文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 便携袖珍型手持式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)

便携袖珍型手持式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)

便携袖珍型手持式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)
便携袖珍型手持式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)

独行者系列手持式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)

独行者系列手持式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)简介

安帕尔独行者系列手持式1,1-二甲肼气体报警器(网络版),其体积设计小巧美观,携带方便,内部功能模块化设计,具有高度的稳定性,采集浓度信息显示多样化,具有高清液晶、声音、双边高亮LED、震动四重报警通知,同时具有实时温度检测、多模式无线数传、可联接安帕尔服务器进行存储分析、远程监控。是一款集高科技、物联化支持、人性化操作理念于一体的全新互联网型手持式气体报警器。

独行者系列手持式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)特点

●快速的气体响应

●固定及可定制气体检测类型

●WIFI、ZIGBEE、GPRS等多种无线通讯方式

●内置通讯天线

●专用USB调试配置、数据导入导出接口

●超长电池使用寿命

●2.0寸高清彩屏320*240分辨率

●高亮LED报警,双侧报警指示灯条

●震动报警,内置振子振动报警

●100条报警数据存储及查询

●黑匣子记录功能

●科学合理的气室设计

●温度补偿功能

●小巧美观的外型设计

●舒适手握防滑设计

●工业化环境可靠性设计

●工业化电气干扰防护设计

●IP65防水设计

应用领域

独行者系列手持式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)广泛应用于石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。

技术参数

至尊系列手持式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)

至尊系列手持式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)简介

至尊系列手持式1,1-二甲肼气体报警器(网络版),是用于现场检测1,1-二甲肼气体泄漏和其它特殊用途的一款高端手持可移动式1,1-二甲肼气体报警器。1,1-二甲肼气体报警器兼容泵吸或扩散采样方式对1,1-二甲肼浓度进行检测,同时还具有报警、现场图像拍照或摄像、温湿度检测、无线数据传输、现场多模式显示、连接安帕尔服务器数据存储分析等多种强大功能。是集高科技、物联化支持、人性化操作理念、多种技术资源于一身的全新物联网型手持1,1-二甲肼气体报警器。

至尊系列手持式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)特点

★物联网手持式1,1-二甲肼气体报警器

★现场拍照和录像功能

★手电筒功能,现场可以照明作用

★最多可以支持四种气体同时检测

★可选择WIFI、ZIGBEE、GPRS等多种无线通讯方式★带有温湿度检测和补偿

★一键启停吸气泵

★2.8寸高清彩屏320*240分辨率

★压力补偿设计

★兼容泵吸或扩散两种采样模式

★深入式漏斗集气过滤装置

★内藏式USB调试配置、数据导入导出接口

★防滑防摔设计

★可拆卸独立充电的电池模组,可选多电池备电续航支持★工业化电气干扰防护设计

★多种报警方式。变色闪灯报警+震动报警+蜂鸣报警

★IP66防水设计

★一键消音便捷功能

应用领域

至尊系列手持式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)广泛应用于石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。

技术参数

智能型手持泵吸式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)

智能型手持泵吸式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)简介

智能型手持泵吸式1,1-二甲肼气体报警器(网络版),是一款国家实用新型专利产品,专利号为201320023174.0。产品使用方式及作用是:开机让手持式1,1-二甲肼气体报警器处于正常工作状态,然后手拿着手

持式1,1-二甲肼气体报警器。移动手中的气体报警器去检查所需要检测环境中的气体浓度。如查找泄漏点,当不知道哪个地方泄漏时,可以拿着这个仪器去查找泄漏点,浓度最高的地方即为泄漏点。智能型手持泵吸式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)除了可以实时检测和显示现场1,1-二甲肼气体浓度外,内部还带有存储记忆功能,可以把你检测的每秒的数据记录起来方便您后续检测记录数据的查询和接电脑打印。

智能型手持泵吸式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)特点

★国家专利产品:实用新型专利号为201320023174.0

★国家本安防爆认证:电路完全按本安型要求设计符合国家要求。并获国家本安防爆认证证书:EXia II CT6 (本安型)

★傻瓜式操作:智能型手持泵吸式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)在设计上本着简单方便

使用的原则,使用操作非常的简单。几乎无需看说明书,机子拿到手上看看就明白怎么

使用。

★高精度:产品采用泵吸式、国外知名品牌传感器、先进的电路设计和滤波技术确保了产品

的高精度。

(1)泵吸式:智能型手持泵吸式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)采用泵吸式采集方式。

保证了气腔内气流的稳定性和气压的稳定性,为提高仪器检测的精度做好环境铺垫。

(2)采用国际知名品牌气体传感器元件及IC元件:知名品牌元器件在抗干扰性,稳定性方

面都是比较好的,这个为提高产品的精度稳定性做好了硬件上的准备。

(3)先进的滤波技术:多年的气体检测产品的研发经验提炼出来的滤波技术为产品高精度

提供了技术上的保证。

★高容量存储:可以储存100000条数据,可选择一秒钟储存一次,10秒存储一次,1分钟

储存一次。然后连接电脑进行打印。

★超大电池容量:仪器电池容量大2800Ma,可连续工作90个小时以上。

★报警功能:智能型手持泵吸式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)带有蜂鸣器和led灯双重

报警。报警值有高、低2级。报警值可自行设定。

★自动诊断:智能型手持泵吸式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)有系统自我诊断功能。当设

备出现电池电量过低,显示故障,传感器到达寿命或者故障,硬件故障等情况时设备将自

动报警。

应用领域

智能型手持泵吸式1,1-二甲肼气体报警器(网络版)广泛应用于石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。

技术参数

气体检测报警器安全管理规定(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 气体检测报警器安全管理规定 (通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

气体检测报警器安全管理规定(通用版) 第一条应用可燃性气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃性气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸事故的重要手段,必须纳入制度管理。 第二条必须加强报警器的使用和管理,报警器的安装率、使用率、完好率达到100%。 第三条选择报警器应具备条件 1、功能、结构、性能和质量应符合国家法令的要求。 2、取得国家法定计量单位颁发和计量器具生产许可证。 3、取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装现场所要求的防爆等级。 4、技术先进、质量稳定、反应灵敏、便于维修、保证备品备件的供应。 5、受其它气体的干扰小,受温度、湿度影响小。

6、在国家标准颁布后,严格执行国家标准。 第四条凡新建、扩建、改建的生产装置及贮运系统等有可燃性气体意外泄漏可能的,必须按着同时设计、同时施工、同时验收的“三同时”原则配备报警器。引进项目和国内配套项目也要按照这一原则配备报警器。 第五条报警器设置的地点、数量、方式应参照国内外同类装置,设备的配备情况,依据生产经验和装置实际情况执行。 第六条报警器安装场所应注意的几个问题: 1、可能泄漏的可燃性气体的密度。 2、室外安装应考虑主导风向等环境因素。 3、雨水及有毒气体对检测原件的影响。 第七条报警器校验用标准气体,校验仪器、校验方法及校验人员应征得所在地市级计量部门的书面许可。 第八条报警器实行厂、车间、班组三级管理,专业管理以机动处为主,安全、技术、计量、仪表等职能部门共同负责。 第九条各管理部门都要认真制订以下有关制度:

可燃气体报警器详解

可燃气体报警器详解 可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露时,气体报警器检测到的可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产.可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按根据工作原理分别为传感器原理报警器,红外线探测报警器,高能量回收报警器。目前大多数使用的是传感器式报警器,高能量回收报警器由于成本太高,目前仍在开发研究中。工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。 济南市长清计算机应用公司提示您,正确选择报警器的使用,可以为您的日常工作生活提供一个强有力的保证。

气体检测报警仪GB

作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求

前言 本标准代替GB 12358-1990《作业场所气体检测报警仪通用技术要求》。与GB 12358-1990相比较,主要变化如下: ——增加了电磁兼容,选择了适当的严酷等级,与国际和国内标准对应; ——针对关于产品安全性的要求,增加了绝缘电阻和耐压试验; ——完善检验规则,增加了使用说明书的要求,有利于产品的规模化生产。 本标准由国家安全生产监督管理总局提出。 本标准负责起草单位:北京市劳动保护科学研究所。 本标准参加起草单位:华瑞科力恒(北京)科技有限公司。 本标准主要起草人:杨铸、姜传胜、朱刚、姜波。

作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求 1 范围 本标准规定了作业场所气体检测报警仪(以下简称“检测报警仪”)的术语、分类、技术要求、试验方法、检测规则与标识等。 本标准适用于中华人民共和国境内作业场所可燃性气体、有毒气体和氧气检测报警仪的生产和使用。其他特种场所中使用的检测报警仪,除由有关标准另行规定外,亦应执行本标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2421 电工电子产品环境试验第1部分:总则 GB/ 3836.1 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 GB/ 3836.2 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d” GB/ 3836.4 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i” GB/T 4798.10 电工电子产品应用环境条件导言 GB/T 4857.5 包装运输包装件跌落试验方法 GB 15322-2003(所有部分)可燃气体探测器 GBZ 2-2002 工作场所有害因素职业接触限值 3 术语和定义

可燃气体和有毒气体检测报警器管理规定

附件2: 可燃气体和有毒气体检测报警器管理规定 第一章总则 第一条为了加强公司可燃和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)管理,确保生产装置实现安全运行,根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 (GB50493-2009)、中国石油化工集团公司《仪表设备管理规定》(中国石化生〔2011〕62号),结合公司实际,制定本规定。 第二条本规定所称可燃和有毒气体检测报警器,是指固定式可燃和有毒气体检测报警器。 第三条应用报警器监视生产装置、罐区、液化气站等可燃气体和有毒气体泄露和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,必须加强对报警器的管理工作。 第二章分工与职责 第四条公司设备管理部是报警器的主管部门,主要履行以下职责: (一)负责公司新增报警器的实施及投用前的验收检查; (二)负责公司报警器更新、大修计划的审核; (三)负责公司新增、更新、技措项目中报警器的选型审定; (四)负责公司报警器的定期检查考评。 第五条公司安全环保部参与新增报警器的审查和投用前

的验收工作,主要履行以下职责: (一)负责对现有报警器拆除、停用制度执行情况进行监督; (二)参与对报警器设计、安装、投用、管理、维修工作的监督; (三)参与新建装置、新增报警器设置的审查。 第六条直属单位设备管理部门是本单位报警器的主管部门,主要履行以下职责: (一)负责报警器年(季)度检修、技措计划的审核和实施; (二)负责组织新增、更新报警器的施工及投用前的验收检查; (三)负责报警器运行状况和维护、检修质量的检查; (四)负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核; (五)负责正常业务范围内的其他工作。 第七条直属单位安全部门参与本单位新增报警器的审查和投用前的验收工作,主要履行以下职责: (一)负责对现有报警器拆除、停用、临时停用的审查和备案; (二)负责对报警器设计、安装、投用、管理、维修工作的监督; (三)负责本单位新建装置、新增报警器设置的审查。

可燃气体检测报警器检定规程

MV-RR-GNG-0166 可燃气体检测报警器检定规程 可燃气体检测报警器检定规程说明 编号:JJG693-1990 名称:(中文)可燃气体检测报警器检定规程 (英文)Verifiction Regulation for The Detector of Combustible Gases 归口单位:国家标准物质研究中心 起草单位:国家标准物质研究中心 批准日期:1990年6月28日 实施时间:1990年11月1日 替代规程号: 适用范围:本规程适用于新制造、使用中和修理后的固定式、可移动式、携式可燃气体检测报警器(以下简称仪器)的检定。 主要技术要求:1、外观及通电检查 2、基本误差 3、响应时间 4.、精密度 5、报警误差 6、零点漂移 7、跨度漂移 8、电源电压影响 是否分级:否 检定周期(年):1 附录数目:5 出版单位:中国计量出版社 检定和标准物质: 相关技术文件: 备注: 可燃气体检测报警器检定规程摘要 一概述 该仪器用于非矿井罪业环境空气中可燃气体爆炸下线(以下简称LEL)以内浓度的测定和报警。 二技术要求 1 外观及通电检查 1.1 外观良好、结构完整;仪器名称、型号、制造厂名称、出厂时间、编号、防爆标志等应齐全、清晰。 1.2附件齐全,并附有制造厂的使用说明书。 1.3仪器联接可靠,各旋钮应能正常调节。 1.4仪器通电检查时,外露的可动部件应能正常动作,显示部分应有相应显示。 1.5对一机多路的检测报警器,必须具有识别各路工作、报警故障状态的显示功能。 1.6仪器应符合GB3836.1-83 ,“爆炸性环境用防爆电气设备通用要求”及各防爆型仪器的专用标准和其他有关标准的规定(参考GB3836.1~4) 精度为5%的仪器:士5%(F·S)*

如何选择便携式气体检测仪

如何选择便携式气体检测仪 近年来互联网不断影响每个行业,很多气体检测仪品牌面对日益激烈的竞争环境,似乎找到了一条所谓“用户体验”的捷径。相比于以往这些品牌包装各种高大上,外观相差无几,规格参数极高,然价格却异常低廉,正规采购需要数千元的检测仪只要几百元即可买到。难道真的是所谓“用互联网思维改造行业,消除行业暴利”吗? 确实,更精美的包装、更多的功能确实会大大提升用户体验,然而很多品牌打擦边球,仅在客户可察觉的外观下功夫,实则内在偷工减料,甚至参数弄虚作假,根本不能达到安全要求。对于这些品牌,客户如果只看外观参数,很可能会被置于安全风险之中而不自知。 便携式气体检测仪的选择核心 便携式气体检测仪作为保障用户生命安全的设备,重要的考虑因素就是安全性和稳定性。 ●安全性指:气体泄漏时能否及时、准确检测,其关键点在于传感器; ●稳定性指:能够在各种工况下能够正常工作,关键点在于防护和防爆能力。 因此,艾伊科技建议各位客户,在选择便携式气体检测仪时,务必要仔细辨别,拨开华丽的宣传及低廉的价格,产品本身的品质才是应关注的问题。下面为大家介绍选购便携式气体检测仪时需要注意的细节。 一、传感器选择 传感器是便携式气体检测仪的核心部件已成为业内共识,对于传感器,原理

的选择和品牌的选择极为重要。 ● 对于不同的气体只有选择正确检测原理才能达到较好效果,例如苯类物 质,由于其既属于可燃气有属于有毒气,很多厂家向客户推荐催化燃烧原理气体检测仪。但由于催化燃烧原理决定,其本身并不不适合于检测“较重的”或者长链的烷烃,特别是高闪点的物质。对于苯类更适合的是PID 光离子原理进行检测。 ● 同为传感器,厂商间的实力也存在很大差别。总体来说进口品牌优于国 产品牌,进口知名品牌优于一般品牌。即使同为进口传感器,不同品牌的传感器在市场占有率方面也有很大区别,常见品牌有 英国city 、日本根本、英国阿尔法等。 总结:传感器不是简单进口就好,还要选对检测原理与品牌。 二、防护性能选择 IP 防护等级是体现便携式气体检测仪在各种恶劣环境下能否正常使用的直观参数。IP 防护等级由两个数字所组成,第壹个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电),第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。 一般来说,对于固定式气体检测仪防护等级建议IP65及以上,而便携式气体检测仪由于存在跌落等风险,建议选择IP66及以上。 IP 等级的选择,绝非简单看宣传资料上的声称等级,而是要资质确认与实际观察。

气体检测报警仪使用说明

固定式气体监测报警装置简介气体检测报警仪报警点设置规定: 气体报警器名称(便携式)报 警点值仪器在空气 中校准值 (固定式)报警 点值 允许误差 CH4(丙烷/乙丁烷) 10%LEL ----- 一级:10% LEL ±5% 二级:50% LEL O219.5% 20.9% 19.5% ±5% 名词解释: ●LEL:指爆炸下限,可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,英文:Lower Explosion Limited。 ●爆炸极限:天然气是一种易燃易爆混合性气体,与空气混合后,在空气中浓 度(空气中的甲烷的体积含量达到5%时达到爆炸下限,15%达到爆炸上限)达到5%~15%范围时,遇到火源即发生爆炸。 ●10%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,10%LEL相当于此时甲烷的含量为 0.5%体积比。所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示 您,要采取相应的措施。 ●50%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,50%LEL相当于此时甲烷的含量为 2.5%体积比。离爆炸下限5%接近,比较危险了,此时是在提醒您,提高警 惕要马上采取相应安全的措施。 ●氧气浓度:氧气占大气比列。20.9%为大气中氧含量,低于17%,呼吸脉搏 加快,头痛;低于8%,危及生命。 天然气检测报警器: 当有可燃气体泄漏时,超过一级报警设定值(10%LEL)时,即发出声光(黄色)报警,按消音键,可消除声报警,同时也消除了现场4个声光报警装置的声报警,仍保留光报警。显示仪表超限指示仍保持。当气体泄漏超过二级报警设定值(50%LEL)时,发出声光(红色)报警,此时离爆炸下限5%接近,比较危险了,提高警惕要马上采取相应安全的措施。

常用气体检测仪报警值设定标准

常用气体检测仪报警值设定标准 按《GB 6222-2005工业企业煤气安全规程》、《工业企业设计卫生标准(GBZ1—2002)》、《工作场所有害因素职业接触限值(GBZ2—2007)》中规定的限值设定。 低报警值 气体名称 LOW 可燃气体 一氧化碳CO 30mg/m3 6PPM/ 硫化氢H2S 10mg/m3 氧气O2 名词解释: 职业接触限值occupational exposure limits,OELs 职业性有害因素的接触限制量值。指劳动者在职业活动过程中长期反复接触,对绝大多数接触者的健康不引起有害作用的容许接触水平。 化学有害因素的职业接触限值包括时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度和最高容许浓度三类。 1.1时间加权平均容许浓度permissibleconcentration-timeweighted average,PC-TWA 以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

1 9."5%28mg/m3 23%14mg/m3 /21mg/m3 /200mg/m3 20PPM/20mg/m3 10PPM/30mg/m3 15PPM/10%LEL 24PPM/HIGH 50%LEL 160PPM/许浓度TWA/16PPM/浓度STEL/24PPM/高报警值时间加权允短时间接触允许 1."2短时间接触容许浓度permissible concentration-short termexposure limit,PC-STEL 在遵守PC-TWA前提下容许短时间(15min)接触的浓度。 1.3最高容许浓度maximum allowable concentration,MAC工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。 1.4超限倍数excursion limits 对未制定PC-STEL的化学有害因素,在符合8h时间加权平均容许浓度的情况下,任何一次短时间(15min)接触的浓度均不应超过的PC-TWA的倍数值。

X-4便携式四合一气体检测报警仪说明书

X-4 便携式四合一气体检测仪 (气体检测报警器) 使用说明书 Operatiom Manual

目录 1、概述 2、结构特征 3、技术特性 4、功能与操作 5、菜单操作 6、使用注意事项 7、常见故障及其解决方法 8、储存 9、配件及其它 10、附表 一、概述 本便携式气体检测仪(以下简称检测仪)采用了最先进的大规模集成电路技术,国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的气体检测仪。检测仪采用自然扩散方式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性,使用和维护方便,极大的满足了工业现场安全监测对设备可靠性的要求,外壳采用高强度工程塑料,强度高、手感好、并且防水、防尘、防爆。 本检测仪广泛应用于石油、化工、环保、冶金、炼化、燃气输配、生化医药、农业等行业。 1.1本产品设计、制造、检定遵守以下国家标准: GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》 GB15322.3-2003《便携式可燃气体探测器第3部分:测量范围为(0~100)%LEL的便携式可燃气体探测器》JJG693-2011《可燃气体检测报警器的检定均规程》 JJG365-2008电化学氧测定仪检定规程 JJG695-2003硫化氢气体检测仪检定规程 JJG915-2008一氧化碳检测报警器检定规程 二、结构特征及工作原理 2.1结构功能对照表

2.2检测仪结构:主要由壳体、线路板、电池、显示屏、传感器、充电器等部件组成2.3工作原理:电化学式和催化燃烧式 三、技术特性 常规气体检测范围: 响应时间:T<30s 指示方式:LCD显示实时数据及系统状态 发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压 工作环境:温度-20℃~50℃;湿度<95% RH(无结露) 工作电压:DC3.7V(锂电池容量2000mAh) 防爆标志:Ex ib IIB T3 Gb 充电时间:6h~8h

可燃气体和有毒气体检测报警仪管理规定修订

可燃气体和有毒气体检测报警仪管理规定修订 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

可燃有毒气体、射线检测报警仪管理制度 1 管理范围 事业部的可燃气体和有毒气体报警装置、相关检测仪。 2 管理职责 2.1 组织实施本制度的责任部门是事业部。 3 管理内容 3.1 电控部是报警仪的主管部门 3.2 安全环保部是报警仪的监管部门。 3.3 事业部设立报警仪主管,主要履行下列职责: 3.3.1 负责报警仪的日常管理工作,做好现场报警装置的清洁卫生。 3.3.2 发现数据不准、无显示,及时告知电控部,由电控部专业人员到现场进行维护处理。 3.3.3 需要拆除或停用报警仪时需书面形式报生产、设备、安环部审批备案后方可执行,电控部安排人员负责拆除或停用。 3.3.4 放射线检测仪、煤气检测仪等现场检测仪器管理、登记。 3.4 岗位操作人员主要履行下列职责: 3.4.1 岗位操作人员必须懂得报警仪的原理、功能等并会操作使用。 3.4.2 生产装置的报警仪报警后,操作人员必须到现场确认报警的真实性。并做好报警后的处理记录。

3.4.3 负责定期配合仪表部门对报警仪进行校准工作,确保报警仪的安全平稳运行。 3.4.4 报警仪的定期检定应按照国家要求的《可燃气体检测报警仪检定规程》执行,每年不得少于一次。 3.4.5 报警器定期校准周期为一年进行一次,含技术监督部门检定的半年报警仪定期检定、校准用标准气体、校验仪器应符合计量检定规程要求。 3.5 任何人员不得擅自停止报警仪的运行。 4 本制度由事业部负责解释、考核,从2016年4月23日起开始实施。 附件: 附件一《报警仪日常检查记录》 附件二《报警仪报警后处理措施》

可燃气体报警器

可燃气体报警器 概述 可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产. 可燃气体报警器用途 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。 基本分类 可燃气体报警器分类 按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。 工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。 家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。 工作原理 可燃气体报警是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。 催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。 红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 烷烃类可燃气体探测器 是结实耐用,操作简便的智能型可燃气体探测器,被设计用以检测可燃性烷烃类气体浓度在爆炸下限0~100%的变化。这种探测器使用一种获得专利的“小型即插型可更换”红外线光学传感器。红外线传感器的特点是长时间的工作稳定性及最少的阶段性维护。红外线气体

可燃气体检测仪报警限值换算

精品 、可燃气控测器单位含义 、一氧化碳探测器单位含义 三、国家标准 四、探测器使用方法及注意事项 五、探头分布图

一、可燃气探测器单位0-100 LEL% 的含义 “LEL”是指爆炸下限,它是针对可燃气体的一个技术词语。可燃气体在 空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限一简称"LEL"。英文:Lower Expl osi on Limited 空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我们称这个场所可燃气环 境爆炸危险度为百分之百,即100 % LEL。如果可燃气体含量只达到其爆炸 10 %下限的百分之十,我们称这个场所此时的可燃气环境爆炸危险度为 LEL;对环境空气中可燃气的监测,常常直接给出可燃气环境危险度,即该 可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示: [% LEL];所以,这

种监测有时也被称作 “测爆”,所用的监测仪器也称 “测爆仪”。具体指 标 如下: 若使用测爆仪时,被测对象的可燃气体浓度 W 爆炸下限20 % (体积 比,下同); 若使用其他化学分析手段时, 当被测气体或蒸气的爆炸下限 > 10 %时, 其浓度应小于1 %;当爆炸下限小于 10 %、>4 %时,其浓度应小于0.5 %; 当爆炸下限小于4 %、> 1 %时,其浓度应小于 0.2 %。若有两种以上的混 合可 燃气体,应以爆炸下限低者为准。 气体检测仪的检测范围 可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限 “UEL ”。英文:Upper Explosion Limited 。爆炸下限LEL 是可燃气体 报警器和可燃 气体检测仪的一个重要指标。如果环境中的可燃气体处于爆 炸 下限和爆炸上限之间,并有以下三个条件成立,就会发生爆炸。 物(燃气);2助燃物(氧气);3点火源(温度)。报警浓度一般设定 在爆炸下限的 “25%LEL ”以下。固定式可燃气体检测仪的通常设有两个报 “25%LEL ”为二级报警。 便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点: “25%LEL ”为报警点。那这里的“10%LEL ”和“25%LEL ”到底是什么意 空气中的焦炉煤气的体积含量达到 5%时达到爆炸下限) 体积比,一百等分,让 “ 5% ”体积比对应 “ 100%LEL —简称 1可燃 警点(具体值与报警主机的型号有关): “10%LEL ”为一级报警, 思呢? 我们来举例说明,例如焦炉煤气的爆炸下限为 “5% ”体积比(即 ,把这个 “ 5% ” ”,也就是说,当检

有毒气体检测报警仪技术条件及检验方法.

有毒气体检测报警仪技术条件及检验方法 字体大小:大- 中- 小waiyingm发表于09-02-05 10:21 阅读(181) 评论(0) 中华人民共和国化学工业部1999—08—04发布1993—01—01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了有毒气体检测报警仪分类、技术要求、检验方法等。 本标准适用于有毒气体检测报警仪的质量评价、检验和选型。 2 引用标准 GB2421 电工电子产品基本环境试验规程总则 GB3836.1 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 GB3836,2 爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d” GB3836.4 爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i” GB5274 气体分析校准用混合气体的制备称量法 GB5275 气体分析校准用混合气体的制备渗透法

GB12358 作业环境气体检测报警仪通用技术要求 3 术语 3.1 有毒气体检测报警仪(以下简称仪器) 用于监测空气中对人体有毒有害气体的仪器(包括检测仪、报警仪、检测报警仪)。3.2 零气 不含被测气体或其它干扰气体的清洁空气或氮气。 3.3 标准混合气(简称标准气) 被测气体和零气的混合气,其浓度和不确定度均为已知。 3.4 标定用标准混合气(简称标定气) 用仪器全量程(50—70)%浓度的标准气做为标定气。 4 仪器分类 表1 仪器分类表

5.3.3 电源变化影响 按6.6.10试验,示值误差和报警点设置误差应符合5.3.1要求。5.3.4 振动影响 按6.6.11试验,示值误差和报警点设置误差应符合5.3.1要求。5.3.5 跌落影响 按6.6.12试验,示值误差和报警点设置误差应符合5.3.1要求。 6 试验 6.1 技术文件的审查 送检仪器应备有下列资料: a.产品标准或技术条件; b.使用说明书; c.其它有关材料。 6.2 试验条件

便携式VOCS气体检测仪

地址:深圳市龙华新区大浪下岭排新工业区14栋4楼官 网:https://www.wendangku.net/doc/165118353.html, 便携式VOCS 气体检测仪

地址:深圳市龙华新区大浪下岭排新工业区14栋4楼官网:https://www.wendangku.net/doc/165118353.html, 量程选择图表 产品介绍 VOCS 气体检测仪报警器、高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD 背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具有误操作数据恢复功能. SK-800-C6H7N 泵吸式手持VOCS 检测仪是一种可连续监测VOCS 气体的检测设备。仪表应用了EFM 超低功耗的32位的ARM,传感器采用了世界最先进的进口固态电化学原理C6H7N 传感器,传感器部分的运用了两级高精度的低温漂的放大器和高稳定的电源处理电路,保障了仪表检测快速、测量精确、稳定、重复性好,使仪表达到了国际最先进和最稳定的气体检测仪和检漏仪。仪表采用超大的全彩3.5寸TFT 屏,支持中英文图形菜单操作,用户易操作。 便携式VOCS 气体检测仪参数 ●工作电压电池供电/可充电 波特率9600●测量气体VOCS 气体●检测原理电化学、PID ●采样精度±1%F.S ●响应时间<5S ●重复性±1%F.S ●工作湿度10-95%RH,(无冷凝)●工作温度-30~50℃●长期漂移≤±1%(F.S/年) ●存储温度-40 ~ 70℃ ●预热时间10S ●工作电流≤50mA ●工作气压86kpa-106kpa ●使用方式便携手持●质保期3年 ●输出接口多种●外壳材质防腐蚀塑料,铝合金●使用寿命3-5年●外型尺寸 ● 228×84×50.5mm(L×W ×H)不计采样管 ●测量范围详见选型表 ● 输出信号 USB 数据采集,30万组信息存储VOCS 气体探测仪量程选择表 量程(ppm)精度(ppm ) 0-500.010-1000.10-5000.10-10000.10-200010-50001 其他特殊量程 电话咨询技术工程师

可燃气体和有毒气体检测报警仪安装规范

可燃气体和有毒气体检测报警仪安装规范.使用规范.设计规范 字体大小:大- 中- 小waiyingm发表于08-12-20 10:28 阅读(1267) 评论(0)分类:可燃气体和有毒气体检测报警仪安装规范.使用规范.设计规范 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范.详细说明 1.0.1 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范. 1.0.2 本规范适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计. 1.0.3 执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定. 2 术语,符号 2.1 术语 2.1.1 可燃气体combustible gas 本规范中的可燃气体系指气体的爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃,甲B,乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体. 2.1.2 有毒气体toxic gas 本规范中的有毒气体系指硫化氢,氰化氢,氯气,一氧化碳,丙烯腈,环氧乙烷,氯乙烯. 2.1.3 最高容许浓度allowable maximum concentration 系指车间空气中有害物质的最高容许浓度,即工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值.此数值亦称上限量. 2.2 符号 2.2.1 LEL可燃气体爆炸下限浓度(V%)值. 2.2.2 TLV车间空气中有害物质的最高允许浓度值. 3 一般规定 3.0.1 生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃,甲B 类液体的储罐区,装卸设施,灌装站等,下同)的2区内及附加2区内,应按本规范设置可燃气体检测报警仪. 生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,应按本规范设置有毒气体检测报警仪. 1 可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪;

可燃气体报警器相关的知识

气体报警器 气体报警器也称气体泄露检测报警仪器,主要包括可燃和有毒气体两类探测报警器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性或有毒气体发生泄露,气体报警器检测到气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。 1、用途 气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或毒害下限、上限的临界点时,气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢(PH3)等。有毒气体报警器,用于检测空气中的有毒气体,如硫化氢(H2S)

2、术语 2.1可燃气体combustible gas 指甲类可燃气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。 按《石油化工企业设计防火规范》规定:甲类气体是指可燃气体与空气混合物的爆炸下限小于10%(体积)的气体;液化烃(甲A)是指15℃时的蒸气压力大于0.1MPa的烃类液体及其它类似的液体,例如液化石油气、液化乙烯、液化甲烷、液化环氧乙烷等;甲B液体是指除甲A以外,闪点小于28℃的可燃液体,乙A类液体是指闪点等于或大于28℃至等于45℃的可燃液体。甲B与乙A类液体也可称为易燃液体。 由于乙A类液体泄漏后挥发为蒸气或呈气态泄漏,该气体在空气中的爆炸下限小于10%(体积)属于甲类气体,可形成爆炸危险区。但是,该气体易于空气中冷凝,所以扩散距离较近,其危险程度低于甲A、甲B类。 2.2 检(探)测器 Detector 指由传感器和转换器组成, 将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 2.3 指示报警设备 indication apparatus 指接收检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子设备。 2.4 检测范围 Sensible Range

气体检测仪管理规定

气体检测仪管理规定 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

便携式可燃有毒检测器管理制度 1目的 为规范可燃和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)、便携式检测仪的购置、安装、维护、使用和报废的管理工作,制定本规定。2范围 本规定适用于公司及所属各单位固定式可燃气体检测报警器、便携式可燃气体检测报警器、便携式可燃气体检测仪、便携式硫化氢检测仪、便携式氧含量分析仪的管理工作。 3术语和定义 无 4职责 自动化中心 负责公司范围内报警器、便携式检测仪使用情况的监督管理; 负责对产品的技术性能进行审核,参与报警器、便携式检测仪合格供应商的确定。 负责组织与报警器、便携式检测仪运维承包商签订定期维护的服务协议。 负责建立完善报警器、便携式检测仪技术档案; 负责组织本单位报警器、便携式检测仪的年度检定,并对各个分厂使用与维护情况进行监督检查; 负责本单位更新报警器、便携式检测仪的安装、投用和验收。 设备部 负责在报警器、便携式检测仪合格供方范围内组织商务谈判与采购。

工艺部 负责组织建设项目中固定式可燃气体报警器的设计、采购、安装、验收和按规定进行检测标定。 各分厂车间 负责建立健全本单位报警器、便携式检测仪技术资料及分布图; 负责报警器、便携式检测仪的日常维护及管理,对发现的问题进行及时处理,保证报警器的正常投用; 负责组织岗位员工进行技术培训,以满足正常使用和维护的需要。5管理内容 固定式可燃气体报警器的设置及更新 新改扩建的输油气管道建设项目,由项目建设方按照设计规范的要求配备报警器。 现役装置按照规范要求需要新增报警器的,应组织进行设计,以满足国家和行业标准要求。 通过工程项目安装或购置的各类报警器,由承建单位利用工程投资进行首次检定,交工时由项目主管部门组织验收。验收合格后,纳入各分厂进行日常管理。 报警器的更新自动化中心提出更新改造投资计划,按照《投资计划管理程序》进行申报、审批。 可燃气体报警器的选型、设计和安装应按照自动化中心规范的可燃气体检测报警系统安全技术执行。 便携式气体检测报警器、检测仪使用场所及配备要求

便携式气体检测仪使用规程

便携式气体检测仪使用规程 气体检测仪能够分析氧含量、CH4、CO、H2S可独立测定的专用分析仪,分析可针对氧含量可燃爆气体含量,有毒气体含量。 1 适用范围 可燃气体、O2、CO和H2S分析。 2 分析原理 仪器为专用分析装置,采用专项敏感元件,组合测定,可同时测定,也可分开单项选择分析。 3 仪器 多气体检测仪专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体可燃气体、O2、CO和H2S。工作原理可燃气体,催化电化原理氧气和有毒气体,电化学原理。 3.2传感器技术指标 可燃气体 0~100% LEL, 分辨率 1% LEL (显示值为LEL为可燃气体在空气的爆炸下限) 氧气 0~30% VOL,分辨率 0.1% VOL 一氧化碳 0~999 ppm,分辨率 1 ppm 硫化氢 0~500 ppm,分辨率 1 ppm 4 基本条件 电源 可充电锂离子电池工作18小时(带泵工作12小时)

报警 声光和高亮液晶显示屏显示报警,高低浓度值根据需要设定, 超出设定值或低于设定值即可按设定指标报警。使用温度范围 -20~50℃,湿度范围 15~95% RH(标准) 5 操作步骤 5.1 开机,按右下方电源键打开分析仪电源,随后机器进入自检,20秒后进入正常工作状态。 5.2 检查仪器电量是否在能满足分析需要的有效范围。如果开机后,电池显示有一格以上无闪烁表示正常,可进行下一步工作 有红灯闪烁一般是电量不足提示,需充电,充电时间为5小时。 5.3 空气调零,电量满足分析要求时,先进行空气调零,在新鲜空气环境按下右侧功能键,进入调式状态,按左下侧执行键,进入调试状态,调试自动完成后,H2S、CO、可燃气体几项显示值为零,氧气值为20.9%。 5.4测量,一切正常及进入检测状态,可以进行分析,若接有取样泵,必须等泵起动以后才可以进行检测。若显示值不符合,证明仪器有故障,应立即报告,并停止使用。 5.4.1 一般在容器外或开阔环境安全分析,可以直接使用。 5.4.2 二容器、塔内或管道安全分析,要按要求配上机泵取样套,并保证泵套密闭,以保证取样的准确和可靠,同时接上取样管检测空气状态正常,没有任何阻挡(防止管道有阻碍物)。 5.5 现场分析 5.5.1 一般工作环境直接测量,时间确保测量2分钟以上,直接在仪器显示屏上读取各分析项的结果。 5.5.2 塔内、容器或管道分析,首先向现场人员了解设施的吹洗,通风等情况,在保证置换充分的情况下再进行分析,以免因所测分析物浓度过高,造成传感器中毒或老化引起仪器损坏。分析对于容器较深的采用特制的辅助延长管帮助

气体检测报警仪安装规范1

气体检测报警仪安装规范1 1.0.1 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范. 1.0.2 本规范适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计. 1.0.3 执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定. 2 术语,符号 2.1 术语 2.1.1 可燃气体combustible gas 本规范中的可燃气体系指气体的爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃,甲B,乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体. 2.1.2 有毒气体toxic gas 本规范中的有毒气体系指硫化氢,氰化氢,氯气,一氧化碳,丙烯腈,环氧乙烷,氯乙烯. 2.1.3 最高容许浓度allowable maximum concentration 系指车间空气中有害物质的最高容许浓度,即工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值.此数值亦称上限量. 2.2 符号 2.2.1 LEL可燃气体爆炸下限浓度(V%)值. 2.2.2 TLV车间空气中有害物质的最高允许浓度值. 3 一般规定 3.0.1 生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃,甲B类液体的储罐区,装卸设施,灌装站等,下同)的2区内及附加2区内,应按本规范设置可燃气体检测报警仪. 生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,应按本规范设置有毒气体检测报警仪. 1 可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪; 2 有毒气体或其中含有可燃气体,一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%LEL 时,应设置有毒气体检测报警仪; 3 既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检测报警仪; 4 可燃气体与有毒气体同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体检测报警仪. 注:2区及附加2区的划分见《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058. 3.0.2 可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警.常规的检测报警,宜为一级报警.当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警.在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用.

可燃气体和有毒气体检测报警器管理规定

可燃气体和有毒气体检测报警器管理 规定

附件2: 可燃气体和有毒气体检测报警器管理规定 第一章总则 第一条为了加强公司可燃和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)管理,确保生产装置实现安全运行,根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493- )、中国石油化工集团公司《仪表设备管理规定》(中国石化生〔〕62号),结合公司实际,制定本规定。 第二条本规定所称可燃和有毒气体检测报警器,是指固定式可燃和有毒气体检测报警器。 第三条应用报警器监视生产装置、罐区、液化气站等可燃气体和有毒气体泄露和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,必须加强对报警器的管理工作。 第二章分工与职责 第四条公司设备管理部是报警器的主管部门,主要履行以下职责: (一)负责公司新增报警器的实施及投用前的验收检查; (二)负责公司报警器更新、大修计划的审核;

(三)负责公司新增、更新、技措项目中报警器的选型审定; (四)负责公司报警器的定期检查考评。 第五条公司安全环保部参与新增报警器的审查和投用前的验收工作,主要履行以下职责: (一)负责对现有报警器拆除、停用制度执行情况进行监督; (二)参与对报警器设计、安装、投用、管理、维修工作的监督; (三)参与新建装置、新增报警器设置的审查。 第六条直属单位设备管理部门是本单位报警器的主管部门,主要履行以下职责: (一)负责报警器年(季)度检修、技措计划的审核和实施; (二)负责组织新增、更新报警器的施工及投用前的验收检查; (三)负责报警器运行状况和维护、检修质量的检查; (四)负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核; (五)负责正常业务范围内的其它工作。 第七条直属单位安全部门参与本单位新增报警器的审查和投用前的验收工作,主要履行以下职责: (一)负责对现有报警器拆除、停用、临时停用的审查和备案; (二)负责对报警器设计、安装、投用、管理、维修工作的监

相关文档
相关文档 最新文档