通病现象:
钢化玻璃栏板安装不久发生破损现象。
原因分析:
1、钢化玻璃板在安装操作不规范,受力点不均匀;
2、玻璃弧度与石材或钢架弧度不吻合,玻璃局部受力容易发生破坏;
3、玻璃与基层材料之间没有预留一定的热胀间隙。
解决办法(预防措施):
1、优先选择质量有保证的玻璃加工制作厂家;
2
、避免玻璃运输及安装过程中局部受力。
3、玻璃卡槽内清理干净,基层要平整。玻璃与卡槽不得直接接
触,按设计要求放置弹性橡胶
垫。受力点应该设置在玻璃板受力边距两端
1/4处, 4、建议玻璃卡槽采用成品U 型钢板制作,高度不小于120mm 。卡槽上口不要用水泥砂浆灌缝,可用石膏灌实。
正确图片:
通病现象:
玻璃隔断下方未开凹槽固定玻璃,只在顶面石膏板处开槽固定玻璃。
原因分析:
玻璃安装固定不稳固,仅用玻璃胶固定。尤其是装有玻璃门夹的玻璃隔断,存在很大的安全隐患。
解决办法(预防措施):
1、玻璃隔断下方固定玻璃必须开槽,玻璃下方靠两边用两块
PVC
垫块或橡胶垫做弹性连接)
,再打玻璃胶收口。 2、玻璃与墙面、吊顶接触处可用U
形成品铝型材收口。
3、淋浴房隔断的止水槛内侧倒2~3mm 的斜坡坡向淋浴间,散水效果较好。
正确图片:
通病现象:
地面锁孔装饰盖施工不规范,出现歪斜、松动、脱落或安装后高出地坪较多,门扇容易晃动难以锁牢等现象。
产生原因:
1、锁孔装饰盖安装不规范,有些甚至采用云石胶来固定。
2、人员走动频繁,造成装饰盖松动、脱落。
解决办法(预防措施):
1、 安装锁孔装饰盖时,须用大理
石开孔器先开孔,再用6mm 冲
击钻头打孔,深度为20~30mm
。内置6mm 塑料膨胀管,
并用自攻螺丝固定牢,确保平整。 2、 可考虑定做锁仓,加大锁仓,
然后用螺丝固定。
正确图片:
通病现象:
淋浴房玻璃门合页固定不牢。
原因分析:
1、玻璃门尺寸较大,合页数量不够。
2、玻璃门合页螺丝未拧紧;
3、合页采用纸质衬垫,摩擦力达不到要求;
解决办法(预防措施):
1、玻璃门合页采用橡胶垫片,
增大摩擦力;
2
、合页安装时用专用工具拧紧
.
正确图片:
通病现象:
玻璃(镜面)的下口有压损现象
原因分析:
1、玻璃安装时四周未留间隙。
2、墙面基层未找平,使用的玻璃胶产品不合格,经不起振动。
解决办法(预防措施):
1. 项目部对施工人员要进行专项施工技术交底。
2. 采用5mm 以上的玻璃,墙面基层要找平。玻璃四周需与边框留有间隙并有弹性橡胶垫块,玻璃与玻璃之间要放0.5~1mm 厚的pvc
垫片。
3、菱形或其它现状的车边玻璃拼花尽量采用整块
8mm 厚玻璃抽槽的工艺;
问题图片
正确图片
CAD 示意图:
通病现象:
玻璃(镜面)隔断的玻璃与不同材质的收口做法粗糙,透过玻璃(或镜面反射)可见石材侧面及基层,或采用打玻璃胶的方式。
原因分析:
1、 没考虑玻璃的可透性及镜面
材料(如银镜、不锈钢等材料)的反射性能。
2、 尽量少用玻璃胶来收口,尤其
是潮湿或淋水区域。
解决办法(预防措施):
1、前期策划时应根据设计图纸,把镜面反射面的部分做成磨砂处理、对可透视或可被反射
的隐藏部位进行封闭或其它方式处理,保证装饰效果的整体性。
2、玻璃(镜面)安装时,玻璃四周均匀张贴黑色粘纸,约3cm 宽,在玻璃施工完毕后,多余部分用刀片切掉,注意切边平直。
3
、可以根据玻璃的厚度,定制铝质或不锈钢U 形嵌条,嵌入其中,装饰效果较好。 4、也可考虑用橡胶嵌条(颜色 可定制)来收边处理。
问题图片:
正确图片:
不锈钢嵌条
CAD 示意图:
ZT-玻璃/镜面工程-07
通病现象:
玻璃栏板或玻璃幕墙底部与地台收口处,地台侧面与玻璃缝隙不均匀,或采用玻璃胶收口,观感不佳。
原因分析:
地台饰面材料下单尺寸精度控制不到位,造成与玻璃交接部位收口粗糙。玻璃胶收口往往也很难处理好。
解决办法(预防措施):
1、采用10mm 左右宽的双面胶条收口,此方法对石材的切割精度较高(图1);
2、采用橡胶压条收口,可遮住地
材边缝,橡胶条颜色可定制(图2)。
3、
采用不锈钢条收口,做成L 型,同时不锈钢条可根据地材的颜色镀色(图3)。
问题图片:
正确图片:
图1双面胶条 图2:橡胶压条