文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 五方校园广场悬挑平台施工方案

五方校园广场悬挑平台施工方案

五方校园广场悬挑平台施工方案
五方校园广场悬挑平台施工方案

四川世泰乐房地产开发有限公司《五方校园广场项目》

施工单位:绵阳市富阳建筑工程有限公司

审核人:

编制人:

型钢悬挑卸料平台施工方案

1、工程概况

某工程总建筑面积约6400m2,檐高41.65m,建筑层数地上11层,局部出屋面结构2层。

一至二层层高6m,三~十一层层高3.3m,出屋面楼梯间层高2.4m。

2、编制依据

1、工程施工图纸。

2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程(JGJ130-2001,2002年版)

3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)

4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

5、钢结构设计规范(GB50017-2003)

3、卸料平台的方案选择

根据现场的实际情况,采用悬挑式型钢定型转料平台,用钢丝绳斜拉受力,主要布置见卸料平台平面布置图。卸料平台每层设置4个,从第二层开始设置,层间进行周转使用。

4、卸料平台材料要求

4.1、钢管

(1)钢管截面尺寸为外径48mm,壁厚3.5mm。用于卸料平台内侧双排架和围护栏杆。

(2)钢管质量要求:

①钢管表面应无裂纹,两端面平整,严禁打孔;

②钢管外观质量检验按下表进行:

4.2、扣件

(1)应使用与钢管管径相配合的可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合国家现行标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;

(2)扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好;

(3)扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm;

(4)当扣件紧夹钢管时,开口处的最小距离应小于5mm;

(5)在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,扣件不得发生破坏。

4.3、热扎工字钢

本工程悬挑式卸料平台采用16号热扎工字钢和10号槽钢作为底架支撑,其外形

允许偏差

4.4、花纹钢板

本工程卸料平台的槽钢上面铺设3.5mm厚菱形花纹钢板,纹高1.0mm,基本厚度允许偏差±0.5 mm,纹高允许偏差+0.5mm、-0.2mm,理论质量为29.5kg/m2。

4.5、钢丝绳

钢丝绳选用6×19,直径18.5mm,钢丝直径1.2mm,钢丝总断面积128.87mm 2,参考质量121kg/100m,钢丝绳抗拉强度fak=1961Mpa。

4.6、材料计划

本工程4个卸料平台主要需用材料如下:

5、卸料平台的构造

5.1、槽钢构造要求

卸料平台由两根16号热扎工字钢和六根10号热扎槽钢组成,16热扎工字钢与热扎10槽钢应满焊连接,10槽钢纵横方向焊接,形成十字梁受力,上铺3.5厚菱形花纹钢板,热扎10槽钢比16热扎工字钢表面低3.5mm,便于钢板的铺设。16热扎工字钢长6m,每根槽钢各满焊接三个8厚钢板耳板,耳板上开φ22的孔,以便于槽钢的吊装和钢丝绳的拉接。详见卸料平台平面示意图、大样图一。

5.2、钢丝绳构造要求

详见卸料平台构造示意图。

(1)定型槽钢卸料平台搁置在需要转料的楼板上,内搁置长度2m,外挑长度4m,每个定型槽钢卸料平台用4根6*19的钢丝绳拉接在上层楼板预埋的拉环上,外侧的两根钢丝绳承受拉力,内侧的两根钢丝绳作为备用的安全钢丝绳,不考虑受力。

(2)钢丝绳下端穿过16工字钢上的开孔用花篮螺丝紧固,上端饶过上层梁中事先预埋的拉环后用花篮螺丝拧紧。

5.3、其他构造要求

(1)卸料平台在楼层边缘处设置内开活动门,平时不用时可以关闭。详见卸料平台正面活动门示意图。

(2)卸料平台两侧设置围护栏杆,栏杆高度1.2m,在0.8m高度增设一道护身栏杆,整个平台两侧用密目式安全网封闭,栏杆下侧设置18cm高的挡脚板,用22#铁丝固定在钢管上,上刷黄黑相间的油漆。

(3)搁置在楼板上的16工字钢用两道φ16钢筋固定在本层楼板上,工字钢和钢筋之间用木楔顶紧,固定方式如下图,详见大样图二。

(4)卸料平台严禁与外架连接在一起。本工程卸料平台限重为2t。

6、卸料平台的搭设、验收和使用规定

6.1、卸料平台的搭设

(1)在搭设之前,必须对进场的杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。

(2)卸料平台的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照以下规定程序进行

①按施工设计定位预埋梁上拉环;

②按施工设计放线、设置卸料平台位置;

③定性卸料平台采用塔吊整体吊装;

④按设计方案进行钢丝绳的拉接,紧固花篮螺丝

⑤设置防护栏杆,槽钢与预埋钢筋用木楔打紧

(3)卸料平台在建筑物的垂直方向应错开设置,以免妨碍吊运物品。

(4)装设钢丝绳时,应注意掌握撑拉的松紧程度,避免引起杆件的显著变形。

(5)工人在架上进行搭设作业时,工人必须戴安全帽和佩挂安全带。不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。

(6)在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆配件设置和对立杆纵距放大。确有实际情况,需要对构架作调整和改变时,应提交技术主管人员解决。

6.2、卸料平台的验收和检查规定

根据现行国家标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001,2002年版)、专项方案对卸料平台进行检查、验收。

(1)结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内;

(2)钢丝绳连接可靠;

(3)工字钢的弯腰扰度不得大于0.15d,

(4)钢丝绳的直径在允许偏差范围内;

(5)卸料平台铺花纹钢板板、安全防护措施应符合上述要求。

(6)卸料平台下列阶段进行检查和验收,检查合格后,方允许投入使用或持续使用:

①施加荷载前后;

②在遭受暴风、大雨、大雪、地震等强力因素作用之后

③在使用过程中,发现槽钢和钢丝绳有显著的变形以及安全隐患的情况时。

6.3、卸料平台的使用规定

卸料平台的使用应遵守以下规定:

(1)卸料平台上料时,须轻放堆载物,并应使堆载物匀置在平台上,以保证其受力均衡。

(2)卸料平台允许堆载为2t,不得随意超负荷使用。

(3)卸料平台搭设好后,进行全封闭使用,下挂密目安全兜网一道,外侧立面满挂密目安全立网。

(4)卸料平台在使用过程中,要经常检查,确保安全可靠。六级及六级以上大风和雨、雪天应停止卸料平台作业,雨、雪之后作业时,应把平台上的积雪、积水清除掉,仔细检查确认安全后,方可上人操作。

(5)施工人员应严格执行《建筑安装工人安全技术操作规程》。

(6)卸料平台使用期间,严禁拆除钢丝绳的紧固件、槽钢与预埋钢筋的木楔、周围的防护栏杆。

(7)工人在平台上作业中,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在平台上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

(8)每班工人上平台作业时,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方许开始作业。在作业中发现有不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查,解决以后才能恢复正常作业。

(9)平台上作业时应注意随时清理落到平台上的材料,不得超载堆放物料,不得让物料在平台上放置停留超过2小时。

7、卸料平台的拆除

(1)卸料平台的拆除作业应按确定的拆除程序进行,按先搭的后拆,后搭的先拆的原则进行。

(2)拆除前先将平台的物料清理干净;

(3)拆除活动门→拆除围护栏杆→拆除花纹钢板→塔吊吊钩钩住槽钢→打松木楔→拆除钢丝绳上部的拉接→转运至上层相应部位安装。

(4)工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业,并按规定使用安全防护用品。

(5)参与拆除作业的人员,须持证上岗,安全帽、安全带、防滑鞋等要穿戴齐全,严禁酒后作业。

(6)凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱连接的杆件,造成事故。

(7)在拆除过程中,应作好配合、协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

8、环境、职业健康安全控制措施

8.1、相关环境因素和危险源

(1)高处坠落

搭设及拆除和转运未系安全带

转运材料时未关活动门

高处作业人员身体情况不适应

高处作业人员安全意识和能力差

(2)卸料平台跨塌

卸料平台超载

钢丝绳磨损严重

(3)噪声

卸料平台安装和拆除的噪声

转运材料的噪声

8.2、目标指标

环境目标:噪声排放无环保局认定超标现象。

职业健康安全目标:

杜绝重大伤亡事故。

杜绝卸料平台使用过程中造成的工伤事故。

8.3、卸料平台施工管理

8.3.2、管理措施

为了使施工现场卸料平台指标达到预期的目标,努力降低噪音,控制各种危险源带来的危害,达到安全第一,预防为主的目的。在材料转运施工中,特制定本方案如下:

8.3.2.1环境因素控制办法

针对噪音排放产生的原因, 施工现场提倡宣传文明施工,尽量减少不必要的人为的大声喧哗。在施工前,由劳资员组织对全体作业人员进行入场教育,增强全体人员防噪声扰民的自觉意识。由施工班组长胡家宝严格控制作业时间,早晨作业不早于6:00时,午休时间尽量不施工,晚间作业不超过23:00时。施工时,由班组长及工长进行监督,钢管、扳手等轻拿轻放,禁止随手乱抛乱扔,以免造成钢管相互碰撞引起噪声。拆除后运至地面的构配件,材料员督促班组人员及时进行检查、整修与保养,并按品种、规格堆码整齐,以免影响现场环境。

8.3.2.2危险源控制办法

卸料平台在材料转运施工过程中,会有很多危险因素,针对危险源的产生原因及可能产生后果,项目技术负责根据工程结构规模、特点编制相应的施工方案,并由其对管理人员进行技术交底,各管理人员根据交底进一步对班组作业人员详细的交底并严格按照方案监督执行,项目技术负责人在工序施工的过程中还应联合项目经理(副经理)、安全监督员进行检查其执行情况,发现不符合,由安全监督员下达书面的整改意见书,限期整改。如不整改者,将按项目规章制度进行相应的处罚。

a、高空坠落、物体打击控制办法

搭设卸料平台前工长对操作人员进行安全技术交底,严格按照设计方案进行搭设,卸料平台在使用过程,工长旁站监督,防止超载,拆除时,生产经理组织人员进行拆除

安全技术交底,增强操作人员安全意识。

患有心脏病、高血压等病人不得在卸料平台上施工操作。

搭操作时必须配戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。

在作业面满铺花纹钢板,不留空隙和探头板,脚手板与墙面之间的距离小于20cm。

卸料平台外侧设置防护栏杆挂安全网,并在外立杆中部增设拦腰杆。设180mm高的挡脚板

b、塌垮控制办法

进场的槽钢、钢丝绳、花纹钢板和钢管、扣件必须由材料人员会同安全人员共同进行检查,查验生产厂家的检验合格证,检查工字钢、槽钢、钢丝绳、钢管直径、壁厚,如有严重锈蚀,压扁或裂纹的,禁止使用。

钢丝绳连接应扣牢,使用过程中班组长及操作人员要随时检查各部位连接情况。

使用过程中,对钢管、扣件、模板、木枋等材料按照长度、大小进行数量分配,在平台上设置限载标志牌;

为防止卸料平台外倾,提高平台的整体稳定性,在每个平台上均设置安全备用钢丝绳,钢管预埋在上层边梁中,钢筋预埋在楼板上,用木楔与槽钢顶紧,同时设置内排脚手架与边梁顶紧。

卸料平台搭设完毕后,必须由技术负责人组织技术、安全、工长和班组进行验收,合格后方可投入使用。

第一章、工程概况和工程特点

(一)工程概况工程名称:五方校园广场

第一章、型钢悬挑卸料平台计算书及图示

一、参数信息:

1.荷载参数

脚手板类别:竹笆片脚手板,脚手板自重(kN/m2):0.30;

栏杆、挡板类别:竹笆片脚手板挡板,栏杆、挡板脚手板自重(kN/m):0.15;施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):5.00。

2.悬挑参数

内侧钢绳与墙的距离(m):1.50,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):2.00;上部拉绳点与悬挑梁墙支点的距离(m):3.00;

钢丝绳安全系数K:5.50,悬挑梁与墙的节点按固支计算;

只对外侧钢绳进行计算;内侧钢绳只是起到稳定作用,不进行计算。

3.水平支撑梁

主梁材料类型及型号:16号工字钢;

次梁材料类型及型号:10号槽钢槽口水平[;

次梁水平间距ld(m):0.50,建筑物与次梁的最大允许距离le(m):1.20。4.卸料平台参数

水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):4.00, 次梁悬臂Mc(m):0.00;

平台计算宽度(m):2.00。

二、次梁的验算:

次梁选择 10号槽钢槽口水平[ ,间距0.5m,其截面特性为:

面积 A=12.74cm2;

惯性距 I x=198.3cm4;

转动惯量 W x=39.7cm3;

回转半径 i x=3.95cm;

截面尺寸:b=48mm,h=100mm,t=8.5mm。

1.荷载计算

(1)、脚手板的自重标准值:本例采用竹笆片脚手板,标准值为0.30kN/m2; Q1=0.30× 0.50= 0.15kN/m;

(2)、型钢自重标准值:本例采用10号槽钢槽口水平[,标准值为0.10 kN/m Q2=0.10 kN/m

(3)、活荷载计算

1)施工荷载标准值:取2.00 kN/m2

Q3=2.00 kN/m2

2)最大堆放材料荷载P:5.00kN

荷载组合

Q=1.2×(0.15+0.10)+1.4×2.00×0.50=1.70kN/m

P=1.4×5.00=7.00kN

2.内力验算

内力按照集中荷载P与均布荷载q作用下的简支梁计算,计算简图如下:

最大弯矩M的计算公式(规范JGJ80-91,P31)为:

M max = ql2/8(1 - m2/l2)2 + pl/4

经计算得出: M max = (1.70×2.002/8)×(1-(0.002/2.002))2+7.00×

2.00/4=4.35kN·m。

最大支座力计算公式:

R = [P + q(l+2m)]/2

经计算得出: R = (7.00 + 1.70×(2.00 + 2×0.00))/2 = 5.20kN

3.抗弯强度验算

次梁应力:

σ = M/γx W x≤ [f]

其中γx -- 截面塑性发展系数,取1.05;

[f] -- 钢材的抗压强度设计值,[f] = 205.00 N/mm2;

次梁槽钢的最大应力计算值σ =4.35×103/(1.05×39.70)=104.33 N/mm2;

次梁槽钢的最大应力计算值σ =104.325 N/mm2小于次梁槽钢的抗压强度设计

值 [f]=205 N/mm2,满足要求!

4.整体稳定性验算

σ = M/φb W x≤ [f]

其中,φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

φb = (570tb/lh)×(235/f y)

经过计算得到φb=570×8.50×48.00×235/(2000.00×100.00×235.0)=1.16;

由于φb大于0.6,按照下面公式调整:

υb' = 1.07 - 0.282/υb≤1.0

得到υb' = 0.827;

次梁槽钢的稳定性验算σ =4.35×103/(0.827×39.700)=132.38 N/mm2;

次梁槽钢的稳定性验算σ =132.379 N/mm2小于次梁槽钢的抗压强度设计值

[f]=205 N/mm2,满足要求!

三、主梁的验算:

根据现场实际情况和一般做法,卸料平台的内钢绳作为安全储备不参与内力的计算。

主梁选择 16号工字钢,间距0.5m,其截面特性为:

面积 A=26.1cm2;

惯性距 I x=1130cm4;

截面抵抗矩 W x=141cm3;

回转半径 i x=6.58cm;

截面尺寸,b=88mm,h=160mm,t=9.9mm;

1.荷载验算

(1)栏杆与挡脚手板自重标准值:本例采用竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15kN/m;

Q1 = 0.15kN/m;

(2)槽钢自重荷载 Q2=0.20kN/m

静荷载设计值 q = 1.2×(Q1+Q2) = 1.2×(0.15+0.20) = 0.42kN/m;

次梁传递的集中荷载取次梁支座力 R;

2.内力验算

悬挑卸料平台示意图

悬挑卸料平台水平钢梁计算简图

悬挑水平钢梁支撑梁剪力图(kN)

悬挑水平钢梁支撑梁弯矩图(kN·m)

悬挑水平钢梁支撑梁变形图(mm)

从左至右各支座反力:

R[1] = 9.652 kN;

R[2] = 6.688 kN。

最大支座反力为 R max=6.688 kN;

M1=0.567kN·m

M2=6.222kN·m

最大弯矩 M max=6.222 kN·m;

最大挠度ν=0.017 mm。

M1=0.567kN.m

M2=6.222kN.m

3.抗弯强度验算

σ = M/(γx W x) + N/A ≤ [f]

其中γx -- 截面塑性发展系数,取1.05;

[f] -- 钢材抗压强度设计值,[f] = 205.00 N/mm2;

主梁槽钢的最大应力计算值σ

=6.222×106/1.05/141000.0+7.80×103/2610.000=45.015 N/mm2;

主梁槽钢的最大应力计算值 45.015 N/mm2小于主梁槽钢的抗压强度设计值

[f]=205.00 N/mm2,满足要求!

4.整体稳定性验算

σ = M/(υb W x)≤ [f]

其中υb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,查表《钢结构设计规范》

(GB50017-2003)附录B得到:υb=1.145

由于υb大于0.6,应按照下面公式调整:

υb'=1.07-0.282/υb≤1.0

可得υb'=0.517;

主梁槽钢的稳定性验算σ = 6.222×106/(0.517×141000.00)=85.31 N/mm2;

主梁槽钢的稳定性验算σ = 85.31 N/mm2小于 [f]=205.00,满足要求!

5.焊缝强度验算

焊角尺寸不得小于较薄铁件厚度的1.2倍,满焊。

焊缝面积:A=2(h+2b-2t-30)×1.2t×0.7=2(160.00+2×88.00-2×9.90-30)×1.2×9.90×0.7=4760.08

焊缝惯性矩I=15965860.092

焊缝抵抗矩W=2I/h=2×15965860.092/160=199573.251

角焊缝强度f w f=160 N/mm2

σf=M2/W=6221859.003/199573.251=31.176N/mm2

τf=R[2]/(2.4t(h-t-10))=2.009N/mm2

(σf2+τf2)1/2≤f f w

焊缝强度验算结果满足要求!

四、钢丝拉绳的内力验算:

水平钢梁的垂直支坐反力R Ci和拉钢绳的轴力R Ui按照下面计算,

R Ci = R Ui sinθi

其中 R Ci -- 水平钢梁的垂直支坐反力(kN);

R Ui -- 拉钢绳的轴力(kN);

θi -- 拉钢绳的轴力与水平钢梁的垂直支坐反力的夹角;

sinθi = Sin (ArcTan (3/(2+1.5)) = 0.651;

根据以上公式计算得到外钢绳的拉力为:R Ui = R Ci / sinθi;

R Ui = 9.652 / 0.651 = 14.83 kN;

五、钢丝拉绳的强度验算:

选择6×19钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1550MPa,直径15.5mm。

[F g] = aF g/K

其中[F g]-- 钢丝绳的容许拉力(kN);

F g -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN),查表得F g=138.5KN;

α -- 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8。α=0.85;

K -- 钢丝绳使用安全系数。K=5.5。

得到:[Fg]=21.405KN>R u=14.832KN。

经计算,选此型号钢丝绳能够满足要求。

六、钢丝拉绳拉环的强度验算:

取钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力最大值R U进行计算作为拉环的拉力N为:

N=R U=14831.673N。

拉环强度计算公式为:

σ = N/A ≤ [f]

其中, [f]为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8所述在物件的自重标准值作用下,每个拉环按2个截面计算的。拉环的应力不应大于50N/mm2,故拉环钢筋的抗拉强度设计值[f]=50.0N/mm2;

所需要的拉环最小直径 D=[14831.7×4/(3.142×50.00×2)]1/2=13.7mm。

实际拉环选用直径D=14mm的HPB235的钢筋制作即可。

七、操作平台安全要求:

1.卸料平台的上部拉结点,必须设于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上;

2.卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口;

3.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏;

4.卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验后才能松卸起重吊钩;

5.卸料平台使用时,应有专人负责检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复;

6.操作平台上应显著标明容许荷载,人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载,配专人监督。

附图:

1

附图:

100×100×钢板中间钻25孔

悬挑卸料平台施工方案样例

XX工程 悬挑卸料平台施工方案样例 中亿丰建设集团股份有限公司(**工程项目部)

二○××年××月××日 目录 1编制依据............................................................................... 错误!未指定书签。 1.1相关工程施工图纸.................................................... 错误!未指定书签。 1.1.1施工图纸............................................................ 错误!未指定书签。 1.1.2工程技术资料 ................................................... 错误!未指定书签。 1.2相关规范、规程、标准图集和规范性文件......... 错误!未指定书签。 1.3施工组织设计与其余技术资料 .............................. 错误!未指定书签。2工程概况............................................................................... 错误!未指定书签。3施工部署............................................................................... 错误!未指定书签。 3.1管理组织 ..................................................................... 错误!未指定书签。 3.2悬挑卸料平台选型设计 ........................................... 错误!未指定书签。 3.2.1卸料平台选型 ................................................... 错误!未指定书签。 3.2.2卸料平台设计 ................................................... 错误!未指定书签。 3.3重难点分析或控制重点 ........................................... 错误!未指定书签。

悬挑平台施工方案

卸料平台专项施工方案 第一节卸料平台材料选择 型钢悬挑卸料平台 1、主梁槽钢采用22号槽钢槽口水平,次梁采用16a号槽钢槽口水平。钢材强度等级不低于Q235,其质量符合现行国家标准《碳素钢结构》( GB/T 700 )和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。 2 、脚手板、脚手片采用符合要求。 3 、斜拉钢丝绳采用16mr钢丝绳。 4 、预埋螺栓的直径为25.0 mm。 第二节卸料平台搭设流程及要求 卸料平台加工支座完毕经过验收合格后方可吊装。吊装时,先挂好四角的吊钩,传发初次信号,但只能稍稍提升平台,放松斜拉钢丝绳,方可正式吊装,吊钩的四条引绳应等长,保证平台在起吊过程中的平稳。吊装至预定位置后,先将平台工字钢与预埋件固定后,再将钢丝绳固定,紧固螺母及钢丝绳卡子,完毕后方可松塔吊吊钩,卸料平台安装完毕后经验收合格后方可使用。要求提升一次验收一次。具体构造要求如下: 1 、悬挑式卸料平台按现行的相应规范进行设计,其结构构造能防止左右晃动。 2 、悬挑式卸料平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。 3 、钢丝绳构造上宜两边各设前后两道,两道中的靠近建筑一侧的一道为安全储备,另外一道应作受力计算。 4 、设置四个经过验算的吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环,吊环用0 18钢筋制作。 5 、悬挑式卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡于不得少于三个, 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,悬挑式卸料平台外口应略高于内口。 6 、台面面铺脚手板。 7 、悬挑式卸料平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。 8 、悬挑式卸料平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 9 、悬挑式卸料平台使用时,应有专人进行检查,建立建材台帐,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 1.xxxxxx总建筑面积为56293.96m2。其中地下1层地上22层。1层层高3.9m,,2、3层4.5米,4、5层3.6米。标准层3米。建筑高度为46m;3#楼为22层高层综合楼,建筑高度为71.25m。 2.墙体 2.1外墙:地下室外墙为防水钢筋混凝土墙;地上外墙为钢筋混凝土剪力墙+加气混凝土砌块填充墙; 2.2内墙:分户墙为钢筋混凝土剪力墙或200厚加气混凝土砌块填充墙;户内隔墙为200厚加气混凝土砌块填充墙。 3.装饰 钢筋混凝土外墙贴50厚聚苯板保温,外挂钢丝网水泥抹灰。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。三层以上设置悬挑脚手架,在三、十、十七层楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一、十四、十七、十八、二十一层平面设钢丝绳斜拉卸荷结构; 2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑式脚手架工程施工方案 施工单位:中维世纪建设集团有限公司工程名称:乳山香榭里中心花园 时间:2015年月日

表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:乳山市香榭里中心花园编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

山东省建设工程质量监督总站监制

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、设计总体思路 四、脚手架主要施工方法及要求 1、脚手架的布置 2、脚手架构配件的质量标准 3、脚手架的搭设 4、脚手架的安全人行斜道及入口的安全通道 5、脚手架搭设的质量要求 6、脚手架的使用规定 7、脚手架的交底与验收 8、脚手架的拆除方法 9、脚手架搭设时注意事项 1 0、脚手架的维护与管理 五、防雷避电措施 六、脚手架计算书

一、编制依据: 1、施工图纸。 2、国家现行安全规范、规程。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ—130—2011) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011) 参考手册: 1、中国建筑工业出版社出版的建筑施工计算手册 2、建筑施工手册 3、建筑施工脚手架手册 4、建筑施工计算手册 二、工程概况: 本工程为威海智仁房地产开发有限公司开发新建的乳山香榭里中心花园工程,位于乳山市胜利街北侧、世纪大道东侧、建设街南侧。总建筑面积169274.50㎡,其中地上112247.58㎡,地下57026.92㎡。 三、设计总体思路 1、建筑物四周安全脚手架 本工程三层顶板以下结构施工时,在建筑物四周搭设落地式双排钢管脚手架,三层以上结构施工时,搭设型钢悬挑双排钢管脚手架。悬挑双排钢管脚手架根据工程高度在四层底板和十层底板搭设型钢悬挑梁(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#标准层高为2.9米,每六层悬挑一次。8#标准层高为3.6米,每五层悬挑一次),施工至四层、十层结构底板时,在底板上板表面预埋钢筋环,用于安装,固定挑架型工字钢悬挑构件,在五层、十一层结构底预

悬挑卸料平台专项措施方案

邢台市雪绒片区棚户区改造 (皓顺壹号院)1#、2#、3#、4#、13#、14#楼及地下车库工程 卸料平台专项措施方案 编制人: 审核人: 批准 人: 河北顺泰建设集团有限公司 2017年5月 悬挑卸料平台专项施工方案及计算 (一)悬挑式钢平台 悬挑式钢平台是指可以吊运和搁置于楼层边的用于接送物料和转运模板等的悬挑式操作平台,采用钢构件制作,。 悬挑式钢平台,必须符合下列规定: (1)悬挑式钢平台应按现行的规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动。 (2)悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。

(3)斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应作单道受力计算。 (4)应设置四个经过验算的吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环;吊环应用甲类3号沸腾钢制作。 (5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于三个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内口。 (6)钢平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。 (7)钢平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 (8)钢平台使用中,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。 (二)基本要求、概念 受料平台为该层的构筑物支撑材料及模板材料传递给上一层结构施工的材料所需的临时性工序,但该悬挑平台,悬挑较大、较宽,仅依赖根部砥柱、外挑部纯属钢丝绳受力的概念。因此必须达到自身刚度和稳定性,和达到足够的承载力;在施工过程中,荷载不超过1.5吨,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,不允许刚架变形、倾斜、摇晃式扭曲等现象,以确保安全。 (三)材料选用 (1)工字钢采用主梁工16、次梁选用槽钢[16; (2)钢材采用Q265镇静钢,焊条采用E50型;

悬挑式操作平台施工方案

悬挑式操作平台施工方案 一、工程简介 张八里集中居住1#、2#商住楼,高层结构,地下一层。地上十六层。总高度为49.60m, 底层高为 2.9m, 二层以上高为 2.9m。 二、卸料平台的作用 在施工现场常搭设各种临时性的操作台和操作架,进行各种砌筑装修和粉刷等作业,一般来说,可在一定工期内用于承载物料,并在其中进行各种操作的构架式平台,称之为操作平台。操作平台分为移动式操作平台和悬挑式操作平台两种,本工程选用的是可移动的悬挑式的操作平台。因为该小区666#商住楼属高层建筑,每层拆卸的模板材料要通过料台向上层吊运。它的作用在高层建筑施工中是非常重要的,由于是悬挑式的,并无立柱支撑,内端搁置于建筑物的楼层边沿,因此平台的受荷较大,应采用型钢作主梁和资梁,以保证平台在施工中的正常使用。 三、卸料平台的构造(附图) 卸料平台的主梁采用(12槽钢,长6米,平台部分长3米,搁支部分长2米。平台宽度为2米,支染采用直径4.8厘米钢管,间隔30厘米,平台板用5厘米厚的木脚手架板铺底。上部用五夹板钉牢。两侧护栏用48×3.5的钢管,长3米,高1.2米,高0.60米设置两道护栏杆.平台的预留通口用钢筋焊两扇1.00×1.20高的安全门。

四、悬挑式操作平台的设计 (1)悬挑式操作平台,通常的要求极为严格。按钢、木染板结构作出相应的设计计算。它采用木板、槽钢以螺栓和焊接固定,以钢丝绳为吊索可以就地取材。 (2)它是一种能整体搬运,使用时一边搁支于楼层边沿,另一个吊挂在建筑物结构上的悬挑式平台,可用于楼送物料和转模板等构件,通常为钢制构架。 (3)悬挑式操作平台的设计应符合相应的结构设计规范。(4)悬挑式钢平台,制作虽有所不同,但其构造大多采用染板的型式,平台的受荷较大,故不用钢管而采用型钢作主染和次染,较小的用角钢,须满铺5厘米厚的木板。 (5)制作钢平台时,吊点上需设置四个经过验算的合格的吊环。吊运平台的钢丝绳与吊环之间要使用卡环连接,不得将吊钩直接挂吊环。吊环用Q235钢制作。钢平台两侧,还要按规定设置固定的防护栏杆,钢平台设计时还要考虑拆装方便,安装好的钢平台,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢。 五、钢平台承受的荷载 (1)悬挑钢平台的自重: 主梁2根6m长的12槽钢=(12.05kg×12m=144.7kg) 次梁2根2m长(12槽钢=12.05kg×4m=48.2kg) 辅助梁3根2m长(50×50角钢=3.05kg×6m=18.4kg)

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

悬挑脚手架专项施工方案(品茗最新版)

苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------- 2 一、工程概况 ----------------------------------------- 2 二、施工平面布置 ------------------------------------- 3 三、施工要求 ----------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ------------------------------------- 4第二节、编制依据 ---------------------------------------- 4 第三节、施工计划 ---------------------------------------- 5 一、材料与设备计划------------------------------------ 5第四节、施工工艺技术 ----------------------------------- 10 一、技术参数 ---------------------------------------- 10 二、工艺流程 ---------------------------------------- 13 三、施工方法 ---------------------------------------- 14 四、检查验收 ---------------------------------------- 27 第五节、施工安全保证措施-------------------------------- 30 一、组织保障 ---------------------------------------- 30 二、技术措施 ---------------------------------------- 31 三、监测监控 ---------------------------------------- 41 四、应急预案 ---------------------------------------- 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员----------------------------- 46 二、特种作业人员 ------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸-------------------------------- 47 【计算书】 ------------------------------------------ 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书---------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------ 67 三排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 74 四排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 88 搁置主梁验算计算书------------------------------- 103附图-------------------------------------------------- 115

悬挑式卸料平台专项施工方案

悬挑式卸料平台专项施工方案 第一节工程概况 [*工程名称*]工程;属于框架结构;地上[*地上层数*]层;地下[*地下层数*]层;建筑高度:[*建筑高度*]m;标准层层高:[*标准层高*]m ;总建筑面积:[*建筑面积*]平方米;总工期:[*总工期*]天;施工单位:[*施工单位*]施工单位。 本工程由[*开发公司*]投资建设,[*设计单位*]设计,[*堪察单位*]地质勘察,[*监理单位*]监理,[*施工单位*]组织施工;[*项目经理*]担任项目经理,[*技术负责人*]担任技术负责人。 第二节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中国建筑工业出版社。 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 能够充分满足预期的安全性和耐久性。在规定的条件下和规定的使用期限内,、2. 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以

外悬挑防护架施工方案

目录 1. 编制目的、适用范围 (2) 2. 编制依据 (2) 2.1国家行业和地方相关规范规程 (2) 2.2其它 (3) 3. 工程概况 (3) 3.1总体概况 (3) 4. 防护棚的搭设形式 (3) 4.1搭设位置 (4) 4.2悬挑主梁 (4) 4.3搭设方式 (4) 4.4钢丝绳 (4) 4.5主梁与窗洞口固定 (4) 5. 材料要求 (5) 5.1钢管 (5) 5.2扣件 (6) 5.3安全网 (6) 5.4钢丝绳: (6) 6. 防护棚的搭设 (6) 6.1施工准备 (6) 6.2防护棚搭设要求 (6) 7. 防护棚的拆除 (8) 8. 防护棚的验收与保护 (9) 9. 安全措施及要求 (10) 10. 防护棚工程组织机构、人员安排及应急预案 (10) 10.1组织机构如下 (10) 10.2主要人员安排如下 (10) 10.3应急预案 (11) 11. 防护棚受力计算 (13) 11.1荷载参数 (13) 11.2荷载的计算 (14) 11.3强度验算 (14)

1.编制目的、适用范围 本工程脚手架搭设范围为主楼全立面及裙楼(裙楼尚未开工)。针对主楼幕墙施工,施工前需对原墙面瓷砖进行拆除,并进行砂浆找平处理后,方可进行外墙保温及后置锚固件的安装工作,同时对原建筑窗洞口与本装修设计洞口不一致,需对南北立面窗洞口进行拆除。 外立面施工作业危险性很大,操作难度也很大,且本工程主楼南侧和东侧又紧邻住宅小区,一旦防护不周密发生坠物伤人则影响极为恶劣,后果非常严重。综合上述因素,拟在主楼及裙楼外装修施工中采用双排扣件式钢管脚手架作为施工操作和安全防护措施,脚手架对外立面实行全封闭。 本方案针对主楼三层南侧和六层南侧和东侧位置搭设悬挑防护棚,特编制此方案。 2.编制依据 2.1国家行业和地方相关规范规程

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑卸料平台施工方案61759

沈阳道义碧桂园 2-5-2 苑区(北区高层 二期)总承包工程 悬挑卸料平台施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中国建筑第二工程局有限公司 2014 年 4月

目录 1.工程概况.................................. 错误!未定义书签。 2.方案说明.................................. 错误!未定义书签。 3.基本结构.................................. 错误!未定义书签。 4.施工工艺.................................. 错误!未定义书签。 设备及材料要求.................................... 错误!未定义书签。 制作要求.......................................... 错误!未定义书签。 安装要求.......................................... 错误!未定义书签。 使用要求.......................................... 错误!未定义书签。 劳动组织.......................................... 错误!未定义书签。 5.注意事项.................................. 错误!未定义书签。 6.施工安全措施.............................. 错误!未定义书签。 7.强度验算.................................. 错误!未定义书签。 依据规范.......................................... 错误!未定义书签。 计算.............................................. 错误!未定义书签。

悬挑平台施工方案

悬挑槽钢卸料平台施工方案 第一章编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 7、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) 8、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 9、本工程设计图纸 10、本工程施工组织设计 第二章材料选择 1、悬挑梁采用型钢制作,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中的规定。 2、用于固定悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1中HPB235级钢筋的规定。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。 4、脚手板 (1)脚手板可用钢、木、竹材料制作、单块脚手板的质量不大于30kg; (2)冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。新脚手板应有产品质量合格证,尺寸偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定,且不得有裂纹、开焊与硬弯。新、旧脚手板均应涂防锈漆,应有防滑措施; 5、安全网采用密目式安全立网,应符合下列要求: (1)网目密度不低于2000目/100c㎡; (2)网体各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠,孔径不低于1mm; (3)网体缝线不得有跳针、露缝,缝边应均匀; (4)一张网体上不得有一个以上的接缝,且接缝部位应端正牢固; (5)不得有断沙、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷; (6)阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证; (7)做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上;

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

悬挑式卸料平台施工方案

悬挑式卸料平台施工方 案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

悬挑式卸料平台施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

第一章编制依据 第一节工程图纸及施组 1 工程图纸 由的设计的工程1建筑、结构工程施工图纸,及设计与业主下发的图纸会审交底、设计变更等。 2 施工组织设计 我单位编制的《工程1施工组织设计》 第二节施工规范及规程 第三节其他 (1)《建筑施工手册》第五版; (2)《建筑施工计算手册》第三版; (3)我单位工程管理手册及相关企业标准。 第二章工程概况 第一节工程建设概况

第二节工程设计概况 第一节技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸。 (2)编制施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 第二节物资准备 1 材料准备 确保材料质量合格,货源充足,按材料进场计划分期分批进场,并按规定地点存放,做好遮盖保护。同时对各种进场材料进行抽检试验并附有新钢管应有产品质量合格证; 2 机具准备 根据施工机具需用量计划,做好机械的租赁和购买计划,并做好进场使用前的检验、保养工作,确保运转正常。 3 周转材料准备 做好模板、扣件、钢管、U托等周转料的备料工作。 第三节劳动力准备

根据开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并安排好工人生活。水、电管线架设和安装已完成,能够满足工程施工及工程管理、施工人员生活的用水、用电需要。 做好施工人员进场的安全、质量、防火、文明施工等教育工作,进行岗前培训,对关键技术工种必须持证上岗,按规定进行三级安全技术交底,交底内容包括:施工进度计划;各项安全、技术、质量保证措施;质量标准和验收规范要求;设计变更和技术核定等。必要时进行现场示范,同时健全各项规章制度,加强遵纪守法教育。 第四章材料要求及计划 第一节材料要求 1、悬挑梁采用型钢制作,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中的规定。 2、用于固定悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》中HPB235级钢筋的规定。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。 4、脚手板 (1)脚手板可用钢、木、竹材料制作、单块脚手板的质量不大于30kg; (2)冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。新脚手板应有产品质量合格证,尺寸偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定,且不得有裂纹、开焊与硬弯。新、旧脚手板均应涂防锈漆,应有防滑措施; 5、安全网采用密目式安全立网,应符合下列要求: (1)网目密度不低于2000目/100c㎡; (2)网体各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠,孔径不低于1mm; (3)网体缝线不得有跳针、露缝,缝边应均匀; (4)一张网体上不得有一个以上的接缝,且接缝部位应端正牢固; (5)不得有断沙、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷; (6)阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证; (7)做耐贯穿试验不穿透,×的单张网重量在3kg以上; (8)颜色应满足环境效果要求,选用绿色;

悬挑式卸料平台施工方案47574

悬挑式卸料平台施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

第一章编制依据 第一节工程图纸及施组 1 工程图纸 由的设计的工程1建筑、结构工程施工图纸,及设计与业主下发的图纸会审交底、设计变更等。 2 施工组织设计 我单位编制的《工程1施工组织设计》 第二节施工规范及规程 第三节其他

(1)《建筑施工手册》第五版; (2)《建筑施工计算手册》第三版; (3)我单位工程管理手册及相关企业标准。 第二章工程概况 第一节工程建设概况 第二节工程设计概况 第一节技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸。 (2)编制施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。

第二节物资准备 1 材料准备 确保材料质量合格,货源充足,按材料进场计划分期分批进场,并按规定地点存放,做好遮盖保护。同时对各种进场材料进行抽检试验并附有新钢管应有产品质量合格证; 2 机具准备 根据施工机具需用量计划,做好机械的租赁和购买计划,并做好进场使用前的检验、保养工作,确保运转正常。 3 周转材料准备 做好模板、扣件、钢管、U托等周转料的备料工作。 第三节劳动力准备 根据开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并安排好工人生活。水、电管线架设和安装已完成,能够满足工程施工及工程管理、施工人员生活的用水、用电需要。 做好施工人员进场的安全、质量、防火、文明施工等教育工作,进行岗前培训,对关键技术工种必须持证上岗,按规定进行三级安全技术交底,交底内容包括:施工进度计划;各项安全、技术、质量保证措施;质量标准和验收规范要求;设计变更和技术核定等。必要时进行现场示范,同时健全各项规章制度,加强遵纪守法教育。 第四章材料要求及计划 第一节材料要求 1、悬挑梁采用型钢制作,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中的规定。

相关文档
相关文档 最新文档