整改通知书回执

集团公司:

根据你部2011 年09 月08 日签发的“浙建工(安)检字【】第号《整改通知书》”意见,现将我项目部整改结果报告如下:

1、针对于部分立杆悬空,我项目采取对应悬空立杆下基础进行进一步硬化,浇筑

C20细石混凝土;对于缺失的“三步一封”进行增设;针对连墙件设置不足,

采用外架与框架柱用钢管连接(抱箍),针对大横杆及剪刀撑扣件缺少,小部

分立杆弯曲进行增设与修复。(见附图一)。

2、进出口搭设防护棚,上部增加剪刀撑;针对场地杂乱,进行了清理与材料整理。

(见附图二)。

3、针对物料提升机安全门失效,进行了修复,并加强对司机与班组进行安全技术

交底,两侧无维护挡板的进行了增设。(见附图三)。

4、针对塔吊基础积水严重,进行了抽水清理;修复限位器及对专职塔吊指挥人员

进行了安全技术交底。(见附图四)。

5、对现场落地脚手架上得物料进行了清理,并且对于不使用的卸料平台进行拆

除;悬挑卸料平台槽钢锚固进行修复,采用同型号圆钢进行规范焊接,拉杆碰

到大横杆进行了修复。(见附图五)。

6、针对楼层内临边不到位的部分进行了增设。(见附图六)。

项目负责人(签名):

项目(盖章):

2011年9月12日

附图一:

大横杆及剪刀撑扣件缺失整改前:

整改后

连墙件不足整改:柱子抱箍

修复遗漏连墙件

附图二:

通道口缺少防护棚

通道口进行整改

道路清理,材料整理

附图三

井架安全防护门缺失

整改后

井架安全门装置失效

整改后

塔吊积水严重

塔吊抽水、清理

悬挑卸料平台锚固不规范

整改后

增设楼梯口临边维护

消防大队整改意见回复单

温岭朗高医养护理院消防验收问题 回复意见 第1条 回复:出联系单,整改,并提供疏散距离核算文件。 第2条 回复:已核算风压风量数据,并更换风机(定制的风机本周日到现场),增设前室送风口(目前正在做风井开孔),后续提供核算文件及照片。 第3条 回复:已按要求进行分隔,后续提供照片。 第4条 回复:三楼避难间幕墙部位增加一道防火墙和防火窗,五楼往上部位更换为防火窗,后续提供图纸及照片。 第5条 回复:消防喇叭故障已解除,系统已恢复联动。 第6条 回复:已上墙,后续提供照片。 第7条 回复:已进行维修更换,后续提供照片。 第8条 回复:按四个能力建设要求进行配置,后续提供照片。 第9条 回复:一层消火栓已按要求进行整改到位,其余部分已经整改完成,后续提供照片。 第10条 回复:已按要求进行恢复,后续提供照片。

第11条 回复:已按要求出联系单,并提供疏散距离核算文件,缺少烟感、喷淋的部位已按要求增加相关设施并整改完成。 第12条 回复:已按要求进行整改完成,并提供核算文件。 第13条 回复:已按要求出联系单,并提供疏散距离核算文件,2#楼梯疏散门已按要求进行整改完成,部分房间与走道之间的玻璃窗已按要求改为防火隔墙目前正在施工预计本周日完成,后续提供照片。 第14条 回复:我方改造及室内装饰工程施工过程中未对消防登高位进行调整,原东面、北面已预留有2个消防登高位,后续可提供原相关图纸。第15条 回复:已按要求进行更换,后续提供照片。 第16条 回复:已按要求进行封堵,后续提供照片。 第17条 回复:我方设计时均按护理院设置规范要求进行功能区的规划,四层以上不设置老年人活动场所。 第18条 回复:补充5层建筑平面图,并按核实及更改部分名称、功能区标注不一致等问题。 第19条 回复:已通知消防检测单位去大队接受问询。

整改意见回复单

质量标准化检查存在问题整改回复单 检查日期:2013-11-21 被检查部门或单位综采队部门或单位负责人罗松元存在问题: 1、16号支架总回液管u型销未插到位: 2、主运单体柱多根歪斜。 3、96号支架总回液进液管未固定。 4、06辅运1035m处轨道上下错差较多、多个轨道夹板螺丝未上紧。 5、泵站开关一个小喇叭嘴上丝不够。 6、3号乳化泵电机一个喇叭嘴上丝上下不平行。 7、打点器一个小喇叭嘴松动。 8、机头护栏不完好; 9、20号支架没有喷雾;30 号支架喷雾坏。; 10、机头积水多; 11、机尾处电机水管u型销未插到位。 安全检查人员:刘邹县、黎跃进、吴越、张东、周俊生原因分析: 1、支架工责任心不强,未按照要求检修; 2、支护工责任心不强,未按要求支护; 3、检修工责任心不够,检修不到位; 4、电工责任心差,未及时发现处理; 5、检修工责任心不够,未及时为设备更改升级管理牌; 6、检修工责任心不够,检修不到位; 7、检修工责任心不够,检修不到位; 8、检修工责任心不够,未及时处理隐患; 9、检修工责任心不够,检修不到位; 10、岗位工责任心不强,没及时排除积水; 11、检修工责任心不够,检修不到位; 责任部门或单位:综采队罗松元

纠正措施计划: 1、加强检修工责任心,及时处理隐患; 2、加强支护工的责任心,按要求支护; 3、加强检修工责任心,及时处理隐患; 4、加强电工的责任心,随时处理隐患问题; 5、加强电工的责任心,随时处理设备更改升级管理牌; 6、加强电工的责任心,随时处理隐患问题; 7、加强电工的责任心,随时处理隐患问题; 8、加强电工的责任心,随时处理隐患问题; 9、提高检修工的责任心,及时处理隐患; 10、提高岗位工的工作意识,及时排除积水; 11、加强检修工责任心,及时处理隐患; 纠正措施完成情况: 责任部门或单位:复查: 安全检查人员:

管道整改通知-回复单

工程质量整改通知单 至:室外管路施工组队 我专业监理工程师在巡视检查中发现你施工现场在管路防腐工作时除垢不到位,要求你队组立即返工,按煤矿质量法施工,确保工程质量。 签发人: 监理单位(公章):年月日 接受人签字:

工程质量整改通知单 至:室外管路施工组队 我专业监理工程师在安全质量巡回检查中发现你队组施工人员在管路对焊时,未能将管路内杂物清除干净,要求现场返工整改,以确保工程质量。

签发人: 监理单位(公章):年月日 接受人签字: 工程质量整改通知单 至:室外管路施工组队 我专业监理工程师在巡回检查中发现你队组施工人员在管路保温施工中,保温成型粗糙,观感质量差,要求现场返工整改。

签发人: 监理单位(公章):年月日 接受人签字: 工程质量整改通知单 至:室外管路施工组队 我专业监理工程师在巡回检查中发现地沟支架防腐不到位,要求立即现场整改。另外地沟作业人员工作时间长,要求轮班作业,以免发生中毒事件,每班工作时间不得超过120分钟,要加强安全教育,确保施工质量和施工人员的安全。

签发人: 监理单位(公章):年月日 接受人签字: 工程质量整改回复单 至:山西煤炭建设监理咨询公司六十二工程监理部 我施工队组对管路防腐除垢中不到位的部分进行了返工并检查,确定其整改后已达到施工要求。 以上整改事项请监理、建设单位复查确认。 项目技术负责人:年月日

建设单位(公章): 年月日 监理单位签字(公章): 年月日 工程质量整改回复单 至:山西煤炭建设监理咨询公司六十二工程监理部 我施工队组对管路对焊时管路内的杂物进行清除并检查,确保管路内杂务清除干净,已达施工要求。 以上整改事项请监理、建设单位复查确认。 项目技术负责人:年月日

建设工程整改通知书及回复单

建设工程整改通知书 类别:□Z□A□G编号: : 工程(监督□注册□登记号),经我站年月日监督检查,发现存在以下问题: 要求你单位 并于年月日前整改完毕,经建设或监理单位检查合格并签署意见后,将整改结果书面上报我站。 特此通知。 监督人员: 淮安市市政工程质量安全监督站 (盖章) 年月日————————————————————————————————————————————— 签收人:年月日 注:1、整改完成后,由责任单位向监督站报送《建设工程整改完成报告》。 2、本通知书一式份,监督站、建设、监理、施工单位各1份。

建设工程整改完成报告 类别:□Z□A□G编号: 淮安市市政工程质量安全监督站: 根据你站2011 年 5 月20 日发出的编号003 《建设工程整改通知书》的要求,对枚皋西路(淮海南路—西安路)工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 我单位于5月20日收到你单位《建设工程整改通知书》现将有关通知回复如下: 我项目部已将该批钢筋砼排水管材退回生产厂家,并对后期进场原材料、成品委派公司专职质检员现场检查质量,不合格产品决不准许进场,确保原材料及成品质量合格。 附:有关整改资料份 总监理工程师:施工单位项目负责人: (建设单位项目负责人): 监理(建设)单位(盖章):施工单位:(盖章) 年月日年月日 监督站签收人:年月日 注:本报告后责任单位必须附有关整改资料。

填写说明 1、“整改情况简述”:应针对《建设工程整改通知书》内提出的整改意见,逐条写出对应的整改意见; 2、对质量问题的处理必须有处理方案及处理完毕后的监理确认意见,并作为附件; 3、涉及到实体质量内容的,须经总监理工程师(建设单位项目负责人)签字认可; 4、涉及质量安全行为内容的,由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖公章。

相关文档