艾默生ROSEMOUNT(美国罗斯蒙特)hart475手操器通讯器,艾默生过程管理的新型的475现场通讯器,是罗斯蒙特hart375手操器的改良升级型号,它即支持hart通讯协议,也支持基金会现场总线通讯协议,并具有通用、可靠、便携、本安、易于升级等特点。这些特点将迅速使475手操器成为新的标准。

一、HART475概述

①475现场通讯器是手操器的新标准,他是根据275hart通讯器和375hart通讯器20多年的应用经验和用户的进一步需求而开发的新一代通讯器。

②继375hart通讯器的成功应用,艾默生过程管理又推出了新型的475现场通讯器,它即支持hart通讯协议,也支持基金会现场总线通讯协议,并具有通用、可靠、便携、本安、易于升级等特点。这些特点将迅速使475手操器成为新的标准。

③目前超过200家设备供应商提供超过600种hart和ff现场总线设备协议,475手操器支持艾默生的plantweb工厂管控网技术,并且结合了17年来为hart用户提供对其仪表和阀门进行组态和维护所需的现场经验。475手操器强大的现场总线分支诊断功能是基于艾默生世界范围内数千台现场总线设备的广泛经验而获得的。

二、HART475特点

通用性:罗斯蒙特475手操器支持所有hart?和foundation fieldbus设备。另外,为您今后的发展留有充足的空间

用户可就地升级:用户可以从internet上下载最新版本的hart和foundation fieldbus 相关内容对475手操器进行就地升级。

安全:475手操器是唯一符合所有本安需求的现场操作器。包括atex-compliant,cenelec,fm,csa fisco。

牢固可靠:这是将他称为‘手操器’的一个原因。一些工作还必须在设备上执行。475手操器专为工厂恶劣工况而设计。

与ams界面相连:475手操器能够与ams设备管理软件界面相连。在设备管理软件和手操器之间进行hart仪表和阀门的组态数据的传输。

475 现场通讯器是在具有行业领先技术的375现场通讯器的基础上开发的, 同时还增加了创新性的新功能, 包括彩色显示屏和先进的现场诊断。你所获得的是目前功能最强大的手操器–通用, 用户可升级, 本安, 坚固耐用和可靠。作为单一的手操器, 只有475 现场通讯器可以同时提供所有这些功能。

WirelessHART?) 的设备, 并能通过互联网进行升级触摸显示屏采用传输反射技术, 使您无论是在阳光下还是在普通光线中都能清晰地读取信息。多层背光调节功能的引入, 确保屏幕能在不同的光线条件, 甚至在厂区的昏暗灯光下也清晰可读。

无论是在仪表间还是在现场, 触摸感应屏幕和加大的操作按钮令使用更为快捷方便。彩色图形功能是每台475现场通讯器的标准配置。借助强大的EDDL技术, 以图形方式从现场设备读取数据。

罗斯蒙特HART475手操器最常用的型号为:

罗斯蒙特手操器475HP1ENA9GM9(基本型)

罗斯蒙特手操器475HP1ENAUGM9(三年升级)

罗斯蒙特手操器475HP1EKL9GM9(防爆)

罗斯蒙特手操器475HP1EKLUGM9(防爆,三年升级) 罗斯蒙特手操器475FP1EKLUGM9(HART+FF协议)

hart475手操器中文说明书

目录 第一章简介 (2) 第二章基本使用……………………………………………… 3现场通讯器的基本性能和功能 (3) 开机注意事项 (4) 键区的使用和说明 (5) 第三章在线操作菜单………………………………………… 6检测菜单 (6) 3.1.1轮询检测 (6) 3.1.2按轮询号检测 (7) 3.1.3选择设备类型 (7) 压力变送器主菜单 (8) 3.2.1过程变量 (8) 3.2.2组态与测试 (9) 3.2.3特征化 (12) 3.2.4校准 (19) 3.2.5显示模式 (21) 3.2.6通用格式化 (22) 电磁流量计主菜单 (23) 涡街流量计主菜单 (23) 靶式流量计/浮筒液位计主菜单 (23) 金转流量计主菜单 (23) 通用主菜单 (23) 第四章故障排除……………………………………………… 24故障介绍和排除方法 (24) 提示界面 (25) 附一 (27) 附

二 (28) 第一章简介 感谢您使用本现场通讯器,本通讯器适合HART协议智能变送器的通讯操作,与HART275、HART388、HART375兼容,具有极好的兼容性,可通讯1151,3051,EJA,ABB及流量方面的HART 协议的进口仪表。完全兼容国产的各种HART协议智能变送器。 该手册介绍了现场通讯器基本的使用、连接和操作方面的内容以及故障的排除和在使用过程中应该注意的事项。 在使用本现场通讯器之前,请阅读该该操作手册,为了更好发挥该产品的最佳性能,在使用或维修本产品之前,请深入掌握相应的内容。 如若设备需要维修,请联系我们公司。我们将竭尽所能为您服务。 该设备配备:手操器一台 电池(机内)一块 包一个 充电器一部 通讯线缆一条 操作手册一本 250欧姆电阻一支

hart375手操器操作培训手册

HART375手操器培训手册 品牌:罗斯蒙特 翻译:绍兴中仪

HART? 手操器概述 HART 通讯协议简介 HART(Highway Addressable Remote Transducer),是可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosement 公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。 HART 协议的主要优点是能兼容数字信号通讯和模拟信号传输。 HART 手操器的使用 (一) 如何连接(只要连接到变送器接线端子上,或者这个回路的任意连接点都可进行通讯) (二) 按键、功能键功能 表1-1 功能键标签 (三) 主菜单(MAIN MENU ) 1、 Offline 脱机菜单(是用户用来自定义设备设置数据的,或者查看已保存过的设备数据,包括一些 制造商、设备型号、版本等) 2、 Online 联机菜单 3、 Frequency Device 设备频率菜单(主要显示变送器的输出频率值及相对应的输出压力值) 4、 Utility 公共程序菜单(主要是手操器设置菜单包括设置轮询、调整LCD 对比度、设置手操器的自

动关闭时间等,这里第5项为仿真菜单,允许在不连接设备时仿真一台HART兼容设备的联机状态,是一个训练工具。) : 主要介绍Online 联机菜单 联机菜单: 连上HART兼容设备,在主菜单在按 进入联机菜单如图。 联机菜单 在联机菜单的首行显示设备的名称及仪表位号。当特定设备的设备描述不在手操器中时,HART手操器会提供一个通用操作界面。通用界面允许你向HART兼容设备执行通用的功能。Generic Online(通用联机)菜单树。 通用联机菜单首先出现在通用界面。该菜单显示一些必须的近前的设备信息,例如:测量值(PV)、模拟输出值(AO)、量程下限(LRV)和量程上限(URV)等。需通过设备设置Device setup选项访问连接设备的设置参数。 以下功能可以在通用联机菜单中使用: SAVE(保存)功能键允许你保存变送器的设置。 Device Setup(设备设置)访问设备设置Device Setup菜单。其中包含了所有HART兼容设备的通用设备设置参数。 PV(Primary Variable)(测量值)显示动态测量值及其工程单位。当由于测量值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按1键访问测量值菜单并查看相关的工程单位。 AO(Analog Output)模拟输出值及其工程单位显示在联机菜单上。输出值为与测量值相对应的4~20mA 的信号,当由于输出值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按3键访问测量值输出(PV AO)菜单查看输出值及其相关的工程单位。 LRV(Lower Range Value)量程下限及其工程单位显示在联机菜单上。当由于量程下限值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按4键访问测量值量程下限(PV LRV)菜单查看量程下限值及其相关的工程单位。 URV(Upper Range Value) 量程上限及其工程单位显示在联机菜单上。当由于量程上限值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按5键访问测量值量程上限(PV URV)菜单查看量程上限值及其相关的工程单位。

新员工hart475手操器培训手册

HART手操器培训内容 手操器培训内容 二○○九年五月

HART菜单 一、Offline:脱机:挂线 二、Onling:在线 1:MEASURING MODE 测量用的方式 (1) Pressure 压力 (2)Level 标准、水平的 (3)Flow 流动、流量 2.QUICK SETUP (1)PRESS,ENG.UNIT 压力单位能量采集(2)SET LRV 设置下限 (3)SET URV 设置上限 (4)GET LRV 获得下限 (5)GET URV 获得上限

(6)DAMPING V ALUE 阻尼值 3.OPERATING MENU 操作菜单 (1)SETTINGS 设置 Position adjust位置校准(1.POS.ZERO ADJUST清零 2.POS.INPUT V ALUE 输入值3.CALIB.OFFSET标定偏移) BASIC SETUP基础设置 EXTENDED SETUP扩展设置(TEMP.ENG.UNIT温度单位采集) (2)SAFETY CONFIRM安全确定 (3)DISPLAY显示 MAIN LINE CONT正线对比度 LANGUAGE语言 MAIN DATA FORMAT主要参数格式 ALTERNATE DATA数据交换、交替 DISPLAY CONTRAST显示对比、反差 DIGITS SET数据设置 (4)OUTPUT输出 OUTPUT CURRENT输出电流 CURRENT CHARACT电流特性 OUTPUT FAIL MODE输出失败模式

ALT.CURR.OUTPUT高音、电流、输出 SET MAX.ALARM设置上限报警 SET MIN.CURRENT设置下限报警 (5)TRANSMITTER INFO发射器、变送器信息 HART DATA TRANSMITTER DATA发射器、变送器数据 PROCESS CONNECTION过程连接 SENSOR DATA传感器数据 (6)PROCESS INFO过程信息 PROCESS V ALUES过程值,流程值 PEAK HOLD INDIC峰值保持指示器,最大值指示器 (7)OPERATION操作、运算 STATUS LOCKING状态锁定 ENTER RESET CODE OPERATING HOURS进入复位码、运转小时数 INSERT PIN NO插入接口类型 HISTOROM A V AIL存储器、有用 (8)DIAGNOSTICS诊断 (9)SERVICE服务 4.Overview概述 (1)Device Status:Good设备状态良好 (2)Comm Status:Polled通讯状态查询

475校准罗斯蒙特变送器检修维护作业指导书

475手操器校准罗斯蒙特变送器检修维护作业指导书 1.设备/材料/工具 罗斯蒙特变送器;绝缘胶布;螺丝刀;17-19,22-24梅花扳手;17-18,22-24呆扳手;活口扳手;475手操器 2.安全 解除联锁相关控制回路转手动;测压法兰或引压管前截止阀关闭并泄压; 3.维修过程 查看------确认-----检查-----清理-----校零点------安装投运 4.方法 在 作站上查 看相应变 送器并确认工艺人员解除联锁控制回路转手动确 认 现场再次 确认需维 修的变送 检查变送 器接线端子是否腐确 认 测压法兰 或引压管 前截止阀 拆卸时应注意缓慢松动固定 螺栓待残留液体或气体排出后再完全拆除法兰检 查 检查截止 阀内有无 杂物阻塞 并清理干

容清理膜 盒表面杂质异校 准 连 器 475 HART 变送器要在 侧都通大气的情况进行零点校 零 点 选 线” “校 零 点 选 Guided Setup “ 然后安照提示进行即特殊参数

容 “更 改 单 位 选 Pressure Units 选择合适的单位后按 入”键更 改 单 位 此 “ e 项前有 需 送 行确认 “更 改 量 程 选 Upper Range Value “URV 可更改上下限更 改 量 程 在出现的 对话框中 更改需要 的数值并 按”输入

容 URV 面都有* 按“发送”键进行确回 路 测 试 选 “ Tools 选择”Simulat 回 路 测 试 此 LOOP TEST 选择在对话框 中选择需要的 值进行回路测恢 复 正 常 选 “ 键 最初页面 “查 看 维 修 结 果 如图当量 -10kpa 输出的 12ma 盒感受的 压力值为

罗斯蒙特475---HART手操器中文说明

HART手操器中文说明 HART手操器开机后显示:1、offline (离线),2、online(上线),3,frequency device (设备频率),4、utility(效用)。我们一般选2,online(上线)后进入左边菜单,本说明介绍了几乎其所有子菜单功能。 Process variables(变量作用) 、TEST DEVICE(设备测试)1、LRV(零点) 、LOOP TEST(回路测试) 1、 1、(3、UNIT(单位) (重调范围4、LSL(量程低限) APPLY UALES 5、USL(量程上限) (应用值) 1、D/A trim (输出电流调整) 、 (1、proceed (继续) (使用服务(2、 2、scaled D/A trim (“点”输出电流调整) 1、Zero trim (零点测试) 、sensor trim 2、Lower sensor trim (零点调整) (传感器调整3、Upper sensor trim (满度调整) 1、4、Snsr trim cal typ (传感器类型:差压、绝压、压力) (设备设置)5、sensor trim poin (“点”传感器调整) 4、Recall fact trim(传感器真实记录) 2、PV 、TAG(标签) (压力测量值)、UNIT(单位)、keypad input (键区输入) (备注:比如我们校验一个量程为0-350kpa的差压变送器,其步骤如下: 、、RANGE VALUES (1)连接好变送器校验所需仪器。(如:DRUCK,250Ω电阻,HART等) 3、AO 基础设置(范围值)、APPLY UALES (应用值)(2)、HART选择online 看LRV(零点)是否为0 kpa,URV(满度)是否为 (输出电流) 1、Date (修改日期) 350 kpa若不是进行修改。 、 2、DESCRIPTOR (解说符)(3)、校验零点:变送器正负压侧都对大气,HART选择online后 4、LRV (设备信息 3、MESSAGE (通讯)1、Device setup2、Diag/service (零点) 4、WRITE PROTECT (写入保护)3、Calibration 3、sensor trim 2、Lower sensor trim 5、XFER FNCTN LINEAR (线性转移)(输入0 kpa OK 即可)即:1-2-3-3-2 5、URV 、Pessur(1、压力温度,2、传感器设定,3、传感器真实记录4、单位)(4)满度校验:从变送器正压侧打压到350 kpa 稳定,同上1-2-3-3-3 (满度)、输入350 kpa即可 ( 2、Temperature sensor (温度) (5)输出电流调整:零点,HART 1-2-3-2-1 到 D/A trim 后读取Druc上的电流 (详细设置) 、signal condiation (信号情况:单位、阻尼) 值输入HART上4mA校验点。满度,打压到350kpa输入到20mA 校验点即可。 、3、Oupt condition (1、调整输出,2电流 3、防爆类型,4、仪表型号)我们一般校验只需前四步就可以了。变送器校完需按SAVE 进行存储才行)、DEVICR Information (设备通讯)

罗斯蒙特3051型智能压力变送器检修规程

3051型智能变送器检修工艺规程 批准: 审定: 审核: 初审: 编写:舒惠 2005/03/27

罗斯蒙特3051型智能压力变送器检修规程 1. 适用范围 本规程适用于3051智能型压力变送器的检修和检验,保证检修质量和工艺符合要求。 2. 引用标准 本规程引用以下标准: 罗斯蒙特3051型智能压力变送器使用说明书; 罗斯蒙特压力产品选型说明。 3. 概述 3.1 工作原理 3051压力(差压)变送器内有一隔离膜片,压力(差压)信号的变化经变送器内含的一种灌充液(硅油和惰性液)通过隔离膜片转换为电容的变化传送至压力传感膜头,压力传感膜头将输入的电容信号直接转换成可供电子板模块处理的数字信号,再经电子线路处理转化为二线制4-20mA.DC模拟量输出。 3.2传感膜头 3051系列变送器传感膜头和过程介质和外部环境保持机械、电气及热隔离,可释放传感器杯体上的机械应力,提高静压性能。3051型传感器膜头还可进行温度测量,用于进行温度补偿。传感膜头内的线路板能将输入的电容和温度信号转换成可供电子板模块进一步处理的数字化信号。 3.3电子线路板 电子板采用专用集成电路(ASIC),该板接受来自传感膜头的数字输入信号及其修正系数,对信号进行修正和线性化。电子板模块的输出部分将数字信号转为模拟量输出,并和HART手操器进行通讯。标准的3051型模拟量输出为4-20mA;低功耗变送器为电压输出(1-5V或0.8-3.2V)。 可选液晶表头插在电子板上,以压力、流量或液位工程单位或模拟量程百分比显示数字输出。 3.4数据存储 组态数据存储于变送器电子板的永久性EEPROM中,变送器掉电后,数据仍保存,故而上电后变送器能立即工作。 3.5数/模转换和信号传送 过程变量以数字式数据存储,可以进行精确的修正和工程单位的转换。信号经修正后的数据转换为模拟输出信号。HART手操器可以直接以数据信号方式存取传感器读数,不经过数/模转换以得到更高精度。 3.6通讯格式 3051型采用HART协议进行通讯。在模拟量输出上叠加高频信号可以进行远程通讯。罗斯蒙特采用该技术能在不影响回路完整性的情况下,实现同步通讯和输出。 3.7软件功能 HART协议使用户可以容易的使用3051型的组态、测试和具体设定的功能。 3.8组态 使用HART手操器可以方便的对3051型进行组态。组态有两部分组成。 3.8.1 设定变送器的工作参数,包括: a) 零点和量程设定点; b) 线性和平方根输出; c) 阻尼;

HART475手操器说明书(彩屏款)

目录 第一节简介 (2) 第二节基本使用 (2) 安装电池组 (2) 启动和关闭 (2) 启动通信器 (3) 关闭 (3) 基本性能和功能 (3) 键区的使用 (4) 第三节电气连接方式 (5) 建立HART回路连接 (5) 查看在线菜单 (7)

第一节简介 本仪表适合HART协议的智能变送器以及各类HART标准协议的流量仪表的通信操作,与HART275、 HART375、HART475兼容,可通信1151,3051,EJA,ABB及其他HART协议的进口仪表,完全兼容国产的各种智能压力变送器以及带有HART协议的智能流量仪表。 第二节基本使用 安装电池组 1.将现场通信器正面朝下放在平稳的表面上。 2.按住电池后盖开关,将其推向的一边打开后盖开关,将后盖揭开装进电池,当电池装好后 再将后盖开关推向的一边锁上开关。(注意在揭开后盖时从缝隙处轻轻揭开,以免损坏后盖)启动和关闭 该通信器使用5节5号干电池,使用前请确保: 1.该通信器没有损坏 2.电池组已安装好 3.所有螺丝没有松动 4.将通信器连接到回路,参见第三节:建立HART回路连接 启动通信器 按住开/关键,直到液晶屏点亮,表明装置已经工作。开/关键位置可参见图2-1。 在启动期间,通信器将自动轮询检测HART回路设备,如果连接正常将显示被连接设备工位号及进入主菜单,您可以进行以下选择: 关闭 按住“开关”键半秒钟以上,松开按键,关机完成。

基本性能和功能 键区的使用 开关键 该键( )用于现场通信器的启动或关闭。 箭头导航键 四个箭头导航键可便于您在菜单栏中移动,选择,进入或退出。按右箭头导航键( ) 可进入下一级菜单(同Enter 键),在操作界面为“确认”键功能或数据发送功能,对应屏幕显示右侧字符所表示的功能。按左箭头导航键( )可返回上一级菜单, 在操作 界面为“返回”或“取消”键功能,对应屏幕显示左侧字符所表示的功能。在输入界面时按下键为删除功能。 图2-1 通讯器示意图 HART 现场通讯接口 液晶显示屏 四个方向导航键 OK 键 开关键 字母数字键区 液晶背光

罗斯蒙特型智能压力变送器检修规程

罗斯蒙特型智能压力变 送器检修规程 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

3051型智能变送器检修工艺规程批准: 审定: 审核: 初审: 编写:舒惠 2005/03/27

罗斯蒙特3051型智能压力变送器检修规程 1. 适用范围 本规程适用于3051智能型压力变送器的检修与检验,保证检修质量与工艺符合要求。 2. 引用标准 本规程引用以下标准: 罗斯蒙特3051型智能压力变送器使用说明书; 罗斯蒙特压力产品选型说明。 3. 概述 工作原理 3051压力(差压)变送器内有一隔离膜片,压力(差压)信号的变化经变送器内含的一种灌充液(硅油与惰性液)通过隔离膜片转换为电容的变化传送至压力传感膜头,压力传感膜头将输入的电容信号直接转换成可供电子板模块处理的数字信号,再经电子线路处理转化为二线制4-模拟量输出。 3.2传感膜头 3051系列变送器传感膜头与过程介质和外部环境保持机械、电气及热隔离,可释放传感器杯体上的机械应力,提高静压性能。3051型传感器膜头还可进行温度测量,用于进行温度补偿。传感膜头内的线路板能将输入的电容与温度信号转换成可供电子板模块进一步处理的数字化信号。 3.3电子线路板 电子板采用专用集成电路(ASIC),该板接受来自传感膜头的数字输入信号及其修正系数,对信号进行修正与线性化。电子板模块的输出部分将数字信号转为模拟

量输出,并与HART手操器进行通讯。标准的3051型模拟量输出为4-20mA;低功耗变送器为电压输出(1-5V或-)。 可选液晶表头插在电子板上,以压力、流量或液位工程单位或模拟量程百分比显示数字输出。 3.4数据存储 组态数据存储于变送器电子板的永久性EEPROM中,变送器掉电后,数据仍保存,故而上电后变送器能立即工作。 3.5数/模转换与信号传送 过程变量以数字式数据存储,可以进行精确的修正和工程单位的转换。信号经修正后的数据转换为模拟输出信号。HART手操器可以直接以数据信号方式存取传感器读数,不经过数/模转换以得到更高精度。 3.6通讯格式 3051型采用HART协议进行通讯。在模拟量输出上叠加高频信号可以进行远程通讯。罗斯蒙特采用该技术能在不影响回路完整性的情况下,实现同步通讯和输出。3.7软件功能 HART协议使用户可以容易的使用3051型的组态、测试与具体设定的功能。 3.8组态 使用HART手操器可以方便的对3051型进行组态。组态有两部分组成。 设定变送器的工作参数,包括: a) 零点与量程设定点; b) 线性与平方根输出; c) 阻尼;

罗斯蒙特变送器说明

https://www.wendangku.net/doc/115176003.html, 上海诚毅工贸有限公司 HART ?罗斯蒙特3051智能型? 2004 罗斯蒙特公司(Rosemount Inc.)版权所有。所有标识为罗斯蒙特专有。Rosemount 和Rosemount 的标识均为罗斯蒙特公司的注册商标。 步骤 1: 安装变送器步骤 2: 外壳旋转步骤 3: 设置跳线和开关步骤 4: 接线通电步骤 5: 参数设置步骤 6: 量程调整产品认证 开始 结束 压力变送器

Emerson Process Management Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA 55317 T (US) (800) 999-9307 T (Intnl) (952) 906-8888 F (952) 949-7001 Emerson Process Management 上海感辉机电仪表有限公司 Asia Pacific Private Limited 中华人民共和国 上海浦东 电话 (86) (20) 50420548 传真 (86) (20) 50420405 重要事项 本安装手册提供了Rosemount?公司3051系列变送器安装的基本指导方针。不提供组态、诊断、维护、检修、排除故障、防爆防燃以及本质安全(I.S.)等的安装指导。 更多的操作指导请查阅3051产品参考手册(文件编号00809-0100-4001),也可访问我们的网站https://www.wendangku.net/doc/115176003.html,查阅手册的电子版本。 警告 爆炸可能会导致死亡或重伤: 变送器在爆炸性环境下的安装必须符合地方、国家和国际的相关标准、规范以及准则。请查阅3051产品参考手册的防爆章节(Approvals section)所列与安全安装相关的限定条款。 ?当在爆炸性气体环境下连接HART手操器之前,应确保回路中仪表的安装符合本质安全或非易燃现场接线的准则。 ?通电时,不得在爆炸性/易燃性环境下拆卸变送器表盖。 过程泄漏可能会导致伤害或死亡: ?为了避免过程泄漏,只能使用为法兰接头专门设计的O形环。 触电会导致死亡或重伤: ?应避免与引线或接线端子相接触。引线上可能存在的高压会引起触电。

HART475手操器中文说明书

HART475 现场通讯器用户手册江苏省苏科仪表有限公司

目录 第一章简介 (2) 第二章基本使用 (3) 现场通讯器的基本性能和功能 (3) 开机注意事项 (4) 键区的使用和说明 (5) 第三章在线操作菜单 (6) 检测菜单 (6) 3.1.1轮询检测 (6) 3.1.2按轮询号检测 (7) 3.1.3选择设备类型 (7) 压力变送器主菜单 (8) 3.2.1过程变量 (8) 3.2.2组态与测试 (9) 3.2.3特征化 (12) 3.2.4校准 (19) 21显示模式………………………………………………………3.2.5. 3.2.6通用格式化 (22) 电磁流量计主菜单 (23) 涡街流量计主菜单 (23) 靶式流量计/浮筒液位计主菜单 (23) 金转流量计主菜单 (23) 通用主菜单 (23) 第四章故障排除 (24) 故障介绍和排除方法 (24) 提示界面 (25) 附一 (27) 附二 (28) 附三 (34) 第一章简介 感谢您使用HART现场通讯器,本通讯器适合HART 协议智能变送器的通讯操作,与HART275、HART375、HART475兼容,具有极好的兼容性,可通讯1151,3051,EJA,ABB及流量方面的HART协议的进口仪表。完全兼容 国产的各种智能变送器。

该手册介绍了现场通讯器基本的使用、连接和操作方面的内容以及故障的排除和在使用过程中应该注意的事项。 在使用HART现场通讯器之前,请阅读该该操作手册, 为了更好发挥该产品的最佳性能,在使用或维修本产品之前,请深入掌握相应的内容。 如若设备需要维修,请联系我们公司。我们将竭尽所能为您服务。 该设备配备:手操器一台 电池一块 包一个 充电器一部 通讯线缆一条 操作手册一本 一支欧姆电阻 250 第二章基本使用 现场通讯器的基本性能和功能 通讯电缆 电池显示 显示区 确认键四个导航键 开/关键键PV

HART475手操器英文说明书

FIELD COMMUNICATOR JIANGSU BOOST INSTRUMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

CHAPTER Ⅰ Introduction (2) CHAPTER Ⅱ Basic use (3) 2.1 Field communicator basic performance and functions (3) 2.2 Power Considerations (4) 2.3 Key areas of use and instructions (5) CHAPTER Ⅲ menu online operation 3.1 Test menu (6) 3.1.1 Always poll (6) 3.1.2 Ask before polling (7) 3.1.3 Select the type (7) 3.2 PRESS TRANS MAIN MENU (8) 3.2.1 Process variables (8) 3.2.2 Diagnostics and service (9) 3.2.3 Characterization (11) 3.2.4 Calibration (17) 3.2.5 Display mode (19) 3.2.6 General format (20) 3.3 ELECTROMAGNETIC FLOWMETER MAIN MENU (20) 3.4 VORTEX FLOWMETER MAIN MENU (20) 3.5 FARGET FLOWMETER/ FLOAT LEV GAUGE MAIN MENU (20) 3.6 METAL ROTAMETER MAIN MENU (20) 3.7 GENERAL MAIN MENU (21) CHAPTER Ⅳ Troubleshooting (21) 4.1 Description and remedy fault (21) 4.2 Windows for warning (22) Appendix I (24) Appendix II (25) Appendix Ⅲ (31) CONTENTS

HART475手操器中文说明书37425

HART475 现场通讯器用户手册 江苏省苏科仪表有限公司 目录 第一章简介 (2) 第二章基本使用 (3) 现场通讯器的基本性能和功能 (3) 开机注意事项 (4) 键区的使用和说明 (5) 第三章在线操作菜单 (6) 检测菜单 (6) 3.1.1轮询检测 (6) 3.1.2按轮询号检测 (7) 3.1.3选择设备类型 (7) 压力变送器主菜单 (8) 3.2.1过程变量 (8) 3.2.2组态与测试 (9) 3.2.3特征化 (12) 3.2.4校准 (19) 3.2.5显示模式 (21)

3.2.6通用格式化 (22) 电磁流量计主菜单 (23) 涡街流量计主菜单 (23) 靶式流量计/浮筒液位计主菜单 (23) 金转流量计主菜单 (23) 通用主菜单 (23) 第四章故障排除 (24) 故障介绍和排除方法 (24) 提示界面 (25) 附一 (27) 附二 (28) 附三 (34) 第一章简介 感谢您使用HART现场通讯器,本通讯器适合HART 协议智能变送器的通讯操作,与HART275、HART375、HART475兼容,具有极好的兼容性,可通讯1151,3051,EJA,ABB及流量方面的HART协议的进口仪表。完全兼容国产的各种智能变送器。 该手册介绍了现场通讯器基本的使用、连接和操作方面 的内容以及故障的排除和在使用过程中应该注意的事项。 在使用HART现场通讯器之前,请阅读该该操作手册, 为了更好发挥该产品的最佳性能,在使用或维修本产品之 前,请深入掌握相应的内容。 如若设备需要维修,请联系我们公司。我们将竭尽所能 为您服务。 该设备配备:手操器一台 电池一块 包一个 充电器一部 通讯线缆一条 操作手册一本 250欧姆电阻一支 第二章基本使用 现场通讯器的基本性能和功能

罗斯蒙特475---HART手操器中文说明

HART手操器中文说明HART手操器开机后显示:1、offline (离线),2、online(上线),3,frequency device (设备频率),4、utility(效用)。我们一般选2,online(上线)后进入左边菜单,本说明介绍了几乎其所有子菜单功能。 Process variables(变量作用) 、TEST DEVICE(设备测试)1、LRV(零点) 、LOOP TEST(回路测试)1、2、URV(满度) 1、(键区输入) 3、UNIT(单位) (重调范围4、LSL(量程低限) APPLY 5、USL(量程上限) (应用值) 1、D/A trim (输出电流调整) 、 (校准)Analog output 1、proceed (继续) (使用服务) (2、 2、scaled D/A trim (“点”输出电流调整) 1、Zero trim (零点测试) 、sensor trim2、Lower sensor trim (零点调整) (传感器调整3、Upper sensor trim (满度调整) 1、Device setup4、Snsr trim cal typ (传感器类型:差压、绝压、压力) (设备设置)5、sensor trim poin (“点”传感器调整) 4、Recall fact trim(传感器真实记录) 2、PV 、TAG(标签) (压力测量值)、UNIT(单位)1、keypad input (键区输入) (备注:比如我们校验一个量程为0-350kpa的差压变送器,其步骤如下: 3、、RANGE V(1)连接好变送器校验所需仪器。(如:DRUCK,250Ω电阻,HART等) 3、AO (基础设置) (范围值)2、APPLY UALES (应用值)(2)、HART选择online 看LRV(零点)是否为0 kpa,URV(满度)是否为 (输出电流)1、Date (修改日期) 350 kpa若不是进行修改。 、2、DESCRIPTOR (解说符)(3)、校验零点:变送器正负压侧都对大气,HART选择online后 4、LRV (设备信息) 3、MESSAGE (通讯)1、Device setup2、Diag/service (零点)4、WRITE PROTECT (写入保护)3、Calibration 3、sensor trim 2、Lower sensor trim 5、XFER FNCTN LINEAR (线性转移)(输入0 kpa OK 即可)即:1-2-3-3-2 5、URV 、Pessur(1、压力温度,2、传感器设定,3、传感器真实记录4、单位)(4)满度校验:从变送器正压侧打压到350 kpa 稳定,同上1-2-3-3-3 (满度)1、Sensor 输入350 kpa即可 (传感器、Temperature sensor (温度) (5)输出电流调整:零点,HART 1-2-3-2-1 到D/A trim 后读取Druc上的电流(详细设置) 2、signal condiation (信号情况:单位、阻尼) 值输入HART上4mA校验点。满度,打压到350kpa输入到20mA 校验点即可。 4、3、Oupt condition (1、调整输出,2电流3、防爆类型,4、仪表型号)我们一般校验只需前四步就可以了。变送器校完需按SA VE 进行存储才行) 、DEVICR Information (设备通讯) 5、Review (查看变送器型号如:1151、DP差压,单位,上下限,量程) 由于本人水平有限,很多功能属于直译。错误难免请多多指正

美国罗斯蒙特传感器型号

美国罗斯蒙特Rosemount 3051,1151压力/差压变送器,产品有3051C,3051S系列,1151智能压力变送器,2088绝压/表压智能压力变送器,3095MV多变量质量流量变送器,4600石油与天然气压力变送器,4500卫生型压力变送器,1810嵌入式安装压力变送器。 性能优异:精度0.075%量程比100:1 差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi 表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi 绝对压力:校验量程从0.167psia至4000psia 过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔 设计小巧、坚固而质轻,易于安装 3051S压力变送器系列 1.工业标准产品,提供无以匹敌的性能与可靠性; 2.同类产品性能最优,精度高达0.025%; 3.规模可变平台,具有HART、基金会现场总线,过程诊断与安全认证证书; 4.共面法兰设计把阀组,密封件(膜盒)与一次元件一体化成为单个组合件. 3051C型差压、表压与绝压变送器 1.性能优异:精度0.4% 2.总体性能高达0.125%,五年稳定性 3.共平面平台允许将阀组、一次元件和远传装置一体化 4.校验量程从0.1inH2O至4000psia(25Pa到27.6mPa) 5.过程隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙及尔,镀金不锈钢 6.设计小巧、坚固而质轻,易于安装 7.复合量程(仅限CD、CG),可测量负压 3051T型表压与绝压变送器 1.性能优异:精度0.04% 2.绝压:校验量程从0.3至10,000psia 3.不锈钢与哈氏合金C过程隔离膜片 4.灌充液:硅油与惰性液 5.可选DIN和与压力反应罐相配的过程相连 3051L型液位变送器 1.液位测量精度达0.075% 2.校验量程从0.25inH2O垤8310inH2O 3.平膜片式,2-,4-,与英寸伸出式膜片 4.多种灌充液可选,可满足不同应用场合要求 5.小巧而质轻,易于安装与维护 6.接液件材料:316L不锈钢,哈氏合金和钽 1151DP、GP和AP型差压、表压和绝压变送器 1.性能优越:精度0.075%,量程比50:1

475手操器说明书

Started

2

Introduction3 WARNING Explosions could result in serious injury or death: Use in an explosive environment must be in accordance with the appropriate local, national, and international standards, codes, and practices. Please review the Reference Information and Product Certifications sections of the 475 Field Communicator User’s Manual for any restrictions associated with safe use. Electrical shock can result in serious injury or death. WARNING This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. ?2009 Emerson Process Management. All rights reserved. HART is a registered trademark of the HART Communication Foundation. F OUNDATION is a trademark of the Fieldbus Foundation. IrDA is a registered trademark of the Infrared Data Association. Bluetooth is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. AMS Suite is a registered trademark of Emerson Electric Co. The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. All other marks are the property of their respective owners. INTRODUCTION The 475 Field Communicator Getting Started Guide provides basic guidelines, precautions, and setup information for the 475 Field Communicator. It does not provide in-depth instructions for configuration, diagnostics, maintenance, service, troubleshooting, or Intrinsically Safe (IS) installations. Refer to the 475 Field Communicator User’s Manual on the Resource CD or https://www.wendangku.net/doc/115176003.html, for more instructions. The 475 Field Communicator supports HART and F OUNDATION fieldbus devices, letting you configure or troubleshoot in the field. Electronic Device Description Language (EDDL) technology enables the 475 Field Communicator to communicate with a variety of devices independent of device manufacturer.

浅谈HART475手操器在现场的使用

浅谈HART475手操器在现场的使用 随着工业自动化的进步,现场仪表传输信号也从气动信号逐渐演变为电压信号、标准电流信号,至今数字通讯仍不断完善。在石油化工企业自动化仪表的使用中,更多时候需要进行仪表本身的参数设置,于是HART475这种简单便携易于操作的手操器完美解决了现场数据收集和控制功能。本文通过现场实际应用经验,阐述HART475手操器在现场仪表的使用。 标签:HART;HART475;手操器;通讯;智能;仪表 由于电压信号不稳定,在远距离传输时容易受线路中电感、电容、负载等的影响。而电流信号受回路干扰因素影响较小,能保持稳定地信号传输。因此4~20mA标准电流信号就作为现场仪表的标准传输信号使用。这种使用仅能得到与过程变量成正比的电流信号,在过程自动化设备之间信息通信受到了极大的限制。近年来,智能仪表的使用,使得HART通信协议使用越来越广泛。本文主要针对现场仪表使用HART475手操器通讯等功能实现进行分析。 乌鲁木齐石化公司化肥厂,近年来使用HART通信协议的仪表有Rosemount 罗斯蒙特,YOKOGAWA横河,Siemens 西门子,Yamatake山武,Honeywell 霍尼韦尔,Fisher费希尔等。作者在现场仪表维护中针对使用过程出现的问题分析总结。 一、HART通信协议基本知识简介 HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国ROSEMOUNT公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。经过20多年的发展,HART技术在国外已经十分成熟,并已成为全球智能仪表的工业标准。 在HART協议通信中主要的变量和控制信息由4~20mA传送,在需要的情况下,另外的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问。 二、HART475手操器的特点及连接方式 HART475现场通讯器支持超过100 个供应商的1,100 多种HART 和Ff 现场总线设备。触摸显示屏。适合现场单手操作。 HART475手操器的特点:①具有较强的通用性,凡是具备HART协议的智能仪表均可用此手操器进行通讯。②安全:符合有本安需求的现场操作器。③便于携带。④易于升级。 HART475手操器的使用,大多是读取、修改智能仪表在线设备信息,或是