项目规范编号规范内容指南编号指南内容备注管道井封堵50016-5.3.

3

高层2-3层51条全部每层严格

汽车库疏散2007-36-

60米73 60米+考虑墙

自行车库疏散/ / 97条30米放宽

大空间疏散(观众厅、展厅、餐厅、营业厅)50016

-5.3.13

30(37.5) 68 30(37.5)/45行走

距离,且加10米专用

疏散通道

建材城人数=商业63 =0.3商业放宽设备间与车库分开200方计入车库放宽坡屋面高度50016-1.0.

2

檐口1条1/2(檐口+屋脊)严格

菜场分区5000(10000)2500(5000)严格物流:加喷淋

分区

=2*2500 165条=3*2500 放宽

住宅非住宅分隔1.5H板/2H板(千

岛湖纪要55条-高层商

住)

90条 2.5H板严格

住宅、商服楼梯疏散计算2007-36-2 1.5倍水平投影159(3)

164(1)

水平投影放宽

住宅\办公:剪刀梯底层出口分开出口84条合用出口放宽,

便于门卫管理

49条住宅剪刀梯室外

直接出口0.9米

巨型汽车库/ / 54条5万方,防火隔间新增,1200辆

防火卷帘+墙/ / 47条2/3墙+1/3卷

帘(上限20米)禁:水平侧弧L形

新增

高层住宅的消防通道50045-4.3.1 环通/两条长

20条一条长边放宽,*1

消控中心负一,连可直

通室外楼梯

167条负一,且开向下沉广场严格

直升停机坪/

救助设施

50045-6.1.14 不明确106 R21 /15X12 细化

住宅自行车库

喷淋

121条五百方+整体无喷淋可不设放宽

>12米中庭:

消防炮

/ 127条办公楼中庭:可不设放宽

厨房:自动灭火、断油气50016-8.5.8 500方餐厅的

烹饪间:需设

128条1仟方餐厅的烹饪间:需设放宽

幼儿园:设报

136 大中型:需设严格

高层商住楼/办公综合楼

裙房:算裙房11条2H板隔开、1.2窗槛墙、疏散

独立

放宽

*1、住宅厨房北面,单元入口(连接楼电梯)北面,单边过火可能性大。

门净宽、住宅与商业问题

1、门净宽0.9米,门洞多少?

答:取决于门框、门厚度及开启角度。

2、住宅与商业有几种组合?

答:住宅+商服【纯住宅】、【住宅+非住宅】、住宅+大商业【商住楼】

防火门

防火等级净宽(米)其他依据

户门

(住宅开向前室)乙级(30层、18层单

元式)

甲级(18层塔式)

0.9 不超过3个50016

-5.3.14

楼梯门乙级0.9

(单扇<=1.1米)50045 -6.1.10

商店疏散人数表

层别折算(人/方) 换算(人/方) 宽度(米/百人) 合计(米/100方)

四0.5 0.6 1 0.3

三0.5 0.77 0.75 0.28875

二0.5 0.85 0.65 0.27625

一0.5 0.85 0.65 0.27625

负一0.7 0.85 0.75*(与地上完

全分开)

0.44625

负二0.5 0.8 1 0.4

疏散人数对比表

功能住宅建材城办公商店娱乐录像放映*1 餐厅电梯

每方人数0.03 0.09 0.1 0.3 0.5 1 1.3

*2

2

人均建

筑面积

30 10

人均使

用面积

20 16 6 3 2 1 0.7 0.5

*1:多厅电影院:疏散人数=座位数+工作人员+候场人数(按20%最大座位数)

*2:(与座位1.1倍取大者)

专设疏散通道(加10米长)避难走道*1(任一点到室外、楼梯、下沉广场:<=60米)

占总疏散宽度比例0.5 0.3

疏散情况已有二个安全出口已有二

个安全

出口已有一个安全出口

*1 用于地下商业

*2 用于大空间

2007-36纪要:

规范编号规范内容纪要编号纪要内容备注出口借用50045-6.1.12.1 任意借25条借0.3 严格

半地下车库:排烟50016-9.1.3 200方,人多、

可燃物多

60条30米+2%排烟放宽,=14-30-148

菜场分区50016-5.1.7 2500(5000)10条5000(10000)放宽,14-30取消住宅楼梯转换不明确54条允许放宽,=14-30-82条

超高层

1 每个防护单元+避难间>100住宅, 设避难层

剪刀梯第二出口禁用3M2前室

>54住宅,每户设避难间(乙级门窗)

2 防火间距不可减少(防火墙)

3 楼板按2小时(目前1.5小时)

4 避难层设备门,加5米防火隔间

一个疏散口

面积

(M2)

人员功能位置备注

50 15 歌舞娱乐放映游艺、(半)地下中间临时聚集,密闭隔绝

50 托幼、老年未成年(认知不全)、行动迟缓75 教学、医疗未成年、行动受限

120 除幼、老、教、医外

200 设备间、库房(地下)

底层商铺、二层商铺(对室外

走廊)

15米+尽端+1.4米

500 库房(地上)

地上地下完全分开,地下商场才能按0.75米/百人.

排烟

防火分区

场地尺度

消防安全会议记录46759

消防安全会议记录 地点会议室 主持人刘传军朱宪军 参加人员:全体员工 会议主题:学习消防安全基本知识 会议内容: 进一步提升我公司的消防安全管理水平,有效预防和减少火灾事故发生,结合我公司实际,学习必要的消防安全知识。 一、总体目标贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作原则,前移火灾预防关口,以提高检查消除火灾隐患,组织扑救初起火灾,组织人员疏散逃生,开展消防宣传教育培训的“四个能力”为核心内容。全面提升我公司消防安全管理水平,优化公司消防安全环境,有效防范火灾事故的发生。 二、工作任务(一)全面落实消防工作责任 1.组织领导责任。 2.管理责任。 3.设施建设责任。 4.完善管理规定。(二)全面落实开展消防安全“四个能力”建设 1.检查和消除火灾隐患能力,做到“消防安全自查,火灾隐患自除”。 2.组织扑救初起火灾能力,做到“火情发现早、小火灭得了”。 3.组织人员疏散逃生能力,做到“能火场逃生自救,会引导人员疏散”。 4.消防宣传教育培训能力,“做到消防设施标识化、消防常识普及化”。

三、工作要求(一)提高思想认识。(二)严格落实标准。(三)加强检查督导。在今后的工作中,公司消防安全管理,将认真落实“四个能力”建设,努力创建“平安企业”。营造良好的公司消防安全氛围。 灭火的基本原理物质燃烧必须同时具备三个必要条件,即可燃物、助燃物和着火源。根据这些基本条件,一切灭火措施,都是为了破坏已经形成的燃烧条件,或终止燃烧的连锁反应而使火熄灭以及把火势控制在一定范围内,最大限度地减少火灾损失。这就是灭火的基本原理。★冷却法:如用水扑灭一般固体物质的火灾,通过水来大量吸收热量,使燃烧物的温度迅速降低.最后使燃烧终止。★窒息法:如用二氧化碳、氮气、水蒸气等来降低氧浓度,使燃烧不能持续。★隔离法:如用泡沫灭火剂灭火,通过产生的泡沫覆盖于燃烧体表面,在冷却作用的同时,把可燃物同火焰和空气隔离开来,达到灭火的目的。★化学抑制法:如用干粉灭火剂通过化学作用,破坏燃烧的链式反应,使燃烧终止。 1、扑救A类火灾:一般可采用水冷却法,但对于忌水的物质,如布、纸等应尽量减少水渍所造成的损失。对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。 2、扑救B类火灾:首先应切断可燃液体的来源,同时将燃烧区容器内可燃液体排至安全地区,并用

浙江省消防技术服务平台

竭诚为您提供优质文档/双击可除浙江省消防技术服务平台 篇一:《浙江消防指南20XX(修订征求意见稿)》 关于征求《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(修订征求意见稿)》 修改意见的通知 各单位: 20XX年以来,《建筑设计防火规范》《消防给水及消火栓系统技术规范》和《火灾自动报警系统设计规范》等多部国家标准相继修订、发布,20XX年编制的《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》(以下简称技术指南)中相应条款亟需调整。为实现新旧标准的有效衔接,经与省建设厅协商同意,省公安消防总队于20XX年3月30日至4月2日召开《技术指南(修订)》研讨会,来自省建设工程消防设计专家库的16名专家和22名各消防支队审验骨干对《技术指南(修订)》进行了专题研讨,形成征求意见稿。现将《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(修订征求意见稿)》向各单位广泛征求意见。请各单位于4月21日前汇总

修改意见建议并填写附表通过当地公安消防机构统一上报 市消防支队防火监督处。 附表:《技术指南(修订)》意见建议统计表 丽水市消防支队 20XX年4月9日 《技术指南(修订)》意见建议统计表填报单位:填报时间: 浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南 (修订征求意见稿) 一、建筑类别和耐火等级 (一)建筑类别 1.《建筑设计防火规范》gb50016-20XX附录A中建筑高度和建筑层数的计算方法中,“室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室”“设置在建筑底部且室内高度不大于 2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间”可累计不计入建筑高度和层数。 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应按建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度或建筑室外设计地面至屋顶最高 使用夹层的楼地面的高度取较大值。 建筑屋面坡度不大于3%时,建筑高度计算时,屋面面层算至靠外墙处的屋面最低点。工业建筑和公共建筑(含商业住宅组合楼)屋面面层算至屋面的建筑完成面(包含绿化层、

消防系统联动调试、检测及验收方案全

消防系统联动调试方案 1 各系统调试方案本工程重点、难点部分,主要为消防系统调试控制方案。各层设备控制线路从弱电竖井由弱电线槽进入消防控制中心。自动报警系统设备采用主机智能火灾报警控制器配有CRT显 示器,联动系统采用多线手动控制盘。 一、调试应具备的条件 1、系统联动调试应在建筑物内部装修和消防报警系统施工结束后进行。 2、火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观进行检查,并提供国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检验合格报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进场设备检查手续。 3、消防联动有关设备必须先调试运行合格,并由设备厂家按本工程竣工图预先把报警及联动的逻辑程序编好。 二、调试具体步骤 1、调试顺序: 各个分区线路测试一消防报警控制器及其广播、通讯主机通电检测-报警设备按回路调试一报警设备按防火分区调试一消防广播、对讲电话系统调试-防火卷帘门调试一强电切换调试一风机调试一电梯系统调试一消防泵、喷淋泵调试-整体消防系统调试。 2、调试人员及时间安排:时间安排在安装工程即将完工时,进行单体调试,待单体调试完成后进行统一的联动调试。 3、调试人员应由消防设备生产厂家,消防施工单位,各联动设备厂家(电梯、防火阀、配电柜)及以上各专业的安装工程技术人员组成。 三、调试操作方法 1、调试前,施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、检验记录(包括绝缘电阻、接地阻测试记录)、竣工报告。调试人员应按要求查验设备规格、型号、备品备件等。按火灾自动报警系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。检查检验系统线路的配线、接线、线路中的绝缘电阻,接地电阻、终端电阻、线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求,发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时处理排除故障。对属于施工中出现的问题应会同有关单位协商解决,并有文字记录。 2、先把弱电竖井内消防接线箱的平层线路与进入中控室的主线路断开,用摇表对主线进行绝缘测试,阻值必须大于20M Q,并在各竖井末端进行测试,保证无短路、断路现象。 3、由厂家技术人员检查主机内部元件及输入电源接线是否良好。如无异常现象后,通电检查主机功能。其功能检测包括:火灾报警系统应先分别对探测器、消防广播、消防电话等消防控制设备逐个进行单机通电检查试验。单机检查试验合格后进行系统调试,报警控制器通电接入系统做火灾报警自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先动能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能检查。确定所有设备均正常后,进行联合调试。在通电检查中上述所有功能都必须符合《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求。 4、进行平层探测器支路调试:先对照图纸把此支路的探测器全部摘下,检查探测器编码与图纸的编码是否一致,同时复检探测器的压线端子是否正确。用万用表测试线路绝缘值,测试线路是否有短路或断路现象,并从竖井通24V电压用万用表测量,探测器底座端子上的电压、电流测量完毕后,把探测器对号牢固地安装在底座上,此时显示探测器的编码应与现场编码一致,然后用烟枪对每个探测器吹烟试验(烟不要太浓),用电吹风对感温探测器进行加温试验,探测器有信号输出,说明此支路中线路及探测器设备均属正常。采用以上方法对每一支路进行试验合格后,把同一防火分区的支路连接在一起,压在主线上,再同主机进行调试,调试正常后,说明此防火分区探测器及报警线路的功能

浙江省消防条例2016修订版(全文)

浙江省消防条例 (2010年5月28日浙江省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过 2016年5月27日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订) 第一章总则 第一条为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护人身、财产安全,维护公共安全,根据《中华人民共和国消防法》(以下简称消防法)和其他有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。 第二条本省行政区域内的消防工作和相关应急救援工作,适用本条例。 消防法律、法规对消防工作监督管理另有规定的,从其规定。 第三条各级人民政府负责本行政区域内的消防工作,并将消防工作纳入国民经济和社会发展计划,保障消防工作与经济社会发展相适应。 县级以上人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理,并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。 第四条任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务;发现消防安全违法行为和消防设施不能正常使用等情形的,有投诉、举报的权利。 任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。 第五条公民应当遵守消防法律、法规,学习防火、灭火常识以及逃生技能,安全用火、用电、用气,增强自防自救互救能力。 第六条鼓励、支持社会力量开展消防公益活动和消防宣传、火灾预防等志愿服务活动。鼓励单位和个人捐资消防设施和消防装备建设。 县级以上人民政府可以根据本地实际设立消防公益性专项资金,用于抚恤、救助因参加消防训练和防火、灭火救援等伤亡的人员。 第二章消防职责

第七条县级以上人民政府应当履行下列消防工作职责: (一)建立健全消防安全委员会制度,研究并协调解决消防工作重大问题; (二)将公共消防设施建设和地方消防业务经费纳入本级财政预算,并保障资金投入; (三)制定并组织实施年度及重点防火期消防工作计划; (四)组织有关部门开展消防安全检查; (五)对下一级人民政府完成年度消防工作责任目标情况进行考核,对本级人民政府有关部门履行消防安全职责的情况进行检查、考核; (六)其他依法应当履行的消防工作职责。 发展和改革、财政、国土资源、住房和城乡建设、工商行政管理、质量技术监督、安全生产监督管理、经济和信息化、交通运输、教育、卫生和计划生育、民政、文化等部门应当按照本条例和同级人民政府规定的消防工作责任履行职责。 第八条乡(镇)人民政府,街道办事处、开发区管理机构等政府派出机关,应当履行下列消防工作职责: (一)建立健全消防工作制度,确定消防安全管理人员,落实消防安全措施; (二)按照上级人民政府和有关部门的部署,组织开展消防安全专项治理和消防安全检查,督促消除火灾隐患; (三)根据当地经济发展和消防工作需要,建立消防组织; (四)上级人民政府交办的其他消防工作。 第九条公安机关消防机构应当履行下列消防工作职责: (一)依法实施建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查以及公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查; (二)实施消防监督检查,依法处理消防安全违法行为,督促火灾隐患整改,及时报告、通报重大火灾隐患;

消防设施月年度检测记录表(全)

消防系统维护保养检测报告 项目名称:检测日期:年月日 报告类型:月检□季检查□年检□ 一、消防系统检测内容: 、火灾自动报警系统□ 、应急广播系统 □ 、消防电话 □ 、消火栓系统□ 、自动喷水灭火系统 □ 、防排烟系统 □ 、防火分隔□ 、气体灭火系统 □ 、应急照明系统 □ 、消防炮系统□ 、消防供电配电 □ 、消防供水设施 □ 、灭火器□ 、消防电梯 □ 、其他 □ 说明:实施检测内容以消防系统维护保养合同为准,并在□内打“√” 二、本周期主要维护保养内容: 三、本周期主要维修整改内容:

四、消防系统维护保养检测依据: 、《建筑消防设施地维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》 、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》(年版) 、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》 建筑消防设施检测记录表(一) 系统检测项目检测内容实测部位及记录运行 情况 故障描述及处理情况 消防供电配电消防配电柜试验主、备带你切换功能;消防电源主、 备电源供电能力测试 发电机组试验发电机组自动、手动启动功能,试验 发电机启动电源充放电功能 应急电源试验应急电源充放电功能 储油设施核对储油量 联动试验试验费消防电源地联动切断功能 火灾火灾探测器试验报警功能

自动报警系统手动报警按钮试验报警功能 监管装置试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功 能 警报装置试验报警功能 报警控制器试验火警报警、故障报警、火警优先、打 印机打印、自检、消音等功能;火灾显示 盘和显示器地报警功能、显示功能 消防联动控制 器 试验联动控制器及控制模块地手动、自动 联动控制功能;试验控制器显示功能,试 验电源部分主、备用电源充、放电功能远程监控系统试验信息传输装置显示、传输功能;试验 监控主机信息显示、告警受理、派单、接 单、远程开锁等功能,试验电源部分主、 备电源切换,备用电源充、放电功能 消防供水设施消防水池核对储水量、自动进水阀进水功能,液体 检测装置报警功能 消防水箱核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟 消防水箱出水,测试消防水箱供能力 稳(增)压泵及 气压水罐 模拟系统渗漏,测试稳压泵、增压泵及气 压水罐稳压、增压能力,自动启泵、停泵 及联动启动主泵地压力工况,主、备泵切 换功能

《浙江省消防指南》与原来的省消防纪要的比较

项目规范编号规范内容指南编号指南内容备注管道井封堵50016-5.3. 3 高层2-3层51条全部每层严格 汽车库疏散2007-36- 条 60米73 60米+考虑墙 自行车库疏散/ / 97条30米放宽 大空间疏散(观众厅、展厅、餐厅、营业厅)50016 -5.3.13 30(37.5) 68 30(37.5)/45行走 距离,且加10米专用 疏散通道 建材城人数=商业63 =0.3商业放宽设备间与车库分开200方计入车库放宽坡屋面高度50016-1.0. 2 檐口1条1/2(檐口+屋脊)严格 菜场分区5000(10000)2500(5000)严格物流:加喷淋 分区 =2*2500 165条=3*2500 放宽 住宅非住宅分隔1.5H板/2H板(千 岛湖纪要55条-高层商 住) 90条 2.5H板严格 住宅、商服楼梯疏散计算2007-36-2 1.5倍水平投影159(3) 164(1) 水平投影放宽 住宅\办公:剪刀梯底层出口分开出口84条合用出口放宽, 便于门卫管理 49条住宅剪刀梯室外 直接出口0.9米 巨型汽车库/ / 54条5万方,防火隔间新增,1200辆 防火卷帘+墙/ / 47条2/3墙+1/3卷 帘(上限20米)禁:水平侧弧L形 新增 高层住宅的消防通道50045-4.3.1 环通/两条长 边 20条一条长边放宽,*1 消控中心负一,连可直 通室外楼梯 167条负一,且开向下沉广场严格 直升停机坪/ 救助设施 50045-6.1.14 不明确106 R21 /15X12 细化 住宅自行车库 喷淋 121条五百方+整体无喷淋可不设放宽 >12米中庭: 消防炮 / 127条办公楼中庭:可不设放宽 厨房:自动灭火、断油气50016-8.5.8 500方餐厅的 烹饪间:需设 128条1仟方餐厅的烹饪间:需设放宽 幼儿园:设报 警 136 大中型:需设严格 高层商住楼/办公综合楼 裙房:算裙房11条2H板隔开、1.2窗槛墙、疏散 独立 放宽 *1、住宅厨房北面,单元入口(连接楼电梯)北面,单边过火可能性大。

(完整版)浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南-2017修订稿(定稿)

浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南 (2017年修订稿) 《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》和《火灾自动报警系统设计规范》等多部国家标准已经相继修订、发布并执行了一段时间,2015年编制发布的《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》中相应条款亟需调整。为实现新旧标准的有效衔接并解决实际项目设计、审核、验收中存在的问题,经与省建设厅协商同意,省公安消防总队于2017年5-8月组织召开了《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南技术指南》修订研讨会,形成征求意见稿。经向各市公安消防支队、设计单位、施工图审查机构征求意见,并于2017年8月30-31日召开专家评审会,根据评审会意见修改后形成《技术指南(2017年修订稿)》,具体内容如下: 一、建筑分类和耐火等级 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(以下简称《建筑设计防火规范》)附录A中建筑高度和建筑层数的计算方法中,“室内高度”应按建筑层高计算;“室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室”、“设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间”可累计不计入层数,对于住宅建筑还可累计不计入建筑高度。 无楼梯到达且与其他建筑功能空间采取无洞口的墙体和楼板完全分隔的建筑屋顶的闷顶层(采用不燃性结构)可不计入高度和层数。 附图1.1 坡屋顶建筑高度计算

建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应按建筑室外设计地面至檐口(按照建筑外墙面起坡处起算)与屋脊的平均高度或建筑室外设计地面至屋顶最高使用夹层的楼面的高度取较大值。(附图1.1)住宅建筑单元平-坡结合的屋面,应按照最高屋面计算建筑高度,当平屋顶部分占屋面面积(按照建筑外墙面起坡处投影线起算围合面积)不大于1/4的,可按上述规定计算建筑高度。(附图1.2) 附图1.2 平-坡结合屋顶建筑高度计算:b≤1/4 a 建筑屋面坡度不大于3%时,建筑高度计算时,屋面面层算至靠外墙处的屋面最低点。工业建筑和公共建筑(含商业住宅组合楼)屋面面层算至屋面的建筑完成面(包含绿化层、保温层等屋面构造厚度);住宅(含底层设置商业服务网点的住宅)屋面面层可算至屋面结构板面。(附图1.3) 附图1.3 屋面面层计算

2015浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(报批稿)

浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(报批稿) 2014年以来,《建筑设计防火规范》《消防给水及消火栓系统技术规范》和《火灾自动报警系统设计规范》等多部国家标准相继修订、发布,2014年编制的《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》(以下简称技术指南)中相应条款亟需调整。为实现新旧标准的有效衔接,经与省建设厅协商同意,省公安消防总队于2015年3月30日至4月2日召开《技术指南(修订)》研讨会,形成征求意见稿。经向各市公安消防支队、设计单位、施工图审查机构征求意见,并于2015年4月28-29日召开专家评审会,根据评审会意见修改后形成《技术指南(修订)》(报批稿)。具体内容如下 一、建筑类别和耐火等级 1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014附录A中建筑高度和建筑层数的计算方法中,“室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室”“设置在建筑底部且室内高度不大于 2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间”可累计不计入建筑高度和层数。

建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应按建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度或建筑室外设计地面至屋顶最高使用夹层的楼面的高度取较大值。 建筑屋面坡度不大于3%时,建筑高度计算时,屋面面层算至靠外墙处的屋面最低点。工业建筑和公共建筑(含商业住宅组合楼)屋面面层算至屋面的建筑完成面(包含绿化层、保温层等屋面构造厚度);住宅(含底层设置商业服务网点的住宅)屋面面层可算至屋面结构板面。 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑不同部位之间采用防火墙(不能用防火卷帘替代)分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑无法满足分别计算各自建筑高度的条件时,应按以下要求执行:

消防安全会议纪要

消防安全会议纪要 消防是涉及到人生安全的,所以我们必须十分注重消防安全问题!消防安全展开会议之后需要记录内容。下文是消防安全会议纪要范文,欢迎阅读! 消防安全会议纪要一 20xx年4月7日上午8时,全县教育安全工作会议在教育局南三楼会议室召开,参加会议的有全县各中学、小学主管消防工作的领导,各幼儿园工作负责人,平邑消防队陈参谋、公安交警宣传科林科长。教育局卜局长主持会议,会上针对如何加强教育系统消防建设工作进行研讨培训。 一、平邑消防队陈参谋介绍了现阶段我县消防工作基本情况,并就怎样做好消防工作进行了培训。 二、教育局李云苗主席传达学习了市区关于加强消防工作的有关文件精神。 三、教育局长邱春力做了重要讲话,针对新形势下如何进一步加强教育系统消防基础建设及加大宣传力度等进行研讨。与会人员一致认为,专群结合、警民结合、条块结合、齐抓共管是做好教育系统消防工作的关键,为便于开展工作以各地警务室为依托,建立教育系统消防工作室,工作室挂牌。制定各项工作职责及制度,职责及制度上墙,此项工作由安全办公室完成。 四、最后卜局长提出消防工作要做到六抓:抓学习,认真学习有

关法律法规文件领会精神实质,学习各项业务掌握工作技能。抓基础,情况数据准,切实做到底数清情况明。抓协作,教育系统消防与派出所的消防工作紧密结合,应互相融为一体,在工作中注意协作,切实做到条砖块统、专群结合。抓检查,各单位有关科室在完成自身检查的同时,协调有关人员进行联合检查。抓宣传,按有关要求定期进行消防演练和培训。抓落实,检查要有记录,检查中发现的安全隐患要督促整改,对拒不整改的及时向有关部门报告。 消防安全会议纪要二 主持人:陈汝峰 会议议题:关于组织单位全体员工开展消防演练(议题为组织消防演练、培训消防器材使用、设施维护保养、火灾隐患整改会议时间:20xx年10月30日 反单位消防安全制度予以处罚等涉及消防安全管理的工作) 参加人员:新乐图连锁网吧全体员工 会议纲要:网吧主管人员对20xx年消防安全工作进行简要总结,并汇报20xx年工作安排,形成会议纪要如下: 1、各员工要做好每月的安全检查工作,并对消防设施进 行每月月度例行检查。 2、应上级部门要求,进一步加强安全生产工作的要求,进一步落实如何使用消防器材,如何认识并落实“四个能力”建 设,如何保养和更换灭火器材进行了相关培训、演练。 3、今后要把网吧安全隐患查处制度化,对易燃易爆物品的管控

2020年消防安全会议记录范文四

2020年消防安全会议记录范文四 近期一段时间内市区接连发生两起火灾事故,对生命财产造 成了极大的危害;为加强消防安全意识,在20xx年2月3日召开了消防安全会议,做到安全第一、预防为主的消防制度,公司林总对全厂 安全措施和防范要求如下: 一、明火防范 1.厂区内禁止吸烟,如有吸烟需远离厂区20米并熄灭烟头或在指定区域内。 2.员工上班期间严禁随身携带打火机等易燃易爆物品。 二、用电安全 1.严禁随意拉设电线,严禁超负荷用电。 2.熬胶工序使用电炉时必须有专人负责,禁止在熬胶时负责 人远离电炉。 3.定期进行电源、插座、线路进行检查维护,对于老化的线 路及部件及时进行更换,杜绝因线路老化产生的安全隐患。

4.各部门下班后应及时关闭电源并予以检查,确认关闭后方可离开。 5.对于发现的安全隐患应及时上报各部门领导,及时处理。 三、厂区消防环境治理 1.废弃纸屑严禁随意丢弃。 2.废纸堆放处应每天检查,防止危害发生,设备应和易燃易爆物品隔离。 3.库房应定期进行检查,各种纸品、纸箱堆放整齐,严禁进入库房时携带打火机。 四、增加消防设备 1.消防设施日常使用管理由专职管理员负责,专职管理员每日检查消防设施的使用状况,保持设施整洁、卫生、完好。 2.消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检

测,发现异常及时安排维修,使设备保持完好的技术状态。 五、消防安全教育、培训制度 1.定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。 2.各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 3.对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 4.对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。 会议要求: 1.设计中心由吕福军、林江对存在的消防隐患进行排查、处理。 2.车间由谢刚、李宗顺进行全面的消防隐患清理,对不符合要求的插座、开关、电线进行更换。 3.要求从即日起,下班之后关掉所有设备用电,外面租用库

浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南

附件 浙江省消防技术规范 难点问题操作技术指南 2014年以来,《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》和《火灾自动报警系统设计规范》等多部国家标准相继修订、发布,2014年编制的《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》(以下简称“《指南》”)中相应条款亟需调整。为实现新旧标准的有效衔接,经与省建设厅协商同意,省公安消防总队于 2015年3月30日至4月2日召开《指南》修订研讨会,形成征求意见稿。经向各市公安消防支队、设计单位、施工图审查机构征求意见,并于2015年4月28—29日召开专家评审会,根据评审会意见修改后形成本《指南》。具体内容如下: 一、建筑类别和耐火等级 1《建筑设计防火规范》GB50016—2014附录A中建筑高度和建筑层数的计算方法中,“室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于15m的地下或半地下室”“设置在建筑底部且室内高度不大于22m的自行车库、储藏室、敞开空间”可累计不计入建筑高度和层数。 —4—

建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应按建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度或建筑室外设计地面至屋顶最高使用夹层的楼面的高度取较大值。 建筑屋面坡度不大于3%时,建筑高度计算时,屋面面层算至靠外墙处的屋面最低点。工业建筑和公共建筑(含商业住宅组合楼)屋面面层算至屋面的建筑完成面(包含绿化层、保温层等屋面构造厚度);住宅(含底层设置商业服务网点的住宅)屋面面层可 算至屋面结构板面。 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑不同部 —5—

位之间采用防火墙(不能用防火卷帘替代)分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑无法满足分别计算各自建筑高度的条件时,应按下列原则确定建筑高度:(1)需要设置环形消防车道的建筑,其较低室外地坪和较高地坪应形成环形消防车道或沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道;当低于较高地坪的房间按地下室执行时,可按较高的室外地坪起算建筑高度;当低于较高地坪的房间满足建筑进深小于30m且具备自然采光通风条件按地上部分设计时,可按较低的室外地坪起算建筑高度。 (2)不需要设置环形消防车道的建筑,应沿建筑的一个长边设置贯通式或尽头式消防车道;当消防车道设置在较高地坪时,可按较高的室外地坪起算建筑高度,低于较高地坪的房间应按地下室设计;当消防车道设置在较低地坪时,当低于较高地坪的房间满足建筑进深小于30m且具备自然采光通风条件按地上部分设计 时,可按较低的室外地坪起算建筑高度。 —6—

消防安全例会制度

消防安全例会制度 一、消防安全例会应每月至少召开一次。 二、参加人员:消防安全委员会(领导组织)全体成员。 三、会议主要的内容应以研究、部署、落实本单位(场所)的消防 安全工作计划和措施为主。如涉及消防安全的重大问题,应随 时组织召开专题性会议 四、消防安全例会应由消防安全责任人主持,有关人员参加,并形成会议纪要或决议下发有关部门并存档。 五、会议议程主要有听取消防安全管理人员有关消防情况的通报,研究分析本单位消防安全形势,对有关重点、难点问题提出解决办法,布置消防安全下一阶段的工作。 六、涉及消防安全的重大问题召开的专题会议纪要或决议,应报送当地公安消防部门,并提出针对性解决方案和具体落实措施。 七、本单位如发生火灾事故,事故发生后应召开专门会议,分析、查找事故原因,总结事故教训,制定整改措施,进一步落实消防安全管理责任,防止事故再次发生。 八、建立用火、用电、动火安全管理制度。明确用火、用电、 动火管理的责任部门和责任人,用火、用电、动火的审批范围、程序和要求以及操作人员的岗位资格及其职责要求等内容。 九、建立易燃易爆化学物品使用、管理制度,明确易燃易爆化学物品管理的责任部门和责任人。

十、建立消防安全重点部位管理制度,确定消防安全重点部位,明确消防安全管理的责任部门和责任人。 十一、建立消防档案管理制度。明确消防档案管理的责任部门和责任人,明确消防档案的制作、使用、更新及销毁的要求。 十二、制定有针对性的灭火和应急疏散预案,并开展消防演练。 十三、制定火灾处置程序。明确火灾发生后立即启动灭火和应急疏散预案,疏散建筑内所有人员,实施初期火灾扑救,并报火警。明确保护火灾现场,接受火灾事故调查,总结事故教训,改善消防安全管理的工作程序及要求。 消防安全教育、培训制度 1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高全体员工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。 3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 5、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。 6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训,经考试合格,持证上岗。

消防系统联动调试方案

消防系统联动调试方案(总16 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

消防系统联动调试方案 1各系统调试方案 本工程重点、难点部分,主要为消防系统调试控制方案。各层设备控制线路从弱电竖井由弱电线槽进入消防控制中心。自动报警系统设备采用主机智能火灾报警控制器配有CRT 显示器,联动系统采用多线手动控制盘。 一、调试应具备的条件 1、系统联动调试应在建筑物内部装修和消防报警系统施工结束后进行。 2、火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观进行检查,并提供国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检验合格报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进场设备检查手续。 3、消防联动有关设备必须先调试运行合格,并由设备厂家按本工程竣工图预先把报警及联动的逻辑程序编好。 二、调试具体步骤 1、调试顺序:

各个分区线路测试→消防报警控制器及其广播、通讯主机通电检测→报警设备按回路调试→报警设备按防火分区调试→消防广播、对讲电话系统调试→防火卷帘门调试→强电切换调试→风机调试→电梯系统调试→消防泵、喷淋泵调试→整体消防系统调试。 2、调试人员及时间安排:时间安排在安装工程即将完工时,进行单体调试,待单体调试完成后进行统一的联动调试。 3、调试人员应由消防设备生产厂家,消防施工单位,各联动设备厂家(电梯、防火阀、配电柜)及以上各专业的安装工程技术人员组成。 三、调试操作方法 1、调试前,施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、检验记录(包括绝缘电阻、接地阻测试记录)、竣工报告。调试人员应按要求查验设备规格、型号、备品备件等。按火灾自动报警系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。检查检验系统线路的配线、接线、线路中的绝缘电阻,接地电阻、终端电阻、线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求,发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时处理排除故障。对属于施工中出现的问题应会同有关单位协商解决,并有文字记录。

浙江省消防管理规定【最新版】

浙江省消防管理规定 第一条为了加强消防管理工作,预防和减少火灾危害,保障经济建设顺利进行和人民生命财产的安全,根据《中华人民共和国消防条例》及其实施细则和其他有关法规,结合本省实际,制定本规定。 第二条本规定适用本省境内的机关、团体、企业事业单位、组织和个人。 第三条消防工作必须贯彻“预防为主,防消结合”的方针,坚持“谁主管,谁负责”的原则,接受公安机关的监督和指导。 各地区、各系统、各单位的行政主要领导人为防火负责人,负责本地区、本系统、本单位的消防工作。 第四条县级(含县级)以上人民政府应当加强对消防工作的领导和督促检查,责成主管部门和有关职能部门认真贯彻执行消防工作方针、政策和法规;协调、指导本地区消防安全工作;研究、部署重大消防安全事项;督促消除火险隐患。

第五条乡镇人民政府和城镇街道办事处应当负责做好农村和居民区的消防工作,督促乡镇、街道企业、个体工商户、经济联合体等单位做好消防工作;组织村民、居民与附近单位之间的消防联防;开展防火检查,消除火险隐患;教育群众遵守消防法规,自觉做好消防工作。 第六条机关、团体、企业事业单位和个体工商户,应当根据本单位实际,制定相应的消防安全制度、操作规程或者防火公约;配置相应种类、数量的消防器材、设备和设施,确定专人维护、保养,落实自防自救措施;定期布置或者检查防火安全,及时发现和消除火险隐患,对公安机关发出的火险隐患整改通知,及时研究整改并予回复。 第七条消防重点保卫单位应当根据本单位实际情况和火灾危险程度,确定重点要害部位和重点岗位,明确消防安全责任人,制订落实相应的消防安全管理制度和措施,安装报警、灭火等技术设施,建立防火档案。 第八条企业主管部门应当把消防安全纳入对企业部署工作、生产、施工、经营等项任务之中,作为对企业进行升级、评比、奖惩考核的重要内容。

消防安全会议纪要

( 会议纪要) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-015944 消防安全会议纪要Minutes of fire safety meeting

消防安全会议纪要 消防安全会议纪要一 20xx年4月7日上午8时,全县教育安全工作会议在教育局南三楼会议室召开,参加会议的有全县各中学、小学主管消防工作的领导,各幼儿园工作负责人,平邑消防队陈参谋、公安交警宣传科林科长。教育局卜局长主持会议,会上针对如何加强教育系统消防建设工作进行研讨培训。 一、平邑消防队陈参谋介绍了现阶段我县消防工作基本情况,并就怎样做好消防工作进行了培训。 二、教育局李云苗主席传达学习了市区关于加强消防工作的有关文件精神。 三、教育局长邱春力做了重要讲话,针对新形势下如何进一步加强教育系统消防基础建设及加大宣传力度等进行研讨。与会人员一致认为,专群结合、警民结合、条块结合、齐抓共管是做好教育系统消防工作的关键,为便于开展工作以各地警务室为依托,建立教育系统消防工作室,工作室挂牌。制定各项工作职责及制度,职责及制度上墙,此项工作由安全办公室完成。 四、最后卜局长提出消防工作要做到六抓:抓学习,认真学习有关法律法规文件领会精神实质,学习各项业务掌握工作技能。抓基础,情况数据准,切实做

到底数清情况明。抓协作,教育系统消防与派出所的消防工作紧密结合,应互相融为一体,在工作中注意协作,切实做到条砖块统、专群结合。抓检查,各单位有关科室在完成自身检查的同时,协调有关人员进行联合检查。抓宣传,按有关要求定期进行消防演练和培训。抓落实,检查要有记录,检查中发现的安全隐患要督促整改,对拒不整改的及时向有关部门报告。 消防安全会议纪要二 主持人:陈汝峰 会议议题:关于组织单位全体员工开展消防演练(议题为组织消防演练、培训消防器材使用、设施维护保养、火灾隐患整改 会议时间:20xx年10月30日 反单位消防安全制度予以处罚等涉及消防安全管理的工作) 参加人员:新乐图连锁网吧全体员工 会议纲要:网吧主管人员对20xx年消防安全工作进行简要总结,并汇报20xx年工作安排,形成会议纪要如下: 1、各员工要做好每月的安全检查工作,并对消防设施进 行每月月度例行检查。 2、应上级部门要求,进一步加强安全生产工作的要求,进一步落实如何使用消防器材,如何认识并落实“四个能力”建 设,如何保养和更换灭火器材进行了相关培训、演练。 3、今后要把网吧安全隐患查处制度化,对易燃易爆物品的管控监督到位,做好并落实禁烟工作,要提前把不属于维修处 理范围的安全隐患上报公安消防部门。

浙江省消防安全管理规定

浙江省高层消防安全管理规定浙江省政府令第313号 通过时间:2013-05-03 实施时间:2013-07-01 制定机关:浙江省人民政府 浙江省高层消防安全管理规定 为了加强高层建筑消防安全管理,落实消防安第一条全责任,预防火灾和减少火灾危害,保护人身、财产安全,《浙江省消防条例》等法律、根据《中华人民共和国消防法》、法规,结合本省实际,制定本规定。 本规定适用于本省行政区域内已交付使用的高第二条层建筑的火灾预防等日常消防安全管理。高层建筑的消防设计和施工的管理,适用有关法律、法规、规章以及国家和省的工程建设消防技术标准。 本规定所称高层建筑,是指国家工程建设消防技术标准层以上的住宅等居住建层及10规定的高层民用建筑,包括10米的宾馆、饭店、商场、办公楼等公共24筑和建筑高度超过建筑。国家相关标准调整的,从其规定。 高层建筑消防工作应当全面落实业主和使用人第三条的消防安全责任,健全消防安全防范统一服务体系,坚持以防为主,强化监督管理。

第四条高层建筑消防安全责任人,高层建筑(或者其部分)由 本规定所称业主,是指享有高层建筑(或者其部分)所有权的机关、团体、企业、事业等单位(以下统称单位)或者个人。 本规定所称使用人,是指以承租、承包、受委托经营等方式实际使用高层建筑的单位或者个人。 第五条单位应当按照《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条和《浙江省消防条例》第十三条、第十四条、第三十八条等规定履行消防安全职责,落实单位内部消防安全相关制度,加强高层建筑日常消防安全管理。 个人及其家庭应当了解所在高层建筑消防设施的基本情况,学习消防常识和必要的灭火逃生技能。倡导家庭配备手电筒、灭火器、防烟面具等应急逃生消防器材。 第六条不得有下列危害高层建筑消防安全的行为: (一)超负荷用电; (二)违反规定使用瓶装液化石油气; (三)违反法律、法规、规章的规定或者业主大会、业主委员会的决定,在禁放区域燃放烟花爆竹; (四)制造、储存易燃易爆危险品; (五)损坏、挪用、擅自拆除或者擅自停用消防设施及器材;(六)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、避难层(间)

浙江省消防规范

市消防支队调整高层民用建筑消防登高场地设置要求 随着杭州市城市建设的高速发展,特别是旧城改造速度的加快,按照18米*18米建设消防登高场地的难度日益增大。为切实做好消防服务工作,我市消防支队本着"便民、利民、为民服务"的原则,对高层民用登高场地设置要求作了如下调整: 1、高层民用建筑消防登高面设置按《高规》第4.1.7条执行。 2、消防车道及登高场地应能随消防车辆的压力,最小承受压力不得小于30吨。 3、高度小于40米的高层民用建筑及16层以下高层住宅(含16层),在建筑消防登高面侧消防车道应距离建筑外墙6米以上,该车道宽度不应小于5米。高度大于40米的高层民用建筑及16层以上高层住宅应设置距离建筑外墙10米以上,宽度不小于6米的车道或按18米*18米登高场地执行。车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。

浙江省建设厅浙江省公安厅消防局 关于印发《国家消防技术规范实际应用 若干问题专家论证会纪要》的通知 各有关单位: 为解决近年来我省在实际应用消防技术规范中遇到的疑难问题,省公安厅消防局会同省建设厅于2004年6月14日召开国家消防技术规范实际应用若干问题专家论证会。现将会议纪要印发给你们,作为消防设计审核的依据,望贯彻执行。 浙江省建设厅 浙江省公安厅消防局 二○○四年七月六日

消防技术规范实际应用若干 问题专家论证会纪要 为解决近年来我省在实际应用国家消防技术规范过程中遇到的疑难问题,更好为本省经济建设服务,2004年5月9日至5月13日,浙江省公安厅消防局在义乌组织召开了全省建审工作研讨会,公安部消防局、中国科技大学、上海消防局、国家相关消防技术规范管理组、省建设厅、省消防工程技术专家组及各市消防支队等单位共50余人参加了会议会议就我省在实际应用消防技术规范过程中遇到的45个典型问题及浙公消[2002]342号文件的内容进行了讨论,并进行了分类归纳。 6月14日,浙江省公安厅消防局会同省建设厅在杭州又组织浙江省消防工程技术专家组的部分专家对义乌会议的纪要逐条进行了论证,并做了修改和完善,达成了共识。现将专家论证会纪要如下: 一、规范未作规定的内容(a类) 1、高层民用建筑与单层、多层民用建筑的防火间距应按《高层民用建筑设计防火规范》执行。

浙江消防验收标准模板

浙江消防验收标准

一、建筑分类和耐火等级 (一)耐火等级 主控项目: 1、多层民用建筑物构件的燃烧性能和耐火极限( h) 2、高层建筑各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限( h)

(二)建筑幕墙设置 主控项目: 1、窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于1.00h 的不燃烧体时, 其墙内填充材料可采用难燃烧材料。 2、无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙, 应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h 高度不低于0.80m的不燃烧实体裙墙。 3、玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙, 应采用不燃烧材料严密填实。 二、总平面布局和平面布置 (一)防火间距 主控项目: 1、高层建筑之间及高层建筑与其它民用建筑之间的防护间距( m) 2、多层建筑: 民用建筑之间的防火间距( m) 注: ( 1) 两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面15m范围内的外墙为防火墙且

不开设门窗洞口时, 其防火间距可不限; ( 2) 相邻的两座建筑物, 当较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设置天窗、屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于 1.00h, 且相邻的较低一面外墙为防火墙时, 其防火间距不应小于3.5m; ( 3) 相邻的两座建筑物, 当较低一座的耐火等级不低于二级, 相邻较高一面外墙的开口部位设置甲级防火门窗, 或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084规定的防火分隔水幕或本规范第7.5.3条规定的防火卷帘时, 其防火间距不应小于3.5m; ( 4) 相邻两座建筑物, 当相邻外墙为不燃烧体且无外露的燃烧体屋檐, 每面外墙上未设置防火保护措施的门窗洞口不正对开设, 且面积之和小于等于该外墙面积的5%时, 其防火间距可按本表规定减少25%; ( 5) 耐火等级低于四级的原有建筑物, 其耐火等级可按四级确定; 以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑, 其耐火等级应按四级确定; ( 6) 防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算, 当外墙有凸出的燃烧构件时, 应从其凸出部分外缘算起。 一般项目: 相邻建筑必要的防火间距内不应被临时搭建的工棚、库房等建、构筑物或可燃物品占用。 (二)消防车道 主控项目: 1、消防车道的宽度不应小于4.00m, 消防车道距高层建筑外墙宜 大于5.00m, 消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。

火灾自动报警联动系统调试情况记录表

火灾自动报警/联动系统调试情况记录表Automatic Fire Alarm/Integrated System Commissioning Record Table

《火灾自动报警/联动系统调试情况记录表》使用说明 一、适用范围 《火灾自动报警/联动系统调试情况记录表》适用于由我公司工程技术人员参与指导、调试、维修的消防报警/联动系统情况的记录。 二、填写要求 1.合同名称:填写合同签订名称。 2.地址:工程具体地址。 3.建筑名称:该建筑名称。 4.建筑面积:总建筑面积。 5.地上:建筑地上部分层数。 6.地下:建筑地下部分层数。 7.消控室位置:消防室房间号或处于建筑物何位置。 8.管理部门:消防系统设备管理部门名称。 9.施工(使用)单位:施工(使用)单位名称。 10.联系人/职务:施工(使用)单位联系人姓名职务。 11.电话:施工(使用)单位电话。 12.验收单位:依次填写验收单位名称(如:省消防检测机构、消防支队、工程公司、用 户等)。 13.验收程度:依次填写报警联动系统已验收部分(如:某层至某层或报警系统或除某某 设备以外的联动部分等)或验收进展(如:未验、部分验收、整体验收等)。 14.验收结果:依次填写验收结果(如:通过、未通过、基本通过)。 15.验收时间:依次填写验收时间。 16.调试人员:依次填写参与验收人员姓名。 17.分支机构负责人:由负责此项工程业务管理的分支机构负责人签名。 18.调试人员:参与本次调试人员姓名。 19.日期:本次调试起、止日期。 20.主要工作内容:分类填写本次调试主要工作内容。 21.施工(使用)方代表:由施工(使用)方代表签字。 22.施工单位意见:由施工方代表填写对本系统调试运行意见,并签字或盖章。 23.使用单位意见:由使用方代表填写系统开通运行意见,并签字或盖章。 24.总结:由调试负责人对系统调试运行情况进行总结。 25.制表:填表人签名。 26.日期:填表日期。 三、原件存档部门及保存期 《火灾自动报警/联动系统调试情况记录表》填写完成后,原件在技术服务部存档,保存期为工程验收后2年,公司档案室保存期为15年,如果我公司与该工程签定了维护协议,则各种质量记录的部门保存期延长1年,然后再送档案室保存15年。 四、归口管理部门 技术服务部 五、发放范围 《火灾自动报警/联动系统调试情况记录表》一式两份。技术服务部一份、复写或复印件一份留工程所属的分支机构。 六、生效日期 2005/03/22