关于输电线路雷电过电压的探讨

关于输电线路雷电过电压的探讨摘要:近几年来,随着国家经济的快速发展与电力需求的不断增跃,电力生产的安全问题也越来越突出。对于输电线路来讲,雷击跳闸一直是影响输电线路供电可靠性的重要因素

关键词:输电线路;防雷;接地

由于发生雷电灾害,某220kv输电线路两侧纵联保护、距离i 段保护动作,线路跳闸,重合成功。巡视发现,该线#18塔左线(a 相)瓷绝缘子第1,2,5片闪络;导线及线夹均有放电痕迹;左架空地线(铝包钢)金具及线夹内也有放电痕迹。#19塔中线(b相)导线双串绝缘子间导线及左架空地线跳引有放电痕迹。#21塔a相第1,2,3,4片瓷绝缘子闪络;b相第1,2,3,5片闪络;;c相第1,3,5,6,9片闪络。

1输电线路耐雷水平仿真计算模型

1.1雷电流波形和雷电流幅值的概率

雷电流冲波头时间在1~4μs范围内,平均2.6μs左右,半峰值时延为20~50μs,一般采用50μs。防雷保护规程中规定的标准雷电冲击波有:双指数函数波形、斜角波形与半余弦波形。这里的仿真计算采用双指数函数波形,其表达式为

(1)

式中i—雷电流幅值(ka);