文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常见铁塔塔型

常见铁塔塔型

常见铁塔塔型
常见铁塔塔型

常见塔型

一、通信塔结构分类

钢塔桅从型钢材料的类型上通常分为如下几类:

1、角钢塔

主材及腹杆主要采用角钢制作的铁塔。根据截面变数不同有三角塔、四

角塔、五角塔、六角塔、八角塔。通信最常用的为四角塔和三角塔

2、钢管塔

主材采用钢管,斜材等采用角钢或者钢管制作的铁塔,根据截面形状分

类同角钢塔,通信使用最多的是三管塔和四管塔

3、单管塔(独管塔)

整个塔身采用单根大直径钢管制作的悬臂式构筑物

4、桅杆或拉线塔

由中央立柱和纤绳(或拉索)构成的高耸钢结构。

二、常见塔型

1、单管塔:

定义:单管塔是以单根大直径锥形钢管为主体结构的自立式高耸钢结构,塔身横截面可以加工成圆形和正多边形两类,塔段间采用插接链接成整体

主要特点:插接单管塔塔身横截面一般为正12边到正16边形,采用外爬,爬梯设在塔身外面

适用高度:40m、45m、50m

2、三管塔

定义:三管塔指塔柱采用钢管制作,塔身截面为三边形的自立式高耸钢结构

主要特点:三管塔塔柱采用钢管制作,塔身截面为三边形,是区别于角钢的一种高耸钢结构

适用高度:40m、45m、50m

3、角钢塔

定义:角钢塔指采用角钢制作的自立式高耸钢结构

主要特点:角钢塔塔体采用角钢型材组装而成,采用螺栓连接,焊接工作量很小

适用高度:45m、50m、55m

4、景观塔

定义:景观塔是以单根大直径锥形钢管为主体结构的自立式高耸钢结构,并考虑

经过需求,设置景观造型;塔身横截面可以加工成圆形和正多边形两类,塔段间

采用内法兰连接连成整体

主要特点:内法兰景观塔,塔身横截面为圆形,采用内爬,爬梯设置在塔身里面,

景观造型可以根据应用场景、业主要求等灵活设置

适用高度:30m、35m

5、路灯杆

定义:路灯杆是一种特殊的景观塔,在市政道路两侧、景区、公园、广场等采用较多

主要特点:塔身横截面为圆形。造型可以根据应用场景、业主要求等灵活设置适用高度:20m

6、屋面拉线桅杆

定义:屋面拉线桅杆指建设在既有建筑屋面上,由立柱和拉线构成的高耸钢结构主要特点:拉线桅杆是非自立塔,塔身不能独立承受荷载,必须增加拉纤来抵抗外荷载并通过拉纤施加预拉力来提供拉线塔的刚度

适用高度:15m

7、便携式塔房一体化

定义:便携式塔房一体化是用于无线通信的机房、塔桅一体化高耸结构,主要由塔体、机房体系及配重体系组成

主要特点:具有集成快速、易于搬迁的特点

适用高度:20m—35m

8、仿生树

定义:仿生树是一种特殊的景观塔,在景区、公园、广场等应用较多,其景观造型为树木造型

主要特点:仿生树塔身横截面为圆形,采用内爬,爬梯设在塔身里面。树木造型可以根据应用场景、业主要求等灵活设置

适用高度:20m—35m

9、地面拉线塔

定义:拉线塔是由塔柱和拉线构成的非自立式高耸钢结构

主要特点:拉线塔是非自立塔,塔身不能独立承受荷载,必须增加拉纤来抵抗外荷载并通过拉纤施加预拉力来提供拉线塔的刚度

适用高度:20m—30m

10、屋面增高架

定义:屋面增高架指建设在既有建筑屋面上,格构式的高耸钢结构

主要特点:高度一般不是太高,截面一般为正多边形截面

适用高度:10m—20m

11、屋面抱杆

定义:在既有建筑屋面上架设的直接用于安装天线的带支撑的抱杆

主要特点:一根屋面抱杆一般仅用于安装一副天线;根据与屋面的连接形式的不同分为植筋抱杆和配重抱杆两类

适用高度:2m—8m

12、屋面景观塔

定义:屋面景观塔是设置在屋面的考虑景观需求的屋面塔桅

主要特点:造型灵活,满足景观需求

适用高度:8m—18m

13、美化天线

定义:美化天线是设置在屋面的带伪装外罩的天线抱杆。伪装外罩的设置考虑与周围环境的融合,常见的外罩造型有烟囱、水箱、空调室外机等

主要特点:考虑与周边环境的融合,造型灵活,满足景观需求

适用高度:2m—8m

14、H杆

定义:通信线路工程中的H杆是以电桅杆和设备安装支架、平台的布局方式形象叫出来的,约定成俗。

主要特点:H杆一般两根桅杆一般高。

三、塔型区分小窍门

1、角钢塔与钢管塔的区别:角钢塔是角钢(三角钢);管塔是管状钢,圆管钢

2、桅杆与塔的区别:通常20m以下的为杆,20m以上的为塔;屋面的为杆,

地面的为塔。

3、增高架为格构式的高耸钢结构,高度一般不是太高(10m—20m),截面一

般为正多边形截面。地面的为地面增高架,屋面的为屋面增高架。

KV输电线路铁塔迁改方案

潮城35kV线路盐场支线04#铁塔迁改工程 停电施工方案及措施 天津滨电电力工程有限公司 2017年 03月 08日 批准:日期: 审核:日期: 编写:日期:

目录 一、工程概况.......................................................... 二、停电线路及工作内容................................................ 三、危险源点及控制措施................................................ 四、停电作业安全预防措施.............................................. 五、停电施工应急预案.................................................. 六、安全组织机构...................................................... 1.总包单位安全组织结构图........................................... 2.分包单位安全组织结构图........................................... 七、停电施工所需工器具................................................

一、工程概况 本期工程现状本工程位于滨海新区,现状35kV潮城盐场支线2#塔-10#塔为双回塔单侧挂线,挂线位置位于面向大号侧方向左侧挂线,现状导线为 JL/G1A-150/20钢芯铝绞线,现状地线为GJ-35钢绞线。现状线路下方有一根24芯ADSS。由于安阳道将进行道路施工,现状35kV潮城盐场支线4#铁塔位于在建安阳道南半幅,影响道路施工,因此需进行迁移。 本工程在安阳道北侧新建铁塔1基(#N1),新建铁塔-原10#导、地线利旧,新建N1#铁塔-3kV潮城盐场支线#2新设导地线,重新按原张力进行紧线。新设导线采用JL/LB20A-150/20钢芯铝绞线,地线采用JLB20A-35。本工程新挂导线路径长度361m。基础型式全部采用台阶式基础。 新建线路绝缘子悬垂串、耐张串、跳线串均采用FXBW-35/70型复合绝缘子。悬垂串采用独立双挂点双串,耐张串采用单串双联,跳线串为单串单联,外加重锤。 二、停电线路及工作内容 1、停电线路名称: 潮城35kV线路 2、停电工作范围: 35kV潮城盐场支线2#塔—5#塔 3、计划停电日期及时间:

输电线路铁塔

输电线路铁塔 输电线路塔是支持高压或超高压架空送电线路的导线和避雷线的构筑物。 类型根据在线路上的位置、作用及受力情况分类如表: 还可根据不同的电压等级、线路回路数、导线及避雷线的布置方式、材料及结构形式来确定塔的名称,例如:220千伏单回路导线水平排列的门型耐张跨越塔。常见的悬垂型塔或耐张型塔如图。500千伏台山电厂至香山输变电工程的崖门大跨越钢管塔,该塔位于新会区西江崖门边,在两岸各建一高塔,两座高塔跨越距离2.5公里,塔高215.5米,所用钢管直径达1.58米,单塔重1650吨。常见的悬垂型塔或耐张型塔, 崖门大跨越钢管塔 塔的尺寸和档距须满足电路要求:导线与地面、建筑物、树木、铁路、公路、河流以及其他架空线路之间,导线与导线、导线与避雷线之间,均应保持必要的最小安全距离。避雷线对导线的保护角及使用双避雷线时两根避雷线之间的水平最小距离应满足有关规定。 荷载输电线路塔主要承受风荷载、冰荷载、线拉力、恒荷载、 安装或检修时的人员及工具重以及断线、地震作用等荷载。设计时应考虑这些荷载在不同气象条件下的合理组合,恒荷载包括塔、线、金具、绝缘子的重量及线的角度合力、顺线不平衡张力等。断线荷载在考虑断线根数(一般不考虑同时断导线及避雷线)、断线张力的大小及断线时的气象条件等方面,各国均有不同的规定。 结构计算 塔一般均简化为静态进行分析,对于风、断线、地震等动荷载,通常在静力分析的基础上,分别乘以风振系数、断线冲击系数、地震力反应系数来考虑动力作用。 输电线路塔的内力计算,与塔式结构和桅式结构相同,但须考虑下列两个问题: ①导线风荷载对塔的作用。由于导线的支点间距较大(一般为200~800米)而横向摆动的周期较长(一般为5秒左右),故应考虑风沿导线的不均匀分布及导线对塔的动力效应。20世纪60年代初,许多国家的电力部门曾用实际的试验线路来测定导线在大风作用下的最大响应,并据此制订了实用计算法,其中有的已纳入本国的规程,但是由于受地形、测量仪器的精度、分析水平等各种因素的限制,这些实用计算方法还不能精确反映出真实情况。70年代中期,开始应用随机振动理论分析阵风作用于导线对塔引起的动力响应,这种建立在实测资料基础上并用统计概念及谱分析估计结构响应的概率峰值的方法,比较符合风的特点。 ②断线力对塔的作用。导线突断时对塔的冲击荷载在极短的时间内达到峰值,并且各个部位的相对值大小不一,是一种复杂的瞬态强迫振动,要作理论计算比较困难。一般是根据现场试验实测数据获得冲击力的峰值,并据此制定出实用的“断线冲击系数”,其值为1.0~1.3,视电压的高低、塔的类型、不同的部位而定。 基础 输电线路塔基础的种类很多,并随塔的类型、地形、地质、施工及运输的条件而异,常见的有:①整体式刚性基础;②整体式柔性基础;③独立式刚性基础; ④独立式柔性基础;⑤独立式金属基础;⑥拉线地锚;⑦卡盘及底盘;⑧桩基础。上述①、②类基础主要用于窄塔身用地小的情况,③、④、⑧类基础用于软土地

KV输电线路铁塔迁改方案图文稿

K V输电线路铁塔迁改方 案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

潮城35kV线路盐场支线04#铁塔迁改工程 停电施工方案及措施 天津滨电电力工程有限公司 2017年 03月 08日 批准:日期: 审核:日期: 编写:日期:

目录

一、工程概况 本期工程现状本工程位于滨海新区,现状35kV潮城盐场支线2#塔-10#塔为双回塔单侧挂线,挂线位置位于面向大号侧方向左侧挂线,现状导线为 JL/G1A-150/20钢芯铝绞线,现状地线为GJ-35钢绞线。现状线路下方有一根24芯ADSS。由于安阳道将进行道路施工,现状35kV潮城盐场支线4#铁塔位于在建安阳道南半幅,影响道路施工,因此需进行迁移。 本工程在安阳道北侧新建铁塔1基(#N1),新建铁塔-原10#导、地线利旧,新建N1#铁塔-3kV潮城盐场支线#2新设导地线,重新按原张力进行紧线。新设导线采用JL/LB20A-150/20钢芯铝绞线,地线采用JLB20A-35。本工程新挂导线路径长度361m。基础型式全部采用台阶式基础。 新建线路绝缘子悬垂串、耐张串、跳线串均采用FXBW-35/70型复合绝缘子。悬垂串采用独立双挂点双串,耐张串采用单串双联,跳线串为单串单联,外加重锤。 二、停电线路及工作内容 1、停电线路名称: 潮城35kV线路 2、停电工作范围: 35kV潮城盐场支线2#塔—5#塔 3、计划停电日期及时间: 2017年3月29日07:00 至 2017年3月29日20:00 (停电1天)4、停电前准备工作:

1)施工前严格布置施工现场,施工材料、机械等运输就位; 2)新N1#铁塔基础施工完成; 3)将新建N1#塔地面整体组装完成,待停电后条件具备再起吊立塔; 4)在35kV潮城盐场支线原#5塔小号侧各埋设地锚4个,#2铁塔大号侧埋设 地锚4个,新建#N1塔小号侧埋设地锚4个,(地锚埋深:1.8米;地锚规格:5T;拉线棒规格:¢18*2500mm,拉线规格¢13mm) 5)在35kV潮城盐场支线跨越安阳道处,搭设跨越架完成。 5、停电工作内容: 停电内容: (1)35kV潮城盐场支线停电令后,在35kV潮城盐场支线#6塔小号侧、#2塔小 号侧验电确无电压,封挂接地线2组。 (2)在现状35kV潮城盐场支线#5塔小号侧、现状#4塔大号侧打倒头拉线各4 条,在#2塔大号侧打临时拉线4条; (3)用吊车将新建#N1塔由地面吊装组立完成,复紧螺栓,铁塔验收合格。 (4)在新立#N1塔小号侧用钢丝绳打倒头拉线4条,并在现状#5塔横担上用钢 丝绳保护套对铁塔横担下悬垂做二次保护,防止导线脱落误碰10kV带电线路。将新立#N1塔上将导地线打断,将现状#2塔至新立#N1塔导地线落地。 (5)现状35kV潮城盐场支线#2塔大号侧至新立#1塔重新架设导地线,新立#N1 塔至现状#5塔导地线利旧架设。 (6)将原35kV潮城盐场支线#4塔倒头拉线及铁塔拆除;线路紧线,调整弧垂, 在现状2#塔和新设#N1塔做引流线; (7)验收、拆除临时拉线及接地线,交令、恢复送电。 6、停电工作安排:

输电线路铁塔施工方案样本

输电线路铁塔施工方案

杆塔型式见下表 一、塔型特点分析 1、本工程有普通单角钢铁塔、双角钢铁塔和钢管结构铁塔。 SGV1A、SGV1AP、SGV2A、SGV2AP. SGV3A、SGV3AP、SJ1A、SZJ10A 主材为单角钢铁塔,SGV5A、NK、SJ3A主材为双角钢铁塔,SJ4 主材为钢管结构铁塔。 2、本工程所有铁塔为”干”字型铁塔,除NK型铁塔为单回

路铁塔外,其余均为双回路铁塔,有上下两层导线横担。

资料内容仅供您学习参考.如有不十或者佞权,请联系改正或者删除。 SJ4双回路耐 张塔示意图oolo OO

资料内容仅供您学习参考,如有不、勺或者侵权,请联系改正或者删除。 3、 铁塔较高,除1352#为SGV1AP-27米外,其余直线塔全高 均在51?84. 8米之间。 4、 铁塔重量较大,平均塔重38. 5吨,最重铁塔1362#重量 为90. 154吨,铁塔单节重量最大在塔身(SJ4型铁塔18段重量达 14. 598吨)。 耐张塔横担单片重量除NK 型铁塔超过5吨外,其余 不超过5吨。根开 8B7D 7300 13220 14830 10440 2588 XXX 7200 12510 1375 。 SZJ10双回 路直线小转 角塔示意图 NK 单回路耐 张塔示意图

资料内容仅供您学习参考.如有不十或者佞权,请联系改正或者删除。 大,最大铁塔根开为16. 2米。 5、直线塔横担重量不重,除SGV5A下横担总重量为6. 8吨外(一 侧横担重量为3.9吨),其余重量均小于5吨。横担宽度除SGV5A为17. 8米外,其余宽度均小于15米。 6、机具选择 根据上述条件,除NK型铁塔一边横担重量为6. 01吨外,其余单片 起吊重量均小于5吨。针对这一特点结合公司现有工机具条件, 采用 600X600X30000镒钢扒杆进行铁塔组立。釆用内悬浮外拉线抱杆分解组塔。 600X600X30000镒钢扒杆结构特性如下(由租赁公司提供): 本工程所有铁塔为干字型塔,抱杆的长度应满足吊装塔身各片的要求,抱杆长度计算式为:LA22/3Li+L2+HD+Hx LA—按塔身段长度计算的抱杆长度m,

输电线路杆塔基础形式及适用条件

输电线路工程杆塔基础 输电线路基础施工的任务就是按设计进行施工。普通土坑的开挖前都必须做好复测和分坑工作。 输电线路施工复测是指线路施工前,施工单位对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩,杆塔位中心桩及转角塔位桩位置,档距和断面高程进行全面复核测量。若偏差超过允许范围时,必须查明原因并予以纠正。其后,根据定位的中心桩位,根据基础类型依照设计图纸规定的尺寸进行坑口放样工作,称次为分坑测量。通常把这两步工作统称为复测分坑。分坑,可用经纬仪及皮尺进行分坑。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础 该基础型式适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 2.岩石锚杆基础 该基型适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,充分利用了岩石的强度,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。但岩

石锚杆基础需逐基鉴定岩石的完整性。 3.掏挖基础 该基型分全掏挖和半掏挖两种,适用无地下水的硬塑粘性土地基。在基坑施工可成型的情况下,开挖基坑时不扰动原状土,避免大开挖后再填土。基础承受上拔荷载时,原状土的内摩擦角和凝聚力得以充分发挥作用。这种基础型式也显示了较高的经济效益和环境效益,根据以往工程的统计,由于各线路地质条件的不同等原因,采用全掏挖基础比用阶梯型基础节约钢材和混凝土分别为3~7%和8~20%。掏挖基础有直柱式和斜插式两种型式。斜插式掏挖基础将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,减小了基础水平力产生的偏心弯矩,还可省去地脚螺栓 4.阶梯型基础 该基础是传统的基础型式,适用各类地质、各种塔型,其特点是大开挖,采用模板浇制,成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。由于阶梯型基础混凝土量较大,埋置较深,易塌方及有流砂地区难以达到设计深度,因此在此类地区应尽量少用。 5.大板基础 大板基础的主要设计特点是:底板大、埋深浅、底板较薄,底板双向配筋承担由铁塔上拔、下压和水平力引起的弯矩和剪力,主柱计算与阶梯基础相同。与阶梯基础相比,埋深浅,易开挖成形,混凝土量能适当降低,但钢筋量增加较多。与灌注桩相比,在软弱地基中应

输电线路铁塔施工流程

输电线路铁塔施工流程 姓名:王佳 学号:2013409601 专业:电气工程及其自动化

目录 基础工程—————————————————————3 铁塔组立—————————————————————5 铁塔质量验收———————————————————7 参考文献—————————————————————9

输电线路铁塔施工流程 一:基础工程 基坑实在线路复测分坑之后,根据测量锁定的坑位桩进行挖掘的。挖掘时,根据不 同的土壤采取不同的施工方法。 (一)基坑的开挖 基坑开挖的方法有,杆塔基坑开挖方法有人力开挖,机械开挖,爆破开挖等方法。对于泥水坑的开挖方法视水坑的渗水快慢而定,比较慢的可以边淘边挖,比较快的需要边抽水边开挖。对于流沙坑,一般采用挡土板挡住开挖。 挖掘基础坑的安全措施:①人工清理、撬挖土石方应遵守下列规定:a先清除上山坡浮动土石。b严禁上、下坡同时撬挖。c土石方滚落的下方不得有人并设专人警戒。d 作业人员之间保持适当距离。②人工开挖基础时应事先清除坑口附近的浮石,向坑外抛扔土石时,应防止土石回落伤人。③坑底面积超过2米时可由2人同时挖掘,但不得面对面作业。 ④作业人员不得在坑内休息。⑤不用挡土板挖坑时,坑壁应留有适当坡度。⑥挖掘泥水坑、流沙坑时,应采取有效安全技术措施,使用档板时,应经常检查其有无断裂现象。⑦档土板,支撑应先装后拆,拆除档土板应待基础施工完毕后与回填土同时进行。 (二)现浇混凝土基础施工 现场准备包括基础材料的准备,砂石料堆放场地的选择,水泥的堆放场地选择,安排需合理,模板的安装: (1)对运达现场的钢,木模板应检查其尺寸是否符合设计要求,有无裂格,变形等合格后再进行拼装 (2)如果阶梯式基础的底板用土壁代模板,坑壁应修平,底板宽度不应有负误差,以确保钢筋保护层的厚度。对局部容易掉块的坑壁,应抹浆保护。 (3)清除坑内浮土,检查坑深及坑底尺寸,符合设计要求后方可支模。 (4)模板的钢筋安装通常是交叉进行的,在清查模板的同时,应按照设计图纸检查钢筋以及地脚螺旋的规格,数量和质量。 (5)施工现场应有可靠的能满足模板安装和检查需要的测量控制点和控制柱 (6)模板拼装后,应在其一侧涂刷脱模剂,或者肥皂水,废机油加柴油等。 安装程序及方法 (1)模板拼装一般在坑外的地面进行,当基坑较大,吊装模板容易变形时可在坑内逐片组装。组装模板的地面应平整,坚实。 (2)基坑外拼装的钢模板应采用三脚架吊装法将其安置在基坑内的设计位置。当组装的钢模板较轻是可以用滑杠法将模板滑至基坑内,无论采用何种方法吊装,都应保证模板不变形(3)模板就位后的调整,当为阶梯基础时,每一阶台的模板都应做一次调整

(各行业分析)中国输电线路铁塔行业市场运行趋势及发展趋势分析报告

中国输电线路铁塔行业市场运行趋势及发展趋势分析报告2016-2021年 编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

【报告目录】 第1章:中国输电线路铁塔行业发展综述 1.1 输电线路铁塔行业定义及分类 1.1.1 行业定义及界定 1.1.2 行业产品分类 1.1.3 行业统计标准 1.2 输电线路铁塔行业特点分析 1.2.1 行业周期性特点分析 1.2.2 行业季节性特点分析 1.3 输电线路铁塔行业政策环境分析 1.3.1 行业管理体制 1.3.2 行业相关标准

1.3.3 行业政策动向 1.3.4 行业发展规划 1.4 输电线路铁塔行业经济环境分析 1.4.1 国际宏观经济环境分析 1.4.2 国内宏观经济环境分析 (1)中国gdp增长情况 (2)固定资产投资变化分析 1.4.3 行业产业环境分析 1.5 输电线路铁塔行业技术环境分析 1.5.1 行业技术现状分析 (1)铁塔设计放样技术分析

(2)铁塔使用钢材技术发展状况 1)高强度钢材的使用 2)冷弯薄壁型钢的使用 (3)铁塔防腐技术发展状况 1.5.2 国内新技术发展趋势分析 1.6 输电线路铁塔行业原材料市场分析 1.6.1 钢材市场分析 (1)钢材市场供给分析 (2)行业钢材需求分析 (3)钢材进出口市场分析 (4)钢材价格走势分析

(5)钢材价格影响因素分析 1.6.2 锌锭市场分析 (1)锌锭市场供给分析 (2)锌锭市场需求分析 (3)锌锭主要生产企业 (4)锌锭价格走势分析 1.6.3 原材料市场影响分析 第2章:中国输电线路铁塔行业发展分析 2.1 中国输电线路铁塔行业发展状况分析 2.1.1 中国输电线路铁塔行业发展总体概况 2.1.2 中国输电线路铁塔行业影响因素分析

输电线路铁塔在线监测装置

输电线路铁塔在线监测装置 浏览原图 ?发布时间:2012-8-17 详细信息 “输电线路铁塔在线监测装置”,专业针对性很强,主要针对高压输变电线路的森林树成长对线路的威胁、积雪无法巡线的威胁、塔基挖沙的威胁、塔基被盗的威胁,而设计的系统。“输电线路铁塔在线监测装置”是基于公网无线GPRS/EDGE/CDMA1X/3G EVDO的数据通道为传输手段,从而实现对高压输变电线路/塔基情况进行在线实时监测。同时具备强大的监控中心,既能支持告警实时抓拍图片,也能支持实时视频。同时通过自身太阳能供电,完成全天候工作,达到实时监控的效果。这些功能很好地满足了当前的高压输电线路、塔基安全监控实际需求,将使高压输电线路、塔基的安全防护系统建设成为“安全防范无漏洞、安全管理现代化、安全信息数字

化”的综合型、高水平的安全防范系统。提高电力行业高压输电线路的现代化管理水平提供了有力的保障。输电线路铁塔在线监测装置的工作原理:摄像头采集到的模拟视频信号,如:塔基环境、线路、塔下作业图像,送到无线视频终端,经过数字化、视频压缩编码后,通过GPRS/EDGE/CDMA1X/3G EVDO无线网络、internet网送到视频监控中心,在监控中心上对视频流进行解码,即可看到摄像头拍摄的现场视频画面。具体为,通过远程数据图像采集器从CCD 摄像机采集模拟视频信号,然后把图像数据进行编码和压缩成为数字视频数据。最后利用GPRS/EDGE/CDMA1X/3G EVDO无线传输模块将图片及现场数据以IP包的方式发送到图像数据监控服务器。图像数据监控服务器和图像数据监控客户端分别是装有远程图像监控服务端软件和客户端软件的PC机,它们都连接在互连网络上,由于远程数据图像采集器没有固定的IP地址,所以客户端主动去浏览监控图像和设置监控参数都是通过服务器来中转的。监控中心通过图像数据监控客户端实时浏览观测各监控点的现场情况,维护监控人员通过从现场发送来的视频、图片、等数据进行分析比对,如出现异常的预警信息,即立刻做出相应的应急处理,以确保高压线路的安全运行。输电线路铁塔在线监测装置的功能特点: 1、系统高稳定性,保证设备正常运转远程数据图像采集器主机芯片德国进口,所有器件采用工业级、低功耗、高稳定性的ARM嵌入式处理器设计;在软件上使用稳定的、精简的嵌入linux操作系统内核版本和具备写平衡的文件系统,使得系统具备性能稳定、安全可靠的高效特

输电线路杆塔“三牌”悬挂标准

输电线路杆塔“三牌”悬挂标准 为了规范输电线路“三牌”的悬挂标准,工区结合国网公司的规定及线路运行的方便,为打造标准化线路建立良好的基础,特规定如下: 1、杆塔白漆打底黑字喷写(双杆面向大号侧左杆正面及右杆反面;铁塔面向大号侧A 腿正面及C 腿反面;高度为2m 从上向下喷写,单杆面向大号侧正面)。字体为黑体、7.5公分。喷刷标准为35kV**线路001,35与kV 间隔为2厘米;其余字号间隔为5厘米; 水泥杆喷写方法 铁塔喷写方法 2、杆号牌悬挂: 1)砼双杆号牌悬挂: 要求悬挂高度6-8米处(焊口上方),悬挂方向面向大号侧左杆 (牌面面向小号侧或面向省、国道公路侧); 2)砼单杆杆号牌悬挂: 要求悬挂高度6-8米处(焊口上方),悬挂方向面向大号侧左杆 (牌面面向小号侧或面向省、国道公路侧); 3)铁塔塔号牌悬挂: 铁塔面向大号侧A 、D 面6-8米处(优先选取水平横铁),若无水平横铁可选取在A 腿或牌面面向省、国道公路侧悬挂。 3、相序牌悬挂:黄A 、绿B 、红C 三相挂至横担处(横担与主材联接处)。(终端、耐张、换位、分支(T 接)杆塔、大跨越杆塔、单35kV * * 线 路 001 35 kV * * 线 路 001

回路变双回路相邻、双回路变单回路相邻杆塔安装相序牌)。 4、警示、警告牌挂至杆塔醒目处,距地面5米左右处(优先选取水平横铁)。严格按杆塔所处位置环境悬挂相应的警告牌如:(树木处悬挂禁止植树、挖沙取土处悬挂禁止挖沙取土等)。 5、双回路色标喷刷标准为横担正面、反面、下面(包括横担处主材、辅材)及距地面2.5米处A、B、C、D腿喷刷相应色标,与主材同宽(正、侧面),高度为1米,钢管杆在相应侧喷刷宽20厘米,高1米的色标。 6、杆号牌、相序牌、警示、警告牌规格严格按《国家电网公司安全设施标准》电力线路部分执行。 7、杆塔号喷刷时应将原杆塔上所有旧标示用白漆覆盖干净,覆盖旧杆号漆喷刷时应边缘整齐、美观。 8、杆号牌砼杆用绑扎带绑扎牢固,铁塔用夹具、螺栓连接牢固不安装防盗帽;相序牌、警示、警告牌在支架上用螺栓连接牢固并安装防盗帽。 9、杆塔号喷刷时严禁在雨、雾、雪、沙尘天气后进行,以免影响喷刷效果。 10、喷刷色标的漆要使用正规厂家的合格的产品,保证喷刷质量; 11、施工人员应经公司安监部门考试合格,书面批准后方可进入现场作业,在现场使用经试验合格的安全工器具,保证现场人员安全。 12、横担处喷刷色标时工作人员与带电体35kV线路至少要保证2.5米,110kV线路至少要保证3米的安全距离。

输电线路铁塔施工方案

输电线路铁塔施工方案公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

输电线路铁塔施工方案

一、塔型特点分析 1、本工程有普通单角钢铁塔、双角钢铁塔和钢管结构铁塔。 SGV1A、SGV1AP、SGV2A、SGV2AP、SGV3A、SGV3AP、SJ1A、SZJ10A主材为单角钢铁塔,SGV5A、NK、SJ3A主材为双角钢铁塔,SJ4主材为钢管结构铁塔。 2、本工程所有铁塔为“干”字型铁塔,除NK型铁塔为单回路铁塔外,其余均为双回路铁塔,有上下两层导线横担。

见下图:本工程典型铁塔样式 SGV5A双回路直 线塔示意图 SJ4双回路耐 张塔示意图 SZJ10双回路 直线小转角塔 示意图 NK单回路耐张 塔示意图 3、铁塔较高,除1352#为SGV1AP-27米外,其余直线塔全高均在 51~米之间。

4、铁塔重量较大,平均塔重吨,最重铁塔1362#重量为吨,铁塔单节重量最大在塔身(SJ4型铁塔18段重量达吨)。耐张塔横担单片重量除NK型铁塔超过5吨外,其余不超过5吨。根开大,最大铁塔根开为米。 5、直线塔横担重量不重,除SGV5A下横担总重量为吨外(一侧横担重量为吨),其余重量均小于5吨。横担宽度除SGV5A为米外,其余宽度均小于15米。 6、机具选择 根据上述条件,除NK型铁塔一边横担重量为吨外,其余单片起吊重量均小于5吨。针对这一特点结合公司现有工机具条件,采用600×600×30000锰钢扒杆进行铁塔组立。采用内悬浮外拉线抱杆分解组塔。

本工程所有铁塔为干字型塔,抱杆的长度应满足吊装塔身各片的要求,抱杆长度计算式为:LA≥2/3Li+L2+HD+Hx LA-按塔身段长度计算的抱杆长度m, Li-塔身各段中最长的一段段长m, L2-抱杆插入已组塔段的长度,可近似取已组塔体上端根开m, HD-吊点绳的垂直高度,可近似取被吊构件上端的根开m, Hx-起吊滑车组收缩后的最小长度m,一般取2-4m。 根据计算,本工程抱杆采用28m,26m两种组合长度。 二、铁塔组立 1、铁塔组立前相关准备工作: 1)基础经转序中间验收检查合格; 2)按设计图纸对塔材及螺栓进行认真的清理,对存在的镀锌质量、运输变形、加工缺陷等问题的塔材及螺栓应进行必要的处理或更换; 3)基础混凝土必须达到设计强度的80%(基础最后腿浇筑完成20天)方能进行分解组塔; 4)对基础顶面高程应按设计要求进行测量复核,直线塔基础顶面应操平处理,耐张转角塔基础应符合设计预升高值的要求,如不平者应垫以钢板找平,钢板与主柱顶面间的缝隙应用1:2的水泥砂浆填充; 5)基础边坡应保持稳定,削坡坡度及基础四周的回填整平应符合设计要求,应检查塔基附近上山坡方向地貌状况,如发现有可能活动的滚石,应及时采取可靠的安全措施加以清除,以确保塔位的安全,为防止塔位及四周遭受雨水冲刷,应在上山坡适当位置开挖满足设计要求的截水沟;

输电线路铁塔拆除施工方法

输电线路铁塔拆除施工方法 韩学文张子学严得录 (青海送变电工程公司,青海西宁 810001) 摘要: 随着我国输电线路的不断发展,改造和优化的线路越来越多,线路从局部到几十公里乃至几百公里拆除现象不断出现,2009年500kV葛上线由于线路属于80年代修建需要优化和改造,需要拆除大量的铁塔,并且铁塔为报废性拆除,如按照组立铁塔的相反顺序拆除,需要的工器具多,拆除施工时间长,由于旧塔年久生锈变形,拆除安全隐患多,并且新旧线路在同一路径段,如果不尽快拆除旧铁塔,也会拖延新建线路的施工时间,为了保证工期,节约费用,采用了整体拆除铁塔的施工方法。该施工方法节约了施工费用、赢得了时间,为送电线路改造施工积累了经验,取得了良好的效果。 关键词:输电线路铁塔拆除施工方法 1 工程概况 2009年10月11日~2009年11月10日,±500kV葛洲坝至上海直流线路工程停电,我项目部拆除原线路1479号~1593号的铁塔114基,其中拉线塔45基,自立塔69基。大部分旧铁塔与新建的三沪线新铁塔在同一路径上,必须将原线路导地线、铁塔拆除后才能进行新建三沪线施工,在一个月时间内拆除旧塔,组立新塔必须全部完成。为此做了本拆除铁塔的方法,以指导按时完成铁塔拆除任务。 2 拆除方法 拆除方法概述 本工程需要拆除的自立式铁塔最大重量为,拉线铁塔最大重量为4t,铁塔可做报废性拆除。项目部通过研究决定自立塔采用气焊切割塔腿的方法拆除,拉线塔拆除拉线整体放倒的施工方法拆除。其具体施工方法如下: 整体拆除自立塔 在现场选好铁塔倾倒的方向,倾倒方向要求地形开阔,在铁塔高度倍的距离内,无任何障碍物。 将绞磨布置在铁塔倾倒距离倍外,?15钢丝绳一头用U型环缠绕固定在铁塔塔头主材上,一头连接到绞磨,并在铁塔倾倒方向的两个侧面用?13的钢丝绳打两根临时拉线,临时拉线的位置设在横线路侧铁塔全高倍外,拉线用U型环固定在铁塔的主材上,用导链收紧两根临时拉线,以控制铁塔的倾倒方向,见图1所示。

输电线路杆塔概述

输电线路杆塔介绍 杆塔是支承架空线路导线和架空地线,并使导线与导线之间,导线和架空地线之间,导线与杆塔之间,以及导线对大地和交叉跨越物之间有足够的安全距离。 杆塔按用途分为直线杆塔和承力杆塔两大类。 直线杆塔有: 普通直线杆塔,用于导线、地线的正常支撑。 直线换位杆塔,用于导线换位。 直线跨越杆塔,用于跨越河流、道路、电力线路等设施。 直线转角杆塔,它与普通直线杆塔相近似,但可用于线路小转角处。 承力杆塔有: 耐张杆塔,用于线路分段控制,一般不超过5°。 转角杆塔,改变线路前进方向。 终端杆塔,用于线路起止点,主要承受一侧张力。 换位杆塔,用于导线换位。 跨越杆塔,用于跨越河流、道路、电力线路等设施。 分岐杆塔,用于线路分支线处。 杆塔按用途分为以下7种: (1)直线杆塔:用于支持导线,绝缘子,金属重量,承受侧面风压。直线杆塔的数量约占全部杆数量的80%以上,通常用符号“Z”表示。 (2)跨越杆塔:用于特殊设施或与公路,铁路,河流,电力,弱电线路相互交叉跨越,并保证交叉跨越距离符合设计规程的要求。用符号“K”表示跨越杆塔。 (3)耐张杆塔:用于承受导线水平张力,以便施工与检修,并在断线,倒杆的情况下限制事故范围。用符号“N”表示耐张杆塔。

(4)转角杆塔:用于线路转角地点,分直线转角和耐张转角2种。用符号“J”表示转角杆塔。 (5)T接杆塔:用于线路分支点,用符号“T”表示。 (6)终端杆塔:用于线路起点或受电端的线路终点,它的一侧要承受线路侧耐张段的导线拉力。用符号“D”表示终端杆塔。 (7)换位杆塔:中性点直接接地的电力网中,当长度超过100km时,为了使各相电感,电容相等,减少对邻近平行通讯线路的干扰,以平衡不对称电流,而设置的换位杆塔。换位杆干塔用符号“H”表示。 常规杆塔型号表示方法: (1)按杆塔用途分类代号含义: Z——直线杆塔 D——终端杆塔 ZJ——直线转角杆塔 F——分支杆塔 N——耐张杆塔 K——跨越杆塔 J——转角杆塔 H——换位杆塔 (2)按杆塔外形或导线布置型式代号含义: S——上字型 SZ——正伞型 C——叉骨型(鸟骨型) SD——倒伞型 M——猫头型 T——田字型 V——V字型

相关文档