文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110KV高压线路外线安全施工方案

110KV高压线路外线安全施工方案

110KV高压线路外线安全施工方案
110KV高压线路外线安全施工方案

立塔放线安全保证措施

为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保在立塔放线施工过程中保障和维护职工的人身安全与健康以及设备的安全运行,本项目根据《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)《国家电网电力安全工作规程》(线路部分)等有关安全规程,结合工程实际情况,特制度本工程立塔放线施工安全保证措施。

一、总则

1、安全目标:

1.1不发生人身轻伤事故。

1.2不发生因工程建设引起的电网及设备事故。

1.3不发生一般施工机械设备损坏事故。

1.4不发生火灾事故。

1.5不发生环境污染事故。

2、严格执行《国家电网公司基建安全管理规定》及安全管理手册的有关规定,加强对外协技工的安全教育和管理工作,严格执行班前交底制度。

3、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,坚持实行三级安全管理,开展好正常的安全活动,坚持各项安全管理制度及预防事故“十个不准事故”的要求。

4、完善各级安全监察网络,一级抓一级,层层落实安全生产责任制,抓好安全的基础工作,重点放在预防上。

5、现场指挥必须牢牢控制施工现场安全情况,掌握安全动态,各安全监护人员(包含塔上监护人员)必须加强安全监护,强化劳动互保制度,各作业人员

相互监督、相互帮助,确保施工安全,各施工队长和专职安全员必须加强市现场巡视和监督力度,各劳务队兼职安全员,要与施工队长、专职安全员和项目经理加强联系,及时提供安全信息,共同抓好整个项目的立塔施工安全工作。

6、安全生产人人有责,施工班长、安全员及现场指挥机所有施工人员都有责任搞好立塔放线现场的施工安全,凡发现违反安全操作规程者,有权令齐停止工作,有权拒绝施工。

7、加强对职工和劳务工的安全教育,定期组织学习《国家电网公司基建安全管理规定》,坚持每周的安全活动,施工中严格执行有关技术措施和安全规程,坚决将一切应换消灭在萌芽状态,做到防患于未然。

8、各级领导和业务部门定期深入施工现场,进行安全检查,查思想、查管理、查螺栓,对安全上的薄弱环节绝不放过。

9、坚持文明施工,保证施工机械、设备完好和清洁,安全操作规程齐全,持证上岗,施工现场的安全管理、安全设备、安全防护用具要符合有关规定要求。

10、施工现场设置安全标志、围栏、专职安全员上岗监督,施工人员一律戴安全帽,其他人员不得进入施工现场。

11、坚持安全工作制度,安全施工日子要认真填写。根据当天的工作特点,填写注意的安全事项,预防措施,并在每天作业前有现场负责人宣读,想施工人员讲解安全注意事项。

二、预防告状坠落及落物安全保证措施

1、高处作业人员必须接受过三级安全教育,经过操作技能培训和安全学习、考试合格后方准上岗。

2、患有高血压、心脏病、癫痫病或经一事诊断患有不宜高处作业病症者,不得从事高处作业。

3、安全防护用品、用具应按《安规》标准定期试验,使用前应仔细检查其外观质量,不合格的严禁使用,在施工过程中应正确使用安全防护用品,主要有以下几点:

a.进入施工现场的人员必须按色彩规定正确佩戴安全帽。

b.高处作业人员应做到衣着整齐,纽扣应扣好,穿软底鞋。

c.在坠落高度基准面2米及以上的高处进行作业必须使用好安全带(绳),安全带(绳)须挂在牢固的构件上,不得低挂高用。高处作业过程中,应随时检查安全带(绳)是否栓牢,安全保险患有否扣好。

d.30米以上线路杆塔宜设置防止作业人员上下杆塔水平移动的防坠安全保护装置。防坠落装置采用轨道式垂直,水平全程防护,采用的产品经省级以上鉴定,符合省公司标准规定要求。

4、严禁酒后作业,高处作业必须设安全监护人。

5、高处作业必须二人以上,应尽量避免上下层作业,作业点垂直下方不得有人。

6、上下铁塔应沿脚钉或爬梯攀登,速度不应过快。在杆塔和构架横梁上严禁双手脱空行走,在间隔大的部位转移作业位置时,不得沿单根构件上爬或下滑,雨天应有防滑措施。

7、高处作业的工具和材料应放在工具袋内或绳索绑牢,严禁将工具和材料浮搁在杆塔或抱杆上。上下传递物件应用绳索吊送,严禁用安全绳吊送物件,严禁高空抛掷。

8、高空连铁时,安装侧面大斜铁应用牢固的绳索拉,不得直接用手拉肩扛的做法安装。

9、用铝合金抱杆组塔时,施工前必须检查抱杆锚钉情况,如锚钉脱落数量超出标准必须补瞄后才能施工。

10、对特殊地形需用其他方式立塔时,事先应有施工方案并经相关部门的审核、批准。

三、防止触电安全保证措施

1、塔腿平台搭好后,应立即连接接地引上线,接触必须良好,地脚螺栓螺帽应齐全并及时紧固。

2、平行或临近带电高压线路施工,事先必须由技术部门编制安全技术措施,绘制平面布置图,明确拉线控制点位置。控制拉线尽量采用绝缘尼龙绳。

3、根据本工程的实际情况,5#塔位距离电力线比较近,对这些情况项目内部在立塔前,必要时办理停电作业手续,绝不存侥幸心理。停电工作应有专人负责,严禁口头或约时停送电,并按规定做好验电、接地工作。

四、起重作业安全保证措施

1、机动绞磨操作人员必须持证上岗,严禁无证人员操作。机动绞磨使用前必须进行认真全面的检查,并作空载运转试验,机械的安全装置必须完好,在使用过程中,严禁超负荷或带病运行。

2、起重工机具,应按规定要求由专人负责进行检查和维护,工机具领退应有完整的台帐记录,不合格的起重工机具严禁山库使用。

3、起重机械设备严禁带病工作或超载使用,工器具严禁以小代大使用。

4、起重作业应由起重工担任指挥,指挥信号应按国标GB5082-85<<起重吊运指挥信号>>的规定,指挥信号不符合标准或不明确时,操纵人员应拒绝执行或进行询问。吊机进行吊装作业时要加强安全监护,吊机支腿衬垫必须用吊机专用衬垫或木道木,严禁用钢道木。

5、吊机使用应定机定人,证件齐全,有吊装作业的安全技术措施,有随车的起重人员。

6、整体组立抱杆,关键受力部位(拉线、地锚、制动、绞磨指挥)等应由员工与外协技工负责操作,起重工程中,除必要的施工人员外,其他人员应离开杆高的1.2倍距离以外。

7、组立杆塔过程中,吊件垂直下方和受力钢丝绳内侧严禁有人。

8、各种锚桩应按技术规定布设。规格和埋深视受力大小、土质等现场情况确定。卧锚坑应将积水排干,回填土夯实。立锚桩应有防止上浮或转动的措施。卧锚桩使用完毕,挖山后必须及时回填土。

9、装卸车作业时必须交底清楚,组织合理,特别对超长的物件要有安全措施和方案,并设监护人。

五、防火安全保证措施

1、贯彻“谁主管,谁负责”的消防责任制。健全三级防火责任制。落实消防目标管理。着重加强对消防重点部位的管理工作。

2、按规定配置灭火器材,并指定专人保管,定期检查,确保消防器材完好有效。仓库、伙房、宿舍、办公楼等建筑物处均设相应的消防设施(如消防水源及水管箱、灭火机、砂等),仓库应设置警告标志。

3、加强对仓库、办公室。食堂的用火、用电管理,要经常性进行检查发现问题应及时整改,严格执行二级动火工作票制度,采取防范措施,确保动火安全。

4、在山区(含密林、柴草区等)施工应设醒目的“严禁烟火”等警告牌,林区严禁吸烟、动火,严格遵守当地护林防火规定,必要时应有防止火灾的安全技术措施。

5、加强消防安全知识教育,使职工具备“三懂三会”的防火知识。

三懂;

(1)懂得排除操作中(或生活中)的不安全因素和火险隐患。

(2)懂得火灾的预防措施。

(3)懂得起初火灾的补救方法。

三会;

(1)会报警;

(2)会使用各种消防器材;

(3)会扑救初起火灾。

六、交通安全保证措施

1、加强驾驶员的行车安全教育,驾驶员应具有良好的职业道德,做到礼貌行车,勤检查、勤保养,发现故障及时排除。

2、加强车辆管理,严格遵守交通规则,汽车上必须配备灭火器。工程车和其他车辆前排座位必须系好安全带,严禁无证驾驶。

3、驾驶员必须做到“九不开”和“六注意”安全行车准则。

九不开:

1)不开“英雄车” 2)不开赌气车 3)不开情绪车

4)不开带病车 5)不开违章车 6)不开违纪车

7)不开疲劳车 8)不开酒后车 9)不强行超车

六注意:

1)注意绑扎牢固 2)注意途中车况检查

3)注意保持车距 4)注意弯道和陡坡

5)注意行人和车辆 6)注意情况谨慎驾驶

4、租用汽车或吊车必须证件齐全,车辆车况良好,并签订安全协议,同时向驾驶员进行安全交流。汽车载人必须遵守交通管理部门规定,不得人货混载,乘载人员必须佩戴安全帽。

七、抱杆使用安全保证措施

1、抱杆最大起吊重量为250mg,塔材应单片吊装不得超过抱杆允许吊重,并主材和塔片就位后,即拧紧就位螺栓。

2、起吊塔件时,独立小抱杆腰绳必须绑扎牢固,抱杆受力均匀。

3、抱杆每次使用前,必须仔细检查抱杆是否弯曲变形、抱杆各种连接部位是否牢固。滑轮磨损情况。如有不合格情况严禁起吊。

4、塔身铁片吊装时,高度每吊不得超过9米。

5、钢丝绳与塔身的绑扎点必须衬垫软物或麻袋布,起立抱杆时,钢绳的绑扎点也必须衬垫麻袋布。

6、抱杆的拆除必须采用拎吊法,将抱杆自塔身内松至地面。

7、抱杆的使用必须符合以下条件:抱杆倾角:≦5°,起吊绳与抱杆夹角:≦20°,控制大绳与地面平面夹角:≦45°,抱杆悬浮高度不得超过抱杆全长的75%。

八、具体立塔施工安全保证措施

1、塔片在提升过程中,塔上就位人员应加强自我保护能力,站立在就位处的反侧,塔上就位人员必须站在平口水平铁下方。

2、保持塔上、塔下(包括指挥、绞磨、拉线)作业人员的信号畅通,必要时使用对讲机。

3、落地拉线应设专人看管,拆除拉线应听从现场负责人的指令。

4、严禁用抱杆将绑好的构件翻身。

5、抱杆搬运轻抬轻放,严禁抛掷,起立抱杆时帮点应衬麻袋等软物。

6、加强现场的文明施工,材料工器具堆放整齐,警告牌设置齐全、显眼,围栏绳圈定施工主区域。

7、塔片吊装过程,要严密监视被吊物件,防止塔身勾住。严禁将手伸入塔片空隙内,吊件就位顺序应先高后底,不得强行组装。

8、安装不上的塔材需处理时,不得浮在塔材上,以免造成误登、滑动事故,脚钉安装必须牢靠,起吊绳必须在安装紧固后,方可拆除。

9、塔片吊装时(尤其是大重量塔片),应保证拉线对夹角及锚桩设置符合技术安全要求。

10、塔片应组成较为稳定的结构,对根开较大,稳定性差的塔片应采取补强措施。

11、当部分桩号地形条件相对恶劣,不得冒险施工,应先通知项目部技术部门,制订相关施工方案,当塔片无法组装时,采用单根主材吊装。

九、注意事项

1.遵守电工作业的一般规定和高处作业规程。

2.在六级以上大风、大雨、浓雾、雷电等情况下,严禁登塔作业。

3.登塔工作前必须检查塔基是否牢固。对新立塔,在塔基未完全牢固以前严禁攀登。对于明显倾斜,塔根腐蚀,以及冲刷、起土、上拔的电塔应先行加固,或支好架塔,打好帮桩和临时拉线后再上塔。凡需要松动导线、地线、拉线的电

塔应先检查塔根并打好临时拉线或支好架塔后再行上塔。使用脚扣、登高板应符合安全规定。

4.塔上作业时,地面应有人监护。材料、工具要用吊绳传递。塔下坠物范围内不准站人,现场工作人员应戴安全帽。

5.塔上作业必须使用安全带。安全带应系在电塔及牢固构件上,不得拴在横担或瓷瓶上,应防止安全带从塔顶脱出。

6.使用梯子时要有人扶持或绑牢。

7.登塔进行倒闸操作必须由两人进行,一人操作,一人监护。操作机械传动的油开关或刀闸开关时,应戴绝缘手套。没有机械传动机构的刀闸开关、跌落式保险器等应使用绝缘棒并戴绝缘手套操作。登塔进行倒闸操作人员,应戴安全帽、系安全带。

8.多人同登一塔时,应在各自选择好自己的工作位置后,一道开始工作,上下塔时,勿紧跟前者,须等前者到达工作位置或地面后,第二人再开始上、下塔。

9.断开的断路器、刀闸开关的操作机构应加锁。跌落式保险器的保险管应取下,并应在断路器或刀闸开关的操作机构上挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。

10.在停电线路上开始工作前,必须先在工作现场逐相验电并挂接地线。验电时应戴绝缘手套,并有专人监护。

11.线路经本人验明确实无电后,工作人员应立即在工作地段两端及可能送电的分支路线挂接地线。挂接地线时要先接好地端、后接导线端。拆线时,次序应相反。装拆接地线应使用绝缘棒或戴绝缘手套。接地线必须用多股软铜线组成,截面面积不得小于25平方毫米。临时接地极应打入地下不小于0.6米。接地电阻应符合要求。

12.线路停电作业必须得到变电所值班员(或调度员)的“已拉开电源,挂好接地线,许可开工”的通知,并办好工作票手续,在有人监护的情况下才能在工作现场验电并挂接地线,然后上塔工作。

13.同塔架设的两回路导线或平行架设的两回路导线,二个回路停电检修,另一回路带电时,工作负责人必须详细查明确实停电的线路,向工作人员仔细交待哪一个线路停电,哪一个线路带电,哪些塔塔许可上塔,以及注意事项,并设人监护。

14.不停电或部分停屯工作时,每一塔塔都应设专人监护。

15.挖坑时注意事项:

(1)挖坑前必须调查地下管道,电缆等地下设施情况。事先要和主管单位联系,做好防护措施,对施工人员要交待清楚,并加强守护;

(2)在超过1.5米深的坑内工作时,抛土要特别注意,防止土石回落坑内;

(3)在松软土地挖坑,应加挡板,撑木等防止塌方;

(4)在居民区、交通道路附近挖坑时,应设遮栏,夜间挂红灯;

(5)石坑、冻土坑打眼时应检查锤把锤头及钢钎。打锤人应站在扶钎人侧面,严禁站在对面,并不得戴手套打锤,扶钎人应带安全帽。

16.立塔与撤塔注意事项:

(1)必须设专人统一指挥,统一联系信号,遵守有关电气安装规范;

(2)立、撤塔过程中,塔坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其它人员必须远离塔下在1.2倍塔高的距离以外;

(3)立塔及修整塔坑时,应有防止塔身滚动,倾斜的措施,如采取用叉塔和拉绳控制等(拉绳与地面夹角应为45°左右),

(4)电塔已立起并符合规定要求后,应及时回填塔坑,并分层夯实,牢固后,方可撤去叉塔及拉绳;

(5)在撤塔工作中,拆除塔上导线前,应先检查塔根,采取防止倒塔措施。在挖坑前应先绑好拉绳;

(6)使用吊车立,撤塔时,应与吊车司机密切配合,遵守起重工、挂钩工安全操作规程。钢丝绳应吊在塔的适当位置,防止电塔突然倾倒。

19.放线、撤线与紧线工作都应设专人统一指挥。紧线时应检查导线有无障碍物挂住。工作人员不得跨在导线上或站在导线内角侧。紧、撤线前应先检查拉线、拉桩及塔根。如不能适用时,应加设临时拉线加固。

严禁采用突然剪断导线的办法松线。

18.在交叉跨越各种线路、道路等处放、撤线时,必须先取得主管部门同意,采取安全措施,如搭设可靠的跨越架,在路口设专人看守等。

19.塔上工作完毕后,应使用脚扣或升降板等下塔。严禁甩掉脚扣,从拉线绳上或抱塔快速溜滑。

20.使用喷灯工作时,其油量不得超过容积的3/4。打气要适当。不得使用漏油,漏气的喷灯。

在高压设备附近使用喷灯时,火焰与带电部分的距离为:电压在10千伏及以下者不得小于1.5米,电压在10千伏。以上者不得小于3米。在充油设备及易燃材料旁,禁止使用喷灯和火炉。

十、其他

1、认真过好每一次的安全活动,做到有内容,有记录,安全活动中应认真总结施工存在的问题及解决预防措施,同时应布置好下一阶段安全工作的重点加以控制。

2、冬季施工,注意作好登塔防滑,施工人员防冻措施。

工作结束后,必须检查线路状况及线路上有无遗留的工具、材料等,查明全部工作人员已由塔上撤回后,才能拆除现场接地线,报告检修工作完成,办理工作票终结手续。严禁约时停、送电。

线路砍树安全措施

线路砍树安全措施公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

线路检修安全措施 项目:线路检修 时间:2011年5月31日 地点:615、617线路沿线 内容:615、617线路更换避雷器 施工负责人:李世君技术负责人:刘晓平安全负责人:赵宝一、安全措施 1.上班前不得喝酒,上班时不做与本职工作无关的事情,遵守有关各项规章制度。 2、施工前必须开好检修会议,由施工负责人贯彻本安全措施,布置任务,明确分工,并在实际工作中检查本安全措施的实施情况。 3、做好施工前的准备工作,按照检修会议布置任务把所用的工具、备品备件等准备好,如发现问题及时处理,禁止在检修中使用不合格的零配件。 4.在线路施工时,工作人员必须戴安全帽,着工作装。 5、停送电规定 (1)严格执行停送电的规章制度,停电时必须有停电工作票,由施工负责人联系停送电。施工负责人联系停、送电时,双方要复诵无误。严禁约定时间停、送电。 (2)停电后必须验电、放电,装设短路接地线,并在所有停电开关的操作手把上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。

(3)在部分停电和邻近带电线路上工作时,应设专人监护。 (4)在多路出线的工作地段检修时,施工负责人应向检修人员指明带电和停电线路,并做好监护工作,防止误蹬电杆。停电检修时,互相之间应做好监护工作。 6、高空作业安全规定: (1)高空作业必须使用保险带,蹬杆前应检查蹬杆工具是否安全可靠,电杆根部是否牢固可靠。木杆腐朽严重者,应采取可靠的防倒措施,方可蹬杆。 (2)保险带应系在电杆或牢固的构件上,不得系在电杆端头上。 (3)在有过往行人地段时,应在施工杆(塔)周围架设防护栏,禁止行人靠近,防止高空坠物伤人。 (4)杆塔施工时,严禁向上或向下抛扔物件。 (5)攀蹬杆塔时应检查随身物件,以防坠落。 (6)高空作业时,要防止工具、金具坠落,地面应有专人监护。 (7)砍伐靠近带电线路的树木时,不得蹬杆。树木和绳索不得接触导线。人和绳索应与导线保持安全距离,并系好保险带。 (8)为防止树木(树枝)倒落在导线上,应设法用绳索将树木(树枝)拉向远离导线方向。绳索应有足够长度,以免拉绳人被倒落的树木(树枝)砸伤。树枝接触高压带电导线时,严禁用手去

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

电力工程施工设计方案

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

线路工程安全施工措施

线路工程安全施工措施 概述 一、安全目标 杜绝人身死亡,重伤及重大设备事故。 二、指导思想 认真执行国家及部颁有关安全生产方针、政策、法规、指令和《电力建设安全规程》等,坚持“安全第一、预防为主”的方针,落实各级安全责任制。 三、安全管理组织机构 遵照管理生产必须管安全的原则,项目经理和施工队队长在各自的职责范围内是第一个安全责任人,应对安全工作负全面责任。 :项目经理,第一安全责任人。 :施工队长,第一安全责任人。 :民工队,第一安全责任人。 :专职安全,负责日常安全检查监督工作。 四、安全保证措施 1、认真贯彻“安全第一、预防为主”安全生产方针,强化安全意识,时刻牢记江总书记关于安全工作的三点指示,把安全工作列入日常工作的重中之重来抓,做到安全时刻讲安全,顺利时刻查隐患,促整改。 2、落实各级安全责任制,健全安全管理机制。结合本工程实际,制定各级第一安全责任人,根据本公司《安全责任目标》制定具体措

施。 3、认真编制安全技术措施,全面推行设施标准化,加强文明施工,重要的施工工序,特殊作业(铁塔组立,架线作业等)的安全措施必须经安检部门审查,由项目总工批准后执行。做到没有安全措施不开工,没有安全技术交底不开工,没有安全监护人员不进入作业点。 4、开工前,对所有施工人员进行《电力建设安全工作规程》学习并考试,合格后方能参加本工程施工。经常进行安全教育,总结和推广安全措施工先进经验,随时掌握安全施工动态,及时解决具体问题,开好班前会,在布置施工任务的同时,进行安全施工的布置和交底。 5、所有参加施工人员,要按岗位配齐劳动保护用品,进入施工现场必须佩戴安全帽,高空作业人员必须使用安全带。 6、正确处理进度,质量与安全的关系,在任何情况下都要坚持安全第一,在以质量为根本,以安全保证的前提下求得工程进度和经济效益。 7、结合实际情况进行经常性安全检查,要做到经常性检查和工序开前的专项检查,定期进行安全大检查,杜绝违章指挥,违章作业,加大反习惯性违章力度,提高全员自我保护意识和相互保护的能力。对检察中发现的问题,及时以书面形式向上级汇报,并限期整改。8、加强组织建设,落实安全基础,结合线路工程的特点,进一步开展班组达标安全活动,完善“三房”(住房、伙房、库房)的规范管理,促进安全施工。

电力线路保护区内作业施工方案

一、工程概况及特点 本工程为园中新苑(东山丽园)社会保障房,位于福州市晋安区 三环高架桥北侧,原东山苗圃场地内。本工程勘察受福州直管公房经营开发有限公司委托由福建岩工程勘察研究院,设计由中城建(福建)建筑设计研究院有限公司设计,福建海川工程监理有限公司监理,福州建工(集团)总公司承建,共有9栋住宅楼及一个一层联体地下室组成。 二、安全隐患 在拟建场地内为围墙边有一条东西向220KV高压线,有一座高压 铁塔,高压线由东西向大约有1000米左右,其高压线离地面垂直距离大于30米,目前项目进行的旋挖桩施工,其施工的7#主楼边线距离高压线边线水平距离约为15m。根据福州城市规划管理技术规定第六十七条:建筑物距离220KV高压线水平距离不能小于15m的规定,本项目施工的旋挖桩施工楼位于高压线15m外,符合施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)4.1.1条规定 根据设计支护图纸要求进行基坑边开挖边放坡按图施工(如下图:高压铁塔隔离防护栏立面图),开挖后边坡顶距离铁塔边约为10米,为更好的保护供电线路及铁塔塔基的。本工程在进行边坡施工时采取外部平台先行开挖降至设计标高后,小型挖机在平台上进行边坡开发。严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88第3.1.2条最小安全操作垂直距离8m的要求,为确保施工生产及高压线路输电安全,需对高压线路铁塔进行隔离防护,消除安全隐患。 三、安全生产目标 杜绝重大安全事故和机械事故的发生,死亡率为零,负伤率不大 于1.5%。 四、安全防护措施

为了保证施工及输电线路的安全,安全教育指导方面:我项目部 对其施工项目各工种人员进行现场安全三级教育,派有专职安全员告知施工人员高压线于施工面的水平与垂直距离,及最小安全操作距离,进行施工技术交底和安全技术交底,确保施工操作面与高压线间的安全距离,禁止对铁塔塔身及基础造成影响与破坏,禁止攀爬铁塔。施工技术方面:我项目部控制旋挖桩桩走机与高压线路的水平距离>15m。边坡开挖过程中由专职安全员进行安全监督及指导。 为了更好的保护好高压线铁塔,在进行塔基边开挖施工时严格控 制坡顶边线严禁超挖,为了保证施工及输电线路的安全,我们需要对高压线采取隔离防护措施,基本做法如下:高压线铁塔基础外5米采用高管进行封闭隔离,利用钢管架满挂合格的密目式安全网全部网全部封闭(如下图所示)。密闭式钢管围栏需进行接地设置,接地电阻应当小于10Ω。围栏四面挂安全警示牌及标语。并对施工人员进行教育,禁止对铁塔塔身及基础造成影响和破坏,禁止攀爬铁塔。 五、安全技术措施: 采用阻燃密目网对架体进行封闭,禁止其它临设电源线穿越和借 助架体铺设,以防止其他意外情况。加强现场动态管理和责任制落实,对架体定期进行检查,保证安全使用。在每个铁塔附近设置一个干粉灭火器。 六、注意事项 1、提高施工人员的安全生产思想,通过经常性的教育使施工人员 牢固树立“安全为了生产,生产必须安全”“安全第一,预防为主”的思想方针。在施工过程中,施工人员不仅要注意本人的安全,更要注意周围其他人员的安全。 2、加强安全帽、安全网、安全带的安全“三宝”使用要求。严禁 压线附近抛丢材料、工具及废弃物等。 3、施工机械的设置及使用必须严格遵守《建筑机械使用安全技术

110KV输电线路改造工程施工方案

110KV热西线9#、10#基塔间 线路改造工程施工方案 批准: 审核: 编制: ―――――新洋电力建设有限公司西安分公司――――― 2016年5月

施工方案 一、编制依据 1.1根据该工程设计单位编制的施工图纸。 1.2《跨越电力线路架线施工规程》(DL 5106-1999) 1.3《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》、《电力建设安全工作规程》 1.4国家及地方颁布的现行有关法规、标准等。 二、工程概况及工作任务 1、110KV热西线9#、10#基塔间线路,因受雷击需对其进行更换,本次更换采用LGJ型导线。该线路750m长,双回路线路,线路地形变化较大,期间需跨越10KV基塔线路2处,6KV线路1处,低压线路1处,同被跨越线路距离比较靠近,施工难度较大。 2、地质地形情况:本工程地形为山地,地质以粘性土和碎石为主。 3、本工程使用导线为LGJ-240/30。 三、组织措施 为了保证本次线改造工程的顺利进行,确保工程质量和人身设备安全,特成立改造工程领导小组: 现场施工总负责人: 现场技术负责人: 施工班负责人: 现场兼职安全员:

后勤及物资材料负责人: 施工班成员: 四、工序安排 工序总体安排:施工准备工作→跨越塔架搭设→旧线路拆除→新线路架设→收尾工作 一)施工准备 1.技术准备:察看现场测定跨越物与新架线路的夹角,计算跨越架的宽度,并估算所需钢管或杉木杆的数量,编制跨越架搭设方案,经现场项目总工程师审批后,向施工人员进行技术交底。 2.人员组织准备:拟定现场负责人,搭设时应有人监督,对不停电搭设的跨越架安全员应现场监督,根据工程量的大小确定民技工人数。 3.施工工器具及材料准备:钢管或杉木杆、铁丝、大锤、角桩、登门安全带、钢卷尺等。二)跨越架搭设 A、一般跨越架的搭设 搭设一般跨越架适用跨越铁路、公路、通讯、广播及35kV以下停电线路,跨越架有单侧型及双侧型两种。 1.材料的选用:对停电的电力线路宜采用杉木杆,铁丝进行绑扎,搭设跨越架;对跨越铁路、公路、广播通讯线既可采用钢管也可采用杉木杆搭设。 2.搭设的要求: a、立柱间距离一般为1.5米左右,横杆上下距离一般在1.0米左右,以便上下攀登为宜。 b、立柱及支撑杆应埋入土内不少于0.5米。 c、一般跨越架上部不用封顶,比较重要的跨越需要封顶时一般采用斜向或交叉封。 3.跨越架的尺寸及距离跨越物的水平距离: a、跨越架的宽度:如施工线路与被跨越物垂直交叉时,跨越架的宽度应比施工线路各宽出1.5米,跨越架的中心应在施工线路的中心线上,如施工线路与被跨越物不垂直交叉时,可按下式计算跨越架的宽度:∠(е+3)/sinθ,其中∠为跨越架的宽度(米),е为施工线路两边线的

电缆线路安全技术措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电缆线路安全技术措施(标准 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电缆线路安全技术措施(标准版) 1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N 线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2)电缆截面的选择应符合JGJ46-2005规范中第7.1.3条1、2、3款的规定,根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志o 4)电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。 5)电缆直接埋地敷设的深度不应小于O.7m,并应在电缆紧邻上、

下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。 6)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下O.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 7)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1mo 8)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。 9)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合JGJ46-2005规范中第7.1节架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。 10)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引人,严禁穿越脚手架引人。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,

电力线路施工方案范文

电力线路施工方案

10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,

并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA 配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人;

基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

电路改造施工规范方案

电的施工规范篇 综述:家庭生活中的各个方面几乎都涉及强电(照明、电器)和弱电(网络、电视、电话、音响)。尤其电路一般都要求埋暗线,一旦出了问题,维修很麻烦,所以不论是线材、管材、还是施工规范上都要用比较高的标准。 1、电的施工规范 (1)线的规格:按国家的规定,照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4.0平方的电线,热水器要用6.0平方的电线。以低平充高平、以次充好、是装修工人常用的伎俩,这一点要特别主要。 (2)分组设置:分组就是说,每个空间的照明都要单独分组,每个空间的空调还要单独分组,这样的话,一个三房两厅的房子就需要房间3组,客厅1组,餐厅1组,两个卫生间2组,厨房1组,三个房间的空调要3组,客厅空调1组,总共要12组线,每组都要需要单独的空开 控制。家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线,一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用。 (3)按色分管:强弱电要分槽布线、用不同颜色的管材以示区别。 (4)冷弯管穿线:每个弯头都需要用弯管器作弯头,虽然费时,但是电线在管内可以自由抽动,为日后维修提供保障。 (5)定位准确:首先,要根据生活习惯和设计师认真沟通做出水电图(开关、插座分布)。 其次,依照水电图到现场反复模拟生活场景,找出不合理的地方修改图纸。最后,现场由工人拉线画盒。 (6)开槽平直:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽。线路槽很有讲究,要横平竖直,墙面不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。 (7)穿管布线:冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有 弧度的,线可以随时抽动更换,而不用开墙。冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10

线路安全运行维护措施

编号:SM-ZD-88541 线路安全运行维护措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

线路安全运行维护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据具体环境选择内线的不同敷设方式 在大多数情况下,内线都采用电压不低于500伏的绝缘导线。绝缘导线的敷设分明敷设和暗敷两种。明敷是导线敷设于墙壁、桁架或天花板等处的表面,暗敷是导线敷设于墙壁里面、地坪内或楼板内等处。不同环境可采用的导线布线方式有: (1) 干燥、无尘、无腐蚀气体的场所,可采用塑料护套线直敷,瓷(塑)夹板,木(塑料)槽板等明敷布线;如果负荷较大,可采用瓷珠、瓷瓶沿建筑面明线敷设,也可采用金属管、塑料管明敷布线或暗敷布线。 (2) 潮湿多尘场所,宜采用瓷珠、瓷瓶沿建长面明敷,或者用金属管或塑料管明、暗敷设。 (3) 有腐蚀性气体、多尘、特别潮湿的场所,应采用硬塑料管明、暗敷设,也可采用针式绝缘子明敷,钢管镀锌并刷

10KV供电线路工程施工方案设计

10KV 供电线路施工组织设计 工程概况及施工特点 施工方案 工期、施工进度计划安排 施工现场平面布置 施工管理组织机构 质量目标、质量保证体系及技术组织措施 安全目标、安全管理和保证安全的措施 环境保护及文明施工 目录 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章

X 第一章工程概况及施工特点 1.1工程概况 一、工程规模 XX医院10kV配电升级改造工程由10kV外线工程部分和外科辅助楼10kV变电所工程部分两部分组成。 本工程采用双电源供电:主供电源由唐山变I段母线17开关,采用10kV 唐谢17线新华医院支线专线方式,供电线路采用电缆方式敷设。备用电源为共用变电所I段母线12开关,采用10kV西翟12线公配线路“T'接方式,在10kV 西翟12线#16杆旁新立一基附杆(编号为#16-1杆),在新立附杆上加装一组真空断路器,断路器负荷侧下桩头处为产权分界点,断路器属供电人。主供电源 电缆(YJLHV22-10kV-3x630 或YJV22-10KV-3*500)引自唐山变17 开关柜,电缆出变电站后沿道路新建电缆排管敷设至二通道西侧,沿二通道西侧新建排管敷 设至卧龙山路南侧,向东顶管过二通道后改为向北顶管过卧龙山路后沿二通道东侧新建排管至新华医院内部,沿医院内部道路新建排管至配电房。备用电源电缆(YJLHV22-10kV-3x95 或YJV22-10KV-3*70)引自西翟12 线#16-1 杆后沿道路向南新建排管敷设至新华医院内部,沿内部道路新建电缆排管至配电房。随电力管线路径敷设一根?50七孔梅花管作为光纤通道。工程总容量为5605kVA,设自管配电房1座(配置容量800kVA和630kVA干式变压器各2台),箱变2座(配置容量800kVA和630kVA变压器各1台),油变3座(配置容量500kVA变压器2台和315kVA变压器1台);高压柜采用KYN28型(高压开关使用NV2或者VB2或同等以上;微机保护采用合肥博尔电气或同等以上;过电压保护器、开关状态指示仪、CT二次侧保护器采用安徽徽凯电气或同等以上),低压开关柜采用GCS (低压断路器采用EX9A、EX9M或者 WUDA1、WUDM1或同等以上、无功补偿采用HZS-BKF无功补偿整柜或同等以上)

电力线路施工方案

xx供电局2018年配电网第x批基建配网预安排(第一标段) 2018年xx区xx站xxA线调整 xxB线负荷工程 施工方案 项目编码: 批准: 审核: 编制: 广西xx电力安装有限公司 编制日期:2016年月

一、概述: 1.1编制依据 1.1.1“xx供电局2018年配电网第x批基建配网预安排(第一标段)施工”项目审批文件。 1.1.2“xx供电局2018年配电网第x批基建配网预安排(第一标段)项目南宁2018年xx区 xx站xxA线调整xxB线负荷工程”施工图设计文件。 1.1.3“xx供电局2018年配电网第三批专项债券项目预安排(第一标段)项目南宁2018年xx 区xx站xxA线调整xxB线负荷工程”材料设备供应商提供的产品安装及使用说明书等技术资料。 1.2施工执行标准: 1.2.1《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)。 1.2.2《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)。 1.2.3《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)(2009版)。 1.2.4《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)。 1.2.5《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)。 1.2.6《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB50150-2006)。 1.2.7《电力建设工程质量监督规定》电建质监[2005]52号。 1.2.8《电气安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161-2002)。 1.2.9《电业安全工作规程(电力线路部分)》(GB26860-2011)。 1.2.10《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》(GB26859-2011)。 1.2.11《中国南方电网有限责任公司十项重点反事故措施》南方电网安生[2005]4号。 1.2.12南方电网《工程施工工艺控制规范》(Q/CSG11105.4-2008)。 1.2.13南方电网《电网建设施工作业指导书》(配网工程部分)。 1.2.14南方电网《基建工程质量控制作业标准(WHS)》(2012版)。 1.2.15南方电网《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》(配网部分)。 1.2.16《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010。 1.2.17《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010)。 1.2.18《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)。 1.2.19《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)。 1.2.20《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 1.2.21国家和行业其他现行法律法规、规程规范及技术标准等。

铁路既有线拨接改造施工方案

XX线XX至XXS2标段XX~XX段 既有线改造施工方案 (DK2137+500~DK2138+700) 一、施工简介及主要工程数量: DK2137+500~DK2138+700段既有线半径为800m,缓和曲线长为120m的曲线,既有线路为P50普通线路。此次改造成半径为1605m、缓和曲线长为190m的曲线。主要工程数量为:提前予铺DK2137+786.7~DK2138+429.35和DK2138+511.96~DK2138+700段线路,予铺线路总长为806 m。拨移线路长度为258m,其中东拨接段拨移线路长度为174.97m,最大拨距为2.73m。西拨接段拨移线路长度为82.6m,最大拨距为2.81m,东西端龙口与既有线路连接无高差。 二、施工及配合单位 施工主体单位:中铁21局XX二线S2标段工程指挥部 分项主体施工单位:S4标中铁电化局 施工配合单位:XX工务段、XX车务段、XX电务段、XX通信段 三、施工等级 本工程属于Ⅰ级施工。 四、施工方法及工期安排: 1、既有线改造总体施工方法:本区段既有线改造采取提前予铺DK2137+786.7~DK2138+429.35和DK2138+511.96~DK2138+700段线路,予铺线路采用P60 25m钢轨Ⅲ枕,既有P50线路与予铺线路采用P60~50 12.5m异型轨连接;予铺段整修达到线路静态验收标准后,在封闭点内进行既有线拨接合拢及大机两捣一稳作业。 2、既有线改造工期安排: 2.1、11月24日利用图定天窗时间封闭既有线4小时,1组大机(2捣1稳)从XX站开出,运行至K2137+450处等待,待线路拨通整修后,大机进行改造线路的两捣一稳作业,作业完毕后大机联

电气设备线路上的安全措施

编号:AQ-JS-02792 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气设备线路上的安全措施 Safety measures on electrical equipment lines

电气设备线路上的安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 在井上下的电气设备或线路上进行工作时,必须按下列步骤完成各项安全技术措施。 一、停送电前必须与有关部门汇报或联系妥善。 二、开关停电后必须将其手柄锁住,并悬挂“禁止送电、有人工作”字样的停电警示牌和停送电对号牌,以防发生误操作。 三、停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。送电合闸的顺序与此相反,严禁带负荷拉刀闸。 四、验电时,必须注意使用与其电压等级相适应的验电器。验电前,应先在有电的设备上进行试验,确实证明验电器良好,而后再检验被切断电源的设备、线路有无电压。在室外进行验电工作时,往往因为阳光的作用,不易辨清验电器是否有电。因此,应特别慎重、加倍留心,取得确无电压的可靠证明,可根据不同情况,采取以下办法:

1、切断电源后,必须在降、配电站(室)内进行验电。 2、在室外线路上(尤其在分支或环行线路上),必须在用电设备(如电动机、变压器、照明灯等)地点进行观察、听闻、试验和最后进行验电。 (1)在部分停电设备上进行工作时,工作人员在进行工作中正常活动范围的距离:35KV电压等级时为1米,10KV及以下电压等级时为0.7米,小于规定距离的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏与带电部分的距离不得小于35KV时0.6米,10KV及以下时为0.35米。临时遮拦可用干燥木料,橡胶或其他坚韧绝缘材料制成,装设应牢固可靠,并悬挂“止步,高压危险!”的警示牌,以保证工作人员不致触及带电部分,如采取这些措施仍认为不妥时,必须将邻近的带电部分的电源切断。 (2)经检验证明确无电压后,方可将导体进行放电和打短路接地。进行这项工作时,应先连接地端,后接导线端。同杆同塔架设的多层电力线路连接地线时,应先接低压,后接高压,先接下层,后接上层。

电力线路工程施工方案

.................................. 10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 2014年xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气

装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点:

触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

2018年电力线路改迁工程-施工方案

施工方案 10kV电力线路改迁工程 编制: 审核: 批准: 编制单位:有限公司 二0一八年九月四日

施工方案 一、编制依据 依据供电公司对10kV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 工作任务:10kV电力线路改迁工程。新立电杆25基,敷设YJV22-3*120电缆0.2千米,敷设 YJV22-3*300电缆0.15千米,敷设YJV22-3*400电缆0.85千米;敷设YJV22-4*150电缆0.35千米,敷设YJV22-4*95电缆0.3,千米;敷设Φ200MPP管2536米,敷设Φ100MPP管1465米;新安装分界开关3台,负荷开关5台。 三、工程现场管理: 施工危险点: 1、触电伤人: (1)施工前必须将供给到该线路电源全部停电,并断开作业地段内有可能返回低压电源的开关;断开作业地段内用户侧电气开关,做好防止用户返送电措施。 (2)验电,并在工作地段两侧挂好接地线。 (3)若有感应电压反映在停电线路上,应加挂接地线。 (4)雷电时严禁进行操作。 (5)施工前必须向全体施工人员交代清楚临近、交叉跨越、平行带电线路,必须设专人监护。 (6)登杆工作时,必须认清停电名称和杆号,由两人进行,认真履行监护职责。 2、高空坠落和坠物伤人: (1)登杆前检查脚扣、安全带是否牢固可靠,检查梯子(脚钉)是否完好,检查杆根及杆的埋深有无问题。 (2)高空作业必须系好安全带和安全附绳,戴好安全帽,施工作业换位不得失去安全带的保护。进入施工现场必须戴好安全帽,并系好帽绳。 (3)杆上工作严禁向下抛物,工具、材料用绝缘绳索传递,工作现场设围栏、设标示牌和跨越架,现场防止杆塔上掉落材料、工器具砸伤过往行人和车辆,公路设专人监护过往车辆和行人。 3、跑线伤人: (1)紧、放线工作所使用的工器具、设备应合格,应满足荷重要求,还应设专人指挥,统一信号,并保证信号畅通。 (2)对于交叉跨越各种线路、铁路、公路,应取得主管部门同意,做好安全措施和搭设好跨越架,应在施工现场的道路两侧明显处设立“电力施工车辆慢行”警示牌,并设专人持信号旗负责指挥过往车辆和行人,对于行人和车流量比较大的地段,请公安交警给予配合指挥。

线路安全运行维护措施详细版

文件编号:GD/FS-8885 (解决方案范本系列) 线路安全运行维护措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

线路安全运行维护措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 根据具体环境选择内线的不同敷设方式 在大多数情况下,内线都采用电压不低于500伏的绝缘导线。绝缘导线的敷设分明敷设和暗敷两种。明敷是导线敷设于墙壁、桁架或天花板等处的表面,暗敷是导线敷设于墙壁里面、地坪内或楼板内等处。不同环境可采用的导线布线方式有: (1) 干燥、无尘、无腐蚀气体的场所,可采用塑料护套线直敷,瓷(塑)夹板,木(塑料)槽板等明敷布线;如果负荷较大,可采用瓷珠、瓷瓶沿建筑面明线敷设,也可采用金属管、塑料管明敷布线或暗敷布线。 (2) 潮湿多尘场所,宜采用瓷珠、瓷瓶沿建长面

明敷,或者用金属管或塑料管明、暗敷设。 (3) 有腐蚀性气体、多尘、特别潮湿的场所,应采用硬塑料管明、暗敷设,也可采用针式绝缘子明敷,钢管镀锌并刷防腐漆后也可用于布线。 (4) 在易燃、易爆场所,要采用铠装电缆或钢管明、暗敷设,连接处亦应符合防爆要求。(5) 在屋架较高、跨度较大的厂房内,敷设照明线路、固定灯具可采用钢索明敷;绝缘导线在钢索上可用瓷夹板、瓷珠和金属管固定。 不允许将塑料绝缘导线直接埋置于水泥或石灰粉层内进行暗线敷设塑料绝缘导线不得暗敷在水泥或石灰粉层内的理由有以下几点: (1) 塑料绝缘导线长时间使用后,塑料会老化龟裂,绝缘水平大大降低;当线路短时过载或短路时,更易加速绝缘的损坏。

xxxxxx项目电力线路施工方案

10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 201*年xx月xx日

一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气装臵安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装臵一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。

线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

临时用电方案架空线路

xxxx临时用电方案 本工程临时用电方案共设置4个配电室。线路敷设方式采用五线制架空钢芯铝绞线转五线制电缆埋地进出配电室及变压器。采用木电杆架设,杆间距不大于40m,施工时考虑地形及后续施工,适当调整间距。 现场箱式变压器尺寸:2.3m×4.3m 东北角相对坐标:(X,Y)=(352.161,51.067) 北侧为低压出线侧。 一、临时用电设计 配电柜正面操作通道为1.7m,后侧为1m,两侧为1.6m,符合规范要求。施工用电采用TN-S系统,三相五线制供电,配电室设一组重复接地,其接地电阻≤10Ω。配电柜内设有500/5电流互感器、电流表、电压表及计量表。(一)1#配电室(AH1): 位置位于xxxx,详见施工图。 1.设备需求: 序号机械名称型号数量总功率 1 蛙式打夯机HW60 2台6KW 2 砂浆搅拌机JS350 2台7KW 3 钢筋切断机GJ40 1台3KW 4 钢筋弯曲机GW-40-1 1台3KW 5 钢筋调直机GT4-14 1台7.5KW 6 木工锯床MT500 1台3KW 7 交流电焊机BX1-400 2台65KVA 8 插入式振捣器HZ-50 2台3KW 9 卷扬机JM2 2台15KW 10 施工照明用电/ / 10 KW 2.线缆选择: 设计功率为64.8kw,需用系数取Kx=0.5,功率因数取cosφ=0.65,计算电流:75.73A,线路长度:191.45m。 -4×35+1×16 电缆:VV 22 钢芯铝绞线:5×35 3.配电柜配置: 柜内总开关为三相100A自动空气开关,下设五路分开关,其中2路三相63A

自动空气开关,2路三相32A自动空气开关,1路单相16A自动空气开关,均带有漏电保护器。 4.电压降计算: R=pL/S=0.0283×191.45/35=0.155Ω ΔU=75.73×0.155=11.72V≤5%U=19V 可以保证供电质量。 (二)2#配电室(AH2): 位置位于xxxx,详见施工图。 1.设备需求: 序号机械名称型号数量总功率 1 蛙式打夯机HW60 4台12KW 2 砂浆搅拌机JS350 2台7KW 3 钢筋切断机GJ40 2台6KW 4 钢筋弯曲机GW-40-1 2台6KW 5 钢筋调直机GT4-14 1台7.5KW 6 木工锯床MT500 1台3KW 7 交流电焊机BX1-400 2台65KVA 8 潜水泵Is80-65-160 2台20 KW 9 插入式振捣器HZ-50 4台6KW 10 压刨机MB106 1台7.5KW 11 生活及施工照明用电/ / 50 KW 2.线缆选择: 设计功率为132.3kw,需用系数取Kx=0.5,功率因数取cosφ=0.65,计算电流:154.62A,线路长度:225.66m。 -4×70+1×35 电缆:VV 22 钢芯铝绞线:4×70+1×35 3.配电箱配置: 柜内总开关为三相200A自动空气开关,下设五路分开关,其中2路三相100A 自动空气开关,2路三相63A自动空气开关,1路单相16A自动空气开关,均带有漏电保护器。 4.电压降计算: R=pL/S=0.0283×225.66/70=0.091Ω ΔU=154.62×0.036=14.11V≤5%U=19V