根据宁海县下洋涂围垦工程的具体情况,需要对关键部位和关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动,即旁站监理。

旁站监理人员的工作内容和职责:

1)检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。

2)在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。

3)核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。

4)做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。

需监理工程师重点监控的关键部位有:

·围堤(水闸)基础处理:由于堤基为较深的软土地基,所以软基处理施工成败维系整个工程建设的成败;

·围堤土、石方填筑:该两部分为堤身填筑的最基本部分,石方领先,土方紧跟,薄层轮加是正确处理土石方填筑关系的原则;

根据以上监理控制的关键部位情况,需要监理旁站的关键工序有:土工织物布铺设、排水垫层、塑料排水板打插施工、闭气土方、混凝土钻孔灌注桩、混凝土拌制和浇筑、水闸基坑开挖、金属结构和机电设备安装和调试、原材料(钢筋、水泥、骨料、外加剂等)检测、混凝土试压块强度测试、工程量计量测量等。

8.2 监理旁站的程序和控制措施

1)在监理工程师进入施工现场后,就制定旁站监理方案,明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责,并编入监理规划中。同时旁站监理方案

送业主单位、施工单位和工程质量监督机构。

2)施工单位根据监理部制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,书面通知监理部。

3)监理部安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。

4)旁站监理人员在现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进入下一道工序施工。

5)旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,应责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

6)应旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师或总监理工程师不得在相应文件上签字。

(2)旁站监理人员的工作内容和职责

1)检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。

2)在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。

3)核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。

4)做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。

8.3 本工程主要土建单元工程质量的关键点特殊控制

因为本工程招标不提供设计文件和图纸,详细的设计参考资料较少,但根据我公司以往围垦工程建设的经验,一般需对以下主要项目、工序的土建单元工程质量的关键点进行特殊控制。

8.3.1 土工织物的铺设

(1)施工准备

·土工织物必须采用设计要求的土工织物;

·施工采用人工或船铺设。

(2)铺设操作

·铺设应平顺,松紧适度,并应与基面密贴;

·铺设后用木桩在土工布周边定点固定,用袋装碎石把土工布压牢,以防潮浪顶浮飘走。

(3)质量检查

·布的纵向必须垂直堤坝轴线铺设,平行堤坝轴线方向严禁搭接;

·搭接宽度不小于50cm(露滩)或100cm(水下);

·防止土工布暴晒和老化;施工后对暴露在空气中的部分必须及时覆盖,以减少其受紫外线照射时间。

8.3.2排水垫层填筑

(1)施工准备检查

·土工织物已铺设完毕,并经现场监理工程师检查,验收合格后才能进入排水垫层施工;

·垫层质量应符合设计和规范要求;

·采用船定位抛填(水下)或汽车抛填(露滩),船上挖掘机找平(水下)或推土机整平(露滩)。

(2)垫层铺设

·排水垫层填筑在有纺土工布上,厚度达到设计要求,宽度略大于处理范围;

·铺设时,根据土工布的铺设情况,全断面同时推进,严禁中间部位先进站。

·施工中应严格控制入场车辆载重量,以防引起地基土受挤压沉陷。

(3)质量检查

·排水垫层铺设宽度应大于设计要求;

·垫层粒径应符合设计要求,表面平整。

8.3.3 塑料排水板打插

(1)施工准备阶段的质量控制

1)主要材料和机具的检查

塑料排水板规格应采用符合设计要求的型号,施打排水板的主要施工机具(包括导架、套管、驱动套管下沉的振动锤,绞车及装排水板的卷筒和防风装臵)是否和施工技术条件、排水板类型相匹配。

2)作业条件检查

·在施工前的技术准备中,按设计要求与地形地质条件,确定排水孔的平面布臵及施插排水板的顺序;

·采用插板机船打设排水板。

(2)操作工艺检查

·插板时,插板机就位后将塑料排水板通过导管从管靴穿出,将塑料排水板与桩尖连接贴紧管靴,以导杆顶住管靴插入土层中,达到预定设计深度后拔出导杆,再在地面处剪断排水板,即完成一个排水孔插板操作。插板机就移位到下一个排水孔继续施打;

·施工过程要求采用定载振动压入,不允许重锤夯击。

(3)施工质量检查

·插入涂面深度应设计要求,插入涂面下设计要求的深度;

·布臵及间排距符合设计;

·排水板顶端高出排水垫层顶30cm以上;

·插板垂直度控制在1.5%,施工时回带长度不得超过50cm;

·插板宜为整板,如需接板则接板数量应小于10%,采用滤膜内搭接方法,搭接长度不少于20cm。

8.3.4镇压层抛石

(1)施工准备检查

·排水垫层已填筑完毕,并经现场监理工程师检查,验收合格后才能进入抛石的施工。

·石料数量能满足施工强度要求,质量应符合设计和规范要求,块重满足设计要求,含泥量≤5%。

·机械、运输设备已准备就绪。采用10T自卸汽车运料候潮自卸抛填,102HP 推土机推平。

·采用候潮作业。

(2)抛石填筑

·由于外镇压层平台以下抛石工作面较宽,可按桩号合理分成数个流水工作面、小潮汛抛填低高程部位、大潮汛期抛填高高程部位进行流水作业施工。这样一方面可增加候潮作业时间,一方面又容易满足分层、均衡加荷的设计要求。

·抛石镇压层上部面层干砌石层采用人工候潮砌筑,块石料应采用石质新鲜坚硬、无风化、含泥量≤5%的块石,单块重量满足设计要求,砌筑成平整面。

(3)质量检查

·石方填筑过程中,严格按照设计加荷曲线和原位观测成果进行施工加载。遵循分层、分段、分区薄层轮加,均衡上升的原则.确保堤身在安全载荷范围内加高。

·抛石质量符合设计要求。

8.3.5 无纺土工布

(1)施工准备检查

·原材料符合无纺土工布的设计标准。

·基面验收:在土工布铺设前,基面上的杂物应清除干净,基面尺寸、平整度、压实度以及垫层铺设、土工布固定沟等均应经监理工程师检查签证,未经检查签证不得进行土工布铺设。

·土工布连接:相邻土工布块拼接可用搭接或缝接。搭接宽度取30cm。

预计土工布在工作期间可能发生较大位移而使土工布拉开时,应采用缝接。与岸坡结构物的连接处,应按设计文件要求连接稳妥,不得留空隙,结合良好,上部铺至马道处要求作好保护,防止人畜破坏。

(2)土工布施工

·采用人工铺设,无纺布需紧贴干砌石表面,紧接着填筑土方将其压住。

·土工布应按工程要求裁剪,拼幅,要避免土工布被损伤,保持其不受脏物污染。发现土工布有损时应立即修补或更换。

·铺设要求平顺、松紧适度,不得绷拉过紧,织物应与基面密贴,不留空隙。

·坡面铺设应自下而上进行,坡顶、坡脚应以锚固沟或其它可靠方法固定,防止其滑动,锚固长度应大于50cm。与岸坡结构物的连结处,不得留空隙,结合良好。

·铺设工人应穿软底鞋,以免损伤土工布。

·土工布铺好后,应避免受日光直接照射。随铺随填,或采取保护措施。

·土工布铺设施工过程中,承建单位要在现场做好“三检”工作,监理工程师应进行旁站监理,土工布铺设查验应进行现场签证。签证后,才能实施覆盖。

·施工过程中应避免施工机械或人为破坏土工布,一旦发现土工布被破坏,应立即向监理机构报告并按监理机构的指示更换破损部分或进行补修。

·内坡护面层无纺布待闭气土填筑完毕后,随内坡干砌块石护面及碎石垫层逐步自下而上铺设。然后紧随施工进度逐步上升。

(3)质量检查

·现场试验、基面验收、材料连接、接缝检测。承建单位对原材料的抽样率应不少于供货卷数的5%,最少不应小于1 卷;对铺设、回填、锚固、连接沿堤轴线方向每10~20m 应不少于一个点次。

·无纺土工布搭接宽度要求大于30㎝,土工布不得有空洞或破损。

8.3.6 干砌块石棱体

干砌块石棱体是抗击风暴潮的主体骨干结构,要求块石、石质新鲜坚硬、无风化,逐层砌筑,不得夹心,外塞石,孔隙率小于25%,砌筑形成一个整体,做到分层上升,控制加荷速度。

8.3.7 闭气土方施工

(1)施工准备检查

·土源问题已解决。

·土料质量应符合设计和规范要求。

·机械设备已准备就绪。检查施工单位施工机械情况。

·与石方交界处的反滤土工布、碎石垫层等已施工完毕并经监理工程师验收合格。

·采用候潮作业。

(2)闭气土方填筑

·堤身闭气土方填筑应遵循石方领先、土方紧跟、薄层加荷的原则。一般要求土方填筑滞后于干砌块石挡墙高度0.8~1.0m。

·土方填筑可采用桥式、门架式筑堤机或其他手段,要求输送土方运距大于80m。

·土方施工加荷填筑需确保每一层加土至下一层加土之间有足够的固结时间,禁止在同一地点连续不断地往上加土;

·需加强施工期的原则观测。

(3)质量检查

·堤身闭气土方填筑必须按设计要求的加荷曲线分层均衡施工,留足间隙时间,控制好加荷速率。及时根据原位观测结果调整加荷速、加荷间歇时间,确保施工期堤身稳定

·土料质量符合要求。

·保证雨季和台风季节土方施工质量。

8.3.8 混凝土工程

(1)施工准备检查

·工程承建单位应在现场施工放样施测前21天,完成放样施测报告编制并报送监理部批准。内容应包括工程简况及施测范围、施工放样技术说明书等。

·在分部工程混凝土工程开工28天前,承建单位应按设计要求,完成拟使用的各种标号混凝土配合比试验,并向监理部提供一式三份至少包括7天、14天、28天或可能更长龄期的试验推算资料,报监理部审核。

试验中所用的所有材料来源应符合合同要求且应与实际施工中使用的材料一致,并事先得到监理部批准。

·在进行混凝土配合比试验的3天前,承建单位应书面通知监理部,以使监理工程师能从材料取样开始对试验全过程进行检查、监督和认证。

·混凝土工程开工28天前,承建单位必须根据合同技术规范、设计文件(包括施工图纸、设计通知、技术要求)及施工规程规范和单元工程质量评定标准,结合施工水平向监理部报送混凝土工程施工措施计划。

主要内容应包括:

1)工程概况(包括申报开工部位,设计工程量、浇筑平、剖面图,以及必要的混凝土浇筑布臵与工序流程图)。

2)浇筑程序(包括浇筑作业工序,分缝、分段、分层、分块和止水安装详图,有观测仪器埋设要求的还包括观测仪器埋设详图)。

3)浇筑进度

4)原材料品质(包括砂石骨料、用水、水泥、止水材料、钢材、掺合料与外加剂)。

5)混凝土生产(包括级配、配合比、塌落度、浇筑中的允许间隙时间、拌和时间及外加剂品种与掺量)

6)施工作业方法(包括设缝、缝面处理,模板、钢筋、预埋件、止水设施安装、混凝土运输,入仓、平仓、振捣手段,拆模、构件保护与混凝土养护。有

观测仪器埋设要求的还应包括该仪器埋设作业内容)。

7)施工设备配臵与技术工种组织。

8)质量控制和安全措施。

9)合同支付计划。

·混凝土工程浇筑使用的原材料(包括钢筋、水泥、砂石料、止水材料、嵌缝材料、外加剂及掺合料)均必须有产品合格证、试验报告或使用说明,并按工程承建合同文件或施工规范技术规定进行抽样检验。止水材料还应提供样品。所有这些资料和样品必须于施工作业开始14天前报送监理部检查认可。其中:钢筋试验包括:拉力、冷弯试验,需要焊接的钢筋尚应作好焊接工艺试验。

水泥试验包括:标号、凝结时间和安定性试验等。

细骨料试验:含泥量、细度模数试验,云母含量、硫化物及硫酸盐含量、有机质含量试验等。

粗骨料试验:含泥量、超逊径、吸水率、坚固性、针片状含量试验等。

·承建单位可即时向监理部申请开工许可证,监理部将于接受承建单位申请后24h内开出相应工程项目的开工许可证或开工批复文件。

(2)施工过程监理

·承建单位应按照报经批准的施工措施计划按章作业、文明施工。同时加强质量和技术管理,做好作业过程中资料的记录、收集与整理,并定期向监理部报送。

需根据试验或试验性作业成果决定施工实施,或必须调整、修订施工作业程序、方法与进度计划,或必须调整混凝土原材料与配合比等,属于对施工措施计划的实质性变更,均应事先报监理部书面同意后方可执行。

·各分部混凝土工程首仓开仓前,承建单位应对浇筑仓面边线及模板安装实地放线成果进行复核,并将放样成果报监理部审核。为了确保放样质量,避免造成重大失误和不应有的损失,必要时,监理部可要求承建单位在监理工程师直接监督下进行对照检查。

·混凝土开仓浇筑前,承建单位应对各工序质量进行自检,并在“三检制”

合格基础上填报《施工质量终检合格(开工、仓)证》。

检查内容包括:

1)基础面、层面或缝面处理。

2)钢筋布设。

3)模板安装。

4)止水安装及伸缩缝处理。

5)观测仪器、设备及预埋件安装。

6)混凝土生产与浇筑准备。

7)其他必须检查检测的项目。

承建单位自检合格后,在开仓前3-12h通知监理工程师对上述内容进行检查确认,并在认证合格后办理单元工程开仓签证手续。

检查标准参照SDJ249《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》、工程承建合同技术规范和设计技术要求执行。

·承建单位应按合同、施工技术规范规程和质量等级评定标准规定的数量和方法对拌和混凝土和各种原材料进行取样检测。

每一规定时段(通常为每月),承建单位应一式二份向监理部提交书面试验报告。

内容应包括:

1)用的各种材料及其试验数据的详细描述。

2)试验方法、程序及试验仪器设备情况。

3)试验过程和结果的详细陈述。

4)结论意见。

·承建单位应严格按批准的混凝土配合比拌制混凝土,对于运送或浇筑不合格混凝土入仓的,监理工程师有权按承建合同文件规定拒绝入仓或指令返工处理。

·对于施工中发生的质量事故,承建单位应立即查明其范围、数量,填报质量事故报告单,分析产生质量事故原因,提出处理措施,及时向监理部报告,经监理部批准后,方可进行处理。

对于一般的混凝土缺陷应在拆模后24h内修复、修补完毕。修复、修补措施应报监理工程师同意后进行,修复、修补过程中均应有详细记录。

·为了确保施工质量,承建单位必须按照有关施工规范和设计文件进行施工。对发生的违规作业行为,监理工程师可发出违规警告、返工指令,直至指令停工整顿。

(3)施工质量控制

·运至工地用于主体工程的水泥,应有产品出厂日期,厂家的品质试验报告,承建单位必须按规定进行复检,必要时还应进行化学分析。

试验检查项目包括:水泥标号、凝结时间、体积稳定性。必要时还应增加:稠度、细度、比重、水化热。

袋装水泥储运时间超过3个月、散装水泥超过6个月,使用前应重新检验。

·外加剂应有产品出厂日期、厂家出厂合格证、产品质量检验结果及使用说明,否则应按SD108-83《水工混凝土外加剂技术标准》进行质量检验。当储存时间超过产品有效存放期,或对其质量有怀疑时,承建单位必须进行质量检验鉴定。

·混凝土塌落度应符合合同技术规范和设计文件的规定,如技术规范和设计文件未明确,则应当根据结构部位的性质、含筋率、混凝土运输、浇筑方法和气候条件等决定,并尽可能采用小的塌落度。

·因设计或施工要求,必须在混凝土中掺用减水、缓凝、引气、调稠等外加剂及其他胶凝材料和掺合料时,其掺量及材料必须符合设计文件和技术规范的规定,并经过试验确定后报监理部批准。

·模板安装前应检查模板质量(平面尺寸、清洁、破损等),安装时必须按混凝土结构物的施工详图测量放样,确保模板的刚度和支撑牢固,重要结构部位应多设控制点,以利检查校正。浇筑过程中,如发现模板变形走样应立即采取纠正措施,直至停止混凝土浇筑。

·用于主体工程的钢筋应有出厂证明书或试验报告单。使用前应作拉力、

冷弯试验,需要焊接的钢筋应作焊接工艺试验。钢号不明的钢筋,经试验合格后方可使用,并不得用于承重结构的重要部位。

·伸缩缝止水材料的型式、结构尺寸、材料的品种规格和物理力学指标,均应符合设计要求。其原材料的品种、生产批号、质量等应均有记录备查。采用代用品时,须经过试验论证并征得设计单位同意后方可使用。

·浇筑混凝土时,应防止止水片产生变形、变位或遭到破坏。止水片周围的混凝土必须特别注意振捣密实。

·混凝土的运输设备应遵照以下原则:

1)混凝土运输设备应根据施工条件选用。运输过程中应避免发生分离、漏浆、严重泌水或过多降低塌落度。

2)运输过程中,应尽量缩短运输时间或减少转运次数。因故停歇过久,混凝土产生初凝时,应作废料处理。在任何情况下,严禁中途加水后运入仓内。

3)不论采用何种运输设备,当混凝土入仓自由下落高度大于2m时应采取缓降措施。

·混凝土浇筑应保持连续性。因故中止且超过允许间歇时间,则应按施工缝处理。

·浇入仓内的混凝土应随浇随平仓,不得堆积。仓内如有粗骨料堆积时,应均匀地铺于砂浆较多处、或未经振捣的混凝土上,但不得用水泥砂浆覆盖,以免造成内部蜂窝。

·混凝土施工缝的处理,应遵守下列规定:

1)已浇好的混凝土,在强度未达到2.5MPa前,不得进行上一层混凝土浇筑的准备工作。

2)混凝土表面应凿毛并清洗干净,排除积水,铺设2-3cm厚水泥砂浆后,方可浇筑新混凝土。

·混凝土模板拆除的期限,应得到监理部的同意。除非设计文件另有规定,否则应遵守下列规定:

1)不承重的侧面模板,应在混凝土强度达到2.5MPa以上,并能保证其表

面及棱角不因拆模而损坏时才能拆除。

2)钢筋混凝土结构的承重模板,至少应在混凝土强度达到设计强度的70%以上,对于跨度较大的构件必须达到设计强度的100%,才能拆除。

·混凝土浇筑完毕后,当硬化到不因洒水而损坏时,就应采取洒水等养护措施。混凝土表面应经常保持湿润状态直到养护期满。在炎热或干燥气候条件下,早期混凝土表面应采用经常保持水饱和或用覆盖物进行遮盖,避免太阳暴晒。

(4)台风季节和雨季混凝土施工的质量控制要点

由于本工程工期六年,根据施工进度安排,工程施工必须经过六个台风季节的考验,因此,混凝土施工必须采取措施,保证台风季节和雨季施工质量。

·施工应做好下列工作:

1)砂石料场的排水设施应畅通无阻。

2)运输工具应有防雨及防滑措施。

3)浇筑仓面应有防雨措施并备有不透水覆盖材料。

4)增加骨料含水率的测定次数,及时调整拌和用水量。

·中雨、大雨、暴雨天气不得进行混凝土施工,有抗冲、耐磨和有抹面要求的混凝土不得在雨天施工。

·在小雨进行浇筑时,应采取下列措施:

1)适当减少混凝土拌和用水量。

2)加强仓内排水和防止周围雨水流人仓内。

3)做好新浇筑混凝土面尤其是接头部位的保护工作。

·在浇筑过程中,如遇中雨、大雨、暴雨,应将已入仓混凝土振捣密实,立即停止浇筑,并遮盖混凝土表面。雨后必须先排除仓内积水,对受雨水冲刷的部位应立即处理,如停止浇筑的混凝土尚未超过允许间歇时间或还能重塑时,应加铺至少与混凝土同标号砂浆后方可复仓浇筑,否则应停仓并按施工缝处理。

·注意天气预报和台风警报,加强气象观测,合理安排施工。

8.3.9 混凝土钻孔灌注桩

(1)施工准备检查

·灌注桩工程开工28天前,承建单位应根据设计文件、技术规范、结合自然条件和施工水平编制施工措施计划报送监理部批准。

施工措施计划应包括下述主要内容:

1)工程概况;

2)施工场地以及灌注桩工程施工布臵图;

3)工程量和控制性施工进度计划;

4)施工管理与劳动组织;

5)施工工序、工艺、技术参数和设备;

6)施工质量控制与安全生产措施;

7)其他需说明的特别情况。

承建单位可及时向监理部申请开工许可证。监理部将于接受申请报告后的24h内开出相应工程项目的开工许可证。

(2)施工过程监理

·承建单位应在施工前完成灌注桩工程施工准备工作,并报监理部查验。

·灌注桩施工前7天,承建单位应对孔位进行实地放样,并将放样成果报监理部审核。为确保放样质量,避免造成重大失误,必要时监理工程师可直接监督承建单位进行对照检查。

·施工过程中,承建单位应建立健全三级质检体系,实行质量跟踪监督制度。按照报经批准的施工措施计划按章作业、文明施工。

·成孔设备就位后,必须平正、稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动。为准确控制成孔深度,在桩架或桩管上应设臵控制深度的标尺,以便在施工中进行观测记录。

·钢筋笼的制作应符合设计和规范要求。搬运和吊装时,应防止变形,安放要对准孔位,避免碰撞孔壁,就位后应立即固定。

·泥浆制备应选用高塑性粘土或膨胀土。拌制泥浆应根据施工机械、工艺

及穿越土层进行配合比设计。施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0m以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位1.5m以上。

·在清孔过程中,应不断臵换泥浆,直至浇注水下混凝土。

·浇注混凝土前,孔底500mm以内的泥浆比重应小于1.25;含砂率≤8%,粘度≤28s。

·泥浆护壁成孔时,宜采用孔口护筒,护筒的埋设深度为:在粘性土中不宜小于1.0m,砂土中不宜小于1.5m,其高度尚应满足孔内泥浆面高度的要求。

·钢筋笼吊装完毕,应进行验收,合格后应立即浇注混凝土。

·导管提升时,不得挂住钢筋笼。使用的隔水栓应具有良好的隔水性能,保证顺利排出。导管埋深宜为2~6m,严禁导管提出混凝土面,应有专人测量导管埋深及管内外混凝土面的高差,填写水下混凝土浇注记录。

·水下混凝土必须连续施工,每根桩的浇注时间按初盘混凝土的初凝时间控制,对浇注过程中的一切故障均应记录备案。

·控制最后一次灌注量,桩顶不得偏低,应凿除的泛浆高度必须保证暴露的桩顶混凝土达到强度设计值。

(3)施工质量控制

·灌注桩的成桩质量检查主要包括成孔及清孔、钢筋笼制作及安放、混凝土拌制及灌注等三个工序过程的质量检查。

·钢筋笼钢筋材质、型号、直径等必须符合设计和规范要求。混凝土各原材料质量须符合设计和规范要求,拌和时各原材料的称量必须符合试验室配合比要求。

·灌注桩钻孔深度应符合设计要求,桩位允许偏差d/6且不大于100mm,桩径允许偏差-0.1d且小于等于-50mm,垂直度允许偏差1%。

·钢筋笼主筋的保护层允许偏差为:水下浇注混凝土桩±20mm。

·灌注混凝土之前,孔底沉碴厚度应小于等于300mm。

·开始灌注混凝土时,为使隔水栓能顺利排出,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm。

·应有足够的混凝土储备量,使导管一次埋入混凝土面以下0.8m以上。

·灌注桩施工结束后28天,必须进行低应变动力法检测,以测定桩基桩身的完整性。

市政道路旁站监理方案

华地工程建设监理有限公司市政附属工程旁站监理案

审批人(总监理工程师): 年月日鄞州区高桥秀丰村1#地块

市政附属工程 旁站监理案 编制: 审批: 华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰1#地块工程监理项目部 年月日 前言: 为加强鄞州区高桥秀丰1#地块市政附属工程现场质量控制,使施工的各工序完全处于可控状态,针对本项目特点,制定本案: 一、旁站监理的工程围: 1、混凝土护脚墙、路堑墙的混凝土浇筑; 2、盖板涵基础及台身混凝土浇筑;

3、护脚墙回填; 4、雨污水管道混凝土浇筑、回填; 5、照明电缆埋设; 6、边坡防护锚杆安装、压浆; 7、水泥稳定碎基层拌和、摊铺; 8、沥青混凝土路面摊铺; 对于其他项目,采取巡视、抽查、试验、测量、丈量等手段进行质量监控。 二、旁站监理程序: 1、上述实施旁站监理的各分项工程,承包单位应提前6-8小时(规规定24小时,本项目考虑满足施工需求,加快施工进度,特转变监理作风,在短时间满足施工需要)向项目监理部申报施工申请,总监理工程师确认准备工作就绪后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理。 2、旁站监理人员在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。 3、旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,应责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

市政道路监理旁站方案

低丘缓坡黄家区块基础设施配套 纬五路东延建设工程 旁 站 监 理 方 案 编制(专业监理工程师): 审核(总监理工程师): 宁波和兴工程监理有限公司 二○一六年十二月 目录 5 7 8 9 1 八、附:旁站项目清单及重点分项工程监理验收表5

一、工程概况 (一)工程概况 1、综述 (1)工程名称:低丘缓坡黄家区块基础设施配套纬五路东延建设工程 (2)工程地址:衢州绿色产业集聚区(黄家区块)内 (3)工程规模:道路全长米,造价为万元 (4)工程工期:360天 (5)工程质量要求:一次性验收合格 (6)工程安全要求:安全达标,符合合同要求 (7)工程建设实施相关单位: 1)建设单位:衢州通盛投资开发有限公司 2)设计单位:华汇工程设计集团股份有限公司 3)监理单位:宁波和兴工程监理有限公司 4)施工单位:云程环境建设集团有限公司 5)勘察单位:信息产业电子综合勘察研究院 2、路线设计情况 第一区块杜鹃路段及香椿路段横断面结构形式采用4米(人行道)+16米(车行道)+4米(人行道)=24米; 第二区块纬五路段段横断面结构形式采用5m(防护绿带)+(人行道)+(非机动车道)+(机非隔离绿化带)+16m(车行道)+(机非隔离绿化带)+(非机动车道)+(人行道)+5m(防护绿带)=46米。 3、路基﹑路面设计情况 车行道路面面层均采用沥青混泥土,路面结构层设计总厚度为77cm。其各层结构分别为12cm沥青混凝面层+50cm水泥稳定碎石基层+15cm级配垫层。沥青砼面层采用4cm细粒式沥青砼+8cm粗粒式沥青砼。基层采用35cm5%水泥稳定碎石上基层+ 15cm3%水泥稳定碎石下基层。 4、非机动车道和人行道设计

市政工程旁站监理实施细则

市新机场市政交通工程 8标段 监理旁站细则 编制: 审核: 审批: 华城建设监理有限责任公司 2016年10月

旁站监理细则 一、工程概况 1.工程名称:新机场工作区工程(市政交通)GZQ-SZJT-002标段(监理); 2.工程地点:永定岸,市大兴区榆垡镇、礼贤镇和省市广阳区之间; 3.工程规模:道路总长约27.2km,面积约62.9万㎡;高架桥最大跨径约41m,桥梁面积约6.9万㎡;跨河桥最大跨径约30m,桥梁面积约4300㎡;给水管线,约33.3km;雨水管线约47.1km;污水管线约26.1km;再生水管线约20.1km;通信管约20525管程米;10kv 电力管井约265.27km;低压电力管线约3 4.1km;热力管线约21.31km;燃气管线约17.1km;综合管廊土建工程约3.99km;道路照明;交通工程;污水泵站;10kv开闭站;10kv电缆约17 5.6km;电力隧道约888m;能源中心工程、垃圾转运站工程、10kv监控中心等; 4.工程围:道路、高架桥、跨河桥、给水管线、雨水管线、污水管线、再生水管线、通信管、10kv电力管井、低压电力管线、热力管线、燃气管线、综合管廊、道路照明、交通工程、污水泵站、10kv 开闭站、10kv电缆、电力隧道、能源中心工程、垃圾转运站工程、10kv监控中心等设计图纸显示全部工程的监理工作。 5.工程概算投资额或建筑安装工程费:315000万元。 二、方案编制依据

1、有关工程建设的法律、法规:《建筑法》、《建设工程质量管理条例》(2016)、《建设工程监理规》GB/T50319-2013、《给排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008、《城镇道路工程施工与质量验收规》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规》CJJ2-2008、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-200 2、《建筑工程监理规程》DB J01-41-2002、《建设工程安全监理规程》DB11/382-2006、《建设工程施工现场安全、防护、场容卫生、环境并护及保卫消防标准》DBJ01-83-200 3、《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006、《混凝土结构工程施工质量验收规程》DB 01-82-2004。 2、政府为业主建设项目所下达的文件(项目审批文件)。 3、建设行政主管部门的有关文件。 4、设计、勘察系列文件。 5、现行的技术规、施工验收规规程等。主要的规、标准见表1-2。 6、业主与承建商及物资供应商签订的工程施工承包合同及物资供应合同。 7、经公司批准同意的监理规划、监理实施细则和其他图、表、文件资料等。 8、经批准的实施性施工组织设计、施工进度计划、施工方案等。 三、监理人员配备 为确保工程质量,项目监理部在工程质量监理过程中注重施工过程的质量控制(事中控制),对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工

旁站监理措施

旁站监理措施 一、监理人员岗位职责 (一)总监理工程师职责 总监理工程师的职责权限应严格按业主和我公司签订的监理服务合同所授予的职权范围及业主和承包人签订的施工合同文件明确规定的各项内容执行。 1、在发包人的领导下,主持总监理工程师办公室的一切监理业务工作。总监理工程师对所负责合同包(标段)的工程质量负全责; 2、全面熟悉合同条款、技术规范及设计图纸等文件。纠正图纸中的明显错误,在合同执行过程中发生的问题及时采取措施处理,需要时报包人; 3、在发包人授权范围内,签署或签发各种指令、证书和报告; 4、审查承包人施工组织设计和总体进度计划;审核承包人试验的建立;审核承包测量基准点、原地面线及施工放线成果;核算工程量清单,负责对已完工程进行计量;审批用于工程的原材料和一般混合料配比,承包人机械装备,施工方案;审批分项和分部工程开工申请,签发分项和分部工程暂停令和复工令;受理分项和分部工程交工验收申请,组织验收和质量评定,审查处理承包人的报告、报表和函件、需要时报发包人; 5、主持或参与承包人的工地会议,研究和解决施工中的各种问题; 6、检查承包人质量保证体系在工作中的实效性,严格审查承包人的履及分包条件; 7、负责所辖合同段的计量支付、施工进度和工程质量的控制,编写监理月报; 8、执行发包人发出的一切监理业务指示。 (二)专业监理工程师职责 专业监理工程师是指分管部分工程(如路基、桥梁、隧道等)和从事专项业务(如试验等)的监理工程师,其职责根据工地情况和监理工作需要加以规定,由监理工程师明确授权,并通知承包人。 1、专业监理工程师在监理工程师的授权下负责分管的监理工作。

2、专业监理工程师有权在其分管的工作范围内,根据合同条款、技术规范和相应的试验数据,制止承包人使用不合要求规格的材料、半成品;制止承包人用未经监理确认的施工机械、施工方案或施工工艺进行施工;制止承包人在不符合施工技术规范或操作规程要求的情况下进行施工;在未及进行检测、试验的情况下,监理认为不能保证质量时,有权要求承包人暂停施工,并立即安排检测或试验,然后再决定是否继续施工;同样,专业监理工程师有权根据施工合同条款和技术规范等条文,发出准许(或不准许)使用某些经测试合格(或不合格)的材料或施工工艺的指令。 3、专业监理工程师负责组织对分管的工程进行质量认证、验收和计量工作。 4、专业监理工程师负责分管工程的施工工艺试验和认定工作,必要时经监理工程师审批。 5、专业监理工程师有权对分管工程的施工安排加以确认,或提出意见或发布指令。 6、合同工程师主要对合同执行或变更的事项进行管理和控制,对承包人的施工设备、人员配备、分包及其进场计划、施工计划的制订和执行、工期的保证、工程变更(含数量、性质、单价的变更)、索赔以及工程费支付等进行全面检查、控制;在授权范围内,就上述各方面进行检查处理,或上报发包人核批执行;组织工程计量,编报支付证书;组织并参与各阶段的验收工作;合同工程师有权对不胜任的施工管理人员或分包人提出处理意见,报上级审定。 7、测量工程师配合各专业监理工程师,严格按照技术规范要求,对工程平、纵线形、标高、构造物设置位置等进行控制,有权对施工放线进行检查,经检测不合格者不准开工;在施工过程中审核督促承包人进行测量控制,有权抽查任何部分的线形、标高,发现不合格者,有权要求承包人改正或暂停施工;协助合同工程师和工地主管工程师作好过程计量工作。 8、试验监理工程师负责本合同的试验监理工作,对材料性能、各种混合料配合比、成品料的强度、密度及其他质量指标进行控制;按要求频率控制承包人工地试验室进行自检,并要求试验检测单位独立进行抽检,经试验合格者予以确认、验收,不合格者有权要求承包人改正或报发包人下令报废或返工;有权对承包人的试验室配备和试验人员素质进行检查确认,对试验方法、流程进行确认,

旁站监理十大重点内容

旁站监理 旁站监理是指在项目施工现场对工程实体关键部位或关键工序的施工过程中,监理人员在一旁守候、监督施工操作的做法。旁站监理是监理企业进行施工质量和施工安全控制的一个重要手段。 一、哪些项目应当实行旁站监理 建筑工程需要进行旁站监理的关键部位,关键工序具体内容如下: 1:基础工程方面包括:土方工程,混凝土灌注桩浇注,地下连续墙,土钉墙,后浇带及其他结构混凝土,防水混凝土浇注,卷材防水层细部结构处理,钢结构安装。 2.主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽工程,混凝土浇注,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。 3.其他方面包括:外墙外保温施工,脚手架安拆,大型机械设备安拆。 二.旁站监理人员的主要工作有哪些? 1. 旁站监理人员应对旁站监理的部位,工序现场跟班监督,及时处理旁站中发现的问题,并如实,准确地做好旁站监理记录,保存好旁站监理的原始资料。 2.检查施工现场施工条件是否满足要求,质检人员,安检人员到岗情况以及特殊工种人员持证上岗情况。 3.核查现场建筑材料,构配件设备和预拌混凝土等的质量证明文件。 4.监督施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况,检查现场施工过程中及操作方法是否符合施工方案的要求。 5.实施旁站监理并和施工单位现场质检人员共同在旁站监理记录上签字,未签字的,不得进行下一道工序施工。 三、旁站监理人员有什么权限? 发现施工单位有违反建设工程强制性标准或施工方案行为的,有权要求施工单位立即整改,发现其施工活动已经或可能危及工程安全、质量,应当向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 四、混凝土结构工程的旁站监理应做哪些工作? 1.检查施工准备情况 1)核对预拌混凝土供应单位单位的名称。 2)明确对所浇注混凝土的技术要求,主要包括;强度等级,抗渗等级,塌落度,初凝时间终凝时间,混凝土浇筑量等 3)检查施工通道是否畅通,通道及泵车等输送设备的地基是否平整,照明是否充足。 4) 检查振捣设备型号,数量配备是否满足工程需要。 5)检查质检员、施工员、试验员等现场管理人员是否到岗,并核对人员。 6)检查钢筋及预埋管线等隐蔽工程各方签字是否齐全。 7)检查《混凝土浇注申请书》是否报送项目监理部。 8)检查是否已进行施工方案交底。 2.对施工过程进行监理 1)查验《预拌混凝土质量证明书》是否与设计要求一致。 2)核查施工单位安全防护措施是否齐全,管理人员是否到位,高支模混凝土应注意观察支持体系的变化。 3)检查混凝土运输车出场时间,到场时间。 4)监督施工单位现场测试混凝土塌落度,不满足要求的应及时予以纠正,严禁加水。 5)检查施工方法是否与批准的施工方案一致。主要检查场内运输,输送方式,浇注顺序,

市政道路旁站监理方案

旁站监理方案 前言: 为加强乌苏市迎宾路道路(文景路-文泽路)建设项目,使施工的各工序完全处于可控状态,针对本项目特点,制定本方案: 一、旁站监理的工程范围: 1、C20混凝土管涵垫层、C30隔水墙的混凝土浇筑; 2、盖板涵基础及台身混凝土浇筑; 3、雨污水管道混凝土浇筑、回填; 4、水泥稳定碎石基层拌和、摊铺; 5、沥青混凝土路面摊铺; 对于其他项目,采取巡视、抽查、试验、测量、丈量等手段进行质量监控。 二、二、旁站监理程序: 三、1、上述实施旁站监理的各分项工程,承包单位应提前6-8小时(规范规定24小时,本项目考虑满足施工需求,加快施工进度,特转变监理作风,在短时间内满足施工需要)向项目监理部申报施工申请,总监理工程师确认准备工作就绪后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理。 四、2、旁站监理人员在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。 五、3、旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,应责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

六、4、应旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。 七、三、旁站人员职责: 八、l、检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 九、2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行方案以及工程建设强制性标准情况。 十、3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。 十一、4、做好旁站监埋记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。 十二、四、旁站监埋内容: 十三、(一)土方回填质量监理: 十四、1、承包单位应根据工程地质、水文等条件,选用先进的施工机具和合理的施工方法编制施工组织设计或施工方案,多快好省地进行施工。 十五、2、专业监理工程师根据土建施工图纸和工程地质勘察报告来审核土方回填工程的施工组织设计或施工方案并监督实施。其中关键是控制回填土土质、回填及夯实方法和回填土的干土质量密度等主要环节,使之达到设计要求和施工规范的规定。 十六、3、土方回填施工质量的事前监埋 十七、(1)研究工程地质勘察报告。 十八、(2)审核承建商的施工组织设计或施工技术方案。 十九、(3)审核回填土土质是否符合设计要求。 二十、4、土方工程施工过程中的质量监理 二十一、(1)回填土的土料必须符合设计要求和施工规范的规定。

监理实施细则旁站监理

西桐路南侧绿地建设及沿街立面综合整治工程监理实施细则 (旁站监理) 主要内容: 1、旁站监理的程序 2、旁站监理人员的主要职责 3、混凝土浇筑旁站监理要点 4、其他注意事项 项目监理部(章) 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 旁站监理实施细则 旁站监理是监理人员在本工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。 本工程实施旁站监理的关键部位、关键工序为: 1、基础部分:土方回填,混凝土灌注桩浇筑,其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部结构处理,钢结构安装; 2、主体部分:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。 一、旁站监理的程序: 1、在需要旁站监理的上述关键部位,关键工序施工前24小时,由承包商书面通知监理部,由监理部落实旁站人员,进行旁站技术交底,配备必要的旁站监理设备。 2、旁站监理人员对施工人员、机械、材料、施工方案及安全措施的落实等进行检查,实属具备施工条件时,准予施工。 3、旁站监理人员依据规定的要求和技术标准实施旁站监理工作,并做好旁站记录,若是轮流值班的,则必须每人每班各自填写其时间阶段的旁站记录,并应做好交接,填写交接记录。

4、旁站监理过程中,监理人员发现有施工质量和安全隐患时,应及时制止或采取措施,并按规定及时上报。 5、旁站结束后,旁站监理人员及施工质检人员,须在旁站监理记录上签字。 二、旁站监理人员的主要职责: 1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 2、在现场跟班监督关键部位、关键工序施工方案的执行情况以及工程建设强制性标准的执行情况。 3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告,监督施工单位进行检查或者委托具有资格的第三方进行复查。 4、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理的原始资料。 三、混凝土浇筑旁站监理要点: 1、浇筑前,核实现场准备情况是否与承包商所报并已经批准的《混凝土浇筑报审表》所列各项情况一致。 2、浇筑前对拟投入本次浇筑施工的各种施工设备进行检查,包括砼泵车,砼输送管道,起吊设备、砼搅拌机等等。 3、自拌砼时,开拌前应对使用材料再次检查核实,包括水泥、砂、石,外加剂等等,并督促承包商将已经批准的砼配合比在搅拌现场挂牌公示。 4、浇筑开始后,随时检查承包商及其施工人员对已经批准的砼浇筑施工方案的执行情况,尤其对大体积砼浇筑,冬季施工及重要部位(如框架剪力墙、大跨度梁板等)要加强监控。 5、自拌砼时,要对砼配合比的执行,各种原材料的称量随时监控。 6、按要求检查砼坍落度,并监督制作砼试块 7、砼浇筑过程中,检查砼浇筑的间歇时间,检查砼的凝固情况,如间歇时间过长,则施工面要按施工缝要求处理。 8、在浇筑与柱和墙连成整体的板和梁时,应在柱和墙浇筑完毕后,停歇小时,再继续浇筑。 9、严禁浇筑未经监理审批的砼浇筑项目。 四、其他注意事项: 1、旁站监理人员要认真履行职责,对实施旁站监理的上述关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工方现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,施工方不得进行下一道工序施工。 2、旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经可能危及工程质量的,将及时向监理工程师或者总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 3、旁站监理记录是监理工程师、总监理工程师依法行使签字权的重要依据。对于上述需要旁站监理的关键部位、关键工序施工,而未实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师、总监理工程师不得在相关文件上签字。已实施旁站监理的施工在工程竣工验收后,监理部将旁站记录存档备查。 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 2018年3月3日

混凝土结构工程旁站监理的主要工作内容

混凝土结构工程旁站监理的主要工作内容 (1)检查施工准备情况(事前) 1)核对预拌商品混凝土供应单位的名称; 2)明确对所浇筑商品混凝土的技术要求,主要包括:强度等级、抗渗等级、坍落度、初凝时间、终凝时间、商品混凝土浇筑量等; 3)检查施工通道是否畅通,通道及臂架式泵车等输送设备的地基是否坚实平整,照明是否充足; 4)检查振捣设备型号、数量、完好情况; 5)检查质检员、施工员(工长)、试验员等现场管理人员是否到岗,并核对人员姓名; 6)检查钢筋及预埋管线等隐蔽工程是否己按规定验收; 7)检查《商品混凝土浇灌申请书》是否报送项目监理部; 8)检查是否已进行施工方案交底。 (2)对施工过程进行监理(事中、事后) 1)查验《预拌商品混凝土运输单》、《预拌商品混凝土出厂合格证》(32天内补送)、《商品混凝土氯化物和碱总量计算书》(工程结构有要求时)、《砂石碱活性试验报告》(工程结构有要求时)。 2)核查商品混凝土运输车出站时间、到场时间; 3)监督施工单位实测商品混凝土坍落度(扩展度); 4)检查施工方法是否与批准的施工方案一致。主要检查场内运输、输送方式、浇筑顺序、是否连续浇筑、分层厚度、振捣方式、表面抹压

及养护措施等; 5)检查施工单位商品混凝土试块留置的种类、组数及养护条件是否符合相关要求; 6)检查大体积商品混凝土测温孔留置数量和位置是否与施工方案一致;7)检查商品混凝土浇筑过程中钢筋及预留孔洞、预埋件是否移位,应特别注意负筋(上铁)是否有被踩踏变形现象; 8)检查并记录商品混凝土浇筑开始时间、结束时间; 9)商品混凝土冬施时,应检查施工人员是否记录商品混凝土入模温度、是否按施工方案留置测温孔;浇筑后是否即时覆盖保温。 10)整理旁站记录。

市政道路项目监理部旁站方案

市政道路项目监理部旁站方案 一、工程概况 本工程为广州**站地区市政道路与相关附属工程施工总承包(标段四)。位于广州市**区**镇,本标段施工范围包括**道、**一路、**二路、**东路,**南三路、**南四路、**七路、**路以与标段范围内的道路、桥涵、区内排水生态明渠工程与排水工程。本标段路线总长度5.185km,包括3孔箱涵2座,圆管涵5座。工程总造价为:41604.1293万元。 本工程计划开工日期为2009年6月1日,计划竣工日期为2010年8月30日。 本标段工程由广州市**土地开发中心开发,广州市市政工程**设计研究院作项目管理单位,由广东省**建筑工程机械施工有限公司承包。 1、各条道路具体情况如下: **道:本道路为南北走向,北起**大道,南至**路接兴大道,道路从北往南依次与**南路、**南一路、**南二路、**路、**南三路、**南四路相交。道路标准宽度60米,道路总长约2347.747米,设计等级为城市主干道,设计车速为60km/h,其中0+683.081~1+493.306路段设计时速为50km。本标段内**道范围为道路里程xxk1+570~xxk2+347.75段,长777.75米。 **一路:本道路为南北走向,北起**道,南至**七路,道路从北往南依次与**南二路、**路、**南三路相交。道路标准宽度40米,道路总长约1734.12米,设计等级为城市主干道,设计车速为60km/h。本标段内**一路范围为道里程GYK1+380~GYK1+734.12段,长354.12米。

**二路:本道路为南北走向,北起**道,南至**七路,道路从北往南依次与**南二路、**路、**南三路相交。道路标准宽度40米,道路总长约1734.12米,设计等级为城市次干道,设计车速度为50km/h。本标段内**二路范围为道里程GEK1+040~GEK1+574.2段,长534.2米。 **东路:本道路为南北走向,北起**南二路,南至**路,道路从北往南依次与**路、**南三路、**南三路相交。道路标准宽度40米,道路总长约1120.42米,设计等级为城市次干道,设计车速为40km/h。本标段内西壁东路范围为道路里程DKO+370~DK1+120.42,长750.42米。 **南三路:本道路为东西走向,西起**六路,东至**一路,道路从西住东依次与**路、**西路、**东路、**道、**二路相交。道路标准宽度40米,道路总长约1707.64米,设计等级为城市次干道,设计车速为40km/h。本标段内**南三路范围为道路里程NSKO+740~NSK1+707.64,长967.64米。 **南四路:本道路为东西走向,西起**六路,东至**二路,道路从西往东依次与**路、**西路、**东路、**道相交。道路标准宽度40米,道路总长约1606.54米,设计等级为城市次干道,道路,设计车速为40km/h。本标段内**南一路范围为道路里程NSIKO+900~NS11+606.54,长706.54米。 **七路:本道路为东西走向,西起**道,东至**一路,道路与**二路相交。道路标准宽度40米,道路设计时速为60km。本标段内**七路范围为道路里程GQKO+000-GQKO+709.718道路总长约709.72米,设计等级为城市干道。 **路:本道路为东西走向,西起**六路,东至**道,道路从西往东依次与**路、**西路、**东路相交。道路标准宽度60米,道路总长约1265.88米,设计等级为城市主干道,设计车速为60km/h。本标段内**路范围为道路里程XGKO+600~XGK1+265.883,长 665.88米。 2、本标段桥涵工程包括:2道3孔箱涵、5道圆管涵。箱涵、圆管涵分别为:

监理旁站方案、措施

虢镇中学体育场塑胶运动场工程监理旁站方案与措施 编制: 审核: 宝鸡华安建设工程监理有限公司 2010年2月21日

目录 一、工程概况及特点 二、旁站监理范围和内容 三、旁站监理依据和程序 四、工程质量旁站监控措施 五、旁站监理人员的职责 六、其它规定

一、工程概况及特点 本工程位于虢镇东门外:1、建筑面积:19990.62㎡、2、结构类型:塑胶运动场类型;3、土建部分:(1)300㎜厚2:8灰土;(2)150㎜二灰砾石;(3)沥青砼;(4)内环沟、外环沟、道牙安装等;4、附属设施:铅球投掷区、跳远砂坑、铝合金道牙、旗杆三个;5、水电内容:给排水、检查井、电缆埋设、15 米中杆灯安装、36套灯具安装、弱电配管;6、面层部分:60㎜高足球场人造草皮、9㎜厚混合型塑胶、13㎜厚混合型塑胶、20㎜厚混合型塑胶、53㎜软跑道塑胶; 二、旁站监理范围和内容 1、混凝土浇筑工程: 2、土方回填夯实; 3、给排水管道安装及通水、灌水、打压试验关键部位的跟踪监理; 4、电气设备通电调试、运行。 5、多水间防水施工; 三、旁站监理依据和程序 1、《房屋建筑工程施工旁站办法以》(试行) 2、图纸设计文件变更通知单; 3、施工验收规范,强制性条文等; 4、宝鸡市华安建设监理有限公司监理工作程序; 5、需要旁站部位、工序,施工单位应写出书面申请上报项

目监理机构(书面申请应写明施工部位和施工工序,施工的时间,施工准备情况及相关资料证明文件,要求监理人员到达的具体进间,报告日期及其他事项); 6、旁站监理人员查施工准备情况和检查相关书面资料、证明文件并提出整改意见; 7、施工完毕,由旁站监理人员和施工企业现场质检员在施工旁站记录上签字后才能进行下一道工序施工。关键部位旁站如发现问题则不能进行下一道工序施工。 四、工程质量旁站监理措施: 1、监理组随时监督项目部管理班子人员和管理情况及思想动态、操作技术工人的技术水平,若发现问题及时处理解决。 2、定期检查施工单位的工程质量、计量设备使用状态。 3、对施工过程中进行跟班视检查,对隐蔽工程重点部位坚持人员跟班旁站,并做好旁站记录。 4、对报验的分项工程检验批质量验收资料进行现场检验验收,对不合格的未经验收的工程项目,不能进行隐蔽和下道工序施工。 5、施工在存在重大质量隐患,可能造成质量事故时应及时下达工程暂停令,要求其整改,整改完毕,监理组检查验收符合规定后签署工程复工报审表。 6、对需要返工处理的,监理对质量处理全过程进行检查验收。

旁站监理的内容和要求

旁站监理的内容和要求 旁站监理范围项目监理部根据工程特点,首先应确定各主要分部、分项工程的关键部位和关键工序,对关键部位和关键工序从施工材料检验到施工质量验收进行全过程现场跟班旁站监理。 旁站监理的内容根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》有关内容,初步确定了各专业工程的关键部位和关键工序。各专业可根据本专业特点和实情况,从中选择旁站监理内容。 旁站程序 1.按要求编制旁站监理方案; 2.施工单位在关键工序施工前24小时,书面通知监理单位; 3.监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督; 4.按工序做好旁站记录; 5.发现问题,提出处理意见; 6.旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理,不得进入下道工序施工。 旁站的区域和活动行为旁站是监理工作中较易有争议的一项工作。有关旁站范围,在“办法”公布后已经明确,超出“办法”范围的旁站要求,建设单位应另行支付监理费用。现在争议点主要有2点,即旁站区域和旁站活动行为。旁站是一个区域,而不是一个点,旁站区域可以是由工艺或运输联结起来的一条线,也可以是同种工种同时开展时的若干片。点线状区域不必每点设人,层片状区域不必每层设人,仅需每个区域设一人即可。如浇筑混凝土的旁站监理,就属于从搅拌站搅拌混凝土经运输过程,到达浇筑地点实施浇筑的一条线。搅拌站的旁站子项目有混凝土的配合比复检、搅拌机械的正常运转、计量复检、坍落度检验等,运输过程的旁站子项目有坍落度损失、冬季有出罐和人模温度差、漓析处理等,浇筑过程的旁站的子项目有钢筋等隐蔽覆盖项目的保证情况、浇筑次序、试件监制、振捣方法、施工缝处理、紧急情况的应急措施及方法等。说明仅浇筑混凝土一项的旁站内容很多,并点位分散,这说明旁站要根据工程情况,划分旁站活动的位置和各活动位置的时间分配,并在监理实施细则中予以明确和细化。旁站活动的位置要视野顾及整个操作点或片,重点在易出现问题的部位监控和记录其施工和监理情况,不同的点或片按时间分配原则行走贯通。旁站是一个区域的概念,回答了一些建设单位认为旁站就是有人干活的地方就要站人的误解,只要旁站区域内有监理人员活动,旁站工作的安排就是到位的。 旁站活动的行为是监督和控制,不是指导或指挥承包单位,只要承包单位一切正常,整个旁站活动无需有多少语言。其行为也不是陪同,个别行政主管部门或建设单位,以在现场呆了很久都无监理人员过来陪同,作为旁站到位与否的依据是没有道理的。 旁站监理人员的主要职责 l.检查施工企业现场人员到岗、特殊工种人员持征上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 2.在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工中执行施工方案及工程建设强制性标准情况。 3.核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的出厂质量证明、质量检验报告,督促施工企业进行现场检查和必要的复验。 4.做好旁站记录和监理日记,并保存好旁站监理原始资料。施工质检人员应在旁站记录上签字,未经签字,不得进行下一道工序施工。 5.旁站监理过程中,发现有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即改正;发现施工活动可能危及工程质量时,应及时向总监理工程师报告,由总监理工程师采取必要的措施对旁站记录的要求 旁站记录是监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据,是对工程质量的签认资料。旁站记录必须做到: 1.记录内容要真实、准确、及时。 2.对旁站的关键部位或关键工序,应按照时间或工序形成完整的记录。例如:地下室防水,可按卷材检验、基层处理、铺贴过程、细部处理等工序填写检查记录表。 3.记录表内容填写要完整。 4.记录表内施工过程情况是指所旁站的关键部位和关键工序施工情况。例如:人员上岗情况、材料

市政工程监理旁站方案示范文本

市政工程监理旁站方案示范文本 一、工程概况: ×××工程是××××交通网配套交通主干线之一,本工程南起×××路,北至×××路,道路桩号0+000-2+790。工程建设跨四环路立交一座,并同步实施雨水、污水、电力等综合管线。 本工程项目分两个标段: 1#标道路桩号K0+000-K1+050 全长1050 米 2#标道路桩号K1+050-K2+790 全长1720 米 工期要求:××年×月×日至××年×月×日 二、适用范围 本旁站监理方案适用于×××工程道路、桥梁、雨水污水工程及其他相关工程。 三、编制依据 1、建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》 2、DBJ01-41-2002《建设工程监理规程》 3、其它相关的标准和规范 四、监理管理机构图 1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;

2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工,执行施工方案以及工程建设强制性标准情况; 3、核查进场建筑材料、建筑配件、设备和商品砼的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; 4、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料; 5、认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题,如实、准确地做好旁站监理记录; 6、实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量,应当及时向监理工程师报告。 六、旁站监理项目 本工程将旁站项目划分为两类:I 类和II 类。其中I 类重点管理项目,旁站施工全过程,旁站人员不得离开现场;II 类为一般管理项目,在该工序进行正常施工后,允许旁站人员短时间内兼顾其它监理工作。旁站项目见附表一,“工程旁站项目表”。 七、现场旁站项目的管理 1、各标段监理应按本旁站管理办法的旁站项目规定,合理安排旁站人员;

房建旁站监理实施细则书

廉租房工程 (9#~16#) 旁站监理细则 编制: 审核:

目录 一、工程概况 二、建筑工程施工旁站监理目标 三、建筑工程施工旁站监理组织机构 四、建筑工程施工旁站监理的依据 五、建筑工程施工旁站监理的内容 六、建筑工程施工旁站监理的程序 七、建筑工程施工旁站监理的实施 八、建筑工程施工旁站监理人员的职责 九、建筑工程施工旁站监理管理制度

一、工程概况 1、工程名称:廉租房9#~12#楼及商业附房 2、建设单位:房地产开发有限公司 3、设计单位:屋建筑设计事务所 4、勘察单位: 5、监理单位:建设咨询有限责任公司 6、施工单位:建筑公司 7、建设地点: 工程规模: 9#建筑基底面积:540.59 m2,地下室建筑面积:540.52 m2,商店面积:133.2 m2,阳台全面积:297.85 m2,出屋面建筑面积:44.04 m2,住宅建筑面积:3287.2 m2,共计建筑面积:4125.57 m2(包括地下室及阳台面积)。 10#建筑基底面积:512.41 m2,地下室建筑面积:512.41 m2,阳台全面积:255.3 m2,出屋面建筑面积:44.04 m2,住宅建筑面积:2606.1 m2,共计建筑面积:3373.81 m2(包括地下室及阳台面积)。11#建筑基底面积:539.29 m2,地下室建筑面积:539.29 m2,阳台全面积:446.12 m2,商店面积:198.77 m2,住宅建筑面积:3085.5 m2共计建筑面积:4269.68 m2(包括商店、地下室及阳台面积)。12#建筑基底面积:404.13 m2,地下室建筑面积:404.13 m2,阳台全面积:282.75 m2,住宅建筑面积:1958.90 m2共计建筑面积:2645.78 m2(包括地下室及阳台面积)。13#建筑面积:4240 m2(其中商业附房面积220.7m2),建筑基底面积:616.5 m2,14#建筑面积:4340.1 m2;建筑基底面积:659.4 m2;15#、16#

旁站监理的重要部位、关键工序95698

须旁站监理的重要部位、关键工序清单在工程施工实施阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。主要包括:搅拌桩、锚杆、土方开挖及回填、管桩、冲孔灌注桩、承台、地下室底板及后浇带、结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑、防水层施工、梁柱节点钢筋隐蔽过程、预应力拉、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装、索膜安装、幕墙骨架安装、机电弱电设备安装调试、试压、室外管线沟槽开挖及敷设等。在本工程中具体须旁站监理的重要部位、关键工序清单如下: 一、土建及装饰组须旁站监理的重要部位、关键工序清单: 1、桩基(混凝土预制桩、冲孔灌注桩) (1)桩基定位测量及试桩施工; (2)混凝土预制桩施工; (3)冲孔灌注桩施工; (4)钢筋笼的制安; (5)承台钢筋施工; (6)混凝土的配制与浇筑; (7)见证取样试件、试块的留置; (8)桩位平面图测量; (9)桩基检测;压桩和补桩施工; 2、地下结构及防水 (1)地下结构施工 (2)防水混凝土、水泥砂浆的制作; (3)见证取样试件、试块的留置; (4)防水混凝土的浇筑和变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件 等的设置和施工; (5)卷材防水层、涂料防水层的施工及转角处、变形缝、穿墙管道等细 部的施工。 (6)管线预埋暗敷、孔洞预留、各种管网线缆出入口位置及部位预设、 预留、预埋

(7)防雷及接地焊接施工 3、砌体结构 (1)墙体轴线定位; (2)见证取样试件、试块的留置; (3)门窗洞口位置留置; (4)预留洞口及过梁、预埋件留置; (5)墙体开槽施工; 4、混凝土结构 (1)大跨度、高支模板安装和拆除施工,模板工程及保护层厚度留置施工; (2)承台、地下室底板及后浇带、结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑; (3)梁柱节点钢筋隐蔽过程; (4)预留洞口周围钢筋的设置及钢筋端头的处理; (5)预应力筋的施工; (6)见证取样试件、试块的留置; (7)施工缝的留置; (8)预制构件的吊装和连接; 5、钢(网架)结构 (1)钢构件的加工; (2)焊接质量; (3)高强螺栓连接质量; (4)预拼装情况; (5)钢结构、网架结构安装; 6、涂膜防水施工 (1)找平层的排水坡度施工; (2)保温层的施工; (3)防水层施工; 7、装饰装修工程 (1)装修材料有害物质检测; (2)在墙体上开槽、打洞时施工; (3)吊顶的固定和重型灯具的安装;

旁站监理方案(最新范本)

“雅阁星城二期(好望角)”工程 监理旁站方案 项目监理机构(章):雅阁星城二期(好望角)项目监理部 总监理工程师:______________________ 日期:___ _ ___________ 呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司 工程旁站监理方案 1、工程概况 工程名称:雅阁星城二期(好望角) 勘察单位:昆山市建筑设计院 设计单位:内蒙古工大建筑设计有限责任公司 施工单位:内蒙古昭华建筑工程(集团)有限责任公司 监理单位:呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司 建设单位:内蒙古鼎泰房地产开发有限公司 工程规模:5万平方米 2、结构摘要 2.1 本工程的±0.00相当于黄海绝对高程 M。本工程为地下室二层,框架、剪力墙结构。地上十九、十一层,基本层高米,最高处为×××米; 2.2 本工程地基均为CFG桩及平板式筏型基础基础,基底持力层为粘土持力层。 2.3 本工程地下室筏板板厚1400、700 ,配筋为ф20@200双层双向;地下室剪力墙外墙厚300,钢筋主要为ф16,内墙厚250,钢筋主要为ф12;地下室顶板厚250,钢筋主要为三级钢ф14@150双层双向和三级钢ф12(支座附加筋);楼层板厚100/130(客厅部位),钢筋主要为三级钢ф8@180双层双向;主体结构柱尺寸为×, 2.4 用于本工程的主要钢筋型号有I级钢(HPB235)、II级钢(HRB335)。

2.5 混凝土强度等级;垫层混凝土为C15,结构混凝土均为C30,其中地下室有防水要求,防水等级为P6。膨胀加强带为C35,P8。 2.6 本工程楼地面为水泥砂浆,外墙为,内墙为,屋面防水采用, 3、旁站监理的依据 3.1建设工程有关法律、法规: 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程管理条例》 《中华人民共和国合同法》 《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》 3.2技术标准、规范、规程: 《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3.3 合同: 本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同、打桩合同、各类分包合同。 3.4 设计文件: 本工程的地质勘察资料、经批准的设计文件(图纸、设计说明、设计指定的标准图集、设计交底会议纪要、设计变更文件、经设计确认的工程变更文件、技术核定单等)。 3.5施工及监理文件:本工程的施工组织设计和监理规划,监理细则等。 4、旁站监理的范围 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》、以及现行的施工质量验收规范的要求,结合本工程特点,本项目监理部决定对土方回填,CFG桩,后浇带及其它结构混凝土、

旁站监理措施和方法

旁站监理控制措施和方法 一、保证旁站监理措施: 旁站监理作为提高工程监理实施、保证工程质量的有效措施,建设部于2002年7月17日出台了《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》,使旁站监理工作进入了制度化、规范化,为了做好项目的关键部位、工序的旁站监理工作,特制定下列措施: 二、旁站监理的依据: 1、建设工程有关法律、法规。 2、技术标准、规范、规程。 3、建设工程监理合同、建筑工程施工合同。 4、经批准的设计文件(图纸、设计说明等)。 三、旁站监理的部位: 1、基础工程方面:基坑支护,基础结构混凝土的浇筑,防水层细部构造处理,土方回填,定位放线,材料的见证取样,隐蔽工程的隐蔽过程。 2、主体工程方面:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,装配式结构安装,定位放线、沉降观测,材料的见证取样,防水层细部构造处理,新技术、新工艺、新材料、新设备安装实验过程,其它所有隐蔽工程的隐蔽过程。 3、装饰、安装等工程方面:厨卫间及屋面防水的蓄水试验过程,排水管灌水、通水试验过程,绝缘、接地电阻测试过程,其他设备、管道的调试、试压过程及设备运行过程。其他监理应旁站的部位。 四、旁站监理的措施:

1、制定出旁站监理人员的分工表 2、制定旁站监理人员的职责 ①检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况; ②在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况; ③检查现场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; ④做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。 3、明确旁站监理的工作内容 ①是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工。 ②是否使用合格的材料、构配件和设备。 ③施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗。 ④施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求,特殊操作人员是否持证上岗。 ⑤施工环境是否对工程质量产生不利影响。 ⑥施工过程是否存在质量和安全隐患,对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患,旁站人员采用照相手段予以记录。 4、明确旁站监理的程序 ①对旁站监理人员进行旁站技术交底、配备旁站监理设施。 ②对施工单位人员、机械、材料、施工方案、安全措施及上一道工序

相关文档