文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无计划停风、停电安全技术措施

无计划停风、停电安全技术措施

无计划停风、停电安全技术措施

https://www.wendangku.net/doc/113993805.html,专业的论文在线写作平台

无计划停风、停电安全技术措施

在煤矿生产的过程中,会有各种故障导致井上下停风、停电,为确保安全特制定本措施。

一、主扇

(1)、停风后安全措施

1、主扇停风后,风机房、监控、35KV变电站值班人员必须立即汇报调度室,调度值班人员当即汇报总工程师、安全矿长、机电矿长、生产矿长、通风副总并通知35KV变电站,切断井下所有电源。

2、主扇停风后,机电矿长必须到调度室指挥。

3、由值班领导根据停风时间向井下各作业地点工作人员下达立即撤出命令(撤到全风压或地面),由瓦斯员、安监员进行督促,各带班长安全员组织撤退,如有不服从指挥者立即向调度值班人员报告,强制执行。并由瓦检员在撤人后向调度室汇报撤人情况。

4、停风期间,必须打开回风井口防爆门和各采掘面回风巷的调节风门,充分利用自然通风。

5、由各队长、带班长清点,检身房核实人员是否全部出井。

6、停电、停风期间由调度值班领导,负责查明停电、停风原因,做好记录,落实送电时间。

(2)、送电时安全措施

1、送电时,35KV变电站通知调度室,调度室向风机房值班人员下达命令,关闭防爆井盖,准备送风。

2、送电时,通风队长首先检查风机出风口瓦斯浓度,瓦斯浓度不超过0.5%,向调度室汇报可以送电。

停工停风安全技术措施

华坪县焱光实业有限公司油米塘煤矿停工停风安全技术措施 编制: 审核: 矿长: 二0一八年

措施贯彻记录表

华坪县焱光实业责任停工停风安全技术措施 1、临时停工不得停风,停风时要立即切断巷道内的一切电源,并撤出人员,设置栅栏悬挂警戒牌,瓦斯员在栅栏附近随时检查瓦斯。如果瓦斯浓度超过3%,必须在24小时内封闭完毕。 2、井下停工停风的地点,如废弃的巷道、采空区、盲巷等地点,必须及时的密闭(24小时内)。 3、井下停工停风的地点,在密闭前,断开巷道密闭处的轨道,以防轨道导电,产生电火花,引爆瓦斯。 4、煤层永久性封闭,采用石砌筑,墙体厚度不小于0.8米,采用混凝土筑,墙体厚度不小于0.5米,密闭周边要掏槽(砌碹巷道要破碹后掏槽,掏槽深度煤帮不小于0.5米,岩帮不小于0.3米),见硬底、硬帮、硬顶,与煤岩接实,并抹不小于0.2米的裙边。墙面要平整(1平方米内凹凸不大于10mm,石勾除外)。无裂缝、重缝、空缝、灰浆饱满,保证封闭墙施工符合质量标准化要求,做到严密不漏风,必要时对墙面及墙前巷道进行喷浆,喷浆厚度不小于100mm。 5、矿井封闭墙必须留设四孔(观察孔,放水孔,监测孔),观察孔、监测孔距顶帮300-400mm处,放水孔距底帮300mm处或反水池,观察孔,放水孔伸出墙外不得小于0.3米,要采取防漏风措施,其他矿井封闭墙留设三孔。 6、封闭墙自砌筑好之日起,必须上台帐,墙外设栅栏、警标、说明牌板和检查箱,检查记录表,检查手册,台帐做到三对口,对复用的石门、溜斜等巷道,因受动压影响,裂缝增多,在实施封闭前,要对封闭墙位

置的前、后5m巷道进行喷浆堵漏,喷浆厚度不小于100mm,防止围岩裂隙漏风供氧造成采空区煤炭自燃。矿井必须定期对永久封闭墙进行检查,发现问题,及时采取措施处理。 7、启封停工停风地点密闭时,必须编制专项安全技术措施。在启封密闭前必须对启封密闭地点通风,根据现状及观察孔瓦斯检测情况,启封密闭位置不需安设风机,但为了保险起见,施工地点必须有备用风机。 8、瓦斯检查员必须在打开密闭巷道内检查瓦斯,瓦斯浓度不能超过0.5%,瓦斯超过0.5%必须采取通风措施才能施工。 9、准备临时风障,控制排放瓦斯时所需有效风量。 10、启封密闭: (1)、启封密闭顺序:从上到下,从外到里。 (2)、启封密闭时,必须先在密闭上部,测开一个小孔,然后检查瓦斯。 (3)、瓦斯检查员必须在现场检查瓦斯,发现异常情况,必须撤出人员,控制巷道通风量,待正常后方可作业。 (4)、按顺序把密闭全部测开。 11、排放局部聚积的瓦斯 (1)、密闭全部拆开后,当密闭口瓦斯浓度超过 1.5%,必须采取措施排放瓦斯。 (2)、排放局部聚积瓦斯时,必须从外到里,逐一排放,严禁“一风吹”。

局部通风机无计划停电停风安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-4413 (解决方案范本系列) 局部通风机无计划停电停风安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

局部通风机无计划停电停风安全技 术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 因矿方计划在20xx年8月13日上午9点至11:30停电2.5小时,将影响2煤西翼辅运大巷局部通风机运行,为保证施工安全,我单位作出以下停风期间的安全技术措施: 1、局部通风机必须坚持“三专两闭锁”管理。局部通风机必须实行专用变压器、专用开关和专用电缆;必须实行风电、瓦斯电闭锁。 2、局部通风机必须由专职电工管理,任何人不得代替和随意开停风机。 3、当有计划停止通风机运转时,必须在局扇停止运转30min之前,先撤出被停风区域内受影响的所

有作业人员,切断该巷道内的动力电源和非本质安全型电源后,方可停止局部通风机运转。 4、当局部通风机停止运转后,必须及时在巷道入口处设置栅栏,撤出人员,并派专人看守,任何人不得擅自进入停风区。看守人员应待在全风压风流巷道中。 5、恢复通风前,应检查掘进巷道和局部通风及其开关附近10m范围内的瓦斯浓度,符合《煤矿安全规程》规定后方可由指定人员启动局部通风机送风。恢复通风后,掘进巷道内的电器设备必须经指定电工检查证实符合规定后,方可由指定电工恢复送电。 6、必须坚持停风前先停电的原则,停风后必须排除巷道内所有积存的瓦斯、二氧化碳和其他有害气体,现场检查确认无误后方可人工恢复送电。

煤矿有计划停电停风安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7393 (解决方案范本系列) 煤矿有计划停电停风安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

煤矿有计划停电停风安全技术措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为保证20xx年矿井安全生产,消除井上下的安全隐患,在检修线路、检修主要电气设备等情况下需要停电,有计划地造成井下全部停电,为了确保停电停风和恢复通风期间的安全,特制定有计划停风安全技术措施。 一、成立停电停风领导小组 组长:唐太文 成员:李静涛、钟文刚、蒋冬生、罗元军、罗世贵、何祥坤、代剑、董强、王明发、董建良、谢尚坤、匡志林、刘世刚、安全员、瓦检员 停电停风领导小组下设指挥部,指挥部设在调度

室。所有停电停风领导组成员必须于规定时间内到调度室集中待命。 矿井停送电命令人:唐太文。 职责: 1、组长:负责停电、停风期间安全管理工作,负责停送电安全操作,对停电和送电、风机停开操作安全负责。 2、成员: 李静涛:停送电期间坚守调度室值班,亲自操作指挥。 罗元军:负责核对井下人员撤离人数。 何祥坤:负责停风及恢复通风期间“一通三防”工作,负责井下有害气体检测及排放措施的落实。 钟文刚:负责井上下停送电制度和操作规程落实,负责风机停开的正规操作。

全矿井停风安全技术措施(201807)

山西襄垣七一集团善福煤业有限公司单回路供电安全技术措施 总工程师: 机电经理: 编制: 机电科 二〇一八年七月二十日

安全技术措施会审纪要措施名称:单回路供电安全技术措施

矿井停风及恢复通风安全技术措施 因矿井10KV供电线路改造,将造成2018年7月21日全矿井停电停风,为确保停电停风及恢复通风期间的安全,特制定全矿井停风及恢复通风安全技术措施。 一、成立停电停风指挥部 总指挥:栗宏文 副总指挥:王晓东 成员:牛成新、张克勤、李志伟、栗慰栋、刘河西 指挥部设在调度室,相关职能科室及各队负责人为指挥部成员。 具体分工: 1、总指挥负责停电、停风期间安全管理工作。 2、通风科负责停风及恢复通风期间“一通三防”工作,负责井下有害气体检测及瓦斯排放措施的落实;调度室负责对井下情况进行监测,并对井下人员位置进行核对;机电科负责井上下停送电制度和操作规程落实;安全科负责现场监督;机电机运队负责井上下停送电、主扇停开的正规操作;其它队组配合各自区域内的送电送风和瓦斯排放工作。 二、停电停风时间、范围及操作顺序: 停电停风时间:2018年7月21日10:00~14:00(4小时)。 停电范围:全矿井 停电顺序:由里向外(各工作面-采区配电点-中央变电所-主扇) 送电顺序:由外向里(主扇-中央变电所-采区配电点-各工作面) 三、停电停风前的准备工作 1、停电停风前由机电科和机电机运队负责组织对井下所有机电设备、

风机房和井上下电话进行一次全面检查,杜绝失爆,保证各排水点运转、备用设备正常,通讯畅通;各队组将责任区域内积水点的积水抽至最低水位,并垫高或上移低洼处的电气设备,以免水淹。 2、停电停风前由通风经理负责组织对井下所有通风设施进行全面检查,不合格的设施在停电停风前全部处理。 3、停电停风前由调度室负责对监测监控系统进行全面检查,确保停电停风后监测监控系统能够正常运行。 4、停电停风前,根据井下实际情况,打开井下部分主要风门,以利于自然通风。 5、停电停风前,风井井筒上、下均需安排专职瓦斯检查员持续检查瓦斯。 6、21日当天零点班人员升井后,八点班严禁安排人员入井。各单位零点班人员全部升井后,汇报矿调度室。 四、停电停风期间的安全措施 1、通风科安排人员打开风硐检修门、风井口安全门,利用自然风压保持通风。并由安全科安排专人在主斜井口、副井口、主扇风机房设警戒,清除烟火和切断电源,并严禁闲杂人员进入主扇风机房。 2、停电停风期间由安全科安排专人在主斜井口看守,没有调度室的同意,严禁任何人员入井。 五、恢复井下送电程序 1、待地面主扇开启,恢复矿井全风压正常通风,经检查瓦斯符合规定后,方可向井下中央变电所和采区配电点送电。

无计划停电停风计划安全技术措施

贵州吉龙投资有限公司盘州市柏果镇麦子沟煤矿 矿井无计划停电停风 安全技术措施 编制: 总工程师: 矿长: 二0一八年四月 会审记录 参加部门签字日期参加部门签字日期矿?长机电矿长 总工程师通风科 生产矿长安全管理科 安全矿长生产技术科

会审意见: ?年月日 贯彻学习记录 名称矿井有计划停电停风安全技术措施 贯彻人贯彻地点贯彻时间 被贯彻人签字 签字工种签字工种签字工种

井无停电停风 一旦由于某种预想不到的原因或一旦停电,造成主扇无停风时,为预防无计划停电停风时造成瓦斯发生,制定本,井下各队及机电、、安监站等有关职能部门要迅速组织人员,严格按照中规定的有关事项执行,具体如下: 一、 1、主要机停电停风后,主要机司机应立即向矿调度汇报,同时打开井口防爆门,充分利用自然风压进行。 2、矿调度员接到主要机停运汇报后,立即安排机电部门查明原因,如内部原因,应尽快查清大概停电时间,并处理好故障,积极进行复电;如外部原因,则调度值班人员应与前级电力部门联系配合复电。停电时间超过十分钟的,通知下列人员到达调度室,成立停电停风指挥领导小组: 组长:谢云田 成员:欧阳文良曾寿文龙术良牛双鑫聂再湘 张朝恩朱金潘文史兴顺 在组长的统一指挥下按照本的要求,履行各职责范围内的调度指挥工作。

3、井下瓦检员应把工作面所有人员撤到全风压进风巷道中,并 在掘进工作面巷口、采煤工作面进、回巷口打栅栏、挂警标,禁止 人员入内,并向调度汇报情况。 5、如井下主要巷道中呈无风状态或微风时,由值班矿领导决定 全矿工作人员全部撤出地面。 6、队组人员在撤出工作面时,长应清点人员,同时向调度汇报 情况。 7、若主扇长时间停电停风,启动主扇和局扇时,严格按照瓦斯 排放执行。 二、恢复送电程序 1、来电后,主扇司机先关闭防爆门,再启动主扇,并通知调 度。 2、若主扇长时间停电停风时,主扇启动前应首先打开防爆门, 采用风流短路的方法进行排放,保证主扇出风口瓦斯平稳不超过1%时,再逐渐将短路风流的风门关闭。 3、主扇启动20分钟后,待出风口瓦斯浓度降到1%以下时,由瓦检员、井下变电工一道进入井下变电所检查瓦斯情况,及时向调 度室,经瓦检员检查井下变电所CH4浓度低于%且风流稳定正常,机电部门方可向井下变电所送电。 4、采煤工作面经瓦检员检查CH4低于1%,CO2低于%且风流稳定正常,方可由指定人员依次由外向里逐台送电,正常工作。如 CH4超限或风量低于平常风量时,应检查系统,如果是风门打开, 应关闭;如挡风墙损坏,应修复,待系统正常后,且CH4浓度降至1%以下时,方可送电工作。

煤矿有计划停电停风安全技术措施方案

整体解决方案系列 煤矿有计划停电停风安全 技术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56399煤矿有计划停电停风安全技术措施Coal mine planned power outage and wind safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为保证20xx年矿井安全生产,消除井上下的安全隐患,在检修线路、检修主要电气设备等情况下需要停电,有计划地造成井下全部停电,为了确保停电停风和恢复通风期间的安全,特制定有计划停风安全技术措施。 一、成立停电停风领导小组 组长:唐太文 成员:李静涛、钟文刚、蒋冬生、罗元军、罗世贵、何祥坤、代剑、董强、王明发、董建良、谢尚坤、匡志林、刘世刚、安全员、瓦检员 停电停风领导小组下设指挥部,指挥部设在调度室。所有停电停风领导组成员必须于规定时间内到调度室集中待命。 矿井停送电命令人:唐太文。

职责: 1、组长:负责停电、停风期间安全管理工作,负责停送电安全操作,对停电和送电、风机停开操作安全负责。 2、成员: 李静涛:停送电期间坚守调度室值班,亲自操作指挥。 罗元军:负责核对井下人员撤离人数。 何祥坤:负责停风及恢复通风期间“一通三防”工作,负责井下有害气体检测及排放措施的落实。 钟文刚:负责井上下停送电制度和操作规程落实,负责风机停开的正规操作。 刘世刚:负责井下停电期间矿井自然风流测定,送电后采掘面井下瓦斯及有害气体排放工作。 二、停电停风时间、范围及操作顺序: 按规定时间停电停风。 停电范围:全矿井上下或指定范围。 停电操作顺序:由里向外(各工作面-集中配电室-主扇) 送电操作顺序:由外向里(主扇-集中配电室-各工作面) 三、停电停风前的准备工作

临时停风安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-8450 (解决方案范本系列) 临时停风安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

临时停风安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、施工单位跟班队长等现场负责人要协助瓦斯检查员组织排放瓦斯工作,听从矿调度室、瓦斯检查员的安排,组织有经验的人员参与排放瓦斯工作。 排放瓦斯前,瓦斯检查员、施工单位跟班队长必须检查落实断电、警戒、撤人措施的实施情况,确认无误后,报矿调度室允许后,方可进行排放瓦斯作业。 2、恢复局扇运行前,必须事先检查局扇及其开关地点附近10m以内风流中瓦斯浓度,当瓦斯浓度不超过0.5%时,方可人工送电开启局部通风机。 3、安排专人负责风量调节,限量排放积聚的瓦斯,防止开启局扇时排出大量高浓度瓦斯,引起全风

压汇合处瓦斯和二氧化碳浓度超限。 4、排放过程中,瓦斯检查员应随时观察排放风流瓦斯浓度变化(如观察回风流甲烷传感器T2或用光学瓦斯检定器观测),及时发出调节风量指令,调控送入停风区内的风量大小,保证排出的瓦斯与全风压风流混合处瓦斯浓度不超过1.5%。 5、当独头巷道中排出风流瓦斯浓度小于1%时,施工单位跟班队长和瓦斯检查员可进入巷道进行检查。进入过程中,瓦斯检查员在前,另一人在后,保持不少于5-10 m距离,瓦斯检查员必须按照“边检查、边进入”的原则,禁止长驱直入,防止窒息事故发生。 6、排放过程中,全风压以外地段出现风筒脱节、风筒吹破情况,应及时停风处理。独头巷道以内出现风筒脱节、风筒吹破、冒顶等情况造成排放瓦斯

矿井无计划停电停风安全技术措施

盘县鸡场坪乡云脚煤矿 矿井无计划停电停风安全 技术措施 鸡场坪乡云脚煤矿技术科 2015年12月20日

云脚煤矿规程、措施会审表

矿井无计划停电停风安全技术措施 为了进一步加强我矿局部通风管理,严格局扇无计划停电停风的管理,特制定矿井无计划停电停风安全技术措施。 1、凡是事先未经批准随意停局扇或由于高低压供电系统突然停电和局扇本身电气故障以及机械故障而引起停风停电的,不论时间长短都属于无计划停电停风,均要登记和上报。 2、建立以总工程师为首的(生产、通风、机电、安全)四位一体的管理体系,做好局部通风管理工作。 3、每月召开专门会议,对局扇无计划停电停风事故原因进行分析,对存在的问题责令专人进行解决,并提出整改措施。 4、生产技术科、通防队、机电队等管理部门,应对所管辖范围的局部通风设施(局扇、风筒等)以及局部通风设施所在地点(巷道)的环境安全管理作为一项重要日常管理内容进行管理。 5、负责实施局部通风设施的队组和与局部通风设施所在地点(巷道)有关班组,也要作为一项重要日常工作按要求进行安装、使用、操作和维护。 6、井下机电班组必须建立局部通风的相关管理制度,对局扇的供电系统的安装、检修、维护全面负责,并不准随意停电、拆装,保证局扇连续运转,闭锁灵敏可靠。对局扇无计划停电停风的原因进行分析,采取措施加以解决。 7、通防队在做好通风瓦斯管理的同时,要监督技术、生产、机

电等部室的局部通风管理工作,并对局扇无计划停电停风的事故及时进行登记,并上报,负责向有关部门发出原因分析的通知。 8、安监科对上述工作要进行全面监督检查,并对事故进行追查,落实责任者,进行处理。 9、每台局扇都必须指定专人管理。通防队长是现场局扇管理的第一责任者,每班由安全员或瓦检员现场管理局扇,无人工作地点的局扇由瓦检员负责管理。局扇实行挂牌管理。 10、除瓦检员、放炮员和安全员以外,任何人员不得随意停开局扇,如需停开局扇时必须经矿总工程师批准,通防队同意。 11、因检修、检查等原因要停局扇时,须提前办理报批手续,并制定相应停电、停风、排放瓦斯措施,报矿总工程师批准。 12、局扇安装前必须测定安装地点风量,只有在全风压供给的风量大于局扇吸入风量时,方可安装。否则,不准开口送风。 13、加强风筒管理,风筒吊挂符合标准化要求,避免风筒接头脱节,风筒出口距工作面距离和风量严格执行作业规程的要求,严禁无风、微风和瓦斯超限作业,否则,以事故论处,由安监科负责追查处理。 14、局部通风机必须实现“三专两闭锁”,并实现安全监控。否则不许开工。 15、瓦斯检查员按规定检查瓦斯,不准空班漏检,同时对局扇无计划停电停风进行监督检查,对风筒损坏、脱节断开、风筒出口风量及出口距工作面的距离进行监督检查,检查结果及时汇报调度室和通

煤矿有计划停风(停电)安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6899 (解决方案范本系列) 煤矿有计划停风(停电)安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

煤矿有计划停风(停电)安全技术措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为保证大河煤矿井上下的安全供电,消除井上下的安全隐患,需要对井上下电气设备进行定期检修或在特殊情况下需要停电,有计划地造成井下全部停电,为了确保停风(停电)和恢复通风期间的安全,特制定停风(停电)通风期间的安全技术措施。 一、成立有计划停风(停电)领导指挥小组 组长:张长发 副组长:张忠强、苏江南、朱长贵 成员:冯佳、石满江、徐贤富、唐春、文永厚、彭德英、文永交、文昌尧、文永臣、杨树林、李二成、任辙、柳文良、苏秋艳、柳光琴、张红

有计划停风(停电)领导指挥小组设在调度室。所有有计划停风(停电)领导指挥小组成员必须于规定时间内到调度室集中待命。 矿井停、送电命令人:张长发。 二、停风(停电)领导指挥小组职责 组长职责:负责停电、停风期间安全管理工作,负责停送电安全操作,对停电和送电、风机停开操作安全负责。 副组长职责: 张忠强:负责停风及恢复通风期间“一通三防”工作,负责安排指挥专职技术人员对井下有害气体检测及排放措施的落实。 朱长贵:负责命令全矿井井下人员的撤离,并核对井下人员撤离人数及恢复生产入井作业。 苏江南:负责停、送电期间坚守调度室值班,传

风机停风安全技术措施

山西长治郊区 三元吉祥煤业有限公司 风 机 停 风 安 全 技 术 措 施 二○一一年

山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司 风机停风安全技术措施为加强矿井因停电、故障、检修等原因造成风机停风的应急响应管理,便于全矿井停风期间的调度、撤人,以及明确恢复主要通风机送风后入井操作程序,确保矿井通风安全,特编制本措施,各单位、部门务必遵照实施。 一、停电停风组织管理 1、矿成立专门的停电停风领导组,负责停电停风期间的组织领导工作。 组长:郭守印 副组长:孛树勋 成员:邓补明施建达王育林常欧阳郝向阳 徐毅伟苏永瑞谢义冯广 领导组下设指挥部,指挥部设在矿调度室,发生全矿性无计划停电停风时,领导组成员必须在10min内赶到调度室,指挥协调停电停风处理工作。 职责分工: 郭守印:负责全矿井停电停风期间的组织协调工作。 孛树勋:负责全矿井停电停风期间停、送电指挥协调工作。 施建达:负责全矿井停电停风期间“一通三防”工作指挥协调工作及局部通风机停风期间的组织协调工作。

邓补明:负责全矿性停电停风期间人员撤离组织协调工作。 王育林:负责全矿性停电停风期间全关管理工作及复电后入井操作督查工作。 常欧阳:负责停电停风期间“一通三防”工作落实督办及复电后独头开掘巷道的瓦斯排放工作。 郝向阳:负责全矿井停电停风期间安全监控运行指挥协调工作。 徐毅伟:负责停电停风期间安全管理工作及复电后入井操作督办工作。 冯广:负责核对升井、入井人员核对工作。 谢义:负责井上、下停送电制度和操作规程的落实工作,负责风机开停正规操作,现场指挥督办。 二、一般管理规定 (一)、职能部门职责分工 1、矿机电队必须加强对主要通风机的检查维护工作,确保一套正常运转,一套完好备用,备用风机能在10min内开动。若因检修需单机运行,机电队必须在对计划检修的主要通风机进行检修前单机运行的主要通风机及其附属设施进行全面检查,使主要通风机在良好状态下安全运行,同时,要充分组织好检修工序,尽可能缩短单机运行时间。 2、防爆门应靠主要通风机的负压保持关闭状态,安设并调整好平衡重物,以便防爆门易于开启(如因停电时间较长,10分钟以内不能启动主要通风机,风井井口房负责人必须及时打开防爆盖或有关

无计划停电停风时预防瓦斯事故措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.无计划停电停风时预防瓦斯事故措施正式版

无计划停电停风时预防瓦斯事故措施 正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为预防无计划停电停风时瓦斯事故发生,特制定本措施: 一.1.主扇因停电停转时,主扇司机应立即打开防爆门,以利自然通风,并迅速向矿领导、矿调度及通风、安监等部门汇报。 2.井下瓦检员应把工作面所有人员撤到新鲜风流中,并在掘进工作面巷口、采煤工作面正付巷口打花闭、揭示警标,禁止人员入内。

3.如井下主要巷道中呈无风状态或微风时,由值班矿长决定全矿工作人员是否全部撤出地面。 4.队组人员在撤出工作面时,跟班队长或班组长应清点人员,并指定专人把所有电器开关打至零位。 二.恢复送电 1.来电后,主扇司机先关闭防爆门,再启动主扇,并通知有关领导及部门。 2.主扇启动30分钟后,经瓦检员检

查中央变电所CH4浓度低于0.5%且风流稳定正常,机电部门方可向中央变电所送电。 3.采煤工作面经瓦检员检查CH4低于1%,CO2低于1.5%且风流稳定正常,方可由指定人员依次由外向里逐台送电,正常工作。。 如CH4超限或风量低于平常风量时,应检查通风系统, 如果是风门打开,应关闭;如挡风墙损坏,应修复,待通风系统正常后,且CH4浓度降至1%以下时,方可送电工作。

局部通风机停风的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6019 (解决方案范本系列) 局部通风机停风的安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

局部通风机停风的安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、施工概况: 停风原因 二、停风时间: 20xx年月日- 。 三、停风地点: 四、四、施工组织 安全负责人: 技术负责人: 跟班负责人: 专职电工(看情况): 施工负责人:

施工班组: 五、停风前的准备工作 1、停风半小时前撤出工作面内的所有作业人员,由当班的电工负责对工作面内的所有电气设备断电,打到“零位”并悬挂停电警示牌。 2、当班瓦检员负责监督,在确定停风巷道内的各项工作完成后,在巷口向里3米处设置栅栏和悬挂“禁止入内”的警示牌。 六、停风停电期间 1、停风停电前,通风队在确定各项准备工作完成后,方可停风。 2、停风期间,严禁任何人进入停风区域。 3、停风停电期间,当班瓦检员和电工必须坚守岗位,同时做好恢复通风的准备工作,严禁脱岗。 七、停风后,必须将局部通风机专用开关操作手

风机停风安全技术措施(标准版)

风机停风安全技术措施(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0005

风机停风安全技术措施(标准版) 为加强矿井因停电、故障、检修等原因造成风机停风的应急响应管理,便于全矿井停风期间的调度、撤人,以及明确恢复主要通风机送风后入井操作程序,确保矿井通风安全,特编制本措施,各单位、部门务必遵照实施。 一、停电停风组织管理 1、矿成立专门的停电停风领导组,负责停电停风期间的组织领导工作。 组长:郭守印 副组长:孛树勋 成员:邓补明施建达王育林常欧阳郝向阳 徐毅伟苏永瑞谢义冯广 领导组下设指挥部,指挥部设在矿调度室,发生全矿性无计划

停电停风时,领导组成员必须在10min内赶到调度室,指挥协调停电停风处理工作。 职责分工: 郭守印:负责全矿井停电停风期间的组织协调工作。 孛树勋:负责全矿井停电停风期间停、送电指挥协调工作。 施建达:负责全矿井停电停风期间“一通三防”工作指挥协调工作及局部通风机停风期间的组织协调工作。 邓补明:负责全矿性停电停风期间人员撤离组织协调工作。 王育林:负责全矿性停电停风期间全关管理工作及复电后入井操作督查工作。 常欧阳:负责停电停风期间“一通三防”工作落实督办及复电后独头开掘巷道的瓦斯排放工作。 郝向阳:负责全矿井停电停风期间安全监控运行指挥协调工作。 徐毅伟:负责停电停风期间安全管理工作及复电后入井操作督办工作。 冯广:负责核对升井、入井人员核对工作。

无计划停电停风事故应急预案

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 预案编号:LL-LX-HYMY-2013-26 版本:A/2 编制单位:山西临县华烨煤业有限公司 颁布日期:2013年1月 2013年1月发布2013年1月实施

目录 1事故类型和危险程度分析 (1) 1.2事故类型 (1) 1.3事故发生的部位 (1) 1.4事故原因 (1) 1.5危险程度分析 (1) 2应急处置基本原则 (1) 3组织机构及职责 (1) 3.1应急组织体系 (1) 3.2指挥机构及职责 (1) 3.3应急成员单位职责 (2) 3.4现场抢救指挥部 (3) 4预防与预警 (3) 4.1危险源监控 (3) 4.2预警行动 (3) 5信息报告程序 (4) 6应急处置 (4) 6.1响应级别确定 (4) 6.2响应程序 (4) 6.3处置措施 (6) 7应急物资与装备保障 (6) 8其它 (6)

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 1.事故类型和危险程度分析 1.1事故类型 停电停风。 1.2事故发生的部位 矿井供电的供电线路。矿井风井线路故障或开关设备故障。入井供电线路故障或中央变电所设备故障。 1.3事故原因 分为人为操作失误、人为破坏、设备缺陷和自然事故等因素。 1.4危险程度分析 煤矿五大自然灾害中突然停电事故如不及时、正确地处理,往往会酿成重大事故。 由于全矿井突然停电会使主要通风机停转,煤矿井下无风造成瓦斯积聚,一旦遇到任何火花,可能引起瓦斯爆炸;排水设备长时间不能运转可能造成淹井事故;有封闭火区的地点,全矿停电后,可能出现CO和瓦斯涌出,造成中毒或窒息事故;停电会使抽放瓦斯的设备停止运转,引起工作面瓦斯积聚、超限,在一定条件下会引发瓦斯、煤尘爆炸事故。 2.应急处置基本原则 2.1坚持受困人员和应急救援人员的安全优先; 2.2防止和控制事故扩大优先; 2.3保护环境优先。 3.组织机构及职责 3.1应急组织体系 在矿应急救援组织体系的基础上,进一步完善无计划停电停风应急救援体系。 3.2指挥机构及职责 3.2.1矿成立无计划停电停风事故应急救援总指挥部,指挥部设在矿调度中心,负责组织实施停电事故应急救援工作。

有计划停风措施

局扇计划停电、停风安全技术措施 为了进一步强化局部通风管理,确保矿井安全生产,防止因局扇停电、检修、故障等原因停风时,造成瓦斯事故,特制定停风安全技术措施如下: 1、严禁无计划停风,停风时必须制定安全技术措施。停风时必须撤出受停电、停风影响区域的所有人员,切断工作面所有非本质安全型电器设备电源。 2、当班瓦斯检查员打好停风工作面临时栅栏,悬挂“禁止入内”等字样的警示标志,禁止一切人员入内。 3、当班班长立即向调度室汇报受停电、停风影响的范围、人员安全撤离等安全措施是否到位。 4、恢复通风前任何人不得以任何理由擅自进入停风区域。 5、恢复通风前必须由专职瓦斯检查员检查瓦斯浓度,只有在局扇及其开关附近20米范围内风流中的瓦斯浓度不超过0.5%时,停风区内的最高瓦斯浓度不超过1.0%和最高二氧化碳不超过1.5%,并向调度室汇报完毕后,方可由指定人员开启局扇。 6、启动局扇时,要开、停、开、停,有间隔的、逐步启动的方式进行启动,严禁“一风吹”启动局扇。 7、局扇启动正常后,由瓦斯员及当班班组长一起由外向

里逐步检测瓦斯和二氧化碳浓度,两人保持5米的距离,只有瓦斯浓度不超过0.5%和二氧化碳浓度不超过0.5%,方可进入巷道。 8、受停风影响区域内的瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时,最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3.0%时,必须由通防部制定安全技术措施,报矿总工程师审批,方可进行瓦斯排放。 9、停风区域瓦斯浓度和二氧化碳浓度超过3.0%时,必须由通防部制定排放瓦斯的措施,报总工程师批准后请专业救护队进行排放瓦斯。 10、在排放瓦斯的过程中,排放出的瓦斯与全风压风流混合处瓦斯浓度和二氧化碳浓度不得超过1.5%,只有在恢复通风的巷道风流中的瓦斯浓度不超过 1.0%和二氧化碳浓度不超过1.5%时,方可人工恢复局部通风机供风巷道内的其他电器设备。 11、排放瓦斯和二氧化碳结束前,任何人不得在排放区域内从事与排放无关的工作。 12、在排放过程中回风巷内瓦斯流经区域严禁有人施工作业。

有计划停风的专项安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6721 (解决方案范本系列) 有计划停风的专项安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

有计划停风的专项安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 煤矿生产过程中,矿井必须正常通风,确保安全生产,不得任意停电停风。有计划检修和停电等原因矿井停止通风时,制定如下通风安全技术措施: 一、成立停电停风管理领导小组 1、矿长担任组长,安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、总工程师任副组长,生产、通风、机电部门负责人及调度主任、停送电负责人、通风调度值班员、通风科长、机电科长为成员。 2、领导小组成员职责:领导小组负责组织制定有关安全撤人、恢复通风、排放瓦斯方案和减少无计划停风管理办法。

3、矿总工程师负责制定瓦斯排放措施,负责执行瓦斯排放工作。 4、生产副矿长负责清点井下各工作面地点的人员数量,做到每次临时停风停电后安全撤人,恢复通风后按措施组织恢复生产。 5、安全副矿长负责落实监督各安全技术措施的执行情况; 6、机电副矿长负责井下和地面电气设备的完好,安排查找和处理电气设备故障;机电科长协助机电运输部搞好供电及临时出现的故障处理工作。 7、调度主任负责将领导小组的命令正确地传达给值班调度员,将井下情况及时报告领导。 8、通风科长负责恢复通风和排放瓦斯工作,通风队长负责落实临时停风打栅栏、挂警示牌和组织现场恢复通风和3%以内浓度的瓦斯排放工作。

局部通风机无计划停电停风安全技术措施示范文本

局部通风机无计划停电停风安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

局部通风机无计划停电停风安全技术措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 因矿方计划在20xx年8月13日上午9点至11:30停 电2.5小时,将影响2煤西翼辅运大巷局部通风机运行,为保 证施工安全,我单位作出以下停风期间的安全技术措施: 1、局部通风机必须坚持“三专两闭锁”管理。局部通 风机必须实行专用变压器、专用开关和专用电缆;必须实 行风电、瓦斯电闭锁。 2、局部通风机必须由专职电工管理,任何人不得代替 和随意开停风机。 3、当有计划停止通风机运转时,必须在局扇停止运转 30min之前,先撤出被停风区域内受影响的所有作业人员, 切断该巷道内的动力电源和非本质安全型电源后,方可停

止局部通风机运转。 4、当局部通风机停止运转后,必须及时在巷道入口处设置栅栏,撤出人员,并派专人看守,任何人不得擅自进入停风区。看守人员应待在全风压风流巷道中。 5、恢复通风前,应检查掘进巷道和局部通风及其开关附近10m范围内的瓦斯浓度,符合《煤矿安全规程》规定后方可由指定人员启动局部通风机送风。恢复通风后,掘进巷道内的电器设备必须经指定电工检查证实符合规定后,方可由指定电工恢复送电。 6、必须坚持停风前先停电的原则,停风后必须排除巷道内所有积存的瓦斯、二氧化碳和其他有害气体,现场检查确认无误后方可人工恢复送电。 7、其他未尽事宜,严格按照《煤矿安全规程》执行。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

矿井有计划停风停电的安全技术措施

矿井有计划停风停电的安全技术措施 煤矿生产过程中,矿井必须正常通风,确保安全生产,不得任意停风停电。因有计划的检修和停电以及矿井反风等原因造成的矿井停电停风,为确保我矿有计划停电停风期间安全可靠,特制定此本安全技术措施,根据《煤矿安全规程》规程特制定如下措施: 一、组织机构: 1、矿井必须成立停电停风管理小组。由矿长担任组长,总工程师、通风、安全、生产、机电分管领导及分管科长担任副组长,各科室成员、各队组队长及调度室主任为成员。 2、领导小组成员职责,负责组织制定有关安全撤人、恢复通风、排放瓦斯方案及减少无计划停风管理办法。 3、因计划停电停风作业时,作业单位必须事先提出申请,经矿领导批准后,方可实施停电作业。 二、关于有计划停风停电技术措施 1、停电停风前的准备 (1)主扇停风停电时,风机房值班人员首先要及时向矿调度室汇报,矿调度室向停电停风管理小组汇报。 (2)由调度室负责安排处理井上下所涉及人员的职责问题以及停电停风前的准备工作;井上下所有涉及的工作人员必须按调度室的计划安排严格执行。

(3)停井下电源时,井下值班人员接到命令后,立即停止局扇以外其它高低压电源,瓦斯员负责,队组班组长配合立即停止作业,撤出人员到地面,最后撤出瓦斯员和各硐室值班人员必须将开关全部断开,并汇报调度室 (4)各区域瓦斯员必须随时保持与调度室联系,汇报本区域人员撤出情况。 (5)待井下人员撤出,各班组长核实无误后,由调度室通知,电力调度人员命令执行。 (6)风机值班人员接到调度室或值班领导命令后,立即操作并填写各有关记录,操作时必须穿戴等电位的绝缘用具,然后按照操作规程进行操作,同时应悬挂“线路有人操作,禁止合闸”标志牌。 2、安全技术措施 有计划停电停风分为局部性停电停风、区域性停电停风及全矿性停电停风。凡是停电停风前瓦斯检查员负责立即撤出人员后打栅栏,挂禁止入内牌版,禁止一切人员入内,并向调度室报告。值班队长和班长必须立即将掘进工作面的所有人员撤到全风压通风安全地点并清点人数,不得擅自或个人单独行动,撤到指定地点后必须及时向调度室汇报,同时在全风压交汇点外,落实断送电情况,并向调度室汇报。 措施如下: (1)局部通风机必须坚持“三专两闭锁”管理。局部

无计划停电停风时预防瓦斯事故的措施示范文本

无计划停电停风时预防瓦斯事故的措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

无计划停电停风时预防瓦斯事故的措施 示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为预防无计划停电停风时瓦斯事故的发生,特制定本 措施: 一.停电停风 1.主扇因停电停转时,主扇司机应立即打开防爆门,以 利自然通风,并迅速向矿领导、矿调度室及通风、安监等 部门汇报。 2.井下瓦检员应把工作面所有人员撤到新鲜风流中,并 在掘进工作面巷口、采煤工作面正付巷口打临时栅栏、揭 示警标,禁止人员入内。 3.如井下主要巷道中呈无风状态或微风时,由值班矿长 决定全矿工作人员是否全部撤出地面。

4.班(队)人员在撤出工作面时,跟班队长或班组长应清点人员,并指定专人把所有电器开关打至零位。 二.恢复送电 1.来电后,主扇司机先关闭防爆门,再启动主扇,并通知有关领导及部门。 2.主扇启动30分钟后,经瓦检员检查中央变电所CH4浓度低于0.5%且风流稳定正常,机电部门方可向中央变电所送电。 3.采煤工作面经瓦检员检查CH4低于1%,CO2低于1.5%且风流稳定正常,方可由指定人员依次由外向里逐台送电,正常工作。如CH4超限或风量低于平常风量时,应检查通风系统,如果是风门打开,应关闭;如挡风墙损坏,应修复,待通风系统正常后,且CH4浓度降至1%以下时,方可送电工作。 4.局扇供电后,经瓦检员检查局扇及局扇启动装置附近

相关文档