机房UPS 三次谐波干扰与零电位扰动的抑制措施

[日期: 2011-09-20 ] 千家综合布线网 www.cabling-system.c

om 1引言

为了保证供电的稳定可靠,在广播电视制播工艺系统中往往会引进UPS 电源系统。但正是由于UPS 的大规模引入,致使诸多数字音视频工艺系统屡遭干扰,使噪音、死机、误码、眼图闭合、信号有效传输距离缩短等现象频发,给工程技术人员带来了许多困扰。 2干扰产生

在三相四线制星形线路中,由于大多数广播电视工艺系统三相负载不能保证完全平衡.因此在零线电流不为零。当在该供电回路中接入UPS 时.由于UPS 一般是“交一直一交”式结构,功率器件往往工作在“截止一导通一截止”这样一个非线性的突变过程.这种突变极易产生较强的高次谐波。而运行在非平衡负载状态下的三相供电系统又更加剧了这种谐波的产生。三次及其倍频谐波的产生,会形成不可低估的同相谐波电流分量.而这种电流分量。正是直接导致三相电路零线回路电流过载而产生干扰的罪魁祸首。

通过分析这些干扰产生的原因不难发现。在三相交流供电线路中接入大功率UPS 。的确很容易产生高次谐波,尤其是三次及其倍频谐波危害最大。当这种谐波的电流分量与原来的零线电流叠加后.整个供电回路的功率因数会因此而降低,轻则导致零电位扰动,拉大零地电位差,引起对负载端丁艺系统设备的干扰;重则使零线过载,铜损增大,甚至损毁输入侧的前端供电设备,如变压器、油机、远程UPS 系统等。因此,在实施广播电视工程项目时,务必引起足够重视.并采取有效措施加以防范。

3抑制措施

3.1措施一

要讲究UPS 的选型。合理选择UPS 本身就可以有效预防或减低干扰的发生。一般来说,选择UPS 应按负荷大小、运行方式、电压及频率波动范围、供电保持时间、输出波形畸变系数等重要指标来确定。对于广播电视工程来说。UPS 的引入还应特别注重其性能指标以及

内在质量,具体考虑以下问题:1)是否具备高精度的电压稳定功能;2)输出电压是否谐波分量小,正弦波失真少;3)是否具有主备系统的同步锁相功能。可进行同步切换或并机运行,有无崩溃点;4)逆变器的效率是否较高,动态特性是否较好;5)容量是否具有可扩充的余地;

6)性价比是否较合理。

3.2措施二

在UPS输入端接入交流阻波电抗器。从前面的分析可知,造成供电系统功率因数降低,给设备带来干扰的原因还不是三相负载的不平衡.而是其中的三次及其倍频谐波。在UPS 输入端接人交流阻波电抗器AL(见图1),不仅可以有效抑制谐波的回流反射,提高电路的功率因数,还能降低UPS接通瞬间的充电涌流。较好地解决了UPS对前端供电系统的冲击而引起的过载问题。阻波电抗器可根据UPS额定输入电流的大小选择相应的型号,3只电容器均采用电力电容器,耐压≥1000V即可。其容量一般在100—220nF之间选择。

3.3措施三

负载端采用隔离变压器输出。从物理连接上将UPS与负载的零线分开(如图2),这对有效抑制各种干扰非常有利。隔离变压器是一个非常成熟的产品,结构简单,价格低廉,规格齐全,可以满足各种功率等级的要求,而且安全可靠。使用上无风险。所以,经常被应用在现代精密配电中心(PPC)上。实践证明,隔离变压器的引入,不仅能很好地解决零线压降随电流增大而提高.从而导致负载端零地电位差升高的问题,有效杜绝了由谐波带来的干扰,而且还有效减弱了强雷电给工艺系统带来的电磁干扰。在实际应用时.隔离变压器应尽量接在靠近负载端。因为隔离后的电源零线要就近接入工艺地线,这样做是为了确保负载零线与工艺地线电位的一致。使零地并接后其电位差趋近于零,上述干扰也就不复存在。

在日常的技术维护中.因零地电位差过大而引起对广播电视工艺系统设备干扰的问题。却普遍得不到人们的重视和研究.把系统在运行时出现的一些古怪现象和故障表现,简单归咎于设备本身.使系统常常处在恶劣的电源环境和干扰之中运行,而长期得不到改善。因此,机房UPS三次谐波干扰与零电位扰动问题应引起充分重视。

3.4措施四

合理的施工工艺是确保工程取得事半功倍成效之关键。设备的品质同然重要,而其合理的布局和讲究的布线工艺对系统的质量影响尤其突出。从前面分析的情况看,缩短零线长度,增大零线截面积是一种减小零线电抗,降低压降,缩小零地电位差,减低干扰的有效途径。从零线电抗计算公式Z.=ρ×L÷S可以看出,当导线长度己减小,导线载面积S增大时,磊随之减小,零地电位差也随之降低。

当然.合理地确定布线空间同样可以取得好的成效。根据有关技术资料说明,对于双变换纯在线式UPS,当逆变器工作时,UPS输入端零线电流理论E应该为零。但由于配电机房电缆多数走的是大电流.这些大电流设备包括大功率UPS,电梯变频器,空调压缩机等,它们工作时多少会产生各种谐波.若把这些电缆紧挨在一起走长线,难免会产生各种谐波的耦合和调制。并互为串扰。产生新的谐波分量,最终导致干扰的产生。所以,有条件时应将UPs的火线和零线、地线分开走线。两者的距离应该保证在20cm以上。其他动力电缆也应该远离UPS零线。如因场地原因不能拉开距离,零线或地线可考虑使用屏蔽电缆,也可达到同样效果。

4工程案例

本案例是丽水广电中心新建工艺机房的高质量供电系统.该系统采用模块式在线型UP S,分3个区域布局设置。分别是:1号区域为电视演播制作区,额定容量120kV?A,主要负责大小演播厅6个。新闻、栏目、广告等3个编辑机房及录音配音室的日常供电。在非常时期,经卸载部分负荷,可作为远程UPS向保障级别要求更高的广播电视播控系统,提供更长时间的电力保障。2号区域为电视播控区。额定容量40kV?A。系本地UPS.专供具有4套电视节目播出容量的播总控系统的日常供电。3号区域为广播制播区,额定容量20k V?A,系本地UPS,负责最多可同时进行3套广播节目制播的电力保障。实践证明,本设计(如图3所示)技术成熟,安全有效。

机房配电系统技术要求

机房配电系统技术要求 机房供配电系统提供电源的质量好坏直接影响着网络前端系统的稳定性和可靠性。在GB5014-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变化、频率变化、波形失真率分级如下表: 本前端机房按A级供电标准进行设计,机房内主要用电设备有:数字电视前端设备、光传输设备、计算机设备(含计算机、网络交换机、路由器、服务器等)和外围设备(含空调、照明、新排风机等)。UPS配电系统供电范围包括:数字电视前端设备、光传输设备、计算机设备、消防设备和应急照明等。市电配电系统供电范围包括:空调设备、新排风设备、普通照明、维修插座、一般动力等。 1.电源负载情况 本次设计市电总负载如下: 24台设备机柜 50KW 6台专用空调 30KW 新风换气机1台 1KW 照明、维修插座系统 4KW 合计:85KW 两台120KVA UPS主机分A、B两路互为备份,负载机房、设备机柜、监控系统、门禁、消防、应急照明等。 2.配电系统 本工程供电系统采用三相五线制,采用电缆线槽上、下走线方式。UPS输出配电柜所输出的两路交流电源按以下方式向各种机房设备供电:经双电源供电列头柜分别向带双电源输入端的网络设备供电,经双电源转换控制器和单电源列头柜所组成的供配电系统向带单电源输入端的网络设备供电。采用双总线输出供电系统的目的是,消除可能出现的从UPS输出端到最终的信息网络设备输入端之间的各种供配电线路系统中的单点瓶颈故障隐患,提高供电系统的可维护性、现场增容性。

改造明细如下: 由于已配备量2台120KVA UPS,本次机房工程不采购UPS,利用原有的2台UPS为机柜供电,组成双母线供电,为每个机柜提供A、B两路电源,实现高可靠性供电方式。 (1)机房市电负荷为空调、新风机、照明和市电插座等;其余UPS负荷为网络前端设备,同时还为应急照明灯具供电; (2)机房的设备供电、空调供电与照明供电互为独立,其中插座等小容量设备采用树干式供电,大容量设备则专线供电。设备供电按设备总用量的1.5倍预留; (3)在二楼配电室新增一个挂墙式市电配电箱(内装1个塑壳160A/3P开关),从配电室原有的配电柜引1条市电主干电缆(ZC-YJV-4x35+1x16)至挂墙式市电配电箱;经过挂墙式配电箱后,引至机房配电列头柜市电负载开关; (4)从一楼UPS房UPS输出柜(A、B电源)引2条主干电缆(ZC-YJV-4x35+1x16)引至一期数据机房配电列头柜,每个机柜分别引2条电源线至配电列头柜,分别接A、B UPS,组成双母线供电方式。 (5)机柜内有单电源设备的,安装STS静态切换开关,为单电源设备供电,保证单电源设备也由A、B 电源供电,从而建立一个安全、稳定的不间断电源供电系统。 (6)机房采用三级防雷设计,在市电总配电柜设置B级防雷器、在UPS总配电柜每台UPS输出设置C级防雷器,机柜PDU采用防浪涌设计; (7)从机房配电列头柜敷设六组三相市电(ZR-VV-4*10MM2+1*6MM2)负载机房空调; (8)从机房配电列头柜敷设两组电缆(ZR-BVV3*4MM2)到1至24号设备机柜,两组电缆分别为UPS1、UPS2输出。 (9)数字前端机房按照附图要求分别安装8个10A的市电插座; (10)从电源列头柜或配电箱到设备采用阻燃铜芯的电线,阻燃电线走镀锌线槽保护。活动地板下部的电源线尽可能地远离信号线,避免并排敷设; (11)墙柱面安装疏散指示灯的位置安装二三孔市电插座; (12)留有扩充预留备用部分,用清晰的标志区别开来,方便今后使用; (13)铺设联通数据机房、模拟机房和数字电视机房的弱电线槽。 3.照明系统 机房主要照明灯具采用原有600*600MM格栅灯盘,选用优质灯管。 1)前端机房按300L x/M2布置灯具,其他功能间照明照度也按300L x/M2布置灯具。 2)工作应急照明灯具按照明灯具数量15%布置,与正常照明灯具使用同一组灯具,

机房运维管理制度20150915

陕西中爆安全网科技有限公司机房运维管理制度 (草案) 陕西中爆安全网科技有限公司 二〇一五年九月十五日

前言 为了实现陕西中爆安全网科技有限公司机房IT运维规范管理,明确各相关部门职责,规范业务管理,使信息系统正常、高效安全运行,充分发挥系统的良好作用,特制定本管理制度。 本管理制度由陕西中爆安全网科技有限公司系统集成部提出、起草、归口并解释。 本管理制度的主要编写人员:郑影文昭 本管理制度的审核人:涂鹏程 本管理制度的批准人:张怀民 本管理制度自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至陕西中爆安全网科技有限公司系统集成部。

第一章适用范围 本制度明确了陕西中爆安全网科技有限公司IT的使用规定及工作规范。 本制度适用于陕西中爆安全网科技有限公司IT运维管理工作。陕西中爆安全网科技有限公司所有相关人员均应严格遵照执行,与信息安全相关的业务也应严格遵守本制度。

第二章遵循的标准规范 下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 ●中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例 ●中华人民共和国国家安全法 ●中华人民共和国保守国家秘密法 ●计算机信息系统国际联网保密管理规定 ●中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定 ●ISO27001标准/ISO27002指南 ●公通字[2007]43号信息安全等级保护管理办法 ●GB/T 21028-2007 信息安全技术服务器安全技术要求 ●GB/T 20269-2006 信息安全技术信息系统安全管理要 求 ●GB/T 22239-2008 信息安全技术信息系统安全等级保 护基本要求 ●GB/T 22240-2008 信息安全技术信息系统安全等级保 护定级指南

医院中央空调系统运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 一、人员的管理制度 空调运行人员的岗位职责: ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种 设备,并做好相应的运行记录; ②根据室外气象条件和用户负荷情况,精心操作,及时调 节,保证中央空调系统安全、经济、正常的运行; ③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工 作,使其始终处于良好状态并按要求做好备案记录; ④遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境; ⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时间不 做与工作内容无关的事情; ⑥值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理, 处理不了的要及时报告上级主管,如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧急措施; ⑦努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉设备结构、 性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高运行操作水平; ⑧尊重领导,服从调动和工作安排,完成上级主管交代的 其他临时性工作。 二、设备的管理制度

(一)巡回检查制度 (1)需要做运行记录的设备由运行值班人员结合抄表进行巡 回检查,其他设备一个班次巡回检查一次;对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容则要定期停机检查;对新设备和修理过的设备要酌情增加检查次数。 (2)作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的 振动、噪声、过热、结露、泄漏,过滤材料是否需要清洗或更换,各种阀门的位置是否正确,动作是否灵活,保温层是否有损坏,风机皮带松紧是否合适等。 (3)运行值班人员的检查主要通过看、听、摸、嗅的形式来进行,一般不做拆卸检查;维修人员则主要借助仪器、仪表或进行必要的拆卸来做定期检查。 (4)巡回检查中发现的问题要立即处理,处理不了的要及时向上级主管汇报,并做好有关记录。 (5)对以下设备及内容必须重点巡检: ①冷水机组 ·压缩机运转平稳,无异常响声; ·电气、自控系统动作正常; ·各水管接头和阀门不漏水; ·各阀门开度位置合适; ·各管道无异常振动; ·基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好。

空调机房管理规定

空调机房管理规定 1.设备房内照明足够、墙面没有明显污迹、地面干净、保持空 气流通、房内无与管理无关物品,物品摆放整齐无杂物。2.配备足够的灭火器和应急灯,应急照明能在停电事故下至少 工作30分钟。 3.设备房内的开关、阀门、单体设备等应有明显的状态标志; 流体应标流向标识;重要设备及操作有危险的设备、部件应有警告标识,所有标识安装位置适当、醒目、清晰、完整。 4.设备房门上有相应设备房标识,且有“机房重地,非请勿进” 或类似的标识,并符合公司CI标示的要求,如果甲方有特殊要求的,应按甲方的要求执行。 5.各类设备保持完好;各类仪表使用正常无损坏;各类管路无 “跑、冒、滴、漏”现象,责任人标识明确。 6.设备房排水通畅,应做好“三防”措施,即“防水、防火、 防小动物”。 7.设备房内严禁吸烟,严禁堆放易燃、易爆的物品,灭火器选 型标准(2公斤/只)。 8.设备操作专用工具及安全用品应放置在指定位置并有警示标 识。 9.每个设备房必须安排责任人,实行责任区域划分。 10.设备房建立24小时运行值班制度,严格按操作规程作业, 发现异常情况及时排除,做好记录。出现异常情况,无法排除,应及时报上级领导,同时通知公司工程主管部门,并按

操作规程作临时处理。 11.空调机房机组在运行状态下,每2小时巡检一次,机组在停 机或季节性停机状态下,24小时巡检1次; 12.机房、机组的清洁卫生工作,由操作人员牵头及维修保养人 员共同负责。空调值班室每天清扫一次,制冷机设备房每周清扫一次,新风空调机房每月扫除一次、新风空调机过滤网每季至少清洗一次,制冷冷水机组每月清洁一次。 13.值班人员对空调水系统运行负全部责任,挂干湿温度计,并 认真贯彻巡检制度,定时对空调区域温度、相对湿度进行监测,按运行记录表做好记录。 14.空调机组实行定人、定岗负责维修保养,按安全技术规程、 保养规程进行操作,做好日常、月、季保养工作,及时更换磨损的零件。保证维修、保养质量,确保重点设备经常处于良好状态,并记入档案。 15.空调制冷机房的全部设备,必须由指定的专职空调操作人员 管理操作,非本职人员禁止操作。 16.空调设备开、停必须及时由空调机操作人员挂转换运行状态 牌。尤其是停机检修要及时挂检修牌。未挂牌造成事故,追究操作人员责任。 17.值班人员必须严守岗位,服从指挥、严守操作规程,不得擅 离职守。必须填写运行记录:设备开、停时间,停机检修原因、时间,恢复正常状态时间,并在记录上签名。 18.做好设备运行记录,分析机组各种压力表、温度计、流量计 的读数是否正常准确,发现异常应及时处理并上报。 19.须每三天对中央空调系统抄一次电能表,并做分析。根据空

通信机房参数要求2

5*机房要求 ①机房面积应按照终局容量设计,机架前后至少留有1.2米的空间,以方便设备的调试及维护;② 机房高度要求梁下最小高度不低于3米; ③机房地板承重要求大于4OOKglnd; ④机房的顶、墙、门、窗、地面应不脱落、不起尘,装饰材料应为不可然材料,门窗密封性良好; ⑤机房应配备空调及抽风机; ③机房地板一般要求铺设防静电活动地板:其技术条件按照《计算机机房用活动地板技术条件》 执行; ③机房内应满足国家二级防火标准要求。步机房条件验收及施工前准备工作 机房要求环境清洁、无尘、防止任何腐蚀性气体、废气侵入。机房内不能有上、下水管道通过, 严格防止与水接触。空气调节设备应能满足保持室内的温度与湿度的要求。还要防止静电对设备造成 的损害,防止电磁场对设备的干扰。 52.1 防治电措施 在电话通信中,静电感应主要来自两个方面,其一是室外高压传输线、雷电等外界电场;其二是 室内环境、地板材料、整机结构等内部系统。 静电能损坏交换机的电路,还能引起软件故障,能使电子开关失灵。 机房建筑中防止静电的措施:首先设备要有良好的接地,铺设防静电地板,机房装修应采用非绝 缘材料,因为绝缘材料能够积聚静电,另外保证机房环境湿度也是防止静电干扰的有效措施。 集成电路本身虽然具有一定的抗干扰能力,但当外来噪声超出其抗干扰容限时,就会引起误动作,使设备不能正常运转。ZST48交换机对电磁场干扰的要求为:电场强度不得超过300InV/,磁场强度 不得超过fiGs。在机房附近如果有高频辐射的发射机,其影响程度应符合上述要求。 5二S 防会要求 尘土或其他物质的微粒容易造成接插件或金属接点接触不良,而在大湿度的情况下灰尘又会引起 漏电。防尘包括两个方面:含量、颗粒大小。机房防尘要求如下:①直径大于SPin的灰尘浓度小于3X 10‘粒/。’。 ②灰尘粒子为非导电、导磁性和非腐蚀性的。 机房防尘措施:门窗密封,理想条件为天窗密封机房加灰尘过滤装置:设置操作间放置操作设备,避免经常开关机房房门:使机房相对湿度在许可范围内高一些,可以减少尘埃的静电吸附。 注:1.交换机正常工作环境下,温、湿度的测量点系指在地板以上Zm和设 备前方0.4m处测量的数值; 2.短期工作条件系指连续不超过48小时和每年累计不超过15天。 一般有条件的单位应配置空调,空调温度:18’C-28℃,20℃-25℃最佳;空调湿度:30%-75%,50%一60%最佳。

中央空调运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 第一节目的 为提高新招聘工程人员的专业素质,尽快适应新环境新设备,提高服务质量,确保商城中央空调系统设备设施正常运行,为顾客创造一个舒适的购物环境,了解商城中央空调系统设备、设施检查维护基本要求,为接管验收及商城顺利投入运营打好坚实的基础。 第二节适用范围 商城中央空调系统 第三节管理规定 一、人员的管理制度 1、空调班职责 ①负责中央空调系统的运行管理。 ②负责所有空调、通风设备的运行、维护保养和检修。 ③负责所有新风设备的维护保养和故障检修。 ④负责中央空调水系统的维护保修和故障检修。 2、空调运行工岗位职责 ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种设备,并做好相 应的运行记录; ②根据外界天气变化及时进行空调工况调节,努力使空调区域的温度、 相对温度符合要求的数值范围;按运行记录做好记录保证中央空调系统安全、经济、正常的运行; ③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工作,使其始终处 于良好状态并按要求做好备案记录; ④遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境; ⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时间不做与工作内容 无关的事情; ⑥值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理,处理不了的要 及时报告上级主管,如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧急措施; ⑦下班之前必须对所有运行记录表检查并签名。必须记录清楚巡检范围 内的设备运行状况、每天由领班负责将当天运行情况向工程部上报,由班长负责将当天发生的故障及维修内容详细记入班组。

⑧值班人员必须严守岗位职责,服从指挥,严守操作规程,不得擅离职 守。 ⑨努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉机组工作原理、设备结 构、性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高运行操作水平。⑩完成领导交代的其他临时性工作,请假、补休需提前一天打报告。 3、水暖空调日常维修工岗位职责 ①负责商城中央空调、给排水维修、保养 ②负责对外界及空调区域的温度、做好每天测温记录。 ③认真学习专业知识,熟悉设备结构、性能和原理,判断故障准确。 ④定期对设备进行维护保养,使机组设备始终处于优质、高效、低耗、 安全的运行状态。 ⑤严格操作规程,杜绝修理不及时或维修质量不过关影响商场正常营业 ⑥保管好维修工具和设备,做到工具齐全、设备完好。 ⑦每次维修结束后,及时清理打扫工作现场,废料、废件交到库房统一 收存 ⑧冬季提前做好水管保暖防冻工作,供暖前对管道作一次彻底检查维 修。 ⑨定期巡查掌握设备的运行情况。 严格遵守公司员工守则和各项规章制度,服从领导安排,除完成日常维修任务外,有计划地承担其他工程任务。 ⑩积极协调其他专业、班组的工作。 二、设备的管理制度 (一)巡回检查制度 (1)需要做运行记录的设备由运行值班人员进行巡回检查,其他设备一 个班次巡回检查一次(对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容 则要定期停机检查),对新设备和修理过的设备要酌情增加检查次 数。 (2)作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的振动、噪 声、过热、结露、泄漏,过滤材料是否需要清洗或更换,各种阀门 的位置是否正确,动作是否灵活,保温层是否有损坏,风机皮带松 紧是否合适等。

机房设备管理机房管理规定

机房设备管理机房管理 规定 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

计算机机房管理制度 2010年11月起执行 第一章:总则 第一条:为确保公司计算机机房的正常、安全、有效运行,制定本制度。 第二条:该制度适用于xxx有限公司及其控股子公司的公司内部计算机机房。 第三条:计算机机房的定义: 计算机机房指用于存放并确保计算机系统及周边设施正常运行并提供电力保障和温度、湿度保障的房间。 第四条:计算机机房涵盖内容: 机房以其内部设施功能分为以下三类: 机房环境:包括电力供应、温度、湿度、地板、照明等外界条件。 机房设备:包括UPS、空调、计算机、网络设备、电话交换机等。 应用系统:依靠计算机设备运行,提供相应功能的系统、软件等。 第五条:机房管理的岗位职责分工: 机房工作人员:包括机房负责人、设备管理员、运维工程师。 机房负责人:机房直接负责人,主要职责包括: 负责机房的整体管理工作 管理机房环境、机房设备及应用系统,保证其正常运行和财产安 全

管理机房工作人员日常工作,每周上报工作内容 制定与机房管理相关的制度和规定 撰写《机房事故报告》 设备管理员:负责机房设备的管理,主要职责包括: 遵守机房管理制度 负责机房内提供机房环境的设备及计算机设备的运行及硬件维护负责设备及配件进出机房的管理 协助公司进行固定资产盘点 管理与设备相关的文档、资料 填写《机房日志》 系统运维工程师:负责机房应用系统运行和维护,主要职责包括:遵守机房管理制度 负责机房应用系统的运行和维护 负责应用系统的数据、文件备份 管理与系统维护相关的文档、资料 填写《机房日志》 第六条:相关单据 《机房事故报告》 《机房日志》

机房运行管理制度

机房运行管理制度 为确保计算机网络系统安全、高效运行和各类设备处于良好状态,真确使用和维护各种设备,管理有章、职责明确,特制定本制度。本制度分为5个部分: 一、值班制度 二、巡视制度 三、日常管理制度 四、运行维护制度 五、安全保密制度 一、值班制度 1.机房实行7*24小时值班制度 2.值班人员要遵守值班守则 3.值班守则 值班守则 1、要培养值班人员有一定的综合素质,有一定的应变和事故判断能力。 2、值班人员的主要职责是要在第一时间发现故障和故障隐患,并及时报告,使相关管理人员能及时赶到现场尽最大可能缩短故障恢复时间。 3、熟知工作内容和责任规范。值班时间内不得作与工作、业务无关的任何私事,不得擅自离开岗位。 4、值班人员负责机房的安全和机房环境卫生。认证履行机房的各项规定,并督促进入机房人员严格遵守。 5、负责机房的环境设备与网络系统的安全运行;负责完成规定的日常操作和故障监测记录,简单故障的排除,负责环境设备的日常巡视。 6、值班人员必须以严肃、严格的态度,认证执行机房巡视制度负责每日对机房网络设备、机房设备、机房环境的巡视、认真填写巡视记录表,发现问题及时向相关管理人员反映。 7、值班人员要定时对网络管理监控机进行巡视并认真进行记录。 8、当遇到故障报警时,应及时判断处故障点,并立即通知相关的系统管理员现场排除故障。发生重大故障时,还应及时报告直接领导。 9、值班人员应按时到岗,认真交接,双方签字后交班人员方可离岗。 10、必须严格遵守各项相关管理规定和消防管理规定。 二、巡视制度 (一)网络运行设备的巡视 (二)机房环境的巡视 (三)机房设备的巡视 (一)网络运行设备的巡视 1、各服务器的CPU和内存的工作状况 2、防火墙的工作状况 3、网站的工作状况 4、邮件服务器的工作状况

IDC机房运维管理

IDC机房运维管理 机房运行维护管理 中国计算机用户协会机房设备应用分会 副理事长 美国可用性研究中心亚太区 主任 沈卫东 云南idc //.landui4>>/ wenku1 内容 运行维护管理的意义 提高可靠性 提高可用性 提高安全性 提高经济性 运行维护管理的本质 人员技能的提高(技术的掌握) 制度流程的建立、执行 运行维护管理的技术手段 环境监控 设备监控 运行维护管理的意义

提高可靠性:降低故障率提高可用性:减少宕机时间提高安全性:减少灾害 提高经济性:增长设备寿命运行维护管理的本质 人员技能的提高 技术培训 经验交流 运行维护管理的本质 制度流程的建立、执行 机房运维制度的建立 机房运维制度的执行 管理机制 机房运行管理制度 一. 值班制度 二. 巡视制度 三. 日常管理制度 四. 运行维护制度 五. 安全保密制度 一. 值班制度 机房昼夜要有人值班 值班人员要遵守值班守则

值班守则 二. 巡视制度 机房环境的巡视 机房设备的巡视 1. 机房环境的巡视 机房门窗的关闭情况 机房的卫生状况 机房的灯光状况 机房的空气清新度状况 2. 机房设备的巡视 对网络运行保障设施要经常巡视 巡视供电系统、UPS、电池 巡视空调的工作状况 巡视新风机和空气净化器的工作状况巡视消防报警系统 三. 日常管理制度 经常注意保持机房的环境卫生 不得将食品、饮品带入机房 机房内禁止吸烟 不得在机房内乱扔物品 四. 运行维护制度 配电柜一年进行至少2次维护检查UPS一年进行2次巡检

机房专用空调每月进行一次巡检 新风机每年2次维护 空气净化器每季度维护一次 机房消防系统每年一次检测 机房防雷设施每年一次检测 机房每年进行2次保洁 五. 安全保密制度 1. 门禁管理 2. 防雷击、防火、防水、防盗、防虫害 3. 网络运行安全管理 4. 系统设备安全管理 5. 认真遵守国家的各项保密制度 1. 门禁制度 机房要设有门禁 机房门禁7X24小时保持运行 机房门禁的2个作用 机房工作人员需持卡进入机房 非机房工作人员进入机房需登记 2.防雷击、防火、防水、防盗、防虫害防雷击 防火、防水 防盗 防虫害

会议室及机房设备采购项目采购明细及要求

会议室及机房设备采购项目采购明细及要求1、第一会议室

音频频响范围60 – 16,000 Hz 导频32.768 kHz 天线接口2 BNC connectors, 50 音频输出电压(峰值调制, 1 kHz 音频信号)6.3 mm插座(非平衡): +8 dBu; 卡侬插座 (平衡式): +14 dBu 供电12 VDC /300 mA额定电流外形尺寸(宽 x 高 x 深)200 × 42 × 127 mm 重量730 g 手持发射机: 射频发射功率10 mW 音频频率响应80 – 16,000 Hz 供电2节 AA(5号)电池, 1.5 V 工作时间10小时 外形尺寸(宽 x 高 x 深)250 × 54 mm 重量240 g 话筒类型动圈; e 835 话筒头 灵敏度1.5 mV/Pa 话筒指向性心型 最大声压级149 dB SPL 系统主机支持双机热备份,系统稳定性强,适合大型会议中心应用。 主机可以集中调节会议单元的输出增益,并可设定设置音频调节锁定。 系统主机可设IP 地址,与控制电脑之间采用先进的TCP/IP 连接控制方式。 可以实现会议系统的远程控制、远程诊断和远程升级 2 路音频线路输入或1 路音频线路输入+1 路麦克风输入,可配备多通道的音频输入或输 出设备,使得系统的扩展更加灵活。 通过2.4G无线基站,可无线连接5120 台发言单元 支持手拉手一线式连接和环

形回路连接两种连接方式,布线方式灵活,并可有效防止断路造成的会议中断。 多种发言模式功能:数量限制:允许同时打开的单元数量 1/2/3/4/5/6个;先进先出:达到限制数量后,最后打开的单元覆盖最早打开的单元;申请发言: 所有代表单元发言,由主席否决或批准;声控启动:以声音控制 开启单元,可调节声控门限 具备1个RS-232 接口和CCU 接口,分别用于连接中控系统及系统诊断。 系统电源可通过中控系统进 行集中控制管理。 可安装在19 英寸标准机柜。技术参数: 电源: AC100-240V 50/60Hz 静态功耗: 10W 最大功率: 250W≤50W/24V 每路 音频输出:阻抗:47KΩ;方式:平衡及非平衡 音频输入:阻抗:47kΩ;电平: 2V p-p;方式:平衡及非平衡 音频频率响应:20-20000 Hz 话筒频率响应:70-18000 Hz 信噪比: > 82dB 谐波失真: < 0.45% 通道分离度:>80dB 安装方式:机柜安装 颜色:黑色 尺寸 430L x 350W x90H (mm) 重量 7KG 主要功能与特点: 符合IEC60914国际标准。 全数字音频技术,内置高性 能CPU,处理速度更快,音质更佳。 支持48 kHz 音频采样频率,频率响应可达30 Hz - 20 kHz。 台沃科技自主研发2.4G通讯

风机房上墙制度

风机房管理制度 为了规范风机房的日常管理,保证通排风系统正常运行特制订本制度。 1未经工程主管的许可,非工作人员严禁进入风机房。 2风机房钥匙由领班负责管理,交接班时做好钥匙交接。 3《风机房管理规定》等现场作业文件张贴齐全、整洁。 4风机房内设备标识清晰,处于维修中的相关设备应悬挂警示标识。5室内至少应配备2具2公斤手提式ABC灭火器,灭火器压力正常。6强电工应熟悉风机房内所有配电设备操作方法、安全注意事项、设备运行状态。非水暖班组人员,任何人不得触碰、操作室内任何设备。7水暖人员应对日常运行的风机房做到每日巡检一次,检查风机的振动、声音有无异常,管道软连接头有无破损,风机控制柜指示灯显示是否正常;不经常使用的风机房每星期至少巡视一次,巡视过程中需手动开启试机一次,确保风机能正常起动。每次巡检后,应认真填写《巡检记录表》。 8风机房地面及设备外表保持清洁;室内物品排放整齐;严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品。 9室内禁止吸烟、吃饭、休息或用作留宿场所。 10经常保持风机房内地面及设备外表清洁无尘。不准吸烟。严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品。房门应上锁,钥匙由专人管理。11严禁在风机房内动火,如确因工作需要,须经报请安全主管同意,并做好防火措施。 南京建宇物业有限公司徐州分公司 二零一七年一月

风机房运行制度 1、工程值班人员负责对风机的开、关。 2、风机开启时工程值班人员每天一次对新风机作巡视检查,风机不 运行时,每周巡视一次,把检查情况记录在风机房巡检记录表上。 3、发现有故障,工程值班人员应做好应急措施,并向上级领导报告。 4、工程主管应在每年12月份制定明年风机的年度保养计划。 5、工程值班人员负责实施新风机系统的年度保养计划,并检查保养、 修理。 6、每半个月一次对风机的电气控制箱和设备进行清洁。 7、工程主管每月组织一次对风机机组系统完好检查。 南京建宇物业有限公司徐州分公司 二零一七年一月

机房运维管理制度

中爆安全网科技有限公司机房运维管理制度 (草案)

前言 为了实现中爆安全网科技有限公司机房IT运维规管理,明确各相关部门职责,规业务管理,使信息系统正常、高效安全运行,充分发挥系统的良好作用,特制定本管理制度。 本管理制度由中爆安全网科技有限公司系统集成部提出、起草、归口并解释。 本管理制度的主要编写人员: 本管理制度的审核人: 本管理制度的批准人: 本管理制度自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至中爆安全网科技有限公司系统集成部。

第一章适用围 本制度明确了中爆安全网科技有限公司IT的使用规定及工作规。 本制度适用于中爆安全网科技有限公司IT运维管理工作。中爆安全网科技有限公司所有相关人员均应格遵照执行,与信息安全相关的业务也应格遵守本制度。

第二章遵循的标准规 下列文件对于本规的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规。 ●中华人民国计算机信息系统安全保护条例 ●中华人民国安全法 ●中华人民国保守秘密法 ●计算机信息系统国际联网管理规定 ●中华人民国计算机信息网络国际联网管理暂行规定 ●ISO27001标准/ISO27002指南 ●公通字[2007]43号信息安全等级保护管理办法 ●GB/T 21028-2007 信息安全技术服务器安全技术要求 ●GB/T 20269-2006 信息安全技术信息系统安全管理要 求 ●GB/T 22239-2008 信息安全技术信息系统安全等级保 护基本要求 ●GB/T 22240-2008 信息安全技术信息系统安全等级保 护定级指南

机房技术规范标准

一、机房工程需求清单及技术参数 (一)、技术规格、数量及要求 1、项目概述 XX机房位于新建大楼第五层,楼层为框架结构建筑,五层建筑面积约为1810㎡;主机房区域使用面积约为120㎡,机房区域包括了工作区、主机房、配电间;另外其它的值班间、工具间、卫生间作为辅助区域,机房所在楼层净高度为3.3米,主、辅梁下高度为2.8米,梁为井字形分布,楼板为现浇楼板,本次工程设计我们将整个空间的吊顶安装高度设为距原地面 2.75米,防静电地板铺设高度为0.35米,信息中心主机房室内净高为2.4米,也同时考虑到目前主流的服务器机柜的高度约在2.0米,依照GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中规定机柜上面的散热空间需要400-600mm,整体机房内部的净高度空间既综合考虑了相关国家规范也保证了整体视觉效果,达到美观、大方的风格,整体具有专门强的现代气息。主机房设备区大约为60m2左右,拟建筑成国家标准机房,作为数据中心。 依照目前机房现状,在确保整体机房效果的前提下,设计以

下分区:

以上设计方案既符合人机分离的原则,也保证了工艺路线最短;同时也有利于各功能区功能的划分和设置。机房要求按照国家B级机房标准设计及施工,采纳六类综合布线及光纤标准。 机房区域打算供电为一条100KW三相五线的线路 (由大楼基建方负责),采纳独立的UPS及供配电系统。 本次采购的XX机房建筑工程,包括 1、机房装修工程; 2、机房配电系统; 3、UPS电源系统; 4、防雷接地系统 5、机房专用周密空调系统; 6、环境检测系统 7、机房新风系统;

8、机房门禁及电视监控系统; 9、机房消防报警及灭火系统; 10、机房运行监控系统(含供配电监测、UPS监测、漏水检测、温湿度监测、门禁监测、空调系统监测、火灾报警、气体灭火系统监测); 11、机房设备及系统集成; 12、KVM治理; 机房平面图见附件。 XX机房工程的设计目标是:依据国家计算机机房建设标准及相关行业标准,参考同行机房建设内容及经验,拟建设一个行业前列、科学有用的一体化信息化机房。建成后,在充分满足使用需求的基础,力求达到先进与美观的结合。投标人应充分考虑机房建设的长久性与稳定性,严格按照计算机机房国家标准及规范的相关规定进行整体设计,保证机房整个系统运行安全可靠;设计中应充分考虑今后的空间进展以及相关系统参数指标的余量设计,以适应以后进展的需要,使建成后的机房完全符合国家B 级机房规范要求。因此此次机房工程,还应本着优化布局结构、完善功能的原则,在系统设计、项目施工。 (二)、中心机房的建筑内容:

空调机房规章制度

空调机房规章制度

机房建设相关标准及参数说明

机房建设相关标准及参数说明 机房是一个公司或企业的核心数据的数据库服务器及相关重要应用服务器的存放地,同时也是核心网络交换设备、数据备份的场所。所以机房为保证设备的正常的运行需要一些特殊的条件,设计以及施工时需要考虑如下标准: 1机房环境 1.1温度与湿度 (1)主机房、基本工作间内的温、湿度必须满足计算机设备的要求。 (2)电子计算机机房内温、湿度应满足下列要求: 开机时电子计算机机房内的温、湿度,应符合表3.1.2-1的规定。 表3.1.2-1 开机时电子计算机机房的温、湿度 级别A级 B 级 项目夏季冬季全年 温度23 ±2 ℃20±2℃18-28℃ 相对湿度45%-65% 40%-70% 温度变化率<5℃/h 并不得结露<10℃/h 并不得结露 停机时电子计算机机房内的温、湿度,应符合表3.1.2-2的规定 表3.1.2-2 停机时电子计算机机房的温、湿度 项目A级 B 级 温度5-35℃5-35℃ 相对湿度40%-70% 20%-80% 温度变化率<5℃/h并不得结露<10℃/h并不得结露 1.2噪声与洁净度 (1)尘埃:主机房内的空气含尘浓度,在表态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数, 应少于18,000粒。 (2)噪音:关闭设备条件下,测量不高于68dB; 1.3地面与承重 (1)机房中应采用抗静电活动地板,至少提供255厘米的离地高度; (2)地板防静电标准应达到1×107—1×1010Ω; (3)地板承重能力应达到每平米500-700公斤;

(4)活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。 (5)建筑地面应符合设计要求,并应清洁、干燥,活动地板空间作为静压箱时,四壁及地面均就作防 尘处理,不得起皮和龟裂。 (6)现场切割的地板,周边应光滑、无毛刺,并按原产品的技术要求作相应处理。 (7)活动地板铺设过程中应随时调整水平。遇到障碍或不规则地面,应按实际尺寸镶补并附加支撑部 件。 1.4空调新风 (1)机房空调系统应提供7x24x365,全天候恒温、恒湿、通风; (2)计算机机房应采用机房专用的精密空调设备。面积小于50平米的计算房可以使用建筑物提供的的 中央空调系统; (3)计算机房内应配置循环新风系统,该系统应能提供不小于空调总风量的15%的风量,满足人均新风 量≥40立方米每小时,机房室内外压差应在7-12Pa; (4)根据GB2887-82计算机场地技术要求,按A级设计,温度T=23℃±2℃,相对湿度=55%±5%,夏季 取上限,冬季取下限。 (5)气流组织采用下送风、上回风,即抗静电活动地板静压箱送风,吊顶天花微孔板回风。新风量设 计取总风量的10%,中低度过滤,新风与回风混合后,进入空调设备处理,提高控制精度,节省投资,方便管理。 1.5照明抗震 (1)照度:离地面0.8米处,机房环境≥400LX;应急照明≥60LX; (2)计算机机房整体抗震级别应达到8级标准; 2供电系统 2.1强电系统 (1)计算机机房应采用双路一类市电引入,并使用三相五线制经变压后引出单独的供电线路至UPS设 备; (2)计算机机房的设备供电和空调供电应为两个独立回路,其中设备供电应按设备总用电量的1.5倍 进行预留; 4.2.2UPS系统 (1)计算机机房应采用UPS不间断电源设备。并具有过压过流保护功能; (2)UPS设备供电输出至配电柜,为每个机柜各配备不同相位的二路冗余供电线路; (3)UPS设备应提供不低于2小时的后备供电能力;

空调机房管理规定

空调机房管理制度 1、严禁无关人员进入空调机房。如遇特殊情况须进入时,必须经主管领导批准,并经登记后并派工程人员陪同的情况下方可进入。进入机房应随手关门,防止小动物窜到电气控制箱柜内,造成线路短路等重大事件;各配电箱柜门应该上锁;内要求一直保持清洁、干燥,箱柜内线路整理有序。 2、配电机房冬夏两季实行24小时值班,值班人员不得串岗、脱岗或睡岗。更不得在机房内聚众赌博、抽烟、喝酒等娱乐活动;不得在上班时间离岗或者在巡视记录中作假 3、空调机房室内要保持清洁卫生,做到设备无积灰、无油垢,室内无垃圾、无杂物。 4、空调机房内必须配置足量的消防器材。供水管路要有特殊的漆色,标明管路的走向;供水阀门要求标示常开或常闭的标示牌;设备上要求标明设备台帐的编号、名称、使用年限。 5、加强巡回检查和相关技术指标检查,并做好记录。巡检时应该检查门、窗、墙地面、照明、机组、水泵等设备、设施是否完好,运转是否正常,有无异常声音。在巡视的时候,按时抄写水泵运转电压、电流以及供水压力,给水系统中水箱情况是否正常,水泵运转状况和给水调节伐、逆水伐的工作状况是否正常。排污阀和管道有无异常情况。各类阀表工作是否正常。检查各转动机械的润滑油系统是否需补充润滑油。巡视人抄写完读数后应在表格的相关栏内签字。

6、及时掌握供热供冷技术数据,并做好记录。如遇紧急情况及时与相关单位联系,做出妥善处理,并向有关领导汇报。 7、值班人员要求具备给排水、电气等暖通空调方面的专业知识并经培训后持证上岗。加强对各类设备的日常维修和定期保养,严格执行制冷(暖)机组的开启操作程序。 8、严格交接班制度:(1)接班人员应提前15分钟到岗,并认真查阅前班运行记录。(2)交班人员应保持设备、场地清洁。(3)接班人员未到之前,当班人不得离岗。(4)交班时应保持工具齐全、清洁,严格交接班程序,接班后如发现工具丢失、损坏,由当班人员负责。(5)如交班前设备发生异常或事故,当班人员不准离场,待事故处理完毕后方可交接班。(6)交接班时要做好交接班记录,交接班人员均应签字。 空调系统报告记录管理制度 1、下列情况报告主管:(1)主要设备(包括所有各种型号的水泵、空气处理机、新风机等各种仪器仪表等)非正常操作的开停。(2)主要空调设备除正常操作外的调整。(3)各设备的零部件改造、代换或加工修理;(4)设备发生故障或停运检修;()运行人员短时间暂离岗位;(6)运行人员工作去向;(7)对外班组联系。 2、下列情况必须报告上级领导:(1)制冷机组除正常操作外的调整;(2)主要设备发生故障及停运检修;(3)系统采用新的运行方式;(4)系统故障及检修;(5)重要零部件改造、代换或加工修理;(6)领用工具、备件、材料(低值易耗品例外);(7)外协联系。三、空

镇污染源监控中心机房建设(机房工程)货物详细配置及技术参数

镇污染源监控中心机房建设(机房工程)货物详细配置及技术参数1.1.项目概况 1.1.1.系统概述 ****镇污染源监控中心(以下简称中心)位于大楼第三层,总面积约120平方米,整个系统包含三大部分内容:一是机房硬件设施建设,二是监控中心硬件设备建设,三是平台服务器及辅助设备建设。 机房平面结构图如下:

1.1. 2.设计原则 ****镇污染源监控中心是贵单位的基础设施,其中心机房的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的,高安全可靠灵活的,开

放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: ?实用性和先进性: 采用行业先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术,设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障.要对机房布局,结构设计,设备选型,日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份,冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制,控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性: 机房建设必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高网络接入数量和质量的功能。具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级,设备更新的灵活性。 ?标准化: 在本次机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑,机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网,广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 ?工程的可分期性: 在该项目设计中,机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费。 ?经济性/投资保护: 应以较高的性能价格比构建****镇污染源监控中心,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本,较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。

设备机房管理制度

一、工程部岗位职责 1、熟知本专业所管辖范围。 2、熟知本专业系统主要设备、设施的数量、使用、安装位置及服务范围。 3、进行本专业内的日常维修,遵守《服务流程》,总结经验,不断提高工作技能。 4、及时处理本专业的突发事件及应急维修。 5、遵守公司各项规章制度,遵守本专业管理制度、操作规程。 6、要不断学习物业管理新知识及本专业技术知识,提高处理问题的 综合能力,并协助本专业主管做好培训及其他工作。 7、注重做好本专业年度预防性维保,发现隐患及时处理,并制止违 章操作,杜绝事故发生。 8、认真做好日常巡检,加强责任心,注意节能、增收节支。 9、注重环境保护工作,对维修后的废旧零配件、废油等废弃物进行 统一回收,统一处理。在进行日常维修保养工作中,也要注意保 护环境。 10、服从上级安排,做好交接班记录,保持机房卫生、整洁。 11、完成上级领导交办的其它工作。 二、操作规范 1、维修电工除工作外应在指定岗位待命。 2、工作前用清楚了解工作任务的性质、范围及所需要的辅助工作。 3、工作前应检查工具外观、绝缘是否良好,测电笔需在有电的设备上确认为正常后才可使用。 4、登高作业时必须系好安全带,高梯要有人扶把,不得乱仍工具和材料,不得打闹嬉笑,确保高空作业安全。 5、接到《派工单》后,应迅速到达现场,如遇突然停电、跳闸等事故应马上赶到现场进行应急处理。 6、需要停电应确定停电范围方可进行,停电后必须在停电的开关上挂标志牌。 7、工作中发现隐患和问题及时处理和上报。 8、工作完成后应在《派工单》上填写工作完成情况。 9、维修人员应熟练掌握触电急救方法。 设备机房管理制度

1、未经工程部经理批准,与专业无关的人员不得私自出入机房,专业人员不得私带外单位人员在机房内参观。 2、未经专业主管的同意,各专业人员不得随意将电器开关打开或关闭,如需要检修,需经专业主管同意方可挂牌进行。 3、所有管道中的水阀,未经专业主管同意不得随意打开和关闭,如需要检修,专业主管应向工程部负责人说明情况同意后,方可进行。 4、机房内因检修使用电、气焊时,应严格按照消防管理制度有关条例执行,动火前通知中控室、安保部,操作时做好一切防护措施,不准无证人员上岗操作。 5、对机房内的压力容器要严格执行使用操作规程,未经项目经理工程部负责人同意,不得超压运行。 6、任何个人不得擅自动用机房内的消防器材,如果火情需要,用过后必须补充放回原处。 7、不准非电工人员安装、使用、维修任何电器设备。 8、未经工程部负责人批准不得将非工作物品随意放进机房内。 9、未经培训的员工不得操作机房内的设备。 10、机房内的设备、管道、阀门等部件检修完之后,应将损坏的保温层、油漆恢复原样并将杂物运出机房。 11、机房值班人员必须保持机房内良好的卫生、设备、管道、地面状况,物品的堆放要整齐有序。 12、值班人员作好每项工作的交接,填写交接班记录,内容必须真实,不得弄虚做假。 制冷机组运行操作规程 一、开机前准备工作 1、开机前检查上一班记录。检查配电柜机主机电源。 2、检查要启动的冷却、冷冻泵系统是否处于正常开启位置。 3、系统是否缺水,观察冷却、冷冻水进出口压力保持在正常压力范围内。 4、检查主机油温不低于规定值。 5、检查油位在检查窗的规定范围内(1/2处) 二、开机程序 1、检查各节门位置是否在开启位置。 2、检查冷却、冷冻泵及风扇的开关应在停止位置。