防静电水磨石施工方案

一、工程概况:

防静电水磨石以掺导电液的小石子面层为导体与找平层平面接地网相连,接地母线引出至室外专用接地极形成独立的接地系统(与防雷及弱电接地极分开)。其防静电性能高于《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》SJ/T10694-2006要求,即要求表面电阻1.0×104~1.0×109Ω,系统电阻1.0×104~1.0×109Ω。且防静电特性均匀与建筑物同周期,防静电特性稳定、受空气环境(温度,湿度)影响小。室外防静电接地体要求接地电阻小于2欧姆,接地主母线采用40*3镀锌扁钢。

二、施工准备

1、技术准备

1.1审查图纸,了解纸中水磨石的详细做法及要求。找出施工的重点、难点,对施工中存在的问题应与建设单位、监理单位及时联系,协商解决并及时办理变更、洽商记录。

1.2编制详细的施工方案,组织技术、安全、质量交底。

1.3主要材料及时汇总统计,编制材料种类、数量、规格及需用日期的计划报表。

2、材料准备

2.1水泥:白色硅酸盐水泥,标号为32.5 级。

2.2石子:采用当地白石子(白云石,矾石或大理石),应洁净无杂物、无风化颗粒,其1/3石子大小为6-8mm,2/3石子大小为10~15mm。

2.3铜条:铜条3mm×11mm水磨石专用T或工型铜材。

2.4导电液:专用防静电水磨石地面导电液。

2.5接地体:40*3镀锌扁钢、?50×

3.5热镀锌管。

2.6其他:草酸、地板蜡。

3、主要机具

机械磨石机、机械打磨机、搅拌机、拉线和靠尺、抹子、毛刷子、手推车、平锹、5mm孔径筛子、油石(规格按粗、中、细)、胶皮水管、大小水桶、扫帚、钢丝刷、铁等。

4、作业条件

4.1施工前应在四周墙壁弹出水准基准水平墨线。(一般弹+500mm 线)。

4.2门框和楼地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合格。

4.3各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌堵)。

4.4办好作业层的结构隐蔽验收手续。

4.5作业层的天棚(天花),墙柱抹灰施工完毕。

4.6石子粒径及颜色须由业主、监理认定后才进货。先做样板块再进行大面施工。

4.7水泥砂浆找平层施工完毕,养护2~3d 后施工面层。

4.8配备的施工人员必须熟悉有关安全技术规程和该工种的操作规程。

三、施工部署

1、人员的安排

日常施工保证40人力的投入,高峰时投入人力50人。

2、主要设备的投入

水磨机15台,机械打毛机4台、搅拌机2台

3、重点施工环节的安排

(1)4层厂房从上到下同时开工两层。

(2)室内接地分布点与打毛地面同时施工。

(3)石子的防静电处理与分格条镶嵌同时施工。

(4)室外防静电接地系统在面层上完时进行。

四、设计方案及施工工艺

(一)防静电接地体设计实施方案

1、现场情况说明:

1.1防雷接地已做好。

1.2挖槽到地下2到3米处有表面渗水。

1.3土壤电阻率较低。

2、防静电接地体实施方案:

2.1水平接地线,采用40×3mm热镀锌扁钢,挖深800mm宽600mm的水平接地沟。

2.2垂直接地极,采用?50×

3.5热镀锌管,长度2500mm,在水平沟的底部每间隔5000mm,挖深800mm直径不小于200mm的垂直接地孔。详下图.

3、水平及垂直地网开挖:

绕开防雷接地线,要求距避雷接地线5m以上,必要时应加设反冲电避

雷装置,结合凌云集团现场防雷接地线的具体情况,水平地网应离开房基2米以上。在挖好的接地沟内布置好接地体并按要求焊接,焊接要求搭接处均应三面满焊,搭接长度应不小100mm,所有焊接点应作防腐处理。

如果接地电阻要求小于2欧姆,要求有7个垂直电极,水平接地线长度达到30米。

4、使用降阻剂:

4.1降阻剂用量:

降阻剂的经济用量应视不同的土壤而定,在接地体上的敷设厚度应在40-150mm之间,为方便计算,推荐用量如下表:

降阻剂用量与土壤电阻率关系

4.2、施前检查项目及要求:

4.2.1降阻剂应是同一品牌、型号的产品。

4.2.2水清无污染、水中无泥沙等杂物。

4.2.3沟、孔的尺寸形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物。

4.2.4垂直接地极居孔中央放置,水平接地极水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。

4.3、调制降阻剂

按水:降阻剂=0.4-0.6:1.0的重量比加水并充分搅拌直至成粘糊状。水平接地用水量以刚好能够润湿全部干粉并可搅拌成糊状即可。垂直接地孔

用降阻剂加水量可视情况取高值。过大的加水量会延长施工时间。

4.4、浇灌、包覆、初检

将调制好的糊状降阻剂轻轻倒入(以防泥石、杂物混入降阻剂中)接地沟、孔内直至全部无遗漏地包覆住接地极,并初测包覆厚度不小于40mm,钻孔四壁充实,不足时要补充。

4.5复检

待降阻剂初凝后,详细检查降阻剂包覆应表面均匀、充分无遗漏、无杂物混入,包覆体厚度最薄处不少于40mm,不足时要补充降阻剂。检查无误后,抽走固定细线,轻轻回填无硬物和树枝的细土,厚度要达到20mm以上。

5、回填夯实

5.1接地壕沟、坑的回填,必需采用电阻率较低的粘土回填,并加水分层夯实。回填土不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。

5.2在人员经常走动的维护通道、操作机构四周铺设直径为50-60mm的砾石,其厚度不小于150-200mm。

5.3各建筑物出入口、接地网边缘经常有人出入的走道处应铺设砾石。

6、接地电阻测试

依据《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》SJT10694-2006对接地电阻进行测试。

7、防静电接地线路

7.1接地引入线:采用40×3mm热镀锌扁钢,做防腐、绝缘处理,并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避开污水管道和水沟,使用直径60钢管对于接地引入线地下300mm地上700mm部分进行包裹从而达到机械保护的作用。

7.2主接地母线一般设于建筑物弱电井内,接地引入线与主接地母线进行良好焊接。主接地母线采用40x3mm镀锌扁钢。见平面布置图

7.3 每层防静电水磨石地面接地网使用40x3mm镀锌扁钢,防静电地面接地网络与主接地母线进行直接焊接。焊接处做防腐处理。

7.4 对于实施了防静电水磨石的大开间及各小房间均应留出镀锌扁钢接头,以便进行防静电检测及防静电综合布线。

(二)、防静电水磨石设计实施方案

1、防静电水磨石地面设计方案

1.1面层厚度为15mm。

1.2分隔条采用水磨石专用铜条,分隔尺寸为1.4×1.4m。

1.3水磨石面层采用3

2.5号白色硅酸盐水泥,石子采用当地白石子,1/3石子大小为6-8mm,2/3石子大小为10~15mm。

1.4面层颜色为白水泥白石子本色。

1.5伸缩缝:一层地面设置伸缩缝,其余各层不设置。

1.6采用专用导电液进行防静电处理。

1.7质量标准

防静电性能按高于SJ/T10694-2006要求,即要求表面电阻1.0×104~1.0×109Ω,系统电阻1.0×104~1.0×109Ω。且防静电特性均匀与建筑物同周期,防静电特性稳定受空气环境(温度,湿度)影响小。

建筑性能按GB50209-2002对普通水磨石的标准验收,防静电特性不影响地面的建筑性能即不易龟裂且保养维护方便,不需要防静电腊进行维护。

2、施工工艺

2.1.1工艺流程

防静电处理→接地线铺设→基层处理→找平层→养护→镶嵌分格条→清理找平层→涂刷结合层→铺装石粒浆→滚压密实→铺压抹平→粗磨→细磨→磨光→清洗打蜡→检测验收

2.1.2施工工艺

五、工程质量保证措施

1、质量目标:本工程质量按《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)、《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》(SJ/T10694—2006)标准达到合格标准。

2、质量管理措施:

2.1 从“事后把关”转移到“事先预防”上来,从管结果变为管过程,把不合格品消灭在未形成过程中。

2.2 项目部将作业人员分为三个小组,由专人负责质量监督,小组间开展进度、质量竞赛。实行优奖劣罚制度。

2.2.1生产系统负责施工准备,合理安排工序、劳动力和设备,组织各专业进行隐蔽会签,下任务单,对分部工程验收时要优质优价,不合格的要返工重做,要在结算工作量的任务单上反映出来。

2.2.2材料系统要对进场材料严格把关,对进场的材料核对进货与样品是否一致,提供检测报告和产品质量保证书或合格证,坚持做到不合格的材料不得在工程中使用。建立材料台账并做好来料检验记录(见附表一)

2.2.3技术系统认真考察现场和学习企业规程、规范,及时做好分部分项工程的技术交底,及时检查各工序质量,并做好分部工程的隐检、预检工作。建立过程控制检验记录(见附表二)及最终验收记录(见附表三)

2.3严格执行“自检、互检、专检”三检制。

2.4认真保护成品。一方面,经常进行成品保护教育,责任到人,不断提高全民意识;另一方面,采取包、盖、护、挡、封等措施对成品进行保护。

3、质量标准

3.1材料要求

3.2过程控制检验

3.3质量要求

4、应注意质量问题

4.1分格条折断,显露不清晰:主要原因是分格条镶嵌不牢固(或未低于面层),液压前未用铁抹子拍打分格条两侧,在滚筒滚压过程中,分格条被压弯或压碎。因此为防止此现象发生,必须在滚压前将分格条两边的石子轻轻拍实。

4.2分格条交接处四角无石粒:主要是粘结分格条时,稠水泥浆应粘成30°角,分格条顶距水泥浆4~6mm,同时在分格条交接处,粘结浆不得抹到端头,要留有抹拌合料的孔隙。

4.3水磨石面层有洞眼、孔隙:水磨石面层机磨后总有些洞孔发生,一般均用补浆方法,即磨光后用清水冲干净,用较浓的水泥浆(如彩色磨石面时,应用同颜色颜料加水泥擦抹)将洞眼擦抹密实,待硬化后磨光;普通水磨石面层用“二浆三磨”法,即整个过程磨光三次擦浆二次。如果为图省事少擦抹一次,或用扫帚扫而不是擦抹或用稀浆等,都易造成面层有小孔洞(另外由于擦浆后未硬化就进行磨光,也易把洞孔中灰浆磨掉)。

4.4面层石粒不匀、不显露:主要是石子规格不好,石粒未清洗,铺拌

合料时用刮尺刮平时将石粒埋在灰浆内,导致石粒不匀等现象。

4.5面层空鼓:严格处理底层(垫层或基层):认真清理表面的浮灰、浆膜以及其它污物,并冲洗干净。如底层表面过于光滑,则应凿毛;控制基层平整度,用2m直尺检查,其凹凸度不应大于10mm,以保证面层厚度均匀一致,防止厚薄悬殊过大,造成凝结硬化时收缩不均而产生裂缝、空鼓。素水泥浆结合层在调浆后应均匀涂刷,不宜采用先撒干水泥面后浇水的扫浆方法。素水泥浆水灰比以0.4~0.5为宜刷素水泥浆应与铺设面层紧密配合,严格做到随刷随铺。铺设面层时,如果素水泥浆已风干硬结,则应铲去后重新涂刷。

4.6冬季施工环境温度不得低于5℃。如在负温下施工时,应掺加防冻剂,防冻剂应经检验合格后方准使用,防冻剂掺量应由试验确定。找平层、水磨石面层铺装完后,及时覆盖塑料布保温。

六、安全生产保证措施

1、安全生产管理目标:确保施工过程无安全事故发生。

2、施工管理措施

2.1严格遵守国家及地方有关法律、法规和相关行业标准。

2.2追求无伤亡、无职业病、无环境污染的目标,力求使一切风险在可控制的范围内。

2.3现场施工管理人员及安全监督人员,应严格执行各自的职责,认真做好各级安全技术交底及学习厂内有关规章制度和规定,操作人员应严格按安全操作规程施工。加强安全教育和安全检查工作。做好新工人、外用工的安全培训和安全教育工作。经常对安全工作进行检查、督促,发现有不安全因素和现象应随时进行纠正、整改。

2.4施工现场管理人员和工人须佩戴分色或有区别的安全帽,现场指挥、质量、安全等检查员须佩戴明显的袖章或标志。夜间有必备的照明设施。

2.5生产责任制

建立和健全以安全生产责任制为中心,各项安全管理制度,是保障安全生产的重要组织手段。

有生产就有安全,安全贯穿于生产的全过程,因此与生产有关的任何人、任何部门,都负有保证安全生产的责任。为保证安全生产方针的贯切落实,使工地管理井然有序,有条有理地进行安全生产,必须建立和健全安全生产责任制,从领导、管理人员到工人各有职责,责任明确。安全生产责任制是根据“管生产必须管安全”、“安全生产,人人有责”的原则,明确规定各级领导、职能部门和各类人员在生产活动中应负的安全职责。

3、施工技术措施

3.1进入施工现场佩戴安全帽,严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,在建筑工程的“四口”必须用栏杆或盖板等加以保护;

3.2清理楼面时,禁止从窗口、留洞口等处直接向外抛扔垃圾、杂物。

3.3剔凿地面时要带防护眼镜。

3.4夜间作业要有足够的照明并经二级漏电保护,灯具应架空或用支架固定离地不低于2.4m。不得随便移动临时照明。

3.5井架吊兰提升或下降时,必须关好井架安全门,头、手不准伸进井架内,待吊蓝停稳,方可进入吊篮内工作。

3.6在室内推运小车时,特别是在过道拐弯要注意小车把挤手,人推小车不准倒退。

3.7磨石机在操作前应试机检查,确认电线插头牢固,无漏电才能使用;开磨时磨机电线、配电箱应架空绑牢,以防受潮漏电;配电箱内应设漏电掉闸开关,磨面机应设可靠安全接地线。

3.8使用磨石子机,应带绝缘手套、穿高筒绝缘胶靴,电源线需经过二级漏电保护并用橡皮软线,不准有接头。三角磨石比安装牢固并有防护罩,经试运转正常后方可操作,不得在运转时进行保养、维修。

3.9擦草酸时要带胶皮手套。

七、文明施工及环境保护

1、坚持诚信原则,遵守国家、地方、行业等有关环境法规、法律条例、标准,积极与业主、监理等单位协调好各方面的关系。

2、坚持“遵纪守法、强化管理、全员参与、节能降耗、预防污染、持续改进”的环境方针。

3、倡导对全体员工的环境教育与培训,提高员式的环境意识,创造环境文化氛围。

4、强化对生产过程、服务过程的管理,全过程的控制和预防环境污染。

5、坚持节能降耗、清洁生产共同为持续改进我们的生存环境而努力。

6、关注相关方对我们的建议和要求,携手创造一个空气清新、生态良好的生活空间。

7、不断提高环境质量、持续改进组织环境绩效。

8、我们的中心要把预防放在第一位,在一切污染物达标的情况下,努力降低污染物排放量,以保证我们周围环境良好。

9、严格遵守市政府和上级主管部门及厂内有关环境保护条例及规定。

10、现场成立以项目经理为中心的环保达标小组,定期召开会议,研究解决施工现场环保达标存在的问题,定期组织检查现场状况。

11、施工用料堆放整齐,保持现场整洁、无积水,要经常洒水湿润,防止尘土扬起。设专人清扫工地,严禁抛洒细颗粒材料。

12、施工现场垃圾及时清理,倒运在指定地点,并及时外运至垃圾场。

13、各操作地点、面必须做到工完场清,并建立完善的交接制度。

B区水磨石地面施工方案

B区水磨石地面施工方案 一、施工概况: 一二二中综合教学楼普通教室地面为现制水磨石地面.分布在二至五楼的普通教室,共计三十二个房间. 1水磨石颜色做法: 底色:白水泥加水泥重量0.1%绿色粉,中小八厘石子,加10%黑石子。 边框: 氧化铁黄色。 2房间分格原则: 普通教室平面尺寸9.1×7.2m,水磨石分格可取为1000×1000mm,周边为220mm宽水磨石边框。 门口处水磨石分格原则按下图:门口两边一边是现制水磨石地面,一边 包柱交圈。 3 矿物颜料:水泥中掺入的颜料应采用耐光、耐碱的矿物颜料,不得使用矿物酸性颜料。其掺入量为水泥重量的3%-6%,同一颜色面层应使用同厂、同批

的颜料。 石粒:采用坚硬可磨的白云石、大理石等岩石加工而成,石料应无杂物。 分格条:采用铜条,断面尺寸15mm×3mm,长度根据房间分块规格尺寸而定。 砂:中砂,过8mm孔径的筛子,含泥量不得大于3%。 草酸:用前用水稀释; 4主要机具 磨石机、石滚子、木抹子、毛刷子、铁簸箕、2m长刮杠,手推车、5mm 孔径筛子、磨石(粗、中、细)、胶皮管、大小水桶、扫帚、带胶皮的刮浆推板等 二、作业条件 施工部位结构验收完毕,并做好屋面防水层,墙面已弹好+100cm标高水平线。教室门洞口末安装门框,应堵严管洞口,与地面有关的各种设备和埋件安装完,做完地面垫层,按标高留出磨石面层厚度(至少3cm)。石渣应分别过筛,并洗净无杂物。 三、操作工艺 (一)工艺流程 基层处理→找标高弹水平线→铺抹找平层砂浆并养护→弹分格线镶分格条并→养护→拌制装填水磨石面层拌合料→滚压、抹平→粗磨→细磨→二遍刮浆→贴预制水磨石踢脚板→磨光→清洗打蜡上光头遍→竣工清理打蜡上光二遍

水磨石地面施工工艺样本

水磨石地面施工工 艺

水磨石地面施工工艺 一、施工准备 1、材料 ⑴水泥:原色水磨石面层宜用425号及以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。彩色水磨石,应采用白色或彩色水泥。同一单项工程地面,应使用同一个出厂批号的水泥。 ⑵砂子:中砂,经过0.63mm孔径的筛,含泥量不得大于3%。 ⑶石子(石米):应采用洁净无杂物的大理石粒,其粒径除特殊要求外,一般用4~12mm,或将大、中、小石料按一定比例混合使用。同一单位工程宜采用同批产地石子。颜色规格不同的石子应分类堆放。 ⑷玻璃条:由设计确定或用普通3mm厚平板玻璃裁制成宽10mm左右(视石子粒径定)的玻璃条,长度由分块尺寸决定。 ⑸铜条:用≥3mm厚铜板,宽10mm左右(视石子粒径定),长度由分块尺寸决定,铜条须经调直才能使用。铜条下部1/3处每米钻四个孔径2mm,穿铁丝备用。 ⑹颜料:采用耐光、耐碱的矿物颜料,其掺入量不大于水泥重量的12%。不得使用酸性颜料如采用彩色水泥,可直接与石子拌合使用。 ⑺其它:草酸、地板腊、φ0.5~1.0mm直径铅丝。

除参照水泥砂浆面层之作业条件外尚须补充如下: ⑴石子料径及颜色须由设计人定板后才进货。 ⑵彩色水磨石如用白色水泥掺色粉拌制时,应事先按不同的配合比做样板,交设计人定板。一般彩色水磨石色粉掺量为水泥量的3%~6%,深色则不超过12%。 ⑶水泥砂浆找平层施工完毕至少24小时,最好养护2~3天才做下道工序。 ⑷石子(石米)应分别过筛,并尽可能用水洗净晾干使用。 二、工艺流程 处理、润湿基层→打灰饼、做冲筋→抹找平层→养护→嵌镶分格条→铺水泥石子浆→养护试磨→磨第一遍并补浆→磨第二遍并补浆→磨第三遍并养护→过草酸上蜡抛光。 三、操作工艺 1、做找平层 ⑴打灰饼、做冲筋:做法同楼地面水泥砂浆抹面。 ⑵刷素水泥浆结合层:做法同楼地面水泥砂浆抹面。 ⑶铺抹水泥砂浆找平层:找平层用1:3干硬性水泥砂浆,先将砂浆摊平,再用压尺按冲筋刮平,随即用木抹子磨平压实,要求表面平整密实、保持粗糙,找平层抹好后,第二天应浇水养护至少一天。

水磨石地面施工方法

水磨石地面施工方法 水磨石是一种常用的建筑装饰材料。因其原材料来源丰富,价格较低,装饰效果好,施工工艺简单等优点,获得较为广泛的应用。水磨石也是一种人造石,用水泥做胶结料,掺入不同色彩,不同粒径的大理石或花岗石碎石。经过搅拌、成型、养护、研磨等工序,制成一种具有一定装饰效果的人造石材。 1.施工操作程序如下 找平层施工——固定分格条——抹面灰——磨光——打蜡 2.操作要点 (1)找平层施工 水泥砂浆找平层施工工艺主要控制以下几个问题。 A.基层的清理。水磨石地面的空鼓,粘结不牢,很多是由于基层清理不够,有影响粘结的杂物造成。所以,在工序安排上,应将清理基层作为一道工序完成,也就是说,不进行基层清理不能进行下道工序。B.水泥砂浆稠度要适当,搅拌要均匀,现场分堆搅拌,人工拌合,就地分摊的办法不宜提倡。如果有排水坡度要求,特别要注意泛水的走向及地漏的位置与标高,在找平层施工中应准确完成。那种找平层不认真,面层再去找坡的做法,是不妥的。为了更好控制排水坡度,在找平层完成后,如能增加一道检查的工序,发现不妥,及时处理,就能较好的解决坡度问题,同时也应注意,在加强土建工种施工的同

时,还需同设备工种做好配合,解决好两个工种的工期与进度、标高与保护的问题。 C.注意检查结构的质量情况,如楼板的裂缝问题。如果发现裂缝,应提请有关单位注意,并要做出判定及处理意见。在近年来的水磨石地面中,经常因楼板裂缝而影响水磨石面层(其他面层也会遇到类似情况)。需要处理的裂缝最好在找平层施工前处理完毕,如果在面层做好后再去处理,势必影响面层色彩的整体性及造成接槎的痕迹。对于经常流水的地面,如卫生间、厨房等地面,还需注意地漏的抹口及穿楼板洞的堵洞工作,因为这些部位一旦渗透水,一定要返修。返修就要破坏局部面层,虽然可以修复,但前后施工的接槎,是比较明显的。在做找平层前,应特别注意这些问题。找平层施工完毕,24小时后应洒水养护,养护2~3天,即可做面层施工。 (2)固定分格条 现制水磨石地面镶分格条,不仅增加地面的美观,同时也便于施工。所以,现制水磨石地面均设分格条。镶分格条,首先要弹线,将分格条的位置弹到找平层上。弹线主要根据设计对分格的要求,结合施工部位的平面尺寸,做到准确无误,充分体现设计意图。有些设计没有具体规定分格的尺寸及走向,在确定分格尺寸时,一般采用1?1m,宜从中间向两侧分格,将非整块赶到边角部位。有时还需考虑门的位置及吊顶的图案与分格,使地面的分格与吊顶的分格取得呼应。 固定分格条用素水泥浆,在一个分格内,先用素水泥浆局部固定,然后在上部拉通线检查,待合格后,再全部抹成八字形的水泥浆。水泥

水磨石施工工艺及注意事项

水磨石施工工艺及注意事项 一、施工准备 1、材料 ⑴水泥:原色水磨石面层宜用425号及以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。彩色水磨石,应采用白色或彩色水泥。同一单项工程地面,应使用同一个出厂批号的水泥。 ⑵砂子:中砂,通过0.63mm孔径的筛,含泥量不得大于3%。 ⑶石子(石米):应采用洁净无杂物的大理石粒,其粒径除特殊要求外,一般用4~12mm,或将大、中、小石料按一定比例混合使用。同一单位工程宜采用同批产地石子。颜色规格不同的石子应分类堆放。 ⑷玻璃条:由设计确定或用普通3mm厚平板玻璃裁制成宽10mm左右(视石子粒径定)的玻璃条,长度由分块尺寸决定。 ⑸铜条:用≥3mm厚铜板,宽10mm左右(视石子粒径定),长度由分块尺寸决定,铜条须经调直才能使用。铜条下部1/3处每米钻四个孔径2mm,穿铁丝备用。 ⑹颜料:采用耐光、耐碱的矿物颜料,其掺入量不大于水泥重量的12%。不得使用酸性颜料如采用彩色水泥,可直接与石子拌合使用。 ⑺其他:草酸、地板腊、φ0.5~1.0mm直径铅丝。 2、作业条件 除参照水泥砂浆面层之作业条件外尚须补充如下: ⑴石子料径及颜色须由设计人定板后才进货。

⑵彩色水磨石如用白色水泥掺色粉拌制时,应事先按不同的配合比做样板,交设计人定板。一般彩色水磨石色粉掺量为水泥量的3%~6%,深色则不超过12%。 ⑶水泥砂浆找平层施工完毕至少24小时,最好养护2~3天才做下道工序。 ⑷石子(石米)应分别过筛,并尽可能用水洗净晾干使用。 二、水磨石施工工艺流程 处理、润湿基层→打灰饼、做冲筋→抹找平层→养护→嵌镶分格条→铺水泥石子浆→养护试磨→磨第一遍并补浆→磨第二遍并补浆→磨第三遍并养护→过草酸上蜡抛光。 三、水磨石操作工艺 1、做找平层 ⑴打灰饼、做冲筋:做法同楼地面水泥砂浆抹面。 ⑵刷素水泥浆结合层:做法同楼地面水泥砂浆抹面。 ⑶铺抹水泥砂浆找平层:找平层用1:3干硬性水泥砂浆,先将砂浆摊平,再用压尺按冲筋刮平,随即用木抹子磨平压实,要求表面平整密实、保持粗糙,找平层抹好后,第二天应浇水养护至少一天。 2、分格条镶嵌 ⑴找平层养护一天后,先在找平层上按设计要求弹出纵横两向或图案墨线,然后按墨线截裁分格条。 ⑵用纯水泥浆在分格条下部抹成八字角通长座嵌牢固(与找平层约成30度角),铜条穿的铁丝要埋好。纯水泥浆的涂抹高度比分格条低3~5mm(见下图)分格条应镶嵌牢固,接头严密,顶面在同一平面上,并通线检查其平整度及顺直。 ⑶分格条镶嵌好以后,隔12小时开始浇水养护,最少应养护两天。

水磨石地面施工工艺

一、施工准备 1资料 应采用红色或彩色水泥。同一单项工程地面,⑴水泥:原色水磨石面层宜用425号及以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。黑色水磨石。应使用同一个出厂批号的水泥。 通过0.63mm孔径的筛,⑵砂子:中砂。含泥量不得大于3% 其粒径除特殊要求外,⑶石子(石米)应采用洁净无杂物的大理石粒。一般用412mm 或将大、中、小石料按一定比例混合使用。同一单位工程宜采用同批产地石子。颜色规格不同的石子应分类堆放。 长度由分块尺寸决定。⑷玻璃条:由设计确定或用普通3mm厚平板玻璃裁制成宽10mm 左右(视石子粒径定)玻璃条。 宽10mm左右(视石子粒径定)长度由分块尺寸决定,⑸铜条:用≥3mm厚铜板。铜条须经调直才能使用。铜条下部1/3处每米钻四个孔径2mm穿铁丝备用。 其掺入量不大于水泥重量的12%不得使用酸性颜料如采用黑色水泥,⑹颜料:采用耐光、耐碱的矿物颜料。可直接与石子拌合使用。 ⑺其他草酸、地板腊、φ0.51.0mm直径铅丝。 2作业条件 除参照水泥砂浆面层之作业条件外尚须补充如下: ⑴石子料径及颜色须由设计人定板后才进货。 应事先按不同的配合比做样板,⑵黑色水磨石如用红色水泥掺色粉拌制时。交设计人定板。一般黑色水磨石色粉掺量为水泥量的3%6%深色则不超过12% 最好养护23天才做下道工序。⑶水泥砂浆找平层施工完毕至少24小时。 并尽可能用水洗净晾干使用。⑷石子(石米)应分别过筛。 二、工艺流程 处置、润湿基层→打灰饼、做冲筋→抹找平层→养护→嵌镶分格条→铺水泥石子浆→养护试磨→磨第一遍并补浆→磨第二遍并补浆→磨第三遍并养护→过草酸上蜡抛光。 三、操作工艺

1做找平层 ⑴打灰饼、做冲筋:做法同楼地面水泥砂浆抹面。 ⑵刷素水泥浆结合层:做法同楼地面水泥砂浆抹面。 先将砂浆摊平,⑶铺抹水泥砂浆找平层:找平层用13干硬性水泥砂浆。再用压尺按冲筋刮平,随即用木抹子磨平压实,要求外表平整密实、坚持粗糙,找平层抹好后,第二天应浇水养护至少一天。 2分格条镶嵌 先在找平层上按设计要求弹出纵横两向或图案墨线,⑴找平层养护一天后。然后按墨线截裁分格条。 接头严密,⑵用纯水泥浆在分格条下部抹成八字角通长座嵌牢固(与找平层约成30度角)铜条穿的铁丝要埋好。纯水泥浆的涂抹高度比分格条低35mm见下图)分格条应镶嵌牢固。顶面在同一平面上,并通线检查其平整度及顺直。 隔12小时开始浇水养护,⑶分格条镶嵌好以后。最少应养护两天。 3抹石子浆面层 拌完后密筛多次,⑴水泥石子浆必需严格依照配合比计量。黑色水磨石应先按配合比将白水泥和颜料反复干拌均匀。使颜料均匀混合在白水泥中,并调足供补浆之用的备用量,最后按配合比与石米搅拌均匀,并加水搅拌。 洒水湿润基层。将分格条内的积水和浮砂清除干净,⑵铺水泥石子浆前一天。并涂素刷水泥浆一遍,水泥品种与石子浆的水泥品种一致,随即将水泥石子浆先铺在分格条旁边,将分格条边约10cm内的水泥石子浆(石子浆配合比一般为11.25或11.50轻轻抹平压实,以维护分格条,然后再整格铺抹,用木磨板子或铁抹子抹平压实,但不应用压尺平刮。面层应比分格条高5mm左右,如局部石子浆过厚,应用铁抹子挖去,再将周围的石子浆刮平压实,对局部水泥浆较厚处,应适当补撒一些石子,并压平压实,要达到外表平整,石子分布均匀。 检查石粒均匀(若过于稀疏应及时补上石子)后,⑶石子浆面至少要经两次用毛横扫粘拉开面浆。再用铁抹子抹平压实,至泛浆为止。要求将波纹压平,分格条顶面上的石子应清除掉。 应先做深色,⑷在同一平面上如有几种颜色图案时。后做浅色。待前一种色浆凝固后,再抹后一种色浆。两种颜色的色浆不应同时铺抹,防止串色。但间隔时间不宜过长,一般可隔日铺抹。 次日起应进行浇水养护。并应设警戒线严防人行践踏。⑸养护:石子浆铺抹完成后。

防静电水磨石地坪技术和验收规范

防静电水磨石地坪技术和验收规范 防静电水磨石地坪技术及检验 永久性防静电浇筑水磨石地坪工艺成熟、科学可靠,广泛应用于电子制造、信息通信、航空航天、火工电力、石油化工、医药国防等领域。 一、防静电水磨石电性能 1、摩擦起电电压:地坪表面摩擦起电电压小于50V。 2、地坪系统电阻:地面对接地极母线电阻SJ /T10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》标准要求,其值为1×104~109Ω。 3、地坪点对点电阻:地坪表面相距900---1000mm电阻符合SJ /T10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》标准要求,其值为1×104~1010Ω。 4、接地电阻:符合SJ /T10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》标准要求,不大于10Ω。 二、防静电水磨石机械性能 1、防静电水磨石地坪掺入导电粉后,其物理机械强度满足 A:光泽度:35~45。 B:抗压(N/cm2):﹥2744。 C;抗折(N/cm2):﹥490。 D:强度:大于75~100#。 E:耐磨性:500g时大于8000转无明显磨损。 F:起尘性:<1mg/cm2. 三、防静电水磨石外观 1、地坪表面平整、光滑、清洁、坚硬、不平整度小于3/1000。 2、地面无磨痕、无裂缝、不起砂、不起鼓。 3、装饰分格条横平竖直,铜分格条,各条端头之间不得连接,间隙不小于3cm。 4、地坪其它指标验收符合有关建筑规范。 四、防静电水磨石地坪的特点 1、采用了永久性导电粉,所以地坪防静电性能永久、稳定、可靠,使用寿命与建筑物共存。 2、由于导电粉与水泥相容性好,添加量低,所以水磨石机械强度不受影响,承重力强,不怕重车碾轧,不怕重物拖拉,抗压强度可达30MPa。 3、可根据工艺要求预埋工艺接地端子,给组建防静电生产线和防静电环境带来极大方便和可靠。 4、造价低廉,仅在常规建筑水磨石地坪造价基础上,增加少量的防静电工艺费和专用材料费,具有较好的性能价格比。 五、防静电水磨石地坪电性能检测 1、依据标准:防静电水磨石地坪防静电性能符合SJ /T10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》标准要求。 质量评定方法按《逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用连续批的检查)》0132828规定执行。点对点电阻和系统电阻 2、防静电性能参数符合以下指标: 1)表面电阻1.0X1051.0X1010Ω。 2)系统电阻1.0X104~1.0X109Ω。 3)系统接地电阻满足设计要求。两极间距900mm。

水磨石地面施工方案

水磨石地面施工方案 一、施工准备: 1、材料准备: ⑴水泥:原色水磨石面层宜用425号及以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。彩色水磨石,应采用白色或彩色水泥。同一单项工程地面,应使用同一个出厂批号的水泥。 ⑵砂子:中砂,通过0.63mm孔径的筛,含泥量不得大于3%。 ⑶石子(石米):应采用洁净无杂物的大理石粒,其粒径除特殊要求外,一般用4~14mm,或将大、中、小石料按一定比例混合使用。同一单位工程宜采用同批产地石子。颜色规格不同的石子应分类堆放。 ⑷玻璃条:由设计确定或用普通3mm厚平板玻璃裁制成宽10mm左右(视石子粒径定)的玻璃条,长度由分块尺寸决定。 ⑸铜条:用≥3mm厚铜板,宽10mm左右(视石子粒径定),长度由分块尺寸决定,铜条须经调直才能使用。铜条下部1/3处每米钻四个孔径2mm,穿铁丝备用。 ⑹颜料:采用耐光、耐碱的矿物颜料,其掺入量不大于水泥重量的12%。不得使用酸性颜料如采用彩色水泥,可直接与石子拌合使用。 ⑺其他:草酸、地板腊、φ0.5~1.0mm直径铅丝。 2、施工作业条件: (1)在四周墙面弹出标高基准墨线。 (2)门框和楼面地面预埋件、水电设备管线等均施工完毕并经检查合格。(3)各种立管孔洞、缝隙等应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌堵)。 (4)基层结构及其它有关作业内容的隐蔽验收手续输完成。 (5)前置施工的顶棚(天花)、墙柱饰面施工完成。 (6)施工环境温度应符合规范要求,或采取防护措施。

除参照水泥砂浆面层之作业条件外尚须补充如下: ⑴石子料径及颜色须由设计人定板后才进货。 ⑵彩色水磨石如用白色水泥掺色粉拌制时,应事先按不同的配合比做样板,交设计人定板。一般彩色水磨石色粉掺量为水泥量的3%~6%,深色则不超过12%。 ⑶水泥砂浆找平层施工完毕至少24小时,最好养护2~3天才做下道工序。 ⑷石子(石米)应分别过筛,并尽可能用水洗净晾干使用。 二、工艺流程: 处理、润湿基层→打灰饼、做冲筋→抹找平层→养护→嵌镶分格条→铺水泥石子浆→养护试磨→磨第一遍并补浆→磨第二遍并补浆→磨第三遍并养护→过草酸上蜡抛光。 三、操作工艺: 1、做找平层 ⑴打灰饼、做冲筋:做法同楼地面水泥砂浆抹面。 根据地面设计标高和抹灰厚度以及预先在墙面弹定的基准墨线,在地面四周做灰饼,然后拉线打中间灰饼再用干硬性水泥砂浆做冲筋,冲筋间距约1.5m左右。在有地漏和坡度要求的地面,应按设计要求做泛水和坡度。对于面积较大的地面,应用水准仪测出基层的平均标高并计算面层厚度,然后边测标高边做灰饼。 ⑵刷素水泥浆结合层:做法同楼地面水泥砂浆抹面。 宜刷水灰比为0.4-0.5的素水泥浆,也可在基层上均匀洒水湿润后,再撒水泥粉,用竹扫帚均匀涂刷,随刷随做面层,但一次涂刷面积不宜过大。 ⑶铺抹水泥砂浆找平层:找平层用1:3干硬性水泥砂浆,先将砂浆摊平,再用压尺按冲筋刮平,随即用木抹子磨平压实,要求表面平整密实、保持粗糙,找平层抹好后,第二天应浇水养护至少一天。 2、分格条镶嵌

现制水磨石地面施工工艺标准()

现制水磨石地面施工工艺标准(706-1996 ) 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑普通与高级现制水磨石地面工程。施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:白色或浅色的水磨石面层,应采用白水泥,深色的水磨石面层,宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其标号不应小于 425 号。同颜色的面层应使用同一批水泥。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2.1.2矿物颜料:水泥中掺入的颜料应采用耐光、耐碱的矿物颜料,不得使用酸性颜料。其掺入量宜为水泥重量的野%6%或由试验确定。同一彩 色面层应使用同厂,同批的颜料。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2.1.3石粒:应采用坚硬可磨的白云石、大理石等岩石加工而成,石料应洁净无杂物,其粒径除特殊要求外,宜为 4?14mm文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2.1.4分格条 2.141 玻璃条:平板普通玻璃裁制而成,3mml厚,一般10mm宽(根 据面层厚度而定),长度以分块尺寸而定。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2.1.4.2铜条:I?2mn厚铜板裁成10mnj宽(还要根据面层厚度而定),长度以分格尺寸而定,用前必须调直调平。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2.1.5砂:中砂,过8mm孔径的筛子,含泥量不得大于 3% 2.1.6草酸:块状、粉状均可,用前用水稀释。 2.1.7白蜡及 22号铁丝。 2.1.8主要机具:水磨石机、滚筒(直径一般 200?250mm长约 600? 700mm混凝土或铁制)、木抹子、毛刷子、铁簸箕、靠尺、手推车、平锹、5mm孔径筛子、油石(规格按粗、中、细)、胶皮水管、大小水桶、扫帚、钢丝刷、铁器等。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2.2作业条件: 2.2.1顶棚、墙面抹灰已完成并已验收,屋面已做完防水层。 2.2.2安装好门框并加防护,与地面有关的水、电管线已安装就位,穿过地面的管洞已堵严、堵实。 2.2.3做完地面垫层,按标高留出磨石层厚度(至少 3cm)。 2.2.4石粒应分别过筛,并洗净无杂物。 操作工艺 3.1工艺流程: 基层处理-找标高-弹水平线-铺抹找平层砂浆-养护一弹分格线-镶分格条-拌制水磨石拌合料-涂刷水泥浆结合层 - 铺水磨石拌合料 - 滚压、抹平- 试磨- 粗磨- 细磨- 磨光- 草酸清洗- 打蜡上光 3.1.1基层处理:将混凝土基层上的杂物清净,不得有油污、浮土。用钢錾子和钢丝刷将沾在基层上的水泥浆皮錾掉铲净。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 3.1.2找标高弹水平线:根据墙面上的+50cm标高线,往下量测出磨石面层的标高,弹在四周墙上,并考虑其它房间和通道面层的标高,要相一致。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 3.1.3抹找平层砂浆:

防静电水磨石地面施工工艺

防静电水磨石地面施工工艺 1.前言 随着我国高新技术的迅猛发展,电子产品、IT设备等生产的进一步扩大,为了消除生产过程中静电危害效应,必须建设具有高防静电性能的厂房,而这类厂房的需求日益增多。 防静电水磨石地面作为一种静电防范,以其可靠的防电性及耐磨性,被广泛运用于各种电子产品、IT设备等生产厂房。 我们在深圳国人大厦工程、广州捷普电子厂五期扩建工程、镇泰(广州)实业有限公司厂区一期工程等防静电水磨石地面施工实践的基础上总结编写了本施工工法。 在本施工工法的实践过程中,我们进行了具有针对性QC活动,其中深圳国人大厦工程QC活动形成的成果获得了“2008年深圳市工程建设优秀QC成果二等奖”及“2008年度全国工程建设优秀质量管理小组二等奖”。 2.工法特点 本施工工法在施工方法上有显著的特点,与传统的加导电粉型防静电水磨石地面施工工艺相比,在工期、质量、安全、造价、节能环保等方面具有明显的先进性和新颖性。 地面具有整体防静电性能 通过特制的导电粘结剂及水泥的互作用在水磨石内部全面构建导电网络使产品整体具有稳定持久的导静电能力。 操作简便、施工工期短 由于本施工工法生产的防静电水磨石地面整体具有导电性, 因此使接地安装简易,可靠,不需铺设庞大的导静电网。接地端子可灵活预先安放,不需在地表和墙周铺设导电铜带。 地面铜分隔条横平竖直,连接紧密,无传统施工铜分隔条连接处必须有3mm间隙的要求,便于加快施工速度。 施工较为环保 本工法采用的导电粘结剂为水溶性环保材料,施工后清洗简单不会污染环境;施工过程中产生的废水、废渣采取了集中排放方式避免随处溢流污染环境。

经济效益显著 本工法实施中,施工用材节约非常明显,同时施工难度降低可以减少劳动力的投入及缩短施工工期,因此采用本工法施工具有明显的经济效益。 3.适用范本工法适用于对静电敏感的元器件和电子设备的研制、生产、检测、维修及使用等场所新建施工及对旧有地面的改造施工。 4.工艺原理 本工艺采用的特制导电粘结剂为流质状水溶性环保材料,与水泥具有极高的相容性,两者的互作用在水磨石内部全面构建导电网络,使地面整体都具有稳定持久的导静电性,因此降低了对导电地网布置的密度和规模的要求。导电地网采用镀锌扁钢网替代传统施工工艺所使用的钢筋网,使水磨石地面的防静电性能更有效和更有保证,同时简化了施工操作。 5.施工工艺流程及操作要点 施工工艺流程 防静电水磨石地面按下列流程进行施工:抄平放线→基层处理→铺设导电地网→找平层铺设→接地安装→敷设装饰分格条→面层混合料拌制→面层铺设→试磨→粗磨→抹浆及养护→细磨→磨光→打蜡抛光及养护。 施工操作技术要点: 铺设导电地网 导电网采用40×4mm镀锌扁钢,按4000×4000mm组成网格。在施工时要将扁钢调直,横向贯通,纵向切断并将两端与横向可靠焊接。同时,静电导泄网的出线端要与主楼独立的接地干线相连(需加接地电阻等元器件)。 敷设装饰分格条 找平层铺设完成24小时后,敷设装饰分格条。将铜分格条按设计分格模数进行嵌条,铜分格条与导电地网之剖面距离不应小于10mm,不使用金属材料固定,以白水泥砂浆沿铜条方向满铺固定。分格条镶嵌完毕后,按图纸设计位置等标高镶嵌接地铜端子,镶嵌完毕后放水养护。 面层混合料拌制 筛选颗粒直径在4~12mm之间的石子与特制导电粘结剂搅拌均匀后摊铺翻晒2~3

水磨石地面施工方案(最新)

大荔县奚若中学 水磨石地面 专 项 施 工 方 中太建设集团大荔奚若中学项目部

水磨石地面施工方案 第一节施工准备 一、作业条件 1墙面已弹好+0.5m水平控制线。 2、安装好门框并加防护,与地面有关的水、电、气管线已安装就位,穿过地面的管洞已堵严、堵实。 3、做完地面垫层,按标高留出磨石层厚度(至少3mm) 4、石粒应分别过筛,并洗净无杂物。 二、材料要求 1水泥:深色的水磨石面层,宜采用含碱量达到国家要求的硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度不应小于42.5级,同颜色的面层,应使用同一批水泥。 2、石粒:应采用坚硬可磨的白云石、大理石等岩石加工而成,石粒应洁净无杂物,其粒径除特殊要求外,宜为4?14mm为中八粒石。 3、分格条: (1)分隔条:采用PVC黄色分隔条,5mn厚,一般10-15mm l(根据面层厚度而定), 长度依分块尺寸而定。 4、砂:中砂,过8mm孔径的筛子,含泥量不得大于3% 5、草酸:块状、粉状均可,用前用清水稀释。 三、施工机具 大小水磨石机和手提式磨石机、滚筒(直径一般200?250mm长约600?700mm混凝土或铁制)、木抹子、毛刷子、铁簸箕、靠尺、手推车、平锹、5mm孔径的筛子、磨石(规格按粗、中、细)、胶皮水管、大小水桶、扫帚、钢丝刷、铁錾子等。 第二节质量要求 质量要求符合《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)的规定。

第三节施工流程 基层处理一找标高一弹水平线一铺抹找平层砂浆一养护一弹分格线一镶分格条一拌制水磨石拌合料一涂水泥浆结合层T铺水磨石拌合料一滚压抹平T试磨一粗磨一细磨一磨光一草酸清洗一打蜡上光 第四节施工工艺 一、基层处理 将混凝土基层上的杂物清除,不得有油污、浮土,用钢錾子和钢丝刷将沾在基层上的水泥浆皮錾掉铲净。 二、找标高弹水平线 根据墙面上的+0.5m水平控制线,往下量测出磨石面层的标高,弹在四周的墙上,并考虑其他房间和通道面层的标咼,相邻同咼程的部位注意交圈。 三、抹找平层砂浆 1、根据墙上弹出的水平线,留出面层厚度(约10?15mn厚),抹1:3水泥砂浆结合层,为了保证找平层的平整度,先抹灰饼(纵横方向间距1.5m左右),大小约8?10cm 灰饼砂浆硬结后,以灰饼高度为标准,抹宽度为8?10cm的纵横标筋。 3、在基层上洒水润湿,刷一道水次比0.4?0.5的水泥浆,随刷浆随铺1:3找平层砂浆,并用2m长刮杠以标筋为标准进行刮平,再用木抹子搓平。 四、养护:抹好找平层砂浆养护24h,待强度达到1.2MPa,方可进行下道工序施工。 五、弹分格线:根据设计预设的分格尺寸,在房间中部弹十字线,计算好周边的镶边宽度后,以十字线为准可弹分格线,如果设计有图案要求时,应按设计要求弹出清晰的线条。 六、镶分格条 用小铁抹子抹稠水泥浆,将分格条固定在分格线上,抹成30°八字形(图3-3),高度应低于分格条顶4?6mm分格条必须平直通顺,牢固,接头严密,不得有缝隙,作为铺

防静电水磨石地面现场施工方法

X X X X X厂房工程防静电水磨石地面施工方案 编制单位:XXXXXXXX 2015年5月12日 目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 三、施工部署 (4) 四、设计实施方案及施工工艺 (4) 五、工程质量保证措施 (7) 六、防止大面积开裂方案 (11) 七、安全生产保证措施 (13) 八、文明施工及环境保护 (14) 九、泥浆排污处理 (15) 十、保证工期的措施 (15) 防静电水磨石地面施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXXX厂房工程 建设单位: 设计单位: 建设地点: XXXXX厂房工程为***层框架结构,建筑面积***m2。楼地面为防静电彩色水磨石。面层面积约10万平米。 二、施工准备 1、技术准备

1.1审查图纸,了解图纸中防静电水磨石楼地面的详细做法及要求。找出施工的重点、难点,对施工中存在的问题应与建设单位、监理单位及时联系,协商解决并及时办理变更、洽商记录。 1.2编制详细的施工方案,组织技术、安全、质量交底。 1.3主要材料及时汇总统计,编制材料种类、数量、规格及需用日期的计划报表。 2、材料准备 2.1水泥:白色硅酸盐水泥,标号为62.5级。 2.2石米采用“大八厘”,绿石米5%,褐色20%,白色75%。 2.3铜条:尺寸5×13,铜条分格尺寸1200X1200,水磨石专用T或工型铜材。 2.4导电液:专用防静电水磨石地面导电液。 2.5接地体:40*3镀锌扁钢、?50× 3.5热镀锌管。 2.6其他:草酸、地板蜡。 3、主要机具 机械磨石机、机械打磨机、搅拌机、拉线和靠尺、抹子、毛刷子、手推车、平锹、5mm孔径筛子、油石(规格按粗、中、细)、胶皮水管、大小水桶、扫帚、钢丝刷、铁等。 4、作业条件 4.1施工前应在四周墙壁弹出水准基准水平墨线。(一般弹+500mm线)。 4.2门框和楼地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合格。 4.3各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可灌堵水泥砂浆)。 4.4办好作业层的结构隐蔽验收手续。 4.5作业层的天棚(天花),墙柱抹灰施工完毕。 4.6石子粒径及颜色须由业主、监理认定后才进货。先做样板块再进行大面施工。 4.7水泥砂浆找平层施工完毕,养护2~3d后施工面层。 4.8配备的施工人员必须熟悉有关安全技术规程和该工种的操作规程。 三、施工部署 1、人员的安排:日常施工保证100人力的投入,高峰时投入人力120人。 2、主要设备的投入:水磨机20台,机械打毛机6台、搅拌机4台 3、重点施工环节的安排 (1)室内接地分布点与打毛地面同时施工。 (2)石子的防静电处理与分格条镶嵌同时施工。 (3)室外防静电接地系统在面层上完时进行。

水磨石地面清洗翻新施工方案

水磨石地面清洗翻新施工方案 施工进场前准备: 施工工具: 高速研磨机两台、清洗机两台、高压水枪一台、水磨片若干、吸水器两台、沉淀池两个、 小工具等。 施工所需材料: 地坪硬化剂、表面封底剂、中性清洗剂。 施工人员:6-8人 水磨石地面修补: 1、用电镐清除地面上已经松散脱落的磨石,并清除至铜条边缘, 2、等地面松散部位清除后吸尘干净,用专用界面剂涂刷两遍。 3、等界面剂干透后,将磨石粉料和骨料及适当的水充分搅拌后摊铺在修补区域。 4、摊铺好的区域需养护两天后即开始研磨、抛光 水磨石地面清洗翻新: 1、用铲刀等工具将水磨石表面堆积的污垢铲除。 2、将地面全面清理吸尘一遍后用高压水枪对地面进行润湿处理。 3、用高速研磨机安装50目树脂磨片对地面依次推进研磨,随后用吸水器将地面泥浆清理干净后等待下一道研磨。 4、用高速研磨机安装100目树脂磨片对地面依次推进研磨,随后用吸水器将地面泥浆清理干净后等待下一道研磨。

5、用高速研磨机安装200目树脂磨片对地面依次推进研磨,随后用吸水器将地面泥浆清理干净后等待下一道研磨。 6、用高速研磨机安装400目树脂磨片对地面依次推进研磨,随后用吸水器将地面泥浆清理干净后等待下一道研磨。 7、用高速研磨机安装800目树脂磨片对地面依次推进研磨,随后用吸水器将地面泥浆清理干净后等待下一道研磨。 8、用高速研磨机安装1500目树脂磨片对地面依次推进研磨,随后用吸水器将地面泥浆清理干净。 9、1500目树脂磨片研磨后,将地面清洗干净及通风晾干后,用专用封底剂对地面均匀涂布两遍至完全封闭水磨石地表面毛细孔。 10、用高速抛光机在涂布好封闭剂的地面抛光一遍1500目兽毛垫。 11、养护、交工 璞唐地坪工程(上海)有限公司 2016/6/7

建筑地面工程施工质量验收规水磨石面层

建筑地面工程施工质量验收规范 水磨石面层 5.4.1 水磨石面层应采用水泥与石粒拌和料铺设,有防静电要求时,拌和料内应按设计要求掺入导电材料。面层厚度除有特殊要求外,宜为12mm~18mm,且宜按石粒粒径确定。水磨石面层的颜色和图案应符合设计要求。 5.4.2 白色或浅色的水磨石面层应采用白水泥;深色的水磨石面层宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;同颜色的面层应使用同一批水泥。同一彩色面层应使用同厂、同批的颜料;其掺入量宜为水泥重量的3%~6%或由试验确定。 5.4.3 水磨石面层的结合层采用水泥砂浆时,强度等级应符合设计要求且不应小于M10,稠度宜为30mm~35mm。 5.4.4 防静电水磨石面层中采用导电金属分格条时,分格条应经绝缘处理,且十字交叉处不得碰接。 5.4.5 普通水磨石面层磨光遍数不应少于3遍。高级水磨石面层的厚度和磨光遍数应由设计确定。 5.4.6 水磨石面层磨光后,在涂草酸和上蜡前,其表面不得污染。 5.4.7 防静电水磨石面层应在表面经清净、干燥后,在表面均匀涂抹一层防静电剂和地板蜡,并应做抛光处理。 Ⅰ主控项目 5.4.8 水磨石面层的石粒应采用白云石、大理石等岩石加工而成,石粒应洁净无杂物,其粒径除特殊要求外应为6mm~16mm;颜料应采用耐光、耐碱的矿物原料,不得使用酸性颜料。

检验方法:观察检查和检查质量合格证明文件。 检查数量:同一工程、同一体积比检查一次。 5.4.9 水磨石面层拌和料的体积比应符合设计要求,且水泥与石粒的比例应为1:1.5~1:2.5。 检验方法:检查配合比试验报告。 检查数量:同一工程、同一体积比检查一次。 5.4.10 防静电水磨石面层应在施工前及施工完成表面干燥后进行接地电阻和表面电阻检测,并应做好记录。 检验方法:检查施工记录和检测报告。 检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。 5.4.11 面层与下一层结合应牢固,且应无空鼓、裂纹。当出现空鼓时,空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间或标准间不应多于2处。 检验方法:观察和用小锤轻击检查。 检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。 Ⅱ一般项目 5.4.12 面层表面应光滑,且应无裂纹、砂眼和磨痕;石粒应密实,显露应均匀;颜色图案应一致,不混色;分格条应牢固、顺直和清晰。 检验方法:观察检查。 检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。 5.4.13 踢脚线与柱、墙面应紧密结合,踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时,局部空鼓长度不应大于300mm,且每自然间或标准间不应多于2处。检验方法:用小锤轻击、钢尺和观察检查。

水磨石地面施工方案

目录 一、编制依据 (2) 1.1《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 (2) 1.2《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 (2) 1.3《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-86 (2) 1.4实验中学1#2#3#楼、综合楼施工图纸 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 3.1材料准备 (3) 3.2 施工机具 (3) 四、操作工艺 (4) 4.1 工艺流程 (4) 4.2 施工部位 (7) 五、质量标准 (7) 5.1保证项目 (7) 5.2 基本项目 (8) 5.3 允许偏差项目 (8) 六、成品保护 (8) 七、应注意的质量问题 (9) 八附图 (9)

水磨石地面施工方案 一、编制依据 1.1《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 1.2《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 1.3《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-86 1.4实验中学1#2#3#楼、综合楼施工图纸 二、工程概况 实验中学工程位于覃怀西路与适居路交叉口西南角,由综合楼、1#、2#、3#教学楼组成,总建筑面积17924.45㎡。地上五层,室内外高差0.45~0.6m,建筑高度20.45~20.60m,主体结构形式为框架结构,基础为独立基础+局部筏板基础。设计使用年限50年,结构抗震等级为二级,屋面防水等级为二级,标高±0.000以下采用MU10烧结页岩砖,M10水泥砂浆砌筑,标高±0.000以上采用A3.5砼加气块,M5混合砂浆砌筑,地面采用水磨石地面,教室墙面设1.5米高墙裙,其他墙面及顶棚为乳胶漆墙面。本工程外窗采用墨绿色塑钢普通中空玻璃窗,采用中空玻璃(5+9A+5),传热系数为2.85W/(m .K),抗风压性能分级为6级,气密性能分级为6级,水密性能分级为3级,保温性能分级为7级、空气隔声性能分级为4级,采光性能分级为3级,;屋面保温层采用50厚酚醛泡沫保温板,传热系数为0.44W/(㎡.K);外墙保温层采用50厚酚醛泡沫保温板,燃烧性能等级为A级,外墙

防静电水磨石施工方案

防静电水磨石施工方案 一、工程概况: 工程名称:中国移动(洛阳)呼叫中心CC-1客服生楼精装C区 建设单位:康利达装饰股份有限公司 建设地点:CC-1客服生产楼C标段数据机房、工艺机房、UPS机房客服生产楼首层数据机房,各楼层工艺机房及UPS机房楼地面面层主要为防静电水磨石。防静电水磨石以掺导电液或导电纤维的小石子面层为导体与找平层平面接地网相连,接地母线引出至室内土建墙体预留的接地系统。其防静电性能高于《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》SJ/T10694-2006要求,即要求表面电阻1.0 X 104?1.0 X 109Q,系统电阻1.0 X104?1.0 X 109Q。且防静电特性均匀与建筑物同周期,防静电特性稳定、受空气环境(温度,湿度)影响小。室外防静电接地体要求接地电阻小于2欧姆,接地主母线采用4m2铜线。 二、施工准备 1 、技术准备 1.1 审查图纸,了解纸中水磨石的详细做法及要求。找出施工的重点、难点,对施工中存在的问题应与建设单位、监理单位及时联系,协商解决并及时办理变更、洽商记录。 1.2 编制详细的施工方案,组织技术、安全、质量交底。 1.3 主要材料及时汇总统计,编制材料种类、数量、规格及需用日期的计划报表。 2、材料准备

2.1 水泥:白色硅酸盐水泥,标号为32.5 级。 2.2 石子:采用当地白石子(白云石, 矾石或大理石),应洁净无杂物、无风化颗粒,其1/3石子大小为6-8mm 2/3石子大小为10~ 15mm 2.3 玻璃或铜条:3mm玻璃或3mn厚水磨石专用T或工型铜材。 2.4 导电液:专用防静电水磨石地面导电液、导电纤维。 2.5接地体:4m2铜线网状分布。 2.6 其他:草酸、地板蜡。 3、主要机具机械磨石机、机械打磨机、搅拌机、拉线和靠尺、抹子、毛刷 子、手 推车、平锹、5mm 孔径筛子、油石(规格按粗、中、细)、胶皮水管、大小水桶、扫帚、钢丝刷、铁等。 4、作业条件 4.1 施工前应在四周墙壁弹出水准基准水平墨线。(一般弹+1000mm 线)。 4.2 门框和楼地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合格。 4.3 各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌堵)。 4.4 办好作业层的结构隐蔽验收手续。 4.5 作业层的天棚(天花),墙柱抹灰施工完毕。 4.6 石子粒径及颜色须由业主、监理认定后才进货。先做样板块再进行大面施工。 4.7 水泥砂浆找平层施工完毕,养护2 ~3天后施工面层。 4.8 配备的施工人员必须熟悉有关安全技术规程和该工种的操作规程。

防静电水磨石地面施工方案

防静电水磨石地面 专项施工方案 编制单位:xxxxxxxxxxxxx 编制日期:2018年10月22日

防静电水磨石地面专项施工方案 一、工程概况 工程名称:xxxxx 建设单位:xxxxx 监理单位:xxxxx 施工单位:xxxxx 建设地点:xxxxx xx市xxxxxxx工程,位于xxx市xxxxxx,东临经十一路,南邻纬四路,西临经十路,由1#楼及地下车库组成,总建筑面积49800m2.其中1#楼为剪力墙结构,地下2层、地上33层,1层为商业部分,2-33层为住宅,建筑面积(阳台按半面积)44481.84m2,标准层层高2.9m;车库地下1层,框架结构,建筑功能为汽车库,建筑面积5578.65m2,层高5.4m。耐火等级为一级,防水等级一级,建筑使用年限50年,结构安全等级为二级,抗震设防等级为8度。剪力墙抗震等级为一级,结构安全等级二级,结构使用年限为50年;地基基础设计等级为甲级;室地坪±0.000相当于绝对标高501.75m。 二、施工部位 xxxxxxxxx主楼负二层地下室电信间、配电室地面设计施工为防静电水磨石地面。其中,电信间2间,配电室3间,合计面积61.26㎡。 三、施工准备 1、技术准备 1.1审查图纸,了解图纸中防静电水磨石楼地面的详细做法及要求。 1.2编制详细的施工方案,组织技术、安全、质量交底。

1.3主要材料及时汇总统计,编制材料种类、数量、规格及需用日期的计划报表。 2、材料准备 2.1水泥:白色硅酸盐水泥,标号为42.5 级。 2.2骨料:骨料石头采用白云石,不发火级,莫氏硬度≦2,粒径4-12mm为宜。 2.3铜条:尺寸5×13,铜条分格尺寸600X600,水磨石专用“T”型或“工”型铜材。 2.4导电粉:专用防静电水磨石地面导电粉。 2.5接地体:40*3镀锌扁钢、?50× 3.5热镀锌管。 2.6其他:草酸、地板蜡。 3、主要机具 机械磨石机、机械打磨机、搅拌机、拉线和靠尺、抹子、毛刷子、手推车、平锹、4mm孔径筛子、胶皮水管、大小水桶、扫帚、钢丝刷等。 4、作业条件 4.1施工前应在四周墙壁弹出水准基准水平墨线。(一般弹+500mm 线)。 4.2门框和楼地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合格。 4.3各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可灌堵水泥砂浆)。 4.4办好作业层的结构隐蔽验收手续。 4.5作业层的天棚(天花),墙柱抹灰施工完毕。 4.6石子粒径及质地须由业主、监理认定后才进货。先做样板块再进行大面施工。 4.7水泥砂浆找平层施工完毕,养护2~3d 后施工面层。 4.8配备的施工人员必须熟悉有关安全技术规程和该工种的操作规程。 四、施工部署 1、人员的安排:日常施工保证8人力的投入,高峰时投入人力10人。 2、主要设备的投入:水磨机1台,机械打毛机1台、搅拌机1台 3、重点施工环节的安排 (1)室接地分布点与打毛地面同时施工。 (2)石子的防静电处理与分格条镶嵌同时施工。 (3)室外防静电接地系统在面层上完时进行。

水磨石施工方案

水磨石施工方案 1、施工准备 1.1技术准备 (1)审查图纸,了解纸中水磨石的详细做法及要求。 (2)编制详细的施工方案。 (3)进行详细的技术、安全、质量交底、 1.2、材料要求 (1)水泥:所用的水泥强度等级不应大于32.5 级; (2)石子(石米):应采用坚硬可磨的岩石(常用白云石、大理石等)。应洁净无杂物、无风化颗粒,其粒径除特殊要求外,一般用6~15mm,或将大、小石料按一定比例混合使用。 3)铜条:用5mm厚铜条宽度为12mm. 4)颜料:采用耐光、耐碱的矿物颜料,其掺入量不大于水泥重量的12%。如采用彩色水泥,可直接与石子拌合使用。 (5)砂子:中砂,通过0.63mm 孔径的筛,含泥量不得大于3%。 (6)其他:草酸、地板蜡 1.3 、主要机具 机械磨石机或手提磨石机、拉线和靠尺、抹子和木杠、捋角器。 2、作业条件 (1)施工前应在四周墙壁弹出水准基准水平墨线。 (2)门框和楼地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合

格,对于有室内外高差的门口部位。如果是安装有下槛的铁门时,尚应顾及室内外完成面能各在下槛两侧收口。 (3)各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌堵)。 (4)办好作业层的结构隐蔽验收手续。 (5)作业层的天棚(天花),墙柱抹灰施工完毕。 (6)石子粒径及颜色须由甲方认定后才进货。 (7)彩色水磨石如用白色水泥掺色粉拌制时,应事先按不同的配比做样板,交甲方认可。一般彩色水磨石色粉掺量为水泥量的3%~5%,深色则不超过12%。 (8)水泥砂浆找平层施工完毕,养护2~3d 后施工面层。 (9)配备的施工人员必须熟悉有关安全技术规程和该工种的操作规程。 3 、材料和质量要点 3.1、材料的关键要求 (1)石子:同一单位工程宜采用同批产地石子,石子大小、颜色均匀。颜色规格不同的石子应分类保管;石子使用前过筛,水洗净晒干备用。 (2)砂:细度模数相同,颜色相近,含泥量<3%。 (3)水泥:同一单位工程地面,应使用同一品牌、同一批号的水泥。 (4)颜料:宜用同一品牌、同一批号的颜料。如分两批采购,在使用前必须做试配,确认与施工好的面层颜色五色差才允许使用。 3.2、技术的关键要求

相关文档
相关文档 最新文档