A.火区熄灭的条件是什么?

《煤矿安全规程》规定,火区同时具备以下5个条件时,方可认为火区的火已经熄灭:

(1)火区内的温度下降到30℃以下,或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。

(2)火区内空气中的氧气浓度降到5%以下。

(3)火区内空气中不含有乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001%以下。

(4)火区的出水温度低于25℃,或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。

(5)上述4项指标持续稳定的时间在1个月以上。

B.火区启封管理制度

一、启封火区时,必须严格执行《煤矿安全规程》第248条的启封火区的五个条件要求。

二、启封火区和恢复火区初期通风等工作,必须由矿山救护队负责进行,火区回风风流所经过的巷道中的人员必须全部撤出。

三、启封已熄灭的火区前,必须编制启封计划和安全措施矿总工程师批准。

四、在启封火区时,应逐段恢复通风,同时测定回风流中有无一氧化碳。发现复燃征兆时,必须立即停止向火区送风,并重封闭火区。

C.什么是锁风启封?

火区启封措施

板石煤矿22006采面火区启封 安全技术措施 板石煤矿 2012年8月 30日

一、概况 (一)火区封闭经过 2013年7月23日早7:50分,板石煤矿22006回撤工作面发生火灾事故,板石煤矿立即向珲矿集团公司和吉煤集团公司领导进行了汇报,晚21:50分,经吉煤集团、珲矿集团领导研究决定对22006采面进行封闭,22006火区于7月24日晚18:10封闭结束。 (二)火区封闭情况 板石煤矿在22006上顺联巷岔口处往里11m位置施工1道板闭,板闭往外用矸石袋子码6m厚隔爆墙,在22006上顺联巷岔口处往里4m位置砌1.5m厚料石密闭,上顺密闭内预留观测孔、注浆孔、注氮孔、抽放管;在22006下顺联巷岔口处往里44m位置施工1道板闭,板闭往外用矸石袋子码6m厚隔爆墙,紧贴着隔爆墙砌1道1.5m厚料石密闭,下顺密闭内预留观测孔、注浆孔、反水孔、注氮孔。板石煤矿在封闭结束后对22006上下顺密闭墙面、密闭前5m范围内顶底板及两帮进行喷浆、闭前打眼注浆工作,并向上下顺闭内注入水泥白灰浆40吨。 (三)封闭火区气体情况 火区封闭时22006下顺瓦斯浓度0.1%,一氧化碳浓度0.00%,22006上顺瓦斯浓度0.2%,一氧化碳浓度0.0035%。封闭后闭内气体情况详见附表。

(四)22006工作面火区启封条件 根据《煤矿安全规程》第二百四十八条的规定:封闭的火区、只有经取样化验证实火已熄灭后,方可火区启封或注销。火区同时具备下列条件时方可认为火已熄灭: 1、火区内的温度下降至30℃以下,或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。 2、火区内空气中氧气浓度降至5%以下。 3、火区内空气不含有乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001%以下。 4、火区的出水温度低于25℃,或与火灾发生前的日常出水温度相同。 5、上述4项指标持续稳定的时间在1个月以上。 (五)22006工作面火区现状及启封时间 22006采面封闭后,板石煤矿对22006火区采用注氮气防灭火措施,截止9月23日,共向22006火区注入氮气47.6万立方m。从8月3日起,22006上、下顺密闭内氧气始终在5%以下,火区内空气一氧化碳最高为0.0006%,无乙烯、乙炔气体,火区内温度在30℃以下,且密闭内无水涌出,22006火区注氮系统运行稳定,灭火符合有关规定。根据集团公司化验室9月23日气体分析报告单提供的数据,22006采面上顺密闭内一氧化碳浓度为0%,下顺密闭内一氧化碳浓度为0%;22006上顺密闭内氧气浓度为3.965%,下顺密闭内

启封安全技术措施

农二师金川矿业三十团煤矿C12煤层回采工作面火区封闭墙启封安全技术措施 一、火区概况: C12煤层回采工作面是三十团煤矿九万吨改扩建项目 设计中矿井首采工作面,工作面位于井田西翼+1577m 水平,回风顺槽布置在C12煤层+1610m水平,运输顺 槽布置在+1587m水平,工作面斜长48.5m,选用整体 梁支护方式,中,2009年11月投入试生产。整体支架 支护,12月开始推进,推进10米时,2009年12月号 工作面发现CO气体,浓度达到0.05%,经矿领导现场 勘察决定对工作面封闭灭火,在回风顺槽和运输顺槽分 别构筑临时密闭,密闭墙厚度50cm。距新布置的悬移 支架工作面10-15m,2010年8月31日,师安监局、 金川矿业公司及三十团安全科现场勘察,对密闭墙内外 气体抽样分析,CO浓度为41ppm,氧气含量1.5ppm,CH4浓度500ppm,乙炔乙烯气样分析分别为:由 此判断C12煤层工作面密闭墙内已无明火,CO气体为 上部采空区引入,达到启封标准。 根据金川矿业公司领导及专家建议,我矿决定对工作面密闭墙进行启封。 二、安全技术措施

1)成立启封领导小组,由常务副矿长杜洪伟任组长,总工刘林、调度室主任周学华、安全总监胥修荣任副组长,生产副矿长高光烈、机电科长罗刚、瓦检员胥红彦、队长张达民、吴连和为启封小组成员。 组长负责本次启封工作的全盘指挥工作。副组长配合组长做好现场监督指挥和配合金川救护队的具体工作。其它成员按组长下达的指令配合矿山救护队做好启封前后的各项工作。 2)启封主要工作由金川矿业公司救护队完成,先打开运输顺槽的密闭墙,由救护队员进入现场侦察内部情况,报告组长,在确定火区内各项指标完好的情况下,再打开回风顺槽密闭墙,开启局扇向运输顺槽供风,形成通风系统。 3)启封前的准备工作包括:备足启封用的工具和二次密闭墙的材料、架设局部通风机和足够的风筒、在矿井总回风巷和C12采区行人上山设置专人警戒,悬挂警戒线和警戒牌板、严格控制入井人员等前期工作。 4)启封后,根据密闭墙内实际情况,确定是否拆除原支架。具体有以下A、B两个方案: A、可以折架,既工作面顶底板完好,各项气体指标 符合《煤矿安全规程》要求,则由总工负责制定

启封火区防止复燃应急预案

预防107工作面复燃专项应急预案 一、事故类型和危害程度分析 1、事故类型 在火区密闭启封后,新鲜风流进入火区,导致火区内没有完全熄灭的火源复燃,引起煤层燃烧或引起瓦斯爆炸的事故。 2、危害程度分析 我矿现主采3号煤层,煤层平均厚度5.1米,倾角5o-11o,矿井为低瓦斯矿井,煤尘火焰长度为10mm,具有爆炸性。2008年4月5日,我矿下山采区107综采工作面发生火灾事故后实施注水灭火的方法,下山采区所有设备均被水淹没。事故原因可能是由于采空区遗煤长期氧化后发生自燃,进而引燃了采空区内积存的瓦斯。我矿准备启封下山采区107火区,在启封火区过程中,存在火区复燃或引起瓦斯爆炸的可能。 二、应急处理基本原则 1、“以防为主、防治结合”的原则。 2、行政一把手负责的原则。 3、统一指挥、分级负责的原则。 4、以确保人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的预防,尽量降低灾害的损失程度。 5、启封火区发生复燃时,救援人员应按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救灾。

三、组织机构及职责 1、应急组织体系 成立矿井火灾事故应急救援领导组,全面负责火区启封防止复燃工作,决定启动应急预案,组织、指挥、协调应急组织进行应急救援行动;批准成立现场抢救指挥部,批准现场抢救方案,批准新闻发布;根据事态发展决定请求外部援助等。 组长:沙国华 副组长:胡亚林、张茂琪、刘顺才、李清华、胡志华、孔维兵 成员:安全指挥中心、通风科、安全科、机电科、生产技术科、信息调度科 领导组下设办公室,办公室设在矿信息调度科,负责领导组的日常工作。 2、指挥机构及职责 ⑴应急救援指挥机构 启封火区发生后,由矿井火灾事故应急救援领导组批准成立应急救援指挥部,由矿长任总指挥,各分管领导任副总指挥,通风科、安监科、机电科、信息调度科、生产技术科等各科室负责人任成员。指挥部下设通风组、机电组、启封及救护组、监测监控组、监护工作组、医疗救治组、后勤服务组、保卫组等专业小组。 ⑵各职能部门的职责 指挥部职责:发生火区复燃时,发布和解除应急救援命令、信号;组织指挥事故救援队伍实施救援行动;及时向上级汇报事故及救援情

巷道启封安全措施

巷道启封安全措施 水平南翼掘进工作面巷道,由于当时不符合我矿安全生产的正常安排,只好于2009年11月1日对该工作面巷道进行了临时密闭。当前,我矿生产形势已趋于缓和,决定由通风队负责对该工作临时密闭进行拆除。通过巷道闭墙观察孔对墙内气体进行检测,结果为ch4=1.2%,co2=2%,t=26°c,完全具备启封条件。现定于近期对该掘进工作面进行启封工作,为了保证此项工作的顺利进行,特制定以下安全措施:1、首先,由维修队做好启封前的巷道修护工作,巷道闭墙外段巷道修护工作使用风机应安放在人行下山巷道内以里,且距回风口至少15米处,风筒接至闭墙外3-5米处,风机的安装及风筒的吊挂应严格按照标准执行,该地点通风队必须备用一台局扇。 2、风机运行后,通风队应及时检查风机供风情况,通过调节风机进风窗口的大小来控制风机供风量,杜绝发生循环风。 3、维修队要严格按照有关要求对上巷进行修护,保证修护质量及通风断面,确保支架设备能够顺利通过,风筒不被挤压损坏。 4、修巷的同时,通风队要加强对工作面的通风工作。同时,将压风及防尘水管路恢复至掘进巷道闭墙外侧。 5、修巷的同时,该地点瓦检员要认真检查掘进巷道闭墙观测孔内气体发现异常现象,立即汇报。另外,要加强掘进巷道闭墙,质量检查,发现有漏风现象,立即处理,确保掘进巷道闭墙不漏风。 6、当巷道闭墙外段巷道修护工作完成结束,经有关部门验收合格后,

由矿辅助救护队负责对该掘进巷道的启封工作。用局扇排放工作面内气体。启封前,除矿辅助救护队员外,其他人员应全部撤到人行下山巷道内,二级提升上山、860水平回风巷、920水平回风巷内严禁人员入内,由安检人员安排好撤人警戒工作,同时,860水平回风巷道及其回风流路线内切断一切电源。 7、启封时救护队要严格按照有关救护规程进行操作,先用木制材或铜制品在墙体上方打开一个小口,利用小孔观察巷道内的支护情况,并测量掘进巷道内的ch4、co2、co、t、o2等,将侦察情况汇报给现场指挥,如无异常情况,经指挥同意后,方可从墙壁下方打开另一个孔,孔打开后,把风筒接上进行瓦斯排放,瓦斯排放超过密闭墙5米后,可以完全打开闭墙。 8、完全打开闭墙后,根据ch4浓度的大小,严格按照矿下发的瓦斯排放制度对工作面的气体进行排放。 9、工作面气体排放后,即可恢复供电,进行正常工作,维修队继续对上巷闭墙以里巷道进行修护,同时将闭墙杂物清理干净。 10、掘进工作面工作期间,通风队每班要安排一名局扇工负责该面的局部通风工作,每班要安排一名专职瓦检员负责对工作面各处的气体检查,保证工作面工作的顺利进行。 11、工作面巷道启封时,应有一名副总现场统一指挥。

启封密闭安全技术措施

***煤矿启封****安全技术措施 措施编号:SGT-C-2012-26-CS-15-04 编制部门:通风队 审核人:*** 编制:*** 编制日期:二〇一二年二月十日

审批意见栏 时间2012年2月10日地点矿一楼会议室主持人肖剑儒措施编制*** 签字栏 公司领导 通风管理部 救护大队 矿长 总工程师采掘组安全矿长机电科副总工程师安管办调度室通风科 会审意见

目录 一、巷道概况 (3) 二、预计排放氮气量和排放时间 (4) 三、排放方法及排放时间 ........................................ 错误!未定义书签。 四、组织机构及其职责 ............................................ 错误!未定义书签。 五、安全技术措施 (5) 六、危险源辨识 (8) 七、组织机构人员联系电话 (8)

启封密闭恢复12106胶运顺槽通风 安全技术措施 一、巷道概况 12106胶运顺槽巷道长度为1350米,共24个联巷,其中1—22联巷均有密闭与采空区隔离,据资料显示:12105工作面回采过程中23、24联巷内未施工密闭,在12106顺槽22与23联巷之间的正巷中有一道密闭A 需要启封(见附图)。目前21联巷以外的1200米顺槽已经恢复通风,采用2*30KW局部通风机供风,并实现了“双风机、双电源”自动切换和风电、瓦斯电闭锁功能。 二、组织机构及其职责 成立领导小组,小组指挥部设在调度室,下设机构救护中队、通风组、安全组,指挥部电话:8262663、8262900;作业现场:8262937。所有涉及排放的负责人必须携带小灵通保证联络通畅。 1、领导小组 (1)总指挥:*** 副总指挥:*** 成员:*** 联络协调人员:***、当班调度员一名 (2)救护中队:6个小队队长及队员 (3)通风组组长:*** 成员:*** (4)安全组:***

火区启封专项安全风险辨识评估报告 4

大兴煤矿 火区启封专项安全风险辨识评估报告 铁法煤业(集团)有限责任公司 大兴煤矿防突科 年月日

目录 会议纪要 (1) 评估报告 (3) 专项风险源辨识、风险评价表 (8) 重大安全风险清单 (17)

参加会议人员签字表

大兴煤矿南五709火区启封专项安全风险 辨识评估会议纪要 会议时间:2017年5月5日 会议地点:一楼会议室 主持人:曲宝 参会人员:相关业务科室科长、区队队长和沈阳煤科研究院铁法分院研究员 专项辨识环节:南五709火区启封 会议内容: 2017年5月5日,在一楼会议室,总工程师曲宝组织相关业务科室、区队,针对南五709火区启封开展专项辨识评估,相关内容如下: (1)组建南五709火区启封风险管理小组并确定相关人员组长:曲宝 副组长:李继民杨俊民 成员:朱大志陈志平吴海彪安忠民候森王军崔卓江(2)南五709火区启封风险概述 我矿南五709火区启封共有5项工作任务,即启封前准备工作、封闭区探查、抽放封闭区内瓦斯、启封排瓦斯,恢复通风、监测、供水、供风等系统及恢复通风系统后3天日常检查。通过组织相关人员对南五709火区启封过程中的风险源进行梳理,并对新增工序、设备存在的风险源进行辨识,风险管理小组对各风

险源进行了评估,并编制相应的管理措施进行控制。 通过对各类风险进行排序,南五709火区启封过程中共辨识出风险源61条,其中重大风险5条,一般风险源23条,低风险源32条,详见大兴煤矿南五709火区启封专项风险源识别、风险评价表。重大风险具体详见“南五709火区启封专项辨识重大安全风险清单” (3)通过风险评估,需对以下任务或工序进行重点控制 ①密闭检查 ②测风 ③通风系统调整 ④通风设施维护 ⑤密闭拆除 ⑥冲洗巷道粉尘 ⑦“一通三防”管理 ⑧采空区注氮 (4)根据辨识评估结果,应用于火区启封要编制安全技术措施,措施内有排放方法、排放瓦斯停电要求、排放瓦斯区域撤人要求等内容。

火区启封安全措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT392 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 火区启封安全措施通用范本

火区启封安全措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 昌平白土窑煤业有限公司白土窑煤矿20xx 年元旦前,因西翼采空区发火蔓延至+900水平暗斜井绞车房及2条上山,20xx年元月7日为防止灾害扩大,经公司领导研究决定封闭全部井口,4月21日根据西安科技大学的灭火方案,开始采用地面钻孔向井下注入液态氮和液态二氧化碳,对井下进行了启封前的有效灭火工作,5月17日井口顺利启封,随后进行了巷道顶部和两帮打孔注入黄泥浆工作,6月27日在处理最后一个火源点时,采空区突然涌出大量有害气体,矿领导立即撤出井下所有人员,在重新封闭井口做准备工作时,副立井突然发

启封探查缩封火区措施

启封探查缩封火区措施 雁南矿I0128207回撤工作面在回撤过程中,冒落区出现着火点,并伴生产生一氧化碳,为防止灾区扩大,分别对下顺槽和回撤面采取充砂和注水封闭。目前下顺槽充填严实后已进行永久封闭,回撤面水位已淹没火区至63#支架处,经采样化验分析上顺槽密闭内各项指标稳定,为准确掌握回撤工作面情况,经研究决定对封闭区进行启封、探查、缩封工作。 一、组织机构 (一)缩封探查工作指挥部 组长:高金良 副组长:刘荫和付永志翟金友闫世海李恭利 付文凯吴忠杰 组员:李鹏亭王贵鹏董秀军刘成伟高云飞 王旭樊金宝丁柏顺刘胜君赵文波褚洪涛 职责: 1.组长:负责全面指挥火区启封、探查、缩封工作,组织召开专题会议,解决启封所需材料、设备、人员保证启封工作顺利进行。 2.副组长:协助组长指挥火区启封工作,组织制定启封措施,分析研究启封中出现的问题,并提出解决方案,协调、落实所分管基层队组工作,解决启封工作中遇到的各种问题及困难。 3.组员:落实贯彻启封措施,认真落实各项启封工作,

准备所需的各种材料、设备、人员,做好施工现场的指挥、协调工作。 (二)现场探查组 组长:刘荫和 副组长:付文凯 职责: 负责进行现场探查,破闭、排放瓦斯、砌筑密闭。(三)探查准备组 组长:李恭利 副组长:刘胜军、褚洪涛 职责: 1.负责探查前的所有准备工作。 2.为探查工作提供材料保障。 (四)技术保障组 组长:付永志 副组长:李鹏亭、孟祥华 职责: 1.编制探查安全技术措施。 2.对探查数据进行总结、分析。 (五)供电保障组 组长:闫世海 副组长:董秀军、朱国斌 职责: 1.负责保障探查期间供电可靠、系统完好。

火区启封施工方案 2

启封火区的安全技术措施 我矿煤尘属于自燃煤尘,自燃倾向性等级为Ⅱ级,暂时未出现火区,为了保证出现火区时,启封火区工作的顺利安全进行,特制定本安全技术措施 一、启封必须具备的条件: 在密闭启封前应对火区密闭前的以下项进行检查,只有全部符合规定后,方可执行密闭启封工作。 1、火区内的空气温度下降到30℃以下,或与火灾发生前该区的日常空气温度相同时方可启封。 2、火区内空气中的氧气浓度降到5.0%以下时方可启封。 3、火区内空气中不含有乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001%以下时方可启封。 4、火区的出水温度低于25℃,或与火灾发生前该区的日常出水温度相同时方可启封。 二、启封条件 经连续5天对密闭内外启封条件各参数进行观测,密闭内CO浓度为0%,空气温度为15度,瓦斯浓度为3-5%,启封密闭内均无出水。 三、启封工作顺序 (一)启封前的准备工作 1、启封前,组织所有施工人员学习启封方案、矿山救护规程。 2、启封前,参加启封的矿山辅助救护队员必须检查氧气呼吸器及其它设备、工器具是否完好,必须保证氧气呼吸器的氧气压力在18Mpa以上。 3、所有矿山辅助救护队员到达井口预备下井前,必须由矿

山辅助救护队正、副队长再次检查、调试氧气呼吸器 4、启封前,当班应在矿井各井口设置警戒,非启封密闭相关人员,严禁进井。启封密闭及灭火相关工作开始前,由安监科负责井口警戒及调查井下人员情况,井下有与灭火及启封无关人员时,必须立刻撤出。 5、启封前,应清理启封地点后回风流中的所有人员,严禁人员在回风流中停留,必要地点安排矿山辅助救护队员设置警戒。 6、启封前,应切断启封地点回风流后部的电源并严格落实停送电制度。 7、启封前,应再次检查密闭内的有毒有害气体浓度、氧气浓度、火区内的空气温度、火区的出水温度,只有当所有参数符合启封条件后,方可执行启封工作。 8、启封前,在需要启封密闭进风侧10-15处安装一台2×15KW 对旋式局扇,使用的600mm风筒必须连接至密闭前;局扇和风筒的连接和安装质量必须符合?煤矿安全规程?规定。在启封密闭时,先使用矿井的全风压通风系统进行通风,在启封过程中如发现气体有超限现象,则立即启动局扇,吹散有毒有害气体。 9、启封前,由施工人员备好水泵二台,排水管、接头以及相关的电缆,以便启封密闭后及时排放巷道内的积水。 10、由救护队员检查密闭内外的有毒有害气体浓度及其他安全情况,确认安全无问题后,然后进行启封工作。 11、启封前必须对密闭所在巷道风量进行测风,并做好记录,以便与启封后的风量进行对比。 (二)启封时的工作顺序

火区管理制度实用版

YF-ED-J5417 可按资料类型定义编号 火区管理制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

火区管理制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一条井下火区未直接扑灭而予以封闭 的区域称火区。每一火区必须根据发火时间及 时编号,建立火区管理卡和绘制火区位置关系 图,由矿通风部门永久保存。 火区管理卡片包括以下内容; 1、火区基本情况登记; 2、火区位置示意图; 3、灌浆、注氮或其他方式灭火记录; 4、进回风防火墙及观测记录。 火区位置关系图以通风系统图为基础绘 制,即在通风系统图的基础上标明所有火区的

边界,防火墙位置、火源点位置、漏风路线及灌浆、火区编号、发火时间、封闭时间、火区注消时间等内容。 第二条当井下无法直接灭火或直接灭火无效时,必须采取封闭措施灭火。封闭时应遵循以下原则: 1、在确保安全的前提下,尽量缩小封闭范围,特别应缩短进风侧密闭与火源之间的范围; 2、进、回风密闭在施工顺序上采取进、回风侧同时封闭或先进后回的封闭方法。采取先做进风侧密闭时,应留有通风孔,使其既能控制火势又可防止火源上风侧发生瓦斯超限和积聚。因约定好时间,使进回风防火墙在同一时间封闭结束。封闭有爆炸危险的火区必须采用防爆墙;

火区启封安全措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 火区启封安全措施(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

火区启封安全措施(通用版) 昌平白土窑煤业有限公司白土窑煤矿2012年元旦前,因西翼采空区发火蔓延至+900水平暗斜井绞车房及2条上山,2012年元月7日为防止灾害扩大,经公司领导研究决定封闭全部井口,4月21日根据西安科技大学的灭火方案,开始采用地面钻孔向井下注入液态氮和液态二氧化碳,对井下进行了启封前的有效灭火工作,5月17日井口顺利启封,随后进行了巷道顶部和两帮打孔注入黄泥浆工作,6月27日在处理最后一个火源点时,采空区突然涌出大量有害气体,矿领导立即撤出井下所有人员,在重新封闭井口做准备工作时,副立井突然发生爆炸,损坏井架及附近附属房屋,人员撤离及时没有造成人员伤亡事故,3天后封闭全部井口,之后根据西安科技大学的灭火新方案,继续从地面打孔向暗斜井注浆灭火。现经昌平矿业总公司领导开会研究决定,准备启封白土窑煤矿井口,恢复井下生产

系统,矿领导根据总公司决定,迅速组织人员进行启封前的各项准备工作,为确保井口启封工作安全顺利进行,特制定施工方案和安全技术措施如下: 一、启封时间 2013年1月9日早班 二、人员组织 井口启封工作需要人员为: 1、启封指挥部领导成员 启封负责人:杜永强(昌平矿业总经理) 总指挥:关伯荫(白土窑煤矿负责人) 副总指挥:张荣(西安科技大学教授) 白土窑煤矿启封人员: 劳动组:周建国(生产副矿长)人员组织安排 后勤组:蒲世钊(党支部书记)后勤物资保障 机电组:郭文华(机电副矿长)供电及设备运行 安全组:柴景山(安全科长)安全检查及监测

火区启封安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 火区启封安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3137-39 火区启封安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 昌平白土窑煤业有限公司白土窑煤矿20xx年元旦前,因西翼采空区发火蔓延至+900水平暗斜井绞车房及2条上山,20xx年元月7日为防止灾害扩大,经公司领导研究决定封闭全部井口,4月21日根据西安科技大学的灭火方案,开始采用地面钻孔向井下注入液态氮和液态二氧化碳,对井下进行了启封前的有效灭火工作,5月17日井口顺利启封,随后进行了巷道顶部和两帮打孔注入黄泥浆工作,6月27日在处理最后一个火源点时,采空区突然涌出大量有害气体,矿领导立即撤出井下所有人员,在重新封闭井口做准备工作时,副立井突然发生爆炸,损坏井架及附近附属房屋,人员撤离及时没有造成人员伤亡事故,3天后封闭全部井口,之后根据西安科技大学的灭火新方案,继续从地面打孔向暗斜井注浆灭火。现经昌平矿

启封密闭安全措施

贵州金永泰矿业投资有限公司 仁怀市茅坝镇贵平煤矿 启封1701运输巷与回风巷密闭 安全技术措施 编制:陈麒麟 日期: 2014年4月11日

规程措施审批意见 会审意见: 。姓名职务日期

贯彻学习签字栏 主持人: 贯彻人: 贯彻时间: 学习签字栏学习签字栏学习签字栏

仁怀市茅坝镇贵平煤矿 启封1071采面密闭安全技术措施 一、说明 1071采煤工作面是一水平+543m首采区,于2010年7月形成,开采C7煤层,煤厚1.8米,倾斜长74米。运输巷标高+544m,设计240米,回风巷标高+570m,设计225米。根据贵州省煤矿设计研究院在2009年6月编制的《安全专篇》第28页内容,开拓巷道两侧留设20米保安煤柱,现运输巷距停采线43米,回风巷12米。 该面现积压固定资产共计约400多万元左右(支护材料、电气设备、运输设施等),经公司研究决定,同意回收该工作面设备与设施,为确保启封密闭进行瓦斯排放期间的安全,特编制启封密闭瓦斯排放安全技术措施。 二、作业许可适用范围 本次共启封3处密闭(后附图1采掘工程平面图)。 即: 1071运输巷9#密闭; 1071回风巷6#、10#密闭。 三、施工前的准备工作 1、机电科准备2X11kw局部通风机及其开关、本质安全型电话一门、排水泵,其入井前必须检查防爆性能,杜绝失爆。 2、瓦斯工准备直径600mm风筒20节,光学式甲烷检查仪、便携式甲烷报警仪。 3、监控工负责监测监控系统正常运转,保障数据与县监控中心对接。

4、机电科保障主扇供电正常,主扇司机在岗。 5、矿山救护队必须准备好相应的设备(包括呼吸机等)及砸墙的铜质工具。 四、作业次序 (一)主扇持续运转30分钟以上,监测监控系统无异常情况,经入井检身后,机电科安设局部通风机、排水泵及其开关,通防科负责添接风筒至作业点。(后附图2:排放瓦斯时通风路线图)(二)安监科指定专人明确启封密闭撤人范围。因未恢复正常作业,井下无人,故警戒设岗控制在各个井口。后附图3:警戒布置图 警戒岗1(主斜井口)由:丁仿文、潘兴前负责;警戒岗2(副斜井口)由:王召南、刘付明负责;警戒岗3(防爆门口)由:张德伟、刘应刚负责。 (三)坚守现场完成启封密闭墙,由外至里逐段排放瓦斯并检查顶板支护情况至积水点。 (四)安设水泵进行排水,保持正常通风。后附图4:排水系统图 (五)井下密闭启封和排放工作准备就绪后,现场排放负责人应电话向组长汇报。由组长下达排放指令。 五、启封密闭排放瓦斯安全措施 (一)、成立启封密闭排放瓦斯安全领导小组 组长:总工程师 副组长:矿长安全矿长救护队长

启封火区的安全技术措施

启封火区的安全技术措施 一、火区启封条件 《煤矿安全规程》规定:启封火区,只有经取样化验分析证实火已熄灭后,方可启封或注销。 火区同时具备下列条件,方可认为火已熄灭: 1、火区内温度下降到30℃以下,或与火灾发生前该区的空气日常温度相同。 2、火区内的氧气浓度下降到5.0%以下。 3、火区内空气中不含有C2H2、C2H4,CO在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001%以下。 4、火区的出水温度低于25℃,或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。 5、以上四项指标持续稳定的时间在一个月以上。现场应用须注意以下条件。 6、火区内空气的温度,氧气浓度、CO浓度,都应在大气压力稳定或下降期间于回风侧防火墙内钻孔中测取,并以最大值为准。 7、火区的出水温度应以火区所有出水的防火墙或钻孔中出水的最大温度为准。 8、在上述地点测得的指标,应保持连续测定时间不少于30天,每天不少于三次。 9、在火区启封的过程中,要做好预防意外事故的措施,启封后应仔细巡查火情,只有在原火源地点回风侧的气温、水温、CO浓度

连续3天以上无上升趋势,方可认为火区火已经熄灭。 二、火区启封 在启封火区前,应对火区封闭后的全过程和观测所得的各种资料进行认真分析和研究,确认火区已经熄灭后,提出启封报告,制定出专门的安全技术措施,才能进行启封工作。发现复燃征兆时,必须立即停止向火区送风,并重新封闭火区。 1、启封前准备工作 (1)做好火区的回风流直接进入矿井回风巷的准备工作。 (2)火区回风流所通过的巷道内,不准有人员工作或停留,并切断电源。 (3)准备好足够的启封火区和重新封闭火区的一切材料、设备和灭火器材。 2、火区启封技术措施 (1)一次打开火区。火区范围不大,并确认火区已经熄灭时,可以一次打开火区。首先打开火区回风侧的防火墙,由佩带呼吸器的救护队员进入火区侦查,经侦查火区确已熄灭时,再打开进风侧防火墙。注意要逐渐恢复通风,已排除有害气体。 (2)分段打开火区。如果火区范围较大,火区内可能积存大量有害气体,可以采用分段打开的方法,又称为锁风法(图3—35)。在火区的进风测密闭墙外5—6m处,构筑带门的临时密闭墙,由佩带救护器的救护队员进入火区侦查,在临时密闭墙以里150—200m 的适当位置在构筑一道临时密闭墙;然后,用局部通风机做压入式通风,

封闭、启封火区安全措施实用版

YF-ED-J3607 可按资料类型定义编号 封闭、启封火区安全措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

封闭、启封火区安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、封闭、启封巷道概述:巷道名称、性质、封闭时间、启封时间等。 二、封闭、启封巷道组织:总工程师任组长,成员有通防、安监处、生产、机电、等部门负责人及矿山救护队组成。 三、封闭、启封前的准备工作 四、封闭、启封方法 五、封闭、启封风流经过路线 六、断电范围 七、站岗地点 八、安全措施

1、封闭、启封火区时,必须有一位通风副区长现场指挥。 2、封闭、启封火区工作必须由佩带氧气呼吸器的救护队员进行。 3、参加封闭、启封火区人员的矿灯必须完好防爆。 4、当发现巷道内有自然发火征兆和发生自然发火时,必须立即封闭火区,封闭时进、回风巷要同时进行。 5、封闭火区时,应尽量数小封闭范围,并必须指定专人检查瓦斯、氧气、一氧化碳、煤尘以及其它有害气体和风向、风量的变化。 6、封闭火区时,不带氧气呼吸器任何人员严禁进入回风流,进入回风流人员最少不得少于2人。

2021年火区管理制度

2021年火区管理制度 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0796

2021年火区管理制度 第一条井下火区未直接扑灭而予以封闭的区域称火区。每一火区必须根据发火时间及时编号,建立火区管理卡和绘制火区位置关系图,由矿通风部门永久保存。 火区管理卡片包括以下内容; 1、火区基本情况登记; 2、火区位置示意图; 3、灌浆、注氮或其他方式灭火记录; 4、进回风防火墙及观测记录。 火区位置关系图以通风系统图为基础绘制,即在通风系统图的基础上标明所有火区的边界,防火墙位置、火源点位置、漏风路线及灌浆、火区编号、发火时间、封闭时间、火区注消时间等内容。

第二条当井下无法直接灭火或直接灭火无效时,必须采取封闭措施灭火。封闭时应遵循以下原则: 1、在确保安全的前提下,尽量缩小封闭范围,特别应缩短进风侧密闭与火源之间的范围; 2、进、回风密闭在施工顺序上采取进、回风侧同时封闭或先进后回的封闭方法。采取先做进风侧密闭时,应留有通风孔,使其既能控制火势又可防止火源上风侧发生瓦斯超限和积聚。因约定好时间,使进回风防火墙在同一时间封闭结束。封闭有爆炸危险的火区必须采用防爆墙; 3、必须指定专人每隔10分钟检查一次进回风流中瓦斯浓度、一氧化碳和氧含量,随时判别爆炸危险性。必须根据具体情况采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。有爆炸危险而无有效防爆措施时必须将人员撤到安全地带,然后排出爆炸危险; 4、火区封闭结束后应进快将人员撤离灾区。 第三条火区封闭后应积极采取措施加速火区熄灭进程。火区灭火方案由矿通风部门负责编制,经矿长、总工程师批准后执行。灭火

火区启封安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.火区启封安全措施正式版

火区启封安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 昌平白土窑煤业有限公司白土窑煤矿20xx年元旦前,因西翼采空区发火蔓延至+900水平暗斜井绞车房及2条上山,20xx 年元月7日为防止灾害扩大,经公司领导研究决定封闭全部井口, 4月21日根据西安科技大学的灭火方案,开始采用地面钻孔向井下注入液态氮和液态二氧化碳,对井下进行了启封前的有效灭火工作,5月17日井口顺利启封,随后进行了巷道顶部和两帮打孔注入黄泥浆工作,6月27日在处理最后一个火源点时,采空区突然涌出大量有害气体,矿领导立即撤出井下所有

人员,在重新封闭井口做准备工作时,副立井突然发生爆炸,损坏井架及附近附属房屋,人员撤离及时没有造成人员伤亡事故,3天后封闭全部井口,之后根据西安科技大学的灭火新方案,继续从地面打孔向暗斜井注浆灭火。现经昌平矿业总公司领导开会研究决定,准备启封白土窑煤矿井口,恢复井下生产系统,矿领导根据总公司决定,迅速组织人员进行启封前的各项准备工作,为确保井口启封工作安全顺利进行,特制定施工方案和安全技术措施如下: 一、启封时间 20xx年1月9日早班 二、人员组织

火区启封方法有哪几种

火区启封方法有哪几种?应注意什么问题? 答:火区启封方法有:1、通风启封火区法。2、锁风启封方法。 应注意:确认火区熄灭后,制定安全措施,经集团公司批准,方可启封火区。启封火区由救护队完成。 火区范围不大,确认已熄灭时采用通风启封火区法;火区范围大,难易确定是否完全熄灭(应采用锁风启封方法)。先在原有火区墙外5~6m的地方构筑一道带门的风墙,救护队员进入,风门关闭,形成一个封闭的空间,再将原有的防火墙打开。救护队员进入火区探查后,确认在一段范围内无火源,在选择适当地点重新建立临时防火墙,恢复通风,逐段逼近发火地点。只有当新的防火墙建成后,才打开第一个风墙的风门。火区要求始终处于封闭、隔绝的状态。 煤矿火区封闭管理与启封技术 1.火区密封技术 当防治火灾的措施失败或因火势迅猛来不及采取直接灭火措施时,就需要及时封闭火区,防止火灾势态扩大。火区封闭的范围越小,维持燃烧的氧气越少,火区熄灭也就越快。因此火区封闭要尽可能地缩小范围,并尽可能地减少防火墙的数量。 (1)防火墙及其位置的选择应遵循的原则。这些原则有:防火墙要选用不燃性材料构筑;低瓦斯火区的防火墙位置应尽可能地接近火区,以缩小火区封闭范围;高瓦斯火区应根据具体情况而定,具有瓦

斯爆炸危险时,可适当扩大火区封闭范围;构筑防火墙的位置应尽可能地设在坚实的岩石巷道内,当岩石巷道离火区较远时,可将防火墙设在煤巷或无裂隙的矿体上,但是要把防火墙周围巷道壁加固、喷涂加以严密的封闭;防火墙应构筑在新鲜风流能够到达的地方,便于日后火区观测,以免形成“盲巷”,防火墙距新鲜风流的距离应在5~10 m;防火墙要设立在运输巷附近,便于运料施工,以免引起运输不便而延误时间,使火势扩大。 (2)防火墙的布置及封闭顺序。用隔绝法扑灭火灾时,要求封闭的空间尽量缩小,防火墙的数量尽量少,构筑密闭的时间则尽可能地快。 为了便于隔离火区,应首先封闭或关闭进风侧的防火墙,然后再封闭回风侧的防火墙,同时,还应优先封闭向火区供风的主要通道(或主干风流),然后再封闭那些向火区供风的旁侧风道(或旁侧风流)在高瓦斯区密闭和火源之间有瓦斯源存在时,封闭进风侧的防火墙更危险一些。这种情况下,首先封闭回风侧防火墙更好一些。因为它能够在火区内造成正压,对采空区瓦斯的涌出具有一定的抑制作用。2.火区快速封闭技术 轻质膨胀型封闭堵漏材料——聚氨酯是一种新型的具有独特性能和多方面用途的快速封闭材料,聚氨酯材料以多元醇和异氰酸酯为基料加聚而成,具有气密性好、粘结力强、可发泡膨胀、耐高温、防渗水隔潮等特点,已广泛地应用于各行各业,煤矿井下主要用于建立快速密闭时的喷涂密封、煤壁喷涂堵漏风等。

火区启封安全措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 火区启封安全措施简易版

火区启封安全措施简易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 昌平白土窑煤业有限公司白土窑煤矿20xx 年元旦前,因西翼采空区发火蔓延至+900水平 暗斜井绞车房及2条上山,20xx年元月7日为 防止灾害扩大,经公司领导研究决定封闭全部 井口, 4月21日根据西安科技大学的灭火方 案,开始采用地面钻孔向井下注入液态氮和液 态二氧化碳,对井下进行了启封前的有效灭火 工作,5月17日井口顺利启封,随后进行了巷 道顶部和两帮打孔注入黄泥浆工作,6月27日 在处理最后一个火源点时,采空区突然涌出大 量有害气体,矿领导立即撤出井下所有人员, 在重新封闭井口做准备工作时,副立井突然发

生爆炸,损坏井架及附近附属房屋,人员撤离及时没有造成人员伤亡事故,3天后封闭全部井口,之后根据西安科技大学的灭火新方案,继续从地面打孔向暗斜井注浆灭火。现经昌平矿业总公司领导开会研究决定,准备启封白土窑煤矿井口,恢复井下生产系统,矿领导根据总公司决定,迅速组织人员进行启封前的各项准备工作,为确保井口启封工作安全顺利进行,特制定施工方案和安全技术措施如下: 一、启封时间 20xx年1月9日早班 二、人员组织 井口启封工作需要人员为: 1、启封指挥部领导成员 启封负责人:杜永强 (昌平矿业总经理)

启封火区安全技术措施

衡阳市鑫昌贸易发展有限公司杉桥煤矿启封火区密闭安全技术措施 编制:生产技术科 日期:2013年9月19日

安全技术措施贯彻签字表

会审表 会审地点会审时间年月日

启封密闭火区安全技术措施 -220水平二石门区域火区于2009年8月发生煤炭自燃发火,发火点在-150四石门见煤点附近,当时对发火区域进行了封闭,并对火区进行注水灭。经最近一个月对火区各项指标检测显示:火已熄灭,并稳定在一个月以上。经矿务会研究决定、报公司同意对-220水平北二石门区域火区密闭进行启封。启封密闭为:-150水平北四石门和-220水平北二石门。为了保证启封密闭的安全,根据《煤矿安全规程》第二百四十八、二百四十九条规定,启封已熄灭的火区前,特编制如下安全技术措施: 一、启封时间:2013年月日 二、启封地点:-150水平北四石门和-220水平北二石门 三、成立启封密闭领导小组: 为了确保-220水平北二石门区域火区启封密闭排放瓦斯工作安全有序进行,矿成立启封密闭排放瓦斯领导小组 组长:刘腊宝 负责在地面调度室统一指挥启封密闭、排放瓦斯和其它有害气体全过程。 副组长:衡阳市矿山救护队长刘正唐忠良魏梅初刘正国 负责贯彻措施,落实责任,并在现场指挥组织启封密闭、排放瓦斯的全过程。 成员:李四新龙仕斌邓云江贺祖华高阳欧衡阳市矿山救护队员 四、准备工作 1、、预备会:由组长负责召集所有参加人员开会、落实责任到个人。

2、入井前的检查工作:救护队人员入井前必须仔细检查氧气呼吸器是否良 好,瓦检器是否完好,工具是否齐全;并检查矿灯是否失爆等性能。 五、启封火区密闭安全技术措施 1、启封火区工作必须由衡阳市矿山救护队负责进行,有指挥员现场指挥。 2、参加启封火区的矿山救护队人员除带全个人装备外,应执行《煤矿救护规程》表七规定。使用的工具必须是防爆工具 (包括锨、镐、锤),启封密闭严禁使用非防爆工具操作。 3、启封前,必须撤出回风侧人员,切断回风流中电源,通往回风的交叉口设栅栏、警标,禁止人员进入 4、启封顺序: 先启封-150水平北四石门密闭后启封-220水平北二石密闭 A、启封-150水平北四石门的密闭时,切断-150水平北四石南翼回风流中电源,在-150水平车场、南北交岔口以南、水泵房通道口设立警戒派人站岗。 (1)启封密闭:启封工具用铜锤(木锤)、铜钎启封,采取小孔揭穿的方式打开密闭,启封时必须用水浇湿墙体,打开小孔后再打开进风密闭,只有当回风密闭前后10m范围内瓦斯浓度小于1%时,才允许慢慢扩大全断面打开密闭进行排放瓦斯工作。 (2)参加启封火区的矿山救护队人员除带全个人装备外,应执行《煤矿救护规程》表七规定。其他所有参加作业人员必须佩戴隔离式自救器,严禁穿化纤服装,严禁使用失爆矿灯。 (3)正式启封闭前,必须由市矿山救护队员现场检查密闭前的瓦斯、支护等情况,只有瓦斯浓度在1.0%以下,无其它任何安全隐患的前提下,方可启封和处理密闭。