竣工验收会议纪要修订版

竣工验收会议纪要修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

平湖市农业技术推广服务中心办公楼 竣工验收会议纪要 时间:2010年12月6日 地点:工地现场 参加人员:详见签到单 本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加,市质监站派员参加,并成立了验收专家组,负责竣工验收相关事宜。 会议先由业主介绍验收组人员名单,并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。 施工单位汇报工程概况,实际施工中碰到问题的处理情况,以及工程技术资料的汇总及评定情况。施工单位对工程的自评结果为“合格”。 设计和勘察单位也做了相应的汇报:主要针对工程前期勘察工作和设计工作,并在前期工作中提出了自己的看法和建议,得到了建设单位的认可。在工程施工中,各主要验收(如基础、主体分部验收、竣工预验收等)均能够按时参加。对工程的评定为“合格”。 监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况,各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中,通过多次工地监理例会和专题例会,解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的评定为“合格”。 验收组在核查工程控制资料后,对工程实体进行了查验,认为工程总体质量较好,同时验收组也提出了一些建议和意见,汇总如下:

1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头,在出水口位置做防冲刷挡板;屋面空调管摆 放零乱,需整理;屋面防雷设置点个别松动,应处理。 2、个别消防立管卡箍偏少;空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。 3、部分成品门关闭后,空隙偏大,须调整。 4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。 5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。 6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。 7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。 8、○11×○E轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。 最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。 建设单位设计单位 勘察单位施工单位 监理单位 平湖市方正工程咨询监理有限公司 2010年12月6日

单位工程预验收会议纪要范本

单位工程预验收会议纪要范本 会议时间20XX年12月23日 例会地点工地会议室 参加人员恩施福星惠誉房地产开发公司王壮阔陈平湖北建科建筑设计院周为周光中杨工广东天衡工程建设咨询监理有限公司叶辉王 智琴湖北京奥建设工程有限公司戴汉龙王孝君 主持人:叶辉 一、建设单位陈总介绍参加预验收单位人员: 建设单位:王壮阔陈平 设计单位:周为周光中杨工 监理单位:叶辉王智琴 施工单位:戴汉龙王孝君 二、项目总监介绍1—3#楼工程施工情况: 恩施福星城一期1—3楼工程已完成合同所包含的本项目图纸设 计全部内容。由此,监理单位组织建设、设计及施工单位共同参与,完成对1—3#楼工程竣工验收前的预验收工作,查漏补缺,顺利实 现工程竣工验收工作。 三、现场查验施工质量。 四、设计单位评定现场查验质量情况: 1、整体观感质量较好。 2、管道井内的小孔洞封堵有遗漏,要封堵严实。 3、疏散楼梯部位的外窗要能进风。

4、墙面、边角的破损处要修补完善。 5、幕墙与楼面、墙体交接位置的缝隙必须用防火材料封堵严实。 6、水电系统安装一目了然,没有问题。消防箱内未到位的设施,待竣工验收时到位。 五、监理单位现场查验质量情况: 1、卫生间窗边收口少数部位较差,施工毛糙,经整改后复查合格。 2、楼梯间阴阳角不顺直、室内地坪内预埋水管外露的缺陷已整 改到位。 3、卫生间排污管处封堵不严导致渗水的质量隐患整改,经监理、总包、物业单位逐层、逐间的复查,已全部整改完成。 4、对近期施工,因人为疏失损坏的墙面、边角,及消防箱内的 不到位的设备配置,在竣工验收前由施工单位落实到位。 六、建设单位现场查验质量情况: 1、工程观感质量总体评价较好。 2、施工单位对遗漏及后期施工损坏、污染的部位抓紧时间修复。 七、施工单位表态: 1、就建设、设计、监理单位提出的问题及要求,在工程竣工验 收前无条件整改到位。 2、加强自检自查的力度,组织各项目部施工员、质检员、施工 班组长进行逐层逐间的细致检查,修补遗留,顺利通过工程竣工验收。 八、项目总监宣布预验收结果: 1、1—3#楼工程竣工预验收评定为合格。

工程验收会议纪要

XXXXXXXXXXXXXXXX工程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:XXXXX监理公司2019年8月6日

XXXXXXXXXXXXXX工程 竣工验收会议纪要 时间:年月日 地点:现场办公室 参加单位与人员:建设单位: 施工单位:XXXXXXXXXXXX公司 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 人员详见签到表 XXXXXXXXXXX工程竣工验收会议在该工程现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情

况及内业资料审查情况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结: 1、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 2、勘察单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全部项目,同意验收。 5、验收组意见 同意验收,交付使用。(验收组名单附后) 6、质监单位: 我站历次监督抽查中发现质量问题,及时通知责任主体,

工程竣工验收会议纪要

工程竣工验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、工程竣工验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对建筑工程的竣工验收发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和单位法人盖章(或受法人委托的验收专用章)。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字: 施工单位(盖章)代表人签字:

房屋建筑工程质量保修书 发包人(全称): 承包人(全称): 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对(工程全称)签定工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: 。 二、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下: 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年; 3、装修工程为年; 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年; 5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期; 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;

2020竣工验收会议纪要范本6篇

2020竣工验收会议纪要范本6篇Sample minutes of 2020 completion acceptance meetin g 编订:JinTai College

2020竣工验收会议纪要范本6篇 前言:会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。包括会议的基本情况、主要精神及中心内容,便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。本文档根据会议纪要内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:20xx竣工验收会议纪要范本 2、篇章2:20xx竣工验收会议纪要范本 3、篇章3:20xx竣工验收会议纪要范本 4、篇章4:验收会议纪要文档 5、篇章5:验收会议纪要文档 6、篇章6:验收会议纪要文档 不知道如何写竣工验收会议纪要怎么办?没关系,下面是小泰给大家整理收集的20xx竣工验收会议纪要范本,供大家阅读参考。 篇章1:20xx竣工验收会议纪要范本

xxx年元月15日上午,县建设工程综合竣工验收备案审查领导小组对县乡小学综合楼工程进行了综合竣工验收备案审查,参加人员有领导小组成员及有关单位:县施工管理站,县质监站站长,县教育局副局长,乡政府副乡长及建设单位村委会书记、中心小学校长等参加了会议,参会人员共计6人,会议由同志主持。会议对县乡小学综合楼工程组织了现场踏勘,并对该工程从规划、勘察、设计、施工、市政等整个过程的有关法定手续、资料及其完成情况进行了核验,现将综合竣工验收备案审查情况纪要如下: 一、规划管理方面:乡小学综合楼为二层砖混结构,建筑面积为395m2,建设地点不属县规划区。 二、建筑施工管理方面:该工程建设单位为县乡村委会,勘察、设计单位为县建筑设计院,由县建筑公司承建。该工程于xxx年7月取得施工许可证,xxx年12月竣工,工程施工期间未发生质量、安全事故。工程竣工后施工单位向建设单位呈报了工程竣工报告和工程质量保修书,并出具了无拖欠工程款证明。建设单位根据工程竣工报告召集建设各方责任主体对工程质量及竣工资料进行了验收,各方责任主体依据职责范围对工程质量进行了认定,建设单位认定工程质量合格,同意交

工程验收会议纪要(汇编)

工程例会会议纪要 编号:140 时间:2010年9月8日地点:业主四楼会议室 主持:孟宪文参加人员:见会议签到单 会议内容:参加会议10个单位,20人,现场施工人员约200多人。 一、分包发言: 1、玻璃幕墙工程(上海美特幕墙有限公司) (1)、现场管理人员3人,玻璃幕墙施工6人;裙房彩釉玻璃9月1日开始安装,9月15日完成; (2)、我公司承建幕墙工程17780 m2,其中:主楼幕墙15508 m2 ,裙房幕墙2272m2,计划9月底主楼、裙房幕墙竣工验收。 2、中央空调工程(上海开乐建设工程有限公司) (1)、现场管理人员2人,工人5人,近期配合消防检测。,所有管道保温完成, (2)、机房电缆增加量备料准备中,主机系统调等正式电到位后进行;(3)、配合吊顶封板补修管道保温,一部分人等待系统调试,已六周无活可做。 3、智能化工程(上海巨一科技发展有限公司) (1)、现场管理人员5人,施工人员进场20人; (2)、消防中心机房设备安装完成50 %;配合总包完成广播、门禁系统消防测试; (3)、停车场道闸系统基础图已提供给业主,尽快确定施工单位施工;(4)、希业主尽快提供裙房BA系统配置供电回路。 4、分体式多联空调工程(上海由光制冷设备工程有限公司) (1)、施工人员12人,配合总包穿电表线,试压;分体式多联空调工程设备总共414台,其中:室外机44台,全部就位管线连接完毕;室内机370台,全部到货,设备安装完成90%,风管安装完成80%; 5、电梯安装(上海奥的斯有限公司) (1)、垂直电梯14台在调试,8月13日开始,调试人员4人,调试完成70%;(2)、配合消防测试,三台消防电梯迫降正常;主楼6台客梯厅门包不锈钢,已完成4台; (3)、电梯三方通话线送到电梯机房弱电控制柜、 6、裙房公共区域装饰工程(亚厦装饰公司) (1)、6月8日开工,合同工期108天,目前现场管理8人,各工种施工人员140人,已完成工程总量的70%; (2)、一至三层要安装商铺玻璃隔断,商铺内的材料、杂物、垃圾有关单位尽快清除。 二、总包发言: 1、在各单位配合下,近日消防测试,检测正在顺利进行;昨天完成主楼消防检测,明天上午9点开始裙房地下一层至四层消防检测,希有关单位继续配合; 2、考虑中秋节、国庆节假日因素,和消防局商定:项目消防验收在下周进行;

竣工验收会议纪要 (2)

×××××××建设项目 竣工验收会议纪要 会议时间:×××年×××月×××日上午10:00 会议地点:现场会议室 参加人员:具体人员见后附的参加会议签到表 会议主题:×××××建设项目竣工验收 主持人:××× 会议内容: 一、会议主持人×××:首先感谢各单位的领导莅临××××××××建设项目竣工验收、指导工作。 二、施工单位代表情况介绍:本工程共三幢楼分为三个标段,由三个施工单位进行施工,工程于年月日开工,于年月日完工。总建筑面积为: m2,工程总投资元,主体结构形式为框架结构,均为地下一层,地上二十八层,建筑总高为15.5m左右。 本工程自开工以来,便严格按照设计图纸、设计变更及规范要求施工,各分部工程施工均由监理工程师全程监理,每道工序施工完后均由我方先自检,自检合格后报监理工程师验收。经监理工程师验收通过后,方才进行下道工序的施工。在原材料控制上,所有进场材料均有产品合格证、复检报告,经检验合格后方投入使用。本工程基础、主体分部在前期已经设计、勘察、建设、监理及建筑管理站各方共同验收合格,现上报本工程的竣工验收。 三、监理单位:本工程至×××年×××月×××日开工到××年×

月底完工,施工工期较紧,施工进度较快。我方监理工程师全过程进行跟踪监督和质量把关工作,严格要求施工单位按合同要求、设计图纸意图及规范要求施工,工程材料严格执行现场见证取样送检制度,经复检合格后同意使用于本工程。本工程技术资料基本齐全,工程资料文件真实、齐全、有效。各分部分项工程的质量均符合设计及施工规范要求,符合合同约定要求,符合工程建设强制性标准要求,符合国家有关法律、法规,同意竣工验收。 四、勘查单位:本工程的地质情况由我单位进行勘察的,基础验收及本工程的沉降观测结果满足规范要求,同意本工程的竣工验收。 五、设计单位:本工程总体建设很好,与设计图纸一致,同时希望加强后期的沉降观测工作。经过对该工程各阶段施工及验收的参与,该工程符合设计及施工规范要求,符合工程建设强制性标准要求,工程结构安全可靠,同意竣工验收。 六、建设单位:本工程总体施工质量良好,整体符合竣工验收条件,同意各方意见,对本工程进行竣工验收。但局部存在的小问题,还请施工单位尽快整改。楼梯间顶层应为防火门,一层大门及时安装。 七、监督单位:作本工程竣工验收质量及程序评定,各标段尽快完善竣工综合评价、质量监督报告,参建各方质量评估报告等; 八、验收结论:根据现场验收,工程总体施工质量较好,结构安全情况良好,到会人员齐全,资料齐全,本次验收由建设单位组织,程序符合要求,有效,同意本工程竣工验收,请建设方,收集、整理好资料,完成竣工备案。

项目竣工验收会议纪要

项目竣工验收会议纪要 会议时间:2014年12月24日 会议地点:工地现场会议室 主持人: 参会单位及人员: 市建筑工程质量监督总站: 房地产开发事业部: 建设监理有限公司: 》 建筑设计研究有限公司: 勘察有限公司: 深圳市设计装饰工程有限公司(幕墙): 深圳市园林建设有限公司: 日立电梯: 赛为智能: 2014年12月24日上午,由组织,本项目参建各责任单位参加,在深圳市建设工程质量监督总站相关监督人员的监督下,对本项目土建、给排水、电气、弱电、空调等专业工程进行竣工验收。纪要内容如下: | 一、由介绍参建责任主体各方主要负责人。 二、由施工单位,总结本项目施工情况,监理单位总结本项目监理情况。 三、各责任主体单位及质量监督总站相关人员会同检查工程实体。

四、监理单位检查实体过程中所发现质量问题如下: 1、土建专业: (1)24层部分小屋面因无泄水孔,存在积水现象。 (2)24层因部分小屋面比室内楼地面高,小屋面积水渗入室内,发现室内墙角有一处渗水,须防水处理。 ~ (3)5层消防楼梯间小平台墙脚抹灰未收口。 (4)3层防火门未挂上。 (5) (6)地下室负四层人防门未安装。 (7)地下室负四层排水沟盖板未完成。 (8)室外总图和绿化未完成。 (9)东、西侧坡道未施工完成。 2、给排水、通风空调专业: ) (1)一楼消火栓箱装饰石材表面未有标识标志,开启不灵活。 (2)地下室管道穿墙局部未封堵。 (3)配电房内防排烟风管、防火阀,应采用支架单独支撑。 (4)配电房通风管道穿墙部位四周未封堵完成。 (5)负一层水泵间生活水箱溢流管,应接至地漏位置,建议在其入户门处设置混凝土门坎。 (6)楼层内明装pvc排水立管穿越楼板,应加装防火圈。 (7)管井内个别立管管洞未进行防火封堵。

房建竣工验收会议纪要

房建竣工验收会议纪要 篇一:房建竣工验收会议纪要 工程名称:武汉市江汉区马场路小学教学综合楼 会议地点:工地现场办公室 会议时间:20XX年12月10日 建设单位:武汉市江汉区教育局,张久建、刘萍 设计单位:武汉东艺建筑设计有限公司设计,陈晓东、付涛、朱卫东、王良兵 勘察单位:武汉市勘测设计研究院,彭华中 监理单位:武汉建设技术发展有限公司,吴艾、段翠荣、陈朝晖、白雄 施工单位:湖北中大建设有限公司,林彬、张小婷 监督单位:武汉市江汉区建筑管理站,周琦、郁聪 会议内容: 经甲方组织,于20XX年12月10日对武汉市江汉区马场路小学教学综合楼工程进行竣工验收,经归纳意见如下:施工单位:本工程至开工以来,便严格按照设计图纸、设计变更及规范要求施工,各分部工程施工均由监理工程师全程监理,每道工序施工完后均由我方先自检,自检合格后

报监理工程师验收。经监理工程师验收通过后,方才进行下道工序的施工。在原材料控制上,所有进场材料均有产品合格证、复检报告,经检验合格后方投入使用。本工程基础、主体分部在前期已经设计、勘察、建设、监理及建筑管理站各方共同验收合格,现上报本工程的竣工验收。 监理单位:本工程至20XX年5月8日开工到8月底完工,施工工期较紧,施工进度较快。我方监理工程师全过程进行跟踪监督和质量把关工作,严格要求施工单位按合同要求、设计图纸意图及规范要求施工,工程材料严格执行现场见证取样送检制度,经复检合格后同意使用于本工程。本工程技术资料基本齐全,工程物资文件真实、齐全、有效。各分部分项工程的质量均符合设计及施工规范要求,符合合同约定要求,符合工程建设强制性标准要求,符合国家有关法律、法规,同意竣工验收。 勘查单位:本工程的地质情况由我单位进行勘察的,基础采用预应力静压管桩桩基及钢筋砼承台基础,根据基础验收及本工程的沉降观测结果满足规范要求,同意本工程的竣工验收。 设计单位:本工程总体建设很好,与设计图纸一致,但

工程竣工验收会议纪要新版

龙海市后港棚户区改造安置房工程 配电工程 工 程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:湖南湘江电力建设集团有限公司 编制日期:二〇一六年十二月

龙海市后港棚户区改造安置房工程配电工程 竣工验收会议纪要 时间:2016年12月31日 地点:业主项目办公室 参加单位与人员: 建设单位:龙海市城晖房地产开发有限公司 施工单位:湖南湘江电力建设集团有限公司 设计单位:福建泰和电力工程设计有限公司 监理单位:福建泉宏工程管理有限公司 (附验收人员签到表) 龙海市后港棚户区改造安置房工程配电工程竣工验收会议在该工程项目部现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单位、 监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核 查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情况及内业资料审查情 况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结: 1、施工单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收完毕,经查现场资料及现场施工完成的全部按图纸施工完成,申请验收已完成。 2、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全

验收会议纪要样本

竣工验收会议纪要 工程名称: 会议时间: 年月日 会议地点: 参加会议的单位及主要人员: 建设单位名称: 参加验收人员: 施工单位名称: 参加验收人员: 监理单位名称: 参加验收人员: 设计单位名称: 参加验收人员: 勘察单位名称: 参加验收人员: 市建设工程质量监督站参加人员: 会议由建设单位负责人、验收委员会主任主持。 会议主要内容: 一、召开验收第一次会议 1、由验收委员会主任介绍参加验收单位及人员,宣读验收委员会人员名单,介绍工程概况和工程验收方案。 2、质监站对验收组人员进行确认:。 3、施工单位汇报在工程建设过程中履行工程合同情

况以及执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况。工程质量自评结果。 4、监理单位汇报在工程建设过程中履行工程合同情况、执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况,以及工程技术资料的审查意见及责令整改问题的完成情况。监理质量评估结果。 5、设计单位勘察单位分别汇报在工程建设过程中履行工程合同情况以及执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况。 二、分组审查建设、勘察、设计、施工、监理等单位的工程技术资料、实地查验工程质量。 工程实体抽查的部位为 三、召开验收第二次会议。 1、各专业验收组组长汇报工程验收情况: 建筑工程组长: 给排水及采暖工程组长: 建筑电气安装工程组长:

通风与空调工程组长: 电梯安装工程组长: 技术资料组长: 其他工程组长: 2、各参加验收单位负责人做出验收结论 施工单位负责人: 监理单位负责人: 设计单位负责人: 勘察单位负责人: 建设单位负责人: 3、质监站验收监督组各专业汇报验收监督检查情况建筑工程: 给排水及采暖(包括通风与空调):

竣工验收会议纪要范本

某某车间工程 竣工验收会议纪要 会议时间:会议地点:现场办公室 会议主持人:会议记录人: 参会单位及人员: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 质监单位: 会议主题:竣工验收 会议内容: 一、施工单位: 施工单位代表宣读竣工报告,详细介绍本工程施工情况,各分项、分部、原材料抽检、观感等施工单位自检合格,达到终验收要求。请建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位等有关单位验收并提出意见。 二、监理单位: 监理单位代表宣读质量评估报告,并详细介绍本工程的质量、安全、进度监理情况,项目监理人员在本工程施工过程中严格按照设计及规范要求进行检查验收、巡查、最终同意本次竣工验收通过,并针对竣工验收过程中提出的问题要求施工单位尽快补充完善。

三、勘察单位: 勘察单位代表详细介绍勘察、地质情况,施工过程中进行的沉降观测记录均符合规范要求,沉降均匀,评定本工程是合格的,同意本次竣工验收通过。 四、设计单位: 设计单位代表发表验收意见,本工程均满足设计图纸施工,同时也达到了设计意图,同意本次竣工验收通过。 五、质监单位: 质监单位代表同意以上几家单位意见,也同意本次竣工验收通过。 六、建设单位: 建设单位代表发表验收意见,首先感谢有关单位领导参加本次竣工验收。在各参加方的努力下本工程顺利竣工,对此感谢各参建方,同时对各参建方的工作也很满意,最终同意本次竣工验收通过。 七、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和盖章。 建设单位(盖章):湖北吴谷英置业有限公司代表签字: 勘察单位(盖章):湖北佳境建筑设计有限公司代表签字:

设计单位(盖章):湖北佳境建筑设计有限公司代表签字: 监理单位(盖章):武穴擎宇建设监理有限公司代表签字: 施工单位(盖章):湖北星纪建筑工程有限公司代表签字: 年月日

竣工验收会议纪要

2016茅箭区老旧小区改造永丰小区改造 工程竣工验收会会议纪要 时间:2017年12月13日 地点:茅箭区永丰小区综合改造指挥部 参加单位及人员: 茅箭区住建局:张清毅 茅箭区房管局:刘云 茅箭区质监站赵玲 茅箭区五堰街办:葛天生杜杰 茅箭区四堰居委会:陈娟陈肖 监理单位:武汉永鸿建设工程监理有限公司余华均 设计单位:武汉开来建筑设计有限公司董振军 施工单位: 四标段:江苏盐城二建集团有限公司十堰分公司汪有成刘毓 五标段:湖北富景建筑安装有限公司王伟 六标段:宜昌博鑫建筑工程有限公司付晓东 主持人:葛天生(建设单位项目负责人) 会议内容及程序: 会议内容:工程竣工验收。与会各方人员实地检查工程质量,由施工、监理、设计、建设等单位进行质量评估,形成工程验收意见。 会议程序: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收内容:

1、本次验收成立以建设单位项目负责人为组长,由茅箭区住建局、区房管局、区质监站、五堰街办、四堰居委会、设计单位、监理单位、施工单位组织成立工程质量验收小组,按照验收程序进行验收。 2、各参建单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规及工程建设强制性标准情况。 3、审阅各参建单位提供的工程档案资料。 4、查验工程实体质量,形成工程竣工验收意见。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告: 1、已按设计文件和工程承包合同完成约定工作内容。工程质量符合设计和施工验收规范要求。 2、工程竣工资料的收集整理基本与施工同步进行,质量保证资料基本齐全,分部分项验收资料完整,符合规范要求。 3、各分部工程验收合格,预验收提出的问题已整改完成,符合要求,同意验收为合格工程。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告: 本工程施工过程中的报验、隐蔽、各分部验收已由我方组织验收,施工过程中质量控制均达到预期目标。预备验收会中提出需要整改的问题已在现场监理监督下全部整改完毕。施工过程中无违反强条规定,同意本工程验收为合格工程。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况: 按设计施工图进行施工,符合要求,同意竣工验收为合格工程。 五、建设单位汇总参建各方意见:

工程竣工验收会议纪要9

工程竣工验收会议纪要 92 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

工 程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:黑龙江省智德建筑工程有限责任公司 编制日期:年月日 长水河农场荷兰城小区1#—14#楼 工程竣工验收会议纪要 时间:年月日 地点:现场办公室 参加单位与人员: 建设单位:长水河农场 施工单位:黑龙江省智德建筑工程有限责任公司第二项目部

设计单位:黑龙江省新奥博工程设计有限公司 勘察单位:农垦北安设计院 监理单位:黑龙江鲁班建设工程监理有限责任公司 人员详见签到表 长水河农场荷兰城住宅小区工程竣工验收会议在该工程现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单 位、监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资 料核查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情况及内业资料审 查情况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结:土建部分: 1、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 2、勘察单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全部项目,同意验收。 5、验收组意见: 同意验收,交付使用。(验收组名单附后建设单位盖章) 6、质监单位: 我站历次监督抽查中发现的质量问题,及时通知责任主体,施工单位整改后,经监理单位人员复验验收并签认;

会议纪录纪要,决定决议的区别

会议记录内容 第一部分是记录会议的组织情况、应写明: 1.会议的名称; 2.开会的时间; 3.开会的地点; 4.出缺席和列席人员; 5.主持人的姓名; 6.记录人的姓名; 7.备注;有些会议还要写清楚会议的起止时间(年、月、日)。 第二部分是记录会议的内容,这是会议记录的重要组成部分。 1。要写明发言人的姓名,发言的内容,包括讨论的内容,提出的建议,通过的决议等。必要时,还要记下表决情况(如全体通过或多少人同意,多少人异议,多少人弃权)。 2。记录还要记下会议的有关动态。如发言中的插话、笑声、掌声,临时中断以及会场重要情况等等。 3。会议结束,记录完了,就要另起一行写“散会”两字。重要的会议记录,要有主持人和记录人在正文结尾右下方签字。 4。会议的记录在方法上有详细记录和摘要记录两种。这两种记录,采用哪一种,要根据会议的性质和内容来定。 会议记录与会议纪要的区别 二者的主要区别是:第一,性质不同:会议记录是讨论发言的实录,属事务文书。会议纪要只记要点,是法定行政公文。第二,功能不同:会议记录一般不公开,无须传达或传阅,只作资料存档;会议纪要通常要在一定范围内传达或传阅,要求贯彻执行。 会议纪要是在会议记录的基础上,对会议的主要内容及议定的事项,经过摘要整理的、需要贯彻执行或公布于报刊的具有纪实性和指导性的文件。 会议纪要根据适用范围、内容和作用,分为两种类型:(1)工作会议纪要。(2)协商交流性会议纪要。 会议纪要由标题、日期、正文三部分组成。 (1) 标题 由会议名称和文种组成。如《全国高校大学语文教学研讨会纪要》。 (2) 文件日期 成文日期通常写在标题之下,位置居中,并用括号括起。也可在文末右下角标明日期。 (3) 正文 正文可写三部分,也可只写前两部分。 ①在开头部分应扼要地叙述会议概况。如会议的名称、目的、时间、地点、人员、议程及主要收获等。 ②主体部分主要写会议研究的问题、讨论中的意见、作出的决定、提出的任务要求等。 一般有三种写法: 一是概述法。即把会议上的发言内容、讨论情况总结到一起,概述出来。这种写法适用于小型会议。 二是发言记录式写法。按照会上发言顺序,摘录每个人发言的主要内容。此写法主要用于座谈会纪要。 三是归纳法。就是把会议中研究、讨论的内容归纳成几个问题来写。适用于规模较大、内容

竣工验收会议纪要范本

竣工验收会议纪要范本 竣工后是有一到程序叫验收的。下文是竣工验收会议纪要范本,希望对大家有帮助! 20xx年x月x日下午,南宁市江南征地拆迁补偿安置现场指挥 部总指挥长苏明明主持召开江南环海大道项目建设推进工作会议。 会议传达了陈小明市长13日检查城建项目时对江南环海大道项目建 设作出的重要指示,并就如何落实陈市长的指示进行工作安排部署。现将会议纪要如下: 会议指出,江南环海大道四个标段或多或少存在征地、拆迁、安置等瓶颈问题,建设进度“良莠不齐”。指挥部、项目业主及施工 方要开动脑筋、想方设法全力破解项目建设瓶颈,强力推进江南环 海大道项目建设。 会议要求,相关各方要加强协调,主动衔接好工作,积极履 行自身职责。一标段征地工作已经完成,项目业主要做好安置点总体规划设计方案、安置房单体设计方案,施工方要加快施工速度,能施工的地方必须施工,能上的机械必须要上,要把一标段打造成“红旗标”来促进其它标段的推进;二标段要确保在4月x日前完成 虾塘、房屋的征收补偿问题,尽快形成施工局面;三标段现有施工面1200米,施工方要保证落实足够的施工人员和机械,营造良好的施 工场面;四标段500米施工障碍问题目前已取得关键性突破,工作组 要乘胜追击,确保在4月25号前彻底、妥善解决该问题,提供足够 施工面。 会议决定,为防止被拆迁群众出现反复,工作组与被拆迁群众签订补偿协议后,可以先向指挥部财务组申请补偿款发放给被拆迁群众,然后再按程序补办手续;由于现执行的南政发[20xx]98文对填 土方及电线没有明确的补偿标准,填土方按建筑市场实际价格7.67

元/立方的标准给予补偿,电线根据不同材料及规格补偿0.4~30元 /米不等(详见《南宁市造价信息》20xx年第2期)。 会议强调,必须进一步加强责任感和紧迫感,突出解决陈小明市长检查江南环海大道项目建设时指出的不足,4月底前全面解决征 地安置问题,为施工单位提供无障碍施工环境,强力推进大道全线 开工。 参会人员:XXXXXXXXXXXX 主题词:项目征地会议纪要抄送: 南宁市江南征地拆迁补偿安置现场指挥部办公室20xx年x月x 日印发 会议时间:会议地点:现场办公室 会议主持人:会议记录人: 参会单位及人员: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 质监单位: 会议主题:竣工验收 会议内容: 一、施工单位: 施工单位代表宣读竣工报告,详细介绍本工程施工情况,各分项、分部、原材料抽检、观感等施工单位自检合格,达到终验收要求。

工程项目竣工验收会议纪要

工程项目竣工验收会议纪要 会议纪要则集中、综合地反映会议的主要议定事项,起具体指导和规范的作用。下文是工程项目竣工验收会议纪要,欢迎阅读! 工程项目竣工验收会议纪要一 工程名称:**********改造工程项目 会议时间:**年**月**日 会议地点:**会议室 参加人员:详见会议签到表(附后) 会议主持人:*** 会议纪要正文 ***同志主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表***工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。 一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报: 本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长****m,路幅宽度为**-**米,横断面布置为:(监河侧)*m人行道+*m车行道+*m人行道;沥青混凝土路面。总投资约****万元。 二、暂时休会,由工程实体质量检查小组和工程资料检查小组分别对现场工程实体、工程资料进行检查;

三、检查结束,验收小组汇报检查情况: 1、工程实体符合设计要求和验收规范的规定,设施、功能齐全,满足使用要求,各方面符合验收条件,同意验收; 2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格,混凝土及砂浆试件检测结果均满足设计要求,相关工程资料齐全、符合验收规范的规定,同意验收。 四、施工单位对工程质量、安全作自评报告;施工单位代表介绍工程概况和项目的实施情况,感谢各参建单位和相关部门的支持与帮助,自评工程合格,请与验收; 五、监理单位对工程进行监督管理评估报告,认为工程质量合格,符合验收条件,同意验收; 六、设计单位对工程进行设计管理评估报告,认为工程质量合格,符合验收条件,同意验收; 七、勘察单位对工程进行勘察管理评估报告,认为建筑物未出现明显的不均匀沉降,结构总体质量较好,工程符合验收条件,同意验收; 八、造价单位对工程进行造价管理评估报告,认为工程资金使用情况较好,符合验收条件,同意验收; 九、佛山市对口援建水磨镇代建管理中心认为旧漩三公路水磨镇区段改造工程质量合格,同意竣工验收; 十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言,认为各相关责

工程竣工验收会议纪要

工程竣工验收会议纪要标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

兴义市丰都办丰都小学教师公租房工程 竣工验收会议纪要 时间:2016年11月4日下午16时 地点:丰都小学会议室 参加单位与人员: 建设单位:兴义市教育局 施工单位:江西中创建设工程有限公司 设计单位:黔西南州仪辉建筑设计事务所 勘察单位:贵州博翔岩土工程有限公司 监理单位:贵州广天建设管理咨询有限公司 质监单位:兴义市建设工程质量安全监督站 人员详见签到表 兴义市丰都办丰都小学教师公租房工程竣工验收会议在丰都小学会议室举行,参加会议的有参建各方责任主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、质监站、节能办等组成的工程验收小组对兴义市丰都办丰都小学教师公租房工程进行现场实体质量检查;

2、现场检查完毕,返回丰都小学会议室总结,由建设单位代表黄军程教师主持会议,介绍工程概况,并由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等组成的工程验收小组依次发言。 3、会议上听取了施工单位项目经理连华对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 4、会议上听取了监理单位总监理工程师吴金志对本工程项目全过程监理情况及业内资料审查情况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 5、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 6、勘察单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,由于该工程原来建设单位选择地址在丰都小学内,基础勘察原持力层为红粘土,后将工程改建在十二中内,新址经在施工过程中发现为中风化岩,持力层比原来高,符合要不,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。 7、建设单位:

幕墙工程竣工验收会议纪要

重庆公路物流基地标准厂房2、3号楼外装饰幕墙工程竣工验收会议纪要 会议时间:二0一二年八月一日 会议地点:重庆公路物流基地标准厂房项目2#、3#楼会议室 主持人:曾建华 参加单位: 质检单位:巴南区质量监督站 建设单位:重庆公路物流基地建设有限公司 原设计单位:上海瀚联建筑设计咨询有限公司 施工单位:重庆市国厦建筑工程有限公司 设计单位:重庆西南铝装饰工程有限公司设计所 监理单位:成都交大工程建设监理有限公司 分包单位:重庆西南铝装饰工程有限公司 重庆建豪实业发展有限公司 参会人员: 详见会议签到表 一.验收范围 本次验收范围为:重庆公路物流基地标准厂房建设项目2、3号楼外装饰幕墙工程部分。 二.分包单位发言 1、工程概况 重庆公路物流基地标准厂房2、3#楼工程位于重庆市巴南区南彭镇百合村,本项目由2号楼、3号楼两个单体工程及一个地下车库组成,总建筑面积约为66000m2,地上层数为4层,均为公共建筑,结构形式

为框架结构。玻璃幕墙约为10500m2,干挂石材幕墙约为3800m2,铝单板幕墙约为7500m2,铝塑板幕墙约为16500m2,幕墙窗约为1700m2,内墙铝单板幕墙约为3800m2等。 2、本次申请验收范围 本次申请验收范围为:重庆公路物流基地标准厂房建设项目2、3号楼铝塑板幕墙、铝单板幕墙、石材幕墙、玻璃幕墙等的竣工验收 3、工程施工情况: 1、我公司(重庆西南铝装饰工程有限公司与重庆建豪实业发展 有限公司)于2012年4月进场施工,从测量放线,龙骨安装及面板 制作安装,我公司严格按照施工图及相关规范要求进行施工,各种材料的检测报告及合格证及时报送监理,并做了部分材料的抽样送检, 具体检测内容如下: 2、化学螺栓拉拔实验 3 组,检测结果均为合格。 3、幕墙三性检测 1 组,铝合金窗三性检测 1 组,检测结果均为合格。 4、钢材材质复检 1 组,检测结果均为合格。 5、结构胶材质复检 1 组,检测结果均为合格。 6、耐候胶材质复检 1 组,检测结果均为合格。 7、相容性实验检测 1 组,检测结果均为合格。 资料整理情况:本工程幕墙龙分部工程的施工自检资料、检查记录、幕墙上墙连接固定点做的隐蔽检查及原材料质量证明等资料真 实、有效,并按城建档案要求收集整理。 综上,在甲方、监理及总包单位的协调、配合的条件下,我公司 顺利的按质按量完成了2、3号楼铝塑板幕墙、铝单板幕墙、石材幕

工程竣工验收会议纪要75213

工 程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:杭州同洲建设工程监理有限公司编制日期:年月日

工程竣工验收会议纪要 时间:年月日 地点:现场办公室 参加单位与人员: 建设单位: 施工单位:杭州兴化建设工程有限公司 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 人员详见签到表 杭州彭埠加油站工程竣工验收会议在该工程现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单位、 监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核 查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情况及内业资料审查情 况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结: 1、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 2、勘察单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全部项目,同意验收。

5、验收组意见: 同意验收,交付使用。(验收组名单附后建设单位盖章) 6、质监单位: 我站历次监督抽查中发现的质量问题,及时通知责任主体,施工单位整改后,经监理单位人员复验验收并签认; 竣工验收的程序、组织形式符合要求,未发现违反强制性标准的质量问题,各方责任主体的质量合格文件基本符合要求。 参加验收方签章: 建设单位:(公章) 监理单位:(公章) 设计单位:(公章) 勘察单位:(公章) 施工单位:(公章) 年月日