文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6KV开关柜培训资料

6KV开关柜培训资料

6KV开关柜培训资料
6KV开关柜培训资料

6KV开关柜简介目录

1、ZS1开关柜技术参数

2、一次回路主要电器元件简介

2.1、VD4真空断路器

2.1.1、断路器本体的结构

2.1.2、断路器操动机构的结构

2.1.3、脱扣器、闭锁电磁铁和辅助开关

2.1.4、功能

2.1.5、调试与操作

2.2、避雷器

2.3、EK6 接地开关

2.4、电流互感器和电压互感器

2.5、二次元件

3、ZS1开关柜结构

3.1、外壳、隔板和压力释放装置

3.2、断路器室

3.3、手车

3.4、触指系统

3.5、母线室

3.6、电缆室

3.7、低压室

3.8、防止误操作的联锁装置

4、一次接线

5、转检修操作程序

5.1、操作程序

5.2、检修后的操作程序

1、ZS1开关柜技术参数

ZS1 开关柜技术参数(见表1 )

ZS1开关柜中所选用的一次回路主要电器均是ABB德国Calor Emag Schaltanlagen AG 公司研制,或采用ABB 集团所属公司生产的产品.或由ABB 公司确认的厂商提供的产品.这样可保证ZS1开关柜技术性能指标的一致性,相互匹配,从而保证了ZS1开关柜为技术先进、性能稳定和安全可靠的配电设备。

下面对251 开关柜所选用的一次回路的主要电器元件作简要介绍,供选型时参考。更详细的说明请参阅相关的产品说明书。

2.1、VD4真空断路器

VD4 真空断路器是ZS1开关柜一次回路中最主要的电器元件。它是由德国Calor Emag Schaltanlagen AG 公司提供技术及主要部件,在本公司组装与生产的,断路器完全符合国际标准和国家标准的要求。VD4 真空断路器可在工作电流范围内频萦操作及多次开断短路电流。机械寿命可高达30000 次,满容量短路电流开断次数可高达100 次。它适合于重合闸操作,并有极高的操作可靠性。

在正常的工作条件下,断路器在允许技术参数范围内使用,可保证安全,可靠地运行。使用过程中仅需少量的清扫、润滑等维护工作。

VD4 真空断路器技术参数见表2当断路器用于控制3 . 6 - 12kV 电动机时,若起动电流小于600A .且为频繁起动时,建议装设氧化锌避宙器用来限制操作过电压。

与VO4 真空断路器配套的操动机构是结构紧凑、性能稳定的平面蜗卷弹黄操动机构.操动机构同时操作三相灭弧室。蜗卷弹赞可同时配有手动和电动两种储能方式。操动机构可适用自动吸合闸操作。

2.1.1、断路器本体的结构图(6 、7 、8 及9 )

断路器本休呈圆柱状.安装在做成托架状的断路器操动机构外壳1的后部,断路器本体的导电部分设置在用绝缘材料制成的圆筒体12 内,它能使得真空火弧空免受外界影响和机械的伤害。

断路器在合闸位置时的主回路电流路径是:从上部接线端子13 经固定在圆筒体12 上的火弧室夹架连接到位于真空灭弧室15 内部的静触头15.2,而后经过动触头15.3 及额定电流为630 安的转动触头16.1 (额定电流为1250 安的则为滚动触头16.2 ),至下部接线端子14 ,依靠绝缘连杆18 与接触压力弹簧17 来完成断路器的操作运动。

视使用场所情况,可在断路器本体圆简上增装一个简盖12.1(作为附加装置),这种设计有助于防止闪络的发生.片作为断路器内部污秽的附加保护。真空火弧室的基本结构如图8 所示。

2.1.2、断路器操动机构的结构(图6 、7 、8 、9 及10 )

操动机构的储能弹簧是平面蜗卷弹簧,一台操动机构操作三相断路器,拧紧平面蜗卷弹簧将储存足够的能量以供断路器操作之需要。

平面蜗卷弹簧式操动机构包括带外罩的平面蜗卷弹簧33、储能系统、棘轮、操动机构和传力至各相断路器的连杆.此外,位于断路器外壳前方还装有诸如储能电动机、脱扣器、辅助开关、控制设备和仪表等辅助部件。

操动机构适用于自动重合闸的操作,并且,由于电动机储能时问很短,同样也能够进行多次自动重合闸操作。

平面蜗卷弹簧有手动储能和电动机储能两种储能方式,在断路器操动机构外壳l 的面板1.1上装有一块标有断路器主要技术数据的铭牌,而另一块铭牌则装在外壳的下部右前方。基本型式的平面蜗卷弹簧操动机构装有下列辅助设备:

.分闸脱扣器YZ 一个

.发信号用的具有5 极式的辅助开关S3 、S4 各一个.

.手动合闸按钮2 一个

.手动分闸按钮3 一个

.断路器分.合闸位置指示器4 一个

.平面蜗卷弹簧的储能状态指示器8 一个

.断路器动作记数器5 一个

.电动机储能机构一个

. 用于操作储能电动机的5 极式辅助开关S1 一个

.闭锁电磁铁Y1及辅助开关S2 一副

.合闸脱扣器Y3 一个

此外,断路器还可加装下列设备:

.第二级分闸脱扣器Y9 一个

.用于电气分闸信号的辅助开关S7 一个

.间接式过电流脱扣器Y7 一个

.低电压脱扣器Y4 一个

.具有5 极式的辅助开关S5 一个

2.1.3、脱扣器、闭锁电磁铁和辅助开关(图10 , 11 、12 , 13 . 14 及16 )

脱扣器和闭锁电磁铁安装在平面蜗卷弹簧机构左上方,辅助开关的配置可参见接线图16 。储能状态指示器8 带动5 极式辅助开关阿Sl ,辅助开关S1 控制储能电动机Ml ,当弹簧系统未充分储能时可对合闸脱扣器Y3 进行电气闭锁,并提供一个电气操作的准备信号。

根据断路器切换位置来带动具有5 极式的辅助开关S3 , S4 、及S5 ,当断路器在分闸位置时,辅助开关S3 开断断路器选加的分闸脱扣器Yg 的回路。当断路器在合闸位置时则辅助开关S3 开断合闸脱扣器Y3 回路和选加的闭锁电磁铁Y1 的回路。辅助开关S3 中还有2 付备用的常开接点。

当断路器在分闸位置时,辅助开关S4 开断分闸脱扣器YZ 的回路,辅助开关S4 中还有l 对常开接点和3 对常闭接点留作仪表、控制和联锁之用.

辅助开关S5 的结构设计上可做到从5 对常开接点到5 对常闭接点中各种位置组合的辅助开关以供选用,因此它们可以供各种要求的控制、仪表或联锁功能的使用,辅助开关的标准形状为图16 所示。

单极辅助开关57 (接触时间≥30ms )用于提供一个电气分闸信号(断路器脱扣),采用遥控时,必需通过分闸脱扣器Y2 与/或Y9 来带动辅助开关

2.1.4、功能

2.1.4.1、平面蜗卷弹赞的储能(图9 及11 )

通过装有棘轮35 的传动链34 使平面蜗卷弹簧储能,用以供给驱动断路器所需要的能量,储能既可由储能电动机自动进行也可用往复摇动储能的手柄9 进行手动储能.是否达到合适的储能状态则由储能状态指示器8 作出显示。

作为自动重合闸的先决条件.操动机构在一次重合闸操作后,或者由储能电动机自动进行再储能,或者当操动机构是手动操动型时.则进行手动再储能。

2.1.4.2、合闸动作原理步骤(图6 . 9 及10 )

当按下手动合闸按钮2 或起动合闸线圈Y3 ,合闸过程便开始,于是脱扣机构31释放由预先已储能的平面蜗卷弹簧并转动主轴30 ,凸轮盘21 和主轴30 一起转动,绝缘连杆则由凸轮盘21 和移动连杆20 所带动,然后在每相断路器真空灭弧室15内的动触头15.3 由绝缘连杆18 带动作向上运动,直至触头接触为止。同时压力弹簧17 被压紧,以保证主触头有适当的接触压力。在合闸过程中分闸弹簧19 也同时被压紧。

2.1.4.3、分闸动作原理(图6 , 9 . 10 )

当按下手动分闸按钮3 或起动脱扣器Y2 。 Y4 、 Y7 、 Y9 中的任一个时,分闸过程便开始,于是脱扣机构31 允许仍有足够储能的平面蜗卷弹簧去进一步转动轴30 ,由凸轮盘21 和移动连杆20 去释放分闸弹簧19 ,于是触头15.3和绝缘连杆18 一起以一定的速度向下运动至分闸的位置。

2..1.4.4、自动重合闸顺序

“分-合”或“分-合-分”自动重合闸顺序由继电保护系统启动和控制,断路器在合闸位置时操动机构中的平面蜗卷弹簧必须在储能后的状态,断路器合闸后自动的由储能电动机完成储能过程,若断路器没有安装储能电机或储能电机发生故障,则必须由手动完成储能过程。在储能过程中断路器仍可进行分闸操作。但断路器的合闸操作只有等到储能过程完成且比索解除后才可以被实事。

2.1.4.5真空灭弧室的灭弧原理

由于灭弧室的静态压力极低约0.001至0.00001Pa ,所以只需相当小的触头问隙就可达到高的电介质强度,在分闸过程中由电流在分开的触头间隙中产生的真空电弧易被熄灭。分闸过程中的高温产生了金属蒸汽离子和电子组成的电弧等离子体,使电流将持续一段很短的时间。由于触头上开有螺旋槽,电流曲折路径效应形成的磁场使电弧产生旋转运动,由于阳极区的电弧收缩,即使切断很大的电流时,也可避免触头表面的局部过热与不均匀的烧蚀。

电弧在电流第一次自然过零时就熄灭,残留的离子、电子和金属蒸汽只需在几分之一毫秒的时问内就可复合或凝聚在触头表面屏蔽罩上,因此,灭弧室断口的电介质强度恢复极快。

对真空灭弧室而言.由于触头间隙小,由金属蒸汽形成的电弧等离子体的导电率高,电弧电压降低,另外,山于熄弧时间短,伴生的电弧能量极小,综上各点都有利于触头寿命的增加,也有利于真空灭弧室性能的提高.

2.1.5、调试与操作

1)调试与操作中的各项工作应由受过专门训练,详细了解本开关设备性能的人员进行.工作中必须考虑相应的保护和预防措施。

2)无故障操作的前提之一是按德国DIN VDE 0670 标准(见第1.2.1 和1.3 节与GB / T11022 )相应的规定,在正常工作条件下使用断路器。

3)安装在开关柜内的断路器外壳不应有变形,电气主回路的接线方式必须使引线不受到任何压力或强力的作用,例如,可能受到母线的影响,为此,德国标准DIN 43 673 对连接孔中心的校正,连接引线的材料,抗拉强度以及螺栓紧固力矩等的要求都作了说明。

2.1.5.1一次回路通电之前的准备工作

1)检查断路器有无损坏或任何其它有危害性的环境影响。若有此现象,应事先排除以恢复到正常的工作条件。

2)清除脏污,尤其是在绝缘件表面的脏污。这些脏污现象可能是由于在运输中透过包装材料或在储存中造成的。

3)检查一、一几次回路连线和接地体的连接状况。

4)用手力对平面蜗卷弹簧进行储能。

5)用按钮2 或按钮3 (应考虑有关的辅助电源和相应的联锁装置)对断路器进行合、分闸的试操作,并观察断路器分、合闸位置指示器4 和储能状态指示器8 的动作情况。

6)对配用储能电动机的断路器.应用操作回路电源试验该电动机运转情况。

7)检杳断路器本体上的防尘盖。(In≤1250A 断路器应按要求装上防尘盖;In ) 1600A 断路器应卸除防尘盖。)

2.1.5.2、断路器的操作

1)、平面蜗卷弹赞的储能

a )断路器配储能电动机时.自动进行储能。(倘若储能电动机断开,能手动继续进行并完成储能)。

b )断路器配手动储能机构时,把储能手柄9 插入插口6 内,然后,往复操作手柄约25 次直到储能状态指示器显示储能完毕(图11 )。(当抵达储能完毕状态时,储能机构自动脱开,再操作储能手柄即失效。

2)、合闸与分闸

合闸:操作手动合闸按钮2或电气控制元件。

分闸:操作手动分闸按钮3或电气控制元件。

在每次操作,断路器动作记数器5 自动记录。而完成一次操作后,从断路器面板1.1 的观察窗将看到断路器分、合闸位置指示器4 指出断路器的合、分位置。

防跳继电器KO (详见接线图16 )防止了断路器连续多次合分闸动作。例如:如果有一个持久的合闸命令和来自继电保护的跳闸信号同时存在,则断路器只有在持久的合闸命令消失后才能被合闸操作。

附电气控制回路图:

2.2、避雷器

ZS1 开关柜选用北京ABB高压开关设备有限公司生产的技术先进、性能可靠的MWD无间隙氧化锌避雷器。它具有优良的非线性特性,当施加连续工作电压时其泄漏电流小于lmA ,当过电压出现瞬间立即呈导电状态。

避雷器可承受:

额定放电电流(峰值): 10kA

冲击电流(峰值): 100kA

长周波(峰值): 40OA , 2000us

热容量:3.5Kj/KV Uc

避雷器的保护残压值低.吸收能量大,保护距离远。MWD避雷器的外套为硅橡胶封装,具有抗老化.参数稳定.免维护等特点。

2.3、EK6 接地开关

由Calor Emag Schaltanlagen AG 公司开发制造的EK6 快速接地开关适用于ZS1 开关

装操作电动机。操动机构连杆上安装机械联锁机构.与断路器手车进行联锁.另外还可以加装闭锁电磁铁,实现电气联锁。

接地开关带有辅助接点,提供接地开关分合闸状态的信号。

2.4、电流互感器和电压互感器

ZS1开关柜选用的电流互感器与电压互感器也是采用ABB 认可的产品,保证与开关柜的技性能统一,可满足不同用户的需要.其技术参数范围见表5 及表6 .

表中电流互感器的热稳定电流和动稳定电流必须在定货时根据电流变比值确认.

2.5.1、测量仪表

测量仪表的配置,主要根据用户的要求,并满足GB 测量仪表导则要求.本公司主要配备进口仪表,包括指示表,电能记数表及变送器.也可以根据用户的要求配备用户指定的国产仪表。

2.5.2、操作开关

本公司ZS1 开关柜主要配备奥地利蓝系列公司(Blue Une )的各种型号的操作开关,该开关具有可靠的质量保证.

2.5.3、位置指示器

ZS1 开关柜的断路器小车,断路器及接地开关的位置指示都采用与模拟毋线配合的位置指示器。位置指示器是德国Sig 公司的专利产品。它具有功耗小,寿命长,指示明确等优点.它同时可用来监视操作电源完好及监视小车是否到位.

2.5.4 其他二次元件

ZS1开关柜的操作保护电源开关采用ABB 及世界驰名公司的微形空气开关( MCB ) ,原则上不采用低压熔断器,减少易损件备品。

ZS1开关柜的二次端子排一津采用德国风凰公司及德国威德米勒公司的产品.

ZS1开关柜的辅助开关以及二次接插件,是德国CaIOr Emag Schaltan - Iagen AG 公司的专利产品。结构简单,性能优良.工作可靠。

3、ZS1开关柜结构

ZS1开关柜由固定的柜体和可移开部件(简称小车)两大部分组成。根据柜内电气设备的功能,柜体用隔板分成四个不同的功能单元,如图所示的母线室A .断路器室B 、电缆室C 、低压室D 。柜体的外壳和各功能单元之间的隔板均采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成。

开关柜可移开部件可配置VD4 真空断路器手车、电压互感器手车、隔离手车等。

开关柜内可装设检侧一次回路运行情况的带电显示装置(由用户选择)。该装置由高压传感器和显示器两部分组成.传感器安装在馈线侧,显示器安装在开关柜的低压室面板上.开关柜外壳防护等级是IP4X ,断路器室门打开时的防护等级为IP2X 。ZS1

3.1、外壳、隔板和压力释放装置

开关柜的外壳和隔板是采用敷铝锌板经CNC 机床加工和弯折之后在专用夹具上组装栓接而成,因此,装配好的开关柜能保证尺寸上的统一性及很高的机械强度。

开关柜的门板面漆采用静电喷涂后焙烤.表面抗冲击,耐腐蚀并保证外形的美观。

开关柜的顶部,在断路器室、母线室和电缆室的上方均设有压力释放装置,当发生内部故障时,伴随电弧的出现,开关柜内部气压升高,顶部装设的压力释放金属板将被自动打开,释放压力和排泄气体,装设在门上的特殊密封圈把柜前面封闭起来,以确保操作人员和开关柜安全。

3.2、断路器室

在断路器隔室B (见图5.2 及5.3 )内装有手车导轨,供手车在隔室内行进.小车能在“工作”位置.“试验·隔离”位置之间移动。活门12由金属板经喷塑制成,安装在小车室的后壁上。手车从“试验,隔离”位置移动至“工作”位置过程中 ,活门自动打开,手车反方向移动时活门自动关闭,从而保证操作人员不会触及带电体。

手车能在开关柜的门板处于关闭情况下进行操作.通过观察窗可以看到手车在柜内所处的位置.还能看到断路器手车上的ON / OFF 按钮和断路器机械位置指示器,以及弹簧的储能/释能状态指示器。

开关柜卜的二次线与小车的二次线联络是通过手车的二次插头来实现的。二次插头的动触头通过一个尼龙波纹管与手车相联,二次插座是装设在开关柜断路器室的右上方。只当手车处于“试验/隔离”位置时,才能插上和拔下二次插头,手车处于“工作”位置时,由于机械联锁作用,二次插头被锁定,不能被解下。断路器手车在二次插头未接通之前仅能进行手动分闸,但由于断路器手车的合闸闭锁电磁铁未通电,无法手动合闸。

3.3、手车

手车框架由冷轧钢板经弯折及焊接而制成。根据用途,在断路器室配置的手车可分为断路器手车,电压互感器手车、电流互感器手车、隔离手车等。各类手车的高度与深度都统一,相同规格的手车能互换。

根据需要,在电绳室也可以配置电压互感器手车。

断路器手车在柜内有“工作”位置和“试验/隔离”位置。每一位置均设有定位闭锁装置.保证手车处于特定位置时才允许进行操作。

移动手车必须满足联锁条件,保证手车移动之前断路器必须先分开。

断路器手车从服务小车上推人开关柜内时,首先处于“试验/隔离”位置,然后由摇动手把将手车推人“工作”位置。

断路器手车装有真空灭弧室及相应的操动机构。见图5.4 及5.5。手车上的断路器有三相独立的极柱,由装有花瓣式触指系统的上下触臂安装在断路器的极柱上。操动机构的二次线由特制的二次接插件引出。

手车在柜内的位置既能从低压室面板上的位置指示器指示,也能从门上的观察窗看到。断路器的机械操作按钮、分合闸指示器及弹簧储能指示器均设在手车的面板上。

3.4、触指系统

ZS1开关柜一次回路中的静触失和手车上的动触头之间的导电装置采用花瓣式触指系统,如图5.4 触指系统结构设计合理,加工制造简单,安装维修方便.具有接触电阻小,承受热稳定电流及动稳定电流大等优良的电气性能。当手车摇人或摇出时,触指系统接触或分离自如,手车操作作常方便。

3.5、母线室

母线隔室A 内的主母线为“D”型母线,材料为铝或铜,接触面镀银并套着热缩绝缘层.根据开关柜载流量大小,可选用单“D”或双“D”型母线.双" D ”毋线由两根“D”型毋线拼接构成一个外径为100mm的园形空芯导电体。这样不论从散热、电场分布以及动稳定等方面看,它都具有优越的性能。

"D ”型母线是在开关柜拼接后.逐段固定在分支毋线上,无须单独的支撑绝缘子。见图5 . 6 及5 . 7 .

母线以高强度的螺栓联接.螺拴上下都配有碟形防松垫圈.母线接头处设有专用的绝缘罩,这样,在整个母线隔室内没有任何裸露的带电体。为了承受短路电动力的作用,母线隔室的柜间隔板及套管作如下规定:

短路开断能力为25kA 及以下的开关柜,不加柜间隔板。

开断能力为31 . 5kA 的开关柜,每三台开关柜加一块隔板及相应套管。

开断能力为4OkA 及以上的开关柜,每只柜间都应加隔板及相应套管.

3.6、电缆室

电缆隔室C 位于断路器隔室和母线雨室的下部。隔室内可安装电流互感器、电压互感器、接地开关,避雷器以及电缆连接铜排等。必要时也可以在电缆隔室内设置电压互感器手车或避雷器手车。各个部件在隔室内都有特定的位置,根据实际需要决定所要安装的部件。为了改善柜内电场分布。各部件之间的联接铜排都采用厚度为10mm 的园角铜母线。其最小半径为R5。另外.为了改善接地开关静触头处的局部场强,12kV 以卜的柜体,在静触头的两侧增设了均衡电极。

柜宽65Omm 的电缆接线铜排.每相可连接三根电缆。柜宽为8OOmm 和1000mm 的接线铜排,每相可连接六根电缆。为了消除电缆接线鼻子螺丝螺母的局部场强,接线铜排的断面形状设计为倒“U ”型,将所有的尖端都屏蔽着。

3.7、低压室

低压室D 的面板与室内可装继电保护元件、仪表、带电监示器,模拟母线、操作开关

以及特殊要求的二次设备,见图5.10 。

室内用于安装二次设备的是标准的网格板.可灵活地布置各类二次元件,并方便布线。

控制电缆及二次线敷设在两侧有足够空间的线槽内,并有金属盖板。左侧线槽为与柜外连接

的控制电缆预留的,开关柜内部的二次线则敷设在右侧线槽内。在低压室的侧板上还留有小

母线穿越孔,便于现场安装。为便于安装和布线,低压室内的端子排框架可以向上旋转。

3.8、防止误操作的联锁装置

ZS1 开关柜具有可靠的联锁装置,保证操作人员的人身安全与设备安全,符合(高压开

关柜闭锁装置技术条件)的要求。

3.8.1 、机械闭锁功能如下:

a )当接地开关及断路器在分闸位置时,手车才能从“试验/隔离”位置移至“工作”位置;

而接地开关在合闸位置时,手车不能从“试验/隔离”位置移动至“工作,位置。

b )只有手车处于“试验/隔离”位置或移开位置时,接地开关才能操作.

c )断路器只有在断路器手车已正确处于“试验/隔离”位置或“工作”位置时才能进行合闸操作。

d )断路器手车在“试验/隔离”位置或“工作”位置时,但没有控制电压时,断路器仅能手动分闸,不能合闸。

e )手车在“工作”位置.二次插头被锁定.不能被拔除。以上机械联锁装置在ZS1 开关柜中是固定配置的。

f )开关柜电缆室内可根据客户要求,设置带电强制闭锁装置,即仅当接地开关分闸时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分开。

3.8.2、电气闭锁:开关柜还可配置下列电气联锁功能,以提高联锁的可靠性,用户在订货时,可按需要选择。

a )断路器在分断状态,在该回路上的隔离手车或电流互感器手车才能摇动。

b )隔离手车或电流互感器手车在‘工作位置时.在该回路的断路器才能合闸。

c )母线带电时,隔离手车或电流互感器手车不能拉出推进。

d )母线带电时,接地开关不能进行操作。

4、一次接线(二次接线见相关二次图纸)

ZS1开关柜主结线方案按其功能进行分类,共有七种柜型:

进线柜代号:I

隔离柜代号:D

馈线柜代号:F

电压测最柜代号:p

以馈线柜一次接线如下:

电源柜一次接线

PT柜一次接线:

5、转检修操作程序

5.1、操作程序

( 适用进线柜,其它柜型参照执行) :

1)遵守所有相关的安全规程;

2)按照操作规程的规定,将断路器分闸;

3)逆时针摇动手柄将断路器摇至试验/ 隔离位置;

4)用门钥匙开启断路器室;

5)向左搬动控制线插头手柄拔出插头;将插头外壁上的开口对准断路器上的

固定螺栓,然后向右搬动手柄将插头固定在断路器上;

6)将维修小车插进并锁定在开关柜上,然后向后试拉小车,确认小车是否钩住

开关柜,此时小车上的手杆应偏向右侧极限位置。需要时可用小车上的四

个手轮调整小车平台高度;

7)向内侧移动断路器手车滑动把手解除手车与开关柜的联锁,将手车拉至小

车极限位置后松开把手,将手车固定在维修小车上;

8)向左搬动小车上的手杆,将维修小车从开关柜上移开。断路器真空泡所在位

置的极柱套筒防尘盖用颜色来区别有两种,白色和咖啡色。如果拉出的断路

器极柱套筒未盖防尘盖,则应找出厂家配置的白色防尘盖将极柱套筒盖上;

9)用门钥匙开启电缆室,验电无误后挂上接地线;

10)对于某些装有带电强制闭锁装置的馈线柜,开启电缆室门的操作步骤如下:

a)确认低压室门板上的带电显示器为无电状态;

b)压下电缆室门右上侧的操作舌片;

c)插入接地开关操作手柄,顺时针旋转手柄合上接地开关;

d)用专用钥匙松开电缆室门锁,打开电缆室;

备注:

如开关柜不设接地开关,用专用钥匙松开电缆室门锁后,只需压下操作舌片即可打开电缆室;

如操作舌片不能压下,说明电缆侧带电,请分析原因。如遇机构故障,切不可强行敲打,请速与我公司联系;

11)如果某些场合下无法停电而要对断路器室内的无电部位进行抢修时,这时

必须用挂锁锁住带电静触头的活门传动机构;

12)拆卸检修部位的隔板,进行所需的检修工作。

5.2、检修后的操作程序:

1)遵守所有相关的安全规程;

2)清扫开关柜柜内元件后恢复安装检修期间拆下的盖板等零件;

3)履行相关的试验程序;如遇见雨天等不良气候影响时,应提前合上加热器电源;

4)合上低压室内的二次回路及加热器的电源开关;

5)拆除接地线或将接地开关置于分闸位置;

6)取下断路器极柱套筒上的白色防尘盖( 如有的话) ,将断路器移入开关柜内的

试验/ 隔离位置,请注意手车到位时其滑动把手在松手后会弹回外侧极限位置,如若不然,应重新操作,否则手车无法摇入;

7)将控制线插头对准开关柜上的插坐,向右搬动手柄插入插头;

8)顺时针摇动手柄将断路器摇至运行位置,到位时相应的手车位置指示器会出现

指示信号;

9)用门钥匙关上各隔室门板,注意应旋紧断路器隔室与电缆隔室的门板;

10)按照操作规程的规定给开关柜送电,注意观察信号和指示器是否正常。

高低压成套开关设备工艺培训教材

编写讲明 1 引言 柜体结构是低压开关柜组合基础,因此柜体制造工艺就成了基础的基础。作为柜体它既要满足各电器单元的组合功能条件(如型式的统一,组合的标准,功能的分配等),还要满足柜体的固有要求(如牢固可靠、整齐美观、调整容易等)。由于柜体结构要求不一,以及制造单位加工手段不一,它们的制造工艺就不能强求完全一致。但制造中也存在带普遍意义的较关键的工艺特点,现将这些特点结合柜体结构选择作些简要介绍。 2 柜体结构和工艺特点 关于柜体结构及其工艺大致能够从:结构形式、连接方式、构件取材等方面加以区分。 2.1 从结构形式上分 (1)固定式:能满足各电器元件可靠地固定于柜体中确定的位置。柜体外形一般为立方体,如屏式、箱式等,也有棱台体如台式等。这种柜有单列,也有排列。为了保证柜体形位尺寸,往往采取各构件分步组合方式,一般是先组成两片或左右两侧,然后再组成柜体,或先满足外形要求,再顺次连接柜体内务支件。组成柜体各棱边的零件长

度必须正确(公差取负值),才能保证各方面几何尺寸,从而保证整体外形要求。关于柜体两侧面,固考虑排列需要,中间不能有隆起现象。另外从安装角度考虑,底面不能有下陷现象。在排列安装中,地基平坦是先决条件,但干整度和柜体本身都有一定误差,在排列中要尽量抵消横向差值,而不要造成差值积存,因为差值积存将造成柜体变形,阻碍母线联结及产生组件安装异位、应力集中,甚至阻碍电器寿命。故在排列时宜用地基最高点为安装参考点,然后逐步垫正扩排,在底面干整度较理想并可预测条件下,也可采取由中间向两侧扩排方式,使积存差值均布。为了易于调整,抵消公差积存,柜体宽度公差都取负值。柜体的各个构件结合体完成以后,视需要还应进行整形,以满足各部分形位尺寸要求。对定型或批量较大的柜体制造时应充分考虑用工装夹具,以保证结构的正确统一,夹具的基准面以取底面为妥,夹具中的各定位块布置以工作取出方便为准,关于柜体的外门等因易受运输和安装等阻碍,一般在安装时进行统一调整。 (2)抽出式:抽出式是由固定的柜体和装有开关等要紧电器元件的可移装置部分组成,可移部分移换时要轻便,移入后定位要可靠,同时相同类型和规格的抽屉能可靠互换,抽出式中的柜体部分加工方法差不多和固定式中柜体相似。但由于互换要求,柜体的精度必须提高,结构的相关部分要有足够的调整量,至于可移装置部分,要既能

开关柜培训理论考题(含答案)

开关柜培训理论考题 单位_______姓名________成绩________ 一、单选题(每题1分、共10分) 1、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(D)。 A:提高测量精度B:确定测量范围C:防止二次过负荷D:保证人身安全 2、真空断路器的触头常常采用(C)触头 A:桥式B:指形C:对接式D:插入 3、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的(C)。 A:警示牌B:临时性隔离挡板C:永久性隔离挡板 4、在带电的电流互感器与短路端子之间导线上进行(C)工作,应有严格的安全措施, 并填用“二次工作安全措施票”。 A:检修B:实验C:任何 5、电缆耐压实验分相进行时,另两相电缆应(A)。 A:接地B:短接C:悬空 6、真空断路器的灭弧介质是(C)。 A:油B:SF6C:真空D:空气 7、在检修真空开关时测量导电回路电阻,一般要求测量值不大于出厂值的(B)倍。 A:1.1B:1.2C:1.25D:1.3 8、IAC级高压开关柜内部故障电流允许持续时间应不小于(B)。 A:1sB:0.5sC:0.1sD:5s 9、10kV电压互感器高压侧装设的熔断路器电流应选多大(A)。 A:0.5B:1AC:5AD:0.05A 10、10kV室外配电装置的最小相间安全距离为(B)mm A:125B:200C:400D:300。 二、多选题(每题2分、共30分) 1、KYN型开关柜运行状态必须具备的条件有(ABD) A:开关手车推入工作位置;B:所有开关柜柜门均锁上;C:二次插头取下;D:锁上前柜门 并挂“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列哪几项符合送电操作的步骤(ABCD) A:关闭所有柜门及后封板,并锁好;B:将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆 时针旋转,使接地开关处于分闸位置;C:把断路器手车推入柜内并使其在实验位置定位;D:将手车开关摇至工作位置 3、GG-1A(或GGX2、XGN2)在对开关、刀闸等进行检修工作需要打开开关柜前后柜门时应

6KV开关柜培训资料

6KV开关柜简介 1、ZS1开关柜技术参数 2、初级电路主要电气元件简介 2.1,VD4真空断路器 2.1.1,断路器主体的结构 2.1.2,断路器操作机构的结构 2.1.3,跳闸单元,锁定电磁铁和辅助开关 2.1.4,特征 2.1.5,调试与操作 2.2。避雷器 2.3。EK6接地开关 2.4,电流互感器和电压互感器 2.5,次要组件 3、ZS1开关柜结构 3.1。外壳,分隔和压力释放装置 3.2。断路器室 3.3,手推车 3.4。手指系统 3.5,母线室 3.6,电缆室 3.7,低压室 3.8,联锁装置,防止误操作 4.一次性接线 5.转移作业程序 5.1,他妈的使程顺序 5。2,检查一下修理后的他妈的使程顺序 1. ZS1开关柜技术参数 ZS1个开关柜技术参数(见表)1) ZS1开关柜中选择的一次回路的主要电器都是ABB德国Calor Emag Schaltanlagen AG 公司开发或采用ABB产品由集团公司生产。或通过ABB公司提供的产品经公司确认。这样可以保证ZS1开关柜技术性能指标的一致性,相互匹配,从而保证ZS1开关柜技术先进,性能稳定,安全可靠。 下面251简要介绍了由开关设备选择的一次电路的主要电气组件,以供选择型号时参考。有关更多详细说明,请参阅相关的产品手册。 2.1,VD4真空断路器

Vd4真空断路器是ZS1开关柜主电路中最重要的电气组件。它是德国制造的Calor Emag Schaltanlagen AG该公司提供技术和主要组件。公司组装生产的断路器完全符合国际标准和国家标准的要求。Vd4真空断路器可以在工作电流范围内频繁运行,并多次断开短路电流。机械寿命可高达30000次,满容量短路电流的断开时间可高达100时间。它适合于重合闸操作,并且具有极高的操作可靠性。 在正常工作条件下,可以在允许的技术参数范围内使用断路器,以确保安全可靠地运行。使用期间仅需要少量的清洁,润滑和其他维护工作。 Vd4使用断路器进行控制时,真空断路器的技术参数如表2所示。3.6-12kV电动机运行时,如果起动电流小于600A 。对于频繁启动,建议安装避免氧化锌装置以限制操作过电压。 与VO4真空断路器的支撑操纵机构是结构紧凑,性能稳定的平涡旋弹性黄色操纵机构。该操作机构同时操作三相灭弧室。涡旋炸弹可配备手动和电能存储方法。该操作机构适用于自动关闭和关闭操作。

低压配电柜培训资料~!

低压主要元件介绍 断路器与开关 低压中常用的可分为:万能式断路器;塑壳式断路器;微型断路器;刀熔开关;隔离刀开关;负荷开关;限位开关等等 1,万能式断路器 功能强大、保护灵敏、实用寿命长,具有过流;过压;欠压;通讯的功能,万能式断路器是一种智能化控制性断路器。一般应用于电流较大需求保护要求高的场所,如低压进线总开关;电流大的电机等场合。万能式断路器最小额定电流(最小万能式断路器最高带负载电流)为630A;最大额定电流为6300A 。 RMW1-800A 上海人民电器厂万能断路器施耐德万能式断路器MT06N1 3P固定式 正泰万能式断路器DW17-1000A

具有短路保护;短路分断;限流分断;远程脱扣;漏电保护。一般应用于电机的分断控制及照明、动力的分支控制或电流大的场合(最大800A)。 NS400N-3P 施耐德断路器三菱断路器NF-125-3P断路器 正泰断路器NM8-100 NM8-250 NM8-630 NM8-1250

具有隔离;漏电保护;限流分断;短路保护,适应用于小电流型电机;照明;二次控制回路的控制,最大125A DZ47-63 天正微型断路器C65N-1P/C10A 4,刀熔开关 具有过流速断;简单的灭弧;过流保护反应灵敏,操作方式有两种一种柜内操作;一种柜外操作,柜外操作相对安全度高。弊端是刀熔开关的熔芯一经过流保护就不能二次实用,但优点是过流保护反映快,所以现在应用很广泛:过流保护要求高的像低压电容柜;过流保护要求高的电机等。 HR5-3P/100 人民刀熔开关 5,隔离刀开关 只具有分断、投入设备的功能,没有什么 保护功能,有一种是带熔断器组合的具有 过流保护功能。一般应用于已有多级保 护的下级设备,像高压电容补偿柜上级已 有进线保护柜体,我们的电容进线柜可采 用隔离刀开关。 HD、HS刀开关-刀开关-康际刀开关