砂浆内的石灰膏和107胶不能使用,可采用同体积的粉煤灰代替或改用水泥砂浆抹灰。以防抹灰层早期受冻,保证操作质量。

5-3油漆、玻璃工程

冬期刷调和漆时,应在其内加入调和漆重量2.5%的催干剂和5%的松香水,施工时应排除烟气和潮气,防止失光和发粘不干。

外墙铝合金、塑料框、大扇玻璃不宜在冬期安装。

5-4 门窗安装工程

进入冬季后,由于冬季室内外温差较大,对塑钢门窗的加工及安装质量有着严重的影响,为确保门窗质量,应就以下方面加以充分注意,才能防患于未然。

1. 下料、焊接前应将型材放置在5℃以上的环境下存放24小时。

2. 焊接工艺的温度和时间在原焊接工艺的基础上适当提高。

3. 压条长度以合适为宜,不宜过长,不要过分追求“严丝合缝”,压条过长容易造成焊角开裂或压条出槽。

4. 使用低温条件下仍有柔软度的优质密封胶条。劣质胶条低温下会变硬,完全失去弹性,对玻璃装配有很大影响。

5. 铝滑轨长度严禁超标,铝滑轨的长度应比内口尺寸短2mm左右,两边留有余量。

6. 门窗上墙安装,尤其是玻璃压条的装配,应在5℃以上的环境下进行。在装配玻璃压条时,如果环境温度较低,建议制作保温箱,将玻璃压条用电热毯裹住恒温一段时间后再进行装配。

7. 玻璃压条装配时,如有卡阻,应核对尺寸、规格,并检查焊渣清理、胶条质量等方面,不得强敲到位,造成焊角或玻璃的损坏。

5-5楼地面工程

1 当室外日平均气温连续五昼夜低于5℃时,混凝土路面的施工应按冬期施工规定进行。

2 混凝土路面在弯拉强度尚未达到1.0MPa或抗压强度尚未达到5.0 MPa时,应严防路面受冻。

3 混凝土搅拌站应搭设工棚或其他挡风设施。

4 混凝土拌合物的浇筑温度不低于5℃。当气温在0℃以下或混凝土拌合物的浇筑温度低于5℃时,应将水加热搅拌(砂、石料不加热);如水加热仍达不到要求时,应将水和砂、石料都加热。加热搅拌时,水泥应最后投入。材料加热应遵守下列规定:

(1)在任何情况下,水泥都不得加热。

(2)加热温度应为:混凝土拌合物不应超过35℃,水不应超过60℃,砂、石料不应超过40℃。

(3)水、砂、石料在搅拌前和混凝土拌合物出盘时,每台班至少测四次温度;室外气温每4h测一次温度;混凝土板浇筑后的头两天内,应每隔

6h测一次温度;7d内每昼夜应至少测两次温度。

5混凝土楼板浇筑时,基层应无冰冻,不积冰雪,模板及钢筋积有冰雪时,应清除。混凝土拌合物不得使用带有冰雪的砂、石料,且搅拌时间应比规定的时间适当延长。

6混凝土拌合物的运输、铺筑、振捣、压实等工序,应紧密衔接,缩短工序间隔时间,减少热量损失。

7应加强保温保湿覆盖养护,可先用塑料薄膜保湿或喷洒养护液,再采用草帘、泡沫塑料等在其上保温覆盖。遇雨雪必须再加盖油布、塑料薄膜等。

8 冬期施工时应在现场增加留置同条件养护试块的组数。

5-6屋面工程

冬期进行屋面防水施工应选择无风、晴朗天气进行。在迎风面宜设置活动的挡风装置。防水施工采用热熔法施工,施工温度不低于-10度,卷材使用前应移入室内高于15度的地方存放,时间不少于48小时,以保证开卷温度在10度以上,在室内按需下料,并反卷成卷,保温到现场,随取随用,以防低温脆硬折裂。

屋面保温采用干铺法施工时,其保温材料应满足设计要求,板块应在基层表面铺平垫稳。

雪天或5级以上的大风天气不得施工。

6 混凝土构件的制作及安装工程

6-1混凝土构件的制作

(1)如果气温不会低于零度(浇筑后一周以上期间),做好混凝土

保温即可。如果在负温下(最低温度低于零下5°C)环境浇筑混凝土,需要注意早期混凝土防冻。在最低温度2°C环境,浇筑混凝土可以不使用防冻剂,但必须做好保温,并且密切注意气温变化趋势。

(2)为了提高混凝土的出机口温度,应优先考虑拌和水加热,如不满足要求才考虑骨料加热;水泥不能直接加热。对拌和水加热时,水温不宜超过60℃,如超过60℃,应改变加料顺序:将骨料与水先拌和、然后再加入水泥,以免造成水泥假凝,影响混凝土质量。

(3)施工配合比要称量准确,对骨料的含水率要经常进行检测,冬季施工应增加测定次数,据以调整骨料和水的用量。

(4)模板除了电缆槽采用钢模具而要组装外,水沟、挡水缘采用塑料整体模具,不需要组装。模具不得变形、通洞。

(5)混凝土拌制:混凝土拌和物应拌和均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。现场试验人员应对混凝土的坍落度等各项指标进行取样检测。

(6)混凝土的质量要求:砼强度达到设计要求,拆模后不得有蜂窝麻面、凸凹不平、脱皮开裂、接缝痕迹、轮廓线条不顺、外观颜色不一等影响构件外观的现象。

(7)当预制构件砼强度达到设计要求,模板拆除后,即可采用叉车(或装载机)进行吊装堆放。堆放预制构件时,必须在构件下面垫放规则形状的小木块或等同物。预制构件堆放的层数必须符合规范要求。

6-2混凝土构件的运输及堆放

混凝土构件的运输及堆放前应将运输车辆、构件、垫木及堆放场地的积雪、结冰清除干净,堆放场地应平整、坚实。

混凝土构件在冻胀性土壤的自然地面上或冻结前回填土地面上堆放时,应符合下列要求:

1 每个构件尽量减少支承点数量。

2 对于大型板、槽板及空心板等板类构件,两端的支点应选用长度大于板宽的垫木垫起。

3 构件堆放时,如支点为二个及以上时,应考虑土壤的冻胀和融化影响,采取可靠措施后方准予堆放。

构件用垫木垫起时,地面与构件之间的间隙应大于150mm。

在回填土并经一般压实的场地上堆放构件时应减少重叠层数,底层构件支垫与地面接触面积应适当的加大。在冻土融化之前应采取防止冻土融化下沉使构件产生变形和破坏的措施。

6-3构件的吊装

构件运输时其混凝土强度,当设计无具体规定时,不应小于混凝土设计强度标准值的75%。在运输车上的支点设置应按设计要求确定。对于重叠运输的构件,应与运输车固定并防止滑移。

吊车行走或构件移动的场地应平整,并应采取防滑措施。

地锚应具有稳定性,回填冻土的重量应符合设计要求,活动地锚应设防滑措施。

构件在正式起吊前,应先松动、后起吊。

凡使用滑行法起吊的构件,应采取控制定向滑行的措施,并防止偏离

滑行方向。

多层预制构件框架结构,接头混凝土强度未达到设计要求前,应加设缆风绳,防止整体倾斜。

6-4构件的连接与校正

构件连接时应符合下列规定:

接头部位的积雪、冰霜等应清除干净。

承受内力接头的混凝土,在受冻前当设计无要求时,其强度不应低于设计强度标准值的70%。

接头处混凝土的养护应遵守混凝土冬期施工相关要求。

混凝土构件预埋连接板的焊接除应符合钢结构的规定外,并应分段连接,防止累积变形过大影响安装质量。

混凝土柱、屋架冬期安装,在阳光照射下校正时,应加入温差的影响。各固定支撑校正后,应立即固定。

7钢结构工程

根据钢结构的特点,并结合工程的实际情况,在冬季施工阶段把焊接和高强螺栓施工作为冬季施工的控制重点。

7-1人员准备

冬季施工前认真组织有关人员分析冬季施工作业计划,并组织编制冬季施工专项方案,所需材料在冬季施工前准备好。

项目夜间均设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时负责收听和发布天气情况。

冬季施工方案(最终版)

XXXXXXXX项目 冬季施工方案 编制: 审核: 批准: XXXX有限公司 2016年 11月1日 目录

1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工部署?3 1、进度安排......................................... 32、组织机构?错误!未定义书签。 3、冬施原则及特点..................................... 5 4、施工准备 (5) 1、技术准备?5 2、现场准备 (6) 3、材料准备 (7) 5、操作工艺及施工方法?7 1、土方工程?7 2、砌筑工程.......................................... 8 3、钢筋工程 (9) 4、混凝土工程?11 5、(五)、残炭锅炉基础、加压气化车间等重要部位的基础冬季施工的施工方法? 16 6、安全保障措施?18 7、热工计算?错误!未定义书签。 XXXXXXXX项目-

冬季施工方案 一、编制依据 1、XXXXXXXX项目施工图。 2、建筑工程冬期施工规程 JGJ104-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202—2002 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015) 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《混凝土检验评定标准》 (GBT50107-2010) 二、工程概况 XXXXXXXX项目:XXXXXXXX项目,加压气化车间,长42.6米,宽23.5米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;残炭锅炉车间,长44米,宽20米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;干煤棚长72米,宽24米,厂房柱基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为排架结构、剪力墙结构;栈桥基础为钢筋混凝土独立基础,地下通廊结构,破碎楼基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为框架结构。 三、施工部署 1、进度安排 根据总体工期的要求,以及金昌市常年进入冬期施工的日期(约在11月1日)和结束冬期施工的日期(约为三月中旬),在冬期施工过程中主要进行如下分部分项工程的施工:

施工现场安全防护设施计划

施工现场安全防护设施(设置)计划 一、具体防护措施 1、建筑周边临边防护栏杆搭设要求 ①防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度不低于为1.0m,下杆离地高度不低于0.5m。24米以上建筑物外临边栏杆上杆离地高度应不低于为1.2 m。坡度大于1:的屋面,防护栏杆高度不低于1.5m,并加挂安全立网。 ②横杆长度大于2m时,必须设栏杆柱。防护栏杆柱必须牢固固定和连接,其整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力。 ③作业平台、施工通道、运输接料平台以及下方有人员通行或施工的场所的防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密牢固高度不低于180mm的挡脚板。 ④当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 ⑤防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 ⑥在基坑四周固定,钢管应打入坚实地面以下500mm深,钢管离基坑坑口边沿的距离不应小于500mm。 ⑦当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊接固定,钢管离边沿距离不小于应为200mm。 ⑧当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格为80×6mm弯转扁钢作预埋的混凝土块作为固定件。 ⑴基坑周边防护栏杆如下图:

⑵结构楼层周边防护栏杆搭设立面图 防护栏杆应根据结构特点不同选择适当的平面布置方式。 ①结构柱、墙截面尺寸小于500的无悬挑板结构周边防护 ②结构柱、墙截面尺寸大于500的无悬挑板的周边防护 ③悬挑板挑出长度小于500的悬挑板的周边防护 ④挑出长度大于500的悬挑板的周边防护 结构楼层周边防护栏杆柱的固定:预埋钢筋法 ⑶楼梯侧边防护:宜采用钢管扣件搭设 2、洞口防护措施 ①施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯警示。 ②楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的木盖板盖严,盖板应能承受500N的竖向荷载,并防止挪动移位。

冬季施工技术措施36083

冬季施工技术措施 (内部资料,注意保存!) 安丘市华安建筑安装有限责任公司 二0一五年十一月二十一日 各分公司、厂: 冬季将至,工程施工即将进入冬期施工阶段,为预防气温骤变给建筑施工带来的不良影响,杜绝因冬期施工技术管理措施不当而造成质量事故或隐患,为确保冬期施工质量,加强冬期工程施工管理,特制定本措施,希各单位充分重视,根据工程特点,参照本技术措施编制切实可行的冬期施工方案,并严格执行。 1、施工准备工作 (1)组织措施 技术培训:进入冬季施工前,施工管理人员、测温人员进行培训,学习有关冬期施工规范、规定;学习公司制定的冬期施工措施,记录各种测温数据和填写表格,测温记录最后由技术员归入技术档案。 项目经理及时搜集气象信息,防止寒流突然袭击。技术人员及时测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、混凝土的温度并做好记录。 (2)现场准备 根据实物工程量提前组织有关机具,外加剂和保温材料进场。 搭建加热用的锅炉房、搅拌站、敷设管道等,对各种加热材料、设备、要检查其安全可靠性。 工地临时供水管及其它易受冻材料做好保温防冻工作。 做好冬季施工混凝土、砂浆及掺加剂的试配试验工作,计算出施工配合比。

2、各分项工程具体措施 (1)土方工程 基于土冻结规律,应遵循现行规范有关冬期施工规定施工。 土方开挖 冬季开挖土方时,可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气候条件确定,一般不小于0.3m。如基础垫层不能紧跟施工,应将基坑(槽)覆盖,防止基土冻结。 破碎冻土采用的机具和方法,应根据土质、冻结深度、机具性能和施工条件等确定。冻土层厚度较小时,可采用铲运机、推土机或挖土机直接开挖;当冻土层厚度较大时,可采用松土机、破冻土犁、重锤冲击、辟土锥(楔)或爆破法破碎。 冬期开挖土方时,如可能引起临近建筑物(或构筑物)的地基或其它地下设施产生冻结破坏时,应采取防冻措施。 在挖方上侧弃置冻土时,弃土堆坡脚至挖土上边缘的距离,应为常温条件规定的距离再加上弃土堆的高度。 冬季施工时,运输机械和行驶道路均应采取防滑措施,以保证安全。因冻结可能遭受损害的机械设备和降低地下水位设施等,应采取保温或防冻措施。 越冬的土方开挖工程,来年冬季施工结束后要做好基坑槽壁的监控工作,防止冻土融化槽壁坍塌,尤其是深基坑工程应重点监控。 土方回填 土冻结后即成为坚硬的土块,在回填过程中不能压实或夯实,土解冻后就会造成大量的下沉,所以施工验收规范中对冻土作回填有详细的规定,室内的基坑(槽)或管沟不得用含有冻土块的土回填,室外的基坑(槽)或管沟可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,管沟底至管顶0.5m范围内不得用含冻土块的土回填。 在冬季回填时,应采取以下措施: 把回填用土预先保温,在入冬以前,将挖土堆积一处进行严密保温,待冬季需要回填时,将内部含有一定热量的土挖出进行回填。 在冬季挖土时,将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留作回填之用。 回填土前将基底的冰雪和保温材料打扫干净,方可开始回填。 用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度10-15cm。 适当减少回填土方量,在冬季进行回填时,可在保证基底不受冻结条件下,尽量少填一些,留待春暖时再回填。 为确保冬季回填质量,对一些重大工程项目必要时可用砂回填。 在冻胀土上的地梁、桩基的承台等,其下面有可能被冻土隆起的地方,要垫以炉渣,矿渣等松散材料。

施工安全及防护措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工安全及防护措施(标准版)

施工安全及防护措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 安全是建筑业的永恒主题,施工安全是各施工企业的生命线。在施工中,为了保证施工队伍的劳动安全,要切实落实好各项安全措施和有关法律、规章制度的要求,努力防止事故的发生。这正是“责任重于泰山”。 为了防止在施工中由于劳务人员不了解施工中的安全注意事项,而出现造成安全事故的情况,特针对此工程中的重大危险源编制此册《安全措施》,在广大劳务工队伍中普及安全知识。此措施要求全体劳务工进行学习。 第一:在钢筋焊接作业中,氧气和乙炔瓶不能离火太近同时这两种物质也要保证3米以上的距离。 第二:在钢筋焊接作业中,对于刚焊好的钢筋接头要放在规定位置,派专人看守,或设置醒目标志牌,以防钢筋接头的高温烫伤。 第三:若在排架等高处进行焊接时要搭钢筋操作平台及防护栏杆,防止坠落伤人。

第四:钻孔机车要停放稳定,并将其固定,钻机周围设置醒目标志牌要防止非作业和技术管理人员等闲杂人等接近,以免发生意外。 第五:在钻孔作业中由于钻孔产生的泥浆要倒在指定的泥浆池内,禁止将泥浆大量囤积在钻孔周围,防止将人滑落孔内。 第六:在主桥的桩基钻孔施工中,禁止钻机等施工器具侵限,防止发生行车事故和人身伤害等安全事故。 第七:在模板工程中,模板支撑要牢固,在支模期间要反复加固,防止由于模板支撑不劳坠落伤人。 第八:在大型模板吊装过时一定要将挂钩挂牢固,防止在吊装过程中滑钩造成坠落伤人事故。 第九:桥面作业时一定要设防护栏杆,避免人员或器具坠落发生摔伤和砸伤事故。 第十:桥面作业时桥面作业人员要系安全带,避免坠落摔伤。 第十一:桥面作业时两盖梁之间要有通行脚手板,避免坠落摔伤。 第十二:桥面作业时,桥面上钢筋一定要摆放整齐,避免因钢筋堆放杂乱而将人员绊倒摔伤、扎伤。 第十三:当在临近既有线施工时机械施工要参照《操作规程》中的规定施工,避免因机具操作失误而导致的影响行车安全和造成人员

顶管冬季施工方案

目录 一、冬期施工气象资料................................................................ 二、基本原则 (2) 三、冬期施工准备工作................................................................ 4 1、组织准备……………………………………………………… 4 2、技术准备……………………………………………………… 5 3、人员教育 (5) 四、冬期施工技术措施................................................................ 6 1、土方工程……………………………………………………… 6 2、砌体工程……………………………………………………… 6 3、钢筋工程……………………………………………………… 7 4、混凝土工程…………………………………………………… 8 5、顶管工程 (10) 五、越冬工程维护 (11) 六、冬季施工安全措施 (12)

顶管工程冬季施工技术方案我项目部进入冬季施工的项目主要有沉井土方、砖砌、砼施工工程,以及顶管施工工程。为确保冬期施工质量,加强冬期工程施工技术的管理,特制定本措施。一、冬期施工气象资料根据中华人民共和国行业标准《建筑工程冬期施工规程》 (JGJ104—2011)冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续 5d 稳定低于 5℃,即进入冬期施工; 当室外日平均气温连续 5d 高于 5℃时解除冬期施工。 二、基本原则 1、编制的原则是: 确保工程质量,经济合理,确实能缩短工期。措施内容包括: 施工项目; 施工方法; 现场布置; 冬期施工进度计划;设备、材料、能源、工具的供应计划; 安全防火措施; 测温制度和质量检查制度等。措施制定后,要组织有关人员学习、开会落实,并向施工班组交底。会议纪要及技术交底要留档保存。 2、我项目部设周文收听天气预报工作,监测工程现场气温,掌握气温变化情况,及时传达气象信息,并逐日做好记录,并有应对气温骤降的技术措施和物资准备。 3、入冬前我项目部建立了冬施领导组,并对现场的技术员、施工员、材料员、试验员及主要工种的班组长、测温员、司炉工、电焊工、外加剂掺配和高空作业等人员进行冬施培训,掌握必须的技术工作、操作要点和安全意识,持证上岗。并对冬期施工准备工作进行检查。

(完整版)施工现场安全防护设施计划及安全措施[1]

金水办事处金康南路(范湖供电营业厅预制场)道路及市政配套工程 施 工 现 场 安 全 防 护 设 施 搭 设 计 划 编制: 审核: 武汉江夏一建建设工程有限公司 2018年6月10日

施工现场安全防护设施搭设计划 1.1文明施工的目的与意义 一、文明施工是指科学组织施工,提倡工程质量优质和施工安全,建造舒适的生产、生活和办公环境,保持施工场地整洁、卫生、创造工地良好的文明气氛,组织严格、合理管理的一项施工活动。 二、创建文明工地活动是建筑行业落实国家政策、把社会主义精神文明和物质文明一起抓的结合点,响应建设部“三治一求”、施工现场安全达标、同时也是开展城市环境整治、创建文明城市的重要部分。 三、创建文明工地对于施工企业树立的良好企业形象,提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规范化管理,发扬我企业精神具有不可作用。 四、创建文明工地对建筑行业中的“脏、乱、差”违章施工、野蛮作业的状况是强有力的一击,是对简单粗放管理、乱堆放、丢失损失、浪费严重、危险作业、打架斗殴、嫖赌等不文明行为和愚昧落实管理敲响警钟。 五、创建文明工地是企业展示实力的一个窗口,是自我提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规

范化管理,发扬我企业精神等具有不可低估的作用。 六、抓住公司已通过ISP09002质量体系认主和开展CIS形象工程的契机,认真地执行各项标准和要求,通过文明工地的创建,使公司管理进一步规范化、标准化。 1.2 文明施工管理体系 建立以项目经理为组长,其他主要管理人员参加的项目文明施工管理体系,按照公司的要求,制定文明施工管理制度,责任到人。 1.3 现场管理制度 现场管理制度是实现文明施工经常化、制度化的关键 一、施工计划管理 认真编制月、周计划,作好总平面管理,现场检查执行情况认真填写施工日志,建立单位工程工期考核记录。坚持合理的施工程序,不打乱仗,力求均衡生产。加强成品、半成品保护,制定保护措施。 二、现场质量安全管理 坚持工程质量、安全生产责任制。坚持三检(自检、互检、交接检)挂牌制。严格执行操作规程,严禁违章冒险作业。认真使用“三宝”,所有人员进入施工现场均要带安全帽,每个单位工种都应按规定张挂安全网,高空作业必须栓安全带。“四口”(通道口、孔洞口、楼梯口、电梯口)防护必须完善,各种机电设备必须接零接地,设置保险装置,电线架设符合规范要求。 三、现场技术管理 施工必须有符合要求,经济审批的施工组织设计和施工方案。坚

冬季施工方案及技术措施

近期是“大干四季度,拉通高速线”的关健时期,标段内路基、桥涵、轨道工程的作业项目较多,为了保证冬季施工的工程实体的质量指挥部对冬季施工项目制定如下措施: 一、冬季施工的规定、要求 1、当工地昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,即进入冬季施工。 2、要及时收听气象预报和做好测温记录,掌握好进入冬季施工的时间,提前安排,做到有备无患。 3、冬季施工的工号在施工前,提前备齐经检验合格的防冻剂、温度计、能源燃料等各类防寒材料、备用机具及职工用防寒用品。 二、冬季施工的技术措施 1、路基工程:昼夜平均气温在0°以下且连续15d,应按低温施工办理,低温施工的重点是处理好土壤防冻、挖掘及土方的填筑三个环节。

1)、基底处理;低温施工的路堤地基应在冻结前处理,处理方法除应符合规范要求外,还应清除冰雪、疏干积水,坑洼处用与地基同类的未冻土填平压实。 2)、路堤填筑:(1)低温填筑路堤用土,区间土方200Km地段一率采用A、B类填料。站场路基土方采用非渗水土时,其含水量宜低于塑限,并采取加大压实功能措施,如采用重型压路机或减薄填土层厚度。不得使用冻土填筑路堤。 (2)冬季路基填土压实施工应按横断面全宽分层平填,分层填筑铺土厚度应按正常温度试验段施工所得出的厚度减薄20%~25%,并不得铺成斜层,已铺土层未压实前不得中断施工,路堤填筑每层侧应超宽填30cm并压实,待冬期过后修整边坡削去多余部分并夯拍密实。 (3)施工地段的积雪,施工前必须清除,施工中遇大雪或其他原因不得不中途停止时,要整平填层及边坡面,继续施工前,将表面冰雪清除。填筑路堤应随挖随运、随填随压实。保证挖、运、填、压的周转时间小于土的冻结时间,一般不宜大于7h。 2、混凝土工程

施工现场安全防范措施

施工现场安全防护方案 工程名称:安徽和成矿业龙塘沿主井井塔楼 编制人:职位(职称): 审批人:职位(职称): 施工单位:河北中煤四处矿山工程有限公司 年月日

机械伤害的预防措施 1. 加强机械操作人员的安全知识教育,及时对操作人员进行行安全技术 交底。 2. 机械设备旁悬挂岗位责任制,安全操作规程和责任人标识牌。 5. 混凝土搅拌机在运转时不要擦拭、注油、紧固螺栓等作业。 6. 从搅拌机中往外倒砂浆或砼时不要把铁锹、灰扒等工具伸入转动的 罐内,防止工具被机械带动伤人。 7. 机械操作人员必须持证上岗,无证和证件不合格者一律不准上岗作 业。严禁非操作人员私自操作机械,如违反者罚款100元。 8. 搅拌机上料的人员,上完料后应立即离开机械,不要在提起的料斗 下清理落地材料。 9. 检修搅拌机时,应拉闸、断电、上锁,设专人监护。 10. 检修时的废物、废油要及时清理、清运到指定地点,不准乱倒以免 造成环境污染。 施工不扰民措施 1、现场设置搅拌机操作房,减少机械厂噪音。 2、支拆模作业时间,尽量安排在白天进行。

3、浇注混凝土凝土时,将振动棒开启后尽快插入振捣,减少空转噪音。 4、现场人员不准大声唱歌,不准大声呼叫。 5、午休时间和夜间十点以后停止施工。 6、加强现场文明施工教育,提高思想认识,自觉维护周围环境,做到文 明施工不扰民。 噪声管理措施 为控制施工现场的噪声污染,预防或减少噪声的排放,保护环境,保护职工的身心健康,应采取如下预防措施。 1、施工现场中人为产生的噪声(如操作人员的呼叫、吵闹等),项目部 及时采取有效的措施加以制止,时刻加强职工环境意识的宣传教育工作,在日常生活中使其形成良好的工作习惯,做到遵守规章,按程序操作操作,杜绝违章作业的想象。 2、动力设备科或使用机械的单位(项目部)对施工中易产生摩擦或震动 的设备、机具等定期维护保养,减少噪音的产生。 3、各种机械操作人员持证上岗,按操作规程操作。 4、施工现场对挖掘机、打桩机、砼搅拌机、输送砼泵、振动棒、塔机等 易产生强噪音的机械进行合理安排,合理调整作业时间,避免多种机具同时作业从而有效的减少各种噪音源同时影响环境。 6、施工现场对模板安装前刷隔离剂,使的模板易于拆除,消除产生不必 要的噪声,模板需要修复时应集中在指定区域统一运至料场进行修复。

冬季施工方案(1)

唐山恒大桃花源小镇2、4、7#地主体及配套建设工程冬季专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 时间:

目录 一、编制原则及依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (4) 四、施工技术措施 (6) 五、技术管理措施 (12) 六、质量保证措施 (13) 七、安全保证措施 (17) 八、冬期“六防”措施 (19) 九、物资准备 (21) 附件1:热工计算书,造价表

一、编制原则及依据 (一)编制原则: 1.依据施工图纸,确保施工工期、质量、安全等满足业主要求的原则。 2.用科学技术优化施工组织方案、施工工艺和施工方法,确保工程质量达到合同及国家验收规范要求的原则。 (二)编制依据: 1、工程承包施工合同 2、施工图纸 3、混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2015) 4、建筑工程冬期施工规程(JGJ104-2011) 5、砌体工程质量验收规范(GB50203-2011) 6、地基基础质量验收规范(GB50202-2013) 7、预拌砂浆应用技术规程(JGJ/T223-2010) 8、建筑施工手册(第五版) 9、施工现场临时用电安全技术规范 (JGJ46—2005) 10、建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011) 二、工程概况: 工程名称:唐山恒大桃花源小镇2、4、7#地主体及配套建设工程 本工程位于唐山市玉田县团城村南,为群体建筑,分期分地块建

设,各单体结构形式为剪力墙结构,地下车库为框架结构;各建设主体如下: 建设单位:玉田泰昌旅游房地产开发有限公司 设计单位:天津市天友建筑设计股份有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 施工单位:上海建工七建集团有限公司 三、施工部署: (一)冬季施工计划安排: 1、依据《建筑工程冬期施工规程(JGJ 104-2011)》规定:室外日平均气温连续五天稳定低于5o C进入冬期施工,或当日最低气温低于0°C时,采取冬季施工措施防止建筑工程遭受冻害;室外日平均气温连续五天高于5o C解除冬期施工。 2、根据唐山市玉田县气象条件及现场实际情况,为保证冬季施工的安全与质量,本工程项目的冬季施工期安排在11月中旬至来年3月底,具体实施时间根据天气状况进行适当调整。 3、按照工程施工总进度计划的安排,2018-2019年度冬季施工期间,现场将进行的分项工程大致2-1#2#3#楼:钢筋、模板、混凝土工程、防水工程、回填土等。施工计划为:2-1#楼结构封顶;2-2#楼结构封顶;2-3#结构封顶。2-1#3#楼外墙防水完成,回填土完成。 (二)冬季施工领导小组: 项目部成立冬季施工领导小组,负责冬季施工方案的实施和检查。领导小组成员名单如下:

安全防护措施及施工方案

编号:SM-ZD-70014 安全防护措施及施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全防护措施及施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、安全管理措施 ⑴坚决贯彻执行"安全第一,预防为主"的方针。实施安全生产目标责任制,健全安全保证体系,运用"全管"方法,分阶段、按部位做好安全防护工作,使之做到经常化、制度化、标准化。 ⑵落实安全生产责任制。实行"一把手"负责制。坚持管生产必须管安全的原则。 ⑶强化安全检查制度,各级都要定期检查,采用专业检查和群众检查相结合,平时检查与定期检查相结合,施工高峰期和冬、雨季组织专项检查。检查的重点围绕高空作业、电器线路、机械动力等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故。另外,针对施工特点,如高空吊装、架子平台、防火、防塌、防爆、防毒等进行专业检查。查出的安全隐患,按定人、定时间、定措施的要求落实隐患整改,把

公路工程冬季施工技术措施

公路工程冬季施工技术措施 公路工程的施工过程受天气影响较大,尤其是冬季气候寒冷的时候,在进行工程施工时,应特别注意采取有效的技术措施,否则施工安全和工程质量都难以得到保证。笔者针对公路工程不同项目施工特点,依据相关施工技术规范和多年工作经验,概述了公路工程冬季施工应采取的技术措施,供同行参考 路基工程 公路路基工程施工过程中,当昼夜平均温度在-3℃以下,且连续10天以上,或者昼夜平均温度虽在-3℃以上,但冻土没有完全融化时(永久性冻土地区除外),均应采取冬季施工技术措施,方可保证路基工程质量要求。 冬季不宜施工的项目 高速公路、一级公路的土质路堤、地质不良地区和二级及二级以下公路路堤不宜进行冬季施工。河滩低洼地带,可被水淹没的填土路堤也不宜进行冬季施工。 冬季不得施工的项目 土质路堤路床以下lm范围内,以及半填半挖地段和挖填方交界处均不得在冬季进行施工。 冬季进行路基工程施工时,应采取以下施工技术措施:应及时排放雨、 雪水及路堑开挖时出现的地下水;在冻结前应完成路基基底表层清理,挖好台阶;填筑前应将基底范围内的积雪和冰块清除干净,基底处理后应立即采取保温措施防止冻结;路堤填筑,应选择未冻结的砂类土、碎(卵)石土、石渣等透水性良好的填筑材料;不得用含水量过大的粘性土。填筑路堤,应按横断面全宽平填,每层松铺厚度应比正常施工减少20%~30%,且松铺厚度不得超过30cm,并及时进行整平压实。中途停止填筑时,应进行覆盖防冻,恢复施工时应将表层覆盖物清除,并补充压实。当填筑标高距路床底面lm 时,碾压密实后应停止填筑,在顶面覆盖防冻保温层,待冬季过后整理复压,再分层填筑至设计标高;冬季过后必须对填方路堤进行补充压实,压实度应达到相关规定要求;路基挖方,不得一次挖到设计线位,应留一定厚度的覆盖层,待到正常施工时节后再开挖修整到设计坡面;路基挖至路床顶面以上1m时,在完成临时排水沟后,应停止开挖,待冬季过后再行施工。 路面工程 水泥混凝土路面 当摊铺现场连续5昼夜平均气温低于5℃,夜间最低气温低于-3℃时,必须停止水泥混凝土路面摊铺施

冬季施工组织设计(包括全部施工工序)

按照《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011)规定,其冬期施工期限划分的原则为:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃以即进入冬期施工,当气温转暖时,室外日平均气温连续5d?高于5℃即解除冬期施工,其日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的。冬期施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度。冬期施工的起止日期为:当冬天到来时,为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,我项目部成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,做必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则及编制依据 1、编制原则:确保工程施工质量;做到经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实做到能缩短工期的需要。 2、编制依据 (1)、清水湾二期A区设计施工图。 (2)、现行《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011);《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002【2011版】);《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);《预拌混凝土质量管理规程》(DB11/385-2011);《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46

—2005)。 (3)、现行《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011) (4)现场实际情况 二、冬期施工特点 1、冬期施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程施工质量问题居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者返工重做,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3、冬期施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 三、施工准备 当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止正在施工的建筑工程遭受冻害。 1、成立冬季施工领导小组 组长:李换青 副组长:阳光平

冬期施工技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A87516 冬期施工技术措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冬期施工技术措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一年一度的冬季对建筑企业的施工质量、作业计划安排必将产生不容忽视的影响,当室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下,且最低气温低于0℃时,即进入冬期施工。为顺利完成四季度施工计划,采取科学合理的冬期施工技术措施必须引起各分公司、项目部的高度重视。 一、冬期施工前的工作: 各分公司、项目部在进行冬季施工的工程项目,必须在保安全、保证质量前提下,严密组织、妥善安排.将关键工作避开恶劣天气作业,并认真做好冬期施工准备工作。

施工安全防护措施

施工安全防护措施 一、建立健全安全保护保护 1、制定安全岗位责任制,成立安全领导小组,将安全措施目标分解到人。 2、加强对全体施工人员进行安全教育,强化安全意识,先培训后上岗。 3、制定机具设备安全操作规程、施工操作规程,施工现场设置照明、护栏、安全警示标志,配备安全巡视员,避免各种原因造成人身伤害和财产损失。 4、制定安全检查制度及安全文明工地评比活动,对于不安全隐患要限期整改并跟踪调查,坚决制止违章作业和“野蛮”施工,实行严格的安全奖罚制度。 5、加强施工现场的用电用水管理,不允许私拉电线,用火要经许可。 6、进入沟槽底部要戴好安全帽,施工机械要定期检查,消除不安全隐患,严禁带病机具设备运转。 7、由专职电工操作电力设施,安装漏电保护器,且备有消防器材,场内架设线路,必须符合电业部门的安全规定。 8、做到综合治理的落实,杜绝劣迹人员进入施工现场。 1) 明确各级管理人员的安全岗位责任制,包括项目经理、技术人员、施工员、专职安全员等,明确其应承担的安全责任和应做的工作,并打印成册,人手一册,互相监督。

2) 建立安全教育制度。对所有进场的作业人员进行一次入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育,并建立个人安全教育卡片。需持证上岗的特殊工种作业人员(如机械设备操作工、电焊工、电工等)必须持证上岗,大型机械设备应挂牌专人操作,专人指挥。各工班每天上班前,应由工班长做班前安全施工教育。 3) 坚持安全检查制度。每月由项目经理牵头对工地进行两次安全检查,质安组要不定期地组织人员进行检查,专职安全员必须天天检查。对检查出的问题、隐患要做好文字记录,并落实到人限期整改完毕;对危及人身安全的险情,必须立即整改。对每项要整改的问题,在整改完毕后都要由安全员进行验证。公司工程技术部每月组织一次安全、防火、文明施工大检查,对工地安全状况进行监督。 4) 坚持安全交底制度。施工技术人员在编制支护等施工作业方案时,必须编制详细的、有针对性的安全措施,并向操作人员进行书面交底,双方签字认可。 5) 安全事故处理制度。现场发生安全事故,都要本着“三不放过”的原则进行处理,查明原因,教育大家,并落实整改措施。重大安全事故必须及时地向上级部门及地方有关部门汇报,积极配合和接受有关部门的调查和处理。 二、落实防护措施: 1、落实“三宝”防护措施 安全帽、安全带、安全网是建筑行业广大职工公认的安全“三宝”,挽救过千万职工的生命,必须正确使用劳保鞋。

安装专业冬季施工方案(2010)

、编制目的 为保障项目冬季施工安全、优质、高效的运行,保障施工机械、设备不受意外损坏,保障人身健康与财产安全,做到防患于未然,结合项目部实际情况和冬季气温特点,特制定本方案。 、编制依据 1. 国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2. 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 3. 公司相关职业安全健康管理体系文件 4. 《工程建设标准强制性条文》

三、措施汇编冬季施工的主要危险归结为“四防”防冻、防滑、防火、防风。所以相关的措施均围绕这四防来编制和实施。 A、安全施工措施 1. 在冬季来临时,应及时地向施工人员发放冬季御寒用品及冬季安全防护用品,(如棉 安全帽、棉手套等)保证施工人员的身体健康和施工人员的稳定性。 2. 施工人员必须佩带好个人劳动保护用品。 3. 施工时,应由施工技术负责人制定相应安全施工措施。 4. 逢恶劣天气应安排施工人员在安全区域进行施工。 5. 加强施工现场动火管理,严格动火作业票制度。施工现场严禁明火取暧。 6. 下雨、雪天使用电动工具和电焊必须采取可靠且有效地防触电措施,使用合格的绝缘 手套、绝缘鞋。 7. 构件堆放场地平整结实,地面无结冰、无积雪,并有必要的排水设施。多层构件堆放 时,构件之间应用方木隔开。 8. 构件运输时,注意清除车厢上的冰雪,垫木应垫平,并封车牢固,以免运输中滑脱, 造成构件损坏和伤人。 9. 构件吊装就位前,及时清理安装部位(包括架子)的冰雪,防止打滑。 10. 安装、起重高空作业要在确保脚底无打滑危险后方可进行。 11. 起重指挥要使用旗语与音响信号配合或对讲机指挥,严禁指挥信号不明确或混用。 12. 仓库内禁止使用电炉、电钨灯等大功率取暖设备取暖。 13. 脚手板、组合场平台、施工区域的积水和冰雪及时清除。 14. 随时掌握气候变化情况,以便提前做好预防工作。大风、大雪期间应停止露天作业。 B、防火措施 1. 由于冬季用电负荷增大,电工应对施工区域及办公室、班组、库房等有关线路进行全 面检查,并清除周围的易燃物,以防发生电路起火现象。 2. 进入冬季施工前,应对施工区域的消防器具进行全面检查,对消防设施做好保温防冻 措施。 3. 办公室、班组、库房内严禁使用电炉子和碘钨灯取暖。 4. 在易燃、易爆、配电设施区域应挂标志牌和警示牌。

阶段施工安全防护措施示范文本

阶段施工安全防护措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

阶段施工安全防护措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1基础阶段的防护 1.1上下通道: 基坑施工作业人员上下必须设置专用通道,不准攀爬 模板、脚手架以确保安全。 人员专用通道应在施工组织设计中确定,其攀登设施 可视条件采用梯子或专门搭设,应符合高处作业规范中攀 登作业的要求。 1.2基坑支护变形监测: 基坑开挖之前应作出系统的监测方案。包括:监测方 法、精度要求、监测点布置、观测周期、工序管理、记录 制度、信息反馈等。 基坑开挖过程中特别注意监测:支护体系变形情况;

基坑外地面沉降或隆起变形;临近建筑物动态。 监测支护结构的开裂、位移。重点监测桩位、护壁墙面、主要支撑杆、连接点以及渗漏情况。 1.3作业环境: 建筑施工现场作业条件,往往地下作业条件被忽视,坑槽内作业不应降低规范要求。 人员作业必须有安全立足点,脚手架搭设必须符合规范规定,临边防护符合要求。 交叉作业、多层作业上下设置隔离层。垂直运输作业及设备也必须按照相应的规范进行检查。 深基坑施工的照明问题,电箱的设置及周围环境以及各种电气设备的加强设使用均应符合电气规范规定。 基础施工塔式起重机安装位置必须引起足够的重视,当安装在槽边滑坡角范围内时,塔式起重机的基础必须作方案设计,基础必须打桩,桩尖必须伸入到槽底标高

大型施工机械冬季施工技术措施

大型施工机械冬季施工技术措施新疆项目部根据工程施工的需要,在冬季要继续施工。新疆石河子地区冬季比较寒冷,过低的环境温度会造成大型施工机械安全装置失灵、刹车失效、操作失准、液压系统密封件损坏等故障,对大型施工机械的技术性能、结构、强度等也有相当大的影响。为保障大型施工机械在冬季施工中能安全稳定的运行,满足工程需要,通过咨询、查阅相关资料、借鉴其他北方火电施工企业冬季施工经验,制定如下施工技术措施: 一、在冬季来临前做好大型施工机械越冬保养检查等准备工作。 1、对所有大型施工机械进行全面细致的检查,保证机械各运转部 分工作正常。 2、入冬前做好大型施工机械的维护保养工作。需要润滑的部位及 时补充润滑脂,发动机、减速箱等做好换季保养。 3、大型施工机械使用的各种润滑油和冷却液,根据新疆石河子地 区冬季气温,全部更换冬季施工用油和冷却液。具体为:龙门吊:各减速箱润滑油使用GL-5齿轮油,并适当兑加5W-40机油。履带吊:使用牌号为5W-40机油,冷却水箱100%使用最低温度-45°C 的防冻液,液压油使用经询问厂家,使用46号抗磨液压油。发动机燃油根据气温的变化,及时调整高标号。履带吊还应特别检查蓄电池是否老化,连接桩头是否腐蚀,是否连接牢固。保持电解液的液面高度,保持足电状态。如有必要更换,使用干式荷电铅

酸蓄电池。 4、大型施工机械上的各种盖板及时装复,采用防寒毡保温的方 法,对裸露的油箱、油缸等进行保温。 5、做好大型施工机械操作室的密封工作,检查门窗是否严密,龙 门吊操作室内放置电取暖器,履带吊的暖风系统进行检查,保证工作正常。 6、做好防滑措施,龙门吊的登机爬梯踏板用麻袋包扎好,准备好 扫雪的工具等。 7、履带吊行走履带内的泥沙清理干净,履带销轴用机油润滑,防 止冬季冻结后影响履带吊的行走。龙门吊主电缆排列整齐,有龟裂破损的地方及时包扎好,防止冬季结冰拉断电缆。 二、大型施工机械在冬季使用时随时检查,发现问题及时采取措 施。 1、加强大型施工机械的班前检查工作。工作前,对所有的安全保 护装置要进行检查试验,发现安全保护装置有冻结和失灵的,要及时消除。对各运转机构的制动器要进行多次试验,确认制动机构工作正常。 2、工作前做好预热工作。履带吊发动机启动后,怠速运转10分 钟左右后,再中速运转10分钟左右,直到发动机水温升高。液压系统先不加载负荷,各动作空负荷动作几次,使各液压部件都运转几次,使液压油的温度升高。龙门吊各运转机构先空负荷运转几次,保证各机构的润滑。

冬季施工及越冬维护方案

工程名称:A61#楼 施工单位(章) 技术负责人: 项目经理: 编制人: 审核人: 编制时间:201025日一.工程概况:

(一)工程概况:我单位施工的工程名称为“华大天朗国际A-61#楼”工程,实际开工日期为:2010年7月1日,建筑面积约为6061.57M2,因计划开工日期较晚,今年主体施工完毕,因此进行越冬维护.为此特编制此方案. 二.越冬维护措施: 1、维护部位:严防砼浇灌收尾工程受冻,砼浇筑末端工序施工完毕后,采取 其上铺设草帘或袋装珍珠岩的构造措施在上封闭保温。具体材料用量保证厚度在200-300以内。总计需材料为:草帘需4200m2,珍珠岩720m3 2、电梯井口和楼梯井口、予留洞口,地沟防护。 ○1电梯井口和楼梯井口、地下室顶板水平的扶梯洞口和予留洞口:采用40厚跳板先满铺设于洞口范围,然后用袋装珍珠岩再设于其上,高度200—300,做法同上。人员上下出入中可留设1000×1000mm可活动可翻盖的洞口。○2防止地沟受冻,将地沟底部用袋装珍珠岩将其底部全部覆盖,覆盖厚度为500mm,地沟盖板上覆盖草帘子。防止冻坏。 3、设备基础:Q 3.15 塔吊1台。 ○1设备基础:塔吊基础采取先将基础侧墙砌到设计室外地坪,然后回填土方,在基础顶面用稻草填充然后用珍珠岩袋装覆盖保温。雪后睛天要及时清除冰雪。以防融化后浸水受冻。 4、施工和生活用水管线和储水罐等。 ○1施工和生活用水管线和储水罐等:施工用水管线在停工前先关闭总阀然后放掉其管内残存施工用水。生活用水不用的关闭部阀,继续使用的管路,直接引入室内取暖的房间内。 5、施工现场剩余材料堆放 ○1将现场施工剩余钢筋钢筋全部按规格分开码垛,钢筋下用木方垫起300mm

施工安全的保证措施:安全防护措施示范文本

施工安全的保证措施:安全防护措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工安全的保证措施:安全防护措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据系统工程学的原理,将施工现场作为一个完整的 系统,利用数理统计的方法,对社会上近五年来发生的职 工因工死亡事故的类别、原因、发生的部位等进行了统计 分析,得到主要发生高处坠落(占44.8%)、触电 (16.6%)、物体打击占12%)、机械伤害(占7.2%)、 坍塌事故(占6%)这五类事故占总数的86.6%。而在以上 事故中,高处坠落、触电、物体打击,机械伤害都与安全 防护有关。因此,在建筑施工中,要采取有效措施,搞好 安全防护工作。 1)安全防护的重点分析 该工程属高层建筑,占地面积大,施工场地狭小,工

期要求紧,施工作业人数多,因玻璃幕、钢结构、采光顶、煤气、弱电、消防、机电设备、喷淋等均为指定分包,因而分包队伍多,交叉作业多,因此,安全防护工作的重点是: 高空施工防坠落; 基坑周边的防护,预留孔洞口竖井处防坠落; 外檐安全防护等; 各种电动工具、施工用电的安全防护等; 塔吊安全措施; 立体交叉施工作业防物体打击措施。 2)防护方案 (1)基坑防护 在±0.00以下施工阶段,采用?48钢管设置1.2米高防护栏杆,内部挂设绿色安全网,防护栏杆设置横杆,立杆间距不超过2m,钢管上刷红白相间的警示标记。在基坑内

相关文档