文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 酒店智能化系统规划方案

酒店智能化系统规划方案

酒店智能化系统规划方案
酒店智能化系统规划方案

酒店智能化系统规划方案

目录

第一章系统概述 (3)

1 前言 (3)

2 需求分析及设计定位 (3)

2.1 工程概况 (3)

2.2 需求分析 (3)

2.3 系统规划 (4)

3 总体设计要求 (4)

4 设计原则 (5)

第二章智能化系统规划方案 (7)

1 综合布线系统 (7)

1.1 需求分析 (7)

1.2 系统功能 (7)

1.3 系统构成 (8)

1.4 系统设计 (8)

1.5 综合布线系统特点 (9)

2 闭路电视监控系统 (10)

2.1 概述 (10)

2.2 系统设计指标 (10)

2.3 系统功能 (11)

2.4 系统设计 (11)

2.5 系统设备选型 (11)

3 KTV点播系统 (12)

3.1 概述 (12)

3.2 KTV点播系统比较 (12)

3.3 DVD点播系统功能与特点: (13)

3.4 网络架构图 (13)

3.5 DVD点播系统组成: (13)

4 酒店“一卡通”系统 (13)

4.1 概述 (13)

4.2 酒店门锁系统 (14)

4.3 酒店消费“一卡通”系统实现 (16)

4.4 车辆出入控制及管理系统 (16)

5 多功能厅音响、灯光系统 (20)

5.1 概述 (20)

5.2 需求分析 (20)

5.3 音响灯光工程设计依据及设计指标 (21)

5.4 多功能厅会议音响、灯光设计 (22)

6.2 宴会厅设计 (26)

6.2.1 宴会厅舞台扩声系统 (26)

6.2.2 宴会厅灯光系统 (28)

7 背景音乐及广播系统 (29)

7.1 系统概述 (29)

7.2 需求分析 (29)

7.3 设计依据 (29)

7.4 系统组成 (30)

7.5 系统设计 (30)

7.6 设备布点统计 (30)

7.7 实现功能 (31)

7.8 语音广播系统的设计思路及各区点位分布情况 (31)

7.9 选用器材说明 (32)

8 计算机网络系统 (33)

8.1 概述 (33)

8.2 需求分析 (33)

8.3 网络系统目标 (33)

8.4 网络拓扑结构图 (34)

8.5 交换机的选择 (34)

8.6 防火墙 (35)

8.7 服务器 (35)

8.8 网络应用设计 (36)

9 有线电视系统 (39)

9.1 系统设计指标 (39)

9.2 系统设计 (40)

10 VOD多媒体信息服务系统 (42)

10.1 主流的宽带接入技术 (42)

10.2 网络选择方案 (42)

第一章系统概述

1 前言

酒店是集居住、饮食、娱乐、休闲、会议及各种商务活动于一体的场所,作为以提供多功能和全方位服务为主的行业,吸引客户是酒店生存的重要条件。如何提高酒店的综合服务水平、确保各种设施的稳定运行、大幅度降低其日常运营成本等已成为酒店经营管理的关键。为此,现今的酒店无一例外地采用了各种智能化技术,以提升酒店的档次。

“****”根据《**大酒店建筑总平面图》,通过认真了解**大酒店项目将来的应用分析,对**大酒店的应用要求明确化、定量化,形成科学的、严格的、可操作的具体目标,即:从功能、性能、实施和费用等方面结合现有的产品和各类相关技术确定了智能化系统设计目标,规划设计了《**大酒店智能化系统工程规划方案》以供参考选择。

**大酒店的定位是五星级酒店,因此**大酒店智能化建设是一个高标准的综合性建设工程,将使酒店的硬件环境和软件配套得到全方位的提升――使酒店的硬件设施和环境趋向高档豪华,管理和服务更加高效和规范,从而使**大酒店的社会效益和经济效益得到提高。

**大酒店的智能化建设应用除具备实用性外,还应具有一定的先进性和超前性。设计中充分体现系统的可用性、先进性、方便性、安全性、可靠性、可扩展性及系统性价比的合理性,为**大酒店创收提供技术和管理手段。

鉴于一个完善的酒店管理系统设计需要不断的沟通、修改、完善,我们的方案也难免有考虑不当甚至错误的地方,在此我们衷心希望酒店领导对我们的方案给予指正,使之不断成熟、完善。

2 需求分析及设计定位

2.1 工程概况

**大酒店拟建成五星级大酒店,酒店共10层,一层为酒店大堂、商场及设备用房;二层为餐饮卖场,三层为KTV包房、多功能厅及各种娱乐设施;四层为桑拿浴场;五层以上为标准客房。

2.2 需求分析

现代社会的五星级酒店,我们不能把它仅仅理解为装饰的豪华,更重要的是要如何为客人提供舒适的环境、周到快捷优质的服务、能满足客户的各种需求,同时最大限度的降低酒店运营成本,提高酒店的效率和效益。通过建设“酒店智能化系统”,运用先进的技术手段和设备,可以达到以上应用需求。

酒店智能化系统是一个不断丰富、发展的领域,可以把智能化技术的最新发明用于酒店的各个领域,使酒店各个方面的应用和管理实现智能化;归纳而言,“**大酒店智能化系统”

可分为三大应用领域:

直接面对客人提供优质服务的智能化技术,如VOD、一卡通、前台计算机管理系统等等,目的是使客人住得更舒适、方便;

面对酒店管理者提供高质量经营管理手段的智能化技术,如酒店智能预订及连锁经营网络系统、后台计算机管理系统、办公自动化OA系统等等,目的是使酒店经营及管理高效、先进、科学;

面对酒店经营成本提供高质量管理手段的智能化技术,如智能楼宇控制技术、智能采购网络、智能人员管理、智能物耗管理等等,目的是使酒店物耗、能耗、人员成本等降到最低,创造效益;

2.3 系统规划

针对**大酒店-智能化系统的三大应用需求,结合酒店建筑平面布局及配套情况,对“**大酒店智能化系统”的做规划如下:

前期建设:

★综合布线系统

★安全防范系统

★酒店KTV点播系统

★酒店一卡通及门禁系统

★各功能厅灯光音响会议系统

★背景音乐兼消防广播系统

★程控交换机系统(北电-由甲方自购)

★计算机网络系统

★有线电视系统

★VOD多媒体信息服务系统

★五星级酒店管理系统

后期建设:

★多媒体查询系统(含触摸屏、公共区LED大屏或等离子体大屏幕)

★酒店网站建设

★远程视频会议系统

前期建设满足酒店的基本应用,并为后期建设搭建良好的基础平台,利于后期各系统功能扩充及提升,如:良好的网络布线系统可以完善电子商务功能――通过网络电子商务的应用,提升酒店商务创收的手段及途径;基于酒店门锁系统提供的软件二次开发函数接口,可以实现与酒店管理软件的融合,提供客人酒店消费“一卡通”管理,方便客人酒店内部消费;基于网络的VOD多媒体信息服务系统可以为客户提供付费节目点播、酒店服务指南、消费账单查询、旅游信息查询、高速上网等服务;基于内部员工的“一卡通”系统,可方便员工食堂消费、考勤管理等。各子系统设计可以模块方式提供选择。

3 总体设计要求

在总体规划和设计“**大酒店-酒店智能化系统”方案时,我们本着以下总体设计要求:适用的就是最好的——对每一个智能化子系统,并不一定都要选用当今最先进的技术与设备,而是要面对酒店的经营定位、经济实力、未来技术及市场发展趋势、现今实际情况等

加以全面考虑,构架实用化的、性价比高的、可升级的系统;不应该受单独供应集成商的影响,盲目上高档设备,造成浪费;

建设目的明确——首先,建设“酒店智能化系统”不是为技术,而要针对“酒店智能化系统”三大应用领域,应明确三个建设目的,即:

1) 为客人提供最优质的服务;

2) 为经营管理助力;

3) 为开源节流、提高经济效益服务;

如达不到上述三个目的,则该系统毫无意义;此外要采用对酒店实用的技术,在其它写字楼或办公大厦适用的系统,未必适用于酒店,“酒店智能化系统”有其特殊性,要针对实际需求设计;

各系统应通盘考虑——虽然“酒店智能化系统”子系统众多,但以上述三个建设目的为纲领,抓住其要点,便可优化配置各子系统。如:每个系统建设的目的是什么?每个系统的投资比例应多大?子系统之间的关系是什么?各子系统应尽量互通、互联,以提高整体效能,应尽量构架在同一网络基础上,以降低造价、易于使用维护、方便升级,等等;

**大酒店智能化集成项目要求达到“优良工程”。系统建设要有充分的超前意识,既要考虑现有的条件,也要考虑技术的发展需要。

充分满足将来的信息化及智能一体化集成要求。

4 设计原则

根据以上需求分析、总体设计要求,结合多年来酒店智能化系统设计、施工和管理经验,**大酒店的建设必须满足以下设计原则:

先进性

采用网络化与人性化管理设计,集成化和数字化的主流产品为核心设备,智能一体化的总体设计与实施。

开放性

为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力、系统投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求,必须追求系统的开放性。本系统设计中各子系统均提供了标准化和开放性的接口协议,保证了各子系统之间的网络化与集成化实现。

可靠性

系统的整体结构及其关键部件均考虑采用容错技术,使系统具有足够的冗余和备份能力,并在关键设备设有备品和备件,确保系统运行的可靠性。

可扩充性

智能建筑所应用的技术不断向前发展,往往需要对系统进行扩充,或增加与其他系统的互连。设计时充分考虑满足易于系统在、未来使用上扩充和升级的要求,各系统为将来提供部分预留节点。

安全性

在系统设计中,既考虑信息资源的充分共享,更要注意信息的保护和隔离。在线路设计上利用网络实时在线检测,具有故障报警提示分析功能;网络对外出入口处,充分考虑网络信息数据安全性。

管理可控性和维护简易性

任何先进的技术和产品要发挥良好的应用都不能违背三分技术和七分管理的通则,因此我们在系统设计以至于将来的施工和管理方面自始至终都将未来的系统管理作为一项重要的工作加以谨慎考虑。

我们采取先进实用的技术,实现简约化的管理和维护的指导思想,以设备功能模块化,系统控制分级化为原则,为用户提供即强大又容易控制的系统硬件、软件管理功能,也便于故障诊断和日常维护。

实用性

系统设计时,充分考虑各类产品的性能价格比,对关键性的产品应以性能的先进性为主要考虑因素,以提高系统的整体水平,对非关键性产品则以实用性为主。

5 设计依据

5.1 系统设计的主要依据

**大酒店建筑平面图、总平面图及相关要求

5.2 系统设计遵循的技术标准

本设计严格按照中国国家标准进行,其系统结构在进行系统集成和分系统设计时主要遵循以下标准:

《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2000)

《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《民用闭路电视监视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《中华人民共和国公共安全行业标准》(GA/T70-94 GA/T75-94)

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50300-2001)

《安全防范工程程序与要求》(GT/T75-94)

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)

《工业企业通信接地设计规范》(DBJ08-47-95)

《智能建筑弱电工程设计施工图集》(GJBT-471)

第二章智能化系统规划方案

1 综合布线系统

1.1 需求分析

综合布线系统是**大酒店酒店智能化系统的信息网络基础,本方案注重系统的质量、科学性、先进性、可靠性及安全性,易扩展同时本设计兼顾考虑酒店的应用特点,将来发展的需要。因此,在系统设计和产品选型中重点关注布线产品的质量、布线系统的模块化、以及系统的安全性、可管理性和可维护性。

建设**大酒店酒店综合布线系统的目标是:以系统规范为指导,以具有当前国际领先水平的综合布线技术、计算机技术、通讯技术和自动化技术为支撑,建立一套统一规划、高度集成的布线系统,为**大酒店计算机网络系统数据、图像及控制信号提供统一的传输线路、设备接口和高质量的传输性能。全面实现**大酒店计算机通信网络的通讯、办公、管理手段的智能化、集成化,把**大酒店计算机通信网络建成一个高起点、高标准、功能设施一流、且具有高开放性和平滑升级性的网络平台。

同时,该布线系统兼顾了计算机网络系统未来的发展要求,提供20年保证;在**大酒店大楼增加新系统时,对新设备提供信号传输的支持。

作为酒店智能化系统的基础平台-宽带综合布线系统将为整个酒店的语音通信、宽带数据、图像联网、酒店管理系统及网站建设提供高质量的传输通道。酒店大楼内的各个功能区通过高性能的结构化综合布线系统连接起来,组成一套具备高传输带宽的、结构化的信息高速公路。综合布线系统功能满足下列需求:

电话;计算机网络;具备实现BAS、CAS、OAS、SCS等系统网络集成的条件;具备实现视频传输的条件;其他符合布线标准的信号、数据传输;根据需求,我们的布线系统设计方案中包括了建筑群子系统、工作区子系统、水平子系统、管理区子系统、垂直子系统和设备间子系统,系统布线采用国产TCL的产品。

1.2 系统功能

本方案提出的综合布线系统实现了办公楼设备的网络物理层上的相互联系,满足系统间信息共享的要求,为**大酒店酒店集中管理以及与Internet的连接建立了的基础设施。具体来说,,本方案设计的布线系统可以支持以下各类应用及设备:

话音:交换机、电话、传真、卫星通讯、电话会议、语音信箱等;

数据:快速以太网、千兆以太网、1.2GATM、TCP/IP、INTERNET、INTRANET等;

视频:闭路电视监控、电视会议、可视图文、自动控制等音、视频和控制信号。需要指出的是视频、射频、公众广播、自动控制等系统技术方面,设计理论和多个项目的实践已证实采用的结构化布线系统可达到与传统布线方式同等的传输质量和传输距离;但在工程造价方面,由于结构化布线系统要配备专用的适配器,以至工程造价将会有很大的提高,故本次设计只提供了高性能的传输链路,在技术发展造价降低时,或有此类需要时提供坚实的支持。

1.3 系统构成

整个布线系统由如下几个部分构成:

A.工作区子系统

B.配线子系统

C.管理子系统

D.干线子系统

E.设备间子系统

1.4 系统设计

**大酒店智能化系统工程-综合布线工程整个布线系统选用星型结构,从插座至楼层配线架,最后通过数据/语音主干线缆统一连接至相应的数据和语音机房,以便于集中式管理。根据图纸,整个综合布线系统设置一个配线间,配线间设置在一层信息中心机房,整个系统水平布线满足小于90米的布线标准要求。数据采用超五类双绞线传输,语音采用电话线传输。

整个系统共设数据点345点,语音点313点。其中客房部分按照每个客房2个数据点、2个语音点和1个电视点进行配置。KTV包间按照1个数据点和1个电视点进行配置,其他各处根据房间职能需要和面积大小进行配置。

由于3层KTV包间内的信息点是作为点播专用,因此,设计中本层除服务台留一个酒店局域网数据点外,其他数据点将自成一个网络,另设交换机及点播服务器。作为KTV点播专用布线系统。

1.4.1 工作区子系统设计

工作区子系统由各个用户区域构成,主要包括设备连接线、适配器、信息插座(墙面及地面插座)等部分。

1.4.2 配线间子系统设计

水平布线子系统是整个布线系统的一部分,它将干线子系统线路延伸到用户工作区。水平布线子系统与干线子系统的区别在于:水平布线子系统总是处在一个楼层上,且端接在信息插座或区域布线的中转点上。

1.4.3 干线子系统设计

干线子系统是整个建筑物综合布线系统的一部分。它提供建筑物内干线电缆的路由。通常由垂直大对数电缆和光缆组成,它的一端端接于设备机房的主配线架上,另一端通常端接在各楼层分配线间的各个管理分配线架上。

1.4.4 管理子系统设计

管理子系统由端接水平线缆、垂直干线电缆、光缆的配线架和相关接插软线组成。本系统中管理子系统主要指各配线间的模块式配线架、110配线架、光纤配线架及相关跳线。

模块式配线架提供水平线缆的端接。110配线架则以其高性价比,与快捷式跳线相配合,提供灵活的语音和数据链路的管理和使用。光纤配线架以2U的高度提供光纤的连接。通过跳线,允许将通信线路定位或重定位到建筑物的不同部分,以便能更容易地管理整个通信线路。按照常规,我们将放置配线架并进行跳接管理的区域称作配线间或设备间,根据管理级别的不同又细分为主配线间(MDF)和分配线间(IDF)。

楼层配线机柜是安装配线面板和计算机网络设备的地方,要求保护性能好、美观、通用。因此,采用19”标准机柜。

1.4.5 设备间子系统设计

设备间子系统由设备间中的跳线、适配器组成,它把中央主配线架与各种不同设备互连起来,如网络设备和主机设备等。通常该子系统设计与网络具体应用有关,相对独立于通用的结构布线系统。

设备间机房:由于设备间机房是整个布线系统的核心。它的布局、选型及环境条件的考虑是否恰当,都直接影响到将来信息系统的正常运行及维护、使用的灵活性。在此,将对此提出以下建议:

室内照明不低于150Lx;

结构化布线是无源布线系统,本身不需要电源。但为了保证在安装、测试及今后维护时可能使用电源,建议安装电源插座,每一个电源插座的容量不小于300W(如有其他设备另加);

根据该楼层上网络设备对电源的实际需求,配备能够满足使用需要的电源系统;

配线架尽量靠近弱电竖井,方便布线并节省投资;

配线架旁网络设备所在地的环境工作温度应保持在18-27℃之间;

设备间湿度应保持在20%-80%之间;

为确保配线架上各种插座工作性能良好,要求配线间内具有良好的通风,并做到室内无尘。

终端接地:设备间机房使用的铜带,采用联合接地的方式连接到大楼的公共接地系统,接地地阻小于1欧姆。

以上针对**大酒店布线要求,说明了布线系统的设计要点,虽然我们设计和讨论是按各个应用系统和布线系统来进行,但这不影响整个布线系统的开放性和通用性。在这个布线系统支持下,各个应用子系统可以方便地完成连接和发挥作用。

1.4.6 主配线间要求

地点:设备间应远离污染气体、强电磁场、强振动源、强噪音源及所有会妨碍正常工作的地区,应建立在环境清洁、运输及通讯方便的地方。

门窗:设备间所有门窗应封闭性好,以减少尘埃和噪音等外来干扰。

地面:最好采用抗静电的活动地板,以便于铺设电源线及信号线,切忌铺地毯,以防积灰和产生静电。

墙壁应选择不易产生及吸附尘埃的材料为易,房间隔断应用防火材料。

照明:设备应有一定的照明度,室内照明不低于150LX;提供带有双回路的380V三相五线或220V单相三线制交流电源,且容量要能保证机房的需要,所有的照明仪器切需固定在墙或天花板上。

面积:配线间的面积约为6-8个平方米,通过空调和通风保持环境参数。

设备间接地使用-3*30的铜带与大楼的接地极连接,采用联合接地方式,接地电阻小于1欧姆,网络设备也要使用这一接地线。

1.4.7 布线系统图示意

1.5 综合布线系统特点

系统化工程:

综合布线是一套完整的系统工程,包括传输媒体(双绞线)、连接硬件(包括跳线架、模块化插座、适配器、工具等)、安装、维护管理及工程服务等。

模块化结构:

综合布线系统的设计使得用最小的附加布线与变化(如果需要的话)就可实现系统的搬迁、扩充与重新安装。

独立于应用:

作为CCITT七层协议中最底层的物理层,综合布线系统构成了某种基本链路,像一条信息通道一样来连接楼宇内或室外的各种低压电子电气装置。这些信息路径提供传输各种传感信息及综合数据的能力。

灵活方便性:

综合布线系统的设计同时兼容话音及数据通信应用。这样一来减少了对传统管路的需求,同时提供了一种结构化的设计来实现与管理这一系统。

技术超前性:

综合布线系统允许用户有可能采用各种可行的新技术。这是因为综合布线系统独立于应用,并能对未来应用提供相当的余度。

如果说信息系统是智能建筑的灵魂,那么布线系统就相当于信息系统的神经。因此,可以说布线技术的选择和布线系统的设计就决定了整个酒店的信息系统的生命力,它将关系到酒店未来三十年甚至五十年的使用效果。

2 闭路电视监控系统

2.1 概述

为了确保**大酒店的安全,根据实际情况,在大楼内设置一套闭路电视监控系统。闭路电视监控系统的前端点位主要分布在大楼主要公共区域、出入口、电梯厅、电梯轿箱、客房走廊等重要防护目标和主要通道等处,保安人员在监控中心通过监视器就可以观察到这些重要区域的图像,通过中心操作键盘或分站电脑可切换到任何一个监控点画面,并可控制任何一个可动摄像机的动作。可以对一个目标的活动进行不间断跟踪监控。闭路电视监控系统是综合安防系统中最重要的组成部分,必须充分重视。

2.2 系统设计指标

图像质量按五级损伤制评定,图像质量不应低于4级。

图像灰度等级不低于8级。

图像水平清晰度彩色系统不低于480线。

系统各路视频信号,在监示器的输入端电平值应为1Vpp土3dB。

系统在低照度使用时,监视画面应达到可用图像,其系统信噪比不得低于25dB。

系统各部分信噪比指标分配应为:

摄像机>48dB;传输部分>42dB;监视部分>38dB

其余指标均符合国家及行业相关标准和业主的具体要求。

系统的显示及录像画面中应附加其他相关信息,其中包括日期、时间、摄像机编号、摄像机的部位等信息。

2.3 系统功能

实时监控功能

分布于楼内各门厅、出入口、停车场、电梯厅、走廊、电梯轿厢、大楼周边等处的摄像机可以完成对这些部位的实时监控功能。

数字录像功能

前端摄像机的视频信号输入到硬盘录像机的某一路输入上,监控中心控制硬盘录像机录像,记录此路图像。当前端报警时,监控中心的联动系统会控制硬盘录像机立即录像,并保证所录图像连贯和完整。

硬盘录像机图像录制速度可调,客户可自己设置图像录像的帧数,可同时进行16路视频的录像,可实现普通的手动录像,定时录像,各输入视频的循环录像。

每台硬盘录象机配120G硬盘4块,共480G,按照平均每路每小时占用100M容量来算,录象机的资料存储时间为13天以上。

远程监看/控制功能

通过硬盘录像机上的网络接口接入至大楼局域网,在网络上的各点通过安装专用软件及授权,进入系统,调看实时图像及已录制的图像,通过软件对前端的云台摄象机或一体化智能球进行上下左右、调焦、调整光圈等操作。

2.4 系统设计

闭路电视监控系统主要在**大酒店大堂、电梯厅、客房走廊、电梯内等处设置了前端摄象机,保证对**大酒店这些部位的严密防范,同时在中心设备留足够的接口,保证系统的扩充性能。

由于整个系统只有32路前端设备,属于小型监控系统,由于现在硬盘录象机功能的增强,因此在整个系统中主要的中心设备仅选用两台硬盘录象机,不使用视频矩阵和监视器等设备,每台硬盘录象机配17寸的显示器一台,可以1、4、9、16画面方式显示图象,这样值班人员在平时可以全面监视,在需要重点监视时只需要调用单画面即可。

系统可通过硬盘录象机控制前端摄像机的图像切换,云台、镜头动作,以及报警设防/撤防等功能。

硬盘录象机具备前端摄象机移动侦测报警功能,即在前端摄象机传回的画面中设置多个区域,当这些区域内有人走动或物体移动时产生报警信号提示值班人员注意并自动启动这路图象录象。

硬盘录象机带有网络接口,可以让局域网上得到授权的终端调看实时图象或录象,也可以直接控制前端可动点。

2.5 系统设备选型

闭路电视监控系统运行的稳定性可靠性高于一切,试想如果发生了事故而因为系统设备的故障原因导致值班人员无法看到甚至没有录象资料,那么这套系统也就完全丧失了其应有的作用,成了摆设。而整套系统的稳定性是建立在设备和线缆的质量上的。因此在本工程中我们在设备性能稳定的基础上充分考虑价格因素,尽量选用性价比高的设备。

硬盘录象机我们选用日本CONICE,经过我们在多个工程中应用中证实日本CONICE

硬盘录象机操作简单,性能稳定,故障率很低,维护方便,而且价格适中。前端摄象机我们选用日本CONICE的产品,也是一款性价比较高的产品。而线缆和一些辅材则选用国内一些知名品牌,这样既能保证整个系统运行的稳定可靠,又能控制投资成本。

3 KTV点播系统

3.1 概述

目前,娱乐行业越来越走上规模化、专业化的发展方向,如何在竞争中保证服务质量,同时又能降低投资成本和运作费用,减少人为失误,创造更大的利润空间,是每一个投资者和管理者所面临的课题。对于**大酒店的KTV包房来说,作为一个五星级酒店娱乐设施,尤其对整个系统运行的稳定可靠性有着高要求。

奥斯卡电脑卡拉OK点播系统淘汰了卡拉OK歌舞厅DJ室的全部传统设备,用电脑取代了专业打碟人员,不再需要影碟机、影碟、碟柜、音视频线、节约了庞大的人员工资,设备维修及影碟更换的费用。同时DVD画质的高质量服务客人。特别适合高档次的酒店KTV 包厢使用。

3.2 KTV点播系统比较

3.3 DVD点播系统功能与特点:

1、电脑全自动操作控制,不用影碟机、碟片、人工管理。

2、节目资源共享,多间厅房可同时点播同一节目。

3、DJ房无人操作,绝不会放错歌。

4、不需铺设音频视频电缆,数字信号传输,高质量音频输出, 不会出现视、音频衰减。

5、客户自行录入编辑节目,一次录入一劳永逸。

6、快选点播方式,即点即播,随时切换原唱/伴唱等功能

7、图象为高清晰度的DVD画质, 音频为双声道双音轨, 伴唱和卡拉OK均为立体声。

3.4 网络架构图

3.5 DVD点播系统组成:

3.5.1 客户端点播系统:

功能:提供各类曲目检索查询方式,播放顾客点播内容:按字数、国语、粤语、台语、合唱、歌星、外语、编码、拼音、电影、相声小品、图片欣赏等,客人在包房可直接控制原唱/伴唱,暂停、中断、音量的大/小,等功能。

3.5.2 中央播控系统:

视频服务器歌曲名称录入编辑管理系统网络系统

功能:响应顾客点播请求,调度影片录入播放,片源录入及管理。

硬件:专业视频服务器,播放调度/片源管理电脑,网络设备,大容量硬盘组。

软件:片源管理系统、播放调度系统、网络管理系统。

4 酒店“一卡通”系统

4.1 概述

根据**酒店项目对“一卡通”系统要求,可以分为几个部分:

A. 酒店门锁系统:采用感应卡酒店门锁管理。门锁的选择可以根据实际酒店定位及投资情况综合考虑,采用mifare-1技术感应卡门锁,具有较多的功能扩展空间。

B. 出入口车辆管理系统:对车辆控制及管理系统。在出入口设置入口、出口机,可以有效记录进出信息、保障车辆安全。

另外,在已经使用了“一卡通”系统和酒店管理系统的基础上,我们还可以扩展如下应用:

A. 酒店消费场所、健身中心服务台销售设置POS机:在酒店管理软件的统一管理下,酒店住宿客人各可以实现这些地点的刷卡消费,前台统一结算。

B. 员工考勤:在酒店管理处及健身中心总服务台可以设置刷卡点,实现员工考勤应用等等。

4.2 酒店门锁系统

用于酒店房间门锁管理,是酒店客房最常规、最基本的管理方式,它通过对门锁钥匙的限时、分级授权、智能卡的不同权限组合等功能来实现对酒店工作人员、客人进出酒店各客房的权限管理,以确保酒店人员和财产的安全与方便的管理。

4.2.1 需求分析及选型建议

门锁的选择可以根据实际酒店定位及投资情况综合考虑,作为改建酒店,**酒店的目标定位为五星级酒店。从高星级酒店的角度出发,所采用的设备及其配置更讲究客人使用的方便、周到。因此充分考虑系统稳定性及可扩展性,**酒店门锁选用Mifare-1技术感应卡门锁。

Mifare-1感应卡技术在传统办公大楼及工厂“一卡通”应用中已较为广泛和成熟。在近一年的酒店门锁应用中也得到了不断的完善和发展。**酒店“一卡通”采用Mifare-1技术感应卡能够吸取两者的优势,有着更广的扩展性能和更多种的应用方式。

为保障酒店使用过程中利益,同时将来实现客人在酒店内所有消费能够在前台统一结算等功能,在门锁品牌选择上要求酒店门锁的材质及品质高、管理软件功能齐全,能够提供二次开发接口函数。保证门锁软件并入酒店管理系统软件统一管理,实现酒店消费“一卡通”。

**酒店门锁选用深圳**公司产品,该产品能够提供完善的软件接口,近几年来在国内有较好的发展趋势,产品质量有保证。另外,**公司的门锁管理软件与我们推荐的“千里马”酒店管理软件在软件接入上已经有成功的应用案例。这样可以有效降低酒店管理软件开发成本,使我们**酒店投资方获益。

4.2.2 功能实现

客人在总前办理完登记手续后,在总服务台领取一张智能卡钥匙。

客人便可直接开启相应的客房门锁,在有效住宿时间内自由出入。

在住宿时间内如对客房门锁开锁有疑问,可到总服务台门锁管理软件中通过数据卡读取开锁记录,并可连接打印机打印出开锁信息,几月几日几点几分谁用什么方式来开过此门,开锁方式是谁发出的记录,包括备用机械钥匙的开锁记录。

当住客的开门卡不慎遗失到总台报失后,总台可将原开门卡注销,更新一张与原开门卡内容一样,但密码不一样的开门卡给住客,而原开门卡即失效不能开门。

当住客到了退房时间,必须到总服务台办理退房手续,否则超过住宿有效期,智能钥匙卡开启不了门锁。如需延长住房时间,办完延续手续后,到总服务台将智能卡钥匙修改有效住宿时间即可自由出入。

4.2.3 系统软件特点

**门锁管理软件使用SQL Server数据库,避免了小型数据库常有的缺陷:数据处理信息量有限,处理速度慢,容易出错乱码、死机等现象。

管理软件是专门为酒店设计的,通过对门锁钥匙进行全面管理,以及对所有客房门锁的信息、数据进行处理和查询等功能来实现对酒店工作人员、客人进出酒店各客房的权限管理和信息查询,以确保酒店的人员和财产的安全与方便的管理软件系统。

酒店门锁系统管理软件功能实现:

友好的全中文操作界面,中文菜单显示,每个操作步骤都有详细的提示,直观,方便,非专用人员经简单培训即可上机操作。

积木式的程序设计,使系统功能的增删和改进极为便捷,大大提高了系统的适应性。

系统的自维护功能,使故障的查找与排除更为便捷。

具备五级、十四种钥匙管理:权限分明,并在紧急情况下可使用备用机械钥匙,使酒店在任何时间都万无一失。

管理级别总裁卡用于设置系统重要参数。

管理卡用于设置关键数据。

总控级别总控卡万能钥匙,可开启酒店所有的客房门锁。

应急卡又名紧急卡、火警卡,可开启所有的客房门,即使反锁也能开启报警声,提示客人紧急疏散。

区域级别领班卡领班人员查房时使用,可根据酒店领班实际领班区域进行分配,开锁记录中一一显示,各负其责。

楼层卡服务生卡,开启规定的某个楼层或偏区所有门锁。

会议卡可设置为常开、常闭状态,常开期间无须智能卡便可自由进出。通常用于会议召开期间

清洁卡在规定清洁时间内,开启某一清洁区域客房门锁。

控制级别中止卡当客房发生紧急情况时,可使用中止卡将客房暂时封锁,封锁时除总控卡及应急卡能开启外,其他卡都不能开启,恢复后其它卡才能开启。

时间卡时钟校准卡,设置和校准某个门锁内的时钟。

退房卡清除卡,可立即停止客人卡的开启使用。

数据卡将门锁内开锁信息取出后阅读查询开锁情况。

客人级别客人卡客人在有效的住宿时间,自由开启客房门锁。

备用卡酒店门锁系统因停电或电脑硬件损坏,预先发出的备用卡可作为客人卡给客人开启相应的客房而不影响客人入住。

完善的统计报表功能,可统计及查询已发各种智能钥匙及注销智能钥匙的数量、分别为哪位操作员何时发出及注销,客房的使用情况,开锁记录的查询等。

4.2.4 软件接口介绍

酒店门锁管理软件接口函数主要是面向酒店管理软件开发商研发的二次开发接口或数据交换接口协议。按照使用方法与传输介质的不同分为五种标准:传统接口、RS232接口、文件接口、数据库接口与WINSOCKET接口。

提供软件接口函数可将门锁软件并入酒店管理系统软件统一管理,便于实现酒店消费“一卡通”,即凭房卡在住宿期内只要在总台预存金额足够,便可在酒店范围内的场所实现房卡刷卡消费,退房时统一结算。

**酒店门锁能够提供接口形式介绍:

传统接口:即DLL动态连接库。此类接口可以完全嵌入宿主程序,与宿主程序容为一体。但是使用者必须深入了解爱***门锁体系结构,维护门锁数据完整性与一致性。仅限于Windows操作平台。

RS232接口(PMS):接口使用者通过RS232与爱***接口系统通讯,依据严格的数据与通讯协议传输数据与指令,爱***接口系统实时响应。使用者不必了解爱***门锁体系结构,门锁数据由爱***接口系统自行维护。不受操作系统限制(跨平台,即接口使用方可以为任何操作系统如UNIX、DOS等)。

文件接口:接口使用者按照固定格式向一专用目录写文件,爱***接口系统读取该目录文件并解析数据与指令(响应速度可能延迟0.5秒以内)。可单机使用也可以网络共享目录使用。使用者不必了解爱***门锁体系结构,门锁数据由爱***接口系统自行维护,不受操作系统限制。

数据库接口:一般为网络大型数据库(如SQL Server)使用,接口使用者向中间库插入

数据。爱***接口系统读取中间库,并按照读取的数据发卡(响应速度可能有延迟)。使用者不必了解爱***门锁体系结构,门锁数据由爱***接口系统自行维护。不受操作系统限制,但必须访问和操作SQL Server数据库。不推荐使用。

WINSOCKET接口:利用网络传输数据(也可以单机使用),接口使用方利用WINSOCKET CLIENT按照固定格式向WINSOCKET SERVER发送数据和指令,爱***接口系统实时响应。使用者不必了解爱***门锁体系结构,门锁数据由爱***接口系统自行维护,不受操作系统限制。

4.3 酒店消费“一卡通”系统实现

4.3.1 酒店刷卡消费方式的实现

根据酒店特性,客人存在的消费方式可以分为现金消费和持卡消费两种。刷卡消费结算作为提供给客人在酒店居住期间消费及健身等活动的一种方便快捷的费用结算方式,在酒店内的所有费用可以在退房时统一在前台结算。

酒店刷卡消费的实现方式:将各消费点管理电脑或POS机通过宽带局域网联系起来,每个消费点同时配备对应酒店门锁智能卡的读卡设备,通过这个设备完成房卡消费的数据读写操作。所有消费数据信息通过“酒店管理系统软件”中的计费功能进行统计核算,包括酒店住宿费用、电话费和各消费点的消费数据等,最终实现住宿客人酒店内的所有消费前台结算。

酒店刷卡消费统一结算功能要很好的实现,要求相关的酒店门锁等与之相关的系统能够提供很好的接口;同时选择的酒店管理软件功能齐全,开发商具备强有力的软件二次开发能力,能够提供良好的售后服务。

4.3.2 酒店刷卡消费系统配置

酒店收银系统的后台由酒店管理系统软件进行管理,各个POS机点位作为消费终端存在于网络上。

酒店刷卡消费系统各消费终端点位的配置方式有两种:

A. 电脑+EPSON窄行打印机+读卡器

B. POS消费机+打印机+现金盒+读卡器

4.4 车辆出入控制及管理系统

车辆管理系统作为现代化管理的一种有效手段已经得到了广泛的应用,可以使车辆进出有序、手续简便、速度快、安全防盗、管理自动化,树立形象的同时还保障了停车费用不流失等问题。

由于酒店往来的人员较多、面对人群广、人员不固定,因此车辆管理系统可以采用带图像对比的车辆管理系统,强调用户使用简易和引导明确。系统图像对比功能,完善车辆进出记录,更有效的对车辆安全进行保障。

4.4.1 系统需求分析

**酒店建成后有两个出入口,由于路口宽度都不是很宽,每个出入口在投入使用后都可以进出车辆,因此在配置时我们采用二进二出二个道闸的方式进行管理。充分考虑系统的完善性和安全性,系统同时采用图像对比功能。

功能实现:

每个出入口分别设置一进一出控制箱及一个道闸进行管理,每套系统的控制电脑通过局域网连接

可管理月租、固定车辆和临时车用户

月租用户定时向管理处预缴停车费或按要求进行登记后,有效期内可以凭领取的卡片自由进出园区

临时车用户在出入口,按规定向管理员缴纳停车费交回感应卡后,通过管理员进行图像对比身份核实后放行。以免在入场后发生换车等偷车现象

有图像对比功能:对进出车辆实行进出监控,通过人工识别对比图片,有效保障停车场车辆的安全

出口机配LED显示屏用于收费显示,提示车主需要缴纳的费用

卡片的管理(月卡、时租卡、固定车位卡)由统一由管理中心来发卡与管理

软件计数,及时统计在场车辆数,有效控制园区内部车辆,保障园区环境功能扩充:

系统功能说明

车辆管理使用对象公司内部车辆

内部员工车辆计费方式可使用收费或不收费长期卡

持卡用户车辆不收费或储值发卡

临时来访车辆临时卡计费停车或不收费停车

出入口信号指示明确的引导指示,引导车辆顺利入场 具备

电脑计费管理 保障停车费用不流失

图像对比车辆更安全的停放,完善出入信息

有效管理车辆,使车辆进出有序、手续简便、速度快、安全防盗、管理自动化

员工考勤对内部员工工作情况考核,可以在酒店办公室区及员工工作区设置考勤机,实现刷卡考勤

员工食堂消费员工食堂设置售饭机实现,可以帮助内部员工食堂消费统计

保险箱、更衣柜使用一个控制器+一个读卡器可以控制周边16个箱柜的开启,记录开启卡信息及开启时间,主要用在酒店所属健身室等处

4.4.2 系统选型及配置

从酒店角度出发,停车场管理系统及设备的选择主要考虑系统的性价比、稳定性及美观度,这里我们建议选用深圳**(**)产品。

系统软件功能齐全,本身带图像对比等功能减少了软件费用投资。

车辆管理系统配置:

1.入口设备

序号产品型号规格品牌产地数量单位

1 自动路闸系统(直臂)台

2 多功能车辆感应器台

3 入口控制箱套

含网络智能控制器台

IC卡读写器台

中文显示屏块

微型车辆感应器台

专用线性电源台

票箱面板、支架及配件套

户外票箱箱体台

2.出口设备

序号产品型号规格品牌产地数量单位

1 出口控制箱套

含网络智能控制器台

IC卡读写器台

中文显示屏块

微型车辆感应器台

专用线性电源台

票箱面板、支架及配件套

户外票箱箱体台

3.收费处设备

序号产品型号规格品牌产地数量单位

1 管理电脑台

2 网络版停车场收费软件套

3 发卡器台

4 数据通信转换器台

4.图像识别设备

序号产品型号规格品牌产地数量单位

1 彩色低照度摄像机台

2 镜头个

3 室外防护罩、支架套

4 图像捕捉卡块

5.辅材

序号产品型号规格品牌产地数量单位

1 地感线米

2 电源线米

3 控制线米

4 视频线米

5 PVC管米

6 辅材批

6.其它

序号产品型号规格品牌产地数量单位

1 减速路拱米

4.4.3 系统配置说明

设计为二进二出两个道闸控制,出入口值班室有值班人员职守,同时考虑自动吐卡机属于易损部件,所以没有设置自动吐卡机,采用值班人员发临时卡的方式。控制箱内配置LED 显示屏显示消费金额等信息,提高系统的引导性。

配置图像对比摄像机,图像对比放行车辆,保障车辆安全性。图像信息可以同时提供给监控系统使用,详细记录出入口车辆信息。

系统主要设备选用进口产品。道闸采用意大利FACC道闸,降低使用过程中的维护量,外观持久时间长,提高整个园区形象;车辆感应器采用瑞士产品,灵敏度极高且可调。

系统自身的安全性:减速路拱保障系统自身的安全性,防止车辆撞杆。

车辆的安全性:采用地感线圈配合车辆感应器,保证车辆在经过道闸时不落闸,防止车辆因误操作被闸杆砸到。

4.4.4 道闸选择

比较

形式价格传动

方式防砸性能控制方式外观平衡性能

国产

道闸中等电机

皮带

寿命短一般单一普通烤漆,寿命短易大面积掉漆,掉漆后的填补必须全部去漆后重新处理。难调由于无防水盒,受雨天的水气影响,产生误动作较多,特别是带智能控制的停车场挡车器

进口

道闸中等

高电机

液压

油压

寿命长好多种模式电泳处理,漂亮,寿命长,不会大面积掉漆易调采用防水盒设计,任何气候条件,对它无影响。

考虑到使用长久性、降低维修量,我们推荐采用进口道闸,减少使用中的报修事务和维护量。采用液压传动道闸,只需要半年~1年的时间增加一次机油,维护量小,无须专业人员也可以完成系统维护;道闸采用电泳处理,美观度高,可以提高整酒店的形象。

4.4.5 入口部分使用说明

入口部分主要由入口机(内含入口控制板、感应卡读卡器、显示屏)、道闸、车辆检测线圈、入口摄像系统组成。

临时车进入时,设在车道下的车辆检测线圈检测车到,入口处的票箱汉字显示屏则显示提示司机取卡,保安人员发卡,司机刷卡数据传送至控制器后,控制器输出一条开关指令给路闸,自动路闸起栏放行车辆,车辆通过车辆检测线圈后自动放下栏杆。同时在车辆检测线圈检测车到会自动启动摄像头对车辆进行拍照。入口设备把卡资料、时间、日期和图像上传给中央电脑系统。

月租卡车辆进入停车场时,设在车道下的车辆检测线圈检测车到,司机把月租卡在入口机上的读卡器的感应区内掠过,入口机的读卡器读取该卡的特征和有关信息,判断其有效性(指的是:月卡使用期限、卡类、卡号合法性;)若有效,自动道闸起栏放行车辆,车辆通过车辆检测线圈后自动放下栏杆。同时在车辆检测线圈检测车到会自动启动摄像头对车辆进行拍照。入口设备把IC卡资料、时间、日期和图像上传给中央电脑系统。

4.4.6 出口部分使用说明

出口部分主要由出口机(内含感应卡读卡器、出口控制板、显示屏)、道闸、车辆检测线圈、收费电脑、出口摄像系统组成。

临时车驶出停车场时,在出口处,司机将非接触式卡交给收费员,收费员把卡通过连接在收费电脑的读卡器刷卡调出卡资料,收费电脑根据卡记录信息自动计算出应交费,并通过出口机上的显示屏显示,提示司机交费。收费员确认无误后,按确认键,电动栏杆升起。车辆通过埋在车道下的车辆检测线圈后,电动栏杆自动落下,同时收费电脑将该车信息记录到交费数据库内。

月租卡车辆驶出停车场时,设在车道下的车辆检测线圈检测车到,司机把月租卡在出口

机上的读卡机的感应距离内掠过,读卡机读取该卡的特征和有关卡信息,判别其有效性。若有效,自动路闸起栏放行车辆,车辆感应器检测车辆通过后,栏杆自动落下;若无效,不允许放行。

临时车、月租车在外出时,当外出地感线圈感应到有车后启动摄像头对其进行拍照,并上传给电脑,停车场软件自动调出进入时所拍图片,经人工比对进与出的图片如有异常可立即制止外出。

4.4.7 入口使用流程图

4.4.8 出口使用流程图

4.4.9 系统图

5 多功能厅音响、灯光系统

5.1 概述

伴随着人类社会进入信息时代以及中国加入WTO,融入世界经济大潮,国内外的政府之间和工商企业之间的经济、商务交流活动将更加频繁,需求也更加现代化——全球每年将有2800亿美元的会议旅游市场,国内政府及商务会议旅游市场估计也不会少于几千亿元人民币。

高档会议接待不仅会带来很高的会议接待收入,还会因会议客户的高消费特性,带来吃、住、观光、娱乐等一系列高档消费,进而获得比一般旅游、住宿接待更全面和更高的收益。可以说——先进的多媒体商务会议系统,将代表二十一世纪高档商务型旅游接待场所的内在品质,也是带动其利润增长的核心设施!因而,国内该类场所都有配置现代化的多媒体会议设施的需要。

现在的许多五星级酒店,在酒店建设时就配置设计了多媒体多功能厅音响会议系统,打出先进多媒体会议接待能力的经营王牌,以会议接待为经营核心,做出了商务酒店特色,创造良好的综合经营效益。**大酒店作为一个定位于‘五星级’的酒店,地处旅游城市交通要道,其多功能厅-多媒体灯光音响会议系统的设计和建设显得十分重要,是酒店向客户展示的一个亮点。

5.2 需求分析

**大酒店的灯光音响系统设计包括三个部分:即二层宴会厅、三层多功能厅、三层会议室(2间)。

1) 宴会多功能厅

宴会多功能厅一般是商务型旅游接待场所的主力豪华多功能厅,该多功能厅代表旅游接待场所的形象,举行诸如——重要的餐饮招待会、国际会餐、音乐招待会、嘉华年会、鸡尾酒会、婚宴招待、古典舞会、新闻发布等重要宴会;因而选用美观、先进、音质优美的灯光音响系统是必要的。

国际大酒店智能化系统工程施工组织设计

国际大酒店智能化系统工程施工组织设计

1.1 工程概况 1.1.1 工程简介 某国际大酒店,建筑总面积达70000平方米;广场面积16000平米,楼高31层,110米。 1.1.2 工程范围 某国际大酒店智能化系统工程主要包括如下系统: 酒店楼宇智控系统 客房智能控制系统 楼层灯控系统 智能卡门锁系统 酒店管理软件 VOD系统 酒店安防系统 电视卫星接收系统 计算机网络系统 停车场系统 会议系统 酒店广播音乐系统 机房工程 周界防范系统 电子巡更系统 信息发布系统 点菜系统 空调计费系统 1.2 编制说明 1.2.1 编制目的 本施工组织方案基本内容除工程施工组织内容外,尚涵盖前期总体方案设计和投资控制、隐患预控的实施组织工作。为某国际大酒店智能化系统工程提供总体方案设计、施工图设计、安装施工的施工组织与管理,确保与设备安装和室内装修等专业的协调配合,保证优质、高速、安全、文明地完成该工程的实施任务。本实施方案是技术、经济和组织等方面的综合文件,是对实施全过程实行科学管理的重要手段。 1.2.2 编制依据 ●《某国际大酒店智能化系统项目招标文件》 ●某国际大酒店智能化系统项目施工图纸 ●某国际大酒店智能化系统项目设计方案 ●某国际大酒店智能化系统项目工程量清单及投标报价表 ●某国际大酒店智能化系统项目招标答疑纪要

●德国GMP建筑设计公司、广州市设计院及霍尼威尔有限公司的设计资料相关选型产 品设计手册 ●国家相关的法令、法规、标准及规范。 1.2.3 引用标准 ●《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) ●《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GB50306) ●《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300) ●《火灾自动报警系统设计规范》(GBT16-88) ●《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ●《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) ●《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-940) ●《民用闭路监控电视系统工程技术规范》(GB 50198-94) ●《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81) ●《工业企业通信接地设计规范》(DBJ08-47-95) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2000) ●《有线电视系统工程技术规范》 (GB50200-94) ●《城市住宅和办公楼电话通信设施验收规范》(YD5048) ●《电子计算机房设计规范》(GB50174-93) ●《计算机场地技术条件》(GB2887-89) ●《计算机场地安全条件》(GB9361-88) ●《会议电视系统工程验收规范》(YD5033) ●《程控电话交换设备安装工程验收规范》(YD5077) ●《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46) ●《计算机机房用活动地板技术条件》(GB6650-86) ●《入侵探测器通用技术条件》(GB 10408.1-89) ●《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 10408.1-89) ●《火灾自动报警系统施工与验收规范》(GBJ50166-92) ●《建筑防雷设计规范》(GB50057) 1.3 施工组织目标 1.3.1 施工进度目标 ●2006年月日之前完成主干线、管的敷设; ●2006年月日之前设备安装完毕;

国际大酒店计算机网络系统设计方案

毕业设计——网络设计方案 (注:为了令毕业设计更具体化和现实化,下面的条件是我们假设的!毕业设计组人员:梁耀成,李智雄,胡浩翔,谢颖志。宇宙工作室是我们假设的公司名称!) XXX国际大酒店计算机网络系统设计方案 项目名称:X XXX国际大酒店计算机网络系统设计方案 承接公司:宇宙工作室 SUBJECT:双方经过对项目方在有关工程网络的分析,实施方提出网络有关技术标准、 技术参数、实施方案。 1.概述: 当今信息时代,科技迅猛发展,知识更新越来越快,随着技术的进步和经济的发展,人类社会总是在不断地发生着巨大的变化。我们正迈向一个崭新的信息时代。为了适应形势的发展和工作业务的需要,我国的各行各业都在积极地筹建或扩建各类信息网络系统,这标志着我国的信息化社会建设步入了一个新的时期和起点。这也是社会的发展对各行各业提出的新的要求和挑战。XXX国际大酒店为适应新的业务发展需要,结合XXX国际大酒店图纸,旨在实现省XXX国际大酒店综合楼信息管理系统现代化;网络化;综合性和多功能。 整个大楼的计算机网络应由专业网络公司设计施工,本方案则是针对结构化布线系统数据交换。 1)需求分析: 目前省XXX国际大酒店综合楼信息点由地下1层~4层组成。 目前的建网要求为: 1、网络节点数约为197个。 2、该网络必须支持宾馆内各部门用户和客房顾客,并具备可扩充性。

3、该网络能对大量的设计图形、文档资料、工程数据进行迅速可靠的处 理能有效地实现这些数据的共享与重复利用。 4、为确保网络和数据的可靠性与安全性,该网络必须具有切实可行的备 份及防范措施。 5、要采用标准化、结构化的物理布线系统,以确保不断发展的网络技术 不至于影响甚至改变物理布线系统。 6、所建网络性能能满足各种工程软件的应用。 7、所建网络应操作简单,维护方便,符合用户使用习惯。 2)网络建设目标: 充分利用计算机网络、INTERNET/INTRANET、多媒体、数据库、数字通信等先进技术构筑研究院的网络平台,实现绘图、管理设计生产的网络化;辅助校领导掌握学校发展进行决策;建立先进的办公自动化管理系统。 采用统一的网络协议和接口标准:选用当前流行的TCP/IP协议。 2.系统的基本设计思想和设计原则 组建一个完备的计算机网络并非易事。有诸多相关问题需要考虑。如所建立的网络能否满足当前业务应用需求;是否能满足今后业务增长需要;若新增硬件和软件是否能方便地接入网络;采用什么样的网络结构形式与网络技术;选择什么样的硬件服务平台和软件服务平台;选择什么样的数据库系统才能使网络系统运行稳定、可靠、安全、易于管理;网络建成后的生命周期有多长等等。当然还要考虑当前的有效投入;如何保护投资效益;尽量节省开支;如何充分发挥现有设备的作用与功能等等诸多方面的问题。 总之,正确的系统设计思想和设计原则必须来自于对现有组网条件和实际业务需求的理智分析和研究。

某酒店弱电智能化系统设计方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 12.1 概述 浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布置安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布置计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙江XXXX大酒店的机房按照C类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS系统的设置,其中UPS系统是从五层UPS机房引出5KW作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 12.2 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 12.3 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装置安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193 12.4 方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位置与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所

酒店无线网络设计方案_101216

xxxxx 酒店 无线网络项目技术方案

一、概述 (3) 二、某酒店网络现状及需求分析 (3) 三、W LAF网络设计原则 (4) 四、某酒店WLA网络设计方案 (5) 4.1 网络架构选择 (6) 4.2 网络管理设计 (7) 4.2.1 集中式管理 (7) 4.2.2 全中文网管软件 (8) 4.2.3 实时射频管理 (9) 4.2.3 网络负载均衡 (10) 4.3 网络安全设计 (11) 4.4 无线覆盖设计 (12) 4.4.1 B2 层覆盖设计 (12) 4.4.2 1 层商业覆盖设计 (14) 4.4.3 6-17 层覆盖设计 (15) 4.4.4 18 层覆盖设计 (15) 4.4.5 电梯间覆盖设计 (16) 4.4.6 顶层覆盖设计 (16) 4.5 软交换系统介绍 (16) 五、设备选型 (23) 5.1 无线控制器选型 (23) 5.2无线接入点(AP选型 (30) 5.3 天线选型 (38) 5.3.仃QJ-2400XTG室内吸顶天线: (39) 5.4 方案设备配置清单 (40) 、概述 近年来,随着国内旅游业的蓬勃发展以及各种商务活动异地化、全球化的趋势,人们对酒店客房的需求爆炸性增长。这为国内酒店业的发展提供了良好的契机,但随之而来的行业竞争也日显激烈。在各酒店硬件条件日趋同质化的今天,如何通过提高服务意识和服务水平吸引更多的潜在客户并将其发展为酒店的忠实客户成为各酒店管理者不断深入思考的问题。 随着国际互联网在国内的广泛普及和全球信息化的不断发展,作为酒店主要服务对象之一的商务人士对网络的依赖日益增强。同时,从酒店的服务及管理角度出发,其自身也需要依赖网络来实现现代化的服务并提高管理水平。因此,网络建设逐渐受到酒店管理者的关注并被提到议事日程上来。但如何在建设网络的同时减少对酒店经营业务的影

酒店智能化系统工程招标技术规格书

********酒店智能化系统工程 招标技术规范书 2016年6月

目录

1.总则 1.1. 项目概述 *****唯一超五星级酒店,总投资4亿元,共26层,规划建筑面积7万平方米。外立面采用玻璃幕墙(low-E玻璃)与石材相结合的形式,建成以后将是驻马店的标志性建筑! 1.2. 总体目标与定位 本次智能化系统工程的设计基于实现酒店管理自动化、安防自动化、数字化、管理信息化的设计理念,工程涉及整个驻马店爱克建国酒店,主要针对酒店智能化系统设计,同时考虑与其他楼栋的系统配合界面及相关专业的协调问题。 本智能化系统工程设计将具有充分的可靠性、先进性、使之能够充分满足酒店的需要,并能满足业务扩展和升级需要,使该酒店在相当长的时间内仍能够保持先进地位。 本智能化系统既要求达到国际先进水平,同时亦应具有好的性能价格比,同时设计应遵守国家及本地的有关规定并符合酒管集团建设标准,从而提供酒店的整体定位和市场竞争力。1.3. 设计标准及规范 ?用户需求书 ?智能建筑设计标准GB/T 50314-2006 ?智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2003 ?安全防范系统工程技术规范GB 50348-2004 ?民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-2008 ?综合布线系统工程设计规范 GB50311-2007 ?建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2006 ?建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2004 ?建筑物电子信息工程质量验收规范 GB/T50343-2004 ?视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007 ?入侵报警系统工程设计规范 GB50394-2007 ?安全防范工程技术规范及条文说明GB50348-2004 ?有线电视系统工程技术规范GB50200 ?建筑物防雷设计规范GB50057-2010 ?火灾自动报警系统设计规范 ?火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-52 ?建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ?电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168 ?电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 ?建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001 ?低压配电设计规范GB50054-2009

民宿酒店智能化系统设计方案

目录 第一章.概述 (3) 一、项目概述 (3) 二、需求分析 (3) 三、设计原则与依据 (4) 四、系统设计 (8) 五、系统设计思想 (8) 第二章.智能化系统各子系统设计方案 (9) 一、室外管网及光纤网络的覆盖系统 (9) 1.1.系统概述 (9) 二、综合布线系统 (11) 2.1.总体设计 (12) 2.2.产品简介 (13) 三、无线网络覆盖 (16) 3.1.系统概述 (16) 3.2. 无线网络方案 (18) 3.3. 主要设备简介 (19) 四、中心机房及指挥中心建设系统系统 (43) 4.1.系统概述 (43) 4.2.设计思想 (44) 4.3.设计目标 (44) 4.4.机房建设内容 (44) 4.5.机房装修系统 (45) 4.6.机房供配电系统 (49) 4.7.机房综合布线系统 (52) 4.8.防静电、防雷与接地要求 (55) 五、程控电话系统 (61) 5.1.系统概述 (61) 5.2 .程控电话方案 (61) 5.3 .程控电话主要功能 (62) 5.4 .设备简介 (63) 六、安全防范系统 (69) 6.1.系统概述 (69) 6.2.系统方案 (70) 6.3.系统功能 (71) 6.4.设备简介 (73) 七、公共广播系统 (89) 7.1.系统概述 (89) 7.2.方案实施及描述 (90) 7.3.设备简介 (91) 八、IPTV互动电视系统 (99) 8.1系统概述 (99)

8.2建设方案 (100) 8.3实现功能 (100) 九、酒店智能门锁系统 (105) 9.1.系统概述 (105) 9.2.工作原理 (106) 9.3.系统功能特性 (106) 十、酒店客房控制系统 (107) 10.1.系统概述 (107) 10.2.系统说明 (107) 10.3系统功能表 (113) 10.4.网络程序控制部分 (119) 10.5.智能客房管理软件 (120) 十一、信息发布系统 (120) 11.1.系统概述 (120) 11.2.需求分析 (121) 11.3.方案设计 (122) 11.4.设备简介 (124)

酒店网络系统设计方案

酒店 机房(综合)工程系统解决 方案 2012年3月12日

目录 第一章机房工程设计方案概述--------------------------------------------5 1、电视监控及防盗报警系统-----------------------------------------6 2、公共广播系统--------------------------------------------------------6 3、网络系统--------------------------------------------------------------6 4、多媒体会议系统-----------------------------------------------------7 5、UPS电源系统--------------------------------------------------------7 6、防雷接地系统--------------------------------------------------------8 第二章电视监控及防盗报警系统-------------------------------------------9 2.1、系统概述------------------------------------------------------------9 2.2、设计原则------------------------------------------------------------9 2.2.1合理性---------------------------------------------------------9 2.2.2可靠实用性---------------------------------------------------9 2.2.3系统特点--------------------------------------------------- -10 2.2.4系统功能-----------------------------------------------------11 第三章公共广播系统-------------------------------------------------------- 12 3.1、系统概述-----------------------------------------------------------12 3.2、基本功能-----------------------------------------------------------12 3.3、系统组成-----------------------------------------------------------12 3.4、系统设计-----------------------------------------------------------12

星级酒店弱电智能化设计说明

设计说明 一、工程概述 项目名称:XXXX五星级酒店;项目地址:某省XXXX市;项目规模:整个项目总建筑面积约为3万㎡。酒店办公塔楼位于本项目东南部,办公楼层设置于5至12层,办公门厅设置于塔楼首层的南侧,面向支路。酒店入口设置于塔楼首层的西,并与宴会厅入口结合。酒店附属功能设置在1至4层,其中设置大堂吧,中餐厅,全日制餐厅,特色餐厅,游泳池,健身中心,办公中心,宴会厅等功能。 项目包括:裙楼-2至4层(4层一部分)为酒店公共区,不包含停车场及商业区域;塔楼5层至13层为湘潭XXXX集团办公场地(不在本次酒店设计范围),14-24层为酒店客房区,约有280间客房。本设计针对酒店部分弱电智能化设计。 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施》电气,2009 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 喜达屋智能化技术要求、会议意见等 三、设计内容 本次设计的酒店智能化系统共分为五大部分,主要有: 1、基础设施系统 2、面向酒店营运系统 3、面向住店客人系统 4、面向会议客人系统 喜来登酒店智能化系统整体包含以下子系统:综合布线系统、计算机网络系统、程控交换系统、无线对讲系统、卫星及有线电视系统、客房智能控制系统、保安视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、电梯五方对讲系统、楼宇自控系统、智能照明系统、能耗计量系统、多媒体面板、电视伴音、机房工程等。 四、系统说明 1. 综合布线系统 本工程综合布线系统为数据、语音通讯布线系统,支持数据、语音、图像等多媒体信息的传输。系统采用结构化布线方式,星形网络拓扑结构。系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统、进线间子系统和管理子系统组成。 系统采用光纤+6类非屏蔽双绞线的解决方案。系统采用全星型拓扑结构,电话网络机房引出光缆和大对数电缆至各楼层配线间。按照光缆使用芯数并考虑将来其他数据业务的预留芯数,综合布线系统配置1根6芯多模光纤,弱电设备网配置1根6芯多模光纤。分别接至电话网络机房和消防控制中心。 信息点布置按照各系统需要布置,每间客房为互动电视系统(IPTV系统)预留数据点;所有水平线缆长度不应超过90米;语音和数据点水平端接均采用19"标准数据配线架端接,

国际大酒店计算机网络系统设计方案

国际大酒店计算机网络系统设计方案 1.概述: 当今信息时代,科技迅猛发展,知识更新越来越快,随着技术的进步和经济的发展,人类社会总是在不断地发生着巨大的变化。我们正迈向一个崭新的信息时代。为了适应形势的发展和工作业务的需要,我国的各行各业都在积极地筹建或扩建各类信息网络系统,这标志着我国的信息化社会建设步入了一个新的时期和起点。这也是社会的发展对各行各业提出的新的要求和挑战。XXX国际大酒店为适应新的业务发展需要,结合XXX国际大酒店图纸,旨在实现省XXX国际大酒店综合楼信息管理系统现代化;网络化;综合性和多功能。 1)需求分析: 目前省XXX国际大酒店综合楼信息点由地下1层~4层组成。 目前的建网要求为: 1、网络节点数约为197个。 2、该网络必须支持宾馆内各部门用户和客房顾客,并具备可扩充性。 3、该网络能对大量的设计图形、文档资料、工程数据进行迅速可靠的处 理能有效地实现这些数据的共享与重复利用。

4、为确保网络和数据的可靠性与安全性,该网络必须具有切实可行的备 份及防范措施。 5、要采用标准化、结构化的物理布线系统,以确保不断发展的网络技术 不至于影响甚至改变物理布线系统。 6、所建网络性能能满足各种工程软件的应用。 7、所建网络应操作简单,维护方便,符合用户使用习惯。 2)网络建设目标: 充分利用计算机网络、INTERNET/INTRANET、多媒体、数据库、数字通信等先进技术构筑研究院的网络平台,实现绘图、管理设计生产的网络化;辅助校领导掌握学校发展进行决策;建立先进的办公自动化管理系统。 采用统一的网络协议和接口标准:选用当前流行的TCP/IP协议。 2.系统的基本设计思想和设计原则 组建一个完备的计算机网络并非易事。有诸多相关问题需要考虑。如所建立的网络能否满足当前业务应用需求;是否能满足今后业务增长需要;若新增硬件和软件是否能方便地接入网络;采用什么样的网络结构形式与网络技术;选择什么样的硬件服务平台和软件服务平台;选择什么样的数据库系统才能使网络系统运行稳定、可靠、安全、易于管理;网络建成后的生命周期有多长等等。当然还要考虑当前的有效投入;如何保护投资效益;尽量节省开支;如何充分发挥现有设备的作用与功能等等诸多方面的问题。 总之,正确的系统设计思想和设计原则必须来自于对现有组网条件和实际业务需求的理智分析和研究。

酒店网络规划设计方案

酒店网络规划设计方案 一、网络建设概述 随着我国互联网络的高速发展,互联网络对人们的影响,不仅体现在人们的工作与学习方面,而且越来越多地体现于人们生活的各个方面。互联网络将改变人类整个生活的理念已经深入人心 1、建设背景: 随着经济的蓬勃发展,为宾馆酒店业的发展提供了良好的机遇,丰厚的利润和巨大的市场也吸引了众多的竞争者,酒店行业靠什么赢得竞争优势?酒店在做好现有业务种类,不断提高服务水平的同时,如何把握客户的需求,用最经济的办法获得最大的客户满意度,提高企业自身的档次和知名度,同时拓展新的业务增长点,成为最根本的竞争所在,这使得酒店行业对信息化的需求非常迫切。有调查表明,酒店的信息服务水平在很大程度上影响着客人的入住愿望。无法提供高速互联网接入服务的酒店,对于客户来说,无疑是一场商业灾难。 2、上网需求渐增 统计资料显示,酒店客户中45%的人有上网需求,并且其中有30%的客人提出了高速上网的要求。值得注意的是,对上网速度有强烈需求的客户,对价格又不是很敏感,这些客人是各个酒店利润的主要来源,也是各大酒店竭力争取的商住客户或者常住客户。 因此,对于同等星级的酒店,在管理水平和房间设施趋于相近的情况下,提供高质量的互联网接入服务是酒店吸引更多商务客人入住的有

效手段。采用宽带接入可以显著提高星级酒店的信息化服务水平,酒店入住客人可以轻松自如地实现诸如网上冲浪、IP电话及可视电话、电视会议、电子商务、VOD点播(互动点播电视节目和电影)、虚拟专用网络(VPN)等功能。 向客户提供高速上网,提高酒店的服务档次,是为了寻求酒店经济的增长点,提高酒店的竞争力。通过传播酒店的声音,发布酒店的信息,开放酒店面向客户的信息,提供查询酒店信息的渠道,建立网络信访机制,可加深酒店与客人的感情。通过广泛开展对酒店客人提供公益性的信息服务,例如新闻报道、天气预报、旅游指南、航班信息、求医问药和列车时刻查询等,可建设酒店的信息化环境。酒店可以在宽带网上运行酒店管理系统及酒店网站,向全社会推介酒店的业务。可实现酒店内部资源共享,提高资源的利用率,为酒店节省开支。可为酒店提供电子商务,扩大酒店的业务范围、促进酒店的管理模式的转变、提高酒店的工作效率。可为酒店向自动化办公及无纸办公的发展提供条件。 二、设计原则 1、网络需求分析 石林大酒店上网系统项目涉及到该酒店的3层楼和两个会议室,共计68个信息点,酒店为每个客房的接入带宽为100M。酒店在二层设置1个管理间,所有的客房的信息点都进到酒店二层楼管理间,进行集中管理。

酒店弱电方案

酒店弱电方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

赤水风情客栈 弱电及智能信息化系统工程 工程(预)算书 编制单位: 日期:2014年8月 赤水风情客栈设计及预算说明需求分析: 现代社会的酒店客栈,我们不能把它仅仅理解为装饰的豪华,更重要的是要如何为客人提供舒适的环境、周到快捷优质的服务、能满足客户的各种需求,同时最大限度的降低酒店运营成本,提高酒店的效率和效益。通过建设“酒店智能化系统”,运用先进的技术手段和设备,可以达到以上应用需求。 酒店智能化系统是一个不断丰富、发展的领域,结合公司的平面图和设计理念,本次设计包括综合布线系统、视频监控系统、计算机网络系统、酒店系统、门锁系统、闭路系统、广播系统、无线覆盖系统。

一.内网综合布线系统 普通客房及会客厅布置1个网络信息点,1个语音点,1个有线电视点;套房按照2个网络信息点,2个语音点,2个有线电视点;服务员室及值班室布2个语音点,2个网络点,1个闭路电视信息点,分别对7栋楼布线,配一个管理间及一个设备间,最后通过光纤经建筑群子系统与其他栋楼实现互联互通。 各客房及服务间、前台合计按175个信息点和175个语音点设计计算,水平系统采用超五类网线,主干系统采用光纤组成。 二.视频监控系统 在各栋主体楼上下楼道口以及客房过道等关键位置配置数字网络高清摄像机,每一层楼的监控线路及供电线路进入设备间的网络机柜。在每一栋楼配置一台交换机,通过网络光纤进入中心机房。监控探头采用130万像素高清全数字监控系统,共设计52台摄像机,录像存储时间为1个月,监控中心配置一台中心交换机,2台NVR通过中心交换机对接,使用2台24寸监视器实时监控。 三.电话及计算机网络系统 按主干千兆光纤,水平网线百兆(可扩展到千兆)进行设计预算。配备有1台核心交换机和13台接入层交换机(分布在各号楼楼层),1台路由器1台防火墙用于对外出入数据的安全防护.用一台最新数字程控电话交换机,实现内部通话不产生费用,内外线等级限制,外线限码,郊县限制,密码限制,定时限制,预付款话费实时控制,内外线分组,环路外线1-2 位局号,0-9 字头接口局号,32 个0-8 位专向局号, 1-8位IP局号,1-7位本机局号,1-6 位分机不等位弹性编号,分机呼叫管制,秘书经理电话,分机连选呼叫,帐号计费,分机密码漫游计费,内线反极计费,外线反极/延时计费,内外热线,外线直拨分机,局机外局等位呼叫 四.酒店系统 按门禁系统设计预算,ID卡,各房号对应。实现客房.仓库.开房一体化管理五.闭路系统

酒店式公寓弱电智能化系统建设方案

酒店式公寓弱电智能化系统建设方案 1 工程概况 作为在新世纪建设的大型现代化写字楼,现代化大厦的定位应该是一座集办公、租售、餐饮、娱乐、会议等多种业务为一体的智能化新型写字楼,作为其神经系统的弱电系统应该是一个智能化的综合管理系统。所以在设计中,不仅要为大厦提供高品质的弱电系统基础设施,还应该能够利用智能化设备收集到大厦内各系统的相关资料,并分析整理成具有高附加值的信息,运用先进的技术和方法使大厦的作业流程更有效、运行成本更低、竞争力更强。 根据目前的实际情况及未来发展的趋势,提供一套完整的弱电智能化系统解决方案,力争把它建设成为一座功能齐全、技术先进的智能型写字楼。当然,在具体操作过程中,业主可以针对自己的实际情况有选择、分步骤的进行规划和实施。 2 设计目标和原则 2.1 设计目标 l 符合智能建筑甲级设计标准 l 提供舒适、高效、灵活的工作、生活环境 l 满足现代化写字楼办公的要求 l 满足现代化写字楼管理的要求 l 有大厦的特色 l 业界一流的高质量工程 2.2 设计原则 l 先进性 l 独创性 l 超前性 l 实用性 l 可实施性 l 经济性 3 弱电智能化系统的组成 3.1 系统组成 ******酒店智能化系统规划方案 目录 第一章系统概述5 1 前言5 2 需求分析及设计定位6 2.1 工程概况6 2.2 需求分析6 2.3 系统规划7 3 总体设计要求8 4 设计原则9 5 设计依据10 5.1 系统设计的主要依据10 5.2 系统设计遵循的技术标准10 第二章智能化系统规划方案12 1 综合布线系统12

1.1 需求分析12 1.2 系统功能13 1.3 系统构成14 1.4 系统设计14 1.5 综合布线系统特点18 2 闭路电视监控系统20 2.1 概述20 2.2 系统设计指标20 2.3 系统功能21 2.4 系统设计21 2.5 系统设备选型22 3 KTV点播系统23 3.1 概述23 3.2 KTV点播系统比较23 3.3 DVD点播系统功能与特点:24 3.4 网络架构图24 3.5 DVD点播系统组成:25 4 酒店―一卡通‖系统27 4.1 概述27 4.2 酒店门锁系统27 4.3 酒店消费―一卡通‖系统实现32 4.4 车辆出入控制及管理系统33 5 多功能厅音响、灯光系统42 5.1 概述42 5.2 需求分析42 5.3 音响灯光工程设计依据及设计指标43 5.4 多功能厅会议音响、灯光设计46 6 宴会厅音响扩音及灯光系统54 6.1 宴会厅的设计要求54 6.2 宴会厅设计55 7 背景音乐及广播系统60 7.1 系统概述60 7.2 需求分析60 7.3 设计依据61 7.4 系统组成61 7.5 系统设计62 7.6 设备布点统计62 7.7 实现功能63 7.8 语音广播系统的设计思路及各区点位分布情况64 7.9 选用器材说明66 8 计算机网络系统67 8.1 概述67 8.2 需求分析67 8.3 网络系统目标68

五星级酒店智能化系统设计方案完整版

目录 第一章前言7 第二章概述8 1. 2.1、项目概况8 2. 2.2、智能化系统设计原则8 3. 2.3、设计依据及规范9 4. 2.4、设计范围10 第三章视频监控报警系统12 5. 3.1、概述12 3.2.1 系统概述14 3.2.2 设计说明15 3.2.3 设计方案16 3.2.4主要设备性能指标16 3.3.1系统概述22 3.3.2、设备配置清单23 3.3.3、主要设备性能指标25 3.3.4智能球型云台摄像机(SN-WP686PT/22)27 3.3.5、彩色高清晰度半球摄像机(SN-485/480DC)28 3.3.6、彩色摄像机SN580CN29 第四章客房门禁一卡通系统33

6. 4.1、概述33 7. 4.2、系统框架原理33 8. 4.3、MIFAER-1卡34 9. 4.4、系统可以扩展实现的功能35 10.4.4.1客房区域层次的设置功能35 11.4.4.2通道管理功能35 12.4.4.3 系统维护模块35 13.4.4.4 系统用户权限的管理35 14.4.4.5五种标准接口函数36 15. 4.5、门禁软件说明36 16.4.5.1友好、直观的操作界面36 17.4.5.2采用大型数据库管理软件SQL Server管理门锁软件数据36 18.4.5.3客户端多工作点设置36 19.4.5.4客房管理模块36 20.4.5.5特殊用途房的管理37 21.4.5.6卡片管理模块37 22.4.5.7完善的查询模块37 23.4.5.8备用卡功能37 24.4.5.9房态表功能37 25.4.5.10门锁软件操作日志记录功能38 26. 4.6、产品性能介绍38 27.4.6.1门锁38

标准五星级酒店弱电智能化系统设计方案

标准五星级酒店弱电智能化系统设计方案 一、工程概况 本工程项目所在地位于XXX地块,用地面积为20000平方米,总建筑面积为70000平方米。其中,本工程仅为整个地块的酒店部分,酒店及配套建筑层数十四层,单幢建筑面积18000平方米,建筑高度60米,酒店客房数210间。 二、设计范围 1、本设计说明中弱电系统主要有:通信网络系统、计算机网络系统、综合布线系统、安全防范系统(视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡更系统)、出入口控制系统、卫星电视及有线电视系统、客房控制(RCU)管理系统、楼宇自控系统、能耗监测系统、电梯监控及六方对讲系统、弱电机房工程、弱电管路及线槽。 2、与其它专业配合的内容: 1)酒店AV系统 AV(背景音乐、IPTV、信息发布以及会议系统等)系统均由AV专业设计单位负责设计,AV设计区域内所有的电话、网络、电视、LCD等点位均由本专业承包单位在综合布线系统、计算机网络系统深化设计中提供预留。

2)酒店客房控制(RCU)管理系统 本次暂仅预留有关RCU系统的所有网络链路。 3)酒店员工消费及考勤系统 酒店员工消费及考勤系统由酒店自备,本专业承包单位仅负责预留网络点位及管线等通路设计。 4)酒店电子门锁、客梯梯控系统 酒店电子门锁、客梯梯控系统均由内装负责设计和实施。 5)消防广播系统 酒店消防广播系统需参见机电图纸,纳入消防系统设计和招标。 三、通讯网络系统 本项目通讯网络系统主要包括市政通讯、酒店程控交换机、酒店内部员工通讯以及无线对讲系统。 1、市政通讯 本项目固网固话引入电信、联通2家运营商,手机信号覆盖引入电信、联通及移动3家运营商,运营商接入机房位于地下一层。本项目通讯进线由运营商负责端接至酒店IT/PABX机房内的通讯配线架,本专业承包单位需配合提供相关的线槽、管道等通路以及机房内的机柜、配线架。 2、酒店程控交换机 1)本项目采用基于IP和模拟混合技术的PABX,需提供至少3路E1(30B+D)数字中继端口,16路模拟中继端口,每间客房分配一个模

酒店智能化系统设计方案设计说明

酒店智能化系统方案设计 一、酒店智能化系统需求分析 酒店的智能化系统建设必须紧密围绕酒店的经营理念、服务模式和程序来进行,决不是生搬硬套的系统堆砌。因此,系统的设计必须围绕以客人的住店感受和酒店管理的高效有序这两个中心出发来综合考虑和配置。 二、系统设置 根据智能建筑设计标准《GB/T 50314-2013》规范要求,酒店项目智能化系统主要包含以下几个系统: 1、信息设施系统 (1)电话交换系统 (2)信息网络系统 (3)综合布线系统 (4)室内移动通信覆盖系统 (5)有线电视及卫星电视接收系统 (6)广播系统 (7)会议系统 (8)信息引导及发布系统 (9)综合管路系统 2、信息化应用系统 (1)酒店管理系统 (2)客房控制管理系统 (3)酒店客房门锁系统 3、楼宇自动化控制及能耗管理系统 (1)建筑设备管理系统 (2)智能照明系统 4、公共安全系统 (1)入侵报警系统

(2)视频监控系统 (3)出入口控制系统 (4)电子巡更系统 (5)无线对讲系统 (6)停车场管理系统 5、机房工程 三、各系统简单介绍 3.1信息设施系统 3.1.1电话交换系统 电话交换系统能完整地把传统的语音通信、语音信箱、多方电话会议、IP技术、宾馆酒店服务软件、酒店资产管理系统接口、ISDN应用等当今最先进的计算机通信技术集成一起。提供了众多的系统功能和全套的宾馆服务业务,如:语音提示、音乐保持、按姓名拨号、多方电话会议、客人的入住登记和退房、叫醒服务、免打扰、房态管理等功能。 系统采用数字程控交换机,由多少个话务台具体由酒店管理公司确定。 3.1.2信息网络系统 酒店信息网路建设一般以固定以太网为主、无线以太网为辅的酒店计算机网络结构。 (1)有线网络 酒店有线网络分为管理网和客房网,前者主要为酒店运营及酒店管理服务,后者主要为客人服务。为保证办公计算机网络的可靠性,两套计算机网络系统做物理隔离,即为两套计算机网络系统分别配置核心交换机、楼层接入交换机等。办公计算机网络独立成系统,通过PMS接口与Internet连接。 (2)无线局域网 酒店的所有区域都可以通过无线局域网上网,要求支持无线局域网协议802.11/b/g。无线局域网的使用: 客人:首先,必须满足客人使用需求“零设置”,即客人无线终端接入无线网络时无需做任何设置,通过酒店代理服务器(酒店界面)直接指向INTERNET。在酒店入住的客人可以利用配有无线终端产品的笔记本电脑自由地接入互联网,提高其办公效率。同时,酒店

星级酒店智能化系统设计方案

星级酒店智能化系统设计 方案

星级酒店智能化系统 设 计 方 案 书 项目概况 XX本星级酒店项目 项目分析 根据本星级酒店建筑的规划设计,一座多功能的星级高档酒店,其智能化系统工程的建设将集中体现其酒店的智能性、便捷性及安全性,同时作为本星级酒店的功能(节能与环保)、风格和智能性(安全、舒适和便捷),它将有效提高酒店、商务楼管理效率,显著降低运营成本并提高酒店客户满意度,为在酒店或商务居住的客户和酒店工作人员建立安全、舒适、便利的工作和生活环境。 我们所提供的本星级酒店智能化系统工程建议方案和设备配置,旨在提供性价比

最优的产品、最优质的服务和最完善的解决方案,确保系统集成的先进性和实用性,并提供最好和最完备的技术支持、施工、调试及现场服务,实现业主的愿望和目标,达到双赢的结果。 本次方案针对本星级酒店智能化系统工程的要求、特点和目标,我们为业主提供的智能化系统的建议性方案,采用建立在思想集成、系统集成、功能集成、网络集成、软硬件界面集成和施工界面集成等多种技术之上的建设模式,以达到业主“思想领先、技术一流、功能卓越、服务满意”的总体要求。 集成思想主要体现在采用最先进的智能建筑的设计方法和理念来服务于酒店的管理;功能集成体现在为将来入驻的酒店管理人员和客户人员提供最好的工作或生活环境,包括对各系统的集中监视、控制、管理及监控流程自动化等,努力使酒店“每一寸土地、每个员工都成为酒店的利润来源”;技术集成要体现技术的先进性、创新和实用性,包括各子系统互连、联动和一体化通信网络等;软硬件界面集成应有效地解决各子系统之间的设备接口界面、软件通信协议界面等,为用户提供单一且友好的管理模式,有效降低管理成本;施工界面集成主要解决土建、机电安装与智能化系统分阶段投入使用的要求。总之,就是要通过各种手段为客户提供安全、舒适、快捷的办公及酒店生活环境。 系统设计思想 为保证智能化系统先进性和完整性,实现本星级酒店智能化系统工程所要求的功能和目标,并为酒店提供切实可行的高性价比的解决方案和优质可靠的产品,我公司根近年来从事智能化系统工程的工程经验及智能建筑的技术特点和发展趋势,为XX本星级酒店提供了性价比最好的智能化系统建议方案和产品选择,各系统方案设计均按照最新的技术进行,产品均满足XX本星级酒店将来的技术要

某酒店弱电智能化系统设计方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 概述 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《数据中心设计规范》GB 50174-2017 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86 《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装置安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193

方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位置与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所以机房内必须有静电场泄放系统,此系统必须是独立的,一般静电泄放系统与静电泄放地网系统相结合,其接地电阻应该小于2欧姆。所以讲机房工程不仅解决主机系统设备的配置,更主要是保证主机系统地运行安全的环境,是一项多学科高技术的工程实施内容。 机房装修工程设计 1.吊顶设计 吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量。吊顶以上的